判断题

1.YD5098《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求:高压电力电缆入局时,埋地长度应大于200M。( A )

A. 正确

B.错误

2.《割接技术要求》规定:割接结束后,拆卸旧的交流或直接线缆、地线、旧机架、旧线槽时,要注意避免影响在用设备的安全,裸露部份须做好绝缘措施,任何不确认的“无电”设备和电缆,可按照不带电进行操作处理。( B )

A、正确B、错误

3.《割接技术要求》规定:实施割接必须持有相关部门批复的有效割接方案,并严格按照批复的割日期和时间要求,在割接指挥、施工、监理、维护及技术支撑等各单位人员都到位的情况下方可进行割接,严禁擅自施工。( A )

A、正确B、错误

4. 《割接技术要求》规定:在割接工程期间,维护部在发现有重大的方案缺陷、重大的施工安全隐患的时候,有权对割接工作行使“一票否决:,有权终止割接工程断续实施。( A )A、正确B、错误

5.《维护规程》规定,当阀控式密封铅酸蓄电池组两只以上单体电池的浮充电压低于2.18V 时,应进行均衡充电。( A )

A、正确B、错误

6. 《维护规程》规定:根据不同的使用环境,维护周期有较大的差异,局(站)内使用的交流稳压器每3个月做一次维护,无人站每个月做一次维护。( B )

A、正确B、错误

7. 《维护规程》规定:自动断路器跳闸或熔沁器烧断时,应查明原因再恢复使用,必要时允许试电一次。(A )

A、正确B、错误

8.1000AH的蓄电池以3小时率电流放电时,电流是330A。(B )

A、正确B、错误

9.1000AH的蓄电池以250A电流放电时,可以放电4H。( B )

A、正确B、错误

10.10BaseT局域网使用的接口是RJ45。( A )

A、正确B、错误

11.-48V电流电源供电回路全程最大允许压降为3V。(A )

A、正确B、错误)

12.5峰值太阳小时指的是太阳以1000W/平方米的辐照度照射了5H。(A )

A、正确B、错误

13.IP地址中,主机地址全为1表示广播地址。(A )

A、正确B、错误

14.Ping某计算机时,显示Replyfrom200.1.1.1:DestinafionHostUnreachable。其听200.1.1.1是本机的IP地址。( B )

A、正确B、错误

15、RS232通信电缆的一般通信距离可以超过100M。(B )

A、正确B、错误

16、RS422与RS485的最主要区别:前都是全双工,后者为半双工。(A )

A、正确B、错误

17、监控模块(SM)是具有管理权限的管理级。( B )

A、正确B、错误

18、TN—S电力接地方式是目前电力系统接地和防雷标准普遍推荐的方式。( A )

A、正确B、错误

19、UPS按输出波形分类,可分为输出波形为正弦波的UPS和输出波形为方波的UPS。输出波形为方波的UPS不适合带感性负载。( A )

A、正确B、错误

20、UPS并联连接的目的是提高UPS供电系统的可靠性,增加UPS系统的容量,随着并机台数的增加,可靠性也越高。(B )

A、正确B、错误

21、UPS并联与串联都是为了提高UPS系统的可用性。(A )

A、正确B、错误

22、UPS的操作指南应集中妥善,主机现场可放置操作指南。(B )

A、正确B、错误

23、UPS的功率因数越大越好。(B )

A、正确B、错误

24、UPS的过载能力主要取决于其整流器与逆变器的功率设计余量。( A )

A、正确B、错误

25、UPS的人为故障大致可分为几类,即怀疑故障、经验故障、知识性故障、交接故障、操作故障、环境故障、延误故障、选型故障及维护故障。怀疑故障的出现主要是由于缺乏基本的现论知识所致。( B )

A、正确B、错误

26、ups断电时工作时间的长短与配置的蓄电池容量有关。( A )

A、正确B、错误

27、UPS轻载运行时,机器运行的可靠性越高,故障率就越低。(B )

A、正确B、错误

28、UPS系统不能带负载开机。( A )

A、正确B、错误

29、UPS宜使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行及维护。(A )

A、正确B、错误

30、UPS主从机串联备份具人扩容能力。( B )

A、正确B、错误

31、UPS最好不要一直处于满载和轻载状态运行,一般选取额定容量的士30%~70%为宜。

(A )

A、正确B、错误

32、UPS最适合带感性负载,可以用大功率风机、空调机来检验UPS的性能与输出功率。(B )

A、正确B、错误

33、VRLA蓄电池的活性物质是均匀涂敷到隔板上的。(B )

A、正确B、错误

34、YD5058《通信电源集中监控系统工程验收规范》规定:系统工程验收包括系统完成的功能、系统响应时间和系统可靠性等。(A )

A、正确B、错误

35、YD5058《通信电源集中监控系统工程验收规范》规定:在高压设备内安装监控部件应征午当地供电部门的同意。( A )

A、正确B、错误

36、按开关电源控制方式可分为脉宽调制(PWM)开关电源和脉频调制(PFM)开关电源两种。(B )

A、正确B、错误

37、按照工作方式,柴油机可分为四冲程和两冲程两种类型。(A )

A、正确B、错误

38、把一个标称为220V/40W的灯泡接入110V系统中,该灯灯泡的发光强度将是原来的1/2。( B )

A、正确B、错误

39、保护接地是为了防止电气设备金属外壳意外带电造成触电事故。(A )

A、正确B、错误

40、避雷针下线和通信机房接地引下线距离应超过5M。( A )

A、正确B、错误

41、避雷针很容易吸引雷电,增加雷电打在建筑物上的概率,因此是引雷针。( A )

A、正确B、错误

42、避雷针接地电阻太大时,为了使被保护设备处于其保护范围之内,应加大避雷针的高度。(B )

A、正确B、错误

43、便携式汽油机在运转供电时,要有专人在场,在燃油不足时,可即时添加。( B )

A、正确B、错误

44、变电所内电气设备的保护接地主要是用来保护人身安全的。( A )

A、正确B、错误

45、变换器是一种将被测变量转换为可以传送的标准输出信号的器件。( A )

A、正确B、错误

46、变压器的初级电流是由变压器的次级阻抗决定的。(B )

A、正确B、错误

47、变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时,先拉开负荷开关,后拉开电源侧开关;送电时,顺序与此相反。( A )

A、正确B、错误

48、变压器通过变压比的关系将一次侧的电能传送到二次侧。(B )

A、正确B、错误

49、变压器是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。( A )

A、正确B、错误

50、变压器为理想电流源。( B )

A、正确B、错误

51、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大,其输出电压就必然降低。(B )

A、正确B、错误

52、变压器运行时,要密切关注其运行温度,当变压器负载接近满载时,变压器会超温告警。(A )

A、正确B、错误

53、变压器主要由铁芯、骨架各线圈组成。(A )

A、正确B、错误

54、UPS并机故障并不常见,其主要原因是并机板或并机柜出现问题造成的,个别的是由于并机程序出错导致并机失败。(A )

A、正确B、错误

55、并机时,各台UPS的旁路必须是同一电源,但是主路可以采用不同的电源。( A )

A、正确B、错误

56、不同的海拔高度会影响油机的实际输出功率大小。(A )

A、正确B、错误

57、不同年限的电池不宜在同一直流供电系统中采用。( A )

A、正确B、错误

58、不同品牌、不同规格、不同容量的蓄电池禁止在同一直流供电系统中混合使用。( A )

A、正确B、错误

59、采用12脉冲整流器的双变换UPS输入电流的谐波含量比采用6脉冲整流器的双变换UPS高,主要含有11次、13次、23次和25次谐波。( B )

A、正确B、错误

60、采用电感等无源功率因数校正电路的UPS的缺点是体积大,但抵制高次谐波效果比较好。( B )

A、正确B、错误

61、采用分散供电方式时,交流供电系统仍采用集中供电方式。(A )

A、正确B、错误

62、采用升压整流器的UPS比采用可控硅整流器的UPS具有更高的可靠性。( B )

A、正确B、错误

63、测量电路中的任一电阻,可用万用表的两极直接接触电阻的两端并读取数值。(B )

A、正确B、错误

64、测量接地电阻值应在土壤最潮湿的雷雨季节进行。(B )

A、正确B、错误

65、测量在线电阻时,必须确认被测电路所有电源已关断而所有电容都已完全放电时才可进行。( A )

A、正确B、错误

66、测试直流供电系统的杂音电压使用的仪表是万用表。( B )

A、正确B、错误

67、柴油发电机的冷却系统中,节温器的作用是调节水温、调节水循环。( A )

A、正确B、错误

68、柴油发电机组安装在地下室等比较潮湿的地点时,要注意发电机组的防潮,应经常打开门窗通风或排风扇进行通风。( A )

A、正确B、错误

69、柴油发电机组的“四漏”是指漏油、漏气、漏水、漏电。( A )

A、正确B、错误

70、柴油发电机组加注的燃油需经过过滤及沉淀。(A )

A、正确B、错误

71、柴油发电机组累计运行小时数超过大修规定的时限,或使用10年以上的设备需要更新。(A )

A、正确B、错误

72、柴油发电机组冷却系统的作用就是将零件所吸收的热量及时散去,以保持机体内的温度在适当的范围内,使油机能正常工作。( A )

A、正确B、错误

73、柴油发电机组是用柴油机作为动力,驱动三相交流发电机提供电能。( A )

A、正确B、错误

74、柴油发电机组一般由于零线与变压器零线连接,所以不需要将油机的零线再做一次工作接地。(B )

A、正确B、错误

75、柴油发电机组在市电恢复供电或带载试机完后,应切断负荷、可立即停机。( B )

A、正确B、错误

76、柴油机点火靠压燃,汽油机点火靠点燃。(A )

A、正确B、错误

77、柴油机空气滤清器滤心可以取出用水冲洗后放回继续使用。( B )

A、正确B、错误

78、柴油机喷油泵如果不喷油,可能是油箱内无油或燃油输油泵故障。( A )

A、正确B、错误

79、柴油机在常温下无故障时,一般应能在几秒内顺利启动,有时需要反复1~2次才能启动

也是正常的。(A )

A、正确B、错误

80、柴油中含硫量的多少不会影响润滑油的更换周期。(B )

A、正确B、错误

81、充电时,电解液比重降低。(B )

A、正确B、错误

82、处于环境温度较高的工作状态下的蓄电池组,其浮充电压的设置应按照厂家技术说明书标注的浮充电压的上限值,以保证蓄电池的充电在最短时间内完成。( A )A、正确B、错误

83、传感器应随季节变化及时修改设定参数。(A )

A、正确B、错误

84、传感器应随季节变化及时修改设定参数。(A )

A、正确B、错误

85、垂直轴风力机的一个显著优点就是齿轮箱和发电机可以安装在地面上。(A )

A、正确B、错误

86、从变流器件分,逆变器可分为有负载换流式逆变器和自换流式逆变器。(B )

A、正确B、错误

87、从结构特点来看,同步发电机分为旋转电枢式和旋转磁极式。( A )

A、正确B、错误

88、大气压:一个标准大气压为760mmHg(水银柱),即101325Pa。( A )

A、正确B、错误

89、单极隔离开关及跌落保险的操作顺序规定如下:停电时,先拉开两边相,后拉开中相。(B )

A、正确B、错误

90、单片太阳能电池光照的上表面为一层P型层,称为基区。( B )

A、正确B、错误

91、单片太阳能电池基片材料为N型层,称为顶层。( B )

A、正确B、错误

92、当UPS主机出现断保险故障时,更换保险后可先尝试重新启动来检查设备是否正常。(B )

A、正确B、错误

93、当被监控设备发生故障时,如不是紧急告警,监控系统不自动发出报警。( B )

A、正确B、错误

94、当波特率为1200bit/s时,RS485的最大传输距离理论上可达15km。( A )

A、正确B、错误

95、当活塞在汽缸内做直线往复运动时,活塞处在汽缸中的最高位置称为上止点,活塞在汽缸中的最低位置称为下止点。( A )

A、正确B、错误

96、当交流电变化规律按正弦函数变化时称之为正弦交流电。( A )

A、正确B、错误

97、当两路市电电源为主、备用供电方式时,备用电源采用保种合闸方式,应得到当地供电部门的认可。( A )

A、正确B、错误

98、当市电正常时,由于在线互动式UPS不启动逆变器,而是将输入市电经过加工后为负载供电,因此这种UPS的输出频率随市电频率而变,即负载接收的就是市电频率,这就容易使人产生在线互动式UPS不稳频的感觉。(A )

A、正确B、错误

99、当太阳能电池阵列工作电压较高(>48V)时,应安装隔离二极管。( A )

A、正确B、错误

100、当通信局(站)建筑物遭受直击雷时,大雷电流会在地网平台上产生极高的电位升现象。(A )

A、正确B、错误

101、当温度不变时,物质产生相变过程中所吸收或放出的热量称为潜热。(A )A、正确B、错误

102、当蓄电池的放电率高10小时放电率时,电池容量小于额定容量。( A )A、正确B、错误

103、当油机出现飞车现象时,应紧急停机。( A )

A、正确B、错误

104、制冷系统的氟里昂液态进行膨胀阀节流后被送入蒸发器,属于汽化过程,这时候需要吸收大量热量,使房间温度逐步降低,以达到制冷及去湿效果。(A )

A、正确B、错误

105、当重要负载的UPS发生故障时,应尽快关机,避免造成更大故障。(B )A、正确B、错误

106、刀开关在合闸时,如果接触不良,会发热而造成短路。( A )

A、正确B、错误

107、导线的电阻与它的截面积成正比。( B )

A、正确B、错误

108、倒闸操作的基本程序是切断电源时,先切断主闸刀再断开分路负荷。(B )A、正确B、错误

109、低压恒压充电分为恒流和恒压阶段,直至充电终了。( A )

A、正确B、错误

110、低压恒压充电的标称电压为220/380V,三相五线,频率50Hz。(A )A、正确B、错误

111、低压容量试验放电时,必须同时满足“任意单体电压到达终止电压”和“放出容量达到80%额定容量”时,才视作放电终止。( B )

A、正确B、错误

112、地网接地体,地线埋地深度不少于0.7M。( A )

A、正确B、错误

113、地线接地的电阻值可采用摇表测量。( A )

A、正确B、错误

114、电池极板硫化的特征是充放电时端电压都较低。(A)

A、正确B、错误

115、在电池运行无异常的情况下,为了系统运行安全所规定的每年一次容量核对性放电可做可不做。(B )

A、正确B、错误

116、电池组在放电过程中,其中个别落后电池可能会出现反极现象。(A )A、正确B、错误

117、电池组在室内安装放置应避免阳光的直晒。(A )

A、正确B、错误

118、电感储能时,电流与感应电动势方向相反;放能时,电流与感应电动势方向相同。(A )A、正确B、错误

119、电感元件上所加交流电频率由50Hz增加到50KHz时,感抗增加1000倍。( A )A、正确B、错误

120、电流变送器的输入信号线不能接保险。( A )

A、正确B、错误

121、大小和方向都不变化的电流叫做恒定直流电。( A )

A、正确B、错误

122、电流对人体的伤害主要有电击和电伤两种类型。( A )

A、正确B、错误

123、电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能开路。(A )

A、正确B、错误

124、电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能开路。( A )

A、正确B、错误

125、电流通过电阻所产生的热量与电流的平方、电阻的大小及通电时间成反比。( B )A、正确B、错误

126、电路中电阻会消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换。(A )A、正确B、错误

127、电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。(A)A、正确B、错误

128、电容C串联在负载两端,利用它的交流旁路作用,可以滤去整流输出中的交流成分。(B)

A、正确B、错误

129、电容补偿柜的电容器组合闸时,可能会产生很大的合闸涌流。(A)A、正确B、错误

130、电容补偿器的投入可以降低线损。(A)

A、正确B、错误

131、电网中经常发生并且对后端精密仪器产生干扰或者造成损坏的情况有:电涌、高压尖脉冲、暂态过电压、电压下陷、电线噪声、频率偏移、持续低电压、市电中断等。(A)A、正确B、错误

132、电信局(站)各类电信设备的工作接地、保护接地以及建筑防雷接地共同合用一组接地体的接地方式称为联合接地方式。(A)

A、正确B、错误

133、电压波形正弦畸变率不大于5%。(A)

A、正确B、错误

134、电压和电流是衡量电力系统电能质量的两个基本参数。(B)

A、正确B、错误

135、电压互感器不能短路,电流互感器不能断路。(A)

A、正确B、错误

136、电压互感器的一次侧和二次侧一般都应装设熔丝进行短路保护。(A)A、正确B、错误

137、电压互感器在使用中应避免二次侧短路,否则会烧坏互感器。(A)A、正确B、错误

138、电压互感器是专供测量和继电保护用的变压器。(A)

A、正确B、错误

139、电源施工安装工艺和技术要求规定,接地端子和电缆压接部分应用色带缠裹,其中的直流电缆色带:正极—蓝色、负极—红色、保护接地等—黑色。(B)A、正确B、错误

140、电源系统中、分流器用来测量交流电流。(B)

A、正确B、错误

141、电阻器的主要特性是变电能为热能。(A)

A、正确B、错误

142、调整喷油泵喷油提前角的方法是改变柴油机曲轴与喷油泵凸轮轴的相对位置。(A)A、正确B、错误

143、动力环境集中监控现场交流停电告警信号接开关量通道,烟雾告警信号模拟量通道。(B)

A、正确B、错误

144、动力环境集中监控系统不具有故障分析功能。(B )

A、正确B、错误

145、动力环境集中监控系统是一种集中式计算机控制系统。( A )

A、正确B、错误

146、动力环境集中监控系统主要实现数据采集和控制、设备运行和维护以及故障处理等3种功能。( B )

A、正确B、错误

147、动力及环境监控系统对于设备的遥控权,下级监控单位具有获得遥控的优先权。( A )

A、正确B、错误

148、动力环境监控系统SU和SM之间采用的传输方式主要有DCN(或97网)、DDN、MODEM和2M抽时隙方式。(A )

A、正确B、错误

149、动力环境监控系统可以不安装防雷接地装置。(B )

A、正确B、错误

150、动力环境监控系统中,可以实现时钟校对功能的平台是监控中心。( A )A、正确B、错误

151、独立的一套直流系统应该配置一个独立的交流供电回路,避免在独立回路中串接或并接其他交流负载。(A )

A、正确B、错误

152、短路电流是太阳能电池能够向外电路提供的最大输出电流。(A )A、正确B、错误

153、对UPS系统而言,峰值因数指的是UPS逆变器电源的交流输出电流的峰值与输出电流的有效值(RMS)的比值。UPS的输出电流的峰值比与用户开启某些负载时所形成的瞬态浪涌峰值电流毫无关系(UPS的开机负载浪涌电流是代表UPS的过载能力的参数),两者不可混为一谈。( A )

A、正确B、错误

154、对UPS系统进行放电测试时、放电负载应为阻性负载,不能使用容性负载。(A )A、正确B、错误

155、对通信协议转换器的要求包括通信接口和通信协议两个方面。( A )A、正确B、错误

156、对于有并机功能的UPS,并机负载电流不平衡度≤10%。(B )

A、正确B、错误

157、对于架空通信电(光)缆,只有金属护套上面会产生一定的感应电动势,而金属双绞线对则不会产生感应电动势。(B )

A、正确B、错误

158、对于已超过有效使用年限仍继续使用的设备,应保持维护和检测的周期。(B)A、正确B、错误

159、对于有紧急启动要求的发动机组,燃油箱液面要高于输油泵中心线。(A)A、正确B、错误

160、柴油机将机械能转换成电能,电动机将电能转换为机械能。(A)A、正确B、错误

161、发电机启动后,可以立即进入全负荷运转。(B)

A、正确B、错误

162、发电机组运行中可以随时打开水箱盖,观察冷却液的情况。(B)

A、正确B、错误

163、阀控式密封铅酸蓄电池和防酸隔爆式铅酸蓄电池同为通信用后备蓄电池,可以安装在同一机房内。( B )

A、正确B、错误

164、阀控式密封铅酸蓄电池主要是由正极板、负极板、隔膜、电池壳、引出端子及安全阀等部件组成。(A)

A、正确B、错误

165、阀控式铅酸蓄电池设计寿命为10~15年,表明它在任何条件下,使用寿命均能满足维护规程中使用8年的要求。(B)

A、正确B、错误

166、阀控式铅酸蓄电池组具有少维护,不用加酸、加水,不需要初充电,寿命长达10~15年,是真正的免维护蓄电池,因此得到了大量的使用。(B)

A、正确B、错误

167、阀控式铅酸蓄电池放电小时率越大,放电电流就越大。(B)

A、正确B、错误

168、反映UPS的带载能力是判断UPS对计算机型非线性负载的供电质量的高低和可靠性的最关键的指标。(A)

A、正确B、错误

169、非生产用电不得使用生产用的供电线路。(A)

A、正确B、错误

170、分流器是用于在线检测电压的。(B)

A、正确B、错误

171、分散供电的缺点:供电设备集中,体积大,质量大,故电力室和电池室必须建在电信大楼的底层,土建工程大。(B)

A、正确B、错误

172、风电系统的优点是系统发电量较高,系统造价较低,运行维护成本低、可靠性高。(B)

A、正确B、错误

173、风光互补发电系统中,风电和光电系统在蓄电池组和逆变环节是不能通用的。(B)A、正确B、错误

174、风力机的工作原理就是利用气流产生的风力将风力机的风轮转动起来,从而将风能转换成机械能。(A)

A、正确B、错误

175、风力机的限速保护方案大致可发归为两类:机械限速保护方式和磁电限速保护方式,其中机械限速保护可靠性高。(B)

A、正确B、错误

176、风力机空气动力特性与风轮叶片的平面形状与剖面几何形状密切相关,风轮叶片的剖

面几何形状即翼型气动特性的好坏,将直接影响风力机的风能利用系数。(A)A、正确B、错误

177、风能利用系数越高,说明风力发电机组整机的效率水平越高。(B)A、正确B、错误

178、封装工艺是整个太阳能电池制作过程中一个非常关键的工艺,其成本大约占整个太阳能电池成本的1/3。(A)

A、正确B、错误

179、浮充电流与浮充电压及温度之间的特性关系:浮充电流随浮充电压的增大而增加,随温度的升高而增少。(B)

A、正确B、错误

180、选择浮充电压的标准为2.25V/单体,根据环境温度的变化,对浮充电压应作相应调整。(B)

A、正确B、错误

181、浮充时各组电池端电压的最大差值应不大于0.01V。(B)

A、正确B、错误

182、负载熔断器断告警原因可能是负载或输出电源线短路、熔断器接触不良导致过热熔断、熔断器配置过小或负载容量增大。(A)

A、正确B、错误

183、干式变压器冷却方式为强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。(A)A、正确B、错误

184、干式变压器体积小,防火性能好,但散热条件差,过载能力差。(A)A、正确B、错误

185、感应电动势的方向可以用左手定则来判断。(B)

A、正确B、错误

186、高空带电作业1人就可以操作。(B)

A、正确B、错误

187、高频开关电源浮充电压设定值与实际测量值明显出现偏差时,应首先检查是否温度补偿功能作用原因后,再确定是否需要进行校准。(A)

A、正确B、错误

188、高频开关电源内部不需要用变压器变换电压,所以体积质量比相控电源小很多。(B)A、正确B、错误

189、高频开关电源设备机房的室内温度不宜超过28℃。(A)

A、正确B、错误

190、高频开关电源由于直流一直流变换电路采用了PWM技术,因此大大缩小了变压器的体积和质量,大大提高了整流器的功率密度,因此高频开关电源的工作频率越高越好。(B)A、正确B、错误

191、高频开关电源运行参数的设置只有在监控模块上操作才能完成。(B)A、正确B、错误

192、高频开关电源在没有监控模块的情况下是不可能输出电流的。(B)A、正确B、错误

193、高压断路器兼有开关和熔断器两种功能,它有很强的灭弧能力。(A)A、正确B、错误

194、高压隔离开关的作用是用于切断高压负荷电路和。(B)

A、正确B、错误

195、高压检修时应遵守停电一验电一放电一接地一挂牌一检修的程序。(A)A、正确B、错误

196、高压维护人员必须持有高压操作证,无证者不准进行操作。(A)

A、正确B、错误

197、高压油开关既可切断负荷电流,也可断开短路电路。(A)

A、正确B、错误

198、高压真空断路器应在负荷侧加装避雷器。(A)

A、正确B、错误

199、高阻配电的好处是:当任何一路负载发生短路时,供电母线上的电压变动较小,不足以影响其他分路供电,供电系统的可靠性相对较高。(A)

A、正确B、错误

200、割接过程中进行拆线或拔熔丝等操作前必须测量电流确认。(A)

A、正确B、错误

201、各次谐波的含量都可以用一个百分数来表示,即该次谐波电流的有效值与基波电流有效值之百分比。因此,谐波含量不可能超过100%(B)

A、正确B、错误

202、各级保护设备之间发生故障时,保护电器的动作应有选择性。(A)A、正确B、错误

203、各用电部门需使用电时,可以任意布放临时电力线及增加负荷,无须经电源主管及电源室审核。(B)

A、正确B、错误

204、各种接地的分类一般可分为工作接地、保护接地和防雷接地。(A)A、正确B、错误

205、各种维护报表、值班记录的保存期限为两年。过期的资料经分公司技术主管批准后方可销毁。(B)

A、正确B、错误

206、根据跟踪原理,UPS的输出电压频率不一定始终与旁路电源电压频率一致。(A)A、正确B、错误

207、根据节能运行原则,对于空调温度,夏天设置机房环境允许温度范围的下限,冬天设置机房环境允许温度范围的上限。(B)

A、正确B、错误

208、根据我国骊蓄电池的命名规则,GFM-1000代表的是容量为1000Ah的固定式阀控

铅酸蓄电池。(A)

A、正确B、错误

209、工作地线和保护地线均以大地构成回路,其作用也是一样的。(B)A、正确B、错误

210、功率因数的定义是有功功率与视在功率的比值。功率因数cos∮=P/S的物理意义是供电线路上的电压与电流的相位差的余弦。(A)

A、正确B、错误

211、功率因数是负载电路中电压U与电流I的相位之差,它越大,功率因数越小。(A)A、正确B、错误

212、构成基本的制冷系统主要部件有压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀。(A)A、正确B、错误

213、光电系统的优点是系统供电可靠性高,运行维护成本低,缺点是系统造价高。(A)A、正确B、错误

214、光伏发电系统中逆变器的结构形式主要是电流型逆变器。(B)

A、正确B、错误

215、硅、锗、硒、砷化镓等介于导体与绝缘体之间的物体为半导体。(A)A、正确B、错误

216、国标及行标规定,安全阀的开阀压力为10~35KPa,闭阀夺力为3~15kpa。在允许的情况下,闭阀压力越低越好。(B)

A、正确B、错误

217、过载是指电气线路和电气设备在运行中超过安全载流量或额定值的现象。(A)A、正确B、错误

218、和UPS相比,EPS是一种后备式UPS,容量不能太大,能带的负载性质和范围要求比较宽。(B )

A、正确B、错误

219、对于核对性放电试验,只要检查蓄电池的容量是否满足忙时最大平均负荷的需要。(B)A、正确B、错误

220、环境温度对电池容量的影响不大。(B )

A、正确B、错误

221、换流设备是整流设备、DC-DC变换器和DC-AC变换设备的总称。( A ) A、正确B、错误

222、机房专用空调出现高低压报警后,当压力恢复正常时,高低压开关均能正常复位。(B)A、正确B、错误

223、机房专用空调属工艺空调,是在恒温恒湿机的基础上更加专业、精密化的设备,是为了适应计算机、程控交换机等的特殊工作条件而专门设计的。(A)

A、正确B、错误

224、机油滤清器可分为粗滤和细滤两种。(A)

A、正确B、错误

225、集中监控实时性要求从告警发生到有人值守监控中心接受到告警信号的时间间隔不大于10s(拔号通信方式除外)。(A)

A、正确B、错误

226、集中式(中央)空调的更新周期为12年。(A)

A、正确B、错误

227、集中式空调系统是典型的全空气式系统。(A)

A、正确B、错误

228、几个电容器串联后接在直流电源上,那么各个电容器所带的电荷量均相等。(A)A、正确B、错误

229、几乎所有的人造卫星都是靠光伏电池供电,包括通信卫星、军事卫星和科学实验卫星。(A)

A、正确B、错误

230、计算机与外设或计算机之间的通信通常有两种方式:并行通信和串行通信。(A)A、正确B、错误

231、加EMI滤波器是为了提高开关电源的电磁兼容性。(A)

A、正确B、错误

232、加强芯和护套全采用非金属材料的光缆,也需要考虑防雷问题。(B)A、正确B、错误

233、加在交流接触器线包两端的电压只能使用交流电。(B)

A、正确B、错误

234、监控对象按用途分为通信电源系统和环境系统两大类:按被监控设备本身的特性可分为智能设备和非智能设备。(A)

A、正确B、错误

235、监控模块是完成特定设备管理功能,并提供相应监控信息的设备,监控模块面向具体的被监控对象,完成数据采集和必要的控制功能。(A)

A、正确B、错误

236、监控系统采用模块化结构,便于扩充和升级。(A)

A、正确B、错误

237、监控系统采用逐级汇接的结构,一般在监控中心、监控站、监控单元和监控模块构成。(A)

A、正确B、错误

238、监控系统打印出的障碍报表应妥善保管。(A)

A、正确B、错误

239、监控系统的操作口令有不同等级,以限制不同人员的操作范围。(A)A、正确B、错误

240、监控系统历史数据定期要导入外储存设备。作上标签妥善保管,并至少保存5年。(A)

A、正确B、错误

241、监控系统应具有同时处理多点告警的能力。(A)

A、正确B、错误

242、监控系统应有自诊断功能,随时了解系统内部各部件的运行情况,做到对故障能随时反应。(A)

A、正确B、错误

243、监控系统有较强的容错的能力,不会因客户误操作引起程序运行错误。(A)A、正确B、错误

244、监控系统有良好的抭干拢性,所以不必做接地连接。(B)

A、正确B、错误

245、监控系统中的智能协议处理器实现了智能设备与监控系统间的隔离。(A)A、正确B、错误

246、监控系统主要目的就是实时采集能够反映设备运行状态、性能、参数的数据,然后通过传输网络,将数据显示到维护人员的监控台上,维护人员通过观察、分析、整理等手段,对被监控设备进行高效的管理。(A)

A、正确B、错误

247、监控值班人员是各种故障的第一发现人,也是监控系统的直接操作者和使用者,但不是各种故障的第一责任人。(B)

A、正确B、错误

248、监控中心服务器、监控主机和配套设备应由不间断电源供电。(A)A、正确B、错误

249、监控中心设备和被监测电源设备必须完全隔离,不得共地。(A)

A、正确B、错误

250、监控主机最主要的三大功能为数据采集、数据处理和报表处理。(B)A、正确B、错误

251、碱性燃料电池系统的管理功能有电解质的管理和水的管理。(A)

A、正确B、错误

252、将电池组的正极接地,可以减少由于用户线路对地绝缘不良时引起的串话。(A)A、正确B、错误

253、交、直流配电设备的更新周期为15年。(A)

A、正确B、错误

254、交接班时,因漏交而产生的问题由双方承担责任。(B)

A、正确B、错误

255、交流、直流的代表符号为AC、DC。( A )

A、正确B、错误

256、交流不间断电源主要是由蓄电池、整流器、逆变器和开关等部分组成。(B )A、正确B、错误

2

258、交流电的频率允许变动范围为额定值的±5%,电压波形正弦畸变率应小于5%。(B )

A、正确B、错误

259、交流电源零线、地线之间零地线电压大于10V表明存在隐患。( A )A、正确B、错误

260、交流电只要电压和频率一致就可以并联。( B )

A、正确B、错误

261、交流供电设备应采用三相五线制,零线禁止安装熔断器,在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端不许的接地。(A )

A、正确B、错误

262、交流供电线中的交流零线应与大楼内的接地总汇集线连通。(A )

A、正确B、错误

263、交流供电应采用三相五线制,零线可以装熔断器。(B )

A、正确B、错误

264、交流市电电压220V是指交流电的峰值。( B )

A、正确B、错误

265、胶体电池的循环充放电次数要比铅酸蓄电池少。( B )

A、正确B、错误

266、胶体电池和普通铅酸电池的主要差别在于,胶体蓄电池采用半凝胶状的胶体电解质,普通铅酸蓄电池的离子运动传导介质是硫酸水溶液。( B )

A、正确B、错误

267、胶体电池可立式或卧式摆放,在运输中无漏液的危险。(A )

A、正确B、错误

268、胶体电池可自由安装,工作环境只需要提供一般的通风条件。(A )A、正确B、错误

269、胶体电池无法进行补水。(A )

A、正确B、错误

270、胶体蓄电池与普通蓄电池正常使用时均保持气密和液密状态,当内部气压超过预定值时,安全阀自动开启,释放气体;当内部气压降低后,安全阀自动闭合使其密封,防止外部空气进入电池内部。( A )

A、正确B、错误

271、胶体蓄电池在充电后期或过充电情况下,正极析出氧气,负极析出氢气。(A )A、正确B、错误

272、胶体蓄电池属于小电流、长时间放电条件下也适用。( A )

A、正确B、错误

273、胶体蓄电池属于铅酸蓄电池的一类,是普通铅酸蓄电池的发展。( A )A、正确B、错误

274、接触器只能断开正常负载电流,而不能切断短路电流,所以不可单独使用,应与闸刀、熔断器和空气开关配合使用。( A )

A、正确B、错误

275、接地电阻直接接受大地电阻率的影响,大地电阻率越低,接地电阻就越大。( B )A、正确B、错误

276、接地汇集线是指通信局(站)建筑物内分布设备可与各通信机房接地线相连的一组接地干线的总称。( A )

A、正确B、错误

277、接地系统通常由接地体,接地引入线、接地汇集线(接地母排)、接地线组成。( A )A、正确B、错误

278、接地线可以使用裸导线布放。( B )

A、正确B、错误

279、接地引入线应涂沥青,一般用镀锌扁钢作引入线。( A )

A、正确B、错误

280、结特性是影响光电转化效率的主要因素。(A )

A、正确B、错误

281、进行磁盘分区的命令是Format。(B )

A、正确B、错误

282、经过几年的技术进步,通信局(站)市话线路中用气体管取代固体管成为发展趋势。( B )

A、正确B、错误

283、晶体三极管具有放大作用,它是把微弱的电信号转换成工作需要的电信号。( B )A、正确B、错误

284、晶闸管的控制极不加触发电压也能导通。(B )

A、正确B、错误

285、晶闸管具有正向阻断能力,即在未导通的情况下,加上正向阳极电压而控制极不加触发电压,晶闸管仍关断。( A )

A、正确B、错误

286、精密负载及电网电压较差的地区是不宜使用在线式UPS的。(B )、

A、正确B、错误

287、精密空调可经比普通舒适空调更好地保证机房有合适的温湿度,但是它很费电而提高了运行维护成本。( B )

A、正确B、错误

288、绝缘的好坏主要由材料的绝缘电阻的大小来反映,它通常用兆欧表测定。(A)A、正确B、错误

289、开关电源厂家、型号不同,均充限流的设置也不同且不能调整。(A)A、正确B、错误

290、开关电源的负载均分性能一般以不平衡度指标来衡量,不平衡度越大,其均分性能越好。(B)

A、正确B、错误

291、开关电源的功率因数比相控电源高。(A)

292、开关电源监控模块故障后,把监控模块退出系统,整流模块可以独立工作。(A)A、正确B、错误

293、开关电源监控模块液晶屏无显示,电源和告警指示灯均不亮,按键无反应,可能的故障原因是电压过低。(B)

A、正确B、错误

294、开关电源整流模块不可以进行热插拔。(B)

A、正确B、错误

295、空调设备不需要敷设专用供电线路。(B)

A、正确B、错误

296、空气机组常采用含水湿膜等焓加湿技术,这种技术加湿量大,能保证高速送风的需要;等焓加湿,不消耗太多的能源;加湿量容易控制、加湿均匀。(A)

A、正确B、错误

297、空气机组的基本工作原理是:利用室外冷空气与室内空气混合,或者进行热量交换来实现调节机房内温度。(A)

A、正确B、错误

298、空气机组将室外冷空气与室内空气在机组内按比例混合,经净化后重新送入室内,以达到降低室内温度的目的。(A)

A、正确B、错误

299、空气开关主要是起开关作用。(B)

A、正确B、错误

300、雷电发生时,应避免对引雷的设备的装置及防雷设施进行操作维护。(A)A、正确B、错误

301、雷电压绝对值高并不一定对通信网络设备产生严重影响。(A)

A、正确B、错误

302、雷电在距离相同的直埋电缆和架空电缆上感应的雷电压是一样的。(B)A、正确B、错误

303、冷冻机油必须适应制冷系统的特殊要求,能够耐低温而不汽化。(B)A、正确B、错误

304、冷机和热机气门间隙不相等,冷机时,气门间隙较热机时气门间隙小。(B)A、正确B、错误

305、冷凝器按其冷却形式可分为三大类型:水冷式、风冷式、蒸发式及淋水式。(A)A、正确B、错误

306、连接在RS485总线上的设备也要求具有相同的通信协议,且地址能相同。(B)A、正确B、错误

307、两组不同容量的蓄电池不能并联使用。(A)

A、正确B、错误

308、磷酸燃料电池的磷酸具有强腐蚀性,一般多采用金属材料。(B)

309、零、地线连接在一起后,雷电流下地时保证了通信设备的零线、地线总地排的电位参考点一致,保持了零地之间的等电位,有利于通信设备的防雷保护。(A)A、正确B、错误

310、零地线在入局点重复接地后,对通信设备防雷无好处。(B )

A、正确B、错误

311、零线在入局点接了地,零线电流会通过地线分流,不会经大地回到变压器。(B )A、正确B、错误

312、零线在入局点接了地,无论是局外线路还是局内线路因故合零线带电压,都不会影响到对方。(A )

A、正确B、错误

313、零线在入局点与机房地网重复接地,现分别引出零线和地线供后面设备使用。(A )A、正确B、错误

314、零线中断,不平衡运行的三相电源极可能导致通信设备严重损坏。(A )A、正确B、错误

315、零序电流只在有系统接地故障或非全相运行时才会出现。( B )

A、正确B、错误

316、硫酸、燃油、冷冻挤、各种气体等易燃、腐蚀性材料可以在电力设备机房内存放。(B)A、正确B、错误

317、滤波电路中电容的作用是隔直流通交流。(A)

A、正确B、错误

318、氯氟烃类产品,简称CFC,主要包括R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502等,由于对臭氧层的破坏作用不大,被《蒙特利尔议定书》列为受限物质。(B)A、正确B、错误

319、门磁开关又称为门碰,实际上是一个干簧管,干簧管由两个靠得很近的金属弹簧片构成。(A)

A、正确B、错误

320、密封铅酸蓄电池10小时放电电流,数值为0.1倍额定容量。(A)

A、正确B、错误

321、密封式阀控蓄电池也称免维护电池,即平时不需要维护。(B)

A、正确B、错误

322、密封蓄电池和防酸式电池不宜安放在同一房间内。(A)

A、正确B、错误

323、模块化系统具有前期投资成本低、高扩容性及冗余性、灵活富弹性的系统架构、易维修,故障恢复平均时间短等优点。(A)

A、正确B、错误

324、某通信机房经设计应配备1000AH的蓄电池组,应该选用两组500Ah并联供电要比一组1000Ah蓄电池组安全合理。(A)

电力通信网中通信电源故障的分析与维护 金祥忠

电力通信网中通信电源故障的分析与维护金祥忠 发表时间:2019-09-21T00:11:19.547Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:金祥忠 [导读] 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。 国网吐鲁番供电公司新疆维吾尔自治区吐鲁番市 838000 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。对于电力通信网的正常运行,我们有着非常严格的要求,如果在运行的过程中出现了中断的情况,那么很有可能就是设备本身、光缆线路或者通讯电源这三个方面出现了故障。而位居故障首位的就是通信电源出现的故障,因此,本文就其原因以及具体的解决办法进行了讨论,希望可以对通信电源故障进行有效的控制。 关键词:电力通信;电源;故障分析;设备维护 在电力通信网稳定性的影响因素中,最重要的就是通信电源出现的故障,我们只有对其进行深入的分析和研究,找出形成故障的原因并及时进行排除,才能保障通信系统处于安全有效的运行状态。想要确保通信电源不发生故障或减少故障出现的频率,就需要强化通信电源日常的维护与管理,加强对其的监控力度,及时排除安全隐患,减少故障出现的次数,保证电力通信的正常运行。 1通信电源系统的组成 通信电源系统的构成包括四个部分:基础电源、引入电源、不间断电源以及变换器电源。(1)基础电源。所谓基础电源,就是自身能够产生出电能量的相关设备以及可以将电能量进行输出的端子,例如各种电池和油机,还有市电等。(2)引入电源。就是可以分配和引导以及计量,另外可以关断电能量的设备。例如电缆和刀闸以及交直流配电盘,还有计量器和熔断器等。(3)不间断电源。是将整流器与蓄电池进行并联而形成的,能够在一定的时间里提供不间断电能的装置,这是电源设备中比较特殊的一个种类,也叫作浮充电源。(4)变换器电源。可以让电能量进行相互变换的设备,例如变压器和变频器以及整流器,还有直流变换器和逆变器等。 2通信网中常见通信电源故障分析 2.1蓄电池短路故障 电力通信网通信电源经常容易发生蓄电池短路故障,经过多年来的电池故障事故原因的积累分析,蓄电池如果发生短路,会使电源电流出现异常或电池爆裂。电池组中的负极绝缘层损坏,一旦与与蓄电池架接触后便会间接与地面相连,对地面会产生放电,出现的异常电流会导致电源线过热,极易引发火灾事故。由此可见,蓄电池作为电力通信网的主要源动力,是电力通信网正常运行的重要保障,一旦出现短路故障,不仅会引发危险,还会导致设备运行的中断,致使整个通信网络瘫痪。预防措施是要定期检查和及时更换蓄电池,同时要将粗电池架进行重新布置,确保不与地面直接接触。 2.2高频开关电源失压故障 当电力系统中的通信线路的主干网电压失效时,首先要做的就是检查高频开关电源,开关电源检测时如果有预警信号出现,就要对电源开关进行更加仔细的检查,如果检查整流模块的电压约为零电压状态,基本上就可以确定是因为高频开关出现电源电压失效故障。出现这种状况的原因一般是因为通信电源电路板上的控制插件出现松动现象,致使高频开关电源交流接触器无法完成闭合操作,从而致使整流模块电压失效,造成整个电力通信网服务中断。预防处理措施是可以将交流切换模块取消,将市级电连接通信网中,或者使用高频开关时,尽量减少大功率设备满载运转的运行时间。 2.3电源模块出现故障 通信电源运行时,因为单个整流模块在运行时通常会出现整流模块发生故障的现象,从而不能正常运行。故障发生主要有元件质量不高、产品年限过长、高压雷击、通信网运行环境恶劣等几个方面的原因。当前通信电源在实际运行时,一般会准备一块电源模块作为备用,一旦发生故障时立即用备用电源模块进行更换,避免母线电压出现失压崩溃现象。 2.4熔丝熔断、输出过压、交流电压的非正常告警 出现熔丝熔断不正常告警状况时,首先要检查蓄电池熔断器断开情况,直流配电单元也要进行详细认真的检查;出现过压告警时,要检查输出电压是否过高,如果输出电压正常,就要检查监控单元的输出电压告警上限的设置,看其设置的过压报警值是否合理,设置不合理要予以纠正。电压如果确实过高,需要立刻关闭电源,及时检查浮充电压与均充电压,并进行相应的设置调整和科学处置;出现交流电压告警时,需要详细的检查并核实监控单元监测的交流电压情况,情况正常的话,要对告警的上下限设置的合理性进行检查确认。如果电压和设置数值不相符,就要对交流电源进行关闭,等电网运行正常之后再进行检查确认。 2.5温度异常和输出欠压预警 当电源运行的环境温度与蓄电池环境温度相差幅度较大的情况下,温度监控则就会自然地发出警告,温度恢复正常后预警自然消失;电网系统运行时输出欠电压故障自然会发出预警,这种预警有时并不完全是设备故障的原因,要对电压进行检查,如果电压正常,就要对监控电压值的设置范围是否科学进行检查。 3导致电源故障出现的原因 3.1不规范使用 在对电力通信网中的通信电源进行设计时,首先需要对电源可靠性进行相应的考察。若没有合理设计停电应急系统的话,也没有在其中建立一些备用电源,就会导致长时间内的电源供应不能恢复。若不规范操作通信电源时,也会导致这样的问题出现,如不合理进行电缆接头、位置摆放不恰当、使用的材料质量不过关等等。在对通信电源进行正式使用之后,还极容易出现火灾或电源故障,因此,需要对其进行有效防备。 3.2机房设备缺乏 通信电源要想维持长期运行的稳定性,就需要具备良好的机房条件。在电力通信站中一般会对机房设备进行严格规范,但经常会出现对电源室的外部环境进行忽略,导致电源室中的使用寿命以及运行的可靠性都大大降低。一般来说,需要在电源室中安装空调对室温进行降低,且室内需要保持整洁安静,防止灰尘对电源室产生干扰。 3.3管理上存在问题 现今,国内缺乏对电源系统进行操作的基本规范,导致相关指导性技术措施很是缺乏。另外,在电源系统中还缺乏具备高素质以及高

《电气设备》题库【附答案】

文档介绍:本份题库涵盖《电气设备》所有知识点,包含判断题100个、单项选择题100个、多项选择题50个、简答题30个、计算题10个、绘图题10个。 《电气设备》题库(附答案) 一、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",共100题) 1.交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。( )答案:√ 2.变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。( )答案:× 3.互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。( )答案:× 4.电容器储存的电量与电压的平方成正比。( )答案:× 5.运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。( )答案:√ 6.变压器铜损等于铁损时最经济。( )答案:√ 7.断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。( )答案:√ 8.变压器的变比与匝数比成反比。( )答案:× 9.变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。( )答案:× 10.双绕组变压器的分接开关装在高压侧。( )答案:√ 11.变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。( )答案:√ 12.变压器铁芯损耗是无功损耗。( )答案:× 13.变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。( )答案:× 14.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。( )答案:× 15.变压器每隔1~3年做一次预防性试验。( )答案:√ 16.变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。( )答案:√ 17.变压器温升指的是变压器周围的环境温度。( )答案:× 18.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )答案:√ 19.避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )答案:√ 20.当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。( )答案:√ 21.当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。( )答案:√ 22.在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。( )答案:× 23.断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。( )答案:√ 24.变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。( )答案:√ 25.运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。( )答案:√ 26.电流互感器二次开路会引起铁芯发热。( )答案:√ 27.电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。( )答案:√

普法考试判断题题库及答案(供参考)

普法考试判断题题库及答案 1、一切国家机关和国家工作人员必须依靠人民的支持,经常保持同人民的密切联系,倾听人民的意见和建议,接受人民的监督,努力为人民服务。(√) 2、中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利(√) 3、由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得补偿的权利。(×) 4、造成交通事故后逃逸构成犯罪的,除追究刑事责任外,对肇事者在驾驶资格方面将做出终身禁驾的处罚。(对) 5、饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的除追究刑事责任外,对肇事者在驾驶资格方面将做出终身禁驾的处罚。(对) 6、住宅区的物业服务企业可以对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务。(×) 7、任何人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法违纪行为进行检举、控告。(√) 8、建设用地是指已建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。(×) 农业建设用地是指直接或间接用于农业生产需要或规定用于农业生产配套的工程用地。(×) 9、县级以上地方人民政府环境保护主管部门会同有关部门,根据国家环境保护规划的要求,编制本行政区域的环境保护规划,报同级人民政府备案并公布实施。( X ) 10、企业事业单位和其他生产经营者,为改善环境,依照有关规定转产、搬迁、关闭的,人民政府应当予以支持。(√) 11、人民代表大会制度是我国的根本制度。× 12、一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。√ 13、我国最高国家权力机关的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。√ 14、全国人民代表大会有权修改宪法。√

《通信电源设备使用维护手册习题集》单选题(含答案)【通用】.doc

一、单项选择题 1.(B)UPS中有一个双向变换器,既可以当逆变器使用,又可作为充电器。 A.后备式 B.在线互动式 C.双变换在线式 D.双向变换串并联补偿在线式 2.(A)变压器因受建筑消防规范的制约,不得与通信设备同建筑安装,一般与其他高、低压配电设备安装于独立的建筑内。 A.油浸式 B.干式 C.自耦式 3.(A)可以防止因意外情况造成电池阵列电压低于蓄电池直流母线电压时,电流反向回流到太阳能电池阵列。 A.屏蔽二极管 B.旁路二极管C.隔离二极管D.分路二极管 4. (B)可以将太阳能电池的直流输出电能或者蓄电池的放电电能转变为交流电能。 A.整流器B.逆变器C.充放电控制器D.太阳能电池组件 5.(B)是功率单位。 A.kg B。kW C.kV D.Hz 6.(C)是衡量电力系统电能质量的两个基本参数。 A.电压和功率B.电压和电流C.电压和频率D.电流和功率 7.(C)是目前相对成功有效并使用最为普遍的水处理技术。 A.不抽药运行B.采取软化处理C.循环冷却水化学水处理技术D.静电水处理 8.(A)是通信用电安全管理的第一责任部门,负责通信用电安全的归口管理。 A.动力维护部门B.综合值守人员C.网监中心D.用电部门 9.(C)是指机组运行多年后,主要部件寿命期限已到或出现疲劳损坏的迹象,此时机组必须更换部件的维修项目。 A.例行维护保养B.定期维护检修C.机组大修 10.(A)是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。 A.潜热B.显热C.蒸发温度D.冷凝温度 11.(B)虽然会对全年总的发电量造成一定的影响,但它基本上不会发生故障,而且抗风能力强,所以是现阶段用得最多的安装方式。 A.跟踪式安装B.固定式安装C.其他安装方式 12.《中国电信通信电源割接技术要求》必须严格遵循的基本原则规定:通信电源系统割接工程的设计勘察、施工操作、工程验收必须要以(C)为第一要素,任何影响到通信网络安全的操作必须无条件终止。 A.确保人身安全B.确保供电安全C.确保通信网络安全D.确保大客户通信安全 13. 《中国电信通信电源割接技术要求》规定:进行新旧直流供电系统带电割接,或同一直流供电系统内蓄电池组更换操作时,应对电压进行必要检查调整,尽量减小压差,一般控制在(B)以内。 A.0.1V B.0.5V C.2V D.3.0V 14. 《中国电信通信电源割接技术要求》中规定:直流系统割接在进行接线时,按照(B)的顺序进行。 A.先负后正B.先正后负C.未分顺序 15.1.7GCPU,“G”后面应写完整的单位是(D) A.byte B.bit C.bps D.Hz 16.1000Ah的蓄电池,10小时率电流放电时,电流是(B)A。 A.50 B.100 C.150 D.200 17.1000Ah容量的蓄电池,以500A电流放电,放电率是(A)

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。 (√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线 可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H 2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O ?O ?O ++++是表示接地装置。 (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。 (×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A0~A5。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I 、O 、J 不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.TN -S 系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB -1250-10/0.4表示三相干式电力变压器器,1250KV A ,一次绕组电压为 10KV ,二次绕组电压为0.4KV 。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm ,厚度为10mm 。 (√) 24.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 (√) 25.RVVP -3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.5mm 2。 (×)

分析通信电源设备的运行安全论文.

分析通信电源设备的运行安全论文 2018-12-22 关键词:通信系统电源设备运行安全维护 摘要:通信电源系统是对通信局站各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。主要由备用发电系统、高压供电系统、变压器系统、不间断电源系统、后备电源系统、直流系统、接地防雷系统以及动力环境监控系统等多个子系统组成。通信离不开电源,通信电源是通信的保障,所以保证通信电源系统的安全运行,对保证通信系统的畅通乃至通信的安全有着积极的意义。 1 加强通信设备的过电压防护 以大规模集成电路为核心的通信设备随着信息科学技术的发展而得到广泛应用,比分立元器件设备体积小、运行速度快、功耗小、故障率低、便于维护管理是其显着的优点。但它绝缘强度低,工作电压低,承受过电压能力弱,是属于低电平、微电流系列的电子设备。当受到电网过电压或雷电干扰时,电子通讯设备往往会受到较大的破坏。据有关研究显示,过电压对电子通信设备造成的故障损坏比重占到总事故的三至四成。因此加强通信设备的过电压防护,降低设备故障率,已经成为通信维修工作的重中之重。 1.1 加强电源设备的雷电过电压防护 电源是通信设备安全运行的.基础,一个良好的电源系统,为通信设备的安全运行提供了坚实的基础。首先要消除由于雷电干扰引起的过电压对通信电源的不良影响。信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种通信站的电源防雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必须埋地进出通信站。其次是在电源上逐级全面加装电源防雷器,实现多等级防护。即在变压器的低压侧加装低压防雷器,高压端加装高压防雷器,在直流配电屏和交流配电屏分别加装直、交流防雷器。防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的不可缺少的环节,雷电对信息设备产生危害的根本原因在于雷电电磁脉冲,这种雷电电磁脉冲包括雷电流和雷电电磁场。产生过电压的根源是雷电流,而雷电电磁场则是产生感应过电压的根源。对于通信设备来说,雷电过电压来源主要包括直击雷/感应雷过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取概率防护、系统防护和多级防护的防雷原则,通信电源系统应采用多级防雷体系。而采用防雷器件时还应该考虑到防雷器件对系统的影响,包括工工作电流、作电压、工作频率、谐波干扰、工作温度、绝缘等级、泄漏电流、插入损耗、结构形式、远程监控、操作与维护等,还有安规的影响等。 1.2 通信线路防止过电压

判断题题库及答案

判断题题库及答案 This manuscript was revised on November 28, 2020

1、一切国家机关和国家工作人员必须依靠人民的支持,经常保持同人民的密切联系,倾听人民的意见和建议,接受人民的监督,努力为人民服务。(√) 2、中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利(√) 3、由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得补偿的权利。(×) 4、造成交通事故后逃逸构成犯罪的,除追究刑事责任外,对肇事者在驾驶资格方面将做出终身禁驾的处罚。(对) 5、饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的除追究刑事责任外,对肇事者在驾驶资格方面将做出终身禁驾的处罚。(对) 6、住宅区的物业服务企业可以对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务。(×) 7、任何人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法违纪行为进行检举、控告。(√) 8、建设用地是指已建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。(×) 农业建设用地是指直接或间接用于农业生产需要或规定用于农业生产配套的工程用地。(×) 9、县级以上地方人民政府环境保护主管部门会同有关部门,根据国家环境保护规划的要求,编制本行政区域的环境保护规划,报同级人民政府备案并公布实施。( X ) 10、企业事业单位和其他生产经营者,为改善环境,依照有关规定转产、搬迁、关闭的,人民政府应当予以支持。(√) 11、人民代表大会制度是我国的根本制度。× 12、一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。√ 13、我国最高国家权力机关的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。√ 14、全国人民代表大会有权修改宪法。√ 15、因醉酒驾驶机动车依法被吊销驾驶证的,10年内不得重新申领。(错) 16、驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的,除被罚款外将被并处以吊销机动车驾驶证。(对) 17、交通警察因收集证据的需要,可以扣留事故车辆。(对) 18、公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,一律依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。(×) 19、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,不符合消防技术标准的,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款。(√)20、生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门、工商行政管理部门或者公安机关消防机构依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。(×) 21、依照法律规定征收环境保护税的,不再征收排污费。(√) 22、负责审批建设项目环境影响评价文件的部门在收到建设项目环境影响报告书后,应当全文公开。( X ) 23、对污染环境、破坏生态,损害社会公共利益的行为,符合条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼,可以通过诉讼收取适当经济利益。( X )

电力通信电源系统维护及管理策略解析 田薇

电力通信电源系统维护及管理策略解析田薇 发表时间:2020-03-16T22:25:14.670Z 来源:《电力设备》2019年第20期作者:田薇 [导读] 摘要:通信电源设备是信息网络传递的必要条件,通信电源设备的可靠性是通信系统安全、稳定运行的重中之重,一旦通信电源设备在正常运行时出现问题,将会对整个通信网络造成严重的影响,因此通信电源设备的可靠性对整个通信系统而言异常的重要,因此在对通信系统进行设计时一定首先要对通信电源设备的可靠性进行合理分析,保证系统供电可靠。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:通信电源设备是信息网络传递的必要条件,通信电源设备的可靠性是通信系统安全、稳定运行的重中之重,一旦通信电源设备在正常运行时出现问题,将会对整个通信网络造成严重的影响,因此通信电源设备的可靠性对整个通信系统而言异常的重要,因此在对通信系统进行设计时一定首先要对通信电源设备的可靠性进行合理分析,保证系统供电可靠。 关键词:电力通信电源;维护;管理措施 1 引言 电力设备运行中,通信电源系统起着动力推动的作用。随着信息技术更新速度的不断加快,对于通信系统运行的稳定性要求也越来越高。目前,多地的通信设备已经进入更新换代时期,尤其是通信电源,由于在长期运行中外部环境和内部结构的影响,设备不断老化,经常出现多种不同的故障,备件选择困难,给故障的维修带来了较多不便。 2 通信电源系统的概述 通信系统中,通信电源占据着极为重要的位置。通信电源是一种机电设备,在通信设备的管理和维护过程中很容易被忽视,无法保证维护资金、检测工具、技术培训及岗位设置。通信系统要求通信电源必须具备稳定性、可靠性及高效性,其他通信设备出现问题造成的影响范围并不大,但是通信电源一旦出现故障,造成的影响极大。因此,必须安排专门的人员负责电源设备的管理和维护。一般健全的通信电源系统组成部分有五个,即防雷系统、交流引入和配电单元、监控系统、整流系统及直流配电单元。为了实现通信电源系统的可靠和稳定,要求市电具有双路或多路输入,交流和直流相互备用;设备允许的交流输入电压波动范围较为广泛;健全的防雷手段;多重备用系统。 3 通信电源的结构组成 3.1 交流电配电单元 正常情况下,通信电源的交流电配电单元会有两路交流电输入,在交流切换装置的作用下,分别连接交流分路输出和整流模块输入。交流电配电单元工作过程中,首先要加装避雷器,同时要充分考虑通信电源设备的最大容量和电力输送过程中稳压的要求。目前,实际运行的部分电站中,还存在部分的单路供电输入的设备,并且由于电力负荷的不断增加,已经无法满足其最大容量要求。 3.2 直流配电单元 直流配电单元不能直接作用,主要是通过与整流电源的组合作用,把整流电源输入的直流电压分成两部分。其中,一部分是保证蓄电池组的持续充放电,避免设备运行过程中出现不必要的故障;另一部分则是输送到其他设备。直流配电单元在运行过程中出现的最大问题就是没有零点设置。运行过程中,由于电压变化、设备老化等方面的原因,极易造成爆炸起火等现象,因此设计时需要采用专用规格的直流断路器。 3.3 蓄电池组 电力设备的正常运营一般采用市电输入和蓄电池组的双电源供给模式,在市电输入出现故障的情况下,能够及时进行切换,确保通信系统的正常运行。蓄电池组的配置有着严格的要求,通常采用两组蓄电池并联供电的方式进行,最小容量应达到10h以上的用电需求,在某些偏远的中继站需要达到18h的用电需求。蓄电池最常见的故障就是短路。当发生短路时,电流会与地表发生直接接触,从而导致火灾现象的发生,同时会给电网中的电路造成极大的安全威胁,影响整个电路设备的正常运行。 4 电力通信电源系统维护管理措施 4.1 建立健全安全运行维护制度 要从电力上保障通信设备的顺利运行,保证通信网络的连续性。维护和管理通信电源设备的过程中,若是维护体系不完善,那么通信发展的需求就得不到满足。只要供电发生故障,就很可能使大范围的局域性通信中断。因此,必须做好如下几点。首先,严格根据工作制度开展工作,每天定时安排专职人员对通信电源设备的工作数据情况予以动态监测。若出现不良状况,马上展开分析排查。其次,按照定期维修工作计划,在某一固定时间展开维护工作,着重对发生故障频率高的部件进行检查维护,使故障解决于苗头期。再次,创建一套完整的备件仓库,并组建一支强有力的应急抢修技术力量,发生故障时迅速抢修,使通信迅速恢复正常。最后,创建集中监控、维护、管理的一体化体系,借助视频报警和监控。严格落实和规范实施是通信电源安全运行维护的重点,可有力保证通信网络畅通无阻。 4.2 强化对蓄电池的维护力度 虽然蓄电池的作用只有在停电等应急情况下才得以发挥,但是其要保持长期备用的状态。日常维护中,要及时检查蓄电池的性能,确保运行正常。对于新投入和经历大修的蓄电池组,首先要进行放电试验,在确认其运行达到使用要求的情况下,进行二次充电,以确保正常使用。正常情况下,蓄电池的巡检工作,需要每月进行一次,巡检内容主要包括如下3个方面。(1)确保蓄电池的位置不受外界不良天气条件的影响,气流和温湿度条件满足工作需要,蓄电池外部清洁达到要求。(2)电极和外部各部位是否存在液体外漏的情况。(3)记录实时电压值,并做好历史数据整理和对比。本次项目改造过程中,对于蓄电池的更换,是工程项目的组成部分之一。对原整流屏进行高频开关电源屏更换后,对蓄电池组进行更换,新电池组采用2组48V/300Ah免维护蓄电池组,减少日常维护工作的强度,提高系统工作的稳定性。 4.3 进一步强化通信电源管理的科学化和专业化 采用专业化管理手段管理通信电源,设置单独的管理机构,并配备相关人员,充分渗透进各级管理层次、建设和维护方面。为了使电源系统更加稳定和可靠,针对电源设备,应采用科学化集中管理的方式。首先,自检功能是供电系统必不可少的功能,包括报警、显示灯及状态记忆功能,可使供电系统各种变换功能和运行状态更加准确。其次,容错子系统是供电系统必须具有的内容,对设备的重要参数展开动态监测,从而使设备更加可靠。容错子系统的能力越强,设备发生故障的概率就越小,供电系统可靠性就越大。最后,监控管理必须

电气设备检测技术试题及答案

(10.0 分)1. 监测系统按()分为便携式和固定式。 A) A:传输方式 B) B:使用场所 C) C:诊断方式 D) D:监测功能 纠错(10.0 分)2. 单晶型光电导探测器常用材料为()。 A) A:硫酸三甘钛TGS B) B:锆钛酸铅PZT C) C:钛酸锂LITaO3 D) D:碲镉汞CdHgTe 纠错(10.0 分)3. 频率为60kHz~100MHz的振动信号选用()监测。 A) A:加速度传感器 B) B:超声传感器 C) C:声发射传感器 D) D:速度传感器 纠错(10.0 分)4. 下列干扰信号中属于脉冲型周期性干扰信号有()。 A) A:雷电、开关、继电器的断合 B) B:旋转电机电刷和滑环间的电弧 C) C:高压输电线的电晕放电

D) D:广播、电力系统中的载波通信 纠错(10.0 分)5. 氧化锌阀片的介电常数er为()。 A) A:500~1000 B) B:1000~2000 C) C:2000~3000 D) D:3000~4000 纠错(10.0 分)6. 对额定电压为6.6kV的电力电缆,若直流泄漏电流()是好电缆 A) A:Id<0.25Na B) B:Id<1nA C) C:Id<0.5nA D) D:Id<0.75nA 纠错(10.0 分)7. 电机绝缘内部放电放电电压最低的是()。 A) A:绝缘层中间 B) B:绝缘与线棒导体间 C) C:绝缘与防晕层间的气隙或气泡里 D) D:绕组线棒导体的棱角部位 纠错(10.0 分)8. 在矿物绝缘油中的奥斯特瓦根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时O 2 尔德系数为()。 A) A:0.17

成本会计判断题题库及答案(1).doc

判断题共(222)题 1. 分类法定期于月末进行成本计算,其成本计算期与会计报告期一致。 是否 答案:否 2. 简化的分批法,由于只对完工产品分配间接计入费用,而不分批计算在产品成本,因而 又称不分批计算在产品成本的分批法。 是否 答案:是 3. 短期借款的利息费用不应计入产品成本,应作为期间费用,借记“财务费用”账户。 是否 答案:是 4. 交通运输工具的空驶费用是一种损失,不应计入运输成本。 是否 答案:否 5. 定额法与产品的生产类型没有直接联系,所以任何企业均可使用定额法。 是否 答案:否 6. 工业企业发生的各项费用都应计入产品成本。 是否 答案:否 7. 在产品盘盈盘亏的账务处理,应该在制造费用结账之前进行。 是否 答案:否 8. 直接人工效率差异,是指直接人工实际成本与直接人工标准成本之间的差额。 是否 答案:否 9. 可修复废品是指经过修复可以使用,而且在经济上合算的废品。 是否 答案:是 10. 成本报表的格式、内容及编报时间一般根据生产经营过程特点和企业管理的具体要求 而确定。 是否 答案:是 11. 联产品在分离点前发生的成本称为综合成本即联合成本。 是否 答案:是

12. 实施作业成本法需要大量的基础性数据,而企业内部各个作业中心能否提供真实可行 的数据资料是实施作业成本法成败的关键。 是否 答案:是 13. 采用简化分批法,在各月间接费用水平相差悬殊的情况下,会影响成本的正确性。 是否 答案:是 14. 辅助生产提供的产品、劳务,都是为基本生产车间和企业管理部门使用和服务的。 是否 答案:否 15. 数量进价金额核算法的优点是全面反映各种商品进、销、存的数量和金额。 是否 答案:是 16. 产品成本是生产产品过程产生各种制造费用之和。 是否 答案:否 17. 约当产量比例法适用于各月末在产品数量较大并且数量变化较大,产品成本中各项费 用比重差不多的产品。 是否 答案:是 18. 隐性成本是实际发生但是并未支付的无形损失,包括停工损失、降级损失和折旧损失, 此类成本只需计算而不必得到补偿。 是否 答案:是 19. 制定和修订定额,只是为了进行成本控制,与成本计算无关。 是否 答案:否 20. 生产车间耗用的材料,全部计入“直接材料”成本项目。 是否 答案:否 21. 品种法是各种成本计算方法中最基本的方法。 是否 答案:是 22. 在商品产品成本表中,可比产品成本的降低额和降低率,是可比产品的实际成本与计 划成本相比的降低额和降低率。 是否

通信设备维护管理办法9-电源及环境监测

通信设备维护管理办法电源与环境检测

目录 No table of contents entries found. 总则 铁路是国民经济大动脉、是国家交通运输支柱。近年来,我局跨越式大发展,随着电气化区段的开通,三四线的建设,对铁路通信提出了更高的要求和服务标准。为了加强铁路通信系统的维护和管理,减少系统故障,缩短故障延时,延长通信系统的使用年限,提高全程全网的通信维护流程和设备质量,确保通信的安全畅通,特制定本管理办法。 一、本管理办法涵盖的内容: 本管理办法涵盖铁路通信网络的传输设备、通信线路、数调系统、接

入网系统、电视电话会议系统、电报电话、广播与站场通信、通信电源和环境监控、应急通信与视频监视系统、专线电路及接入设备、铁路数据网的技术标准和作业标准。 二、本管理办法的基本任务: 1、明确通信设备维护操作作业标准。 2、明确通信设备的技术标准。 3、明确通信设备维护过程中的作业流程。 通信电源及环境监控管理办法 1.1 一般规定 通信电源应保证对通信设备不间断、质量良好地供电。通信电源的容量及各项指标应能满足通信设备对电源的要求。 1.1.2通信电源应接入两路交流电源,并能实现自动不间断切换。相关维护单位应配备固定式或移动式发电机组作为备用应急交流电源。 1.1.3本规则中的通信电源设备包括交直流配电设备、高频开关电源、UPS 电源、逆变器、蓄电池组、备用发电机组、供电线路、接地装置、电源集

中监控管理系统设备等。 1.1.4中间站通信电源设备必须纳入电源环境监控系统进行监控。 1.1.5电源环境监控系统必须完好可用,能够实时反映被监控机房的烟雾、湿度、温度、水浸、门禁、空调等的状况,实时反映被监控设备的电源供应情况,电源设备运行情况,故障报警等情况。 1.1.6电源环境监控系统网管设置在电务段网管中心,网管应具有声光报警功能。 1.1.7各种技术资料、设备的原始资料和检修记录准确、齐全。 1.1.8设备维护分界规定如下: 1.电源机房至各通信机房的交、直流馈电线,以引入专业通信机房的进线第一端子(含进线第一端子)或主干汇流排末端分界。 2.馈电线进入(或通过)各通信机房,其清扫、整理工作由相关通信机房负责。 1.1.9交流供电引入线路的维护分界规定如下: 1.低压引入: (1)当采用明线引入时,以终端线担分界。线担以外由供电单位负责维护;线担至室内引入部分:当建筑物产权单位设有专用的交流配电屏时,以配电屏出线端子分界,出线端子以上由产权单位负责维护;当建筑物产权单位未设专用配电屏时,分界点移至电源机房交流配电屏的进线第一端子。

通信电源的维护工作内容

通信电源的维护工作内容 (适用于UPS及高频开关电源) 第一部分通信电源的正常工作状态 1. 模块工作状态:无告警、风扇表面无浮土、风扇运转无异声; 2. 控制器显示: 电压、电流值与测试值误差0.3V以内; 蓄电池容量配置与实际配置相符;均充周期90天,电池均充状态为关闭(使用人工停电方式进行均充)。 直流电压下限:51V;上限:57V; 交流电压下限(380V制式):304V;上限:456V; 交流电压下限(220V制式):187V;上限:253V; 停电时低压下限告警,异常时上限告警。 控制器显示及配置值与动环网管一致。 3. 空开状态 主路、分路标签与台账、设备运用相符,可见空开标称电流值; 空开配置符合:空开标称值(A)≈1.5(分路电流实测值)A; 4. 电源线缆配置 交流配线使用阻燃电缆 交直流电源铜线符合铜线每平方毫米最大6安培电流。(仅供快速估算) 铜线截面4m㎡:4*6=24A 铜线截面6m㎡:6*6=36A 铜线截面10m㎡:10*6=60A 铜线截面16m㎡:16*6=96A,以此类推。

第二部分设备检查与维护(机房动力部分) 一、日常巡检 周期:月、执行人:电源工区/现场工区包机人,检修配电防静电手环, 检修设备不影响使用,不需停机要点。工区按照计划进行。 检修顺序 1.设备表面清洁:用干燥棉布、细毛刷清理机柜、模块、控制器、蓄电池等部位尘土; 2.观察设备运行告警:查看控制器及模块显示无告警,发现告警立即通知车间,车间安排处理直至查明原因、处理告警结束; 3.空开状态检查:用万用表、卡流表测试开关电源输入电压、电流,并测试分路电压、电流,应符合空开标称值(A)≈1.5(分路电流实测值)A;异常报车间。 空开接线连接牢固、标签清晰 4.蓄电池检查:表面干净无浮土;电池壳无漏液、膨胀、损伤,发现问题立即报车间处理。 5.交直流电源线、电池连线检查:连接牢固、无老化生锈,发现问题及时报车间。 7.机房温度检查:(特指冬季和夏季) 符合蓄电池工作环境标准: 最佳20--25℃,基本5--30℃,最差-15--45℃。 8.门禁告警试验:与动环网管试验,准确可靠。 9.填写检修测试记录。

通信电源运行维护规程

通信电源设备运行维护规程 一、总则 通信电源是通信畅通的基础和保障,通信电源应保证对通信设备不间断的质量良好的供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。 1.1系统概述 通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组),为光纤通信设备、交换设备、载波设备、GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的根本保障。 通信电源包括两台艾默生PS48300/30智能高频开关电源和两组艾默生Telion系列T2V300E/A型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交流分配屏、直流分配屏,整流模块、监控模块组成。 通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》、《技术手册》,看得懂《通信电源开关柜用户配线表》,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有: 1)认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。 2)切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保 证设备完好、系统运行正常。 3)发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4)提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5)管理电源设备的原始记录和技术档案资料。 6)加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。 1.2检修申请流程 1.2.1 接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设备现场,密切监视备用电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记

录。 1.2.2 长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供电电压降至-46V时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时与电气值班人员联系。如同时遇电网事故,通信中断将影响电网事故处理时,以保证主要通信畅通为原则,不考虑蓄电池损坏问题。 2.3通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后,在批复的工作期限内履行工作票手续,完成检修作业。 二、引用标准 引用标准有: 1、《安徽省电力系统通信运行管理规程》; 2、《PS48300/30智能高频开关电源系统用户手册》; 3、《艾默生Telion 系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》。 三、运行维护 3.1 通信电源系统技术参数: 3.1.1开关电源设备的技术参数: 3.1.1.1电源设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。环境温度过高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下: 3.1.1.2供电要求:

《通信电源设备使用维护手册习题集》论述题含答案

四、论述题 1 . ups 在轻载时输入谐波电流对交流电源系统的影响很小,甚至可以忽略。无源滤波器的设计一般主要考虑 UPS 满载时输入谐波电流抑制和改善输入功率因数的性能。因此,有些无源滤波器的 UPS 在空载和轻载时往往呈现特别低的超前功率因数,这种情况对UPS 系统输出和负载没有什么影响,对市电变电站的变压器和配电系统也没有什么影响。但是,柴油发电机给超前功率因数的负载(电容性负载)供电时可能会由于输出电压过高或无励磁而关机,给供电系统造成严重故障。这是由于无源滤波器的存在导致了 UPS 和柴油发电机不兼容的新问题。请论述如何解决上述问题。 2 .机房专用空调与民用空调的区别,请详细叙述。 3 .两路高压市电供电的通信局(站),一路作为主用,另一路作为备用电源。请列举主、备用供电的切换方式。 4 .某 ZV 单体蓄电池开路电压为 2 . 23V ,请试判断该蓄电池的性能如何如果为好电池,请说明理由;如果为故障电池,请分析故障原因和处理方式。 5 .请论述 UPS 系统发生故障后处理的原则及方法。 6 .请论述 UPS 系统验收时通电开机检测应检查及测试的内容。 7 .请论述风力一柴油混合型发电系统的工作原理。 8 .请论述交流系统设计的原则。 9 .请论述离网型风力发电的主要优缺点。

10 .请论述太阳能光伏发电系统的主要缺点。 11 .请论述太阳能光伏发电系统的主要优点。 12 .请论述通信电源和环境集中监控管理系统的基本组成。 13 .请论述制定 U PS 系统应急预案的原则。 14 .清描述动力监控系统技术支持人员的主要职责要求。 15 ,请描述网络监控人员在发现实时监控台出现告警信息时的处理流程。 16 .请详细描述直流供电系统安全正常运行的指标及相关要求。 17 .请详细说明蓄电池组容量测试时如何设定各类重要测试参数。 18 .请叙述蓄电池组容量测试必须遵循的基本原则。 19 .请详细论述通信机房对空调的要求。 20 .详细列举柴油发电机组开机前的检查项目。 21 .详细列举柴油发电机组日常维护保养的项目。 习题答案 1 .对 UPS 空载和轻载时的输入功率因数进行调节,可以采用下列几种方法: ( l )备用柴油发电机启动运行后,将其他的感性负载(如空调设备)先于 UPS 设备加到发电机上; ( 2 )在发电机上或发电机配电屏上加一个补偿电抗器,这个电抗器可以调节 UPS 空载和轻载时的功率因数,但也会影响大负载时 UPS 的功率因数;(3)在每个 UPS 设备上

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

相关文档