6.9 钢结构施工

6.9.1 钢柱和屋面梁制作

6.9.1.1 工艺流程

材料核对、验收T放样、号料、切割T拼装H型钢T自动埋弧

焊-外观检查-超探检查-矫正-钢柱和屋面梁组装-焊接-

制孔T防腐处理T验收出厂

6.9.2 材料验收

6.9.2.1 结构钢材须提供材料质量保证书以及型钢的出厂合格证。其材料要求应满足GB1591-88 的规定。

6.9.2.2 材料入库后,由专职质量员作外观检查,严禁出现分

层及大面积凹形麻坑等现象,主要钢材6mm、8mm、10mm、12mm

钢板,应做力学试验及焊接试验,试验合格后方可投入生产。

6.9.3 放样、号料、切割

6.9.3.1 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割刨边和磨平等加工余量。

6.9.3.2 号料应使用经过检查合格的样板,避免直接用钢尺所造成的过大偏差或看错尺寸而引起的不必要的损失,号料应使用与孔径相等的圆规,并打上样冲,作出标记,便于钻孔检查孔位是否正确。

6.933 H型钢或厚板超过13mm的零件,用多头切割机和半自

动切割机下料,气割前将钢材切割区域表面的铁锈、油污等清除干净,气割后清除熔渣和飞溅物,H型钢下料除考虑焊接收缩量外,根据还应根据H型钢截面尺寸考虑2?3mm的磨平余量。

6.9.3.4 该工程钢柱和屋面梁为变截面钢梁,放样、下料时应特别注意外观尺寸和加工精度,下料前必须进行排料,施工人员按排料图下料,以保证施工质量,减少材料损耗。

6.9.3.5 翼板、腹板需要拼接,应按长度方向拼接,接头长度应大于800mm梁的接缝应在全长三分之一或四分之一位置;翼板与腹板拼接缝应错开200 毫米之上。

6.9.4 H型钢拼装

6.9.4.1 下料完毕的零件,须检查合格,并清除掉连接接触面的沿焊缝边缘每边30?50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢后,方可进入组装工序。

6.9.4.2 型钢拼装平台采用水准仪测平,制作用胎模的零件应平整,统一。

6.9.5 自动埋弧焊

6.9.5.1 焊丝应光亮无锈蚀,焊剂须经电热烘箱300 C烘焙保

温 2 小时,随用随取,防止受潮。

6.9.5.2 自动埋弧焊在专用焊接平面进行,施焊前应清除焊道杂物,包括定位焊焊渣、油污、水迹等, 缝隙过大部位应预先用手弧焊填好。

6.9.5.3 起弧和息弧应设起息弧板。

6.9.5.4 H型钢经自动埋弧焊后应进行外观检查和采用超声波

进行20%的探伤。

6.9.6 H型钢矫正

6.9.6.1 采用H型钢矫正机矫正,矫正应缓且多次进行,防止反翘。

6.962 翼板与腹板垂直度〉2mm

6.9.7 H型钢二次下料和端铣

6.9.

7.1 焊接完毕的H型钢,用半自动气割机进行二次下料,达到图纸尺寸要求。

6.9.

7.2 用于钢柱或需磨光顶紧的构件,还需采用铣床进行端部铣平。

6.9.

7.3 端铣后的构件,必须确保接触面应有70%贴紧,用0.3mm厚塞尺检查,可插入面积之和不得大于接触顶紧面总面积

的30%,边缘最大间隙不应大于0.8mm。

6.9.

7.4 外露铣平面涂防锈油保护。

6.9.8 钢柱和屋面梁的组装

6.9.8.1 经过端铣后的H型钢按照施工图及翻样单,加工成钢柱和屋面梁,不得随意改变尺寸,遇有尺寸矛盾或不符情况,应由施工员确认,不得盲目修改。

6.9.8.2 构件组装在测平的组装平台进行。

6.9.8.3 柱底与柱身应贴实,柱底板应有临时撑固定,防止柱底板焊接过程中翘曲严重。

6.9.8.4 高强螺栓摩擦面需有防变形措施,可采用刚性大的零件与摩擦面作紧密固定,以保证焊后摩擦面的平整。

6.9.9 焊接

6.9.9.1 挑选具有施焊压力容器资格的焊工进行施焊,保证焊接质量。

6.9.9.2 施焊前由施工员召集,焊工进行焊前技术交底,做到所焊构件心中有数。

6.9.9.3 角焊缝转角处宜连续绕角施焊,起弧、熄弧、弧坑应填满。

6.9.10 校验及修磨

6.9.10.1 构件完成后,检验各部位是否符合设计及规范,检验项目包含焊后对柱身、梁身侧弯、翘曲、联接板、加劲板的变形。

6.9.10.2 清除高强螺栓磨擦面,连接板接触面的飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、污垢。

6.9.11 制作高强螺栓孔

6.9.11.1 高强螺栓群孔采用专用钻模板制孔。

6.9.11.2 螺栓孔群划线定位要仔细,并由质量员进行校核后方可制孔。

6.9.12 防腐施工库房钢结构工程防腐按设计要求先喷砂除锈,刷防锈漆二度,再刷浅灰色涂料。

6.9.12.1 除锈防腐质量优劣取决于除锈的质量、构件表面除锈方法与除锈等级应与设计采用的涂料相适应,按设计及厂家要求,Sa2.5 为喷射除锈,经喷砂处理后钢材表面应露出光亮的金属本色,并且没有氧化皮、铁锈和油漆层等附着物。

6.9.12.2 涂刷涂刷方法以滚涂为主、刷子为辅进行,开始涂装前应由质安科对除锈质量进行检查验收,认可后方可涂装。

6.9.13.1 编号应与翻样单编号统一。

6.9.13.2 防腐前应考虑编号丢失,柱子编号在柱底板,屋面梁宜用钢印编号。

6.9.13.3 构件按GB205-95 规范由质安科和车间联合验收后方可出厂。

6.9.13.4 构件转交吊装队应具备构件清单。

6.9.14 钢结构主体吊装工程

库房钢结构为轻钢结构,结构吊装可采用吊机分次吊装法,即先将所有柱子一次吊装完,并予校正、固定,第二次对屋盖系统逐间进行吊装。

6.9.14.1 吊装流程:准备工作T钢柱就位T柱间支撑及校正 -屋面梁现场拼装-逐跨吊装屋面-屋面支撑及校正-第二次油漆T C型檩条固定T金属压型板安装T收尾。

6.9.14.2 吊装前准备

6.9.14.2.1 钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和支承面标高,地脚螺栓位置等进行检查,基础砼强度达到设计要求,基础周围回填夯实;基础的轴线标志和标高基准点准确齐全,基础的支承面、地脚螺栓的允许偏差应符合规定:

支承面标高允许偏差士 3.0mm,其不平度1/1000。

地脚螺栓中心偏移不大于 5.0mm。

6.9.1422 安装前,所有构件须经有关部门检查合格、确认

并应清除其表面的油污泥砂、灰土等杂物。

6.9.14.2.3 所有构件进场时间和规格必须按照施工部署统一安排,切忌运输与吊装脱节,造成施工混乱。

压实,现场道路要保证吊车进出的畅通。

6.9.14.2.4 高强螺栓连接到应按出厂批号复验扭矩系数,其

平均值的标准偏差符合国家现行标准《钢结构高强度螺栓连接的

设计,施工及验收规范》的规定,并按批号分别存故入库。

6.9.15 钢柱吊装

6.9.15.1 钢柱脚采用成对斜垫板作支承,垫板设置在靠近地

脚螺栓的栓脚底板加劲板下,每根地脚螺栓侧设1组垫板,垫板与基础面和栓底面的接触应平整,二次浇灌混凝土前垫板向应焊

接固定。

6.9.15.2 钢柱用直立吊,绑扎要牢固,起吊、落钩要平稳进行,螺栓孔不得气割扩孔,就位后拧紧地脚螺栓。

6.9.15.3 钢柱标高控制:吊装前由柱顶引线到距柱底 1.5m处, 并在该处作好标记,待整排钢柱吊装完毕后,采用水准仪扫瞄,如标高超标,可通过柱底垫放的斜垫铁调节达到要求。

6.9.16 屋面梁安装

6.9.16.1 钢柱安装完毕后,进行屋面梁现场拼装,屋面梁拼接

时,下面垫放枕木,用水准仪控制屋面梁拼装的平直度,调整完毕

后,用高强螺栓进行连接固定。

6.9.16.2 屋面梁起吊采用四点绑扎,两头设牵引绳,起吊由专

人负责指挥,落钩要平稳。

6.9.16.3 安装高强度螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行

敲打,并不得气割扩孔,穿入方向宜一致并便于操作,高强螺栓不

得作为临时安装螺栓。

6.9.16.4 高强螺栓的安装应按一定顺序施拧,宜由螺栓群中央

顺序向外拧紧,并应在当天终拧完毕。

6.9.16.5 高强度螺栓的拧紧,应分初拧和终拧,初拧扭矩宜为

终拧扭矩的50%。

6.9.16.6 高强螺栓扭矩检查应在终拧1 小时以后,24 小时以内完毕,扭矩复查时,应将螺母返回30。?50。,再拧至原位测

定扭矩,该扭矩应在检查扭矩的±10%以内。

6.9.16.7 每跨屋面梁安装完毕后, 及时安装屋面支撑;

6.9.16.8 钢结构主体安装完毕后,及时对柱底板的基础顶面

的空隙采用细石混凝土二次浇灌。

6.9.17 金属压型钢板围护安装

6.9.1

7.1 工艺流程

施工准备一-C型钢檩条和拉条安装一-檐口放线--屋面板

安装一-墙体板安装一-防水处理

6.9.1

7.2 材料进场

6.9.1

7.2.1 材料进场厂商应附原厂出厂材质检验证明。

6.9.1

7.2.2 检验成型浪板规格、尺寸、厚度。

6.9.1

7.2.3 检验各式收边料规格、尺寸、厚度。

6.9.1

7.2.4 检验零配件(自攻螺丝、垫片、止水胶等)。

6.9.1

7.2.5 彩色钢浪板外观不得有拖位伤痕,色斑,表面膜

层磨损,扭曲,污染,色差,翘角等现象。

6.9.1

7.2.6 材料进场时,应堆放在指定之区域,所有材料应

有适当之包装,以免损毁。

6.9.1

7.3 吊运

6.9.1

7.3.1 材料进场设置指定地点前,须分批,分类另放,不立即使用时应整齐堆放并以帆布或胶布覆盖。

6.9.1

7.3.2 地面堆放材料时,为保持干燥须铺设枕木(枕木高

6 公分以上),材料不得接触地面,枕木间距不得大于3 公尺。

6.9.1

7.3.3 材料吊运屋架前,应以钢带捆扎束紧。

6.9.1

7.4 铺设及固定

金属压型钢板铺设顺序,原则上是由下而上(先墙面、后屋面,

由常年风尾方向起铺)。

自攻螺丝施工法:

6.9.1

7.4.1 墙面

a. 以墙角做起点,由左而右(或由右而左),依顺序铺设。

b. 以自攻螺丝沿每一板谷固定于圈梁(墙筋),其搭接处则由板中心固定于圈梁(墙筋)。

6.9.1

7.4.2 屋面

a. 以山墙边做起点,由左而右(或由右而左)依顺序铺设。

b. 第一片板安置完妥后,沿板下缘拉准线,每片板依准线安

装,随时检查不使发生偏离。

c. 铺设面以自攻螺丝,沿每一板肋中心固定于檩条上。

6.9.1

7.4.3 收边

a. 屋面(含雨蓬)收边料搭接处,须以铝拉钉固定及止水胶防

水。

b. 墙面收边料打接处,须以铝拉钉固定。

c. 屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头,须以止水胶防水。

d. 屋脊盖板及檐口泛水(含天沟),须铺塞山型发泡PE封口条。

6.9.18 钢结构施工质量控制

6.9.18.1 建立钢结构工程的制作、安装质量管理网络。

6.9.18.2 加强钢结构的外观质量,特别是焊缝成型的控制。

6.9.18.3 钢结构焊接时对可能变形较大的部位采用刚性固定,要注意焊接次序,先焊短,后焊平,集中的焊缝和多层焊要

跳开焊,大焊缝要采用分段对称焊,从焊接工艺上保证焊接质量。

6.9.18.4 选用具有焊接资格的焊工,从人员素质上保证焊缝质量。

6.9.18.5 柱底必须端部铣平,端铣后要进行检查记录,并保证偏差在允许范围内,方可进行柱底板拼装。

6.9.18.6 自动埋弧焊,要严格把握焊接参数,及时检查,克服埋弧焊易产生气孔的质量通病。

6.9.18.7 金属防腐要抓好关键工序除锈这一关,用电动砂轮机进行除锈后,必须保证结构表面干净,无油无锈、无污物;涂装时要随时检查漆膜厚度,并作书面记录。

6.9.18.8 高强螺栓连接要保证摩擦角的抗滑度系数,合格后方可安装,高强螺栓拧紧应分初拧和终拧,并应在施工当天终拧完毕,作好扭矩检查记录。

6.9.18.9 高强螺栓孔用钻模板制孔,保证孔100%的自由穿入。6.9.18.10 夹芯钢板安装前,在檐口处放出定位线,相邻压型钢板端部的波形应对正。

钢结构施工安全措施

(项目名称) 安 全 施 工 方 案 投标人:(盖单位章) 法定代表人:(签字或盖章)二0一一年六月十日 目录

一、安全管理目标 二、安全管理 三、安全技术措施 一、安全管理目标: 1.1零事故。

1.2杜绝火灾事故、设备事故。 二、安全管理 2.1项目经理部成立“安全领导小组”,在施工过程中,正确贯彻国家、 省、市及公司有关“安全第一,预防为主”的方针政策、法令、法规。 施工现场严格执行部颁JGJ59-99标准,加强现场施工作业人员安全意识,在保证安全生产的前提下,全面完成任务。 2.2根据本工程的特点,安全管理领导小组以国家有关的安全生产法 律、标准、规范、规章制度对施工生产的全过程加以监控。项目部建立健全岗位责任制,责任到人。按照“管生产必须管安全”的原则,项目经理为项目安全生产第一责任人,安全员、施工员为安全生产直接责任人,项目经理亲自率领项目部安全人员对施工现场做定期、不定期的安全检查,把检查结果与当月奖金挂钩,实行隐患整改、安全防护、安全措施落实、文明施工列入议事日程,重要、特殊的分部(或分项)工程实施前召开专题会,制定严密的安全技术措施,在布置生产任务的同时应同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全工作,使整个工程在施工中伤亡事故为零。 2.3新进场工人、转场工作、劳务队伍、应进行岗前三级安全教育。项 目部作为第一线的组织部门,应对本项目的操作人员进行工作状况、生产过程、机具设备、操作规程等有针对性的教育,提高自我保护意识,避免在施工中违章指挥、违章操作,没有经过培训的人员不得上岗,教育率应达100%,

2.4各专业施工员应对所负责的工程,如:施工生产工艺、施工技术、施工作业环境、分部(或分项)向班组有针对性的安全技术交底并签字。进行交底的目的是为了提高好生产,预防事故的发生,只有这样,才能使当事者引起高度重视,真正起到预防事故的作业。项目部安全监督管理人员必须按照交底内容随时检查,查措施是否有落实,这样,既可查交底的工作情况,又能敦促班组提高安全意识,促使工人按章操作。 2.5工程开工时,项目组必须制订防火安全责任制,制度层层落实,并成立消防领导小组,组织义务消防队,消防队员应选择年青、思想好、上进心强的班组骨干担任。作业区、生活区、重点防火部位(材料库、油料库、气瓶库、半成品仓库)要制定有针对性的防火安全规定和悬挂安全防火警示标志牌,并配备相应的灭火器材。仓库内易燃、易爆物品应有安全防护措施。在施工现场使用的灭火器材必须是经批准的。 2.6参加项目施工、操作人员,应做好个人安全防护,统一着装,穿工作皮鞋,在施工中应戴有两侧防护板的安全眼镜。 2.7良好作业环境能确保生产中的安全,这是文明施工的最基本要求。班组每天下班时,将本班在施工作业中剩余的土头、废料、边角料及时清理干净,重要的设备应用塑料布遮盖,避免脏物侵入,同时,要严格加强现场材料、半成品、设备的堆放、管理,做到经常清理现场,保持场地整洁、文明。 2.8安全技术交底应交清以下内容: 吊装构件的特惺特征、重量、重心位置、几何尺寸、吊点位置、安装

钢结构安全专项施工方案

钢结构安全专项施工方案

襄阳市云业金属材料有限公司1#厂房钢结构安全施工方案 编制: 批准: 编制单位:湖北捷丰昌顺建筑工程有限公司编制日期:

(5)工地文明生产,各施工面,施工场地,必须做到工完料请,场地干净的原则。各种材料堆放整齐、安全,各种电源线布置合理、可靠,各种设备,工具放置整齐和安全可靠。 (6)设置安全员制度。各安装队至少有一个专职安全员,安全员对本对的安全工作进行全面检查,巡视,并做好安全日记。每个施工班组必须设置一个兼职安全员,负责本班的安全检查,并在站班会上对每天的安全进行交底。 第四章安全防护措施 一、安全管理 (1)各级施工管理人员,对施工现场的安全生产负责指导、管理责任。必须认真执行《建筑企业安全生产工作条例》和公司《安全生产奖罚条例》。 (2)教育职工不违章作业,遵守公司和建设单位的安全管理规章制度。 (3)各级施工负责人应按规定组织有关人员对所负责的施工现场进行安全检查,发现隐患,必须及时组织人员进行整改。 (4)将工程(单位)的现场安全生产管理,纳入公司的安全管理轨道并执行公司安全管理规定。 二、对有特殊安全要求的作业管理要求 1、高空作业安全操作规程 (1)、高空作业的地面应划出禁区,加设围栏,设置警示标志。 (2)、高空作业区,应在醒目处悬挂标记,写明高处作业和技术安全措施。 (3)、个施工队在高处作业还必须有安全可靠的安全措施,安全网、挡板、防护杆、警示牌都必须配齐,否则不得进入施工。 (4)、凡患有膨腰病,精神病,高血压,贫血病、动脉硬化、器质性心脏病和其它不适于高处作业者,禁止上岗作业。 (5)、作业负责人、安全员,每天对进入高空作业区作业的人员进行安全交底,并检查各种工具和防护用品是否配齐全和是否可靠。并检查作业人员精神状况和安全带、帽、鞋等情况。 (6)、酒后者和生病人员严禁进入高空作业操作。 (7)、进行特殊高空作业时,必须有保证安全的具体实施方案,并明确责任人和专职监

主要施工方法(钢结构工程)

主要施工方法(钢结构工程) 1.工测量控制 1.1.面位置的标定: 根据设计图要求和现场实际情况,利用经纬仪在实地正确标定各主轴线,标定工作应独立进行两次。每条轴线在实地标定并检查无误后,在轴线的延长线方向上不受施工影响的位置埋设轴线控制桩或作标记点,轴线控制桩(标记点)每侧应不少于三个,以便检核。 1.2.程控制: 严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,按规定须进行隐蔽检查验收的工序和部位,要提前与监理工程师联系,及时进行隐蔽检查并办理验收记录,使监理工程师顺利正常地开展工作。 2 施工准备 根据图纸及现场实际情况,现场实际勘察,做好施工前的准备。 3预埋螺栓施工 利用定型模具定位预埋螺栓,经纬仪多次精确调整和校对,达到准确预埋。 3.1预埋螺栓的安装调整: ①标高调整:把预埋螺栓从模具钢板钻孔下穿入,按设计预留外露螺纹长度,并用两个螺母从模具上下夹住螺栓。

用水准仪检测螺栓顶部标高,通过旋动上下两个螺母进行微调,直至预埋螺栓顶标高符合设计要求,拧牢螺母,但不要拧紧。 ②垂直度调整:用水平尺逐根检测预埋螺栓螺杆立面两个方向的垂直度,轻微掰动未拧紧螺母的螺杆,直至两个方向的垂直度达到要求,拧紧螺母。必要时可松动螺母进行微调。 ③当一个螺栓组的每根螺栓的标高和垂直度调整合格后,用短钢筋在螺栓组的螺栓根部相互点焊交圈连接,使模具上的预埋螺栓组拉结成整体,确保螺栓的相对位置保持稳定。 ④完成标高及垂直度调整后,为了确保预埋螺栓不发生整体沉降和整体倾斜,用短钢筋与基础钢筋网架斜拉点焊,并在预埋螺栓底部对角点焊两根短钢筋,支撑于基础垫层。 ⑤当基础钢筋网架内部空间足够大,不影响预埋螺栓的整体放入,预埋螺栓的安装、螺栓之间的垂直度调整及交圈加固等工序可在定型模具安装前预先进行。安装模具后,只需调整螺栓的标高及螺栓组整体的垂直度,合格后与基础钢筋网架焊接加固。 3.2整体预埋螺栓校对 ①当各基础承台预埋螺栓安装完成后,用经纬仪在模具钢板上测设轴线交点,检查钢板刻痕交叉点与测设轴线交

钢结构工程施工技术标准

目录 1术语 (1) 1.1术语 (10) 1.2符号 (11) 2、基本规定 (13) 2.1 钢结构工程基本规定 (13) 2.2 钢网架的基本规定 (14) 3、焊接工程 (16) 3.1一般规定 (16) 3.2手工电弧焊 (22) 3.2.1施工准备 (22) 3.2.1.1技术准备 (22) 3.2.1.2材料要求 (23) 3.2.1.3主要机具 (25) 3.2.1.4作业条件 (26) 3.2.2施工工艺流程 (26) 3.2.3施工工艺操作要点 (27) 3.2.4注意事项 (32) 3.3 CO2气体保护焊 (33)

3.3.1.1技术准备 (33) 3.3.1.2材料要求 (34) 3.2.1.3主要机具 (37) 3.2.1.4作业条件 (37) 3.3.2施工工艺流程 (38) 3.3.3施工工艺操作要点 (38) 3.3.4注意事项 (43) 3.4埋弧焊 (45) 3.4.1施工准备 (45) 3.4.1.1技术准备 (45) 3.4.1.2材料要求 (45) 3.4.1.3主要机具 (48) 3.4.1.4作业条件 (49) 3.4.2施工工艺流程 (49) 3.4.3施工工艺操作要点 (50) 3.4.4注意事项 (58) 3.5螺柱焊接 (60) 3.5.1施工准备 (60)

3.5.1.2材料准备 (60) 3.5.1.3主要机具 (61) 3.5.1.4作业条件 (61) 3.5.2施工工艺流程 (61) 3.5.3施工工艺操作要点 (61) 3.5.4注意事项 (62) 3.6质量验收标准 (63) 3.7成品保护 (64) 3.8安全要求 (65) 4、零部件及钢构件加工工程 (68) 4.1放样及号料 (68) 4.1.1一般规定 (68) 4.1.2施工准备 (68) 4.1.3施工工艺流程 (68) 4.1.4施工工艺操作要点 (69) 4.1.5注意事项 (70) 4.1.6质量验收标准 (70) 4.2切割 (71)

钢结构房屋施工技术方案

钢结构房屋施工技术方案 1钢结构制作、安装施工技术方案 1.1 钢结构制作 按照初步设计图纸和结合现场实际情况确定,立柱、砂斗梁、钢梯、主梁等全部在工厂预制完成;所有砂斗先将壁板(包括加强筋板和加强角钢等)在工厂预制完成,运至现场后,吊装至安装位置拼装完成。平台支撑梁、辅助梁、平台面板等在现场预制后吊装至安装位置后拼装完成。 1.1.1钢结构制作工艺流程 1.1.2钢结构制作工艺说明 a.施工准备 按施工图编制材料采购计划。并按计划进行采购。 所采购的工程用钢材应具有生产厂质量证明书,并应符合设计、招标要求的

质量要求(钢材必须符合GB700-65所规定之机械特性)。对有疑问的钢材按国家标准《碳素结构钢》的要求进行抽样检查。 对主要工程设备和材料,需征得监理公司及业主书面认可后方可采购。所购设备和材料必须有合格证,且需经监理公司检验合格签字并由业主签字认可后,方可使用。 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材负偏差值的1/2。 按施工图所标明的钢结构规模,工作量准备充足的施工人员,工机具等。 由专业技术人员向施工人员作技术交底,说明钢结构制作的工艺要求,质量要求和施工方法。 b.放样、号料、下料。 预制件根据施工图要求进行放样和制作样板并按所放样进行号料。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等的加工余量。 放样和样板的允许偏差应符合下表规定 号料的允许偏差应符合下表规定 按号料时所划切割线、利用等离子切割机、气割、联合冲剪机、剪床等装备进行切割。 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。 气割的允许偏差应符合下表规定

钢结构施工安全措施

钢结构施工安全措施 钢结构施工安全措施 1、高空作业一般要求: 单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 高空作业中的设施、设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。 攀登和悬空作业人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 施工中对高空作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时必须停止作业。 施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先进行撤除或加以固定。 雨天进行高空作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措

施。丸水冰、霜、雪均应及时清除。 对进行高空作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施,遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高空作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高空作业安全设施逐一加以检查,发现问题,立即修理完善。 钢结构吊装前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高空作业。 2、攀登作业: 现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备,进行攀登作业时,也可使用梯子或采用其他攀登设施。 柱、梁和构件吊装所需的直爬梯及其他登高用的拉攀件,应在构件施工图或说明内做出规定,攀登的用具在结构构造上,必须牢固可靠。 梯脚底部应垫实,不得垫高使用,梯子上端应有固定措施。 钢结构件及网架构件安装登高时,应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯。 登高安装钢梁时,应视钢梁高度,在两端设置挂梯或设钢管

脚手架。 在钢屋架上下弦登高操作时,对于三角形屋架应在屋脊处,梯形屋架应在两端,设置攀登时上下的梯架。 3、悬空作业: 悬空作业处应有牢固的立足处,并必须视具体情况,配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。 悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。 钢结构的吊装,构件应尽可能在地面组装,并搭设进行临时固定、电焊、高强度螺栓连接等工序的高空安全设施,随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施,亦应一并考虑和落实。高空吊装大型构件前也应塔设悬空作业中所需的安全设施。 进行预应力张拉时,应搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。预应力张拉区域应指示明显的安全标志,禁止非操作人员进入。 悬空作业人员,必须戴好安全带。 4、交叉作业: 结构安装过程各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一

钢结构厂房工程施工方案

佑业精密机电有限公司钢结构厂房工程施 工 方 案 编制单位;惠州市第八建筑工程公司 编制人; 审批人: 编制时间:二 OO 七年十一月五日 目录 一、综述 二、施工组织及部署 三、钢结构制作 四、钢构件的运输 五、钢结构工程的吊装 六、彩板安装 七、质量保证措施 八、安全文明施工保证措施 第一章综述

1.1 编制说明 1.1.1 编制说明: 本方案为佑业精密机电有限公司工程施工方案之一,是在认真阅读施工图和对现场查勘后的基础上编制的,用以指导钢结构工程的施工管理,以确保严格按照业主及总包需求所确认的原则、优质、高效、安全及文明地完成施工任务。 1.1.2 编制依据; 1. 甲方提供的钢结构工程施工图; 2. 钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001 3. 建筑钢结构焊接规范(JGJ81-91 4. 钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-2001 5. 我司的质量保证手册和钢结构制作、安装工程作业指导书。 1.2. 工程概况 1.2.1 工程概况; 佑业精密机电有限公司钢结构厂房占地面积约 14000㎡,由厂房一和厂房二组成, 标高 1米以上全钢结构, 跨度为 18米×4, 柱距 6米, 总长为 90.4米,屋面为 0.476mm 彩钢板加隔热层,厂房屋脊高 11.81米,檐口高为 10米。 钢结构主要包括:钢柱、钢梁及屋面檩条和支撑系统以及 10吨和 5吨吊车梁, 全部钢结构总重约 480T , 该厂房钢柱标高 6.5米处为两等截面 H 型钢交接点, 柱底均是在标高 1米混凝土柱上与 6根φ30的预埋件地脚螺柱连接,其吊装就位后进行第二次细石混凝土浇注。钢梁为变截面 H 型钢, 通过中间檩条和连系梁以及支撑系统连成稳定的体系。

钢结构安装安全技术要求

钢结构安装安全技术要求 1、现场安全管理基本要求1.1.进行钢结构施工安装的施工队伍必须持有相关资质及营业执照,并且合法经营,不得将该工程分包给无资质或资质不全的分包商。1.2.进入安装现场的施工单位,必须建立现场施工络,制定安全管理办法,并指定施工现场的安全总负责人以及专职安全管理人员,并与中材重机签订相应的安全生产管理协议书。1.3.施工队伍负责本队伍的特种作业管理工作,进场后要将特种作业人员名单及操作证复印件报公司安全部备案;特种作业人员要持证上岗,坚决杜绝无证作业。安全部负责对特种人员持证情况进行监督检查,若在检查时发现有未取得特种作业操作证从事特种作业或操作特种设备的,按照规定对责任人处以500元罚款。1.4.施工单位人员进厂前必须按照规定到相关部门办理手续,并经公司级、部门级、班组级的三级安全教育考试合格后方可进厂作业,人员未经过三级安全教育或安全教育不合格者不得上岗,如违反本规定对责任单位处以200元/次的罚款。1.5.施工队伍负责人在安排工作前应全面考虑本队伍人员特点,并进行有针对性的安全教育或培训,达到“四不伤害”的目的。1.6.施工队伍负责解决本队伍人员的安全防护用品,且配备的安全防护用品必须符合国家或行业标准,不得使用不符合安全要求或存在安全隐患的防护用品。1.7.在施工作业前,现场负责人应根据本措施和具体施工内容,制定和采取可靠的现场安全措施,并向全体施工人员进行安全技术交底,在确认所有施工人员理解后,方可开工。1.8.施工中必须做好安全保障措施,进入现场施工人员必须正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋;高空作业正确佩戴安全带、穿防滑鞋,确保人身安全;工作中岗位职责明确,各负其责,各司其职,遵守厂规厂纪,班前、班中不得饮酒,更不允许酒后作业。1.9.每天施工完毕后,要将构件、材料码放整齐,边角余料施工垃圾放到指定地点,做到工完场清;离开施工现场时检查氧气、乙炔阀门是否关好,氧气瓶与乙炔瓶要分开存放;切断电源,锁好电源箱。检查确认施工场地无危险后方可离开,以防止意外事故发生。1.10.施工队伍要坚持班前安全会议制度,将当日工作安排及安全注意事项进行交底。此外还要定期组织本施工现场的安全检查,预防和控制事故的不安全因素。所有的安全记录及文件要齐全并及时上交公司安全部。 2、现场施工安全措施2.1.作业前应

钢结构安全施工方案

钢结构安全施工方案 钢结构安全施工方案范本: 一、工程概况 二、钢结构安全施工管理目标 安全第一、预防为主、力争施工中工伤之事故为零,杜绝三人以上特大事故发生;安全达标率100%,优良率大于30%,施工现场安全文明施工达标。 险源辨识: (1)地脚螺栓预埋易发生:电伤害、物体打击伤害、坍塌伤害;(2)钢构件吊装易发生:高处坠落、机械伤害、物体打击伤害、触电伤害; (3)彩板安装易发生:高处坠落、机械伤害、触电伤害。 三、钢结构安全施工教育管理: (1)“三宝”“四口”“五临边”之定义: 三宝是指:安全帽、安全带、安全网; 四口是指:楼梯口、电梯井口、预留洞口(坑口)、通道口; 五临边是指:尚未安装栏杆的阳台周边,室外防护架的屋面周边,框架工程楼屋周边,上下通道、斜道两侧边、卸料平台的外侧边。 高处作业的定义: 高处作业是指凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处进行作业。

四防的定义: 四防是指:防火、防雷、防曝、防社会治安。 五、钢结构安全施工教育措施: 1.每顶安全帽上应有:制造厂名称、商标、型号;制造年、月;许可证编号。每顶安全帽出厂时,必须有检验部门批量验证和工厂检验合格证。 佩戴安全帽时,必须系紧下鄂系带,防止安全帽坠落失去防护作用。不同头型或冬季佩戴在防寒帽外时,应随头型大小调节紧牢帽箍,保留帽衬与帽壳之间缓冲作用的空间。 3.安全带使用、安全带用正确悬挂 架子工使用的安全带绳长限定在1.5~2m。 应做垂直悬挂,高挂低用较为安全;当做水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用,以免绳结受力后剪断;不应将挂钩直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。 六、钢结构安全施工特殊工种: (一)电焊工 1.电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。2.电焊要设单独的开关,开关应放在防雨的闸门箱内,拉合时应戴绝缘手套侧向操作。 3.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴绝缘手套。在潮湿地点工作,应放在绝缘胶板或木板上。

钢结构安装工程施工方案1

钢结构安装工程施工方案 一、施工准备: 1.人员准备 ⑴应根据劳动定额规定配备相应技术等级的铆工、起重工、火焊工、焊工等人 员,特殊工种必须持证上岗。 ⑵对高空作业人员开工前必须经体检合格后方可从事高空作业。 2.施工机具准备 ⑴吊装机械的准备 吊装机械的配备应从施工场地情况;构件几何尺寸、重量大小、起吊高度; 本公司机械装备情况等三个方面考虑。 ⑵工机具准备

说明:本单位计划投入的主要施工机械均状态完好。 3.技术准备 ⑴进行图纸自审、会审工作,通过熟悉、掌握图纸内容,做到准确按图施工。 图纸会审可以对各专业工程之间的相关工序、尺寸等预先结合,尽量在安装前发现问题和差错,以便及时处理。安装、制作及设计单位之间的图纸会审使三方面能够沟通和了解,使问题得到协商解决。 ⑵编制施工技术交底,并现场向作业人员进行施工、安全技术交底。 4.施工现场准备 ⑴施工场地要求具备三通一平。 ⑵根据工程大小、工期长短,业主要求设置相应的施工方案。 ⑶整个施工现场(包括施工用水、用电、道路、构件堆放场地)等要按标准化 工地的要求规划设置。 二、施工工艺流程: 1.本工程整体施工顺序通常为土建基础—场地回填—钢结构吊装—围护结构—室内地面—室外总体—完工。钢结构安装采用从建筑物一端开始,向另一端推进,先柱后梁的顺序进行。 2.根据本工程的特点,我公司的吊装拟一次性完成,每榀框架分一次吊装,这样,可以为土建提供最可能早的开始时间,为最后的顺利完工创造条件。3.钢结构吊装前,先进行基础复核,以检查地脚螺栓的埋设情况和基础的土建施工情况。 4.本工程轻钢结构安装工艺流程如下图所示:

轻钢结构安装工艺流程图

单层钢结构安装现场施工工艺标准

5.1单层钢结构安装施工工艺标准 5.1.1基本规定 5.1.1.1钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制和检验制度,在施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 5.1.1.2钢结构施工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。 5.1.1.3钢结构工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定执行。每项钢结构分项工程可按一个或分成若干个检验批验收。 5.1.1.4单层钢结构安装除执行本施工工艺标准外,尚应符合国家及行业的有关现行标准要求。 5.1.2施工准备 单层钢结构安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。 5.1.2.1技术准备 技术准备工作主要包含:编制施工组织设计、现场基础准备和技术交底。 (1)编制单层钢结构安装施工组织设计 主要内容包括:工程概况;工程规模和主要工程量;施工网络计划及保证工期措施;总平面布置;力能供应;主要施工方案和重大技术措施;外委加工配制和现场加工规模确定;施工组织机构设置和劳动力计划;施工机械及主要工具配备计划;物资供应计划;培训计划;质量目标和质量保证措施;安全目标和安全保证措施;新技术、新设备、新工艺、新材料的应用;主要经济技术指标;总包服务及各工序的协调措施;现场文明施工措施;施工现场环保措施;施工现场维护措施。

钢结构安全文明施工专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢结构安全文明施工专项 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1423-66 钢结构安全文明施工专项方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、.工程概况 本工程位于---------------------。是两座类型相同的,以钢筋混凝土结构为主,屋顶为钢结构屋盖,本工程两栋建筑面积:----m2,跨度为24M,屋架材料为H型钢梁------------------------,Z型檀条,屋面板为硬质聚氨酯夹芯板。 二、.本工程拟采取的主要技术措施,赶工措施, 质量,安全,文明施工的保证措施 (一). 本工程主要技术措施 1.施工技术保证措施 (1).梁在安装前应对混凝土基础、混凝土梁内预埋件标高及全部轴线位置进行全面复查 (2).建立质量安全交底制,交接班制和岗位责任

制. (3).钢结构制作:本工程所用之钢材主要为焊接H钢,并根据要求进行前期制作。为了确保焊接质量,采用仪器进行检测结点处的焊缝不得有气孔和要修磨的焊缝。 (4).除锈处理采用喷射和抛射处理。经处理后的磨擦面,不得有毛刺、焊疤、油污和污损等。达到GB8923-88规定的Sa21/2. (5).钢结构的油漆 钢结构构件喷砂除锈后,按图纸说明要求涂刷油漆。油漆涂刷均匀,色泽一致,无铁皮和流坠,分色线清楚整齐。施工完毕后,在验收交付使用前,在脱落油漆的地方补漆。 (6).高强螺丝到货后及时按现行国家标准的有关规定进行复验。合格后方能使用。高强螺丝要自由穿过螺孔,如不能,可用铰刀修孔。施拧时只准在螺母上施加扭矩,螺丝连接处的磨擦面经处理后,防止油污、水浸和油漆。接头外观正面螺丝穿入方向和外露

2019钢结构工程施工组织设计方案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2019钢结构工程施工组织设计方案 目录 第一章:工程简况 (4) 第二章:施工部署 (6) 1、施工总体部署 (6) 2、施工组织机构 (7) 3、施工准备工作 (9) 4、劳动力配备及保障措施 (10) 5、施工工期及施工进度表 (10) 第三章:施工方案 (11) 1、材料地采购与检验 (11) 2、钢结构工程制作方案 (15) 3、钢结构工程安装方案 (22) 4、屋面板安装方案 (28) 5、物料管理 (32) 第四章:保证措施 (33)

1、施工质量地保证措施 (33) 2、施工工期地保证措施 (34) 3、安全生产地保证措施 (34) 4、现场文明施工地保证措施 (35) 5、冬雨季施工措施 (36) 6、消防安全预警措施 (36) 7、环境保护措施 (38) 8、成品保护 (38) 第五章:工程验收 (39) 第一章工程简况 一、钢材 1、工程钢结构材料:所有均钢材采用:Q345B符合《低合金高强度》GB/ T1591地规定;或Q235B符合碳素结构钢GB/T700地规定 2、屋檩采用冷弯薄壁型钢Q235,其质量标准应符合《通用冷弯开口型钢》GB6723-86. 二、焊条及焊丝 1、手工焊接用地焊条母材为Q345B,焊条采用E50系焊条,焊接Q235B 应采用E43系焊条,Q345B与Q235B之间地焊接采用E40系焊条,相关要求参见国标GB/T5117-1995. 2、自动焊接或半自动焊接用焊丝母材为Q345B使用H08MnA 型焊丝配合高锰焊剂;母材为Q235B,焊丝焊剂采用HO8A或H08MnA配合高锰焊剂,相关要求参见国标CB/T5293-1999. 3、焊条,焊丝,焊剂要符合国标《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1994. 三、高强度螺栓

钢结构安装施工工艺标准

第二部分钢结构工程 1 钢结构安装工程 1.1 单层钢结构安装施工工艺标准 1.1.1 总则 1.1.1.1 适用范围此工艺标准适用于单层钢结构安装工程的主体结构、地下钢结构、檩条及墙架等次要构件、钢平台、钢梯、护栏等的施工。 1.1.1.2 编制参考标准及规范(1)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001 (2) 《钢结构设计规范》GB 50017—2003 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 1.1.2 术语、符号 1.1. 2.1术语 (1)零件:组成部件或构件的最小单元,如节点板、翼缘板等。 (2)部件:由若干零件组成的单元,如焊接H 形钢、牛腿等。 (3)构件:由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑 等。 (4)抗滑移系数:高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。 (5)空间刚度单元:由构件构成的基本的稳定空间体系。 (6)预拼装:为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。 1.1. 2.2符号 (1)Q—重力; (2)q—单位面积上的负荷; (3)K—系数; (4)F—堆放面积; (5)1 —长度; (6)h—截面高度;

(7)f —侧向弯曲矢高; (8)H—柱子高度。 1.1.3 基本规定 1.1.3.1 钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。 1.1.3.2钢结构施工必须采用经过计量检定、校验合格的计量器具。 1.1.3.3钢结构工程质量验收应在施工单位自检的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程的程序进行。钢结构分部(子分部)工程中的分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 的规定执行。每项钢结构分项工程可按一个或分成若干个检验批进行验收。 1.1.3.4单层钢结构安装除执行本施工工艺标准外,尚应符合国家及行业的有关现行标准要求。 1.1.4 施工准备 单层钢结构安装工程施工准备阶段主要内容有:技术准备、机具设备准备、材料准备、作业条件准备等。 1.1.4.1 技术准备技术准备工作主要包含:编制施工组织设计、现场基础准备。 (1)编制单层钢结构安装施工组织设计主要内容包括:工程概况与特点;施工组织与部署;施工准备工作计划;施工进度计划;施工现场平面布置图;劳动力、机械设备、材料和构件供应计划;质量保证措施和安全措施;环境保护措施等。 在工程概况的编写中由于单层钢结构安装工程施工的特点,对于工程所在地的气候情况,尤其是雨水、台风情况要作详细的说明,以便于在工期允许的情况下避开雨期施工以保证工程质量,在台风季节到来前做好施工安全应对措施。 (2)基础准备 1)根据测量控制网对基础轴线、标高进行技术复核。如地脚螺栓预埋在钢结构施工前是由土建单位完成的,还需复核每个螺栓的轴线、标高,对超出规范要求的,必须采取相应的补救措施。如加大柱底板尺寸,在柱底板上按实际螺栓位置重新钻孔(或设计认可的其他措施)。

钢结构安全施工方案样本

中华人民共和国农业银行股份有限公司新办公楼 钢构造工程 安 全 施 工 方 案 ***********公司 -09-06

钢构造安全施工方案 一、工程概况: 工程名称:城东支行新办公楼钢构造工程 分项工程名称:加层钢构造及加固分项工程 工程地点:南京市仙林新市区仙隐路2号 构造形式: ○1.办公楼:框架构造; 本工程改建加固施工,重要涉及如下方面工作: 1. 钢构造楼梯; 2. 一层及二层钢构造加层; 3.钢构造加层钢楼层板施工; 4.加层楼面混凝土施工 5.植筋施工; 。 二、安全管理目的 安全第一、防止为主、力求施工中工伤之事故为零,杜绝三人以上特大事故发生;安全达标率100%,优良率不不大于30%,施工现场安全文明施工达标。 三.险源辨识: (1)钢构件吊装易发生:高处坠落、机械伤害、物体打击伤害、触电伤害; 四.安全教诲管理: (1)“三宝”“四口”“五临边”之定义:

①三宝是指:安全帽、安全带、安全网; ②四口是指:楼梯口、电梯井口、预留洞口(坑口)、通道口; ③五临边是指:尚未安装栏杆阳台周边,室外防护架屋面周边,框架工程楼屋周边, 上下通道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。 (2)高处作业定义: 高处作业是指凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有也许坠落高处进行作业。 (3)四防定义: 四防是指:防火、防雷、防曝、防社会治安。 五.安全教诲办法:。 1.每顶安全帽上应有:制造厂名称、商标、型号;制造年、月;允许证编号。每顶安全帽出厂时,必要有检查部门批量验证和工厂检查合格证。 2.佩戴安全帽时,必要系紧下鄂系带,防止安全帽坠落失去防护作用。不同头型或冬季佩戴在防寒帽外时,应随头型大小调节紧牢帽箍,保存帽衬与帽壳之间缓冲作用空间。 3.安全带使用、安全带用对的悬挂 (1)架子工使用安全带绳长限定在1.5~2m。 (2)应做垂直悬挂,高挂低用较为安全;当做水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞; 不适当低挂高用;不应将绳打结使用,以免绳结受力后剪断;不应将挂钩直接挂 在非金属绳上,防止绳被割断。 六、特殊工种: (一)电焊工 1.电焊机外壳,必要接地良好,其电源装拆应由电工进行。 2.电焊要设单独开关,开关应放在防雨闸门箱内,拉合时应戴绝缘手套侧向操作。 3.焊钳与把线必要绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴绝缘手套。在潮湿地点工作,应放在绝缘胶板或木板上。 4.禁止在带压力容器或管道上施焊,焊接带电设备必要先切断电源。 5.把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线必要边接牢固。

钢结构工程施工方案

4.9钢结构工程 一、钢结构构件制作 1、工艺流程: 放样→号样→切割、钻孔→焊接→抛丸或喷沙→螺栓连接→成品防腐→成品堆放→构件运输→吊装准备→技术准备、检查和弹线、接头准备、构件检查、机具准备、场地准备→柱吊装→起吊、临时固定、初校、初拧、复校、终拧和焊接。 2、放样 (1)放样工作包括:核对构件各部分尺寸及安装尺寸和孔距;以1:1大样放出节点;制作样板和样杆作为切割、弯制、铣刨、制孔等加工的依据。放样应设置专门的钢平台或砼平台,平台应平整、量线准确,清晰。 (2)放样应根据构件的具体情况按实际划线,并根据工艺要求预留切割余量、加工余量或焊接接收入缩余量。 (3)样板或样杆上的标记赢得制应细、小、清晰,其几何尺寸允许偏差:长度和宽度+10,-1.0mm;矩形对角线之差不大于1 相邻孔眼中心距偏差及孔心位移不大于0.5mm。 3、号样 (1)号样工作包括:检查核对材料;在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加位置;打冲孔;标出零件编号等。 (2)号料应统筹安排,长短搭朽,先大后小,或套材号烊;对焊缝较多,加工量大的构件应先号料,同一构件需要拼料时,必须同时号料。当工艺有规定时,应按规定的方向取料。

(3)在焊接结构上号孔,应在焊接完毕整形后进行,孔眼应距焊缝边缘 50mm以上。 (4)号料公差:长、宽±1.0mm;丙端眼心距?1.0mm;对角线差±1.0mm;相邻眼心距±0.5mm;两排眼心距±0.5mm;冲点与眼心距位移±0.5mm. 4、切割 (1)对于同型号大宗钢材采用数近代火焰切割机切割;对于零星用烊采用机械切割(包括冲剪、剪切、车、铣、刨、锯等)砂轮切割,气割或等离子切割等。 (2)切割前,应清除钢材表面切区域内的铁锈、油污等,切割后,断口上不得有裂缝和大于1.0mm的缺棱,并清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。 (3)切割的质量要求;切割截面与钢材不垂直度不大于钢材厚度的10%,且不得大于2.0mm;剪切线与料红的允许偏差2.0mm;机械剪切的型钢,其端部剪切,斜度不大于2.0mm,并清除毛刺。 5、钢结构件制孔 (1)构件上的螺栓孔,用钻孔和冲孔方法。 (2)构件钻孔前进行试钻,经检查认可,方可正式钻孔。 (3)构件冲孔时,应装好冲模,检查冲模之间间隙是否均匀一致,并用与构件相同的材料试冲,经检查质量符合要求后,用正式冲孔。冲孔的孔径应大于板厚。 (4)大批量冲孔时,应按比抽查孔的尺寸及孔的中心距,以便及时 发现问题及时纠正。

钢结构技术要求

合同附件5:钢结构技术要求 2.2制作和安装图纸的编制 i.应根据钢结构设计图纸编制制造图纸。 ii.图纸应按照GB/BS标准和/或图纸文件中规定的公制绘制。制作图须注明下列细节: - (a)焊接连接情况下焊缝类型、尺寸和长度(明确指明车间或现场焊接)。指定的焊缝长度应 为有效长度(不包括末端板条箱)。 (b)螺栓连接时,螺栓的布置和螺栓、螺母等的说明(详细说明车间和现场螺栓)。 (c)电极/焊丝焊剂规范。 (d)如有需要,须在图则中注明在建造期间及建造后处理结构的特别规定。 (e)油漆的规格和油漆相应表面制备。 (f)一般安排/标记计划。 (g)参考设计图纸。 (h)材料清单,注明按编号列出的材料要求,包括尺寸、重量、材料规格、每个项目的标识 号、所需件数等。 (i)根据需要,将所有连接件与吹接细节布置在一起,以便根据设计图纸明确说明各种制造和 安装要求。 (j)在用HSFG螺栓连接的情况下的,配合面制备规范。 (k)对于厚度大于8毫米的所有板和型材,如属符合指明标准的对接/沟槽焊接,须作适当的边缘制备。 (l)以便于现场平稳安装的安装间隙。 (m)每个安装件应在这些图纸中用安装标记清楚标明。所有松动构件均应标有零件标记,并将其“连接”在主安装件上以便发货。 iii.制作施工图的方式应当使结构物能够以最大的经济可运输尺寸从制造车间送到安装现场,从而将现场工作减少到最低限度。 iv.支撑应按构件容量的50%或设计图纸中规定的力连接,以较大者为准。(对于单角支撑构件,考虑全面积对此的影响)。 v.标准简支梁连接,除非在图纸中另有说明,应设计和详细说明60%的梁剪/弯矩承载能力。 vi.凡有因振动而导致螺母松动的危险时,应设置锁紧螺母。 vii.对于所有用固定螺栓连接的连接,应使用两个垫圈。一个垫圈轴承压在头上,另一个轴承压在螺母上。 viii.受动载荷作用的钢结构构件的细部设计应确保载荷的平稳过渡,并确保疲劳产生的应力作用下的最佳性能。不允许跨越吊车梁的张紧法兰焊接。 ix.对于详述连接、材料、焊缝、螺栓等的允许应力,应按图纸规定。 x.乙方应负责所有连接的设计和详细说明。连接的设计应为结构元件中的应力传递提供足够的强度,如设计图所示。详细设计应使安装方便,不受现场所有接口、钻孔和切割的影响。 2.3 材料 a)用于钢结构和与钢结构相关的工厂建筑工程的所有钢材和其他材料,应符合图纸上所示的规格或 符合相应的GB/BS标准。除非获得对某些二级结构构件使用未经测试材料的书面授权,否则只能使用经过测试的材料。 b)结构钢的形状一般应符合GB/BS标准。 c)用于焊接的软钢电极应符合图纸规定。在任何特定位置焊接时,所用电极应为制造商推荐的在该 位置使用的电极。所使用的电流应按照电极制造商的推荐值。 d)所有螺栓和螺母应符合图纸规格或主管工程师批准的规格。 e)工作中所用材料的经认证的工厂试验报告,应按要求提供给主管工程师检查。 f)更换设计图纸中所示的钢结构部分,必须以书面形式向主管工程师取得批准。如果设计部分无法 使用,通常不会不予批准。 g)所有材料须是直的,如有需要,则须在加工前用压板(包括去卷板)将其拉直和/或压扁,但规定 须为曲线形式并须无弯曲的情况除外。

钢结构安全施工方案

目录 ?第一章:安全生产管理、组织及部署 1、安全生产及文明施工指导思想 (3) 2、安全生产管理机构及人员配备 (3) ?第二章:安全生产管理 1、公司安全生产责任制 (6) 2、项目经理安全责任制 (6) 3、专职安全员安全责任制 (7) 4、安全技术负责人安全责任制 (7) 5、安全巡查员安全生产责任制 (8) 6、施工员的安全责任制 (8) 7、生产班长安全生产责任制 (9) 8、机电安检员安全责任制 (10) ?第三章:安全教育和考核 1、安全教育制度 (10) 2、安全教育内容 (11) 3、安全教育考核 (13) ?第四章:安全技术措施 1、“三宝”安全措施 (14) 2、吊装、安装安全措施 (15) 3、管理及措施 (16) ?第五章:工地防火安全措施 1、工地临时设施 (18) 2、消防设施 (18) 3、防火责任制及防火标志 (18) ?第六章:钢屋架安装安全措施 1、钢屋架安装安全措施图 (19)

第一章:安全生产管理、组织及部署 一、安全生产及文明施工指导思想 为了提高本公司安全生产文明施工的管理水平,确保工程质量和用户的利益,针对本工程的建设特点和管理环境,从树立本公司形象和增强企业精品意识出发特制定以下指导思想: “外树形象、内强素质、安全文明、创优达标”。 在施工中,将以上指导思想贯彻整个施工过程,根据《JGJ59-99》建筑施工安全检查标准以及《广东省建筑工程文明施工管理文件汇编》的要求,从安全管理目标、安全管理机构、安全生产责任制、安全教育及技术培训、安全技术交底、安全检查及文明施工措施等方面入手。严格制定安全生产及文明施工的组织措施和实施措施,确保各项安全指数达标。 二、安全生产管理机构及人员配备 (一)安全生产管理机构 现场安全生产管理机构是工程成效的直接因素,也是安全生产和文明施工各项措施能否落实并达标的关键。为此公司高度重视。由公司总经理亲任安全生产和劳动保护的第一责任人。下设项目经理、安全技术负责人、专职安全员、施工员、机电安检员组成现场安全生产和文明施工领导小组,全面负责工程现场安全生产、文明施工的管理工作。安全管理机构系统组织图如下:

钢结构工程施工组织设计样本

目录 第一章工程概况及建设目标 1、工程概况:本工程为滨州市高新技术产业开发区污水处理扩建工程;MBR膜池屋面钢结构安装及吊车梁安装、鼓风机房吊车梁安装、外挂式钢楼梯安装工程; 2、建设目标 第二章技术、材料、机械设备及劳动力计划 1、技术准备 2、材料准备 3、机械设备准备 4、劳动力计划 第三章主要施工方案及工程难点、重点分析 1、钢构部分 2、屋面部分 第四章安全技术措施及说明 第五章质量管理机构 第六章环境保护及文明施工措施 第七章雨季施工防护措施

第一章工程概况及建设目标 1.1工程概况 该工程为滨州市高新技术产业开发区污水处理扩建工程,工程地点为。该工程为,工程跨度米,长度米,开间米,檐口标高为米,建筑面积为30000 平方米。 该工程为单脊单跨,屋面坡度为5%双坡屋面;屋面外板为上0.4厚下0.6mm厚760型直立缝360度锁边镀铝锌彩板,大梁采用800*200*8*10规格型钢。檩条采用160*60*60*2镀锌板。 收边板采用0.6mm厚热镀锌彩钢板板。 建筑结构为单层钢结构厂房,合理使用年限50年,所在区的抗震设防烈度为7度。 1.2建设目标 1.2.1工期目标:根据业主需要,并满足业主提出的要求。 1.2.2工程内容: 本项工程内容是指车间屋面钢结构项目的安装,主要包括:轻钢结构,屋面彩钢板、吊车轨道梁、外挂式钢楼梯。 (1)钢结构由以下几部分构成: (a)钢梁,钢柱(b)钢架与钢架之间的钢支撑。 (2) 围护结构由以下构成: (a)固定于主钢结构框架上的檩条系统。 (b)屋面外板为上0.4厚下0.6mm厚760型隐藏式蓝色镀铝锌压型板。 备注:以上所有钢构件、压型钢板均在工厂预先打孔,保证安装精