第1章.自控系统概述

UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。

第2章.系统网络架构设计

2.1.设计说明

我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。

2.2.UL BA网络架构

基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)

整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。

本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。

NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。

■ 管理层

根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换处理。

为保证系统通讯速率要求,每个NAE控制器监控总信息量在设计时均小于2000点。

■ 控制层

该项目现场层网络中江森自控的设备采用的是标准BACnet主从/令牌传递(MS/TP)协议的FEC总线扩展模块。

第3章.系统自控产品介绍

3.1.基于以太网的NAE

网络控制引擎是江森自控MSEA 系统架构中的核心设

备之一,也代表了业界最新的技术和发展趋势。2003年江森

自控与美国微软公司达成合作伙伴关系,并与之合作推出了

核心控制楼宇的智能硬件。

它在硬件中内置了Windows 2003 或Windows XP 或

Windows CE 操作系统和楼宇自控系统的监控管理软件,基

于Web 的设计使这个硬件能够作为Web 服务器将楼宇自控系统的信息在以太网上发布,并通过嵌入式网络用户界面进行系统导航、系统配置及系统操作,而不需要安装任何专用程序。

■ 基于WEB浏览器的用户界面

这种智能设备抛弃了以往需要安装系统软件的操作站,同时支持多个Web浏览器用户同时访问,提供监控、警告和事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间表以及数据储存的功能,并采用了密码授权以及IT行业的安全保护技术。用户不需要任何专门的工作站软件,就可以实现局域网内或远程的管理、配置和诊断等功能。另外还内置有必要的编程软件,任何一台配有标准网络浏览器的工作站或便携终端都可以对系统进行配置、逻辑编程、试运行、数据存档等工作。

■ 开放接口能力

作为楼宇控制的核心,位于管理层的网络控制引擎NAE 收集和管理整个楼宇的设备信息,并向软件管理平台提交。在控制层面上支持多种开放式标准网络,包括LonWorks 网络、BACnet 网络、MetasysN2 网络和Integrator 集成器,从而满足与不同厂商设备和子系统的接入。

■ 先进的IT通讯技术

网络控制引擎直接连接到综合布线的以太网络中。网络间的数据传输采用标准IT协议、服务以及格式,包括网际协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、对象访问协议(SOAP)、网络时间协议(SNTP)、邮件传输协议(SMTP)、网络管理协议(SNMP),并支持超文本链接标示语言(HTML)和可扩展链接标记语言(XML)的静态、动态数据定义。网络控制引擎

还支持动态IP寻址协议,例如动态主机配置协议(DHCP)、域命名服务(DNS)等。

■ 系统安全性

网络控制引擎通过在Web 浏览器用户界面键入的用户ID和密码识别用户的合法性以及相应的权限。用户获取的数据在传输过程中通过加密处理,同时由用户安全管理员来管理网络控制引擎数据库以及用户资料和帐户。从配置整个系统到仅仅浏览某系统或站点的某一部分,都需要授权。系统管理员向每位用户的帐户分配用户ID、密码、专门的网络控制引擎数据获取权。

3.2.BACnet现场控制器-FEC

现场控制器是楼宇自控系统的最前线装置,FEC 控

制器与其扩展模块IOM 共同组成了现场DDC盘,它分

布于楼内各处的设备现场,如空调机房,水泵机房等。控

制盘连接于楼层控制器或BACnet路由器的BACnet

MS/TP 总线,NAE 及操作站均可对它们实现上位机的超

越控制。

FEC 控制器是一种通用型控制器,它具有32位的处理芯片和1.25M 的FlashROM以及520K的RAM,对于冷冻机组、空调系统HVAC处理过程、工作分布照明及有关电气设备的控制来说,都是一种理想的控制器。无论是独立工作或是连入通讯网络时,FEC 的软硬件的功能都可以灵活地适应各种不同的控制过程。FEC 控制器还可以在其扩展总线上连接I/O 模块IOM,来增加它的输入点、输出点的容量。

FEC 控制器的编程工具,在ADS 软件平台中已包括,管理者可以通过监控服务器编写控制器程序,而后在无需更换硬件的情况下,即可通过网络下载并更新FEC 控制器内的程序。

FEC通过BACnet MS/TP协议的现场层总线接入以太网控制器NCE、及操作站均可对它们实现上位机的超越控制。

FEC 控制器的软件功能十分齐全,提供编程、测试和下载的全面性功能,且可以使用多至255个控制组件,每一个控制组件负责一个基本的控制功能。这些控制组件可分为输入、算术运算、控制功能、逻辑功能、报警功能、特殊功能、单位转换、输出等类别。

例如:算术运算类包括如下控制组件:

平均数,计算器,比较器,事件积累器,过滤器,积分器,最大或最小值选择,热焓计算,Ramp,Sample & Hold,选择器,段距器,线分段功能,计时器,实时计时器,储存资料,EWMA

例如:控制功能类包括如下控制组件:

节约器(Economizer),风扇控制,二位控制,比例控制,比例加积分控制(PI),比例加积分加微分控制(PID),夏季/ 冬季补偿

例如:逻辑功能包括如下控制组件:

与逻辑,或逻辑,步径超越逻辑(Enumeration Override),步径逻辑(Enumeration Logic),输出超越逻辑(Output override logic),程序逻辑控制(PLC)

例如:报警功能,包括如下控制组件:

模拟量报警,压缩机报警,手动复位(二位元)报警,限位报警

例如:特殊功能包括如下控制组件:

特殊/ 操作状态,特殊日子,二元程序器,一般设定值,有用户状态(Occupancy mode),实时计时器,加强实时计时器,传感器失效,系统资源,温度设定值,负荷管理,高峰需求限止,有用户时间计划,最佳开停时间,半封闭式压缩机,温度补偿工作循环,出厂状态

第4章.系统软件功能说明

4.1.MSEA楼宇自控管理系统

Johnson Controls的MSEA系统是真正的集散式系统,采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制。

4.1.1.分布式管理结构

MSEA系统是更高效的系统,因为消除了信息阻塞现象,处理器的功能可以最大限度地发挥。它又是更可靠的系统,因为该系统具备很强的容错能力,单个点的故障不会影响到整个系统。

MSEA系统具备了系统控制中三个最基本的功能:独立控制、监督控制及信息管理,因而具有很大的灵活性。

4.1.2.标准的IT通信协议

系统可直接连接到以每秒10Mb/100Mb运行的IP以太网。网络间的数据传输采用标准IT协议、服务以及格式,包括网际协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、简单网络时间协议(SNTP)、简单邮件传输协议(SMTP)、简单网络管理协议(SNMP)、超文本链接标示语言(HTML)以及可扩展链接标记语言(XML)。

MSEA系统在系统集成、数据交换、数据库整合方面具备了灵活性、互操作性以及同其它楼控系统甚至企业内部信息网络的可连接性等特点。

4.2.ADS数据管理服务器软件

ADS是江森自控MSEA系统架构中的数据管理服务器软件及集成平台软件,并且是所有网络控制引擎的管理站点,它通过各种开放接口同时面向控制域和信息域的集成技术,使服务器能够监控并管理整个UL的综合信息,并根据客运信息从整体上控制协调有关联动操作。

ADS同样采用B/S的结构,可将信息通过Web进行发布,并作为协调者和管理者通过SOAP与网络中的控制引擎通讯。

整个楼宇的设备控制由就地控制器完成,全部的汇总信息由NCE来管理,而ADS的作用是将这些楼宇的信息利用SQL标准数据库,进行扩展的应用和永久的储存。包括更多的客户端访问量,还管理趋势数据、事件消息、管理员记录和系统设置数据的长期储存。使用因特网协议和信息技术(IT)标准为以太网控制器(NAE)所在的网络提供安全的通讯,并且与企业级别的通信网络兼容。

4.3.ADS图形及组态

4.3.1.图形显示

ADS用户界面具有高分辨率的彩色图像,允许操作者在建筑、楼层和区域间移动,观看楼宇系统和控制过程。图像显示给出了被监视系统的视觉显示,允许用户迅速检查状态并识别异常情况。这些图像也许包括动画效果,例如表现风扇和泵的状态的旋转符号,模拟计量表以及表示模拟点数值的条形符号。

彩色图形中的动态元素和符号进一步帮助操作者评价楼宇系统的情况。操作者发出命令来回应警报,并且恢复最佳运行,还可以更改显示在屏幕上的参数来持续改进楼宇设施的运行性能。

4.3.2.动态操作画面

MSEA系统的ADS Web图形工作站能提供集成化的开发环境,有强大的图形功能,具有丰富的各种设备三维形象图库,可对全部设备的运行停止,阀门及风门开闭,液体流动等工艺状态。

通过颜色变化、移动、旋转、闪烁、百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态。使图形界面更生动活泼,直观形象,操作简便而不易出错,支持多窗口动态图形显示,支持实时参数显示(包括可定义的物理量)。

4.3.3.多用户窗口显示

带有多窗口显示的用户界面允许你在同一时间显示你的楼宇控制系统的不同方面。例如:空气处理单元的图形可以与多点趋势图、控制系统逻辑图一同显示,这样用户可以快速识别报警的原因;一个窗口可用来显示某一点的聚焦详图,改变该点数值可能发生的后果可以在另一个窗口上的系统图上进行监控。

4.4.ADS管理功能

4.4.1.数据管理

ADS提供了多种数据管理功能,包括:数据采集和管理,历史数据存储,导出数据库及生成各种数据报表,保证系统处于最佳运行状态。

数据采集有多种现成世界知名品牌设备的驱动程序,可以以小于100毫秒的轮巡速度采集前端设备数据,并自动具有通讯冗余和出错处理能力。标签数据库中的数据块具备15种以上的数据块类型,方便了软件的开发和维护。

ADS还支持对关系数据库的访问,支持标准的微软32位ODBC的驱动。关系数据库可通过此ODBC驱动与系统实时数据库或历史数据文件交换数据。

4.4.2.管理警报和事件消息

ADS拥有方便、灵活、可靠、易于扩展的报警系统,报告系统活动及系统潜在的问题,保障系统安全运行。提供多种报警管理功能,基于重要事件的报警优先于系统故障报警、报警过滤功能,以及通过拨号网络的远程报警管理等。

ADS有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序,以便操作者能够迅速有效地对楼宇中最危急的情况做出反应,而推迟对不那么重要的事件的注意。通过设置,能够实现告警

屏蔽和告警过滤功能,报警画面和报警声音文件均可由用户组态,用户可以自定义告警显示信息。

4.4.3.趋势分析

为达到最佳性能并调节楼宇控制系统,当前和历史数据是非常有用的分析信息。ADS用户界面具有综合趋势记录和趋势显示功能。

从现场点中收集趋势数据可以保存在以太网控制器NCE中,同时可以自动并定期上载到服务器ADS的SQL数据库中存档。

用户可以查看并分析在ADS用户界面中以图形或表格方式显示的趋势数据。趋势数值可以表现系统性能,用户可以识别提高效率的机会并开发预定的维护策略。

为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析,用户可以建立一个趋势研究工具。来自现场点在选定时间段内的数据,可以采用表格或图形的形式在趋势分析工具的视图中显示出来。

趋势研究工具提供了一个分析比较目前和历史运行数据的强大管理工具,会帮助用户在出现以前识别潜在性的问题、诊断目前和过去的报警情况、使能源消耗达到最佳并且减少维护成本。

4.4.4.汇总和报告

汇总帮助操作者从一个系统或组的角度观察数据和情况。数据管理服务器具有在浏览树中显示任何设备的汇总数据的功能。

报告使得用户从简单的角度观察整个项目或楼宇内选定区域内目前的意外情况,并允许操作者确定值得注意的点的位置。操作者定义想要看到的报告,数据管理服务器在ADS用户界面的报告观察程序中显示得到的数据。用户可以运行如下报告:

1)报警报告——处于报警状态的点

2)离线报告——没有反应的设备

3)禁用报告——被禁用的警报

4)超越报告——人工终止的点

报告将列出给定条件下的所有点:警报、离线、禁用或超越,它们位于浏览树的选定的区域或组内。完成后的报告可以更新,确定报告运行后新情况的位置,在任何时候都可以取

消进行中的报告查询。

MSEA系统支持报告的输出,提供ODBC驱动程序,可将实时和历史数据直接输出至报表软件,全面支持ADO、RDO,对于常用的办公软件如Office以及一般的数据库软件如SQL Server、Access、Oracle、FoxPro等都能很好的访问和操作,并且可以自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表自动输出方式或由操作员手动输出。

分控中心或总控中心可汇总系统运行状况的综合报告, 也可按需要汇总成不同的分类报告,并可手动或自动打印这些报告。

4.4.

5.设置时间表

时间表功能允许用户定义设备运行的日期和时间,例如设备的启动和停止,并改变设置点。用户可以为一周内的一天或几天的活动、假日或特定的日历日安排时间表。

ADS用户界面为每周时间表提供了图形显示,并为创建和编辑时间表提供日历。时间表实际上是在网络上的网络控制引擎或网络集成引擎里运行的,但是可以设置来向整个楼宇或站点内的设备发送命令。

4.4.6.系统安全管理

4.4.6.1.MSEA系统安全策略

MSEA系统包含综合系统安全程序,防止对系统的无授权访问。应用程序的调用,操作界面显示,设备操作等都将被赋予权限管理。

4.4.6.2.Windows操作系统权限

除此之外还能限制某些关键程序的访问,如:过程数据库的重装及过程数据库的写入操作。可以同步系统管理员提供Windows的用户名和口令,作为组态软件的登录名和口令。帐户同步,使得登录组态软件就可以利用已有的Windows帐户,同时还保留了Windows的一些安全功能,如:口令大小写敏感,口令过期及在线更改口令。

4.4.6.3.用户的登录权限

MSEA系统安全通过要求输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户。一旦发现了有授权效的用户,即可在访问授权的基础上访问系统,这是由系统管理员在用户帐号中定义的。在访问授权的基础上,用户可以从任何网络浏览器上连接到系统,而其诸如报警确认、发放命令和点变更等用户活动,均被记录在系统的审计跟踪程序中。

访问授权是通过系统分类和动作设定来向个人用户和具有相同作用的团组用户分配的。系统分类定义了不同类别的子系统(暖通系统、给排水等),动作设定则定义了超过10种的授权操作级别,用户可根据系统分类和动作定义的排列组合得到几十种不同的用户级别。用户会被授权仅仅监控某一类设备,或者仅被授予监视能力而没有权限进行控制,也可以通过时间表设定该用户的有效访问时段。

除了用户授权以外,应用包括防火墙程序和编码协议等标准IT安全技术来防止对楼控系统和网络的无授权访问。

第5章.自控系统设计说明

UL项目工程楼宇自控系统的监控范围为:

1.1.空调机组系统

1.2.排风系统

?????????????????????????

我方根据设计院图纸和多年的行业经验作出了如下监控方案。

5.1.空调机组

5.1.1.变风量空调机组

1)监控内容

a)送回风机开关控制

b)送回风机本地/遥控状态

c)送回风机状态

d)送回风机设备故障

e)送回风机变频器状态

f)送回风机变频器故障

g)送回风机频率控制

h)送回风机频率反馈

i)初/中/高效滤网压差报警

j)冷/热水阀调节

k)新风/回风/排风阀控制

l)送回风温湿度

m)风管压力

n)风管风量

o)其它参数遥测

2)控制说明

a)系统停止:水阀、风阀、加湿器与送风机状态连锁,当送风机状态为关时,风阀、

加湿器关闭,

b)系统启动:自动模式下,可以通过时间表设置风机的启停;当系统启停命令为开、

送风机无故障报警,送风机命令变为开,送风机开始正常运转。

c)回风温度控制:监测回风温度,通过PI调节冷、热水阀,使回风温度保持在设定值;

夏季:当回风温度高于设定值,冷水阀趋于开启调节;当回风温度低于设定值,冷水阀趋于关闭调节;热水阀保持关闭。冬季:当回风温度高于设定值,热水阀趋于关闭调节;当回风温度低于设定值,热水阀趋于关闭调节;冷水阀保持关闭。回风温度在偏差范围内,冷、热水阀均不调节。

d)送风机/回风机频率控制:BAS监视送风管上的压力通过PI调节送风机频率,使送风

机频率保持在设定值;同时监视回风风管压力,PI调节排风机频率,并保证送风机与排风机之间的风量连锁。

e)回风CO2浓度控制:监测回风CO2浓度,通过PI调节新风阀,使回风CO2浓度保持在设定值;

当回风CO2浓度高于设定值,新风阀趋于开启方向调节;当回风CO2浓度低于设定值,新风阀趋

于关闭方向调节直至最小开度。

5.1.2.新风机组(MAU)

1)监控内容

风机启停控制

风机变频控制

风机频率反馈

风机手/自动状态

风机运行状态

风机运行故障

新风阀开关控制

冷/热水阀调节控制

新风/送风温湿度

风管风量

2)控制程序

按内部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。

送风温度自动控制:以送风温度设定值作为控制目标,以送风温度测量值作为过程变量,以控制阀门作为执行器,采用闭环控制方案一进行PID调节,使送风温度保

持在设定值的附近。在夏季工况时,当送风温度高于设定值时,增大阀门开度;当

送风温度低于设定值时,减少阀门开度。在冬季工况时,当送风温度高于设定值时,减少阀门开度;当回风温度低于设定值时,增大阀门开度。使送风温度始终控制在

设定值范围内。

当风机停止时,关闭风阀,关闭水阀。

以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。

5.2.排风系统

通过现场控制器及其扩展模块可就地完成如下功能:

a. 排风机按排风区域中的空调机组或新风机组联动启停,联动启停风机。若排风区域不易划分,也可采用时间程序启停。

b. 测量强电柜中的手自动,运行,故障信号(开关量)。

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

楼宇自控系统简介

1、楼宇自控系统简介 智能建筑自动化控制系统(BAS)俗称楼控系统,5A建筑中列为首位(楼宇自动化----BA;办公自动化----OA;消防自动化----FA;通信自动化----CA;管理自动化----MA)。 BAS主要对建筑物内机电设备进行管理,是基于现代分布控制理论而设计的集散控制系统,通过网络系统将分布在各监控现场的机电设备进行实时监控。 楼控系统(BAS)主要对以下设备进行监测和控制: 冷热源系统、空调系统、新风系统、风机盘管系统、给排水系统、送排风系统、照明系统、供配电系统和电梯设备监测等。 1.1系统概述 我们采用楼宇自动化控制系统对酒店内的机电设备进行监控管理,该系统一方面为酒店提供健康、舒适、洁净的空气环境,另一方面监控和保障各种设备的正常运行,节约能源,减低管理费用。 从统计数据来看,空调系统占整个酒店的耗能在50%以上,而酒店装有楼宇自动化系统(BA)以后,可节省能耗约25%,节省管理人员约30%。现代化酒店内部的机电设备数量急剧增加,这些设备分散在酒店的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术、网络技术和图形图像处理技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高酒店内工作人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。

1.2系统设计依据 我们的设计依据是: ?民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) ?招标技术文件相关要求 ?浙大中控OPTISYS楼宇自控产品技术手册 ?自控专业施工图设计文件编制深度的规定(1987) ?中国电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-90.92) ?中国高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92) ?《空调系统控制》(国标图集02X201-1 ?中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) ?中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74) ?中华人民共和国公共安全行业标准(GA38-92) ?智能建筑设计标准(DBJ08-47-95) ?电气图用图形符号(GB4728-85) ?分散型控制系统工程设计规定(HG/T 20573-95) ?工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86) ?智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) ?建筑物防雷设计规范(GB50057-2000) ?相关产品安装使用手册 1.3系统设计原则 楼宇自控系统,遵循下述原则: 先进性: 采用国际上先进的“分布式控制系统”,通过中央监控系统的计算机网络将各层的控制器,现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,实现集中管理和分散控制的综合监控及管理功能。系统支持目前业界先进的主流技术。

江森方案

N2总线 在楼宇自控中使用的控制线!如江森自控的Metasys N2总线, 可支持Metasys N1 网和Metasys BACnet网; N2网联接网络控制器和现场监控设备; 使用RS/485协议,主从协议; 支持大约100个现场设备; 如果管理网络采用BACnet协议,N2总线支持大约50个现场设备(N30网络控制器) ; MS-NAE3510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 50个控制器 MS-NAE3520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE4510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 100个控制器 MS-NAE4520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE5510-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器 MS-NAE5512-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器, 支持无线 MS-NAE5520-1 NAE网络控制引擎N2总线, BACnet总线, LonWorks总线从以上示意图可知我们JOHNSON CONTROLS的Metasys楼宇自按系统是由中央操作站(OWS)、网络控制器(NCU)、直接数字控制器(DDC)等组成,通过Ethernet网(N1网)将中央操作站及网络控制器各节点连接起来,Ethernet/IP使用标准的网络硬件在网络控制器与用户操作站之间完善地传递信息。同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。现场需监控设备上的传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。从而实现分散控制、集中管理。 一、项目背景说明 上海浦东国际机场作为国内地位最重要、运输最繁忙的大型国际航空港之一,有着举足轻重的作用。 江森自控有幸承接了机场扩建工程的BAS系统。机场扩建工程建设分二个阶段,第一阶段建设一座T2航站楼及其配套设施。建成后该航站楼的主楼部分可以处理年旅客吞吐量为4000万人次,长廊部分为2200万人次旅客吞吐量。第二阶段是在T2航站楼的南部建设一个卫星厅,其设计容量为1800万旅客量,并与T2航站楼相匹配。T2航站楼与卫星厅之间采用旅客捷运系统。 根据要求,上海浦东国际机场二期BAS系统的监控范围为T2航站楼、交通中心,监控内容主要包括中央空调系统、给排水系统、公共照明系统等,其中中央空调系统又包括了空调冷水及热水系统、各类空调机组、各类新风机组、各类送排风机、VAV系统变风量末端装置、数字定风量阀、风机盘管及建筑电动

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

江森介绍

关于江森自控建筑设施效益业务 关于江森自控: 江森自控是一家立足全球500强的多元化技术和产业领导企业,在全球130,000名员工的共同努力下,我们创造优质的产品、提供卓越服务和完善的解决方案,业务涵盖优化能源和建筑运营效益,汽车铅酸电池及混合动力汽车电池,以及专业的汽车内饰系统。我们对可持续发展的承诺可追溯到1885年,那一年我们发明了世界上第一台室内电子恒温器。我们致力于通过公司的发展战略和扩大市场份额,为所有客户带来更大的增值并最终达到成功。 关于江森自控建筑设施效益业务: 江森自控建筑设施效益业务是全球领先的供热、通风、暖通空调、制冷及楼宇安保系统的设备、智能控制和服务提供商,其业务遍及150 多个国家和地区,拥有500 家分支运营机构,客户覆盖了医疗、教育、政府、办公、工业以及零售等行业,并与部分全球最大的200家企业建立了良好长期的合作关系。江森自控交付的产品、服务和解决方案已成功帮助超过100 万家客户提高了能源效益并降低了运营成本;其参与的可再生能源项目,包括太阳能、风能和地热技术等已超过500 个。自2000 年以来,通过江森自控解决方案减少的二氧化碳排量放超过了1360 万吨,为客户节省成本达75 亿美元。现在许多世界上最大的公司正在借助江森自控来管理其近 1.4亿平方米的商业地产。 江森自控建筑设施效益在中国: 江森自控在亚洲及太平洋地区拥有超过150多个销售和服务办事处,分布在15个国家和地区。江森自控在中国建立了销售与服务网络,设立超过40个办事处和服务网点,拥有5000多名技术专家服务整个中国市场。此外,江森自控建筑设施效益业务在无锡和广州分别设有工厂,再加上位于无锡的亚洲技术研发中心、位于上海的亚洲学习和发展中心、亚太零件产品中心和冷冻项目工程中心,以及位于北京的优秀工程技术中心和香港的工程技术中心,有效保障了江森自控为客户提供极具竞争力的先进产品、技术以及一流的服务人才。 江森自控的良好声誉和综合实力赢得了众多客户的青睐,其中包括按照LEED标准建筑的北京世纪财富中心,目前中国内地第一高楼上海环球金融中心,以及拥有亚洲最大的冰蓄冷区域供冷系统的广州大学城等。2008年北京奥运会的五大标志性项目——国家体育场、国家体育馆、北京奥运大厦、首都国际机场T3航站楼、以及中央电视台新台址,也都不约而同地选择了江森自控。江森自控还为包括世博轴、上海世博中心、上海世博“城市最佳实践区”、世博VIP接待中心(上海世博洲际酒店),和上海世博500KV变电站等五个世博会场馆及设施项目提供了领先的节能解决方案及服务。

霍尼韦尔BAS楼宇控制解决方案

目录 第1章、项目概述 (1) 第2章、用户需求分析 (2) 第3章、方案概述 (3) 3.1、系统应能达到的功能 (3) 3.1.1、保证楼内环境满足各种功能分区的要求 (3) 3.1.2、提供最佳的能源供应方案 (3) 3.1.3、实现物业管理现代化 (3) 3.2、招标文件及图纸 (3) 3.3、遵循标准 (3) 3.4、智能化系统设计的必要性 (4) 3.4.1、先进性 (4) 3.4.2、成熟性与实用性 (4) 3.4.3、灵活性和开放性 (5) 3.4.4、集成性和可扩展性 (5) 3.4.5、标准化和模块化 (5) 3.4.6、安全性与可靠性 (6) 3.4.7、服务性与便利性 (6) 3.4.8、经济合理性 (6) 第4章、系统设计 (7) 4.1、系统特点 (7) 4.2、系统结构 (8) 4.2.1、系统构成 (8) 4.2.2、系统网络结构 (8) 4.2.3、EBI/ComfortPoint TM系统的概述 (10) 4.3、系统配置方案 (12) 4.3.1、总体目标 (13) 4.3.2、楼宇自控系统监控说明 (13) 4.3.3、冷源监控系统 (13) 4.3.4、热源监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.5、送排风监控系统 (14) 4.3.6、空调、新风系统 (14) 4.3.7、照明监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.8、电梯监控系统 ....................... 错误!未定义书签。 4.3.9、UPS和直流盘监控系统................ 错误!未定义书签。 4.3.10、供配电系统......................... 错误!未定义书签。 4.4、配置点表 (16) 第5章、系统功能描述 (16) 5.1、软件功能 (16) 5.1.1、EBI综述 (16) 5.1.2、EBI 系统软件配置 (18) 5.1.3、基本功能 (19) 5.1.4、软件特点 (19)

江森介绍

江森介绍

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

关于江森自控建筑设施效益业务 关于江森自控: 江森自控是一家立足全球500强的多元化技术和产业领导企业,在全球130,000名员工的共同努力下,我们创造优质的产品、提供卓越服务和完善的解决方案,业务涵盖优化能源和建筑运营效益,汽车铅酸电池及混合动力汽车电池,以及专业的汽车内饰系统。我们对可持续发展的承诺可追溯到1885年,那一年我们发明了世界上第一台室内电子恒温器。我们致力于通过公司的发展战略和扩大市场份额,为所有客户带来更大的增值并最终达到成功。 关于江森自控建筑设施效益业务: 江森自控建筑设施效益业务是全球领先的供热、通风、暖通空调、制冷及楼宇安保系统的设备、智能控制和服务提供商,其业务遍及150 多个国家和地区,拥有500 家分支运营机构,客户覆盖了医疗、教育、政府、办公、工业以及零售等行业,并与部分全球最大的200家企业建立了良好长期的合作关系。江森自控交付的产品、服务和解决方案已成功帮助超过100 万家客户提高了能源效益并降低了运营成本;其参与的可再生能源项目,包括太阳能、风能和地热技术等已超过500个。自2000 年以来,通过江森自控解决方案减少的二氧化碳排量放超过了1360 万吨,为客户节省成本达75亿美元。现在许多世界上最大的公司正在借助江森自控来管理其近1.4亿平方米的商业地产。 江森自控建筑设施效益在中国: 江森自控在亚洲及太平洋地区拥有超过150多个销售和服务办事处,分布在15个国家和地区。江森自控在中国建立了销售与服务网络,设立超过40个办事处和服务网点,拥有5000多名技术专家服务整个中国市场。此外,江森自控建筑设施效益业务在无锡和广州分别设有工厂,再加上位于无锡的亚洲技术研发中心、位于上海的亚洲学习和发展中心、亚太零件产品中心和冷冻项目工程中心,以及位于北京的优秀工程技术中心和香港的工程技术中心,有效保障了江森自控为客户提供极具竞争力的先进产品、技术以及一流的服务人才。 江森自控的良好声誉和综合实力赢得了众多客户的青睐,其中包括按照LEED标准建筑的北京世纪财富中心,目前中国内地第一高楼上海环球金融中心,以及拥有亚洲最大的冰蓄冷区域供冷系统的广州大学城等。2008年北京奥运会的五大标志性项目——国家体育场、国家体育馆、北京奥运大厦、首都国际机场T3航站楼、以及中央电视台新台址,也都不约而同地选择了江森自控。江森自控还为包括世博轴、上海世博中心、上海世博“城市最佳实践区”、世博VIP接待中心(上海世博洲际酒店),和上海世博500KV变电站等五个世博会场馆及设施项目提供了领先的节能解决方案及服务。

空调自控系统设计方案(江森自控)

HVAC暖通空调自控系统技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据招标文件的招标项目要求,并结合重庆建筑智能化建筑现状,重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目是屹今为止整个重庆所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。

1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。(2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下:

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. 自控系统概述 第2章. 系统网络架构设计2.1. 设计说明 2.2. UL BA网络架构 第3章. 系统自控产品介绍3.1. 基于以太网的NAE 3.2. BACNET现场控制器-FEC 第4章. 系统软件功能说明 4.1. MSEA楼宇自控管理系统4.1.1. 分布式管理结构 4.1.2. 标准的IT通信协议 4.2. ADS数据管理服务器软件4.3. ADS图形及组态 4.3.1. 图形显示 4.3.3. 多用户窗口显示 4.4. ADS管理功能 4.4.1. 数据管理 4.4.2. 管理警报和事件消息4.4.3. 趋势分析 4.4.4. 汇总和报告 4.4. 5. 设置时间表 4.4.6. 系统安全管理 第5章. 自控系统设计说明5.1. 空调机组 5.1.1. 变风量空调机组 5.1.2. 新风机组(MAU) 5.2. 排风系统

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1. 设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2. 网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图) 整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。 本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。 NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。 ■管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换

第一章楼宇自控系统简介

楼宇自动控制系统知识简介 前言建筑智能化系统和技术 智能建设并不是特殊的建筑物,是配置了大量智能型设备的建筑。在这里广泛地应 用了数字通信技术、控制技术、计算机网络技术、电视技术、光纤技术、传感器技术及数据库技术等高新技术,构成了与传统弱电系统有本质区别的新型建筑弱电系统——“建筑智能化系统”。而上述“4C+A”技术也形成了建筑电气技术新的分支——“建筑智能化 技术”。 一、建筑智能化的系统的组成于与功能 就目前的技术发展水平和系统应用来说,建筑智能化系统组成可简单归纳为 3A+GCS+BMS,即 BAS 大楼自动化系统 Building Automation System OAS 办公自动化系统 Office Automation System CAS 通信自动化系统 Communication Automation System GCS 综合布线系统 Gneric Cabling System BMS 建筑物管理系统 Building Management System (一)大楼自动化系统BAS BA系统采用集散式的计算机控制系统(Central Distributed Control System),一般具有三个层次:最下层是现场控制器,每一台现场控制器监控一台或数台设备,对设备或对象参数实行自动检测、自动保护、自动故障报警和自动调节控制。它通过传感器检测得到的信号,进行直接数字控制(DDC)。中间层为系统监测控制器,它负责BA中某一子系统的监 测控制,管理这一子系统内的所有现场控制机。它接受系统内各现场控制机传送的信息,按照事设定的程序或管理人员的指令实现对各设备的控制管理,并将子系统的信息上传到中央管理级计算机。最上层为中央管理系统(MIS),是整个BA系统的核心,对整个BA系 统实施组织、协调、监督、管理、控制的任务。

江森智能楼宇控制器的系统组成

江森智能楼宇控制器的系统组成

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

江森智能楼宇控制器的系统组成 目前,在我国的智能楼宇系统中,江森作为世界三大品牌之一,具有一定的市场。METASYS 系统主要是由操作站)、网络控制器、直接数字控制器等构成。操作站网络控制器最常用的连接方式是N1通信网络,N2通信总线作为现场存取网络,负责连接直接数字控制器及接口模块至网络控制器。 (1)中央操作站 中央操作站是一台标准的个人电脑,系统是一个集散监控系统。它采用直接数字式控制方式,操作系统为Windows运行环境。允许Windows 支持的其他软件同时运行,并可同它们进行动态的数据交换(DDE)。系统的界面操作全部视窗化,其网络图犹如一张联络图,可清晰地显示所有监控设备及其相互关系。任何一个操作站均可存取整个网络的所有信息且各操作站可同时工作。METASYS 系统的软件采用江森公司开发的“图形化编程语言”(GPL)和M5集成工作站软件,在编辑程序时,利用组态结构对系统进行画面编辑、动画设计、数据连接、构件的属性定义等。对智能建筑中的诸如空调系统、给排水系统、供电

系统、照明系统、电梯系统等进行状态的监控。 (2)网络控制器 METASYS系统的网络控制器采用的是NCU控制器。它是一种高性能的现场盘,由一系列电子智能化模块组成,可实现复杂、高性能的程序控制并可协调通信网络中各种独立的直接数字控制器。还可以为直接数字控制器提供报警监视和综合控制功能。NCU上备有多种简单、通用的系统接口,第一个接口是标准的RS-232连接件,可连接手提电脑或输出打印机。第二个接口是网络端口,可存取网络中所有信息。第三个接口是调制解调器,用于远程监视或打印。NCU网络控制器是连接操作站和现场控制器的枢纽,在系统组网中是必不可少的网络单元。

VAV空调系统江森楼控操作说明

江森楼控操作说明 一、操作界面说明 双击桌面中的快捷方式,出现如下图1所示: 在“Username”输入用户名,在“Password”输入密码,选择“Login”登入即可进入操作系统,如下图2所示: 图中右上角的“Logout”为登出操作界面,点击此按钮界面就回到图1所示界面,“Exit”为退出操作界面,即关闭此界面。 楼控系统分为5部分,即:A塔、B塔、裙楼、地下和冷站,选择某个部分就可以实现对此部分的监控。 二、楼控监控设备说明

楼宇自控监控的设备包括:通风系统,新风机组,定风量空调机组,变风量空调机组,内区VAVbox箱监控,外区风机盘管监控,公区照明系统,集水井高低液位及污水泵的监视和冷源系统的监视等; 二、通风系统 (1)图形界面启停设备,如下图3所示: 右击启停出现下图4所示: 选择“On”,点击“Send”,手自动信号显示“On”自动信号,即可远程启动机组;对于有变频控制的送、排风机组,右击图3中的变频控制如图5所示:

在“Adjust”输入相应的数值,机组即可按照设定的数值运行,0%~100%对应0Hz~50Hz。(2)设定时间表启停机组 点击图中“时间表启停”,如图6所示: 出现如图7所示界面: 点击“Display Mode”的,选择“Weekly Schedule”点击“Edit”编辑就可以编辑周时间表,以后的每周都按照此时间表自动运行。例如需将此风机周时间表启停时间段设置为周一到周五7:30-9:30、12:00-13:00、17:00-19:00开启,周六日风机不开,设置步骤如图8所示: 选择“Weekly Schedule”周时间表,选择“Edit”编辑,点击图中“+”加号,

江森系统集成方案

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 目录 1、概述 (2) 与其它控制分站联网结构示意图 (3) 楼宇集成系统配置结构图 (4) 2、系统集成的前提条件 (6) 3、江森公司的开放式网络结构 (7) 4、多种多样的集成手段: (9) 5、公司系统集成的发展 (11) 6、系统集成的优点 (12) 7、系统集成模式 (12) 8、楼宇自控系统与其它系统接口方案介绍 (15) 8.1 通讯协议说明 (15) 8.2 集成结构示意图 (16) 8.3 综合布线系统在系统集成中的应用 (16) 8.4 楼宇设备自动化系统的集成 (17) 8.5 直燃机系统的集成 (17) 8.6 变配电系统的集成 (19) 8.7 电梯系统的集成 (20) 8.8 发电机系统的集成 (20) 8.9 消防报警系统的集成 (20) 8.10 安全防盗系统的集成 (22) 8.11 门禁系统的集成 (23) 8.12 车库管理系统的集成 (24) 8.13 一卡通系统的集成 (26)

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 楼宇自控系统集成方案 1、概述 对弱电系统进行集成的要求,充分体现了业主对于现代化的楼宇管理有着深刻的认识,这对建设未来的智能化大厦是非常重要的。 首先为建立Metasys BAS设施集成管理系统,楼宇自控系统需要将各子系统、分站(如电梯设备等)集成在中央管理控制站,达到可以通过集成,实现在同一个管理平台上对各个设施子系统的监控,统一管理大厦在设施方面的运行及维护情况。 另外,楼宇自控系统也作为整个XXXXXXXXXXX工程弱电的一部分,需要通过自身的开放结构使之集成于弱电系统中。 江森公司通过充分汇集其上百年对于建筑物的控制及管理经验,并进行了大量的系统集成开发工作,通过软件、集成器、子系统集成、网络互联等多种方法,可以实现从现场单元设备的集成到基于现场总线的智能设备的集成直至基于局域网络的子系统的集成。江森公司的系统集成是最全面、最丰富的,并且系统集成均有现成的集成方法及现成的产品。 XXXXXXXXXXXX弱电系统中包括其它监控分站:保安防盗系统分站、消防报警系统分站、停车场管理分站及智能一卡通系统分站(含门禁系统分站)。因各子系统已设有独立的工作站,故楼宇集成管理系统将其集成至中央管理工作站,完全实现集中管理、分级控制的管理模式。对于消防报警子系统、一卡通系统、停车场管理系统的集成采用标准的网络接口,通过TCP/IP进行连接,同时各子系统应公开其数据格式。

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章.自控系统概述 (1) 第2章.系统网络架构设计 (1) 2.1.设计说明 (1) 2.2.UL BA网络架构 (1) 第3章.系统自控产品介绍 (3) 3.1.基于以太网的NAE (3) 3.2.BAC NET现场控制器-FEC (4) 第4章.系统软件功能说明 (5) 4.1.MSEA楼宇自控管理系统 (5) 4.1.1.分布式管理结构 (5) 4.1.2.标准的IT通信协议 (6) 4.2.ADS数据管理服务器软件 (6) 4.3.ADS图形及组态 (6) 4.3.1.图形显示 (6) 4.3.2.动态操作画面 (7) 4.3.3.多用户窗口显示 (7) 4.4.ADS管理功能 (8) 4.4.1.数据管理 (8) 4.4.2.管理警报和事件消息 (8) 4.4.3.趋势分析 (9) 4.4.4.汇总和报告 (9) 4.4.5.设置时间表 (10) 4.4.6.系统安全管理 (10) 第5章.自控系统设计说明 (11) 5.1.空调机组 (11) 5.1.1.变风量空调机组 (11) 5.1.2.新风机组(MAU) (13) 5.2.排风系统 (13)

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1.设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2.UL BA网络架构 基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)

霍尼韦尔SymmetrE楼宇自控系统用户手册

霍尼韦尔Honeywell公司简介 Honeywell 公司是一家拥有270 多亿美元营业额,在航天和航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、汽车产品、发电系统、特种化学品、纤维和先进材料等多种技术和制造方面起着领导潮流作业的企业。Honeywell 公司致力于向全球用户提供高质量产品、成套系统供应和服务。Honeywell 公司的产品涉及大多数人的日常生活及各方面。不论你是在飞机上、驾驶汽车、房间的供暖或降温、还是公寓的设备、就医或参加体育运动等方面都离不开本公司产品。 Honeywell 公司总部位于(美国)新泽西州的Morriston 市,在95个国家雇用了约120,000 名职工,在全世界经营几百家工厂。Honeywell 公司的主要业务范围为:航空航天产品和服务,电子材料,楼宇控制产品及服务,工业控制产品及服务,磨擦材料,聚合物,特种化学品,涡轮增压机,交通运输和能源产品。 Honeywell 公司是在1999 年6 月通过Allied Signal(联信)公司和Honeywell(霍尼韦尔)公司合并后重新组成的。合并的两家公司都具有悠久的历史。Allied Signal 公司的历史可追溯到本世纪初。Allied 化学品和燃料公司成立于1920 年,它是由五家美国化学品公司组成的,这些公司的历史都可追溯到十九世纪后期。1985 年,Allied 公司与Signal 公司合并。Allied Signal(联信)公司成为一家在技术和制造领域领导潮流的高科技公司,其股票是Dow Jones(道·琼斯)30 种主要工业股票之一。Honeywell 公司成立于1885 年,最初它研制了一个能更平稳地调节房间供暖用的燃煤炉气门的革新装置。这个产品最终成为世界最流行的恒温器,即“Honeywell Round”(Honeywell Round 是这种恒温器的商标名)。一个多世纪以来,公司在控制技术方面的创新使Honeywell 成为世界上楼宇、工业和航空航天用控制设备的主要供应者之一。 霍尼韦尔Honeywell楼宇自控系统 Honeywell 公司楼宇部的总部在明尼苏达州的Minneapolis。世界各地的雇员达24,420,制造地点有25 处。Honeywell 公司楼宇部产品包括楼宇自动化(BA),消防报警(FA),安保系统(SA)。Honeywell 公司的自控系统为创造有效、安全、舒适的环境提供产品和服务。其业务是为供暖、通风、增湿和空调设备、保安和火警系统、家用设备和综合系统、节能照明控制器以及建筑物管理和服务提供控制设备。 这一业务分为二个主要领域:产品和系统服务。产品业务是研制、生产和销售家用控制系统、商用HVAC 产品和保安产品、消费类产品,以及燃烧和水控制设备。系统服务业务的目的是通过使用户重要财产使用寿命达到最佳来改善用户的生产率和竞争力。 霍尼韦尔Honeywell楼宇自控在中国区的最大合作伙伴与现货提供商深圳市松贤机电设备有限公司积极响应霍 尼韦尔楼宇自控业务在中国地区的快速发展,长期备有大量霍尼韦尔楼宇自控常规产品,以满足国内日益增长的楼宇自控项目的需要。 SymmetrE R410产品介绍 主要特点 ·一套用于制热、通风和空调楼宇管理系统的完整解决方案 ·整合了各种设备和Internet 及内部网资源,能够实现对关键设备信息的智能化管理 ·使用工业标准硬件和Windows 2000 专业版及Windows XP专业版操作系统 ·支持先进的开放式标准:BACnet、LonMark、ODBC、OPC、AdvanceDDE 和Modbus

智能建筑楼宇自控系统

智能建筑楼宇自控系统 引言 智能建筑系统是楼宇自控系统(BAS) 、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三者的有机结合。楼宇自控系统是一种将建筑物内有关电力、照明、空调通风、给排水、防灾等电气设备进行控制和管理的综合系统,是智能建筑的重要组成部分。随着计算机控制技术、网络技术和信息技术的高速发展,楼宇自控领域的技术创新正以迅猛的势头不断发展。楼宇自控系统由独立的控制子系统向集中化、网络化、信息化的监控与管理系统发展,实现数据采集、过程控制、流程优化、运行管理和信息化的各项功能。在GB/T50314—2000《智能建筑设计标准》中也指出,智能建筑必须具备智能化系统集成功能,接口应实现标准化、规范化。也就是说,只有合理选择专业化的楼宇自控设备、系统结构,才能真正实现楼宇自控系统的集成化和信息化。 第一章楼宇自控系统简介 传统的楼宇自控系统实现对建筑物的空调监控系统、通风系统、变配电系统、照明系统、供热系统、电梯系统、给排水系统等的控制、操作、监视、报警、记录、存储、报表、管理等功能。随着科学技术的发展和物业管理的需求不断提高,智能建筑楼宇自控系统容纳了火灾报警系统、安防系统、车库管理系统等,且相互之间具有联动关系,功能越来越强大,如图1所示。 第二章楼宇自控设计原则

楼宇自控系统的设计原则如下: (1) 分散控制、集中管理。根据各子系统的设备分布和控制要求,控制器分散到各子系统的设备间、楼层或各设备中,实现对设备分散控制。在智能建筑中设置中央监控室,实现对楼宇自控系统的集中科学管理,为建筑中的用户提供良好的环境,为建筑的管理者提供方便的管理手段。 (2) 节能措施。控制方案和设备的选用应采用节能技术,充分体现节能效果,为智能建筑减少能耗,并降低管理成本。 (3) 可靠性和稳定性。使楼宇自控系统的安全运行有保障。 (4) 适用性。满足并优化各子系统流程的运行和管理。 (5) 易操作和易维护。采用中文信息界面,结构简单合理,维护方便。 (6) 兼容性与开放性。系统是软、硬件一体化的整体,要求具有兼容性和良好的开放性。 (7) 具有较高的性价比。 第三章楼宇自控专业化体现 (1) 选型的标准化与规范化。在设备选型时,首先应注重系统运行的稳定性和可靠性,从实用性和可行性、先进性和成熟性、标准化和规范化、可管理性和可维护性等几个方面,保证系统满足智能建筑的规程规范与标准要求。在硬件结构、接口技术、软件平台上采用技术成熟的产品,且尽可能保持一致。其次要考虑的重要因素是性价比、灵活性和可扩展性、开放性与兼容性,在通信协议、系统配置、软件应用等方面保证系统的开放性和软、硬件的及时升级,以最少的投资获取最大的效益。理想的设备选型方法是产品厂家尽可能少,且为遵循同一协议、同一接口标准、同一软件平台的成熟系统产品。

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (2) 二、系统整体结构设计 (4) 2.1.数据管理服务器 (5) 2.2.直接数字控制器(DDC) (5) 三、结构模块化 (5) 3.1.控制层的模块化结构: (5) 3.2.管理层的模块化结构: (6) 四、二级网络 (6) 4.1.管理层网络 (6) 4.2.监控层网络 (6) 五、系统设备 (7) 5.1.主控计算机 (7) 5.2.系统软件 (8) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18) 6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术方案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期内保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: 先进性:全新的概念、全新的系统 开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 经济性:易于施工、安装、操作和维护 灵活性:易于扩展 可靠性:已在全球范围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。 2.最小化的建筑能源消耗。 3.最小化的运营人员需求。 4.完善的建筑设备监测和控制。 5.先进的 IT 技术 6.标准的数据库技术。 7.全方位的报警与事件管理。 8.支持BACnet的网络设备 9.从硬件设备到控制软件,从施工安装到调试验收,从深化设计到售后维护等全面的一系列的周 到服务。

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. .......................................................................................................................... 自控系统概述1 第2章. ................................................................................................................... 系统网络架构设计1 2.1. .............................................................................................................................................. 设计说明 1 2.2. .....................................................................................................................................UL BA网络架构 1 第3章. ................................................................................................................... 系统自控产品介绍3 3.1. ................................................................................................................................ 基于以太网的NAE 3 3.2. .........................................................................................................................BAC NET现场控制器-FEC 4 第4章. ................................................................................................................... 系统软件功能说明5 4.1. ...................................................................................................................... MSEA楼宇自控管理系统 5 4.1.1.............................................................................................................................. 分布式管理结构 5 4.1.2.......................................................................................................................... 标准的IT通信协议 6 4.2. ..................................................................................................................... A DS数据管理服务器软件 6 4.3. ................................................................................................................................... ADS图形及组态 6 4.3.1......................................................................................................................................... 图形显示 6 4.3.2.................................................................................................................................. 动态操作画面

相关文档
相关文档 最新文档