文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷仪器-电涌保护器巡检仪K-2766(说明书)

防雷仪器-电涌保护器巡检仪K-2766(说明书)

电涌保护器安全巡检测试仪

K-2766

使用说明书

介绍

谢谢您选购了K-2766电涌保护器安全巡检仪。为了从此产品中获得最大收益,请在使用前先阅读此手册,并将其放在易于找到的地方,以便未来参照使用。

检查

当您收到产品后,仔细检查一下仪表,以确保在运输过程中没有任何损坏,特别要检查配件、面板开关及连接器。如果有损坏或者根据说明仪表也无法使用,请及时与销售商联系。

配置

K-2766电涌保护器安全巡检仪1部

测量电缆1对(黑:1.5m,红:1.5m);表笔1对(黑红各1只);转接电缆1对(黑:10cm,红:10cm);鳄鱼夹1对(黑红各1只);专用充电器1套;

使用说明书1册;

套装配置:感应数字式测电笔1只;防静电手套1副;

(可选)SPD运行温度测试仪1部;漏电流钳形表1部;

专用仪表便携箱1个

安全提示

本手册包括此产品安全操作和在安全运行条件下维护的必要的信息和警告,在使用此产品前要仔细阅读下面安全提示。

△!提醒

●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于测量端

子的测试线无短路。

●在测试过程中,可能有最大值为2100V的电压存在于测量端子

之间,注意采取适当的预防措施防止电击。

●在没有确认可靠连接测试元件前,请不要进行测试键操作。

△!警告

●为防止电击,不要把产品弄湿,以及手湿的时候不要使用此产

品。在使用户外元件时,要格外小心。

●此仪表不要在腐蚀剂或易燃气体的环境中使用,否则仪表会损

坏或引起爆炸。

●除了电池,不要将元件接电以阻止损坏或电击的危险。

△!小心

●当仪表处于直接光照、高温、潮湿、结霜时,不要贮存或使用。

在这些条件下,可能造成绝缘损坏,使仪表不再满足指标。

●此仪表并不完全防尘或防水,为了防止可能的损坏,避免在潮

湿或灰尘的环境中使用。

●在使用仪表前,要确保测量电缆的绝缘没有损坏并且没有裸露

的导体暴露出来。在这种条件下使用仪表可能导致电击。

●为了避免仪表损坏,在运输和操作中防止仪表撞击或震动,特

别小心不要坠落。

第一部分概要

1.1产品的概要

随着各种电源避雷器(SPD)的大量安装和在线运行,电源避雷器(SPD)的在线安全状态(即安全有效的在线运行状态)会直接影

响到被保护用电系统的正常供电和对其有效的过电压保护,同时也是为了避免和减少由于电源避雷器(SPD)自身劣化而引起的供电事故和故障,对电源避雷器(SPD)的在线安全状态进行有效的常规巡检就显得格外重要。

K-2766电涌保护器安全巡检测试仪,正是为了满足对在线运行电源避雷器(SPD)进行运行安全状态的全面的快速检测而研发的专用仪表。具有导通测试功能、绝缘电阻测试(兆欧表)功能、限压元件的动作电压和泄漏电流测试功能、点火元件的点火电压测试功能、在线微安表功能。

1.2特性

1)多功能设计:此仪表拥有多于6项的独立测试功能,可以满足对电源避雷器(SPD)在线安全状态进行全面的检测。

2)特别配备了内置式、大容量的充电电池,确保长时间稳定测量和易于各种作业环境的使用。

3)宽的提升电压范围和快速双指标测量:测试电压可提升至>1900V;一次测试可同时完成动作电压和泄漏电流测量。

4)放电管点火电压测试和批量放电管的快速筛选。

5)在线微安表功能:实现对在线运行电源避雷器(SPD)的漏电流实况进行测量。

6)绝缘电阻测试(兆欧表)功能:依据相关技术规范对电源避雷器(SPD)的绝缘性能进行测试(≥50MΩ/500V)。

7)导通测试功能:对电源避雷器(SPD)可检测的脱扣装置或热保护装置的有效性进行检查;对其接地连线的导通性进行检查。

8)电涌保护器运行温度的快速测量:电涌保护器安全巡检测试仪均可选配外置式运行温度测试仪,方便现场检查的快速作业。

9)内置微处理器的智能式仪表,设计了直观的操作键盘,方便地进行测试项目的转换。

10)保障安全作业辅助配置,确保检测人员和仪表的安全;专用便携箱套装设计,容纳了仪表和所有附件,使仪表的使用和携带更

为方便。

1.3仪表面板上各部分的名称及其功能

图1. K-2766 前面板图

两个小接线柱:专用于导通测试 两个大接线柱:用于其他测试

绝缘电阻测试键:功能键,进行500V 绝缘电阻测试。 向上键:方向键,在设置状态下进行向上方向的选择。

压敏元件参数测量键:功能键,进行压敏元件压敏电压和

泄漏电流测量。

筛选和向左键:筛选功能可以实现对点火元件的连续、快

速点火电压测试;在设置状态下进行向左方向的选择。

向下键:在设置状态下进行向下方向的选择。

放电管测量键及向右键:进行点火元件单次点火电压测试,

在设置状态下进行向右方向的选择。

存储和取消键:用于数据存储或取消操作。

在线微安表测量键:用于SPD 在线实际泄漏电流的测量。

设置和确定键:进行选项设置或操作确认。

图2. K-2766 后面板图

1)开关位置(开机):开关在此位置时测试仪通电开始工作。

2)开关位置(关机):开关在此位置时测试仪关闭停止工作。

3)开关位置(常规):用于除SPD在线漏流测量外的其他常规测量。4)开关位置(在线):专用于SPD在线漏电流峰值的测量。

:预留RS232接口,可与PC机连接,传输测量数据。

:充电器接口,用于测试仪的日常充电。

第二部分一般说明

2.1主要技术参数

输出测试电压:0 ~1900V;U1mA误差: ± 2% ± 1d

漏流测量范围:0.1~199.9μA;恒流误差:≤ ± 3% ± 3d;

绝缘电阻:0~1000MΩ;测试时间: t ≤ 3s

高压预置范围:10~1800V连续可调;

电压上升速率:(100 ± 8) kV/s 放电管:(200 ± 8) V/s

电源电压:DC 12V;测量功率:≤ 5.5W

工作环境:温度:-5oC ~ +40oC;湿度:≤ 85%RH

尺寸和重量:210mm×196mm×80mm;约2.1 kg

2.2安巡仪的主要特点

?检测电源避雷器(SPD)在线安全状态的专用仪表

?适用于电源避雷器(SPD)常规安全巡检和工程验收

?直流供电和便携式套装设计,方便作业现场使用

?内置式、大容量充电电池,确保长时间稳定测试

?液晶显示界面,示值清晰,测量数据直观易读

?电源避雷器(SPD)直流参考电压(U1mA)的测试

?在0.75U1mA下进行漏电流(I1e)的测试

?放电管测试及批量放电管快速筛选

?测量电源避雷器(SPD)的绝缘电阻

?电源避雷器(SPD)在线运行实际漏电流的现场测试

?脱扣装置或热熔丝脱离装置在线有效性的测试

第三部分技术资料

3.1主要用途技术要求的说明

安巡仪多测试功能的设计,符合规范对SPD常规安全项目的测试要求:?电源避雷器(SPD)直流参考电压(U1mA )的测试:

在交流电路中:U1mA应≥U0 ×1.86倍

在直流电路中:U1mA应≥直流电压×1.33倍~1.6倍

在脉冲电路中:U1mA应≥脉冲初始峰值电压×1.4~2.0倍

也可与产品生产厂提供的允许公差范围表对比判定

?漏电流(I1e )的测试:检测SPD的劣化程度,规定在0.75U1mA 下测试。实测I1e不应大于产品标称的最大值;如产品未标定出

I1e值时,一般不应大于20μA。

?测量SPD的绝缘电阻,确保不小于50M?/500V

?测试SPD内置热保护限流元件(脱离装置)的有效性

?电源避雷器(SPD)接地端有效接地的检查

?电源避雷器(SPD)在线运行实际漏电流的现场测试

3.2关于K-2766

K-2766采用对在线电源避雷器(SPD)运行漏电流或热稳定状态

的快速测量比对、评估,并对其进行分批抽样检测和判定,使电源避

雷器(SPD)在线运行安全状态的常规巡检更具有可操作性和现场快速

检测。配置3个常用插座及专用连线,方便对模块SPD的测试。

第四部分功能设置菜单说明

将后面板上的电源开关打到“开机”的位置,显示器将显示“电涌

保护器安巡仪”。

△!提醒

●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于大测量

端子的测试线无短路。

●当进行电涌保护器或放电管时,有可能最大值为2100V的电压

将存在于测量端子之间,注意采取适当的预防措施防止电击。

●在没有确认可靠、正确的连接之前,请不要进行测试键操作。

按“设定/确定”键进入下设定主菜单:通过“▲”和“▼”两个方向键可上下翻看。此层菜单共有以下选项:

1)“设置用户ID->”选项:选定后按“放电管/?”键进入下一层设定,利用方向键“▲”、“▼”调节用户编号,设定结束,按“设定/确定”保存退出。此功能用于对不同的用户进行设定,以方便检测数据的存储。例如在第一个用户检测时,将ID设为1,那么此后检测的数据全部保存在用户1的数据库中;再到第2个用户进行检测时,将ID设为2,那么此后检测的数据全部保存在用户2的数据库中。

2)“背光灯控制->”:选定后按“放电管/?”键进入下一层菜单,有“关闭背光”和“打开背光”两个选项,利用方向键“▲”、“▼”调节,选定后,按“设定/确定”保存退出。安巡仪默认为关闭背光,每次开机时背光是关闭的。

3)“存储方式设置->”:选定后按“放电管/?”键进入下一层菜单,有“手动存储” 和“自动存储”两个选项,利用方向键调节,选定后,按“设定/确定”保存退出。安巡仪默认为手动存储,即在测试并需要数据保存时,按“保存/取消”键。(为仪器升级备用)

4)“放电管电压上限->”:选定后按“放电管/?”键进入下一层菜单,显示器显示为安巡仪默认的上限700。利用方向键进行调节,按“▲”、“▼”键可以在个位进行调节,按“?”、“?”键可以在十位进行调节,设定结束,按“设定/确定”保存退出。测试放电管点火电压的上限是700V,默认值700V,可手动设定90V-700V的任意值。

5)“放电管电压下限->”:选定后按“放电管/?”键进入下一层菜单,显示器显示为安巡仪默认的下限100V。利用方向键进行调节,按“▲”、“▼”键可以在个位进行调节,按“?”、“?”键可以在十位进行调节,设定结束,按“设定/确定”保存退出。测试放电管点火电压的下限是20V,默认下限是100V,可以手动设定高于20V低于700V 的任意值。

6)“放电管升压速率->”:选定后按“放电管/?”键进入下一层菜单,显示器显示为安巡仪默认的上升速率100V/s。利用方向键进行调节,按“▲”、“▼”键可以在个位进行调节,按“?”、“?”键可以在

十位进行调节,设定结束,按“设定/确定”保存退出。放电管测试电压的上升速率可以在80V/s~800V/s之间设定,默认为100V/s(测试的是点火元件的静态点火电压)。

7)“预留位置->”:(为仪器升级备用)”

8)“压敏_R升压速率->”:选定后按“放电管/?”键进入下一层菜单,显示器显示为安巡仪默认的压敏_R升压速率100kV/s。利用方向键进行调节,按“▲”、“▼”键可以在个位进行调节,按“?”、“?”键可以在十位进行调节,设定结束,按“设定/确定”保存退出。限压元件压敏电压测试时电压上升速率可以在1kV/s~100kV/s之间设定,默认100kV/s。

第五部分操作说明△! 5.1安巡仪开关机

在安巡仪的后面板上有两个开关,一个是电源开关,标注为“开机”、“关机”,还有一个转换开关,标注为“常规”、“在线”。将电源开关打到“开机”的位置,安巡仪开机,显示器显示为“电涌保护器安巡仪”;将电源开关打到“关机”的位置,安巡仪关机。注意:为提高仪表的稳定性,安巡仪在开关机时会有2s左右的时延,属正常现象。

△!△!△!高压测试,安全第一!!!

在各项高压测试过程,严禁将测试线短接!!!

5.2 常规测量

△!提醒

●以下各项操作是在转换开关置于“常规”位置进行的,如果没有在

此位置,进行测试时会显示“开关应在:常规/检查连接或器件”。

1)导通测试:电涌保护器安全巡检仪在默认状态下是导通测试功能。将测试线的插头插到转接线的插孔上,转接线的插头分别插在两个小接线柱上,测试线另一端接测试表笔;每次进行导通测试前,先用两测试笔碰接,检查测试线的状态,同时使仪表进入导通测试状

态;然后再用两个表笔探测被测物两端,如果被测物导通则显示器显示“导通”,并且蜂鸣器发出报警声;表笔离开被测物或不导通时,则显示器显示测量准备就绪状态。

△!注意

●进行导通测试时要确保被测物上不带电。如在有危险电压存在

的情况下进行测试,测试仪有可能进行强制保护,测试仪将需返回维修和恢复!!!

△!提醒

●在进行所有测试之前,务必使用感应式测电笔对被测物进行一

次检查,如被测物上存在危险电压,一定要确定是否要检查并排除危险电压后再进行测试作业,以确保测试人员和测试仪表的安全!!!

2)绝缘电阻测试:将测试线的插头分别插在两个大接线柱上,测试线另一端接测试表笔或鳄鱼夹并与被测物的测点可靠连接,确保测试线或鳄鱼夹无短路情况下,按“MΩ/500V”键并确认,显示器会显示被测物的绝缘电阻值,直接读取测量值(要保存数据,按“存储/取消”键,数据予以保存)。在显示器显示数据后,仪表会自动将电压降到零,此时可以拆除引线。

△!危险

●在显示器无读数时严禁接触测试表笔或鳄鱼夹!!!。

△!提醒

●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于测量端

子的测试线无短路。

●在测试过程中,可能有最大值为2100V的电压存在于测量端子

之间,注意采取适当的预防措施防止电击。

●在没有确认可靠连接测试元件前,请不要进行测试键操作。

△!注意

●安全巡检仪是高精度仪表,在测试线开路状态下,可能由于俘

获微小电流使得此时按“MΩ/500V”键会有电阻值读出,属正常

现象,不影响绝缘电阻正常测试的精度。

3)压敏电阻测试:要测量限压元件的压敏电压和泄漏电流时使用此键。将测试线的插头分别插在两个大接线柱上,测试线另一端接测试表笔或鳄鱼夹并与被测物测点可靠连接,确保测试线或鳄鱼夹无短路情况下,按“压敏电阻”键并确认,显示器会同时显示被测物的压敏电压和泄漏电流值,直接读取测量值(保存按“存储/取消”键)。显示器显示数据后,仪表会自动将电压降到零,此时可以拆除引线。

△!注意

●对待测器件进行测量前,请务必使用导通测试功能对器件进行

初测,对已短路的器件,禁止进行高压测试!!!

●在测试时出现比被测物标称电压明显低且泄漏电流非常大的

现象时,可能导致安巡仪故障而带有电压,此时不要用手接触测

试夹,请先关机,再拆线。也可以用万用表测试一下,线夹上是

否带电,如果带电请将安巡仪返回检查。

△!危险

●在显示器无读数时严禁接触测试表笔或鳄鱼夹!!!。

4)放电管点火电压测试:将测试线的插头分别插在两个大接线柱上,测试线另一端接测试表笔或鳄鱼夹并与被测物测点可靠连接,确保测试线或鳄鱼夹无短路情况下,按“放电管/?”键并确认,显示器会显示被测试品的点火电压值,直接读取测量值(保存按“存储/取消”键)。显示数据后,仪表会自动将电压降到零,此时可以拆除引线。5)放电管筛选:对大量点火元件进行筛选时,设定好电压上限和上升速率后,用鳄鱼夹分别去夹取被测试品,按“筛选/?”键并确认,显示器显示“合格”或“不合格”;换另一个试品重复以上测试。要

结束筛选测试,可以直接关机或采用按其他任意功能键的办法,如按绝缘电阻测试或压敏测试按键,然后再取消此操作即可。

5.3在线μA表

1)在线SPD漏电流有效值测量:(此时仪表后面板上的转换开关应在“常规”位置。)将测试线的插头分别插在两个大接线柱上,测试线另一端接测试鳄鱼夹,两个鳄鱼夹分别夹在被测SPD接地引下线准备断开点两侧。确认可靠连接后完成断开点断开,按“在线μA表” 键并确认,显示器会读出漏电流值。(进行有效值测量时,正、反方向进行测量时数值会有差别,准确测量时,以红接线柱引出的测试线接触电源侧、黑接线柱引出线接触地线侧的方法为宜。)

2)在线SPD漏电流峰值测量:(先将仪表后面板上的转换开关置于“在线”位置。)将测试线的插头分别插在两个大接线柱上,测试线另一端接测试鳄鱼夹,两个鳄鱼夹分别夹在被测SPD接地引下线准备断开点两侧。确认可靠连接后完成断开点断开,按“在线μA表” 键并确认,显示器会读出漏电流值。(测量时,以红接线柱引出的测试线接触电源侧、黑接线柱引出线接触地线侧的方法为宜。)

5.4安巡仪的充电

日常充电:在电压不足时安巡仪会提示“电量不足请充电”,请及时使用安巡仪配套的专用充电器对仪表进行充电。充电时要关机进行,充电时间以8到12小时为宜,不能超过24小时。

定期充电:在仪表长时间闲置时,每隔1-2个月,需进行定期充电,充电方法同上。这对电池的寿命影响很大。

△!提醒

●蓄电池充电后短时间内电压较高,请不要马上进行测试!待放置一段时间(约30分钟)后,再使用仪表进行测量!!!

●严禁在充电的同时进行测量,这样可能会对测试仪造成严重损坏!

5.5 专用充电电池的更换

1)更换提示:出现以下情况时,建议更换电池。

a)一测量就欠压:电池容量不足,请及时更换电池。

b) 开机无显示:电池容量不足、电压过低;或开关老化、接触

不良,检查或更换电池或开关。

注意:更换电池或开关后还出现此异常,请返回维修。

2)更换电池:用平头螺丝刀沿仪表左右两侧将仪表前后装饰框掀开并取下,拧下仪表上盖左右两侧的自攻螺钉,打开仪表上盖即可见到蓄电池。将蓄电池的电源连线断开,取下电池的紧固螺丝,对蓄电池进行更换。新安装的蓄电池需粘贴一层双面胶,起防滑和减震的作用。更换后,将蓄电池进行紧固,接好电源线即可。

第六部分清洁和维修

6.1 清洁仪表

为了清洁仪表,可以用通过水或温和的清洁剂弄湿的软布轻轻地擦拭仪表。禁止用苯、酒精、丙酮、醚、酮、松脂油或汽油之类的溶剂,因为它们会使盒盖变形或煺色。

6.2 仪表维修

如果仪表好象是发生故障了,请小心地将仪表包装好,以便在运输过程中仪表不会损坏,同时将问题的详细说明附上。销售商不为运输时产生的损坏负责。

安全警告:

此仪器必须由能胜任的、经过训练的人来使用且要严格符合说明进行操作。好天气公司不承担因为误用或未按说明来使用造成的损坏或伤害的义务。读懂仪器中包含的安全规则是必要的,在使用仪表时必须看懂说明书。

感应式数显测电笔

使用说明书

感谢您使用数显测电笔。在使用前请详细阅读本说明书,否则因使用不善造成的一切后果自负。

一、产品特点

无需电池驱动、方便经济。

造型优美,功能齐全。

可直接或间接测量12V-220V交/直流电,使用范围广。

二、电压检测

检测范围为12V-220V交/直流电。

轻触“直接测量”按键,测电笔金属前端接触被测物,本测电笔分12V、36V、55V、110V、220V五段电压值,液晶显示屏最后的数值为所测电压值(未到高段显示值的70%时,显示低段值)。

测非对地的直流时,手应接触另一极。

三、感应检测

轻触“感应、断点测试”键,测电笔金属前端靠近被测物,若显示屏出现“ ”符号,表示物体带交流电。

测量断开的电线时,轻触“感应、断点测试”键,测电笔金属前端靠近该电线的绝缘外层,“ ”符号出现,表示被测点带交流电;如有断线现象,则在断点处“ ”符号消失。

利用此功能可方便地分辨零、相线(测并排线路时要增大线间距离),检测微波的辐射及泄露情况等。

四、注意事项

按键不需用力按压,测试时不能同时接触两个测试键,否则会影响灵敏度及测试结果。

本产品要注意防潮,禁止拆卸。

相关文档
相关文档 最新文档