堤防工程施工方案

一、堤防工程

防洪堤布置原则

1、防洪堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段堤防距离应大致相等,不宜突然放大或缩小;

2、堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯;

3、堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基;

4、堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理;

5、湖堤、海堤应尽可能避开强风或暴潮正面袭击,本工程为河堤。

(一)、质量控制

1)一般规定

(1)堤身填筑之前,应进行填料碾压试验,优化相应的填筑压实参数。碾压试验的压实参数,主要为辅料厚度、碾压数遍、加水量等。铺土上层厚度,含水量,碾压机械及遍数经试验决定。

(2)施工中应严格控制填筑压实参数,并应按设计要求进行抽样检查。要按规范要求作好记录,并作好干容重现场控制管理图,干容重合格率不小于90%,不合格样的干容重不得低于设计干容重的98%,且不合格不得集中,应防止砾石过分集中形成架空现象。

(3)必须严格控制上堤材料质量,不合格者不应上堤。

(4)堤身填筑砂砾石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重

为1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共

同研究确定)。每层沿堤轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干

容重测试,不合格者要求再补压工作。

(5)块石砂砾石混合料碾压后干容重应不小于2.1t/m3。

2)堤防开挖

1、清理施工现场

除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,应根据监理工程师指示的长度锯成数段,在指定地点码放整齐。

原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。

用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。公路用地范围内的树墩、树根、竹根应挖到原地面30 cm以下深度。

2、土石方的开挖

土方开挖采用机械化施工方法:土方运距在100米以内,选用推土机挖运;大体积的土方远运,采用挖装机械配合自卸汽车施工。

土石方应从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬的开挖方法,并随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。土石基坝和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层;土石坝坝肩岸坡的风化岩块、坡积物应按照要求抢收清理,并在填筑前完成,禁止边境填筑开挖,清除

出的废料,应全部运出坝基范围内,堆放在监理人指定的场地。堆石坝坝体底部保留的沙砾石层,布置方格网图点进行取样检验,或挖探井检查,根据其密度与继配按照监理人指示确定的范围和厚度,不合格的部分应予以挖除。

开工前,应考虑排水系统的布设,防止在施工中线路外的水流入线内,并将线路内的水(包括积水、雨水、地下渗水)迅速排出,保证施工顺利进行,保证雨季不积水,并及时安排边沟、边坡的修整和防护,确保边坡稳定。主要机械设备:推土机,挖掘机,装载机,压路机,自卸汽车。

3)填筑

(1)基础的填筑应避免较大粒径集中。与墙背、岸坡接触处

应采用偏细料回填和采用小型振动薄层碾压,或用其它方法压实,必要时可辅以人工压实。

(2)坝料填筑应加水碾压,加水后含水量应控制在最优含水

量的±2%。

(3)坝料填压必须采用振动碾,并按材料分区进行。碾压过

程中应保证振动碾的规定工作参数,各碾压条带压缝不得小于

20cm。

(4)进入坝体填筑区的运输坡道,应设于填筑压实合格的堤

身段,道路路基应予相应压实。

3)填筑界面处理

所有堤身接合界面,填筑前需保持湿润,表层土含水量应为

最优含水量的±2%。在填筑时必须配合填料上升,陆续削坡,直

到合格为止。

4)冬、雨季施工

(1)冬季施工

1 砂岩砂砾石料含水量应控制在经试验确定的最优含水量

的±2%以内,并通过试验确定。砂砾石应级配良好。

2 砂砾石料填筑时应基本保持正温,冻块粒径宜不超过

10cm,且分布均匀,只有达到设计指标时,才允许填筑。

3 负温下填筑砂砾石料,不得加水,可采用重型振动器。

(2)雨季施工

1 作好雨情情报,在雨天应注意保持平整,以防积水和雨水

下渗;雨后填筑面应晾晒或处理至最优含水量的±2%以内,经检

查合格后,方可复工。

2 雨季施工应做好排水保护措施,以防雨水冲坏坡面,并防止级配分离。如出现这种情况,必须处理好后再复工。

5)砂卵石开挖、回填

1). 砂卵石填筑料开挖及运输

该项目工程量较大,计划采用机械开挖运输的方法施工。堤身回填料拟利用齿脚砂卵石开挖料,拟采用2台1m3挖掘机挖装砂卵石料,配合6台6-8t自卸汽车运输至经监理工程师检验合格的堤基上分层堆放。

2).砂卵石堤身回填碾压

根据本工程特点,施工时段为堤基一般土方开挖完工后,施工方法为:先采用推土机铺筑砂卵石填筑料,再用振动压路机碾压。

(1)填筑准备工作

砂卵石堤身填筑作业之前应先做压实试验,必须通过碾压试验确定施工参数,碾压试验中取得的参数经监理工程师批准后应用于工程

施工中。

(2)填筑施工

填筑料必须符合设计文件及有关技术规范要求,堤身填筑工作须在清基工作经验收合格后再进行。堤身填筑施工包括基本作业和辅助作业。基本作业为运料、卸料、平料、压实及质量检查;辅助作业为洒水、刨毛、清理坝面、接缝处理等。填筑料采用1m3挖掘机挖土装6-8T自卸汽车运输至工作面,自下而上分层分段平行坝轴线进占法卸料,74KW推土机平料,推土机平料过程中,及时检查铺层厚度,发现超厚部位立即进行处理,压实采用20T振动碾进退错距法压实。砂卵石填筑料的含水量、铺筑厚度、碾压遍数等以监理工程师批准的参数为准。填筑含水率应控制在最优含水率附近,其上、下限偏离最优含水率不超过3%,以便获得最佳的压实效果。

(3)砂卵石填筑施工质量技术控制措施

在堤身砂卵石填筑施工中积极推行全面质量管理,加强人员培训,建立健全各级责任制,以保证施工质量达到设计标准,工程安全可靠与经济合理。

1)、施工人员必须对质量负责,做好质量管理工作,实行自检、互检、交接班检查,并设立主要负责人领导下的专职质量检查机构,采用班组初检、施工工区复检、质检科终检的“三检制”。

2)、质检人员与施工人员都必须树立“预防为主”和“质量第一”的观点,双方密切配合,控制每一道工序的操作质量,防止发生质量事故。

3)、质量控制按国家和行业有关标准、施工图、技术要求以及工地制定的施工规章制度。质量检查部门对所有取样检查部位的平面位置、高程、检验结果等均应如实记录,并逐班、逐日填写质量报表,分送有关部门和负责人。质检资料必须妥善保存,防止丢失,严禁自行销毁。

4)、质量检查部门应在验收小组领导下,参加施工期的分部验收工作,特别是隐蔽工程,应详细记录工程质量情况,必要时应照像或取原状样品保存。

5)、施工过程中,对每班出现的质量问题,处理经过及遗留问题,在现场交接班记录本上详细写明,并经值班负责人签署。针对每一个质量问题,在现场做出的决定,必须由主管技术负责人签署,作为施工质量控制的原始记录。

(二)堤身填筑

堤身填筑分为:粉质粘土填筑和砂卵石填筑。

粉质粘土填筑,主要采用凸块填筑,含水量应控制在经试验确定的最优含水量的±2%以内,并通过试验确定,其压实度不小于0.94。

砂卵石填筑,堤身填筑砂卵石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重为 1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共同研究确定)。每层沿坝轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干容重测试,不合格者要求再补压工作,其压实相对密度不小于0.75。

回填时放台阶分层进行,不能随坡摊铺,大面积回填土方采用

75KW推土机和59KW推土机、20T以上的压路机进行分层回填夯实,每层厚度不大于30cm,局部不能机械回填的采用人工回填,回填厚度不大于10cm,便于夯实。

二、埋石砼挡墙工程

施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石混凝土挡墙浇筑→伸缩缝处理→混凝土拆模养护。

1)施工准备

纵向围堰措施,阻止场外水流进入场地,并有效排除积水。

2)测量放样

测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行,按混凝土伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验,并要持证上岗。施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。

3)基面清理

基面验收合格后,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕再浇筑混凝土。

基岩面浇筑仓,在浇筑第一层混凝土前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证混凝土与基岩石结合良好。

4)模板制安

模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。

模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木支撑支承到坚固的地面上。

5)混凝土浇筑

混凝土浇筑的主要施工工艺:拌和→运输→振捣→养护。

混凝土采用现场搅拌混凝土

混凝土和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒混凝土,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内,若垂直距离过大,必须设溜槽或溜筒缓置。

6)伸缩缝处理

伸缩缝施工在混凝土施工完成后进行,在进行混凝土施工时,先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上沥青木板。

7)混凝土拆模养护

混凝土收仓完毕后12~18小时内即开始洒水养护,保持混凝土表面湿润,并铺盖草帘保湿,在正常温度下养护7天后可除去覆盖。

混凝土模板拆除时限必须符合施工图纸规定,不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损失,方可拆除,承重模板在混凝土强度达到设计值时方可拆除

三、模板

1材料:模板和支架材料优先选用钢模,用φ48钢管架料支撑;当钢模无法利用之处,可适量采用木模板,木材质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用;钢模面板厚

应不小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不许有凹坑、皱折或其他表面缺陷。

2、制作、安装:安装过程中,应设置足够的临时固定设施,以防变形和倾覆。

3、清洗和涂料

钢模板在每次使用前应清洗干净,为防锈和模板方便,钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料,不得采用污染混凝土的油剂,不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量;木模面板应采用烤涂石蜡或其他保护涂料。

4.拆除

不承重侧面模板的拆除,应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时,方可拆除。其余拆除应符合相关规定方可拆除。

四、混凝土

㈠普通混凝土

1、材料:

(1)水泥,每批水泥应有出厂合格证和复检资料,袋装水泥的出厂日期不应超过3个月,散装水泥不应超过6个月,快硬水泥不应超过1个月,袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

(2)水:适宜饮用的水均可使用,未经处理的工业废水不得使用,拌合用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐蚀,水的PH值、不溶物、可溶物、氧化物、硫酸盐、硫化物的含量应符合相关要求。

(3)骨料:不同粒径的骨料应分别堆存,严禁相互混杂和混入泥土,装卸时,粒径大于40mm的粗骨料的净自有落差不应大于3m,应避免造成骨料的严重破碎。

A、细骨料要求:细度模数应在2.5~5.5范围内,满足《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)有关规定。砂料应质地坚硬,清洁,级配良好,使用山砂、特细砂应经过验证;天然砂料按照粒径分为两级,人工砂可不分级;砂料中有活性骨料时,必须经过专门的验证。

B、粗骨料的要求:粗骨料的最大粒径,不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4,素混凝土板厚的1/2,对少筋或无筋结构,应选用较大的粗骨料粒径;

C、施工中将骨料粒径分为以下几种级配:

二级配:5~20mm和20~40mm,最大粒径为40mm;

三级配:5~20mm、20~40mm和40~80mm,最大粒径为80mm;

D、含有活性骨料、黄锈等的粗骨料,必须经专门试验论证后,才能使用。

2、配合比

水工混凝土水灰比的最大允许值应符合下表要求,但具体实施时配合比必须经过试验确定:

水灰比最大允许值

3、拌合:严格按照配料单进行配料。

4、运输:混凝土出拌合机后,应迅速运达浇筑地点,运输中不应有分离、漏浆和严重沁水现象,混凝土入仓时,应防止离析,骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m。

5、浇筑:(1)建筑物基面检查合格后,方可进行混凝土浇筑;(2)基岩上的杂物、泥土及松动岩石均应清除,应冲洗干净并排干积水,如遇有承压水,应制定引排措施和方法,清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。(3)处理好地基临时保护层;(4)基岩面浇筑仓时,在浇筑第一层混凝土前,必须先铺一层2~3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应。

分层浇筑:浇筑时,严禁在仓内加水,浇筑应保持连续性,两相邻块浇筑间距不得小于72h。

6、混凝土面的修整

混凝土表面处理:修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分,或凿去薄弱的混凝土表面,用水冲洗干净,应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其他填料填补缺陷处,并予抹平,修整部位应加强养护,确保修补材料牢固黏结,色泽一致,无明显痕迹。

混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50%~80%。

非模板混凝土结构表面修整:采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整和帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整;无模混凝土表面湿润:为避免新浇混凝土表面干缩裂缝,应及时采取混凝土

表面喷雾,或加盖聚乙烯薄膜,保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失,喷雾时水分不应过量,要求雾滴直径达到40~80um,以防止混凝土表面泛出水泥浆液,保湿应连续进行。

7、养护和表面保护

(1)洒水养护:应在混凝土浇筑完毕后12~18h内开始进行,其养护期时间按下表进行,在干燥、炙热的条件下,应延长养护时间至少28天以上,大体积混凝土的水平施工缝则应养护到建筑上层混凝土为止。

混凝土养护期时间

(2)薄膜养护:在混凝土表面涂刷一层养护剂,形成保水薄膜,涂料应不影响混凝土质量,在狭窄地段施工时,使用薄膜养护液应注意防止中毒。

㈡植生型生态混凝土

本工程的护坡多为植生型生态混凝土,主要就是在混凝土框格内铺筑植生型生态混凝土,再覆土植草。在满足防洪、边坡稳定的功能同时增加绿化美观效果。

1、斜面的框架构筑,地基平整、清扫

这部分结构施工按设计施工图及施工规范施工即可。主要强调在混凝土施工时,其模版的固定,一定要防止跑摸、涨摸,预留的伸缩缝、支架、管道、预留孔、预埋件等是否松动、变形、位移。混凝土浇筑完脱模、养护时间的掌握要好。必须保证混凝土的质量和成型美观。

2、添加剂(SR系列生态混凝土专用添加剂)现场投入、搅拌首先,制作添加剂原液。按设计要求的施工配合比,用强制式滚筒搅拌机搅拌生态混凝土,先投入砂、石子、水泥预拌一分钟,再加入少量的水搅拌一分钟;再加入指定的添加剂(稀释液)。

3、添加剂原液需现场按1:6稀释后加入混凝土搅拌3分钟,这是要主要水灰比。生态混凝土的水灰浆较少,强度上来的很快,故要控制好出仓到浇筑为止的时间(气温在20°上其浇筑时间原则上不能超过60分钟)。

4、浇筑时保证其设计厚度,摊铺后用专用的夯板夯实,再用抹子进行表面处理,浇筑完后要及时对框架进行清理。

5、绿化植生

在生态混凝土上种植草皮,要在气温适宜时候,并要多注意养护。主要包括清洗坡面、盐碱改良、灌注营养基材、客土喷播、撒种覆盖养护等工艺。作为新生工艺,请专业人员现场指导,保证工程质量。

五、UPVC管道工程

本工程在支沟穿堤桥的桥面两侧有DN50的UPVC排水管,在护坡

及挡土墙施工中也有排水管安装,故在施工应注意。

UPVC管道安装

1)、材料验收

①、管材和管件的颜色应一致,无色泽不均及分解变色线;

②、管材轴向不得有异向弯曲,其直线大度偏差应小于1%;管材端口必须平整,并垂直与轴线;

③、管件应完整、无缺损、变形、合模缝、浇口应平整无开裂。

④、管件的壁厚不得小于相应管材的壁厚。

2)、管道安装

①、连接方式:粘接。

②、粘接前,认证检查管材和管件的承插粘接面,必须表面平整,尺寸准确,以保证接口的密封性能。

③、管道粘接不宜在湿度很大的环境下进行,操作场所应远离火源。

④、在涂抹胶粘剂之前,用干净布将承插口表面擦干净,且用砂纸将粘接面打毛,如有油污,须用干净布蘸清洁剂将其擦净。

⑤、用鬃刷或尼龙刷涂抹胶粘剂。涂抹胶粘剂时,必须先涂承口,后涂插口。涂抹承口时,应由里向外。胶粘剂应涂抹均匀,并适量。

⑥、涂抹胶粘剂后,应在20S内完成粘剂。粘接时,应将插口轻轻插入承口中,对准轴线迅速完成。乘插后在接口处涂抹粘结剂呈光滑过度。

⑦、初粘接好的接头,应避免受力,须静置固化一定时间,牢固后

方可继续安装。

六、混凝土涵管工程

本工程涵管安装共有9处,分单排和双排管,单排桩号为0+656;0+853;0+920;2+359,双排管桩号为0+455;1+417;3+195;3+589;4+060处。施工时可根据现场实际情况调整穿堤涵管的位置。

1、钢筋砼管RCPⅡ1000×2000 GB/T11836-2009均采用工厂预制,柔性承插接口,管壁内外侧表面应平直圆滑,相同的管节应堆置在一处,以便于取用。

2、预制砼管注意事项

(1)用振动内外模板在工地预制砼管时,必须在意防止内模或外模单独发生水平移动,造成管壁厚度不均的情况。

(2)同直径砼管,因管顶填土高度不同,配钢筋数量不同的管节应分别浇筑,分开堆放,同时注明使用的填土高度和浇注日期,防止装动管节时弄错或因养护期不够,混凝土强度不合要求。

(3)每次浇筑砼管混凝土时,应同时浇筑一定数量的混凝土试件,在试件上注明浇筑日期,并与预制涵管在同样条件下进行养护。

3、安装要求

(1)应注意按设计要求选用相应的管节。

(2)各管节应顺流水坡度安装平顺,当管壁厚度不一致时应调整高度使内壁齐平,管节要垫稳坐实,管道内不得遗留泥土等杂物。(3)管与管之间的接口应平直,间隙应均匀,并应按图集04S516第

23页执行,不得有裂缝、漏水等现象。禁止采用加大接缝宽度的方式来满足涵洞长度要求。

(4)涵管与竖井、消能池的接口处理必须符合规范和设计要求。

七、施工导流围堰工程

(一)导流围档工程

施工导流概念:

水工建筑物一般都在河床上施工,为避免河水对施工的不利影响,创造干地施工条件,,需要修建围堰围护基坑,并将原河道中各个时期的水流按预定方式加以控制,并将部分或者全部水流导向下游。这种工作就叫施工导流。

施工导流的意义:

施工导流是水利水电工程建设中必须妥善解决的重要问题。主要表现是:

1.直接关系到工程的施工进度和完成期限;

2.直接影响工程施工方法的选择;

3.直接影响施工场地的布置;

4.直接影响到工程的造价;

5.与水工建筑物的型式和布置密切相关。

因此,合理的导流方式,可以加快施工进度,缩短工期,降低造价,考虑不周,不仅达不到目的,有可能造成很大危害。例如:选择导流流量过小,汛期可能导致围堰失事,轻则使建筑物、基坑、施工场地受淹,影响施工正常进行,重则主体建筑物可能遭到破坏,

威胁下游居民生命和财产安全;选择流量过大,必然增加导流建筑物的费用,提高工程造价,造成浪费。

影响施工导流的因素;

影响因素比较多,如:水文、地质、地形特点;所在河流施工期间的灌溉、贡税、通航、过木等要求;水工建筑物的组成和布置;施工方法与施工布置;当地材料供应条件等。

施工导流的设计任务:

综合分析研究上述因素,在保证满足施工要求和用水要求的前提下,正确选择导流标准,合理确定导流方案,进行临时结构物设计,正确进行建筑物的基坑排水。

基本方法有

1. 分段围堰导流法。

本项目采用枯水期5年一遇洪水,汛期20年一遇洪水来设计。基本概念:

分段围堰法施工导流,就是利用围堰将河床分期分段围护起来,让河水从缩窄后的河床中下泄的导流方法。分期,就是从时间上将导流划分成若干个时间段,分段,就是用围堰将河床围成若干个地段。一般分为两期两段。

适宜条件:

一般适用于河道比较宽阔,流量比较大,工程施工时间比较长的工程,在通航的河道上,往往不允许出现河道断流,这时,分段围堰法就是唯一的施工导流方法。

粘土编织袋围堰施工方法:

一、工艺流程

现场勘察→材料准备→测量放样→预埋木桩→编织袋投放、堆码→筑土振捣→防水布铺设→围堰加固。

二、施工方法

1、进行现场勘察,查看现场水文地质情况,选择、准备好合适的材料。

2、根据图纸、基槽开挖放坡程度及工作面等进行测量放样,确定出围堰位置。

3、投放袋装量为袋容量1/3~1/2的编织袋,编织袋投放前尽可能清除堰底河床上的杂物、树根、杂草等,以减少渗漏;袋口应用麻绳或绑扎丝绑扎,并进行平整。投放编织袋时不宜采用抛投,应采用顺坡滑落的方式,并要求上下层互相错缝,且尽可能堆码整齐,在水中投放编织袋,可用一对带钩子的杆子钩送就位,当围堰至水中心时由于流水面减小而水流流速变大时,外侧丝袋可装小卵石或粗砂以免冲走。编织袋应顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏。投放编织袋的同时要预埋好用于加固杆件拉结的铁丝或钢筋等拉结件。

堰堤的宽度、坡度应视水的深度和流速而定,一般堰顶宽度要保持在2~3米的宽度,堰堤放坡1:0.5~1:1。

4、编织袋堆码到一定长度时,要注意及时填筑抗渗性能较好的土(粘土)。填筑土方时,要注意填筑速度,不宜超过码袋的速度,应保持一定的距离,以免编织袋直接落在松散填土上,但也不宜太滞

后,否则投袋码袋不方便。在填筑(粘土)时不要直接向水中倒土,而应将土倒在已出水面的堰头上,自河床的浅水侧逐步向深水方推进,严防涌水,避免堰堤坍塌是围堰成败的关键,为此筑土时,应同步进行振捣振实,以减少渗漏,加强堰堤的强度和稳定性。

5为保证围堰结构的稳定性,安全性,应及时对围堰进行加固处理。

三、注意事项、

1、填筑堰堤的材料采用抗渗性能较好的土,以利阻水、减少漏水、渗水。

2、当水深无法正常清淤除杂时,编织袋的投放速度和筑土速度不宜过快,应尽可能利用编织袋和筑土把淤泥挤跑。如果编织袋和填土直接落在淤泥上,围堰内排水后容易使堰堤发生位移,致使堰堤整体性垮掉,将可能带来严重的人员伤亡和经济财产损失。

3、为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力。

4、为应对紧急情况,应备足编织袋、斗车和木桩等应急物资设备;相关管理人员保证24小时内能够联系上并随时到场;组织好应急救助队伍等准备工作。

(二)基坑排水工程

(1)顺坡开挖,在内侧设排水沟,自流排水至洞外。

(2)反坡开挖单侧设排水沟,并靠主洞侧布置若干集水坑,用低扬程水泵排至外部。

(3)掌子面一般较低,掌子面排水采用潜水泵抽至水沟或集水

坑。

市政工程污水管道顶管施工方案

第1章.-编制依据及编制原则 1.1 编制依据 1.1.1郑州市市政工程勘测设计研究院: 郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程)设计施工图。 1.1.2对第二标段陇海路的实地勘察,对工程现场及周围环境的调查及踏勘获得的相关资料。 1.1.3建筑工程质量验收规范,系列标准,工程建设标准强制性条文,国家及行业现行建筑施工及验收规范和评优标准。符合施工图中指定的国家、河南省及郑州市现行的与本工程有关的标准和规范(包括但不局限以下标准)。 1.1.3.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。 1.1.3.2《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90。 1.1.3.3《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.1.3.4《城市道路工程施工及验收规程》DBJ08-225-97。 1.1.3.5《城市测量规范》CJJ8-99。 1.1.4我公司多年的施工管理经验及其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施;GB/T19001:2000标准的质量管理体系。 1.1.5公司施工技术水平,施工组织管理能力和资金准备、机械设备、物资供应等方面的资源配置情况等。 1.2 编制原则 在充分理解设计意图、了解已完成部分管线的施工状态、分析已施工管线存在的技术、质量问题的基础上,结合理论实际,编制经济科学切实

可行的施工方案。 质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利完成。 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善确保施工安全。 施工中做到保护环境,文明施工。 坚持技术先进性、科学合理性、经济运用性,安全可靠与实 事求是相结合。 坚持科学管理,对施工现场进行全员、全方位、全过程监控。 第2章.工程概况 2.1工程概况 本工程为郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程),设计陇海路污水自西向东敷设污水管道,收集沿线污水,并转输交叉路口污水,沿陇海路向东排放,最终汇入王新庄污水处理厂,管径D800~D900。全段均采用顶管施工,顶管段管材采用钢筋混凝土F管(Ⅲ级), 工人路—勤劳街段,长约1842米。 第二标段污水主要工程量:D900钢筋混凝土F顶管957米, D800钢筋混凝土F顶管1353米,检查井41座。 2.2地质水文情况 根据《岩土工程勘察报告》查知基坑开挖深度内自上而下分别为杂填

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

市政工程顶管施工方案

市政工程 顶 管 施 工 方 案

二、施工平面布置和临时设施布置 (一)、施工便道、场内运输道路布置 根据现场实地踏勘情况来看,场内外没有进入施工现场的道路,现场内外运输必须修建施工便道,道路结构为:在路基整平后,采 用30cm厚6%水泥碎石稳定层作为路面,便道宽7米.施工时要做好施工便道的保养、保洁,施工便道要达到深圳市建委安全文明样板工地标准。 (二)、办公、生活用房等临设布置 我公司计划在施工区附近办公、生活采用组合房布置临时设施,根据现场的实地勘,生产基地设在附近离工地较近的地方,供现场施工所需的机械停放、材料中转、半成品加工等。文明施工护栏按深圳市施工围蔽标准进行围蔽. 我司将按征地红线交地范围,清除表面层树木、草皮、杂物等,排除沟、坑积水和淤泥等,用机械配合在施工场地范围清除表土和平整,然后填土压实,并做好施工前期准备工作。 (三)、供水、供电方案 根据现场具体情况,本工程我公司计划在施工现场自设发电房,使用1台120KW发电机进行发电,施工用电输电线采用三相五线供电;施工用水采用现场挖井,设离心泵进行抽水使用。 (四)、料场、仓库、机房及制作场布置 临设内设置材料仓库及发电机房,工地仓库及发电机房采用砖

墙结构,现场各类料场、加工场等布置在施工现场上灵活布置。料场、仓库等布置要达到深圳市建委安全文明样板工地标准。 (五)、混凝土制作及使用 1、混凝土供应运输设备布置 为保证混凝土的质量,本工程混凝土均采用商品混凝土,故现场不设置搅拌站。 三、主要工程项目施工方法 (一)、工作井、接收井施工 本工程沉井13座,其中φ8000顶管工作井5座;φ4000顶管接收井8座。均采用人工挖孔井方法施工。 1、人工挖孔井施工方法如下: 1.1人工挖孔井施工采用卷扬机通过支架上的定滑轮提升孔中挖土,人工斗车运到坑底弃土点并由挖掘机和卡车定期挖运出场.井护壁钢筋在加工场制作成型后用汽车运至现场使用,井护壁混凝土浇注采用流槽从上至下方法。 1.2 施工所需主要设备有:铁锹、尖镐、吊桶、汽车吊、小型卷扬机、滑轮、风钻、风镐、模板、支架、潜水泵、鼓风机和工作灯等. 1.3 劳动力组织及进度安排:分组作业每3人为一班轮流作业,土质地段每天挖孔深度1。0m,强透水砂层地段每天挖孔深度0。5m,石质地段每天挖孔深度1m.考虑到地下水的影响,人工挖孔井安排在基坑降水后开始施工。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

人工顶管施工方案

人工顶管施工方案 第一章编写依据 本施工方案编写依据如下: 1、《宽城县污水处理厂配套管网改造一期工程》管道敷设图纸 2、2、《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008; 3、3、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 4、4、《市政道路工程质量检验评定标准》; 第二章工程概况 2.1 工程简介 本工程为宽城县污水处理厂配套管网改造一期工程,替换现有的dn1500mm钢筋混凝土管,总长度为2.807km.项目起点为污水处理厂内进水管检查井,采用dn1200mm聚乙烯(PE)平壁管,沿河道堤坝内侧向上游至宽和新居路接入现有污水管。 根据施工图纸要求,44#—45#污水井之间横穿公路,需要使用顶管施工,顶管采用内径1800mm钢筋混凝土管,壁厚20mm,单节长度2500mm。采用人工挖土、机械顶进的作业方式施工。 2.2 施工参照标准 GBJ08-221-96 《市政排水构筑物工程施工和验收规程》 GBJ08-220-96 《市政排水管道工程施工和验收规程》 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工和验收规程》

GB50026-2007 《工程测量规范》 第三章施工部署 3.1 施工组织安排 本工程需要采用人工顶管的管段为计划用2套顶管设备,一台50吨位吊车,分成两个阶段顶进,第一阶段为工作井施工,第二阶段为人工顶管的实施,其中工作井、接收井的施工可以交叉作业,速度较快,设备也能得到充分的利用。 3.2 顶管施工工艺流程 工作井施工→设备安装→管吊装就位→施工准备→开机顶进→人工掘进机头→结束→测量控制及纠偏→施工下一节 3.3 施工顺序 施工顺序为:工作井施工→顶进设备安装调试→吊装砼管到轨道上→连接好工具管→装顶铁→开启油泵顶进→出土→管道贯通→拆工具管。 第四章施工准备工作 4.1 生产准备 1、进行施工测量和现场放线工作。 2、确定管线范围内及施工需用场地内所有障碍物,如管线、电线杆、树木等的准确位置。 3、根据顶进长度,准备好各类管线和所需的辅助物(固定架等)。 4、根据材料计划,分期分批组织材料进场。 4.2 技术准备

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

柳沙顶管施工方案资料

柳沙站新出01,02线与青秀站新出01线,02线网架 完善工程顶管施工方案 编制:顾青 审核:唐坚 批准:李艺 广西钻龙管道工程有限公司柳沙项目部 2014年2月28日

一、工程概况 柳沙站新出01,02线与青秀站新出01线,02线网架完善工程经广西南宁国恒供电开发有限责任公司批准,委托我广西钻龙管道工程有限公司柳沙项目部施工。本项目从青环路北侧(南宁大桥北),新建顶管4根至青环路南侧,顶管572米。其中穿越青环路85米,在青环路南侧新建1.2m×3m×1.9m转角电缆井1座(#1),新建1.2m ×3m×1.9m直线电缆井5座(#2、#3、#4、#5、#6),其中#1井至#2井120米,#2井至#3井105米,#3井至#4井100米,#4井至#5井102米,#5井至#6井60米,均为钢筋砼。 二、编制依据 1、本工程的招投标、工程施工合同及设计文件等有关文件。 2、南宁市建设委员颁发的有关市政规程,安全及文明施工文件; 3、本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 本工程采用的施工技术标准、规范和验评标准 1、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2、《混凝土质量控制标准》GB50164-92; 3、《地下工程设计施工手册》中国建筑工业出版社,2001版; 4、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91; 5、《中国南方电网有限责任公司企业标准》(10kV500kV输变电及配电工程质量、验收与评定标准)配网工程部份。 .

三、施工组织部署 3.1工程工艺流程

3.2施工组织与管理 根据本工程的实际情况,我项目部成立定向钻穿越施工组,负责该工程的施工作业。 工程项目管理组织及岗位责任框图 施工人员组织表

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

市政工程顶管施工方案最终

第一章、工程概况 本工程位于龙泉驿区,本标段分为两段,一段是南北大道(起点为成洛路,止点为城南高速附近);另一段是化工大道(起点为南北大道,止点为化工大道桩号K4+040处。其中南北大道西侧管道起点为桩号K11+215处,止点为桩号K17+391.6处;东侧管道起点桩号为K11+235处,止点为桩号K17+392处。化工大道管道起点桩号为K0+055处,止点为桩号K4+040处。其中西侧输水管桩号为 K12+638-K16+240。输水管管径包括DN1000、DN1200,配水管管径包括DN300、DN600。 1、管道长度:输水管DN1000长4597米,输水管DN1200长1240米,配水管DN300长5536.4米,配水管DN600长6682.4米。 2、该工程顶管段桩号为K12+573.0-K12+665.0,共长92米,顶管均采用单孔沉井顶管的形式,采用直径1600钢筋混凝土顶管,顶管采用Ⅲ级钢筋混凝土顶管,F型钢套环连接,顶管工作井为6x8m,接收井为6x6m,均采用钢筋混凝土沉井。 第二章、编制依据与原则 (一)编制依据 1、南北干道输配水管道工程施工三标段设计图纸 2、《给水排水管道工程施工验收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246:2008) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 5、《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204-2002)

(二)编制原则 本方案编制原则遵循以下原则: 1、认真执行基本建设程序; 2、做到总体计划,保证重点,兼顾全面,统筹安排; 3、遵循施工工艺与其技术规范,合理安排施工程序; 4、合理配置资源,保证工程需要。 第三章、施工准备 1、施工平面布置和临时设施布置 1.1、办公、生活用房等临设布置 我公司计划在施工区附近办公、生活采用组合房布置临时设施,根据现场的实地勘,生产基地设在附近离工地较近的地方,供现场施工所需的机械停放、材料中转、半成品加工等。文明施工护栏按深圳市施工围蔽标准进行围蔽。 我司将按设计图纸要求,清除表面层树木、草皮、杂物等,排除沟、坑积水和淤泥等,用机械配合在施工场地范围清除表土和平整,然后填土压实,并做好施工前期准备工作。 1.2、供水、供电方案 根据现场具体情况,本工程我公司计划在施工现场自设发电房,使用1台120KW发电机进行发电,施工用电输电线采用三相五线供电;施工用水采用现场就近从周边用户接入。 1.3、料场、仓库、机房与制作场布置 临设内设置材料仓库与发电机房,工地仓库与发电机房采用砖

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

华贸群塔作业施工方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (3) 3.1塔吊编号 (3) 3.2塔吊布置 (3) 3.3塔吊的时间布置 (4) 3.4安装及升塔高度 (4) 3.5吊臂长度及附着 (4) 4 群塔作业要点 (5) 4.1群塔高差控制 (5) 4.2群塔的顶升 (5) 5 吊装施工准备 (6) 5.1 技术准备 (6) 5.2 人员准备 (7) 5.3 施工准备 (7) 6 群塔运行控制 (8) 6.1运行原则 (8) 6.2安全要求 (8) 7 塔吊吊装作业的技术措施与要求 (9) 7.1 吊装方法 (9) 7.2吊装程序 (10) 7.3对钢丝绳的要求 (10) 7.4 对吊钩的要求 (10) 7.5对信号指挥人员的要求 (11) 7.6其它注意事项 (11) 8 塔吊安全注意事项 (12)

1 编制依据 1.1华贸城六期施工蓝图 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第六期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。工程开工日期为2014年3月15日,竣工日期均为2015年9月05日,总工期为540日历天。 本工程包括D9、D10、D11、D12、D13、D14叠拼别墅以及D15独栋别墅部分组成总建筑面积为30019.76m2,其中地上面积为23560.18m2,地下面积为6459.58m2。其中: D9-D12为剪力墙结构,单体总建筑面积为5004.27m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积1068.55m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3935.72m2。总建筑高度为12.68米。 D13-D14为剪力墙结构,单体总建筑面积为4378.20m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积939.93m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3438.27m2。总建筑高度为12.68米。 D15为剪力墙结构,总建筑面积为1246.28m2。其中地下1层,层高3.5米,建筑面积305.52m2;地上3层,首层层高3.2m,二、三层均为3.1米,建筑面积940.76m2。总建筑高度为9.7米。 3 施工部署 综合考虑各种塔吊的自由高度、臂长、起重量、起升速度、性能稳定性及吊装工程量等各方面因素,施工现场设置3台塔吊。 3.1塔吊编号

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

顶管施工方案

马集镇污水收集管线工程穿六马公路顶管施工方案 南京第一建筑工程集团有限公司 马集污水收集管线工程项目部

马集镇污水收集管线过路顶管工程施工方案 前言 顶管工程的特点 微控定向顶管技术是一种占地面积较小,对环境影响少的先进的地下管道敷设施工技术。在车水马龙的交通要道,建筑林立的城市厂矿,管线密布的城市地下,常规的大开挖敷设地下管道的方法已越来越难以实施。此外,开挖敷设管道的施工费用庞大,导致工程造价据高不下。顶管技术就是在这种情况下应运而生并不断发展的新的敷设各种管道的技术。 顶管施工的关键技术 地层勘探及地下管线的探测,地层勘探主要了解有关地层和地下水的情况,为选择钻进方法和配制钻液提供依据。地下管线的探测主要了解有关地下已有管线和其它埋设物的位置,为设计安全的钻进轨迹提供依据。 钻进轨迹的规划和设计,钻进的轨迹一般由三段组成:第一造斜段AB,直线段BC和第二造斜段CD(见图1),直线段的长度是敷设管道的实际长度,第一造斜段是钻杆进入敷设管道的过渡段,第二造斜段是钻杆出露地面的过渡段,也是敷设管道的进入通道。 钻液的配制,钻液在施工中起着非常重要的作用。钻液具有冷却钻头(保护内部传感器),润滑钻具,更为重要的是可以悬浮和携带钻屑,使混合后的钻屑成为流动的泥浆排出孔外,既为敷设管道提供

足够的环形空间,又可以减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥浆还可以起到护壁作用。 排污管顶管施工的关键技术 排污管的顶管施工第一要点是敷设管道水平标高的控制,起始点的测量精度对顶管钻进轨迹至关重要,我公司有一流导向控制仪器,可以精确的控制每根钻杆在地下钻进方向和深度,确保敷设管道的标高达到业主的设计要求。 本公司拥有英国RD4000管线探测仪器,可以精确查清所有地下管线的埋深和管线的方向,为安全施工提供了一个可靠依据。 一、工程概况 六马路污水管微控定向拖拉管顶管,原来设计开挖辅管,因为六马路为205国道、且车流量大无法满足路面破除施工的原因,拟采用微控定向拖拉管顶管施工。管材采用Ф600HDPE实壁管。 二、编制依据 1、现场调查情况 2、地址勘探资料 3、施工图 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 5、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008) 三、工期计划 每个施工地点的工期为3-4天,遇到特殊地质情况除外。 四、施工方案

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

群塔作业施工方案

群塔作业防碰撞施工方案 一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006 1.2 《塔式起重机》 GB/T5031-2008 1.3 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 1.4 《建筑塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.5 《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.6《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 建设地点: 总承包商: 本工程位于***,为高层综合楼,总建筑面积**m2,建筑高度为50.95米。主要功能为**等工业用房;由**层前栋塔楼+**层后栋塔楼+**层左栋塔楼+**层裙房组成,并设置一个一层地下室(局部两层地下室),平时为地下汽车库及设备用房,战时局部为甲六级人防人员掩蔽部、人防物资库及人防电站。层高均为4.20~6.50m。顶板覆土厚度为1.5m~1.8m。 现场塔吊布置情况:

现场塔吊最大安装高度:1#塔吊约为59.7米,2#塔吊约为64.4米,3#栋塔吊为70.8米。 司机操作人员和无证人员指挥。严禁信号指挥工及其它无关人员进入操作室与司机闲谈。严禁在作业中信号工与信号工、塔司相互用对讲机闲谈。

3.2.塔吊司机和信号指挥工要严格遵守安全操作规程,上、下信号要清,上下信号容易联系,始终能清楚的观察到起吊、吊运、就位的全过程,确保运行安全。 3.3.夜间无照明作业时,严禁操作,待照明符合夜间施工作业条件后方可进行吊、运、装作业。对规章指挥现象,塔司有权拒绝操作。塔司违章作业时,信号工有权责令停吊。 3.4.塔吊司机在操纵时力求平衡,严禁急开、急停起吊重物时,重物下严禁站人,按照信号工指挥的位置平衡下降,吊物必须高出需跨越障碍物0.5m以上。 3.5.指挥过程中,严格执行信号指挥人员与塔司机的应答规定,即信号指挥人员发出动作指令时,先呼叫被指挥的塔机编号,塔机司机应答后,信号指挥人员方可发出塔机动作指令。 3.6.指挥过程中,要求信号指挥人员必须时刻目视塔机吊钩与被吊物,塔机转臂过程中,信号指挥人员还须环顾相邻塔机的工作状态,并发出安全提示语。安全提示语言必须明确、简短、完整、清晰。 3.7.起重挂钩工要掌握被吊物重心,按规定对被吊物进行绑扎,绑扎必须牢靠。在被吊物跨越幅度大的情况下,要确保安全可靠。 3.8.塔吊司机和信号指挥工必须注意作业区域按规定指挥、操作,确保安全。如违反规定操作发生事故的同责任者一起承担全部责任。 3.9.在大模板吊运、支立拆、堆放过程中,均有可能受风力、外力碰撞引起失稳,必须采取防倾倒措施。大模板存放时,应两板面相对按70°~80°自稳角放稳,并拉接牢固。