文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 盾构施工技术模板

盾构施工技术模板

盾构施工技术模板
盾构施工技术模板

11、盾构法隧道施工技术及工程实例分析第一节引言

第二节设备简介

第三节特点

第四节适用范围

第五节工作原理和工艺流程

第六节施工要点

第七节工程实例

第一节引言

盾构法是暗挖隧道的专用机械在地面以下建造隧道的一种施工方法。构成盾构法的主要内容是: 先在隧道某段的一端建造竖井或基坑, 以供盾构安装就位。盾构从竖井或基坑的墙壁预留孔处出发, 在地层中沿着设计轴线, 向另一竖井或基坑的设计预留孔推进。盾构推进中所受到的地层阻力, 经过盾构千斤顶传至盾构尾部已拼装的预制衬砌, 再传到竖井或基坑的后靠壁上。

土压平衡盾构

土压平衡式盾构(EPBS)自1974年在日本首次使用以来, 以其独特的优势已广泛用于世界各地的隧道工程中。当前, 土压平衡式盾构在全国地铁、市政、能源等工程建设中得到更为广泛的应用。实践证明, 土压平衡式盾构因其能较好地控制地表沉降、保护环境、适应在市区和建筑密集处施工等优点, 在中国正走向普及。

第二节设备简介

盾构机基本构造

2 盾构机分类

盾构机基本构造

1、盾壳

2、刀盘

3、推进油缸

4、拼装机

5、螺旋输送机

6、油缸顶块

7、人行闸

8、拉杆

9、双梁系统10、盾尾密封系统11、工作平台

盾构机基本构造

盾构法隧道的基本原理是用一件有形的钢质组件沿隧道设计轴线

开挖土体而向前推进。这个钢质组件在初步或最终隧道衬砌建成前, 主要起防护开挖出的土体、保证作业人员和机械设备安全的作用, 这个钢质组件被简称为盾构。盾构另一个作用是能够承受来自地层的压力, 防止地下水或流沙的入侵。

盾构机基本构造

盾构壳体: 切口环

切口环部分是开挖和挡土部分, 它位于盾构的最前端, 施工时最先切入地层并掩护开挖作业, 部分盾构切口环前端设有刃口以减少切入掘进时对地层的扰动

支撑环是盾构的主体结构, 是承受作用于盾构上全部荷载的骨架。盾尾一般由盾构外壳钢板延伸构成, 主要用于掩护隧道管片衬砌的安装工作

1-盾壳; 2-弹簧钢板; 3-钢丝束; 4-密封油脂; 5-压板; 6-螺栓

盾构掘进的前进动力是靠液压系统带动若干个千斤顶工作所组成的推进机构, 它是盾构重要的基本构造之一。

管片拼装机

管片拼装机俗称举重臂, 是盾构的主要设备之一, 常以液压为动力。当前, 欧洲国家制作盾构时, 常采用真空吸盘装置, 具有管片钳捏简便、拼装平稳及碎裂现象少等优点。在超大型盾构制造中, 较多应用此类拼装机

第三节特点

( 1) 施工中基本不使用土体加固等辅助施工措施, 节省技术措施费, 并对环境无污染;

( 2) 根据土压变化调整出土和盾构推进速度, 易达到工作面的稳定, 减少了地表变形;

( 3) 对掘进土量和排土量能形成自动控制管理, 机械自动化程度高、施工速度快。

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

第四节适用范围

土压平衡盾构机一般不需辅助技术措施, 本身具备改进土体的性能, 经过对各种土体的改良, 能适应多种环境和地层的要求。可在砂砾、砂、粉砂、粘土等压密程度低, 软、硬相间的地层, 以及砾层、砂层等地层中使用

土压平衡式盾构能够分为两类, 一类是在粘性土地层中将开挖下来的土体直接充填在切削腔内, 用螺旋输送机调整土压, 使土舱内土体与开挖面水土压平衡; 另一类是在砂性土地层中向开挖下来的土砂中加入适量的水或泥浆、添加剂等, 经过搅拌以匀质、具有流动性的土体充填土舱和螺旋机, 达到工作面的稳定。

第五节工作原理及工艺流程

土压平衡盾构机是利用安装在盾构最前面的全断面切削刀盘, 将正面土体切削下来进入刀盘后面的贮留密封舱内, 并使舱内具有适当压力与开挖面水土压力平衡, 以减少盾构推进对地层土体的扰动, 从而控制地表沉降, 在出土时由安装在密封舱下部的螺旋运输机向排土口连续的将土渣排出。

螺旋运输机是靠转速控制来掌握出土量, 出土量要密切配合刀盘切削速度, 以保持密封舱内始终充满泥土而又不致过于饱满。这种盾构避免了局部气压盾构主要缺点, 也省略了泥水加压盾构投资较大的控制系统、泥水输送系统和泥水处理等设备。

第五节工作原理及工艺流程

浅谈盾构始发施工技术控制要点

浅谈盾构始发施工技术控制要点 发表时间:2015-01-20T15:52:59.117Z 来源:《工程管理前沿》2015年第2期供稿作者:韩延波 [导读] 盾构始发环节是盾构施工工法的一个关键环节,本文结合郑州地铁地铁盾构施工现场实例,简单阐述了盾构始发过程流程以及主要控制要点,安全质量控制措施。 韩延波 中铁七局集团第五工程有限公司河南郑州 450000 摘要:目前盾构法施工具有机械化、自动化程度高、施工速度快、对地面及周围环境影响小等优点,在隧道和地下工程尤其是城市地铁工程中得到越来越广泛的应用。盾构始发是盾构施工掘进的重点,本文结合郑州地铁地铁盾构施工现场实例,简单阐述了盾构始发过程流程以及主要控制要点,安全质量控制措施,以供今后在盾构施工方面参考。 关键词:盾构始发施工技 一、盾构始发准备工作 1、车站内轨道铺设 为满足盾构吊装下井及始发,在始发井及车站主体结构底板上铺设43kg/m钢轨作为施工运输轨道。长度距离始发端100m。电瓶车轨距为0.9m,台车轨距为2.18m,电瓶车轨道单根长6m,台车轨道单根长3m。站内分岔双线亦采用槽钢自制轨枕,用压板螺栓固定钢轨。 2、始发架、反力架安装及加固 根据始发井的实际情况及托架和反力架的安装要求,提前对始发井的底板进行测量、对底板进行找平,以便安装托架时的定位固定,保证安装进度。为防止盾构出站后发生栽头,将标高抬高4cm。 3、导向钢轨施工 为控制盾构机进入洞门钢环时标高及避免盾构机由始发托架进入端头土体时盾构机可能会发生的“栽头”现象,在洞门钢环底部600mm 范围内焊接2根200mm长43Kg/m钢轨作为盾构机导台。 二、盾构始发掘进 1、始发掘进参数控制 始发掘进为盾构施工中技术难度最大的环节之一,在始发掘进时,对盾构的推进速度、土仓压力、注浆压力作相应的调整。根据计算暂取始发掘进参数为:推进速度10~30mm/min,土仓压力:0.84bar,注浆压力:0.2~0.25Mpa,盾构轴线偏离设计轴线不大于±50mm,地面隆陷控制在+10mm~-30mm,严格控制盾构机的各组油缸压力不大于70bar,盾构机总推力小于800T,刀盘工作压力小于90bar。通过初始推进,选定六个施工管理的指标作为后续施工指导依据:a土仓压力;b推进速度;c总推力;d排土量;e刀盘转速和扭矩;f 注浆压力和注浆量。其中土仓压力是主要的管理指标。在始发的前三环,考虑到刀盘刚开始切削土体,且前方为加固土体,掘进时缓慢建立土压力,慢慢增加到设计土压,开始始发掘进,同时控制扭矩、转速和贯入度。 2、同步注浆 盾构机盾尾进入土体后进行同步注浆,迅速填充盾体与管片之间的空隙。考虑到初始掘进速度较慢,各操作环节连续性不强,及一些不可预见的因素,前三环采取非同步注浆,采取掘进完成后再进行注浆操作。浆液选取为水泥浆,注浆压力不宜过大,注浆完成后待盾尾进入土体后立即进行二次注浆,防止因注浆不当引起管片上浮或偏移。 3、负环管片拼装 在始发井内,盾构机依靠负环管片提供支撑进行掘进,根据以往施工经验,本区间左右线各安装6环负环管片,以满足始发井的尺寸要求。 1)-6环第一块管片的定位。在拼装-6环管片的第一块管片时,首先在-6环管片的A2块管片内弧面上划出管片向右偏移18°后位于弧底的位置,拼装时以水平尺进行确定;邻接块B1和B2的安装。邻接块安装时,在盾尾盾壳上焊接吊耳,并用链条葫芦进行固定,以支撑管片并保证施工的安全,待封顶块纵向推插到位后,拆去链条葫芦,割除吊耳,紧固封顶块与邻接块的螺栓。 2)紧固钢丝绳 每环用1根16mφ18mm的钢丝绳绕过负环管片顶部,将绳头分别留在支撑架左右两侧,每个绳头上穿上紧线器,将紧线器的另一端挂在支撑架的吊耳上,旋转紧线器,将钢丝绳拉紧。盾构机继续向前掘进,重复上述1、2步,直至盾尾进入洞门后,将负环管片全部用钢丝绳固定。 3)安装负环紧固架 先将负环紧固架吊入盾构始发井内,用M20的螺栓将负环紧固架分别与左右支撑架连接在一起,然后吊入纵梁与紧固架用M16的螺栓连接。 4)加三角木楔 在纵梁与负环管片的空隙内楔入300mm×200mm的角度为30°的三角木楔,每环负环管片左右两侧各楔入三个木楔。 三、盾构始发注意事项 1、始发托架及反力架制作安装安全质量控制措施 1)盾构基座的底面与始发井的底板之间要垫实,保证接触面积满足要求。 2)千斤顶总推力控制在800T以内,优先选用下部千斤顶,推力增加要遵守循序渐进的原则。 3)始发托架及反力架的安装必须按照技术交底执行,误差不差过1cm。 4)履带吊机工作区应铺设钢板,防止地层不均匀沉陷。 5)托架及反力架与始发井结构部位连接要牢固,以保证托架及反力架的受力均匀传递到始发井结构上。 6)托架及反力架的中心线位置与线路中心线一致。 7)始发期间严密监测反力架状态,注意反力架的变形及位移,出现问题及时处理。

盾构分体始发掘进专项施工方案

第一章编制依据 1、广州市轨道交通六号线盾构7标段【天平架~燕塘~天河客运站】盾构区间土建施工项目招标文件、招标图纸、地质勘查报告、补遗书及投标文件。 2、广州市轨道交通六号线盾构7标段【天平架~燕塘~天河客运站】盾构区间土建工程承包合同。 3、广州市轨道交通六号线盾构7标段补充地质勘测资料、管线调查及现场调查资料。 4、广州市轨道交通六号线盾构7标段施工设计图纸。 5、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定。 6、我公司在广州地铁建设中的成功的施工经验和研究成果及现有的施工管理水平、技术水平、科研水平、机械设备能力。 第二章工程概况 一、始发端头工程地质、水文概况 ㈠工程地质 根据《广州市轨道交通线网岩土工程勘察总体技术要求》的地铁沿线岩土分层系统和沿线岩土层的成因类型和性质、风化状态等,本基坑内各岩土分层及其特征如下: <1>人工填土层(Q4ml) 主要为杂填土和素填土,颜色较杂,主要为褐黄色、灰色、灰褐色、褐红色等,素填土组成物主要为人工堆填的粉质粘土、中粗砂、碎石等,杂填土则含有砖块、砼块等建筑垃圾或生活垃圾,大部分稍压实~欠压实,稍湿~湿。本层标贯击数6~18击,平均击数11击。 <4-2>河湖相沉积土层(Q3+4al) 呈深灰色、灰黑色,主要为淤泥及淤泥质土组成,组成物主要为粘粒,含有机质、朽木,饱和,流塑状,局部夹薄层细砂。标贯实测击数1~2击,平均击数为1.5击。 <5H-2>硬塑~坚硬状花岗岩残积土层 黄褐色、红褐色、灰白色、灰褐色、黑褐色等色,组织结构已全部破坏,矿物成分除石英外大部分已风化成土状,较多细片状黑云母,以粉粘粒为主,含较多中粗砂、砾石。残积土遇水易软化崩解。主要为砾质粘性土、砂质粘性土、粘性土,呈硬塑~坚硬状。

小半径曲线盾构始发和到达施工技术

小半径曲线盾构始发和到达施工技术 摘要:为解决盾构在小半径曲线内始发、到达的难点和风险,文章以广佛线地铁某盾构标段盾构在320 m小半径曲线内始发和到达的施工为研究背景,对盾构在小半径曲线内盾构始发和到达施工的风险进行了系统研究,并提出了相应的控制措施、取得了较好的效果,为今后类似工程的施工提供了借鉴。 关键词:小半径曲线;盾构机;铰接;曲线始发;曲线到达 随着城市高速的发展,带引了地下轨道交通建设的飞速发展,但在城市轨道交通线路的选择上,由于受规划及建(构)筑物的制约,使得城市轨道交通的线形设计越来越复杂。不可避免的出现存在小半径曲线的规划线路。小半径曲线盾构法施工技术与常规盾构法施工技术相比存在一定的特殊性,施工难度大、风险大。因此,研究小半径曲线盾构法施工技术,针对盾构在小半径曲线始发、到达以及掘进过程中的风险,提出科学、合理的应对措施,可有效的避免盾构在小半径曲线内施工容易超限、管片容易出现错台、漏水等质量事故。相信对以后类似的小半径曲线盾构法施工具有一定的借鉴作用,可以很好地解决设计线型对盾构施工的影响。 1盾构机的选型 盾构机在曲线内始发或是到达掘进时,首先盾构机必须能够满足曲线内掘进的参数要求,也就是说所选用盾构机的最小转弯半径必须满足小于盾构始发或到达曲线的曲率半径,通常盾构机的最小转弯半径的大小取决于盾构机的长度、是否启用铰接、铰接的开启量等因素,盾构机选取尺寸尽量短。对盾构机选型还要验算盾构机的最小转弯半径,计算方法如下: Rmin=÷sin 式中:LA为盾构机前体长度,mm;LB为刀盘的厚度,mm;􀱺为铰接可开启最大值。 例如广佛线[桂~雷区间]320 m的小转弯半径始发和到达,本工程盾构机采用了日本三菱的泥水平衡盾构机,盾构机总长度(刀盘面至盾尾)为8 420 mm,盾构机筒体的直径为6 260 mm,刀盘的开挖直径为6 280.5 mm,盾构机前体(刀盘面到铰接中心)的长度为 5 028 mm,后体(铰接中心到盾尾)的长度为3 392 mm。盾构机具备中折装置,中折角度最大1.5 ̊,盾构机刀盘面到铰接中心的长度为5 028 mm。根据上面公式,可计算本工程所采用盾构机,在打开铰接后,其能转弯的最小转弯半径为160.81 mm,能满足区间曲线掘进的要求。 2管片的设计 曲线段隧道每掘进一环,管片端面与该处轴线的法线方向在平面上将产生一定的角度θ,为了更好的使得盾构机沿着计划曲线掘进,在管片选型时尽可能选

盾构始发技术交底模板

盾构始发技术交底

盾构始发技术交底B3.12

20°,标准块管片3块(分别为B1、B2、B3)圆心角为67.5°,邻接块管片左右各一块(分别为L1、L2),圆心角为68.75°,纵向接头为16处,按22.5°等角度布置;联络通道处区间隧道采用钢管片和钢筋混凝土管片组成的复合型管片环。 管片环缝和纵缝均采用5.8级或6.8级M30“U型”螺栓连接,环向管片间设2个单排螺栓,纵向设16个螺栓,管片中心处设一个吊装孔,兼作二次注浆孔。管片环纵缝采用三元乙丙橡胶密封条止水,管片与周围土体间隙采用同步注浆填充。 1.2工程地质 奥体中心站~河海大学站区间隧道主要穿越的地层为:⑤1粉砂夹粉土层、⑤2粉砂层、⑤3粉砂夹粉土层、⑥2粉质粘土层、⑥3粉质粘土层。盾构始发涉及地层主要为⑤1粉砂夹粉土层、⑤2粉砂层。 奥体中心站北端头井地质剖面图 1.3周边建构筑物 始发车站周边建筑物概况 本工程两段区间分别从奥体中心站南、北端头井始发,车站位于常州中心城区晋陵北路与龙锦路交叉口处,跨龙锦路沿南北向敷设于晋陵北路下方。其车站北侧有常发豪庭花园、华美达国际酒店,距离车站北端头井分别为45.52m、28.42m;南侧有及欧迪办公楼、常州市新北区实验中学,距离车站南端头井分别为26.75m、21.33m。区间盾构始发对四座建(构)筑物基本无影响。

奥体中心站临近建构物情况表 序号建筑物名称层数建筑物情况 1 豪庭花园19层位于车站西北侧,距离车站北端头井约45.52m。 2 欧迪办公楼4层欧迪办公楼:独立承台基础,基础底埋深2.5m。位于车站东南侧,距离车站西端头井约26.75m 3 华美达国际酒店18层华美达酒店:基础为Φ500PHC管桩,桩长8.5m,桩底标高-9.3~12.0m。位于车站东北侧,距离车站端头井约28.42m 4 新北区实验中学 图书馆 4层 新北区实验中学:独立承台基础,基础底埋深1.5~2.5m,部分区域采 用Φ500粉喷桩进行加固。位于车站西南侧,距离车站主体基坑约 21.33m 奥体中心站与建构(筑)物位置概况图 1.4始发段地下管线情况 奥体中心站北端头井始发段管线统计表 序号管线直径(mm) 管线走向管线埋设位置备注 1 给水管DN500 沿晋陵北路方向车站北面沿晋陵北路布置,埋深约0.5米,距离区间隧道约10.0米 2 雨水管d600 北端头井北侧横 跨晋陵北路 车站北端头井盾构始发段,埋深约2.4米,距离 车站北端头井26米~30米 3 污水管 d500/d1600 沿常发国际豪庭 围墙敷设 车站北风井旁,埋深约2.0米/5.0米,距离始发 段隧道最小净距13.0米,距离车站北端头井22.7 米 4 通讯管 8Φ110 L40 北端头井北侧横 跨晋陵北路 车站北端头井盾构始发段,埋深约1.0米,距离 车站北端头井23米~24米 5 电力管 2Φ200MPP L43 北端头井北侧横 跨晋陵北路 车站北端头井盾构始发段,埋深约1.0米,距离 车站北端头井约17.0米 6 电力管 2Φ200MPP L43 西侧沿晋陵北路 方向 车站西面沿晋陵北路布置,埋深约1.0米,距离 区间隧道约7.4米 7 燃气管中压B 钢管 DN400 东侧沿晋陵北路 方向 车站东面沿晋陵北路布置,埋深约2.3米,距离 区间隧道约10.8米 2、盾构始发地基加固 为保证盾构始发、破除端头围护结构时隧道端头土体的自稳和防水要求,需在盾构始

盾构施工技术培训考题

《盾构法隧道施工技术及应用》试题(x 以外均为正确) 一、是非题: 1、大型盾构一般是到现场进行就位安装,部件的连接一般采用定位销定位、螺栓 连接,最后焊接成型的方法。() 2、所有盾构的形式,其本体从工作面开始均可分为切口环、支撑环和盾尾三部 分。() 3、切口环的形状、尺寸主要取决于盾构正面支撑、开挖的方法。(ⅹ ) 4、支撑环的长度应不小于固定盾构千斤顶所需的长度。() 5、盾构千斤顶活塞的前端必须安装顶块,顶块必须采用球面接头,以便将推力均 匀分布在管片的环面。() 6、注浆量主要是指同步注浆和壁后注浆,一般同步浆液量按建筑空隙的 200%~250%计 算,壁后注浆按实际情况确定。(ⅹ ) 7、高压旋喷桩法有单管法,二重管法,三重管法及多重管法。() 8、隧道是由预制管片逐环连接形成的。管片主要类型有球墨铸铁管片、钢管片、复合管片、和钢筋混凝土管片。() 9、管片的张角是指两块端面接头缝在径向向外张开称内张角,反之称外张角。(ⅹ ) 10、管片的技术名称“踏步”是指前后两环管片内弧面的不平整度。() 11、管片拼装过程中的椭圆度是指圆环垂直、水平两直径之差值。() 12、管片拼装按其整体组合可分为通缝拼装、错缝拼装种方法。() 13、土体介质的监测内容包括地表沉降、土体沉降和位移、土体应力和孔隙压力等项目。() 14、对盾构直接穿越和影响范围内的构筑物,必须进行保护监测,它包括监测观测、测斜观测和裂缝观测三部分内容。() 15、复合盾构在复杂地层中掘进前可对正面土体进行超前改良。() 16、隧道测量施工前期必须由甲、乙双方测量人员会同踏勘施工现场,做好领桩及接桩工作,乙方不可以控制点不足为理由拒绝接桩。(ⅹ ) 17、地面高程控制测量一般都采用几何水准测量的相应等级精度来满足隧道施工要求,水准点应埋设在便于观测且不受施工破坏的地方。() 18、隧道沉降观察必须按固定测量人员观测和整理成果资料,固定使用水准仪和水准尺,固定使用水准点和固定测站位置转点(固定路线)来进行。() 19、1980 年一些隧道专家通过研究土体的覆盖状况与横向下沉之间的试验后认为:地层覆盖厚度越大,地面沉降量就越大。(ⅹ )

土压平衡盾构施工工艺

16土压平衡盾构施工工艺 16.1总则 16.1.1适用范围 本标准适用于采用土压平衡式盾构机修建隧道结构的施工。 16.1.2编制参考标准及规范 16.1.2.1地下铁道工程施工及验收规范(GB 50299-1999)。 16.1.2.2地下铁道设计规范(GB 50157-2013)。 16.1.2.3铁路隧道设计规范(TB10003-2016)。 16.1.2.4盾构掘进隧道工程施工验收规范。 16.1.2.5公路隧道施工技术规范(JTJ042-94)。 16.1.2.6公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)。 16.2术语 16.2.1土压平衡式盾构 土压平衡盾构也称泥土加压式盾构,它的基本构成见图16.2.1。在盾构切削刀盘和支承环之间有一密封舱,称为“土压平衡舱”,在平衡舱后隔板的中间装有一台长筒形螺旋输送器,进土口设在密封舱内的中心或下部。用刀盘切削下来的土充填整个

16.2.2 端头加固 为确保盾构始发和到达时施工安全,确保地层稳定,防止端头地层发生坍塌或涌漏水等意外情况,根据各始发和到达端头工程地质、水文地质、地面建筑物及管线状况和端头结构等综合分析,确定对洞门端头地层加固形式。 16.2.3 盾构后座 盾构刚开始掘进时,其推力要靠工作井井壁来承担。因此,在盾构与井壁之间需要设传力设施,此设施称为后座。 16.2.4 添加材 采用土压平衡盾构掘进时,为改善土体的流动性防止其粘附在盾构机上而注入的一些外加剂。添加材的功能是:辅助掘削面的稳定(提高泥土的塑流性和止水性);减少掘削刀具的磨耗;防止土仓内的泥土压密粘附;减少输送机的扭矩和泵的负荷。 16.3 施工准备 16.3.1 技术准备 16.3.1.1 根据隧道外径、埋深、地质、地下管线、构筑物、地面环境、开挖面稳定及地表隆陷值等的控制要求,经过经济、技术比较后选用盾构设备。盾构选型流程如图16.3.1.1所示。 16.3.1.2 认真熟悉工程设计文件、图纸,对工程地质、水文地质、地下管线、暗

盾构培训总结

篇一:盾构培训总结docx 浅谈盾构陈国全 盾构在我国发展迅速,尤其是近些年的城市轨道交通建设,盾构显得尤为重要,盾构是集隧道施工中的开挖、出土、支护、衬砌等多项作业于一体的联合施工机械,其将隧道的施工过程形成了工厂化的流水性作业。机械专业性强,人工操作少,施工方便等明显特点。 盾构的分类: 盾构的分类方法很多,常见的有两种分类方法:根据施工环境的不同,盾构的“类型”分为软土盾构和复合盾构两类。 软土盾构是指适用于未固结成岩的软土、某些半固结成岩及全风化和强风化围岩条件下的一类盾构。软土盾构的主要特点是刀盘仅安装切刀和刮刀,无需滚刀。 复合盾构是指既适用于软土、又适用于硬岩的一类盾构,主要用于既有软土又有硬岩的复杂地层施工。复合盾构的主要特点是刀盘既安装有切刀和刮刀,又安装有滚刀 盾构按支护地层的形式主要分为自然支护式、机械支护式、压缩空气支护式、泥浆支护式、土压平衡支护式五种机型。目前应用最广的是土压平衡盾构(土压平衡支护式)和泥水盾构(泥浆支护式)两种机型。 土压平衡盾构的工作原理:土压平衡盾构是在机械式盾构的前部设置隔板,在刀盘的旋转作用下,刀具切削开挖面的泥土,破碎的泥土通过刀盘开口进入土仓,使土仓和排土用的螺旋输送机内充满切削下来的泥土,依靠盾构千斤顶的推力通过隔板给土仓内的土碴加压,使土压作用于开挖面以平衡开挖面的水土压力。 泥水平衡盾构的工作原理:泥水加压平衡盾构(slurry pressure balance shield),简称spb 盾构或泥水盾构。是在机械式盾构的前部设置隔板,与刀盘之间形成泥水仓,开挖面的稳定是将泥浆送入泥水仓内,在开挖面上用泥浆形成不透水的泥膜,通过该泥膜的张力保持水压力,以平衡作用于开挖面的土压力和水压力。开挖的土砂以泥浆形式输送到地面,通过泥水处理设备进行分离,分离后的泥水进行质量调整,再输送到开挖面。 泥水盾构根据泥水仓构造形式和对泥浆压力的控制方式的不同,泥水盾构分为:1.直接控制型2.间接控制型.德国采用间接控制型泥水盾构,其泥水系统由泥浆和空气双重回路组成。在盾构的泥水仓内插装一道半隔板,在半隔板前充以压力泥浆,在半隔板后面盾构轴心线以上部分充以压缩空气,形成空气缓冲层,气压作用在半隔板后面与泥浆的接触面上,由于接触面上气、液具有相同压力,因此只要调节空气压力,就可以确定和保持在开挖面上相应的泥浆支护压力。 土压平衡盾构的三种工作模式:根据地质条件、水位和压力情况,盾构机有敞开式、闭合(epb)式和半敞开式三种掘进模式。1)敞开式:在前方掌子面足够稳定并且涌水能够被控制,可以采用“敞开式”作业。 2)半敞开式:用于含水,且水压为1~1.5bar,掌子面可以稳定的地层中。半敞开式作业时隧道掘进速度近似于敞开式作业。 3)epb模式:用于围岩不稳定、水压压力高、水量大时。采用epb模式施工时,可以用泡沫系统改善碴土的流动情况。 土压平衡盾构的构成:盾构机主要由9大部分组成,他们分别是刀盘、盾体、主驱动、人舱、管片拼装机、排土机构、后配套装置、电气系统和辅助设备。 刀盘是一个带有多个进料槽的切削盘体,位于盾构机的最前部,用于切削土体。刀盘上可根据被切削土质的软硬而选择安装硬岩刀具或软土刀具。土压平衡盾构的刀盘有两种形式:1)面板式 2)辐条式。 盾体主要包括前盾、中盾和尾盾三部分,这三部分都是管状筒体,呈前大后小锥形分布。中盾和前盾通过法兰以螺栓连接。中盾内侧的周边位置装有推进油缸,推进油缸杆上安有塑料撑靴,撑靴顶推在后部已安装好的管片上,通过控制油缸杆向后伸出可以提供给盾构机向前的掘进力。推进油缸按照安装布置被分成

暗挖大断面盾构始发施工技术

暗挖大断面盾构始发施工技术 摘要:通过北京地铁10号线二期大红门站~角门东站区间隧道工程实例,介绍了暗挖大断面盾构始发的难点,阐述了盾构机如何在狭小的暗挖段内进行始发的相关技术,以期为今后类似工程的施工提供参考与借鉴。 关键词:暗挖段;盾构;洞门加固;盾构始发 Abstract: through the Beijing subway line 10 grand palace gate stand to the corner gate phase two east Tsim Sha Tsui tunnel engineering example, the paper introduces the type of large sections of the shield excavation difficulties, and expounds how to shield construction machine in the narrow underground within the period of the relevant technology of the initial field, in order to the similar projects in future construction to provide the reference and the model. Key words: for underground; Shield; DongMen reinforcement; Shield excavation 1工程概况 北京地铁10号线二期大红门站~角门东站区间全长880.453m,其中K33+568.416~K34+636.916为暗挖段,全长68.5m。盾构采用日本小松公司生产的土压平衡盾构机,在大红门站端头井下井组装,然后将盾构机平移至始发位置,进行组装调试后始发。本区间地质条件按成因年代分为人工堆积层和第四纪沉积层两大层,区间结构内无地下水。 2工程重点、难点 1)如何保证盾构始发时洞门土体的稳定性是盾构始发的关键所在,如果土体不稳,会导致土体的变形和沉降,将影响到地面的建构筑物安全。因此始发洞口土体的加固是本工程的重点。 2)如何高精度的定位盾构机以及将盾构机平移至始发位置,确保盾构安全始发及隧道轴线的偏差在规范验收之内,并在有限的作业空间内安装和加固反力装置是本工程难点。 3)盾构始发时盾构机很容易发生震动、扭动,从而造成盾构掘进轴线跟设计轴线之间的偏差,而在始发阶段盾构姿态又不宜于大量纠偏,故如何控制盾构始发时的姿态也是本工程的重点。 4)盾构始发作业不可避免的会造成周围土体的扰动,且这种扰动跟施工水

盾构施工质量控制

盾构施工质量控制 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

工程质量检查管理办法暨争创优质工程管理办法 (盾构部分) 根据现行轨道交通试行规范、国家规范及北京市有关规范、标准。依据《建设结构长城杯工程质量评审标准》的有关规定,结合本项目部盾构施工的特点,对盾构施工质量检查和施工中的质量控制要点,进行分解,为争创结构长城杯奠定基础。 一、法律法规相关文件: 《市政基础设施工程资料管理规程》(DBJ01-71-2003) 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999) 《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)《排水管(渠)工程施工质量检验标准》(DBJ01-13-2004) 《盾构隧道工程施工质量验收标准(试行)》2004.09 《隧道工程施工质量验收标准(试行)》2004.12 《预制钢筋混凝土盾构管片质量验收标准》(QGD-003-2004) 《地铁暗挖隧道注浆施工技术规范》(DBJ01-96-2004) 《防水工程施工质量验收标准(试行)》 《北京地铁施工监控量测技术要求(试行)》 《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50309-1999) 二、主控项目有: 掘进、管片安装、注浆、测量与监控、管片进厂检验、管片拼装。 三、盾构隧道施工现场质量管理资料: 盾构隧道工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系和施工质量检验制度。 施工单位汇总技术质量管理资料并填写《隧道工程施工现场质量管理检查记录》(表式C1-5)

四、掘进施工

1、盾构机在始发竖井内正式掘进前,必须对洞口经改良的土体作质量检测,并对盾构机轴线位置作复核、检查。 2、机械开挖时,每次开挖长度应与每环管片的宽度相适应,挖土速度应与盾构机械推进进度、出土能力匹配。 3、盾构机掘进中,用激光准直系统对盾构机轨迹连续观测。 4、初始掘进30m-50m长度,应加密对盾构机轴线的测量与监控,及时调整盾构机位置,使管道的中线、高程符合设计要求。 5、盾构机每推进一环,进行一次管片环的中线、高程测量。同时应测量盾构机轴线位置及绕轴线偏离转角,依据测量结果进行纠偏。 6、高程、中线纠偏应在推进中进行。纠偏过程宜增加测量密度,宜采用调向千斤顶纠偏。 7.应在推进中对盾构旋转进行纠正,纠正应采用设定的措施。 五、管片安装 1、管片安装过程中,第一块管片环向定位要准确,管片圆环旋转不得超过标准,确保相邻两管片接头的环面平正,内弧面平正,纵缝的管片端面密贴。 2、拼装前应清理盾尾底部;管片安装设备应处于正常状态。 3、管片下井前,应由专人核对编组、编号;对管片进行清理、粘贴止水材料、检查合格后,将管片与联接件配套送至工作面;管片质量要求应符合有关规定。 4、拼装时,应采取措施保护管片,衬垫及防水胶条不受损伤。

地铁盾构施工技术试题

地铁盾构施工技术 试题

地铁盾构施工技术试题 (含选择题80道,填空题25道,简答题10道) 一、选择题:(共80题) 1、刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动,使墙后土体向上挤出隆起,则作用在墙上的水平压力称为()。 A.水平推力B.主动土压力C.被动土压力 2、混凝土配合比设计要经过四个步骤,其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是()。 A.实测砂石含水率 B.配制强度和设计强度间关系 C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动 3、盾构掘进控制“四要素”是指()。 A.始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制 B.开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制 C.安全控制、质量控制、进度控制、成本控制 4、盾构施工中,()保持正面土体稳定 A.可 B.易C.必须 5、土压平衡盾构施工时,控制开挖面变形的主要措施是控制:() A.出土量B.土仓压力C.泥水压力 6、开挖面稳定与土压的变形之间的关系,正确的描述是:() A.土压变动大,开挖面易稳定 B.土压变动小,开挖面易稳定

C.土压变动小,开挖面不稳定 7、土压平衡式盾构排土量控制中国当前多采用()方法 A.重量控制B.容积控制C.监测运土车 8、隧道管片中不包含()管片 A.A型B.B型C.C型 9、拼装隧道管片时,盾构千斤顶应() A.同时全部缩回B.先缩回上半部C.随管片拼装分别缩回10、向隧道管片与洞体之间间隙注浆的主要目的是() A.抑制隧道周边地层松弛,防止地层变形 B.使管片环及早安定,千斤顶推力能平滑地向地层传递 C.使作用于管片的土压力均匀,减小管片应力和管片变形,盾构的方向容易控制 11、多采用后方注浆方式的场合是:() A.盾构直径大的B.在砂石土中掘进 C.在自稳性好的软岩中掘进 12、当二次注浆是以()为目的,多采用化学浆液。 A.补足一次注浆未填充的部分 B.填充由浆液收缩引起的空隙 C.防止周围地层松弛范围的扩大 13、盾构方向修正不会采用()的方法 A.调整盾构千斤顶使用数量 B.设定刀盘回转力矩

盾构始发

盾构始发施工技能培训质料 1、盾构始发施工 盾构始发是指盾构从组装调试,到盾构完全进入区间隧道并完成试掘进为止的施工过程。 1.1、始发施工工艺流程 盾构始发施工工艺流程图 1.2、始发洞门准备工作 始发洞门的准备工作包括:始发洞口地层加固、洞门凿除和洞门密封系统的安装。 1.2.1 洞口地层加固 盾构始发之前要对洞口地层的稳定性进行评价,如果进洞地层在破除洞门后稳定性不足,必须对进洞地层进行加固。加固范围一般为:纵向一倍洞径左右,横向超出隧道开挖轮廓1~3m甚至更远。常用的加固方法有“地层注浆”、“搅拌桩”、“旋喷桩”、“钻孔素桩”等。地层加固后保证洞门破除后的土体有充分的强度和稳定性,在盾构始发掘进之前不能坍塌。

1.2.2 洞门凿除 盾构始发的站或井的围护结构一般为钢筋混凝土桩或连续墙,盾构刀盘无法直接切割通过,需要人工凿除。洞门的凿除以不耽误盾构进洞、洞门内的土体暴露时间不易过长为原则。凿除时,不能直接暴露土体,应保留围护结构的最后一层钢筋和钢筋保护层,待盾构刀盘到达之后再割除最后一层钢筋网。 1.2.3 洞门密封系统安装 洞门密封是为保证洞门口处的管片背后可靠注浆,防止隧道贯通后的水土流失。洞门密封系统最好采用帘布橡胶板加折页压板型式。该系统由洞门框预埋钢环板、帘布橡胶板、折页钢压板及固定螺栓、垫片组成。其优点是简单可靠,不需人工调整,折页压板可自动压紧在盾壳和管片上,保证注浆时浆液不会外漏。系统机构及工作原理如下图: 洞内密封系统机构及工作原理图 1.3、盾构组装调试及反力架安装 1.3.1反力架、始发台的定位与安装 在盾构主机与后配套连接之前,开始进行反力架的安装。安装时反力架与车站结构连接部位的间隙要垫实,以保证反力架脚板有足够的抗压强度。 由于反力架和始发台为盾构始发时提供初始的推力以及初始的空间姿态,在安装反力架和始发台时,反力架左右偏差控制在±10MM 之内,高程偏差控制在±5MM之内,上下偏差控制在±10MM之内。始发台水平轴线的垂直方向与反力架的夹角<±2‰,盾构姿态与设计

盾构施工技术培训考题

《盾构法隧道施工技术及应用》试题(x以外均为正确) 一、是非题: 1、大型盾构一般是到现场进行就位安装,部件的连接一般采用定位销定位、螺栓连接, 最后焊接成型的方法。() 2、所有盾构的形式,其本体从工作面开始均可分为切口环、支撑环和盾尾三部分。 () 3、切口环的形状、尺寸主要取决于盾构正面支撑、开挖的方法。(ⅹ) 4、支撑环的长度应不小于固定盾构千斤顶所需的长度。() 5、盾构千斤顶活塞的前端必须安装顶块,顶块必须采用球面接头,以便将推力均匀分 布在管片的环面。() 6、注浆量主要是指同步注浆和壁后注浆,一般同步浆液量按建筑空隙的200%~250%计 算,壁后注浆按实际情况确定。(ⅹ) 7、高压旋喷桩法有单管法,二重管法,三重管法及多重管法。() 8、隧道是由预制管片逐环连接形成的。管片主要类型有球墨铸铁管片、钢管片、复合 管片、和钢筋混凝土管片。() 9、管片的张角是指两块端面接头缝在径向向外张开称内张角,反之称外张角。 (ⅹ) 10、管片的技术名称“踏步”是指前后两环管片内弧面的不平整度。() 11、管片拼装过程中的椭圆度是指圆环垂直、水平两直径之差值。() 12、管片拼装按其整体组合可分为通缝拼装、错缝拼装种方法。() 13、土体介质的监测内容包括地表沉降、土体沉降和位移、土体应力和孔隙压力等项目。() 14、对盾构直接穿越和影响范围内的构筑物,必须进行保护监测,它包括监测观测、 测斜观测和裂缝观测三部分内容。() 15、复合盾构在复杂地层中掘进前可对正面土体进行超前改良。() 16、隧道测量施工前期必须由甲、乙双方测量人员会同踏勘施工现场,做好领桩及接 桩工作,乙方不可以控制点不足为理由拒绝接桩。(ⅹ) 17、地面高程控制测量一般都采用几何水准测量的相应等级精度来满足隧道施工 要求,水准点应埋设在便于观测且不受施工破坏的地方。() 18、隧道沉降观察必须按固定测量人员观测和整理成果资料,固定使用水准仪和水准尺,固定使用水准点和固定测站位置转点(固定路线)来进行。()

盾构规范

百度搜索 您的查询字词都已标明如下:盾构掘进隧道工程施工及验收规范(点击查询词,可以跳到它在文中首次出现的位置) (百度和网页的作者无关,不对其内容负责。百度快照谨为网络故障时之索引,不代表被搜索网站的即时页面。) 目录 1 总则 (5) 2 术语 (6) 3 基本规定 (8) 4 施工准备 (9) 4.1 一般规定 4.2 前期调查 4.3 技术准备 4.4 设备,设施准备 4.5 作业准备 4.6安全卫生与环境保护措施 5 施工测量 (13) 5.1 一般规定 5.2 地面控制测量 5.3 联系测量 5.4 地下控制测量 5.5 掘进施工测量 5.6贯通测量 5.7 竣工测量 6 管片制作 (20) 6.1 一般规定 6.2准备工作 6.3 原材料要求 6.4 模具 6.5钢筋 6.6 混凝土 6.7 成型管片 6.8 管片贮存和运输 6.9 钢管片制作 7 盾构施工 (28) 7.1一般规定 17.2盾构的组装,调试 7.3盾构的现场验收 7.4盾构始发 7.5盾构掘进 7.6轴线控制

7.7盾构纠偏 7.8 盾构到达 7.9盾构调头 7.10刀具更换 8 特殊地段及特殊地质条件施工 (37) 8.1一般规定 8.2针对特殊地段及特殊地质条件的施工措施 9 管片拼装 (40) 9.1一般规定 9.2拼装前的准备 9.3拼装作业 10 壁后注浆 (41) 10.1一般规定 10.2 注浆参数的选择 10.3注浆前的准备工作 10.4注浆作业 10.5 注浆量控制 11 隧道防水 (42) 11.1一般规定 11.2连接防水 11.3特殊部位的防水 12 隧道缺陷处理 (43) 13 盾构的保养与维修 (44) 14 隧道施工运输 (45) 14.1一般规定 14.2水平运输 14.3垂直运输 14.4管道运输 15 监控量测 (46) 15.1 一般规定 15.2 隧道环境监控量测 15.3 隧道结构监控量测 15.4 资料整理和信息反馈 16 管片预制工程验收 (50) 16.1管片钢筋 16.2 管片模具 16.3 混凝土 16.4 成型管片 17 管片防水工程验收 (55) 17.1 一般规定 17.2 原材料 17.3 管片自防水 17.4防水密封条安装 18 管片拼装工程验收 (57)

盾构分体始发施工技术

盾构分体始发施工技术 摘要:结合盾构隧道施工分体始发技术在广佛线二期四标澜魁区间施工中的应用,介绍海瑞克盾构分体始发技术的组成、关键工序、关键技术,以及常见的问题和预防措施。 关键词:盾构分体始发始发井二次始发台车管路 一、前言 结合城市地铁施工的特点,盾构始发场地越来越受到各个环境因素的限制,无法进行正常始发。为了解决该始发条件中的盾构施工,盾构机将采用分体始发。 本文结合始发的实际经历,谈谈盾构分体始发技术的一些体会和心得。 二、盾构分体始发的工作内容及工艺流程 盾构机始发时,常规的方法是将盾构机和后续台车全部下井连接后,开始掘进,掘进所产生的渣土则利用台车尾部的空间进行垂直运输。特殊情况下,受始发井空间限制,盾构机无法在井下整体始发,需根据盾构机机械构造拟采用分体式始发,在始发之前,需要对盾构机及始发井做部分的改造。首先将盾构刀盘盾体、盾构机的桥架及1号台车先下井,地面放置盾构机2-5号台车,等掘进一定长度后,在进行后续台车的二次下井,进入正常盾构施工。 三、盾构始发的主要施工技术 1、盾构机改造 盾构机分体始发必须对盾构机原设备进行必要的改造和增减部分设备,盾构机的改造直接影响到盾构机的始发安全、效率和功能,盾构机改造应根据以下原则进行: (1) 最大限度利用盾构机原有设备,减少对原有设备的改造和取消不必要的设备; (2) 满足始发竖井的空间和材料垂直运输通道的要求; (3)有利于盾构机的下井安装及始发阶段掘进完成后其余台车的下井; (4)能够快速完成始发阶段掘进; (5)尽量利用现有龙门吊作为垂直运输设备,必要时采用50t汽车吊进行出土。 2、分体始发方案

盾构到达施工工艺

盾构到达施工工艺 3.11.1工艺概述 一、定义 盾构到达是指盾构沿设计线路,自盾构区间隧道贯通前 100m 掘进至区间隧道贯通后,然后从预先施工完毕的洞口处进入 A 风亭竖井内的整个施工过程,以盾构主机推出洞门上接收托架为止。 3.11.2作业内容 1、分别于盾构贯通之前100m、50m 两次对盾构机姿态即SLS-T 导向系统进行人工复核测量; 2、到达洞门位置及轮廓复核测量; 3、根据前两项复测结果确定盾构姿态控制方案并进行盾构姿态调整; 4、洞门凿除与碴土清理; 5、接收托架的固定; 6、导轨安装、加固; 7、洞门防水装置安装及盾构推出隧道; 8、近洞 10 环管片拉紧; 9、洞门注浆堵水处理; 10、盾构上接收托架。 3.11.3工艺流程图 图 3.11.3-1 盾构到达施工流程图 - 249 -

3.11.4工序步骤及质量控制说明 一、测量和姿态调整 1、盾构姿态人工复核测量 在盾构贯通前严格按照业主要求在距贯通面 150~200m 时进行包括联系测量的线路复测。要对洞内所有的测量控制点进行一次整体的、系统的控制测量复核,对所有控制点的坐标进行精密、准确的平 差计算。 在 100m 和 50m 处对SLS-T 导向系统进行复核测量。在盾构到站前的最后一次导向系统搬站时,充分利用在贯通前 150~200m 时线路复测的结果,用测量二等控制点的办法精确测量测站、后视点 的坐标和高程(测量经纬仪和后视棱镜的坐标和高程)。同时,在贯通前 50m 时,进一步加强管 片姿态监测与控制。 2、到达洞门复核测量 为准确掌握到达洞门施工情况,在盾构贯通前对盾构到达洞门进行复核测量,测量项目包括:洞门中心位置偏差、洞门全圆半径等。必要时根据测量结果对洞门进行相应的处理。 3、盾构姿态调整 根据盾构姿态测量和洞门复测结果,讨论制定盾构姿态调整方案,并逐渐将盾构姿态调整至预计的位置。确定盾构贯通姿态时,一般考虑盾构到达时施工进度较慢,盾构存在下沉的情况,贯 通前 30m 可逐渐将盾构姿态抬高 15mm。 二、洞门凿除与碴土清理 洞门破除施工参见本手册 3.3 盾构洞门破除施工 洞门破除后将洞门圈内以及车站或盾构井底板上 的混凝土碎块清理干净。 三、接收托架定位安装 盾构接收托架由盾构始发台改造而成。盾构接收 托架准备与安装分两步进行: 第一步:洞门凿除完成后,按照预计盾构贯通姿 态对接收托架进行定位。定位后,做好加固材料准备; 第二步:待盾构贯通后根据盾构实际姿态再次对 接收托架进行准确定位。定好位后对接收托架进行加 固(可与清碴同步进行)。 接收托架定位要求为:①根据盾构姿态确定托架 中心线,保证托架中心线与盾构中心线一致;②托架 以 2.5‰上坡(盾构前进方向)确定高程,托架靠近 到达洞门端高程根据盾构高程确定。图3.11.4-1 接收托架接收托架四周焊接加工好的牛腿,并用 M20 的膨胀螺栓固定在主体结构底板上,保证盾构接 收时接收托架的稳定性。 四、洞门导轨安装 为保证盾构贯通后能及时推出洞门,在洞门围护桩凿除完成后便安装导轨。导轨长度为洞门深度,高度根据预计盾构贯通姿态与洞门圈之间的空隙确定(为保证盾构能顺利推上接收托架,导 轨近洞门掌子面端可适当低于刀盘 20mm)。导轨由预埋δ=20mm 钢板(以M18 膨胀螺栓固定在洞 门圈上)、在钢板上焊接 43kg/m 钢轨组成。见图 3.11.4-2 - 250 -

盾构法施工技术规定

盾构法施工技术规定 目录 1.一般规定 2.工作并施工 3.配套机械设备选择 4.盾构机安装 5.盾构掘进施工 6.注浆 7.量测与监控 8.砌块 9.盾构法施工质量

1、一般规定 1.1盾构法施工是采用掘进盾构机进行隧道施工的一种施工方法。适用于直径2500mm以上的隧道施工,适用于地面拆迁量大、不能降水等特殊要求的长距离隧道施工。 1.2盾构机的选型、设计,应根据工程地质、水文地质,工程结构设计及工程施工要求等条件,经技术经济分析比较后确定。1.2.1盾构机应满足施工范围内各种土层的掘进要求; 1.2.2盾构机必须满足施工过程需要的安全保障要求; 1.2.3盾构机壳体的强度与刚度应符合设计要求; 1.2.4盾构机的推进力、千斤顶的推进速度、输土能力、刀盘切削的切削扭矩等应匹配;密封系统应严密,并符合设计要求。 1.3盾构法施工组织设计编制应具备以下资料: 1.3.1盾构机的构造、特性及适用范围; 1.3.2施工沿线地表环境调查报告; 1.3.3施工沿线地下障碍物的调查报告; 1.3.4工程地质与水文地质勘查报告。隧道沿线探孔间距一般不应大于50m,地质变化地段应加密。 1.3.5设计文件对工程的技术要求与规定; 1.4盾构法施工方案、施工组织设计应包括下列内容: 1.4.1施工现场平面布置图; 1.4.2盾构机的现场组装、安装及吊装方案; 1.4.3工作竖井的施工方案与检查井的施工方案:

1.4.4盾构法施工的临时给水、排水、照明、供电、消防、通风、通讯等设计; 1.4.5砌块制造、运输、贮存、防水、拼装与一次注浆、二次注浆、补浆方案; 1.4.6配套辅助施工机械设备的选型、规格、数量与现场及工作井垂直运输及水平运输等机械设备布置; 1.4.7盾构机的出井(盾构机由始发井进入区间隧道)、穿越土层、进井(盾构机由区间隧道进入接收井)的条件以及掘进与运土方案: 1.4.8测量与监控方案; 1.4.9有防漏电、防缺氧、防爆、防毒等安全监测和保护措施;1.4.10盾构法施工的供电应设置双路电源及应急自备电源。 1.5检查井、工作竖井等有要求降水施工的管段,在工程完成前,不得停止降水。 1.6工作竖井应进行抗浮校核。 1.7应根据土层性质、邻近建筑物及地表的允许沉降要求,应有保护措施。 1.8应建立地面与地下控制测量系统。加面测量系统对沿线地面、主要建筑物和设施设置测点进行观测;测定寻轨和盾构隧道的轴线和高程。 1.9盾构机出井至100m的施工阶段,应及时对观测和掌握地表沉降、隆起状况,地上、地下建筑物情况,工程地质、水文地质情况等的反

盾构始发施工前条件及验收要求

盾构始发施工前条件及验收要求 根据目前施工进展情况及工期要求,确保盾构施工安全有序进行,特制定本项目盾构始发施工前条件及验收要求如下: 一、设计文件满足现场施工要求。 1.区间地质勘查报告交底及图纸会审已完成; 2.区间盾构隧道-排版图设计交底及图纸会审已完成; 3.区间盾构隧道-防水图设计交底及图纸会审已完成; 4.风险设计交底已完成。 二、专项施工方案审批手续齐全有效。 1.盾构机吊装方案通过专家论证并完成审批; 2.超过30t龙门吊安装方案通过专家论证并完成审批。 3.盾构始发、接收方案通过专家论证并完成审批; 4.监测方案通过专家论证并完成审批; 5.盾构区间施工组织设计、风险源评估报告、周边环境调查报告、临时用电施工组织设计审批完成。 6.洞门凿除、盾构掘进(包括通风设施、有害气体检测设施等)、二次注浆、运输方案(水平、垂直)、端头加固专项施工方案审批完成。 三、盾构位置测量验收完毕。 1.洞门、始发托架、反力架完成复测及监理审核; 2.盾构机姿态完成复测及监理审核。 3.导线点完成联系测量。

4.测量方案已完成审批。 四、盾构机安装调试,始发前盾构机安全评估已完成,满足相关要求。 盾构机适应性安全评估、下井前安全评估、组装调试后始发前安全评估及验收已完成。 五、始发托架、反力架及导轨按方案施工完毕、验收合格,导轨稳固。 六、土体加固范围及参数指标符合设计要求,已按要求完成探水工作,无渗漏水。 1.端头加固完成,加固效果检测报告合格; 2.洞门探水已完成。 七、洞门密封止水装置安装完成,外观质量及完整性符合设计要求。 洞门止水帘布已安装完成,符合洞门止水装置验收要求。 八、盾构管片已进场并验收合格。 1.管片已进场并验收合格且进行相应的试验(三环试拼装、管片抗渗、吊装孔抗拉拔试验)。 2.进场数量及存放场地满足始发需求,并通过监理验收。 九、浆液制作设施已完成。 1.搅拌站已完成安装及进场报验; 2.搅拌站计量系统标定已完成; 3.浆液已进行试配。

相关文档
相关文档 最新文档