Abstract: Combination of residential building fires in Chongqing in recent years and low requirements for the residential building sprinkler system in the specifications. By exploring means of water supply, composition and other aspects of design calculations, predicting the cost of residential sprinkler systems and make recommendations about its development trends accordingly.

Key words: Residential building Building sprinkler system

1 住宅设置自动灭火系统的必要性

随着我国经济的迅速发展,房地产事也蒸蒸日上,各省市的土木建设如火如荼的进行中,以满足人类日益增长的物质需求,各种居住建筑的建设在全国各地如雨后春笋。随着居民生活水平的不断提高,住宅装修日益高档,各类家具也五彩缤纷,造成住宅内的可燃物愈来愈多。住宅内电气化程度提高,使用天然气、液化气、各种电器进行的炊事活动就存在了很多的安全隐患。

1.1住宅火灾的严重性

以重庆火灾统计数据为例,近年来住宅建筑发生火灾逐年增加。图1为2007年至2010年重庆市发生火灾造成人员死亡数量与住宅火灾造成的人员死亡数量,图2为2007年至2010年重庆市发生火灾总起数与住宅火灾数,图3为2007年至2010年重庆市发生火灾直接财产总损失与住宅火灾造成的直接财产总损失。

图12007年至2010年重庆市发生火灾造成人员死亡数量与住宅火灾造成的人员死亡数量

自动喷水灭火系统设计流量的计算与分析

1前言 自动喷水灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。其自动化程度高、能够及时扑灭初期火灾,在国内外都被普遍采用。应用实践证明:该系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。 国外应用自动喷水灭火系统已有一百多年的历史。在长达一个多世纪的时间内,一些经济发达的国家,从研究到应用,从局部应用到普遍推广使用,有过许许多多成功和失败的教训。自动喷水灭火系统不仅已经在高层建筑、公共建工业厂房和仓库中推广应用,而且发达国家已在住宅建筑中开始安装使用[1]。因此对自动喷淋系统进行研究分析显得尤为重要。 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001( 2005年版)中系统的设计流量中规定了设计流量的计算方法,但设计人员在计算喷淋系统的流量时,通常先确定设置喷淋系统的场所的火灾危险等级,然后将该等 级对应的喷水强度与作用面积相乘,即得到喷淋系统的设计流量,该设计流量是假定作用面积内所有喷头的工作压力和流量都等于最不利点喷头的工作压力和流量,忽略了管道阻力损失对喷头工作压力的影响,使设计流量有时就偏离于实际系统流量,有时会对系统的灭火效果产生一定的影响。因此,设计流量应按自动喷水灭火系统设计规范中规定的计算方法进行详细的计算,与估算值进行比对,选择合理的喷淋泵,才能满足火灾情况下喷淋系统的实际需水量,达到灭火效果。 2研究对象 笔者对四个不同功能、不同危险等级的自动喷淋系统进行流量计算,并将计算结果与平时估算值相比较,进行分析与探讨。其中,进行水力计算时,选定的最不利点处作用面积均为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的倍。 选取计算分析的四个自动喷淋系统概况如下: (1)建筑名称:齐鲁软件大厦B座敞开式办公楼;危险等级:中危险I级;喷水强度:6L/ ;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:18个k80喷头。 (2)建筑名称:齐鲁外包城奥盛大厦办公楼;危险等级:中危险I级;喷水强度:6L/ ;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:21个k80喷头。 (3)建筑名称:济南齐源大厦地下二层车库;危险等级:中危险II级;喷水强度:8L/;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:17个k80喷头。 (4)建筑名称:莱芜银座超市商场;危险等级:中危险II级;喷水强度:8L/;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:19个k80喷头。—— 3计算方法 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第条规定:自动喷水灭火系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。 自动喷水灭火系统流量计算公式如下所示: (1)Q=d v (2)(V≥s) (3) 其中,i—管道单位长度的水头损失(MPa/m) Q—管道内的平均流量(m3/s);

自动喷水灭火系统施工的方案.doc

三、施工方法 (一)、自动喷水灭火系统 施工流程 安装准备(实物模型安装验收)→干管安装→立管安装→喷洒支干管安装→水流指示器、消防水泵及报警阀安装→管道试压→管道冲冼→喷淋头支管安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水试验 1、安装准备 a、 认真熟悉图纸,核对有关专业图纸,查看各管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决;编制安装分项工艺卡,下达给班组进行技术与安全交底; b、检查预埋和预留孔洞是否准确; c、检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准; d、安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 2、管道安装 a、喷淋管道使用热镀锌钢管,大于DN150消防喷淋管道采用热镀锌无缝钢管《输送流体用无缝钢管》GBT/T8163-2008,小于等于DN150消防喷淋管道采用热镀锌焊接钢管《低压流体输送用镀锌钢管》GB/T3091-2001中加厚型热镀锌钢管。当主、干管管径大于DN65时采用卡箍连接,管径小于或等于DN65时可采用螺纹连接。每根配管长度不宜超过6m。连接后,均不得减少管道的通水横断面面积。 b、先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,预先对管段长度进行测量时,应计算出管子加工时下料的尺寸。计算管子的下料度时,应考虑扣除阀件、管件长度,然后架设连接管道。对所安装的干管要拔正调直后,卡固管道,防止局部有“塌”、“拱”现象。 c、在长度大于6英尺(1.8米)立管的顶部和底部24英寸(0.6米)范围内,设置柔性卡箍。 d、管道连接紧固卡箍时,检查卡箍端面是否干净,法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固(卡箍接口应安装在易拆装的位置)。 e、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。 f、在具有腐蚀性的场所,安装管网前,应按设计要求对管子、管件以及支架吊架等进行防腐处理(抗腐蚀涂料一次和环氧树脂两次)。 g、螺纹连接应符合下列要求: 管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹其本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定; h、沟槽式连接应符合下列要求: 安装前准备:安装机械滚槽机、开孔机、钢管切割机、滚槽机尾架; 材料准备:待安装管子(符合国家标准)、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(肥皂水

自动喷水灭火系统

ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 《建筑设备》论文 自动喷水灭火系统 院(部)名称: 专业班级: 学生姓名: 学号: 成绩:

目录 摘要、关键词 (1) 英文摘要、关键词 (2) 引言 (3) 1.自动喷水灭火系统概述 (3) 1.1自动喷水灭火系统的设置、分类组成及特征 (3) 1.1.1自动喷水灭火系统的设置 (3) 1.1.2自动喷水灭火系统的分类 (4) 1.1.3自动喷书灭火系统的特征 (4) 1.2自动喷水灭火系统的使用条件 (4) 1.3自动喷水灭火系统不适用的范围 (5) 2.自动喷水防火系统的主要部件 (5) 2.1喷头 (5) 2.2压力开关 (6) 2.3报警阀 (6) 2.4水流报警装置 (6) 2.5延迟器 (7) 2.6火灾探测器 (7) 3 自动喷水灭火系统的系统布置 (7) 3.1自动喷水灭火系统平面分区 (7) 3.2 自动喷水系统的布置 (8) 3.2.1喷头的布置 (8) 3.2.2管网的布置 (9) 3.2.3报警阀的布置 (9) 3.2.4水力警铃设置 (9) 3.2.5末端试水装置 (10) 3.2.6水泵设置 (10)

3.2.7水箱的设置 (10) 4 结论 (10) 5参考文献 (12)

自动喷水灭火系统 摘要:自动配水灭火系统是是一种固定形式的灭火装置。火灾发生时能够及时被系统中的控制元件感知,并自动开启喷水原件,喷水灭火,同时能发出警报的系统。广泛应用于工业和民用建筑中,以及居住建筑。目前发达国家己经发展到由工业场所安装,到民用建筑,以及住宅,即自动喷水灭火系统己经安装在各种建筑中。实践证明自动喷水灭火系统成功率高达95%,对保护人身和财产安全,保护建筑物有独特的优点。自动喷水灭火系统属于智能建筑系统的一个子系统,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。 关键词:自动喷水灭火系统建筑

自动喷淋灭火系统施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (2) 2、1编制目的 (2) 2、2重要承诺 (2) 2、3实施保证 (2) 3、编制依据 (3) 4、施工前准备 (3) 4、1、组织机构 (3) 4、2、施工现场平面布置 (4) 4、3、技术准备 (4) 5、施工部署 (4) 5.1、施工人员组织 (4) 5.2、施工组织顺序 (4) 5.3、主要机具计划 (5) 5.4、施工标准 (5) 6、主要施工方法及技术要求 (5) 6.1、施工准备 (5) 6.2、预留预埋 (6) 7.工程质量保证措施 (8) 7.1.工程质量目标 (8) 7.2.工程施工要求 (8) 7.3.工程技术管理 (8) 7.4.加强现场施工组织管理和技术管理 (8) 7.5.工程材料管理 (9) 7.6.计量检测管理 (9) 7.7.设备及成品保护 (9) 8.安全生产管理措施 (10) 8.1领导和组织机构 (10) 8.2现场安全管理措施 (10) 8.3施工用电安全管理措施 (10) 8.4消防安全 (11) 9.现场标准化及文明施工措施 (11) 10、系统验收方案 (11)

1、工程概况 工程名称:海珠生态城复建安置房项目地下室及主体土建工程施工总承包(标段二)工程地点:广州市海珠区官洲街,属于海珠生态城规划范围内 建设单位:广州市海珠区重点工程项目建设中心 设计单位:广州中恒信德建筑设计院有限公司 监理单位:广州建筑工程监理有限公司 施工单位:广州工程总承包集团有限公司 本工程为广州市海珠区生态城复建安置房,位于广州市海珠区官洲街,属于海珠生态城规划范围内。 1.2、主要任务:自动喷淋灭火系统施工方案。 1.3、本工程设有自动喷淋灭火系统 1.3.1、消防系统 (1)、消防水源: 从市政给水环网引入一条DN300的市政给水管,在建筑物周边形成室外消火栓环状逛网,直接供给室外消火栓用水,管线沿道路或绿化带敷设。 (2)、室外消火栓系统 室外消火栓沿消防车道、主要车道,并且靠近主路口设置,其间距不超过120米,距道路边沿不超过2米,距建筑物外墙不小于5米,且不大于40米,消火栓有一个直径为150mm(或100mm)和两个直径65mm的栓口,管网最不利点消火栓口的供水压力不下于0.10Mpa;室外消防水池(有效容积为432立方)设置在地下一层,在室外的绿化带设置了供消防车取水的取水口,水深满足消防车的消防水泵溪水高度不超过6米的要求,取水口于建筑物外墙距离不小于5米,不大于100米。 (3)、室内消火栓系统: 室内消火栓供水采用临时高压给水系统,同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑。 消火栓箱布置与配置:应保证同一平面有两支消防水枪的两股充实水柱同时到达任何部位。消火栓的间距不超过30米,水枪的充实长度不小于13米。大空间场所的室内消火栓设置在疏散门附近便于取水和火灾扑救的位置。车库的消火栓设置在不影响汽车通行的主车道和车位。屋顶设置带有压力表的实验消火栓一个,供消防系统压力测试;塔楼、裙楼的消火栓采用带灭火器的组合箱,尺寸为700(长)×240(宽)×1800(高)mm,箱内配置:室内消火栓一个,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m;手提式灭火器两个。地下室车库的消火栓箱:尺寸为510(长)

自动喷水灭火系统设计规范标准

自动喷水灭火系统设计规范 第一章总则 第1.0.1 条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻"预防为主,防消结合"的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。第1.0.2 条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3 条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4 条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和 自动喷水灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1 条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程序等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起

迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。危险等级举例见附录二。 第2.0.2 条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用 面积和喷头工作压力等应符合下规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于 表2.0.2 的规定。三种自动喷水灭火系统设计的基本数据表03.2.0.2 第2.0.3 条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5 升/秒。 二、舞台口、面积超过3 平方米的洞口以及防火水幕用水量不宜小于2 升/秒。第三章消防给水 第一节一般规定 第3.1.1 条自动喷水灭火系统的用水,可由室外给水管网、消防水池或天然水

自动喷水灭火系统施工方案(2)

自动喷水灭火系统施工方案 一、自动喷水灭火系统施工内容如下: 1、各防火分区自动喷水信号蝶阀、水流指示器及喷头等的安装。 2、自动喷水灭火给水系统管网的水压试验及水严密性试验和管道水冲洗。 3、室外消防水泵结合器的安装。 4、消防增压给水设备的安装。 二、劳动力安排和施工工具 1、劳动力安排: 技术工人6 人,安装工人16 人 2、施工机具、设备需要量(主要机具、设备) 喷头安装专用工具8 套 液体流量计 1 台 电焊机 2 台 套丝机 1 台 打压泵 1 套 电锤 6 台 冲击钻 6 台 手动吊葫芦 1 台 无齿锯 1 台

三、施工方法 自动喷水灭火系统的给水管道安装,采用各层干、支管道集中预制,现场安装的施工方案。其主要施工内容有以下几点: 自动喷水灭火系统的施工程序为: (立管)干管——支管——试压——冲洗——喷头安装 1、安装工序 支吊架安装——干管安装——报警阀安装——立管安装——喷洒分层干支管安装水流指示器——信号蝶阀——水泵结合器安装——管道试压——管道冲洗——喷头支管安装(系统试压及冲洗)——喷头支管安装(系统试压及冲洗)报警阀配件、喷头安装——系统通水测试 2、喷淋系统管网安装,一般是在空调系统管道安装完毕后,方可进行管网安装。管网安装时可分两部分实施,自上而下,先垂直后水平的方法,并按分层、分区的施工程序,分段进行施工。 3、管材及管道连接方式: (1 )消火栓系统管材,选用热镀锌钢管。管道连接方式,当 DN v 100mm采用螺纹连接,DN >100mm 采用法兰连接和沟槽连 接,设备与管道连接采用法兰连接。管道与设备连接,采用丝接和法兰连接。 4、管道支吊架制作:

自动喷水灭火系统水力计算及配水管径分析

自动喷水灭火系统水力计算及配水管径分析 现如今,自动喷水灭火系统越来越广泛的被用于各种大型建筑中。而对于自动喷水灭火系统水力计算的方法和步聚及配水管径的确定是走关系到整个系统能否有效运行的关键环节,本文我们将结合《自动喷水灭火系统设计规范》和《给水排水设计手册》,并通过实例对中危Ⅱ级管网水力计算进行对比,就自动喷水灭火系统水力计算的原则和管网配水管径的确定方法展开分析。 标签自动喷水灭火系统;水力计算;配水管径 自动喷水灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。国内外应用实践证明:该系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。在自动喷水灭火系统设计中,力求遵循系统基本原理和技术特点,使系统充分发挥自动扑救初期火灾的作用。自动喷水灭火系统的水力计算和配水管径的确定是自喷系统设计的灵魂,是关系到系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。 一、系统水量、水力计算 设计人员针对系统设计流量的计算,通常做法:依据《喷规》首先判定设置场所火灾危险等级,根据系统设计的基本参数,即喷水强度(L/min·m2)×作用面积(m2)确定喷淋系统设计流量,该设计流量是假定作用面积内所有喷头的工作压力和流量等于最不利点喷头的工作压力和流量,忽略管道阻力损失对喷头工作压力的影响,导致系统设计流量小于实际流量。在系统设计流量计算时,为了确保喷头的计算出水量与实际水力条件相符,《给水排水设计手册》第 2 册《建筑给水排水》第2.3.5 节,详细介绍了自动喷水灭火系统水力计算方法:根据设置场所火灾危险等级,作用面积、喷水强度和最不利点处喷头工作压力,首先选定最不利作用面积在管网中的位置,此作用面积的形状宜采用正方形或长方形,当采用长方形布置时,其长边应平行于配水支管,边长宜为作用面积平方根的1.2倍,从系统最不利作用面积内最不利点喷头开始,沿程计算各喷头的水压力、流量和管段的累计流量、水头损失,直到管段累计流量达到设计流量为止;在此后的管段中流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失。在上述计算中,每个喷头流量按特性系数法计算,其流量随喷头处压力变化而变化。其中要求管段累计流量不小于《喷规》规定的对应危险等级的设计流量,此种计算方法的原则,在喷头受建筑结构影响布置较密的情况下,可能会造成在作用面积范围内部分开启喷头出水流量未计算在内的现象,从而导致系统设计流量小于实际出水量或最不利点的压力满足不了喷头最低工作压力要求。《喷规》第9.1.1 至9.1.3 条亦规定了喷淋系统设计流量的计算方法,在最不利作用点喷头处划分最不利作用面积(具体同上),通过特性系数法逐点逐段计算作用面积内所有喷头开启流量之和,即为喷淋系统设计流量,计算公式如下。喷头的流量: (1)

自动喷水灭火系统设计规范范文

自动喷水灭火系统 设计规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 GBJ84—85 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 目录 第一章总则 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第三章消防给水 第一节一般规定 第二节消防水池和消防水箱 第四章喷头布置 第一节一般规定 第二节仓库的喷头布置 第三节舞台、闷顶等部位的喷头布置 第四节边墙型喷头布置 第五章系统组件 第一节喷头 第二节阀门与检验、报警装置

第三节监测装置 第四节管道 第六章系统类型 第一节湿式喷水灭火系统 第二节干式喷水灭火系统 第三节预作用喷水灭火系统 第四节雨淋喷水灭火系统 第五节水幕系统 第七章水力计算 第一节设计流量和管道水力计算 第二节减压孔板和节流管 附录一名词解释 附录二建筑物、构筑物危险等级举例 附录三本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障

安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水 灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。 注:危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 一、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于

0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。 二、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。 (一)有限水源 有限水源指压力水箱、高位水箱等定量水源。一般用于轻火灾危险级建筑物,允许设置的喷头数不超过1000个,每一保护区的喷头数不超过100个。 (二)无限水源 无限水源指城市自来水管网、容量足够喷水灭火系统一次灭火用水量的高位水箱和水池、消防泵给水装置(包括城市自来水管网、加压送水设备、中间水箱)。

自动喷水灭火系统施工方法及技术措施

自动喷水灭火系统施工方法及技术措施 1、自动喷水灭火系统 1.1 一般规定 1.1.1 消防安装工程施工除执行相应消防系统的施工及验收规范的规定外,还应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 1.1.2 消防设计必须是经过当地公安消防机关审核,具有审核合格的审核意见书。 1.1.3 消防施工单位必须向当地公安消防机关出具相应消防安装施工资质证,并办理进场许可证。 1.1.4 设计变更必须经过公安消防机关审核和签认。 1.1.5 消防安装施工用材料、设备及其配件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 1.1.6 消防安装施工方由具有相应消防专业知识的技术人员和一定实践经验的技术工人承担。 1.1.7 设计单位应向施工单位进行技术交底,施工单位技术负责人应向有关的施工人员作施工交底。 1.1.8 设备平面布置图、系统图、安装图等篱工图纸及有关技术文件应完整、齐全。 1.1.9 系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工需要。 1.1.10 施工机具、检测仪器、仪表齐备,并经过检验或周检合格,能满足施工需要。 1.1.11 材料、设备及其零配件在施工安装之前应进行清扫,除去内外污垢和杂物。安装中断时,其敞口外应封闭。 1.2 确保消防工程材料设备质量 1.2.1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备材料进行现场检查,使其符合下列要求: 1.2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并有出厂合格证; 1.2.1.2 喷头、报警阀,压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 1.2.2 管材管件应进行现场外观检查,使其符合下列要求: 1.2.2.1 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、拆选和重皮;

GB 50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统施工及验收规范 COde fOr lnstallation and CommissiOning Of Sprinkler Systems GB 50261——2005 主编部门:中华人民共和国公安部 联合发布批准部门:中华人民共和国建设部 建设部关于发布国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的公告 第340号 现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50261—2005,自2005年7月1日起实施。其中,第3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13条为强制性条文,必须严格执行,原《自

动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO 五年五月十六日 前言 根据建设部建标[2003)102号文件的要求,由公安部四川消防研究所会同天津市公安消防总队、四川省公安消防总队、上海市公安消防总队、中国消防安全工程公司、北京利华消防工程公司、上海瑞孚管路系统有限公司、成都天府消防科技开发工程公司等单位,对1996年国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261进行了全面修订。 本规范的修订,遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火技术科研、工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、产品生产、消防监督和工程施工、应用单位的意见。同时参考了美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。 本次修订的主要内容包括: 1 在编写格式、技术内容要求及各种记录表格上与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300协调一致;如

自动喷水灭火系统设计方案说明书

个人资料整理仅限学习使用 课程设计 沈阳金杯汽车办公楼自动喷水灭火系统设计<层高4.4M) 学生姓名:杨志 指导教师:郑丹 专业班级:安全09-2 学号: 0903030221 时间: 综合成绩:

个人资料整理仅限学习使用 摘要 通过对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统的设计,让我们对自动喷水灭火系统的组成、工作原理及特点有一个全面的了解,对自动喷水灭火系统的设计思路、设计方法及注意事项有了清晰的认识和深刻的理解。自动喷水灭火系统与其他灭火系统的联合应用问题,加深了我们对整个建筑防火问题的认识,对将来建筑防火问题的研究,特别是自动喷水灭火系统的研究有很大的推动作用。 关键词:自动喷水灭火系统;建筑防火;设计

目录 前言 (1) 1建筑特征2 2系统选型3 3自动喷水灭火系统简介5 3.1湿式自动喷水灭火系统的组成及其作用5 3.2湿式自动喷水灭火系统的工作原理6 4系统水力计算7 4.1建筑物的火灾危险等级7 4.2自动喷水灭火系统设计参数8 4.3喷头选型8 4.4喷头布置9 4.5作用面积选定11 4.6流量计算11 4.7管径计算11 4.8水力计算13 4.9有效容积计算16 4.10水泵接合器确定17 5 系统各设施的安装位置18 参考文献19

前言 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关>等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动,并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界上公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。 此次针对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统设计,可以加强我们对自动喷水灭火系统的理解,熟悉系统的组成、原理和作用,掌握系统的水利计算方法,对做好自动喷水灭火系统条件下的消防安全工作意义重大。

自动喷水灭火系统施工方案

自动喷水灭火系统、加密喷淋灭火系统的施工方案 总体要求根据现场的实际情况,安排施工、设备安装、调试,最终完成系统整体调试,直至正常运行。 1、施工程序: (1)搭建临时办公、住宿及材料存放的场所:接到中标通知之后,根据现场管理的要求,搭建临时办公、住宿及材料存放的场所,应严格按照现场管理的规定要求及标准执行,将不同用途的场所分开搭建,保持环境卫生。 (2)施工机械及设备材料进场:搭建住房的同时,应将施工中使用的各种机械设备运至施工现场,各种设备的运输及装卸应采用必要的运输及起重设备,应按照被动设备的重量、高度、振动要求,选择主动设备的荷载能力,以确保安全、稳妥的进行。 (3)各种材料进场时,应采用专用的运输及起重设备来完成根据不同材料的重量、长度、高度的因素,合理选择起重车、钢索、卡环、手动葫芦及承重件的强度。 (4)各种设备材料的装卸过程中,应由专职起重工统一协调指挥,无关人员,应远离运输及起重设备,以防不测。 (5)、材料采购及供应: 确定图纸中的管材量--材料采购—管材的挑选----管材调直-------质保部检查---业主检查---运至现场---施工下料连接----主干管安装----支管安装----报警阀、泵安装----管道试压、冲洗--施工记录----检查、修整--检查记录----管道防腐修补----调试交验---交付使用。 管材、管件的外观检查应符合下列要求: a. 表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮 b. 镀锌钢管内外的镀锌层应完整,不得有镀锌层脱落等现象 c. 各种非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 d. 阀门及附件应完好齐全,不得有任何加工缺陷和机械损伤且均应是合格

自动喷水灭火系统项目施工及其验收标准规范(GB50261)

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005 中华人民共和国共和国建设部公告 第340 号 建设部关于发布国家标准 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的公告 现批准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50261—2005,自2005 年7 月1 日起实施。其中,第 3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13 条为强制性条文,必须严格执行,原《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—96 同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO 五年五月十六日 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害, 保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管 理。 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合 国家现行的有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 准工作状态condition of standing by 自动喷水灭火系统性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时能立即动作、喷水灭 火的状态。 2.0.2 系统组件system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、稳压装 置等专用产品的统称。 2.0.3 监测及报警控制装置equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的压力、水位、水流、阀门开闭状态进行监控,并能发出控制信号 和报警信号的装置。 2.0.4 稳压泵pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统在准工作状态的压力保持在设计工作压力范围内的一种专用水 泵。

自动喷水灭火系统课程设计

东莞理工学院城市学院 防火防爆 课 程 设 计 院系: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:

目录: 一、设计目的: (1) 二、设计内容: (1) 1、课程设计的内容: (1) 2、课程设计内容的具体(指导)方针: (2) 三、设计要求: (3) 四、设计题目 (3) 五、设计安排 (4) 六、系统设计 (5) 1.自动喷水灭火系统简介 (5) 2.自动喷水灭火系统管网计算现状 (6) 3.闭式自动喷水灭火系统管网水力设计计算过程及原理 (6) 设置原则 (6) 确定建筑物的危险等级 (8) 工作原理 (9) 4.探测器与喷头之间的关系 (10) 5.具体设计 (10) 基本设计数据的确定 (10) 设计流量 (10) 喷头的选用及布置安装要求 (11) 6.管网的布置与管径的选择 (12) 管网布置的要求如下 (12) 7.水力计算基本方法计算 (13) 喷头出水量计算 (13) 管道特性系数(Bg) (14) 管道比阻值(A) (14) 局部水头损失(h2) (15) 沿程水头损失(h1) (16) 管道单位长度水头损失(i) (16) 报警阀水头损失(hr) (17) 流速(v) (17) 系统设计秒流量(QS) (18) 自喷水泵扬程 (18) 8.详细计算步骤 (18) 绘制管道系统图并进行编号 (18) 演算过程 (19) 管道水里计算表 (19) 各管段流速校核 (20) 参考书目: (21)

一、设计目的: 课程设计是学生将课程体系的理论和工程实践相结合的重要环节,也是培养同学实践动手和工程应用能力的有效途径,是理论教学和实践教学结合的重要手段。通过本次课程设计,使得学生能更为系统的了解工业和生活中防火与防爆基本原理、知识和内容,树立起正确的防火观念和意识,使其对企业生产和民用生活实用性和工程性的消防管理、监测、控制以及应急救援理论和技术等有更为全面深入的理解和掌握,加强其对防火与消防理论在现场工程应用中的认识,通过对工程应用中消防系统的分析评价和改进设计,加强学生对企业消防系统控制能力的应用,培养起对实践性消防问题的独立思考和解决的能力,形成较为系统和科学思维体系,为以后从事防火消防方面的专业工作和设计打下良好的基础。 二、设计内容: 1、课程设计的内容: ①收集课题对象的现场资料(工艺、尺寸、环境参数、存在的问题和运行情况等资料),调查课题的国内外现状、呈现的特征、存在的问题以及指出研究的意义和目的。 ②存在问题的原因分析以及评价过程与结论。(运用防护基本原理和消防工程有关理论,结合安全系统分析和评价的方法对问题的原因进行比较深入的分析,并就现状和分析的结果做出评价,并得出结论

自动喷水灭火系统的计算书

自动喷水灭火系统的计算书 1. 自动喷水灭火水力计算的基本数据 1.1喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C 之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。 1.2根据湿式系统、预作用系统不宜超过800只;本系统设四个湿式报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm 的试水阀。1.3 1.3水力计算 查高规,选用边墙型扩展覆盖喷头工作压力0.1Mpa 为喷头最低工作压力,自动喷水灭火系统的基本设计数据见下表: 1).标准喷头: 选用ZSTZ-15型快速响应喷头 2)边墙型扩展覆盖喷头: 选用ZSTYB-20型快速响应喷头,工作压力0.1,保护范围4.4×4.5m 3)标准型喷头管径确定如下表 表3-19 自动喷洒管径确定表 喷头数 1 3 4 8 12 32 64 公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 4)水力计算 方案一 下图为自动喷水水力计算简图 火灾危险等级 设计喷水强度 [L/(min ·m 2 )] 作用面 积/m 2 喷头工作压力/MPa 设计喷量/(L/s) 喷头间 距/m 每支喷头最大保护 面积/m 2 喷头与墙柱最大间距/m 中危险Ⅰ级 6 160 0.1 29.45 3.6 11.5 1.8

下表为自动喷水水力计算表 管段名称起点压 力mH2O 管道流 量L/s 管长 m 当量 长度 管径 mm K 水力坡降 mH2O/m 流速 m/s 损失 mH2O 终点压力 mH2O 1-2 10.00 1.91 1.32 0.60 25 115 1.591 3.60 3.05 13.05 2-3 13.05 1.91 1.18 0.80 25 80 1.591 3.60 3.14 16.20 21-22 11.09 2.01 0.94 0.60 25 115 1.765 3.79 2.71 13.81 22-3 13.81 2.01 0.54 0.80 25 80 1.765 3.79 2.36 16.17 3-4 16.20 3.92 1.40 2.10 32 80 1.441 4.13 5.05 21.24 23-4 18.59 1.81 1.22 0.60 25 80 1.431 3.41 2.60 21.20 24-4 19.84 1.87 0.34 0.60 25 80 1.527 3.52 1.44 21.29 4-5 21.24 7.60 1.94 3.10 50 80 0.640 3.58 3.23 24.47 25-26 16.88 1.73 2.25 0.80 25 80 1.299 3.25 3.96 20.84 26-5 20.84 3.64 0.75 2.10 32 80 1.244 3.84 3.54 24.38 27-5 19.53 1.86 2.65 0.60 25 80 1.503 3.50 4.89 24.42 5-6 24.47 13.10 0.43 3.10 50 80 1.901 6.17 6.71 31.18 6-7 31.18 13.10 1.22 0.00 50 80 1.901 6.17 2.31 33.49 7-8 33.49 13.10 2.72 2.10 50 80 1.901 6.17 9.16 42.65 8-9 42.65 13.10 4.23 0.00 80 80 0.200 2.64 0.85 43.50 28-29 14.66 2.31 1.32 0.60 25 115 2.332 4.35 4.48 19.14 29-30 19.14 2.31 0.93 0.80 25 80 2.332 4.35 4.03 23.17 33-34 15.47 2.37 0.94 0.60 25 115 2.460 4.47 3.78 19.25 34-30 19.25 2.37 0.78 0.80 25 80 2.460 4.47 3.90 23.15

自动喷水灭火系统施工工艺

自动喷水灭火系统施工工艺 3.1 施工流程 施工准备→安装准备→干、支管安装→管道支架→管道水压试验→管道吹洗→设备安装→报警阀组的安装 3.2 施工准备 3.2.1施工前的准备工作 (1)自动喷水灭火系统的施工人员必须经过技术培训,对喷水系统的原理、应用有所了解,并熟悉设计图纸。 (2)准备安装的专用工具,专用的部件、管件、防晃支架、吊架及其他专用的材料和设备。 (3)喷头及报警阀,水流指示器及信号阀等主要系统组件均应为经国家消防产品质量监督检验中心检测合格的产品。并按甲方的要求选定产品的厂家,采用温度等级68℃。 (4)对施工人员进行详细的技术交底,并有专人负责施工质量检查及系统设备保管、检验。 3.2.2材料及组件的检验 自动喷水灭火系统所用的管材、管件、支架、防晃架等应进行如下检验:(1)管材、管件、各种支吊架所用的材质、型号、规格等应和设计图纸所标明的要求相符。 ①管材表面要求无裂纹,缩孔、夹渣、重皮等缺陷。尺寸偏差要符合现行部颁标准和国标要求。管材的螺纹密封面完整,无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。 ②非金属密封垫片要求质地柔软,无老化变质及分层现象。法兰密封面应平整光洁,不得有毛及径向沟槽。 (2)喷头应进行如下检验: ①工程中所使用的喷头色标必须明显,商标、型号、公称动作温度,制造厂及生产年月等标志应齐全。 ②喷头外观无机械损伤和加工缺陷,螺纹密封面平整光滑,螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象。 ③闭式喷头应进行密封性能测验,以无渗漏、无损伤为合格。闭式喷头应进

行抽验。试验数量为该批的1%,但不能少于5只,试验压力为3.0MPa,保压时间不得少于3min。 ④当两只或两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只喷头不合格时,再抽查2%,但不得少与10只重新进行试验,如果仍有不合格,不得使用该批喷头。 ⑤喷头安装应在系统测压、冲洗合格后进行。喷头安装时须采用专用的弯头、三通。喷头安装时不得对喷头进行拆装、改动、并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 ⑥喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧喷头的框架溅水盘产生变形或释放原件损失时应采用规格、型号相同的喷头更换。 ⑦由于精装修尚未出图,各房间的吊顶型式不能确定,故各喷头的安装高度均待定,各管道安装高度需按装修吊顶形式及标高确定值校核后,确定安装。⑧喷淋管线如遇其它风道管道时可上返避让。 (3)阀门检验 ①阀门的型号、规格应符合设计要求。 ②阀门及其附件应配备齐全,不得有机械损伤和加工缺陷。 ③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志。 ④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。 ⑤水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象。 ⑥报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压时间为5min,阀瓣处应无渗漏。 3.3 施工方法及技术措施 3.3.1预制加工 按照设计图纸画出管道分路、管径、预留管口、阀门位置。在现场的施工图实际安装位置处做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,然后按照此数据及现场预制加工。即: 下料→断管→压槽或套丝→管件安装→调直→校对→做标记。 3.3.2干管安装 (1)依照设计要求及施工规范规定和已确定的支、吊架加工方法,制作安装

自动喷水灭火系统简介

1 绪论 1.1 自动喷水灭火系统简介 1.1.1 自动喷水灭火系统的组成 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器及压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 自动喷水灭火系统是人们同火灾斗争中出现和发展起来的一种固定式自动灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火措施,是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统。它具有自动灭火和自动报警的功能。它用水作灭火剂,平时处于准工作状态,一旦保护区域内发生火灾,火灾发生区域的自动喷水灭火系统会发生动作,喷洒水雾或水滴,起到延缓火势和扑灭火灾的作用。 自动喷水系统的类型较多,从1806年约翰*凯利发明了利用可燃绳控制阀门启动钻孔管道喷水灭火开始发展到现在,它的基本类型包括:湿式、干式、干湿式、雨淋及预作用、喷雾和水幕系统。 1.1.2 自动喷水灭火系统的发展和应用 在自动喷水一百多年的发展应用史中,一些发达国从研究到应用,从局部到推广,积累了许多成功的经验和失败的教训,从中制定了本国的自动喷水灭火系统设计安装规范或标准。现在,自动喷水灭火系统不仅仅应用在高层建筑、公共建筑、工业厂房和仓库,而且已经推广到住宅建筑。在建筑行业中推广自动喷水灭火系统的设计和安装,取得了巨大的成就,在美国1925-1964年间在安装了喷淋灭火系统的建筑物中共发生火灾75290次,灭控火成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有比例达87.46%。 推广应用自动喷水灭火系统,不仅可从减少火灾损失中受益,而且可减少消防总开支。例如,在美国加利福尼亚州的费雷诺斯城,在市区制定的建筑条例中,要求在非居住区安装自动喷水灭火系统,结果使这个城市的1955年到1975年的20年间,非居住区火灾损失从占该城市火灾总损失的61.6%降低到43.5%。 20世纪30年代我国开始应用自动喷水灭火系统,至今已有70年的历史。取得了辉煌的成果。50年代,苏联援建的一些厂房装设了自动喷水灭