文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 胜利VICTOR 4106 接地电阻测试仪说明书中文

胜利VICTOR 4106 接地电阻测试仪说明书中文

胜利VICTOR 4106 接地电阻测试仪说明书中文
胜利VICTOR 4106 接地电阻测试仪说明书中文

第一章

简介

警告

使用仪器前,请仔细阅读使用说明书。

概述

本仪器是一台智能型多功能接地电阻测试仪。

本仪器采用数字信号处理技术,直接提取接地测量信号,具有高分辨率、高精度、很好的抗干扰能力等特点,可准确测量接地电阻值。本仪器能执行标准的三极和四极接地电阻测量以外,还具有两极接地电阻测量和计算土壤电阻率的功能。

●设计符合以下安全标准:

IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V、污染等级Ⅱ)

IEC61557-1、5(交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全)

●基本测量功能

2极/3极/4极法接地电阻测量

土壤电阻率(ρ)测量

●接地电阻测量采用交流激励测试,4种测试频率(94Hz、105Hz、111Hz、128Hz),可手动选择,从而减低干扰源影

响。

●辅助接地电阻测试功能

测试并显示辅助接地电阻。

●辅助接地电阻上限警告显示功能

由于辅助接地电阻高而可能无法正确测试时显示警告。

●电阻测量中自动量程,超量程显示OL。

●干扰电压过高指示功能。

●串联干扰电压测试功能。

●白色背光功能便于在阴暗光线下工作。

●可去除测试线的剩余电阻(Rk)的设定功能。

●可设定土壤电阻率测试时的辅助接地棒间隔,设置范围:1m~30m。

●具有可设定时间的自动背光关闭和自动电源关闭功能。

●操作方便的数据记录功能、查询记录数据,内部存储器可独立存储100个(组)测量数据。

●小巧、坚固的结构设计,便于双手作业的颈带,简便的人机操作,适应现场运输和恶劣的环境。

开箱检查

检查货物,查看它在运送途中是否受损。检查货物是否齐全,并保存包装材料以供以后运送使用。

本仪器所提供的标配附件和选购附件列在下面。选购附件可以根据需要购买。

标配附件

? 测试导线6m(黑色)1条

? 测试导线6m(绿色)1条

? 测试导线15m(红色)1条

? 测试导线30m(蓝色)1条

? 辅助接地棒4个

? 使用说明书1本

? 碱性电池1.5V(LR6)8节

? 软携带包:C

安全警告

本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010-1、IEC61557-1、IEC61557-5安全标准要求,本手册包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。

本仪器上的标志意思是指为了安全操作本仪器,请使用者参照使用手册的相关部分操作。

危险表示操作不当会导致严重或致命的伤害。

警告表示操作不当存在导致严重或致命的伤害的可能性。

注意表示操作不当有可能会导致人身伤害或仪器毁坏。

警告

●使用仪器前请先仔细阅读并理解本使用说明手册。

●无论何时必须遵守手册的要求,并保存好手册,使之随时能供作参考。

●仪器测试时,错误的操作会导致事故及仪器的损坏。

危险

●请勿在对地电压AC/DC250V以上的电路中使用仪器。

●请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。

●如果仪器表面潮湿或操作者手是湿的请勿操作本仪器。

●测量时不要超过量程允许的最大范围。

●连接测试线时,不要按下PRESS TO TEST按钮。

●测量时请勿打开电池盖。

●打开电池盖之前,应断开电源及与仪器连接的任何测量附件。

警告

●如果仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出金属部分。

●测试线破损需要更换,必须换上同样型号和相同电气规格的测试线。

●仪器于潮湿状态下请勿更换电池。

●确定所有测试导线与仪器的测试端口连接牢固。

●当打开电池盖时,确保仪器已关机。

注意

●测量前,确认量程开关切换至适当的位置。

●使用完毕后请关机,并取下测试线。

●当显示

●不要在高温、高湿、易燃、易爆、强电磁场环境和多露水的场所及阳光直射处存放或使用本仪器。

●请勿使用研磨剂或溶剂清洁仪器,请使用湿布或中性洗涤剂剂。

●仪器潮湿时,请先干燥后存储

技术规格

测试范围和精确度

误差极限:± ( [ 读数的% ]+计数) ,保证期一年。(说明:―计数‖代表最低有效数位所增加或减少的数目。)干扰电压(UST)

测量测试线剩余电阻(RK)

该功能可以在20Ω档开启。范围:0.00Ω~5.00Ω。

20Ω档保存的RK值在200以上量程中仍然有效。

土壤电阻率(ρ)测量

测量范围内的最大操作误差百分比不应超过以被测值为基准值的±30%,以根据下表确定的测量值为基准值。

操作误差在IEC61557-1中指定的额定操作条件下及下列情况下适用:

●以400Hz、60Hz、50Hz、162

Hz的系统频率或分别用直流电压交叉通过端子E(ES)和S来注入串联干扰电压。

3

串联干扰电压的r.m.s均方根值应为3V;

辅助接地电极的电阻及探针的电阻为:4kΩ+100?RE≤50kΩ;

仪器布局

仪器正面图

图1

图2

图3

显示单元

仪器在测试中需注意的地方及警告等等均使用各种标志或信息显示,在此对标志和信息详细说明。

图4

第四章

测试前准备

开机

2秒钟关断电源。

当打开电源时,仪器开始进行内部自诊断并显示开机画面,之后再进行相应的操作。

注意

通电:为了保证仪器正确的上电操作,关闭电源5秒后才可再重新开机。

自动关机

出厂时仪器被设定为:如果在5分钟的时间内使用者对仪器未进行任何操作,仪器将自动关断电源。

是否使用自动断电功能可由用户自行设定(参见―仪器设置‖)。

打开背光

自动关闭背光

用户可以自行设定背光时间(参见―仪器设置‖ )。

默认值为30秒,如果在30秒的时间内使用者未关闭仪器背光,仪器将自动关闭背光;

如果设置为0,则自动关闭背光功能禁止。

电池电力不足显示

开机后屏幕左上部显示符号时,表示电池电力不足,请更换新电池(如果是可充电电池,请充电)后再使用。

警告

为了避免错误的读数而可能引起电击或人身伤害,当液晶显示器显示符号时,应立即更换电池;如果是

可充电电池,请充电。

当电池电力不足时,不能启动测试。

测试线电阻(Rk)的补偿

测量值的构成:R显示=R测量– Rk

Rk默认为0.00Ω,可通过测量调整在0.00~5.00Ω之间。

Rk

4极法(4POLE)、3极法(3POLE)或2极法(2POLE);

第二步:连接测试线;

测试线的连接请参考各测试方法项目。

符号时不能补偿Rk。

第三步:按Rk补偿画面,屏幕左上角显示Rk;

图5

第四步:按TEST键测试Rk;

第五步:按Rk值,左下角显示SAVE字符。

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

静电接地安装范例

静电接地安装工程图解 一 接地井施工示意图
1.水泥保护层; 2.垂直接地极,共 4 根,用铁锤打进 1 米; 3.大地本土; 4.水平接地极,共 10 根,需打进垂直接地极 后,再用电焊机焊劳; 5.回填土(本土 + 降阻剂);
2m 3m
1m
图一:接地井结构示意图
图二:先打进四根垂直接地极,再焊水平接地极;
图三:焊顶层水平接地极;
≥0.5m
图四:用两条扁铁将四根接地极交叉焊起来,必要 时,在交叉处增加一根垂直接地极,然后焊 好接地极引出扁铁;
图五:接地扁铁与接地主线用螺丝扭紧,其与地面 间距如图所示,完成后,涂上防锈油;
制作:王乾坤 审核: 核准: 日期:2014.12.6

静电接地安装工程图解 二
A
B
C
D
E
多股铜芯线 T 字型的连接方法图解
F
E2 5米线 10米线 15米线 断开此处
E1
10米
15米
接地极
辅助接地极 插入大地
辅助接地极 插入大地
接地电阻测试示意图
制作:王乾坤 审核: 核准: 日期:2014.12.6

胜利接地电阻测试仪测试方法
接地电阻测试现场
接地电阻测试结果为 4.2Ω,符合防雷接地,高压线路外箱,生产设备外壳安全接地需要,对于生产线仪器外壳接地, 静 电胶皮,电烙铁,静电手环,电动工具的接地,符合预先设计的接地电阻≤10Ω的要求;
制作:王乾坤 审核: 核准: 日期:2015.1.17

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

光伏组件安装施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.主要工程内容 (1) 4.参加作业人员的资格和要求 (1) 5.作业所需的工器具 (1) 6.作业前应做的准备工作 (1) 7.支架制作安装方案 (2) 8.光伏板安装 (5) 9.防雷接地 (6) 10.电缆敷设 (7) 11.试验方案 (8) 12.安全文明施工措施 (8)

1.工程概况 东营(胜利)城卫分布式光伏示范区20兆瓦项目(以下简称本工程)规划容量为20MWp。项目建设地位于山东省东营市垦利区胜利油田孤东十万亩土地开发项目区东营金润盐化有限责任公司初级蒸发区水池,坐标为北纬37°56'29.8",东经119°0'21.7",海拔高度0m,项目规划容量为20MWp。本工程装机容量为20MWp,采用分区发电、集中并网方案。光伏组件是光伏发电系统的核心部件,其各项参数指标的优劣直接影响着整个光伏发电系统的发电性能。通过比较,本工程电池组件选270Wp多晶双玻硅电池组件,逆变器选用1250kW光伏并网逆变器。光伏组件采用固定式安装形式,结合建设方意见,电池方阵的固定倾角为26。本工程系统综合效率取80%,由计算可得,本工程25年总发电量约为64749万kW·h,25年年平均发电约2589.96万kW· h,平均年利用小时数为:1112小时。 本工程容量为20MWp,本期建设开关站一座,站内35kV侧采用单母线接线方式,并建设1回35kV出线接至系统侧。本期将16个发电单元组按照每8个发电单元组为一组,通过2回35kV集电线路接入35kV母线上,再通过1回35kV出线接入系统。本期整个20MWp光伏并网电站系统由16个约为1.25MWp的光伏并网发电单元组成,每个发电单元由1套1250kW光伏并网逆变器组成,每台逆变器输出电压为360V三相交流电,通过断路器接到升压变压器的低压绕组上,经1250kVA箱式变压器升压至35kV高压,将8台变压器经35kV集电线路并联后,通过高压开关柜接入35kV配电室35kV母线上,共设计2回路。35kV配电装置采用屋内布置,成套金属铠装开关柜,开关柜单列布置,开关柜均采用"下进下出"接线方式。无功补偿装置的连接变压器室外布置,消弧线圈接地变兼站用变布置在35kV配电室外。 2. 编制依据 2.1江苏谦鸿电力工程咨询有限公司设计施工图

接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害

https://www.wendangku.net/doc/677105274.html, 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害 数字接地电阻测试仪,接地电阻表,接地表用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,数字接地电阻测试仪可测量土壤电阻率及地电压。 数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 接地电阻测试仪阻值的大小影响着供电质量,如果阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁,甚至会对人身安全造成危险。所以,我们必须了解接地电阻测试仪阻值过大的危害及防范措施。 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害,具体请看下面: 阻值过大的危害 1、接地电阻测试仪阻值过大,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地,这时接地线中将

https://www.wendangku.net/doc/677105274.html, 有电流流过,L1相电压加在大地和接地电阻上,接地电阻阻值越大,接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会导致人身触电。 2、当三相四线中的中性线接地电阻阻值过大或中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高而烧毁用电设备。 3、当接地电阻阻值过大,同时变压器批避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。阻值过大的原因分析 1、接地装置所用的材料不合格。由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格,接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因,均有可能造成接地电阻阻值过大。 2、由于对接地线作用的重要性认识不足,中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因,都有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。 防范措施

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

ZC-8型接地电阻测量仪原理

ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~ 1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 图ZC-8型接地电阻测量仪工作原理 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m 的土壤中。假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一

个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx 随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为 由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。 需要指出的是,电流接地极C′用来构成接地电流的通路是完全必要的。如果只有一个电极,则测量结果将不可避免地将接地体E′的接地电阻包括进去,这显然是不正确的。还要指出的是,一般都是采用交流电进行接地电阻的测量,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电就会引起化学极化作用,以致严重地歪曲测量结果。

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

用摇表测接地电阻的方法和参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。

摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

胜利仪器VICTOR 4107B接地电阻测试仪_中文说明书

第一章 简介 警告 使用仪器前,请仔细阅读使用说明书。 概述 本仪器是一台智能型多功能接地电阻测试仪。 本仪器采用DSP处理器和数字信号处理技术,直接提取接地测量信号,具有高分辨率、高精度、很好的抗干扰能力等特点,可准确测量接地电阻值。可快速、准确地测量接地的环境参数(干扰频率、干扰电压),分析接地测量噪声,然后选择一个能将其影响减到最小的测量频率。本仪器除了能执行标准的三极和四极接地电阻测量以外,还提供了一种可准确的测量单点和网状接地电阻系统中的每个接地电极的电阻,而无需断开任何并联的接地电极的方法。本仪器还具有计算土壤电阻率、无棒测量接地电阻、利用钳头测量电流的功能。 ●设计符合以下安全标准: IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V、污染等级Ⅱ) IEC61010-2-031(手持探头的特殊要求) IEC61010-2-032(手持电流钳的特殊要求) IEC61557-1,4,5,10(交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全) ●基本测量功能 4极/3极/2极法接地电阻测量 选择性接地电阻测量 无棒接地电阻测量 土壤电阻率(ρ)测量 交直流电压测量 交流电流测量(1mA~20A) ●接地电阻测量采用正弦交流激励测试,4种测试频率(94Hz、105Hz、111Hz、128Hz),可手动或自动选择,从而减 低干扰源影响。

●测试信号频率自动控制(AFC)功能。 ●辅助接地电阻测试功能 测试并显示辅助接地电阻。 ●辅助接地电阻上限警告显示功能 由于辅助接地电阻高而可能无法正确测试时显示警告。 ●电阻测量中自动量程,超量程显示OL。 ●平稳化测试 在干扰严重场合,测试结果的稳定性可通过平稳化(Smooth)处理而得到提高。 ●干扰电压、干扰电流过高指示功能。 ●串联干扰电压、频率测试功能。 串联干扰电压存在时自动判定交流、直流并显示该电压值和频率。 ●电流钳测试电流过低指示功能。 ●大屏幕LCD显示。 ●白色背光功能便于在阴暗光线下工作。 ●过热指示功能。 ●可去除测试线的剩余电阻(Rk)的设定功能。 ●预编程限值,通过/ 不通过(PASS / FAIL)评价测量结果。 ●可设定土壤电阻率测试时的辅助接地棒间隔,设置范围:1m~30m。 ●具有可设定时间的自动背光关闭和自动电源关闭功能。 ●内置实时时钟,可为记录和测量工作提供准确计时。 ●操作方便的数据记录功能、查询记录数据,内部存储器可独立存储500个(组)测量数据。 ●可用碱性电池,也可用适配器供电;电池仓门可方便更换电池。 ●仪器通过隔离的串行USB接口与计算机通讯,并可通过计算机操作仪器。 ●小巧、坚固的结构设计,便于现场携带,适应现场运输和恶劣的环境。

数字接地电阻测试仪

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/677105274.html, 尊敬的顾客 感谢您使用本公司GH-6500接地电阻测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产 品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少 许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式 告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售 后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带 电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生 电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身 安全! -1 -

◆慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起一个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。如有合同约定的按合同执行。 ◆安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。六、售后服务 凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务: 1、仪器自售出之日起一个月内,如有质量问题,由我公司免费更换新仪器,但用户不能自行拆机。 2、仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修。 3、仪器使用超过一年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。 4、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成自损我公司不负责任。 - 2 --11 -

钳形接地电阻测试仪说明书

钳形接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。

目录 一、引言 (4) 二、概述 (4) 三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11)

一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。 该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 三、主要特点 1.双钳法/地桩法双重测量方式: 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试; 2.抗干扰能力强: 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

胜利接地电阻测试仪VICTOR4105A说明书

胜利接地电阻测试仪VICTOR 4105A说明书 目录 一、概 述 (1) 二、开箱检 查 (1) 三、安全注意事 项 (1) 四、工作原 理 (2) 五、外观说 明 (2) 六、技术特 性 (3) 七、电阻测量方 法 (3) 八、电池安 装 (5) 九、故障排 除 (5) 警告 本说明书包括警告和安全规格,必须严格遵守以确保安全,在使用本仪表之前请详细阅读操作说明。 一、概述 VICTOR4105A接地电阻测试仪是一款专业测试电气设备接地电阻的仪器,对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用的新潮款式,使之功能更全,准确度更高,操作更方便可靠,防尘防潮的结构,更适合野外使用。它可用于各种电力系统、电力设备、防雷设备等接地系统的接地电阻值,还可以测量交流电压。 二、开箱检查 1、VICTOR4105A接地电阻表 1台 2、帆布袋 1个 3、接地钢钎

2个 4、辅助测试线(包括:红色15米一条,黄色10米一条,绿色5米 一条)1套 5、简易测试线(包括:红色1.6米一条,绿色1.6米一条) 1套 6、5#碱性电池(LR6 AA)( 1.5V)×8 8只 7、使用说明书 1本 8、产品合格证 1份 9、背带 1根 三、安全注意事项 1、使用该接地电阻表前请认真阅读此安全使用说明书 2、如果该接地电阻表或者测量线的外表有所破损,请勿使用。 3、请勿接触带电DC60V,AC36V RMS以上导体以免导致触电, 此电压以达到触电标准。 4、测量电阻之前,必须与电源电路完全隔离,以保证读数准确及人 生安全。 5、仪表不宜置于高温处存放,避免阳光直接照射以免影响液晶显示 器的寿命。 6、电池能量不足应有符号“”显示,请及时更换电池。长期存 放时应及时取出电池,以免电池漏电损坏仪表。 7、测量裸电线时,请务必特别要小心谨慎。 8、当外接适配器供电时,会断开内部电池供电,此时不能对电池进 行充电。注意:请选择()供电方式。 9、接地电阻测试要求: a、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d、防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; Ω; 警告!Ω电阻 高压!危险!交流 大地电压欠压 双重绝缘符合欧洲公会指令 四、 接地电阻测量原理是基于电阻定律。用4跟电极E1、P1、P2、E2,插入地表下一定深度,电极相距约20米的距离测量,如下图:

接地电阻测量仪的工作原理【图文】

接地电阻测量仪的工作原理【图文】 ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,【立创商城提供】内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E 端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m的土壤中。

假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为 由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。 需要指出的是,电流接地极C′用来构成接地电流的通路是完全必要的。如果只有一个电极,则测量结果将不可避免地将接地体E′的接地电阻包括进去,这显然是不正确的。还要指出的是,一般都是采用交流电进行接地电阻的测量,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电就会引起化学极化作用,以致严重地歪曲测量结果。

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 一、目的 为了规范操作过程,确保测试结果的准确性和使设备正常、安全运行,特制定此操作规程。 二、适用范围 本文件适用于本公司对电阻测试仪的操作。 三、规程内容 3.1准备工作 a.确认仪器处于有效且合格的计量状态 b.仪器外壳接地良好; c.仪器外观检查无明显损坏或异常。 3.2 将测试线与后板正确连接。 3.3 按下电源开关,预热5-10分钟 3.4 根据测试需要设置各项参数,直到面板上状态指示正确。 3.5 根据测试接线图接好样品,按下测试键。 3.6 测试后,电阻表显示值为样品接地电阻值。 3.7 选择定时测试时,接好线后只需按下测试按钮即可完成测试过程。 3.8 选择手动测试时,则要人工按下测试按钮结束测试。 3.9 测试结束测试时间到或再次按下测试键即结束本次测试,此时,仪器 应处于复位状态。关掉样品供电电源及仪器电源,卸下样品及相关配套四.运行检查:设定好参数0.1Ω、25A、2S,将输出两端分别接于电阻为0.114Ω的电源线的两端,然后启动,报警,则视为合格。 五.注意事项 5.1确保仪器接地装置可靠接地; 5.2样品供电电源最好用调压电器及隔离变压器提供,若不使用隔离变压器,则测试过程中样品必须于大地绝缘; 5.3样品供电电源应采用稳定电压电源提供,以保证测试可靠性; 5.4仪器测试过程中,请勿断开或接触样品组件,以防意外; 5.5仪器的接地端应尽可能的接触样品的所有表面; 5.6仪器不要使用或放置在阳光直视,高温,潮湿和灰尘场所,应保持仪器所在环境干燥,清洁和避免冲击力。 六. 对运行检查发现不正常时的处置 如果上午校正仪器正常,下午校正不正常时,应作出如下处置:

接地电阻测试仪的工作原理及测量方法.

接地电阻测试仪的工作原理及测量方法 接地电阻测试仪是电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门常用的接地电阻测量装置,它摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一,是一种操作简单、测量准确的高精密电测仪器。 一、接地电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪的工作原理很简单,我们以华天电力HT2572接地电阻测试仪为例,来看一下它的工作原理图。 二、接地电阻测试仪的测量方法 1、接线。将一副(二组)测试线,红线组中粗、细测量棒一端分别插入测试仪“A ”、“a ”测量端上(粗线对“A ” ,细线对“a ”);黑线组中粗、细测量棒一端分别插入测量仪“B ”、“b ”测量端上(粗线对“B ”,细线对“b ”),测量线另一端的夹子分别接被测设备保护可触及的金属壳体和接地端。注:有的用户将电源线插

头上接地端代替被测物接地端,这样给测量带来误差,会增加引线电阻引起的测量值。当大电流流过接地线,接地线会发热,所以所测量时间不宜过长。 2、测试步骤。 a. 单次测试。按一下接地电阻测试仪的“启动”按钮,“测量”指示灯亮。调节面板上的“电流调节”旋钮,至所需测试电流值。此时时间窗口显示剩余测试时间。如被测物合格,测试时间一到,仪器会发出“嘟”一声后,且“合格”指示灯亮,电阻显示窗口示值即为被测物的接地电阻值;当测量电阻值大于报警设定值时,“报警”指示灯亮,待测试时间一到,仪器停止工作,并发出声报警,则判被测物为不合格品。然后按一下“复位”键,仪器退出测量状态,回到初始状态,“测量”指示灯灭。 b. 连续测试。当时间显示窗口显示为“0”时,按一下“启动”按钮,就能连续对被测物进行测试,不必再按动“启动”按钮。测量中结果判断为实时显示值。

钳形接地电阻考试仪测量原理

钳形接地电阻测试仪测量原理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

钳形接地电阻测试仪测量原理 一、测量原理 1.电阻测量原理 ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E 的作用下将在被测回路产生电流I。 钳表对E及I进行测量,并通过下面 的公式即可得到被测电阻R。 2.电流测量原理 ETCR2000C钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。见下图。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。

其中:n 为副边与原边线圈的匝数比。 二、接地电阻测量方法 1.多点接地系统 对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。 当用钳表如上图测量时,其等效电路见下图。 其中:R1为欲测的接地电阻。 R R 0 R R R R

R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。 虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。 多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。 2.有限点接地系统 这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。 在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。 出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N 个(N 较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N 个方程: R 1T R R 3 R 2 R 1 . 1 1 1 = + + + + T N R R R R R 23121......111=++++

接地电阻测试仪原理

https://www.wendangku.net/doc/677105274.html, 接地电阻测试仪原理,华天电力是接地电阻测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找接地电阻测试仪,就选华天电力。 接地电阻测试仪具有测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能即开路报警可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态,新增断线报警功能即开路报警。 接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。 接地电阻测量仪工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 接地电阻测试仪原理图

https://www.wendangku.net/doc/677105274.html, 接地电阻测试仪测试步骤 1、单次测试:按一下的“启动"按钮,“测量"指示灯亮。调节面板上的“电流调节"旋钮,至所需测试电流值。此时时间窗口显示剩余测试时间。如被测物合格,测试时间一到,仪器会发出“嘟"一声后,且“合格"指示灯亮,电阻显示窗口示值即为被测物的接地电阻值;当测量电阻值大于报警设定值时,“报警"指示灯亮,待测试时间一到,仪器停止工作,并发出声报警,则判被测物为不合格品。然后按一下“复位"键,仪器退出测量状态,回到初始状态,“测量"指示灯灭。 2、连续测试:当时间显示窗口显示为“0"时,按一下“启动"按钮,就能连续对被测物进行测试,不必再按动“启动"按钮。测量中结果判断为实时显示值。 在测试仪过程中,当接地电阻测量值超出测量范围时,接地电阻显示窗口显示“――――",如果被测物上没有电流,则认为不构成回路,接地电阻值无穷大,仪器显示“――――"。 使用时还需注意,当测试电流小于1A 时,“欠流"指示灯亮;当测试电流大于30A 时,仪器自动切断电流,停止测试,并且“过流"指示灯亮,接地电阻显示窗口显示“――――"。

相关文档
相关文档 最新文档