文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年一级消防工程师综合能力真题及答案解析

2016年一级消防工程师综合能力真题及答案解析

2016年一级消防工程师综合能力真题及答案解析
2016年一级消防工程师综合能力真题及答案解析

2016年一级消防工程师《综合能力》真题答案解析

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检查报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对改消防设施检查机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。

A.五万元以上十万元以下

B.十万元以上二十万元以下

C.五千元以上五万元以下

D.一万元以上五万元以下

【答案】A

【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。参见教材P4。

2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。

A.五千元以上五万元以下罚款

B.五日以上十日以下拘留

C.十日以上十五日以下拘留

D.三万元以上三十万元以下罚款

【答案】B

【解析】《消防法》第六十八条人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留。

3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和

33

国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。

A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.消防责任事故罪

36713 8F69 轩20723 50F3 僳28676 7004 瀄m

P <

D.工程重大安全事故罪

【答案】B

【解析】重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。参见教材P12。

4.某单位在现场新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。

A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核

B.将设计变更告知当地县公安消防大队

C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核

D.将设计变更告知当地市公安消防支队

【答案】C

【解析】公安部119号令第二十条建设、设计、施工单位不得擅自修改经公安机关消防机构审核合格的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构重新申请消防设计审核。

5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。

A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动

B.履行岗位职责

33

C.不得允许他人以本人名义执业

D.不断更新知识,提高消防安全技术能力

【答案】A

【解析】选项A属于注册消防工程师的权利。参见教材P20。

6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()。

7.A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口

8.B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔

9.C.厂房内设置办公室,联通生产车间的们采用乙级防火门

10.D.靠外墙设置存放油漆的中介仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口

33141 8175 腵24826 60FA 惺25104 6210 成30546 7752 睒39030 9876 顶21978 55DA 嗚)

【答案】A

【解析】(文都建考)丙类厂房:可在厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的工间休息室,但要采用耐火极限不低于2..50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置1个独立的安全出口;为方便沟通而设置的、与生产区域相同的门需采用乙级防火门。

丙、丁、戊类物品中间仓库:为建设库房火灾对建筑的维护,火灾危险性大的物品库房要尽量设置在建筑的上报。在厂房内设置的丙类中间仓库需采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。参见教材P41。

7.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是()。

A.排烟防火阀开启和关闭的冻胀信号应反馈至消防联动控制器

B.防火阀和排烟防火阀应具备温感控制方式

C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,应直接联动控制排烟风机停止运转

D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置是,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀

33

【答案】D

【解析】当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。参见教材P63。

8.某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号

B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号

C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号

D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号

【答案】C

【解析】逐一在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,采用秒表测量探测器的报警响应时间,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,采用秒表测量探测器的报警响应时间,探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号。参见教材P276。

9.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是()。

A.储罐立管除锈

B.喷泡沫试验

C.冲洗管道

D.自动控制设施功能测试

【答案】B

29569 7381 玁34480 86B0 蚰21532 541C 吜40200 9D08 鴈35458 8A82 誂26081 65E1 旡PG

【解析】储罐立管除锈、自动控制设施功能测试属于月检查项目,冲洗管道属于每半年检查项目。参见教材P212。

33

10.防烟排烟系统维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查维护的是()。

A.防火阀

B.排烟口

C.送风口(阀)

D.联动功能

【答案】D

【解析】半年检查内容:防火阀、排烟防火阀、送风阀(口)、排烟阀(口)。参见教材P249。

11.对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查(文都建考)、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是()。

A.施工图等设计文件

B.联动调试记录表

C.立项批准文件

D.风管系统安装及检查记录

【答案】C

【解析】包括:1)竣工验收申请报告。2)施工图、设计

33

说明书、设计变更通知书和实际审核意见书、竣工图。3)主要材料、设备、成品的出口质量合格证明及进场检(试)验报告。4)隐蔽工程检查验收记录。5)工程设备、部件、风管(道)系统安装及检验记录。6)风管(道)试验记录。7)设备单机试运转记录。8)联动调试记录。9)工程划分表。10)观感质量综合验收记录。11)安全和功能检验资料的核查记录。参见教材P246-247。

12.对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是()。

A.使用性质

B.防火间距

25997 658D 斍38583 96B7 隷#g31886 7C8E 粎`37075 90D3 郓28229 6E45 湅

C.耐火等级

D.建筑高度

【答案】B

【解析】防火分区允许的最大建筑面积的确定与建筑的使

33

用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速等因素有关。参见教材P52。

13.对某建筑髙度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.在避难层设置消火栓、机械排烟系统和消防专用电话

B.设置了可直接对外开启的乙级防火窗

C.在避难层设置消防电梯出口

D.在避难层设置的设备用房与避难区采用防火墙分隔

【答案】A

【解析】避难层(间)设置消防电梯出口、消防专线电话和应急广播、消火栓和消防卷盘、防烟设施。参见教材P75。

14.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次。公共场所在营业期间的防火巡查,应当至少每()小时一次。

A.2

B.1

33

C.3

D. 4

【答案】A

【解析】机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)规定,公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次。

22425 5799 垙;33056 8120 脠q39838 9B9E 鮞33503 82DF 苟32332 7E4C 繌

15.对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房走道上不应布置()。

A.水型灭火器

B.泡沫型灭火器

C.磷酸铵盐灭火器

D.碳酸氢钠灭火器

【答案】D

【解析】

16.对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要

33

检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是()

A.将相线和PE线穿过剩余电流式探测器

B.将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器

C.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器

D.将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器

【答案】D

【解析】剩余电流式电气火灾监控器探测原理

17.检查建筑内自动喷水灭火系统报警铃声强时,打开报警阀试水阀,防水流量为 1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa,在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不应小于()dB。

A.70

B.60

C.65

39754 9B4A 魊537159 9127 鄧23040 5A00 娀24380 5F3C 弼f

33

D.75

【答案】A

【解析】安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB。参见教材P138。

18.某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵,高位消防水箱稳压。运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是()。

A.每季度检查供电情况

B.每年测试泵的流量和压力

C.每月对稳压泵的停泵起泵压力进行检查和记录

D.当每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况

【答案】D

【解析】每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。选项A错误,D正确。每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,选项C错误。每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验,选项B错误。参见教材P118。

19.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提髙

33

全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是()。

A.检查和消除火灾隐患的能力

B.扑救初期火灾的能力

C.组织人员疏散逃生的能力

D.救援被困人员的能力

【答案】D

【解析】参见教材P404-409。根据常识即可判断。

21.防排烟系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列项目中,不属于现场检查项目的是()。

j22594 5842 塂 32694 7FB6 羶20808 5148 先

A.排烟防火阀

B.送风口

C.自动排烟窗

D.柔性短管

【答案】C

33

【解析】风管部件现场检查规定:(1)排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)等符合有关消防产品标准的规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密;(2)电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常;(3)防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。参见教材P242。

20.建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是()

A.防火阀

B.排烟口

C.送几口(阀)

D.联动功能

【答案】D

【解析】口诀:月烟半年阀,联动每年查

22.下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是()。

A.电影院观众厅的疏散门,其净宽度不应小于1. 2m

B.多层办公建筑内疏散门,其净宽不应小于0.9m

C.地下歌舞娱乐场所的疏散门,其总净宽度应根据疏散人

33

数按每100人不小于1. 0m计算

D.住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m

【答案】A

O39923 9BF3 鯳136797 8FBD 辽<

【解析】

23.消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.类别为B的点型感温火灾探测器安装高度为6m

B.类别为A2的点型感温火灾探测器安装高度为7m

C.类别为C的点型感温火灾探测器安装高度为5m

D.类别为A1的点型感温火灾探测器安装高度为8m

【答案】C

【解析】

24.对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查。下列关于公共建筑内安装应急照明

33

灯具的说法中,错误的是()。

A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m

B.消防应急照明灯具应均匀布置

C.在距地面1m以下墙面上安装时应采用嵌入式安装

D.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m

【答案】A

【解析】消防应急照明灯具的安装:(1)消防应急照明灯具应均匀布置;(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装。参见教材P262。

25.某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器、自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是()。

A.打119电话报警

B.组织扑救火灾

$33949 849D 蒝36351 8DFF 跿b34927 886F 衯25550 63CE 揎x#

33

C.电话落实火情

D.现场查看火情

【答案】A

【解析】火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警。参见教材P98。

26.在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.建筑高度20m的医院病房楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

B.建筑高度15m的员工集体宿舍,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

C.建筑高度27m的员工住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

D.建筑高度18m的员工办公楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

【答案】D

【解析】参见技术实务教材P152。

33

27.消防应急预案演练可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中,属于按照演练内容划分的是()。

28.A.检验性演练

29.B.综合性演练

30.C.示范性演练

31.D.研究性演练

32.【答案】B

33.【解析】按演练内容划分,分为单项演练和综合演练。参见教材P418。

34.28.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火应急疏散预案。下列内容中,不属于灭火及应急疏散预案主要内容的是()。

35.A.应急疏散及救援的程序和措施

36.B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责

37.C.动火作业的防火措施

38.D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式

39.【答案】C

33

40.【解析】灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:1.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责;2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式;3.扑救初起火灾的程序和措施;

4.应急疏散及救援的程序和措施(更多请关注文都建考)。参见教材P438。

41.29.细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行。喷头与管道连接处的密封材料宜采用()。

42.A.聚四氟乙烯

43.B.麻丝

44.C.粘结剂

45.D.O形密封圈

46.【答案】D

47.【解析】喷头与管道的连接宜采用端面密封或O形圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。参见教材P167。

30.注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养,坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是()。

33

A.学习先进模范任务,立志在本岗位建功立业

B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向

C.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平

D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范

【答案】D

【解析】P29

538052 94A4 钤32779 800B 耋J&f

31.对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷设置的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是()

A.座位数超过1500个电影院

B.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类库房

C.座位数超过3000个的体育馆

D.省级电信和财贸金融建筑

【答案】B

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

33

32.对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是()。

A.电梯的载重量

B.首层设置的消防员专用操作按钮

C.消防电梯内的安防摄像头

D.消防电梯从首层直达顶层的时间

【答案】C

【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文:

33.某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组,下列职责中,不属于防火巡查组织责范围的是()

A 巡查活动现场消防设施是否完好有效

B 巡查活动现场安全出口,疏散通道是否通畅

C 巡查活动现场舞台布景的设置

37244 917C 酼21254 5306 匆29207 7217 爗26974 695E 楞27783 6C87 沇39307 998B 馋[31801 7C39 簹

D 巡查活动过程中临时用电线路布置情况

33

【答案】C

【解析】P450

34.某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时,发现部分模块的连接导线余量不够,根据现行国家消防技术标准,关于模块的连接导线余量的说法中,正确的是,应留有不小于()mm的余量

A.100

B.150

C.200

D.250

【答案】B

【解析】P274

35.某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每个防火分区的建筑面积均为2000m2,对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.应设置至少2个直通地面的出口

B.其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最

33

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师的执业范围

消防工程师的执业范围 (一)一级注册消防工程师 1.消防技术咨询与消防安全评估; 2.消防安全管理与技术培训; 3.消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.火灾事故技术分析; 6.公安部规定的其他消防安全技术工作。 (二)二级注册消防工程师 1.除100米(含)以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品单位外的火灾高危单位消防安全评估; 2.除250米(含)以上高层公共建筑、大型的危险化学品单位外的消防安全管理; 3.单体建筑面积4万平方米及以下建筑的消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。 能力要求 (一)一级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有较丰富的消防安全技术工作经验; 2. 了解国际消防相关标准和技术规范,及时掌握消防技术前沿发展动态,

能够独立解决重大、复杂、疑难的消防安全技术问题; 3. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,圆满完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件准确无误,所维护的消防设施完好有效; 4. 具有较强的消防技术课题研究能力,能够应用新技术成果,指导二级注册消防工程师工作。 (二)二级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有一定的消防安全技术工作经验; 2. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,及时发现和解决一般性消防安全技术问题; 3. 较好完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件真实、完整、准确,所维护的消防设施完好有 效。

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

全国消防工程师技术实务真题及答案

全国消防工程师技术实务 真题及答案 The document was prepared on January 2, 2021

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【中华考试网答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。

注册消防工程师考试自动喷水灭火系统维护管理技术综合能力及例题

注册消防工程师考试自动喷水灭火系统维护管理技术综合能力及例题 一、系统巡查 建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查。 二、系统周期性检查维护 (一)月检查项目 1)电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。 5)电磁阀启动测试。 6)水流指示器动作、信息反馈试验。 7)水泵接合器完好性检查。 (二)季度检查项目 1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。 2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。 (三)年度检查项目 1)水源供水能力测试。 2)水泵接合器通水加压测试。 3)储水设备结构材料检查。 4)过滤器排渣、完好状态检查。

5)系统联动测试。 【2016】63、物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50361 的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。A.消防水源供水能力的测试 B.室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态 C.控制阀的铅封、锁链 D.所有报警阀组的试水阀放水测试及其启动性能测试 【参考答案】:C解析:系统所有的阀门及其铅封、锁链完好状态检查属于月检项目。故C正确。A 选项消防水源供水能力的测试属于年度检查项目。B选项室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态及其使用性能测试属于季度检查项目。D选项报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试属于季度检查项目。 【2016】64.对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是() A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503 B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 【参考答案】C【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

注册消防工程师管理规定

注册消防工程师管理规定(公安部令第143号)(2017年2月27日公安部部长办公会议通过,2017年3月16日公安部令第143号发布,自2017年10月1日起施行) 第一章总则 第一条为了加强对注册消防工程师的管理,规范注册消防工程师的执业行为,保障消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称注册消防工程师,是指取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后,从事消防设施维护保养检测、消防安全评估和消防安全管理等工作的专业技 术人员。 第四条注册消防工程师实行注册执业管理制度。注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程 师。 第五条公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。 县级以上地方公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

第六条注册消防工程师应当严格遵守有关法律、法规和国家标准、行业标准,恪守职业道德和执业准则,增强服务意识和社会责任感,不断提高专业素质和业务水平。 第七条鼓励依托消防协会成立注册消防工程师行业协会。注册消防工程师行业协会应当依法登记和开展活动,加强行业自律管理,规范执业行为,促进行业健康发展。 注册消防工程师行业协会不得从事营利性社会消防技术服务活动,不得通过制定行业规则或者其他方式妨碍公平竞争,损害他人利益和社会公共利益。 第二章注册 第八条取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。 未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。 第九条省、自治区、直辖市公安机关消防机构(以下简称省级公安机关消防机构)是一级、二级注册消防工程师的 注册审批部门。 第十条注册消防工程师的注册分为初始注册、延续注册 和变更注册。 第十一条申请注册的人员,应当同时具备以下条件:(一)依法取得注册消防工程师资格证书;

2015消防工程师实务真题与参考答案

2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识

秘密、提高技能和( )。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动中目应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试试结果为8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 【拓迪答案】 【拓迪解析】此题应为错题,P458风速仪部分(太偏了)数值为10m/s,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》数值也为10m/s. 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班录 【拓迪答案】C 【拓迪解析】P401、P94 9、下列关于防火分区的做法,错误的是( )。 A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5 倍计算 B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1 倍 D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P52 10 .灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间己满10年但不满12 年可不报废的是( )。 B.水基型灭火 C.洁净气体灭火器 D.干粉灭火器 A.二氧化碳灭火器 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P237 11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部份为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理 (精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理 1、按照国家相关法律法规规定,在产品市场准入文件检查中,对目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的() A.技术鉴定证书 B.强制认证证书 C.法定质量保证文件 D.型式检验报告 2、下列关于消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查的做法中,错误的是()。 A.自动喷水灭火系统重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查 B.火灾应急照明以及疏散指示系统重点对其设备及其组件进行性能检查 C.干粉灭火系统除重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查外,还要对灭火剂储存容器的充装量、充装压力等进行检查 D.防烟排烟设施重点检査风机、风管及其部件的外观(尺寸)、材料燃烧性能和操作性能

3、消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员,需要具备符合规定的从业资格,其中消防设施维修人员需要具备() A.高级技能(含)以上等级职业资格证书 B.一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书 C.初级技能(含)以上等级的职业资格证书 D.技师(含)以上等级职业资格证书 4、巡查是指建筑使用管理单位对建筑消防设施直观属性的检查,下列关于巡查频次的说法中,错误的是() A.消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次 B.公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查 C.其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次 D.举办具有火灾危险性的大型群众性活动的,承办单位每2h组织1次综合巡查 5、建筑消防设施档案有一定的保存期限,其中《消防控制室值班记录表》的存档时问间为() A.不少于1年 B.不少于5年 C.不少于10年

消防工程师新手备考计划

制定学习计划 学习之前最重要的就是制定计划,大家都喜欢去看一级消防工程师学霸们分享的备考经验,但由于每个人的生活情况和学习能力不同,并不一定他们的就适合自己。 要以自己的实际学习基础情况出发,看看擅长哪类科目,打算在几年内考下来,如何进行备考科目搭配等等。 其次就要对整个考季有个规划,到了哪个阶段需要学习什么?要达到什么样的效果?这几个问题很重要,不想清楚就眉毛胡子一把抓的学习,会造成事倍功半的情况。(迷糊的可以跟我要学习计划表作为参考) 说正事儿: 一、新教材《技术实务》该怎么学? 技术实务: 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范。 第一步:了解消防基础知识、原理知识、新改动的内容,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:

水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。 二、新教材《综合能力》该怎么学? 综合能力: 一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规、规范、新修订的内容,相对技术实务来说,综合能力的改动少一些,应该会学的快一些。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,小伙伴们一定要分别记忆,避免记混、记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传教育培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 消防新教材《案例分析》该怎么学? 案例分析: 一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识,以及彻底修改的几个案例,其对应的新知识内容。

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

一级消防工程师知识点稳压泵的设置要求及维护管理措施

一级消防工程师知识点|稳压泵的设置要求及维护管理措施 下面我们来学习一下稳压泵的设置要求及维护管理措施。 1、设计要求: A、流量要求 ①稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动 流量。 ②消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄露量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。 ③消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。 B、压力要求 ①稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。 ②稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时 大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa。 ③稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水 压力应大于0.15MPa。 ④设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。 ⑤稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。 ⑥稳压泵应设置备用泵。 2、调试: 1. 当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求。 2. 能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。 3. 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15次/h。 4. 稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。 检查数量:全数检查。 检查方法:直观检查。 注:稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压。稳压泵的额定流量,应当大于系统正常的漏水率,泵的出口压力应当是维护系统所需的压力,故它应随着系统压力变化而自动开启和停车,目的是保证系统合理运行,且保护稳压泵。 3、验收和维护管理: 1. 稳压泵的型号性能等应符合设计要求。 2. 稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施。 3. 稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大于15次/h。 4. 稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。 5. 气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求。 6. 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况. 7. 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点

C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%

相关文档