净水池施工方案
净水池施工方案

山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司西回风巷第一联络巷改扩建成净水池

施工方案

二0一一年二月二十日

山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

西回风巷第一联络巷改扩建成净水池

施工方案

审批:

总经理:年月日

总工程师:年月日

安全副总:年月日

生产副总:年月日

机电副总:年月日

通风副总:年月日

调度室:年月日

安全科:年月日

生产科:年月日

通风科:年月日

地测科年月日

机电科:年月日

施工单位:年月日

山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

西回风巷第一联络巷改扩建成净水池

施工方案

一、概述:

1.根据地面生活用水紧张的需求,按矿生产安排将西回风巷第一联络巷改扩建成50m3的储水池,满足地面生活用水的要求。

2.西区回风巷第一联络巷原巷道长20米,宽2.3米,高1.7米,木支护。

3.改建后的净水池由西区回风巷排往郭家山的静压水管供水,然后由水泵抽到地面生活用水池内。

二、净水池的要求:

根据净水池储水50m3要求,设计净水池净长12400㎜,净宽2600㎜,净高1700㎜。水池两帮采用混凝土浇铸,浇注高1800㎜,厚150㎜,长14000㎜,钢筋采用φ16㎜制作而成的250*250㎜钢筋网;水池两端采用料石、砂浆砌墙,高1800㎜,厚500㎜,长3500㎜,墙内采用钢筋混凝土浇铸,浇注高1800㎜,厚300㎜,长3200㎜,钢筋采用φ16㎜制作而成的250*250㎜钢筋网,配筋应与两帮锚杆要连接牢固;水池底部采用混凝土铺底,长14000㎜,宽2900㎜,厚100㎜。

三、施工方案:

从该联络巷内在距回风巷密闭墙900㎜处开始扩邦、揭底。扩帮时采用风镐、手镐扩邦、揭底。先进行扩邦,按中线刷宽巷道宽度2900㎜,然后用锚杆、金属网进行顶、邦支护,支护工作完成后,再用风镐由回风侧一端揭底,揭底长14000㎜,宽2900㎜,深1000㎜。煤碴由人工装卸,平车转运至皮带运输巷。

四、施工内容、工程量及用工:

1.拆除西回风巷第一联络巷进风侧的密闭墙,回风侧密闭墙需构筑一个调节窗;用工10个;

2.转运、安装空压机、风镐、锚杆机、开关、电缆、风水管路,用工8个;

3.扩两邦巷道长14*2米,平均厚度0.3米,高1.7米,出煤,用工65个;

4.打顶锚杆100根,用工15个;

5.打邦锚杆134根,用工21个;

6.风镐、手镐揭底深1米,长14米,宽2.9米,用工390个;

7.回卸、转运料石6.5 m3,用工75个;

8.料石、砂浆砌墙、抹面,用工24个;

9.回卸、转运水泥9吨、沙10m3、石子18m3,用工155个;

10.制作混凝土钢筋骨架并回卸、转运、支设,用工12个;

11.回卸管架、模板,用工12个;

12.支设管架、模板,用工32个;

13.混凝土浇注,用工160个;

14.拆除模板、管架,用工16个;

15.转运、升坑管架、模板,用工8个;

合计用工1003个

五、工程费用:

施工净水池直接工程费用1003个*130元/工= 130390元

六、安全技术措施:

1.材料回卸、转运安全技术措施:

1)材料回卸路线:地面→副立井→副井底→西区回风巷→施工地点。

2)副立井每次材料回卸重量不得超过1000kg。

2.小绞车运输安全技术措施:

1)绞车部件应齐全,声光信号灵敏可靠,严禁带病作业。小绞车“四压两戗一将军柱”牢固齐全,绞车提升中心线应与实际受力方向一致。安装绞车时,其最突出部分与运行的矿车间应留有宽度不小于500㎜的安全间隙,绞车护板必须上好。

2)斜巷运输要有“一坡三挡”设施,且齐全可靠。严格执行“开车不行人,行人不开车”制度。

3)绞车司机必须严格按照操作规程进行规范操作,必须用电回车,严禁放飞车。

4)严禁人员骑绳或蹬车作业,严禁人员尾随设备矿车,在矿车下方行走,更不准站于行进着的设备矿车两侧。在运输过程中要做到“车过挡关闭”。

5)绞车司机在操作过程中,注意力要集中,两手不离手柄,在信号或电话指挥下进行正确操作。

3.锚网支护:顶、邦锚杆采用φ16*1600㎜树脂锚杆,间排距900㎜。

1)巷道净宽、净高允许误差范围±100㎜,巷道中线由地测科给定,中线误差±50㎜。

2)锚杆、锚索间排距不得超过设计值±50㎜,锚杆孔轴向偏差应控制在3°之内,锚杆外露长度:螺母以外大于30㎜,小于80mm。顶角锚杆安设角度为15°,其余锚杆角度不超过其设计的±3°。

3)顶锚杆预紧力矩必须达到120N·m,帮锚杆扭矩不能低于50N.m。

4)金属网(钢塑网)顶帮搭接严密,搭接长度不得小于100㎜,用16#铅丝联接,双丝双扣,孔孔(隔孔)相联,扭结不少于3圈。

4、起底注意事项及安全措施:

1)净水池施工顺序,标定巷道中心→按中心刷帮→去木支护→顶板锚杆支护→帮锚杆支护→起底→净水池砌墙→钢筋混凝土浇铸。

2)水池施工前,应先对巷道内的木支护进行检查,有折梁断柱或支架变形的要先行修复,修复时应由外向里逐架进行。

3)巷道刷帮时应由一端开始逐架进行,即刷1米,拆除1架木支架,拆除支架前要严格执行“敲邦问顶”制度,确认无误后,再拆除支架,支架拆除后及时进行锚网支护,严禁空顶作业。

4)锚杆支护与木支护空顶距离超过1200㎜时,必须支设护身点柱,护身点柱采用不小于φ16㎝的圆木配合柱帽支护,点柱必须支设牢固可靠。

5)起底工作应由回风侧一端开始,人工装卸平车,转运至东运输皮带巷。

6、通风设施管理:

1)联络巷施工过程中,不得同时打开两道挡风墙,防止风流短路。

2)拆除其中的1道挡风墙时,必须确保另1道挡风墙完好。

3)如需留调节窗时,应按通风科要求规格尺寸施工。

4)施工过程中,必须有1名专职瓦检查员跟班作业,发现通风设施损坏采取措施及时处理。

七、其它未尽事项均按《煤矿安全规程》、《操作规程》及本公司的有关

规定执行。

水池池体施工方案

第一节池体施工 1、施工总要求 1.1 采用3 2.5级普通硅酸盐水泥,并尽量减小水灰比,使水灰比≤0.55。 1.2混凝土的浇筑和振捣。在确定混凝土的浇筑案时,尽量减少施工次数。水池的主体部分分2次施工,即池底一次,池壁和顶板一次。浇筑混凝土时要先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现冷缝。应确保足够的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的泌水应及时排干,池底表面在混凝土初凝前须压实抹光。 1.3混凝土养护。应保持湿润环境14d,防止混凝土表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少混凝土的收缩量。 1.4精心处理施工缝。水池的施工缝均应留在池壁上,在选择施工缝位置时,应符合温度应力计算所选择的位置,留在混凝土受力较小的部位上。在施工时,要尽量缩短施工缝上、下两段混凝土的浇筑间隙时间,在继续浇筑混凝土时,应先铺10cm厚的水泥砂浆(同强度等级的混凝土除去子),再倒入混凝土。 2、水池施工要点 2.1底板施工要点 ⑴钢筋混凝土底板浇筑前,应当检查土质是否与设计资料相符或被扰动。如有变化时,须针对不同情况加以处理。如基土为稍湿而松软时,可在其上铺以厚100mm的砾层,并加以夯实,然后浇筑混凝土垫层。 ⑵混凝土垫层浇完隔1-2d(应视施工时的温度而定),在垫层面测定底板中心,然后根据设计尺寸进行放线,定出柱基以及底板的边线,画出钢筋分布线,依线绑扎钢筋,接着安装柱基和底板外围的模板。 ⑶在绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护层及埋件的位置和数量,均应符合设计要求。上下层钢筋均用铁撑(铁马凳)加以固定,使之在浇捣过程中不发生变位。 ⑷底板应一次连续浇完,不留施工缝。 ⑸底板与池壁连接处的施工缝可留在基础上口200mm处。

高位水池施工方案

一、工程概况 生活蓄水池形状为钢筋砼矩形水池,东西长12米,南北宽8.6米,蓄水约200立方(位置详见附图,甲方同意后施工,乙方不承担任何责任),水池埋深地下均为3.1米,池壁、池底采用300mm厚C30混凝土,内壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆,外壁采用500g/㎡的丙纶防水,基础垫层均埋深在-3.1米处,垫层以下换填800mm厚级配砂石。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高,预留套管、埋件位置(甲方现场定),放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(槽钢支护→挖基坑→清底→验槽,同时做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)待垫层周边回填完毕,第二步施工底板与池壁的斜托上部约300mm处。第三步施工池顶板和池壁。第四步施工池内壁抹灰及灌水试验、验收。第五步施工外壁防水及回填工作。 由于该位置紧贴地下车库坡道,水池东面需要挖土前支护,预防坡道塌方,支护方法为采用4米长26槽钢距坡道西面1.3米南北方向间距600mm,用挖掘机打下一排埋深3米得支护带,上面水平加固一根,然后砌240mm厚砖胎膜,详见附图标示。 (3)施工组织: 设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人10人,砼工12人,泥工5人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工10人,木工班10人,安装电焊工1人。

(4)机械设备: 1m3反铲1台、电动打夯机1台、电焊机1台。 (5)施工进度: 水池总工为50天,用流水线穿插施工方法施工,分别为(挖基坑2天,基础垫层10天,钢筋绑扎8天,底壁顶浇砼10天,等拆模10天,抹灰2天,试水2天,防水回填6天)。 三、具体施工方法 1、施工测量: 根据甲方提供的水平标高,用水准仪进行测算标高,计算好池底挖土标高,防止超挖。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽(2米) b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:0.75计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(垫层外)。再设临时抽水井中1个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。

景观水池施工方案

水池工程 一、水池概况 水池在园林中的用途很广泛,可用作广场中心、道路尽端以及和亭、廊、花架等各种建筑小品组合形成富于变化的各种景观效果。常见的喷水池、观鱼池、海兽池及水生植物种植池等都属于这种水体类型。水池平面形状和规模主要取决于园林总体规划以及详细规划汇中的观赏于功能要求,水景中水池的形态种类众多,申请和材料各不相同。 二、水池的施工技术 目前园林上人工水池从结构上可以分为:刚性结构水池、柔性结构水池,临时简易水池三种,具体可根据功能的需要适当选用。 1、刚性水池施工技术 刚性结构水池施工也称钢筋混凝土水池,池底和池壁均配钢筋,因此寿命长、防渗性好,适用于大部分水池(如图)。钢筋混凝土水池的施工过程可分为: 材料准备→池面开挖→池底施工→浇筑混凝土池壁→混凝土抹灰→试水等。(1)施工准备 混凝土配料基础与池底:水泥1份,细沙2份,粒料4份,所配的混凝土型号为C20.池底与池壁:水泥1份,细沙2份,0.6~2.5cm粒料3份,所配的混凝土型号为C15.防水层:防水剂3份,或其他防水卷材。 添加剂混凝土汇总有时需要加入适量添加剂,常见的有:U型混凝土膨胀剂、加气剂、氯化钙促凝剂、缓凝剂、着色剂等。 池底池壁必须采用425以上普通硅酸盐水泥,水灰比≤0.55;粒料直径不得大于40mm,吸水率不大于1.5%,混凝土抹灰和砌砖抹灰用325号水泥或425号水泥。场地放线根据设计图纸定点放线。放线时,水池的玩轮廓应包括池壁厚度。为使施工方便,池外沿各边加宽50cm,用石灰或黄沙放出起挖线,每隔5~10m(视水池大小)打一小木桩,并标记清楚。方形(含长方形)水池,直角处要校正,并最少大三个桩,圆形水池,应先定出水池的中心点,再用线绳(足够长)以该点为圆心,水池宽的一半为半径(注意池壁厚度)划圆,石灰表明,即可放出圆形轮廓。 (2)池基开挖。目前挖土方有人工挖土方和人工结合机械挖方,可以根据现场施工条件确定挖方方法。开挖时一定要考虑池底和池壁的厚度。如为下沉式水池,应做好池壁的保护,挖至设计标高后,池壁应整平并夯实,再铺上一层碎石、碎砖作为底座。如果池壁设置有沉泥池,应结合池底开挖同时施工。 池基挖方会遇到排水问题,采用基坑排水,沿池基边挖成临时性排水沟,并每隔

水池施工方案

中水回用及浓进盐水提浓水池施工方案一、工程概况: 本工程为久泰能源甲醇深加工项目中水回用和浓进盐水提浓水池工程,其中中水回用包括浓水池、反渗透水池、超滤产水池、中间水池、V型滤池、高效澄清池,浓进盐水提浓包括回收水池、滤池反洗水池、中间水池、调节水池、超滤产水池、阳床水池、除盐水池、中和水池、V型滤池和高密度沉淀池等。所有的基础均为筏板钢筋混凝土基础,池壁和池顶为钢筋混凝土,中水回用设计为C30/S8防渗混凝土,浓进盐水提浓采用C35/S8防渗混凝土。 水池防水及防腐:20厚1:2防水砂浆,砂浆外刷水泥基渗透结晶防水涂料,外面做6层玻璃钢防腐。 二、钢筋工程; 1)根据现场情况,水池首次混凝土施工时浇注至底板上500mm处,要求钢筋施工时按规范要求甩槎。 2)所有梁钢筋连接采用套丝连接。钢筋的接头应设置在构件受力较小的部位。所有接头应符合设计和规范要求.当采用绑扎搭接时,在1.3倍钢筋搭接长度的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定 3)纵向钢筋的锚固,搭接长度:纵向受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长

度LaE详见《11G101-1》。 3)水池梁柱箍筋加密、钢筋连接构造及围护墙板钢筋连接构造详见图集《11G101-1~3》 4)为保证钢筋保护层厚度,在钢筋绑扎前用1:2水泥砂浆预制好各种厚度的垫块。用于池壁、梁边和柱侧的垫块必须在其中间插入22#绑扎丝,以便于固定垫块。 5)绑扎钢筋时,应采取临时固定措施(如:马凳,每平方米不应少于4个)。钢筋的规格、数量、接头、间距、保护层厚度等均应满足设计图纸及规范要求,所有的箍筋均应牢固地绑扎在主筋上。 6)水池底板为双层钢筋布置,为保证板钢筋网的厚度,在上下层钢筋网之间放置通长马凳,马登竖向间距1.5m,横向搭接3cm: 7)本水池的池壁、水槽、挑檐水平所用钢筋连接方式拟采用绑扎搭接,搭接长度必须满足规范要求,池壁高度小于4M的立筋采用整筋,当大于4M时采用搭接钢筋。钢筋同一截面接头数量不应大于50%。 8)为保证钢筋骨架间的排距尺寸满足设计要求,施工时可根据实际情况设置支撑筋与拉结筋,其形式尺寸,间距等由现场自行确定。 9)在中水回用和浓盐水提浓水池内均设有加强事带,对于加强带的绑扎先把主筋

水池施工方案样本

水池施工方案 一、施工工艺流程 场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑( 沉淀池底板) →池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 二、施工测量 本项目工艺结构复杂, 特别是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格, 必须控制在误差要求之内, 力争误差为零, 以保证工艺设备的正常安装和运行。为此, 我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器, 采用科学合理的测量方法, 建立高精度测量控制网络, 确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标, 放出结构轴线, 形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量, 上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。 施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78《工程测量规范》( 试行) 中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩, 并应闭合, 以免错误, 其测量精度应符合国家 TJ-26-78《工程测量规范》( 试行) 中三级导线测量和三等水准测量的各项规定.

1、平面施工测量 根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图, 用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点, 根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线, 根据此中线进行放线。 2、高程测量 根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上, 将此基准点作为日后施工时标高的测量依据, 此临时基准点应不宜受到施工环境的影响, 不影响通视, 且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核, 发现偏差, 及时调整。以防止由于标桩沉降而引起的误差。 三、基槽开挖 本单体土方开挖深度在四米左右, 且基坑底标高处在淤泥质粘土层, 基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重, 考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显, 钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖, 按1: 1.5 放坡形成自然坡,开挖断面, 详见附图。 施工排水: 开挖过程中主要采用明渠排水, 在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位置设置30CM 宽的明沟进行排水。每隔30 米设轩一集水坑, 用潜水泵将水排出基坑外, 确保基坑内不积水。 四、垫层施工 1、碎石、混凝土垫层施工 基坑开挖完毕, 经监理工程师验收合格后, 进行碎石、底板垫层施

蓄水池施工方案

主要工程施工方法 (一)测量放线 该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。根据甲方给定的控制点分别将每幢楼的主轴线测设出来,然后将外的交点测出,将引出点用木桩测定于地上,并在木桩顶钉上小钉子作为标志,以此作为控制挖土及基础定位的依据。房屋外墙轴线控制以后,即可根据建筑物平面定位尺寸测定各轴线的位置,并在确定4~6个控制点,上部每层结构在对应位置预留200MM×200MM洞,作为轴线向上引测的依据。 (二)钢筋工程 钢筋原材料进场要有相应的质量证明文件,钢筋规格、型号,类别、物理力学性能应按有关规程严格检验,并进行复试,试验合格后方可使用。 基础钢筋采用闪光对焊辅以搭接焊,接头按规范相错,并弹线铺设,用砂浆垫块控制保护层厚度。构造柱钢筋按设计高度一次配设出零米,以后每层在出楼板500~1000处接头,柱钢筋绑扎时按规范及设计拉接筋。圈梁及板筋采用绑扎,砂浆垫块控制保护层厚度,板内负弯矩筋采用马凳支设。 注意事项: (1)所有120mm厚墙,沿高度每500mm高设置2Φ6通长拉接筋;构造柱与墙体间连接处,沿高度每500mm高设置2Φ6拉结筋,每测伸入墙体不小于1000或至洞边;所有构造柱在每楼

层上下各处箍筋加密成@100; (2)当板上预留洞尺寸<300时,板筋不断,浇洞而过,当≥300时,按《建筑结构构造资料集》的要求设洞边加强筋; (3)板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间,当埋管处无板面筋时,则须沿管和长方向加Φ8@200的钢筋; (三)模板工程 本工程模板采用小钢模,顶板采用竹胶板---碗扣式快拆体系,构造柱以砖墙附以木方为模板。 模板拆模时砼强度必须要符合规范要求,先拆除非承重部分,后拆除承重部分,原则上为先安的后拆,后安的先拆。 (四)砼工程 1、砼浇筑 砼浇筑前应将模板内杂物清理干净,并应浇水冲洗,湿润模板,同时配备专门看护钢筋、模板的钢筋工、模板工,发现问题和异常要及时处理,基础不分段浇筑一次性浇筑完成,振捣时,要快插慢拨,插点均匀,不得漏振,防止出现蜂窝麻面、孔洞等质量通病。 上部结构施工时每栋楼按单元组织流水施工。浇筑砼时,要随时观察模板,钢筋及预埋件,孔洞等如发现位移及变形,及时采取措施,进行处理。 2、混凝土的养护 混凝土浇筑完毕,终凝以后,对混凝土加以覆盖和浇水养护,普通混凝土浇水养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土表

高位水池施工方案

施工方案报审表 工程名称:新钢良矿太平矿区深部开采高位水池工程编号:002

江西省新余市新钢良矿太平矿区深部开采 高位水池工程 施工方案 项目负责人:康丹游 项目主管:罗放君 编制人:黄先庆 湖南涟邵建设工程有限责任公司 2011年8月 30日

目录 第一章工程概括 第一节工程简介 第二节工程主要项目施工内容和做法 第二章施工准备 第一节施工技术准备 第二节施工人、材、机准备 第三节施工现场准备 第四节施工组织准备 第三章施工部署 第一节施工顺序部署 第二节施工现场平面部署 第四章施工进度计划保证措施 第一节进度计划管理 第二节进度计划保证措施 第五章主要分部分项工程施工方法 第一节基础工程 第二节脚手架工程 第三节钢筋工程 第四节模板工程 第五节混凝土工程 第六节防水工程

第六章工程质量管理 第一节建立质量保证体系 第二节质量控制措施 第三节质量技术保证措施 第七章冬雨季施工措施 第一节雨季施工保障措施 第二节雨季施工技术措施 第三节冬季施工保障措施 第四节冬季施工技术措施 第八章安全生产措施 第一节建立健全安全生产管理体系第二节安全生产制度 第三节安全防预措施 第九章现场文明施工 第一节安全文明型施工现场 第二节卫生环保型施工现场 第十章约成本措施 附录

第一章工程概括 第一节工程简介 该工程为新钢太平矿区深部矿体开采高位水池工程,高位水池内径为20m,容量约为1100m3;建筑工程包括高位水池,管道支架.高位水池深度3.5m,采用C30混凝土及C30防水混凝土。建设工期为50天. 第二节工程主要项目施工内容和做法 一、结构施工内容和做法 1、本工程管道支架基础为独立基础 2、高位水池主体结构采用框架剪力墙结构 二、工程主要项目施工材料 (1)现浇混凝土构件材料 混凝土:C30混凝土及C30防水混凝土,抗渗等级为S6。 钢筋:HPB235级、HRB335级 三、施工要求 (1)结构施工应严格遵循有关施工规范、规程操作。 (2)结构中不应随意以较高强度等级钢筋代替等级较低的纵向受力钢筋,当必须代换时,应征得设计单位同意,严禁不同等级钢筋混用。 (3)施工缝可按施工规范要求设置在受力较小部位。 第二章施工准备 做好施工准备工作是整个工程能否顺利完成的前提,根据该工程的工作内容和实际情况,我公司制定了施工的准备计划,以确保工程顺利进展。 第一节技术准备 1、调查、收集、整理本地区及施工现场的地形、地质、水文、气象等自然条件以及交通、供水、供电等情况,并了解现场地上、地下障碍物状况。 2、组织专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。 3、发现图纸上有表达不清、遗漏注明、表达错误等问题,提前与建设单位和设

泵站集水池清淤方案

泵站清淤工程 施 工 方 案 编制单位:南京保德基管道工程技术有限公司编制人:王伟 审核人:周晓明 编制日期:2018年4月23日

一、清淤概况 由于雨污水管道用以收集城市雨水,所以管道内较容易汇集各种垃圾、漂浮物和泥沙,通过清疏养护,虽然能够清除大部分的淤积,但难免有少量泥沙会随管道往下游堆积,最终沉积在污水泵站的集水池内。泵站在运作时通过水泵来实现集水池污水的输送作业,而集水池内积少成多的淤泥会对水泵造成不同程度的损坏,从而影响泵站的运作效果。 本次需要清淤的泵站有20座,集水池于室内或者室外,每个池深约8~15m,池体面积约100~400m2,据实地测量,积淤约1m,预计每个集水池淤泥量约100~400m3。由于池体较深和面积大,须人工入池内清掏淤泥,并将淤泥收集后再利用吊机将淤泥转运泥斗车,由泥斗车外运至指定地点。 二、质量、安全和工期目标 质量目标:合格 安全目标: 1、不发生死亡或重伤事故; 2、不发生中毒、中暑或职业病事故; 3、不发生重大责任事故; 工期目标:

工期为20天(具体时间根据工程量确定) 三、施工组织措施 施工组织流程: 现场摸查 试抽水,确保能把水位降到作业允许高度(水面高度≤10cm)提前抽水,机具、人员进场,做好安全、抽水等施工前准备 池内有害气体驱散后,入池清淤作业,然后用网布收集 将已用网布收集的淤泥提出装袋 用车运到指定的场所 清淤完成后,清洗作业现场 先对集水池的淤积量进行摸查确定集水池概况后,通知相关人员配合抽水,保证水位能降到作业允许高度为止(水面高度≤10cm)。在抽水的同时,应把集水池盖板全部打开,用鼓风机对池内送风约30分钟,使池内作业地段空气保持达安全标准(氧

水池施工方案1122

金泥集团40万吨/年电石工程—浊循环水施工方案 第一节、工程概况 1、地质情况 根据地质报告,天然地基持力层为勘察报告中第○1层(角砾)。 2、工程地点 甘肃省金昌河西堡镇化工循环经济产业园。 3、浊循环水概况 建筑面积为986.6㎡;建筑层数:地上一层,地下一层;建筑高度为:5米;建筑设计使用年限为50年;建筑结构类型:本工程为浊循环水,包括泵房和热水池、冷水池、沉淀池,泵房为现浇钢筋混凝土框架结构,左部分采用柱下独立基础;水池采用钢筋混凝土结构;抗震设防烈度:七度; 泵房为:A-D轴1-5线宽12米,长22.5米,泵房基坑底标高-2.0m,B-C轴5-9线宽6米,长18.6米,泵房基坑底标高-3.60m; 冷水池、热水池:宽4.4米,长19.4米,基坑底标高-4.15m; 沉淀池:宽19.1米,长4804米,基坑底标高-4.6m。 形状见附图:

1 4440 1200 1 6000 3000 6000 6000 1800 1650 1200 2250 1860

1 第二节、编制依据(1)中国天辰工程有限公司浊循环水施工蓝图; (2)相关技术资料及规范; (3)施工现场实际情况。 第三节、人员、机具计划1、人力动员计划

2、施工机具计划 第四节、主要施工方法 1、施工准备 水池施工前,必须做好下列各项施工准备工作: (1)、仔细熟悉施工图纸和各项技术要求。 (2)、在施工准备阶段,编制详尽的施工计划,以便于指导施工活动。 (3)、便于水池顺利施工,按计划做好人员的进场和安全培训工作。

(4)、同时作好施工机具按计划动员,并作好安全检查工作,经检查合格后方可进场使用。 (5)、按照施工进度备齐各种施工用料,并做好材料进场的检查和检验工作。 (6)、施工前,各专业技术人员必须向施工人员做技术交底工作,包括施工、质量、安全等方面。 2、施工测量 根据施工条件,测量放出基础开挖线及放坡线 3、土方开挖 开挖示意图如下所示:

蓄水池施工方案1

一、编制说明 1.1编制依据 1、Ⅲ区蓄水池工程施工图及甲方通知; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、四川国际网球中心园林景观工程位于四川成都市双流县东升镇普贤村(双流新城),Ⅱ标景观工程面积为5万多平方米,建设单位为四川川投国际网球中心开发有限责任公司,监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本蓄水池工程位于Ⅲ区6#楼别墅南侧,主体长宽尺寸为4×14M,高3M,蓄水能力100M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为地下工程,底板整体落地,土石方开挖量较大。 2、因蓄水池离Ⅲ区外自然湖较近,底板在自然湖面以下,地下水多。必须采用井点降水以降低地下水。

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方 案

蓄水池工程施工方案 2.2.1 施工顺序 2.2.2土方工程 2.2.2.1 土方开挖 进场后首先进行土方工程的施工,考虑施工的紧迫性进场后进行土方开挖, 1.采用一台1立方米反铲挖掘机挖土,8t自卸车运到堆土区堆放,余土堆于弃土区。 2.土方开挖坡比: a.土方开挖坡比采用坡比1:2; b.土方开挖预留工作面宽度为1m,按土方开挖图预留。 3.旱地施工 所有主体建筑物的基础开挖在旱地进行施工。 4.雨季施工 在雨季施工中,保证基础工程质量和安全施工的技术措施,有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

5、土方工程施工工艺 6、预防开挖注意事项 (1)土方开挖前应认真学习和审查图纸,查勘施工现场,平整施工场地及清除地面和地上障碍物。 (2)土方开挖应遵循自上而下分层开挖原则,严禁逆向、逆坡开挖或先挖坡脚等的危险作业施工。 (3)全面做好施工场地排水降水工作。场地规划、平整,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟,地下水控制工作应持续到基础工程施工完毕,直至回填后才能停止。 (4)基坑开挖时,操作人员之间要保持在2.5m以上安全距离。多台机械开挖,挖土机械之间应保证在10m以上安全距离。 (5)机械多台同时开挖时,应验算边坡的稳定,根据规定和验算结果确定挖土机械离边坡的安全距离,以防造成坍方、翻机事故。 (6)机械操作时,严禁在机械下方和在机械回旋半径内站人。 (7)斜坡地段挖方宜从上而下,分层分段依次进行,要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值先确定土坡的开挖坡度,并随时做成一定的坡势以利泄水。在斜坡上方

大型水池施工组织设计

某蓄水池工程施工组织设计(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 某蓄水池工程 (施工组织设计) 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: JL—A002

施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

目录 第一章编制说明、编制依据及编制原则 (1) 第二章工程概况及特点 (3) 2、1工程概况 2、2工程特点 第三章施工项目组织机构 (3) 3、1施工组织机构图 3、2主要人员职责 第四章施工总平面布置 (3) 4、1施工总平面布置 4、2临设搭建… 第五章工期及施工进度计划 (3) 5、1工期规划及要求 5、2保证施工工期的措施 5、3主要材料供应计划 第六章施工方案 (3) 6、2施工工序的总体安排 6、3主要单位工程施工方案 6、4工程成本控制 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (3) 7、1质量目标… 7、2质量管理组织机构 7、3质量管理和质量保证措施 7、4质量检验 第八章安全施工 (3) 8、1安全管理目标 8、2安全施工管理组织机构 8、3安全管理制度 8、4安全施工保证措施

第九章工程分包队伍管理 (3) 9、1分包范围 9、2分包商的选择 9、3分包队伍管理 第十章文明施工及环境保护 (3) 10、1搞好文明施工及环境保护的措施 10、2文明施工与环境保护组织机构 10、3文明施工与环境保护管理办法 第十一章计划、统计和信息管理 (3) 10、1计划、统计报表管理 10、2各类文件和信息管理

水池施工方案

老区焦化雨水收集池改造工程施工 水 池 及 原 有 管 道 利 旧 施工单位:邯郸市邯一建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:2014年9月28日

一、编制依据 1、老区焦化雨水收集池改造工程施工图纸 2、现场的施工环境 3、招标文件规定及国家现行的规范标准 4、类似工程的建议经验 5、邯钢工程项目建议有关规定 6、国家的其他有关法律法规和施工规范 二、编制原则 1、按工程质量达到合格工程标准的原则编制:工程所用材料、构件满足国家及行业现行质量检验标准和设计规范要求,建筑安装工程质量保证质量优良、安全可靠,达到国家现行施工质量验收规范的优良工程标准,寿命达到同类冶金工程质量标准,施工安装材料,验收满足和符合现行国家及行业相关规范、规程和标准的要求。 2、按工期满足项目总体工期要求的原则进行编制,项目总体工期要求见施工进度计划安排。 3、按照现有施工设备并能充分满足工程需要的原则进行编制。 4、安装与其它施工单位密切配合的原则编制。 三、工程概况 1、本工程为邯钢邯钢老区焦化雨水收集池改造工程。包括旧管线移位、水池和水沟清理、改造,新建两座集水池,排水管道施工,水泵及控制箱、电缆安装等。 四、总体布置及工期安排

1、由于本工程难点是沿途建筑物和构筑物较多,施工战线长、沿途已有管线复杂,吊装条件困难,所以根据本工程的具体情况,采用分段平行施工,分项交叉推进,单项流水作业。 2、合同总工期60日历天。 五、主要施工技术方案 1、土方工程 1.1、土方开挖 土方开挖前要向业主了解挖土范围内是否存在地下障碍物,如地下管道、水线、电线、电缆及光缆等。如果有障碍物,则要会同业主协商确定预防保护措施。开挖过程中如发现文物等要及时通知业主采取措施。 采用人工挖土。1#池由于在泵房南侧的小院子里,所以开挖前先拆除东、西和南侧的围墙,带施工完后再恢复,北侧由于里泵房较近,采用钢板桩支护开挖。挖至基底标高以上预留200mm厚土层,人工清理基底,以防扰动原土层。 土方挖至设计标高时,应做详细的钎探工作,请设计、地质、业主、质检等部门验槽,符合要求签证后,方可进行下一道工序施工。如不符合要求另行编制地基处理方案。 1.2、土方回填 1.2.1、土料要求 场地平整回填土及基槽回填土采用素土夯实,土料优先选用基槽开挖的土方,取土点由业主指定,运距根据施工现场距离实际签证。 碎块草皮和有机质含量大于8%的土、淤泥和淤泥质土以及含盐量

蓄水池施工方案(1)

赤水金钗石斛优质高产技术提升和推广项目蓄水池及管理便道施工方案 编制:徐夕阳 审核:袁明贵 批准:何国华 赤水市金钗石斛产业开发有限公司项目部 2014年5月6日 1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1-2002 1.4《建设安全健康和环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 2.工程概况 本工程为赤水市金钗石斛优质高产技术提升研究和推广项目灌溉设施及管理便道工程,位于长沙镇长兴村,蓄水池为矩形,容积200m3,长度为10m,宽度为5m,净高为4m,水池混凝土强度等级:池体为C25、W6。垫层C15。水池池顶覆土标高为±0.000;管理便道长120米宽1.3米采用10厘米厚混泥土建设。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满

足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.1机具需用量 序号名称单位数量备注 1 钢筋调直机台 1 2 钢筋弯钩机台 2 3 钢筋切断机台 1 4 振捣器台 4 5 电焊机台 1 4.2 施工主要材料需用表 序号材料名称规格型号数量备注 1 水泥42.5 P.O 36t 2 砂子70t 3 石子150t 4 钢架管直径48×3.5mm 6t 6 钢模板500m2 7 U型卡1100个 蓄水池施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为1:0.75。

水池施工方案(完整版)

1、工程概况。 1.1工程概况。 1.2施工条件。 2、施工技术依据。 3、施工部署。 3.1施工所需的劳动力计划。 3.2施工所需的机具设备。 3.3施工所需的材料。 3.4施工场地平面布置。 4、施工顺序及施工进度网络计划。 4.4施工顺序。 4.5施工进度网络计划。 5、主要施工工序施工方法及技术要求。 5.1工程测量定位、放线。 5.2架子工程 5.3模板工程。 5.4钢筋工程。 5.5 混凝土工程 5.6屋面防水工程。。 5.7砌体及装饰工程

6、质量保证措施。 7、安全保证措施。 8、现场文明施工。 9、附图、表。 1.附表 附表一:劳动力计划表 附表二:机具设备需用量计划表 附表三:施工材料需用量计划 2.附图 附图一:施工平面布置图 附图二:施工进度网络计划 附图三:模板支撑示意图

太平镇册峨等五村 人饮抗旱应急工程 施工方案 1、工程概况 1、1工程概况 本工程构造形式为砖混结构,基础为M7.5浆砌石、墙为M5.0砖砌体、梁柱屋面板为C20砼、地板为C15砼,泵房内墙为双飞粉粉刷,外墙为清水墙砖,50m3采用标准图集04S803。水池顶标高为绝对标高1926m 300m3水池顶覆土500mm,水池顶标高为相当于绝对标高2004m。 1、2施工条件。 该工程位于太平镇该地区域内属于亚热带高原型季风性气候年平均气温为14.5摄氏度,雨季为5-10月,利于组织施工。 2、施工技术依据。 a)设计蓝图及设计变更。 b)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2002 c)《钢筋焊接及验收规范》JGJ33-86

d)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2002 e)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 f)《钢筋混凝土结构预埋件》04G362 g)未详之处参照有关规范或标准图集 3、施工部署。 a)施工所需的劳动力计划。(见附表一) b)施工所需的机具设备。(见附表二) c)施工所需的材料。(见附表三) 施工场地平面布置。(见附图一) 4、施工顺序及施工进度网络计划。 a)施工顺序。 施工进度网络计划。 测量定位放线—混凝土垫层—弹出纵横控制中心线及模板边线—外模板安装—钢筋绑扎—防水套管预埋固定—内模板安装—混凝土浇注—混凝土养护—墙体砌筑—屋面防水。 5、主要施工工序施工方法及技术要求。 5.1工程测量定位、放线。 i.高程控制。 1.正负零以下基坑高程控制。 根据业主提供的原始标高点,作为拟建工程的高程水准

水池施工方案

水池防渗方案 根据现场的图片,我们可以看出水池的底部和池壁都出现很多裂缝,而且开口很大,裂缝的部位凹凸不平,难免产生渗漏,需要做防渗处理。 整个水池为混凝土结构,铺设防渗膜时,不会因为地基的不平而损坏防渗膜,但是,在防渗膜进行锚固时,施工难度较大。有些部位需做特殊处理。 由于水池的池壁高6米,最上方的四周已做不锈钢栏杆,无法在四周挖锚固沟,如图(1)防渗膜无法固定在水池上方四周,只能固定在水池垂直的边壁上。 图(1) 由于水池太高,在铺设防渗膜时需要搭架,铺设时,需要用压条将防渗膜固定在水池边壁上,用射钉枪将其固定.在压条上每隔一米用9.5MM的膨胀螺丝固定.。 每一个膨胀锣丝固定之前,用直径30CM的垫片垫在螺丝口,垫片上用直径35CM 的HDPE圆型膜放在垫片上,螺丝锁紧以后,用挤出焊机将圆型HDPE膜焊在底膜上. 在固定时需要将整卷防渗膜抬至空中,然后依次固定,会耗费大量的人力,物力。在用膨胀锣丝用固定时,工序很复杂,施工较慢。最上端固定后,水池边壁从上至下,每隔一米都需要围绕整个水池固定一圈。直到底部。每个膨胀螺丝穿孔的部位都需要密封,膨胀螺丝和压条的用量会达到惊人的数量,成本太高。 防渗膜在边壁的焊接,都需要使用软梯,如图(2) 图(2) 边壁固定完成后,需要做混凝土保护层,防止人为损坏。如图(3) 图(3)

从以上可以看出整个水池的边壁固定成本太高,如果锚固于水池上方四周,能开沟锚固。会相对减少施工的难度,但是因为水池已经定型,其边坡的角度过大,基本垂直,中间依旧需要固定。 鉴于此,我公司认定水池四周不做防渗处理,这个水池漏水主要是因为池底发生变形,有裂缝导致,水池四周有小缝隙,但是不会有太大影响,用混凝土将缝隙填平即可。主要做池底的防渗。 池底的施工相对简单,主要介绍防渗膜在池底锚固的方法。将防渗膜锚固到池底与水池边壁相连接的部位,如图(4) 锚固于A位置。 图(4) A位置为混凝土结构,需要切割开,在上面开槽。我们有2种方式锚固。 一、采用橡胶止水条在沟内固定防渗膜 1.用切割机沿着整个水池一圈在A部位切规格为100mm宽×60mm厚槽,用于防 渗膜的锚固。 2.1:2水泥砂浆找平并将槽下部抹成弧形 3.铺设20mm宽20mm厚橡胶止水条 4.嵌入HDPE防渗膜 5.铺设20mm宽20mm厚橡胶止水条 6.用40×4扁钢,直径8膨胀螺栓固定 7.用1:2水泥砂浆分2次将槽抹平,表面压实,压光。详见下图 二、采用混凝土连接锁在沟内固定防渗膜

混凝土水池施工方案-钢筋混凝土水池施工方案

钢筋混凝土水池施工方案 一、水池施工工艺流程 测量放样→基坑开挖→垫层、底板施工→池壁板、隔墙施工→顶板施工→满水试验→防腐、粉刷→附件安装→回填→附属工程 二、施工准备 1、技术准备 (1)做好调查工作:气象、地形和水文地质情况的调查,地上、地下情况的调查,各种物质资源和技术条件的调查。 (2)熟悉、会审施工设计图纸,力求将图纸中的问题解决在施工前。根据施工图复核各点所提供坐标的闭合,且对路线及细部尺寸标高逐一进行复核,确保施工顺利进行。 (3)各类施工工艺的设计、安排、试验、审核。 (4)编制和审定详细的施工方案,为全面施工提供准确依据。 (5)编制机具、材料、构件、设备和外委托计划,保证工期进度的需要。 2、物资准备 (1)材料的准备

1)正确分析施工期间建筑材料市场的情况。 2)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需材料用量计划,作为备料、供料和确定仓库、堆场面积、组织运输的依据。3)根据材料需求量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得以落实。4)组织材料按计划进场,并做好验收保管工作。 (2)施工机具准备 1)根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排,编制施工机具需求量计划。 2)对大型施工机械(如挖掘机等),提出需求量和时间要求,准时运 抵现场,并做好现场准备工作。 (3)运输准备 1)编制运输需求量计划,并组织落实运输工具。 2)合理安排运输时间、路线,进工地时的协调,以免由于材料运输车的原因而引起社会车辆的堵塞。 3、劳动组织准备 (1)根据施工组织设计中确定的劳动力计划,确定各工种劳动力的数量及进场时间。

景观水池施工方案

一、水池概况 水池在园林中的用途很广泛,可用作广场中心、道路尽端以及和亭、廊、花架等各种建筑小品组合形成富于变化的各种景观效果。常见的喷水池、观鱼池、海兽池及水生植物种植池等都属于这种水体类型。水池平面形状和规模主要取决于园林总体规划以及详细规划汇中的观赏于功能要求,水景中水池的形态种类众多,申请和材料各不相同。 二、水池的施工技术目前园林上人工水池从结构上可以分为:刚性结构水池、柔性结构水池,临时简易水池三种,具体可根据功能的需要适当选用。 1、刚性水池施工技术刚性结构水池施工也称钢筋混凝土水池,池底和池壁均配钢筋,因此寿命长、防渗性好,适用于大部分水池(如图)。钢筋混凝土水池的施工过程可分为:材料准备f 池面开挖f池底施工f浇筑混凝土池壁f混凝土抹灰f试水等。 (1)施工准备 混凝土配料基础与池底:水泥1份,细沙2份,粒料4份,所配的混凝土型号为C20. 池底与池壁:水泥1份,细沙2份,0.6~2.5cm粒料3份,所配的混凝土型号为C15. 防水层:防水剂3 份,或其他防水卷材。 添加剂混凝土汇总有时需要加入适量添加剂,常见的有:U 型混凝土膨胀剂、加气剂、氯化钙促凝剂、缓凝剂、着色剂等。 池底池壁必须采用325以上普通硅酸盐水泥,水灰比w 0.55;粒料直径不得大于40mm, 吸水率不大于1.5%,混凝土抹灰和砌砖抹灰用325号水泥或425号水泥。 场地放线根据设计图纸定点放线。放线时,水池的玩轮廓应包括池壁厚度。为使施工方便,池外沿各边加宽50cm,用石灰或黄沙放出起挖线,每隔5~10m (视水池大小)打一小木桩,并标记清楚。圆形水池,应先定出水池的中心点,再用线绳(足够长)以该点为圆心,水池宽的一半为半径(注意池壁厚度)划圆,石灰表明,即可放出圆形轮廓。 (2)池基开挖。目前挖土方有人工挖土方和人工结合机械挖方,可以根据现场施工条件确定挖方方法。开挖时一定要考虑池底和池壁的厚度。如为下沉式水池,应做好池壁的保护,挖至设计标高后,池壁应整平并夯实,再铺上一层碎石、碎砖作为底座。如果池壁设置有沉泥池,应结合池底开挖同时施工。 池基挖方会遇到排水问题,采用基坑排水,沿池基边挖成临时性排水沟,并每隔一定距离在池基外侧设置集水井,再通过人工或机械抽水排走,以确保施工顺利进行。 (3)池底施工 混凝土池底这种结构的水池,如其形状比较规整,则50m内可不做伸缩缝。如形状变 化较大,则在其长度月20m 处并在其断面狭窄处,做伸缩缝。混凝土池底施工要注意如下: ①依据情况不公处理。如基土稍湿而松软是,可在其上铺厚10cm 的碎石层,并加以夯实,然 后浇灌混凝土垫层。 ②混凝土垫层浇完隔1~2 天(视施工时温度而定),在垫层面测量确定地板中心,然后根据 设计尺寸进行放线,定出柱基一级底板的边线画出钢筋布线,依线绑扎钢筋,接着安装柱基和底板外围的模板。 ③在绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护 层及埋件的位置和数量,看其是否符合设计要求。上下层钢筋均应用铁掌(铁马凳)加以固定,使之在浇捣过程中不发生变化。如钢筋过水后生锈,应进行除锈。