文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 送电线路技师复习题

送电线路技师复习题

送电线路技师复习题
送电线路技师复习题

(11-046)

电力职业技能鉴定考试

《送电线路工(第二版)》技师理论试卷

注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。

2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。

3 本试卷共有6道大题,满分390分,考试时间120分钟。

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题)

1. 叠加原理不适用于( )中的电压、电流计算。

(A)交流电路; (B)直流电路; (C)线性电路; (D)非线性电路。

答案:D

2. 材料力学的任务就是对构件进行( )的分析和计算,在保证构件能正常、安全地工作的前

提下最经济地使用材料。

(A)强度、刚度和稳定度; (B)强度、刚度和组合变形; (C)强度、塑性和稳定度; (D)

剪切变形、刚度和稳定度。 答案:A

3. 转角杆塔结构中心与线路中心桩在( )的偏移称为位移。

(A)顺线路方向; (B)导线方向; (C)横线路方向; (D)横担垂直方向。

答案:C

4. 导线的电阻与导线温度的关系是( )。

(A)温度升高,电阻增加; (B)温度下降,电阻增加; (C)温度变化电阻不受任何影

响; (D)温度升高,电阻减小。

答案:A

5. 在500kV 带电线路附近工作,不论何种情况都要保证对500kV 线路的安全距离为( )m ,否

则应按带电作业进行。

(A)3; (B)4; (C)5; (D)6。

答案:D

6. 系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会( )。

(A)突然增大; (B)缓慢增大; (C)无明显变化; (D)突然减小。

答案:D

7. 导、地线的安装曲线,系为不同温度下,导线应力、弧垂与( )的关系曲线。 (A)档距; (B)水平档距; (C)垂直档距; (D)代表档距。

答案:D

8. 混凝土的配合比,一般以水:水泥:砂:石子(重量比)来表示,而以( )为基数1。 (A)水泥; (B)砂; (C)石子; (D)水。

答案:A

9. 1211灭火器内装的是( )。

(A)碳酸氢钠; (B)二氧化碳; (C)氟溴化合物; (D)氦气。

答案:C

10. 用人字倒落式抱杆起立杆塔,杆塔起立约( )时应停止牵引,利用临时拉线将杆塔调正、

调直。

(A)60°; (B)70°; (C)80°; (D)90°。

答案:B

11. 导线断股、损伤进行缠绕处理时,缠绕长度以超过断股或损伤点以外各( )为宜。 (A)5~10mm ; (B)10~15mm ; (C)15~20mm ; (D)20~30mm 。

答案:D

12. 各类压接管与耐张线夹之间的距离不应小于( )m 。 (A)10; (B)15; (C)20; (D)25。

答案:B

13. 附件安装应在( )后方可进行。

(A)杆塔全部校正、弧垂复测合格; (B)杆塔全部校正; (C)弧垂复测合格; (D)施

工验收。

答案:A

14. 水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以()为宜。

(A)1.0~1.5m,0.5~0.8m; (B)0.8~1.2m,0.5~0.8m; (C)0.6~1.0m,0.3~0.4m;(D)0.6~1.0m,0.5~0.6m。

答案:C

15. 预应力电杆的架空地线接地引下线必须专设,引下线应选用截面积不小于()的钢绞线。

(A)25mm2; (B)35mm2; (C)50mm2; (D)70mm2。

答案:A

16. 悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面,个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过(),且最大偏移值不应超过()。

(A)5°,100mm; (B)10°,100mm; (C)5°,200mm; (D)10°,200mm。

答案:C

17. 接地电阻测量仪对探测针的要求是:一般电流探测针及电位探测针本身的接地电阻分别不应大于()。

(A)1000Ω,250Ω; (B)500Ω,1000Ω; (C)250Ω,1000Ω; (D)1000Ω,500Ω。

答案:C

18. 在Ⅲ类污秽区测得220kV绝缘子等值附盐密度为0.1~0.25mg/cm2,按GB/T 16434—1996要求其泄漏比距为()。

(A)1.6~2.0cm/kV; (B)2.0~2.5cm/kV; (C)2.5~3.2cm/kV; (D)3.2~3.8cm/kV。答案:C

19. 在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时,导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力()。

(A)增加很多; (B)略微增加; (C)略微减小; (D)减少很多。

答案:A

20. 带电作业所使用的工具要尽量减轻重量,安全可靠、轻巧灵活,所以要求制作工具的材料()。

(A)相对密度小; (B)相对密度大; (C)尺寸小; (D)尺寸大。

答案:A

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共20题)

1. 杆件在外力偶矩作用下只发生扭转变形称为纯扭转。()

答案:√

2. 正常应力架设的导线,其悬点应力最大不得超过破坏应力的44%。()

答案:√

3. 断路器是重要的开关设备,它能断开负荷电流和故障电流,在系统中起控制和保护作用。()

答案:√

4. 外过电压侵入架空线路后,通过架空地线的接地线向地中泄导。()

答案:×

5. 基础混凝土中严禁掺入氯盐。()

答案:√

6. 工程验收检查应按隐蔽工程验收检查、中间验收检查、竣工验收检查三个程序进行。()

答案:√

7. 工程竣工后,以额定电压对线路冲击合闸三次是为了测定线路绝缘电阻。()

答案:×

8. 机动绞磨以内燃机为动力,通过变速箱将动力传送到磨芯进行牵引的机械。()

答案:√

9. 在起重中,受力构件产生的变形可能存在拉伸压缩、剪切、弯曲和扭转中的部分变形。

()

答案:√

10. 线路污闪事故大多发生在大雾、毛毛雨等潮湿天气。()

答案:√

11. 中性点直接接地的220kV系统,重合闸动作后重合不成功,此类故障一定是线路发生了永久性接地。()

答案:×

12. 缠绕铝包带应露出线夹,但不超过10mm,其端部应回缠绕于线夹内压住。()

答案:√

13. 500kV线路金具与220kV线路金具大部分结构与名称、受力都是相同的。()

答案:×

14. 同一条线路不管档距大小,线间距离总是一样。()

答案:×

15. 多分裂导线作地面临时锚固时应用锚线架。()

答案:√

16. 张力放线滑车应采用滚动轴承滑轮,使用前应进行检查并确保转动灵活。()

答案:×

17. 等电位操作人员在接触或脱离导线瞬间有电流通过人体内部,此电流大多为泄漏感性电流,对人体危害不大。()

答案:×

18. 均压屏蔽服所用材料的穿透率越小,对作业人员的屏蔽效果越好。()

答案:√

19. 高压输电线路导线截面一般按经济电流密度方法选择,同时必须满足电晕条件要求。()

答案:√

20. 导线接续管在线路运行中是个薄弱部位,状态检测用红外线测温仪重点检测导线接续管的运行温度是否超过正常运行温度。()

答案:×

三、简答题(请填写答案,每题5分,共10题)

1. 何谓架空线的应力?其值过大或过小对架空线路有何影响?(5分)

答案:答:按题意分述如下。

(1)架空线的应力是指架空线受力时其单位横截面上的内力。(1分)

(2)影响:①架空线应力过大,易在最大应力气象条件下超过架空线的强度而发生断线事故,难以保证线路安全运行;(2分)②架空线应力过小,会使架空线弧垂过大,要保证架空导线对地具备足够的安全距离,必然因增高杆塔而增大投资,造成不必要的浪费。(2分)

2. 对架空线应力有直接影响的设计气象条件的三要素是什么?设计中应考虑的组合气象条件有哪些?(5分)

答案:答:按题意分述如下。

(1)设计气象条件三要素:风速、覆冰厚度和气温。(0.5分)

(2)组合气象条件:①最高气温;②最低气温;③年平均气温;④最大风速;⑤最大覆冰;⑥外过电压;⑦内过电压;⑧事故断线;⑨施工安装。(每小点0.5分,共4.5分)

3. 确定杆塔外形尺寸的基本要求有哪些?(5分)

答案:答:有以下基本要求。

(1)杆塔高度的确定应满足导线对地或对被交叉跨越物之间的安全距离要求。(1分)

(2)架空线之间的水平和垂直距离应满足档距中央接近距离的要求。(1分)

(3)导线与杆塔的空气间隙应满足内过电压、外过电压和运行电压情况下电气绝缘的要求。(1分)

(4)导线与杆塔的空气间隙应满足带电作业安全距离的要求。(1分)

(5)架空地线对导线的保护角应满足防雷保护的要求。(1分)

4. 简述扁钢、圆管、槽钢、薄板、深缝的锯割方法。(5分)

答案:答:按题意分述如下。

(1)扁钢:从扁钢较宽的面下锯,这样可使锯缝的深度较浅而整齐,锯条不致卡住。(1分)

(2)圆管:直径较大的圆管,不可一次从上到下锯断,应在管壁被锯透时,将圆管向推锯方向转动,边锯边转,直至锯断。(1分)

(3)槽钢:槽钢与扁钢、角钢的锯割方法相同。(1分)

(4)薄板:锯割3mm以下的薄板时,薄板两侧应用木板夹住锯割,以防卡住锯齿,损坏锯条。(1分)

(5)深缝:锯割深缝时,应将锯条在锯弓上转动90°角,操作时使锯弓放平,平握锯柄,进行推锯。(1分)

5. 某220kV线路,无时限电流速断保护动作使C相断路器跳闸,试分析在雷雨大风和冬季覆冰各可能存在什么故障?并简述其故障范围。(5分)

答案:答:按题意分述如下。

(1)220kV线路,其系统中性点采用直接接地,只有当C相发生永久性接地故障时,保护才使C相跳闸,由于是无时限电流速断动作,所以故障点可能出现在距电源点80%长的线路范围内。(2分)

(2)在雷雨大风天气出现C相跳闸,由于是永久性单相接地故障,因此故障点很可能为断线或绝缘子存在零值情况造成整串绝缘子击穿。(2分)

(3)在冬季覆冰天气出现C相跳闸,线路可能因覆冰使导线弧垂增大造成导线对被交叉跨越物放电产生的永久性单相接地故障或断线接地故障。(1分)

6. 在线路运行管理工作中,防雷的主要内容包括哪些?(5分)

答案:答:包括以下主要内容。

(1)落实防雷保护措施。(1分)

(2)测量接地电阻,对不合格者进行处理。(1分)

(3)降低杆塔接地电阻,提高耐雷水平。(1分)

(4)完成雷电流观测的准备工作,如更换测雷参数的装置。(1分)

(5)增设测雷电装置,提出明年防雷措施工作计划。(1分)

7. 如何确定某连续档耐张段观测档弧垂大小?(5分)

答案:答:按如下方法确定。

(1)从线路平断面图中查出紧线耐张段的代表档距l0或根据耐张段各档档距,由计算代表档距。(2分)

(2)根据紧线耐张段代表档距大小,从安装曲线查出紧线环境温度对应的弧垂(若新架线路应考虑导线初伸长补偿)。(2分)

(3)根据观测档档距l g、l0和,由计算出观测档弧垂。(1分)

8. 导线的初伸长是如何产生的?对线路有什么影响?常用的处理方法有哪几种?(5分)

答案:答:按题意分述如下。

(1)产生的原因:①塑性伸长:是材料本身的特点,在长期承受外力情况下,将产生永久变形;②蠕变伸长:导线受拉后股与股间靠得更紧,虽各股线长未变,但整根导线却伸长了。(2分)

(2)对线路的影响:初伸长引起应力减小,弧垂增大,使导线对地或被跨越物安全距离不够。(1分)

(3)常用的处理方法:①预拉法——消除初伸长;②减弧垂法——补偿初伸长;③恒定降温法。(2分)

9. 跨越架的搭设方法及要求如何?(5分)

答案:答:其使用要求如下。

跨越架主柱间距离一般为1.5m左右,横杆上下距离一般为1.0m左右,以便于上下攀登,主柱支撑杆应埋入土内不少于0.5m,跨越架搭设的宽度应比施工线路的两边线各宽出1.5m,并对称于线路的中心线,用铁丝绑扎牢固,高大的跨越架还需增加斜叉木杆,防止侧向倾斜,增设撑杆和拉线、保证跨越架的稳固,带电跨越还需要增加封顶杆。

10. 试述导线机械物理特性各量对导线运行时的影响?(5分)

答案:答:按题意要求分述如下。

(1)导线的瞬时破坏应力:其大小决定了导线本身的强度,瞬时破坏应力大的导线适用在大跨越、重冰区的架空线路;在运行中能较好防止出现断线事故。(1.5分)(2)导线的弹性系数:导线在张力作用下将产生弹性伸长,导线的弹性伸长引起线长增加、弧垂增大,影响导线对地的安全距离,弹性系数越大的导线在相同受力时其相对弹性伸长量越小。(1.5分)

(3)导线的温度膨胀系数:随着线路运行温度变化,其线长随之变化,从而影响线路运行

应力及弧垂。(1分)

(4)导线的质量:导线单位长度质量的变化使导线的垂直荷载发生变化,从而直接影响导线的应力及弧垂。(1分)

四、计算题(请填写答案,每题5分,共20题)

1. 某110kV线路所采用的XP-70型绝缘子悬垂串用8片,每片绝缘子的泄漏距离λ不小于295mm。求其最大泄漏比距S是多少?(5分)

答案:解:按题意求解,得

S =(2分)

==21.5(mm/kV)(3分)

=2.15cm/kV

答:最大泄漏比距为2.15cm/kV。

2. 有两等截面积的木梁,一个为正方形,一个为圆形。请判断哪一个的抗弯性能好些,为多少倍?(5分)

答案:解:设正方形边长为a,圆形直径为d,其截面积相等且均为S。

由材料力学知识得

正方形截面矩

(1.5分)

圆形截面矩

(2分)

(1.5分)

答:正方形木梁抗弯性能好些,为圆木的1.18倍。

3. 某变电站至10kV开关站采用LGJ-240/30型架空线路输送电能,架空线长度L=3km,单位长度电阻为r o=0.15Ω/km,单位长度电抗x o=0.34Ω/km,变电站母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV。试求cosφ=0.95时,该开关站最大能送出多少容量的负荷?(LGJ-240/30型导线在40℃室外温度时载流量为494A)

答案:解:按题意求解如下。

(1)ΔU=10.5-10=0.5(kV)(0.5分)

(2)设最大容量为S,又因为cosφ=0.95时,sinφ=0.31,则

P=S cosφ=0.95S,Q=S sinφ=0.31S(0.5分)

(3)R=r o L=0.15×3=0.45(Ω)(0.5分)

X=x o L=0.34×3=1.02(Ω)(0.5分)

(4)因为ΔU =≤0.5kV (0.5分)

所以

≤0.5kV (0.5分)

所以S≤6.723(MV A)(0.5分)(5)校验载流量

因为

(1分)

所以

(0.5分)

(A)(0.5分)

答:LGJ-240/30型导线在40℃室外温度时载流量为494A>388.2A,所以能送出最大容量为6.723MV A。

4. 已知一施工线路两边线的距离D=5m,与被跨铁路的交叉角θ=30°,电力机车轨顶距搭设跨越架施工基面的高度h1=5m。试求出跨越架的高度及搭设宽度?(5分)

答案:解:已知D=5m,θ=30°。根据安全规程要求,安全距离h=6.5m,且要求跨越架应比施工两边线路各伸出1.5m,则(1分)

L ===16(m)(3分)

H=h+h1=6.5+5=11.5(m)(1分)

答:跨越架的高度为11.5m,搭设宽度为16m。

5. 有一单架空地线的110kV线路,导线呈上字形排列,其架空地线悬挂高度h为20m,上导线横担长1.8m,导线距架空地线悬挂点的垂直距离h a为4.1m。试计算上导线是否在架空地线的保护范围内?并验算其保护角是否满足要求。(5分)

答案:解:因为h≤30m,h x=20-4.1=15.9,h a=4.1m,则(0.5分)

所以

(1.5分)

(m)>1.8m (1分)

(1分)

α=23.7°<25°(1分)

答:因1.83m>1.8m,导线在保护范围内;23.7°<25°,故保护角满足要求。

6. 某地区中性点非直接接地35kV线路,长18km,其中有架空地线的线路长10km。如果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流I是多少?(设人体电阻R1=1500Ω,屏蔽服电阻R2=10Ω;35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线0.13A/km)

答案:解:按题意求解,得

I C=8×0.1+10×0.13=2.1(A)(2分)

(A)(3分)

答:流过人体的电容电流是0.014A。

7. 某耐张段总长为5698.5m,代表档距l o为258m,检查某档档距l g为250m,实测弧垂f g0

为5.84m,依照当时气温的设计弧垂值f g为3.98m。试求该耐张段的线长调整量?L。(5分)答案:解:根据连续档的线长调整公式得

(2分)

(m)(2.5分)

答:即应收紧4.73m。(0.5分)

8. 如图D-30(a)所示,采用人字抱杆起吊电杆,取动荷系数K1=1.2,1-1滑轮组的重量为0.05Q o,滑轮组的效率η =0.9,电杆重量Q o=2000kg。求每根抱杆的轴向受力N1为多少?(抱杆的均衡系数K2取1.2)

图D-30

答案:解:受力分析如图D-30(b)所示。

(N)(0.5分)

(0.5分)

(N)(0.5分)

(N)(0.5分)

(2)人字抱杆交叉处受力分析

得T cosβ=N sinα

T sinβ+F1=N cosα(1分)

解得

(N)(0.5分)

(3)两抱杆受力分析

(0.5分)

(0.5分)

(N)(0.5分)

答:每根抱杆的轴向受力为26452N。

9. 如图D-31所示,一门形电杆,杆高18m,架空地线横担重2000N,导线横担重5600N,叉梁重1000N/根,电杆每米重量1150N/m。试计算电杆重心高度H o。(5分)

图D-31

答案:解:因门形杆的两根电杆对称,在计算时可按一半考虑,电杆重量集中在杆段中部,则每根电杆上所有荷重对其根部的力矩和为

=1000×18+2800×16+1000×14

+1000×10+(1150×18)×9

=18000+44800+14000+10000+186300

=273100(N·m)(2分)

每根电杆上总的荷重为

=1000+2800+1000×2+20700=26500(N)(1分)

电杆重心高度为

(m)(2分)

答:电杆重心高度为10.3m。

10. 已知某悬挂点等高耐张段的导线型号为LGJ-185/30,代表档距l o为50m,计算弧垂f o为0.8m,采用减少弧垂法减少12%补偿导线的初伸长。现在档距l c为60m的距离内进行弧垂观测。求弧垂f为多少应停止紧线?(5分)

(2分)

(m)(1分)

因为钢芯铝绞线弧垂减少百分数为12%,所以(1分)

所以

(m)(1分)

答:弧垂为1.01m时应停止紧线。

11. 图D-32为某220kV输电线路中的一个耐张段,导线型号为LGJ-300/25,计算重量G o为1058kg/km,计算截面积S为333.31mm2,计算直径d为23.76mm。试计算该耐张段中3号直线杆塔在更换悬垂线夹作业时,不考虑作业人员及工具附件的重量,提线工具所承受的荷载G。(作业时无风、无冰,导线水平应力为90MPa)

图D-32

答案:解:按题意求解如下。

(1)导线的自重比载

(N/m·mm2)(1.5分)

(2)3号杆塔的垂直档距

= 653.3(m)(2分)

(3)作业时提线工具所承受的荷载即为3号杆塔的垂直荷载

(N)(1.5分)

答:3号直线杆塔作业时,提线工具所承受的荷载为6773.6N。

12. 采用盐密仪测试XP-70型绝缘子盐密,用蒸馏水V=130cm3清洗绝缘子表面。清洗前,测出20℃时蒸馏水的含盐浓度为0.000723g/100ml;清洗后,测出20℃时污秽液中含盐浓度为0.0136g/100ml。已知绝缘子表面积S=645cm2。求绝缘子表面盐密值?(按GB/T 16434—1996高压架空线路和发电厂、变电站环境污区分级及外绝缘选择标准)

答案:解:按题意求解,有

(3分)

(mg/cm2)(2分)

答:绝缘子表面盐密值为0.026mg/cm2。

13. 某线路导线型号为LGJ-120/20,计算重量G o= 466.8kg/km,计算截面积S=134.49mm2,计算直径d=15.07mm。试计算导线在第Ⅳ气象区的覆冰条件下的综合比载。(覆冰厚度b=5mm,相应风速为10m/s ,冰的比重=为0.9g/cm3,α=1.0,k=1.2)

答案:解:按题意求解如下。

(1)导线的自重比载

(N/m·mm2)(1分)

(2)冰的比载

(N/m·mm2)(1分)

(3)风压比载

(N/m·mm2)(1分)

(4)综合比载

(N/m·mm2)(1分)

答:导线在第Ⅳ气象区的覆冰条件下的综合比载为56.38×N/m·mm2。

14. 110kV线路某一跨越档,其档距l=350m,代表档距l o=340m,被跨越通信线路跨越点距跨越档杆塔的水平距离x=100m。在气温20℃时测得上导线弧垂f=5m,导线对被跨越线路的交叉距离为6m,导线热膨胀系数α=19×1/℃。试计算当温度为40℃时,交叉距离是否满足要求?(5分)

答案:解:按题意求解如下。

(1)将实测导线弧垂换算为40℃时的弧垂,有

(1分)

= 6.5(m)(1分)

(2)计算交叉跨越点的弧垂增量

(1分)

=1.224(m)(1分)

(3)计算40℃时导线对被跨越线路的垂直距离H为

H=h-Δf x=6-1.224=4.776(m)(0.5分)

答:交叉跨越距离为4.776m,大于规程规定的最小净空距离3m,满足要求。(0.5分)

15. 某220kV输电线路在丘陵地带有一悬点不等高档,已知该档档距l=400mm,悬点高差Δh=36m ,最高气温时导线应力=80MPa,比载g1=36.51×N/m·mm2。试求该档导线线长。(5分)

答案:解:因为

<10%

所以该档导线线长可用平抛物近似计算式计算,即(2分)

(1.5分)

= 402.1754(m)(1.5分)

答:该档导线线长为402.1754m。

16. 如图D-33所示,用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4.5,动荷系数K1=1.3,不均衡系数K2=1.2,电杆的重量Q=1500kg。试计算可否用破断拉力T p=68kN的钢丝绳起吊。(5分)

答案:解:钢丝绳所受拉力为

(1.5分)

= 13240(N)(1.5分)

图D-33

钢丝绳的允许拉力(2分)

=15.1(kN)=15100(N)(1分)

因为T=13240N<[T]=15100N

所以可用该钢丝绳起吊此电杆。(0.5分)

答:可用破断拉力T p=68kN的钢丝绳起吊。(0.5分)

17. 有一条10kV线路,导线型号选用钢芯铝绞线,线间几何均距为1m,容许电压损耗?U%为5%,全线采用同一截面导线。线路各段长度(km)、负荷(kW)及功率因数如图D-34所示。试按容许电压损耗选择截面。(假设线路平均电抗x0=0.38Ω/km,导线材料导电系数为γ =32m/Ω·mm2)。

图D-34

答案:解:按题意求解,有

S Aa=S1+S2=1000-j750+500-j310=1500-j1060 (kV A)

容许电压损耗

ΔU=ΔU%×U N=0.05×10000=500(V)(1分)

设平均电抗x0=0.38Ω/km,则电抗中的电压损耗为

ΔU x =

=(1.5分)

电阻允许的电压损耗为

ΔU r=ΔU-ΔU x=500-220=280(V)(1分)

计算导线最小截面为

= 94.87(mm2)(1分)

答:根据计算结果,可选用LGJ-95型导线,因其单位长度x0=0.334Ω/km小于所设的平均电抗x0=0.38Ω/km,所以实际电压损耗小于容许值,LGJ-95型导线满足要求。(0.5分)

18. 如图D-28(a)所示电路,一电阻R和一电容C、电感L并联,现已知电阻支路的电流I R=3A,电感支路的电流I L=10A,电容支路的电流I C=14A 。试用相量图求出总电流是多少安?功率因数是多少?电路是感性电路还是容性电路?(5分)

图D-28

答案:解:相量图如图D-28(b)所示。

已知:I R=3A,I C=14A,I L=10A,则

(2分)

(A)(1分)

(1分)

因为总电流超前总电压(1分)

所以电路呈容性

答:总电流是5A;功率因数是0.6;电路是容性电路。

19. 一简易起重如图D-29(a)所示,横担长L AB=6m,其重G=2000N。A端用铰链固定,B端用钢绳拉住,若吊车连同重物共重P=10000N,在图示位置a处l1=2m时,试求钢绳的拉力及支座A的反力。(5分)

图D-29

答案:解:以梁为研究对象,作受力图,如图D-29(b)所示,此力系为平面一般力系。列平衡方程,由ΣM A=0,得

(1分)

(1分)

所以T = 15333(N)

由=0,得

N ax-T cos30°=0 (0.5分)

所以N ax = 13278(N)(0.5分)

由=0,有

N ay+T sin30°-G-P=0 (0.5分)

N ay+15333×0.5-2000-10000=0 (0.5分)

N ay=4334(N)

(N)(1分)

答:钢绳的拉力为15333N,支座A的反力为13967.4N。

20. 某10kV专线线路长5km,最大负荷为3000kV A,最大负荷利用小时数T max=4400,导线单位长度的电阻为r o=0.16Ω/km。求每年消耗在导线上的电能?W?(5分)

答案:解:按题意求解如下。

因为S=3UI(0.5分)

所以I ===173.2(A)(0.5分)

R=r o L=0.16×5=0.80(Ω)(1分)

(2分)

(1分)

答:一年消耗在导线上的电能为316781kWh。

五、绘图题(请填写答案,每题10分,共10题)

1. 画出三相电源星形接法及相电压和线电压的相量图。答案:答:如图E-67(a)、(b)所示。

图E-67

2. 请画出异长法观测弛度示意图。

答案:答:如图E-68所示。

图E-683. 请画出用档端角度法测弧垂示意图。

答案:答:如图E-69所示。

图E-69

H—杆塔呼称高; —悬垂串长度

4. 绘出接触器控制启动异步电动机控制电路图。

答案:答:如图E-70所示。

图E-70

5. 请画出转角双杆排杆示意图。

答案:答:如图E-71所示。

图E-71

6. 请画出采用交流伏安法测量导线接头电阻比的试验原理接线图,注明之间关系。答案:答:如图E-72所示。

图E-72

7. 请画出用档外角度法观测弧垂示意图。

答案:答:如图E-73所示。

图E-73

8. 画出三点起吊30m( 400mm)等径钢筋混凝土双杆布置示意图。

答案:答:参考答案如图E-74所示。

图E-74

9. 画出三点起吊24m( 400mm)等径钢筋混凝土单杆布置示意图。答案:答:参考答案见图E-75。

图E-75

10. 请画出单相电容电机接线图。

答案:答:如图E-76所示。

图E-76

六、论述题(请填写答案,每题10分,共10题)

1. 什么是中性点位移现象?中性线的作用是什么?(10分)

答案:答:三相电路中,在电源电压对称的情况下,如果三相负载对称,根据基尔霍夫定律,不管有无中性线,中性点的电压都等于零。(3分)如果三相负载不对称,而且没有中性线或者中性线阻抗较大,则负载中性点就会出现电压,(2分)即电源中性点和负载中性点之间的电压不再为零,我们把这种现象叫中性点位移。(3分)

在电源和负载都是星形连接的系统中,中性线的作用是为了消除由于三相负载不对称而引起的中性点位移。(2分)

2. 为什么35kV线路一般不采用全线装设架空地线?(10分)

答案:答:对于35kV线路,大多为中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,虽然也有单相对地闪络,但由于消弧线圈和自动重合闸的使用,单相落雷接地故障将被消弧线圈所消除,雷击后造成的闪络能自行恢复绝缘性能,不致引起频繁的跳闸。(3分)

对于35kV的铁塔或钢筋混凝土杆线路,加装架空地线意义不大,但却仍然需要逐塔接地。因为这时若一相因雷击闪络接地后,它实际上就起到了架空地线的作用,在一定程度上可以防止其他两相的进一步闪络,而系统中的消弧线圈又能有效地排除单相接地故障。故35kV线路即使不采用全线装设架空地线,由于建弧率小,单位遮断次数还是较低的,防雷效果还是较满意的。(5分)

为了减少投资,一般对35kV线路只在变电站进线的1~2km装设架空地线,以防止直击雷,限制进入到变电站的雷电流幅值和降低侵入波陡度。(2分)

3. 《电力建设安全工作规程》对分解组立杆时固定杆塔的临时拉线应满足哪些要求?(10分)

答案:答:固定杆塔的临时拉线应满足下列要求。

(1)应使用钢丝绳,不得使用白棕绳。(1分)

(2)在未全部固定好之前,严禁登高作业。(1分)

(3)绑扎工作必须由技工担任。(1分)

(4)现场布置:单杠、V形铁塔或有交叉梁的双杆不得少于四根,无叉梁的双杆不得少于六根。(2分)

(5)组立杆塔的临时拉线不得过夜,如需过夜时,应采取安全措施。(1.5分)

(6)固定的同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根。(1.5分)

(7)拆除工作,必须待永久拉线全部装好、叉梁装齐或无拉线杆塔的基础埋好,并经施工负责人同意后方可进行。(2分)

4. 采用带电作业有哪些优点?在间接带电作业时,人身与带电体间的安全距离是多少?(10分)

答案:答:带电作业的优点如下。

(1)发现线路设备的缺陷可及时处理,能保证不间断供电。(1.5分)

(2)发现线路设备的缺陷时,采用带电作业可以及时地安排检修计划,而不致影响供电的可靠性,保证了检修的质量,充分发挥了检修的力量。(1.5分)

(3)带电作业具有高度组织性的半机械化作业,在每次检修中均可迅速完成任务,节省检修的时间。(1.5分)

(4)采用带电作业可简化设备,从而避免为检修而定设双回路线路。(1.5分)

在间接带电作业时,人身与带电体间的最小安全距离:10kV为0.40m;(0.5分)35kV为0.60m;(0.5分)110kV为1.00m;(0.5分)154kV为1.40m;(0.5分)220kV为1.80m;(0.5分)330kV为2.60m;(0.5分)500kV为3.6m。(1分)

5. 导线在压接前的净化处理有何要求?液压连接导、地线需注意哪些要求?(10分)

答案:答:导线在压接前净化处理的要求:压接前必须将导线连接部分的表面、连接管内壁以及穿管时连接管可能接触到的导线表面用汽油清洗干净,清洗后应薄薄地涂上一层导电脂,并用细钢丝刷清刷表面氧化膜,应保留导电脂进行连接。(3分)

液压连接导、地线需注意的要求:

(1)在切割前应用细铁丝将切割点两边绑扎紧固,防止切割后发生导、地线松股现象;切割导、地线时应与轴线垂直,穿管时应按导、地线扭绞方向穿入。(1分)

(2)切割铝股不得伤及钢芯。(0.5分)

(3)导线划印后应立即复查一次,并作出标记。(0.5分)

(4)液压钢模,上模与下模有固定方向时不得放错,液压机的缸体应垂直地面,放置平稳,操作人员不得处于液压机顶盖上方。(1分)

(5)液压时操作人员应扶好导、地线,与接续管保持水平并与液压机轴心相一致,以免接续管弯曲。(0.5分)

(6)必须使每模都达到规定的压力,不能以合模为标准,相邻两模之间至少应重叠5mm。(0.5分)

(7)压完第一模之后,应立即检查边距尺寸,符合标准后再继续施压。

(8)钢模要随时检查,发现变形时应停止使用。(0.5分)

(9)液压机应装有压力表和顶盖,否则不准使用。(0.5分)

(10)管子压完后应锉掉飞边,并用细砂纸将锉过的地方磨光,以免发生电晕放电现象。

(11)钢管施压后,凡锌皮脱落等应涂以富锌漆。(0.5分)

(12)工作油液应清洁,不得含有砂、泥等脏物,工作前要充满液压油。(0.5分)

6. 用钢圈连接的钢筋混凝土杆,在焊接时应遵守哪些规定?(10分)

答案:答:用钢圈焊连接的钢筋混凝土杆,焊接时应遵守下列规定。

(1)钢圈焊口上的油脂、铁锈、泥垢等污物应清除干净。(1分)

(2)钢圈应对齐,中间留有2~5mm的焊口缝隙。(1分)

(3)焊口合乎要求后,先点焊3~4处,点焊长度为20~50mm,然后再行施焊。点焊所用焊条应与正式焊接用的焊条相同。(1分)

(4)电杆焊接必须由持有合格证的焊工操作。(1分)

(5)雨、雪、大风中只有采取妥善防护措施后方可施焊,当气温低于 20℃时,焊接应采取预热措施(预热温度为100~120℃),焊后应使温度缓慢地下降。(1分)

(6)焊接后的焊缝应符合规定,当钢圈厚度为6mm以上时应采用V形坡口多层焊接,焊缝中要严禁堵塞焊条或其他金属,且不得有严重的气孔及咬边等缺陷。(1.5分)(7)焊接的钢筋混凝土杆,其弯曲度不得超过杆长的2‰,如弯曲超过此规定时,必须割断调直后重新焊接。(1分)

(8)接头焊好后,应根据天气情况,加盖,以免接头未冷却时突然受雨淋而变形。(1分)(9)钢圈焊接后将焊渣及氧化层除净,并在整个钢圈外露部分进行防腐处理。(1分)施焊完成并检查后,应在上部钢圈处打上焊工代号的钢印。(0.5分)

7. 为什么对输电线路交叉处应加强防雷保护?其措施如何?(10分)

答案:答:输电线路交叉处空气间隙的闪络,可能导致相互交叉的线路同时跳闸。如果是不同电压等级的线路交叉处发生闪络,将给较低电压闪络的电气设备带来严重的危害。如线路对通信线路发生闪络,其危害性就更大,甚至可能造成人身伤亡等严重事故。因此,对输电线路的交叉部分应加强防雷保护,以免事故扩大到整个系统,其措施如下:(4分)(1)交叉距离S,即两交叉线路的导线之间距或上方导线对下方的架空地线的间距:

10kV以下线路与同级或较低电压线路、通信线交叉时,S≥2m;(1分)

110kV线路与同级或较低线路、通信线交叉时,S≥3m;(1分)

220kV线路与同级或较低线路、通信线交叉时,S≥4m;(1分)

500kV线路与同级或较低线路、通信线交叉时,S≥6m。(1分)

(2)交叉档的两端杆塔的保护。交叉档两端的绝缘不应低于其相邻杆塔的绝缘。铁塔、电杆不论有无架空地线,均应可靠接地。无架空地线的3~60kV木杆,应装设管形避雷器或保护间隙。高压线路与低压线路或通信线交叉时,低压线路或通信线交叉档两端木杆上应装设保护间隙。(2分)

8. 非张力放线跨越架搭设有哪些要求?(10分)

答案:答:跨越架搭设有以下要求。

(1)根据被跨越物的种类,选择所搭跨越架的结构形式,其宽度应大于施工线路杆塔横担的宽度,跨越架的两端应搭设"羊角",以防所放架空线滑落到跨越架之外。(1.5分)(2)如跨越架搭设的较为高大,应由技术部门验算后提出搭设方案,必要时可请专业架子工进行搭设。在搭设过程中应设专人监护。(1.5分)

(3)在搭设跨越铁路、公路、高压电力线路的跨越架时,应先与有关部门联系,请被跨越物的产权单位在搭架、施工及拆架时,派人员监督检查。(1.5分)

(4)跨越架的搭设,应由下而上进行搭设,并有专人负责传递木杠或竹杆等材料。拆除时,应由上而下的进行,不得抛掷,更不得将架子一次推倒。(1.5分)

(5)对搭设好的跨越架,应进行强度检查,确认牢固后方可进行放线工作。对比较重要的跨越架,应派专人监护看守,一方面提醒来往行人和车辆注意,另一方面监视导线、架空地线的通过情况。(1.5分)

(6)跨越架的长度,可按下式计算

(1.5分)

式中

L——跨越架应搭设长度(m);

D ——施工线路两边线间距离(m);

θ——施工线路与被跨越物的交角。

9. 如何根据继电保护和自动装置的动作特点来粗略判断故障性质及故障地段?(10分)

答案:答:一般情况下,如线路跳闸后自动重合闸成功,说明是瞬时性故障,如鸟害、雷击、大风等;(1分)如自动重合闸重合复跳,说明是永久性故障,如倒杆断线、浑线等。如是电流速断动作跳闸,故障点一般在线路的前端;(1分)如过流动作跳闸,故障点一般在线路的后段;(1分)如是电流速断和过流同时动作跳闸,故障点一般在线路段中段;(1分)如是距离保护动作跳闸,说明是相间短路故障。(1分)一段保护动作时,故障点一般在本线路全长的80%~85%;(1分)二段动作,故障点可能在本线路或下一段线路。(1分)如是零序保护动作,说明线路有单相接地故障。(1分)零序一段动作,故障点一般在线路前端;(0.5分)零序二段动作,故障点一般在线路后段。(0.5分)

在中性点不直接接地的电网中,当绝缘监视装置发生接地信号时,说明该线路有单相接地故障。如电厂、变电站内装有故障录波器,可通过故障录波器图看出故障类型及算出故障点的大致范围。(1分)

10. 什么叫竣工验收检查?其项目有哪些?线路投产送电前应具备哪些条件?(10分)

答案:答:竣工验收检查是指全部线路或其中一段线路所有工程项目全部结束后所进行的验收检查。(2分)在进行竣工验收检查时,要检查在中间验收检查时所查出的问题是否完全处理;线路附近的障碍物是否清除;各项记录是否齐全,正确;线路有无遗留未完的项目。(2分)线路投产送电前,启动验收委员会应审查和批准启动试运方案,听取工作汇报,检查线路及通信设施是否符合安全启动试运的要求,同时还应具备下列条件:(1分)①线路巡线人员已

配齐;(1分)②线路已有杆号,相位等标志;(1分)③线路上的临时接地及障碍物均已全部拆除;(1分)④线路上已无人登杆作业,在安全距离内的一切作业均已停止,并对线路进行了一次巡视检查;(1分)⑤按设计规定线路的继电保护和自动装置均已调试合格。(1分)

送电线路架设(高级工)复习资料(6)

送电线路架设(高级工)复习范围 一、选择题 1、送电线路的导线截面一般根据(A)选择。 (A)经济电流密度;(B)额定电压的大小;(C)机械强度;(D)发热。 2、某基插入式基础设计根开为7405mm×5382mm,下列尺寸不超差的为(C)。 (A)7409mm×5389mm;(B)7414mm×5385mm;(C)7399mm×5379mm;(D)7412mm×5389mm。 3、330KV四分裂导线紧线完毕后,同相子导线弧垂误差为(B)时超过允许误差范围。 (A)+30mm;(B)+80mm;(C)+50mm;(D)-30mm。 4、为了确定地面点高程可采用(B)方法。 (A)高差测量和视距测量;(B)水准测量和三角高程测量;(C)三角高程测量和水平角测量;(D)三角高程测量和水准测量。 5、用离心法制造的普通钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于(C)号。 (A)200;(B)250;(C)300;(D)350。 6、40mm宽角钢变形不超过(C)时,可采用冷矫正法进行矫正。 (A)31‰;(B)28‰;(C)35‰;(D)25‰。 7、导线换位的目的是(C)。 (A)减少导线中的电抗和电容;(B)使杆塔受力平衡;(C)使线路三相参数对称;(D)减少损耗。 8、在整流电路中,(C)整流电路输出的直流脉动最小。 (A)单相半波;(B)单相桥式;(C)三相桥式;(D)单相全波。 9、张力放线使用的导引绳、牵引绳的安全系数均不得小于(C)。 (A)2.0;(B)2.5;(C)3.0;(D)1.5。 10、推力承轴主要承受(A)。 (A)轴向力作用;(B)径向力作用;(C)轴径向共同作用;(D)剪力。 11、导线接头最容易发生故障的是(B)连接形式。 (A)铜-铜;(B)铜-铝;(C)铝-铝;(D)铜-铁。 12、属于无间隙的避雷器是(D)。 (A)阀型避雷器;(B)放电间隙;(C)管型避雷器;(D)氧化锌避雷器。 13、绝缘子发生闪络的原因是(D)。 (A)表面光滑;(B)表面毛糙;(C)表面潮湿;(D)表面污湿。 14、线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及(A)。

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

最新电力公司生产技能人员技师职业技能知识考试题库200题(含标准答案)

电力公司生产技能人员(技师)职业技能知识测试题库 200题[含参考答案] 一、计算题 1.某变电站至Ue=10kV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度L为 3km单位长度电阻为R0=0.15Ω/km,单位长度电抗Xo为0.34Ω/km,变电站母线电压 U1为 0.5kV,要求开关站母线电压不低于U2=10kV,试求cosφ=0.95时,该开关站最大能送出负载的容量是_________(单位为MVA)。并计算负载电流的大小是____________ (单位为A)。 解:(1)最大能送出的容量 S=6.72(MVA) (2)校验载流量 I= = =388.33 (A) 答:该开关站最大能送出负载的容量为6.72MVA并计算负载电流的大小为 388.33A。 2.某用电单位月有功电量为500000kWh,无功电量为400000kvar,年利用小时为5000h,则月平均功率因数是_________若将功率因数从0.8提髙到0.9,需补偿 ___________kvar无功功率。 解:(1)月平均功率因数 解: = = (2)需补偿的无功功率 = () = ()

= () = 266(kvar) 答:平均功率因数为0.781若将功率因数从0.8提髙到0.9,需补偿266kvar 无功功率。 3.已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为 g1=0.035.187N/(m mm2),导线振动的下限风速vn=0.5m/s上限风速v m=5.0m/8,己知导线最髙气温时应力σN=68.55MPa,导线最低气温时应σM=99.45MPa,则防振锤的安装距离为 ___________米。 解:11.548(m) 0.959(m) b== =0.89(m) 答:防振锤的安装距离为0.89m; 4.将某电感线圈接入U产200V直流电压时,线圈消耗的功率是P1=500W当将它接于电压为U2=240V、频率f=50Hz的交流电路时,线圈消耗的功率P2=400W该线圈的电阻为 __________Ω电感为___________H。 解:(1)线圈的电阻 R= U2/P1=80 (Ω ) (2)电感I2= = =2.236 (A) L= = = 0.228 (H) 答:线圈的电阻为800电感为0.228H。

电力行业考试高压线路带电检修高级工考试计算题

1.如图 L、C并联电路中,其谐振频率f0=30 C=15求电感值为 1.876H 2.如图若E=12 V,R=0.1 R= 3.9 R0上的电压降为 V及电源端电压为 3.如图所示已知 E=30 VR1=300 R2=400 R3=1200 求:当开关S接到2以及打开时,电压表的度数 U2=15 U3=12.85 4有一线圈与一块交直流两用电流表串联,在电路两端分别加U=100v的交直流电压时答案: 4.5454 2.0829 5.将R=8的电阻和容抗XC=6的电容器串联起来接在频率50Hz V的正弦交流电源电路中电流答案:33.0 8712.0 6.假设某电杆,拉线挂线点高度h1=11 拉线盘的埋深h2=2.5 答案: 13.5 7.二次回路电缆全长L=200 母线电压U=220v 电缆允许压降为5% 答案:47.7272 8.如图所示,电动势E=15 V1R1=4 R2=10 R3=5 R4=3 R5=10 R6=5 答案: 2.3076 0.3846 0.1923 9.图s114所示R.L.C串联电路接在220V. 50Hz交流电源上、已知R=25 L=300 C=100 答案:81.87 308.49 104.3 10.带电作业塔上电工身穿屏蔽服站在铁塔上间接作业如果人体电阻R2为900 屏蔽服上的电阻RP为10 由于静电感应产生的总感应答案 0.02 1.98 1(计1).某新架送电线路,导线采用LGJ-150型柄芯铝绞线,耐张段代表档距为200m,观测档档距为1=232 m,观测溫度为20℃时,根掮安装表查代表档距10=200^时的狐垂£1=2.7m,则观测狐垂是 答案:3.63312 ; 2.如图I 1—L_,电流表指示I=5A,电压表指示为U=110V,功率表指示P=400W,电源频率f=50HZ。试计算线圈的参数为Ω和 H. 笞案:16.0 ; 0.04808811742210669 ; -83.聚氯乙烯绝缘软洞线的规格为成般,每般线径D= 1 .8mm, 长度L=200m,铜的电阻率p=l. 8410e*10 Ω,则其电阻为 答案:0.2066975308M1975 : 4.如图U=lOOV, R1=10Ω,R2=40Ω,兑求电路的等效电阻为和电阻R2确端电压为 V。答案:50.0 : 80.0 ; 5.三相负载接成三角型,已知线电压有效值为Un= 330 V,每相负载的阻抗为Z = 38 Ω。则< 1 > 1. 每相负载的阻抗为Z=22 Ω。求:(1)相电压的有效值为 V; (2)相电流的有效值为 A; (3〉线电流的有效值为答案:219.3931022920578 ; 9.972413740548081 ; 9.972413740543081 ; 22.有一LGJ-150型铝导线有效截面积为134.12mm,长为940mm,温度t1=20℃时,电阻 R1=0.0003247 Ω。则铝导线在温度T2=30℃时的电阻为Ω电阻比原来变化了△R= Ω。 答案:3.383374E-4 : 1.36374E-5 ; 3.如图中,若R=20Ω,I=20 A。求电路的端电压为 V。 答案:400.0 ; 4.有一线圈电感L=6.3H,电阻R=200Ω。若外接电源U1=300 V工频交流电,则通过线圈的电流为 A;若外接U2=200 V直流电源,刚通过线圈的电流为 A。 笞案:0. 15088266358195443 ; 1.0 ; 5.如图所示,巳知E= 30V, R1 = 300Ω,R2 = 400Ω, R3= 1200Ω。求:当开关S接到2以及打开时,电压表的读数U2= V, U3= V。 答案:15.0 : 12.857142857142858 : 1、(计3)某送电线路采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,在放线时受到损伤,损伤情况为:铝

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

最新配电线路工技师技能鉴定试题库(第二版)

配电线路职业技能鉴定试题库(技师) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 1、由变压器电杭的计算公式可知:变压器电抗 x 与频率 f 成正比。当 50Hz 的变压器接到 60Hz 电源上时,其电抗 X 为原来的( D )倍。 ( A ) 2 . 1 B ) 1 . 8 : ( C ) 1 . 5 ; ( D ) 1 . 2 。 2、配电线路针式绝缘子运行工况的安全系数为 ( B ) ( A ) 1 . 5 ; ( B ) 2 . 5 ; ( C ) 3 . 5 ; ( D ) 4 . 5 。 3、架空配电线路导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,铝绞线、铝芯绝缘线为 20 % , 钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为( B )。 ( A ) 7 % ; ( B ) 12 % : ( C ) 20 % : ( D ) 8 %。 4、当电气设备外绝缘体最低部位距地小于( D ) 时,应装设固定遮栏 . ( A ) 1200mm ; ( B ) 1500mm ; ( C ) 23O0mm : ( D ) 250Omm 。 5、线路导线的电阻与温度的关系是( A )。 ( A )温度升高,电阻增大; ( B )温度升高,电阻变小; ( C )温度降低,电阻不变;( D )温度降低,电阻增大。 6、( A ) 引起电力线路导线振动的风速一般是( D ) ; (A)2.0m / s ; (B ) 1.5m/ s ( C )1.0m/ s : ( D ) 0.5m/ s 。 7、下列对高压设备的试验中属于破坏性试验的是( B )。 ( A )绝缘电阻和泄漏电流测试; ( B )直流耐压和交流耐压试验; ( C )介质损失角正切值测试; ( D )变比试验。 8、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值, 35kV 及以下交联聚乙烯绝缘三芯电缆为( B )。 ( A ) 5 : ( B ) 10 ; ( C ) 20 ; ( D ) 30 。 9、重大设备事故由( C )组织调查组进行调查。 ( A )国家电力部门; ( B )省市电力部门; ( C )发生事故单位: ( D )区域电网部门。 10、在有阻抗元件的潮流计算中,常采用百分值和 ( A ) ( A )标幺值; ( B )实际值; ( C )有名值; ( D )有效值。 11、限流电抗器主要装在出线端或母线间,其主要目的是:当线路或母线发生故障时( C )。( A )限制负载电流; ( B )限制无功电流; ( C )限制短路电流; ( D )限制有功电流。

电工高级技师试题带答案

维修电工高级技师试题 一、选择题 13.水泥杆埋入地下的深度,一般为杆长的1/6最低不得少于(B)m。 A、1 B、1.5 C、2 14.电缆埋入非农田地下的深度不应小于(B)m. A、0.6 C、0.7 B、0.8 D、1 15.电缆管的内径不应小于电缆外径的(A)。 A、1.5倍 B、2倍 C、3倍 16.电缆管的排水坡度不应小于(A)。 A、0.1% B、0.5% C、1% 17.变压器停电退出运行,首先应(A)。 A、断开各负荷 B、断开高压侧开关 C、断开低压侧开关 18.新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻不应小于(C)。 A、0.1M? B、0.3M? C、0.5M? 19.当空气中的相对湿度较大时,会使绝缘电阻(C)。 A、上升 B、略上升 C、下降 20.在正常情况下,绝缘材料也会逐渐因(B)而降低绝缘性。 A、磨损 B、老化 C、腐蚀 21.目前,大容量的整流组件一般都采用(A)材料制造。 A、硅 B、砷 C、锗 22.电工操作前,必须检查工具、测量仪器和绝缘用具是否灵敏可靠,

应(A)失灵的测量仪表和绝缘不良的工具。 A、禁止使用 B、谨慎使用 C、视工作急需,暂时使用。 23.能耗制动的主要缺点是(C)。 A、消耗直流电能 B、制动设备复杂 C、低速的制动转矩小 24.电动机过载保护的自锁控制线路中,必须接有(B)。 A、熔断器 B、热继电器 C、时间继电器 25.如果二极管的正反向电阻都很大,则该二极管(C)。 A、正常 B、已被击穿 C、内部断路 26. B级绝缘材料的极限工作温度为(C)。 A、90℃ B、105℃ C、130℃ 27.在低压架空线路中,导体的排列一般多采用(B)。 A、正三角形排列 B、水平排列 C、垂直排列 28.单相或两相供电,零线截面(B)。 A、是相线的1/2 B、与相线相同 C、是相线的1/3 17.母线加工后,截面的减小值对于铜母线不应超过原截面的(B), 铝母线不应超过原截面的(D)。 A、2% B、3% C、2.5% D、3.5% 18.指示仪表和数字仪表宜安装在(C)的高度。 A、0.3m~1.0m B、0.6m~1.5m C、0.8m~2.0m 19.直埋电缆敷设时,电缆上、下均应铺不小于100mm厚的沙子,并

送电线路技师技能试题

贵州电网公司 送电线路技师业务技能鉴定实操试题题库 贵州电网公司

目录 专门技能 1.指挥更换110kV线路孤立档导线的操作 (3) 2.指挥更换110kV耐张铁塔塔头的操作 (8) 3.110kV直线塔损伤主材更换的操作 (12) 4.螺栓式耐张线夹制作及配合单耐张绝缘子串挂线的操作 (15) 5.大截面钢芯铝绞线直线管液压接续的操作 (19) 6.预绞式全张力接续条接续导线的操作 (25) 7.全站仪档端法测量输电线路导线弧垂的操作 (28) 8.110kV直线杆边相绝缘子掉串(导线严重损伤)的处理 (31) 9.部分损伤导线更换处理的操作 (35) 10.110kV直线杆边相变形横担更换的操作 (40) 相关技能 1.机动绞磨的使用操作 (44) 2.安普楔型线夹制作耐张引流线的操作 (49) 3.指挥用单抱杆起立15m单柱上字型直线抢修塔 (53) 4.按照图纸编写材料计划(按照图纸假定一耐张段) (56) 5.耐张塔结构倾斜检查的操作 (60) 6.红外成像仪测温 (64) 7.带位移转角电杆基础分坑测量的操作 (66) 8.带位移转角塔基础分坑测量的操作 (71) 9.汽油链锯使用的操作 (75)

10.钢丝绳插编绳套的操作 (79) 贵州电网公司 送电线路技师业务技能鉴定实操试题题库 (专门技能) 考核时限120min 编码01 题分100 考核方式实操考核地点 项目名称指挥更换110kV线路孤立档导线的操作 需要说明的问题和要求⑴操作时只更换一相导线;⑵引流线(跳线、弓子线)并沟线夹连接;⑶耐张绝缘子为单串;⑷熟练工作人员配合。 工具、材料、设备、 场地⑴在培训线路上操作;⑵钢芯铝绞线100米、绝缘子16片或110kV合成绝缘子2只、直角挂板2只、球头挂环2只、碗头挂板2只、螺栓式耐张线夹2只、防震锤2只、铝包带若干、并沟线夹6只。(3)准备以下工具:放线盘(架)一只、110kV验电笔两支、接地线两副、绝缘手套两副、临时拉线用钢丝绳2根、紧线器1~2套(做临时拉线用)、大锤1~2把、紧线器2个、牵引钢丝绳一根、机动绞磨一台、角铁桩4根、断线钳1~2把、滑轮20~30kN 两只、起吊滑轮10kN两只、钢丝套3~4只、吊绳两根、U形环3~4只、对讲机4只、绑扎线。 考核标准 项目名称(分值)质量要求扣分标准得分1.工作准备(20分) 1.1检查材料齐备情况(2分) 指定专人检查并亲自抽 查 不正确扣1~2分 1.2检查材料规格型号及质量(3 分) 指定专人检查并亲自抽 查 不正确扣1~3分

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

维修电工操作技能考核试卷(技师)

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题1、设计、安装与调试 PLC控制具有跳跃循环的液压动力滑台的设计,并进行模拟安装与调试。 任务:该液压动力滑台的工作循环、油路系统和电磁阀通断表如下图1所示。SQl为原位行程开关,SQ2为工进行程开关,在整个工进过程中SQ2一直受压,故采用长挡铁,SQ3为加工终点行程开关。本题假设液压泵电动机已起动。(起动电动机不属本题设计范围) 要求: (1)工作方式设置为自动循环、手动、单周。 (2)有必要的电气保护和联锁。 (3)自动循环时应按图1顺序动作。 (4)按起动按钮SBl后,滑台即进入循环,直至压SQ3后滑台,自动退回原位;也可按快退按钮SB2,使滑台在其他任何位置上立即退回原位;必要的联锁保护环节。 图1 液压动力滑台示意图 (1)本题分值:40分 (2)考核时间:210分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)具体考核要求: a)电路设计:根据任务,设计主电路电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出) 元件地址分配表,根据加工工艺,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出) 接线图。 b)程序输入调试:能正确地将所编程序输入PLC;按照被控制设备的动作要求进 行模拟调试。 c)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,最好通电试验一次成 功,并注意人身和设备安全。 (5)否定项说明:电路设计达不到功能要求此题无分。

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题2、故障检修 检修大型继电接触器系统、继电接触器+变流调速系统、大型晶闸管直流调速系统、数控系统、大型PLC控制的设备、PLC+变频器控制的设备等复杂机械设备中的一种设备的电气线路故障(选择确定其中一种设备)。在电气线路设隐蔽故障2处,考生向考评员询问故障现象时,故障现象可以告诉考生,考生必须单独排除故障。 (1)本题分值:30分 (2)考核时间:40分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)具体考核要求: a)故障设置:本题已设故障点不设在电动机上,其故障数量为2个。 b)调查研究:对每个故障现象进行调查研究。 c)故障分析:在电气控制线路上分析故障可能的原因,思路正确并确定故障发生 的范围。 d)故障排除:正确使用工具和仪表,找出故障点并排除故障。 e)在考核过程中,带电进行检修时,注意人身和设备的安全。 试题3、电路测绘与工艺编制 测绘大型继电接触器系统、继电接触器+变流调速系统、大型晶闸管直流调速系统、数控系统、大型PLC控制的设备、PLC+变频器控制的设备等较复杂机械设备中的一种设备(以第二题故障检修抽签确定的机械设备的电气线路为准),采用现场抽签方式,测绘局部电气控制原理图或编制电气设备的大修工艺步骤。 (1)本题分值:16分 (2)考核时间:40分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)考核方法:抽考 (5)具体考核要求: a)电路测绘:正确使用电工工具、万用表进行测量,然后正确绘出电路图,并且 简述工作原理,遵守操作规程,机床通电时,注意人身安全。 b)工艺编制:资金预算编制、工时定额编制、人员安排要合理,选用材料准确齐 全,编制工程进度合适,安全措施到位,质量保证措施明确。 试题4、培训指导 (1)本题分值:14分 (2)考核时间:20分钟 (3)考核形式:现场讲授 (4)考核方法:抽考。内容:理论培训、技能培训、质量管理和生产管理四项,采用现场抽签方式。

五、电力高级工计算题线路部分

五、线路部分计算题 第一类 8. 带电作业中,用一条截面S=25mm 2 、长L=5m 的铜线来短接开关。已知开关平均负荷电流I=200A,则这条短路线在t=10h 。(铜的电阻率ρ=×Ωmm 2 /m )【W=】 解:已知S=25mm L=5m I=200A ρ=Ωmm 2 /m t=10h 求:W R=ρS L =×255 =(Ω) W=I 2 Rt = 2002××10 =(kW ·h ) 答:这条短路线在t=10h 内消耗电能为·h 。 (130、436为同类计算题) 130.某一铝导线,长度L=400m,截面积S=4mm 2 ,问此导线的电阻为= Ω。(20℃时的铝电阻率为ρ=×10-6Ωm) 【R=】 436.带电作业中,用一条截面S=25mm 2 、长L=5m 的铜线来短接开关。已知开关平均负荷电流I=150A,则这条短路线在t=10h 内消耗电能=kWh 。(铜的电阻率ρ=Ωmm 2 /m ) 【W=0.】

第二类 22.用四桩柱接地绝缘电阻表,测量土地电阻率,四个电极布置在一条直线上,极间距离l为11m,测得接地电阻R为10Ω, 。(取;) 【r=】 解:已知 l=11m R=10Ω 求:r r=2πlR =2××11×10 =(? · m) 答:土地电阻率为? · m。 第三类 23.某10kV线路输送的有功功率P=3MW,功率因数cosφ=,现把功率因数cosφ提高到。则线路上需并联电容器的容量为 。(保留2位小数) 【Q= S=】 解:cosφ1=, tgφ1= c osφ2=, tgφ2= Q=P(tgφ1- tgφ2)=3×c osφ1-P/ c osφ2=P(1/ c osφ1-1/ c osφ2)

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

技能鉴定送电线路第二版技师理论试题目库

技能鉴定《送电线路》(第二版)技师理论试题库 目录 4.1.1 选择题.......................................................... - 1 - 4.1.2 判断题.......................................................... - 3 - 4.1.3 简答题.......................................................... - 4 - 4.1.4计算题.......................................................... - 7 - 4.1.5绘图题......................................................... - 19 - 4.1.6论述题......................................................... - 22 - 4.1.1 选择题 La2A3261 叠加原理不适用于(D)中的电压、电流计算。 (A)交流电路;(B)直流电路;(C)线性电路;(D)非线性电路 La2A4262 材料力学的任务就是对构件进行(A)的分析和计算,在保证构件能正常、安全地工作的前提下最经济地使用材料。 (A)强度、刚度和稳定度;(B)强度、刚度和组合变形; (C)强度、塑性和稳定度;(D)剪切变形、刚度和稳定度 Lb2A2263 转角杆塔结构中心与线路中心桩(C)的偏移称为位移。 (A)顺线路方向;(B)导线方向;(C)横线路方向;(D)横担垂直方向。 Lb2A3264 导线的电阻与导线温度的关系是(A)。 (A)温度升高,电阻增加;(B)温度下降,电阻减小; (C)温度变化电阻不受任何影响;(D)温度升高,电阻减小 Lb2A3265 在500KV带电线路附近工作,不论何种情况都要保证对500KV线路的安全距离(D)m,否则应按带电作业进行。 (A)3;(B)4;(C)5;(D)6

高级线路工计算题

高级线路工计算题 一.某站线钢轨采用50㎏/m截短再用轨长度为24.5m,采用混凝土轨枕,配置数量为1760根/千米,接头间距C=540㎜,计算轨枕布置的间隔尺寸。(10分) 二、某地区最高轨温为60℃,最低轨温为-13℃,现用60㎏/m铺设无缝线路,若以30℃轨温锁定,则该段无缝线路可能达到的最大温度压力和最大温度拉力分别是多少?(10分)(1.0分)

床边坡坡脚外伸距离L应为多少?(10分) 四.某段无缝线路长轨长1000m(如下图所示)原铺设锁定轨温25℃,通过观察记录发现,长轨始端爬行量70㎜,终端爬行量40㎜,爬行方向与行车方向一致。求该段无缝线路的实际锁定轨温。(10分)(1.0 分)

五、某长轨长1000m,原锁定轨温20℃,现根据需要将轨温提高至35℃,若不考虑缓冲区轨缝和爬行情况,求该长轨应力放散的锯轨量应为多少。(10分) 六、一根长1500m的60㎏/m钢轨,铺设时的锁定轨温为28℃,当轨温上升到40℃时,该长轨内部承受什么力?该力有多大?如果该长轨处于自由伸缩状态,轨温从28℃上升到40℃,长轨条伸长量为多少?(60

㎏/m钢轨断面积F=77.45cm2,钢轨轨的线膨胀系数a=0.0118㎜/m·℃)(10分) 1.测得某处钢轨头部的垂直磨耗为6 mm,侧面磨耗为8 mm,问其总磨耗是多少? 解:由总磨耗=垂直磨耗+(1/2)侧面磨耗可知 总磨耗:6+(1/2)×8(mm) 答:其总磨耗是10mm。 2.某段无缝线路锁定轨温为26℃,最低轨温值为一24℃,最高轨温值为+5 8.4℃,50 kg/m钢轨,F=65.8 cm2,求钢轨的最大温度力。 解:△t1=26一(一24)=50℃,△t2=26一(5 8.4)=32.4℃,则最大温度力P t=25×65.8×(26+24)=82250 kg 答:钢轨的最大温度力为82250 kg。 3.在直线地段进行垫板作业,已知基本股纵向凸凹量为+8 mm(凸为

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

《送电线路》技能鉴定技师(最新版)28页

《送电线路工(第二版)》技师理论试卷 4.1.1 选择题: La2A3261 叠加原理不适用于(D)中的电压、电流计算。 (A)交流电路;(B)直流电路;(C)线性电路;(D)非线性电路 La2A4262 材料力学的任务就是对构件进行(A)的分析和计算,在保证构件能正常、安全地工作的前提下最经济地使用材料。 (A)强度、刚度和稳定度;(B)强度、刚度和组合变形;(C)强度、塑性和稳定度;(D)剪切变形、刚度和稳定度 Lb2A2263 转角杆塔结构中心与线路中心桩(C)的偏移称为位移。 (A)顺线路方向;(B)导线方向;(C)横线路方向;(D)横担垂直方向。Lb2A3264 导线的电阻与导线温度的关系是(A)。 (A)温度升高,电阻增加;(B)温度下降,电阻减小;(C)温度变化电阻不受任何影响;(D)温度升高,电阻减小 Lb2A3265 在500KV带电线路附近工作,不论何种情况都要保证对500KV 线路的安全距离(D)m,否则应按带电作业进行。 (A)3;(B)4;(C)5;(D)6 Lb2A4266 系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会(D)。 (A)突然增大;(B)缓慢增大;(C)无明显变化;(D)突然减小 Lb2A4267 导、地线安装曲线,系为不同温度下,导线应力、弧垂与(D)的关系曲线。 (A)档距;(B)水平档距;(C)垂直档距;(D)代表档距 Lb2A5268 混凝土的配合比,一般以水:水泥:砂:石子(重量比)来表

示,而以(A)为基数1。 (A)水泥;(B)砂;(C)石子;(D)水 Lc2A4269 1211灭火器内装的是(C )。 (A)碳酸氢钠;(B)二氧化碳;(C)氟溴化合物;(D)氦气 Jd2A3270 用人字倒落式抱杆起立杆塔,杆塔起立约(B)时应停止牵引,利用临时拉线将杆塔调正、调直。 (A)60°;(B)70°;(C)80°;(D)90° Jd2A4271导线断股、损伤进行缠绕处理时,缠绕长度以超过断股或损伤点以外各( D )为宜。 (A)5~10mm;(B)10~15mm;(C)15~20mm;(D)20~30mm Je2A2272 各类压接管与耐张线夹之间的距离不应小于(B )。 (A)10m;(B)15m;(C)20m;(D)25m Je2A3273 附件安装应在(A)后方可进行。 (A)杆塔全部校正、弧垂复测合格;(B)杆塔全部校正;(C)弧垂复测合格;(D)施工验收。 Je2A3274 水平接地体的地表面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以(C)为宜。 (A)1.0~1.5m,0.5~0.8m;(B)0.8~1.2m,0.5~0.8m;(C)0.6~1.0m,0.3~0.4m;(D)0.6~1.0m,0.5~0.6m Je2A4275 预应力电杆的架空地线接地引下线必须专设,引下线应选用截面积不小于(A)的钢绞线。 (A)25mm2;(B)35mm2;(C)50mm2(D)70mm2

相关文档
相关文档 最新文档