水利水电 水利: 案例一 程序错误。没有经过中间交接直接进行联动试运行是错误的。中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序,它标志工程施工安装结束。中间交接后,工程由单体试运行转入联动试运行。 出口管道系统水压试验后进行离心泵试运行2.泵安装找正后与管道连接,应复查泵的找正精度3.试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成 界定质量问题的规定:对于直接经济损失在规定数额以下,不影响使用功能和工程结构安全、没有造成永久性质量缺陷,视为质量问题。 事件1中出现质量问题的原因是:(1)违背施工程序:不按施工程序办事,不经验收就交付使用。(2)管理与施工不到位。(3)使用不合格的材料及设备。(4)自然环境不理想。 试运行操作人员应具备的基本条件:熟悉设备的构造、性能和设备的技术文件;熟悉试运行方案,掌握操作规程及试运行的具体步骤和操作方法。 案例三.某大(2)型 1. 图1拦河坝坝体分区中:(1):混凝土面板(2):压重区(3):过渡区(4):土堆石区 2.复核主要内容有: (1)为保证堆石体的坚固、稳定,主要部位石料的抗压强度不应低于78Mpa,当抗压强度只有49-59Mpa时,只能布置在坝体的次要部位。 (2)石料硬度不应低于莫氏硬度表中的第三级,其韧性不应低于2kg.m/m□。 (3)石料的天然密度不应低于2.2t/m□,石料的密度越大,堆石体的稳定性越好。 (4)石料应具有抗风化能力,其软化系数水上不低于0.8,水下不应低于0.85。 (5)堆石体碾压后应有较大的密实度和内摩擦角,且具有一定的渗透能力。 3.适宜的施工顺序B-C-D-E-A 4.混凝土模板设计原则:(1)对于乘人电梯及罐笼等设施,必须设安全保险机构,并经安全部门检验合格后,方可启用,运行时间尚应定期检查。(2)滑模施工的动力及现场照明供电,应设双回路供电或备用电源,不具备上述条件时,应有其他应急措施.(3)混凝土下料系统的设计必须保证混凝土不分离及施工安全。(4)沿斜洞上下交通运输系统的布置,必须安全可靠、方便施工。(5)陡坡尚的滑模施工,应有保证安全措施。 5.不妥1:金属止水片采取搭接方式直接制作安装; 不妥2:立即采取洒水养护,持续28天,正确的做法:用草袋防湿喷水保湿,并要求连续养护直到取水为之止,或至少90天。 案例分析 四.富民 1.指出并改正+(3)不正确,改为投标人可承担的单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。(2)不正确,改为投标

人项目经理由一级建造师水利水电工程执业资格的项目经理担任。 信用等级有AAA级、AA级、A级、BBB级、CCC级。 2.投标人A+序号为3、7、9项不妥,理由是3项 围堰土工试验费包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中,发包人不另行支付。7项施工生产用电费用应包含在分项工程的《工程量清单》相应项目的工程单价中,发包人不另行支付。9项其他临时工程不列入《工程量清单》中,承包人根据合同要求完成这些设施的建设移置、维护管理和拆除工作所需的费用包含在相应永久工程项目的工程单价或或总价中,发包人不另行支付。 3.背景资料+编号为3、6、7 4.按验收+专项验收。不妥之处是验收顺序错误,正确的是大中型以上及国家重点水利工程建设项目应先进行档案验收,再进行竣工验收。 案例分析 (五) 川河分洪闸为大(2)型工程 答案: 2、在背景资料的水工建筑物, “一”含义,改错 “/“表示:实际工程无该项内容 3、错误:1.、建筑外部尺寸得分9分,应该为10.8分; 2、大角方正,得分4分,应该为3.5分 3、其补给平台架、柱、排架得分4分,应该为4.5分 4、参加评分的项次有:1、2、3、4、5、8、9、10、13、14、18、19、20、22 应得90分,实得73.2分,得分率为81.39 5、本工程质量等级为合格、标准 理由为:分部工程质量全部合格;中间产品质量全部合格;金属结构及启闭机制造质量合格;机电产品质量合格;外观质量得分率达到70%以上;施工质量检验资料

相关文档