文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网 配网工程 25-KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书-2012-

南方电网 配网工程 25-KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书-2012-

南方电网 配网工程 25-KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书-2012-
南方电网 配网工程 25-KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书-2012-

第8部分:配网工程

环网开关柜安装作业指导书

编码:KGGAZ-02

220

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程

目次

1适用范围 (189)

2编写依据 (189)

3作业流程图 (189)

4安全风险辨析与预控 (189)

5作业准备 (13)

6作业方法 (6)

7质量控制措施及检验标准 (9)

221

KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书

1适用范围 1.1电压等级

35kV 及以下配网工程。 1.2电气类别环网开关柜

的安装。

2编写依据

表2编写依据

3作业流程图

4安全风险辨析与预控

图3作业流程图

4.1环网开关柜安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安 全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2按《指南》中与环网开关柜安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:

KGGAZ-02-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,

222

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程

安全员审核,施工负责人签发。

4.3施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4.4安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须

重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

表4.1作业任务安全基准风险指南

KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书

5作业准备

5.1作业前施工条件

表5.1作业前施工条件

5.2人员、主要工器具及仪器仪表配置

表5.2人员、主要工器具及仪器仪表配置

223

224

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程

6作业方法

表6作业方法

KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书

225

226

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程

7质量控制措施及检验标准

7.1质量控制措施

7.1.1现场负责人应根据现场情况安排技术人员负责质量监控。

7.1.2作业人员必须熟悉工程作业流程和质量检验标准;技术岗位人员必须持有与作业相应、有效的上岗证。

7.1.3现场负责人在进行安全技术交底时必须详细介绍本作业质量控制要点、常见的质量通病及其防治措施。

7.1.4作业现场必须有经审核批准的设计图纸和施工方案,作业人员必须按图施工。

7.1.5施工质量检验一般按以下方式进行。质量检验一般采用三级检验制,施工队(组)对所施工的分项工程应进行100%的质量自检;项目部对所负责施工的分部工程和单位工程组织质量检查,复检比例不宜低于50%;公司对单位工程组织检查,抽检比例不宜低于20%。

7.1.6隐蔽工程施工完成以及全部工序作业完成(转序)时,必须提前24小时通知监理现场验收。

7.2质量控制点

表7.2质量控制点表单

7.3检验标准

质量检验按《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第8册:配网工程》中的Q/CSG表

8-7.7要求执行。

KGGAZ-02环网开关柜安装作业指导书

●附件1安全施工作业票

编码:KGGAZ-02-01/01

227

228

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程

并宣读。(二)工作内容、地点、安全措施不变时本票最长可使用十天,否则应重新办票,用后上交备查;当人员发生变更时,应在备注栏记录变更情况。对新增人员进行交底,并签名确认。(三)应根据现场条件、范围和环境,补充安全事项或平面布置图。(四)当风险等级与基准风险等级不一致时,项目部应组织相关人员重新进行风险评估并制定措施。(五)基准风险等级与风险控制措施在开工前现场打“√”。(六)签名不齐全(含代签名的)均作废票处理。

盘柜安装作业指导书

混凝土排水沟及盖板施工技术方案 一、工程简介我标段共有矩形边沟5745M,均设在五十铺大街左右侧,结构形式为宽60cm*高120cm混凝土现浇,其中沟身混凝土强度为C20(总方量2832m3),盖板混凝土强度为C25(总方量671m3)。 二、施工工艺及流程 ①、矩形排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 报、挖沟槽开测量放线施工准备验设置沉降缝混凝土浇筑混凝土养护安装盖板验收矩形排水沟施工工艺流程1-1 图 ②、沟盖板预制安装施工工艺及流程1-2所示:施工工艺见图场地硬化找平模板制安施工准备钢筋制安取板安装覆盖养生验收混凝土浇注盖板制作安装工艺流程图1-2 三、施工准备. (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25M做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)实验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,

通过实验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为普通水泥混凝土,砂石水泥等原材应及时进场。 盖板为C25钢筋混凝土盖板,盖板长60cm,宽92cm,厚13cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①、作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。. ②、查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 四、现浇混凝土排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20混凝土,盖板采用C25混凝土,水沟侧壁厚度为16cm,水沟底厚度为8cm,具体结构及细部尺寸(均以M计),如图所示: 边沟断面图 盖板平面图

南方电网设计施工精细化标准配网类(2013年版)

目录 第一部分变配电土建部分 0 第一章室内配电站(开关站)施工工艺要求 (1) 1 站区性建筑施工工艺技术要求 (1) 2 建筑物施工工艺技术要求 (6) 3 给排水工程施工、安装工艺技术要求 (33) 4 通风工程施工、安装工艺技术要求 (35) 5 设备基础施工工艺技术要求 (37) 6 其他技术要求 (40) 第二章台架变工作平台施工工艺技术要求 (43) 1工作平台 (43) 第三章箱变、电缆分接箱基础及防撞栏施工工艺技术要求 (45) 1箱变基础 (45) 2 防撞栏 (47) 第二部分变配电电气部分 (50) 第一章室内配电站(开关站)工程 (51) 1 变压器 (51) 2 高压柜 (59) 3 低压柜、二次设备柜 (66) 4 照明及布线 (72) 5 二次接线及设备 (75) 6 接地及防雷 (83) 第二章台架变工程 (88) 1 适用范围 (88) 2 引用标准 (88) 3 设计要求 (88) 4 施工工艺要求 (89) 5 样板图片 (90) 第三章箱式变、电缆分接箱工程 (92) 1 适应范围 (92) 2 引用标准 (92) 3 设计要求 (92) 4 施工工艺要求 (93) 5 样板图片 (94) 第三部分电缆线路部分 (96) 第一章电缆构筑物工程 (97) 1 电缆直埋 (97) 2 电缆管道 (100) 3 电缆沟、工作井 (106) 4 电缆桥架 (113) 第二章电缆的敷设 (118)

1 电缆直埋敷设 (118) 2电缆排管敷设 (123) 3电缆沟敷设 (125) 4电缆桥架敷设 (128) 第三章电缆附件设计施工工艺 (131) 1电缆终端 (131) 2电缆中间接头 (136) 第四章电缆阻火分隔 (143) 1电缆孔洞防火封堵 (143) 2电缆沟阻火墙 (147) 第四部分架空线路部分 (152) 第一章杆塔基础工程 (153) 1 水泥杆基础 (153) 2现浇基础 (155) 第二章杆塔组立工程 (163) 1 钢管杆、铁塔组立 (163) 2混凝土杆组立 (167) 3拉线制作与安装 (170) 第三章架线工程 (176) 1横担、金具及绝缘子安装 (176) 1.5 样板图片 (177) 2 跨越设施搭设 (179) 3放线 (183) 3.5 样板图片 (185) 4 导线连接 (186) 5紧线及附件连接 (190) 第四章接地工程 (196) 1 适用范围 (196) 2 引用标准 (196) 3 设计要求 (196) 4施工工艺要点 (197) 5 样板图片 (198) 第五章架空线路上的电气设备 (201) 1隔离开关 (201) 2 负荷开关和断路器 (203) 3 避雷器 (206) 4 线路故障指示器 (208)

控制保护盘柜安装作业指导书

控制保护盘柜安装作业指导书 1.编制依据 1.1生产厂家产品说明书 1.2设计图纸7卷1册主控制室总的部分 1.3规范及验评标准 1.3.1“电气装置工程施工及验收规范”GBJ 1.3.2“火电施工质量检验及评定标准”电气部分第五篇 2.施工内容 2.1主控控制屏台采用上继的马赛克屏,保护屏采用阿继盘 2.2直流控制屏安装,直流充电机柜、UPS柜安装 2.3主要施工流程图(见下页) 3.施工条件 3.1主控制盘基础型钢安装,在土建完成砼毛地面和屋体建筑形成后进行 3.2设备安装前土建工作应达到的条件 3.2.1屋内最后抹平地面的施工应完毕,其地面标高应低于设备基础槽钢顶面10mm。螺丝固定的盘基础应留有穿螺栓的高度 3.2.2屋顶楼板施工完毕(包括防水工程),不得有渗漏 3.2.3凡是进行装饰工作时,有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束 3.2.4门窗(包括门配件)安装完毕

施工工序流程图4.施工程序与方法 4.1基础槽钢安装 4.1.1基础槽钢下料总长度尺寸的确定4.1.1.1每块盘的几何尺寸 4.1.1.2盘柜组合时其盘间隙尺寸的总和

4.1.2基础槽钢规格选用,设计没有。按常规,10#槽钢 4.1.3基础槽钢必须除锈,校直后方能进行安装 4.1.4基础槽钢安装前,须与推见部门联系确定地面二次抹面后的最终标高 4.1.5基础型钢安装步骤与方法 4.1. 5.1结合设计图纸,找出安装基础槽钢的各预埋铁,并将预埋铁表面清扫干净 4.1. 5.2按下料时编号顺序,将槽钢依次运到,尽可能地避免变形4.1.5.3用水准仪,找出屋内最高点的予埋铁平面,然后将槽钢放置在最高点的予埋铁平面上,用水准仪找出以土建二次抹面后标高为准的槽钢安装高度,以该点为基础,先找出一根槽钢,然后依次找平个排行槽钢。槽钢在安装找平过程中,其高度的调整,可用不同厚度的垫铁片进行调整,调整高度达到要求时,可用电焊临时点焊固定 4.1. 5.4控制盘盘基础采用50角钢,围成弧形状安装,其弧度为半径12m,保护盘采用10#槽钢立放 4.1. 5.5控制盘盘基础在同一平面,安装后其水平误差不能超过每米1mm,全长不能超过5mm。每排盘前后两根基础型钢,在找面的同时,应校正两根型钢的平行度,其误差不能超过每米1mm,全长不能超过5mm 4.1. 5.6每排盘前后两根型钢,盘正面侧的型钢可略高出盘背面型钢1mm 4.1. 5.7同一层内的各排盘柜基础槽钢全部找平后,应根据设计图校

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 高压段盘柜盘柜基础采用[10槽钢,低压盘柜基础采用 [8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 二、编制依据: 《主厂房6KV厂用配置装置布置 图》…………………. …...F1511S-D1001(1) 《主厂房(380V/220V)厂用配电装置布置 图》……………F1511S-D1001(2) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验 收规范》…GB 50171-92

三、基础型钢的安装: 1、高压盘基础型钢采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 施工前应先检验槽钢有无变形或扭曲,槽钢的不直度不能超过5mm,若槽钢的不直度超过5mm影响施工质量则给予校正。若槽钢的不直度在误差允许范围内则进行槽钢的预制工作。施工前必须进行建筑专业已完工的予埋铁件表面进行清理,然后对其所有予埋铁件进行标高测量,予埋铁件的标高必须符合电气专业要求。若予埋铁件安装标高不符合要求,则通知建筑工地进行处理。处理合格后找出每列高压盘两侧最高和最低的予埋铁件,做好记录。施工时先找出盘安装有关的墙面与柱子中心线,然后用#18钢丝从墙面或柱子中心线一侧拉向予埋铁件并且拉直,按图示位置找正基础型钢的外边缘线,把∠40×40×4的角钢或槽钢点焊在高压盘两头的予埋件上,角钢或槽钢的内边

户外环网柜安装与检修标准化作业指导书

户外环网柜安装与检修标准化作业指导书 编号:Q-P/××××× 户外环网柜安装与检修作业指导书 批准: 年月日 审核: 年月日 编写: 年月日 作业负责人: 作业日期: 年月日时分至年月日时分 ××电业局××供电局 作业指导书审批意见 总 工 总工: 年月日程 师 主任: 年月日生 产 专工: 年月日部 主任: 年月日安 监 专工: 年月日部 车主任: 年月日 间 1、范围 本指导书针对XX供电局XXX线XX#户外环网柜编制,仅适用该环网柜。

2、引用文件 东电颁发的《配电生产技术管理制度》 国家电网公司《电业安全工作规程》(电力线路部分、热力机械部分) 东电颁发的《架空配电线路及设备运行规程》 东电颁发的《架空配电线路安装检修规程》 上级部局下发的有关文件、指令、通知。 3、作业停电时间 停电时间: 停电范围: 申 请 停 电 作 业 内 容 4、工前准备 4(1 准备工作安排 ? 序号内容标准责任人备注 1 现场勘察组织所有参加施工人员到现场掌握现场 情况,确定设备、车辆停放位置、进入现 场的时间。 2 查阅资料确定使用工器具型号 3 工器具准备准备好所需的仪器、仪表、工器具。

4 材料准备准备好所需的材料。 4(2 人员要求 ? 序号内容责任人备注 1 现场工作人员的身体状况良好,精神饱满。 2 作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、 安全注意事项等方面教育后方可进行工作。 3 特殊工种(如:吊车司机、电焊工)必须持有效的证件上岗。 4 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安 全工作规程》的相关知识,并经安规考试合格,经医师鉴定无妨碍工作的病症。 5 作业负责人必须有相应的岗位资格证书。 4(3 工器具 ? 序号名称规格单位数量备注 1 5 手锤把 2 2 验电器支 3 2 接地线组 4 1 兆欧表2500V 10000Ω 块 5 5T 1 板车台 6 12T 1 吊车台 7 2 液压钳子只 8 2 套筒扳手套 9 10 随身工具套

高压开关柜作业指导书(实操分享)

高压开关柜安装作业指导书 二○一○年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查 (5) 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。2. 编写依据 序号标准及规范名称颁发机构 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 中华人民共和国建设部 2 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004 中国南方电网公司 3 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG 10017.2-2007 中国南方电网公司 4 《变电站安健环设施标准》 Q/CSG10001-2004 中国南方电网公司 5 《南方电网工程施工工艺控制规范》 Q/CSG11105.2-2008 中国南方电网公司 6 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》中国南方电网公司 7 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL5009.3-1997 中华人民共和国电力工业部 8 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408-91 中华人民共和国能源部 9 施工图纸XX电力设计院 10 高压柜厂家安装说明书及技术资料各厂家

高压开关柜作业指导书

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 安全风险辨识与预控 (1) 5. 作业准备 (2) 6.作业方法 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (6)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。哈密星星峡35kV 变电站采用重庆重开电气有限公司提供的固定式高压开关柜,型号为KYN28A-12。安装包括:配电盘安装、硬母线安装、真空断路器检查、二次回路检查及接线的安装作业。 2. 编写依据 表2-1编写依据 3.1 作业(工序)流程图 图3-1 作业(工序)流程图 4.安全风险辨识与预控

表4-1 危险点辨识及预控措施 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注1:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“一”,未检查项空白。 注2:安全风险辨析及预控措施表在有新的风险因素及预控措施时可增加补充,下同。 5. 作业准备 5.1 人员配备 表5-1作业人员配备

5.2 工器具及仪器仪表配置 表5-2 主要工器具及仪器仪表配置

6.作业方法 6.1施工准备 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。 6.2基础检查 6.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 6.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 6.3 搬运及开箱检查 6.3.1 现场搬运盘柜 (1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 (2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 (3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 6.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。 6.4 盘柜就位安装 6.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

盘柜安装作业指导书

1编制目的 为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 2编制依据及验收标准 2.1、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1×30MW机组工程》--热控部分; 2.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》--第4部分:热工仪表及控制装置(DLT5210.4-2009) 2.3、《电力建设施工及验收技术规范》--热工自动化(DL/T5190.5-2004);2.4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》--电建(1996)159号; 2.5、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分(DL5009.1--2002); 2.6、《电力建设安全施工管理规定》--电建(1995)671号; 2.7、电力建设安全健康与环境管理工作规定—(2002年版); 3施工范围及工作量 3.1施工范围 松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装; 3.2工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 4资源配置 4.1人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能上岗施工。4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理。 。做好施工原始记录4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料 尽场地清) 4.1.4人员安排:

1 机工具配置4.2 施工进度安排5 日11月2020118 本项目计划施工时间:2011年月12日—年6施工程序和施工方法施工流程 6.1

10KV高压环网柜作业指导书

10KV高压环网柜作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司10KV高压环 网柜 作业指导书 中油通信公司 2012年12月

10kV SF6高压环网柜作业指导书 1、作业范围 中贵天然气管道重庆段,武胜分输站、铜梁分输站配备了10KVSF6高压环网柜,本指导书遵守《DL/T639—1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、主要技术参数 2.1武胜分输站负荷开关柜的主要技术参数 序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.2武胜分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 机械寿命次5000 2.3铜梁分输站负荷开关柜的主要技术参数

序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.4铜梁分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 机械寿命次5000 3、开关柜结构 3.1负荷开关柜 负荷开头柜主要用作环网接线和放射线接线中的进线柜。该柜一般配备一个SF6绝缘的三工位负荷开关及其操动机构。三工位负荷开关仅可置于合闸、分闸、接地运行位置中的一个,可防止误操作。当负荷开关处于接地状态时才可能进入电缆室。负荷开关的位置指示器符合IEC60129A2(1996)的要求。运行人员在设备运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示。

高低压配电设备维护作业指导书

高低压配电设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备维护 3.职责 4.1 高低压配电室管理规范; 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面平整、干燥、没有污迹,无积尘,物品摆放整齐, 无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应 具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的 开关状态、接线标注正确。 7) 对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定 有效的绝缘靴、绝绿手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8) 配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。 电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4.2 高低压配电设备管理要求: 4.2.1 高低压配电设备通用管理要求:

1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。电流超过200A设备必须张贴测温试纸。 2) 电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。 电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3) 未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。 5) 蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 》电解液过少,露出部分极板。 》蓄电池外部短路。 》电池电压不正常。 》电极板膨胀,气塞孔堵塞。 》电解液内含有机杂质。 》爬减严重。 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4.2.2 高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。

汇流箱安装作业指导书

汇流箱安装作业指 导书

汇流箱安装施工方案报审 工程名称:中民投同心200MWp光伏发电项目IV、V标段编号:NTX1-NXET-SZLB33-DQ-004 本表由施工单位填写,经监理单位批复后,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份

中民投同心200MWp光伏发电项目 IV、V标段 汇流箱安装施工方案 编制: 审核: 批准: 上海能辉电力科技有限公司 年月日

目录 1、工程概况 2、施工准备 3、主要机具 4、主要作业条件 5、汇流箱施工安装 6、汇流箱机械安装注意事项 7、汇流箱电器安装注意事项

交流汇流箱安装施工方案 一、工程概况 中民投同心200MWp光伏发电项目于宁夏回族自治区吴忠市同心县。同心县位于宁夏回族自治区中南部,是宁夏中部干旱带核心区,东与甘肃环县相邻,南与固原市接壤,西与海原县相邻,北与中宁、红寺堡接壤。全县总面积4662.16平方公里,辖7镇4乡2个管委会171个行政村,总人口39. 8万人,其中:回族人口34.16万人,占85.8 %,是全国建制县中回族人口比例最高的县,著名的回族之乡。同心县境内,银武高速,G109(北藏)国道,省道银平公路,惠平公路,盐平公路穿越而过,已形成四纵五横的公路网,交通便利。 工程由中国民生投资股份有限公司投资建设,工程建设规模为200MWp,主要任务是发电。本工程建成后经过110kV出线并入宁夏电网,建设期为7个月,计划 9月底建成投产。生产运行期为25年。 本次招标针对光伏电站光伏区招标,不包括升压站及接入系统。 二、施工准备 1、材料要求:箱体应有足够的机械强度,周边平整无损伤,;箱内各 种器具应安装牢固,导线排列整齐、压接牢固;有产品合格证明书(证)。 2、绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证明 书(证)。 3、其它材料:电器仪表、熔丝、端子板、绝缘子、铝套管、卡片框, 软塑料管、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰漆、焊锡、焊剂。应符合设计要求。

GGD配电柜作业指导书

深圳煜欣电气 GGD型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GGD型配电柜,作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 1.元件安装 GGD型配电柜结构架用 相离孔距 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件,二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时,如果没有元件布置图,依据电气原理图布件时,要综合考虑柜体的安装方式,用 户的进出线要求,空开、接触器的飞弧距离,一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离,电器间隙及爬电距离。 进线刀开关及主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。 1.2.3一次回路元件安装 A. HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关安装:

柜背面 调整刀开关:开关操作杆进行旋转,调整连杆螺母,开关接点分合到位。

图2 框架开关安装

C.塑壳开关: 注:当主回路元件容量较小,数量较多,控制回路元件,采用导线制作可以考虑线槽布件。 图5 柜内接线端子安装

图8 柜门标签粘贴

3一次线配制 3.1一次线配制前期工作: 根据图纸及元件容量及进出线,确定铜母线和导线截面、母线走向、联接;依据连接和进、出线确定铜母线支撑。标准GGD柜汇流母线柜顶为三相相线,柜后低部安装N、PE排。 配电柜内部,母线夹安装

kV环网柜安装作业指导书

10kV环网柜安装作业指导书1.标准化作业流程图 配电设备安装标准化作业流程图

2.适用范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业。 3.引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4.修前准备 准备工作安排 准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆。 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求。 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书。 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续。 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》执行 人员要求 现场工作人员的身体状况、精神状态良好。 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格,持有在有效期内的“高压电工进网作业许可证”。 起重、焊接等特种人员持证上岗。 作业所需工器具(附表一) 施工作业所需材料(附表二) 设备安装前检查(附表三) 环网柜外观检查 检查外观无明显凹痕、变形,各元件无破损。

盘柜安装作业指导书

1编制目的为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 2编制依据及验收标准 2.1、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1×30MW机组工程》--热控部分;2.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》--第4部分:热工仪表及控制装置(DLT5210.4-2009) 2.3、《电力建设施工及验收技术规范》--热工自动化(DL/T5190.5-2004); 2.4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》--电建(1996)159号; 2.5、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分(DL5009.1--2002);2.6、《电力建设安全施工管理规定》--电建(1995)671号; 2.7、电力建设安全健康与环境管理工作规定—(2002年版); 3施工范围及工作量 3.1施工范围 松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装;

3.2工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 4资源配置 4.1人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能上岗施工。 4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理。 做好施工原始记录。 4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料尽场地清) 4.1.4人员安排:

10KV高压环网柜作业指导书

西南管道 输油气分公司10KV高压环网 柜 作业指导书

中油通信公司2012年12月

10kV SF6高压环网柜作业指导书 1、作业围 中贵天然气管道段,武胜分输站、铜梁分输站配备了10KVSF6高压环网柜,本指导书遵守《DL/T639—1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、主要技术参数 2.1武胜分输站负荷开关柜的主要技术参数 2.2武胜分输站高压隔离柜的主要参数

2.3铜梁分输站负荷开关柜的主要技术参数 2.4铜梁分输站高压隔离柜的主要参数 3、开关柜结构 3.1负荷开关柜

负荷开头柜主要用作环网接线和放射线接线中的进线柜。该柜一般配备一个SF6绝缘的三工位负荷开关及其操动机构。三工位负荷开关仅可置于合闸、分闸、接地运行位置中的一个,可防止误操作。当负荷开关处于接地状态时才可能进入电缆室。负荷开关的位置指示器符合IEC60129A2(1996)的要求。运行人员在设备运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示。 3.2负荷开关-熔断器组合电器柜 负荷开关-熔断器组合电器柜主要用于变压器保护。该型柜配有一个SF6绝缘的三工位负荷开关和一台独立的辅助接地开关。置于负荷开关的接地开关关合可使熔断器上触头接地,而独立的辅助接地开关关合可使熔断器下触头接地。操地机构为双弹簧式,具有熔断器熔断自动跳闸功能。只有负荷开关处于接地位置时,才可能进入电缆室。运行人员可通过低压室门后的观察窗观察开关是否处于分闸或接地的位置。运行人员在设备运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示器。 4、运行中的巡视检查 4.1巡视检查 4.1.1查看指示器、指示灯是否正常。 4.1.2有无任何异常声音或气味发生。 4.1.3端子上有无过热变色现象。 4.1.4瓷套有无开裂、破坏或污损情况。 4.1.5接地线或支架是否有生锈或损伤情况。 4.1.6查看微机上是否有开关柜故障信息。 4.1.7在巡检中,使用SF6进行泄漏仪进行检测。

中国南方电网2016年配网表格模板

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号: 致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

填写说明及要求 1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制,公司职能部门审核,公司技术负责人批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。 2、有分包单位的,专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后,报监理项目部审核。 3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。 4、施工组织设计审查要点: 1)编审程序应符合相关规定; 2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3)资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文; 5)施工总平面布置应科学合理。 5、专项施工方案特指住建部(建质[2009]87 号文)及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》(国能综安全[2015]163 号文)中规定的专项施工方案(如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等)以及其他有特殊要求的施工方案(如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等)。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。 6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审,如特大断面洞室开挖,岩壁梁开挖及浇筑,斜(竖)井开挖,大型起重设备作业,特种模板,堵头混凝土等。 7、专项施工方案审查要点: 1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求; 2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求以及规范要求; 3)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。

盘柜安装作业指导书

1编 为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1 X 30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 2 编制依据及验收标准 2.1、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1X 30MW机组工程》--热控部分; 2.2 、《电力建设施工质量验收及评价规程》-- 第4 部分:热工仪表及控制装置 (DLT5210.4-2009) 2.3、《电力建设施工及验收技术规范》-- 热工自动化 (DL/T5190.5-2004); 2.4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》-- 电建( 1 996) 1 59号; 2.5、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分( DL5009.1--2002); 2.6、《电力建设安全施工管理规定》-- 电建( 1 995)671 号; 2.7、电力建设安全健康与环境管理工作规定—( 2002年版); 3 施工范围及工作量 3.1 施工范围 松滋凯迪生物质电厂1 X 30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装;

3.2 工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 4 资源配置 4.1 人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能 上岗施工。 4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理做好施工原始记录。 4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料尽场地清) 4.1.4人员安排:

环网柜安装作业指导书(0000)(00002)

10kV环网柜安装作业指导书1.规范化作业流程图 配电设备安装规范化作业流程图

2.适用范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业。 3.引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接实验规范》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性实验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4.修前准备 4.1准备工作安排 4.1.1准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆。 仪器仪表、工器具应实验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.1.2 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求。 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 4.1.3根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书。 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业规范及安全注意事项。 4.1.4 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续。 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》执行 4.2人员要求 4.2.1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好。 4.2.2 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格,持有在有效期内的“高压电工进网作业许可证”。 4.2.3 起重、焊接等特种人员持证上岗。 4.3 作业所需工器具(附表一) 4.4 施工作业所需材料(附表二) 4.5 设备安装前检查(附表三) 4.5.1 环网柜外观检查 检查外观无明显凹痕、变形,各元件无破损。

千伏线路环网柜安装更换标准化作业指导书

千伏线路环网柜安装更换标准化作业指导书 The latest revision on November 22, 2020

Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换) 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

目次

前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司。 本标准主要起草人:王洪涛、王晓东、龚育成、徐涛。

10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 1 范围 本标准规定了10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求、检修维护记录表等。 本作业指导书适用于江苏省电力公司系统安装(更换)10kV线路环网柜。 2 引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 DL 409 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 DL 409 《电业安全工作规程(变电所及发电厂部分)》 GBJ147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接验收试验标准 GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50172 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50168 电气装置安装工程:电缆线路施工及验收规范 GB/T 电线电缆电性能试验方法交流电压试验 JB/T 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆终端头国家电网公司国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分、变电所及发电厂部分)》 江苏省电力公司苏电安[2003]1894号《供电企业危险点分析与预控措施》3 人员要求 现场所有工作人员(含辅助人员)的身体状况、精神状态应良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 工作负责人 工作负责人必须经公司批准;技能至少达到配电专业中级工及以上水平(或同等技能)。 组织人员、车辆、施工器材进入施工现场; 监督工作班成员在工作过程中遵守《电业安全工作规程》; 对施工现场的安全措施、作业环境负责检查; 工作结束,负责全面检查并确认工作结束后汇报调度作业结束; 按规定要求进行填写作业记录并交有关部门存档; 对未能按规定的安全、质量、计划时间要求完成施工任务负有第一责任。

相关文档
相关文档 最新文档