文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调新风系统设计

中央空调新风系统设计

中央空调新风系统设计
中央空调新风系统设计

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

机房新风系统的设计

机房新风系统的设计 1、新风系统定义: 英文名称又叫VMC(CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION )的缩写中文翻译为可控式的管道通风系统或者新风系统VMC可控式机械通风设计要求,由风级、管道、送风口和排风口等一个完整的VMC系统,这个系统必须能够让建筑会呼吸,改善室内空气品质,这套系统其功能性和经济性匹配实现最优的方案。适家宜居? 2、新风系统的分类: 单项流新风系统双向流新风系统双向流热交换新风系统 3、新风系统的作用: 目前室内空气比过去来讲逐步恶化,这方面的论述已经越来越多。比较典型的是住宅不良空气在逐步的影响我们的健康,具体归类:病态建筑综合症、SBS、还有建筑有关的疾病BRI,包括老百姓接触的化学药剂装修污染。SBS准确就是住宅越来越严密所延伸的问题,国内也称空调病。BRI更多讲由于建筑应用材料设备不当导致一些延伸问题。世界卫生组织对这个问题已经关注很久,也已经有很多这方面的理论,目前比较好的对室内改善的措施是通风换气。 4、单向流新风系统: 通过一台风机与窗式进风器实现风机启动将室内污浊空气排到室外室内形成负压在外界大气压的作用下室外空气通过窗式进风器进入室内达到空气置换的目的适家宜居? 5、双向流新风系统:

通过两台主机实现两台风机一台将室内的污浊空气强制排出室外另一台则将新鲜空气抽送到室内双向流系统的特点是强制进排空气并且在送风主机前端加装空气过滤系统(选配)达到空气送入室内的清洁? 适家宜居? 6、双向流热回收新风系统: 一台热回收主机实现在北方由于冬天室内外温差较大送入室内的空气温度较低通过热回收主机将室内送向室外的空气与新进的空气进行热量交换以达到节能的目的 7、新风系统的设计原则:? VMC在机房设计原则新鲜空气由配电柜、工作间、服务器机房等洁净区域进入室内,污浊空气由室外等污染区域排除。定义通风风量,确定房间的最小通风量在0.6—1.2次小时,满足日常生活所需要的新鲜空气。国家标准为每人每小时30立方米的新风量。 8、当新风系统遭遇整体家装需注意: ? 1 所有新风均需要走管道所以要考虑吊顶高度和掩藏管道问题; ? 2 新风主机一般要吊挂在室外走廊的吊顶里需预留检修口; ? 3 进风口和排风口要在室内吊顶开洞有顶式和侧式两种可根据装修风格调整。 ??9、新风系统方案的选择 ? 1、没有装修之前的机房如何选择新风系统; ? 2、装修好的机房如何选择新风系统; ? 3、塔楼的通风问题如何解决; ? 4、地下影音室的通风问题如何解决; ? 5、商铺、店面的新风引入。

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

中央空调新风控制系统

第1章系统原理简介 1.1空调系统原理简介 空调系统主要是调节室内空气的冷、热、干、湿,并起净化空气的作用,使人们工作、生活在比较舒适的环境中。空调系统主要由三部分组成:空气调节系统、制冷系统、供热系统。 1.2 PLC控制原理简介 空调监控系统主要利用PLC的控制功能,通过执行装载在PLC内部的预先设定的控制程序并执行上位机实时的命令语句,调节空调系统中的阀门开度、控制水泵启停、监控并采集空调系统中温度传感器、湿度传感器、压力传感器、水流开关等现场仪器仪表的数据,转换为可用的数据格式传送回PLC。PLC接受到数据后将数据实时的显示出来。本次设计采用S7-200可编程控制器进行控制。 第2章中央空调系统简介 2.1 中央空调概述 空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿、清洁度和气流速度保持在一定范围内的一项环境工程技术,它满足生活舒适和生产工艺两大类的要求。 中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您

不喜欢原来的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。家用中央空调是指由一个室外机产生冷(热)源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于小型商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风机盘管、明装等)组成。 2.2 中央空调系统构成 一、中央空调系统的构成 图2-1 中央空调系统构成 1.冷冻机组 这是中央空调的“制冷源”,通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”,降温为“冷冻水”。 2.冷却水塔用于为冷冻机组提供“冷却水”; 3.“外部热交换”系统由两个循环水系统组成; (1)冷冻水循环系统 由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻

新风系统与运行,很全面的新风知识

新风系统与运行,很全面的新风知识 2018-1-17 中央新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。 第二:中央新风系统有什么作用 中央新风系统处理通风死角影响居室通风效果的除了整体的建筑形式外,楼体摆放的位置也应该有科学依据。正如城市下风向地区大气污染不容易消散一样,社区也存在通风死角。居住在此区域的居民,即使幵窗也不能形成空气有效流通,或者不能补充高质量新风。 第三:中央新风系统有什么功能 中央新风系统换气不仅仅是排去污染的空气,中央新风系统除了有换气功能外,还具有有除臭、除尘、排湿、调节室温的功能。 换气功能 供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。 除臭功能 换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。 除尘功能 漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。

排湿功能居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密 闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用换气扇经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。 调节室温 夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来,冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果。 第四:功耗多少 设备运转噪声低于31dB(A),厨房和卫生间风口处噪音低于31dB(A),电压220V,保护电流1A,功率24W-58V,连续数十万小时无故障运行保证。 1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路; 2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失; 3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求; 4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价; 5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。 第六:中央新风系统安装简易流程 中央新风系统由主机和管路、新风口、排风口组成。主机通常吊装在卫生间或厨房吊顶内。管路采用PVC管,暗装于卫生间或厨房吊顶内。排风口安装于卫生间及厨房吊顶上,室内空气通过排风口进入主机,再通过主机进入烟道。新风口安装于客厅或起居室的窗户上方,室外新鲜空气由此进入室内。 1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套, 主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,幵关放哪里。

家用中央空调为什么要装新风系统

家用中央空调为什么要装新风系统 资料来源:佛山顺德新铠丰空调设备商行 随着物质水平普遍攀升,人们对家居生活的要求也随着提高,房子除了住宅功能外,还 应该满足人体舒适与健康的享受,所以人们对室内温度、室内空气的要求越来越高。家用中央空调与新风系统的兴起,满足了人们对夏季制冷冬季采暖在室内也能呼吸新鲜空气的需求,但家用中央空调与新风系统并非同一个概念,在功能上完全不同,装了家用中央空调不 等于安装新风系统。 家用中央空调的主要作用 家用中央空调是中央空调小型化的一种,不管是中央空调还是普通空调,所有的空调主要功能是制冷,制热是附加功能,而中央空调室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没 有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇。 家用中央空调为什么要装新风系统 空调是解决冷暖的问题,而新风是解决空气质量的问题,这是两个不同的概念。空调只能引进新风带动室内空气流动,而无法将室内空气排出,室内空气质量无法得到彻底解决。要想彻底解决室内空气问题,我们必须借助新风系统,实现室内外空气置换,将浑浊的室内空气排除去,将室外新鲜空气引进来。 此外,由于现在建筑密闭性很高,传统开窗换气的效果不是很理想,再加上家用电器的普遍使用,特别是空调的使用,为了保持室内温度,需要将门窗关起来,这样室内空气就更难流通了。所以,安装中央空调的房子更应该安装新风系统,这样才能保证室内舒适又健康。 很多人担心,如果装了新风系统,那室内温度不是很容易流失吗,这样且不是增加空调功率,浪费钱?其实,有一种全热型新风系统,这种新风系统不仅可以改善室内空气质量,还能实现室内外热交换,不会造成热量流失,非常节能。新铠丰空调代理的三菱电机新风系统,根据不同的户型和使用习惯,可以为广大用户量身定制新风系统方案。

中央空调系统设计毕业论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 摘要 本工程为苏州市一酒店大楼,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。 设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等内容。 本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用风机盘管——新风系统。 关键词:酒店;中央空调;风机盘管——新风系统。

ABSTRACT This project designs on air-conditioning system for a hotel Building in Beijing.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system. According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed, analysed, and calculated,separately. Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed. The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in high-rise complex building; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load; the demonstration and selection of cold and heat source; the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment; the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ; the design and accommodate of the vault ventilation system; the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings. Key words: hotel Building All-air system Fan-coil unit plus fresh air

中央空调水系统与风系统计算方法

中央空调水流量简便计算方法 冷冻水泵的选择 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。 Hmax =Δp1 +Δp2 +0.05L(1+ K) 式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时K取0. 2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。 冷却水泵的选择 1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。 2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5 mH2O。若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为 H =Δp1 + Z + 5 + 0.05L 3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。 水流量计算 1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量 L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2) 2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163 3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.

通信机房空调送风系统设计探讨

通信机房空调送风系统设计探讨 ●新风作为机房空调调节设计的重要内容。新风维持机房内的正压,同时稀释室内不断产生的空气污染物,防止控制品质变化。同时,利用回风、减少新风是节能的需要,特别在夏季温差大的情况下,混入的回风越多,使用的新风量越少,就越节能。但无限制减少新风,又会影响室内空气品质。因此为了解决节能和舒适度的矛盾,就要规定新风量供应的标准。 机房新风设计标准,空调新风系统的新风量依据规范应取以下三项中的最大值:一是保证工作人员每人40米3/小时;其二,室内总风量的5~10%;其三,维持室内正压所需风量,即主机房对室外9.8Pa,其他房间相对室外4.9Pa。 而实际情况下多是采取经验值的计算方法:按照室内容积的循环次数来计算新风量。根据不同机房环境,2~4次/H的新风量系数能较好的满足人方面的需求。 新风引进的做法通常有两种:一种是通过新风小室,对新风进行集中处理后再通过管道送到机房或者机房专用空调柜内。这种传统方式费用高,占地大。另一种是直接通过新风设备处理后送入空调柜内。包括通过管道送风的工程类新风设备、柜式和窗式新风处理设备(处理风量2500m3/h以下),可以设置在室外或机房内,处理灵活,造价低,维护方便。 ●风道送风系统包括静压箱、风管、散流器、轴流风机等等。风

管采用铝板或不锈钢板制作。风管保温材料应考虑非燃烧材料。通常采用矩形风管,其宽高比宜小于6,最大不超过8,考虑气流衰减,风管选择为变截面方式。 潜热微小的环境导致需要大风量的空调系统。为了保证数据中心内不同位置的IT设备都能处于适宜的温度和湿度工作条件下,数据中心内显热庞大。就必需正确设计数据中心的送风和回风的气流组织。下送风方式更易于调节风量、空调近端和远端的温度更接近。 数据中心常采用的送风方式主要有两种:风管上送风方式、架高电地板下送风方式。 采用架高地板下送风方式时,防静电地板下的空间可用作为一个静压箱(静压送风风库)。冷空气从空调进入静压箱,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内(即通过地板送风口送至机柜前部的冷通道)。由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由调节机房内气流的分布。这样无论通信设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调送的冷空气。 若机房采用了静电地板,静电地板与地面之间高度为300~350mm,且其空间内无阻隔物,可以形成送风通道并作为静压箱,那么可选择下送风、上回风方案如图所示。

一种新颖的中央空调系统方案_独立新风系统

一种新颖的中央空调系统方案 ———独立新风系统 刘健君 (深圳市华清能源科技发展有限公司) 摘 要 SA RS疫情传播暴露出了传统的中央空调存在的弊病,显示了建筑环境安全的重要性。本文从微生物污染形成危害的关系链的角度提出了解决传统中央空调弊病的方法和措施,并阐述了欧洲和美国暖通空调领域内有比较深入研究的一种新颖的空调技术方案———独立新风系统的组成、工作流程、技术优势和设计方法。 关键词 独立新风系统 建筑环境安全 严重急性呼吸综合症 全新风系统 A NOVEL CENTRAL AIR C ONDITIONING DES IGN METHOD ———DEDIC ATED OA S YSTEM LIU Jianjun ABSTRACT SARS epidemic situatio n has revealed several congenital disadvantage of the cen-tral air conditioning systems,thus indicates the im portance of building environment safety. Several measures are adopted to overcome these disadvantages according to the spread process of the contaminated microbe.A novel dedicated OA system,w hich has been researched intensive-ly in Europe and America,is described in detail in the paper,including the components,princi-ple,advantages,design method of the dedicated OA sy stem. KEY W ORDS Dedicated OA system Building environment safety SARS 100%OA system 1 概述 2003年初全球流行的传染性非典型肺炎疫情(世界卫生组织定名为严重急性呼吸综合症,即SARS)给人类健康带来了巨大的灾难,仅在中国大陆就有349人因此失去了生命。同时传染性非典型肺炎疫情给传统的中央空调系统带来了巨大的挑战:由于全空气中央空调系统采用85~90%的回风循环利用,局部受感染空调区域迅速将细菌、病毒扩散到整个空调区域,造成大面积的交叉感染和疾病蔓延。中国建设部办公厅、卫生部办公厅2003年4月30日发出了《关于做好建筑空调通风系统预防非典型肺炎工作的紧急通知》,要求在非典型肺炎收治、隔离、观察以及发现有非典型肺炎病人活动的场所一律禁止使用中央空调[1]。很多省、市也发出了“非典期间”严禁使用中央空调的规定。另一方面,全球的恐怖主义活动也日益频繁,特别是美国发生投放炭疽病毒的事件后,中央空调系统有可能成为恐怖分子进行生化袭击后病毒、病菌传播的载体。建筑界和科技界正重新评估建筑环境安全问题。中央空调如何面对这些新出现的问题,如何进行技术变革适应新形势和新要求,是暖通空调行业的新课题。 2 措施和办法 通常产生微生物(如细菌、病毒等)污染并对健康人群形成危害有如下关系链:微生物积聚隐患;引发微生物繁殖的因素;具有微生物传播途径。传统的中央空调系统具备了完整的关系链:空气处理盘管、凝水盘和过滤器等很容易积聚微生物;空调系统内的营养源(尘埃)和水分(高湿度)提供了微生物滋长的必要条件;送风系统又将空调系统内滋 第3卷 第6期 2003年12月  制冷与空调 REFRIG ERA T ION AN D A I R-CON DIT IO N ING  V ol.3,N o.6  December2003

空调风系统的设计要点

空调风系统的设计要点 空调风系统的设计要点 (1)空调系统新风量的大小不仅与能耗、初投资和运行费用密切相关, 而且关系到人体的健康,因此《公共建筑节能设计标准》GB50189- 2005对其取值进行了规定,设计人员进行工程设计时,不应随意增加 或减少。另外,在人员密度相对较大且变化较大的房间,宜采用新风 需求控制,即根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,使CO2浓 度始终维持在卫生标准规定的限值内。 (2)风机盘管机组加新风空调系统的新风口,应单独设置,或布置在风 机盘管机组出风口的旁边,不应将新风接至风机盘管机组的回风吸入 口处,以免减少新风量或削弱风机盘管处理室内回风的能力。 (3)房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温、湿度控制和 管理的空调场所(如商场、影剧院、营业式餐厅、展览厅、候机/车楼、多功能厅、体育馆、大型会议室等),其空调风系统宜采用全空气空调 系统,不宜采用风机盘管系统。全空气空调系统具有易于改变新、回 风比例,必要时可实现全新风运行,从而获得较大的节能效益和环境 效益,且易于集中处理噪声、过滤净化和控制空调区的温、湿度,设 备集中,方便维修和管理等优点。 (4)建筑空间高度大于或等于10m、且体积大于10000m3时,宜采用分 层空调系统。分层空调是一种仅对室内下部空间进行空调、而对上部 空间不进行空调的特殊空调方式,与全室性空调方式相比,分层空调 夏季可节省冷量30%左右,因此,能节省运行能耗和初投资。但在冬季供暖工况下运行时并不节能,此点特别提请设计人员注意。 对于民用建筑中的中庭等高大空间,通常来说,人员通常都在底层活动,因此舒适性范围大约为地面以上2~3m。采用分层空调,其目的是将这部分范围的空气参数控制在使用要求之内,3m以上的空间则处于不 保证的范畴。这里提到的分层空调只是一个概念和原则,实际工程中 有多种做法,比较典型的是送风气流只负担人员活动区,同时在高空

(完整版)办公楼中央空调设计风机盘管加新风系统毕业设计论文

优秀论文审核通过 未经允许切勿外传 办公楼中央空调设计 摘要 本设计为天津市XX公司办公楼中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。建筑共四层,总面积为4446.9m2,首层净高 4.2m,其他三层净高均为3.9m。要求采用空调夏季制冷冬季供暖。设计的空调系统采用风机盘管—新风系统,选用水冷机组制冷冻水供冷,冬季依靠市政集中供热采暖。 设计的内容包括:选定合适空调系统的类型并确定设计方案,计算部分也十分重要,例如:空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计

算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计等内容。除此之外,还需要进行空调末端处理设备及机房辅助设备及的选型。需要结合所选择的空调系统的特点及办公楼的建筑结构选择合适的空调机组及末端设备,合理的布置吊顶内风管与水管的位置。并根据所选择的空调机组选配合适的辅助设备:冷冻水循环水泵,冷却水循环水泵,开式水箱,冷却水塔,及相应的水管风管阀门等。 关键词:办公楼,中央空调,水冷机组,风机盘管—新风系统

THE CENTRAL AIR-CONDITION OF OFFICIAL BUILDING ABSTRACT The design of central air-conditioning system for the building of a Tianjin company is aimed to get a comfortable working condition indoors. The total area of the building is 4446.97 m2. The system is designed to supply cool air in summer, and a fan coil units (FCUs)--fresh air system is selected and central screw water chillers are used to provide the chilling water needed. In winter, the municipal central points in this design are given as follows: To design an appropriate air-conditioning system for the building, the overall analysis is important. This includes the

新风系统和空调的区别

新风系统和空调的区别 很多人对新风系统和空调的区别不是很了解,误认为两者其实差不多,其实差距大着呢。通俗点说:新风系统是管室内外换气的,空调是管是室内冷暖的,两个没有冲突。有些空调也是有“新风”的,但这是“假新风”,因为它采用正压送风,室内压强达到一定程度,高于室外压强和风机静压,风就再也到不了室内,新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧有专用设备向室外排出,从而满足室内新风系统的需要。 空调与新风系统的区别: (1)空调无法达到室内外空气进行充分交换的目的 (2)排风口处细菌大量繁殖,尤其是冬天,空调口的温度更是细菌的温床; (3)有的略带新风的中央空调,是新风在室内已形成正压区域难以继续送风; (4)壁挂式空调所接受的空气来自空调本身,房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统。 如何选择新风系统 新风系统分为带热回收型与不带热回收型,区别如下: 不带热回收的新风系统一般称之为简易新风系统。这种系统通常属于整体系统安装,施工较为复杂,需要布管、设计安装出风和回风口、墙体打孔等。所以比较适合在建筑物建造初期、或者在房屋尚未装修之前来设计和安装,对于已经装修好的房屋,施工难度很大。简

易新风安装成本相对低廉,并且易于安装,不需走过多的管线,可以有效清除室内污染空气,补充足够的新鲜空气,实现不开窗通风。但是因为不带热交换系统,所以简易新风系统在冬夏两季进风温度与室温差别较大,不够舒适,同时也会在一定程度上增加空调(或暖气)的工作负荷。而且这种系统一般不带过滤器,因此不能完全消除室外噪和灰尘,适合非寒冷地区及离马路较远的居室使用,属于经济实惠的大众产品。 目前,市场上还出现了一种“窗式通风器”的简易新风系统,其工作原理是在窗户的边缘预留风口,通过风机将室内空气抽进来给室内送风。郭占庚指出,这种窗式通风器只设计有进风口而没有出风口,使得污染空气可能无法有效及时地排除,并且新风进入之后会流向不定,不能保证室内各处都能够分布新风。 带热回收系统的新风系统则可以使进风温度接近室温,体感舒适,同时对空调(或暖气)负荷影响不大,在节能方面要远优于不带热回收系统的新风系统。而且这种新风系统通常都带有过滤器,即使不开窗通风,也能够实现降低噪音和抵御灰尘入侵的要求,此外它还可以加装加湿、除湿等装置,让室内空气感觉更加舒适。但是,这种新风系统相对于简易新风系统会贵出不少。带热回收系统的新风系统有整体系统安装和单机安装两种。整体系统安装的,需排布复杂管线,最好是毛坯房状态时进行安装,如果装修后再安装,就比较复杂了。至于单机安装的,不用排布复杂的风管,只需像空调机一样挂装在墙壁上,在外墙上打一个直径11厘米左右的风口即可,比较适合已经

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

新风系统设计规范

新风系统设计规范 篇一:中央空调新风系统设计规范 中央空调新风系统设计规范很多人会误解以为装了中央空调就可以解决室内新风问题,实际上,中央空调吹出来的只是“风”,不是“新风”,中央空调的功能是恒定室内温度,要想解决室内空气问题必须给中央空调装上新风系统。 中央空调为什么要安装新风系统 随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。 家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。 中央空调新风系统设计规范 很多人觉得,新风系统越大就会越舒服,事实上并非如此。 1 新风能够大大改善室内空气质量是无可厚非的,但并非新风量越大空调的效果就越好。专家认为良好的空气品质不但要求空气清洁,而且还需要有宜人的温、湿度。中央空调新风系统虽然改善了空气清新度,但也加大了空调的冷热负荷,这不但影响空调效果,而且会大大加大用电量。那么新风系统怎样设计才合理呢,怎么设计新风系统风量呢,

(1)安装家庭所处的小区环境和所处的地域条件。假如环境舒适清洁,通风好,可减少新风量的设计; (2)楼层高低。由于降低污染物浓度是安装新风系统的主要目的,如安装家庭所处的楼层较高,尤其在10楼以上,空气相对较清洁,可减少新风量的设计; (3)客户的特殊要求。有些客户有自己独特的生活习惯,比如喜欢抽烟等等。 随着现代建筑气密性越来越好,大自然新鲜空气越来越远离我们的生活,因此,在享受空调带给我们凉爽的同时也不要忘了给自己的房子装一套新风系统,让房子时刻呼吸起来,还我们一个舒适健康的居住环境。 篇二:新风系统的设计标准 新风系统的设计标准 我国对于新风系统的设定标准规定为: 按2003年3月1日开始实施的《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定:人均新风量?30m3/h。 2 按不同建筑的性质、用途和结构特点以及室内人数规定的换气次数核算换气量室内人均新风总量Q1 换气次数新风总量Q2 Q1,人均新风量×室内计算人数 Q2,换气次数×室内有效容积 二者取其大,定为最终的新风量 民用建筑室内人员所需最小新风量应符合以下规定: 1、公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表1 规定。 注:表中带,为法律规范规定数值、其余为推荐参考值 0 全国服务电话:400-067-9899 网址: 2、设置新风系统的居住建筑和医院建筑,其设计最小新风量宜按照换气次数法确定。参考表2

全空气空调系统和风机盘管加新风系统的区别

全空气空调系统和风机盘管加新风系统的区别风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比)风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制;风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比)风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合

自己的空调系统. 全空气系统空调房间内的室内热湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统,称为全空气式系统。它是利用空调装置送出风来调节室内空气的温度和湿度,使室内的温度和湿度保持稳定。由于空气的比热较小,用于吸收室内余热余湿的空气量大,所以这种系统要求的风道截面积大,占用的建筑空间较多。集中式系统就是全空气系统。

中央空调新风机组控制系统

第1章概述 随着信息技术、制冷技术以及人工智能技术等在中央空调行业的普及和推广,产品性能也将得到有利得提高与改进。 本文主要介绍了中央空调的主要组成,分类以及工作原理;介绍了中央空调的控制技术的特点、结构和类型;分析了中央空调的控制要求,并要求做出控制原理图。 中央空调就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、相对湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。本课程设计按照楼宇自动化中央空调新风机组控制系统设计常用的规范、标准,详细阐述了负荷计算、空调方式的确定、风系统设计、空调水系统设计、冷热源方案的确定、制冷机组设计、空调制冷施工图设计等内容,并给出典型建筑空调工程的设计实例及主要作为课程设计用、具有智能学习功能的制冷空调制冷设计软件。

第2章课程设计内容和要求 2.1设计目的 本次课程设计是将理论课学习内容,应用于建筑电气工程之中,通过此次课程设计使学生对课堂所学楼宇自动化知识进一步巩固和验证,同时锻炼学生的实际分析问题解决问题的能力。 2.2设计任务 根据楼宇自动化技术进行中央空调新风机组控制系统的设计。熟悉了解新风机组的工作原理及工作过程。了解各个部位的组成功能及应用,了解各传输通道的信号。用CAD作出原理图。用EPLAN编制程序。 2.3设计要求 1.新风机组电机功率45KW,可采用a星三角启动,b软启动,c变频器启动 2.新风机组含两层过滤:初滤,中滤。(防冻开关)风机运行状态。 3.系统含有新风阀,回风阀,排风阀(通过模拟量控制开度,在组态软件或触摸屏上) 4.有新风,回风,排风温度传感器。新风为-30℃—70℃,其他为0—+50℃。 5.送风由温度传感器,0—100%RH 测量范围 6.四管制(两冷、两热一进一出),带冷热水调节阀,实行PI调节。 7.加温装置由0—10V直流信号控制。 8.温湿度有显示,有各种故障报警指示。

大金家用中央空调装新风系统的优势

大金家用中央空调装新风系统的优势 随着物质水平普遍攀升,人们对家居生活的要求也随着提高,房子除了住宅功能外,还应该满足人体舒适与健康的享受,所以人们对室内温度、室内空气的要求越来越高。家用中央空调与新风系统的兴起,满足了人们对夏季制冷冬季采暖在室内也能呼吸新鲜空气的需求,但家用中央空调与新风系统并非同一个概念,在功能上完全不同,装了家用中央空调不等于安装新风系统。 家用中央空调的主要作用 家用中央空调是中央空调小型化的一种,不管是中央空调还是普通空调,所有的空调主要功能是制冷,制热是附加功能,而中央空调室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇。 大金家用中央空调装新风系统的优势: 空调是解决冷暖的问题,而新风是解决空气质量的问题,这是两个不同的概念。空调只能引进新风带动室内空气流动,而无法将室内空气排出,室内空气质量无法得到彻底解决。要想彻底解决室内空气问题,我们必须借助新风系统,实现室内外空气置换,将浑浊的室内空气排除去,将室外新鲜空气引进来。 此外,由于现在建筑密闭性很高,传统开窗换气的效果不是很理想,再加上家用电器的普遍使用,特别是空调的使用,为了保持室内温度,需要将门窗关起来,这样室内空气就更难流通了。所以,安装中央空调的房子更应该安装新风系统,这样才能保证室内舒适又健康。 很多人担心,如果装了新风系统,那室内温度不是很容易流失吗,这样且不是增加空调功率,浪费钱?其实,有一种全热型新风系统,这种新风系统不仅可以改善室内空气质量,还能实现室内外热交换,不会造成热量流失,非常节能。苏州鑫火代理的大金新风系统有多种类型,根据不同的户型和使用习惯,苏州鑫火都可以量身定制新风系统方案。

相关文档
相关文档 最新文档