油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量

1、兆欧表的选用及检查

答:兆欧表的选择和检查:主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝缘等级相适应。

(1)选用2500V的兆欧表;

(2)对兆欧表进行外观检查:外观应良好,外壳完整,玻璃无破损,摇把灵活,指针无卡阻,接线端子应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线且完好无损、其长度不应超过5米;

(3)对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L和E)处于绝缘状态,摇动兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好;

(4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常;

(5)测试线绝缘应良好,禁止使用双股麻花线或平行线。

2、对变压器绝缘电阻的要求是:

答:绝缘电阻的名称:

高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;

低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;

绝缘电阻合格值的标准是:

(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;

(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为被及以上:

(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。

变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”

吸收比:R20 = R t X 10t-20/40温度每升高10O C ,R t X 2/3倍。温度每降低10O C , X 倍。

R

t

(4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。

3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。

(1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。

摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、

2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;

摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端

2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端

1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。

(2)准备工作

组织准备:

1)要求签发工作票;

2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;

3)确定工作负责人和监护人;

4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。

物质准备:

1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌);

2)检查兆欧表(经检查良好),;

3)其他用具及材料(临时用导线、扳子、电工工具等);

材料准备:

按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:

1)停电

2)验电

3)放电

4)挂临时接地线

5)悬挂标示牌

将被测变压器退出运行;并执行停电、验电、放电、装设临时接地线、挂标示牌等安全技术措施,两人操作,应带绝缘手套;

操作步骤:

1) 拆除变压器一次和二次的母线或导线;

2) 将高、低压瓷套管擦干净,正确检查兆欧表;

3) 按遥测项目要求正确(1)接线;

4) 两人操作,一人转动兆欧表手柄,另一人握住“L”端的测试线绝缘部分,将兆欧表转至:120r/min,指针指向∞;

5) 将“L”测试线触牢变压器引出端,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据;

6) 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;

7) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电(变压器属于电感性负载);

8) 记录变压器温度;

9) 摇测另一项目;

10) 摇测工作全部结束后,拆除相间短接线,恢复原状。

(3)摇测中的安全注意事项如下:

1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。还要将高、低压两侧的母线或导线拆除;

2)必须由两人或两人以上来完成上述操作;

3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。

变压器绝缘电阻测试方法

油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、兆欧表的选用及检查? 答:兆欧表的选择和检查:主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝缘等级相适应。 (1)选用2500V的兆欧表; (2)对兆欧表进行外观检查:外观应良好,外壳完整,玻璃无破损,摇把灵活,指针无卡阻,接线端子应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线且完好无损、其长度不应超过5米; (3)对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L和E)处于绝缘状态,摇动兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好; (4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常; (5)测试线绝缘应良好,禁止使用双股麻花线或平行线。 2、对变压器绝缘电阻的要求是: 答:绝缘电阻的名称: 高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻; 低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻; 绝缘电阻合格值的标准是: (1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%; (2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上: (3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。

变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五” 吸收比:R 20 = R t X 10t-20/40温度每升高10O C ,R t X 2/3倍。温度每降低10O C , R t X 1.5倍。 (4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。 3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。 (1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。 摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端; 摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端 2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。 (2)准备工作 组织准备:

变压器绝缘电阻地测量

测量变压器绝缘电阻 教学目的: 通过学习与实训,能熟练掌握兆欧表的性能和测试方法,能正确地进行变压器绝缘电阻测量及测量结果的分析判断。 教学内容: 一、兆欧表的应用 1、兆欧表的构造和性能介绍 2、兆欧表的检查与接线 3、兆欧表的测试与读数 4、摇测兆欧表与接线拆除的安全注意事项 5、测量结果分析 重点技能: 二、配电变压器的绝缘电阻试验 1、掌握配电变压器基本知识、绝缘要求; 2、了解变压器的工作原理; 3、掌握配电变压器绝缘电阻测试仪器的选择; 4、掌握正确的测量方法操作步骤; 5、能够根据所测参数、配电变压器运行状况及测量时环境温度,综合分析、判断。 教学正文: 一、变压器的基本知识 变压器是电力系统中的重要设备,而且用量很大,升压、降压及

配电等都要用到变压器,每千瓦的发电设备往往需要有5 一8kVA 的变压器与之配套使用。是电力系统中的重要设备,为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都要用到电力变压器;变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等),多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。目前农网配电变压器多为油浸式变压器,这里就以三相油浸式配电变压器介绍配电变压器的结构。 1、变压器的基本结构 油浸式电力变压器,由绕组、铁心、油箱、底座、高低压套管、引线、散热器、储油柜、分接开关等组件和附件所构成。其中绝缘油起着散热和绝缘的双重作用。每台油浸式变压器都要用大量的油、纸

绝缘电阻最强的测试方法规范

绝缘电阻 1、定义 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻称绝缘电阻。绝缘电阻测试测量到的绝缘电阻值为两个测试点之间及其周边连接在一起的各项关联网络所形成的等效电阻值。绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型 2、目的 ·了解绝缘结构的绝缘性能。由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; ·了解电器产品绝缘处理质量。电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; ·了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降; ·检验绝缘是否承受耐电压试验。若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻题 3、原理 绝缘电阻测量的方式是依照欧姆定律的原理,在火线与机壳之间加一个电压,然后分别测量电压和电流值,再依照欧姆定律计算出电阻值。通常是施加一个较大的恒定电压(直流500V或1000V),并维持一段规定的时间,做为测试的标准。假如在规定的时间内,电阻保持在规定的规格内,就可以确定在正常条件的状态下运转,器具应该较为安全。 4、测试方法 与高压测试相同,被测设备连接到测试仪, 测试电压从零逐渐上升到最大值(通常情况下是500Vdc)。一旦电压到达最大值, 保持一个时间 (通常是 5 秒) ,然后记录电阻值。 测试电压为为直流电压500V,测试时间至少大于5S。 具体测试电压选择参考下列标准: GB10320-1995 激光设备和设施的电气安全 5.3.2 GB4943-2001 信息技术设备的电气安全 6.2.2.3 GB5226.1-2002 机械安全机械电气设备第一部分通用技术条件 19.3 5、判定标准 1、GB4943-2001 信息技术设备的电气安全 5.2.1 一般要求 试验电压为500V 直流,测得的绝缘电阻不应小于2MΩ。

教你如何绝缘电阻测试

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 绝缘电阻测试记录

绝缘电阻测试注意事项

摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用 500V兆欧表。 一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定 1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。 2. 吸收比R60"/R15"不得小于倍。 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 测量变压器绝缘时应注意以下问题: 1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。 4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。 5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 二、配电变压器绝缘电阻的测量 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤 1. 由两人进行操作,戴绝缘手套; 2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表); 3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地; 4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零; 5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘); 6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);

绝缘电阻正确的测量方法

绝缘电阻正确的测量方法 在使用兆欧表时,自身会产生很高的电压,由于测量对象通常为电气设备,所以必须正确使用,否则将造成安全事故或设备事故。本文介绍如何用兆欧表正确测量绝缘电阻,供初学者参考。 一、准备工作 在使用前要做好以下准备: 1.必须切断被测设备电源,并对地短路放电,不允许在设备带电的情况下进行测量。 2.对那些可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 3.注意被测物表面需保持清洁,减小表面电阻,确保测量结果的正确性。 4.应检查兆欧表是否处于正常状态,主要检查其"0"和"∞"两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,在短路兆欧表时指针应指在"0"位置,而开路时指针应指在"∞"位置。 5.注意平稳、牢固地放置兆欧表,且远离较大电流导体及强磁场。 二、正确测量 在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差。兆欧表的接线柱有三个:一个为"L",即线端;一个为"E",即地端;另一个为"G",即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘物体接在"L"、"E"之间,但当被测绝缘体表面严重漏电时,必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与"G"端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端"G"直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构(流比计)。从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之 用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,一定要注意"L"和"E"端不能接反。正确的接法是:"L"端接被测设备导体,"E"端与接地的设备外壳相连,"G"端接被测设备的绝缘部分。如果接反了"L"和"E"端,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经"L"流进流比计,使"G"失去屏蔽作用而给测量带来较大误差。另外,因为"E"端内部引线同外壳的绝缘程度低于"L"端与外壳的绝缘程度,将兆欧表放在地上,采用正确的接线方式时,"E"端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,不会造成测量误差;而当"L"与"E"接反时,"E"对地的绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,使测量结果偏小,造成较大的误差。 1 / 1

变压器绝缘电阻的测量

测量变压器绝缘电阻 教学目得: 通过学习与实训,能熟练掌握兆欧表得性能与测试方法,能正确地进行变压器绝缘电阻测量及测量结果得分析判断。 教学内容: 一、兆欧表得应用 1、兆欧表得构造与性能介绍 2、兆欧表得检查与接线 3、兆欧表得测试与读数 4、摇测兆欧表与接线拆除得安全注意事项 5、测量结果分析 重点技能: 二、配电变压器得绝缘电阻试验 1、掌握配电变压器基本知识、绝缘要求; 2、了解变压器得工作原理; 3、掌握配电变压器绝缘电阻测试仪器得选择; 4、掌握正确得测量方法操作步骤; 5、能够根据所测参数、配电变压器运行状况及测量时环境温度,综合分析、判断。 教学正文: 一、变压器得基本知识 变压器就是电力系统中得重要设备,而且用量很大,升压、降压

及配电等都要用到变压器,每千瓦得发电设备往往需要有5一8k VA 得变压器与之配套使用.就是电力系统中得重要设备,为了把发电厂发出得电能经济得传输、合理得分配以及安全得使用,都要用到电力变压器;变压器得主要作用就是传输电能,因此,额定容量就是它得主要参数。额定容量就是一个表现功率得惯用值,它就是表征传输电能得大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值得额定电流.双绕组变压器得额定容量即为绕组得额定容量,(由于变压器得效率很高,通常一,二次侧得额定容量设计成相等),多绕组变压器应对每个绕组得额定容量加以规定。其额定容量为量大得绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量就是指量大得容量。我国现在变压器得额定容量等级就是按≈1、26得倍数增加得,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA与63000 kVA以外得容量等级与优先数系有所不同。变压器得容量大小与电压等级也就是密切相关得。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低得容量必小,电压高得容量必大。目前农网配电变压器多为油浸式变压器,这里就以三相油浸式配电变压器介绍配电变压器得结构。 1、变压器得基本结构 油浸式电力变压器,由绕组、铁心、油箱、底座、高低压套管、引线、散热器、储油柜、分接开关等组件与附件所构成。其中绝缘油起着散热与绝缘得双重作用。每台油浸式变压器都要用大量得油、纸

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

变压器试验之变压器绝缘电阻测试试验

变压器试验之变压器绝缘电阻测试试验 试验警示围栏4组 2 3标示牌2个 4安全带2个 5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8湿温度计1支 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始计录本1本 4)检查试品外壳,应可靠接地 5)用绝缘操作杆带地线上去将被试设备放电 6)放电后,拆除被试设备高压、中压、低压引线,其他检修人员撤离现场 7)检查试品外观,清洁表面污垢 8)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守 9)接取电源,先测量电源电压是否符合试验要求,电源线必须固定,防止突然断开,检查漏电保护装置是否灵敏动作。 10)抄录铭牌,记录天气情况和和温、温度、安装位置、试验日期。 (2)仪器的选择: 1)测量绕组连同套管的绝缘电阻吸收比或极化指数使用5000kV兆欧表

2)测量有引出线的铁心及夹件的绝缘电阻使用2500V兆欧表 3)测量套管末屏对地的绝缘电阻使用2500V兆欧表 (3)接线图: 将非被试绕组短路接地 兆欧表的输出L端接被试品端,E端接地,G端接屏蔽,测量顺序为: 1)低压对地及高压、中压(abc短路接兆欧表的输出L端) 2)中压对地及高压、低压(AmBmCmOm短路接兆欧表的输出L端) 3)高压对地及中压、低压(ABCO短路接兆欧表的输出L端) (4)接线步骤: 1)检查兆欧表,将其水平放稳 2)接通电源,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为“0” 3)开路时,接通电源,应指“∞” 4)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品地线连接 5)兆欧表的高压端上接屏蔽连接线,及一端悬空,再次接通电源,指示应无明显差异。 6)将高压侧A、B、C、O连接线短接起来,同理中压、低压短接 7)将非测试绕组接地;先接接地端,后接被试品端 8)将兆欧表接地;先接被试品接地端 9)使用专用带屏蔽的绝缘护套线,一端接“L”,“G”接屏蔽,别一端接被试品的测量端 10)接通电源,选择电压5000V,测试,放电,关闭 (5)拆线步骤: 1)断开仪器总电源

变压器绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量

变压器绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量 变压器绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量 一、吸收比与极化指数的定义 吸收比就是1min的绝缘电阻与15s的绝缘电阻的比值。 极化指数就是10min的绝缘电阻与 1min的绝缘电阻的比值。 HZBZ-H 变压器综合测试台 二、测量绝缘电阻、吸收比的极化指数的意义 测量绕组连同套管一起的绝缘电阻和吸收比或极化指数,用检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮、整体劣化、部件表面受潮或脏污以及贯穿性的集中缺陷。例如,各种贯穿性短路、瓷件破裂、引线接壳、器身内有铜线搭桥等现象引起的半贯穿性或金属性短路等。 经验表面,变压器绝缘在干燥前后其绝缘电阻的变化倍数比介质损失角正切值变化倍数大得多。

三、绝缘电阻、吸收比和极化指数的试验方式 1、绝缘电阻表的选择 测量绝缘电阻时,对额定电压为1000V以上的绕组,用2500V或5000V绝缘电阻表测量,其量程一般不低于10000MΩ;对额定电压为1000V以下的绕组,用1000V 或2500V绝缘电阻表测量。 2、测量接线 测量绕组绝缘电阻时,应依次测量各绕组对地和其他绕组间绝缘电阻值。被测绕组各引线端应短路,其余各非被测绕组都短路接地。采用空闲绕组接地的方式,其主要优点是可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘状态,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。 对于双绕组变压器,应分别测量高压绕组对低压绕组及地,低压绕组对高压绕组及地,共测量2次。 对于三绕组变压器,应分别测量高压绕组对中、低压绕组以及地,中压绕组对高、低压绕组及地,低压绕组对高、中压绕组及地,共测量3次。 3、测量注意事项

(完整版)教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

变压器绝缘电阻

1、由两人进行操作,戴绝缘手套 2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V 的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表) 3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地 4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零 5、断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘) 6、测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响) 测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻 变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧0.4KV不小于30兆欧 母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧 电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧 测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关) 7、测试完先拆线,后停止摇动摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏) 8、放电。将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下 特别注意事项 一.不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘 二.测量结束,对于大电容设备要放电 三.不是所有设备断电设备都能测,如变频器 四.摇表线不能绞在一起,要分开 五.摇测过程中,被测设备上不能有人工作 六.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量 七.摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:(1)首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V 或2500V的摇表。 接地电阻测试:1、将接地体与各接地引下线断开;(变压器中性线、外壳接线,避雷器接地引下线)2、将接地电阻表针接线与接地体可靠连接,连接前应将连接处的锈迹清除干净; 3、接地电阻表的使用:1)将被测接地体与地阻表端钮E极可靠连接,电位探针和电流探针分别与地阻表端钮P、C可靠连接;2)将电位、电流探针和接地体之间两两相距20m沿直线布置插入地中;3)将接地电阻表放平、调零,使指针位置指在红线上;4)将倍率开关先放在最大倍数上,缓慢摇动发电机手柄,同时转动测量标度盘,直至指针停在中心红线处。当地电表检流计接近平衡时,即加快发电机转速至额定转速120r/min,调节测量刻度盘使指

绝缘电阻测试资料讲解

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于 0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;

灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。 倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14.厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定

最新电力变压器绝缘电阻测量资料讲解

电力变压器绝缘电阻测量 电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。 所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。 测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。 测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心 螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表。 接线方法:当测量高压线圈或低压线圈对外壳绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端或低压线圈端。“接地”端子接变压器外壳。当测量高压线圈对低压线圈绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端,“接地”端子接低压线圈端,同时将“。。“屏蔽”端子接外壳。读取绝缘电阻所规定时间是,接上地线后,按120r/min左右的速度转动兆欧表的手把,转动一分钟时 的读数即为绝缘电阻值。 对容量较小变压器,只需几秒钟兆欧表的读数就能稳定下来而不再上升,所以对于小容量的变压器,就没有必要一定要摇到一分钟,只要能读出稳定的数值就行,而对于容量较大的变压器,才有必要摇到一分钟再读数。 运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是,在20℃时10KV

级及以下,大于300兆欧;35KV级,大于400兆欧。 电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。在不同的温度下,绝缘电阻不同。七 年级上册知识点总结 第一章让我们走进地理 1、以风车而闻名的国家是荷兰,其国花是郁金香。 2、阿拉伯人主要居住在西亚和北非,男子的传统打扮多是身着白色宽大的长袍,头戴头巾,原因是这里主要属于热带沙漠气候,炎热干燥。 3、地图的三要素:方向、比例 尺、图例和注记 4、地图上的八个方向(右图) 5、描述公路的走向和河流的流 向 公路:XX走向,如:南北走向;东西走向;东北—西南走向等。 河流:自___向___,如:自东向西;自南向

绝缘电阻测试方法

绝缘电阻测试方法 一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输

出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。

测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法 首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。 5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

仪器控制面板 (1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V。(2)量程显示 窗口:显示当前量程段。 (3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值,显示4位有效值。(4)单 位指示灯:显示当前电流及阻值单位。 (5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮,G00D 灯:正品指示,测试值高于上限时亮。 (6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出。 (7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状 态,在测量时自动切换量程,否则在测试中使用上下键切换来改变量 程。(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正。(9)放电键: 测试返回放电状态 (10)R/I测试键:放电状态或设定状态下进入测试状态。测试状态下 切换电阻/电流显示。 (11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端。(13)测试“+”端:采样输入端。 (14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出。(15)仪器电源开 关。 各参数设定及操作步骤 1.检查仪器电源插头接插良好后,打开仪器面板的电源开关,预热5— 10分钟。 2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数,步骤如下:

(1)电压设定:在电压项上按动“设定/确认”键,进入电压设定子菜单。此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)。按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单。 (2)电阻上下限设定:在极限或上按动“设定/确认”键,进入设定状态。此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置。设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数。 (3)充电时间设定:可根据需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000 (4)蜂鸣开关设定:在上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定。可根据需要选择:NG(测试不合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)。 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下: (1)在放电状态下插上“+”端测试线,开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。 (2)按“清零”键,电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当前量程的零值,此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。 (3)再次按动“清零”键,开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”字样。清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成,检查后重试)。 (4)清零完毕后各量程的零值自动保存,并返回放电状态。 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照 正负极连接) 5.按动“测试”键即进入测试状态或在测试类别――阻抗或电流间切 换。

变压器制造中绝缘电阻偏低原因解析

变压器制造中绝缘电阻偏低原因解析 变压器是传递电能的主要设备,具有维护电力安全的重要功能。外界温度和湿度、测量时间和顺序、电磁场的干扰、兆欧表的接线方式等,都是引起变压器制造中绝缘电阻测量值失真的重要原因。本文对影响变压器的绝缘电阻值的因素进行分析,并提出一些针对性的措施。 标签:变压器;绝缘电阻;影响因素;解决措施 前言 变压器是传递电能的主要设备,要维持电力系统安全供应,必须做好变压器保护工作。变压器制造过程中,由于受众多因素的影响,经常出现绝缘电阻偏低的现象。在绝缘电阻的测试过程中,通过测量绕组绝缘电阻、极化指数以及吸收比,可以检测变压器绝缘在干燥后的电阻值。由于干燥前后,变压器绝缘电阻的变化较为明显,因此,变压器在干燥过程中,能够通过测量结果,分析出变压器绝缘电阻偏低的原因。 1 变压器制造中绝缘电阻偏低的原因 变压器是实现电能运输的重要装置,在变压器使用之前,变压器生产厂家必须用相应手段对变压器绝缘性能进行监测,以保证变压器质量。但是,由于受众多因素的影响,在检测试验中,往往会出现绝缘电阻偏低现象。 1.1 外界干扰 外界干扰是引起变压器制造中绝缘电阻偏低的重要原因。当要进行检验的变压器周围有带电运行的设备时,带电设备与变压器之间所产生的电容耦合往往使得变压器产生一定等级的感应电压,感应电压在回路中会形成干扰电流。在干扰电流的作用下,试验结果会发生一定偏差,造成结果失真或是测量结果不稳定,进而影响了绝缘电阻真实值的获得。在实际测试中,尤其在大型变压器测试中,试验人员已经考虑到干扰电流对绝缘电阻测量结果的影响,并采用了一些抗干扰的设备,有效降低了外界因素对变压器电阻的影响,但是,在测试中,仍旧不能忽视干扰电流对绝缘电阻的影响。 1.2 温度变化 变压器绝缘电阻受温度变化的影响较为明显,当温度升高时,由于绝缘介质内部的离子运动速度加快,引起绝缘体内部水分、杂质等物质出现扩散,这就提升了电导量,进而造成绝缘电阻值降低。当被测验设备的温度低于周围空气的温度时,绝缘体表面会凝结露水,形成水膜,在很大程度上降低了绝缘电阻,导致绝缘表面泄漏。

电机绝缘电阻的测量方法

电机绝缘电阻的测量方法 电动机绝缘电阻的概念: 测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组之间的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。 四、兆欧表的正确选择和使用: 2、兆欧表的正确选择: 兆欧表的型式很多,但按照电压等级常用的兆欧表有500、1000、2500伏3重规格。一般测量低压电器设备的绝缘电阻时,应使用500伏电压等级的兆欧表,否则可能造成设备绝缘被击穿,测量额定电压为500伏以上的电器设备的绝缘电阻时,应选用1000伏或2500伏电压等级的兆欧表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。 3、兆欧表的使用: (1)测量带电设备的绝缘电阻之前,必须断开被测设备电源,并进行短路接地放电,以保证人身和设备的安全及获得正确的测量结果。 (2)兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。测量电缆的绝缘电阻或天气潮湿的时测其它电气设备时,使用保护环G以避免被测设备表面漏电影响测量结果;测量线路对地的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L接线路的导线,接线端钮E接地,;测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E 接电动机外壳;测量电动机或电器的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两

部分接线端子相接;测量电缆的对地(表皮)绝缘电阻,L接电缆心线,E接电缆表皮,G接绝缘层,其它电气设备的接线,可参照这些设备的接线类推。 (3)兆欧表与被测物之间的连接导线必须使用绝缘良好的单根导线,不能使用双根绞线,且与L端连接的导线一定要有良好绝缘,因为这一根导线绝缘电阻与被测物的绝缘电阻并联,此对测量结果影响很大。 (4)用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,应注意做到: ●兆欧表放置应平稳,避免表身晃动。 ●在测绝缘电阻前,接上兆欧表的两根棒(不要互相绞并在一起),先把两表棒接触,手柄轻摇几转,试看表针是否指到0位。接着分开两表棒,再摇几转,试看表针是否指到∞位。校试好兆欧表的0位和∞位后,即可进行测量。 ●手柄转速以每分钟120转左右为宜,切记忌忽快忽慢。 ●绝缘电阻随测量时间的长短而不同,一般以手柄稳定转速下持续要一分钟之后的读数为准。 ●测量时,如果发现被测设备的绝缘电阻等于零,应立即停止摇转手炳,以免损坏兆欧表。 ●在兆欧表没有停止摇转和设备没有对地放电之前,切勿触及测量部分和兆鸥表的接线端钮,以免触电。 ●测量完毕,应将被测设备对地放电。 请大家多支持。谢谢