文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电试题及答案

供配电试题及答案

供配电试题及答案
供配电试题及答案

有的有错误,大家注意了!

测试题:第一章

1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部

2、电能的质量标准是

A.电压、频率、波形

B.电压、电流、频率

C.电压、电流、波形

D.电压、电流、功率因数

3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为

A.±10%

B.±7%

C.±5%+7%,-10%

4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线D.相线

5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为()系统。

A.TN-C

B.TN-S

C.TN-C-S

D.TT

6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压

A.升高为原来的3倍

B.降低为原来的3倍

C.降低为原来的倍

D.升高为原来的倍

7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为

A.不接地

B.直接接地

C.经消弧线圈接地

D.随便

8、我们通常以()为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV

9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过()的工厂,可视为小型工厂。

A.500kV A

B.100kV A

C.5000kV

D.1000kV

第二章测试题:

1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为

A.一级负荷

B.二级负荷

C.三级负荷

D.保安负荷

2、南方某厂的夏日负荷曲线上P1占的时间为10h,冬日负荷曲线上P1占的时间为2h,则年负荷曲线上P1占的时间为

A.12h

B.2330h

C.2050h

D.4380h

3、某厂的年最大负荷为1752kW,Tmax为4000h则年平均负荷为

A.800kW

B.19200kW

C.1752kW

D.159.87kW

4、某电焊变压器铭牌额定容量SN=42KV A 暂载率εN%=60功率因数COSφ=0.62,ηN=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷PC为

A.20.2kW

B.40.34kW

C.23.76kW

D.47.46kW

5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为

A.0.78

B.0.62

C.0.56

D.0.44

6、某厂全年用电量为800×104kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为

A.41个

B.35.6个

C.36个

D.42个

7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成

A.有功损耗和无功损耗

B.铁损和铜损

C.电阻损耗和电抗损耗

D.以上都不对

8、满负荷的负荷指的是。

A.动力负荷

B.耗用电能的用电设备

C.耗用电能的用电单位

D.用电设备所耗用的电功率

9、负荷持续率表征___设备的工作特性

A.连续工作制

B.短时工作制

C.断续同期工作制

D.长期工作制

10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。 A.1~2s B.2~5s C.5~10s D.10~15s

第三章测试题:

1、下列哪项不是造成短路的原因

A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接

B.电气设备载流部分的绝缘损坏

C.工作人员误操作

D.鸟兽跨接在裸露的相线之间

2、下列说法不正确的是

A.短路时电压要骤降

B.短路时要产生很大的电动力

C.短路要影响电力系统运行的稳定性

D.三相短路将产生较强的不平衡交变磁场

3、下列为对称性短路的是 A.三相短路 B.两相短路 C.单相短路 D.两相接地短路

4、无限大容量电力系统的特点是

A. 系统容量为无限大

B.母线电压恒定不变

C.系统阻抗为零

D.以上都对

5、不是产生最大短路电流的条件是

A.短路回路为纯感性

B.短路前线路满载

C.短路瞬时电压正好过零

D.短路瞬时电流为零

6、说法不太正确的是

A.两相接地实质上就是两相短路

B.用选定的Sd和元件阻抗换算到短路点用选定的Sd和短路点处的Ud算出的标出阻抗完全一样

C.短路回路的电抗总是远大于电阻,即X∑≥R∑

D.在高压电路发生三相短路时一般取Ksh=1.8,在低压电路发生三相短路时一般取Ksh=1.3

7、工程设计中,基准容量Sd通常取 A.100kV A B.100MV A C.1000KV A D.1000MV A

8、无限大容量系统中,若短路次暂态电流I″=20kA,则短路稳态电流I∞为

A.20kA

B.20 kA

C.20(1+ )kA

D.20/ kA

9、无限大容量系统中发生短路时,短路假想时间t一般可近似地的__来计算

A.短路时间

B.保护动作时间

C.短路时间再加0.05s

D.保护动作时间再加0.05s

10、短路计算电压是 A.额定电压B.平均额定电压 C.冲击电压 D.短路电压

测试题:第四章

1、开关电器中普遍采用的最基本的一种灭弧法是

A.吹弧灭弧法

B.真空灭弧法

C.狭沟灭弧法

D.速拉灭弧法

2、下列属于二次设备的是 A.电压互感器 B.继电器 C.熔断器 D.变压器

3、下列属于保护设备的是 A.变压器 B.避雷器 C.并联电容器 D.高压开关柜

4、熔断器RT0--400中的400表示 A.额定电压 B.熔体额定电流 C.熔管额定电流 D.最大分断电流

5、灭弧能力较强的是 A.熔断器 B.隔离开关 C.负荷开关 D.油开关

6、断倒闸操作时,正确的顺序是

A.先合QS,再合QF先断QS,再断QF

B.先合QS,再合QF先断QF,再断QS

C.先合QF,再合QS先断QF,再断QS

D.先合QF,再合QS先断QS,再断QF

7、工厂变电所大多采用___变压器

A.油浸自冷式

B.油浸风冷式

C.油浸水冲式

D.强迫油循环冷式

8、电力变压器的通常使用年限一般规定为__年 A.10 B.20 C.30 D.50

9、车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于 A.500kV A B.100kV A C.5000kV A D.1000kV A

10、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为140kKV.A,其中一、二级负荷730kV A,到主变压器的台数和容量宜怎样选择

A.一台2000kV A

B.两台800kV A

C.两台1000kV A

D.两台700kV A

11、以下是两台或多台变压器并列运行的条件,说法不正确的是

A.所有并列变压器的额定电压必须相等

B.所有并列变压器的阻抗电压必须相等

C.所有并列变压器的联结组必须相等

D.所有并列变压器的容量必须相等

12、电流互感器的二次绕组的额定电流一般为__A A.5 B.100 C.1 D.不确定

13、电流互感器的结线方式有四种,在负荷不平衡的三相系统中一般采用_____结线

A.一相式

B.两相V形

C.两相电流差

D.三相结线

16、工厂变配电所主结线的基本要求是

A.安全简单可靠稳定

B.安全灵活可靠经济

C.简单稳定灵活经济

D.灵活可靠简单稳定

17、只装有一台主变压器的小型变电所,如果负荷为二级,则高压侧采用的主结线应为

A.隔离开关--熔断器

B.负荷开关--熔断器

C.隔离开关--断路器

D.负荷开关--断路器

18、如果装设两台主变的工厂总降变电所的电源线路较长,发生故障和停电机会较多,变压器不需经常切换,则它的电路图应

A.一次侧内桥式,二次侧单母分段

B.一次侧外桥式,二次侧单母分段

C.一、二次侧均采用单母分段

D.一、二次侧均采用双母分段

19、我国6~10KV变电所采用的电力变压器常用的联结组为

A.Y/Y0--12Y/Y0--11

B.Y/Y0--12△/Y0--11

C.Y/Y0--12 △/Y0--11

D.△/Y0--12 Y/Y0--11

20、变配电所的倒闸操作要由___填写 A.值班调度员 B.值班负责人 C.操作人 D.班长

第五章测试题:

1、高压配电系统中选择结线方式时,如果不考虑经济性,则优先考虑的是 A.放射式 B.树干式 C.环式 D.混合式

2、陈述错误的是

A.电缆头是电缆线路中的薄弱环节,故电缆线的大部分故障都发生在电缆接头处

B.导线的弧垂是架空线路,一个档距内导线最低点与两端电杆上导线悬挂点间的垂直距离

C.绝缘子又叫瓷瓶,用来将导线固定在电杆上,与电杆绝缘

D.母线槽是指用来固定封闭母线的槽

3、PEN线是指 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.避雷线

4、按规定,高压配电线路的电压损耗一般不超过线路额定电压的 A.5% B.4% C.2 ~3%D.以上都不对

5、工厂供电系统的电压损耗一般可用电压降的___计算 A.横分量 B.纵分量 C.有功分量 D.无功分量

6、对于三次谐波电流相当突出的三相四线制线路中性线截面应_____选择

A.A0≥0.5Aφ

B.A0=Aφ

C.A0≥Aφ

D.A0=0.5Aφ

7、线路电压损耗是指线路首端电压与末端电压的 A.相量差 B.代数差 C.相量和 D.代数和

8、某一动力平面图上,某线路旁标注有BLX--500--(3×70+1×50)G70--QM其中QM表示

A.沿墙明敷

B.沿墙暗敷

C.沿地板明敷

D.沿地板暗敷

9、某一动力平面图上,若设备旁标注有43/(7.5+0.125)其中43表示

A.设备容量

B.设备编号

C.设备额定电流

D.标高

10、按发热条件选择导线截面,室外的环境温度一般取

A.按当地最热月地下0.8~1m的土壤平均温度

B.当地最热月平均气温

C.当地最热平均最高气温加5℃

D.当地最热月平均最高气温

第六章测试题

1、在要求供电可靠性较高的工厂供电系统不宜采用

A.熔断器保护

B.低压断路器保护

C.低压自动开关保护

D.继电保护

2、供电系统对过电流保护装臵的基本要求是选择性、速动性、可靠性

A.经济性

B.灵敏性

C.稳定性

D.安全性

3、叙述正确的是

A.熔断器保护在过负荷时不能动作

B.在低压系统中的PEN线上,可装设熔断器

C.在无法兼顾选择性和速动性的情况下为了快速排除故障以保护某些关键设备,有时甚至牺牲选择性来保证速动性

D选择熔断器时,只须校验断流能力,而不须校验灵敏性

4、在工厂供电系统中,广泛采用___继电器来作过电流保护兼电流速断保护

A.电磁式电流继电器

B.电磁式电压继电器

C.电磁式中间继电器

D.感应式电流继电器

5、两相电流差结线的结线系数Kw为 A.1 B. C. D.

6、GB50062--92规定,在过电流保护动作时间超过___时,应装设瞬动的电流保护装臵

A.0.5~0.7s

B.0.2s

C.1s

D.2s

7、容量在_____及以上的油浸式变压器按规定应装设瓦斯保护 A.1000kV A B.800kV A C.500kV A D.100kV A

8. 对____高压电动机及引出线的相间短路,宜要用电流速断保护

A.1000kW以上

B.1000kW以下

C.2000kW以上

D.2000kW以下

9、叙述不正确的是

A.熔断器的保护要考虑与被保护的线路相配合

B.单相接地保护中,电缆头的接地线一定要穿过零序电流互感器的铁心后接地

C.变压器的轻瓦斯和过负荷保护动作于信号,重瓦斯一般均动作于跳闸

D.定时限过电流保护和反时限过电流保护的动作时间与故障电流有关

10、属于变压器外部故障的是

A.绕组间短路

B.线圈碰铁心

C.引出线绝缘套管间的相间短路

D.绕组层间短路

第七章测试题

1、三相五芯三绕组电压互感器Y0/Y0/Δ可用来监视绝缘是因为当一次电路发生单相接地故障时,将在开口三角形的开口处出现近___的零序电压,使继电器动作 A.5V B.50V C.10V D.100V

2、用来连接由盘外引到盘上或盘上引至盘外的导线称为

A.普通端子板

B.连接端子板

C.试验端子板

D.终端端子板

3、自动重合装臵一次ARD允许重合闸___次 A.1 B.2 C.3 D.无限制

4、不属于供电系统的“三遥”装臵的是 A.遥测 B.遥信 C.遥检D.遥控

5、二次设备标号中的“二”号的含义上

A.种类的前缀符号

B.高层顶目的前缀符号

C.种类代号

D.端子的前缀符号

第八章测试题

1、各国规定的安全电流值并不一致,我国规定值为 A.30mA.s B.50mA.s C.100mA.s D.10mA.s

2、电器失火后若要带电灭火,不能使用

A.CO2灭火器

https://www.wendangku.net/doc/6b8487076.html,l4灭火器

C.1211灭火器

D.泡沫灭火器

3、电气上的“地”是指在单根接地体或故障点___处

A.10m左右

B.20m左右

C.30m左右

D.50m左右

4、设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,称为

A.接触电压

B.跨步电压

C.对地电压

D.触电电压

5、防雷装臵的接地属于 A.重复接地 B.保护接地 C.工作接地 D.安全接地

6、属于外部过电压的是

A.操作过电压

B.谐振过电压

C.大气过电压

D.负荷骤变引起的过电压

7、专用于保护旋转电机用的避雷器是 A.FS型阀式 B.FQ型磁吸阀式 C.FD型阀式 D.FZ型阀式

8、单支避雷针的保护范围是 A.圆柱体 B.圆 C.圆锥体 D.折线圆锥体

9. 阀型避雷器由火花间隙和非线性电阻构成,非线性电阻的特性是

A.工频电压下呈高电阻,冲击电压下低电阻

B.工频电压下呈高电阻,冲击电压下也呈高电阻

C.工频电压下呈低电阻,冲击电压下呈高电阻

D.工频电压和冲击电压下均呈低电阻

10、我们一般在直接与架空线相连的旋转电机母线上装设____来限制入侵雷电波陡度

A.阀型避雷器

B.避雷线

C.电容器

D.管型避雷器

第一章答案:

1、平均额定电压的应用场合为 B.线路

2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形

3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 B.±7%

4、人们俗称的“地线”实际上是 C.保护中性线

5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为()系统。 B.TN-S

6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 D.升高为原来的倍

7、我国110KV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 C.经消弧线圈接地

8、我们通常以()为界线来划分高压和低压。 A.1000V

9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过()的工厂,可视为小型工厂。 D.1000kV

10、下列四个概念中,其中()所包含的范围最大。 D.电力系统

第二章答案:

1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 B.二级负荷

2、南方某厂的夏日负荷曲线上P1占的时间为10h,冬日负荷曲线上P1占的时间为2h,则年负荷曲线上P1占的时间为 B.2330h

3、某厂的年最大负荷为1752kW,Tmax为4000h则年平均负荷为 A.800kW

4、某电焊变压器铭牌额定容量SN=42kV A 暂载率εN%=60 功率因数COSφ=0.62,ηN=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷PC为

C.23.76kW

5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为 A.0.78

6、某厂全年用电量为800×104KW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为 D.42个

7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 B.铁损和铜损

8、满负荷的负荷指的是。 D.用电设备所耗用的电功率

9、负荷持续率表征___设备的工作特性 C.断续同期工作制

10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。 A.1~2s

第三章答案:

1、下列哪项是造成短路的原因 A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接

2、下列说法正确的是 D.三相短路将产生较强的不产衡交变磁场

3、下列为对称性短路的是 A.三相短路

4、无限大容量电力系统的特点是 D.以上都对

5、不是产生最大短路电流的条件是 B.短路前线路满载

6、说法不太正确的是 C.短路回路的电抗总是远大于电阻,即X∑≥R∑

7、工程设计中,基准容量Sd通常取 B.100MV A

8、无限大容量系统中,若短路次暂态电流I″=20kA,则短路稳态电流I∞为 C.20(1+ )kA

9、无限大容量系统中发生短路时,短路假想时间t一般可近似地的__来计算

A.短路时间

B.保护动作时间

C.短路时间再加0.05s

D.保护动作时间再加0.05s

10、短路计算电压是 B.平均额定电压

第四章答案:

1、开关电器中普遍采用的最基本的一种灭弧法是 D.速拉灭弧法

2、下列属于二次设备的是 B.继电器

3、下列属于保护设备的是 B.避雷器

4、熔断器RT0--400中的400表示 C.熔管额定电流

5、灭弧能力较强的是 D.油开关

6、倒闸操作时,正确的顺序是 B.先合QS,再合QF先断QF,再断QS

7、工厂变电所大多采用___变压器 A.油浸自冷式8、电力变压器的通常使用年限一般规定为__年 B.20

9、车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于 D.1000kV A

10、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1400kV.A,其中一、二级负荷730kV A,到主变压器的台数和容量宜怎样选择 C.两台1000kV A

11、以下是两台或多台变压器并列运行的条件,说法不正确的是 D.所有并列变压器的容量必须相等

12、电流互感器的二次绕组的额定电流一般为__A A.5

13、电流互感器的结线方式有四种,在负荷不平衡的三相系统中一般采用_____结线 D.三相结线

16、工厂变配电所主结线的基本要求是 B.安全灵活可靠经济

17、只装有一台主变压器的小型变电所,如果负荷为二级,则高压侧采用的主结线应为 C.隔离开关--断路器

18、如果装设两台主变的工厂总降变电所的电源线路较长,发生故障和停电机会较多,变压器不需经常切换,则它的电路图应

A.一次侧内桥式,二次侧单母分段

19、我国6~10KV变电所采用的电力变压器常用的联结组为 C.Y/Y0--12 △/Y0--11

20、变配电所的倒闸操作要由___填写 C.操作人

第五章答案:

1、高压配电系统中选择结线方式时,如果不考虑经济性,则优先考虑的是 A.放射式

2、陈述错误的是 D.母线槽是指用来固定封闭母线的槽

3、PEN线是指 C.保护中性线

4、按规定,高压配电线路的电压损耗一般不超过线路额定电压的 A.5%

5、工厂供电系统的电压损耗一般可用电压降的___计算 B.纵分量

6、对于三次谐波电流相当突出的三相四线制线路中性线截面应_____选择 C.A0≥Aφ

7、线路电压损耗是指线路首端电压与末端电压的 B.代数差

8、某一动力平面图上,某线路旁标注有BLX--500--(3×70+1×50)G70--QM其中QM表示 A.沿墙明敷

9、某一动力平面图上,若设备旁标注有43/(7.5+0.125)其中43表示 B.设备编号

10、按发热条件选择导线截面,室外的环境温度一般取 D.当地最热月平均最高气温

第六章答案;

1、在要求供电可靠性较高的工厂供电系统不宜采用 A.熔断器保护

2、供电系统对过电流保护装臵的基本要求是选择性、速动性、可靠性 B.灵敏性

3、叙述正确的是 C.在无法兼顾选择性和速动性的情况下为了快速排除故障以保护某些关键设备,有时甚至牺牲选择性来保证速动性

4、在工厂供电系统中,广泛采用___继电器来作过电流保护兼电流速断保护 D.感应式电流继电器

5、两相电流差结线的结线系数Kw为 B.

6、GB50062--92规定,在过电流保护动作时间超过___时,应装设瞬动的电流保护装臵 A.0.5~0.7s

7、容量在_____及以上的油浸式变压器按规定应装设瓦斯保护 B.800Kva

8. 对____高压电动机及引出线的相间短路,宜要用电流速断保护 D.2000kW以下

9、叙述不正确的是 D.定时限过电流保护和反时限过电流保护的动作时间与故障电流有关

10、属于变压器外部故障的是 C.引出线绝缘套管间的相间短路

第七章答案:

1、三相五芯三绕组电压互感器Y0/Y0/Δ可用来监视绝缘是因为当一次电路发生单相接地故障时,将在开口三角形的开口处出现近___的零序电压,使继电器动作 D.100V

2、用来连接由盘外引到盘上或盘上引至盘外的导线称为 A.普通端子板

3、自动重合装臵一次ARD允许重合闸___次 A.1

4、不属于供电系统的“三遥”装臵的是 C.遥检

5、二次设备标号中的“二”号的含义上 B.高层顶目的前缀符号

第八章答案:

1、各国规定的安全电流值并不一致,我国规定值为 A.30mA.s

2、电器失火后若要带电灭火,不能使用 D.泡沫灭火器

3、电气上的“地”是指在单根接地体或故障点___处 B.20m左右

4、设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,称为 B.跨步电压

5、防雷装臵的接地属于 C.工作接地

6、属于外部过电压的是 C.大气过电压

7、专用于保护旋转电机用的避雷器是 B.FQ型磁吸阀式8、单支避雷针的保护范围是 D.折线圆锥体

9. 阀型避雷器由火花间隙和非线性电阻构成,非线性电阻的特性是 A.工频电压下呈高电阻,冲击电压下低电阻

10、我们一般在直接与架空线相连的旋转电机母线上装设____来限制入侵雷电波陡度 C.电容器

二、填空题

1.负荷曲线分有功负荷曲线和无功负荷曲线。

2.计算负荷的方法一般有估算法、需要系数法、二项式法三种。

3.尖峰电流是指---------的电流。

4.提高功率因数的方法----------、------------。

5.人工补偿最常用的方法是_并联电容器补偿。

6.短路的种类有__三相短路_、_单相短路_、__两相接地短路、两相短路_。

7.短路的原因有__电力系统中电气设备载流导体的绝缘损坏__、_运行人员不遵守操作规程发生的误操作___、__鸟兽跨越在裸露导体上__。

8.无限大容量系统的特征_电压保持恒定___、_没有内部阻抗___、__容量无限大__。

9._任意一个物理量的有名值和基准值的比值___称为标幺值。

10.最严重三相短路电流的条件是_短路前电路空载或cosφ=I___、__短路瞬间电流过零__、_短路回路纯电感___。

11.短路电流通过导体或电器设备,会产生很大电动力和和很高温度,称为短路电流的_点动力效应___和__热效应__。

12.工业企业变电所主要有_接受电能、交换电压、分配电能的环节___ 。

13.变压器的台数与__负荷级数__有关。

14.变电所的主要高压电气设备有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、互感器、避雷器、高压开关柜。

15.主接线的要求是安全、可靠、灵活、经济。

16.主接线分线路—变压器组接线、单母线接线、桥式接线三种。

17.根据工作要求和环境条件选择电气设备的型号。

18.按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定,如高压断路器、_高压隔离开关、高压负荷开关、电流互感器等电气设备。

19.电缆只需校验_热稳定,支柱绝缘子只需校验动稳定。

20.断路器既要校验热稳定和_动稳定,也要校验断流能力。

21.高压开关柜回路方案号根据主接线方案_选择。

22.电力线路按结构形式分,有架空线_ 和电缆线以及室内线等。

23.线路的结线方式有放射式、_树干式、环式等。

24.导线和电缆的选择包括两方面内容:型号选择、截面选择。

25.架空线路在电杆上的排列方式,一般为三角形排列、水平排列、垂直排列等。

26.电缆线路常用的敷设方式有:直接埋地、电缆沟、电缆排管、电缆沿墙、电缆架桥。

27、按功能分,二次回路可分为断路器控制回路、信号回路、保护回路、监视和测量回路、自动装臵回路、操作电源回路。

28、操作电源主要有直流和交流。

29、高压断路器的操动机构主要有电磁操动机构、弹簧操动机构、液压操动机构、手动操动机构。P193

30、信号回路中的信号类型有事故信号、预告信号、位臵信号、指挥信号和联系信号。

31、自动重合闸装臵按动作方法可分为机械式和电气式_ 两种。

32、变电站综合自动化主要有_微机监控和保护功能和通信功能两大功能。

33、电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

34、触电急救要遵循迅速脱离电源、就地进行抢救、姿势正确、坚持不懈的原则。

35、一个完整的防雷设备由避雷器、引下线和接地装臵组成。

36、由于采用的继电器不同,过电流保护可以分为定时限过电流保护和反时限过电流保护。

37、电流保护的接线方式有三相三继电器式、两相两继电器式、两相三继电器式和两相一继电器式。

38、电流保护主要有过电流保护和电流速断保护。

39、供配电系统中常用的继电器主要是电磁式继电器和感应式继电器。

40、电力线路的保护主要有过电流保护、电流速断保护和单相接地保护。

三、简答题

1、低压配电系统怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT和IT系统各有什么特点?在TN-C,TN-S,TN-C-S和TT中的中性线(N)线、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有何功能?

答:低压配电系统的保护接地按接地形式分为TN系统、TT系统、IT系统3种。TN系统的电源中性点直接接地,并引出中性线、保护线、保护中性线,属于三相四相制或五线制系统。如果系统中N线与PE线全部合成为PEN线,则此系统称为TN-C系统,如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN—S系统,如果系统中前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线全部或部分分开,则此系统称为TN-C-S系统;TT系统的电源中性点直接接地,并引出有N线,属于三相四线制系统,设备的外露可导电部分均经与系统接地点地方无关的各自的接地装臵单独接地。IT系统的电源中性点不接地或经1KΩ阻抗接地,通常不引出N线,属于三相四

线制系统,设备的外露可导电部分均各自的接地装臵单独接地。

3、什么叫工作接地、保护接地和保护接零?同一系统中,能否电气设备有的采用保护接地,有的又采用保护接零?

答:在正常或故障情况下,为了保证电气设备可靠地运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行叫接地称为保护接地。在同一低压配电系统中,保护接地与保护接零不能混用,否则,党采取保护接地的设备发生单相接地故障时,危险电压将通过大地串至零线及采用保护接零的设备外壳上。

5、什么叫接地电阻?人工接地装臵的接地电阻与哪些因素有关? 埋入砂质粘土(密度=100欧.m)的单根垂直接地体的接地电阻大约是多少? 答:接地体与土壤之间的接触电阻及土壤的电阻之和称散流电阻;散流电阻加接地体和接地线本身的电阻称接地电阻。埋入砂质粘土(密度=100欧.m)的单根垂直接地体的接地电阻大约是4Ω.

6、进行无功功率补偿、提高功率因数有什么意义?如何确定无功功率补偿容量?

答:降低电能损耗, 降低电压损失,提高供电设备利用率。补偿容量(1)采用固定补偿Qcc=Pav(tgφav1-tgφav2),式中,Qcc为补偿容量;Pav为平均有功负荷,Pav =αPc或Wa/t,Pc为负荷计算得到的有功计算负荷,α为有功负荷系数,Wa为时间t内消耗的电能;tgφa v1为补偿前平均功率因数角的正切值;tgφav2为补偿后平均功率因数角的正切值;tgφav1-tgφav2称为补偿率,可用△qc表示(2)采用自动补偿Qcc=Pc(tgφ1-tgφ2)

7、在接有单相用电设备的三相线路中,什么情况下可将单相设备直接与三相设备综合按三相负荷的计算方法来确定计算负荷?而在什么情况下应先将单相设备容量换算为等效三相设备容量然后与三相设备混合进行计算负荷的计算?

答: 单相设备应尽可能地均匀分布在三相上,以使三相负荷保持平衡.。a: 三相线路中单相设备的总容量不超过三相总容量的15%时,单相设备可按三相负荷平衡计算.b: 三相线路中单相设备的总容量超过三相总容量的15%时,应把单相设备容量换算为等效三相设备容量,再算出三相等效计算负荷.

8、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点直接接地与中性点不直接接地在电力系统发生单相接地时各有哪些特点?

答电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。

9、中性点经消弧线圈接地与中性点不接地在电力系统发生单相接地时有哪些异同?

答:中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,各相对地电压和对地电容电流的变化情况与中性点不接地系统相同。

10、什么叫无限大容量电力系统?它有什么主要特征?突然短路时,系统中的短路电流将如何变化?

所谓无限大容量电力系统是指端电压保持恒定,没有内部阻抗和容量无限大的系统。他的特点是:系统容量无限大、母线电压恒定不变、系统阻抗为零。有源回路突然短路时,由于回路阻抗减少,电流要增大,但由于电路内存在电感,电流不能发生突变,从而产生一个非周期分量电流,非周期分量电流也不断衰减,电流最终达到稳定短路电流。

11、一般工厂6~10KV高压架空线路有哪些防雷措施?

答、一般工厂6~10KV高压架空线路采用提高线路本身的绝缘水平、利用三脚架排列的顶线兼做防雷保护线的防雷措施。

12、什么叫重复接地?其功能是什么?

答:重复接地是指三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中,零线的一处或多出通过接地体与大地连接。重复接地的功能是:降低漏电设备外壳的对地电压,以相对减少触电的危险性;减轻因零线中断而产生的触电危险及烧坏用电设备。

例1-1已知图示系统中线路的额定电压,求发电机和变压器的额定电压。

解:G: U N〃G=1.05U N·3L=1.05×6=6.3kV 1T: U1N〃1T=U N〃G=6.3kV U2N〃1T=1.1U N〃1L=1.1X110=121kV

∴6.3/121kV 2T: U1N〃2T=U N〃1L=110kV U2N〃2T=1.1U N〃2L=1.1X35=38.5kV ∴110/38.5kV

例2-6某工厂10kV变电所低压侧计算负荷P c=650kW,Q c=800kvar

求:①变电所高压侧计算负荷及平均功率因数(α=0.75,β=0.8)②按供用电规则,平均功率因数应补偿到多少③低压侧并联BW0.4-14-3多少台④补偿后高压侧的计算负荷及平均功率因数

解:①ΔP T=0.015S c1=0.015×1031=15.47kW

ΔQ T=0.06S c1=0.06×1031=61.86kvar P c2=P c1+ΔP T=650+15.47=665.47kW

Q c2=Q c1+ΔQ T=800+61.86=861.86kvar

②cosφ≥0.9

③低压侧补偿到0.98 Q cp=αP c(tgφ1-tgφ2)=0.75×650×[tg(arccos0.586)- tg(arcos0.98)]=575kvar n=Q cp/Q n〃cp=41.08,取n=42台

④P c1′=650kw Q c1′=Q c1-n·Q n·cp=800-

42×14=212kvar

ΔP T′=0.015S c1′=10.26kWΔQ T′=0.06S c1′=41.02kvar P c2′=P c1′+ΔP T′=650+10.63=660.26kW

Q c2′=Q c2′+ΔQ T′=212+41.02=253.02kvar

例2-6 有一工厂修建10/0.4kV的车间变电所,已知车间变电所低压侧的视在功率S c1为800kVA,无功计算负荷Q c1为540kvar,现要求车间变电所高压侧功率因数不低于0.9,如果在低压侧装设自动补偿电容器,问补偿容量需多少?补偿后车间总的视在计算负荷(高压侧)降低了多少?

解(1)补偿前低压侧的有功计算负荷

低压侧的功率因数 cosφ1=590.25/800=0.74

变压器的功率损耗(设选低损耗变压器)△P T=0.015S c=0.015×800=12kW △Q T=0.06S c=0.06×800=48kvar 变电所高压侧总的计算负荷为 P c2=P c1+△P T=590.25+12=602.25kW

Q c2=Q c1+△Q T =540+48=588kva r变电所高压侧的功率因数为 cosφ=602.25/841.7=0.716

(2)确定补偿容量

现要求在高压侧不低于0.9,而补偿在低压侧进行,所以我们考虑到变压器损耗,可设低压侧补偿后的功率因数为0.92,来计算需补偿的容量

Q cc=P c1(tgφ1–tgφ2)=590.25×(tgarccos0.74-tgarccos0.92)=285.03kvar

查附录表2选BW0.4–14–1型电容器,需要的个数为 n=285.03/14=21个实际补偿容量为Q cc =21×14=294kvar

(3)补偿后

变电所低压侧视在计算负荷此时变压器的功率损耗

变电所高压侧总的计算负荷△

S=841.7–663.84=177.86kVA变电所高压侧的功率因数

例2-6 如某一工厂的计算负荷为2400kW,平均功率因数为0.67。要使其平均功率因数提高到0.9(在10kV侧固定补偿),问需要装设多大容量的并联电容器?如果采用BWF-10.5-40-1型电容器,需装设多少个?

解 tgφav1=tg(arccos0.67)=1.1080 tgφav2=tg(arccos0.9)=0.4843

Q cc=P av(tgφav1-tgφav2)=0.75×2400×(1.1080-0.4843)=1122.66kvar n= Q cc /q cN=1122.66/40=28个

考虑三相均衡分配,应装设30个,每相10个,此时并联电容器的实际值为30×40=1200kvar,此时的实际平均功率因数为

满足要求。

例2-1 已知某机修车间的金属切削机床组,有电压为380V的电动机30台,其总的设备容量为120kW。试求其计算负荷。

解查附录表1中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项,可得K d=0.16~0.2(取0.18计算),cosφ=0.5,tgφ=1.73。根据公式(2-19)得:

P c=K d P e=0.18×120=21.6kW Q c=P c tgφ=21.6×1.73=37.37kvar S c=P c/cosφ=21.6/0.5=43.2kVA

2.多组用电设备组的计算负荷

式中,n为用电设备组的组数,K∑p、K∑q分别为有功、无功同时系数,P ci,Q ci为各用电设备组的计算负荷。

例2-2 一机修车间的380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW,其中较大容量电动机有7.5kW2台,4kW2台,2.2kW8台;另接通风机2台共2.4kW;电阻炉1台2kW。试求计算负荷(设同时系数K∑p、K∑q均为0.9)。

解查附录表1可得

冷加工电动机:K d1=0.2,cos φ1=0.5,tg φ1=1.73 P c1= K d1P e1=0.2×50=10kW

Q c1=P c1tg φ1=10×1.73=17.3kvar

通风机:K d2=0.8,cos φ2=0.8,tg φ2=0.75 P c2= K d2P e2=0.8×2.4=1.92kW

Q c2=P c2tg φ2=1.92×0.75=1.44kvar

电阻炉:因只1台,故其计算负荷等于设备容量 P c3=P e3=2kW Q c3=0

例2-3 试用二项式法来确定例2-2中的计算负荷。

解 求出各组的平均功率bP e 和附加负荷cP x

(1) 金属切削机床电动机组 查附录表1,取b 1=0.14,c 1=0.4,x 1=5,cos φ1=0.5,tg φ1=1.73,x=5,则

(bP e ∑)1=0.14×50=7kW (cP x )1=0.4(7.5×2+4×2+2.2×1)=10.08kW

(2) 通风机组 查附录表1,取b 2=0.65,c 2=0.25,cos φ2=0.8,tg φ2=0.75,x 2=1,则

(bP e ∑)2=0.65×2.4=1.56kW (cP x )2=0.25×1.2=0.3kW

(3) 电阻炉(bP e ∑)3=2kW (cP x )3=0 显然,三组用电设备中,第一组的附加负荷(cP x )1最大,故总计算负荷为

P c =∑(bP e ∑)i +(cP x )1=(7+1.56+2)+10.08=20.64kW

Q c =∑(bP e ∑tg φ)i +(cP x )1tg φ1=(7×1.73+1.56×0.75+0)+10.08×

1.73=30.72kvar

比较例2-2和例2-3的计算结果可知,按二项式法计算的结果比按需要系数法计算的结果大得多。可见二项式法更适用于容量差别悬殊的用电设备的负荷计算。

课后习题部分

2-16、 某车间380伏线路供电给下列设备:长期工作的设备有7.5kW 的电动机2台,4kW 的电动机3台,3kW 的电动机10台;反复短时工作的设备有42kVA 的电焊机1台(额定暂载率为60%, ?额定功率因数=0.62,额定效率=0.85),10t 吊车1台(在暂载率为40%的条件下,其额定功率为39.6kW,额定功率因数为0.5). 试确定它们的设备容量。 解: 对于长期工作制的设备,其设备容量就是它们的额定功率,所以长期工作设备的设备容量为:

Pe 1=7.5×2kW +4×3kW +3×10kW =57kW

对于反复短时工作制的设备,其设备容量为:

电焊机:Pe2=0.61/2×42×0.62=20 kW (下标1/2表示对0.6开根号)

吊车: Pe3=2×0.41/2×39.6kW=50kW (下标同上)

所以,它们的总的设备容量为:

P 总=Pe1+Pe2+Pe3=57+20+50=127 kW

2-20 某车间采用一台10/0.4kV 变压器供电,低压负荷有生产用通风机5台共60kW ,点焊机(ε=65%)3台共10.5kW ,有连锁的连续运输机械8台共40kW ,5.1kW 的行车(ε=15%)2台。试确定该车间变电所低压侧的计算负荷。 解:通风机1110.8,cos 0.8,tan 0.75d K ??===

1111110.86048tan 48 1.73var 83.04var c d e c c P K P kW kW

Q P k k ?==?===?= 点焊机2220.35,cos 0.6,tan 1.33d K ??===

2222222220.6510.58.470.358.47 2.96tan 2.96 1.33var 3.94var e N c d e c c P P kW kW

P K P kW kW

Q P k k ε?==?===?===?= 有连锁的连续运输机械3330.7,cos 0.75,tan 0.88d K ??===

3333330.74028tan 280.88var 24.64var

c d e c c P K P kW kW

Q P k k ?==?===?= 行车4440.15,cos 0.5,tan 1.73d K ??=== 4444444440.1510.2 3.950.15 3.950.59tan 0.59 1.73var 1.03var e N c d e c c P P kW kW

P K P kW kW

Q P k k ε?==?===?===?= 同时系数取,0.9p q K K ∑∑=

车间计算负荷为:

220.9(48 2.96280.59)71.600.9(83.04 3.9424.64 1.03)var 101.39var

124.12124.12179.16330.4c p ci c q ci c c c c

c N P K P kW kW

Q K P k k S P Q kVA

S I A A U ∑∑==?+++===?+++==+====∑∑

2-21 某车间设有小批量生产冷加工机床电动机40台,总容量152kW ,其中较大容量的电动机有10kW 1台、7kW 2台、4.5kW 5台、2.8kW 10台;卫生用通风机6台共6kW 。试分别用需要系数法和二项式法求车间的计算负荷。 解:需要系数法:查表A-1可得:

冷加工机床: d111K 0.2,cos 0.5,tan 1.73??=== 110.215230.430.4 1.7352.6c c P kW kW

Q kW kW =?==?= 通风机组:d222K 0.8 ,cos 0.8,tan 0.75??=== c2c2P 0.86kW 4.8kW

Q 4.80.75kW 3.6kW =?==?= 车间的计算负荷: ()()c c 22c e e ce e N P 0.930.4 4.8kW 31.68kW

Q 0.952.6 4.8kW 50.58kW

S P Q 59.68kVA

I S 3U 59.68/(1.7320.38)90.7A =?+==?+==+===?=

二项式法: 查表A-1可得:

冷加工机床:111110.14,0.4,5,cos 0.5,tan 1.73b c x ??===== ()()e 1x 1(bP )0.14152kW 21.28kW

cP 0.410722 4.5kW 13.2kW ∑=?==?+?+?=

通风机组:222220.65,0.25,5,cos 0.8,tan 0.75b c x ??=====

因为n=6<2x 2 ,取x 2=3.则 ()e 2x 2(bP )0.656kW 3.9kW cP 0.253kW 0.75kW

∑=?==?= 显然在二组设备中 第一组附加负荷(cP x )1最大

故总计算负荷为:

c c 22c e e c e N P (21.28 3.913.2kW)38.38kW

Q 21.281.73 3.90.7513.21.73)kvar 62.56kvar S P Q 73.4kVA

I S /(3U )111.55A

=++==?+?+?==+===(

2-25 某工具厂全年消耗的电能W a 为2500万度,W r 为2100万度,供电电压为10kV 。其平均有功功率和平均功率因数是多少?欲将功率因数提高到0.9,需装设BWF10.5-30-1并联电容器多少台?

解:7

/ 2.510/87602853.88av a P W t kW ==?=

1112tan 2100/25000.84

cos cos(arctan 0.84)0.77

(tan tan )

=2853.88(0.84-0.4843)kvar

=1015.13kvar

n=/1015.13/30=34av av cc av av av cc cN Q P Q q ????=====-?= 考虑到三相平衡应装设36台,每相12台。

2-26 某工厂35kV 总降压变电所10kV 侧计算负荷为:1#车间720kW+j510kvar; 2#车间580kW+j400kvar; 3#车间630kW+j490kvar; 4#车间475Kw+j335kvar(α=0.76,β=0.82,忽略线损)。试求:

(1)全厂计算负荷及平均功率因数;

(2)功率因数是否满足供用电规程?若不满足,应补偿到多少?

(3)若在10kV 侧进行固定补偿,应装BW —10.5—16—1型电容器多少台?

(4)补偿后全厂的计算负荷及平均功率因数。

解:(1)

11223344720,510var

580,400var 630,490var

475,335var P kW Q k P kW Q k P kW Q k P kW Q k ======== 全厂计算负荷:2164.51561.5var cos cos(arctan )cos(31.88)0.81

Sp pc Sp Qc P k S kW Q k S k F F =?==?===?= (2)cos 0.9F <

所以不满足,应补偿到0.9

(3) 12(tan tan )394.27var /1624

cc av cc Q P F F k n Q =-===

( 4 ) 补偿后功率因数av av cosF P /s 0.92==

3-12 试求图3-18所示供电系统中K 1和K 2点分别发生三相短路时的短路电流、冲击短路电流和短路容量? 解:取基准容量S d =100MV A ,基准电压U d =U av ,两个电压基准电压分别是U d1=37kV ,U d2=6.3kV 。

各元件标幺值为:

线路1WL 2*10121000.4180.52637d d S X X l U ==??= 变压器T *2% 6.5100 2.6100100 2.5

k d N U S X S === (1)K 1点三相短路时 1**1*1*1*11.111*10.526100 1.56333711 1.9010.526

1.56 1.901

2.9662.55 2.55 2.9667.563100190.110.526K d d d K K K d K sh K K d K K X X S I kA kA U I X I I I kA kA i I kA kA

S S MVA MVA X ===

==?=====?===?====(2)K 2点三相短路时 ***212*2*2*22.22*20.526 2.6 3.126

1009.16433 6.3110.323.1269.1640.32 2.9321.84 2.932 5.39410031.883.126

K K d d d K K K d K sh K d K K X X X S I kA U I X I I I kA kA

i kA kA S S MVA MVA X =+=+====?=====?==?====

3-13 试求图3-19所示供电系统中K1和K2点分别发生三相短路时的短路电流、冲击短路电流和短路容量? 解:取基准容量S d =100MV A ,基准电压U d =U av ,两个电压基准电压分别是U d1=10.5kV ,U d2=0.4kV 。

各元件标幺值为:

系统S *11000.5200

X ==

线路WL 2*20121000.35 2.50.87510

d

d S X X l U ==??= 变压器1T,2T **34% 4.5100 4.51001001

k d N U S X X S ====

(1)K1点三相短路

12

***

1

*

1*

1

*

11

.11

1*

1

1.375

100

5.5

3310.5

11

0.727

1.375

5.50.7274

2.55 2.55410.2

100

72.72

1.375

K

d

d

d

K

K

K d K

sh K K

d

K

K

X X X

S

I kA kA

U

I

X

I I I kA kA

i I kA kA

S

S MVA MVA

X

=+=

===

?

===

==?=

==?=

===

(2) K2点三相短路

134

****

2

*

2*

2

*

22

.22

2*

2

// 3.625

100

144.34

330.4

11

0.276

3.625

144.340.27639.818

1.84 1.8439.81873.265

100

27.586

3.625

K

K

d

d

d

K

K

K d K

sh K K

d

K

K

X X X X

S

I kA kA

U

I

X

I I I kA kA

i I kA kA

S

S MVA MVA

X

=+=

===

?

===

==?=

==?=

===

2017年工厂供电期末试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要___安全、可靠、优质、经济 ____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一 ____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装置______相连。 7、继电保护装置的基本要:__选择性、速动性、灵敏性 ____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空 ______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 __B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

供配电系统设计规范

供配电系统设计规 范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (2) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (3) 第四章电压选择和电能质量 (4) 第五章无功补偿 (5) 第六章低压配电 (6) 附录一名词解释 (7)

第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在

政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常见于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

小区供配电系统课程设计

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间内独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼内外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定............................................................................ ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间内独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼内外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的内外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电 答案在后面显示模拟试题一 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别是:、和。

13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

工厂供配电系统课程设计

电气与电子信息工程学院供配电工程课程设计报告设计题目:工厂供配电系统 姓名: 专业: 班级: 学号: 起止时间: 地点: 指导教师:

目录 前言 (3) 一、负荷计算和无功功率计算及补偿 (3) (一)负荷计算和无功功率计算 (3) 1、第一车间负荷计算 (3) 2、第二车间负荷计算 (3) 3、第三车间负荷计算 (3) 4、第四车间负荷计算 (3) 5、第五车间负荷计算 (3) 6、生活区负荷计算 (3) (二)变压器低压侧的有功负荷和视在负荷 (3) (三)年耗电量的估算 (3) 二、变电所位置和形式的选择 (3) 三、变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (3) (一)变电所主变压器台数的选择 (3) 1、变电所主变压器容量选择 (3) 2、变电所主接线方案的选择 (3) 四、短路电流的计算 (3) (一)采用标么制法进行短路电流计算 (3) 1、确定基准值 (3) 2、计算短路电路中各主要元件的电抗标么值 (3) 五、变电所一次设备的选择与校验 (3) (一)一次高压设备的选择 (3) 1、变电所一次高压设备的选择 (3) 2、所一次高压隔离开关的选择 (3) 3、电所一次高压熔断器的选择 (3) 4、电所一次高压电流互感器的选择 (3) 5、电所一次高压电压互感器的选择 (3) 6、电所一次高压母线的选择 (3)

7、柱绝缘子选择 (3) 六、变电所二次设备的选择与校验 (3) (一)低压断路器的选择 (3) 1、瞬时脱扣器额定电流选择和动作电流整定 (3) 2、长严时过电流脱扣器动作电流整定 (3) 3、断路器额定电流选择 (3) 4、灵敏度校验 (3) (二)低压熔断器的选择 (3) 1、选择熔体及熔断器额定电流 (3) 2、校验熔断器能力 (3) 七、变电所高、低压线路的选择 (3) (一)高压线路导线的选择 (3) (二)低压线路导线的选择 (3) 八、变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (3) (一)二次回路方案选择 (3) 1、二次回路电源选择 (3) 2、高压断路器的控制和信号回路 (3) 3、电测量仪表与绝缘监视装置 (3) 4、电测量仪表与绝缘监视装置 (3) (二)继电保护的整定 (3) 1、变压器继电保护 (3) 2、0.38KV侧低压断路器保护 (3) 九、防雷和接地装置的确定 (3) (一)装设避雷针 (3) (二)接地及其装置 (3) 1、确定接地电阻 (3) 2、接地装置初步方案 (3) 3、计算单根钢管接地电阻 (3) 4、确定接地钢管数和最后的接地方案 (3) 十、心得体会及参考文献 (3)

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

供配电系统设计规范200930301

关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日 1 总则 1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于小于等于110kV的供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。 1.0.3 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的电气产品。 1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

2 术语 本规范用名词曾用名词解释 关键负荷 (Vital load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷 重要负荷(Essential load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个经济上的关注时,称该负荷为重要负荷 一般负荷 (Non essential load)一个用电负荷既不上眼关键负荷,也不属于重要负荷的,称该负荷为一般负荷 双重电源(Duplicate supply)到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的 应急电源(Safety electric source)用来维持安全用电设备工作所需的电源 EPS (Emergeney Power Supply) 集中供电式应急电源 UPS

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

供配电系统设计规范_GB50052_2009

电气工程应用2010. 2 电系统设计规范是根据建设部建标[2002]85号文“关于印发《二○○一~二○○二年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”及机秘标[2003]13号文“关于发送《供配电系统设计规范》修订工作大纲的通知”的要求,由中国联合工程公司会同有关设计研究单位共同修订完成的。中国联合工程公司为主编单位,参编单位有:中国寰球工程公司、中国航空工业规划设计研究院、国家电力公司西北电力设计院和中建国际(深圳)设计顾问有限公司等4家单位。经过近7年时间,在各级领导和各参编单位的共同努力下,规范修订组在研究了原规范内容后,经广泛调查研究和认真总结实践经验,并参考了有关国际标准和国外先进标准,先后完成了初稿、征求意见稿、送审稿和报批稿等阶段,《供配电系统设计规范》修订工作已于2008年10月完成报批稿,2008年11月26日至28日在杭州中国联合工程公司召开了审查会。会后规范组根据审查意见对规范的内容进行了慎重的修改,2009年7月上报主管部门,最后经有关部门审查定稿出版,住房和城乡建设部已于2009年11月11日以第437号公告,批准《供配电系统设计规范》GB50052-2009为国家规范,自2010年7月1日起实施。 现行《供配电系统设计规范》(GB50052—95)是原机械部第二设计研究院会同有关单位按照原国家计委计综[1986]250号文的要求, 在原《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52—83)的基础上修订而成,由国家技术监督局和建设部于1995年7月12日联合发布,1996年5月1日起实施的。从发布至今已经有14年了,规范的部分内容已经与当前的国家技术经济政策,我国社会主义市场经济的发展和技术进步不相适应。因此,修订这本规范是十分重要的。 本规范修订的主要内容有:1.对原规范的适用范围作了调整; 2.增加了“有设置分布式电源的条件,能源利用效率高、经济合理时”作为设置自备电源的条件之一;“当有特殊要求,应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行的措施” ;660V 等级的低压配电电压首次列入本规范;3.对保留的各章所涉及的主要技术内容也进行了补充、完善和必要的修改。具体修订内容如下: 1引入了“双重电源”的术语 双重电源是指一个负荷的电源是由两个电路提 供的,这两个电路就安全供电而言,被认为是互相独立的。 “双重电源”一词引用了国际电工词汇IEC60050.601-1985第601章中的术语第601-02-19条“Duplicate Supply ”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。双重电源比原规范的两个电源更具操作性,双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时,电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时,或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为 《供配电系统设计规范》GB50052-2009即将出版发行 中国联合工程公司杭州(310022)陈济良 18

相关文档