1.设备本身故障:

A.先在监控设备上的DC48接线端子上测有无DC48V,如无则检查直流线是否接好?是否有断路现象。如还无电压则测量开关电源上的空开两端是否有电源,观察空开是否关闭;

B.检查监控主板上的保险管(0.5A)是否熔断:直流电源线是否接反;主板线路有无被高压击断的痕迹。

C.若加不上保险则检查有无短路之处,若没有则应更换主板。

2.交流断电告警

指三相交流电源断电,有以下原因造成:

交流停电;交流传感器线断;交流传感器未给信号;设备不能上传信号。

排除方法:应检查交流传感器到告警箱的线是否接对或有没有断线,FSU至BTS 的引线是否接对或是否断线;如以上都没问题,应更换主板。

3.开关电源设备故障

指开关电源设备本身故障,有以下原因造成:开关电源设备本身故障;设备不能上传信号。

排除方法:应检查开关电源到告警箱的线是否接对或有没有断线或其模式是否选对,FSU到BTS的引线是否接对或是否断线;如以上都没问题,则应更换主板4.空调故障告警

指空调本身故障,有以下原因造成:空调本身故障;设备不能上传信号;

排除方法;应检查空调到告警箱的线是否接对或有内有断线或其模式是否选对,

FSU到BTS的引线是否接对或是否断线;如以上都没问题,则应更换主板。

5.处理地水告警:

先检查地水是否为误告警,主要有几点:首先看地上是否真的有水,再看水禁探头有无氧化或短路现象,若有就更换水禁探头;其次在看房子是否真的漏水。若以上两种情况皆无,那就需更换主板。完毕之后必须保证告警准确上传并与机房进行核对.

6.处理烟雾告警:

先检查烟雾是否有告警,若有先在监控主板上按下烟雾清除按钮,看烟雾能否正常消除。若不能正常消除则要更换烟雾探头。测试烟雾探头好坏可以这样做,点上一只烟对准烟雾探头吹烟,看烟雾探头上的红灯是否点亮,若亮则烟雾探头是好的,否则烟雾探头是坏的需更换。烟雾探头的连接线必须认清正负极。完毕之后必须保证告警准确上传并与机房进行核对.否则扣除绩效5分。 7.处理温高告警:先检查空调是否正常开起,室内温度是否真的高。那一般为空调没开或空调坏。若温度不高则是监控中的温度值设置太底,一般最高温度设在30—34度之间。若不对重新设置温度值即可。完毕之后必须保证告警准确上传并与机房进行核对。

8.处理门禁告警:

检查有无门禁和门禁是否上传,如无门禁,则先安装门禁,如门禁不上传检查原因,进行检修:开门关门,动环监控没反应,在确保连线无问题的情况下,应更换门禁磁头.若基站正常,但不上传,就应考虑更换监控主板.完毕之后必须保证告警准确上传并与机房进行核对。

9.交流缺相告警

A ,B, C三相电压是通过交流变送和内的3个交流传感器来采样的;交流传感器

的用途是将交流高电压变换为交流低电压(交流为220V时对应的输出电压大约为交流0.8V)。造成交流电中缺少相位,有以下原因造成:

交流电中缺少相位;设备不能上传信号。

排除方法:应检查交流传感器到告警箱的线是否接对或断开,FSU到BTS的引线是否接对或是否断线;如以上都没问题,则应更换主板。

10.交流欠压告警

指交流电压过低,有以下原因造成:交流电压过低;设备不能上传信号。

排除方法:应检查交流欠压阈值是否正确,(最低值为176V);交流传感器到告警箱的线是否接对,FSU到BTS的引线是否接对或是否断线;如以上都没问题,则应更换主板。

11.交流过压告警

指交流电压过高,有以下原因造成:交流电压过高;设备不能上传信号;

排除方法:应检查交流电过压阈值是否正确,(告警最高值为264V;);交流传感器到告警箱的线是否接对,监控箱到BTS的引线是否接对或是断线;如上述没问题,则应更换主板。

12.直流欠压告警

指直流电压过低;有以下原因造成:直流电压过低;设备不能上传信号;

排除方法:应检查直流电压最低阈值是否正确,(告警最高值为60V;最低值为48V);监控箱到BTS的引线是否接对或是断线;如上述没问题,则应更换主板。

13.模块断电告警

指电源柜三相交流电源断电,有以下原因造成:交流停电;交流电未供到电源柜上;设备不能上传信号。

排除方法:应检查配电箱到电源柜的线是否接对或有没有断线,配电箱的各个空开是否正常,零地电压是否正常(标准是不大于5V);然后在检查设备输出端到BTS上的连接线是否接对或又没有断线,若上述没问题就需更换13路采样器。

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,

其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下: 2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

动环监控系统运行维护方案

影响机房安全的隐患主要有:电源系统不稳定、室内温湿度过高过低、漏水、进出管理不当、空调设备出故障、机房明火不当等。为预防或发现这些机房运行中的难题,动环监控系统运行维护方案适时而生,通过对动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理来确保机房安全。 一、动环监控系统运行维护方案的介绍 动环监控系统运行维护方案与前端各智能环境设备进行实时通讯交互,通过智能监控、分析、控制,并以多样化的报警处理机制和友好的展现方式,使数据中心运维人员及时了解数据中心设备与环境的运行状况。 三、动环监控系统运行维护方案的主要功能 1、数据存储 系统具有超大容量的数据存储空间,支持报警数据存储、按时间点存储、按时间间隔存储、按数据变化幅度存储等多样化的存储方式,满足不同客户不同需求。 2、权限管理 强大的交互性权限分配功能:不同类型、不同区域的设备在不同时间段的可由具有不同权限的不同管理员进行管理,保证用户多系统交叉管理的稳步进行。 3、故障预警

故障预警机制可在故障产生前给管理人员发送通知,使得故障能免于产生或迅速解决,提前预防故障产生,减少财产损失。 4、报警管理 多样化的报警组、报警方式分配原则让您随时随地接收到报警,包括按时段分配,按设备分配等方式;报警方式包括微信、短信、电话、邮件、声光、语音、APP 推送等方式,保证及时发送,精确通知告警。 5、能耗管理 能耗管理功能实时展示机房各大/小区域、设备的电量、PUE等参数值,使管理人员实时了解机房能源消耗情况,是否达到建设标准,为节能减排实施提供参考依据。 6、报表输出 系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志等记录生成各种图表方式进行管理。

机房动环监控系统维保保障方案(DOCX 37页)

机房动环监控系统维保保障方案(DOCX 37页)

机房动环监控系统维保保障方案 XXXX年XX月XX日

目录 维护保障方案 (4) 1维护保障服务细则 (7) 1.1故障等级分类说明 (7) 1.1.1 .................. 各级故障的定义7 1.1.2 ............ 具体故障等级划分标准8 1.1.3 ................ 技术支持服务流程11 1.1.4 .................... 电话咨询服务13 1.1.5 .................... 电话支持服务13 1.1.6 ................ 远程技术支持服务15 1.1.7 ........ 动环/视频平台故障排除服务16 1.1.8 ................ 现场技术支持服务19 1.1.9 .................... 应急响应服务23 1.1.10................... 现场培训服务32 1.2硬件支持服务 (33) 1.2.1 .................... 硬件维修服务33

1.2.2 (37) 1.2.3 ........................ 备件服务37 1.2.4 .................... 备件销售服务39 1.3个性化服务 . (41) 1.3.1 .................... 设备巡检服务41 1.3.2 ............ 系统运行情况分析服务43 2维保服务体系介绍 . (44) 2.1维保人员职务职责 (44) 2.1.1 ........................ 客户经理44 2.1.2 .................. 维保服务工程师45 2.2维保服务联系方式 .. (45) 维护保障方案 XXX公司动环及视频监控产品维护保障服务是为了满足客户高层次、全方位、个性化的 服务需求而制定的,提供的服务涵盖了技术支持服务、硬件支持服务、资料共享服务、个性化服务、第三方代理服务。

动环监控系统硬件维护手册(全)

目录 第一部分动环监控系统模块介绍 (3) 第一节 PESM2000S集中监控仪介绍(完全独立监控) (3) 1、PESM2000S集中监控仪接入监控内容如下: (3) 2、PESM2000S(V5.4)集中监控仪通道定义表: (3) 3、PESM2000S内部接线说明及接线参考示意如下图: (5) 第二节 PESM2000I集中监控仪介绍(简化独立监控) (6) 1、PESM2000I集中监控仪接入监控内容如下: (6)

2.电池电压数据异常维护 (20) 第六节集中监控仪与时隙插入器之间接线及维护 (20) 1.集中监控仪与时隙插入器之间接线 (20) 2.E1设备设置、链路调试检测方法 (20) 第三部分传输设备硬件接线及维护 (23) 第一节 YTD-2000ETIA E1线路时隙插入器 (23) 1.功能及特点 (23) 2.面板及拨码开关设置介绍 (23) 3.ETIA时隙设备接线及设置说明 (25) 第二节 YTD-2000ETIB E1线路时隙插入器 (25) 1.功能及特点 (25) 2.面板及拨码开关设置介绍 (26) 3.跳线器的设置 (27) 4.ETIB时隙设备接线及设置说明 (28) 第三节 NPort Express DE-211串口联网服务器 (28) 1.功能及特点 (28) 2.面板指示灯及拨码开关设置介绍 (28) 3.硬件设置及接线 (29) 第四节 TRA-10BT/E1转换器 (29) 1.功能、特点及应用 (29) 2.面板指示灯、端口及拨码开关设置 (30) 3.设备接线 (31) 4.常用组网连接 (31) 集线器HUB (31) 第四部分模块采集故障原因及处理 (32) 1.采用2M组网(使用时隙插入器ETIB传输设备) (32) 2.采用IP组网(使用DE211传输设备) (34) 3.采用PSTN组网(使用MODEM传输设备) (34) 4.采用RS-485通信组网 (36)

机房动环监控系统维保保障方案(DOCX 37页)

机房动环监控系统维保保障方案 XXXX年XX月XX日 目录 维护保障方案 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 1维护保障服务细则................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1故障等级分类说明........................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.1各级故障的定义.................................................................. 错误!未定义书签。 1.1.2具体故障等级划分标准....................................................... 错误!未定义书签。 1.1.3技术支持服务流程.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1.4电话咨询服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.5电话支持服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.6远程技术支持服务.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1.7动环/视频平台故障排除服务 .............................................. 错误!未定义书签。 1.1.8现场技术支持服务.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1.9应急响应服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 现场培训服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.2硬件支持服务 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1硬件维修服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.2错误!未定义书签。 1.2.3备件服务............................................................................. 错误!未定义书签。 1.2.4备件销售服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.3个性化服务................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.1设备巡检服务 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.2系统运行情况分析服务....................................................... 错误!未定义书签。 2维保服务体系介绍................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1维保人员职务职责........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1.1客户经理............................................................................. 错误!未定义书签。 2.1.2维保服务工程师.................................................................. 错误!未定义书签。

动力环境监控系统操作规程

第七章动力环境监控系统操作规程 一、运行标准 1.门禁、红外、烟感、温湿度传感器 (1)电源电压: DC 40V-56V; (2)工作温度(℃):-10~40; (3)工作湿度:5 % to 95 % 非凝结; 2.摄像头: (1)电源电压: AC 198V~242V; (2)工作温度(℃):-10~40; (3)工作湿度:5 % to 95 % 非凝结; 二、操作规范 (1)动力环境监控是对通信电源空调设备、机房环境信息等实施集中监控管理,对分布的各个监控对象和系统内的各个设备进行遥测、遥控、遥调、遥信,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测并迅速准确的排除故障,从而实现通信机房的少人或无人值守,以及通信电源空调设备的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 (2)动力环境监控系统设备应放在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的机房,室内应有防静电措施及空调。

(3)动力环境监控系统应由不间断电源供电,交流电压的变化范围应在额定值的-15%~+10%内;直流电压的变化范围应在额定值的-15%~+20%内。 (4)动力环境监控系统设备应有良好的接地。 (5)定期维护保持动力环境监控系统设备的整齐和清洁。 (6)值班人员应不定时查看动力环境监控系统,发现异常,应及时查看异常原因并处理,无法自行处理的应通知相关人员。 三、维护周期 (1)每天要对环境监控设备软件和硬件进行巡查,查看软件运行、图像监控是否正常,硬件设备是否有故障。 (2)每月要对动力环境系统进行巡检,查看设备运行情况,检查各处连接线,包括电源线、网线、接地线,衔接是否良好。检查排查是否有安全隐患。

机房动环监控系统维保保障方案

机房动环监控系统维保保障方案

机房动环监控系统维保保障方案 XXXX年XX月XX日

目录 维护保障方案 (4) 1维护保障服务细则 (5) 1.1故障等级分类说明 (5) 1.1.1各级故障的定义 (6) 1.1.2具体故障等级划分标准 (6) 1.1.3技术支持服务流程 (9) 1.1.4电话咨询服务 (11) 1.1.5电话支持服务 (11) 1.1.6远程技术支持服务 (13) 1.1.7动环/视频平台故障排除服务 (14) 1.1.8现场技术支持服务 (17) 1.1.9应急响应服务 (21) 1.1.10现场培训服务 (27) 1.2硬件支持服务 (28) 1.2.1硬件维修服务 (28) 1.2.2 32 1.2.3备件服务 (32) 1.2.4备件销售服务 (34) 1.3个性化服务 (36) 1.3.1设备巡检服务 (36) 1.3.2系统运行情况分析服务 (39) 2维保服务体系介绍 (40) 2.1维保人员职务职责 (40) 2.1.1客户经理 (40) 2.1.2维保服务工程师 (40) 2.2维保服务联系方式 (40)

维护保障方案 XXX公司动环及视频监控产品维护保障服务是为了满足客户高层次、全方位、个性化的 服务需求而制定的,提供的服务涵盖了技术支持服务、硬件支持服务、资料共享服务、个性化服务、第三方代理服务。 本次动环及视频监控系统维护保障方案中,我司为XXX公司提供的具体服务组成明细如下表所示,旨在保障动环及视频监控系统设备的稳定、高效运行,充分、稳定可靠地发挥动环及视频监控系统高级维护手段作用。 表 0-1 维护保障服务项目一览表 根据客户的维护人力配置、技术水平、等具体情况,我司制定了金牌服务服务解决方案。以更好地保障网上设备的稳定、高效运行。

台达动环监控系统方案

机房动力环境集中监控系统 建议方案 南京××××有限公司 2007年5月

目录 第一章设计方案说明 (2) 1.1 设计宗旨 (2) 1.2 设计依据 (3) 1.3系统技术特点 (3) 1.4系统架构说明 (4) 1.5系统性能说明 (6) 1.6 监控数据采集方式 (7) 1.7系统软件功能说明 (9) 1.8 监控对象及其监控安装 (10) 第二章系统验收与培训 (15) 2.1 调试、验收、试运行 (15) 2.2 技术培训与支撑 (17)

第一章设计方案说明 1.1 设计宗旨 随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太熟悉机房设备人员值班维护,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 由此可见,加强动力设备、机房精密空调的维护和管理,确保设备正常运行,是各行各业计算机信息化迅猛发展的前提条件。机房动力环境集中监控系统正是顺应这种发展趋势的产物,它具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能。 SuperWare动力环境集中监控系统是中达电通公司积累多年在动力领域的实践经验并针对上述问题提供的专业解决方案,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,另外丰富的事件历史记录对系统设备的管理有重要的参考,因而该系统对机房的科学管理有特殊的意义。 为便于统筹规划,可将机房内目前的各种被监控设备分为智能型和传统型两大类: 智能设备是指该设备有数据通信接口,通过该接口可将其协议转换读出数据即能达到监控目的,所以对智能设备的监控关键在于对协议的破解,正确的通信协议和解码经验是关键。目前绝大多数的开关电源、柴油发电机、机房专用空调、UPS、逆变器等大多都是智能设备,近些年来,其便于管理维护的优点越来越得到充分的体现。我们累积了多年的监控经验,已经对一百多种智能设备成功解码。 传统设备是指没有数据通信接口的设备,对这类设备的监控需要在设备上加装传感器、变换器、界面等,在不影响设备使用的同时将各种监控量转变为监控系统能接入的信号。此外对于一些机房周边的环境量如温湿度、烟雾告警、红外

台达动环监控系统方案

台达动环监控系统 方案 1

机房动力环境集中监控系统 建议方案 南京××××有限公司 5月 目录

第一章设计方案说明.................................................... 错误!未定义书签。1.1 设计宗旨................................................................错误!未定义书签。1.2 设计依据................................................................错误!未定义书签。1.3系统技术特点 ........................................................错误!未定义书签。1.4系统架构说明 ........................................................错误!未定义书签。1.5系统性能说明 ........................................................错误!未定义书签。1.6 监控数据采集方式.................................................错误!未定义书签。1.7系统软件功能说明 ................................................错误!未定义书签。1.8 监控对象及其监控安装 .........................................错误!未定义书签。第二章系统验收与培训................................................ 错误!未定义书签。2.1 调试、验收、试运行.............................................错误!未定义书签。2.2 技术培训与支撑 ....................................................错误!未定义书签。

动力环境集中监控系统的技术标准及发展方向

动力环境集中监控系统的技术标准及发展方向 一、动力环境集中监控的定位 动力环境集中监控系统是一个网络化的集成系统,各局站的动力设备及环境运行数据通过传输网络集中到监控中心,并进行存储、处理,实时呈现运行数据和告警数据。以“四遥”为手段,通信企业可以全面撤销局站有人值守,变被动的抢修模式为主动的预防性维护模式,达到减员增效的目的。 二、动力环境集中监控系统的背景 1、通信企业竞争和发展的需要 随着通信行业的迅猛发展,通信企业间的竞争不断加剧,“网络质量是通信企业的生命线”,网络质量领先是通信企业的绝对竞争优势,稳定的动力设备和优良的机房环境是保障网络质量领先的必要条件。为了提高运行质量保障能力和运维管理低成本运作能力,通信企业必须建设动力环境集中监控系统。 2、动力维护工作特点决定 动力设备预防性维护、应急供电抢修、机房环境维护等都是劳动密集型工作,传统的“有人值守+断电抢修”维护模式,执行效率低、资源耗费大,难以适应动力维护工作发展的要求。“生产关系要适应生产力的发展”,维护体制必须向集中化、精细化转变,动力及环境集中监控系统适时而生。 三、动力环境集中监控系统的可行性 1、动力设备的可靠性提高 随着应用技术的不断发展,相控整流电源已经全面升级为模块化高频开关电源,防酸隔爆电池也换代为密封阀控蓄电池,自动化油机发电机组、机房空调等应用趋于成熟,设备可靠性高、故障率低为实施无人值守、集中监控提供了基础条件。 2、动力设备智能性完善 设备的监控单元能够对设备本身运行状态实时监控、智能管理、自动撤投。标准的监控接口和规范的智能协议为实施集中监控提供了便利条件。 3、工控技术、数据库技术成熟 工控技术、数据采集技术、系统集成技术、数据库技术的成熟应用,为集中监控提供了技术保障。

动环监控前端设备维护手册

动环监控前端设备维护手册 目录 第1章传感器.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1 传感器基本定义 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 烟感 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1 测试基本方法 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.2 CA2001型号烟感....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.3 CA3302型号烟感....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.4 JTY-LZ-983K型号烟感 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1.3 红外微波双鉴传感器 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.1 红外基本知识 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.2 ALEPH XC-1M型号红外传感器 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.3.3 诺金DS835iT 型号红外传感器............................................................. 错误!未定义书签。 1.4 门磁 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.1 门磁基本知识 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.2 故障举例 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5 水淹 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.1 基本知识 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.2 霍尼韦尔的LL101101单探头水淹传感器............................................... 错误!未定义书签。 1.5.3 北京宝力马SJ512A五探头水淹传感器................................................... 错误!未定义书签。 1.5.4 NV3-WDT五探头水淹传感器 .................................................................. 错误!未定义书签。 1.6 温湿度 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.6.1 基本知识 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.6.2 ZXM10 TRHU温湿度传感器.................................................................... 错误!未定义书签。 1.6.3 数字温湿度传感器 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1.7 交流电压变送器 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.7.1 基本知识 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.7.2 WBV414U01_0.5交流电压变送器 ........................................................... 错误!未定义书签。 1.7.3单交流电压变送器(NV3-U-V5-P2-O4 ................................................... 错误!未定义书签。 1.7.4 某型号交流电压传感器 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.8 交流电流互感器 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.8.1 基本知识 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

浅谈动环监控系统在吉林微波传输网中的应用

浅谈动环监控系统在吉林微波传输网中的应用 文章就动环监控系统在吉林微波传输网中的应用背景,组网方式及应用意义进行探讨。 标签:动环监控系统;吉林微波传输网;SDH;应用 前言 伴随着现代科技的飞速发展,当代数字通信技术的应用已进入了全新的历史时期,能否革新观念,更新思路,合理運用现代科技手段结合自身设备的现状建立全新的管理、运行、维护机制便成了当代信息传输网络应考虑的重要课题。 1 动环监控系统在吉林微波传输网中的应用背景 就其发展历程来看,动环监控一词早在2000年时就已在业界提出并倍受关注。通俗的讲,动环监控就是针对形式各异的单个及多个机房中的动力设备及环境的各个变量而进行的多个数据的采集、记录和整理并进行传送到监控中心,从而实现对各运行点的遥控、遥信、遥测和遥调。随着现代监控技术的日趋成熟,目前市场上多个厂家的监控设备均具备了RS-232、RS-485、RS-422等多个智能数据接口,且支持TCP/IP、E1、ADSL等多方式组网,为在SDH数字微波传输网中的应用提供了先决条件。尤其是吉林微波传输网在2009年经数字化改造后,彻底改变了传统的传输模式,走上了新型IP化的传输途径,这种以IP为基础的传输体制能够灵活组网,多业务传送,方便于将分散于多地的单个机房的动环数据实传送到监控中心,进而实现集中监控,统一管理。 2 动环监控系统在吉林微波传输中的组网方式 该动环监控系统作为吉林SDH数字微波传输网中的衍生系统,属于在微波传输领域搭建的专属监控系统。该系统全程服务于网内的各微波站点,实时传送各站的动环监控数据,其具体组网方式为:利用现有的数字微波传送通道,划分出一条带宽为4M的专属双向传输通道,建立一个专属的三级组网结构,即本地网监控中心SC,各监控站SS,监控单元SU和若干监控模块SM。监控单元SU 管理各监控模块SM,SM搜集到的各监控信息在接受SU的统一管理后传送到各监控站SS,各SS的基本信息在进行压缩处理并按TCP/IP标准封包后经SDH 数字微波的MSTP多业务传送平台进行合理的业务配置,通过贴加VLAN ID标签后,以IP方式经微波传输通道阶次传送至监控中心SC,由监控中心来进行统一管理和调度,以便执行对下属各监控站及各监控单元的维护操作。其具体组成关系结构如图1-1所示。 3 系统的基本功能 建立该系统的主要目的是为了实现一点值班,多点维护,集中监控,集中管

相关文档
相关文档 最新文档