文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护题目-答案

电力系统继电保护题目-答案

电力系统继电保护题目-答案
电力系统继电保护题目-答案

电力系统继电保护网上作业题

第一章绪论

一. 填空题

1.对继电保护装置的四项基本要求是( )性、( )性、( )性和( )性。

2.继电保护装置组成部分一般包括(),(),()。

3.电力系统发生故障时,继电保护装置应将()部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应()。

4.继电保护的可靠性是指保护在应动作(),不应动作时()。

5.输电线路的短路可分为()、()两类。

6.电力系统的三种运行状态()、()、()。

7.按继电保护所起的作用可分为( )保护、( )保护,其中后备保护又可分为( )保护和( )保护。

8.能满足系统稳定及设备安全要求,有选择性地切除被保护设备和全线故障的保护称为( ).若主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护称为( )。

9.保护装置的灵敏性,通常用()来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越()。

10.最常见的不正常运行状态是(),最常见的故障类型是()。

11.继电保护装置有按反应电流增大原理而构成的( )保护,有按反应电压降低原理而构成的( )保护,有按反应电流与电压比值及相角变化原理而构成的 ( )保护等。

12.反应于变压器油箱内部故障时所发生气体而构成( )保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成( )保护。

二.选择题

1.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护( )的体现.

A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性

2.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有().

A.速动性 B. 选择性 C. 灵敏性

三.问答题

1.什么是继电保护装置?

2.对继电保护有哪些要求?各项要求的定义是什么?

3.继电保护装置的基本任务是什么?

4.什么是主保护?什么是后备保护?

5.何谓近后备保护、远后备保护?

电力系统继电保护网上作业题参考答案

第一章绪论

一. 填空题

速动性选择性灵敏性可靠性

测量部分、逻辑部分、执行部分

故障发出信号

不拒动,不误动

相间短路,接地短路

正常状态不正常状态故障状态

主保护后备保护近后备远后备

主保护后备保护

灵敏系数高

过负荷单相接地故障

过电流低电压差动

瓦斯过负荷

二.选择题

1. B ,

2. A

三.问答题

1.继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

2.电力系统继电保护的基本性能应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。速动性:短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。

灵敏性:是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

可靠性:是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。

3.基本任务:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭受破坏,保证非故障部分迅速恢复正常运行。(2)对不正常运行状态,根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸,且能与自动重合闸相配合。

4.所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。

5. 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。

第二章电网的电流保护

一.填空题

1.电流继电器的返回电流与( )电流的比值称为继电器的返回系数。

2.反应电流增大而延时动作且保护本条线路全长的保护称为( )。

3.定时限过电流保护的动作时限是按( )来选择的。

4.继电器的继电特性是( ),( )。

5.中性点经消弧线圈接地电网中,采用的补偿方式有( ),( ),( )等( )种补偿,广泛应用( )补偿。

6.在中性点非直接接地放射性线路中,两点接地时,相间短路电流保护的接线方式( )以接线方式应用较广。

7.电力系统最大运行方式是指( )。

8.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度( )。

9.反时限过电流保护主要用在6~10kV 的网络中,作为( )和( )的保护。

10.无时限电流速断保护没有( )延时,只考虑继电保护固有的( ),考虑到线路中( )避雷器( )为0.04~0.06s,在避雷器( )电流速断保护不应该动作。

11.在6~10Kv 中性点不接地系统中的过流保护装置广泛采用( )接线方式。

12.对于双侧电源供电网络,方向过电流保护主要是利用( )与( )保护配合使用的一种保护装置。 13.电流保护的接线方式( ),( ),( )。

14.中性点直接接地的变压器零序电流保护,保护用的电流互感器应装于( )。 15.反应电流增大而瞬时动作的保护称为( )。 16.最小运行方式的特点( )和( )。

17.电力系统最危险的故障是各种形式的( )其中以( )最为常见,而( )是比较少见的。

18.当主保护拒动时,由( )动作,由于这种( )是在主保护( )实现的,因此称它为( )。

19.在中性点非直接接地电网中,两点接地短路常发生在放射型线路上。采用两相星型接线以保证有( )的机会只切除( )。 20.起动电流是指( )。

21.反时限过电流保护的特点是( )短路时,由于短路电流不同,因而保护具有( )。 22. 电磁型继电器在可动衔铁上产生的电磁转矩与( )成正比,与( )成反比。

23. 电磁型继电器,电磁转矩Me 必须( ),继电器才能动作;当减少Ir,使Me( ),继电器又返回.

24. 在大接地电流系统中,常采用( )接线方式;在小接地电流系统中,常采用( )接线方式,反应各种类型的相间短路。 25. 感应型电流继电器,当( )时,称为继电器起动;起动后,减少流入继电器线圈中的电流,当( )时,称为继电器返回。 26.目前广泛应用的功率方向继电器有( )型、( )型、( )型三种。

27.电流互感器在正常运行时,电流误差决定于( )的大小,而励磁电流与电流互感器的负载阻抗成( ),与励磁阻抗成( )。

28.电流互感器二次侧不应(),否则将产生1kv 以上的高电压。在二次侧不接负载时应将它()。其二次侧必须(),以免高低压损坏时危机人身及设备的安全。

29.零序电流保护比相间短路的电流保护灵敏度( ),动作时限( )。

30.反时限过电流保护反应电流( )而动作,其延时与通入电流的平方成( )。

31.功率方向继电器是通过测量保护安装处的电压和电流之间的 ( )关系来判断短路功率方向的。 32.在( )和( )网络中,要求电流保护具有方向性。

33.方向过电流保护是利用( )与过电流保护配合使用的一种保护装置,以保证在反方向故障时把保护闭锁起来而不致误动作。 34.方向过电流保护装置主要由( )元件、( )元件和( )元件组成。

35.两级反时限过电流保护的进行配合其配合点选在( );若反时限过电流保护与电源侧的定时限过电流保护配合,其配合点应选在( )。

36.当保护安装地点附近正方向发生( )短路时,由于( )电压降低至零,保护装置拒动,出现“死区”。 二. 选择题

1.中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( ). A .金属性两相短路 B. 三相短路 C. 单相接地短路

2.继电保护的灵敏系数

sen K 要求( ).

A .

1sen K < B. 1sen K = C. 1sen K >

3.定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( ).

A .提高保护的灵敏性 B. 外部故障切除后保护可靠返回 C. 解决选择性 4.三段式电流保护中,保护范围最小的是( ).

A.瞬时电流速断保护

B.限时电流速断保护

C.定时限过电流保护 5.有一整定阻抗为

860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时,该继电器处于( )状态.

A.动作

B.不动作

C.临界动作

6.电力系统最危险的故障是( ).

A.单相接地

B.两相短路

C.三相短路

7.定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( ).

A.提高保护的灵敏性

B.外部故障切除后保护可靠返回

C.解决选择性

8.过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个( )而组成的装置. A.负荷电压元件 B.复合电流继电器 C.方向元件

9.过电流保护的三相继电器的完全星形接线方式,能反应( ). A.各种相间短路 B.单相接地故障 C.各种相间和接地故障 10.电流速断保护( ).

A.能保护线路全长

B.不能保护线路全长

C.能保护线路全长并延伸至下一段

11.中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的感性电流大于电容电流,此时补偿方式为( ).

A.全补偿方式

B.过补偿方式

C.欠补偿方式

12.在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压( ). A .故障点距母线越近,电压越高 B .故障点距母线越近,电压越低

C .不管距离远近,基本上电压一样高

13.在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( ). A .距故障点越远就越高 B .距故障点越近就越高 C .与距离无关 14.零序电流滤过器输出3I 。时是( ).

A .通入三相正序电流

B .通入三相负序电流

C .通入三相零序电流 15.过电流保护采用低压起动时,低压继电器的起动电压应小于( ). A.正常工作最低电压 B.正常工作电压 C.正常工作最高电压 16.零序功率方向继电器的最大灵敏角是( ). A.70度 B.80度 C.90度

17.在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( ).

A .

31 B .6

1 C.

2

1

18.线路的过电流保护的起动电流是按( )而整定的.

A.该线路的负荷电流 B .最大的故障电流 C .大l 于允许的过负荷电流

19.为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧( ). A .接地 B .屏蔽 C. 设围栏

20.电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( )使一、二 次电流有不同相位,造成角度误差.

A .电阻性

B .电容性

C .电感性

21.线路变压器组接线,应装设的保护是( ).

A .三段过流保护

B .电流速断和过流保护

C .带时限速断保护 22.过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的( ). A .二次侧电流 B .二次差电流 C .负载电流

23.过电流保护在被保护线路输送最大负荷时,其动作行为是( ) . A .不应动作于跳闸 B .动作于跳闸 C .发出信号

24.在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器都装在同名两相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只切除一条线路的几率为( ). A .1/3 B.1/2 C. 2/3

25.在大接地电流系中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将( ) . A .因短路相电压为零而拒动

B .因感受零序电压最大而灵敏动作

C .因短路零序电压为零而拒动

26.电流互感器的电流误差,一般规定不应超过( ) . A.5% B.10% C.15%

27.电流互感器的相位误差,一般规定不应超过( ) . A.7° B.5° C.3°

28.在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的( ) . A 选择性 B 灵敏性 C 快速性

29.线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压( ).

A .最高

B .为故障点至保护安装处之间的线路压降

C .与短路点相同 30.在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( ). A .两相短路 B .三相短路 C .两相短路接地 三.问答题

1. 试叙述零序电流保护的主要优点。

2.画出具有电流I 、II 、III 段保护的单相原理图接线图。

3.试画出变压器过电流保护原理接线图?

4.试对三段式电流保护进行综合评价,并画出两相星型接线原理接线?

5.中性点非直接接地系统为什么要经消弧线圈接地?

6.试画出电网相间短路阻抗继电器的00接线方式?

7.大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序电流保护。 8.何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护? 9.BCH2型差动继电器中有哪些线圈?他们的作用是什么?

10.试画出具有电流I 、II 、III 段保护的两相星型原理接线图? 11.什么是启动电流?什么是返回电流?

12.什么是电流保护的接线方式?有哪两种接线方式? 13.何谓系统的最大、最小运行方式?

14.什么是电力系统的一次设备?什么是二次设备?

15.电力系统中的消弧线圈按其工作原理可以分为完全补偿、过补偿、欠补偿三种方式,它们各自的条件是什么?实际运行中应避免哪种方式?宜采用哪种方式?

16.动作电流的调整方法是什么? 17.零序电流保护的主要优点是什么?

18.什么叫电流速断保护?它有什么有优缺点? 19.什么叫限时电流速断保护?它有什么特点? 20. 何谓三段式电流保护?它的优缺点是什么? 21.什么叫做消弧线圈?

22.是不是所有的线路都需要装设三段式电流保护?在什么情况下可采用两段式电流保护?

23.相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点? 24.电流互感器和电压互感器的作用分别是什么? 四.计算题

A I d

B 3950min = A I d

C 1280min =

如 2.1

'

''=K K K zq =1.3 K h =0.85 ,最大负荷电流为600A

2.如图所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗

10.4/km Z =Ω,E ?=.max 0.3s X =Ω,

.min 0.3,s X =Ω.max 150A A B L I -=。 1.25 1.1 1.2rel rel rel K K K I II III ===,,, 1.8ss K =,0.85re K =,

30.5t s III

=。

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。

3.电路如图示,单电源辐射型电网,保护1、2、3均采用阶段式电流保护,已知: 电源电压为:110V

(1)、线路阻抗为 X 1=0.4Ω/km (2)、AB 线路最大工作电流 I f.max =400A, BC 线路最大工作电流 I f.max =350A (3)、保护1的Ⅰ段整定值 KA I dz 3.1'

1.=

Ⅲ段时限 s t dz 1'

''1.= 保护1的Ⅲ段时限 s t dz 3'''4

.=

(4).1,5.11121.'''

'''

==jx zq k k k k k k k k ,、取,、取、

(5)、在系统最大运行方式下、kA I A d 12)

3(m ax ...=

在系统最小运行方式下 kA I A d 10)

3(min

...=

试对保护3进行三段(ⅠⅡⅢ)整定计算(整定值,灵敏度、动作时限)

A

第二章电网的电流保护

一. 填空题

1.起动

2.限时电流速断保护(二段保护)

3.阶梯原则

4.起动特性返回特性

5.完全补偿、欠补偿、过补偿三过补偿

6两相星型

7.在被保护线路末端发生短路时通过保护装置的短路电流最大,系统的等值阻抗最小。

8.高

9.馈线电动机

10.人为动作时限管型固有动作时限放电时

11.两相星型

12.功率方向元件电流

13.三相星型两相星型两相电流差接线

14.中性线上

15.无时限电流速断

16.流过保护的电流最小系统阻抗最大

17.短路单相接地三相短路

18.其他保护保护拒动后备保护

19.2/3 两相故障

20.使继电器刚好启动的最小电流

21.同一条线路不同点不同的时限(选择性)

22.电流气隙

23.大于全部机械反抗力矩减小

24.完全星形不完全星形

25.蜗轮蜗杆啮合扇形轮与蜗杆脱开

26.感应型整流型半导体型

27.励磁电流正比反比

28.开路短路接地

29.高短

30.增大反比

31.相位

32.单电源环形电网多电源辐射形电网

33.功率方向元件

34.方向元件电流元件时间元件

35.电源侧的起始点重叠保护区的末端

36.三相母线

二.选择题

1.C,

2.C,

3.B,

4.A,

5.A,

6.C,

7.B,

8.C,

9.C, 10.B, 11.B, 12.C, 13.B, 14.C, 15.A, 16.A, 17.B, 18.C, 19.A, 20.C, 21.B, 22.A,

23.A, 24.C, 25.B, 26.B, 27.A, 28.A, 29.B, 30.C.

三. 问答题

1.(1)零序电流保护比相间短路的电流保护有较高的灵敏度;

(2)零序过电流保护的动作时限较相间短路短;

(3)零序电流保护不反应系统震荡和过负荷;

(4)零序功率方向元件无死区,不会误动作;

(5)接线简单可靠。

2.

3.

4.电流速断保护只保护本条线路的一部分,限时电流速断保护保护本条线路的全长,定时限过电流保护不但保护本条线路的全长,而且保护下一条线路的全长。三段式电流保护的主要优点是:简单、可靠,并且一般情况下都能较宽切出故障。一般用于35kv 及以下电压等级的单侧电源电网中。缺点是它的灵敏度和保护范围直接受系统运行方式和短路类型的影响,它只有在单侧电源的网络中才有选择性。

5.中性点非直接接地系统当发生单相接地故障时,接地点的电容电流很大,那么单相接地短路会过渡到相间短路,因此在中性点假装一个电感线圈。单相接地时他产生的感性电流,去补偿全部或部分电容电流。这样就可以减少流经故障点的电流,避免在接地点燃起电弧。

6.

7.(1)零序电流保护比相间短路的电流保护有较高的灵敏度;

(2)零序过电流保护的动作时限较相间短路短;

(3)零序电流保护不反应系统震荡和过负荷;

(4)零序功率方向元件无死区,不会误动作;

(5)接线简单可靠。

8.答:所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。

考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。

当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。

当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。

9. 差动线圈平衡线圈短路线圈

差动线圈:接于变压器差动保护的差回路,当安匝磁势达到一定值时,二次绕组感应的某一电势值使电流继电器起动。

平衡线圈:消除变压器两侧电流互感器的计算变比与实际变比不一致所产生的不平衡安匝磁势。

短路线圈:提高差动继电器躲过励磁涌流的能力。

10.

11. 起动电流:使继电器刚好启动的最小电流。

返回电流:使继电器刚好返回的最大电流。

12. 电流保护的接线方式,是指电流互感器和电流测量元件间的连接方式。电流保护的接线方式分为完全星形接线方式和不完全星形接线方式。

13.电力系统的最大运行方式是指在被保护线路末端发生短路时通过保护装置的短路电流最大,系统的等值阻抗最小。

电力系统的最小运行方式是指在被保护线路末端发生短路时通过保护装置的短路电流最小,系统阻抗最大。

14.一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、母线、输电线路、补偿电容器、电动机及其他用电设备。对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。

15.完全补偿:全系统中各线路非故障相的对地电容电流之和与感性电流相等,使接地电流等于零,在实际上不能采用完全补偿的方式。

欠补偿:全系统中各线路非故障相的对地电容电流之和大于感性电流,补偿后的接地电流仍然是电容性的,欠补偿的方式一般也是不采用的。

过补偿:全系统中各线路非故障相的对地电容电流之和小于感性电流,补偿后的接地电流是电感性的,在实际中应用广泛。

16.(1)改善继电器线圈的匝数;

(2)改变弹簧的张力;

(3)改变初始空气隙长度。

17.(1)零序电流保护比相间短路的电流保护有叫高的灵敏度

(2)零序过电流保护的动作时限较相间保护短

(3)零序电流保护不反应系统振荡和过负荷

(4)零序功率方向元件无死区

(5)接线简单可靠。

18.在满足可靠性和保证选择性的前提下,当所在线路保护范围内发生短路故障时,反应电流增大而能瞬时动作切除故障的电流保护,称为电流速断保护。

优点:简单可靠,动作迅速;

缺点:(1)不能保护线路全长

(2)运行方式变化较大时,可能无保护范围

(3)在线路较短时,可能无保护范围

19.用来切除本线路上电流速断保护范围以外的故障,作为无限时电流速断保护的后备保护,这就是限时电流速断保护。

限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长,但不能作为相邻元件的后备保护。

20.由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护,叫做三段式电流保护。

三段式电流保护的主要优点是简单、可靠,并且一般情况下都能较快切除故障,一般用于60kv及以下电压等级的单侧电源电网中。缺点是它的灵敏度和保护范围直接受系统运行方式和短路类型的影响,此外,它只在单侧电源的网络中才有选择性。

21.单相接地时,用电感线圈产生的感性电流去补偿全部或部分电容电流。这样就可以减少流经故障点的电流,避免在接地点燃起电弧,把这个电感线圈称为消弧线圈。

22. 不是所有的线路都需要装设三段式电流保护。

当线路很短时,只装设限时电流速断和定时限过电流保护;线路-变压器组式接线,电流速断保护可保护全长,因而不需要装设限时速断保护,只装设电流速断保护和定时限过电流保护。

23.一般使用的内角大于30度,小于60度。采用90°接线方式主要有两个优点:(1)对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障相的线电压,其值很高;(2)适当的选择继电器的内角后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的方向性,且有较高的灵敏性。

24.电流互感器的作用是将高压设备中的额定大电流变换成5A或1A的小电流,以便继电保护装置或仪表用于测量电流;电压互感器的任

务是将高电压或超高电压准确的变换至二次保护及二次仪表的允许电压,是继电器和仪表既能在低电压情况下工作,又能准确的反应电力系统中高压设备的运行情况。 四.计算题 1. 1)、起动电流:

A I K K K I

f h zq

K dz

2.1101600*85

.03

.1*2.1''''

''==

=

2)灵敏度校验 近后备保护: 5.11.32.11013950*23'

'')

2(min

>===dz

dB lm I I K 保护合格 远后备保护 : 2.101.12

.11011280*23

''')2(min <===dz

dC lm

I

I

K 保护不合格 不能作为远后备保护 2.解: 1、保护1电流I 段整定计算

(1)求动作电流

(2分)

(2

满足要求。 (2分)

(3) 动作时间:

1

0t s I

= (1分) 2、保护1电流II 段整定计算 (1)求动作电

(2)灵敏度校验

满足要求。(2分)

(3)动作时间:

120.50.5t t s I I

=+=(1分) 3、保护1电流III 段整定计算 (1)求动作电流

(1分) (2)灵敏度校验

近后备: 满足要求。(1分)

远后备: 满足要求。(2分)

(3)动作时间: (1分)

3.解:

1).短路电流计算 求系统阻抗 最大运行方式:

min .s x =

)

3(max

..A d I

E ?=

12

3

115

Ω=5.53Ω

最小运行方式

m ax .s x =

)

3(m in

..A d I

E ?=

10

3

115

Ω=6.64Ω

3

.1..max 1.251804.27A

set rel k B I K I I I ===3

min .max 1.111)0.3) 6.52km

0.4s set l X z ==-=min 6.52

65.2%15%,10

AB l l ==>3

.1

.2

..max

() 1.1 1.25817.23A set rel set rel rel k C I

K I

K K I

II II I II I ===?=..min

.1

1.49 1.3

k B sen set I K I II =

==>.1.max 1.2 1.5150317.650.85

A

rel ss set A B L re

K K I I K III

III -?==

?=..min .1

3.84 1.3k B sen set I K I III

===>..min .1

1.6 1.2k C sen set I K I III

===>130.50.5 1.5t t s

III III =++=

式中 115kv 为110kv 电网的平均额定线电压。 (2)B 母线短路时

)3(max ..B d I =

304.053.53

115

?+=3.79kA

)3(min ..B d I =

304.064.63

115

?+=3.56kA

)2(min ..B d I =

23?)

3(min ..B d I =2

3?3.56kA=3.08kA (3)C 母线短路时

)

3(max ..c d I =

BC

AB s x x x E ++min

.?

=

)

2830(4.053.53115

++kA=2.31kA

)3(m in ..c d I =

BC

AB s x x x E ++max .?

=

)

2830(4.064.563115

++kA=2.23kA

)

2(m in

..c d I =23?)

3(m in ..c d I =2

3?2.23kA=1.93kA 2)对保护3的Ⅰ段整定值

动作电流的整定 3

.dz I =1.2?3.79kA=4.55kA (2) 灵敏度校验

最小运行方式下的最小保护范围为

)

2

3(

1max .13

.1

min .min s dz x I

E x l -?

=

?

=14.99km

%50/m in .m in ==AB b l l l >15% 满足要求

3).对保护3的II 段整定值 动作电流整定

kA

I

kA

I K I I K I dz c d k dz dz k dz 05.377.21.177.2''3

.)3(max ..''2.'2

.''''3.=?====

(2) 灵敏度校验

01.1'

'3

.)2(min

..3

.==dz B d lm I I k 〈(1.3~1.5) 不合格,重新选择保护2的II 段动作电流 第三章 电网的距离保护

一.填空题

1.距离保护是反应( )至( )之间的( ),并根据距离的( )而确定 的一种保护装置。 2.距离保护装置通常由( )元件、( )元件、( )元件、( )元件四个主要元件组成。 3.所有继电器都可以认为是由两个基本部分组成,即由( )形成回路和( )或( )回路组成。 4.接地距离保护是反应接地故障点到保护安装处的( )的保护。

5.为了衡量阻抗继电器精确工作条件,规定在( )下所对应得最小动作电流为阻 抗继电器的最小精确工作电流.

6.助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗( ),保护范围( )。

7.汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗( ),保护范围( )。

8. 距离保护安装处与短路点间连接有其他分支电源时,流经故障线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为( )电流。

9. 距离保护安装处与相邻平行线路,当平行线路上故障时,流经故障线路的电流小于保护安装处的电流,其小于部分称之为( )电流。

10. 在距离保护中,“瞬时测定”就是将距离元件的( )动作状态,通过( )元件的动作而固定下来,当电弧电阻增大时,距离元件不会因为电弧电阻的增大而返回,仍以预定的时限动作跳闸。

二. 选择题

l.距离保护中的阻抗继电器,需要采用记忆回路和引入第三相电压的是().

A.方向阻抗继电器 B.偏移特性的阻抗继电器 C.全阻抗继电器

2.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是().

A.提高灵敏度

B.消除正相出口三相短路死区 C.防止反相出口短路动作

3.反应相间故障的阻抗继电器,采用线电压和相电流的接线方式,其继电器的测量阻抗( ) .

A.在三相短路和两相短路时均为Z1L;

B.在三相短路时为√3Z1L,在两相短路时为2z1L;

C.在三相短路和两相短路时均为√3ZlL;

4.阻抗继电器中接入第三相电压,是为了().

A.防止保护安装处正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作

B.防止保护安装处反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作

C.防止保护安装处正向三相短路时方向阻抗继电器不动作

5.距离保护的振荡闭锁在以下哪种情况不应开放().

A.电力系统发生短路故障时

B.外部短路故障切除后发生振荡时

C.振荡过程中发生短路故障

6.电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是().

A.幅度最大 B.幅度最小 C.幅度不变

7.距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的().

A.最小测量阻抗 B.最大测量阻抗 C.介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值

8.距离保护是以距离( )元件作为基础构成的保护装置.

A.测量 B.启动 C.振荡闭锁

9.电流频率与方向阻抗继电器极化回路串联谐振频率相差交大时,方向阻抗继电器的记忆时间将().

A.增长 B.缩短 C.不变

10.距离保护的第一段保护范围通常选择为被保护线路全长的().

A.60%-65% B.70%-75% C.80%-85%

11.为了使方向阻抗继电器工作在( )状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角.

A.最有选择 B.最灵敏 C.最快速

12.当系统频率高于额定频率时,方向阻抗继电器最大灵敏角( ).

A.变大 B.变小 C.不变

13.电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动青况是( ).

A.幅度最大 B.幅度最小 C.幅度不变

14.负序功率方向继电器的最大灵敏角是( ).

A.70° B.-45° C.-105°

15.从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有( ).

A.零序电流保护 B.负序电流保护 C.相间距离保护

16.单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是( ).

A.使保护范围伸长

B.使保护范围缩短

C.保护范围不变

17.距离保护装置一般由( )组成.

A. 测量部分、启动部分

B. 测量部分、启动部分振荡闭锁部分

C. 测量部分、启动部力、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分

18.所谓功率方向继电器的潜动,是指( )的现象.

A. 只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作

B. 只给继电器加入电流或电压时,继电器动作

C. 加入继器的电流与电压反相时,继电器动作

19.电力系统发生振荡时,各点电压和电流( ).

A.均作往复性摆动 B.均会发生突变 C.在振荡的频率高时会发生突变

20.功率方向继电器的电流和电压为ia、Ubc,ib、Uca,ic、Uab时,称为( ).

A.90°接线 B.60°接线 C.30°接线

21.距离保护在运行中最主要优点是( ).

A.具有方向性 B.具有时间阶梯特性 C.具有快速性

三. 问答题

1.简述距离保护的组成,并说明各组成部分的作用?

2.说明分支系数对距离保护的影响?

3.根据距离保护的工作原理,加入继电器的电压和电流应满足的要求是什么?

4.对振荡闭锁装置的基本要求是什么?

5.电力系统振荡和短路时的主要区别是什么?

6.方向阻抗继电器为什么要接入第三相电压?

7.什么是精工电流?什么是精工电压?

8.目前距离保护装置中广泛采用的振荡闭锁装置是按什么原理构成的,有哪几种?

9.距离保护的主要优缺点是什么?

10.对断线闭锁装置的主要要求是什么?

四、计算题

1.在下图所示的网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护I、II、III段进行整定计算。

已知线路AB的最大负荷电流Ifmax=300A,功率因数cos=0.9,各线路每公里阻抗Z1=0.4,阻抗角d= 70,电动机的自起动系数Kss=1,正常时母线最低工作电压U

第三章电网的距离保护

一. 填空题

故障点保护安装地距离远近动作时限

启动方向距离时间

电压幅值比较相位比较

距离

继电器的动作阻抗是整定阻抗的0.9倍

增大缩短

减小增大

助增

外汲

最初起动

二.选择题

1.A,

2.B,

3.B,

4.B,

5.B,

6.C,

7.B,

8.A,

9.B, 10.C, 11.B, 12.A, 13.A, 14.C, 15.C, 16.B, 17.C, 18.B, 19.A, 20.A, 21.B.

三.问答题

1. 距离保护是反应保护安装处至故障点的距离,并根据距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。

构成及作用:(1).起动元件:发生故障的瞬间启动整套保护。

(2).方向元件:保证保护动作的方向性,防止反方向故障时,保护误动作。

(3).距离元件:测量短路点到保护安装处的距离。

(4).时间元件:按照故障点到保护安装处的远近,根据预定的时限特性确定动作的时限,以保证动作的选择性。

2. 分支系数对保护的影响:

(1)当Kfz>1时,使得ZJ增大,保护范围减小。

当Kfz<1时,使得ZJ减小,保护范围增大。

(2) 在确定整定计算时,应按Kfz值较小的来整定,这样可以保证选择性。

(3)在校验时,取Kfz.max.

距离保护II段的保护范围必须要延伸到下一段线路,但不能超出下一线路距离保护I段的保护范围,为保证选择性,所以距离二段的起动值必须比下一线路距离一段的起动值低。

3.(1)继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保护安装处的距离成正比;

(2)继电器的测量阻抗应与故障类型无关,即保护范围不随故障类型而变化。

4.(1)系统振荡而没发生故障时,应可靠将保护闭锁;

(2)系统发生各种类型故障时,保护不应该闭锁;

(3)在振荡过程中发生故障时,保护应能正确动作;

(4)先故障,且故障发生在保护范围之外,而后振荡,保护不能无选择性的动作。

5.(1)振荡时电流和各电压幅值的变化速度较慢,而短路时电压是突然增大,电压也突然降低。

(2)振荡时电流和各点电压幅值均作周期变化,各点电压与电流之间的相位角也作周期变化。

(3)振荡时三相完全对称,电力系统中不会出现负序分量;而短路时,总要长期或瞬间出现负序分量。

6.记忆回路的作用时间有限,只能保证方向阻抗继电器在暂态过程中正确动作,故引入非故障相电压,以克服次缺点;当出口两相短路时,第三相电压可以在继电器中产生和故障前电压同相的而且不衰减的极化电压,以保证方向阻抗继电器正确动作,即能消除死区。

7.精工电流,就是当测量电流与精确工作电流相等时,继电器的动作阻抗是整定阻抗的0.9倍,即比整定阻抗缩小了10%;

精工电压,就是精工电流和整定阻抗的乘机,它不随继电器的整定阻抗而变,对某指定的继电器而言,它是常数。

8.(1)利用负序(和零序)分量或其增量起动的振荡闭锁回路。其中包括负序电压滤过器和负序电流滤过器。

(2)利用电气量变化速度的不同来构成振荡闭锁回路。

9.主要优点:(1)能满足多电源复杂电网对保护动作选择性的要求;(2)阻抗继电器是同时反应电压的降低与电流的增大而动作的,因此距离保护较电流保护有较高的灵敏度。

主要缺点:(1)不能实现全线瞬动,对双侧电源线路,将有全线的30%~60%范围以第二段时限跳闸,这对稳定有较高要求的超高压远距离输电系统来说是不能接受的。(2)阻抗继电器本身较复杂,还增设了振荡闭锁装置、电压断线闭锁装置,因此,距离保护装置调试比较麻烦,可靠性也相对低些。

10.主要要求:(1)当电压互感器发生各种可能导致保护误动作的故障时,断线闭锁装置均应动作,将保护闭锁并发出相应的信号;(2)而当被保护线路发生各种故障,不因故障电压的畸变错误地将保护闭锁,以保证保护可靠动作。

四.计算题

解:(1)有关各元件阻抗值的计算。

AB线路的正序阻抗

BC先例的正序阻抗

变压器的等值阻抗

(2)距离I段的整定。

1)动作阻抗

2)动作时间:t1I=0s(指不在认为的增设延时,第I段实际动作时间为保护装置固有的动作时间)。

(3)距离II段

1)动作阻抗:按下列两个条件选择。

与相邻线路BC的保护3(或保护5)的I段配合,有

式中,取KrelI=0.85,KrelII=0.8,Kbra.min为保护3的I段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数,如图3-47所示,当保护3的I段末端k1点短路时,分支系数计算式为

可以看出,为了得出最小的分支系数KL.min,上式中XX1应取可能的最小值,即应取电源1最大运行方式下的等值阻抗Xx1.min,而Xx2应取最大可能值,即去电源2的最小运行方式下的最大等值阻抗Xx2.max,而相邻双回线路应投入,因而

于是

按躲开相邻变压器低压侧出口k2点短路整定(在此认为变压器装有可保护变压器全部差动保护,此原则为该快速差动保护相配合)

此处分支系数Kbra.min为在相邻变压器出口k2点短路时对保护1的最小分支系数,有图3-47可见

此处取KrelII=0.7。

取以上两个计算值中比较小者为II段定值,即取Zact.1II=29.02(Ω)

2)动作时间,与相邻保护3的I段配合,则有

它能同时满足与相邻保护以及与相邻变压器保护配合的要求。

3)灵敏度校验:

(4)距离III段。

1)动作阻抗:按躲开最小负荷阻抗整定。因为继电器取为的00接线的方向阻抗继电器,所以有

取KrelIII=1.2,Kre=1.15,Kss=1,,

。于是

2)动作时间:。取其中较长者,有

3)灵敏性校验。

①本线路末端短路时的灵敏系数为

满足要求。

②相邻线路末端短路时的灵敏系数为

式中 Kbra.max -----相邻线路BC末端k3点短路时对保护1而言的最大分支系数,其计算等值电路如图4-48所示。Xx1取可能的最大值Xx1.Max,Xx2取可能的最小值Xx2.Min,而相邻的平行线取单回线运行,则

于是,满足要求。

相邻变压器低压侧出口k2点短路时的灵敏系数中,最大分支系数为

于是

第四章电网的差动保护

一. 填空题

1.10000KVA以上35/6.3(10.5)变压器一般采用( )保护。

2.线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的( )和( )的原理实现的,因此它不反应( )。

3.短路时总要伴随产生很大的( ),同时使系统中( )降低。

4.要实现变压器纵联差动保护的必需条件是( )。

5.纵联保护按照保护动作原理可分为( )保护、( )保护。

6. 输电线路纵联保护的通信通道有四种,分别为( )、( )、( )、( )。

7.纵联差动保护可以实现( )保护,但不能作相邻元件的( )保护。

8.横联差动方向保护的动作原理是反应双回线路的( )及( )方向,有选择性地瞬时切除故障线路。

二. 选择题

1.双电源平行线路电源侧横差方向保护的相继动作区().

A.存在于平行线路的受电侧 B.存在于平行线路的电源侧 C.存在于平行线路的两侧

2.相继动作区内发生故障,切除故障的时间().

A.不变 B.减短 C.增长

3.横联差动方向保护的动作原理是反应双回线路的(),有选择性地瞬时切除故障线路。

A.电流及功率方向 B.电流方向 C.功率方向

4.当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护().

A.立即动作 B.延时动作 C.不应动作

5.纵联保护电力载波高频通道用( )方式来传送被保护线路两侧的比较信号 .

A.卫星传输

B.微波通道

C.相一地高频通

6.变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。 ( )

A.励磁涌流产生的不平衡电流

B.两侧相位不同产生的不平衡电流

C.二次回路额定电流不同产生的不平衡电流

电力系统继电保护问答

电力系统继电保护问答 05 电力系统继电保护问答 5 56.在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答:在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。 57.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么? 答:零序电流保护既然是作为动作机率较高的基本保护,故应尽量使其回路简化,以提高其动作可靠性。而零序功率方向继电器则是零序电流保护中的薄弱环节。在运行实践中,因方向继电器的原因而造成的保护误动作时有发生。因此,零序(或负序)方向继电器的使用原则如下:(1)除了当采用方向元件后,能使保护性能有较显著改善的情况外,对动作机率最多的零序电流保护的瞬时段,特别是“躲非全相一段”,以及起后备作用的最末一段,应不经方向元件控制。 (2)其他各段,如根据实际选用的定值,不经方向元件也能保证选择性和一定灵敏度时,也不宜经方向元件控制。 (3)对平行双回线,特别是对采用单相重合闸的平行双回线,如果互感较大,其保护有关延时段必要时也包括灵敏一段,一般以经过零序方向元件控制为宜,因为这样可以不必考虑非全相运行情况下双回线路保护之间的配合关系,从而可以改善保护工作性能。 (4)方向继电器的动作功率,应以不限制保护动作灵敏度为原则,一般要求在发生接地故障且当零序电流为保护起动值时,尚应有2以上的灵敏度。 58.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种? 答:大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:纵联保护(相差高频、方向高频等)、零序电流保护和接地距离保护等。 59.什么是零序保护?大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? 答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

电力系统继电保护简答题

是断 晃 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大 零序电流。 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流,躲过断路器三相触头不同期合闸所产生的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大零序电流。 2、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?答:当保护安装处附近发生三相短路时,由于母线电压降低至零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。死区长短由方向继电器最小动作电压及背后系统阻抗决定。消除方法常采用记忆回路。 3、何谓功率方向继电器90°接线方式?它有什么优点答:是指在三相对称的情况下,当时,加入继电器的电流如和电压相位相差90°。优点:第一,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高;第二,选择继电器的内角后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的方向性。 4、与变压器纵差保护相比,发电机的纵差动保护有何特点?答:与变压器相比,发电机纵差保护不存在不平衡电流大特点,但在发电机中性点及附近发生相间故障时,发电机纵差保护存在有死区,因此,保护存在有如何减小死区提高保护灵敏度的问题 45、断流器失灵保护是答案:当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其它有关的断路器,以使停电范围限制为最小的一种更后备保护。 答案:纵连差动保护 4、发电机的故障类型。 答案:发电机的故障类型有定子绕组相间短路,定子绕组一相的匝间短路和定子绕组单相接地;转子绕组一点接地或两点接地,转子励磁回路励磁电流消失。 5、发电机的不正常运行状态。 答案:由于外部短路电流引起的定子绕组过电流;由于负荷超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷;由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序电流和过负荷;由于突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率等 10、什么是励磁涌流。 答案:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,铁心中的测通迅速变为原来的2倍,铁心严重饱和,励磁电流剧烈增大,可以达到额定电流的6-8倍,这个电流就叫励磁涌流。 13、前加速的优点及适用场合。 答案:第一,能够快速地切除瞬时性故障。第二,可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,提高重合闸的成功率。第三,能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6—0.7倍的额定电压以上,提高电能质量。第四,使用的设备少,简单经济。 适用于35KV以下由发电厂和重要牵引变电所引出的直配线路。 14、后加速的优点。 答案:第一,第一次是有选择的切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择的动作而后以重合闸来纠正。 第二,保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然有选择性。 第三,和前加速相比,使用中不受网络结构和符合条件的限制,一般说来是有利而无害的。 18、什么是输电线的纵联保护? 答案:输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向连结起来,将各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路,理论上具有绝对的选择性。 23、电流保护的接线方式是指什么,相间短路的电流保护的接线方式有哪几种方式? 答案:电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与电流互感器之间的连接方式。对相间短路的电流保护,目前广泛采用的是三相星型接线和两相星形接线两种方式。 25、大电流接地系统中,为什么有时加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答案:大电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,那么当线路上发生接地短路时,在故障点与变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射型电网

电力系统继电保护基础学习知识原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案:C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案:A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的

C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案:B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性 D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案:B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案:A

在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案:A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案:C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况? A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路;

C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案:A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案:C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案:A

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

《电力系统继电保护》考试复习题集.

2005/2006学年第二学期 《继电保护》复习题 使用班级:发电(3)041、发电(3)042、发电(3)043 第一章绪论 一、填空题: 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应______________,电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置一般应____________。 2、继电保护的灵敏性是指其对于保护范围内发生故障或不正常工作状态的_________。通常用衡量。 3、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把从系统中切除,使系统的继续运行。尽量缩小停电范围。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5、继电保护装置一般是由测量部分、和三个主要部分组成。 6、继电保护按作用不同可分为、和辅助保护。 二、判断题: ()1、电气设备过负荷时,继电保护装置应将过负荷设备从系统中切除。()2、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。 ()3、电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置不但发出信号,同时也要把不正常工作的设备切除。 ()4、继电保护装置的误动作和拒动作都是可靠性不高的表现,它们对电力系统造成的危害程度相同。 ()5、继电保护装置的动作时间就是故障被切除的时间。

三、选择题: 1、继电保护动作时,要求仅将故障的元件或线路从电力系统中切除,使系统无故障部分继续运行,尽量缩小停电范围。这是继电保护的()。 A、可靠性 B、选择性 C、灵敏性 2、电力系统短路时最严重的后果是()。 A、电弧使故障设备损坏 B、使用户的正常工作遭到破坏 C、破坏电力系统运行的稳定性 3、快速保护的动作时间最快可达到0.02~0.04s;而断路器的动作时间最快可达到 0.06~0.15s。所以继电保护快速切除故障的时间为()。 A、0.02~0.04s B、0.02~0.06s C、0.04~0.1s 四、问答题: 1、何谓主保护、后备保护?何谓远后备保护、近后备保护? 答:主保护:反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的延时有选择地切除故障的保护。后备保护:主保护或者断路器拒绝动作时,用来切除故障的保护。 近后备:主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护实现的后备保护。 远后备:主保护或者断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护实现的后备保护。 2、继电保护的基本任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免遭破坏,并保证其他无故障元件迅速恢复正常运行;(2)反应电气元件不正常运行情况,并根据不正常运行情况的种类和电气元件维护条件,发出信号,由运行人员进行处理。(3)与其他自动装置配合,解决在故障情况下提高供电可靠性的问题。 3、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护?

电力系统继电保护课后部分习题答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性? 答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。 由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。 1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。 远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。 近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。 - 1 -

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

电力系统继电保护课后习题解析答案全

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并 动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常 运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护问答精编版

电力系统继电保护问答 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

电力系统继电保护问答 1.什么是继电保护装置? 答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。 2.继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 3.简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,

也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 4.电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置应满足可行性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 (1)可行性是指保护该动体时应可行动作。不该动作时应可*不动作。可*性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。 (3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。 选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。 (4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

相关文档