室外电气工程技术标准

本技术标准本适用于本公司室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,小区综合布线,小区电缆的安装等室外布线。

编制依据:

1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2013

2.《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7

3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

4.《室外电缆工程标准设计图集》DBJT04-19-05D04

5.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

一、主要设备材料质量要求

1、电缆电线

1)按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志;

2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;

3)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

2、导管

1)按批查验合格证;

2)外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;CFRP管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标。

3、镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定:1)按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;

2)外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼。

二、电缆沟质量要求

1、沟底土质压实度80cm~150cm范围内,压实度不小于93%,大于150cm以下范围内,压实度不小于90%。

2、电缆沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时采取措施防止土层

塌方。开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M 时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底。

3、基底平整后浇筑100厚C10混凝土垫层,采用素砼浇筑层,

4、电缆沟混凝土浇筑

1)电缆沟混凝土浇筑前要对中线桩、高程线进行复核。采用振捣器振捣。要避免骨料分离,要控制好混凝土溻落度。

2)电缆沟每隔20m设置30mm宽变形缝,缝内填嵌25mm厚泡沫塑料板,泡沫板与砼之间的空隙用聚氨酯灌实。电缆沟转角及交接处按设计做45°切角。

3)支架安装:在沟壁上放出支架安装位置并标记螺栓孔位置,用电钻钻孔φ14。将提前按设计制作并刷漆的支架用φ12膨胀螺栓固定在沟壁上。支架安装完成后焊接φ10镀锌钢筋接地线, 焊接部位补刷防腐油漆。

4)阻火墙:电缆敷设完成后,在阻火墙及其两侧各1m范围内涂刷1mm厚G60-3防火涂料,码摞PFB型防火包240厚。

5、C25电缆沟盖板制作及安装:盖板砼达到设计强度的75%后,用装载机吊放到托盘车上(距盖板两端100mm处垫方木)运输至使用地点,再用装载机吊放到座浆找平的电缆沟壁上。按照设计要求,盖板安装完成后两端做1:2水泥砂浆护角。

6、电缆沟回填:要回填大于500的回填土,工程中土方填方施工时必须严格控制回填土的质量,将槽底杂物清理干净,分层夯实,严禁单侧填高,密实度不低于93%。

7、电井砌筑要求:采用Mu10.0砖,M5.0水泥砂浆实砌,在顶部用400*370C20钢筋混凝土圈梁做盖板底座,并在井底、井壁做20厚1:2防水砂浆抹面。砖缝中砂浆均饱灌,不得有通缝,缝宽一般为10mm。人孔井规格1.8×1.2×1.0m(长×宽×深),手孔井规格0.9×0.6×1.0m(长×宽×深)。

三、电缆绝缘测试和穿管接地要求

1、电缆的绝缘测试

1)1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

2)3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

2、镀锌钢导管不得熔焊跨接地线,以专用接地线卡跨接,跨接线采用黄绿双色

铜芯软线,截面不小于4mm2。当非镀锌钢导管采用螺纹联接时,联接处的两端焊跨接接地线。

3、金属管在外表涂防腐漆或涂沥青,电缆套管的内径不小于电缆外径的1.5倍。

4、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电缆,不能穿于同一导管内。同一交流回路的电缆穿于同一金属导管内,且管内不得有接头。

四、电缆沟内电缆敷设(含弱电线缆)

1、电缆沟内敷设前,土建专业已根据设计要求完成电缆沟及电缆支架的施工,电缆敷设在沟内壁的角钢支架上。电缆支架间的平行距离,电力电缆为lm,控制电缆为O.8m;垂直距离,电力电缆为1.5m,控制电缆为1m;电缆层间距,10kV 及以下电缆为150~250mm,控制电缆为120mm;电缆支架最下层距沟底的距离不小于50~100mm。

2、弱电电缆沟规格1200W×800H,电缆沟覆土厚度为0.5m,电缆沟材料及盖板由结构设计决定;

3、综合弱电线路采用穿管埋地敷设,线路埋深0.8m。线路穿越道路及硬化路面处加强防护。弱电管道至单体各进线处弱电线路均采用穿钢管保护。

4、电缆沟内电缆敷设

1) 清除沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软砂或砂层,准备敷设电缆。

2) 电缆在沟内敷设有适量的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均留有适当的余度。

3) 电缆的埋深符合下列要求:电缆表面距地面的距离不小于0.7m,穿越道路时不小于lm,只有在引入建筑物、与地下建筑交叉绕过地下建筑物处,可埋浅些,但采取保护措施。在寒冷地区,电缆埋于冻土层以下,当无法埋设时,采取保护措施。

4)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

5)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

6) 电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行交叉时的最小距离,

符合下表的规定:

8)电缆沟内、竖井内电缆排列整齐,少交叉;电缆的固定采用专用金属夹子夹紧,对于交流单芯电缆或分相后的每根电缆固定用的夹具等支架,不能形成闭合铁磁回路。使用夹子时不得损坏电缆保护层;垂直敷设或大于45°倾斜敷设得电缆在每个支架上固定;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表中规定。9)电缆道路交叉时,敷设在坚固的保护管内。管的两侧伸出道路路基两边各2m,伸出排水沟0.5m。

10)电缆沟支架间距要求

5、电缆上下分别铺盖lOcm砂子或细土,然后用电缆盖板或砖将电缆盖好,覆盖宽度超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板指向受电方向。

6、埋标志桩:电缆回填土后,做好电缆记录,并在电缆拐弯、接头、交叉、进出建筑物等处设置明显方位标志桩,直线段每隔100m设标志桩庄,标志桩可以采用C30钢筋混凝土制作,并且标有“下有电缆”字样。标志桩露出地面以150mm 为宜。

五、电缆直埋和穿CFRP管敷设要求

1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。

2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土或机制红砖。

3、位于空旷地带,沿电缆路径的直线间隔10m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。

4、高压电力线路采用直埋敷设方式,低压电力采用穿CFRP管敷设方式。高压电缆数量、型号规格由电业部门确定,高压直埋电缆,最小埋深1.0米,过硬化路面及道路处穿SC150保护。低压电缆穿CFRP管最小埋深0.5米。所有电缆进出建筑物处均穿钢管保护。

5、电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。禁止将直埋电缆平行敷设在管道上方或下方。

6、电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道下时,应适当加深,且不宜小于1.0m,且电缆埋在冻土层以下。

7、直埋电缆之间,电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

8、冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,将电缆提前加温。

六、室外照明技术要求

1、室外照明线路若采用直埋敷设,埋深0.8m。穿越道路处埋深1m。室外监控、照明线路穿越硬化地面及道路处穿SC50钢管保护;

2、所有导线接头进行防潮处理后,加热缩套管密封封装;

3、钢管接头两侧用跨接线焊接。导线接头盒下面垫混凝土基础板,其长度均伸出接头盒两侧0.6m。

4、室外照明配电箱安装要求:分配电箱挂墙或嵌墙安装,底边距地1.5m;并按已确定位置线,校核预埋件的标高、中心线。配电箱安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰。

5、配电箱内分别设置零线和保护接地线汇流排,零线和保护线在汇流排上连接,不得绞接。

6、配电箱内开关动作灵活可靠,带漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于100mA,动作时间不大于0.1s,灯具防护级别IP65。

7、试验调试:

1)低压电缆、电线绝缘测试:低压电缆、电线绝缘测试采用500V兆欧表进行测试,导线间和导线对地间的绝缘电阻值大于0.5MΩ为合格。

2)电缆相位检查:电缆相位检查采用摇表测试。当线路接通后表示是同一相,否则另换一相再试。每一相都要试一次,做好测试记录。

电缆相位检查也可采用12~220V单相交流电的火线接到电灯处,灯亮表示同相。不亮则另换一相再试,每相都要测试。

3)接地电阻测试:接地电阻采用地阻表进行测试。接地电阻测试应在晴3天后进行,如是阴天土壤较潮湿应将测试表上的实读值乘以1.3的系数。测试时将被测试点除锈以确保被测试点接触良好。地阻表的接地极钎子打在与接地网垂直方向。测试接地电阻不大于4Ω为合格。

4)系统通电试验:系统送电前,对线路的接线校验正确、可靠。公用建筑照明系统通电试运行时间为24h,全部开启器具,测量电压、电流是否符合设计要求,

七、室外电气安全及电力系统保护

1、室外工程所有单体均采用TN-C-S接地系统。道路照明采用TN-S接地系统,接地电阻不大于4Ω。室外箱体的接地,接地电阻不大于4Ω;

2、所有金属管道、用电设备金属外壳、穿线钢管、电缆金属外壳、金属支架等正常工作不带电的金属均应与接地系统焊接;

3、所有灯具外壳及管线均应与PE线牢固联结。每一组灯具基础均做接地并与灯具外皮相连接。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

电气设备安装标准规范(最新版)

电气装置安装规程(GB50169-2006 ) 电气设备安装标准规范1、总则 1.1 本规范适用于 1.2 本规范引用标准:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002 )《安装与验收标准》(GB 50171-1992 )《电气装置安装工程》(GB 50169-1992 )《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范(GB 50256-96)有关设备出厂说明书 和上级有关文件规定 1.3 所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气 安装工程质量。 1.4 本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规程、规范执行。 1.5 当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规程。 1.6 所有电气技术人员及公司相关 领导应熟悉本规范。 1.7 本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部分 进行修订。 1.8 本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目1. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象; 2. 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合格。 4. 保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。 5. 变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理。二、一般项目 1. 分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正 确。 2. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4. 检查变压器铭牌上所 列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现象。7. 变压器顶盖上应无遗留杂物。8. 储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打开,且指示正确。9. 变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有 1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除外)。10. 当与封闭母线连接时,其套 管中心线与封闭母线中心线相等。11. 油漆应完整、相色标志正确。三、应具备基本要求1. 变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装 设固定梯子。 2. 室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3. 变压器的门应采用阻燃材料并上锁,门上应标明变压器的名称、编号及标示牌。 4. 油浸式电力变压器应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状态。 5. 大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及场地。第二节成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装规范 一、主控项目1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织线连接,且有标识。2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、 箱、盘)内保护导体应用裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、 箱、盘)内保护导体最小截面积不应小于附表 5 的规定。3、高压成套配电柜必须交接试验 合格。4、中置柜的安装应符合下列要求:1) 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。2) 开关进出应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的开关应能互换。3) 开关在工作位置,动触头与静触头接触紧密,符合产品要求。4) 开关和柜体间的二次 回路连接插件应接触良好。5) 安全隔离板应开启灵活,随开关的进出而相应动作。6) 开关与柜体间的接地触头应接触紧密。7) 电力电缆、控制电缆、通讯电缆等安装接线完毕、

室外电气安装标准

室外电气工程技术标准 本技术标准本适用于本公司室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,小区综合布线,小区电缆的安装等室外布线。 编制依据: 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2013 2.《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015 4.《室外电缆工程标准设计图集》DBJT04-19-05D04 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 一、主要设备材料质量要求 1、电缆电线 1)按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; 2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; 3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; 3)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 2、导管 1)按批查验合格证; 2)外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;CFRP管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标。 3、镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定:1)按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; 2)外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼。 二、电缆沟质量要求 1、沟底土质压实度80cm~150cm范围内,压实度不小于93%,大于150cm以下范围内,压实度不小于90%。 2、电缆沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时采取措施防止土层

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962m2,总建筑面积106148m2,建筑占地面积18733m2,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4层综合会见楼,1号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4层文化教学楼,1层伙房,2层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1天下雨,3天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1至3月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。

四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 《等电位联结安装》02D501-2 《接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1.施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家

电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB50259—96 1总则 1.0.1为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1技术文件应齐全。 1.0.5.2型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。1.0.7电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2灯具 2.0.1灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。 2.0.3灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 表2.0.2导线线芯最小截面

某室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产 的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; b.外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。 4)镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定: a.按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; b.外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼; c.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 5)所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下: a.对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石粒径均匀,杂质含量少。 c.管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均提供相的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相的试验,不合格的材料坚决予以退回。

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB 50259—96 1 总则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;

1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m 时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

管道及室外电气主要施工做法

管道及室外电气主要施工做法 公司项目经理及项目部与甲方项目部经现场勘查,图纸会审后,安排施工工序、工期安排、材料样品交与甲方确认并需做复试检测等准备工作,进入现场施工。 根据图纸结合现场排水管道及坐标定位,固定临时水准点。经甲方核实确认后,给排水管线及施工区域定点放线,为确保施工质量及工期按时完成,我公司安排专业施工人员以下分步分项工程进行同时施工。 一、污水管道、雨水管道; 1、施工工艺流程;测量标高定位→经纬放线→开槽→垫层敷设→管道敷设→砖砌检查井→验收→分步回填→夯实 2、具体做法; ①管道标高测量;开槽深度根据规范坡度在i=0.005.有市政管线为标准计算坡度。测量放线尺寸经甲方确认。 ②经纬仪测量用白灰布线。制作管线轴线控制桩、高程桩,并经常校验。 ③开槽施工;污水管道上口宽0.8米,下口宽0.6米。雨水管道开槽上口宽1米,下口宽0.8米。 A、专人指挥挖掘机进行分层开槽,随时有测量员进行测量深度,防止塌方开槽坡度不宜过小,最深度的地点应加宽上口宽度, b、为防止地下水浸泡发生塌方,有专人安装潜水泵抽水,排至远处。 C、开槽土方放置远离沟槽防止塌方。

④、垫层敷设;按照规范要求敷设150mm厚砂砾石,经振实后安装排水管。 ⑤、经甲方及监理负责人验收后进行管道安装工作。 ⑥、管道敷设;从下游开始安装,承口朝向施工前进方向,工人把胶圈提前装好,有起重机配合吊装管道,专业指挥员进行现场指挥作业。停止安装时或分步施工时把管线封严,防止土或垃圾进入管道。 ⑦、检查井施工;按照规范要求砖砌井壁,内外抹防水砂浆,井底深度完成后要低于管道底300mm,便于清理垃圾杂物,垫层采用c15混凝土垫层厚度150mm。 ⑧、以上工作完成后,经甲方、监理负责人验收后进行下一步工作,材料员做好封闭验收材料。 ⑨、回填土;管顶上部50Olmm以内不得回填直径大于100mm的块石,管沟回填土应分层夯实,虚铺厚度:机械夯实时,不大于300mm,人工夯实时,不大于200mm,管道接口坑的回填必须仔细夯实。.在道路下敷设的管道,当覆土小于700mm时须做满包混凝土加固处理, 二、给水管道、消防管线施工; 1、施工工艺;测量标高定位→经纬放线→开槽→垫层敷设→管道敷设→砖砌检查井→验收→分步回填→夯实 2、具体做法; a、根据图纸及现场确定给水及消防管线经走向位置,经纬测量开槽边线,在有关部门协调下先接通市政管网自来水与消防管,按图纸

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

电气照明装置的施工及验收规范

电气照明装置的施工及验收规范 电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB 50259—96 1 总则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2

最新室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案 一、工作内容 本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,厂区综合布线,厂区电缆的安装等室外布线。 二、施工准备 1.施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》 GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》 08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 00DX001 《等电位联结安装》 02D501-2 《接地装置安装》 03D501-4 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用;

1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定: a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

室外电气安装工程

室外电气安装工程 ?室外电气工程主要包括以下几项: ?1、架空线路及杆上电气设备安装 ?2、变压器、箱式变电所安装 ?3、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装(Ⅰ)高压开关柜 ?4、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装(Ⅱ) 低压成套柜(屏、台) ?5、电线导管、电缆导管和线槽敷设(Ⅱ)室外 ?6、电线、电缆穿管和线槽敷线 ?7、电缆头制作、接线和线路绝缘测试 ?8、建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装 ?9、建筑物照明通电试运行 ?10、接地装置安装 第一分项 架空线路及杆上电气设备安装 主控项目主要包括: ?1、变压器中性点的接地及接地电阻值测试 ?4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 ?(也就是实际测量的与中性点(N端子)连接的接地装置的接

地电阻最大值不允许超过设计规定值。) ?2、杆上电气设备的交换试验 ?4.1.4 杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按照本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。(安装前对上述设备逐个用2500V兆欧表其对地绝缘电阻,高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器还要做交流工频耐压试验。) ?(3.1.8高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。) ?3、杆上低压配电装置和馈电线路的交接试验 ?4.1.5 杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定: ?1、每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;?2、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ; ?3、电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测代替,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。 ?(低压部分分线路和装置两个单元,线路仅测量绝缘电阻,装置既要测绝缘电阻又要测工频耐压试验) ?4、电杆坑、拉线坑深度、允许偏差(mm) (+100,-50)4.1.1电杆坑、拉线坑的深度与许偏差,应不深于设计坑深100mm、

电气管线及照明设备安装施工方案

电气管线及照明设备安装施工方案 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导电部分的接地要求应符合有关规定。 1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。 (2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5—3.0倍;连接管的对口处在套管的中心;套口牢固、严密、防腐。 (3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 1.2.7管子敷设应符合以下规定: (1)连接紧密,管口光滑,护口齐全;配管及其支架平直牢固,明配管横平竖直,排列整齐、美观;管子弯曲处无明显皱褶;金属管子及其金属附件的油漆防腐完整;管内无毛刺、铁屑等杂物;暗配管保护层大于15mm。 (2)盒(箱)设置正确,牢固可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度应<5 mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2—4扣。 (3)配管与设备连接处由相应软管引入,用软管接头或套管粘接法连接,管卡固定,连接牢固,出线口光滑无毛刺;因连接设备而在中间断开的金属管路应设跨接接地线。 (4)暗配管路的敷设路线合理、畅通、弯曲少。

室外电气施工方案

明湖花园外系统工程 电 气 施 工 方 案

华冉建设集团有限公司2011年4月12日

目录 明湖花园住宅小区室外电气工程施工方案 (1) 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (2) 4.项目组织机构的职责与权限 (3) 5.施工准备 (6) 6.施工工艺 (7) 6.1. 开挖电缆沟时,应作好施工前的准备工作: (7) 6.2.土方开挖。 (7) 6.3技术质量要求: (8) 6.4.预埋电缆保护管 (9) 6.5.电缆沟、电缆井施工 (9) 电缆井施工 (9) 混凝土电缆沟施工 (12) 7.送电运行验收 (15) 7.1送电前的准备工作 (15) 7.2.送电工序 (16) 7.3质保措施 (17) 8.施工技术组织措施计划 (18) 8.1质量保证措施 (18)

8.2安全技术要求 (18) 9.进度保证措施 (19)

明湖花园住宅小区室外电气工程施工方案 1.编制说明 本工程是大庆市明湖花园住宅外系统工程电气部分。我单位承建的部分为室外直埋电缆工程。 该工程的质量目标、安全目标均很高,为保证工程高效、优质、安全的完成,特编制此方案。 2.编制依据 《供配电系统设计规范》GB50052-2007 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《建筑安装质量检验评定标准》 《建筑安装工艺标准及操作规程》 《电气设备安装工程施工及验收规范》 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 其他相关现行有效的国家、地方、行业的标准、规范、规程

室外电气工程施工组织设计方案

6.3 室外电气工程施工方案 一、工作内容 本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,,强弱电埋管,安装高压隔离开关,户外真空断路器,高压避雷器,箱变安装,制作接地装置等。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安

全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强

电气照明安装规范

电气照明安装规范 《一》电气照明安装工艺 一、电气配管技术要求 1.施工前材料的准备: 1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。 2)管箍(束结)使用通丝的丝扣清晰不乱扣,镀锌完整,无剥落,无裂痕,两端光滑无毛刺,有产品合格证。 3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于1.2mm,镀锌层无脱落,无变形开焊,敲落孔洞完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,有产品合格证。 4)圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准,并有产品合格证。 5)螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。 2.管路的敷设: 1)所有管路选最近的路线敷设,应减少弯曲,埋入砼或墙体内表面层保护不小于15mm。 2)管路的连接采用丝扣连结,套丝不得乱丝,裸露丝不多于2-3mm,采用套管,套管长度宜为管外径1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管中心,套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧固螺钉连接时,螺钉应拧紧,在振动场所,紧定螺钉应有防松动措施。 3)管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时45m,有一个弯时30m,有2个弯时20m,有3个弯时12m。管路垂直敷设时,据导线截面设置接线盒距离,并用卡箍固定导线,50mm2及以下30m,70—95mm2时20m,120-240mm2时为18m。 4)管与箱盒的连接。箱盒开孔应整齐,与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔,并应刷防腐漆,定型的箱、盒敲落,大管径小,周边缝隙应用橡皮垫封堵。管口入箱、盒、暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上,管口与落孔不得有焊接,进入箱、盒的管口应小于5mm,用梳扣锁紧管口,管口丝扣露出2-4扣,两根以上管入箱、盒要长短一致,间距均匀,排齐整。 5)箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固,坐标正确,现浇砼墙的箱、盒加支铁固定,将盒内、箱内管口及箱、盒封堵,以防砂浆进入。 6)所有管道都应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水份,管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成,不许有由于弯曲而造成的管道变形。 7)变形缝的处理:变形缝两侧各预埋一个接线盒,先将管的一端固

相关文档
相关文档 最新文档