文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程抗震

工程抗震

工程抗震
工程抗震

硕士研究生

非笔试课程考核报告(以论文或调研报告等形式考核用)2010 至2011 学年第1 学期

考核课程:工程抗震

提交日期:2011 年 1 月 6 日报告题目:工程抗震综述及时程分析实例

姓名田璐

学号2009010106

年级2009级

专业结构工程

所在学院土木工程学院

山东建筑大学研究生处制

工程抗震综述

一、基本概念

1.常用术语

震源:地球内部发生地震的地方。

震中:震源正方向相应的地面位置。

震源深度:震中到震源的垂直距离。

震中距:建筑物到震中之间的距离。

震源距:建筑物到震源之间的距离。

极震区:在震中附近,振动最强烈,破坏最严重的地区。

等震线:一次地震中,在其所波及的区域内,根据烈度表可以对每一个地点评估出一个烈度,烈度相同点的外包线称为等震线。

2.地震波

地震是长期积累和能量突然释放后传播到地面时发生的振动现象,震源所释放的波动能是向三维空间的各个方向传播的,途中经过透射、折射与反射,能量不断消耗,到达某一地点并以地震波的形式输出特定的能量。根据在地壳中传播的位置不同,地震波可分为体波和面波。

地震波在地球内部是以体波形式传播,体波分为纵波(亦称压缩波,又称为P波)和横波(亦称剪切波,又称S波),纵波的介质质点振动方向与波的传播方向一致,纵波既能在固态物质中传播,也能在液态与气态物质中传播,通常其振幅与周期都比较小。横波的介质质点振动方向与波的传播方向是垂直的,横波只能在固态物质中传播,通常其振幅较大周期比较长。

当体波从基岩传播到上层土时,经分层地质界面的多次反射和折射,在地表形成一种次声波——面波。面波包括瑞利波(R波)和勒夫波(L波)。瑞利波传播时,质点在波的传播方向和地表面法向所组成的平面内做与波前进方向相反的椭圆运动,在地面上表现为滚动形式。勒夫波传播时,质点在地表面内产生与波前进方向相垂直的运动,在地面上表现为蛇形运动。面波的传播速度约为剪切波传播速度的90%,而面波周期长、振幅大、衰减慢,能传播到很远的地方。面波使地面既垂直振动又水平振动。

综上所述,地震波的传播速度以纵波最快,剪切波次之,面波最慢。由于面波的能量要比体波大,所以造成建筑物和地表破坏的主要以面波为主。一般建筑物的震害主要是由水平振动引起,由体波和面波共同引起的水平地震作用通常是最主要的地震作用。

3.震级

在离震中100km处由Wood-Anderson式标准地震仪所记录到的最大水平位移A的常用对数M,即M=lgA。震级相差一级,地震所释放的能量要相差31.6倍。

4.烈度

地震烈度:度量某一地区地面和建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,每次地震中不同地区的地震烈度不同,我国将地震烈度分为12度

小震烈度(多遇地震烈度):在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值。

中震烈度(基本烈度):在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值。

大震烈度(罕遇地震烈度):在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。

抗震设防烈度:按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

5.三水准设防,两阶段设计

三水准设防:小震不坏,中震可修,大震不倒

两阶段设计:建筑结构在多遇地震作用下应进行抗震承载能力验算以及在罕遇地震作用下应进行薄弱部位弹塑性变形验算的抗震设计要求,即:

第一阶段设计:首先按与基本烈度相应的众值烈度(相当于小震)的地震参数,用弹性反应谱法求得结构在弹性状态下的地震作用效应,然后与其他荷载效应按一定的组合原则进行组合,对构件截面进行抗震设计或验算,以保证必要的强度;再验算在小震作用下结构的弹性变形。以满足第一水准的抗震设防要求(小震不坏)。

第二阶段设计:在大震作用下,验算结构薄弱部位的弹塑性变形,对特别重要的建筑物和地震时易倒塌的结构除进行第一阶段设计外,还要按第三水准烈度(大震)的地震动参数进行薄弱层(部位)的弹塑性变形验算,并采取相应的构造措施,以满足第三水准的设防要求(大震不倒)。

在设计中通过良好的抗震构造措施使第二水准(中震可修)要求得到实现。

二、单自由度体系的地震反应分析

1.结构动力分析中的质量模型

集中质量模型,即将结构构件的质量集中放在计算点(质点)处建立运动方程后,若只有单个方程,或虽有多个方程但相互独立,称这种结构为单自由度体系;若某些或所有方程构成联立方程组(即使只有一个质点),称为多自由度体系。

分布质量模型,即根据结构的质量分布确定自由度的质量系数。

2.有阻尼弹性单质点体系的一般受迫振动的运动微分方程

()()()()mx t cx t Kx t mx t g

++=-&&&&&或()()()()mx t cx t Kx t F t ++=&&&

运动方程的特解杜哈美积分:

1

()()()sin ()0t

t x t x e t d g

d d ζωττωττω--=--?&&单自由度体系相对地面最大位移反应:

1()()()()sin ()max 0max

t

t S T x t x e t d d g

ζωττωττω--==-?&&单自由度体系最大速度反应:

()()()()cos ()max 0max

t

t S T x t x

e t d v g

ζωττωττ--==-?&&& 单自由度体系绝对最大加速度反应:

()2()()()()sin ()max 0max

t

t S T x t x t x e t d S T a g g d

ζωτωτωττω--=+=-=?&&&&&&

地震动反应谱是指单自由度弹性体系在一定的地震动作用和阻尼比下,最大地震反应量

(如最大位移、速度、绝对加速度反应或其规格化量等)与自振周期的关系曲线。由于反应谱描述了相同地震动下不同单自由度体系反应,因而实质反映了地震动自身特性。

地震影响系数α是指单自由度体系绝对加速度反应()S T α与重力加速度g 之比,即

()122()()()sin ()0max

t S T t a T x e t d g g g T T

ππζωτατττ--==-?&& 以α为纵坐标,以T 为横坐标,可绘出地震影响系数α反应谱曲线,抗震规范给出的水平地震影响系数α反应谱曲线如图所示:

地震影响系数曲线

三、多自由度体系的地震反应分析

1.集中质量多自由度弹性体系的分析模型

采用集中质量模型时,除少数工程可按单质点计算外,大多结构应按多质点分析。对于

普通多层结构,质点可设于各楼层标高处,集中于各质点的重力荷载代表值,可取楼层的重力荷载代表值加上、下相邻层构件自重标准值的一半。对于沿高度无明显主质量或有少量主质量的高耸构筑物,采用集中质量模型时,质点可沿高度每隔10-20m 设置一个,截面突变处和质量集中处也应设质点。

单质点体系示意图 (a)单层多跨等高厂房;(b)水塔

多质点体系示意图

(a)多层房屋;(b)多质点弹性体系

2.地震作用下多自由度弹性体系的运动方程

直接平衡法(刚度法):对于n 自由度体系,运动方程为:

[]{}[]{}[]{}[]{}()()()()M x

t C x t K x t M R x t g

++=-&&&&& 其中[C]取瑞利阻尼。

位移法(柔度法):[]{}[]{}[]

{}[]{}1

()()()()M x t C x t x t M R x

t g

δ-++=-&&&&& 3.振型分解法

基本过程:假定结构为线弹性的,将反应量进行振型分解,运用振型正交性,化为n 个独立微分方程,并求得独立方程的地震反应和振型反应,最后将各振型反应叠加得到总地震反应。

[]{}[]{}{}()()()m y t k y t P t +=&

&

设 {}{}()()1

N

y t X D t i i

i =∑=

代入方程得:[]{}[]{}{}(())(())()11

N N

m X D t k X D t P t i i i i

i i +=∑∑==&& 方程两端左乘{}T

j X

{}[]{}{}[]{}{}{}(())(())()11N N T T T X m X D t X k X D t X P t i i j i j i j i i +=∑∑==&& {}[]{}{}[]{}{}{}()()()T T T X m X D t X k X D t X P t j j j j j j j

+=&& ***()()()M D

t K D t P t j j j j j +=&&(1,2,)j N =L ***()()()M D t K D t P t j j j j j

+=&&(1,2,)j N =L {}[]{}*T M X m X j j j

=---j 振型广义质量 {}[]{}*T K X k X j j j

=---j 振型广义刚度 {}{}*()T P X P t j j

=---j 振型广义荷载 计算步骤:

(1)求振型、频率:{},1,2,X j n j

j

ω

=L

(2)求广义质量、广义荷载; {}[]{}*T M

X m X j j j

=;{}{}*()T P X P t j j =

(3)求组合系数; *()

()()*P t j D t D t j j j M

j

ω+=&& (4)按下式求位移:{}{}()()1

N

y t X D t i i

i =∑=

4.振型分解反应谱法

[]{}[]{}[]{}[]{}()m x

c x k x m I x t g

++=-&&&&& 设 {}{}()()1N

x t X D t i i

i =∑= 代入方程得

[]{}[]{}[]{}[]{}(())()(())()111

N N N

m X D t c X D t k X D t m I x t i i i i i i g

i i i ++=-∑∑∑===&&&&&方程两端左乘{}T

j X

{}[]{}{}[]{}{}[]{}{}[]{}()()()()

T T T X m X D t X c X D t X k X D t j j j j j j j j j

T X m I x t j g ++==-&&&&&

{}[]{}***()()()T M D t C D K D t X m I x t j j j j j j j g

++=-&&&&& {}[]{}*T M X m X j j j

=---j 振型广义质量 {}[]{}*T K X k X j j j

=---j 振型广义刚度 {}[]{}*T C X c X j j j

=---j 振型广义阻尼系数 {}[]{}**()()()***T C K X M I j j j D t D D t x

t j j j g

M M M j j j

-++=&&&&& *2*K M j j j

ω= **

2C M j j j j ξω=

{}[]{}{}[]{}2()2()()T X M I j D t D D t x

t j j j j j j g

T

X M X j j ξωω-++=&&&&& {}[]{}

{}[]{}2()2()()T X M I j D t D D t x

t j j j j j j

g X M X j j ξωω-++=&&&&& {}[]{}{}[]{}121

n

T m x X M I i ji j i j T n X M X m x

j j i ji i γ∑===

∑= ---j 振型的振型参与系数

ji j ji j j F x G αγ=---体系j 振型i 质点水平地震作用标准值计算公式

j α---相应于j 振型自振周期的地震影响系数;

ji x --- j 振型i 质点的水平相对位移

j γ--- j 振型的振型参与系数;

i G --- i 质点的重力荷载代表值。

总之,振型分解反应谱法的计算方法过程主要为:

(1)计算多自由度体系j 振型各质点i 的水平地震作用标准值ij F ;

(2)计算j 振型地震作用标准值ij F 下的效应j S 。可按静力方法计算地震作用效应j S ,包括轴力j N 、弯矩j M 、剪力j V 和变形j u 等。

5.时程分析法

时程分析法是对结构物的运动微分方程直接进行逐步积分求解的一种动力分析方法,又称直接动力分析法。根据数值解表达式是隐式或显式,可分为两类方法:一类是隐式迭代法,需预测、校正迭代,另一类是显式方程法,如线性加速度法、平均加速度法、纽马克(Newmark)-β法及威尔逊(Wilson)-θ法、龙格-库特法(Runge-Kutta)等,后两者有高精度和较好稳定性。

线性加速度法假定体系的加速度反应解在差分步长内随时间呈线性变化(但速度、位移反应为非线性变化),当采用线性加速度法时,离散时间Δt应取足够小才能保证足够的精度和稳定性。当Δt大于单自由度体系周期的1/1.8时,将导致计算结果不稳定或产生发散。实际计算中,一般可取Δt≤(1/10-1/5)T。

采用时程分析法进行结构弹塑性地震反应分析时,其步骤大致如下:

(1)按照建筑厂址的场地条件、设防烈度、震中距远近等因素,选取若干条具有不同特性的典型强震加速度时程曲线,作为设计用的地震波输入。

(2)根据结构体系的力学特性、地震反应内容要求以及计算机存储量,建立合理的结构振动模型。

(3)根据结构材料特性、构件类型和受力状态,选择适当的结构恢复力模型,并确定相应于结构(或杆件)开裂、屈服和极限位移等特征点的恢复力特性参数,以及恢复力特性曲线各折线段的刚度数值。

(4)建立结构在地震作用下的振动微分方程。

(5)采用逐步积分法求解振动方程,求得结构地震反应的全过程。

(6)必要时也可利用小震下的结构弹性反应所计算出的构件和杆件最大地震内力,与其它荷载内力组合,进行截面设计。

(7)采用容许变形限值来检验中震和大震下结构弹塑性反应对应的结构层间侧移角,判别是否符合要求。

结构构件常用的恢复力模型:双线型、双线性退化型和三线退化型如下图:

双线型退化模型对于钢结构等仅有屈服点的构件更为合适,对于混凝土构件而言,三线型模型则更能表现混凝土的开裂和屈服,能较好的描述钢筋混凝土构件受力的全过程。

时程分析法计算结构在地震作用下的响应

1.使用软件为平面结构弹塑性地震响应分析软件NDAS2D。

2.单位:质量:吨(t)时间:秒(sec)长度:米(m)力:千牛(KN)

3.分析结构为三层单跨钢筋混凝土框架结构,节点及单元编号如下图所示:(层高5米,跨度7.5米)

4.单元属性

梁柱单元刚度性质

梁单元刚度性质

5.节点集中质量

6.阻尼参数

采用瑞利阻尼,即阻尼矩阵为初始刚度矩阵和质量矩阵的线性组合 : [][][]K M C βα+= 阻尼系数064.0==βα 7.地震波

选用天津波,时间步长0.02s

8.程序输入 zxt2 8,2 COOR 1,0,0,0 2,7.5,0,0 3,0,5,0 4,7.5,5,0 5,0,10,0 6,7.5,10,0 7,0,15,0 8,7.5,15,0 0/ 0/ NQDP 1,333,1 3,111,1 8,111,0 0/ SORT 0 MASS

7,8,1,1.5,1.5,0 3,6,1,2.5,2.5,0 0/ ELEM 2

1,2600000,0,0.2,0.0041667,4,4,2,0,0 0/ 0/

1,1,15,-15,0,0,0,0,0,0 0/ 0/

1,1,3,0,1,0,1,1,0,1,0,0 2,3,5,0,1,0,1,1,0,1,0,0 3,5,7,0,1,0,1,1,0,1,0,0 4,2,4,0,1,0,1,1,0,1,0,0 5,4,6,0,1,0,1,1,0,1,0,0

6,6,8,0,1,0,1,1,0,1,0,0

0/

5

1,2600000,0,0.2,0.0041667,4,4,2,0,0

2,2600000,0,0.1875,0.0087891,4,4,2,0,0

3,2600000,0,0.175,0.0071458,4,4,2,0,0

0/

0/

1,1,15,-15,0,0,0,0,0,0

2,1,15,-15,0,0,0,0,0,0

3,1,22.5,22.5,0,0,0,0,0,0

0/

0/

1,3,4,0,2,0,2,2,0,1,0,0

2,5,6,0,2,0,3,3,0,1,0,0

3,7,8,0,3,0,3,3,0,1,0,0

0/

MAXX

10

DPRX

7,7,1

0/

GPRT

7,7,1

0/

SKSV

DAMP

0.64,0,0

EIGE

3,0.00001

DATD

0.5,0.16667,1.4,0.02

EQRA

1,500,-500,0.02,0.01,0,0

EQAX tianjin record 1976,8,31(Time int. =0.02 s.)

1.9, 5.7, 8.5,

2.8, -2.8, -

3.9, -2.5

-4.2, -7.9, -5.7, -.3, 3.1, 1.9, 1.9, 6.7

11.4, 17.7, 24.8, 31.4, 35.1, 38.8, 43.1, 47.5

50.9, 53.3, 56.9, 60.5, 64.1, 67.7, 67.7, 65.0

64.1, 51.8, 22.3, -6.6,-28.8,-51.0,-65.8,-75.7

-85.7,-89.6,-88.5,-92.0,-91.6,-98.6,-105.7,-112.8

-112.2,-107.3,-102.3,-97.3,-93.6,-92.0,-80.6,-65.0

-49.5,-35.4,-25.1,-14.7, -4.1, 5.2, 11.3, 17.8

22.8, 29.5, 47.1, 64.7, 77.0, 84.0, 90.6, 94.3

99.433,104.622,103.832, 94.583, 77.437, 59.897, 42.018, 27.467 20.586, 11.506, 1.692, 4.004, 8.968, 12.408, 9.306, 4.286 -3.046,-14.044,-24.647,-34.912,-27.128,-14.438, 3.158, 22.109 29.328, 26.959, 30.456, 36.322, 31.471, 13.649,-16.300,-39.085 -26.846, -8.404, -4.061, -6.373, -.620, 4.850, 11.280, 13.931 11.562, 9.193, 6.317, -2.030,-22.109,-44.782,-34.009,-10.547 1.748, 2.030, 8.178, 19.909, 30.174, 27.185, 25.888, 24.365

22.222, 18.217, 3.666,-13.141,-33.389,-40.777,-48.391,-49.801 -47.038,-51.211,-57.697,-62.378,-56.005,-48.955,-46.530,-39.424 -25.042, 3.271, 24.365, 39.649, 58.938, 79.637, 93.173,106.652 106.934,103.832, 81.836, 58.036, 35.927, 13.423,-14.664,-35.024 -46.981,-58.769,-46.981,-28.087, -4.625, 1.297, -3.553, -3.610 -9.814, -4.456, 11.788, 33.840, 49.632, 47.376, 26.677, 9.701 -2.989,-15.792,-26.000,-20.924,-18.330,-24.026,-26.621,-19.571 -10.772, -.338, -3.779, -8.178, -8.065, -2.425, 11.393, 21.150 20.812, 11.054, -1.974,-15.792,-15.172, -8.911, 7.727, 21.940 26.564, 26.170, 21.714, 17.315, 14.890, 13.762, 10.208, 10.885 20.642, 37.168, 36.660, 24.985, 13.762, 10.547, 8.234, -2.989 -4.004, -5.076, -6.091, -4.286, -1.974, 1.128, -4.568,-12.634 -18.104,-13.649, -6.768, -.902, 4.174, 9.250, 12.521, 11.167 6.712, 16.751, 27.467, 38.690, 36.378, 20.586, 5.922, 3.046 .056,-13.254,-26.790,-40.100,-44.161,-39.706,-31.528,-23.293 -18.443,-17.992,-16.130,-14.551,-15.961,-21.883,-27.805,-27.354 -30.456,-33.558,-31.697,-22.278,-12.859, -6.824, -2.876, -2.764 -8.234,-13.705,-19.176,-18.612,-17.992,-17.371,-15.397,-10.603 -5.640, -.451, 9.024, 18.499, 27.974, 32.825, 28.933, 25.154 26.564, 23.293, 16.243, 9.137, 2.087, -3.215, -7.501, .733 9.024, 17.315, 25.324, 29.328, 30.174, 27.241, 21.940, 15.002 8.065, 1.466, -4.343, -6.994, -8.573,-10.152,-11.506,-12.859 -11.054, -8.460, -6.486, -7.050, -7.727, -8.404, -8.629, -6.260 -6.260, -6.712, -7.219, -1.015, 5.414, 11.788, 15.284, 14.326 6.373, -1.523, -9.024,-14.269,-19.571,-24.703,-29.441,-27.749 -19.402, -8.122, 1.297, 3.722, 4.456, 2.482, .508, -1.410 -.113, 3.779, 7.670, 7.050, 5.302, 3.553, 3.553, 4.174 9.080, 15.059, 18.499, 17.935, 13.818, 5.696, -1.805, .451 2.876, 3.553, 2.030, 4.512, 8.009, 8.573, 7.614, -1.636 -12.464,-21.658,-28.538,-35.363,-34.686,-31.358,-28.031,-24.703 -21.432,-11.675, -5.640, -5.414, -9.024,-12.690,-15.115,-15.623 -14.890,-14.156,-13.085, -9.193, -6.091, -6.768, -7.219, -5.132 1.015, 8.178, 13.480, 15.736, 12.464, 8.516, 3.892, 5.922 8.009, 8.573, 4.681, 1.692, 2.030, 2.425, 1.184, -2.200 -12.182,-18.048,-17.653,-12.577, -7.501, -3.046, -2.256, -4.512 -.508, 3.779, 7.896, 7.332, 6.768, 6.260, 5.414, 2.425 -.338, .282, 2.933, 5.527, 5.471, 3.271, -5.245,-12.239 -17.653,-21.714,-18.838,-15.905,-11.449, -6.937, -2.764, .677 2.425, 2.538, 2.651, 2.707, 2.820, 1.805, -.790, -3.384 -6.035, -7.445, -5.809, -1.805, 1.636, 5.132, 8.291, 9.193

7.106, 5.076, 3.158, 4.512, 6.599, 8.686, 9.250, 8.573

8.968, 10.885, 12.746, 12.803, 12.859, 8.291, 2.200, -3.892 -10.039,-12.972,-15.792,-18.556,-21.037,-23.519,-21.714,-16.920 -12.182, -8.009, -5.020, -9.193,-13.310,-16.807,-16.638,-16.920 -19.120,-21.319,-18.725,-14.100, -9.362, -2.369, 7.332, 10.716 11.336, 14.495, 21.376, 28.256, 32.656, 31.076, 26.677, 15.679 5.584, 3.666, 1.748, .902, 2.030, 3.158, 2.482, -1.297 -7.219, -9.814,-15.059,-15.059,-15.792,-15.059,-14.326, -9.250 LOAD

1,1

2

2,3,3,1,-1,-1

0/

1

PENV

100

PLOT

7,1,1

0/

9.结果输出

三阶振型

输入的水平向地震作用时程曲线

3号节点(实线)、7号节点(虚线)位移时程响应曲线

3号节点(实线)、7号节点(虚线)加速度时程响应曲线

塑性铰出现位置及顺序

结构整体侧移包络曲线

建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008)甲乙类详细说明

附件1 建筑工程抗震设防甲乙类建筑分类表 类 别 甲 类 乙 类 三级特等医院的住院部、医技楼、门诊部 抗震防灾建筑 承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段 (1)医疗建筑中,大中城市的三级医院住院部、医技楼、门诊部,县及县级市的二级医院住院部、医技楼、门诊部,抗震设防烈度为8、9度的乡镇主要医院住院部、医技楼, 县级以上急救中心的指挥、通信、运输系统的重要建筑,县级以上的独立采、供血机构 的建筑。 (2)消防车库及其值班用房。 (3)大中城市和抗震设防烈度为8、9度的县级以上抗震防灾指挥中心的主要建筑。 (4)疾病预防与控制中心建筑中,县、县级市及以上的疾病预防与控制中心的主要建筑, 除左款规定者。 公共建筑 和居住建筑 科学实验建筑中,研究、中试生产和存放剧毒的生物制品、天然和人工细菌、病毒(如鼠疫、霍乱、伤寒和新发高危险传染病等)的建筑 (1)体育建筑中,使用要求为特级、甲级且规模分级为特大型、大型的体育场和体育馆; (2)影剧院建筑中,大型的电影院、剧院、娱乐中心建筑; (3)商业建筑中,大型的人流密集的多层商场; (4)博物馆和档案馆中,大型博物馆,存放国家一级文物的博物馆,特级、甲级档案馆; (5)会展建筑中,大型展览馆、会展中心; (6)教育建筑中,人数较多的幼儿园、小学的低层教学楼; (7)高层建筑中,当结构单元内经常使用人数超过10000人时。 工业建筑 (1)采煤生产建筑中,产量3Mt/a 及以上矿区和产量1.2Mt/a 及以上矿井的提升、通风、供电、供水、通信和瓦斯排放系统; (2)采油和天然气生产建筑中,大型油、气田的联合站、压缩机房、加压气站泵房、阀组间、加热炉建筑,大型计算机机房和信息贮存库,油品储运系统液化气站,轻油泵房及氮气站、长输管道首末站、中间加压泵站,油、气田主要供电、供水建筑; (3)采矿生产建筑中,大型冶金矿山的风机室、排水泵房、变电、配电室等,大型非金属矿山的提升、供水、排水、供电、通风等系统的建筑。

建设工程抗震管理条例

(征求意见稿) 第一章总则 条【立法目的和依据】为提高建设工程抗震防灾能力, 降低地震灾害风险,保障人民生命财产安全,根据《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国建筑法》等法律,制定本条例。 第二二条【适用范围】在中华人民共和国境内从事建设工程 抗震设防、抗震鉴定与加固、地震应急与恢复重建等活动及其监督管理,适用本条例。 第三三条【基本原则】建设工程抗震应当坚持以人为本、全 面设防、突出重点,以防为主、防抗救相结合的原则,建立政府监管、社会治理、公众参与的机制。 第四条【监管体制】国务院住房城乡建设、交通运输、水利、能源等部门,按照各自职责分别负责全国房屋建筑和市政基础设施、交通、水利、能源等建设工程抗震的监督管理。 县级以上地方人民政府住房城乡建设、交通运输、水利、能 源等部门,按照各自职责负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施、交通、水利、能源等建设工程抗震的监督管理。 前两款所列行政部门统称抗震主管部门。 第五条【科研科普】国家鼓励和支持建设工程抗震技术的研究、开发和应用。 县级以上地方人民政府应当组织开展建设工程抗震知识宣传普及,保障社会公众对建设工程抗震性能的知情权。 第六条【表彰先进】对在抗震工作中做出突出贡献的单位和个人,

按照国家有关规定给予表彰、奖励。 第二章抗震设防 第四七条【抗震防灾规划】城市、镇总体规划应当包括抗震防灾专项内容,作为城市、镇总体规划的强制性内容。抗震防灾专项内容具体包括抗震防灾要求、建设用地评价和要求、抗震防灾措施等。 市、县人民政府应当组织编制城市、县人民政府所在地镇的抗震防灾规划,作为城市、镇总体规划的专项规划。抗震防灾规划中应当确定危险地段和不利地段范围以及应急避难场所和疏散通道布局。 省域城镇体系规划应当针对重大地震断裂带地区、地震重点监视防御区,提出区域综合抗震防灾要求。 第五八条【选址要求】危险地段不得进行新的开发建设,已有的建设工程应当及时搬迁或采取必要的抗震措施。

建筑结构鉴定与加固改造技术的进展 陈晨

建筑结构鉴定与加固改造技术的进展陈晨 发表时间:2018-11-05T11:59:21.343Z 来源:《防护工程》2018年第17期作者:陈晨[导读] 随着建筑工程施工技术的不断发展,人们在建设施工中越来越重视结构的加固技术 新疆建筑科学研究院新疆乌鲁木齐 830000 摘要:随着建筑工程施工技术的不断发展,人们在建设施工中越来越重视结构的加固技术。目前建筑物的加固改造技术种类繁多,因此我们需要根据建筑的功能及特点有针对的选择技术,只有这样才能够才能不断的提高建筑的耐久性及稳定性。本文根据笔者工作实践,对建筑结构鉴定与加固改造技术进行了分析和探讨。 关键词:建筑结构;鉴定;加固;改造;技术 1现有建筑进行鉴定的情况、鉴定步骤、鉴定方法 1.1有下列情况时必须对现有建筑进行鉴定 (1)需要对现有建筑进行结构可靠性鉴定或抗震能力鉴定时;(2)对现有建筑物需进行大修时;(3)对现有建筑改变使用功能、加层或扩建时; (4)对现有建筑已达到或超过设计使用年限仍要继续使用时;(5)灾后建筑;(6)对现有建筑的工程质量有怀疑或争议时。 1.2现有建筑的抗震能力步骤 (1)搜集现有建筑的岩土勘探报告、施工图纸(竣工图纸)等工程相关原始资料。(2)现场实地踏勘建筑物现状,复核其与施工图等原始资料吻合情况、施工质量和平时使用状况。(3)对现有建筑地基基础、主体、主要结构构件等进行实测或取样化验。(4)依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292先进行可靠性鉴定并形成鉴定报告。(5)经可靠性鉴定确认需要加固时再按照《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关规定进行抗震能力鉴定并形成鉴定报告。 1.3抗震能力鉴定鉴定方法 依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023的规定:抗震能力鉴定采用筛选法分两级鉴定。第一级鉴定是依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023第3.0.4条要求为宏观控制对象和以建筑的构造鉴定为主两者进行综合评判;第二级鉴定应以现行规范为依据进行结构抗震验算为主并结合构造影响进行综合评判。A类(后续的合理使用年限30年)抗震鉴定方法:首先按照第一级鉴定的各项内容及要求进行评定,如果符合可不再进行第二级鉴定。否则,要进行第二级鉴定。B类(后续的合理使用年限40年)抗震鉴定方法:应以现行“规范”为依据检查原结构抗震措施,再利用结构软件复核其整体抗震能力,然后做出判断。当抗震措施不满足现行规范要求,而整体结构的抗震承载力又相对较高时可通过抗震影响系数进行综合抗震能力的评定;当抗震措施满足现行规范要求时,结构的主要抗侧力构件的抗震承载力大于或等于计算值的95%、次要抗侧力构件的抗震承载力大于或等于计算值的90%时可不进行加固处理。 2建筑结构中设计使用年限及设防目标存在的问题现阶段,根据我国地震发生的情况,我国建筑加固设计使用年限和设计目标主要包括三种形式,分别是以下三种形式:(1)从加固设计的起始时间开始计算,使用年限为50年,严格按照最新规范的标准,明确建筑结构的设防目标,保证建筑结构在情况较轻的地震中不会出现损坏的情况,在震级属于中级的地震中,建筑结构可以进行修复,在情况特别严重的地震中,建筑结构不会发生倒塌的情况,结合上述目标,开始对建筑结构实施加固措施,进而提高建筑结构的稳定性和安全性,但是此时加固工程的强度比较大,加固工程的成本费用也比较高;(2)从建筑结构施工结束后的时间开始计算,使用年限为50年,严格的按照建筑结构完工当前规范的各种标准,制定建筑结构设防目标,同时根据完工当前规范的各种标准对建筑结构进行审查,必要时要加固和调整建筑结构的相关部位,结合“小震不坏、中震可修和大震不倒”为设防目标,做好设防工作;(3)以较为关键的纵向构件构件设计年限为开始计算的时间,往后推算50年,次要部位根据旧设计的标准,往后推算50年,同时次要部位的设防目标不需要参考“小震不坏、中震可修、大震不倒”的目标。 3结构加固技术在建筑施工中的运用随着建筑行业的不断发展,目前很多建筑企业在进行建筑施工的过程中使用了先进的技术,结构加固技术作为一种重要的技术受到了广泛的欢迎,其使用范围比较广,主要可以从以下几个方面进行分析。 3.1增加支点技术的运用 建筑施工,需要使用多种不同的技术,使用增加支点技术可以有效的提高建筑的稳定性。增加建筑的支点,可以降低建筑构件的载荷以及承重跨度。采用这种技术主要是可以优化建筑物力的分布,同时也可以起到提升建筑整体结构承载能力的作用。建筑支点的设置,主要是选择在梁以及板的中间,在这个位置可以有效的保证承重梁的受力均匀,避免房屋出现变形等问题。这种加固的方法是最普遍的房屋加固方法,整体的施工过程比较简单,因此比较容易操作,但是存在施工空间范围的限制等问题,尤其是要使用增加支点的方式进行房屋加固,必须对建筑的功能以及建筑的整体结构有充分的了解,要考虑到使用支点技术是否有效,避免出现使用这一技术后导致建筑空间减少的问题。 3.2加大截面积方法的运用 加大截面积方法的使用,可以提升建筑组件的抗弯能力。建筑施工过程中,使用加大截面积的方法与置换混凝土加固方法有着异曲同工之妙,其主要的原理是利用钢筋混凝土受压位置上的弯变组件处理,保证了组件的正截面增加,因此可以起到加固的作用。在正常的施工情况下,变弯组件的正截面如果越大,也表示其承载力越大、强度越高。在房屋组件中,加入正截面配筋率过低,就可以利用增加主筋面积的方式来提高正截面的面积,这种技术比较成熟,因此用在建筑施工中可以起到重要的作用。 3.3预应力加固法的运用 预应力加固法比较简单,而且其优势在于成本低且效果明显。在实际的施工过程中,使用预应力加固法需要保证其技术水平。预应力加固法的原理是,利用对水平拉杆的作用来不断提升受弯组件的承载力。当预应力和外部荷载共同起作用时,产生的拉力会从杆端的锚固偏心作用传到受弯组件之上,因此会形成偏心受压效应,可以有效地解决弯矩问题,可以有效地提高受弯组件的抗弯能力。 3.4外包钢加固法的运用

工程结构抗震设计试卷及答案完整版讲解

土木与水利学院期末试卷(A) 考试科目:工程结构抗震设计20~20学年第一学期 一、填空题:(20分,每空1分) 1.一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而减小。 2.《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工作寿命期的不同分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。3.《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 4.震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的卓越周期接近时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初判法和标准贯入试验法判别。 6.地震系数k表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比;动力系数 是单质点最大绝对加速度与地面最大加速度的比值。 7.《建筑抗震设计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型和房屋高

度,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。8.为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 二、单项选择题:(20分,每题2分) 1.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定( C )。 A.地震震源释放出的能量的大小 B.地震时地面运动速度和加速度的大小 C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象 D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌 2.某一场地土的覆盖层厚度为80米,场地土的等效剪切波速为200m/s,则该场地的场地类别为( C )。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类3.描述地震动特性的要素有三个,下列哪项不属于地震动三要素( D )。 A.加速度峰值 B.地震动所包含的主要周期 C.地震持续时间 D. 地震烈度 4.关于地基土的液化,下列哪句话是错误的( A )。 A.饱和的砂土比饱和的粉土更不容易液化 B.土中粘粒含量越高,抗液化能力越强 C.土的相对密度越大,越不容易液化, D.地下水位越低,越不容易液化 5.根据《规范》规定,下列哪些建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算( D )。 A.砌体房屋

浅谈房屋抗震加固改造技术和方法

浅谈房屋抗震加固改造技术和方法 摘要:目前国内外地震频繁发生,抗震加固改造技术越来越引起相关研究人员的重视。本文比较详细地介绍了地震加固改造技术的基本原则以及具体加固方法。关键词:抗震加固;加固程序;加固技术;改造 Abstract:Earthquakes often occur at home and abroad, seismic strengthening transformation technology has attracted more and more relevant researchers attention. This paper introduces the basic principle of seismic reinforcement technology and the concrete reinforcement method in details. Keywords: seismic reinforcement;reinforcement program;reinforcement technology;transformation 0、引言 地震是一种不可抗拒的自然现象,地震的发生,给人们的生命和财产都造成了相当大的损失,并且很明显暴露出我国的房屋建筑在抗震方面的薄弱,使得工程人员不得不更加深入的研究抗震加固改造技术。目前,我国既有建筑总计有436.5亿平方米,由于种种原因,很多建筑抗震水平均没有达到标准,存在着很大的安全隐患,因此,在有些设防烈度较低甚至没有设防的既有房屋则应进行抗震鉴定,并采取有效的抗震加固措施十分重要。 1、房屋抗震加固的一般程序 总结不同的工程实际,一般建筑结构维修加固的程序如下:抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固施工图审查→抗震加固施工方案编制→施工→验收按照科学的程序进行,可以保证建筑结构的维修加固改造不走弯路,避免漏项,制定合理的方案,取得较好的效益。

老旧小区综合改造抗震加固工程施工方案与技术措施

老旧小区综合改造抗震加固工程施工方案与技术措施 施工范围说明 包括但不限于抗震加固改造、建筑围护结构节能改造、楼前供热系统计量与水力平衡改造、屋面工程以及建筑外墙、屋面等位置增加外保温材料,屋面及阳台顶板新作防水,建筑外立面保温,单元门修复改造,更换外窗、室内供热系统计量及温控改造等。 第一节入户调查 一、入户调查流程 入户前培训制定计划沟通协调入户调查居民签字整理调查表 二、入户前准备工作 1、入户前培训 入户前由公司组织培训,主要从形象、礼仪、表达技巧、特殊情况应对等四个方面结合往年的经验对入户调查员进行培训。 2、制定计划 入户前要制定细致周密的工作方案和调查计划,如每天的访问的住户数量、工作安排等,合理分配调查时间。 3、沟通协调 提前做好与有关管理部门的协调与沟通工作,争取得到理解与帮助,如与小区居委会、楼门组长、物业管理员等有关人员建立联系,了解各户的基本情况,争取他们配合入户调查,减少入户阻力。 4、择时入户 入户时间以方面住户为原则,例如双休日在上午9:00-11:30,下午3:00-5:30,晚上7:00-9:00,工作日一般选择晚上下班后7:00-9:00,尽量不干扰居民的正常生活。 5、着装 入户调查员统一服装,统一胸卡,入户调查员两人以上(至少一男一女)。 三、正式调查 正式调查前准备物品:胸卡、笔、调查表、相机(工程需要时)、鞋套、手电 1、门前准备工作:先检查自己的仪容仪表,以保证工作服整洁,仪容仪表清洁,精神饱满,眼神正直热情,面带微笑。 2、敲门。每次连续轻敲三下,连续轻敲两次,敲门速度不要过快,力度不要过大。有门

铃的要先按门铃。如用户听不见,或有其他事无法脱身,应隔30秒钟重复一次。 3、开门。首先要自我介绍,并出示工作卡,说明来意,征得同意后方可入户,入户时不管住户要求是否换鞋都应当主动穿鞋套。 4、入户采集数据原则上只在客厅,如必要进入卫生间或卧室需征得住户同意,不得左顾右盼,随意走动,将当时的采集数据结果按公司要求如实填写。 5、入户调查人员要耐心听取用户意见,消除用户烦恼,语言要规范、文明、礼貌、得体,语调温和、悦耳、热情,吐字清晰,语速适中。如用户情绪激动,工作人员要耐心听取用户发泄,眼睛注视用户并不时答应,让用户知道你在认真听,根据公司原则及国家标准委婉的给予解释。 6、调查员不得在用户家抽烟,不得收取居民的任何物品,应详细讲解公司服务宗旨及服务纪律,取得用户理解。 四、特殊情况处理 由于住户对入户调查的工作不了解,或者对调查的内容心存疑虑,或者访问的时间不恰当等,都可能造成住户的拒绝,调查员要弄清原因并解决。 1、误当调查员为商品推销员 调查员要及时做出解释,出示调查员证件,表明自己的来意,是抗震加固入户调查,不是商品推销。若住户仍不肯相信,可提供项目部电话或者联系居委会,以接触住户心中疑虑。 2、住户在家有事 调查员可以与住户说明来意,约定一个住户认为合适的时间,再次上门调查。 3、住户家只有孩子或者老人 可以采取记录住户家的电话或者留下便条,等户主回来后再预约时间。 4、住户拒绝入户 调查员这时要心平气和、耐心,不要有过激情绪,认清入户的目的就是为了取得信息,只要住户能够接受调查,达到调查的目的,调查员就可以在门外进行询问,并让住户签字。 5、住户常年外地出差或者难以见到 (1)在门口留字条,注明来意,留下联系方式。 (2)采取白天看门窗,晚上看灯光,判断住户是否在家。 (3)依靠居委会、邻居等提供情况,联系住户,详细说明情况。 6、住户中途表现出不耐烦 被调查者被占用了一些时间,可能会表现出不耐烦的情绪,有的会抱怨“怎么这么长时间啊”。这时调查员要谦和平易,表示出适当的歉意,例如“很感谢您的支持,耽误您时间了”,这样大多被访者都会表示理解,配合完成调查,而不会因为时间稍长而催促了。

各地区的抗震等级

看看你所在地的抗震设防等级,全国任何地方都有【技术贴】 抗震设防烈度为按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。 设防烈度越高,说明有可能发生地震的等级越高,但是相应的建筑抗震性能也越高,房屋也越结实。(汶川地震后,学校医院等全部提高一度设防) 强烈建议高设防地区屁民了解避震常识。 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 本附录仅提供我国抗震设防区各县级及县级以上城镇的中心地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组。 注:本附录一般把“设计地震第一、二、三组”简称为“第一组、第二组、第三组”。 A.0.1 首都和直辖市 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:北京(东城、西城、崇文、宣武、朝阳、丰台、石景山、海淀、房山、通州、顺义、大兴、平谷),延庆,天津(汉沽),宁河。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第二组:北京(昌平、门头沟、怀柔),密云;天津(和平、河东、河西、南开、河北、红桥、塘沽、东丽、西青、津南、北辰、武清、宝坻),蓟县,静海。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:上海(黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口、杨浦、闵行、宝山、嘉定、浦东、松江、青浦、南汇、奉贤); 第二组:天津(大港)。 4 抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g: 第一组:上海(金山),崇明;重庆(渝中、大渡口、江北、沙坪坝、九龙坡、南岸、北碚、万盛、双桥、渝北、巴南、万州、涪陵、黔江、长寿、江津、合川、永川、南川),巫山,奉节,云阳,忠县,丰都,壁山,铜梁,大足,荣昌,綦江,石柱,巫溪*。 注:上标*指该城镇的中心位于本设防区和较低设防区的分界线,下同。 A.0.2 河北省 1 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g: 第一组:唐山(路北、路南、古冶、开平、丰润、丰南),三河,大厂,香河,怀来,涿鹿;第二组:廊坊(广阳、安次)。 2 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g: 第一组:邯郸(丛台、邯山、复兴、峰峰矿区),任丘,河间,大城,滦县,蔚县,磁县,宣化县,张家口(下花园、宣化区),宁晋*; 第二组:涿州,高碑店,涞水,固安,永清,文安,玉田,迁安,卢龙,滦南,唐海,乐亭,阳原,邯郸县,大名,临漳,成安。 3 抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g: 第一组:张家口(桥西、桥东),万全,怀安,安平,饶阳,晋州,深州,辛集,赵县,隆尧,

土木工程抗震试卷试题(附答案)

一、名词解释(每题3分,共15分) 1、地震烈度: 2、场地土的液化: 3、场地覆盖层厚度: 4、强柱弱梁: 5、剪压比: 二、填空题(每小题3分,共36分) 1、结构的三个动力特性是、、。 2、地震作用是振动过程中作用在结构上的。 3、求结构基本周期的近似方法有、和。 4、抗震设防标准是依据,一般情况下采用。 5、地震作用的大小不仅与地震烈度的大小有关,而且与建筑物的有关。 6、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T1>1.4T g时,在附加ΔF n,其目的是考虑的影响。 7、《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的等,应考虑竖向地震作用的影响。 8、地震系数k表示与之比;动力系数 是单质点与的比值。 9、多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是。 10、为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即和判别。 11、高层建筑结构平面不规则分为、、几种类型。 12、隔震又称为“主动防震”,常用的隔震形式有、、、 。 三、判断题(每小题1分,共9分) 1、一般工程结构均为欠阻尼状态。() 2、当结构周期较长时,结构的高阶振型地震作用影响不能忽略。()

3、多遇地震下的强度验算,以防止结构倒塌。( ) 4、 众值烈度比基本烈度小1.55度,罕遇烈度比基本烈度大1.55度。( ) 5、当结构的自振周期与场地的特征周期相同或接近时,结构的地震反应最大。( ) 6、地震动的三大要素是最大振幅、频谱和持续时间。( ) 7、任何结构都要进行两个阶段的抗震设计。( ) 8、多层砌体结构房屋在横向水平地震作用下,各道墙的地震剪力的分配,不仅与屋盖刚度有关而且与墙体侧移刚度有关。( ) 9、框架梁非加密区的箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍;否则破坏可能转移到加密区之外。( ) 四、简答题(每小题5分,共30分) 1、什么是隔震?什么是减震? 2、“抗震规范”中,“三水准、两阶段的设计方法”是什么? 3、简述确定水平地震作用的振型分解反应谱法的主要步骤。 4、在多层砌体结构中设置圈梁的作用是什么? 5、地震作用计算方法应如何选用? 6、简述框架节点抗震设计的基本原则。 五、计算题(10分) 已知:某二层钢筋混凝土框架,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等G 1=G 2=1200kN,H 1=4m ,H 2=8m 。 08.0max =α,T g =0.4s ,结构的阻尼比05.0=ζ,频率1111.6-=s ω,1299.15-=s ω。第一振型为000 .1618.11121=x x ,第二振型为000 .1618.01222-=x x ,已知08.0max =α,求:试用振型分解反应谱法确定钢筋混凝土框架的多遇水平地震作用j i F ,并计算剪力。提示:相应于第一振型自振周期1T 的地震影响系数:033.01=α;724.01=γ;相应于第二振型自振周期2T 的地震影响系数:08.0max 2==αα;276.02=γ

《建筑工程抗震设防分类标准》

《建筑工程抗震设防分类标准》

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

《建筑工程抗震设防分类标准》 修订征求意见稿 前言 我国在1976年唐山地震后,建设部作出建筑工程从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。本次汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下(即地震力比规定值大一倍),没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。 鉴于我国经济已有较大发展,各类建筑有可能进一步提高抗震设防标准。为贯彻落实《防震减灾法》和《汶川地震灾后恢复重建条例》,本次修订拟增加下列修订内容: 1. 医疗系统、教育系统的建筑提高设防类别,并新增为防灾应急场所建筑设防类别,有3条。 2.体育建筑、商业建筑等人流密集建筑中划为乙类建筑的范围适当扩大,有3条; 3. 县和县级市的防灾应急指挥中心、市政基础设施、交通运输和电信建筑中的乙类建筑,从8、9度设防区扩大到7度区或6、7度区,有8条; 4. 新增明确本标准是最低要求的强制性条文和信息中心类建筑的设防类别规定各1条; 5. 对抗震设防类别的内涵和一些条款的文字表达作了改进,有10条。 本次修订共有26条。约占2004年版总条款数(100条款)的1/4。本征求意见稿中,带方框的文字为拟删除的内容,下划线为拟新增的内容,条号涂黄色的为拟新增强制性条文。 1.0.2本标准适用于抗震设防烈度为6~9度地区的所有房屋建筑工程和市政基础设施工程的应确定其抗震设防分类。 新建、改建、扩建的房屋建筑工程和市政基础设施工程,其抗震设防类别不应低于本标准的规定。 [修订说明] 本条拟新增为强制性条文,明确二点:其一,所有建筑工程均应确定其设防分类。其二,本标准的规定是最低的要求,有条件的建设单位、业主可以提高设防要求,例如按更高的抗震设防类别设计,或按照设计规范采用隔震、消能减震等新技术,使房屋遭遇强 1

新型抗震加固技术综述

第一章:绪论 1.1 建筑抗震加固的时代背景和社会意义 在过去的年里,世界各地的地震现象此起彼伏。特别是近年,罕遇地震频频出现。上世纪90年代至今,世界各大地震所引发的震害经济财产损失屡创新高,远超出了社会的预期和可承受的范围。 我国地处环太平洋地震带与欧亚地震带的交汇部位,地震活动频 度高、强度大、震源浅、分布广,是一个震灾严重的国家。据统计资 料显示,中国的陆地地震占全球陆地地震的三分之一,地震及其他自然 灾害的严重性构成了中国的基本国情之一。随着城市化进程的加快, 震害对人类的生命财产安全的影响愈演愈烈。如何降低地震对建筑物、构筑物及城市生命线工程的损伤,减少震害带来的经济损失,就变得极 其重要,成为人们越来越关心的问题。工程界开展了诸多工作,除了研 发更为准确合理的抗震理论、方法、新技术外,以提高现有建筑物、 构筑物抗震性能为目标的加固改造也是重要的组成部分。 当前,世界各国建筑抗震设计规范大多采用“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三水准设防准则。该理论以保障生命安全为基本目标, 在工程实践中取得了巨大的成功,在发生地震的情况下有效的保障了 使用者的生命安全。但上世纪年代发生的几次大地震,引发了世界地 震工程界对设防水准、结构安全和经济性之间合理关系的重新认识。 一次次惨痛的地震灾害告诉我们,随着经济社会的发展、人类城镇化进程的推进和土地人口密度的增加,地震引发的震害损失呈上升态势。甚至于中等强度的地震都会导致远超社会预期的巨大经济损失。

在现实生活中,社会和建筑物使用者对于建筑物抗震的需求是多层次的,而非单一的目标,现代以及未来的人类建筑不仅需要能够在地震中抵御倒塌的危险,还必须控制地震所带来的经济损失、延续结构的使用功能。当前以保证人的生命安全为目标的单一设防理念己不能完全满足社会的需求。强化结构的抗震安全目标并提高结构的抗震功能要求,已经成为工程抗震领域鱼待解决的课题。 1.1.1建筑抗震加固的时代背景 地震灾害的主要属性是土木工程灾害,土木工程是灾害的主要载体,而土木工程手段又是防灾减灾的主要手段。提高建筑物抗震性能是防止并减轻震害损失的核心内容。建国至今,我国的建筑设计思想从抗震不设防到抗震设防,建筑抗震设计规范的从无到有,历经变迁,深刻地反映了时代的发展、社会的进步,同时也造成了我国建筑领域各时代建筑类型多样、条件多变、情况复杂的局面。 在我国的地震区内存在相当一部分的建筑物、构筑物,其结构抗侧力不足,不能满足抗震要求。原因大致可归纳为以下几点:(1)地震区划图的修订使得抗震设防烈度有所提高,或原结构设计时未进行抗震设计。 (2)建国前后甚至更早年代建造的钢筋混凝土结构、砌体结构,己接近或超过其服务基准期,结构的安全性下降,是否满足抗震要求,需要进行抗震鉴定。 (3)建筑结构在设计、施工中存在失误,或在建筑使用基准期内出现使用变更、建筑物加层、附加设施改变等情况。

《铁路抗震设计规范》条文定稿-05-07-18

1 总则 1.0.1 为贯彻《中华人民共和国防震减灾法》,统一铁路工程抗震设计标准,满足铁路工程抗震的性能要求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于设防烈度为6度、7度、8度、9度地区的新建、改建标准轨距客货共线铁路工程的线路、路基、挡土墙、桥梁、隧道等工程的抗震设计。客运专线铁路的抗震设计可参照本规范执行。 设防烈度大于9度的地区或有特殊抗震要求的工程及新型结构,其抗震设计应作专门研究。 1.0.3 抗震设防烈度应采用《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)附录D规定的地震基本烈度值。 1.0.4一般情况下,抗震设计可按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)规定的地震动参数执行。 对做过专门地震研究的地区,可按批准的设计地震动参数或抗震设防烈度进行抗震设计。 对特别重要的铁路工程,其场地所在位置应进行地震安全性评价。 1.0.5铁路工程应按多遇地震、设计地震、罕遇地震三个水准进行抗震设计。 1.0.6 铁路工程抗震设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的要求。

2 术语和符号  2.1 术语  2.1.1 抗震设计 seismic design  抗御地震灾害的工程设计,包括抗震验算及抗震措施。 2.1.2 抗震设防烈度 seismic fortification intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 2.1.3 地震动峰值加速度 seismic peak ground acceleration 与地震动加速度反应谱最大值相应的水平加速度。 2.1.4多遇地震 low-level earthquake 地震重现期为50年的地震动。 2.1.5设计地震 design earthquake 地震重现期为475年的地震动。 2.1.6 罕遇地震 high-level earthquake 地震重现期为2450年的地震动。 2.1.7 地震动反应谱特征周期 characteristic period of the seismic response spectrum 地震动加速度反应谱曲线开始下降点的周期。 2.1.8 隔震技术 isolation technology 在结构某些部位采用特殊元件改变结构的振动特性及耗能机制,减小地震时结构产生的地震力。 2.1.9 延性设计 ductility design 利用结构本身的非线性变形能力,消耗地震能量,进行结构抗震设计2.1.10 抗震措施 seismic fortification measures 地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。2.1.11 场地site 工程所在地,具有相似的反应谱特征。

《建筑工程抗震设防分类标准》

《建筑工程抗震设防分类标准》 修订征求意见稿 前言 我国在1976年唐山地震后,建设部作出建筑工程从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。本次汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下(即地震力比规定值大一倍),没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。 鉴于我国经济已有较大发展,各类建筑有可能进一步提高抗震设防标准。为贯彻落实《防震减灾法》和《汶川地震灾后恢复重建条例》,本次修订拟增加下列修订内容: 1.医疗系统、教育系统的建筑提高设防类别,并新增为防灾应急场所建筑设防类别,有3条。 2.体育建筑、商业建筑等人流密集建筑中划为乙类建筑的范围适当扩大,有3条; 3. 县和县级市的防灾应急指挥中心、市政基础设施、交通运输和电信建筑中的乙类建筑,从8、9度设防区扩大到7度区或6、7度区,有8条; 4. 新增明确本标准是最低要求的强制性条文和信息中心类建筑的设防类别规定各1条; 5. 对抗震设防类别的内涵和一些条款的文字表达作了改进,有10条。 本次修订共有26条。约占2004年版总条款数(100条款)的1/4。本征求意见稿中,带方框的文字为拟删除的内容,下划线为拟新增的内容,条号涂黄色的为拟新增强制性条文。 新建、改建、扩建的房屋建筑工程和市政基础设施工程,其抗震设防类别不应低于本标准的规定。 [修订说明] 本条拟新增为强制性条文,明确二点:其一,所有建筑工程均应确定其设防分类。其二,本标准的规定是最低的要求,有条件的建设单位、业主可以提高设防要求,例如按更高的抗震设防类别设计,或按照设计规范采用隔震、消能减震等新技术,使房屋遭遇强烈地震影响时损坏程度有所减轻。 此外,既有建筑工程的设防分类,允许根据实际情况处理。 3.0.1建筑抗震设防类别划分,应根据下列因素的综合分析确定: 1建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。 2 城镇的大小和地位、行业的特点、工矿企业的规模。 3建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小、抗震救灾影响及恢复

加强建筑工程抗震设防的若干对策和建议

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/628702439.html, 加强建筑工程抗震设防的若干对策和建议 作者:吴松培 来源:《城市建设理论研究》2013年第22期 【摘要】地震是人类在繁衍生息、社会发展过程中遇到的一种可怕的自然灾害,强烈地震常常以其猝不及防的突发性和巨大的破坏力给社会经济发展,人类生存安全和社会稳定、社会功能带来严重的危害。本文将围绕如何加强建筑工程抗震设防进行探讨。 【关键词】建筑工程抗震设防对策建议 中图分类号: TU761文献标识码:A 文章编号: 一、工程抗震及其意义 建筑工程抗震是指通过编制、实施抗震防灾规划,对建设工程进行抗震设防和抗震加固,最大限度地抵抗和防御地震灾害活动。建筑物的抗震能力取决于抗震设防烈度、抗震设计和施工质量三方面,其中抗震设防烈度是基础,抗震设计是保障,而施工质量是工程抗震的关键。实践证明,在地震发生时,建筑的整体质量是保证人民群众生命安全的最重要保障,是当前预防地震的最好办法。 地震设防烈度是一个地区抗震设防规划时所依据的地震烈度,由国家主管部门对建筑工程制定必须达到的抵御地震破坏的准则和技术指标。1976 年以前,唐山地区地震设防烈度为6度,而震后修改为8 度,同时期做出修改的还有北京由6 度调整为8 度,天津由6 度调整为7 度。地震防设烈度是人为规定的,需要综合考虑地质、环境、工程重要程度等因素,以达到安全目标和经济承受能力的平衡。 1976 年后,我国对地震灾害进行了大量研究,主要成果体现在文献[1][2][3]等标准与技术文件之中,其中《GB50011-2001 建筑抗震设计规范》对于我国抗震设计具有指导和规范双重意义,既是建筑工程抗震设计的依据,也是建筑抗震安全性的衡量标准,是建筑抗震必须坚决遵照的规范。建筑抗震设计中的标准可归纳为“小震不坏、中震可修、大震不倒”。抗震设计一般分为承载力验算和弹塑性变形验算两个阶段,承载力验算是为了保证满足对于小震和中震的要求,而弹塑性变形验算是对于重点薄弱部位进行检验,并依据检验结果提出应对地震的构造措施,实现对于大震的设防要求。 建筑施工质量是工程抗震的关键。汶川特大地震中,位于重灾区的北川六汉希望小学,创造了没有一座房屋倒塌、没有一人因地震遭遇不测的奇迹,而承建该希望小学的承建商,在受灾地区所建五栋希望小学全都不倒,足以体现工程质量在抗震中的重要作用。建筑施工中的质量问题对于抗震有重要意义,应予以特别重视。 二、抗震设防存在的问题

建设工程抗震设防要求管理规定

建设工程抗震设防要求管理规定 第一条为了加强对新建、扩建、改建建设工程(以下简称建设工程)抗震设防要求的管理,防御与减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国防震减灾法》和《地震安全性评价管理条例》,制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内进行建设工程抗震设防要求的确定、使用和监督管理,必须遵守本规定。 本规定所称抗震设防要求,是指建设工程抗御地震破坏的准则和在一定风险水准下抗震设计采用的地震烈度或地震动参数。 第三条国务院地震工作主管部门负责全国建设工程抗震设防要求的监督管理工作。 县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构,负责本行政区域内建设工程抗震设防要求的监督管理工作。 第四条建设工程必须按照抗震设防要求进行抗震设防。 应当进行地震安全性评价的建设工程,其抗震设防要求必须按照地震安全性评价结果确定;其他建设工程的抗震设防要求按照国家颁布的地震动参数区划图或者地震动参数复核、地震小区划结果确定。 第五条应当进行地震安全性评价的建设工程的建设单位,必须在项目可行性研究阶段,委托具有资质的单位进行地震安全性评价工作,并将地震安全性评价报告报送有关地震工作主管部门或者机构审定。 第六条国务院地震工作主管部门和省、自治区、直辖市人民政府负责管理地震工作的部门或者机构,应当设立地震安全性评审组织。

地震安全性评审组织应当由15名以上地震行业及有关行业的技术、管理专家组成,其中技术专家不得少于二分之一。 第七条国务院地震工作主管部门和省、自治区、直辖市人民政府负责管理地震工作的部门或者机构,应当委托本级地震安全性评审组织,对地震安全性评价报告进行评审。 地震安全性评审组织应当按照国家地震安全性评价的技术规范和其他有关技术规范,对地震安全性评价报告的基础资料、技术途径和评价结果等进行审查,形成评审意见。 第八条国务院地震工作主管部门和省、自治区、直辖市人民政府负责管理地震工作的部门或者机构,应当根据地震安全性评审组织的评审意见,结合建设工程特性和其他综合因素,确定建设工程的抗震设防要求。 第九条下列区域内建设工程的抗震设防要求不应直接采用地震动参数区划图结果,必须进行地震动参数复核: (一)位于地震动峰值加速度区划图峰值加速度分区界线两侧各4公里区域的建设工程; (二)位于某些地震研究程度和资料详细程度较差的边远地区的建设工程。 第十条下列地区应当根据需要和可能开展地震小区划工作: (一)地震重点监视防御区内的大中城市和地震重点监视防御城市; (二)位于地震动参数0.15g以上(含0.15g)的大中城市; (三)位于复杂工程地质条件区域内的大中城市、大型厂矿企业、长距离生命线工程和新建开发区; (四)其他需要开展地震小区划工作的地区。

高速铁路设计规范(最新版)

1 总则 1.0.1 为统一高速铁路设计技术标准,使高速铁路设计符合安全适用、技术先进、经济合理的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于旅客列车设计行车速度250~350km/h 的高速铁路,近期兼顾货运的高速铁路还应执行相关规范。 1.0.3 高速铁路设计应遵循以下原则: (1)贯彻“以人为本、服务运输、强本简末、系统优化、着眼发展”的建设理念; (2)采用先进、成熟、经济、实用、可靠的技术; (3)体现高速度、高密度、高安全、高舒适的技术要求; (4)符合数字化铁路的需求。 1.0.4 高速铁路设计速度应按高速车、跨线车匹配原则进行选择,并应考虑不同速度共线运行的兼容性。 1.0.5 高速铁路设计年度宜分近、远两期。近期为交付运营后第十年;远期为交付运营后第二十年。 对铁路基础设施及不易改、扩建的建筑物和设备,应按远期运量和运输性质设计,并适应长远发展要求。 易改、扩建的建筑物和设备,可按近期运量和运输性质设计,并预留远期发展条件。 随运输需求变化而增减的运营设备,可按交付运营后第五年运量进行设计。

1.0.6 高速铁路建筑限界轮廓及基本尺寸应符合图1.0.6 的规定,曲线地段限界加宽应根据计算确定。 7250 5500 4000 2440 1700 1750 1250 650 ③ ① ② ④ ⑤ 1700 25 1250 ①轨面 ②区间及站内正线(无站台)建筑限界 ③有站台时建筑限界

④轨面以上最大高度 ⑤线路中心线至站台边缘的距离(正线不适用) 图1.0.6 高速铁路建筑限界轮廓及基本尺寸(单位:mm) 1.0.7 高速铁路列车设计活载应采用ZK 活载。 ZK 活载为列车竖向静活载,ZK 标准活载如图1.0.7-1 所示,ZK 特种 活载如图1.0.7-2 所示。 图1.0.7-1 ZK 标准活载图式 图1.0.7-2 ZK 特种活载图式 1.0.8 高速铁路应按全封闭、全立交设计。 1.0.9 高速铁路设计应执行国家节约能源、节约用水、节约材料、节省用地、保护环境等有关法律、法规。 高速铁路结构物的抗震设计应符合《铁路工程抗震设计规范》(GB 50111)及国家现行有关规定。 高速铁路设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准 的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 高速铁路high-speed railway(HSR) 新建铁路旅客列车设计最高行车速度达到250km/h 及以上的铁路。

中华人民共和国国家标准建筑工程抗震设防分类标准(8级)

中华人民共和国国家标准 建筑工程抗震设防分类标准 (GB 50223—2008) 1 总则 1.0.1 为明确建筑工程抗震设计的设防类别和相应的抗震设防标准,以有效地减轻地震灾害,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于抗震设防区建筑工程的抗震设防分类。1.0.3抗震设防区的所有建筑工程应确定其抗震设防类别。 新建、改建、扩建的建筑工程,其抗震设防类别不应低于本标准的规定。 1.0.4 制定建筑工程抗震设防分类的行业标准,应遵守本标准的划分原则。 本标准未列出的有特殊要求的建筑工程,其抗震设防分类应按专门规定执行。 2 术语 2.0.1 抗震设防分类 Seismic fortification category for structures 根据建筑遭遇地震破坏后,可能造成人员伤亡、直接和间接经济损失、社会影响的程度及其在抗震救灾中的作用等因素,

对各类建筑所做的设防类别划分。 2.0.2 抗震设防烈度 Seismic fortification intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下,取50年内超越概率10%的地震烈度。 2.0.3 抗震设防标准 Seismic fortification criterion 衡量抗震设防要求高低的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。 3 基本规定 3.0.1 建筑抗震设防类别划分,应根据下列因素的综合分析确定: 1建筑破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。 2 城镇的大小、行业的特点、工矿企业的规模。 3 建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小、抗震救灾影响及恢复的难易程度。 4 建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设防类别。下部区段的类别不应低于上部区段。 5 不同行业的相同建筑,当所处地位及地震破坏所产生的后果和影响不同时,其抗震设防类别可不相同。 注:区段指由防震缝分开的结构单元、平面内使用功能不同的部分、或上下使用功能不同的部分。 3.0.2建筑工程应分为以下四个抗震设防类别:

相关文档