建筑节能分部工程的分项工程主要内容及检验批工程的划分
2014最新建筑工程检验批划分方案及规 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 word 专业资料
(7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料
word 专业资料
2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料
3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第12.1.5规定; word 专业资料
检验批容量: 一、地基基础:桩按根;砖基础按立方米; 1.钢结构基础工程:钢零部件加工按批;涂料涂装按平米;其他按件; 2.钢管混凝土柱柱脚锚固,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接按处;桩按根;钢管构件进场验收,钢管构件现场拼装,钢管混凝土构件安装,钢管内钢筋骨架,钢管内混凝土浇筑,沉井与沉箱按件;地下连续墙支护按平米;钢或混凝土支撑系统,降水与排水按个;土方开挖及回填按平米; 3.地下防水子分部:除细部按处外,其他按平米 4.特殊施工法结构防水子分部:锚喷支护按米;地下连续墙结构防水按段;盾构隧道按环;沉井,逆筑结构按平米; 5.地下防水分部-排水子分部:渗排水、盲沟排水,隧道排水、坑道排水按米; 6.地下防水分部-注浆子分部:塑料排水板排水,预注浆、后注浆按平米;结构裂缝注浆按处; 二、主体结构:墙体砌筑按立方米;原材料,铝合金面板按批;铝合金零部件槽、豁、榫加工,铝合金空间网格结构支承面,铝合金空间网格结构总拼和安装,铝合金幕墙结构总拼和安装按个;铝合金幕墙结构支承面接平米;阳极氧化按根; 混凝土工程(梁、柱按件,板按间):模板按件;钢筋原材料按批,钢筋加工、连接、安装;混凝土按批(方量);
三、装饰装修:室内按间,室外按平米 四、屋面工程:除细部子分部按处外,其余按平米 五、给排水工程:管道及配件安装、室外排水管网排水管沟与井池检验批按米,给水设备、室内热水系统辅助设备安装、锅炉安装、辅助设备及管道安装检验批按台,室内(室外)消火栓系统、低温热水地板辐射供暖系统安装、室内供暖系统调试、室内供暖系统防腐、室内供暖系统绝热、室外供热管网系统水压试验及调试、建筑中水系统检验批按套,卫生器具、卫生器具给水配件安装检验批按件,卫生器具排水管道安装检验批按处,室内供暖系统散热器安装检验批按组 六、暖通工程:风管与配件制作,风管与设备防腐,空调水系统安装,管道、设备防腐与绝热按件;部件制作按个;风管系统安装,通风与空调工程系统调试,空调制冷系统安装按套;风机安装按台;空气处理设备安装,空调水系统安装(设备)按台; 七、电气工程:变压器、箱式变电所安装按间;成套配电柜、控制柜、照明配电箱按台;梯架、支架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,钢索配线按米;电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,室外电气专用灯具安装,母线槽安装,接地干线敷设,电气照明专用灯具,防雷引下线及接闪器安装,建筑物等电位连接按处;建筑照明通电试运行按套;接地装置安装,柴油发电机安装按组;电气设置试验和试运行,电动机、电加热器及电动执行机构检验接线,不间断电源装置及应急电源装置安装按台;开关、插座、风扇接件;
依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的规范要求,所用使用的新的验收表格中,检验批的填写都要填写上检验批容量。 相对于检验批来说,检验批容量体观的是在检验批中主要验收项目中的工程量。对具体验收项目来说,检验批容量是按质量验收规范规定的计量单位计算的验收实体的数量。一个检验批的验收项目有多项,验收实体对象可能有多种,那检验批容量要分别计算。 例如:模板安装验收的检验批,如把梁、板模板安装划为一个检验批,验收部位“二层梁板”,这个检验批就包括梁模、板模2种验收实体对象。 在质量验收规范要求里面的划分,对梁模板来说,“梁模板应抽查构件数量的10%,且不少于3件”,梁模板的计量单位也是件,检验批容量就是本检验批含多少件梁(多少道梁)。对板模板来说,“板模板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间”,板模板的计量单位就是自然间,检验批容量就是本检验批含多少间板(多少块板)。先划分检验批→确定检验批容量(检验批表中样本总数也为检验批容量)→根据验收规范条文说明确定抽样数量(一般检验批表打开有相关条文说明) 最小/实际抽样数量有三类。 (1)不用填写:非抽样项目、验收不涉及的项目 (2) (3)全/实际数量:需要全部检查,确定最小抽样数量。最小填写全/实际填写根据情况而定(比如样本数为9,最小/实际=全/9;在比如样本数为92,最小/实际=全/10或9、随意填写) 精品文档
(4)最小/实际抽查数量:按工程量抽样,5/5,最小为5,实际为5.实际不能小于最小。 (有抽查构件的10%,最小不能小于3件的说明时,比如容量92,样本数92,最小为92*10%=9.2=10.最小是10,实际=10,如果构件数*10%,不足小于3件的说明时,按3件抽查) 检验批容量验收数量划分表 精品文档
CEC中电环境工业科技园研发创新基地目项 检 验 批 划 分 方 案
_____________ 编制人:_____________ 审核人: _____________ 审批人:中国电子系统工程第二建设有限公司 目录 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 四、工程建设概况 五、检验批划分方案 1、检验批划分目的 、检验批的划分 2
2 一、编制说明 本方案是为了指导CEC中电环境工业园研发创新基地项目的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。编制的范围包括01#、07#的土建和机电安装等工程。在施工过程中,根据工程进度及图纸变更、现场具体情况等再编制分项工程施工方案和专项方案,做为对施工组织设计的补充和调整。 二、编制原则 (1)按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)附录B表 B.0.1划分的分项工程内容的基础上,按“统一标准”第4节划分和
各专业规范的有关要求进行具体划分; (2)各专业规范对检验批划分没有具体要求的,按“统一标准”第4.0.5条执行;各专业规范对检验批划分有具体要求的,按各专业规范的要求进行划分; (3)根据施工单位安排的总工期及准备的劳力、材料、机械设备、财力等条件参照专业规范对检验批的划分原则进行划分; (4)有利于结构的整体性;各施工段的工程量应尽量大致相等;各施工段均应有一定的工作面,能充分利用时间和空间,且能充分发挥劳动效率。 三、编制依据 (1)CEC中电环境工业园研发创新基地项目施工图纸及施工组织设计。 (2)CEC中电环境工业园研发创新基地项目地勘报告。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4)《砼结构施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (7)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 (8)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (9)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 3 (10)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 (11)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
建筑工程检验批如何划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修 1、地面 1)、整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;
建筑工程检验批划分方案参考及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 分部工程子分部工程分项工程部分检验批划分 地基与基础无支护土方土方开挖基础1个检验批 土方回填基础1个检验批 地基处理碎石三合土地基基础1个检验批 桩基混凝土灌注桩钢筋笼以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土灌注桩以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土基础 模板模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋钢筋原材料加工1个检验批 钢筋连接1个检验批 钢筋安装1个检验批 混凝土 原材配合比按砼标号划分1个检验批 混凝土施工按砼标号划分1个检验批 现浇结构按砼标号划分1个检验批 砌体砖砌体1个检验批 负一层结构模板模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋原材料加工1个检验批 连接、安装1个检验批 混凝土原材料配合比按砼标号划分1个检验批 施工按砼标号划分1个检验批 现浇结构外观质量,尺寸偏差按砼标号划分1个检验批 负一层砌体填充墙砌体1个检验批 钢筋砌体1个检验批 地下防水(SBS卷材防水)外墙防水涂抹层1个检验批
土方开挖工程检验批质量验收记录表 GB50202—2002 010101□□01 单位(子单位)工程名称 ××市光明花园8号商住楼 分部(子分部)工程名称 地基与基础分部 验收部位 基槽 施工单位 ××市建筑工程公司 项目经理 XX 施工执行标准名称及编号 QB/T 010101土方开挖工艺标准 分包单位 分包项目经理 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验 收记录 项目 允许偏差或允许值(mm ) 柱基基坑基槽 挖方场 地平整 管沟 地(路) 面基 层 人工 机械 主 控 项目 1 标高 -50 ±30 ±50 -50 -50 4 4 5 8 7 6 9 6 9 6 符合施工验收 规范要求 2 长 度、宽度 (由 设计 中 心)线向两边量) +200 -50 +300 -100 +500 -150 +10 0 — 9 8 1 2 2 1 2 2 2 2 3 边坡 设计要求 1:0.8 一 般项 1 表面 20 20 50 20 20 4 4 5 8 7 6 9 6 9 6
目 平 整 度 2 基 底 土 性 设计要求与勘察报告相符 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)XX 施工班组长XX 符合施工验收规范要求,合格 项目专业质量检查员:XX 2003年×月×日 监理(建设) 单位验收结论 验收合格 专业监理工程师:XX (建设单位项目专业技术负责人):2003年×月×日 5.10.2 土方回填工程检验批质量验收记录表 GB50202—2002 010102□□ 01 单位(子单位)工程 名称 ××市光明花园8号商住楼 分部(子分部)工程名称地基与基础分部验收 部位 1~2单元回填 施工单位××市建筑工程公司项目经XX
检验批容量验收数量划 分 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
 (1)不用填写:非抽样项目、验收不涉及的项目 (2)全/实际数量:需要全部检查,确定最小抽样数量。最小填写全/实际填写根据情况而定(比如样本数为9,最小/实际=全/9;在比如样本数为92,最小/实际=全/10或9、随意填写) (3)最小/实际抽查数量:按工程量抽样,5/5,最小为5,实际为5.实际不能小于最小。 (有抽查构件的10%,最小不能小于3件的说明时,比如容量92,样本数92,最小为92*10%==10.最小是10,实际=10,如果构件数*10%,不足小于3件的说明时,按3件抽查) 检验批容量验收数量划分表
检验批容量: 一、地基基础:桩按根;砖基础按立方米; 1。钢结构基础工程:钢零部件加工按批;涂料涂装按平米;其她按件; 2。钢管混凝土柱柱脚锚固,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接按处;桩按根;钢管构件进场验收,钢管构件现场拼装,钢管混凝土构件安装,钢管内钢筋骨架,钢管内混凝土浇筑,沉井与沉箱按件;地下连续墙支护按平米;钢或混凝土支撑系统,降水与排水按个;土方开挖及回填按平米; 3.地下防水子分部:除细部按处外,其她按平米 4、特殊施工法结构防水子分部:锚喷支护按米;地下连续墙结构 防水按段;盾构隧道按环;沉井,逆筑结构按平米; 5.地下防水分部—排水子分部:渗排水、盲沟排水,隧道排水、坑 道排水按米; 6、地下防水分部-注浆子分部:塑料排水板排水,预注浆、后注浆 按平米;结构裂缝注浆按处; 二、主体结构: 墙体砌筑按立方米;原材料,铝合金面板按批;铝合金零部件槽、豁、榫加工,铝合金空间网格结构支承面,铝合金空间网格结构总拼与安装,铝合金幕墙结构总拼与安装按个;铝合金幕墙结构支承面接平米;阳极氧化按根; 混凝土工程 (梁、柱按件,板按间):模板按件;
钢筋原材料按批,钢筋加工、连接、安装;混凝土按批(方量); 三、装饰装修:室内按间,室外按平米 四、屋面工程:除细部子分部按处外,其余按平米 五、给排水工程:管道及配件安装、室外排水管网排水管沟与井 池检验批按米,给水设备、室内热水系统辅助设备安装、锅炉安装、辅助设备及管道安装检验批按台,室内(室外)消火栓系统、低温热 水地板辐射供暖系统安装、室内供暖系统调试、室内供暖系统防腐、室内供暖系统绝热、室外供热管网系统水压试验及调试、建筑中水系统检验批按套,卫生器具、卫生器具给水配件安装检验批按件,卫生 器具排水管道安装检验批按处,室内供暖系统散热器安装检验批按组六、暖通工程:风管与配件制作,风管与设备防腐,空调水系统 安装,管道、设备防腐与绝热按件;部件制作按个;风管系统安装, 通风与空调工程系统调试,空调制冷系统安装按套;风机安装按台; 空气处理设备安装,空调水系统安装(设备)按台; 七、电气工程:变压器、箱式变电所安装按间;成套配电柜、控 制柜、照明配电箱按台;梯架、支架、托盘与槽盒安装,导管敷设, 电缆敷设,管内穿线与槽盒内敷线,钢索配线按米;电缆头制作、导 线连接与线路绝缘测试,普通灯具安装,室外电气专用灯具安装,母 线槽安装,接地干线敷设,电气照明专用灯具,防雷引下线及接闪器 安装,建筑物等电位连接按处;建筑照明通电试运行按套;接地装置 安装,柴油发电机安装按组;电气设置试验与试运行,电动机、电加 热器及电动执行机构检验接线,不间断电源装置及应急电源装置安装
建筑工程检验批划分规范 1、混凝土工程检验批的划分:GB 50204-2002第混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。 2、砌体工程检验批的划分:GB 50203-2011第所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; ②.不超过250m3 砌体; ③.主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 3、抹灰工程检验批的划分:GB 50210-2001第相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批; ②.相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 4、门窗工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批; ②.同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批; 5、吊顶工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种的吊顶工程每50间(大
面积房间和走廊按吊顶面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 6、轻质隔墙工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 7、饰面板(砖)工程检验批的划分:GB 50210-2001第相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50个自然间(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批; ②.相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 8、幕墙工程检验批的划分:GB 50210-2001第相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 ②.同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 ③.对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 9、涂饰工程检验批的划分:GB 50210-2001第室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 ②.室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积 30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 10、裱糊与软包工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种的裱糊或软包工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,
高层建筑检验批划分方案 检验批划分原则和方法: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关施工质量验收规规定的检验批划分的原则。针对各楼号设计施工图所含容、施工组织设计中施工段的划分、结合相关规关于检验批划分的原则要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中第4.0.5条“分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”的规定,进行本工程的检验批的划分。 一、地基与基础分部工程 地基与基础分部工程由4个子分部工程组成,共划分为138个检验批。 (一)有支护土方子分部工程 有支护土方工程含6个分项工程划分为12个检验批 1、土方开挖工程为6个检验批 2、土方回填工程为6个检验批 (二)阀板基础子分部工程 阀板基础子分部工程含6个分项工程划分为60个检验批。 1、模板工程分为12个检验批即模板安装、模板拆除各6个检验批。 2、钢筋工程分为12个检验批即钢筋原材料、加工和钢筋连接、安装各6个检验批。 3、混凝土施工设计为24个检验批,即垫层原材料配合比设计和阀板原材料配合比设计各12个检验批;垫层施工和阀基施工各12个检验批。 4、现浇结构工程划分为12个检验批。
(三)地下车库结构子分部工程 地下车库结构子分部工程划分为54个检验批。 1、模板工程划分为12个检验批含电梯井、剪力墙、柱、楼梯板、梁板等模板的安装和拆除各6个检验批。 2、钢筋工程划分为24个检验批即原材料、加工和连接、安装各12个检验批。 3、混凝土施工工程划分为12个检验批即以电梯井、剪力墙、柱、梁板的原材料配合比设计和施工各6个检验批。 4、现浇混凝土结构工程划分为6个检验批。 (四)基础防水分部工程 基础防水子分部工程含6个分项工程划分为12个检验批。 1、阀板防水划分为1个检验批。 2、墙板防水层划分为1个检验批。 地基与基础分部分项工程检验批划分表
建筑工程检验批数量划分 C.0.1地基基础工程中: 1土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。 2降水、排水分项工程一般划分为一个检验批。 3复合地基的分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。 4桩基分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位或每100根桩为一个检验批。 5基坑支护分项工程根据支护结构类型按照复合地基桩和桩基分项工程划分。 6基础工程可按不同地下层或变形缝来划分检验批。 C.0.2地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。 C.0.3砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。 C.0.4混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。其中钢筋工程(接头)可按国家现行的产品标准和相关规范执行。 C.0.7屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批。 C.0.8建筑地面工程,应按楼层、施工段、变形缝来划分检验批,高层建筑标准层可按每三层作为一个检验批。单层面积较大时可按500㎡为一个检验批。 C.0.9建筑装饰装修工程中: 1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程、室外饰面砖工程,室外涂饰工程每500~1000㎡划分一个检验批。同样的室内抹灰工程、室内饰面砖工程、室内涂饰工程每50个自然间(大面积房间和走廓按抹灰、饰面砖和涂饰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批。 2同一品种、类型和规格的木、金属、塑料门窗及门窗玻璃工程每100樘划分为一个检验批,同样的特种门工程每50樘应划分为一个检验批。量大的可按楼层划分检验批。 3同一品种的吊顶工程、轻质隔墙工程、裱糊和软包工程每50间(大面积房间和走廓按吊
建筑地面工程检验批及核验表格
水泥混凝土垫层检验批施工质量验收记录030301G 工程名称镜泊湖风景名胜区多功 能气膜馆及附属配套设 置 检验 部位 一层地面 施工单位牡丹江市顺达市政工程 有限公司 分包 单位 总 包项目经理刘志刚 分 包 项目经 理 专业 工长 (施 工 员) 盛喜 军 施 工 班组 长 施工执行标准名称及编 号《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准建筑地面工程》DB23/718-2003 验收项目及要求施工单位检验 意见 监理 (建设) 单位验 收意见 主控1 水泥混凝土材料应 符合产品标准要求 符合设计及规范规定
项目2水泥混凝土强度等 级应符合设计要求, 且不应小于C15 符合设计及规范规定 一般项目项目 允许偏差 (㎜) 实测偏差 (㎜) 合 格 率 ( % ) 水泥混凝土 垫层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 表面 平整度10 8 1 7 1 6 4 1 5 1 5 1 9 2 标高±10 1 8 - 1 7 4 - 1 - 1 - 1 9 1 1 3 坡度不大于房间相应尺寸的2/1000,且不大于30 4 厚度在个别地方 不大于设计 厚度的1/10 (150) 1 2 1 5 1 3 1 3 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 1 1
施工单位检验结果 检验符合标准规 定 项目质量检查员: 月日 监 理 (建 设) 单 位 验 收 结 论 监理工程师 (建设单位项目技术负 责人): 月日 水泥混凝土垫层检验批施工质量验收记录 030301G 工程名称镜泊湖风景名胜区多功 能气膜馆及附属配套设 置 检验 部位 二层地面 施工单位牡丹江市顺达市政工程 有限公司 分包 单位 总 包项目刘志刚 分 包 项目经 专业 工长 (施 盛喜 军 施 工 班组
建筑工程检验批的划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。建筑工程最新检验批划分方法 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 一、土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础: (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。 (2 )《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下: 1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 2 .主体结构: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 (3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下: 10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。 13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。
建筑装饰装修工程检验划分 一、抹灰工程(一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝) 1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批; 2、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批。 二、门窗工程(木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装) 1、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门 窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检 验批。 2、同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 三、吊顶工程(暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶) 同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30 ㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 四、轻质隔墙工程(板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙)同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 五、饰面板(砖)工程(饰面板安装,饰面砖粘贴) 1、相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每 50间(大
面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 2、相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 六、幕墙工程(玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙) 1、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 2、同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 3、对于异型或有特殊要求的幕墙工程,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 七、涂饰工程(水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰) 1、室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 2、室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 八、裱糊与软包工程(裱糊,软包) 同一品种的裱糊或软包工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 九、细部工程(橱柜制作与安装,窗帘盒,窗台板和暖气罩制作与安装,门窗套制)
高层建筑检验批划分方案检验批划分原则和方法: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则。针对各楼号设计施工图所含内容、施工组织设计中施工段的划分、结合相关规范关于检验批划分的原则要求。地面节能工程专项施工方案 地面工程 1)施工方法 干铺玻璃布基铝箔贴面聚苯乙烯泡沫塑料保温材料,先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,板之间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。 2)楼地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1.基层; 2.被封闭的保温材料厚度; 3.保温材料粘结; 4.隔断热桥部位。 3)地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定: 1.检验批可按施工段或变形缝划分; 2.当面积超过200m2时,每200m2可划分为一个检验批,不足200m2也为一个检验批;3.不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。 4)地面节能工程使用的保温材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件和复验报告。检查数量:全数检查。 5)地面节能工程采用的保温材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送见。 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 6)地面节能工程施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查。检查数量:全数检查。 7)地面节能工程的施工质量应符合下列规定: 1.保温板与基层之间、各构造层之间的粘接应牢固,缝隙应严密; 2.保温浆料应分层施工; 3.穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要求,采取隔断热桥的保温措施。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查2处,每处10m2;穿越地面的金属管道处全数检查。 8)有防水要求的地面,其节能保温作法不得影响地面排水坡度,保温层面层不得渗漏。 检验方法:用长度500mm水平尺检查;观察检查。 检查数量:全数检查。
建筑工程检验批划分原则 ①混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程按工作班组、楼层、结构缝或施工段划分为若干个检验批。 ②砌体工程检验批的划分:根据施工区段或楼层来划分。 ③幕墙工程检验批的划分:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。 ④抹灰工程检验批的划分:相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 ⑤门窗工程检验批的划分:同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批; ⑥吊顶工程检验批的划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面 积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 ⑦轻质隔墙工程检验批的划分:同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 ⑧饰面板(砖)工程检验批的划分:相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50个自然间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批;相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。 ⑨钢结构工程检验批的划分:单层钢结构可按变形缝划分;多层及高层钢结构可按楼层
地面找平层工程检验批质量验收记录表 GB50209-2002 何)030101□口单位工程名称分部及部位 施工单位名称项目经理 施工工艺标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查记录 主控项目1 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3,含泥量不 应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3% 2 水泥砂浆体积比或水泥混凝土的强度等级应符合设计要求,且水泥砂浆体积比不应小于 1 : 3(或相应的强度等级);水泥混凝土强度等级不应小于C15 3 有防水要求地面的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡向应正确、无积水 般项目1找平层与其下一层结合应牢固,不得有空鼓 2找平层表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷 3 表面 平整 度 、 标高 允许 偏差 (mm ) 用胶粘剂做结合层,铺设拼花木 板、塑料板、复合板、竹地板面层 表面平整度2 标高± 4 用沥青玛王脂做结合层铺设拼花木 板、板块面层 表面平整度3 标高± 5 用水泥砂浆做结合层铺设板块面层 (其它种类面层) 表面平整度5 标高± 8 4坡度不大于房间相应尺寸 的2/1000,且〉30 5厚度〉设计厚度的1/10
施工单位检查结果施工班组长: 专业施工员: 项目专业质检员: 年月曰 监理健 设)单 位验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月曰
DBJ04-226-2003 说明 (毗) 030101 检验数量:按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于 3 间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为一间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为一间计算。 有防水要求的检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于 4 间,不足 4 间,应全数检查。主控项目: 检验方法: 1. 观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 2. 观察检查和检查配合比通知单及检测报告。 2 强度试块 的组数:按每一层(或检验批)建筑地面工程不应少于1组,且每100m做1组试块。当改变配 合比时,亦应相应地制作试块组数。 3. 观察检查和蓄水、泼水检验及用坡度尺检查。 一般项目: 检验方法: 1. 用小锤轻击检查。 2. 观察检查。 3. 用2m 靠尺和楔形塞尺检查;用水准仪检查。 4. 用坡度尺检查。 5. 用钢尺检查。 注:厚度是指个别地方的厚度。 注:找平层铺设其面层质量控制并应符合GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》第五章有关面层的规定。