文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消火栓施工方案

消火栓施工方案

消火栓施工方案
消火栓施工方案

四、施工准备

(一)技术准备

为了使安装工程能够按照设计图纸的要求,顺利地进行施工、生产出符合设计要求的最终建筑产品,开工前由公司工程部负责组织与本工程有关的施工技术入员,充分地了解和掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点的技术要求,同时做到:

1、熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料。

2、审查设计图纸是否完整、齐全及设计图纸是否符合国家有关工程建设要求。

3、审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛

盾和错误。

4、审查建筑总平面图与其它结构图在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技

术要求是否正确。

5、明确建设期限,合理编制进度计划和劳动力调配,以及工程所用的主要材料、设备的

数量、规格、来源和供货日期。

6 根据工程施工质量控制要求,准备和收集适合工程施工需要的质量控制文件(验收规

范、标准图集等)和相关资料。

(二)物资准备

1、材料的准备:

本工程消防给水管材当系统压力小于等于1.0MPa时,采用热浸镀锌普通钢管,当系统压力大于1.0MPa时,小于1.6MP时,采用热浸镀锌钢管,当系统压力大于1.6MPa时,采用热浸镀锌无缝钢管。该消防栓系统不分区,系统压力为1.2MPa,管材采用热浸镀锌焊接钢管。消防箱采用薄性单栓带灭火器箱组合式消防柜,(图集04S202-24)。04S202-P21丙型,尺寸为1800x700x180对材料名称、规格、使用时间、材料储备、定额和消耗进行汇总,编制出材料需要计划,组织备料,确定仓库、场地堆放所需的面积和组织运输。

2、施工机具的准备

根据施工方案安排施工进度,确定施工机具的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制安装机具的需要量计划,分批分期进场,组织运输,确定堆场面积、地点。

(三)施工现场准备

1、我公司根据建设单位和现场情况做好场地准备和布置。

2、施工用电根据建设方指定电源设置总配电房(或总配电柜),再根据《施工用电组织设计》(施工准备前阶段编制)布置施工用电回路。

3、临时设施我公司将根据现场施工和管理实际需要,提出生产、生活临时设施计划,

经建设单位(监理单位)审定后实施。

五、施工进度计划

(一)施工阶段主要工作内容

(1)施工准备阶段:组建项目部,先派准备人员进场,复核检查预埋预留的内容,组织材料进场。设置临时用电、用水、施工场地、各种施工机械,熟悉图纸,编制施工作业指导书,编制安全技术交底书。

(2)施工阶段:按预埋、管道分专业班组同时施工。

(3)调试交工阶段:水系统的试压、冲洗;系统检测调试、专用设备的单体和联动调试等。

(二)施工进度计划

为确保施工进度计划的完成,我公司及项目经理部将加强对施工进度计划的管理工作。在管理过程中,以周计划作为实施性计划,在确保周计划完成的前提下,保证月计划、阶段性计划直至总计划的完成。

六、施工方案

1、消防水系统施工方法及质量保证措施:

施工工艺流程图

2、消火栓系统施工工艺流

卡箍连接:

管材选用及连接工艺,室内消火栓立管当管径DN≥100mm,卡箍连接;当管径DN<100mm,丝扣连接。消防水管的管径≥DN100时,采用卡箍连接;卡箍连接为机械连接,在现场不允

许焊接。卡箍连接方式可以满足消防管道的部分伸缩,具有轴向和径向的补偿能力。对于管道卡箍接头见下左图具有较高的质量要求;卡箍在管道的轴向最大补偿能力应不小于3.2mm ,最大允许偏转角度不小于106 管道沟槽的加工:

管道沟槽的加工采用专用管道滚槽机进行加工,由于采用卡箍连接的管道的密封主要靠卡箍的夹紧力使卡箍内的密封胶圈被动压制紧贴在管道的外表及未端表面,防止外漏。因此,固定卡箍的沟槽的加工质量对于管道密封性能的好坏有直接的关系。在加工沟槽时应注意沟槽的深度应符合设计要求且不得超标。

管道沟槽的加工尺寸见图所示。加工沟槽的管道在外径、管道的,圆整度、管外径等方面都有严格的要求,因此对需要进行沟槽加工的管道应进行严格的检验、检测,不符合要求的管道不准使用,管道沟槽的加工应按照以下 加工工艺流程进行。

①钢管下料:采用砂轮切割机或割管器将钢管截断,要保证截断面与管道的垂直度。

②清理毛刺:为了防止钢管断口的毛刺刮伤密封胶圈,必须采用刮刀、锉刀等工具对断口毛刺进行清理,使端头部位表面光滑。

③上滚槽机:将截断并去除毛刺的钢管放入滚槽机下滚轮上,借助支架,将钢管调平;并使上滚轮压至管子外壁。

④调整限位:按照钢管所须加工的槽深要求,调整限槽深度档块到所需的位置。

⑤钢管滚槽:启动滚槽机,并同时启动液压泵开关,使上滚轮随着钢管的转动,缓慢压下并滚出沟槽,直至压到沟槽尺寸达标。

⑥尺寸检查:对加工后的沟槽外形尺寸进行检查,检查项目主要有,钢管端面、沟槽深、胶圈位尺寸及表面、管子圆度等项目,符合要求后既可投入安装。

⑦卡箍的安装:在安装卡箍时应注意清理胶圈位及管端沟槽内的压痕、划痕、残渣等影响卡箍连接密封性的缺陷。以免影响管道的连接密封性能。

卡箍接头主要是靠内层密封胶圈压紧管道的外壁而进行密封的,因此在安装前对钢管端

部进行检查,清理好毛刺、滚压痕、刻划痕、残渣以及铁锈、结垢等、使密封胶圈位和沟槽保持光滑,以免刮伤密封胶圈和影响密封性能。

⑧为了使密封胶圈唇部及背部,在安装过程中不至于损伤,必须对密封胶圈唇部及背部涂上润滑剂,使其便于安装。将涂上润滑剂的密封胶圈先小心地套入一个钢管的管端密封位置,然后再套入另一个钢管的管端密封位置。密封胶圈套入二个钢管端密封位置后,装上卡箍,圆头椭圆颈防转动螺栓,法兰式螺母。

⑨最后用力矩扳手对称拧紧螺栓,即完成卡箍安装的全部工作。

丝扣连接:

圆锥管螺纹标准

当消防给水管道管径DN≤100mm时;其管道的连接方式采用丝扣连接,当消防管道在采用丝扣的连接方式时,管道端头的连接丝扣的加工应满足左图的相关尺寸并符合规范的规定。

为了保证管道丝扣的连接密封性能,管道的下料应采用电动切割机割断,并采用电动套丝机加工管道丝扣,以保证丝扣的质量,加工的丝扣不应有乱丝、断丝等影响丝扣密封性的缺陷在管道连接后,接口处应无外露麻丝

管道安装:

(1)管道的安装施工,按照立管→水平横管→支管→室外管道的施工顺序进行。

(2)管道安装前,必须清除管道内污垢和杂物;安装中断或完毕的敞开口应临时封闭。

(3)竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

(3)管道穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,套管与管道的间隙应采用阻燃材料填塞密实。

(4)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括伸缩缝、抗震缝等)时应装金属波纹管补偿措施。

3、消防箱安装

在土建砌墙时,根据国标留下消防箱等装洞,并将消火栓接管做到栓口下一个弯头,将消防箱就位,箱体与洞四周间隙为10~20mm,用木楔固定消防箱,保证箱体平整,不变形,箱盖开关自如。装好消火栓,再用50#水泥砂浆将箱四周间隙填写实。注意:消火栓箱安装后要与墙粉刷面平齐,为确保箱盖在交工前不被损坏,可先拆去箱盖,另作保护。消火栓的水带,水枪也可暂不装,竣工时同箱盖一并装入。

(1)明装于砖墙上的消火栓箱应按图1中的要求安装固定

(2)明装于混凝土墙、上的消火栓箱,应按图2中的要求安装固定。

(3)暗装于砖墙上的消火栓,应按图3中的要求固定

(4)消火栓及检箱应安装在便于取用位置,有醒目的标志箱门不得用装饰物遮盖且消火栓箱门与周围装修材料颜色有明显区别;

(5)消火栓箱安装操用时;必须取下箱内的水枪、消防水带等部件。不允许用钢钎撬、锤子敲的方法将箱硬塞入预留孔内防上箱体变形。箱体安装端正,无歪斜翘曲现象;箱门开启灵活、箱门关闭到位后应与四周框面平开、间隙均匀平直;最大间隙不超2.5mm。

图1 明装于砖墙上的消火栓安装固

图2 明装于混凝土墙、柱上的消火栓箱安装固定

图3 暗装于砖上的消火栓安装固定图

4、管道铺设质量要求:

(1) 管道成排安装时,应相应平行等距。

(2) 管道支架安装正确、牢固、管道水平安装支架最大支承间距满足验收规范要求。 (3)管道的安装位置应符合设计要求,当图纸上不明确时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应满足下表要求。

管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离

(4)螺纹清洁、规整、无断丝,并连接牢固,钢管螺纹根部外露2~3个螺纹扣,并防腐良好,无外露油麻等缺陷。

(5)法兰对接平行紧密,并与管中线垂直,连接螺栓螺母在同侧,螺栓长度一致,螺杆露出螺母2~3个螺纹口。

(6)施工时管头车削的镀锌层及时补刷防锈漆。

(7)强度试验:当达到试验压力后,稳压30mim,目测管网无泄漏和变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

(8)严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验合格后进行,试验压力应为工作压力,稳压24h,应无泄漏。

5、阀门安装:

(1)阀门安装前,应仔细检查核对型号与规格,是否符合设计要求。检查阀杆和阀盘是否灵活,有无卡阻和歪斜现象,阀盘必须关闭严密。

(2)阀门安装前,必须先对阀门进行强度和严密性试验,。试验应从每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。

(3)阀门强度和严密性试验应符合以下要求:强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍。严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍。阀门的强度和严密性试验应用洁净水进行,试验时间持续时间应不少于下表的规定,壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。

阀门持续试验时间

公称直径DN (mm)

最短试验持续时间(s)

严密性试验

强度试验金属密封非金属密封

≦50 15 15 15

65~200 30 15 60

250~45

60 30 180

(4)试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,密封面应涂防锈油(需脱脂的阀门除外),关闭阀门,封闭出入口。

(5)阀门搬运时,不允许抛掷,吊装时,绳索拴在阀体的法兰处,切勿拴在手轮或阀杆上。

(6)阀门安装在操作、维修、检查方便的地方。

(7)垂直管道上阀门阀杆,必须顺着操作巡回线方向安装。阀门安装时应保持关闭状态,并注意阀门的特性及介质流向。阀门与管道连接时,不得强行拧紧法兰上的连接螺栓。

(8)一个区域内的阀门尽量安装在同一标高上

(9)在水平管道上安装阀门时,阀杆应在水平方向或水平方向以上的角度内,不得向下安装。

(10)阀门安装时注意安装位置符合设计要求,流向标志与管道介质流动方向一致。连接牢固、紧密、启闭灵活。

(11)法兰或螺纹连接时,阀门应处于关闭位置。对螺纹连接的阀门,其螺纹应完整无缺,拧紧时宜用扳手卡住阀门一端的六角体。安装螺纹阀门时,在阀门的出口处加设一个相应规格活接头。

6、管道试压:

(1)压力管道安装完成后,要按图纸技术要求和国家规范进行水压试验。水压试验压力为工作压力的1.5倍。

(2)试验程序:先逐级加压至试验压力,稳压10分钟,压力降不大于0.05MPa;然后将压力降至工作压力,稳压24小时,压力不降低、管道和管件无渗漏为合格。

(3)管道安装完毕后对管道进行全面检查,根据工艺的规定,核对已安装的管子、管件、阀门、垫片、紧固件等。

(4)全部符合设计和技术规范的规定后,把不宜和管道一起试压的阀门、配件拆除,换上临时短管,所有开口进行封闭,然后在管道最低处灌水,在最高处放气。

(5)管道试压应分段试压和系统试压,埋地管道隐蔽前要进行试压。试压分以下几个节点:1、地下室为每层水平管试压,2、首层水平管和地下室立管试压,3、首层分支立管至12层水平管试压,4、首层分支立管至14层水平管试压。

(6)管道试压的水,一定要保持清洁。

(7)班组质安员及时做好试压记录。

7、管道冲洗:

消防水系统管道在安装完毕试压后应进行管道冲洗。冲洗流量不应小于设计流量或不小于规范规定,出口的色泽、透明度经目测与入口处的水质基本一致时,冲洗才合格。冲洗干净后,进水管必须进行消毒和水质化验,水质必须符合生活水质要求。

12、管道与阀门标识:

(1)不同用途的管道类型应按规范和设计的要求选择面漆颜色标识。

(2)在管道表面喷箭头样式的黄色漆,表示管道水流方向;

(3)使用红色喷漆,在管道上进行文字描述,内容包括:管道名称(中、英文)、管道规格、管道设计编号。

(4)阀门标识:包括水流方向、开关状态、名称、规格、设计编号等,使用喷漆标识的方法。

七、工程质量保证措施

为了保证消防设施工程质量,争创优良工程,保证一次通过消防监督部门检查验收合格,特制定以下质保措施。

(一)从机构组织上落实质量保证

1、成立质保领导组

不了该消防设施工程质量从组织上得到保证,以总经理和总工为首,抽调质量管理部门和有关职能部门相关人员组成质保领导小组,认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的方针,从思想上、组织上、制度上,有计划、有组织、有程序、有层次地开展质量管理工作。切实从设计、资源保障、施工过程、开通调试、检查验收等各个环节上加强管理,严把质量关。

2、为了确保该项工程创优,公司抽调一批责任心强、技术精、施工经验丰富的管理及施工人员组成项目部,保质按期完成施工任务。

3、成立“质量管理小组”,加强施工质量管理,由项目经理、项目副经理、技术负责人、专职质检工程师、安全负责人、施工队长组成质量管理小组,实施质量计划、目标。公司质量职能部门直接对工程质量进行检查、指导、监督。

(二)设计部门精心设计

确定有丰富经验的设计人员,依据有关规范吃透原设计,深入工程现场仔细勘察,根据工程用途、结构特点和用户要求等,绘制细化施工图,计算核准设备、材料数量,并对设备、材料数量提出技术质量要求,经质量领导小组评审优化,从设计上保证工程质量。

(三)物资供应质量保证措施

1、为保证工程所用设备、材料质量,根据用户意见,所需的设备和主材选用国内知名品牌,并附出厂合格证、质量保证书、产品检验报告等质保资料。

2、设备、材料进场后,首先由项目部质量负责人和材料保管员进行质量检查,包括质保资料、品种、规格型号以及物理性能是否符合标准,不符合标准的退货,符合质量标准的填报“工程材料报验单”报工程监理人员认可,并做好开箱检查记录,未经签字认可的材料不得投入使用。

3、已报验合格的设备、材料应堆放整齐,妥善保管,并防止损坏、受潮、重压及鼠咬等。

(四)施工过程的质量控制

1、依据国家有关规范、标准和设计图纸进行施工。

2、做好施工准备阶段的质量控制

(1)施工前进行岗位培训由工地负责人对主要工序及分项工程及操作和质量标准向班组进行书面交底。

(2)施工人员进场后,首先查看现场,具体落实施工步骤,协调好交叉作业和有关方面的配合事宜。

(3)抓好事前质量控制,做好施工准备,对特殊部位和有特殊要求的制定相应的施工方案。

(4)抓好工序质量管理,按照工序工艺操作规程进行施工,做好现场检测和原始记录。

(5)设好质量控制点,对容易出现质量隐患的部位分析原因,提出对策,报项目部确认后组织实施。

(6)落实技术、组织措施和质量责任,做到工程质量层层有人抓,事事有人管。

3、安装阶段的质量控制

(1)施工中项目部专职质检员每天深入现场,进行质量检查。

(2)技术、材料、班组长参加成立质检小组,及时掌握并处理工程质量方面可能出现的问题。

(3)实行自检,互检、专检制度,做到上道工序未经检验合格,不得进行下道工序施工制度

(4)隐蔽工程应有记录,完工后报监理人员进行检查验收,合格签字后方可进入下道工序。

(5)分部分项工程完工后,施工队进行自查,达到标准后填写分部分项工程质量检验评定表报项目部;,项目部进行复查。

(6)分项工程质量经质保小组检查达到标准后,资料报监理人员进行分项工程验收。

(7)每月向监理人员报送工程质量月报表。

(8)做好施工现场成品、半成品的保护。

(五)调试阶段质量保证

1、对调试人员的要求

(1)调试人员在安装过程中要不断深入施工现场检查和技术指导。

(2)熟悉设备的技术性能和调试方法。

(3)制定详细、周密的调试方案。

八、安全、文明施工保证措施

(一)安全生产及消防制度

1、认真贯彻执行有关安全生产规章制度,坚持”管生产必须管安全”的原则,建立安全生产管理网络,落实安全生产岗位责任制。实行干部现场值班制度,检查。监督施工现场的安全隐患整改及班组安全制度的贯彻执行,并认真做好安全值班记录。

2、在生产过程中必须坚持: “安全第一,预防为主”的生产方针,认真做好生产中安全防护工作,消除一切不安全隐患,确保施工(生产)正常运行。

3、项目管理人员实行“五权”,即监督检查权,安全生产否决权,考核发证权,表彰奖励权和处罚权。

4、定期组织工人学习安全技术操作规程,不断提高工人的安全意识和自我保护能力,在施工过程中要严格执行安全生产规章制度,正确使用安全防护设施和劳动保护用品。严禁违反“安全生产十不准“,认真贯彻《建筑法》,贯彻劳逸结合方针,严格控制加班加点。

5、公司对职工实行定期健康检查,发现有职业病的职工,要在工作上给予合理安排。

6、加强现场安全防护设施的建立,如在现场设安全通道,在场内醒目位置设置安全标语、标牌,以提醒职工的安全意识。

7、现场实行标准化工地,要严格执行“七项“安全验收制度,现场用电要有用电组织设计,配电箱一律采用标准配电箱,钥匙由专业电工管理。

8、现场设置的临时用电线路(三相四线制)采用支架架空方式,线路采用具有专用保护零线的“TN-S”接地保护系统,施工所有的用电设备需一机一闸外,手动工具必须设置二级漏电保护装置,电工要加强用电管理,定期对用电设备和用电线路检查,发现隐患要及时报告,处理。

9、外防护措施必须跟上施工面,做好“五口“防护工作,预留洞口,管道井等临边处,用钢筋防护栏杆或用木板覆盖。龙门架口采用钢筋焊活铁门。

10、加强机械设备的管理工作,保证各类机械能够安全运转,各类机械必须配备相应的安全防护措施。且定期检查保养,机械操作人员要持证上岗,凡使用机电设备的专业均应按规定穿戴绝缘鞋,手套和防护用具,不得违章操作,不得乱顶岗位。

11、现场施工中要做好消防工作,首先要摸清施工现场周围的消防栓设置,根据消防设施的要求,局部地点设置泡沫灭火器。另外现场要加强对工人的安全消防意识教育,消除安全隐患。

12、现场施工人员中加强消防意识教育,气电焊操作前应对周边环境检查,有易燃物品,应采取措施,完工后检查场地,无隐患后方可离去。

13、坚持每周一次安全例会,班组每日安全快会制度,项目部每周自检一次,公司每月两次安全督查,发现隐患及时整改,做好各项安全技术交底工作,特殊工种持证上岗,机构设备安全装置要齐全有效,且定期检查保养,每台机械定人负责。

14、及时整理,完善安全内业管理资料,建立健全各项安全验收台帐。

(二)安全生产措施

1、常规施工安全措施

(1)施工工作开始前,单位工程负责人和各专业施工员必须层层组织职工学习《安全技术监察规程》和《安全技术操作规程》,并根据安全施工需要,制定安全技术措施和安全技术交底,不经学习不准进行安装操作,进入施工现场必须戴安全帽,特殊工种持证上岗。

(2)每个施工人员在施工前和施工中发现机械、电线、绳索等有隐患,应通知停止作业消除隐患。

(3)禁止在棚栏,管子及金属构架上行走和站立。

(4)施工高度在2米以上,操作人员必须系好安全带。

(5)梯子不得断档,不得垫高使用。梯子横档间距以30厘米为宜,使用时上端要锁牢,下端要采防滑措施。单面梯与地面夹角以60度至70度为宜,禁止二人同时在梯上工作,梯子如需接长使用应绑牢固,人字梯底脚要拉牢。在通道处使用梯子,应有人监护或设置围栏。

(6)高空作业人员衣着要灵便,禁止穿硬底鞋和带钉易滑的鞋。

(7)高空作业所用的材料要堆放平稳,工具及小零件应随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷,一律使用吊绳。入场操作人员衣袋零物要清除。

(8)禁止在施工现场贮存易燃物品,氧气瓶与乙炔不得同放一处,应保持一定安全距离,距明火不得小于10米。焊接作业时,应清除易燃物,以防焊渣引起火灾。

2、施工所需的机电设备的安全事项。

(1)工作前必须检查机械,仪表,工具等,确认完好方能使用。

(2)施工机械和电器设备不得带病运转和超负荷作业,发现不正常情况应停机检查,不得在运转状态进行修理。

(3)使用电动工具必须经常注意电线的情况,不准电线有结扣或扭动。

(4)禁止施工人员自行敷设或拆除临时用电线路,必须由负责临时电的专业电工进行。

(5)电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接零接地,并设置漏电保护开关。遇临时停电或停工休息时必须断电加锁或专人监护。

(6)禁止沿地敷设电线,手持电动工具,一律使用橡皮电缆线,应加设触电保险器。

(7)已通上电流的焊把严禁挂在钢架上或设备上,以免伤人或损伤设备。

(8)休息时不得将电动工具放在工作的部件上。

(9)电动工具不准在摇摆的梯子上使用。

(10)移动的手灯电压不得超过36伏,在潮湿场所或金属各器内工作时行灯电压不得超过12伏。禁止将220伏照明电线作为临时灯线随身携带或作行灯电源。

(三)施工期间的消防措施

1、加强现场消防安全意识,在现场平面布置时,要考虑消防通道。在场内醒目位置设消防安全标语,标牌以提高职工的安全防范意识。

2、现场实行标准化工地管理,严格执行“十项”安全验收制度。现场用电要有用电组织设计,配电箱一律采用标准配电箱,钥匙由专业操作工管理,尤其要加强对办公生活区用电的管理,防止因电气原因导致火灾。

3、现场布设的临时用电线路,电工要加强用电管理,定期对用电设备和用电线路检查。

4、现场施工要做好消防工作,要摸清施工现场周围的消防栓设置,根据用边消防设施的情况和消防规定要求,设置泡沫灭火器,必要时应设置专用的消防蓄水池,另外现场要加强对工人的安全消防意识教育,消除安全隐患。

5、施工中加强消防意识,气电焊操作前应对用边环境检查,如有易燃易曝物品,应先采取措施后施工,完工后检查场地,无隐患后方可离去。

(四)文明施工措施

1、认真学习贯彻执行“建筑法”,完善安全文明责任制度,强化安全文明管理措施。

2、遵守环境保护和安全生产的法律、法规,控制和处理施工现场的各种垃圾,控制振动噪声对环境的污染,施工现场应保持有章不乱,做到工完场清,作业区每日都有人清扫,不到处抛掷垃圾。

3、做到工地上无明火,不私烧电炉,做到防火防盗。

4、工地文明施工组织健全,并有创市文明施工工地的计划。

5、必须按当地建筑施工安全文明标准工地的基本要求,依据公司发行的“建安现场管理标准”考核工地。

6、必须遵守省,市“创建卫生城市”“创建文明城市”的有关规定组织施工。

7、施工现场要做好“治安保卫”工作,组织要健全,措施落实,无打架斗殴酗酒等现象。

8、进场人员必须百分之百戴安全帽,并系好帽带。

9、创建示范工地,文明施工的场容,场貌,环境保护,文明建设须达到优良标准。

九、绿色节能施工

(1)施工人员要认真审查图纸,发现问题及时与甲方,设计人员商量,避免出现二次加工,积极提出合理化建议,做到省时,省力,省材料。

(2)对施工中出现的设计变更或材料代用,及时办理手续,以免事过境迁,发生漏算或补签困难。

(3)正确编制施工方案,合理组织施工生产,提高现场管理水平。

(4)努力提高劳动生产率,减少工时消耗,节约人工费用。

(5)减少材料物资的消耗,降低材料费用。

(6)节约施工各项管理费。

(7)加强材料管理,严格执行预算限额制度,教育工人用材料时,避免浪费丢失,用后要收回库中。

(8)施工班组按图施工,把好质量关,安装前核实尺寸,避免返工造成人力浪费。

(9)现场预制配件要注意整材下料,在不影响质量的前提下,尽量利用边角等废料。(10)加强材料验收,防止来料数量不足,质量不好。防止规格型号质量不符合施工要求造成积压浪费。

(11)合理使用机具设备,用完及时退回,节约台班费。

(12).根据施工进度合理安排劳力,避免窝工现象。

(13)在施工中积极采取技术措施和新技术,新材料,新工艺等,加快施工进度,提高效率。

十、成品保护措施

(1)管道及部件进场报验后须放在干净通风位置摆放整齐存放,不得在积水处存放。(2)消防箱进场报验后须放在干净通风位置摆放整齐存放,框待装修阶段完成90%在进行安装

(1)由项目经理牵头,建立“成品保护小组”,管理班子中设管理员,负责该层的成品保护。管理员在每道工序的开始和完工对已完成的成品进行检查,认真做好记录,对成品遭破坏的行为进行备案,坚持“谁施工谁负责”的原则落实到人头,并与其经济收入直接挂钩,对破坏成果的人员进行经济处罚。而一旦发现成品被破坏却未记录在案,则由管理员负责。(2)加强思想教育,增强施工人员的成品保护意识,提高施工队伍素质,爱护自己和别人的劳动成果。

(3)加强对重点部位的遮盖保护。在技术交底时,必须针对工程特点提出相应的成品保护措施和要求,由“成品保护小组”实施和落实。

十一、竣工验收

(一)技术资料整理

施工技术资料的整理严格按照公司贯标程序文件《文件和资料控制工作程序》和北京市建委的规定进行编制和管理,随工程进度及时、真实填写施工日志及一切施工记录并与业主、设计院和监理办理一切会签手续。以上资料待工程竣工后,及时交业主保存备查。

(二)应该执行规范的标准及时报审竣工验收资料

给排水安装应按现行的国家颁发的给排水专业有关规范和质量检验评定标准进行施工和技术质量检查。有关的规范和质量检验评定。

施工中,对设备的安装标准执行不明确或发生意见分歧时,需与设计单位、建设方的代表共同研究,并报请公司总工程师审批,由质量监督部门书面认可后方可施工。

(三)本工程竣工后应编制竣工档案,作出本工程施工的全面技术资料。为此,在施工中,各级施工技术管理人员必须注意积累资料,收集保管好各项施工验收记录、质量检查评定记录、检验鉴定记录、实验记录、试车记录、工程洽商记录等,对于施工图纸,要根据洽商变更内容,做出完整的符合实际的准确的修改图,竣工验收资料要符合国家档案局、市及总公司对档案管理的各项有关规定。

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm 时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则

消防栓安装工程施工方案

湖滨新区消防栓管道工程 管 道 铺 设 施 工 方 案 编制人:________________________ 审核人:________________________ 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 2017年月日 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2)

第三章施工准备 (4) 第四章施工布署 (6) 第五章施工程序和施工方法 (10) 第六章工程施工计划 (12) 第七章工程质量目标及保证措施 (16) 第八章现场安全文明施工管理及职业健康保护 (16) 第九章环保措施 (16) 第一章编制依据 1、相关文件、图集、规范、规程等 1.1《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)

1.2《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 1.3国标图籍03S504《刚性接口给水承插式铸铁管道支墩》 1.4国标图籍01S201/6SS100/65室外地上式消火栓 1.5《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.6《室外消火栓通用技术条件》(GB4452-1996) 第二章工程概况 工程名称:湖滨新区消防栓管道工程 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 建设单位:江苏新源水务有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 工程内容:本工程管径为PE200,长约7500m,管径为PE315,长约2500m的消防管道安装工程。 工期:60天 消防栓安装工程主要工程量汇总表

第三章施工准备 3.1测量放样 根据甲方提供测量基准点、基准线和水准点,结合现场情况;用全站仪分别对每个消火栓具体中心坐标进行测量定位,并用已准备好竹块条,打入地下,用红色油漆在竹块上做好标记(如:消火栓3#);然后用皮尺将两点连接起来,白灰放线,以便开挖。测量标高,计算好开挖深度后,以书面交底的形式交给现场施工员和施工班长。 3.2原材料采购与复试 根据合同约定,工程所需的主要材料如给水管及管件、水泥等进场经自检合格后立即上报业主及监理方对材料厂家、规格、型号、等级等相关技术指标进行确认;复试工作及时按有关规定要求进行,复试时将在监理人员旁证下进行取样。复试合格后,方可用于工程施工。 3.3临时设施、施工用电和施工用水 根据现有的临时设施,安排好工人的临时宿舍,按照现场要求接好临时的用电、用水;对所用材料进行统一管理。 3.4做好与设计结合工作

喷淋消火栓施工方案

消火栓、喷淋系统施工方法要求及调试1.施工顺序 (1)自动喷水灭火系统施工顺序: 施工准备检查预留孔洞管道支架制作现场检验材料、部件 系统调试联动试验设备检修、单体试运转 (2)消火栓系统施工顺序: 2.施工说明

室内消防水管道的施工及验收,将遵照全国通用的现行有关标准及规范的要求进行。 管道材料与连接:消防水系统管道采用镀锌钢管,DN<100采用丝扣连接,DN≥100采用沟槽连接。 3.施工前的准备工作 (1)施工图纸及有关技术文件应齐全。施工图纸应包括设备平面布置图、系统图、安装图、设备材料明细表等。技术文件应包括消防设计说明与安装技术要求、监督机关的审批文件及产品样本、使用说明等。 (2)设计单位应向施工单位进行技术交底; (3)系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工; (4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工。 4.管材、管件的检验 (1)系统管道、管件的材质等级应与管子一致。 (2)镀锌钢管表面应光滑无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷。. (3)尺寸偏差要符合现行部颁标准和国标要求。 (4)螺纹密封面完整,无损伤毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。 (5)非金属密封垫片要求质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。 (6)法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整无损伤

5.喷头的检验 (1)喷头的型号、规格应符合设计要求;一般情况下,喷头的温级要和使用环境相协调,即闭式喷头的动作温度比使用环境温度高30℃左右; (2)喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全; (3)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; (4)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象; (5)闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验保压时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。6.阀组及其附件的检验 系统使用的阀门及其附件(包括控制阀、压力表、排水阀等)均应是全新的合格产品,安装前必须进行检查,并符合以下要求: (1)阀门的型号、规格应符合设计要求; (2)阀门及其附件完好齐全,且全部具有制造厂的合格证;无加工缺陷和机械损伤,有清晰的铭牌和标志。 (3)水流指示器除有商标、型号规格等标志外,还应有水流方向的永久性标志。 (4)控制阀的阀瓣及操作机构动作灵活,无卡涩现象,阀体内清洁,

室内消火栓系统施工方案

室内消火栓系统、自动喷洒灭火系统施工方案 一、主要制作的工艺流程 ?自动喷水灭火系统施工工艺流程 ?消火栓系统施工工艺流程

二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要 求,选定设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及 供货时间,运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依 据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》 执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查: 1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测 量或度量产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,

如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、 折迭和重皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷 头的商标、型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案

目录 一、工程概况及施工规范和规程标准 二、工艺流程 三、安装准备 四、主管安装 五、箱体及支管安装 六、箱体配件安装 七、通水调试 八、施工进度计划及进度保证措施 九、保证质量措施 十、保证安全措施 十一、主要施工机具设备和仪器 十二、劳动力安排及保证措施

消火栓系统施工方案 一、工程概况及施工规范和规程标准: 1、工程名称: 1.1质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2工程概况: 1.2.1:本工程建筑面积 32192.27 平方米,地下3层,地上29层,主楼建筑高度 78.6 米。主要为住宅用房。 1.3编制依据: 1.3.1设计院设计的东城区旧城保护定向安置房项目(4#地块)消防水、电专业图纸和招标文件的要求。 1.3.2严格按照国家现行的给排水、电气、消防系统等安装工程设计、施工规程、规范和验收标准。 1).《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2).《工程建设标准强制性条文》。 3).《建筑给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4).《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5).《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6).《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二、工艺流程: 安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试 三、安装准备: 3.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

消火栓箱施工方案

1 消火栓箱体要符合设计要求,产品有型式认可证书和出厂合格证。 2 消火栓箱体安装在轻体隔墙上有加固措施。 3 箱式消火栓的安装根据设计要求,符合下列规定: 室内消火栓系统竖向为一个区,由消火栓泵双路出水管直接供水。管道系统成环状。屋顶设消防水箱,贮存消防用水量18m3,并设消火栓系统稳压设备和屋顶试验用消火栓。 4消防用水量:室外消火栓20L/s,室内消火栓20L/s,一次灭火时间2h。 5消火栓箱尺寸为700x1600x240,每个消火栓箱内配DN65mm消火栓一个、DN65长25m 涤纶衬胶水带一条、DN65×19直流水栓一支、消防卷盘一套、钮,警铃,指示灯各一个。所有消火栓处通过消火栓按钮将信号同时反馈到大楼消防控制中心。 一、施工准备 1、消火栓设备、消火栓箱及安装辅材均已到货,并验收通过。 2、安装使用的工具、器具等均已准备好。 二、施工技术要求 1、消火栓栓口距地1.1m,安装时,结合消火栓箱尺寸,消火栓箱与灭火器箱联体时,箱底边距地0.16m;单体消火栓箱,箱底边距地0.96m,具体做法参见04S202。

2、暗装于轻质隔板墙上的消火栓箱用M8*100的自攻螺丝固定;暗装于砼墙上的消火栓箱用M6*800的膨胀螺栓固定。箱体稳固后,再用M5水泥砂浆填充抹平。 3、消防水枪安装应符合下列要求: 1)安设的消防水枪其型号、性能等参数应与设计图相符。 2)安设好的水枪,枪上各种配件应齐全。 4、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 1)其他要求:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。阀门中心与箱侧面140MM,允许偏差±5MM。阀门中心与箱后内表面100MM,允许偏差±5MM。消火栓箱体垂直度,允许偏差3MM。 加工丝扣时,保证带丝的刻度调整准确,压力头压紧管道,带丝的板牙面与管道的轴线垂直,套丝时加润滑油,当板牙面与管口平齐时,开始加工梢头。套完丝用相应的管件试一下。检查有无断丝、残丝的情况。用机器加工的丝扣要把润滑油清理干净。套两板以上。 缠麻时必须抹油,白厚漆用清油调好,分别抹在丝头的两侧,缠完麻后再抹一次油,保证上管件时与丝扣各个面充分接触。上管件时,先用手带上一两扣,然后用力均匀,上紧管件,保证上完管件后留有2-3扣丝。对上好的丝扣管件之间不要有松动。清理干净各接口的麻丝。对上好的管件和管段应调直,变径同心变径,通扣管箍,对拆下的管件丝扣清理干净,重新抹油、缠麻。对同一丝头不允许反复多次

消火栓系统施工方案及技术措施.doc

消火栓系统施工方案及技术措施 本节主要叙述了消火栓灭火系统的管道安装、试压、冲洗,设备安装、防腐、保温和调试等工作的主要施工方法和技术措施;并对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。 施工前仔细核对图纸,确保所预埋套管的标高和位置准确无误,所有管道与风管或排水管在坐标和标高上没有冲突,确定管道排列合理,有吊顶的地方需与装修公司协调配合,得到甲方、监理同意后方可进行施工。 消火栓灭火系统设备由水泵、消火栓箱、消火栓、实验消火栓、水泵结合器以及减压阀、闸阀、过滤器、单向阀、稳压装置等组成。 一、系统施工流程及说明 消火栓系统施工工艺流程图: (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。确定合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道施工 (1)消火栓管道采用镀锌钢管,接口采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用螺纹法兰连接。 (2)室内消火栓采用DN65单出口型时,消火栓箱内设消防软管卷盘、报警按钮,栓口直径为Φ65㎜,水龙带长度25m,水枪口径为Φ19㎜。

(3)消火栓必须按有关图纸所示进行安装,消火栓外形的规格型号应与图纸要求一致。 (4)消火栓供水管及自动喷洒供水总管上的阀门采用蝶阀,并应有明显的开启标志。(5)水压试验压力应根据工作压力确定。试验用压力表不少于两只,精度不低于1.5级. (6)管道冲洗消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的阀门拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。 (7)管道安装完毕刷漆,其色彩应均匀,无流淌,无重皮,无龟裂。 3、消防水泵接合器安装 (1)消防水泵接合器的安装位置应符合设计要求。 (2)地下式消防水泵接合器在安装时其进水口与井盖底面的距离不大于0.4 m,且不应小于井盖的半径。采用有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。 (3)水泵接合器应装有泄水阀。 4、消火栓工艺质量标准 (1)保证项目:消火栓位置、间距和开孔方向规格、型号须符合设计要求和施工规范规定。(2)检验方法:观察测量和对照图纸及施工规范检查。 (3)允许偏差项目: 1)消火栓的管道应有坡度,充水系统应不小于2‰。 2)吊架间距应符合规范。 3)检验方法:用直尺和水平尺量。 5、消火栓管道刷漆、防腐 根据图纸设计要求对系统管道进行刷漆防腐处理,消火栓管道刷樟丹二道、红色调和漆二道;支吊架刷樟丹二道、灰色调和漆二道。在刷漆前,先清除表面的灰尘等污垢物,涂刷厚度均匀,不得有脱皮、起泡和漏涂等现象。施工安排如下: (1)所有需涂漆的金属表面要干燥并要彻底清除一切会影响涂漆工作进行的污染杂物如灰尘、油脂、除锈或垢渍。 (2)所有经过清理、预处理、干燥或已作涂漆准备的金属表面,尽快提交监理检查合格后,涂上防锈底漆保护,以避免有关表面再受锈损。 (3)所有盛载油漆材料的容器清楚印上商标。同时完全遵照由厂家建议及监理认可的施工方案进行预处理及涂漆施工。 (4)如金属表面的油漆保护层遭损坏时,提交处理方案获得监理认可后进行修补。 6、成品保护

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动 相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡 性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00卅,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1) .消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时,采用普通内外热镀锌钢管当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100 时采用丝扣连接,管径大于DN100 时采用卡箍、法兰连接。 室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m= 消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。 2) .自动喷水灭火系统: 系统概况: 本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危U级 系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强 度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。 系统控制: 平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动 作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向

室外消火栓系统施工方案

北京师范大学铜仁附属学校建设工程室外消火栓系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2施工图纸 (3) 1.3主要标准、规范、规程 (3) 1.4主要法规 (4) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程概况和特点 (5) 3施工部署 (5) 3.1技术准备 (5) 3.2材料与设备计划 (7) 3.3劳动力计划 (11) 4主要施工方法 (12) 4.1工艺流程 (12) 4.2材料准备及验收 (12) 4.3施工方法 (12) 5质量标准及各项质量控制措施 (18) 5.1质量验收标准 (18) 5.2过程检查与验收程序 (19) 5.3成品保护措施 (20) 6其他主要管理措施 (21) 6.1进度保证及管理措施 (21) 6.2职业健康安全管理及保证措施 (21) 6.3绿色文明施工及环保措施 (23)

1编制依据 1.1施工组织设计 序号合同(协议)名称编号签订/编制日期1 北京师范大学铜仁附属学校项目施工组织设计FA-001 1.2施工图纸 序号图纸名称图纸编号出图日期 1 给排水施工 图 给排水设计说明E1-水施-01/02 2018.3 系统原理图 E1-水施 -03/04/05/06 2018.3 给排水平面图E1-水施-07~11 2018.3 自动喷水平面图E1-水施-12~15 2018.3 卫生间大样图E1-水施-16~18 2018.3 给排水总平面图E1-水施-19 2018.3 1.3主要标准、规范、规程 序号类别名称编号 1 国家《中小学建筑设计规范》GB50099-2011 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200 2 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《水处理设备制造技术条件》JB2932 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《生活饮用水卫生标准》GB5749-85 《瓶装饮用纯净水卫生标准》GB17324-1998 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《瓶装饮用纯净水》GB17323-1998 《饮用净水水质标准》CJ94-2005 《建筑施工现场安全生产管理规程》DB42/T553-2009 2 行业《室内管道支架及吊架》03S402 《室内消火栓安装》04S202 《给排水暖通工程通用图集》91SB系列 《地沟及盖板》02J331 《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001 《建筑设备施工安装通用图集》91SB系列图集

消火栓系统施工方法

消火栓系统施工方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

施工方法 1、消防系统安装 、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装→箱体安装→消火栓安装→管道试压、冲洗→管道防腐→手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到要求。 2、管道支、吊架的安装 (1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。

(2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2.明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65mm。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。 (五)管道的试压和冲洗 1、管道试压:系统安装完后,按设计要求对管网进行强度、严密性试验。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。 (1)强度试验:当系统设计工作压力≤时,水压强度试验压力应为设计工作压力的倍,但不得小于 MPa;本工程设计工作压力为,则试

消火栓系统施工方法

施工方法 1、消防系统安装 1.1、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装T箱体安装T消火栓安装T管道试压、冲洗T管道防腐 T手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW 钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达 到要求。 2、管道支、吊架的安装

(1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。 (2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表 面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2?明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.1m。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置, 并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65m m。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。

室内消火栓系统施工方案(1)

室内消火栓系统施工方案合技术措施 一、主要制作的工艺流程 消火栓系统施工工艺流程 二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定 设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及供货时间, 运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应 商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依据,包括 设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:

1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测量或度量 产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重 皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷头的商标、 型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,试验数量 应从每批中抽查1%,但不少于5只,试验压力应为,试验时间不得少于3min。当有两只或以上不合格时,不得使用该批喷头;当只有一只不合格时,应在抽查2%,但不得少于10只,重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

室外消防栓施工方案

武汉光谷创意文化科技园有限公司P(2014)104号地块二期消防工程 一、工程概况 龙岩市中心城区道路总长66844m,道路车、人流量大,道路两旁建筑商场密集。为满足市政布置要求约120米处设置一个消防栓,总设计565个,需新建及改造320个消防栓,消火栓安装在街道的十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便,宜设置在人行道街沿上,雨水排泄口旁,人行道树侧距路边的距离宜1 m处;距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物不宜超过40 m。 安排双龙路段先行施工,双龙路位于龙腾路与曹溪路之间,全长1305m。 二、工程特点 1、管线沿线地形、地貌多变,可能需破路边绿化,地下管线复杂不详。现场施工时必须与周围群众做好沟通,必须采取有力的措施,大力做好施工协调工作,精心组织施工,确保工期目标的实现。 2、施工工作面较大,施工时须合理安排。 3、工程施工为露天作业,受天气影响很大,会遇到许多意想不到的困难,如遇下雨天气,需做好防雨措施等。 三、施工总体安排 根据业主总体工期安排以及现场实际情况进行合理安排工期,计划开工日期为2014年4月10 日,完工日期为2014年6月9 日,总工期60 天。 施工队伍配置:每天16组,每组2人,其中工程师1名,现场管理人员2名,水电工6名,砼工6名,普工20名,安全员1名,共36人。 主要材料机械配备施工主要机械设备:采用闽山牌消防栓及管道,配备足够的安装、调试机具(各类材料的规格、性能、各类参数应能满足设计及施工

规范的要求,并应选用优质产品);电焊机;电钻;土建施工用具;挖机;自卸汽车等。 四、完成进度工期的措施 1、采用流水计划,详细制定月、旬计划,逐旬落实计划完成情况,昨早计划、早安排、早落实。做到只能超前,不能落后。 2、认真制定施工方法合理调配人员,提高机组急剧的利用率。 3、严抓现场管理工作程序,树立质量意识;正确理解质量和进度的关系。 4、提高现场施工人员的安全、环保意识,做到“三个保持、三个完善、三个落实”。 5、在施工中针对质量、计划、进度、安全等问题做到:常开会、常分析、常安排、常布局、常落实,促进施工进度。 6、加强内部管理,严格遵循自检、报检、抽检程序,做到内业资料数据的真实性。 五、编制依据 龙岩水务提供的图纸及设计说明。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 《工程测量规范》(GB 50026 —93) 《管道工程设计与施工手册》; 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》(GB50242-2002) 国家及福建省有关标准、规范、图集。 公司项目管理文件。 公司ISO9001:2000质量体系文件。 六、施工组织方案 1、施工前准备:

消防系统施工方案..

福泰花园普通商品住宅小区一期 1.1 消防系统施工方案 编制: 审核: 审批: 河北佳明消防工程有限公司 三河市燕郊分公司 2014年5 月25 日 施工方案及技术措施 (一)编制说明 本工程为:河北福泰花园普通商品住宅小区一期 1.1 消防系统工程消防工程技术方案,本技术标是依据甲方提供招标文件及全套图纸和河北省关于消防工程的有关规范和法律法规等,结合本公司预算书、本公司技术力量及多年施工经验、本工程特点等具体情况编制,从实质上响应了招标

单位及招标文件的各项要求。 工程质量:合格。工程(消防系统)将严格执行国家现行的施工验收规范,保证工程一次性通过省检测中心检测和市消防支队的验收; 工程工期:开竣工日期服从工程总进度安排,搞好兄弟单位和各工序之间的相互配合,以确保总工期。 施工队进场后,安排各专业穿叉施工,交替进行。施工进度详见进度表。如出现特殊情况,依据具体原因,与甲方及总包方协商解决。 本标书中产品图片仅供参考,所有用于本工程的设备材料都将符合设计要求和国家规定的质量标准,并附有真实的出厂合格证与检测报告,并经甲、乙双方验收合格后方进场使用。 (二)编制依据 1.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50261-2005; 4. 《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化委员会标准)5.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88; 6.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ-325-82; 7. 《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》;

8. 《给水工程通用图集》; 9. 《建筑设备通用图集》; 10. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11. 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 12. 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005;13.国家现 行其它规范、标准及图集。 (三)工程概况 一、工程概况 1.1工程名称:河北福泰花园普通商品住宅小区一期1.1消防系统工程 二、施工条件 2.1系统施工前具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件齐全; 三、施工顺序 根据先地下后地上,先主后支再设备的施工原则,结合现场具体施工条件及甲方要求,以施工及验收规范为标准,密切结合,穿插施工,确保施工质量与工期。 依据现场具体施工条件,安排两个施工班组进场施工,第一施工班组进场

室外消火栓施工方案

室外消火栓施工方案 (1)检查管道、阀门、消火栓: 安装前对管网、阀门、消火栓进行外观检查,以确定是否可用。 (2)管网安装: 1)施工前应清除管子内外的脏物异物、校直管子等。 2)埋地管道安装前必须进行防腐处理。 3)管道采用热镀锌钢管,DN≤100mm的采用丝扣连接,连接后外露丝扣应刷红丹两道,外刷银粉漆两道,外露麻丝应清理干净,管道连接不得有缩口现象。管道直径大于100mm的采用卡箍。 焊工应持有焊工证,焊接完毕应清除管道上溶渣及其它焊接残留杂质,并对焊缝进行外观检查,不允许焊接表面有列缝、气孔、夹渣、溶合性飞溅、咬边、接头错位等,焊缝应进行防腐处理。 4)管道在安装中断时应用塞子或管堵将敞口封闭,继续施工时再打开,防止异物进入管道。 5)埋地部分管道刷冷底子油二道,热沥青两道。 (3)室外消火栓安装按国标和省标 (4)水泵接合器安装 1)水泵接合器的组装应按接口,本体及联接管,止回阀,安全阀,放入管控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应保证消防水能从水泵接合器口进入系统.地下连接管道应防腐。 2)水泵接合器,应有与室外消火栓相区别的标志。 (5)系统试压:

1)系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证工程质量。2)试压用压力表必须已经校验,精度不低于1.5级,表的刻度值为最大被测压力的1.5倍,压力表不少于2只。 3)试压前,应对不能参加试压的设备加以隔离,系统试压过程中如遇泄漏,不得带压修理,而应放空管网,消除缺陷,重新再试。 4)系统试验完毕后,应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道,并与记录核对无误。 5)水压强度试度试验压力在压力小于或等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍并不应低于1.2MPa。当工作压力大于1.0MPa时应为工作压力加0.4Mpa, 本工程试验压力为1.2MPa。测压点应该在管道系统最低部位,对管网注水时,应将管网内空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后稳压30分钟,目测无泄漏,无变形,无压降为合格。 6)系统严密性试验在强度试验合格到进行,其试验压力为设计工作压力,稳压24小时,经全面检查,无泄漏,无压降为合格。 7)系统试验合格后,填写<系统试压记录>,并报建设单位签字后生效。 (6)系统水冲洗: 1)系统安装完毕后,应分区进行水冲洗。 2)冲洗前应将水泵等设备隔离,并将减压阀,止回阀等暂时拆下,待冲洗工作结束后,随即复位。 3)对系统进行水冲洗的排放管道,应接入可靠的排水系统,并保证排泄畅通和安全,排水管道的截面不应小于被冲洗管道截面的60%。 4)水洗应连续进行,以出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。

相关文档