文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架子工安全教育试卷及答案87428

架子工安全教育试卷及答案87428

架子工安全教育试卷及答案87428
架子工安全教育试卷及答案87428

中铁架子工安全教育试卷及答案

班组姓名成绩

一、填空题:每题6分共48分

1、国家实行生产安全事故责任制度。

2、高处作业是指在坠落高度距基准面米及以上有可能坠落的高处作业。

遇有以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

3、脚手架搭设人员应是,且取得劳动部门核发的。

4、钢管脚手架必须有良好的,接地电阻不大于4欧姆,雷雨季节应按规定设置。

5、搭设脚手架前应严格进行钢管筛选,凡严重、、,的杆件不宜采用。

6、脚手架外侧每隔必须,与地面的夹角控制在。自下而上连续设置,钢管脚手架剪刀撑的接长必须搭接,其搭接长度不应小于米。

7、拆除脚手架时必须设置,张挂醒目的,警戒区域内严禁或,地面监护人员必须履行监护职责。

8、脚手架搭设标准应、,底脚着实层层拖牢,通畅平坦安全设施齐全牢固。

二、判断题:每题2分共16分

1、我国的安全管理方针为“安全第一,预防为主,综合治理”。()

2、坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。()

3、高处作业时不准往下或往上乱抛材料和工具等杂物。( )

4、扣件连接的钢管脚手架刚度较好,搭设前对所有的杆件及零配件应认真的进行挑选。

( )

5、管脚手架的构造中,可与竹杆等其它材料混用。( )

6、为了达到安全生产脚手架拆除前应有施工负责人召集有关人员对架体进行一次验收。( )

7、脚手架的拉撑设置,即水平方向每二个立杆(3.6米),垂直方向每隔二步(3.6米)设一拉撑。()

8、未经三级安全教育及考试不合格的职工可以先上岗独立操作,但必须进行补考或补上安全三级教育课。()

三、选择题:每题9分,共36分

1、事故处理的“四不放过”原则是指()

A、事故原因查不清不放过;

B、职工及事故责任人受不到教育不放过;

C、责任人未得到处罚不放过;

D、事故责任人受不到处理不放过。

E、事故隐患不整改不放过

2、“三不伤害”是指(),“三宝”是指()

A、不伤害自己

B、不伤害小孩

C、安全网

D、安全绳

E、安全带

F、不被他人伤害

G、安全帽

H、不伤害他人

3、安全带的正确系挂方法是()

A、用检验合格的安全带,高挂低用

B、禁止打结或接长使用,系挂牢固

C、2米以上高处作业时必须系挂安全带

4、脚手架拆除时注意事项()

A设警戒区,派专人旁站B、自上而下拆除

C、及时码放整齐

D、先搭的后拆、后搭的先拆

答案(架子工)

一、填空题:

1、追究 2.、2m 、六级

3、专业架子工,特殊工种操作证。

4、接地装置,避雷装置。

5、锈蚀、薄壁、严重弯曲变形

6、9米、设置剪力撑、45-60度之间、 1 米。

7、、警戒区域、警示标志、非作业人员通行或在脚手架下继续组织施工,

8、横平坚直、连接牢固

二、判断题:

1、(√)

2、(√)

3、(√)

4、(√)

5、(×)

6、(√)

7、(√)

8、(×)

三、选择题:

1、什么是事故处理“四不放过”原则?(ABDE)

2、“三不伤害”是指(AFH ),三宝是指(CEG )

3、安全带的正确系挂方法是(ABC )

4、脚手架拆除时注意事项(ABCD )

架子工理论考试试卷1

山东省职业技能鉴定题库统一试题 架子工中级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:90分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分, 满分80分。) 1、在国际计量单位制中,力的单位( )。 A.N B.m C.kg D.t 2、在力学中,用( )物理量作为度量力偶转动效应。 A.力的大小 B.力偶矩 C.作用效果 D.力的作用点 3、力是矢量,力的合成与分解都遵循( )。 A.三角形法则 B.圆形法则 C.平行四边形法则 D.多边形法则 4、当力的大小等于零,或力的作用线通过矩心(力臂d=0)时,力矩为( )。 A.大于零 B.等于零 C.小于零 D.不确定 5、立杆是组成脚手架的主体构件,主要是承受( ),同时也是受弯杆件,是脚手架结构的支柱。 A.拉力 B.压力 C.剪力 D.扭矩 6、在建筑工程施工图中,凡是主要的承重构件如墙、柱、梁的位置都要用( )来定位。 A.粗线 B.细线 C.虚线 D.轴线 7、《建筑制图标准》规定,尺寸单位除总平面图和标高以米(m )为单位外,其余均( )为单位。 A.分米 B.厘米 C.毫米 D.微米 8、搭设高度( )及以上落地式钢管脚手架工程需要专家论证。 A.20m B.30m C.40m D.50m 9、架体高度( )及以上悬挑式脚手架工程需要专家论证。 A.20m B.30m C.40m D.50m 10、混凝土模板支撑搭设高 度( )及以上时需要专家论证。 A.4m B.6m C.8m D.10m 11、混凝土模板支撑搭设跨度( )及以上,施工总荷载15kN/m2及以上或集中线荷载20kN/m 及以上时需要专家论证。 A.15m B.16m C.17m D.18m 12、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由( )签字。 A.建设单位技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.监理单位技术负责人 D.建设局技术负责人 13、无论采用何种材料,每张安全平网的重量一般不宜超过15kg ,并要能承受( ) 的冲击力。 A.400N B.600N C.800N D.1000N 14、安全平网应按水平方向架设。进行水平防护时必须采用平网,不得用立网代替平网。安全平网至少挂设( )道。 A.2 B.3 C.4 D.5 15、安全平网挂设时不宜绷得过紧,与下方物体表面的最小距离应不小于( )。 A.3 B.4 C.5 D.6 16、挡脚板高度不应小于( )mm 。 A.120 B.150 C.180 D.200 17、首次取得证书的人员实习操作不得少于( )个月。否则,不得独立上岗作业。 A.2 B.3 C.4 D.5 18、焊接底座一般用厚度不小于( )mm ,边长150~200mm 的钢板,上焊高度不小于150mm 的钢管。 A.3 B.5 C.6 D.8 19、焊接底座用边长150~200mm 的钢板,上焊高度不小于( )mm 的钢管。 A.120 B.130 C.150 D.180 20、木垫板宽度不小于200mm ,厚度不小于50mm ,平行于建筑物铺设时垫板长度应不少于( )跨。 A.1 B.2 C.3 D.4 21、用于立杆、纵向水平杆和剪刀撑的钢管长度以( )m 为宜。 A.2.2 B.2.2~4.5 C.3.5~7 D.4~6.5 22、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪( )mm 。 A.50 B.70 C.80 D.100 23、钢管扣件脚手架立杆应均匀设置,通常其纵向间距不大于( )m ,并应符合设计要求。 A.1 B.2 C.3 D.4 24、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于( )mm 。 A.200 B.300 C.500 D.800 25、纵向水平杆步距,底层不得大于2m ,其他不宜大于( )m 。 A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8 26、主节点处两个直角扣件的中心距不应大于( )mm 。 A.180 B.150 C.120 D.100 27、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于( )mm 处的立杆上。 A.120 B.150 C.180 D.200 28、每道剪刀撑宽度不应小于( )跨,且不应小于( )m ,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间,各底层斜杆下端均应支承在垫块或垫板上。 A.2,3 B.3,5 C.4,6 D.5,7 29、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于( )mm 。 A.100 B.300 C.500 D.700 30、脚手架一次搭设的高度不应超过相邻连墙件以上( )步。 A.1 B.2 C.3 D.4 31、钢管扣件脚手架搭设高( )步以上时随施工进度,逐步加设剪刀撑。 A.7 B.8 C.9 D.10 32、悬挑式脚手架一般是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段搭设,每段搭设高度不宜超过( )m 。 A.15 B.18 C.20 D.24 33、悬挑式脚手架悬挑梁应采用( )号以上型钢,悬挑梁尾端应在两处以上使用Φ16mm 以上圆钢锚固 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

架子工安全知识试卷(最新版)

架子工安全知识试卷(最新版) Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

架子工安全知识试卷(最新版) (一)、填充题(每格2分,总分60分) 1、架子工上岗前的三级安全教育指、、。 2、架子工必须经作业和作业安全技术培训考核,取得特种作业和合格后,才能进行脚手架的和工作。 3、进入现场必须戴好,禁止穿、、及其他带钉易滑的鞋和操作。 4、无可靠防护设施的高处作业人员必须使用。 5、脚手架搭设必须配合搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上步。 6、严禁将外径mm与mm的钢管混合使用。 7、脚手架每根立杆都应设置或,脚手架底层步距不应大于米。

8、拆除作业必须由而逐层进行,严禁同时作业。 9、连墙件必须随脚手架拆除,严禁先将连墙件或拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于步,如高差大于2步,应增设加固。 (二)、选择题(每题2分,总分16分): 1、顶排脚手架栏杆高度为米。 A、1.5m B、1.2m C、2m 2、脚手架底座、底面标高宜高于自然地平mm。 A、20mm B、50mm C、30mm D、40mm 3、脚手架纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 mm处的立杆上。 A、400mm B、300mm C、200mm 4、脚手架挡脚板高度不应小于mm。 A、180mm B、140mm C、150mm 5、脚手架必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建

架子工专项安全教育记录

架子工专项安全技术交底 1、搭设脚手架的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,持特种作业证方可上岗。如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适宜高处作业人员,一律不准从事搭拆作业。 2、进入本上山管线作业区域,必须戴安全帽,带工具袋,悬空危险作业,且处山地陡坡,必须先挂扣安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上棚架操作。严禁作业中吸烟,严禁酒后作业。 3、架设新用的材料及扣件的规格和质量必须符合有关技术规定和施工方案的要求,并经试验合格后才能使用。不准使用不合格的材料、扣件,不准钢、竹材料混搭。 4、架子地基应平整夯实(或和基础),本山地地形应找相对平坦地形,修整找平后,加设垫木、垫板或底座。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的碎石地表上直接搭设脚手架。不准用砖作垫块。 5、严格按照脚手架搭设方案规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,并确保节点连接达到要求;垂直度,绝对值不大于15㎝。 6、首层、顶层和施工作业层必须有脚手板铺满,铺平铺稳,保证有3个支撑点绑扎牢固,不得有探头板。架体与建筑之间应逐层进行封闭(用水平网或板)。 7、传递杆件斜具,不准碰触压钩搭高低压电源线和电气设备。 8、搭设过程中要及时设置连墙杆、斜撑杆、剪刀撑、插地杆以及必要的卸荷吊索,保证架体剪刀撑与地面夹角不小于450,不大于600。 9、立网拉挂平整顺直,网连接材料要符合要求。 10、脚手架与建筑物之间每高4米,水平每隔7米应设置一道牢固的连接点,

高层建筑工程的外脚手架应用刚性连墙杆。 11、内排立杆距离建筑物不得大于200㎜。 12、钢管脚手架必须有良好可靠的防雷的接地,高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置。 13、外脚手架搭设要有经审批的施工方案,每次搭高必须保持高于作业面1.2m以上,分段搭设完毕后应进行检查,分段量化验收,检查合格才能使用,不合格不准交付使用。 14、在脚手架外侧搭设卸料平台时,操作人员必须先系扣好安全带。 15、操作人员必须系好安全带,按照安全技术交底,悬挂点必须安全可靠)。 16、严格遵守架子工安全操作规程和技术和安全技术交底搭设,严禁违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 架子工安全操作规程 1、须佩戴安全帽 2、 2m以上作业须使用安全带 3、须检查安全网 4、须练习架上行走、攀登 5、须练习架上传递钢管 6、年龄不满18周岁者,不得从事高空作业。患有心脏病、贫血病、高血压、低血压、癫痫病及其他不适应高空作业的病症者,不得从事高空作业 7、酒后禁止高空作业 8、本上山管线工程地处山地,不时有大风,当起风时,应立即停止作业,寻找平坦区域修整,五级以上风力(风速10.8m/s)雷雨天气、禁止露天高空作业

架子工安全教育考试试卷与答案

(此文档为 Word 格式,下载后可以任意编辑修改!) 试卷装订封面 学年第学期 课程名称: 课程代码 学生系别 专业 班级 任课教师 阅卷教师 考试方式开卷□闭卷∨ 考试日期 考试时间 阅卷日期 装订教师 装订日期 缺卷学生姓名及原因: 无 附:课程考试试卷分析表、期末考核成绩登记表

架子工安全教育培训考试试卷 姓名:单位:成绩: 一、填空题:(满分 50 分,每题 5 分) 1.凡患有、、以及其他不适于高空作业的不得从事高空作业。高空作 业人员禁止穿鞋和鞋。 2.高空作业的人员在作业中不得往下投掷、、手提工具和零星物料应随 手放在。 3.凡在坠落高度基准面有可能坠落的高处作业均称为高处作业,两米以上的悬空作业必 须使用,使用安全带时应注意选用经质检合格的安全带,并保证在内使用,安 全带严禁。在使用过程中,安全带要挂用防止摆动,避免和,安全带钩应挂到上,不能直接挂在安全绳上。 4.脚手架作业必须挂好,各种料具应,不得,每跨桥架总承重荷载不 得超过公斤(包括人、具、料),在桥架上行走不准、,作业人数每跨不得 超过人,升降桥架必须专业进行操作。 5.脚手架的脚手板,一端超出时称为探头板,高处作业严禁使用板。6.钢管、脚手架应用外径毫米,壁厚毫米的钢管,长度以米和米为宜。有 严重、、或的不得使用,扣件应有,发现、、的禁止使用。 7.安全网一般由、、、、等组成,安全网分为、和两类,平网的宽度不得小于米,立网的高度不得小于米,每张网的重量不宜超过 15公斤。 8.安装平网应高里,以度为宜,网不宜绑紧,施工中要保证安全网、,网内不得有,两网的搭接要________ 不得有缝隙,支搭的安 全网直至无高空作业时,方可拆除。 9.脚手架的两端、转角处以及每隔根立杆应设和,剪刀撑和支杆与地面 的角度应不大于度,支杆底端要埋入地下不小于______ 厘米,架子高度在米以上或无 法设支杆时,每高 4 米,水平每隔米,脚手架必须同建筑物连接牢固。 10 .、、、和等特殊脚手架必须有设计计算,有搭设方案, 有详细图纸,有荷载试验,有文字交底,有专人管理和维修。 二、选择题:(满分 40 分每题 4 分) 1.钢管脚手架立杆应垂直稳放,在金属底座或垫木上,立杆间距不得大于_____米,大横杆间距不得大于米,小横杆间距不大于米。 () A:1、2、 2 B :2、1、 1C: 2、1.5 、 1.5D:1.5 、 1.5 、 1.5 2.抹灰、勾缝、油漆外装修用的脚手架,宽度不得小于米,立杆间距不大于米,大横杆间距不得大于米。( ) A: 0.8 、 1.2、 1.8B: 0.8 、 2、 1.8 C: 1.8、 1.5、 2D: 1.5 、1.5 、 1.5 3.内装饰工程脚手架立杆间距和大横杆间距不得大于米,小横杆间距不得大于米,脚手板至少铺块,操作面距地面 2 米以上应绑 _________ 护身栏。 () A: 1.8、 1.5、 2、两道B: 2、 2、 1、两道 C: 1.8、 1.8、 2、一道D: 2、 1.5 、 1、一道 4.架子的铺设宽度不得小于米,脚手板须满脯,不得有空隙和探头板,脚手板搭接时不得小

日常安全教育记录-架子工

时间2015.8.1 地点施工现场讲授人张志林 参加对象架子工人数9 教育内容: 1、所有进场人员必须遵守项目各项规章制度; 2、所有进入现场的人员,必须正确戴好安全帽。 3、施工人员不准穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、不准赤脚; 4、高处作业必须佩戴好安全带; 5、不准酒后上岗,现场吸烟要在指定的位置; 6、高处作业不准将工具、材料、垃圾等物体向下抛掷。 7、机电人员及其它特种作业人员必须经有关部门考核合格后持证上岗,队伍自进设备必须有合格证明材料,并报项目机电组备案。 8、现场防护设施、消防设施、安全标志及警示牌,不得任意移动或拆除。 9、宿舍内不得私自接线,严禁使用煤气、电炉、生火、做饭,多功能插排必须粘贴在墙上,严禁放在床铺上。 10、班组每天上班前必须认真进行班前喊话,做好班前活动记录,每周二将上周活动记录交项目安全员。 11、积极配合项目工长、安全员的安全交底和安全教育等活动。 参加人员(签名):

时间2015.8.8 地点施工现场讲授人张志林参加对象架子工人数7 教育内容: 1、架子工必须经过专业技术培训合格取得上岗证,方可登架子作业。 2、架子作业人员不得患有不适合高处作业疾病和生理缺陷。 3、高处作业必须系挂好安全带。 参加人员(签名):

时间2015.8.15 地点施工现场讲授人张志林 参加对象架子工人数 6 教育内容: 1、架子搭设必须有一名熟练工人现场指导施工作业。划分作业区严禁上下交叉作业。 2、严禁抛仍材料。架子上严禁存放短料,当班作业材料必须当日用完,剩余的材料放置 在安全可靠的地方。 3、脚手架基础必须坚实,有排水措施做到能满足架体直支搭要求,确保不沉降,不积水, 垫5厘米厚脚手板或支拖 4、脚手架必须设置箭刀称宽度不得大于7根立杆斜杆于水平夹角45-60度。 参加人员(签名):

(架子工)新工人进场三级安全教育考试试卷

新工人进场三级安全教育考试卷(架子工) 姓名:得分: 一、通用部分( ?分,填空每格 ?分): 、安全教育的目的是为了增强 知识,提高 和 能力; 、我国安全生产管理方针是: 、 , ; 、新工人进场必须进行 、 、 三级安全教育,考试合格,方可上岗; 、在建工程的“三宝”是: 、 、 ,必须正确使用; 、“四口”是:通道口、 、 、 ,必须做好安全防护措施; 、“五临边”是: 、 、楼梯边、 、 ,要有安全防护措施; 、进入施工现场必须戴好 ,扣好 ;正确使用 用品; 、高空作业的高度是 米以上,凡无 设施的高空作业,必须系好 ; 、造成安全事故的主要原因是“三违”即: 、违章指挥、违反 ; 、安全生产的“三不伤害”是: 、我不被他人伤害、 ; 、非电工人员严禁 电路设施;设备配电实行一机 、 一闸的原则; ?、严禁 上岗、在易燃易爆区域严禁 或动用 ,动

用前要先 后作业; ?、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持 操作证,方可上岗作业; 、上岗时不要放弃使用 用品,有权阻止 和 作业的指令。 二、专业部分( 分,填空每格 分): 、患有 、心脏病、 或视力不够等疾病的人员不能从事登高架设工作业。 、登高架子工必须持特种作业 上岗,使用安全带时应 。 、脚手架基础垫板的长度应不少于 跨,脚手架基础垫板的厚度应不小于 ??。 、脚手架扫地杆距地面的距离不得大于 ??;双排脚手架剪刀撑应连续设置,每道剪刀撑宽度不应小于 跨,且不应小于 ?,斜杆与地面的倾角宜在 °???°之间。 、脚手架搭设时对接扣件开口应立杆 ,横杆 ;脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 ??。脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在 ???与 ????之间; 、双排脚手架拉结点 ??以下时按 跨设置, ??以上时按 跨设置。 三、问答题( 分): 结合本工种的特点,讲述如何做好自身的安全防护工作? 新工人进场三级培训考试卷(架子工) 姓名: 得分: 一、通用部分安全学习资料: 、安全教育的目的是为了增强安全防护知识,提高事故预防和应急处理能力;

架子工安全教育培训教案

架子工及高空作业培训资料 1、高处作业 (1)高处作业的定义 按照国标规定: “凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。”其涵义有两个: 一是相对概念,可能坠落的底面高度大于或等于2m;也就是说不论在单层、多层或高层建筑物作业,即使是在平地,只要作业处的侧面有可能导致人员坠落的坑、井、洞或空间,其高度达到2m及以上,就属于高处作业;二是高低差距标准定为2m,因为一般情况下,当人在2m以上的高度坠落时,就很可能会造成重伤、残废或甚至死亡。 (2)高处作业时的安全防护技术措施 ①凡是进行高处作业施工的,应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、档脚板、安全带和安全网等。作业前应认真检查所用的安全设施是否牢固、可靠。 ②凡从事高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育;特殊高处作业人员应持证上岗,上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,应按规定对作业人员进行相关安全技术教育。 ③高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。施工单位应围作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具,作业人员应按规定正确佩戴和使用。 ④施工单位应按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯示警。 ⑤高处作业所用工具、材料严禁投掷,上下立体交叉作业确有需要是,中间须设隔离设施。

⑥高处作业应设置可靠扶梯,作业人员应沿着扶梯上下,不得沿着立杆与栏杆攀登。 ⑦在雨雪天应采取防滑措施,当风速在 10.8m/s以上和雷电、暴雨、大雾等气候条件下,不得进行露天高处作业。 ⑧高处作业上下应设置联系信号或通讯装置,并指定专人负责。 ⑨高处作业前,工程项目部应组织有关部门对安全防护设施进行验收,经验收合格签字后方可作业。需要临时拆除或变动安全设施的,应经项目技术负责人审批签字,并组织有关部门验收,经验收合格签字后方可实施。 (3)高处作业时应注意事项 ①发现安全措施有隐患时,立即采取措施,消除隐患,必要时停止作业。 ②遇到各种恶劣天气时,必须对各类安全设施进行检查、校正、修理使之完善。 ③现场的冰、霜、雨、雪等均须清除。 ④搭拆防护棚和安全设施,需设警戒区、有专人防护。 2、临边作业与洞口作业 在建筑工程施工中,施工人员大部分世军爱女处在围完成的建筑物的各层各部位或构件的边缘或洞口处作业。临边与洞口的安全施工一般须注意三个问题: ①临边与洞口处啊施工过程中是极易发生坠落事故的场合; ②必须明确那些场合属于规定的临边与洞口,这些地方不得缺少安全防护设施;③必须严格遵守防护规定。 (1)临边防护

架子工安全教育考试试卷及答案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)试卷装订封面

架子工安全教育培训考试试卷 姓名:单位:成绩: 一、填空题:(满分50分,每题5分) 1 .凡患有__________ 、_________ 、________ 以及其他不适于高空作业的不得从事高空作业。高空作 业人员禁止穿__________ 鞋和 ____________ 鞋。 2 .高空作业的人员在作业中不得往下投掷______________ 、_________ 、_________ 手提工具和零星物料应随 手放在_____________ 。 3 .凡在坠落高度基准面____________ 有可能坠落的高处作业均称为高处作业,两米以上的悬空作业必 须使用__________ ,使用安全带时应注意选用经质检合格的安全带,并保证在________ 内使用,安 全带严禁__________ 。在使用过程中,安全带要__________ 挂______ 用防止摆动,避免__________ 和________ , 安全带钩应挂到___________ 上,不能直接挂在安全绳上。 4 ?脚手架作业必须挂好____________ ,各种料具应 __________ ,不得__________ ,每跨桥架总承重荷载不 得超过_______ 公斤(包括人、具、料),在桥架上行走不准 ______________ 、_________ ,作业人数每跨不得 超过_人,升降桥架必须专业____________________ 进行操作。 5.脚手架的脚手板,一端超出___________________ 时称为探头板,高处作业严禁使用_______________ 板。 6 ?钢管、脚手架应用外径毫米,壁厚毫米的钢管,长度以米和_____________________________ 米为宜。有 严重________ 、__________ 、 __________ 或 __________ 的不得使用,扣件应有 ______________________ ,发现______ 、________ 、_______ 的禁止使用。 7?安全网一般由_________ 、_______ 、_______ 、_______ 、___________ 等组成,安全网分为__________ 、 和两类,平网的宽度不得小于米,立网的高度不得小于 _______________ 米,每张网的重量不宜超过公 斤。 8 .安装平网应_____________ 高里 ________ ,以 _________ 度为宜,网不宜绑紧,施工中要保证安全 网___________ 、____________,网内不得有_________ ,两网的搭接要___________ 不得有缝隙,支搭的安 全网直至无高空作业时,方可拆除。 9 ?脚手架的两端、转角处以及每隔____________ 根立杆应设__________ 和________ ,剪刀撑和支杆与地面 的角度应不大于_______ 度,支杆底端要埋入地下不小于_____________ 厘米,架子高度在________ 米以上或无 法设支杆时,每高丄米,水平每隔__________ 米,脚手架必须同建筑物连接牢固。 10 . ______ 、______ 、______ 、________ 和 _________ 等特殊脚手架必须有设计计算,有搭设方案, 有详细图纸,有荷载试验,有文字交底,有专人管理和维修。 二、选择题:(满分40分每题4分) 1?钢管脚手架立杆应垂直稳放,在金属底座或垫木上,立杆间距不得大于____ 米,大横杆间距不 得大于_____ 米,小横杆间距不大于—米。() A: 1、2、2 B : 2、1、1 C : 2、1.5、1.5 D : 1.5、1.5、1.5 2 .抹灰、勾缝、油漆外装修用的脚手架,宽度不得小于______________ 米,立杆间距不大于_______ 米,大横杆 间距不得大于_______ 米。() A:0.8、1.2、1.8 B : 0.8、2、1.8 C: 1.8、1.5、2 D : 1.5、1.5、1.5 3?内装饰工程脚手架立杆间距和大横杆间距不得大于—米,小横杆间距不得大于___________ 米,脚手 板至少铺____ 块,操作面距地面2米以上应绑_______________ 护身栏。() A: 1.8、1.5、2、两道 B : 2、2、1、两道 C: 1.8、1.8、2、一道 D : 2、1.5、1、一道

架子工安全教育考试卷(含答案)

架子工安全教育考试 姓名:单位:成绩: 1.凡患有高血压、心脏病、癫痫以及其他不适于高空作业的不得从事高空作业。高空作业人员禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋。 2.高空作业的人员在作业中不得往下投掷物体、碎砖、灰渣手提工具和零星物料应随手放在工具袋内。 3.凡在坠落高度基准面2米以上有可能坠落的高处作业均称为高处作业,两米以上的悬空作业必须使用安全带,使用安全带时应注意选用经质检合格的安全带,并保证在有效期内使用,安全带严禁打结连续。在使 ,安全 带钩应挂到连接环上,不能直接挂在安全绳上。 4.脚手架作业必须挂好安全带各种料具应均匀分布不得集中堆放每跨桥架总承重荷载不得超过1000公斤(包括人、具、料),在桥架上行走不准蹦跳、快跑作业人数每跨不得超过6人,升降桥架必须专业架子工进行操作。 5.脚手架的脚手板,一端超出小横杆30cm以上时称为探头板,高处作业严禁使用探头板。 6.钢管、脚手架应用外径48—51毫米,壁厚3—3.5毫米的钢管,长度以4—6.5米和2.1—2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用,扣件应有出厂合格证明,发现脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 7.脚手架的两端、转角处以及每隔6—7根立杆应设剪刀撑和支杆,剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度,支杆底端要埋入地下不

小于30厘米,架子高度在7米以上或无法设支杆时,每高4米,水平每隔7米,脚手架必须同建筑物连接牢固。 8.安全网一般由网体、边绳、系绳、筋绳、试验绳等组成,安全网分为立网、水平网和两类,平网的宽度不得小于 3 米,立网的 高度不得小于1.2米,每张网的重量不宜超过公斤。 9.安装平网应外高里低,以15度为宜,网不宜绑紧,施工中要保证安全网完整有效、受力均匀,网内不得有积物,两网的搭接要严密不得有缝隙,支搭的安全网直至无高空作业时,方可拆除。 10.新网必须有产品质量检验合格证,出厂前必须有国家指定的监督检验部门批量验证和检验合格证。 11.特种作业是指对操作者本人,尤其对他人和周围设施的安全有重要意义的行为。特种作业包括:司炉工、压力容器工、架子工、机动车辆驾驶、起重机械作业等,特种作业工种必须经专门培训考核并取得北京市特种作业操作证后方可上岗作业。 12.内装饰工程脚手架立杆间距和大横杆间距不得大于1.8米,小横杆间距不得大于1.5米,脚手板至少铺两块,操作面距地面2米以上应绑两道护身栏。 13.吊架、挂架、挑架、插口架和堆料架等特殊脚手架必须有设计计算,有搭设方案,有详细图纸,有荷载试验,有文字交底,有专人管理和维修,高层脚手架在搭设过程必有设计计算和程序审批脚手架搭设必须按搭设方案分段验收,合格后才可使用。

架子工三级安全教育试卷

架子工三级安全教育试卷 姓名:班组: 一、判断题。(每题5分,共50分) 1、外径不同的脚手架钢管混用。() 2、六级(含六级)以上强风、高温、大雨、大雪、大雾等天气进行高空作业。() 3、脚手架基础垫板的长度应不少于3跨。() 4、脚手架扫地杆距地面的距离不得大于30厘米。() 5、脚手架搭设时对接扣件开口方向应是立杆朝内,横杆朝上。() 6、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于200毫米。 ( ) 7、高度超过30米的脚手架不得使用柔性材料进行拉结。( ) 8、脚手架基础垫板的厚度应不小于3厘米。 ( ) 9、钢管脚手架外排立杆顶端应超过平屋顶的女儿墙顶1米。( ) 10、用截面轴线不对称型钢做悬挑脚手架的挑梁。 ( ) 二、选择题。(每题5分,共50分) 1、扣件在螺栓拧紧扭矩达到时,不得发生破坏。 A、 B、 C、 2、脚手板可采用钢、木、竹等材料制作,单块脚手板的重量不宜大于 Kg A、20 Kg B、 30 Kg C、50 Kg

3、可调托撑螺杆的外径不得小于毫米。 A、30毫米 B、36毫米 C、40毫米 4、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高,并且不应大于米。 A、3米 B、4米 C、5米 5、型钢悬挑脚手架一次悬挑高度不宜超过米。 A、20米 B、24米 C、30米。 6、锚固悬挑钢梁的锚环的直径不宜小于毫米。 A、16毫米 B、18毫米 C、20毫米。 7、悬挑钢梁的悬挑长度应按设计确定,固定段的长度不应小于悬挑段长度的倍。 A、倍 B、倍 C、倍。 8、高度在米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。 A、20米 B、24米 C、30米。 9、悬挑脚手架锚固型钢的混凝土强度等级不得低于。 A、C20 B、C25 C、C30。 10、悬挑脚手架每个钢梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳或钢拉杆与结构拉结的吊环的直径不宜小于 毫米。 A、18 B、20 C、22。

架子工安全教育培训考试试卷

架子工安全教育培训考试试卷 姓名:成绩:年月日 一、填空题:(满分50分,每题5分) 1.凡患有、、以及其他不适于高空作业的不得从事高空作业。高空作业人员禁 止穿鞋和鞋。 2.高空作业的人员在作业中不得往下投掷、、手提工具和零星物料应随手放 在。 3.凡在坠落高度基准面有可能坠落的高处作业均称为高处作业,两米以上的悬空作业必须使 用,使用安全带时应注意选用经质检合格的安全带,并保证在 内使用,安全带严禁。在使用过程中,安全带要挂用防止摆动,避免和,安全带钩应挂到上,不能直接挂在安全绳上。 4.脚手架作业必须挂好,各种料具应,不得,每跨桥架总承重荷载不得超过 公斤(包括人、具、料),在桥架上行走不准、,作业人数每跨不得超过人,升降桥架必须 专业进行操作。 5.脚手架的脚手板,一端超出时称为探头板,高处作业严禁使用 板。 6.钢管、脚手架应用外径毫米,壁厚毫米的钢管,长度以米和米为宜。有严重、、或的不得使用,扣件应有,发现、、的禁止使用。 7.安全网一般由、、、、等组成,安全网分为、和两类,平网的宽度不得小于米,立网的高度不得小于米,每张网的重量不宜超过15 公斤。 8.安装平网应高里,以度为宜,网不宜绑紧,施工中要保证安全网、,网内不得有,两网的搭接要________不得有缝隙,支搭的安全网直至无高空作业时,方可拆除。 9.脚手架的两端、转角处以及每隔根立杆应设和,剪刀撑和支杆与地面的角度应 不大于度,支杆底端要埋入地下不小于______厘米,架子高度在米以上或无法设支杆时,每高 4 米,水平每隔米,脚手架必须同建筑物连接牢固。10.、、、和等特殊脚手架必须有设计计算,有搭设方案,有详细图纸,有荷载试验,有文字交底,有专人管理和维修。 二、选择题:(满分40分每题4分) 1.钢管脚手架立杆应垂直稳放,在金属底座或垫木上,立杆间距不得大于_____米,大横杆间距不得大于米,小横杆间距不大于米。 A:1、2、2 B:2、1、1 C:2、1.5、1.5 D:1.5、1.5、1.5 2.抹灰、勾缝、油漆外装修用的脚手架,宽度不得小于米,立杆间距不大于米,大横杆间距不得大 于米。 A:0.8、1.2、1.8 B:0.8、2、1.8 C:1.8、1.5、2 D:1.5、1.5、1.5 3.内装饰工程脚手架立杆间距和大横杆间距不得大于米,小横杆间距不得大于米,脚手板至少铺块,操作面距地面2米以上应绑_________护身栏。 A:1.8、1.5、2、两道B:2、2、1、两道C:1.8、1.8、2、一道D:2、1.5、1、一道 4.架子的铺设宽度不得小于米,脚手板须满脯,不得有空隙和探头板,脚手板搭接时不得小于米,

三级安全教育考试试卷(架子工)

三级安全教育试卷(架子工) 姓名:得分: 一、通用部分(60分,填空每格1.5分): 1、安全教育的目的是为了增强知识,提高和能力; 2、我国安全生产管理方针是:、,; 3、新工人进场必须进行、、三级安全教育,考试合格,方可上岗; 4、在建工程的“三宝”是:、、,必须正确使用; 5、“四口”是:通道口、、、,必须做好安全防护措施; 6、“五临边”是:、、楼梯边、、,要有安全防护措施; 7、进入施工现场必须戴好,扣好;正确使用用品; 8、高空作业的高度是米以上,凡无设施的高空作业,必须系好; 9、造成安全事故的主要原因是“三违”即:、违章指挥、违反; 10、安全生产的“三不伤害”是:、我不被他人伤害、; 12、非电工人员严禁电路设施;设备配电实行一机、一闸的原则; 13、严禁上岗、在易燃易爆区域严禁或动用,动用前要先后作业; 14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持操作证,方可上岗作业; 15、上岗时不要放弃使用用品,有权阻止和作业的指令。

二、专业部分(30分,填空每格2分): 1、患有、心脏病、或视力不够等疾病的人员不能从事登高架设工作业。 2、登高架子工必须持特种作业上岗,使用安全带时应。 5、脚手架基础垫板的长度应不少于跨,脚手架基础垫板的厚度应不小于cm。 3、脚手架扫地杆距地面的距离不得大于cm;双排脚手架剪刀撑应连续设置,每道剪刀撑宽度不应小于跨,且不应小于m,斜杆与地面的倾角宜在°~60°之间。 4、脚手架搭设时对接扣件开口应立杆,横杆;脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于mm。脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在N?m与65N?m之间; 5、双排脚手架拉结点50m以下时按跨设置,50m以上时按跨设置。 三、问答题(10分): 结合本工种的特点,讲述如何做好自身的安全防护工作? 三级安全教育学习资料(架子工) 姓名:得分: 一、通用部分安全学习资料: 1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识,提高事故预防和应急处理能力; 2、我国安全生产管理方针是:安全第一、预防为主,综合治理; 3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育,考试合格,方可上岗; 4、在建工程的“三宝”是:安全帽、安全带、安全网,必须正确使用; 5、“四口”是:通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口,必须做好安全防护措施; 6、“五临边”是:基坑边、阳台边、楼梯边、楼层边、屋面边,要有安全防护措施; 7、进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带;正确使用个人劳动防护用品; 8、高空作业的高度是2米以上,凡无安全防护设施的高空作业,必须系好安全带; 9、造成安全事故的主要原因是“三违”即:违章作业、违章指挥、违反劳动纪律; 10、安全生产的“三不伤害”是:我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己;12、非电工人员严禁安装电路设施;设备配电实行一机一箱、一漏一闸的原则;

(完整版)三级安全教育培训试卷及答案班组级(架子工)

******项目部班组(架子工)三级安全教育试卷 姓名姓别:身份证号:得分 一.判断题:(对的打“√”错的打“╳”) 1、凡是2米以上有可能坠落的高处作业,称高处作业。() 2、高24米以上的脚手架,应在架体整个立面沿长度和高度间断设置剪刀撑,每个剪刀撑所占的跨度不多于6个,且每片架子不应少于3道。() 3、连墙杆与建筑物拉撑的位置,应尽量设置在梁或楼板附近等具有足够的抗水平拉力和压力的结构部位。() 4、防雷接地体可选用截面不小于50mm2、长度不小于2m的螺纹钢。() 5、扣件螺栓的拧紧力矩应控制在39~40N.m为宜,最大不超过59N.m。() 6、落地式脚手架应在外侧挂满安全立网,第一步架应满脚手板,以上每隔4~6层加设安全平网。() 7、施工用水、雨水、脚手架基础排水不良是导致脚手架不均匀沉陷的主要原因之一。() 8、加强脚手架连墙杆的动态检查,是架子工的主要保养工作内容一。() 9、采用吊篮脚手架施工,起大风时应将吊篮放至地面,切断电源后方可离岗。() 10、爬型架所设计的连墙螺栓,虽然上部分受拉最强,但必须对所有螺栓按要求紧固,不得减少。() 二.选择题: 1、力的“三要素”:。(A力的大小B力的方向C力的作用点) 2、安全“三宝”:、触宝器。(A安全帽、B安全带、C安全网) 3、双排扣件式脚手架,立杆横向间距不大于1.2米,内立杆距墙面距离不大于0.3米,立杆纵向间距砌筑用时不大于1.5米、装修用时不大于米。(A 1.8 B 1.5) 4、建筑安装登高架设作业包括两个方面:一是作业范围,二是作业条件。登高架设作业人员应熟悉和掌握登高架设的,是实现三不伤害的法宝。(A安全操作要求B安全防护要求) 5、脚手架的构成是由一些立杆和横杆组成了若干矩形的架体形成不稳定结构,为了增加自身的几何稳定性,还要加设。( A剪刀撑B连墙件) 6、钢管脚手架立杆接头应错开,相邻两个立杆的接头应错开布置,在不同步距内,错开距离不小0.5米,接头距离相近的节点不大于。(A1/3 B1/4) 7、钢管脚手架连墙件设置间距:架空50米以下,垂直和水平方向均不应大于6米;架高50米以上,垂直方向不应大于4米,水平方向不应大于米。(A6 B7) 8、高24米以上的脚手架,剪刀撑应在架体整个立面沿长度和高度连续设置,每个剪刀撑所占的跨度不多于6个,且每片架子不应少于道。( A 3 B 4 C 5) 9、脚手架的荷载一般可分恒载、和动力荷载,高层脚手架还有风荷载。(A恒载B活动荷载) 10、在选用扣件时,应检查扣件的外形:有否裂纹变形活动,是否良好,坚固的“T”型螺丝是否损伤等。紧固时,螺栓拧紧力矩应控制在N.m范围内。(A 40~60 B 40~50 C 50~60))

架子工新入场安全教育内容

架子工新入场安全教育内容 一、现场基本施工环境 根据以上讲述的周边环境,外架搭设过程必须尽心尽责,每个架子工都必须确保万无一失,严防高空坠物。 二、本工地创文明工地 1、衣着整齐,统一着装,进入施工现场必须佩戴安全帽,如若未 戴现场安全负责人员有权拒绝进场。 2、言行礼貌,严禁工作时间吵架、打架、发生打架将按项目部管 理处罚条例罚款500~1000元。 3、架子工所用材料:扣件、架管分类按堆放场地整齐堆放。 4、工完场清,每次搭设的外架段,完工后必须清理干净扣件,架 管,放回堆放场地,楼层上的架管、扣件一并清理,分类堆放 在房间内。工完场不清追究责任并处罚款。 5、团结协作,互相关心。 6、花名册(姓名、身份证、地址详细情况)报项目部质安办公室。 三、安全保障 1、所有外架工搭设人员,必须持特种作业上岗证上岗操作,非证 人员严禁搭设外架。工作时必须系好安全带、挂好保险钩,穿 防滑鞋。 2、每段架体完工后必须经工长、安全员验收合格后,方可移交给 其它工种使用,不合格严禁使用。

3、楼层所有“四口”“临边”按安全防护规定搭设,防护设施不得 遗漏,不得滞后。 4、严禁高血压、心脏病、残疾及未满18周岁人员从事外架工作。 5、配合塔吊吊架管、扣件,必须听从塔吊指挥员指令,扣件必须 装入吊斗或吊笼内再起吊,严禁扣件与架管混吊。 6、外架搭设过程中,架管严禁集中堆放在外架上,必须分散堆放 在楼层地面上,底有垫木。防止架管从外架坠落伤人。 7、转料台安装与塔吊配合,每次安装,料台斜拉钢丝绳应检查卡 环拧紧度情况,料台必须安装平稳,固定牢,每根料台的斜拉钢丝绳应完好无损,卡环不得滑丝,不得变形。有损坏及时更换,料台安装完成后,塔吊方可卸钩。 江苏宏大建设集团西安分公司 宝鸡阳光上东项目部 20010年11月18日

架子工特种作业人员安全教育记录

LJA-C6-2-3特种作业人员安全教育记录项年月目班组 教育内容工种 授课人课时架子工 授课地点见附件(2页) 受教育班组人员(签字): ____年__月__日 架子工安全教育记录 1、每个工人都应自觉遵守法律法规和公司、项目部的各种规章制度。 2、竹脚手架,从安全角度考虑应逐步淘汰,如若使用竹脚手架应进行特殊计算。 3、搭设高度20m以上竹杆脚手架,选材必须严格按国家《建筑安装工人安全技术操作规程》的要求进行。 4、搭设高度20m以下竹杆脚手架,选材必须严格按福建省地方标准的规定进行。 5、搭设砌筑外手脚,立杆根部必须埋入土中300mm以上。因地面层坚硬无法埋入者,在距离地面高度400mm处绑扎水平扫地杆保护。 6、脚手架的底部应考虑排水措施,防止积水后脚手架步层的不均匀沉陷。 7、所有砌筑或装修脚手架都必须采用顶撑保护。 8、砌筑脚手架,其主要杆件连接处,应采用广篾(或18号铁丝)绑扎,每三个月检查保养一次。小青篾(本篾)只能用于非主要杆件的连接中。 9、为了保证脚手架的整体稳固,同一立面的小横杆应按立杆总数对等交错设置,同一副里、外立杆的小横杆应上下对直,不应扭曲。

10、立杆、大横杆,斜拉杆的接长,应视梢部有效直径接足1800mm以上。 每300-400封绑一道。接杆中不宜三杆同时绑扎。 11、竹杆脚手架的拉结,应严格按10-12号钢丝双股并联的要求,与墙体牢固连接,并设支头抵住墙体,形成一拉一支,保持脚手架的垂直稳固。 12、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 13、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 14、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。 15、新工人进场后应先经过三级安全教育,并经考试合格后方可让其正式上岗。 16、工人进场应具有四证,即: 职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。 17、凡不符合高处作业的人员,禁止登高作业。并严禁酒后高处作业。 18、严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 19、强风区、雪天区、雨天区的环境,不准时行拆除作业。 20、拆除区或须设置警戒范围,设立明显的警示标记,非操作人员或地面施工人员,均不得通行或施工,安全员应配合现场监护。 21、高层脚手架的拆除,应配备通讯装置。 22、拆除物件,应有垂直运输机械安全输送至地面,吊机不允许设在脚手架内。 23、拆除时,建筑内应及时关闭窗户,严禁向窗外伸挑任何物件。

架子工安全教育试题及答案

架子工三级安全教育考核试卷 单位:北京城建亚泰建设集团有限公司姓名:分数 一、判断题(对的打?,错的打?每题3分总计60分) 1、连墙件在脚手架中的作用是:无论有风没风均受力,即承传水平风荷载,有承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力() 2、对脚手架立杆接长的规定是:除顶层顶部外,其余各层各步必须采用搭接连接() 3、扣件拧紧扭力矩应控制在以下范围是:大于等于40N.m;小于等于65N.m () 4、临边防护栏杆中,钢管横杆及栏杆均采用符合要求的管材,以扣件或电焊固定。() 5、施工前,应逐级进行三级安全教育及安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品。() 6、井字架与施工升降机和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设置护身栏杆() 7、按照扣件式脚手架搭设要求:单管钢脚手架搭设高度不宜超过24m() 8、分段悬挑脚手架每段高度不超过25m() 9、剪刀撑的搭设要求每道剪刀撑宽度不大于4跨(6m)和不大于6跨(9m),斜杆与地面的夹角为(45度与60度之间)() 10、剪刀撑端部扣件盖板的边缘致杆端的距离不小于100mm() 11、连墙件的柔性连接是用双股8号铅丝与建筑物预埋的直径8的钢筋连接并绑扎在脚手架节点上() 12、24米以上的脚手架连墙件必须采用钢性连墙件() 13、连墙件的连墙两端必须是双侧双扣件连接() 14、6级及以上大风和雨雪雾天气可以进行脚手架搭拆作业() 15、脚手架搭拆作业时,作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋() 16、严禁在钢管上打孔() 17、作业层脚手板应按架宽铺满、稳铺、固定完好,离开墙面不得大于150mm () 18、作业层端部脚手板探头长度应取150mm() 19、在脚手架的外侧用密目网封闭,防止施工物体打击和减少灰尘污染() 20、连墙件成水平设置,或向脚手架一端下斜的方式连接,不得使脚手架一端呈上斜连接() 二、选择题(每题3分,共计30分) 1、架子搭设作业不规范可能导致下列()事故发生。 A起重伤害B坍塌C物体打击D触电 2、三级安全教育是指()三个层次的安全教育。 A公司级、项目级、班组级B公司经理、项目经理、工长 C公司经理、项目经理、施工人员D企业管理层、项目管理层、作业层 3、施工现场的进口处应有整齐明显的八牌两图,其中的一图指的是()