文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线型光束图像感烟火灾探测器

线型光束图像感烟火灾探测器

线型光束图像感烟火灾探测器
线型光束图像感烟火灾探测器

线型光束图像感烟火灾探测器

1、概述

线型光束感烟火灾探测器(简称光截面探测器),是一种智能型感烟火灾探测器,采用光截面图像感烟火灾探测技术,适用于大空间和其它特殊空间场所。它可对被保护空间实施任意曲面式覆盖,具有分辨发射光源与干扰光源的能力。由发射器和接收器组成,使用时每只接收器可对应多只发射器,发射器的数量根据现场情况确定。光截面探测器采用非接触式探测,具有防尘、防潮、防腐蚀功能,对环境因素适应能力强(灰尘、潮湿、温度、一般腐蚀性气体或防爆场所等),可用于环境恶劣的工业场所。以科大立安LA100型火灾安全监控系统为例,其探测器型号有:LIAN-GM030、LIAN-GM060、LIAN-GM100。

2、外形图及尺寸

3、技术规格

4、设计选型

设计中选用光截面火灾探测器时,遵循如下的原则进行:

?根据实际探测距离L,从技术规格表中选择适当型号的探测器;

?根据探测器的保护角度,确定光截面接收器的布置方法和数量;

根据相应的距离因子(K1、K2 ),计算探测器的视场范围;

?水平视场范围:D h = L * K1 ;垂直视场范围:D v = L * K2;

根据发射器的间距d不超过10米的原则,计算发射器的数量n ,n = (D / d) + 1,如计算值为小数,按四舍五入取整;

?单层安装时,发射器的数量:n = (D h / d) + 1;

在高度大于12m时,宜采用二层安装。

例如,如图3-4所示,如果现场的实际距离为70米,则接收器和发射器的型号为GMR100和GMT100,接收器的视场范围D h=70 * 0.4=28m,(D h / d)+1=(28/10)+1=3.8,则发射器的数量n为4只。

5、安装与接线 5.1 接线

每只发射器接入一根电源线。

每只接收器接入一根视频同轴线缆和一根电源线。

5.2 基本安装方式

发射器与接收器相对安装在保护空间的两端。发射器可墙壁側装或顶棚吊顶安装,位于接收器有效视场中即可。图3-5为探测器安装在相对两墙壁上的平面示意图,图3-6为探测器吊顶安装的示意图。

图 3-5 光截面火灾探测器在相对两墙壁上的安装平面示意图

图中所示相邻两只发射器间的水平距离d不应大于10m。超过这一距离,探测器灵敏度受到影响。发射器轴线距侧墙的距离不应小于0.3m,以便于探测器的安装维护,根据现场实际情况可选定图中d和L(两相对墙壁之间的距离)的尺寸,应符合上述规定。

图 3-6 光截面火灾探测器吊顶安装时的平面示意图

5.3 光截面火灾探测器的安装高度

图3-7给出发射器及接收器的安装示例。发射器及接收器相对安装在保护空间的两端,发射器应完全位于接收器的视场范围中。

图 3-7 光截面火灾探测器的安装示意图

新型红外光电感烟火灾探测器的研制

新型红外光电感烟火灾探测器的研制_电路图 对火灾和防火设施的研究,历来是人类一切有效活动中不可缺少的一个方面。火灾的发展过程,一般可分为3个阶段:初起引燃阶段、发展阶段和衰减熄灭阶段。为了尽量减少火灾所造成的损失,要求防火设施在火灾的初起引燃阶段能自动发出火灾报警信号,以便将火扑灭在未成灾害之前。感烟火灾探测器就是适应这一要求的有效设备。在发达国家,感烟火灾探测器已成为住房保险必需品,指令性安装在每个投保住宅单元的厅、房和厨房等处。在国内,目前这类产品尚少。随着改革开放,高层建筑群不断增多,对防火设备的需求量大为增加,使这类产品的进口量有增无减。为了满足国内需求,我们剖析了一些进口产品,用国产的元器件研制成一种新型红外光电感烟火灾探测器。 1 外形结构 探测器的外形是一个扁圆形的塑胶盒子,170 mm×70 mm。如把放置电路板和传感器暗室那部分看作盒身,另一部分看作盒盖,则盒身为黑色,盒盖为乳白色。在盒身底面,配备2个活动螺孔,以便将探测器嵌装在天花板上。用手一使劲,就可把白盖拉脱开。盒身里有1块半圆形的电路板和一个暗室,2者各占一半。暗室是1个60 mm的空腔,周围用栏栅状的小条条围着,外边再围上1块多孔的金属防虫网,网孔径1 mm。暗室顶部装着1个长方形小盒子,其中分为2格,格与格之间互不直接连通。格中分别

装上1个红外发射二极管和1个红外接收二级管,2管的中心工作波长应相同。格子的开口面向着空腔。电路板上装有一些电子元器件、1块9 V碱性电池、1个微动开关和1个用压电陶瓷片做的蜂鸣器。 当按下微动开关,或合上白盒盖,再吹一口烟喷入暗室,稍息,蜂鸣器就发出刺耳的“嘟……”的响声。 下面分述本探测器的电路原理。 2 发射电路 图1为本探测器的发射电路原理图。图中,CC4047用作方波发生器。方波周期T≈4.4R1C1。如取C1=0.33 μF,R1=6.2 ΜΩ,则T=9 s。C2、R2组成微分电路。方波经微分后,变为前沿陡峭的尖脉冲波,再经与非门1倒相整形,用负向脉冲推动三极管BG1的间歇导通,使与其串接的红外发射二极管D1发射周期性的红外光脉冲。门1输出的负脉冲同时还作用于接收电路和电源欠压报警电路。

GB 火灾自动报警系统设计规范解读 吸气式感烟火灾探测器部分

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读 --吸气式感烟火灾探测器部分 在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。 其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。 下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容: 吸气式感烟火灾探测器的选择 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第节,22页): 1.具有高速气流的场所; 解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。而吸气式感烟火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。 (图1:吸气式感烟火灾探测器的工作原理) 2.点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所; 解读:如机场航站楼、火车候车大厅、酒店中庭、大型物流中心等场所,空间跨度较大,高度往往超过12m,气流易分层和横向扩散,安装点型感烟、感温火灾探测器完全无法发挥作用。吸气式感烟火灾探测器的管路安装十分灵活,采样孔可开在需要的位置,有效地采集空气样本。 (图2:高大空间烟雾扩散效果图) 3.低温场所; 解读:例如冷冻冷藏库,点型烟感和线型光束感烟火灾探测器的应用温度限制较大,最低只能应用于-10℃的场所。而冷冻库根据其所储藏物品的类别,温度可能在-10℃~-28℃之间,此时,上述的烟感即无法使用。同样需要指出和注意的是,某些以激光为光源的吸气式感烟火灾探测器主机也无法直接安装在冷库内,只能安装在库外,通过在墙面上打孔后安装管路,容易破坏保温层,造成能耗的浪费;同时引起采样管温差,造成冷凝结冰等,影响设备的使用。所以在此类低温场所,推荐使用HPLS为光源的吸气式感烟火灾探测器,它的应用温度为-40℃~+60℃,能直接安装在冷库内,不仅安装方便,不影响冷库的整体性,而且维护也非常简单。 4.需要进行隐蔽探测的场所; 解读:有些建筑为了建筑的美观(例如仿古建筑),或是为了防止人为破坏,需要将探测器进行隐蔽安装。如果安装普通的点型烟感,势必破坏建筑整体风格。而吸气式感烟火灾探测器可以将管路敷设在夹层等不宜察觉之处,从而避免了对视觉美观的破坏。 (图3:使用天花穿件和毛细管进行隐蔽安装)

JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器安装使用说明书

JTY-HM-GST102 线型光束感烟火灾探测器 安装使用说明书 (Ver.4.01, 2007.02) 海湾安全技术有限公司

目录 一、概述 (1) 二、特点 (1) 三、技术特性 (2) 四、结构特征与工作原理 (3) 五、安装与布线 (6) 1.安装探测器的外界条件 (6) 2.安装高度及位置说明 (7) 3.安装 (9) 4.布线 (13) 六、调试 (14) 七、注意事项 (15) 八、使用及操作 (15) 1.信息的读取 (16) 2.地址码的写入 (16) 3.灵敏度级别的写入 (16) 4.设备类型的写入 (17) 5.探测器的其它功能说明 (17) 九、常见故障及维修 (18) 十、维护保养 (19)

十一、备附件 (20) 附录一警告 (21) 附录二质量保证 (22)

一、概述 JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器(以下简称探测器)为编码型反射式线型红外光束感烟探测器。探测器可直接与我公司生产的火灾报警控制器连接,通过总线完成二者间状态信息的传递。探测器必须与反射器配套使用,但需要根据二者间安装距离的不同决定使用一块或四块反射器。 探测器置性能卓越的单片机,具备强大的分析判断能力,通过在探测器部固化的运算程序,可自动完成系统的调试、火警的判断和故障的判断。探测器全面兼容数字化总线技术,具有信息上传速度快,信息容丰富的优点。该探测器还具有根据外界环境参数变化补偿的功能,降低了探测器对现场环境洁净程度的要求,探测器的灵敏度可通过电子编码器进行现场设置,拓宽了本产品的应用场所。探测器采用全新的、合理的结构设计,调节灵敏、定位准确、外形美观,易于安装,调试方法简单、方便。该探测器可用于历史性建筑、仓库、大型存储区、购物广场、健身中心、体育馆、展览馆、酒店大堂、印刷厂、制衣厂、博物馆、监狱等场所,还可用于有轻微烟尘的空间。 二、特点 1.工作电压围宽、保护面积大; 2.探测器将发射部分、接收部分合二为一,安装简单、方便,光 路准直性好; 3.置微处理器,智能化火警、故障判断; 4.具有自动校准功能,确保可以由单人在短时间完成调试,操作 简单、方便; 5.具有自诊断功能,可以监测探测器的部故障; 6.具有自动补偿功能,对于一定程度上的灰尘污染、位置偏移及

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装 要求 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

感烟火灾探测器的安装要求 一、点型感烟火灾探测器安装要求 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 二、线型光束感烟火灾探测器安装要求 1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。 2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。 三、管路采样式吸气感烟火灾探测器安装要求 1)根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。

2)采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。 四、探测器底座的安装要求 1、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。 2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。 五、其他要求 探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测 器工作原理精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报 警的工作原理,拆开研究后才 发现发射管与接收管并不是正 对着的,于是觉得“想当然的 东西看来不一定靠谱,百度一 下才搞明白原来是这么会事, 它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。

线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。

点型复合式感烟感温火灾探测器

点型复合式感烟感温火灾探测器 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-GST601特点 复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有普通散射型光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。 本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。 二、JTF-GOM-GST601主要技术指标 (1)探测器类别:A2R (2)工作电压:总线24V (3)监视电流≤0.6mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP22 (9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座) 页13 共页1 第 三、JTF-GOM-GST601保护面积 建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。 四、结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-10:

双波段火灾及线型光束图像感烟探测器通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD662 双波段火灾及线型光束图像感烟探测 器通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

双波段火灾及线型光束图像感烟探 测器通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 摘要:介绍了运用于大空间建筑上的火灾烟雾探测报警产品——双波段火灾探测器及线型光束图像感烟探测器,详细阐述了其工作原理和应用特点,并对其工程使用情况做了简要说明。 关键词:双波段火灾探测器、高灵敏度、感烟探测器、火灾探测报警、线型光束图像感烟探测器 随着我国经济建设的飞速发展,一些在国民经济和社会生活中起着重要作用的大型空间建筑(如大型厂房、仓库、体育馆、博物馆、大型展览馆、会议厅、大型商场、影剧院、候机厅等大空间场所)越来越多,此类建筑相对其他建筑具有的普遍特点是跨度大、内部举架高,根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)要求,对于被保护空间高度介于12-20m之间时,由于火灾发生时产生的烟雾很难到达房间顶部,因而一般不适宜安装点型感烟火灾探测器进行火灾监测和报警,而图像型火灾探测由于其本身工作原理和特点决定,在火灾发生时,产生

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

线型光束感烟火灾探测器 图文

线型光束感烟探测器 线型光束感烟探测器,利用红外线组成探测源,利用烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾,线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的; 其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量来判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法,红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。 线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种: 第一种线性波束烟雾探测器由两个电源供电,每个电源由主电源和储备电力供电,以及一个低控制器水平这意味着费用或费用较高。 第二种类型是由发光装置供电的线性束烟雾探测器。红外线这意味着收发器发射的红外脉冲与收发器接收的红外脉冲同步,由此最大限度地避免了对外部光源的干扰,其优点是红外收发器直接由检测区内的通用电源供电,而不需要外部电源。

此外,当警戒状态被解除时,不需要使用从红外线发射器发出的红外线波束的重新点火信号线来恢复红外线波束。距离相反在恢复火警警报盘时降低检测区域的电压,可以自动恢复波束。 第三种线性波束烟雾探测器是一种线性波束烟雾探测器,由一个收发器和一个反射板组成,安装在收发器和反射开关之间5至100米的距离内,并且一旦从收发器的发光源部分发射的红外线束撞击到反射板,就返回到没有信号传输电路的发光部分。 优点是,这种线性波束烟雾探测器也由传感器区域内的通用电源直接供电,而不需要消耗电源。里厄尔此外这种线束烟雾探测器还具有第二线束婚姻探测器的自动重置束的特性。类型火灾探测方法的类型仍然是烟雾减少方法。 在这三种线性波束烟雾探测器中,一家全国性的大型火警公司,即海湾安全技术趋势,开发了一种线性近红外波束烟雾探测器,其主要优点是低成本和有限的测试时间。 第二,与前两种布线相比,布线费减半,主要是因为传感器单元与折叠板之间没有电连接。可爱的因此,保护古老的建筑物特别适宜,

感烟探测器工作原理

感烟探测器的工作原理 感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。可分为离子型,光电型,激光型和红外线束型四种。 ①离子感烟探测器: 它主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的火灾探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。 探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He 由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前, 大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。 图所示是单源双室结构的离子感烟探测器原理框图: 在单源双室结构的电离室正极板上放置有а放射源AM241,其放射源可以在上百年的时间里不断地放射出а粒子, а粒子不断地撞击空气分子,引起电离,产生大量带正,负电荷的离子,从而使极间空气具有导电性,两个电离室分别称为补偿室和检测室。当在电离室的正负极间加上12V的工作电压时(实险测得:12V 工作电压时电离室线性度最佳),可使原来做无序运动的正负离子在电场作用下做有规则的定向运动,正离子向负极运动,负离子向正极运动,从而形成电离电流。电离电流的大小与电离室的结构尺寸,放射源的特性,施加电压的大小,以及空气的密度,温度,湿度和气流等多种因素有关, 施加的电压越高,电离电流越大,但当电压达到一定值时, 施加电压再高, 电离电流也不会再增加,此时达到饱和工作区。设计时保证离子室工作于线性区。 当火灾发生时,烟雾粒子进入测量室,部分正负离子会被吸附到比离子重许多倍的烟雾粒子上。一方面将使离子在电场中的速度降低了,另一方面增加了正负离子互相复合的几率,

双波段火灾及线型光束图像感烟探测器参考文本

双波段火灾及线型光束图像感烟探测器参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

双波段火灾及线型光束图像感烟探测器 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:介绍了运用于大空间建筑上的火灾烟雾探测报 警产品——双波段火灾探测器及线型光束图像感烟探测 器,详细阐述了其工作原理和应用特点,并对其工程使用 情况做了简要说明。 关键词:双波段火灾探测器、高灵敏度、感烟探测 器、火灾探测报警、线型光束图像感烟探测器 随着我国经济建设的飞速发展,一些在国民经济和社 会生活中起着重要作用的大型空间建筑(如大型厂房、仓 库、体育馆、博物馆、大型展览馆、会议厅、大型商场、 影剧院、候机厅等大空间场所)越来越多,此类建筑相对 其他建筑具有的普遍特点是跨度大、内部举架高,根据

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)要求,对于被保护空间高度介于12-20m之间时,由于火灾发生时产生的烟雾很难到达房间顶部,因而一般不适宜安装点型感烟火灾探测器进行火灾监测和报警,而图像型火灾探测由于其本身工作原理和特点决定,在火灾发生时,产生的烟雾和早期火焰,就很容易被其探测到,从而达到保护此类建筑的作用,同时对于那些被保护空间长度超过100m 以上和空气气流流过快,环境比较恶劣的大型空间建筑,特别适用于此类建筑火灾探测与预防。 1 工作原理 该系统采用高分辨率CCD传感器作为前端探测器属于非接触式探测方式。在显著增大探测距离和探测灵敏度的同时,有效地消除环境干扰,并具有良好的密封性和防腐蚀特性。在火灾探测方面由防火并行处理器发出预警信息,信息处理主机进行火灾确认,从而提高火灾探测报警

火灾探测器分类

火灾探测器分类 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,它至少含有一个能够连续或以一定频率周期监视与火灾有关的适宜的物理和/或化学 现象的传感器,并且至少能够向控制和指示设备提供一个合适的信号,是否报火警或操纵自动消防设备,可由探测器或控制和指示设备做出判断。 (一)根据探测火灾特征参数分类 火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 1)感温火灾探测器,即响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。 2)感烟火灾探测器,即响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。 3)感光火灾探测器,即响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器,进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。

4)气体火灾探测器,即响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。 5)复合火灾探测器,即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。 此外,还有一些特殊类型的火灾探测器,包括:使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行火灾探测的图像型火灾探测器;探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的、要求探测极其灵敏、动作极为迅速,通过探测爆炸产生的参数变化(如压力的变化)信号来抑制、消灭爆炸事故发生的微压差型火灾探测器;利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等。 (二)根据监视范围分类 1)点型火灾探测器,即响应一个小型传感器附近的火灾特征参数的探测器。 2)线型火灾探测器,即响应某一连续路线附近的火灾特征参数的探测器。 此外,还有一种多点型火灾探测器,即响应多个小型传感器(例如

图像型火灾探测器

图像型火灾探测器 VFSD图像型火灾探测器(标准型) 一、简介 VFSD智能图像火灾探测器是在公司自主知识产权VFSD专利技术的基础上,针对室外、隧道和室内高大空间的特殊需求而开发的工业等级的火灾探测器。该产品实现了眼睛和大脑的完美统一,能在各种复杂环境下对火情做出准确的判断,同时提供视频、网络、开关量三种报警方式,可灵活接入各类火灾报警体系。 二、产品特点 1、技术领先 - 面型探测、三维图像处理; - 视觉图像和智能分析控制一体化。 2、高效抑制虚警 - VFSD专利技术,准确区分真实火焰和各种干扰源,如:各种灯光、太阳辐射、电弧焊、耀斑辐射、黑体辐射、热CO2气体排放等。 3、超强的探测能力 - 探测距离远,特别适合室外、隧道、室内高大空间使用; - 探测灵敏度高出国标0.5倍以上; - 响应速度在6-20秒内可调; - 火焰探测和烟雾探测一体化。 4、环境适应性强 - 低温加热功能; - IP68密封等级(最高等级); - 气体和粉尘双重最高等级防爆。 5、丰富的报警输出方式 - 提供模拟视频、数字网络视频、开关量三种报警输出方式,方便接入各类报警体系; - 可视化大大提高了值班人员的人身安全和工作效率。 三、典型应用领域及实用案例 1、石油天然气、能源化工行业 主要用于石油天然气勘探生产平台、油气运输装卸站、管道泵站、生产厂区重点部位、储油储气罐区等易燃易爆场所,有以下优势: - 远程视频,提高人员的安全性及火灾扑救的及时性; - 最高等级的密封和防爆处理,保证设备长期安全运行; - 彻底解决了灯光、太阳强光、耀斑辐射、黑体辐射、热CO2气体排放等高温高湿热引发的

JTY-GM-LD3000ENA点型光电感烟火灾探测器(工业解析

编号:LD-FJ/Y-177-02 SS1 JTY-GM-LD3000EN/A 点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 共 7 页 编制:日期:审核:日期:批准:日期: 版号 V1.0 初稿 信息 更改人 日期 JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................................................................................ ...................... 2 第二章技术特性............................................................................................................................................ .............. 2 第三章结构特性与工作原理....................................................................................................................................... 3 第四章安装与调

试............................................................................................................................................ .......... 4 第五章使用与操作............................................................................................................................................ .......... 6 第六章故障分析与排除............................................................................................................................................ .. 6 第七章注意事项............................................................................................................................................ .............. 7 第八章售后服务............................................................................................................................................ .............. 7 附页:获得欧标认证的相关说明 (8) 第一章概述 1.1 产品特点 点型光电感烟火灾探测器(工业级),型号为JTY-GM-LD3000EN/A,是依据国标GB4715-2005及市场需求而设计开发的。LD3000EN/A是采用内置单片机,具有现场参数采集的能力,并能时时处理,同时向控制器传递正常火警信号,并可向控制器上报现场烟浓度的曲线图。指示灯指示探测器工作状态,探测器正常监测时,指示灯为间隔20秒闪烁指示,发现火情后,指示灯为常亮,直到接收到控制器的复位信号为止。每个LD3000EN/A占用控制器一个节点地址,采用电子编码方式编码,操作方便;抗干扰能力强,可靠性高;结构设计无污染,抗潮湿; LD3000EN/A广泛应用于工业及民用建筑。配接LD10EN 底座与我公司生产的 LD128E 系列、LD128EN 系列控制器配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。通过了英国BRE 认证机构的认证,获得了LPCB 及CE 认证证书(相关说明参见附页内容)。

吸气式感烟火灾探测器设定原则

Understanding ‘Sensitivity (Gain) Settings ’ Old Cirrus IFD unit Gain 1Gain 2Gain 3 Gain 4Sensitivity Low High Sensitivity Very Low Very High Fixed Alarm Points Gain 9Gain 10Gain 1Gain 2Gain 3Gain 4Gain 5Gain 6Gain 7Gain 8New Cirrus Pro units Pre-alarm Fire 1Fire 2Fire 3 New Cirrus Pro 4 x Adjustable Alarm levels Pre Fire 3 Fire 1 Fire 2

Understanding ‘Sensitivity (Gain) Settings ’ Sensitivity Very Low Very High Gain 9 Gain 10Gain 1Gain 2Gain 3Gain 4 Gain 5Gain 6 Gain 7Gain 8Typical Cirrus Pro set-up for Computer Room Pre-alarm –Local area investigation (alarm but possibly no visible smoke)Pre Fire 3 –‘Single knock’signal to Extinguishing Panel (possible flaming fire) Fire 3 Fire 1 –Air conditioning shutdown (possible small amount of visible smoke)Fire 1 Fire 2 –Evacuate signal to house fire alarm system (probable visible smoke)Fire 2

图像型火灾探测系统应用设计说明书

I FE图像型火灾探测系统 应用设计说明书Ver. 北京中恩时代科技有限责任公司 2011年12月

本应用设计说明书详细描述了IFE图像型火灾探测系统的特点、功能和系统应用设计说明,以便工程设计人员和现场施工人员进行参考。 文中有不妥之处请各位专家指正并提出宝贵意见和建议。

1 系统简介............................................... 2系统命名规则........................................... 3系统原理............................................... 4系统功能............................................... 5系统特点............................................... 6系统结构............................................... 7系统设备............................................... IFE-CP01图像型火灾探测器主机...................... IFE-D01图像型火灾探测器........................... IFE-B01探测器控制箱............................... IFE-H01集线器..................................... IFE-CC01控制柜.................................... 8系统软件............................................... 9系统设计............................................... 设计流程 .......................................... KVM多主机控制器................................... UPS不间断电源选择................................. 系统布线 .......................................... 注意事项 .......................................... 设计案例 ..........................................

线型光束图像感烟火灾探测器

线型光束图像感烟火灾 探测器 The manuscript was revised on the evening of 2021

线型光束图像感烟火灾探测器 1、概述 线型光束感烟火灾探测器(简称光截面探测器),是一种智能型感烟火灾探测器,采用光截面图像感烟火灾探测技术,适用于大空间和其它特殊空间场所。4、设计选型 设计中选用光截面火灾探测器时,遵循如下的原则进行: 根据实际探测距离L,从技术规格表中选择适当型号的探测器; 根据探测器的保护角度,确定光截面接收器的布置方法和数量; 根据相应的距离因子(K1、K2 ),计算探测器的视场范围; 水平视场范围:D h = L * K1 ;垂直视场范围:D v = L * K2; 根据发射器的间距d不超过10米的原则,计算发射器的数量n ,n = (D / d) + 1,如计算值为小数,按四舍五入取整; 单层安装时,发射器的数量:n = (D h / d) + 1; 在高度大于12m时,宜采用二层安装。 例如,如图3-4所示,如果现场的实际距离为70米,则接收器和发射器的型号为 GMR100和GMT100,接收器的视场范围D h=70 * =28m,(D h / d)+1=(28/10)+1=,则发射器的数量n为4只。

吸气式感烟火灾探测器概述

吸气式感烟火灾探测器概述 什么是吸气式感烟火灾探测器? 吸气式感烟火灾探测器通过主动地采集探测区域内的空气样 本并分析是否存在烟雾微粒,从而发出火灾报警,也叫做空 气采样探测器或极早期烟雾探测器。 随着经济的高速发展,一旦发生火灾,造成的损失比以往任 何时候都要严重,如企业供货能力损失、市场份额损失,其 结果甚至导致企业经济崩溃。高价值财物的高度集中、不可替代性,以及人们日益增长的对商品和服务快速供给的要求,都促使需要有相应的防火方案。工业的发展提出了更高的消防技术要求,这些是传统的火灾探测器达不到的。 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是怎么样的? 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是通过分布在被保护区域内的采样管网 上的采样孔主动采集空气样本,并送至一个智能化的探测模块中,与模块中 原有设定值进行对比分析,由此给出准确的信号提示,并根据使用者事先确 定的报警设置灵敏度级别发出火灾警报。此系统的设计理念是基于对火灾极 早期(过热、闷烧、低热辐射和无可见烟雾生成阶段)的探测和预警,所以 在热分解阶段即能给出及时的报警。报警时间比传统探测设备提早数小时以 上,可以在火灾形成前极早期发现风险隐患,将火灾风险概率降到最小。 为什么要使用吸气式感烟火灾探测系统进行探测? 目前市面上的火灾探测器品种不少,主要分为以下几种: 1、传统点式感烟探测器: 是目前市面上应用最广泛的火灾探测器,通常应用在各种办公大楼和民用建筑内。

由于其探测灵敏度偏低,大多为3-5%,对于通常的环境来说是可以接受的,比如宾馆、饭店、办公大楼等等。但在一些工业场所,譬如仓库、电子厂房以及数据中心等应用环境中,其探测灵敏度明显偏低,无法在火灾发生初期做出有效探测。 而且点式感烟探测器大多安装在被保护区域的天花板上被动地等待烟雾慢慢扩散到其附近,才能报警,此时通常火势已经较大或产生较多烟雾,即使发出报警,也没有足够的时间让相关人员采取行动。如果空间中有空调或风机运作,使烟雾稀释,会严重影响探测效果。 此外根据国家现行的《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》中规定,点型烟感、感温火灾探测器不适宜在大空间、舞台上方、建筑高度超过12M或有特殊要求的场所中使用。所以在一些高架库房,烟草仓库,航站楼等场所无法使用。 此外,传统的烟感探头需经常维护,否则容易积灰,时间长了影响使用寿命,也无法发挥作用。而由于其安装的特点,其维护需要专业人员进行操作,非常费时费力。 2、红外对射式感烟探测器 针对传统点式设备对高大空间的保护无法符合国家相关法规规定的情况,很多厂家选择使用红外对射探测系统。红外对射系统包括红外发射端与接收端,当其所属发射器与接受器之间的红外线被烟雾遮挡时,接受器所接收到的光强度会发生改变,报警器以此判断烟雾的存在,并会发出报警信号。虽然在一定程度上解决了探测设备的安装高度的问题,但同样存在许多无法克服的弊端。 为了保证探测效果,要求在红外发射端与接收端之间无遮挡。所以如果安装在仓库中,很容易被货架或作业中的叉车等遮挡,引起误报。 而且当烟雾足以遮挡红外线时,火势通常已经很大,没有足够的时间让值守人员进行查看和采取措施。 由于建筑物会产生轻微的形变,造成对射系统产生对不准的情况,所以经常需要专业人员使用专门的登高工具进行调校,非常麻烦且需要较高费用。

相关文档
相关文档 最新文档