文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外电吸收塔系统调试方案

外电吸收塔系统调试方案

外电吸收塔系统调试方案
外电吸收塔系统调试方案

文件编号:FGD041-TS-JW-A002

上海外高桥第三发电有限责任公司

2×1000MW燃煤发电机组烟气脱硫工程

吸收塔系统调试方案

编写:

审核:

批准:

2008年1月

目 录

1.系统概述 (3)

2.编制依据 (4)

3.调试范围及相关项目 (5)

4.组织与分工 (5)

5.调试前应具备的条件 (6)

6.调试项目和程序 (7)

7.调试质量的检验标准 (10)

8.安全注意事项 (10)

9.调试项目的记录内容 (11)

10.附录吸收塔系统启动前试验项目检查清单 (12)

11.附录试运参数记录表 (13)

12.附录吸收塔系统试运方案交底会记录 (14)

13.附录 FGD装置分系统试运质量检验评定表 (15)

1. 系统概述

上海外高桥第三发电厂工程设计容量为2×1000MW 发电机组,其烟气脱硫工程由北京博奇电力科技有限公司总承包,脱硫系统采用日本川崎重工业株式会社工艺。

吸收塔为空塔,来自锅炉的烟气,在塔内与吸收剂接触并进行吸收反应,反应物在吸收塔浆池进行强制氧化,再与石灰石浆液进行中和进而得到脱硫副产品二水石膏(CaSO 4. 2H 2O)。经过石膏排出泵,排出吸收塔。整个过程的化学反应方程式如下: 吸收反应 2SO 2+H 2O →H 2 SO 3 H 2 SO 3 →H ++ H SO 3- 氧化反应 H SO 3-+1/2 O 2→H SO 4- H SO 4-→H ++ SO 42- 中和反应 Ca 2++CO 32-+2 H ++ SO 42-+H 2O -→CaSO 4·2 H 2O+ CO 2↑

吸收塔浆液循环系统由三台循环泵和三层喷淋系统组成,按单元制设计。一台循环泵对应一层喷淋,满负荷运行时三台循环泵均运行。循环泵的启动顺序为由高至低的顺序,即先启动最大功率的循环泵。由石灰石液浆供应泵向循环水池供应石灰石液浆以保证脱硫的连续运行。设置三台氧化风机向吸收塔供应氧化用空气,运行方式为两用一备。通过吸收塔搅拌器的搅拌CaSO 3经过喷嘴提供的氧化空气,强制氧化为CaSO 4沉淀到循环水池底部由石膏排出泵抽出。氧化空气进入吸收塔前要先进行喷雾加湿处理,以防止氧化空气管口结垢。

吸收塔配有进口烟道冲洗装置,定期对吸收塔的进口处进行冲洗。另外吸收塔的入口处还配有事故冷却装置,在吸收塔的入口烟气温度过高时喷水冷却。经过处理后的烟气经除雾器除去烟气的水份后由烟囱排出。

两台FGD 吸收塔配备有一个事故浆液箱及两台事故浆液泵和一台搅拌器,用来在FGD 停用时存放吸收塔内浆液,启动时再用泵打回吸收塔内。另有吸收塔地坑及吸收塔地坑泵,用来收集吸收塔区域管道冲洗水。

吸收塔液位能够控制,通过给吸收塔供应工艺水使吸收塔的液位保持在设定点上;吸收塔内浆液pH 值应该被控制以保持FGD 系统SO 2的清除效率,通过进入吸收塔控制吸收塔内浆液pH 值;吸收塔排出石膏浆液流速应通过供给吸收塔的石灰石浆液流速进行控制和通过石膏浆液控制阀控制。

主要设备参数:

序号

名 称

型 号 及 规 范

单位

#7

#8

公用

KKS 编码

制 造 厂

序号名称型号及规范

#

7

#

8

KKS编码制造厂

1 吸收塔型号:喷淋塔,塔体尺寸:φ

21500×30200H

套 1 1

70/80

HTD10AT001

2 氧化空气喷

型式:喷枪式;材质:FRP套 1 1

3 吸收塔喷淋

材质:FRP,D=21500mm层 3 3

4 吸收塔搅拌

尺寸:D1346mm;电机功率:37kW台 6 6

70/80 HTD10

AM001

70/80 HTD10

AM002

70/80 HTD10

AM003

斯必克(上

海)流体设

备有限公

5 除雾器20000x11300mm 二级 套 1 170/80 HTE10

AT001

Munters

Euroform

G bH

6 浆液循环泵扬程22.3m N=984kw

Q=12000m3/h

扬程20.3m N=888kw

Q=12000m3/h

扬程18.1m N=792kw

Q=12000m3/h

台 3 3

70/80HTF11

AP001

70/80HTF12

AP001

70/80HTF13

AP001

WEIR

WARMAN

LTD

7 氧化风机GM150S 流量: 7400 Nm3/h ;总

压差:670mBar

台 3 3

70/80HTG11

AN001

70/80HTG12

AN001

Aerzen亚

洲有限公

8 石膏排出泵型号:HM100 MC30-S C5

Q=123m3/h; H=65m

台 2 2

70/80HTF21AP

001

70/80HTF22

AP001

美卓矿机

2.编制依据

本FGD吸收塔系统措施主要依据以下规范、标准编写(以下各项均以最新版本为标准) 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

2.2《火电工程启动调试工作规定》

2.3《火电工程启动试运实施细则》

2.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准》

2.5《电力建设施工及验收技术规范》

2.6《火力发电机组整套试运行质量检验及评定标准》

2.7《电力基本建设工程质量监督规定》

2.8《上海外高桥第三发电有限责任公司2×1000MW机组烟气脱硫工程调试大纲》

3.调试范围及相关项目

本期吸收塔系统调试范围包括吸收塔循环泵、石膏排出泵、吸收塔搅拌器、除雾器及其辅助设备组成。吸收塔系统的调试分为冷态调试和热态调试两个部分。

3.1 冷态调试

包括吸收塔系统各阀门的检查确认;吸收塔系统的联锁、保护试验;吸收塔循环泵的试转;石膏排出泵的试转;吸收塔搅拌器的试转;吸收塔各个设备的程启、程停试验等。3.2 热态调试

包括首次实际进烟气试验;实际进烟气后的运行调整以及吸收塔系统的停运和冲洗等方面的调试。

4.组织与分工

按照部颁新《启规》及调试合同的有关规定,吸收塔系统调试在试运指挥部的统一指挥下进行,由分系统的带水带介质试运分部试运组负责实施,整体试运等阶段由整套启动试运组负责组织,有关专业配合。

按照部颁新《启规》有关规定,各方职责如下:

4.1施工单位:

4.1.1 负责试运设备的检修、维护及消缺工作。

4.1.2 准备必要的检修工具及材料。

4.1.3 在系统启动时,各个运转设备应有专人监护。

4.1.4 在系统出现故障时应组织力量进行抢修。

4.1.5 在系统运行期间,应派专人定期巡检。发现问题,及时汇报、处理。

4.1.6 负责设备停、送电联系单的填写。

4.1.7 制定安全措施并予以落实。

4.2 生产单位:

4.2.1 在调试单位的指挥/指导下,负责系统试运中的启停操作,运行调整及事故处理。 4.2.2 与安装单位一同完成系统及设备的正式挂牌工作。

4.2.3 准备好运行规程、工具、和记录报表等。

4.2.4 负责试运中的巡检工作。

4.2.5 操作指令票的填写,并实施。

4.2.6 负责公用系统中与主机部分相关的运行操作及协调工作。

4.3调试单位职责:

4.3.1 负责试运措施(方案)的编制工作,并进行技术交底。

4.3.2 准备有关测试用仪器、仪表及工具。

4.3.3 负责系统调试的技术指导工作。

4.3.4 负责试验数据的记录及整理工作。

4.3.5 协助、指导运行人员进行事故处理。

4.3.6 填写试运质量验评表。

4.3.7 编写调试报告。

4.4总承包单位职责:

4.4.1 负责统筹安排、组织、协调试运的全面工作

4.4.2 组织、协调由设备厂家参与负责的调试项目的试运。

4.4.3 负责试运中出现的物资消耗、备品备件的管理和协调工作。

4.4.4 组织试运各阶段的检查、交接验收和竣工验收。

4.4.5 组织安全管理工作,监督各单位的安全质量落实情况。

4.5建设单位职责:

4.5.1 协调试运指挥部做好试运组织管理工作

4.5.2 协调试运各阶段的检查、参加交接验收和竣工验收。

4.5.3 协调解决合同执行中的问题和外部联系。

4.6监理单位职责:

4.6.1 进行试运阶段的监理工作

4.6.2 主持审查试运方案、措施等。

4.6.3 对在试运阶段出现的设计问题、设备问题等提出监理意见。

4.6.4 监督安全措施执行情况。

5.调试前应具备的条件

5.1 吸收塔系统工艺设备已安装完毕,并通过验收,检验记录完整,交接文件齐备。

5.2 吸收塔系统内各热工测量仪表安装校验完毕,显示正确;各系统联锁保护试验所需信号具备条件。

5.3 吸收塔系统内各电气设备安装调校完毕,具备投入条件。

5.4 吸收塔系统所需工艺水,具备投入条件。

5.5 脱硫吸收塔系统设备单体试运结束,具备投入条件。

5.6 吸收塔系统的排放系统具备投入条件。

5.7 步道、通道畅通,下、下水道施工完毕,地面平整,满足试运行要求。

5.8 照明、通讯系统投入运行,满足试运行要求。

5.9 所有需要润滑的设备加注润滑脂、润滑油。

5.10 所有有关的箱罐容器清理干净,人孔门封闭。

5.11相关设备已挂牌。

5.12 消防、暖通系统投入运行。

5.13 运行人员培训合格,已经上岗。

6.调试项目和程序

6.1 吸收塔系统启动调试工作流程图:

6.2 调试步骤

6.2.1 吸收塔系统各阀门、档板检查及开关试验

检查确认吸收塔系统电动、气动门、挡板就地及DCS操作,其开、关方向正确,状态显示正常,操作灵活。

6.2.2 热工信号检查

检查验收模拟量信号并记录,检查验收开关量信号并记录。

6.2.3 联锁保护及报警试验

检查确认吸收塔系统的联锁保护以及报警项目,动作正常且显示正确。

6.2.4 吸收塔喷嘴喷淋试验内容和要求

6.2.4.1氧化风机管道加湿水喷嘴检查

1)吸收塔内部安装工作全部结束。

2)工艺水泵至氧化风管道及阀门已安装好

3)吸收塔具备补水条件。

4)启动氧化风机时在吸收塔内检查运行情况

6.2.4.2 吸收塔进口烟道冲洗水检查

1)吸收塔内部安装工作全部结束。

2)工艺水泵至吸收塔管道及阀门已安装好,补水阀门调试完毕。

3)吸收塔内具备补水条件。

4)进口烟道冲洗水阀门已调好

5) 启动工艺水泵,在烟道处检查喷嘴的运行情况。

6.2.4.3除雾器冲洗检查

1)吸收塔内部安装工作全部结束。

2)除雾器冲洗水泵至除雾器管道及阀门已安装好,补水阀门调试完毕。

3)吸收塔内具备补水条件。

4)除雾器冲洗水阀门已调好

5) 启动除雾器冲洗水泵,在除雾器处检查喷嘴的运行情况。

6.2.4.4 循环泵喷淋检查

1)吸收塔内部安装工作全部结束。

2)吸收塔内已补好水(循环泵可启动液位以上)

3)循环泵启动后从吸收塔上部人孔门观察运行情况

6.2.4.5吸收塔鼓泡检查

吸收塔内已补好水(搅拌器可启动液位以上),启动氧化风机,观察液面鼓泡情况是否均匀。

6.2.5 循环浆液泵的试运

6.2.5.1吸收塔水池液位补至较高液位。

6.2.5.2确认循环浆液泵的各个阀门在正确位置,具备投运条件

6.2.5.3手动盘车,无卡涩

6.2.5.4合上循环浆液泵电源,远操点动循环浆液泵,确认以下内容:

z转向正确;

z振动正常,无异常声音;

z水管路及油管路无泄漏;

6.2.5.5远操再次启动循环浆液泵,记录启动电流及电流回落时间;

6.2.5.6检查振动、轴承金属温度等参数;

6.2.5.7在确认所有参数正常,运行4h,检查振动、油温及轴承金属温度等参数;

6.2.5.8试运过程中如有任何参数超过限值,均要停止试运;

6.2.5.9循环浆液泵刚开始稳定运行的60min内,每隔15min记录一依次运行数据;在以后的试运中,每30min记录一次运行数据,试运时间为4h~8h;

6.2.5.10试运行结束后,停循环浆液泵;

6.2.5.11记录循环浆液泵惰走时间。

6.2.6石膏排出泵的试运

确认调试前应具备的条件均已具备;系统所有管道已检查完毕;系统气动门已调试完毕动作可靠;热工信号、联锁保护动作正常;循环水池液位较高。

启动过程中石膏排出泵应运转平稳,无异常噪音。运行中应注意管道的排空气,管道无振动。若发现异常情况应立即停止试运,处理正常后方可继续试运。

6.2.6.1首次启动石膏排出泵采用再循环方式

6.2.6.2手动盘车石膏排出泵,确认设备转动灵活,无卡涩。

6.2.6.3隔离石膏排出泵出口至石膏脱水系统以及至事故浆液箱的阀门,泵前后放水门关闭。开启泵入口门及再循环门。

6.2.6.4石膏排出泵出口气动门关闭

6.2.6.5石膏排出泵入口管道放空见水后关闭,联系送上石膏排出泵电源。

6.2.6.6点动石膏排出泵,检查转动方向是否正确,无其他异常现象。

6.2.6.7再次启动石膏排出泵,出口气动门联开。记录运行参数,再次全面检查。

6.2.6.8石膏排出泵出口电动门关

6.2.6.9运行人员手动停石膏排出泵

6.2.6.10石膏排出泵切断电源

6.2.7吸收塔搅拌器的试运

确认调试前应具备的条件均已具备;热工信号、联锁保护动作正常;吸收塔液位较高。

启动过程中吸收塔搅拌器应运转平稳,无异常噪音。若发现异常情况应立即停止试运,处理正常后方可继续试运。

6.2.

7.1手动盘车吸收塔搅拌器,确认设备转动灵活,无卡涩。

6.2.

7.2联系送上吸收塔搅拌器操作电源。

6.2.

7.3点动吸收塔搅拌器,检查转动方向是否正确,无其他异常现象。

6.2.

7.4再次启动吸收塔搅拌器,记录运行参数,再次全面检查,运行时间4h~8h。

6.2.

7.5 吸收塔搅拌器的停止

6.2.

7.6运行人员手动停吸收塔搅拌器

6.2.

7.7吸收塔搅拌器停止切断电源

6.2.8实际烟气进气试验

实际进入烟气后,对吸收塔的pH值和液位的控制进行调整和优化。

影响吸收塔性能下降的因素有:

1)烟气成分发生变化,

2)烟气流量超标

3)烟气温度、压力变化

4)浆液系统:A.浆液循环量,浆液泵运行压力。

B.浆液浓度及pH值变化。

7.调试质量的检验标准

检验标准依据:

《火电施工质量检验及评定标准》

《火电工程启动调试工作规定》

吸收塔系统经过运行检验,运行状况稳定,循环浆液泵、石膏排出泵、吸收塔搅拌器、除雾器以及其他的辅助设备达到设计要求,设备运行稳定,能够满足脱硫装置的运行需要。

8.安全注意事项

(1)试运场地照明应充足,沟道、孔洞板盖好。

(2)试运区域应设置围栏,警示标志。

(3)系统封闭时必须确保清理干净,系统内部无杂物和人员。

(4)试运通讯系统可靠。

(5)参加试运的人员要统一安排,分工明确。

(6)参加试运操作人员应熟悉设备情况和试运措施。

(7)参加试运的人员要坚守岗位,与试运无关人员不得进入现场。

(8)在试运转期间如发生运行设备有可能危及设备及人身安全时,应立即停止试运转工作,并作好相应的保护措施。

(9)试运人员在调试现场应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保现场工作安全、可靠地进行。

(10)在出现下列不正常运行情况时,应立即停止,消除故障后再启动:

a. 轴承温度急剧升高

b. 振动异常

c. 威胁人身安全

d. 发生系统设备堵塞

(11)吸收塔系统重点危险源和专项风险计划

序号 危险源 可能产生的危害 控制措施

1 循环泵 FGD系统解列 试运前联锁试验合格,试运中加强巡检。

2 自动冲洗故障 管道堵塞、设备损坏 试运前联锁试验合格,试运中保持工艺水系统正常运行。

3 误操作 损坏设备 严格操作程序,坚持操作审批制度,严禁进行未经审批的工作。

4 孔洞 坠落 预留孔洞等盖板必须盖严或加围栏

5 失火 火灾 调试时应制定严格防火措施,现场必须配备足够的灭火器材。

6 高空落物 落物伤人 在特殊区域内、悬挂警示标记和设立警告牌、围栏,作业人员必须按要求佩戴安全防护用品。

7 石灰石浆液 进入眼睛 必要时戴防护眼镜

8 吸收塔入口 停电时因缺冲洗水而结垢 在恢复供电的第一时间进行冲洗

9 搅拌器 停电恢复供电启动后断叶片 启动前用手盘动

9.调试项目的记录内容

(1)调试前交接检查表

(2)试运参数记录表

(3)调试方案技术交底会记录

(4)分系统试运后质量检验评定表

10. 附录 吸收塔系统启动前试验项目检查清单

编号 检查内容要 求

检查日期

检查 结果 备 注 1

电(气)动阀门 开、关方向正确,状态显示正常,操作灵活。 A .循环浆液泵电机的联锁保护检查、试验;

B .循环浆液泵启动、跳闸条件的检查、试验;

2

循环浆液泵

联锁保护C .各阀门的联动关系 3 除雾器 试验完毕,清洁水运行正常。 4

氧化风机符合设计要求

A .泵的联锁保护检查、试验;

B .泵启动、跳闸条件的检查、试

验;

5

石膏浆液排出泵 联锁保护C .各阀门的联动关系

6 搅拌器 符合设计要求

备注:

调试负责人: 年 月 日

11.附录试运参数记录表

序号 项 目 单位 1 2 3 4 5 6 1吸收塔液位 m

2石灰石浆液箱液位 m

3事故浆液箱液位 m

4石灰石浆液浓度 Wt%

5石灰石浆液流量 t/h

6吸收塔排出浆液浓度 Wt%

7A浆液循环泵电流 A

8B浆液循环泵电流 A

9C浆液循环泵电流 A

10A浆液循环泵出口压力 MPa

11B浆液循环泵出口压力 MPa

12C浆液循环泵出口压力 MPa

13A氧化风机电流 A

14B氧化风机电流 A

15C氧化风机电流 A

16氧化空气流量 Nm3/h

17氧化空气压力 kPa

18A排出泵出口压力 MPa

19B排出泵出口压力 MPa

20A排出泵电流 A

21B排出泵电流 A

22吸收塔A搅拌器电流 A

23吸收塔B搅拌器电流 A

24吸收塔C搅拌器电流 A

25吸收塔D搅拌器电流 A

26吸收塔E搅拌器电流 A

27吸收塔F搅拌器电流 A

记录人:试验日期:

12.附录吸收塔系统试运方案交底会记录

机组名称:外高桥第三发电厂脱硫工程 系统:吸收塔系统

交底时间:调试负责人:

地点:交底人:

参加人员签名:

技术交底内容:

备注:

13.附录 FGD装置分系统试运质量检验评定表

工程名称:外高桥第三发电厂FGD 试运阶段:

分系统名称:吸收塔系统 (1) 性质:

质量标准 评定等级

序号 检验项目 性质

位 合格 优良

检查

结果 自评 核定 联锁保护及信号 主要 项目齐全、动作正确

热工仪表 主要 校验准确、安装齐全

状态显示 正确

液位指示 主要 指示正确

塔液位报警 指示正确

轴承振动 mm ≤0.08 ≤0.06

轴承温度 ℃ ≤80

电流 A 符合设计要求

出口压力 主要 MPa符合设计要求

格兰、盘根 温度<60℃、无泄漏

A

泵 噪声 符合设计要求

轴承振动 mm ≤0.08≤0.06

轴承温度 ℃ ≤80

电流 A 符合设计要求

出口压力 主要 MPa符合设计要求

格兰、盘根 温度<60℃、无泄漏

B

泵 噪声 符合设计要求

轴承振动 mm ≤0.08≤0.06

轴承温度 ℃ ≤80

电流 A 符合设计要求

出口压力 主要 MPa符合设计要求

格兰、盘根 温度<60℃、无泄漏

C

泵 噪声 符合设计要求

分系统 总 评 共检验主要项目 个,其中优良 个。

一般项目 个,其中优良 个。

全部检验项目的优良率 %。

分系

统质

量等

验收检查组:调试负责人:调试执行人:

年月日

工程名称:外高桥第三发电厂FGD 试运阶段: 分系统名称:吸收塔系统(2) 性质: 质量标准 评定等级 序号 检验项目

性质

单位 合格 优良 检查结果 自评 核定 轴承振动 mm ≤0.08≤0.06

轴承温度 ℃ ≤80 电流 A 符合设计要求 出口压力 主要 MPa 符合设计要求 A 氧化风机 噪声 符合设计要求 轴承振动 mm ≤0.08≤0.06 轴承温度 ℃ ≤80 电流 A 符合设计要求 出口压力 主要 MPa 符合设计要求 B 氧化风机 噪声 符合设计要求 轴承振动 mm ≤0.08 ≤ 轴承温度 ℃ ≤80 电流 A 符合设计要求 出口压力 主要 MPa 符合设计要求 C 氧化风机

噪声

符合设计要求 轴承振动 mm ≤0.08

≤0.06 电流 A 符合设计要求 A

搅拌

器 噪声 符合设计要求 轴承振动 mm ≤0.08

≤0.06

电流 A 符合设计要求 B

搅拌

器 噪声 符合设计要求 轴承振动 mm ≤0.08

≤0.06

电流 A 符合设计要求 C

搅拌

器 噪声 符合设计要求 轴承振动 mm ≤0.08

≤0.06

电流 A 符合设计要求 D

搅拌

器 噪声 符合设计要求 轴承振动 mm ≤0.08

≤0.06

电流 A 符合设计要求 E

搅拌

器 噪声 符合设计要求

F 搅

轴承振动

mm

≤0.08

≤0.06

质量标准 评定等级 序号 检验项目

性质 单位 合格

优良

检查结果 自评 核定 电流 A 符合设计要求 噪声 符合设计要求 严密性 无泄漏 水冲洗 清洁、无杂物 空气吹扫

清洁、无杂物

管 道 阀门

开闭正常、不漏

分系统 总 评

共检验主要项目 个,其中优良 个。 一般项目 个,其中优良 个。 全部检验项目的优良率 %。

分系统 质量等级

验收检查组: 调试负责人: 调试执行人: 年 月 日

脱硫塔吸收塔安装方案

脱硫塔吸收塔安装方案 Prepared on 22 November 2020

华电国际莱城发电厂 1号机组烟气脱硫增容改造工程 1号机组吸收塔安装方案 编制: 审核: 批准: 青岛华拓科技股份有限公司 莱城项目部 2014年5月 目录 1、工程概况 (3) 2、施工前的准备 (3) 3、编制依据 (5) 4、吸收塔安装 (5) 5、喷淋层安装 (14) 6、附件安装 (15) 7、吸收塔焊接 (15) 8、脚手架搭拆 (15)

9、充水试验 (15) 10、表面处理 (16) 11、补底漆 (17) 12、质量保证措施 (17) 13、安全生产保证措施 (18) 14、安全风险控制计划 (21) 15、环境控制计划 (22) 1、工程概况 1.1.1、工程名称:华电国际莱城发电厂#1~#4机组4×300MW烟气脱硫改造工程 1.1.2、工程性质:改造工程 1.1.3、工程规模:四套烟气脱硫改造装置 1.1.4计划工期:1号系统自2014年05月20日~2014年09月13日竣工。 工程简介 华电国际莱城发电厂#1机组1×300MW烟气脱硫改造工程,由青岛华拓科技股份有限公司总承包。内容包括完整范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。本次是吸收塔安装工程(包括喷淋层3层,除雾器1层安装)。

本项目烟气脱硫吸收塔塔体内径12000mm,高度34275mm,内部装有喷淋层、除雾器等系统组件,塔体内壁防腐为玻璃鳞片。 工作范围 1.3.1脱硫岛吸收塔本体安装。 1.3.2吸收塔基本条件 2、施工前的准备 作业人员应经过三级安全教育和考试合格后方可上岗。 焊工需持有焊接有效合格证件。 施工前应熟悉了解图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底工作,未经技术交底不得上岗。 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺施焊,并认真实行质量自检。 作业人员应严格按图纸、有关规程规范及作业指导书要求进行施工。 、施工人员准备 注:由工地统一调派人员 、施工机具准备

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

真空系统查漏操作及措施

真空系统灌水查漏措施 目的: 为了更好地实施真空泵及其系统的现场试运,保证真空系统参数正常,达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》所规定的要求,为整套启动顺利进行打下较好基础。 应具备的条件 1.真空系统的所有设备均已安装结束,并经验收签证; 2.系统内的手动、气控阀门动作试验结束,活动灵活,无卡涩,各限位开关位置正确,指 示无误;真空泵的水管及冷却水系统已冲洗合格; 3.有关热工、电气回路的调试工作均已结束 4.所有仪表安装齐全,并经检验合格; 5.设备周围的杂物已清净,沟道加盖板,照明充足; 6.阀门用的压缩空气可投入使用; 7.灌水时,轴加风机入口门关闭且凝泵不启,将与真空系统有关的门打开,包括疏水至扩 容器的疏水门; 8.各抽气、高排管道、低压旁路管道等加装临时支吊架,以防进水后超重引起管道变形; 9.小机排汽安全膜更换为临时铝板或去除其“刀架”以防进水后引起安全膜破裂; 10.小机排汽管加装临时支架,待灌水结束后拆除; 11.凝结器水侧放空,将人孔打开(视钢管检漏情况是否执行); 12.凝结器汽侧加装临时水位计至12米。 灌水原则: 低于12米的系统及容器均参与真空系统灌水查漏。加热器汽侧灌水用经常疏水门倒入,各抽汽管的灌水通过各抽汽管道疏水门倒入。所有疏水一、二次门保持开启。所有系统及容器充满水后,将凝结器汽侧水位补至低压缸汽封凹窝处后,保持此水位静置24小时进行观察,记录水位下降趋势及系统渗漏点。 应加入的系统: 1.#5低加进汽部管道及其疏水管(门);五抽管道及其疏水管(门); 2.#6低加汽侧及其疏水管(门);六抽管道及其疏水管(门); 3.#7、8低加汽侧及其疏水管(门);七、八抽管道及其疏水管(门);

吸收塔安装施工方案

一、工程概述: 1、山东华能莱芜热电有限公司现有4,5号2×330MW机组,配套四角切圆燃煤锅炉,设计燃用本地高挥发份烟煤,同期配套烟气脱硫装置,由山东鲁电环保有限公司承包建设,采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫、一炉一塔脱硫装置,共两套脱硫系统,部分系统为两炉公用,系统设增压风机,无GGH。现有的脱硫装置处理能力不能满足即将执行的新环保要求,本次超低排放改造,两台机组分别新建一台二级吸收塔,并在二级吸收塔上增设一套湿式吸收塔。烟气经引风机后进入一级吸收塔(改造)脱硫,然后进入二级吸收塔(新建)。 2 、本吸收塔为直径12600mm、总高度,本体采用Q235-B钢板拼装焊接而成,底板采用δ6mm 钢板对接而成;基础环板采取δ=36mm、材质为Q345B钢板拼接而成。塔壁分为14层采用钢板拼装焊接板对接而成, 1~2层为δ22mm钢板, 3~5层为δ20mm钢板, 6~8层为δ18mm 钢板,9~12层为δ16mm钢板,13~14层为δ18mm钢板。 3、主要工程量: 4、本作业指导书适用于华能莱芜电厂2×330MW机组#4、#5机组吸收塔安装工程。 二、编写依据:

1、同方环境股份有限公司设计的施工图纸。 2、厂家有关设备资料。 3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。 4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 。 5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT )。 6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 。 7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2014年版)。 9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。 10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。 三、人力资源配置 1、人员配置: 2、施工进度节点: 6 10、吸收塔清理、检查、验收、封闭四、施工准备 1、施工技术准备 、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。 、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。

火灾报警系统安装调试方案

火灾报警系统安装调试方案 一、调试前的准备 1、负责人必须由资格的工程师或助理工程师担任,参与调试的人员须是经过培训的专业技术人员。 2、系统检查;一切安装就绪后,就应该对系统进行检验与复查了。首先,调试人员按规范、设计要求进行外观检查和相关设备的规格、型号、备品、备件等的检查。 3、调试人员在接线前要再次检查各系统、各回路的配线规格、接线方法、线路电阻、回路电阻、接地电阻、线号是否符合规范要求,并对比系统的每个回路的绝缘状况,对于性能不良或有较大下降的必需查出原因有效解决,勉强使用将会造成不稳定的故障后果,最后检查电源的可靠性和规范化。 二、调试程序 调试按照单体、单系统、全系统测试。相关系统参数测试由其它专业完成,电气专业配合。 1、系统设备开机检查 经过了运输、安装等工作后,开机检查的工作是必要的,这不仅可以发现是否在安装过程中造成了设备的损坏,也可以让机器在现场进行再次的“老化”提前发现问题,避免调试过程的不稳定情况出现。 2、单体调试 (1)消防广播及通讯的线路及设备。开通消防对讲电话主机,逐层试通对讲电话。首先开通此类的目的主要是便于在调试过程中合理有效地利用现有通讯设备,提高调试速度。 (2)报警与联动线路检查、接入。 (3)探测器、手动报警按钮等外设测试。系统自检后没有故障和报警,就可以对所有报警点进行地址内码编写,调试人员据此显示信 号检查有关回路和设备(在安装过程的检查与复查阶段已经对所有设备复位),分析原因及时排除,属于设备自身硬故障的可以暂时“屏蔽”,待厂方修理。确认所有地址正确,就可以对探测器进行试验检查;对手报按钮进行测试可以直接按下玻璃片,待确认报警后用吸盘吸出;(只需要根据其动作原理,松开面板螺

二次调试方案样本

肇源变220kV变电站新建工程二次设备调试方案 黑龙江北星电力股份有限公司 10月 目录

1 工程概述 (1) 1.1编写依据 (1) 1.2工程简况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2 调试准备工作 (2) 2.1准备工作 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3工器具准备 (2) 2.4施工计划安排 (2) 2.5技术资料、人员 (3) 3 调试方法及技术要求 (3) 3.1二次回路校验 (3) 3.2二次设备调试 (4) 3.3传动试验及通道联调 (5) 4 技术要求 (6) 5 安全技术措施 (6) 5.1二次控置保护调试过程中应注意的事项 (6) 6 文明施工、环境保护 (7) 6.1文明施工措施 (7) 6.2环境保护措施 (7) 7 保护检验所使用的仪器仪表 (7)

8 附加说明 (8)

1 工程概述 1.1 编写依据 1.1.1 DL5009.3-1997 《电力建设安全工作规程》 GB/T14285- 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL/T995- 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T559- 《220kV-500kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T584- 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T587- 《微机继电保护装置运行管理规程》 Q/CSG1008- 《继电保护及安全自动装置检验条例》 国家电网公司十八项电网重大反事故措施( 继电保护) 1.1.2设计图纸及厂家调试大纲和说明书。 2 调试准备工作 2.1 准备工作 2.1.1 根据现场的实际设备组织有效期内的试验仪器, 安全器具和各专业 人员, 提前进入现场进行准备工作。 2.1.2 收集被试验设备的说明书, 出厂试验报告和调试大纲等资料。 2.1.3 认真审图, 核对设备到货与设计是否一致。 2.1.4 执行工作票制度, 开工前做好相应的安全措施。 2.1.5 根据实际情况准备好各种记录表格, 包括设备调试的原始记录表格 ( 格式与正式报告基本相同) 。

KH-RJ-TS-01 脱硫系统调试大纲

阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司1x130t/h生物质锅炉烟气脱硫除尘项目 脱硫系统调试大纲 江苏科行环保科技有限公司 阿荣旗荣嘉项目部 编制:李蕾 审核:卞友斌 批准:程峰 2019年03 目录

一、前言 二、编制依据 三、工程概况和特点 四、试运组织分工及职责 五、调整试运应投入的设备系统 六、装置的单体试运和分系统试运 七、脱硫整套启动试运程序 八、调试工作过程的质量管理程序 九、调整试运应编制的方案、措施和移交的文件 十、调试质量控制及保证措施 十一、安全及反事故措施

一、前言 为了指导烟气脱硫工程调试,确保试运安全,提高调试质量,合理控制工期,协调各方关系,高质量完成调试工作,特编制《阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司1x130t/h生物质锅炉烟气脱硫工程启动调试大纲》。 本调试大纲是烟气脱硫工程启动调试的综合性、指导性文件。大纲规定了本工程启动调试各个阶段的组织机构、总体部署、各个设备系统调试基本原则、整套启动阶段综合性调试项目的原则及执行程序。调试工作的基本任务是使新安装的脱硫设施安全顺利地完成整套启动并移交生产,使设备投产后在设计规定的年限内长期安全可靠运行,形成稳定的生产能力,脱硫效率达到设计值,发挥最佳的经济、环保社会效益。 安全文明生产是开展一切工作的前提,调试工作中的安全文明生产是保证调试顺利进行和优质高效投产的基础,在调试执行过程中必须保证人员、设备安全,必须严格执行各项安全法规、制定和执行事故防范措施,贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨,做到防患于未然。调试工作的指导方针是:以安全文明生产为基础;以提高调试质量为核心;严格控制调试工期;加强团结协作、统一指挥的原则,确保试运安全、优质、按期完成。通过调试使设备、系统达到设计最优运行状态,装置各参数、指标达到设计保证值,使FGD装置顺利移交生产。本调试大纲一经批准生效后,作为指导调试整体工作的纲领性文件,参加调试的各方必须积极创造条件,认真严格执行。 二、编制依据

消防自动报警系统调试方案

消防系统调试方案 工程名称:富力海珠城广场机电安装工程 工程地点:海珠区江南西路 施工单位:广东恒力建设工程有限公司 编制单位:恒力海珠城项目部审批单位: 编制人:谢达云审批负责人: 编制日期:2014年10月20日审批日期:年月日 1

编制依据 1 根据工程标书、招标图纸及招标文件。 2 富力海珠城项目机电安装工程施工组织设计 3 施工标准及有关规定 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001)(2)工程测量规范(GB 50026-2007) (3) 建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-2003) (4)建设工程施工现场供水用电安全规范(GB 50194-2001)(5) 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ 80-2001)(6)建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-2001)

目录 一、工程概况 (4) 1、主要调试机具仪器 (5) 2、参加人员 (5) 二、室内消火栓系统的调试 (6) (一)、系统的水压强度试验 (6) (二)、消火栓系统水压严密性试验 (6) (三)、系统工作压力设定 (6) (四)、静压测量 (6) (五)、消防泵的调试 (6) (六)、最不利点消火栓充实水柱的测量 (7) 三、自动喷水灭火系统的调试 (7) (一)、自动喷水灭火系统的水压强度试验 (7) (二)、自动喷水灭火系统的水压严密性试验 (8) (三)、管道的冲洗 (8) (四)、喷淋系统消防泵调试 (8) (五)、水流指示器的调试 (9) (六)、湿式报警装置的调试 (9) 四、防排烟系统的调试 (9) (一)、机械正压送风系统 (9) (二)、机械排烟系统 (9) 五、气体灭火系统的调试 (10) 六、火灾自动报警及联动系统的调试 (12) (一)调试流程 (12) (二)调试前检查 (14) (三)消防报警及联动设备单机测试 (14) A、消火栓系统 (18) B、自动喷水灭火系统 (18) C、防排烟系统 (19) D、防火卷帘门联动逻辑关系 (19) E、火灾警报和火灾事故广播联动 (20) F、消防电梯联动 (20) G、非消防电源切换 (20)

智能变电站二次系统试验方法综述

智能变电站二次系统试验方法综述 发表时间:2016-10-14T14:59:40.457Z 来源:《电力设备》2016年第14期作者:夏磊 [导读] 近年来,智能变电站二次系统试验方法得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。 (泰州供电公司) 摘要:近年来,智能变电站二次系统试验方法得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了传统变电站二次系统中的缺陷及不足,并结合相关实践经验,分别从智能变电站二次系统试验流程、试验重点及难点等多个角度与环节,就智能变电站二次系统试验方法展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识。 关键词:智能变电站;二次系统;试验方法; 1前言 二次系统作为智能变电站应用中的重要方面,二次系统试验方法的关键地位不言而喻。该项课题的研究,将会更好地提升对智能变电站二次系统试验方法的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化该项工作的最终整体效果。 2智能变电站概述 智能电网运行的合理性离不开智能变电站的支持,在研究智能变电站过程中需要注重对二次系统的分析,加强对二次系统运行过程中存在的问题进行深入研究,从而确保二次系统运行的可靠性。 在网络通信平台的支持下,智能变电站通过先进的智能设备对一次设备进信息采集、保护、监测、控制。同时,依据智能变电站运行的具体情况,丰富智能变电站的应用功能。例如,自动控制、智能调节、动态决策等 [1]。 智能变电站与常规变电站相比,其中二次系统在对数据的采集、传输、集成等多个方面在本质上都发生了较大变化,不仅增加了检修难度,而且在对系统进行扩建过程中也增加了安全风险。智能变电站的二次回路不再全部通过二次电缆进行功能控制,而是运用光纤通讯手段来实现相应功能,其信息化强,数字化明显,拥有传统变电站所不具备的优势,但是新技术的产生,致使传统的试验方法已经远远不能满足需求,研制新的试验设备、开辟新的试验方法是我们解决问题的方向。本文以智能变电站二次系统作为研究对象,分析讨论了智能变电站二次系统的试验流程、试验重点和难点,为科学学者进一步进行试验工作提供了借鉴经验,并希望智能变电站二次系统试验技术早日完善。 3智能变电站二次系统试验流程 智能变电站二次系统的试验流程主要包括以下几个步骤:第一步是出厂验收,主要针对设备的硬件、功能、可靠性和性能进行检查试验,验收的过程通常在集成商处进行,验收之前设备要符合相应的验收标准:设备的系统集成和软件开发都是在工厂环境下完成的,符合配置要求;集成商提供被测试的设备并模拟出测试环境,其中相关资料的编写工作也有集成商完成。如果是二次设备供应商,其技术规范要达到对应标准。第二步是现场对所有二次设备进行性能和功能测试,其中包括交换机收发功率测试、测控装置的同期功能测试以及保护装置的定值校验等。值得注意的是,调试过程需在所有二次电缆完成接线及光缆熔接后进行。第三步是全站二次系统功能调试,通过系统联调实现数据的共享,在调试过程中还需进行远动通信系统调试和站级监控系统调试。最后一步是启动调试,经过上述功能调试后,整组传动正确,开始进行实际工作的检验,主要测试带电工作情况,但是,碍于条件限制,一般对保护装置在二次侧进行加量试验,以确认相量的准确性[2]。 4试验重点 智能变电站二次系统的试验范畴很广,所以本文主要涉及一些重点试验来介绍,其中包括出场验收、二次设备功能调试、全站二次系统功能调试以及启动调试的试验手段和相关内容,重点分析一些与常规变电站不同的试验内容。 4.1出厂验收 集成后的智能变电站二次系统作为二次系统出厂验收试验的对象,其重要组成部分有测控装置、保护装置、监测一体化装置、网络设备、远动通信单元以及智能终端等,出场验收包括设备系统的安全可靠性、稳定性、硬件质量、功能测试和性能指标等一系列标准。 4.2二次设备功能调试 二次设备功能调试之前,要对二次电缆的连接以及通信网络情况进行检测,以确保其正确性。然后进行整组传动、通流及升压,以确保二次系统的正常运作。进行保护装置的动作模拟,对设备的智能终端和保护出口进行检验;二次设备功能调试还包括远动通信单元相关功能测试以及站级监控系统相关功能,并与调度主站进行联调。 4.3全站二次系统功能调试 全站二次系统功能调试对于智能变电站二次系统意义重大,所以对其性能的要求更加严格。全站二次系统功能调试能够最大程度的模拟实际的工作环境,所以其检验结果具有重要参考价值,检测的内容有:遥信变位传送时间、遥控命令传输执行时间、遥测超越定值传输时间、保护整组动作时间、采样延时及同步性和主备机切换时间等。 4.4启动调试 智能变电站的二次系统的启动调试进行的是相量检测,一般通过保护装置本身的测量模块,以确认相量的准确性。 5试验的难点 5.1采样同步性测试 由于智能变电站对数据源同步精度很高,所以对于一些变电站内的方向距离保护、变压器保护、母线保护以及测控装置来说,需要采用一些特殊的方式进行试验。为保证数据精度,智能变电站对于不同装置采用区域采样点插值同步法和全站时钟源同步法。所以,进行采样同步性测试就显得格外重要,而现场同步性测试得主要目的就是确保二次设备数据采集的同步性[3]。 5.2网络性能测试 网络性能测试是智能变电站最重要的测试内容之一,其检验标标准有丢包率、时延、以及吞吐量。吞吐量反映了交换设备的数据包转

汽轮机调试方案及措施

山东泉兴水泥有限公司余热发电项目 1 × 10MW 汽 轮 机 启 动 调 试 方 案 及 措 施 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 2010-7-6

编制审核批准监理

目录 1 、汽轮机组启动调试目的 2、编制依据 3、润滑油及调节保安系统调试 4 、凝结水系统调试 5 、循环水系统调试 6、射水泵及真空系统调试 7、汽机保护、联锁、检查试验项目 8 、试运组织

汽轮机组启动调试方案 1 、目的 为加强山东泉兴水泥有限公司余热发电工程汽轮机组调试工作管理 , 明确启动调试工作的任务和各方职责 , 规范调试工作的项目和程序 , 使调试工作有组织、有秩序地进行 , 全面提高调试质量 , 确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产 , 根据火电厂机组的实际情况和同类型机组启动调试的经验 , 特制订本方案。 机组启动调试是安装工程的最后一道工序 , 通过启动调试使机组达到验标规定的技术指标。本方案仅作为机组启动的试运导则 , 提供机组调整试运指导性意见。 本方案在实施过程中的修改、调整 , 届时由启动验收领导小组决定。 2、编制依据: 2.l 《火力发电基本建设工程启动及验收规程及相关规程》 (1998 〉 : 2.2 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 ; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》 ; 2.4 《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 (1998 年版 ); 2.5 《电力建设施工及验收技术规范》 ( 汽机篇 ): 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》 ; 2.7 《安装使用说明书》 ( 设备厂 ) 3 、设备系统简介 3.1 、主机设备规范 本机组为洛阳中重发电设备有限公司生产的 BN10-1.6/0.35 型补汽凝汽式汽轮机。为纯低温、低压余热发电单缸、冲动、补汽式汽轮机。 3.1.1 、主要技术参数 主汽门前蒸汽压力 1.6Mpa ± 0.2Mpa 主汽门前蒸汽温度320℃ +50 ℃ ,-20 ℃ 补汽压力0.35Mpa +0.2Mpa,-OMpa 补汽温度155℃ +15 ℃ ,-15℃ 设计发电功率:进汽48.41t/h、补汽4t/h 10MW 冷却水温度:正常25℃最高33℃ 转速 300Or/mⅰn 汽轮机转子临界转速 1580~1630r/min

华能岳阳电厂三期扩建工程2215;600MW机组烟气脱硝装置SCR系统调试方案

百度文库 - 让每个人平等地提升自我 1 甲级调试证书单位(证书号:第1012号) 通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10478R2M ) 调试方案 日期 XTS/ 项目名称 湖南省湘电试验研究院有限公司 投诉电话:华能岳阳电厂三期扩建工程2×600MW 机组 烟气脱硝装置SCR 系统调试方案

编写初审复审技术部批准

华能岳阳电厂三期扩建工程2×600MW机组 烟气脱硝装置SCR系统调试方案 1.调试目的 作为烟气中氮氧化物污染物与氨气反应的重要系统,SCR系统调试的目的是确认系统的完整性及合理性,设备系统运行性能良好,控制系统工作正常,联锁保护动作准确,能满足进入脱硝装置整套启动的需要。为了确保以上工作的顺利开展,特编制本方案。 2.编制依据 2.1.《电力建设安全工作规程》 2.2.《质量管理体系要求》(GB/T 19001-2008) 2.3.《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T 24001-2004) 2.4.《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001-2001) 2.5.《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T 5437-2009) 2.6.《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》(DL/T 5047-95) 2.7.《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 (DL/T 2.8.《液化气体汽车罐车安全监察规程》(1994) 2.9.《钢制低温压力容器技术规定》(HG 20585-1998) 2.10.《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH 3501-2001) 2.11.《钢制压力容器》(GB150-1998) 2.12.设备制造厂的技术标准及相关资料 3.系统概述 SCR 系统包括:氨注射系统、SCR反应器。 氨注射系统主要包括稀释风机、氨/空气混合器,氨流量控制阀,喷氨关断阀,喷氨格栅等。气态氨来自公用系统氨制备区,与稀释风机提供的空气按照一定的体积比例通过氨/空气混合器混合后经过喷氨格栅注入反应器,为脱硝工艺系统提供还原剂。稀释风机为两用一备;喷氨格栅包括喷氨母管,喷氨支管,每根支管上由手动流量调节装置,其作用为粗调进口烟道截面上的喷氨浓度分布。喷氨检测装置

消防报警系统调试方案

目录 一、工程概况........................... 错误!未定义书签。 二、编制依据........................... 错误!未定义书签。 三、系统调试方案....................... 错误!未定义书签。 五、调试组织机构....................... 错误!未定义书签。 六、调试计划安排...................... 错误!未定义书签。 七、调试准备........................... 错误!未定义书签。 八、调试人员安全保证措施............... 错误!未定义书签。

大唐江山天然气热电联产工程消防自动报警系统 调试方案 一.工程概况 本工程为浙江大唐江山新城热电有限责任公司新建项目,建设地点位于浙江省江山市贺村镇莲花山工业园区内,框架结构,共有单体建筑4栋,员工宿舍楼2栋,食堂1栋、行政办公楼1栋。工程内容包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统、电梯监视控制系统、应急照明控制系统。工程设计为集中火灾报警系统,消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置烟感火灾探测器,每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮。在机房、设备间、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 二.编制依据 2.1 浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司设计的消防施工图纸及有关标准图。 2.2 国家现行的施工验收规范和地方有关政策文件规定。主要包括: 1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-7 -96) 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 5、《点型感烟火灾探测器》(GB4715- 2005) 6、《点型感温火灾探测器》(GB4716- 2005) 7、《手动火灾报警按钮》(GB19880- 2005) 8、《火灾报警控制器》(GB4717- 2005)

智能变电站二次系统调试方法研究

智能变电站二次系统调试方法研究 变电站作为现代电力系统中的重要组成部分,肩负着电力系统中电能的电流以及电压的转换,是电力供电系统电流及电压集中分配的重要场所。随着科技的发展,智能变电站凭借其自身的优势在当前我国电力系统中得到了广泛的应用。智能化变电站二次系统运行的安全性、稳定性直接关系着我国经济的健康发展。智能化变电站二次系统作为整个供电系统的核心,智能化技术在整个系统中发挥着很大的作用,能有效地提高二次系统自动化的工作效率,实现供电系统的自动化控制。文章对智能变电站二次系统调试方法进行了相关的研究。 标签:智能变电站;二次系统;调试方法 引言 智能变电站作为现代科学技术发展形势下所形成的一种产物,其在电力系统中的作用越来越大。变电站是电力系统中对电能的电压计电流进行交换、集中和分配的重要场所,变电站二次系统的质量好坏直接关系到电力系统的正常运行。在这个快速发展的社会当中,人们对用电的需求越来越大,要想保障我国社会发展以及人们的正常需求,就必须对变电站二次系统的调试工作引起足够的重视,从而保障供电质量。 1 传统变电站二次系统中存在的问题 1.1 不能满足现代电力系统高可靠性的要求 在变电站二次系统中,变电站的继电保护和自动装置、远动装置等采用的都是电磁型或晶体管式设备,这些设备结构复杂、可靠性不高,缺乏自我检查故障的能力。一旦出现故障,都是依靠对常规二次系统进行定期的测试和校验来发现问题,这样的工序相当复杂,而且装置的可靠性能差。另外维护人员在定期检测中由于粗心弄错了装置,以至于存在隐患,这种状况经常发生。传统的变电站硬件设备功能是独立的,彼此间的联系很少,设备型号庞杂,在组合过程中协调性差,也容易造成设计隐患。 1.2 供电质量缺乏科学的保证 随着经济的持续发展,人民生活水平和生活质量不断的提高,人们用电量越来越大,加上工业用电和农业用电,使得电网供电负荷加大,电网运行随时可能出现故障。电能质量主要是通过电压、电流强度来体现的,电压合格与否不单单是靠发电厂调节,各变电站,特别是枢纽变电站也应该通过调节分接头位置和控制无功补偿设备进行调整,使其运行于合格的范围。传统的变电站,大多数不具备调压手段,以至于很容易出现各种问题,一旦问题发生,不能采取有效的补救措施,且缺乏科学的电能质量考核办法,不能满足目前发展的电力市场的需求。

真空系统调试方案

方案报审表 工程名称:山西国金一期2X 350MV煤矸石发电供热工程编号:WGJDL-FD-TSS-QJ-FA11致:河北兴源国金电力项目监理机构 现报上1#机组真空系统调试方案,请审查。 附件:《1#机组真空系统调试方案》 承包单位(章): 项目经理:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章):总监理工程师: 日期: ________________________ 建设单位审批意见: 建设单位(章): 项目代表: 日期:

发电、送变电工程寺级调式单位 IS09001:2008 IS014001:2004 GB/T28001:201 认证企业 山西国金电力有限公司 2X 350MV煤矸石综合利用发电工程 1#机组真空系统 调试方案 四川省电力工业调整试验所

2014年11月

技术文件审批记录

目录 1、 概述 ................................ 错误! 未定义书签 系统简介 ........................... 错 误!未定义书签。 设备技术规范如下: ...................... 错 误!未定义书签。 2、 技术方案 .............................. 错误! 未定义书签 试验的依据和标准 ........................ 错 误!未定义书签。 试验目的 ........................... 错 误!未定义书签。 目标、指标 ......................... 错 误!未定义书签。 试验范围和仪器 ........................ 错 误!未定义书签。 试验应具备的条件 ........................ 错 误!未定义书签。 试验内容、程序、步骤 ...................... 错 误!未定义书签。 3、 组织机构及人员安排 .......................... 错误! 未定义书签 安装单位: ......................... 错 误!未定义书签。 生产单位: ......................... 错 误!未定义书签。 调试单位: ......................... 错 误!未定义书签。 制造厂家职责: ........................ 错 误!未定义书签。 监理单位: ......................... 错 误!未定义书签。 4、 安全措施 .............................. 错误! 未定义书签 危险危害因素辨识及控制措施 ................... 试验应具备的条件确认表 ..................... 1、 概述 1.1 系统简介 危害危险源识别及相应预防措施(见附录) 错误!未定义书签 安全注意事项 : ....................... 错误!未定义书签 5、 附件 ............................... 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签

吸收塔系统调试措施

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目 烟气脱硫工程 吸收塔系统调试措施 编制: 审核: 批准: 山东三融环保工程有限公司 2012 年8月

目录 1、系统概述 (1) 1、编制依据 (3) 2、调试范围及相关项目 (3) 3、组织与分工 (4) 4.1施工单位 (4) 4.2生产单位 (4) 4.3调试单位 (4) 4、调试前应具备的条件 (5) 5、调试项目和程序 (6) 5.1吸收塔系统启动调试工作流程图 (6) 5.2调试步骤 (6) 6、调试质量的检验标准 (11) 7、安全注意事项 (11) 8、调试项目的记录内容 (12) 附录1 吸收塔系统启动前试验项目检查清单 (13) 附录2. 试运参数记录表 (14) 附录3 FGD装置分系统试运质量检验评定表 (15)

1、系统概述 本工程厂址位于山西省中部西缘柳林县的薛村镇,地处联盛能源有限公司规划的工业集中区内,东北距柳林县约11km,西北距军渡约5km,黄河在厂址西面约12km处。本工程规划建设两台300MW循环流化床锅炉机组,汽机直接空冷,脱硫系统同步建设。本期脱硫岛整体布置在烟囱后,两炉一塔方式,采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,副产物为二水石膏。整套脱硫系统中吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统以及工艺水系统、GGH系统、吸收塔系统为公用,每台机组设置单独的增压风机系统。 吸收塔系统主要功能将引入的原烟气在喷雾吸收塔内通过吸收塔浆液的喷雾洗涤去除大量的SO2,脱硫反应生成的脱硫产物在吸收塔浆池中被通入的氧化空气强制反应生成硫酸钙并在浆池中结晶生成二水石膏。石膏浆液通过石膏浆液排出泵送入石膏脱水系统,脱硫效率可达85%以上。 进入吸收塔的石灰石浆液在吸收塔浆池中溶解,通过调节进入吸收塔的石灰石浆液量或吸收塔排出浆液浓度,使吸收塔浆池pH值维持在4.5~5.5之间以保证石灰石的溶解及SO2的吸收。烟气在吸收塔内经过吸收塔浆液循环洗涤冷却并除去SO2。脱硫后净烟气由装设于吸收塔上部的2级除雾器除雾使烟气中液滴浓度不大于75mg/Nm3。除去雾滴后的净烟气接入主烟道,并经烟囱排入大气。脱硫反应生成的反应产物经吸收塔氧化风机鼓入吸收塔浆液的氧化空气强制氧化,生成硫酸钙并结晶生成二水石膏,主要成分为二水石膏的吸收塔浆液由石膏浆液排出泵排出吸收塔。SO2吸收系统可细分为吸收塔本体、浆液循环系统、脉冲悬浮系统、氧化空气系统及石膏浆液排出系统。 根据BMCR工况下烟气量以及烟气中SO2含量,本FGD装置每台吸收塔设置3台浆液循环泵,采用3层浆液雾化喷淋方式。 吸收塔除雾器布置于吸收塔上部,烟气穿过循环浆液喷淋层后,再连续流经两级除雾器除去所含浆液雾滴。在一级除雾器的上面和下面各布置一层清洗喷嘴。清洗水从喷嘴强力喷向除雾器元件,带走除雾器顺流面和逆流面上的固体颗粒。二级除雾器下面也布置一层清洗喷淋层。烟气通过两级除雾后,其烟气携带水滴含量不大于75mg/Nm3(干基)。除雾器清洗系统间断运行,采用自动控制。

地铁综合监控火灾自动报警系统(FAS)调试方案

轨道交通1号线 火灾自动报警系统调试方案

目录 第一章 FAS调试综述 (3) 1.FAS调试目的 (3) 2.调试依据 (3) 3.调试前置条件 (3) 4.调试计划 (3) 4.1.调试计划安排 (3) 4.2.各厂家配合 (5) 4.3.调试人员安排 (5) 第二章 FAS系统调试方案 (5) 1.系统组成 (5) 2.前置条件 (5) 3.调试工具及仪器仪表 (5) 4.调试前的准备工作 (6) 4.1.熟悉资料 (6) 4.2.FAS系统的准备 (6) 4.3.一般准备 (6) 5.调试内容 (6) 5.1.自动报警调试 (6) 5.2.系统联合调试 (8)

第一章FAS调试综述 1.FAS调试目的 调试就是在正式投入及联调测试前进行一些基本性能试验,来确保各种部位设备、各个系统正常运行,达到设计要求及标准,以保证各个车站FAS系统的综合功能。 2.调试依据 2.1、参考现行规范: 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ( GB50166-2007)、 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013) 2.2、施工图设计参数及标准; 2.3、轨道交通1号线机电设备采购标招标文件技术部分要求; 3.调试前置条件 3.1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路进行处理。 3.2、整理好所有施工图纸,包括楼层平面、系统图、接线图、安装图等。 3.3、整理好设计变更文字记录,各种文件和与调试有关的技术资料。 3.4、整理好施工日志,施工记录,包括隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录、绝缘电阻、接地电阻的测试记录; 3.5、准备好各种调试记录表格。 3.6、电系统:现场各终端联动设备动力、电源、信号等供应正常,子系统自调完毕,设备运行良好,无故障。具备联动条件。FAS自动投入功能正常。 4.调试计划 4.1.调试计划安排 4.1.1编制说明 根据工程总控计划的安排; 本计划的关键点为业主提供的总控计划中的市政供电未正常; 该工程的调试分为单机单系统调试及系统联合调试两个阶段,故在永久用电未正式送电前,采用临电进行各单机单系统调试; 4.1.2调试计划表 调试内容 序号调试内容调试时间备注 1 现场图纸、资料准备调试开始前完成 2 FAS系统基本施工完毕。确认所有1日前提条件,主要外设均安装到位。

系统调试及验收方案

附件二:主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆银川市建筑安装工程技术文件材料管理办法 ◆工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236—82 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1、闭路电视监控系统调试 1.1.1、一般要求 电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。 电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 调试负责人必须有中级以上专业职称,并由熟悉该系统的工程技

术人员担任。 具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 检查施工质量,作好与施工队伍的交接。 1.1.2、调试前的准备工作 电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5M欧姆。 接地电阻测量:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4欧姆。 1.1.3、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 1.1.4、云台调试 遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪

热网系统调试措施

技术文件 编号 内蒙古能源发电兴安热电2×340MW机组工程1号机组热网供热系统调试方案 内蒙古能源发电投资集团有限公司 电力工程技术研究院

项目负责: 试验人员: 方案编写: 方案校阅: 方案打印: 方案初审: 方案审核: 方案批准: 批准日期:年月日

1.概述 兴安热电2×340MW机组一号机组,发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-330-2型发电机。汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的CZK340-16.7/538/538型汽轮机,锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1176/17.5-HM3型锅炉。 本工程设计有热网首站,城市热网系统采用二次换热技术,加热汽源由汽轮机五段抽汽承担,抽汽通过热网加热器将热网循环水加热到110℃,高温的热网循环水供给市区内各小区换热站进行二次换热,最终将适合温度的采暖用水供给热用户。 热网加热器承担热网循环水的升温任务;低压除氧器、热网补水泵负责将热网补水进行除氧、加热;五段抽汽、热网疏水泵和高压除氧器主要组成加热蒸汽的循环回路,保证机组抽出的高品质蒸汽回收到主机热力循环系统中。 1.1 设备技术规范

2.1 热网系统相关测点、阀门传动 2.2 热网系统联锁保护项目传动 2.3 热网系统冲洗及试运行 3.方案编制标准和依据 3.1 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437---2009) 3.2 《火电工程达标投产验收规程》(DL/5277--2012) 3.3 《火力发电建设工程机组调试技术规范》(DL/T5294-2013) 3.4 《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》(DL/T5295-2013) 3.5 《内蒙古电力工程技术研究院调试方案编写规定》(2012年) 3.6 《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》(电力部电可[1997]06号电力部建质[1997]45号) 3.7 《电业安全工作规程(第一部分:机械和热力)》(GB 2616 4.1--2010) 3.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国电电源[2002]49 号) 3.9 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002) 3.10 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.11 《电力建设工程质量监督规定》(电质监[2002]3号) 3.12 《内蒙古能源发电兴安热电2×340MW机组工程调试大纲》 3.13 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 3.14 《工程建设标准强制性条文(2006 年版)》(电力工程部分)(建标[2006]102 号)

相关文档