编制依据

监理工作措施

工程开工申请单

污水管道铺设部分

施工工艺过程质量控制要点、检测手段

工程验收

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

永年县污水处理厂扩建配套管网工程污水管道工程监理细则

编制依据

监理工作措施

工程开工申请单

污水管道铺设部分

施工工艺过程质量控制要点、检测手段

工程验收

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

目录

一、编制依据

二、监理工作措施

三、工程开工申请单

四、污水管道铺设部分施工质量控制

五、施工工艺过程质量控制要点、检测手段

六、工程验收

一、编制依据

设计委托书

1:500地形图

永年县县城南部部污水工程专项规划

《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009

《埋地排水用螺旋波纹管管道工程技术规程》CECS223:2007 《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2010

《室外给水排水燃气热力工程抗震设计规范》GB50332-2003 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

《给水排水标准图集》S5(二)

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《安全标志使用导则》(GB2894-2008)

及其他现行国家、行业标准及规范

二、监理工作措施

2.1材料控制

凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。

进场材料及其试验内容如下:

①管材(钢筋混凝土管、UPVC管、高密度聚乙烯管、钢套筒砼管等):来自有资质生产厂家,出厂质保书,抗弯拉试验等

②钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等;

③水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验;

④碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等;

⑤黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等

⑥水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水;

⑦砖:出厂质保书,强度试验;

⑧砼、砂浆配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。

2.2机械设备控制

进场所有设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施

工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。

2.3、场地要求

材料场地必须经硬化处理,砂石材料须分开堆放,不得混堆。水泥堆放时须架空离地30cm以上,并且有防雨设施;钢材及钢筋骨架也应架空离地。临时蓄水池应作硬化处理,确保施工用水无杂质。施工现场应井然有序,妥善布置,须竖牌子标明材料来源、规格、施工配合比及各施工工序负责人,做到文明施工、合理组织,责任落实到人。

二、测量放样控制

施工单位应根据业主及设计文件中提供的导线三角网点及基本数据对污水管道位置及泵站位置布置临时控制点,并及时提供测量放样成果,填报测量放样报验单。监理组应及时组织人员进行复测,对承包人报验内容予以确认,并将确认的水准网点、三角网点认真维护,保证能使用至全部工程结束。

三、工程开工申请单;

3.1、施工组织设计报审表及附件:

详述施工总体方案,质量保证体系,工期、人员、机械设备安排情况,材料使用情况,资金使用计划,场地布置等,监理工程师将对其内

容逐一核实、审查,签署初步意见;

3.2、施工技术方案报审表及附件:

详细说明施工步骤、方法,检测方法与技术标准,施工要点、关键工序的施工与检测方法等,监理工程师将对其审查,签署初步意见;

3.3施工放样报验单及附件:

提供导线复测资料,临时水准点及控制点的测量资料,由监理组复测后签认;

3.4、建筑材料报验单及附件:

提供所用材料的原材料物理、化学性能试验及施工相关的配合比试验结果,监理组作平行验证后,上报指挥部审批后下达执行;

3.5进场设备报验单及附件:

承包商进场使用设备必须是性能完好的,其数量应能满足施工进度要求,且各种设备应能相互配套,以发挥最大效益。监理工程师将其逐一检查、核定,对不符合要求的机械应立即予以清退出场或责成承包商立即整修,监理组在检查完毕后予以签认;

3.6、分项工程月进度计划表:

月进度计划必须满足总体进度计划,并综合考虑各种不利因素,监理工程师在审查合格后予以签认。

各监理工程师应对以上各项内容进行严格审查,逐项落实,在承包商自检资料或委托试验资料的基础上,进行抽检复检,并及时提供监理资料,对施工放样、建筑材料、进场设备及进度计划等项目予以确认。对施工组织设计和施工技术方案提出初审意见,由总监或总监代表签发

开工令。

四、污水管道铺设部分施工质量控制

抓好质量控制点的布控,是质量控制工作的重要环节,对结构复杂或技术要求高的、施工难度大的分项工程、工序或某个环节,必须设置质量控制点进行重点监控。对质量控制点采取预控措施,能有效地避免在施工过程中发生的质量问题,将不合格因素消灭在萌芽状态之中。针对开发区污水管道铺设及提升泵工程特点,提出控制点及其预控措施: 4.1、沟槽开挖与回填

管道沟槽底部的开挖宽度应包括管道结构外缘宽度、管道两侧的工作面宽度、支撑的宽度、现浇砼管道模板的宽度等。开挖沟槽的方法按具体施工条件可采用人工或机械开挖。采用人工开挖时,若沟槽较深,不能直接将土扔到槽外,就应采取分层开挖,层间留台的措施,以便于转运土方并兼有安全和便于安装支撑的作用。

开槽铺设管道时,为控制管道中心线、槽底高程以及安装管节的高程等,可以采用直接测量、坡度板或其他方法。沟槽开挖后视其实际情况(边坡坡度一般约为20:1直槽)需设置支撑件,支撑工程是关系到安全施工的一项重要内容,必须精心设计和精心施工,以免槽壁失稳,出现塌方,影响施工,甚至造成人身安全事故。

管道回填前应进行水压试验和闭水试验,试验合格后方能回填土,由槽底至管顶以上0.5M范围内要求采用细粒土回填,目的在于保护管道。回填土的每层虚铺厚度,不应超过30CM,必须使用压路机碾压,

并达到规定压实度。回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,回填压实应逐层进行,不得损伤管道。管道两侧回填土的压实度不应小于90%。

4.2、管材的安装与铺设

管材选择应严格按照设计文件要求。PVCU聚氯乙烯双壁波纹管适用于公称直径DN110-500mm的埋地排水管道,各项技术性能应符合GB/T20221-2006的要求,并符合相关行业标准的要求;常规做法支管一般采用VPVC加筋管,管径为DN300-400;钢筋砼管一般用于收集管网污水干管,管径多在DN400-1200;污水管离污水厂较远的一般采用玻璃钢夹砂管,管径DN600-2000mm,各项技术性能应符合CJ/T3079的要求;

管节堆放宜选择使用方便、平整、坚实的场地;堆放时必须热稳,堆放层高应符合规定,使用管节时必须自上而下依次搬运。

管道地基应符合规定,采用天然地基时,地基不得受扰动,槽底为砂砾垫层、钢筋混凝土基础的,应按设计规定施工;当槽底地基土质与设计文件不符,有异常现象(如松软地基、流砂、溶洞、墓穴等)的施工单位应及时报告业主、监理,待与设计单位商定处理措施;管道应在沟槽地基、管基础监理验收合格后才能安装,安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进的方向。管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,沟内运管不得扰动天然地基。

合槽施工时,应先安装埋设较深的管道,当回填土高程与邻近管道基础高程相同时,再安装相邻的管道;管道安装时,应将管节的中心及

高程逐节调整正确,安装后的管节应进行复测,合格后方可进行下一工序的施工。管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,给水管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。

雨期施工时要合理缩短开槽长度,及时砌筑检查井,暂时中断安装的管道,已安装的管道验收后应及时回填土;做好槽边雨水径流疏导路线的设计、槽内排水及防止漂管事故的应急措施;雨天不宜进行接品施工。

4.3、倒虹管的施工

当管道走向要穿越河道必须采用倒虹管的施工,如本工程可能会装越窑港,窑港为一通航河道,倒虹管管径一般DN600-DN1000。

倒虹管施工前,应对施工范围内的河道地形进行校测。设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点,每侧不应少于2个,应设在稳固地段和便于观测的位置,并采取保护措施。在斜坡地段的倒虹管现浇混凝土基础时,应自下而上进行浇筑,并采取防止混凝土下滑的措施。水平段与斜坡段交接处应采肜弯头连接。倒虹管竣工后,应进行水压试验。穿越通航河道的倒虹管竣工后,应按国家航运部门有关规定设置浮标式在两岸设置标志牌,标明水下管线的位置。

施工船舶的停靠、锚泊、作业及管道浮运、沉放等,应符合航政、航道等部门的有关规定;采用拖运法或浮运法铺设倒虹法时,应根据河道水位情况确定施工时间,不宜在洪水季节进行;沟槽底宽应根据管道结构的宽度、开挖方法和水底泥土流动性确定。成槽后,管道中心线距边坡下角处每侧开挖宽度应符合规定。沟槽挖好后,应测量槽底高程和

沟槽横段面,其测量间距应根据沟槽开挖方法及地质情况等确定,在全管道沟槽范围内不得小于设计断面。

倒虹管基础施工时,投料位置应准确,沟槽两侧定位桩上应设置基础高程标志,由潜水员下水检验和整平。沟槽挖至槽底或基础施工完成后,经验收合格就及时铺设管道。组装的钢管段应逐段进行水压试验,合格后方可进行管段防腐处理。

倒虹管铺设后,应检查下列项目,并作好记录:检查管底与沟底接触的均匀程度和紧密性,管下如有冲刷,应采用砂或砾石铺填;检查接口情况;测量管道高程和位置。水下铺设管道的允许偏差应符合下表:

管道验收合格后应及时回填沟槽。回填时,应投抛砂砾石将管道拐弯处固定后,再均匀回填沟槽。水下部位的沟槽应连续回填满槽;水上部位应分层回填夯实。

采用导流法或断流法铺设倒虹管时,宜在枯水时期进行。当与水利等有并部门事先协商同意;采用导流法施工时,可分段进行围堰和铺设管道。围堰填筑前,应清除基底淤泥、石块及杂物等,当遇到透水性较强地基时,应作好防渗处理。倒虹管竣工后,应将坝或围堰拆除干净,不得影响航运和污染临近取水源。

监理工程师应坚持旁站、巡视检查,督促承包人确保工程质量及时

整理资料。凡资料不全者,监理工程师将不予计量。

4.4、启动设备安装质量预控

可能产生的缺陷或隐患:基础螺栓预埋位置偏差,轴线调整后,基础螺栓倾斜,外露长度不一致;安装后的临时使用不明确专职管理而发生人为事故。

质量预控措施:

(a)进场的启运设备应有出厂合格证,试验测试资料齐全,并督促安装单位清洁复查后安装;

(b)基础预埋螺栓的预埋,二期混凝土的浇筑时应注意螺栓的垂直,埋入深度及外露长度应一致;

(c)齿轮联轴器的安装应跟班检查,以保证隐蔽部位的安装质量;

(d)督促安装单位启闭机的临时启闭使用,应明确职责,指定专职操作管理人员。

4.5、电气设备质量预控

可能产生的缺陷或隐患:配电屏(柜)控制台安装基础轨道铁不严,调整垫铁超过规定;预埋管通弯管、管口处理不符合要求影响穿线质量;接地装置接地电阻值大于规定值,焊接不符合规范要求;导线敷设及接线不注意工艺规程,影响安装质量等缺陷。

质量预控措施

(a)重视预埋件的质量检查,如管道弯管半径、管口的处理保护,屏柜基础钢预埋前的平直调整应符合要求;

(b)对进场设备、电缆等安装前应进行全面检查与设计要求相符合,并收集保管好出厂合格证及有关资料;

(c)督促施工单位重视施工工艺,对隐蔽工程的施工应跟班检查,以保证施工质量;

(d)及时测定记录安装中的有关电气指数,如接地装置的接地电阻,电气设备及电缆的绝源电阻等,发现不符合要求的及时处理,避免返工。

五、施工工艺过程质量控制要点、检测手段

在监理过程中,对承包商的施工质量实施监理现场取样抽检,委托质检中心试验室进行测试,以数据为准,科学监理,做好施工质量的跟踪监督控制,对重要部位的施工明确旁站监督制度。有关质量检验计划和方法、控制手段和现场旁站监督制度等内容见下表:

质量控制以设计图纸和施工规范为准。

观察:指以目视、目测进行的检查监督;

现场检查旁站:指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督;

量测:指用简单的手持式量尺、量具、量器进行的检查监督;

测量:指借助于测量仪器、设备进行的检查;

试验:指通过试件、取样进行的试验检查,或通水、通电进行的试验等。

六、工程验收

污水管道铺设及提升泵站工程施工应经过竣工验收合格后,方可投入使用。隐蔽工程应经过中间验收合格后,方可进行下一工序施工。

验收下列隐蔽工程时,应填写中间验收记录表,其格式宜符合规范要求。1、管道(泵站)及附属构筑物的地基与基础;2、管道(泵站)的位置及高程;3、管道(泵站)的结构和断面尺寸;4、管道(泵站)的接口、变形缝及防腐层;5、管道(泵站)及附属构筑物防水层。

竣工验收应提供下列资料:1、竣工图及设计变更文件;2、主要材料和制品的合格证或试验记录;3、管道(泵站)的位置及高程的测量记录;4、混凝土、砂浆、防腐、防水及焊接检验记录;5、管道的水压试验及闭水试验记录;6、中间验收记录及有关资料;7、回填土压实度的检验记录;8、工程质量检验评定记录;9、工程质量事故处理记录。

竣工验收时,应核实竣工验收资料,并进行必要的复验和外观检查,做出鉴定并做好技术资料立卷归档工作。

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载,资料仅供参考!

最新版市政道路排水管道工程监理实施细则

最新版市政道路排水管道工程监理实施细 则 市政道路排水管道工程监理实施细则 概述 该工程监理实施细则主要包括施工准备阶段和施工阶段的质量控制。在施工准备阶段,需要审查设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议,参加图纸会审和设计技术交底会,并审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。同时,还需要审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量管理体系,包括质量管理、技术管理和质量保证的组织机构、质量管理、技术管理制度、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证,以及分包单位资格报审表和分包单位有关资格资料等。 施工阶段的质量控制

在施工阶段,需要进行路基工程质量控制。首先要采取预控措施,包括检查施工单位的人员组织机构是否落实,探明地下管线设施走向并加以保护,对控制桩进行复测和施工放样工作予以抽查,清除路基范围内的杂物和障碍物,排引处理影响施工的地面水和地下水,依据进场压实机具性能进行实地压实试验,确定有效压实厚度和压实遍数等施工参数,以及对填方土样作击实试验,以得出最佳含水量和最大密实度的技术数据。 其次,在施工阶段的质量控制中,需要注意路基填土的质量。路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土和淤泥,不得含草、树根等杂物,粒径超过10cm的土应打碎。对于新填路基地段,应将原地面翻松整平、压实。若原地面横坡度陡于1:5时,应 将原地区挖成台阶形,台阶宽度不小于1m,高度不宜大于 30cm。填筑路堤必须在整个宽度内分层填筑碾压,逐层检验 压实度,最大厚度必须与压实机具的功能相适应,一般不超过20~30cm,具体厚度应由现场试验确定。填筑时应先填路中, 逐渐填至路边。原地面不平时,应从低处开始填筑。 每侧宽度应超过填层设计宽度,压实宽度不得小于设计宽度,最后进行削坡处理。

污水管网工程监理实施细则

污水管网工程监理实施细则 1. 引言 本文档为污水管网工程监理实施细则,旨在规范、指导和 管理污水管网工程监理工作的具体实施流程和要求。在工程监理过程中,严格按照本细则进行操作,以确保工程质量和安全。 2. 监理前准备阶段 2.1 项目背景和目标 在此阶段,监理人员需要了解污水管网工程的背景和目标,包括工程范围、工程背景、工程目标、投资规模等。这将有助于监理人员更好地理解工程需求和监理要求,并做好相应的准备工作。 2.2 监理计划编制 监理计划是指监理人员根据工程实际情况和监理要求,综 合考虑安全、质量、进度和费用等因素,编制的详细监理工作计划。监理人员应根据项目要求和实际情况,制定合理的监理计划,确保监理工作的顺利实施。 2.3 监理团队组建 监理团队是工程监理工作的核心组织。监理人员应根据工 程特点和监理任务的复杂性,组建合适的监理团队。监理团队成员应具备相关专业知识和丰富的监理经验,以确保监理工作的高效进行。

3. 施工准备阶段监理工作 3.1 施工前技术交底 在施工前,监理人员应与施工单位进行技术交底。技术交 底包括工程设计文件的阐述、施工组织设计的讲解、施工方案和质量控制措施的沟通等。监理人员应仔细审查施工单位提交的相关文件和计划,确保施工准备工作符合合同要求和监理规范。 3.2 施工图纸审查 监理人员应对施工单位提交的施工图纸进行审查。审查内 容包括图纸的正确性、合理性以及符合设计要求和工程标准。同时,监理人员应对图纸修改和变更进行跟踪和核实,确保施工图纸的准确性和完整性。 3.3 施工材料及设备验收 在施工前,监理人员应对施工单位提供的材料和设备进行 验收。验收范围包括材料和设备的质量、符合性、数量等方面。监理人员应严格按照验收标准和相关规范进行检查,确保施工材料和设备符合工程要求和质量标准。 3.4 施工现场踏勘 监理人员应定期对施工现场进行踏勘,了解施工现场的实 际情况。踏勘内容包括施工进度、施工质量、施工安全、环境保护等方面。监理人员应及时发现施工中存在的问题和隐患,并提出相应的整改意见和建议。 4. 工程施工阶段监理工作 4.1 施工质量监控 监理人员应对施工单位的工作质量进行监控。监控内容包 括施工工艺、材料使用、施工质量等方面。监理人员应严格按

污水处理厂配套管网工程监理细则

常德市德污水处理厂配套管网工程监 理细则 一、应有详细、具体、可行的施工组织设计或方案。 二、放线: 施工单位按照施工图放槽线,自检合格后,填写“测量复核记录”并附放线草图,报监理验线。 三、挖沟槽土: 1.不论是用机械还是用人工挖沟槽土、均不得扰动沟槽底的天然结构土层,如果发生超挖、严禁用土回填。 2.槽底不得受水浸泡或受冻,如果水位高于槽底标高,可采用降、排水措施。 3.槽底高程的允许偏差≤20mm(两井之间应检查6个点) 4.槽的宽度应满足有关规定和施工要求。 5.如果沟槽顶放坡时,应按表5-1规定施工,保证人身及附近建筑物的安全和工程质量。 6.向监理报“沟槽隐蔽检查记录”及“工程质量评定表”和“槽底压实度检验记录”等有关试验报告。 四、砼垫层: 1.垫层厚度应符合设计或规范要求。 2.材料应进行复试,制配砼配合比。 3.浇筑时要保证砼的密实、麻石面积<1%,并制作砼试件。 4.表面要平整,高程的允许偏差挖制在0-15之内。

5.中线两侧的宽度应相同,不小于设计和规范规定。 6.各种检查(两井之间)每10米1点,不少于3点。 7.向监理报“砼垫层隐蔽检查记录”,“工程评定表”和补报砼强度检验报告等。 五、砼平基: 1—4(同上) 5.中线两侧宽度控制在+10—0之间。 6.检测方法(同4、6) 7.向监理报“砼平基隐蔽检查记录”、“工程质量评定表”和补报砼强度检验报告等。 六、砼管座: 1—3(同上)。 4.表面要平整,肩高控制在±20mm。 5.肩宽控制在+10—0之间。 6.检查方法:(同4、6) 7.向监理报“砼管座隐蔽检查记录”、“工程质量评定表”和补报砼强度检验报告等。 七、安装管道: 1.管的规格应符合设计要求,应有产品合格证。 2.管道应顺直,必须隐固,管底不得出现倒坡。 3.管材不得有裂缝、破损。 4.管口间隙均匀,不得错口。

市政污水管网工程监理实施细则。

市政污水管网工程监理实施细则。 本章主要介绍丹阳市市政基础设施工程的工程施工测量监理,包括开工前测量准备和控制测量监理、管道(渠)工程测量监理以及地基处理(搅拌桩)测量监理。为确保工程质量和安全,监理人员需进行全程监控,及时发现和解决问题。 在开工前,监理人员需要进行测量准备工作,包括确定测量基准点,制定测量方案等。在控制测量监理中,监理人员需要对施工质量进行监测,确保各项指标符合设计要求。对于管道(渠)工程,监理人员需要对管道(渠)的位置、高程、坡度等进行测量监理,以确保施工质量。在地基处理(搅拌桩)测量监理中,监理人员需要对搅拌桩的位置、长度、直径等进行测量监理,以确保搅拌桩的质量符合设计要求。 三.材料见证取样监理 本章介绍丹阳市市政基础设施工程的材料见证取样监理。监理人员需要对各种材料进行取样、检测和见证,以确保材料

的质量符合设计要求。监理人员需要了解各种材料的性能特点和检测方法,及时发现和解决材料质量问题。 四.排水管道工程施工质量监理 本章介绍丹阳市市政基础设施工程的排水管道工程施工质量监理。首先介绍工程概况及特点,然后详细介绍监理工作流程和监理工作要点。监理人员需要对排水管道的施工质量进行全程监控,及时发现和解决问题,确保工程质量和安全。 五.道路施工质量监理 本章介绍丹阳市市政基础设施工程的道路施工质量监理。监理人员需要对道路的平整度、压实度、路面平整度等进行监测,确保施工质量符合设计要求。同时,监理人员需要对道路的交通安全进行监控,确保施工过程中不影响交通。 六.顶管施工质量监理

本章介绍丹阳市市政基础设施工程的顶管施工质量监理。监理人员需要对顶管的位置、高程、坡度等进行监测,确保施工质量符合设计要求。同时,监理人员需要对顶管的安全进行监控,确保施工过程中不影响周边环境和设施。 七.安全监理实施细则 本章介绍丹阳市市政基础设施工程的安全监理实施细则。监理人员需要对施工现场的安全进行全程监控,及时发现和解决安全问题。同时,监理人员需要对施工人员的安全意识进行培训和督促,确保施工过程中不发生安全事故。 八.监理工作的方法和措施 本章介绍丹阳市市政基础设施工程的监理工作的方法和措施。监理人员需要制定监理计划和监理方案,明确监理任务和监理要求。同时,监理人员需要与施工单位和设计单位保持良好的沟通,及时解决问题,确保工程顺利进行。 九.旁站监理方法和要求

雨污水管道监理实施细则

雨污水管道监理实施细则雨污水管道监理实施细则 一、引言 为了保障城市水环境的健康,维护公众的身体健康和生命安全,减轻城市环境管理压力,行政管理机构应该大力推广雨污水管道的建设。雨污水管道的建设不仅需要大量的财力和人力,并且在设计和建造过程中也需要各方协同配合,所以建设过程中的监理尤为重要。本文将讨论雨污水管道监理实施细则。 二、监理的定义 监理是指独立于工程设计与建设之外,第三方根据有关法规,监察设计建设合规情况,依据承包合同的规定对工程建设全过程进行监管的工作。 三、雨污水管道的特点 雨污水管道的设计和建造必须符合夜间排放和治理的要求。其进水质量对下游的影响非常大,所以其设计和施工必须具备极高的标准,并且需要各个设计单位、监理部门和建设单位共同合作才能完成。管道运行中也需要进行净化处理,从而保护水源地的环境。 四、监理范围和内容

1.监理的范围应该包括雨污水管道的建设前、中、后各阶段。 2.监理的内容应包括:项目安全监测;土地和环保审图; 管道施工的进度、质量、安全和消防;管线通信项目中的安全评价;土地和环境管理方案的咨询和审批;地下管线的防腐处理、防水隔离和其他维护和管理方案;管道设备的选购、验收、维修和更新,以及日常巡视、检查和定期保养等。 五、监理人员要求 1.监理单位应当合法注册,有完整的组织机构和规章制度,并建立专门负责雨污水管道的监理部门。 2.监理人员必须经过专门职业培训和考试,获得相应的监 理资格证书。监理人员应具备勘察和设计的能力,掌握技术、法律和管理方面的知识,具有丰富的实践经验。 3.监理员应按照项目的需要,按照要求进行管理监督。 六、监理程序 1.建设前监理程序: (1)审核建设单位提供的有关文件、资料和设计图纸等; (2)对建设单位的工程项目进行安全评估,提出审批意见 要求; (3)参与地面、地下管线勘察工作,确定基础情况和设计 方案;

城市污水处理工程监理细则

城市污水处理工程监理细则第一章:总则 1.1 目的和依据 本细则旨在规范城市污水处理工程的监理活动,确保工程质量、安全和环境保护符合相关法律法规和标准要求,保障城市环境卫生和公众健康。 1.2 适用范围 本细则适用于城市污水处理工程的监理活动,包括地下管网、污水处理厂及相关工程的建设过程。 1.3 术语定义 1.3.1 城市污水处理工程监理:指独立第三方的组织或个人,负责对城市污水处理工程建设过程中的质量、安全、技术等方面进行监督和管理。 1.3.2 监理工程师:指具备相关资格的监理工程师,负责实施和管理城市污水处理工程的监理活动。 第二章:监理项目管理 2.1 招标和合同管理 2.1.1 监理单位应与甲方签订正式合同,并明确双方权责,合同内容应符合相关法律法规的要求。

2.1.2 监理单位应严格按照招标文件要求进行投标,并提交完整的资格证明和相关经验证明材料。 2.2 人员管理 2.2.1 监理单位应配备具备相应资格证书的监理工程师,并确保其在工程现场全程参与监理工作。 2.2.2 监理工程师应熟悉相关法律法规和行业标准,具备相关工程管理经验和技术能力。 第三章:监理过程管理 3.1 工程质量监理 3.1.1 监理单位应密切配合施工单位,对施工过程中的质量关键节点进行监督和检验,确保施工质量符合规范要求。 3.1.2 监理工程师应制定并实施详细的质量检查计划,记录检查结果,并及时提出整改意见。 3.2 安全监理 3.2.1 监理单位应对施工现场的安全管理进行监督,确保施工过程中安全措施的合理性和有效性。 3.2.2 监理工程师应随时关注施工现场的安全风险,并及时指导施工单位进行整改。 3.3 技术监理

污水处理厂工程监理细则

污水处理厂工程监理细则 1. 项目背景 污水处理厂工程是为了保护环境和改善生活质量而建设的重要工程。为了确保污水处理厂的建设和运行达到预期效果,需要进行监理工作。 2. 监理职责 2.1 设计监理 监督并评估污水处理厂的设计方案,确保其符合相关法规和标准要求。包括但不限于: - 确保工程设计的可行性和合理性; - 检查设计文件,确保符合技术规范; - 监督设计变更和调整,确保其符合法规和标准。 2.2 施工监理 监督施工过程,确保按照设计图纸和合同要求进行施工。包括但不 限于: - 对施工方案进行评估和审查,确保其符合法规和标准; - 监督材料采购和使用,确保质量可控; - 检查施工工艺和施工质量,及时发现和解决问题。 2.3 设备安装监理

监督污水处理设备的安装过程,确保按照规范进行安装。包括但不 限于: - 审查设备安装图纸和方案,确保符合设计要求; - 监督设备运输、解包和吊装,确保无损坏; - 检查设备安装质量,包括连接、固定等,确保设备的正常运行。 2.4 调试运行监理 监督污水处理厂的调试和运行过程,确保达到设计要求和运行效果。包括但不限于: - 检查调试方案和过程,确保规范和安全; - 监督试运行和调整,确保达到设计参数和标准; - 培训运营人员,确保他们能够熟练操作和维护设备。 3. 监理程序 3.1 开展前准备 与业主和设计单位及施工单位进行沟通,明确监理的职责和工作范围。收集并审查相关文件和资料,确认设计和施工进度。 3.2 设计审查 对污水处理厂的设计文件进行评审,主要包括: - 工程概况和技术要求;

- 设备清单和规格; - 工程施工图纸。 3.3 施工监理 对施工现场进行巡查,确保施工按照设计进行。关注以下内容:- 土建工程施工,包括基坑开挖、土方回填等; - 建筑工程施工,包括结构施工、屋面防水等; - 电气工程施工,包括电缆敷设、接线等; - 管道安装工程施工,包括管道铺设和连接等。 3.4 设备安装监理 对污水处理设备的安装进行监督,关注以下内容: - 设备吊装和安装; - 设备连接和固定; - 设备调试。 3.5 调试运行监理 对污水处理厂的调试和运行过程进行监督,关注以下内容: - 各项设备运行参数的达标情况; - 废水的处理效果达标情况;

某农村生活污水治理工程监理实施细则

某农村生活污水治理工程监理实施细则 村庄污水治理工程监理实施细则 目录 一、工程特点 二、监理工作标准与依据 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施 六、工程验收 一、工程特点 本工程旨在提升村庄污水处理终端设施和农户污水收集管网,其中污水收集管网分为东岙村Z段和X段,分别服务于175户529人和340户846人。终端设施的设计处理规模为80.0m3/d,进水水质要求COD≤498mg/L,BOD≤239mg/L, SS≤282mg/L,NH-N≤40mg/L,PH为6-9.土建施工采用HPB、HRB钢筋,型钢、钢板、钢管和螺栓均采用Q235钢,钢筋接头采用搭接,I级钢为31d,II级钢为42d,钢筋混凝土的主筋

保护层厚度为35mm(底板)和25mm(其余部分)。混凝土 垫层采用C15,池体采用C25,抗渗等级为S6.砖砌体采用 MU20混凝土实心砖,用M10水泥砂浆砌筑,粉刷采用1:2 水泥砂浆内掺5%防水剂。 污水收集管网排水体制采用雨污分流制,分流制污水管采用重力管道流,主要收集东岙村的公共建筑和居民生活污水并接入到相应的污水处理终端设施。污水管线采用开槽施工,检查井采用开挖施工,污水干、支管管材采用HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插接口,接户管采用UPVC平壁管。检查井污 水管管径大于DN200,采用国标700圆形砖砌污水检查井; 污水管管径小于等于DN200,采用省标315塑料污水检查井。检查井井盖、井座采用钢纤维,根据规范要求选用。检查井井座为混凝土井圈,用C30混凝土预制。 二、监理工作标准与依据 监理工作应严格按照《建设工程监理管理条例》、《建设工程监理规范》、《建设工程施工质量验收标准》等相关规定进行。监理工作应以保证工程质量、安全和进度为主要目标,

污水处理厂监理细则

欧庙镇法龙新街污水处理厂 监理细则 一、工程概况 欧庙镇法龙新街污水处理厂工程厂址位于襄阳市襄城区欧庙镇法龙新街社区东边,紧邻社区,位于目前的X16县道旁,交通便利。 本工程其主要建设范围为:格栅及调整池1座,一体化膜污水处理设备两台及相应的砼设备基础,紫外线消毒设备一台及相应的设备基础,综合用房1座,变电站1座以及厂区管道工程、道路工程、园林绿化工程等。该污水处理厂污水处理实力为700吨/d。 二、工程特点及难点 监理的限制点为: 一、施工测量的限制: 1. 开工前测量: ⑴由业主组织,勘察、施工、监理现场交桩后,现场监理接到点之际,将督促施工单位对永久性桩标进行爱惜,施工单位刚好将复测结果提交监理工程师,经监理工程师批准后在现场正确放样。 ⑵监理工程师对所报放线资料检查并进行复测,复测如有疑意(原地面高程),施工单位应向监理工程师提交列有问题标高和相应修改表,并在监理工程师确认前,对原地面高程有疑意的地方不得扰动。 2. 施工中测量: ⑴审核施工单位的各种构、建筑物的测量放线记录及高程记录。 ⑵对各种测量数据进行独立性复核。二、原材料的限制: 工程中全部涉及结构平安的试块、试件和材料,监理将取样和送检,比例不低于取样数量的15%,全部见证人员由监理公司具备施工试验见证的专业技术人员持证上岗。 1.在施工过程中,监理将制定见证取样和送检支配,监理见证取样人员需在试验或其包装上作出标识、封志。对于标识和封志上我们将标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并将制作和见证取样记录存入技术档案中,以对试样的代表性和真实性负责。 2.实施见证取样和送检范围: ⑴用于承重结构和混凝土试块。 ⑵用于承重墙体的砌筑砂浆试块。 ⑶用于承重结构的钢筋及连接接头试件。 ⑷用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。 ⑸用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥。 ⑹用于承重结构的混凝土中运用的掺和剂。 ⑺地下、屋面、厕洗间运用的防水材料。 (8)各用管道,井盖。 三、工程质量监理程序及限制要点: (一).钢筋混凝土及其原材料的质量监理 1.1原材料的检验和审批 1.1.1检验和审批原材料 水泥必需有出厂证明、试验报告。对过期的、存放不良的或有其他可疑的水

污水管道监理细则

污水管道监理细则 一、引言 污水管道是城市基础设施的重要组成部份,对于保障城市环境卫生和居民生活质量具有重要意义。为了确保污水管道的设计、施工和运行符合相关标准和要求,需要进行监理工作。本文将详细介绍污水管道监理的细则和要求。 二、监理范围 1. 污水管道设计监理:监督设计方案的合理性、可行性和符合相关标准; 2. 污水管道施工监理:监督施工过程的合规性、质量控制和安全施工; 3. 污水管道验收监理:监督管道工程的验收过程,确保工程质量符合要求; 4. 污水管道运行监理:监督管道的日常运行维护,确保运行安全和效率。 三、监理要求 1. 监理人员资质要求:监理人员应具备相关工程技术背景和资质证书,熟悉相关标准和规范; 2. 监理计划编制:监理机构应根据工程进度和施工计划,制定监理计划,明确监理任务和时间节点; 3. 设计监理要求:监理人员应对设计方案进行全面审查,确保设计符合相关标准和要求,包括管道材料选择、管径计算、坡度设计等; 4. 施工监理要求:监理人员应对施工现场进行巡查和检验,监督施工过程中的质量控制、安全措施和施工进度; 5. 验收监理要求:监理人员应参预管道工程的验收过程,对工程质量进行评估和检验,确保工程符合验收标准;

6. 运行监理要求:监理人员应定期检查管道的运行情况,包括流量、压力、泵站运行等,及时发现和解决问题,确保管道正常运行; 7. 监理报告编制:监理机构应编制监理报告,详细记录监理过程中的问题、整改情况和建议,为后续工作提供参考。 四、监理流程 1. 设计阶段监理流程: (1)设计方案审查:对设计方案进行全面审查,包括技术可行性、符合性和合理性等方面; (2)设计变更控制:对设计变更进行评估和控制,确保变更符合相关要求; (3)设计文件审查:对设计文件进行审核,包括施工图纸、材料清单和施工规范等; (4)设计文件归档:将审核通过的设计文件进行归档保存,便于后续施工和验收。 2. 施工阶段监理流程: (1)施工前准备:对施工方案、施工人员和施工设备进行审核和确认; (2)现场巡查:定期或者不定期对施工现场进行巡查,监督施工进度、质量和安全; (3)施工记录管理:对施工过程中的记录进行管理,包括施工日志、质量检查记录和材料验收记录等; (4)施工质量评估:对施工质量进行评估,发现问题及时提出整改要求; (5)施工竣工验收:参预施工竣工验收过程,对工程质量进行评估。 3. 运行阶段监理流程:

污水处理监理实施细则

污水处理监理实施细则 一、前言 污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要措施。为了确保污水处理工程的质量和有效运营,监理工作显得尤为重要。本文将详述污水处理监理实施细则,旨在提供操作指南,保障监理工作的顺利进行。 二、监理范围 污水处理监理的工作范围主要包括: 1. 设计文件的审查监理:审查并评估污水处理工程的设计方案,确保其符合相关法律法规和技术规范要求。 2. 施工质量监理:对污水处理工程的施工过程进行监督和检查,确保施工质量符合规范要求。 3. 材料与设备监理:对污水处理工程所使用的材料和设备进行抽查和检测,确保其符合相关标准和规范要求。 4. 运营监理:监督评估污水处理设施的运营情况,确保其达到设计性能,并进行必要的维护和修复。 三、监理组成与职责 污水处理监理一般由监理机构组成,其主要职责包括:

1. 监督承包商的执行:确保承包商按照合同约定和工程要求进行施工,并推动进度和质量的同时,最大限度地减少对周边环境的不良影响。 2. 审查设计文件:对污水处理工程的设计文件进行仔细审查,确保设计方案的科学性、合理性和可行性。 3. 现场质量控制:监督施工现场,把关施工过程中的质量控制、施工安全和环境保护等关键节点。 4. 技术指导与问题解决:为承包商提供技术支持和指导,解决工程实施过程中的技术问题和疑难。 四、监理流程 污水处理监理的常规流程如下: 1. 前期准备:监理机构与承包商签订监理合同,明确双方的权责。监理机构的工作组织和职责划分也在这一阶段确定。 2. 设计文件审查:对污水处理工程的设计文件进行全面审查,评估其科学性、符合性和可行性。 3. 施工监督:持续监督施工过程中的质量和安全,并在必要时进行现场检查和抽样。 4. 材料与设备监理:对采购的材料和设备进行抽查和检测,确保其符合相关标准和规范。

最新版市政污水管网工程监理实施细则

最新版市政污水管网工程监理实施细则市政污水管网工程监理实施细则是指为了确保市政污水管网工程质量、安全和环境的监督管理,以及维护社会公共利益而制定的监理指导文件。 以下是最新版市政污水管网工程监理实施细则,具体内容如下:第一章总则 第一条为了规范市政污水管网工程的监理工作,提高工程质量和安全性,保护环境,维护社会公共利益,制定本实施细则。 第二条市政污水管网工程监理应遵守相关法律、法规和国家机构、行 业规范及其他技术标准。 第三条市政污水管网工程监理的职责包括但不限于: 1.监督施工单位按照设计文件、合同和相关法律法规进行施工。 2.监督施工单位按照质量标准、验收和安全规范进行工程质量管理。 3.监督施工单位按照环境保护要求进行污水处理和排放。 4.监督施工单位遵守劳动法规,保护劳动者合法权益。 5.监督施工单位按照合同规定的时间和质量要求完成工程。 第二章监理准备工作 第四条市政污水管网工程监理应具备相应的资质和人员,依法取得监 理资格证书。 第五条市政污水管网工程监理应编制监理计划,包括监理工作内容、 阶段、方法、目标和时间节点等。

第六条市政污水管网工程监理应与施工单位签订监理合同,明确权责 和费用。 第三章施工监理 第七条市政污水管网工程监理应采取有效措施监督施工单位按照设计 文件施工,并要求施工单位及时向监理提供施工图纸、工程方案及相关材料。 第八条市政污水管网工程监理应监督施工单位遵守现场施工安全规范,采取措施保护周边环境,确保工程施工过程安全。 第九条市政污水管网工程监理应配合有关部门进行质量验收,向施工 单位提供监理意见和整改要求。 第十条市政污水管网工程监理应定期向监理报告工程进展情况、质量 情况和安全情况,及时向相关部门报告重大问题和风险。 第四章管理控制 第十一条市政污水管网工程监理应建立相关管理制度和档案,做好工 程监理记录和资料的归档。 第十二条市政污水管网工程监理应建立监理考核制度,对监理人员的 工作进行评估,并提供必要的培训和交流机会。 第五章监理权益保障 第十四条市政污水管网工程监理应依法保护监理人员的合法权益,提 供必要的劳动条件和保险待遇。

雨污水管道监理实施细则

一.工程概况: XXXXX (按图纸的概况写……………………) 二.编制依据: 1.《混凝土强度检验评定标准》CB107-87 2.《混凝土质量控制标准》CB50164-92 3.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ 01—47—2000。 4.《建设工程监理规程》DBJ 01—47—2002。 5.《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》DBJ01-90-2004 6.《排水管(渠)工程施工质量检验标准》DBJ 01—13—2004 7.《工程测量规范》GB50026。 8.《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ 01—71—2003。 三.管道质量控制 (一)排水管线工程质量的控制重点: 1.审批施工组织设计及开工报告 审查施工组织设计中质保体系、施工现场质量管理体系是否落实,专业技术人员是否持证上岗,项目管理主体与人员、质量保证体系的组成,施工组织设计中应明确施工方法及安全措施,工程进度计划材料供应计划、机械使用计划,确保工程质量及工程进度文明施工的措施 2.测量放线:施工前先核对下游高程和现况管线情况确保无误后方可开始施工。 (1)检查交桩手续是否齐全。 (2)审查施工测量的措施。 (3)复核管道施工中线桩。 (4)复核水准点,其闭合差不大于12√Lmm。 3.构成工程主体的主要材料必须符合设计要求 (1)施工单位在施工前向监理工程师申报拟使用材料的生产厂家资质,包括法人企业组织机构代码证、企业法人营业执照、试验室资质及年检记录等。

(2)到厂家考察: A施工单位、监理等单位去生产厂家考察生产工艺、其生产规模、质保体系的建立运行情况、试验室的设备是否齐全、试验人员的持证上岗情况、试验室等级。 B监理旁站管材内外压试验。 C管材使用的原材料情况包括:水泥、砂石检验报告,混凝土碱集料控制措施,检查是否有第三方出具的水泥、石子碱集料检测报告,生产厂家材料管理情况等。 D小管径的管纵向筋是否使用压痕钢筋,环向筋是否为滚焊,钢筋的加工方法是否正确,外观质量是否符合规程要求。 3.计量器具,检测设备测量仪器是否经过计量检定。 4.基础沟槽 (1)根据地勘报告,本地区地下水位较高施工前须先降水,水位线降至槽底50cm后方可开挖。 (2)基槽开挖完成后,施工单位应请设计单位、勘察单位、监理单位、监督部门共同验槽,应符合下列要求: A槽底的土质必须符合设计规定并经有关方面签认,并附承载力证明。 B槽底不能超挖,扰动、水浸。机械挖槽应在槽底设计高程上预留不小于10cm土层,需人工清理。沟槽边坡不得小于施工方案的要求。 C钎孔必须灌砂回填,地基土质如遇有与设计不符时,应找设计出据地基处理意见,如果地基土壤发生扰动、发现枯井、坟头、地质不均等现象,应提出设计变更,会同有关部门及设计单位研究决定处理方案。 D超挖的处理:按设计要求换填40cm级配砂石处理。地基承载力标准值不小于60kpa,检查井地基承载力≥130kpa。 E在处理过程中要清理槽底,备好材料,经监理验槽后方可进行。处理重要部位,监理要进行全过程旁站。 F砂石基础厚度、宽度、高程应符合设计要求。

污水管网及配套设施监理方案

污水管网及配套设施监理方案 一、方案背景和目标 随着城市化的进程和人口的增长,污水处理成为城市发展和环境保护的重要问题。污水管网及配套设施的监理工作对于确保污水处理系统的正常运行和环境保护具有重要意义。本监理方案的目标是确保污水管网及配套设施的建设符合规划和设计要求,保证其质量和安全。 二、方案内容 1.监理范围 本监理方案主要涵盖以下内容: –污水管道的材料和施工质量监督 –建设过程中的监测和检测工作 –污水处理设施的使用和维护情况监测 –环境保护和安全管理的监督 2.监理流程 –设立监理团队:根据项目的规模和重要性,由专业的监理团队进行监督和管理。 –制定监理计划:根据项目进度和需要,制定详细的监理计划,包括监理工作的时间安排和任务分配。 –实施监理工作:监理团队根据监理计划,对污水管网及配套设施的建设、使用和维护进行监督和检查,确保其符合规划和设计要求。 –编写监理报告:监理团队根据监督和检查的结果,编写监理报告,详细记录项目的进展和存在的问题,并提出改进措施。 –提供监理建议:根据监理报告,监理团队提出监理建议,以优化项目的建设和管理。 3.监理要求 –专业监理人员要具备相关技术和经验,熟悉污水处理系统的建设和运行原理。 –确保污水管道施工的质量,包括管道的材料选择、施工工艺和施工质量检查。 –监测和检测设备的选择和使用应符合相关规范和标准,确保监测数据的准确性和可靠性。 –监测和检测工作应定期进行,记录和存档监测结果。

–污水处理设施的使用和维护应按照规定进行,确保其正常运行和环境保护要求的达标。 –监理团队要与建设单位和相关部门进行有效沟通和协调,共同解决问题和改进措施。 三、监理责任和权限 1.监理责任 –监理团队对污水管网及配套设施的建设质量和安全负有监督责任。 –监理团队对建设单位和施工单位提供专业监理服务,确保其按照规划和设计要求进行建设,提供建议和技术支持。 –监理团队对环境保护和安全管理负有监督责任,确保污水处理系统的运行符合相关要求。 2.监理权限 –监理团队有权对建设过程中的相关文件和资料进行审查和核实。 –监理团队有权对污水管网及配套设施的材料、施工工艺和质量进行监督和检查。 –监理团队有权对监测和检测工作进行审核,确保数据的准确性和可靠性。 –监理团队有权对污水处理设施的使用和维护情况进行监督和检查。 –监理团队有权提出监理报告和建议,以优化项目的建设和管理。 四、监理结果和效果评估 1.监理结果 –监理团队根据监理工作的实施情况和监理报告的内容,对项目的建设和管理进行综合评价。 –监理报告中详细记录了项目存在的问题和改进措施,并对这些问题和措施进行评估和建议。 2.效果评估 –监理团队在项目竣工后,对其进行效果评估,以评价监理工作的效果和改进措施的实施情况。 –效果评估结果可作为类似项目的参考,以优化污水管网及配套设施的建设和管理。 五、项目保密和合作机制 1.项目保密

雨污水管道监理实施细则

雨污水管道监理实施细则 概述 本文档旨在规范雨污水管道监理的实施细则,确保工程质量符合相关标准,保障建筑物的正常使用和居民的健康安全。 监理工作 1.监理人员应督促施工单位遵守国家和地方的法律法规、建设工程质量标准以及监理规定,对雨污水管道工程现场施工质量进行监督验收。 2.监理人员应对施工单位提请变更、修改批准的施工图纸及工程方案进行审查,确保符合工程品质和安全要求,同时应及时通知业主和设计单位。 3.监理人员应认真审查施工单位提供的施工计划、调度表和进度表等,实施监理并及时提出意见、处理问题。 4.监理人员应定期进行工地监督巡查,及时指出施工中存在的问题,并及时要求整改,确保施工质量和工程进度符合标准要求。 5.施工单位在施工过程中,应提供地面部分、防水沉箱、井盖、检查井、突出物和下水道(水沟)等全部相应设施,确保施工质量符合要求,并接受监理人员的监督和检验。

工程验收 1.雨污水管道工程竣工前,应经过拍照留证及复查验收,同时进行压力测试、泄漏测试、流量测试和排放测试等检验工作,确保各项技术指标符合工程设计要求。 2.在验收工作中,监理人员应按照验收标准对工程质量进行客观评价和判断,对不符合验收标准的部分要及时指出,并要求责任单位整改。 3.对于涉及到室外部分的工程(如桥梁、道路、广场等),应安排专业人员进行外观质量检验,检测质量是否符合相关标准,及时发现并处理问题。 保障措施 1.施工单位应在施工现场设置合适的标志和警示提示,并采取良好的安全措施,确保施工过程中无人员伤亡和财产损失。 2.施工单位应设置洗车设施和灰浆站,并定期清理施工现场垃圾和残留物,保持环境卫生和整洁。 3.监理人员应提供工程质量监测报告,全面、准确、及时掌握工程质量和安全状况。

污水管道监理细则

污水管道监理细则 污水管道监理是建筑工程中非常重要的环节。正规的管道监理工作能够保证污 水管道系统的正常运行,确保工程的安全性、可靠性和经济性。在该细则中,将介绍污水管道监理的任务和内容、监理的职责和技术要求、监理的方法和步骤等方面的内容。 任务和内容 污水管道监理的任务是在建设管理下,对施工过程中出现的问题进行监督和管理,确保污水的正常排放,防止污水对人体和环境产生危害。管道监理的内容包括以下几个方面: 1.工程质量监督。主要是对污水管道工程的资料、设计、材料、施工等 方面的质量进行监督和检查,确保工程质量满足标准要求。 2.工程安全监督。主要是对污水管道施工过程中的安全问题进行监督和 检查,确保现场工作人员的安全。 3.工程进度监督。主要是对污水管道工程进度进行监督和控制,确保工 程能够按照预定的时间节点进行。 4.工程经济监督。主要是对污水管道工程的投资和成本进行监督和控制, 确保工程的经济性和合理性。 监理职责和技术要求 污水管道监理需要具备一定的技术和管理经验,职责主要包括以下几个方面: 1.根据建设项目的要求,编制管道施工的技术规范和计划书,并对施工 的过程进行监督和管理。 2.严格按照相关法律、法规和标准要求,对污水管道的设计、材料、施 工质量和技术要求进行监督和检查。 3.对污水管道的施工质量和现场安全进行监督,及时发现并纠正施工过 程中的问题,确保施工符合(ISO)质量管理体系要求。 4.对现场工作人员进行培训和指导,提高工作人员的技术水平和职业素 质。 5.参与施工过程中的交底、验收等活动,对污水管道工程的质量、安全、 进度和经济等方面进行全面监督和管理。

污水管网监理细则资料

污水管网监理细则资料 1. 管网监理的目的和意义 污水管网监理是指对污水管道工程建设的过程进行监督和管理。其目的是确保污水管网工程建设的质量、安全和进度等方面符合国家标准和相关规定的要求,同时保障环境、人身安全以及工程经济等各方面利益。 2. 监理的内容 管网监理的内容主要包括施工现场管理、工程质量控制、工程设计、测量检验和工程竣工验收等方面。 2.1 施工现场管理 施工现场管理是管网监理的一个重要方面。监理人员应对现场施工进行全方位的监管,包括施工现场的安全管理、劳动组织和协调、各项材料的储备和使用、工程进度计划的实施和进度控制、现场文明施工等各项管理工作。 2.2 工程质量控制 工程质量控制是管网监理的重点内容。监理人员应对工程材料、施工机械设备等各方面进行严格的质量控制,确保工程质量符合设计和施工标准的要求。同时对施工工艺进行详细的调查和分析,及时发现和解决施工中出现的问题。 2.3 工程设计 工程设计是管网监理的前置工作。监理人员应对设计方案进行全程的监管,确保设计符合国家标准和工程建设相应的规定,同时避免因设计不合理而影响工程建设质量。 2.4 测量检验 测量检验是管网监理的一个重要部分。监理人员应对工程测量和检验进行全面的监控,确保各项测量和检验工作符合相关标准和规定,同时确保所有工程项目的质量稳定和提高。 2.5 工程竣工验收 工程竣工验收是管网监理的最终目标。监理人员应对工程竣工进度进行详细记录和监督,确保工程质量符合验收标准,同时避免因问题出现而影响验收的质量。

3. 监理的特点 管网监理的特点主要表现在以下几个方面。 3.1 合理性 管网监理应根据工程建设计划的实际情况进行合理的监管,提高管网建设质量 的水平,使得建设的工程达到国内外先进水平。 3.2 全面性 管网监理应对施工、设计、质量、验收等各方面进行全面的监督和管理。监理 人员应根据实际情况,结合各项监管工作的实践,发挥好各项监管工作的监管效果。 3.3 及时性 管网监理应对工程建设过程中的问题及时进行处理。一旦出现问题,监理人员 应快速、果断地采取措施,防止出现较大的质量问题,保障工程建设的顺利进行。 4. 监理人员要求 管网监理人员应具有高度的责任心和工作热情,同时应具备专业的技能和知识,能够对各种管网建设相关规定有较为全面的了解和理解。同时应注重团队合作,形成良好的工作氛围。 5. 污水管网监理的做法是重要的,为了建设合理的管网建设获得长足的进步。监 里的实际逐步将红富成功继续服务自己的人民,使工程建设更加的有序,更加具有成效。笔者希望工程建设方和监理人员一定要共同努力,完成好各项工作,共同推动我国建筑工程建设的发展,实现以民为本的发展理念。

雨污水监理实施细则

1、本工程特点 1.1工程结构特点 1.1.1管道结构 雨水管材:dn225、dn300、dn400管道采用UPVC加筋管DN500、dn800采用钢筋混凝土承插管。管道接口:UPVC加筋管采用承插橡胶圈接口。Ⅱ级混凝土管采用承插橡胶圈接口。 管道基础:采用360°砂石基础。 雨污水检查井:采用砖砌及混凝土雨污水.检查井地下室加压排水接入小方井采用600*600混凝土小方井。其余小方井采用砖砌600*600小方井。 1.1.2污水管材:dn225、dn300管道采用HDPE,管材 管道基础:采用360°砂石基础。 雨污水检查井:非车行道及绿化带范围内井深≤1.5米的检查井采用600*600方形成品检查井。井壁厚度≥10mm。井筒与井座采用实壁材质。 车道范围内井深大于 1.5m的检查井采用混凝土模块式排水检查井或预制装配式排水检查井。 1.2 施工特点 1.2.1工期短,处于夏季施工,质量控制难度大 1.2.2本工程地下综合管线多,相互制约,施工难度大。

2、监理工作的流程2.1 测量放样质量监理工作流程

2.2雨污水管道工程质量监理工作流程

3、监理工作的控制要点 3.1沟槽开挖质量监理 3.1.1沟槽质量监理工作流程 排水管渠沟槽质量监理工作流程 3.1.2排水管道沟槽开挖质量工作要点 ⑴检查承包人的进场人员、机具、材料进场情况、现场施工条件、审批开工申请单。 ⑵检测开挖断面、槽底高程、槽底坡度、槽底预留保护层厚度,检查边坡支护设施。 ⑶检查排水、雨、冬季施工措施落实情况。 ⑷遇地质情况不良、施工超挖、槽底土层受扰等情况时,应会同设计、业主、承包人共同研究制定地基处理方案、办理变更设计或洽商手续。 3.1.3 排水管渠沟槽开挖质量标准、检测频率与方法 主控项目 1、原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻; 2、地基承载力应满足设计要求; 3、进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求; 一般项目