文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 百万机组核电站汽轮机房采暖系统的热负荷计算

百万机组核电站汽轮机房采暖系统的热负荷计算

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/658431008.html,

百万机组核电站汽轮机房采暖系统的热负荷计算

作者:黄挺

来源:《中国科技纵横》2012年第22期

摘要:本文并以我国寒冷地区某核电站汽轮机房为例,详细计算常规岛采暖热负荷值,以此得出百万机组核电站常规岛采暖热负荷值,为我国今后寒冷地区核电站常规岛采暖技术提供了借鉴和参考。

关键词:核电站汽轮机房热负荷

该核电站由于地处北方寒冷地区,冬季相对比较寒冷,具有冰冻期,其气象参数见表0-1,根据[1]的规定,厂房需要设置采暖(见表1)。

常规岛作为核电内最重要的厂房之一,对于它的采暖设计就显得极为重要。而作为采暖系统设计最基本的负荷计算就成为了,第一需要进行的工作。

1、负荷计算

常规岛厂房各围护结构详细参数条件如下:

外墙:基本采用300mm厚页岩空心砖,导热系数≤0.58W/m℃,11.0m以上外墙采用带保温的双层镀铝锌压型钢板,保温层采用100mm厚超细玻璃丝棉卷毡(带单面加筋铝箔包装,并且满粘),导热系数≤0.038W/m℃;

外窗:塑钢单框双层中空玻璃,传热系数3.49W/m2℃;

外门:钢制保温门,传热系数4.25W/m2℃;

屋面:汽机房屋面为带保温的双层镀铝锌压型钢板,保温层采用100mm厚超细玻璃丝棉卷毡(带单面加筋铝箔包装,并且满粘),导热系数≦0.038W/m℃;C-1/C跨之间P屋面为钢筋混凝土屋面,并采用100mm厚聚苯板保温层,导热系数≦0.042W/m℃;

地面:不保温地面,传热系数K值采用地带法参考[2]表2-10;

厂房设计计算温度:5℃

按照[3]的要求,主厂房供暖热负荷的计算应包括两项内容--围护结构的基本耗热量和围护结构附加耗热量: