文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 陶粒轻质墙板施工方案

陶粒轻质墙板施工方案

陶粒轻质墙板施工方案
陶粒轻质墙板施工方案

陶粒混凝土轻质墙板

一、施工准备

1.材料准备

本工程采用厚陶粒混凝土轻质条板,建筑用胶及贴缝用耐碱网格布,1.5目直径0.9mm热镀锌钢丝网。

2.施工工具

固定用热镀锌U型卡具、L型卡具,带横向角铁的撬棒,木工板锯及抹灰板、靠尺、木楔等。

3.作业准备

根据设计要求及相关图集规范将板材及其他料具备齐待用。根据图纸要求,在地面弹出隔墙位置线及门位置。将要安装条板的位置地面清理干净、整平,用墨线弹出条板的中心线及边线。在隔墙板顶相应的梁板底面也弹出条板的安装边线,用激光投线仪校正。将安装面粘结部位清理干净,凸出部分剔凿平整。

二、隔墙板安装

1.轻质墙板安装

1)拌制M10专用粘结砂浆:按配合比均匀拌合,稠度适中。

2)与轻质墙板相接触的混凝土梁、柱等用M10专用水泥砂浆填充密实。

3)墙板与墙板之间均用M10专用水泥砂浆进行粘结。

4)墙板安装:先沿边线在楼面铺设一层专用粘结砂浆,再由两人将墙板扶正就位;就位后由一人拿撬棒在一侧推挤,准确对线。一人用撬棒将墙板撬起,边撬边挤,并通过撬棒的移动,使墙板移在线

内,使粘结砂浆均匀填充接缝(以挤出浆为宜),一人准备木楔,拿好木锤,待对准线的时候,撬棒撬起墙板不动,板下用木楔固定,待砂浆用板条压实,板上部用厚度3mm的U型镀锌钢板卡固定,钢板卡间距不大于600mm。

5)木楔以两个为一组,每组墙板底打两组,固定墙板时用木锤在板底两边徐徐打入木楔,木楔位置应选择在墙板实心肋位处,以免造成墙板破损,为便于调校应尽量打在墙板两侧。木楔紧固后替下撬棒便可松手。

6)由于墙板对线就位为粗调校,加上木楔紧固时稍有微小错位,一般需重新调校即微调(一般在5mm以内的平整度调整),板下端可通过锤打木楔使之调整在允许偏差范围以内。调校时一人手拿靠尺紧靠墙板面测垂直度、平整度,另一手拿锤击打木楔。调整墙板顶部不平处:一人拿靠尺,另一人拿木方靠在墙板上,用铁锤在木方上轻轻敲打校正(严禁用铁锤直接击打墙板)重复检查平整度、垂直度,直至达到要求为止,校正后用刮刀将挤出的胶浆刮平补齐,然后安装下一块墙板,直至整幅墙板安装完毕。一般安装下一块墙板时,对上一块或前几块墙板都有一定错位,整幅墙板安装完毕后,必须重新检查,消除偏差方可填充墙板下水泥砂浆,然后进行下道工序。

7)墙板安装完毕后用拌制好的水泥砂浆再次填充板下空隙位置,直至板下砂浆饱满密实。

8)板下填充水泥砂浆48h后,待水泥砂浆强度达到50%以上时,取出木楔,并在该处再填塞水泥砂浆,然后将墙板脚收光,做到无八

字脚,使填充的水泥砂浆密实平整垂直。

9)轻质墙板应按排版图安装:根据图纸尺寸以及现场情况,先排版,然后从一端向另一端按顺序安装;有门洞时,可从门边向两边安装。当墙板宽度不足一块整板需补板时,按尺寸切割好拼入墙体中,切割的补板宽度不得小于200mm。

2.门洞口安装

1)在进户门处按图纸尺寸标出洞口位置。

2)门边轻质墙体安装顺序:由门边向两边安装,在安装门垛前,门边第一块板沿竖向方向隔一米植一根6mm钢筋,钢筋长度大于100mm,门边板第一个孔必须用水泥砂浆灌实,待水泥砂浆凝结后,安装门垛,钢筋伸入门垛内,再将门垛孔内用水泥砂浆灌实,在施工中一般在门边板安装后,在门头板安装前进行灌孔作业。锯出门头板搁放位置即L型处,搁放距离不小于120mm。

3)门头板架立在门框板上,门头板必须使用整块板横向安装,坐浆且四周胶浆挤压密实,灰缝为10mm左右并在表面粘结一道防裂抗碱玻璃纤维网格布。

3.墙板搭接安装

本工程采用的厚墙板的单板长度为,采取现场搭接方式安装:

墙板搭接位置按设计规定,当设计无规定时,应按排板设计方案规定的位置搭接。

用坐浆方法安装下部墙板,一长一短间接安装墙板,坐浆厚度

10mm。待胶浆达到一定强度再用双人梯或脚手架安装上部墙板。注意相邻两块墙板必须错缝300mm以上,且拼缝处接口顺直,便于稳固和嵌缝。

板顶用木楔紧固;板顶与梁底接触处用水泥砂浆填充,保证板顶部接触处胶浆饱满、密实并与结构牢固粘接,注意板顶收光顺直,阴角线条美观。

4. 嵌缝

在墙板与墙板的凹凸缺口拼接处,用水泥砂浆加胶粉在拼缝处批刮2-3mm厚,粘贴耐碱纤维网格布。用专用工具抹平、压实、收光。

注意掌握压光时间,使拼接处材料无凹凸和龟裂现象。

三、质量控制措施

1. 安装隔墙必须以轴线为基准线派发尺寸,所有尺寸误差不得超过20mm。

2. 粘结材料必须使用M10专用水泥砂浆。

3. 空心板在安装前用EPS泡沫棒将板上口孔局部堵塞。

4. 竖向板拼接缝必须使用M10专用水泥砂浆粘接,且相邻两块板接缝错开至少300mm。

5. 板与板之间的企口缝隙内应填满粘结砂浆,应做到挤出粘接砂浆为止,并在粘接砂浆凝固前,将挤出的粘接材料砂浆刮平,不得存在瞎缝,空缝,接缝处网格布宽度不得小于100mm。

6. 板与原结构连接处,应使用M10专用水泥砂浆粘结,与梁、楼板接触处需用M10水泥砂浆填实。

7. 所有切割补板必须大于200mm,除门垛外,严禁使用宽度小于200mm的补板。

8. 门垛用切割的170mm板与门边板粘结,粘结处每隔一米植入一根长度大于100mm的直径6mm钢筋,钢筋一端伸入门边板,一端伸入门垛,接缝处用专用砂浆粘结,专用砂浆凝结后,门边板第一个孔与门垛孔用水泥砂浆灌实。

9. 门边板应从门洞向两侧排版安装。

10. 小于1500mm的门洞口上方过梁板必须使用整板且横向安装,不得使用碎板拼接,两端应搁置在门边板上,与门边板的搭接长度应大于100mm;大于等于1500mm的门洞口,过梁板必须使用整板且横向安装,两端搁置在门边板上,过梁板两侧还应用U形钢板卡与门边板固定,过梁板与门边板搭接长度大于150mm。

11. 墙长在6000mm以内的,板上口与原结构连接处都应设置3mm厚的U形镀锌钢板卡,间距不得大于600mm,与砼柱连接处隔一米设置一个3mm厚的U型镀锌钢板卡;墙长超过6000mm的,应设置120mm*120mm厚度3.5mm的Q235B热镀锌方管做构造柱,用钢板卡与条板连接,作法与砼柱连接相同,方管与条板连接处粘贴450mm宽1.5目直径0.9mm的热镀锌钢丝网,钢丝网与墙用专用粘结件粘贴,板上口与原结构连接处都应设置3mm厚的U形镀锌钢板卡,间距不得大于600mm,与砼柱连接处隔一米设置一个3mm厚的U形镀锌钢板卡。

四、文明施工保证措施

要求全体施工人员与建设单位搞好协作关系,尽量做到施工不扰民,为企业树立良好信誉。

施工区域内各种建筑材料堆放整齐,挂牌标识,各工程项目每天作业完成后要做到落地清,剩余材料要回收分类堆放整齐。合理安排作业环节,尽量控制现场噪音。禁止现场焚烧有毒、有害和恶臭气味物质,场区内厕所、食堂、办公室、宿舍每天设专人打扫、冲洗。施工人员进出必须佩戴工作牌,工作牌上必须注明身份、岗位、职务、工种。切实加强施工场防火管理工作,设仓库保管,防火工具设备齐全,消防防火制度健全,配备足够的灭火器格、现场人员操作要熟练。教育职工处理好公共关系,职工讲文明,作业规范化,作业用吊篮上不得堆放超量的建筑材料,减少施工噪音,文明运输,树立良好的企业形象。做好施工人员的教育工作,与其他专业施工互相协调与配合,不得闹事。

五、现场管理制度

工程所有材料堆放整齐,易于存取,防火防潮。库房应干净无尘,各种材料包装标签保持完整。

所有施工器具应干净整洁的放置,由专人负责看管,统一管理。

陶粒轻质隔墙板施工工艺OK

陶粒轻质隔墙板施工方案 一、工程概况 3#楼工程地上34层,局部2层(电梯机房、水箱间),地下室3层,地下一层为设备间,地下二层、地下三层为人防地下室;地下二层、三层,层高为3.40m,地下一层,层高为3.30m,地上标准层层高为2.88m。 3#楼每层建筑面积约为1000mm2,户内隔墙为100厚的陶粒混凝土墙板。 二、施工准备 1、混凝土结构工程已验收完毕。 2、向有关操作人员进行安全技术交底。 三、材料要求 玻纤布条:条宽50 mm、100mm,用于板缝处理;条宽200mm,用于墙面转角附加层。 水泥:P.042.5。 砂子:使用前应过筛。 豆石:粒径5~8mm。 辅助材料:EC聚合物砂浆(由特殊粉料和I型胶组成)----胶料:粉料=0.5~0.6:1(重量比)配料,搅拌均匀。(应在半小时内用完) 四、使用工具 2米托线板、扫帚、水桶、软毛刷、撬棍、开刀、托抹子、2m靠尺、钢尺、橡皮锤、木楔、手持无齿锯、墨线盒、钢丝刷、小灰槽、脚手架、凳等。

五、作业条件 主体结构施工及轻质隔墙接角部位墙面基层处理验收完毕,墙面弹出建筑50cm或1000cm标高线。 水暖电气设备安装应先放线定点,钻孔粘结预埋件或开关插座留出板孔或利用板孔敷设做暗埋管线。 操作地点环境温度不低于5度,如冬季施工应做必要的封闭和供暖,确保作业环境温度达到5度以上。 六、施工工艺 施工工序:结构墙面、地面、楼层底面清理分档弹线、留出门窗洞口位置安装隔墙板抹门窗洞口护角板缝处理 七、施工要点 1、板材的运输及堆放应侧立。严防倾倒砸坏,其板下两端应有方木衬垫。 2、清理:凡凸出墙面、地面、楼板底面的砂浆、混凝土块、杂特等必须剔除并清扫干净;将预安装隔墙板部位的顶板、底板上的灰渣杂物清理干净。 3、按下列原则分档弹线:根据图纸要求,在顶板、底板弹出隔墙板的位置线及边控线。 画出排版图,做好板顶与楼板底的连接准备工作;地面弹出隔墙板安装位置墨线,按中距600mm(含板缝5mm)进行排版,标明门窗洞口尺寸线,门窗洞口非标准板须事先统一加工,在阴角处的补板应切割整齐。 4、安装隔墙板前应对隔墙板进行检查,凡外形尺寸超出允许偏差或有严重缺陷的不合格产品不得使用。 5、根据排版图,用油漆刷蘸水,在隔墙板的上端及侧边刷水,使其湿润。在条板拼缝处的上端,预先将“n”型扁钢卡固定在结构板底,以满足扁钢卡将相邻两块条板卡住。

灰渣混凝土隔墙板施工方案

灰渣混凝土隔墙板施工方案 一、编制依据 1《建筑隔墙用轻质条板行业标准》JG/T 169-2005 2《灰渣混凝土空心隔墙板》(GBT23449-2009); 3《灰渣混凝土空心隔墙板》(川08J135)。 二、工程概况 位于处,位置。占地面积2868.6m2,总建筑面积为30845m2。采用钢筋砼桩筏基础,框架-剪力墙结构,地下一层,地上十六层,本工程3层以上内隔墙及卫生间墙体采用工业灰渣混凝土空心隔墙条板。本工程地面以上室内隔墙采用90厚灰渣混凝土空心隔墙板,防火分区隔墙采用140厚灰渣混凝土隔墙板。 三、工程材料使用 主料:采用普通硅酸盐水泥,低碳冷拔钢丝,灰渣等轻集料,符合国家标准各检测项目要求。 四、主要施工方法及技术 1.条板在安装时: 先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置,将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹,两侧做八字角;安装顺序;无门洞口,从外向内安装,有门洞口,由门洞口向两边扩展,门洞口边宜用整板,竖板时一人在一边推挤,一人在下面用宽口手撬棒撬起,边顶边撬,使之挤紧缝隙,以挤出胶浆为宜。在推挤时,应注意条板是否偏离已弹好的安装边线,并及时用垂线和铝合金靠尺校正,将板面找平,找直。安装好第一块条板后,检查其柱边板间粘结缝隙不大于15mm为宜,合格后即用木楔楔紧条板底、顶部,用刮刀将挤出的水泥砂浆补齐刮平,以安装好的第一块板为基础,按第一块板的方法开始安装整墙条板。 2 高度超过3.3m的初级安装: 2.1轻质板最长规格为 3.2m,90mm板抗折力可超过2000N以上,根据90mm板的抗折力和抗冲性能,在不超过4m的净空内按一般胶结方法安装可以确保安全。 2.2板接缝处粘结:将超出 3.2m高的小板量好尺寸用切割机切好,实行长短错开竖放拼装,安装办法仍按前述施工方法进行,净空超过4m的隔墙板安装需进行专门的结构设计。 3接缝处理: 3.1 两板双燕尾槽接缝处理:两板接缝水泥砂浆必须饱满挤紧,挤出的多余砂浆及时刮平,

陶粒空心砌块施工方案

海大众特许销售商展示厅及维修车间工程 陶粒空心砌块施工方案 本方案适用于上海大众特许销售商展示厅及维修车间工程填充墙砌筑工程。 、施工准备一)材料及料具: 1、陶粒空心砌块规格一般为390 X240 X190、240 X190 X190、240 X190 X90mm,容重w 5.7kn/m 3,砌块强度等级2.5,须有出厂合格证及复试报告方可使用。 2、水泥:32.5 强度等级的普通硅酸盐水泥,有出厂合格证且抽 样送检合格后方可使用。 3 、砂: 中砂,含泥量不超过5 %,使用前过5mm 孔径的筛。 4、砌筑用工具及脚手架。 二)作业条件: 1 、陶粒砌块墙的层段经结构验收后在结构墙柱上弹好+500mm 标高水平线,必须先做一道样板墙,经验收后进行下道工序。 2 、弹好墙身门口位置线,在结构墙柱上弹好陶粒砌块墙立边线,并画好皮好线。 3、砌筑前应清理基层干净,然后先砌踢脚板高度粘土砖墙基。 4、砌筑前一天,应将预砌陶粒砌块墙与原结构相接处,洒水湿 润以保砌体粘结。 5、工长根据方案对班组进行全面施工技术和安全交底。 6、瓦工分小组定人定岗分段砌筑,实行奖罚制度。

、施工工艺一)基层清理: 将砌筑陶粒砌块墙部位的楼地面,剔除高出撂底面的凝结灰浆,并清扫干净。 二)砌陶粒砌块: 1、砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不够整块的可以组砌半砖和240 X190 X90砌块。最下一层砌块的灰缝大于20mm 时,应用豆石混凝土找平铺砌,采用不低于M5 混合砂浆,满铺满挤砌筑,上下十字错缝,转角处相互咬砌搭接,灰缝控制在8 -12mm 。 2、砌块与墙柱的相接处。必须预留拉结筋,竖向间距为三皮砌 块高,压坦2 ? 6钢筋,两端伸入墙内不小于1000mm,铺砌时将拉结筋理直,铺平。 3、墙顶与楼板或梁底应加一层斜砌,斜砌块采用红砖,应成60 度角,待墙体砌完一周后进行后补砌。 4、门窗洞口边可用红砖组砌,以便安装门窗固定,室内卫生间有支架处组砌红砖。 三、质量标准

轻质陶粒隔墙板安装施工工艺方法

轻质陶粒隔墙板安装施工工艺方法 1、施工部位及材料: 厨房及卫生间隔墙采用100厚轻质陶粒隔墙板。 2、工艺流程 结构墙面、顶面、地面清理找平→放线→浇注混凝土隔离层→安装卡子→安装隔墙板→板缝处理→板面修补→贴玻璃纤维网格布或聚酯无纺布、刮耐水腻子。 3、施工工序 1)清理基面(墙面、顶面、地面)上的凸出部位的砂浆、混凝土及杂物。 2)放线定位安板,立板时板下留20~30缝隙,用小木楔背紧。板与板之间留10mm宽板缝,挂线靠平后用钢筋头与板两侧埋件焊接固定板缝内满用膨胀水泥砂浆填实刮平,板下缝隙用C20细石混凝土填塞密实,待混凝土达到强度后撤出小木楔,并将孔洞堵实。 3)隔墙条板顶端与梁板主体结构连接,采取在两块条板上端拼缝处设U形钢板卡与主体结构连接,条板顶端缝内满用水泥粘结砂浆塞严,与主体结构顶实,挤出的砂浆要刮平。 4)一面隔墙安装完毕,经检查合格后,宜在24h左右用C20干硬性细石混凝土将板的底部填塞密实。待3天后,混凝土强度达到10MPa以上时,撤出木楔等,用同强度的细石混凝土将木楔留下的空洞填实。 5)铺设电线管和接电线合。按电气安装图找准位置,划出定位线,铺设电线管,移接线盒。要安装的电线管应顺条板的板孔铺设,不得横向或斜向铺设。 6)安水暖,煤气管道卡。按照水暖、煤气管道安装图找准位置,划出管卡定位线,在隔墙板上钻孔和扩孔,孔内清理干净后再用胶粘剂固定管卡。 7)安装柜具、设备和装饰物时,每块板可设两个吊点,在隔墙板上钻孔,扩孔,再用胶粘剂固定预埋件,待胶粘剂干后,再安装设备。 8)板缝处理:上述工序完成后,在板缝企口相连处满刮涂一层嵌缝剂,厚度宜为2mm~3mm。同时将嵌缝带粘结现板缝间,用抹子将嵌缝带压入到嵌缝剂中。最后用嵌缝剂同板面找平。板间的板缝采用50mm~100mm宽的嵌缝带,板与主体结构墙面或与门窗洞口连接处应采用加宽的100mm~200mm嵌缝带处理。一周后,检查所有的板缝和其他板与主体结构连接的缝隙是否良好。若有裂缝出现,要进行修补。尤其在阴角和阳角处更要仔细观察和处理。

陶粒空心砌块砌筑施工方案

空心砌块砌筑施工方案 一、工程概况 1、工程名称:陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井及 选煤厂 2、建设地点:陕西省横山县魏墙煤业工业场地 2、建筑设计概况 1、建设单位:陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井及 选煤厂 2、设计单位:中煤设计西安设计工程有限公司 3、勘察单位: 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司 5、施工单位:陕西榆林春宇建筑有限公司 6、建设地点:横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井及选煤厂工业场地 7、使用年限:50年 8、建筑规模:地上7层办公,地下一层设备间,属于二类高层 9、耐火等级:二级,地下室为一级 10、建筑物抗震设防烈度:6度 11、建筑物结构类别:钢筋混凝土框架结构 12、总建筑面积:10236m2,其中地上建筑面积8949 m2,地下建筑面积1287 m2 13、建筑物基底面积:1287 m2 14、主体高度:29.1m

15、设计标高:以浴室一层地坪为相对标高,0.000,等于绝度标高值(黄海系)1092.50,主入口处于室内外高差1500mm 二、材料及主要机具: 1、陶粒空心砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规 格应一致。有出厂证明、试验报告单。 2、水泥:采用P.C 32.5R号复合硅酸盐水泥,有出厂证明、检验报告。 3、砂:宜用中砂,过5mm孔径筛子,配制M7.5砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 5、其它材料:拉结钢筋、预埋件等。 6、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、手推车、胶皮管、 筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、 砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、水泥、砂、陶粒砖、钢筋等材料进场前先做复试,合格后进 场报验使用。 2、原楼内加气块隔墙已全部拆除完毕并清理干净。 3、已弹出轴线、墙边线、门窗洞口线。 4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度 超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找平。 5、常温天气在砌筑前将砖浇水湿润。 6、砂浆配合比经试验室确定并由试验室出具配合比。

陶粒轻质墙板施工方案

陶粒混凝土轻质墙板 安 装 方 案

一、施工准备 1.材料准备 本工程采用厚陶粒混凝土轻质条板,建筑用胶及贴缝用耐碱网格布,1.5目直径0.9mm热镀锌钢丝网。 2.施工工具 固定用热镀锌U型卡具、L型卡具,带横向角铁的撬棒,木工板锯及抹灰板、靠尺、木楔等。 3.作业准备 根据设计要求及相关图集规范将板材及其他料具备齐待用。根据图纸要求,在地面弹出隔墙位置线及门位置。将要安装条板的位置地面清理干净、整平,用墨线弹出条板的中心线及边线。在隔墙板顶相应的梁板底面也弹出条板的安装边线,用激光投线仪校正。将安装面粘结部位清理干净,凸出部分剔凿平整。 二、隔墙板安装 1.轻质墙板安装 1)拌制M10专用粘结砂浆:按配合比均匀拌合,稠度适中。 2)与轻质墙板相接触的混凝土梁、柱等用M10专用水泥砂浆填充密实。 3)墙板与墙板之间均用M10专用水泥砂浆进行粘结。 4)墙板安装:先沿边线在楼面铺设一层专用粘结砂浆,再由两人将墙板扶正就位;就位后由一人拿撬棒在一侧推挤,准确对线。一人用撬棒将墙板撬起,边撬边挤,并通过撬棒的移动,使墙板移在线

内,使粘结砂浆均匀填充接缝(以挤出浆为宜),一人准备木楔,拿好木锤,待对准线的时候,撬棒撬起墙板不动,板下用木楔固定,待砂浆用板条压实,板上部用厚度3mm的U型镀锌钢板卡固定,钢板卡间距不大于600mm。 5)木楔以两个为一组,每组墙板底打两组,固定墙板时用木锤在板底两边徐徐打入木楔,木楔位置应选择在墙板实心肋位处,以免造成墙板破损,为便于调校应尽量打在墙板两侧。木楔紧固后替下撬棒便可松手。 6)由于墙板对线就位为粗调校,加上木楔紧固时稍有微小错位,一般需重新调校即微调(一般在5mm以内的平整度调整),板下端可通过锤打木楔使之调整在允许偏差范围以内。调校时一人手拿靠尺紧靠墙板面测垂直度、平整度,另一手拿锤击打木楔。调整墙板顶部不平处:一人拿靠尺,另一人拿木方靠在墙板上,用铁锤在木方上轻轻敲打校正(严禁用铁锤直接击打墙板)重复检查平整度、垂直度,直至达到要求为止,校正后用刮刀将挤出的胶浆刮平补齐,然后安装下一块墙板,直至整幅墙板安装完毕。一般安装下一块墙板时,对上一块或前几块墙板都有一定错位,整幅墙板安装完毕后,必须重新检查,消除偏差方可填充墙板下水泥砂浆,然后进行下道工序。 7)墙板安装完毕后用拌制好的水泥砂浆再次填充板下空隙位置,直至板下砂浆饱满密实。 8)板下填充水泥砂浆48h后,待水泥砂浆强度达到50%以上时,取出木楔,并在该处再填塞水泥砂浆,然后将墙板脚收光,做到无八

陶粒砌块特点用途及工艺原理

陶粒砌块特点用途及工艺原理 前言 随着建材行业科技水平的不断提高,各种轻质墙体材料相继问世,成为多层和高层框架结构的隔墙材料,用它们取代粘土砖这一传统墙体材料成为历史必然结果。 粘土陶粒混凝土空心砌块,简称陶粒砌块,是以经高温焙烧膨化后的粘土陶粒为骨科,以水泥为胶结料掺入陶砂按一定比例经压制成型的盲孔型空心或实心砌块,以质轻、隔音效果好等特点而大量应用于多层和高层建筑框架结构中,既减轻了结构荷载,减小了墙、柱、梁的断面尺寸,又相对增加了建筑物的使用空间,使房间的布置更为灵活。 2 特点 充分利用砌筑砂浆嵌入砌块孔内形成结合销键,约束块体滑动,形成共同受力体,确保墙体的整体性能。 研制出实心砌块,用于墙根、门窗洞口及错缝等,改进了传统的组砌方法,在砌体与混凝土界面以及开孔开槽处利用钢丝网消除墙体界面裂缝和墙面龟裂纹。 与粘土砖砌体相比,具有砌筑速度快、操作方便、劳动强度小等优点。其墙体具有质轻,其性质符合我国墙体改革的需要。 3 适用范围 适用于多层和高层框架结构室内分户墙、隔墙及围护墙。 4 工艺原理 4.1 按照混凝土空心砌块组砌方法将砌块盲孔面朝上反砌于墙上,砌筑砂浆嵌入砌块孔内8-10mm,形成结合销键,约束块体滑动,形成共同受力体。 4.2 设置墙体拉结钢筋与钢筋混凝土柱、墙可靠连接,当墙长超过3m时在墙中设置构造柱,约束砌块墙体与混凝土墙柱接触界面及墙长方向的变形,防止砌块墙体产生结构性裂缝。 4.3 在砌块墙体与混凝土结构接触界面、开槽开孔处以及洞口周边设置钢丝网片,防止墙体粉刷层产生龟裂纹。 4.4 采取必要的构造措施,如加设构造柱、适量配置通长钢筋以增加墙体的整体性能和抵抗温度收缩应力。 5 工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程 施工准备→基层清理→分中弹线→立皮数杆→设置墙体拉结钢筋→第一皮砖放样→墙体组砌→粉刷前节点处理→墙面粉刷。 5.2 操作要点: 5.2.1 在砌筑前清理基层上的浮浆、松散的混凝土块、杂物等,做到基层表面清洁。 5.2.2 弹出所砌筑墙体的边线及门洞位置。 5.2.3 立皮数杆:砌筑水平灰缝厚度控制在8mm~12mm。 5.2.4 根据墙体位置、皮数杆和拉结钢筋间距在混凝土墙柱上设置墙体拉结钢筋。 5.2.5 根据墙体位置线及门洞位置线进行第一皮砖放样。 5.2.6 砌筑方法按照改进的组砌操作方法施工,水平缝铺灰厚度为20mm左右,以保证有8-10mm嵌入砌块孔内形成结合销键。 5.2.7 墙体垂直度控制:采用线坠法进行控制。 5.2.8 砂浆饱满度:水平灰缝采用挤压法施工,端缝采用填浆法施工。 5.3 技术措施

陶粒空心隔墙板施工方案

孔雀城-棠墅园二期二标段工程陶粒空心隔墙板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京华威建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2图纸 (3) 1.3主要施工标准、规范与规程 (3) 1.4企业文件 (3) 二、工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2隔墙板概况 (3) 2.3施工安排 (3) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2施工准备 (4) 四、施工方法及技术措施 (5) 4.1隔墙板施工工艺流程 (5) 4.2安装施工要点 (5) 4.2.1清理 (5) 4.2.2放线 (5) 4.2.3湿润 (5) 4.2.4水泥粘结剂配制 (5) 4.2.5 U型钢板卡固定 (5) 4.2.6隔墙板安装 (5) 4.2.7堵缝 (5) 4.2.8隔墙板拼缝处理 (6) 4.3施工技术措施 (6) 4.4隔墙板安装质量要求 (6) 4.5主要节点做法 (7) 五、各项施工管理措施 (10) 5.1成品保护措施 (10) 5.2安全、文明施工措施 (10) 5.3、其它管理措施 (10)

一、编制依据 1.1施工组织设计 1.2图纸 1.3主要施工标准、规范与规程 1.4企业文件 二、工程概况 2.1工程简介 孔雀城-棠墅园二期二标段工程位于固安县工区,东临孔雀环路,西临大广高速,南临安康街,总建筑面积约68000平方米,共计31栋楼,其中叠拼2栋,联排22栋,大堡4栋,停车楼一栋,局部栋号地下一层,地上1至3.5或8.5层,多数为3.5层。建筑为2.7至3.6m,二、三层为3.0m,建筑高度为11.05m至26.10m。 2.2隔墙板概况 联排、大堡、叠拼、停车楼共计31栋楼部分非承重隔墙设计为90厚陶粒空心隔墙板。 2.3施工安排 3.1联排、大堡、叠拼、停车楼各户型隔墙板供货商,必须在我公司合格分供方名录中

陶粒混凝土隔墙板安装施工方案

超轻陶粒混凝土隔墙板安装施工方案 编制: 审核: 南通三建集团有限公司天津分公司 二零零六年四月

目录 一、工程概况 (2) 二、安装工艺 (2) 三、注意事项 (3) 四、不同部位墙板安装方法 (3) 五、安全文明施工注意事项 (4) 六、本方案未尽事宜按国家的有关规范执行。 (4) 七、附图 (4)

一、工程概况 贻成·尚海国际工程为高层住宅小区,该小区高层住宅的结构类型为剪力墙结构,外墙采用250mm或200mm厚轻集料砼空心砌块填充,内墙采用200(150)mm厚轻集料砼空心砌块及100厚轻质抽空隔断板填充。隔墙板待结构完成1/2后由下而上逐层施工。 二、安装工艺 1.清理基层。 2.弹地面墙板线。 3.将地面线用线坠返到顶板上(或梁底面)。 4.用撬棍将墙板安装就位。 5.用射钉将直角卡子固定好墙板。 6.用木楔将板根部垫实。 7.一面墙板竖立后用2m靠尺将墙板逐块调平找正。 8.将根部木楔之间缝隙用1:3水泥砂浆填实刮平。 9.将板顶两侧用108胶泥调实抹平。 10.再用108胶泥(浆糊)贴竖向接缝带并用1:2水泥细砂浆(注 意加胶)将竖缝凹槽刮平压光。 11.待根部水泥砂浆凝固后将木楔取出,再用1:3水泥砂浆将木 楔孔洞填实刮平。 12.对水泥砂浆进行适当养护。

三、注意事项 1.必须将直角卡用射钉固定在板边母槽及板顶部位(图1)。 2.接缝带必须将两个板边凹槽铺满粘贴牢固,要做到将接缝带网格 中间涂满胶泥(图2)。 3.板缝必须认真抹浆,要抹满、抹实,胶泥稠度要适宜。 4.如电工必须在墙板打洞,注意一定先用切割机将洞切成井字形, 然后再轻轻剔凿。严禁用锤猛击(图3)。 5.安装完的墙板一定要坚实牢固,不得松动、裂缝;墙板的竖直、 平整必须符合JQ-3209-95标准。 四、不同部位墙板安装方法 1.门窗口:必须要用专门制作的门框板进行安装,有过梁板的门窗 口,应用专门制作过梁板进行安装(图4)。 2.设计有拐角的墙板,应用专门制作拐角板进行安装,切忌随意代 用。 3.设计有丁字墙部位,应用专门制作丁子板进行安装。 4.板与地面按图5安装。 5.门口与门口板按图6安装。 6.板与墙连接按图7安装。 7.设计有窗下板的部位,应按图8进行安装。 8.设计墙板一侧与钢筋混凝土梁、柱、剪力墙一面齐平的的部位, 鉴于梁柱剪力墙与陶粒板两者强度相差悬殊,在结构受力变形中

陶粒空心砌块技术交底

陶粒空心砌块技术交底 1 作业准备 1.1 材料准备 1.1.1 陶粒混凝土空心砌块,规格为390×190×190mm。 1.1.2 水泥:3 2.5普通硅酸盐水泥,石灰膏,页岩砖。 1.1.3 砂子:中砂,含泥量不超过5%,过5mm孔径筛。 1.1.4 φ6、φ12钢筋等。 1.2 机具准备 5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺等。 1.3 作业条件 1.3.1 现场存放场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运。 1.3.2 根据墙体尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。 1.3.3 砌陶粒混凝土砌块的部位在结构墙体上按+1000mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好陶粒混凝土墙的立面边线。 1.3.4 验线完毕后按照事先放好的线先砌筑四皮页岩砖,然后再砌筑陶粒混凝土空心砌块。 1.3.5遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿,损害墙体。 2 施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1 工艺流程 基层处理→打眼植筋、绑构造柱→砌四皮页岩砖→安装墙体拉接筋→砌陶粒混凝土砌块→安装板带钢筋。 2.2 施工操作要点及要求 2.2.1 基层处理:将陶粒混凝土空心砌块墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度。 2.2.2 砌筑四皮灰砂砖 按弹好的墙边线和门窗洞口线,先砌筑四皮页岩砖。 2.2.3 砌陶粒混凝土块 ⑴在砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排块设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,水平灰缝厚度控制在10mm。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不小于90mm,砂浆强度等级为M5混合、水泥砂浆。 ⑵陶粒墙按要求在门窗洞口上设置混凝土板带(50厚,C20细石混凝土,2φ10钢筋,并与门窗过梁钢筋搭接(搭接长度420mm)。 ⑶在门窗洞口边设抱框柱200×B(B为墙宽),钢筋为4φ12-φ6@200;构造柱钢筋植接在地面混凝土结构上。墙体设马牙槎,一退一进,先退后进。 ⑷构造柱:在纵横墙相交处设构造柱,配筋4Ф12-Ф6@200/100。 3 质量要求 3.1 主控项目 3.1.1砌体水平灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得低于90%,竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于8 0%。 3.1.2墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度

陶粒隔墙板施工方案

陶粒隔墙板施工方案 The manuscript was revised on the evening of 2021

目录 陶粒砼隔墙板施工方案

一、编制依据 1、《施工图纸》 2、《轻质隔墙条板施工技术规程》DBJ01-31-96 3、《轻隔墙条板质量检验评定标准》DBJ01-29-2000 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 5、88J2—7《墙身—轻隔墙》图集 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 二、工程概况 本工程为东岸果园居住项目北区工程,总建筑面*积103003m2,分为6橦主楼和一座地下车库,其中地上建筑面积75392m2,地下建筑面积27611 m2。其中,主楼地下二层,地上1#为25层、2#为29层、3#32层、4#为18层、5#为25层、10#地下一层、地上为18层,为全现浇剪力墙结构。本工程图纸设计中地上部分100厚隔墙均采用100厚陶粒隔墙板安装。 三、施工工艺及要求 施工材料和工具准备* 陶粒隔墙板材料:由专业厂家生产的成品100厚陶粒隔墙板(参见88J2—7《墙身—轻隔墙》图集),其原材合格证、准用证及检验报告均符合要求,板上的木砖及埋件已预留,相关的技术指标参数如表1所示。 胶粘剂

水泥类胶粘剂,用于陶粒隔墙板与基体结构的固定、板缝处理、板缝及墙面转角处玻纤布的粘结。粘结砂浆配合比为:JD851胶:普通水泥:中砂 = 1:2: 其初凝时间≥,粘结强度≥。 表1 陶粒隔墙板的性能 耐碱涂塑玻纤布:用于板缝的处理。 布重≥80g/m2,网格为8目/英寸。 断裂强度:(经向,N/50㎜)≥300N。 固定件: L型及U型铁卡子。 工具:无齿剧、射钉枪及配套材料、刀具、皮槽、托板、水桶、2m托线板、钢卷尺、橡皮锤、钢丝刷、木楔、扫帚等。 作业条件 结构已验收,墙面弹出建筑+1m控制线;地面弹出隔墙板位置及门洞位置控制线。

轻质陶粒混凝土圆孔隔墙板安装工1

轻质陶粒混凝土圆孔隔墙板安装工艺 目录 一、适用范围二、施工条件 三、施工准备四、工艺流程 五、施工要点六、节点详图 一、适用范围: 隔墙板适用于工业与民用建筑的非承重内隔墙。 二、施工条件: (1)主体结构施工及与轻隔墙接触部位墙面基层处理验收完毕,墙面弹出50cm标高线。 (2)水暖电气设备安装应先放线定点,钻孔粘结预埋件或开关插座,留出板孔或利用板孔敷设做暗埋管线。 三、施工准备: 1、技术准备: (1)熟悉工程图纸和资料,掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。 (2)了解材料性能,掌握施工要点,明确施工顺序。 (3)提供现场所需技术资料和质量标准,向施工人员进行技术交底,确保工程质量和现场安全无事故。 2、材料准备: (1)隔墙板:根据排版图进行加工生产,按施工进度计划运送现场,运送现场的隔墙板应保证质量。 (2)粘结剂、网格布、水泥、砂子、豆石等材料按需运送现场,并有齐全的检测报告。 3、工具准备: 扫帚、水桶、软毛刷、撬棍、开刀、托板、抹子、2m靠尺、钢尺、橡皮锤、铁锤、木楔、手持无齿锯、墨线盒、钢丝刷、小灰槽、脚手架、凳等。 四、工艺流程: 结构墙面、板顶面、地面清理、找平 ↓ 放线、分档 ↓ 配板 ↓ 安U型卡子 ↓ 安装隔墙板

↓ 铺设电线管、装接线盒、安装卡子、埋件 ↓ 板缝处理 ↓ 施工验收 五、施工要点: 1、板材的运输及堆放应侧立,严防倾倒摔坏,其板下两端应有方木衬垫。 2、凡凸出墙面、地面、楼板底面的砂浆、混凝土块、杂物等必须剔除并清扫干净。 3、根据排板图,做好隔板顶部与楼板底的连接准备工作。 4、地面弹出隔墙板安装位置墨线,按中距600mm(含板缝宽10mm)进行排板,标明门窗洞口尺寸线,门窗洞口非标准板须事先统一加工,在阴角处的补板应切割整齐。 5、根据排板图,在条板拼缝处的上端,预先将“∩”型钢卡固定在结构顶板上,以满足钢卡将相邻两块条板卡住。 6、隔墙板顶部及两侧企口处,用923水泥粘结砂浆铺满,按排板图从一头开始(若隔墙上有门窗洞口时,应从门窗洞口向两侧开始),下面对准墨线用撬棍在板底撬起将板上端顶紧,板边揉挤严实,并将挤出的粘结砂浆刮平,用靠尺检查,使板呈垂直状态,用两组木楔将板底撑紧。 7、一面隔墙安装完,经检查合格后,板底缝内用C20细石混凝土填塞密实。待细石混凝土浇灌三天后,撤出木楔,并用同标号细石混凝土将木楔留下孔洞塞严。 8、当隔墙板有预留连接铁件时,其焊接长度应符合有关规定 9、板缝间用微膨胀水泥砂浆填实刮平,用50mm宽网格带粘贴,待板缝砂浆干燥后,再抹一层水泥砂浆,同时压入100mm宽玻纤网格布增强抗裂。水电专业必须与隔墙板安装密切配合,水电埋管的敷设应与隔墙板的安装同步进行,板面若需开孔,应用云石机切孔,不得任意剔凿,水暖件吊挂必须固定在条板的预埋件上(该铁件应在加工订货时提出),且每个吊挂点吊挂重量不得大于80kg。 10、电气连接盒、插座四周应用Ⅱ型水泥粘结剂粘牢,其表面与隔墙板面平。 六、节点详图:

(完整版)陶粒轻质隔墙板施工方案

陶粒轻质隔墙板施工方案 一、编制依据: 1、《施工图纸》 2、《建筑工程施工手册》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 二、施工准备 : 1、技术准备: (1)熟悉工程图纸和资料,掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。 (2)了解材料性能,掌握施工要点,明确施工顺序。 (3)提供现场所需技术资料和质量标准,向施工人员进行技术交底,确保工程质量和现场安全无事故。 2、材料准备: (1)隔墙板:根据排版图进行加工生产,按施工进度计划运送现场,运送现场的隔墙板应保证质量。 (2)粘结剂、网格布、水泥、砂子、豆石等材料按需运送现场,并有齐全的检测报告。3、工具准备: 扫帚、水桶、软毛刷、撬棍、开刀、托板、抹子、2m靠尺、钢尺、铁锤、木楔、手持无齿锯、墨线盒、钢丝刷、小灰槽、脚手架、凳等。 三、施工流程:

四、施工要点: 1、板材的运输及堆放应侧立,严防倾倒摔坏,其板下两端应有方木衬垫。 2、凡凸出墙面、地面、楼板底面的砂浆、混凝土块、杂物等必须剔除并清扫干净。 3、根据排板图,做好隔板顶部与楼板底的连接准备工作。 4、地面弹出隔墙板安装位置墨线,按中距600mm(含板缝宽10mm)进行排板,标明门窗洞口尺寸线,门窗洞口非标准板须事先统一加工,在阴角处的补板应切割整齐。 5、根据排板图,在条板拼缝处的上端,预先将“∩”型钢卡固定在结构顶板上,然后安装陶粒板。 6、隔墙板顶部及两侧企口处,用923水泥粘结砂浆铺满,按排板图从一头开始(若隔墙上有门窗洞口时,应从门窗洞口向两侧开始),下面对准墨线用撬棍在板底撬起将板上端顶紧,板边揉挤严实,并将挤出的粘结砂浆刮平,用靠尺检查,使板呈垂直状态,用两组木楔将板底撑紧。

陶粒空心砌块施工工法

陶粒空心砌块施工工法 一、前言 陶粒空心砌块是继粘土实心砖、粘土空心砖、加气砼砌块、砼小型空心砌块之后发展起来的一种经济型的新型墙体材料。它的出现很快就收到建筑行业的关注和青睐。它具有技术先进、施工方便、经济合理、安全适用等优点。经过三年来的试验和实践,在沈阳建工学院、东北设计研究院等专家研究指导下不断探索创新,在设计、施工方面做好结构试验、累计数据、总结经验,使砌块墙体施工更加经济、成熟、适用。 二、特点及应用范围 陶粒空心砌块作为一种新型墙体材料,采用超轻陶粒、水泥按一定的比例配制,搅拌、注模、成型、养护,成为无砂大孔而封闭的小型砌块,具有其它墙体材料无法比较的优点:容重平均不超过600kg/m3,可浮于水上,是粘土砖的1/3,用它做防震框架结构的墙体填充材料,可使建筑物的自重减轻30%以上,大大提高了抗震能力,大幅度降低了土建投资,极大提高了建筑工人的劳动效率并减轻了劳动强度;陶粒空心砌块的导热系数0.11W/M ·K,热损失比加气砼块小10倍,比粘土砖小6倍,具有良好的保温和隔热性能;同时陶粒空心砌块湿性比粘土空心砖低50%左右,吸附力大大强于加气砼砌块,且耐酸耐碱良好。正因为它具有上述良好的热工性能,加之产品的多样化,有不同规格的砌块、隔墙板、楼顶保温砖、阳台板,不同规格的轻型楼顶板等等,在建筑使用上既省工又省料,结构稳定安全,增加了房屋使用有效面积,其生产具有节地、节能、利废等优势。 本工法主要适用于北方和南方地区框架结构工程。

三、施工准备 1、工具:大铲、灰槽、切割机、皮数杆、托线板、钢卷尺、线坠等。 2、材料:MU15陶粒空心砌块,规格有390×190×190,390×90×190,390×240×190(龄期在40天以上)等。M15高粘性专用砌筑砂浆,改性剂1号,改性剂2号,粉煤灰,普通硅酸盐水泥,钢筋及钢筋网片。 四、作业条件 1、在陶粒空心砌块施工前,结合砌体和砌块的特点、设计图纸及现场具体条件编制施工方案,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水。 2、放好墙身、门窗洞口等位置线,经验线符合设计要求。 3、按砌筑操作需要,找好标高,立好皮数杆。 4、配制异形尺寸砌块(同材割制),砂浆经试配确定配合比。 五、操作工艺 1、工艺流程: 墙体放线、砌块浇水→制备砂浆→砌块排列 →砌块拉结筋放置→铺砂浆→砌块就位→校正 →蕊柱钢筋连接→蕊柱砼浇筑→过梁放置 2、墙体放线:陶粒空心砌块砌体施工前应将楼层结构面按标高找平,依据施工图纸放出第一皮砖块的轴线、砌体轴线和洞口线,每道砌体最低层必须砌筑三皮实心砖。 3、配制砂浆:按设计要求配制专用砂浆,配合比由试

陶粒隔墙板施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工艺及要求 (2) 3.1 施工材料和工具准备* (2) 3.2 作业条件 (4) 3.3 施工工艺 (4) 四、质量标准 (7) 4.1 保证项目 (7) 4.2 基本项目 (7) 4.3 允许偏差项目 (7) 4.4工程质量检验评定方法 (8) 4.5质量控制措施 (8) 五、成品保护措施 (8) 六、其它注意事项 (9) 七、材料节约措施 (9) 八、安全及文明施工措施 (10) 九、安装节点图 (10) 十、安全生产及文明施工注意事项: (12)

陶粒砼隔墙板施工方案 一、编制依据 1、《运河东岸东果园居住项目图纸》 2、《轻质隔墙条板施工技术规程》DBJ01-31-96 3、《轻隔墙条板质量检验评定标准》DBJ01-29-2000 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 5、88J2—7《墙身—轻隔墙》图集 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 二、工程概况 本工程为通州区运河东岸果园居住项目北区工程,总建筑面*积103003m2,分为6橦主楼和一座地下车库,其中地上建筑面积75392m2,地下建筑面积27611 m2。其中,主楼地下二层,地上1#为25层、2#为29层、3#32层、4#为18层、5#为25层、10#地下一层、地上为18层,为全现浇剪力墙结构。本工程图纸设计中地上部分100厚隔墙均采用100厚陶粒隔墙板安装。 三、施工工艺及要求 3.1 施工材料和工具准备* 3.1.1 陶粒隔墙板材料:由专业厂家生产的成品100厚陶粒隔墙板(参见88J2—7《墙身—轻隔墙》图集),其原材合格证、准用证及检验报告均符合要求,板上的木砖及埋件已预留,相关的技术指标参数如表1所示。

陶粒轻质隔墙板工程施工方案

陶粒轻质隔墙板工程施工方案 1.编制依据: 1.1建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 1.2住宅装饰装修工程施工规范 GB50327-2001 1.3建筑构造通用图集 88J2-7(墙身-轻质隔墙) 1.4北京市建筑安装分项工程施工工艺规程: DBJ01-T51-2003 1.5轻质隔墙条板质量检验评定标准 DBJ01-29-2000 2.施工准备 2.1 材料: 2.1.1 陶粒混凝土空心条板: 空心条板有标准板、门框板、门头板及异形板,强度必须达到100%。 2.1.1.1 规格: 长(L) 2400~3000mm 宽(B) 590~595mm 厚(H) 90mm 2.1.1.2 技术要求:面密度≤60kg/m2 抗弯荷载≥2.0G(G为板材的重量单位,N)收缩率≤0.08% 单点吊挂力≥800N料浆抗压强度≥10MPa 2.1.2 胶粘剂:水泥类胶粘剂。用于条极与基体结构之固定、板缝处理、粘贴板缝和墙面转角玻纤布条。 初凝时间>0.5h 粘结强度>1.0MPa 2.1.3 50mm与200mm宽中碱玻纤带及玻纤布:用于板缝处理。 布重:>80g/m2,8目/in 断裂强度:25mm×100mm布条经向>300N 纬向>150N 2.2 作业条件: 2.2.1 结构已验收,墙面弹出+50cm标高线。 2.2.2操作地点环境温度不低于5℃。 2.2.3根据平面布置图由隔墙板厂家绘制排板图并经过项目部审核。 2.2.4正式安装以前,先试安装样板墙一道,经验收合格后再正式安装。 3.工艺流程:

结构墙面、顶面、地面清理和找平→放线、分档→厨卫间浇筑细石混凝土挡水台→配板、修补→安U形卡→配制胶粘剂→安装隔墙板→板缝处理→板面装修 3.1 清理隔墙板与顶面、地面、墙面的结合部,凡凸出墙面的砂浆、混凝土块等必须剔除并扫净,结合部尽力找平。 3.2 放线、分档:在地面、墙面及顶面根据设计位置,弹好隔墙边线及门窗洞口线,并按板宽分档。 3.3 厨卫间浇筑细石混凝土挡水台:厨卫间根据放线位置浇筑细石混凝土挡水台,挡水台高150mm,厚70mm,居中。内部配筋:竖向φ6@300,横向为一根φ6@300钢筋, 3.4 配板、修补;板的长度应按楼层结构净高尺寸减20mm。计算并量测门窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸,按此尺寸配门框板。当板的宽度与隔墙的长度不相适应时,应将部分隔墙板预先拼接加宽(或锯窄)成合适的宽度,放置有阴角处。有缺陷的板应修补。 3.5 固定U形卡:在两块条板顶端拼缝之间用射钉将U形钢板卡固定在梁和板上,随安板随固定U形钢板卡。 3.6 配制胶粘剂:胶粘剂要随配随用。配制的胶粘剂应在30min内用完。 3.7 安装隔墙板:隔墙板安装顺序应从与墙的结合处开始,依次顺序安装。板侧清刷浮灰,在墙面、顶面、板的顶面及侧面(相拼合面)满刮胶粘剂,按弹线位置安装就位,用木楔顶在板底,再用手平推隔板,使板缝冒浆,一个人用撬棍在板底部向上顶,另一人打木楔,使隔墙板挤紧顶实,然后用开刀(腻子刀)将挤出的胶粘剂刮平。按以上操作办法依次安装隔墙板。 在安装隔墙板时,一定要注意使条板对难预先在顶板和地板上弹好的定位线,在安装过程中随时用2m靠尺及塞尺测量墙面的平整度,用2m托线板检查板的垂直度。 粘结完毕的墙体,应立即用C20干硬性混凝土将板下口堵严,当混凝土填塞完毕7天后,撤去板下木楔,并用同等强度的干硬性砂浆灌实。 3.8 铺设电线管、稳接线盒,安装管卡、埋件:按电气安装图找准位置划出定位线,铺设电线管、稳接线盒。 所有电线管必须顺增强水泥空心条板的孔铺设,严禁横铺和斜铺。

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工方案 一、工程设计要求: 本工程砌体采用普通混凝土小型空心砌块。外墙:±0.000以上为200厚混凝土小型空心砌块。内墙:±0.000以下:承重墙370厚空心砖;隔墙100~200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以上为200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以下砌块强度等级为MU5,水泥砂浆强度等级为Mb5;±0.000以上外围护墙砌块强度等级为MU5,内隔墙砌块强度等级为MU3.5,砌筑砂浆为混合砂浆Mb5。 构造柱设置:当外墙位于悬挑梁上时,应在外墙端部(挑梁端部)设置构造柱;外墙窗口处的(独立)窗间墙未能与框架柱拉结时,应在墙中部设置构造柱和拉结筋;填充墙墙段长度大于层高2倍时,在墙段中部设置构造柱和拉结筋。构造柱配筋见图集《06SG614-1》第24、25页为4Ф12,箍筋φ6@250(100),构造柱截面尺寸为240mm×墙厚;小砌块填充墙门洞口抱框做法详见图集《06SG614-1》第30页,抱框柱为100mm×墙厚,配筋主筋为2Ф12,构造筋为φ6@250。构造柱混凝土标号为C20。结构构造柱按照结构施工图标注位置留设、配筋,混凝土标号为C30。 水平系梁设置:墙高超过4米或墙上遇有门窗洞口时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部,内墙门洞上部设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁。框架柱(墙端)植筋钢筋φ10与水平系梁的纵向钢筋φ10连接,详见(06SG614-1)图集第16-20页。水平系梁截面为(60-100)mm×墙厚,配筋主筋为2φ10,构造筋φ6@300。过梁做法详见结构施工图18号结构施工总说明中第十一条后砌填充墙过梁做法进行施工。水平系梁混凝土标号为C20。 拉结筋设置:框架结构上拉结筋全部采用植筋,拉结筋为2φ6@400,两侧距墙边20mm,拉结筋沿墙全长贯通。190墙与90墙的拉结见(06SG614-1)图集第26页,钢筋网片每边伸入墙体长度不小于1000mm,钢筋网片为镀锌φ4钢筋点焊网片,竖向间距400mm。填充墙顶部的拉结见(02SG614-1)图集第21页,墙体顶部与梁板拉结采用钢筋植筋,钢筋为φ8@1000,钢筋锚入墙内300mm,逐皮随砌随填砂浆,砂浆厚度120mm。 二、施工准备: 1、材料: (1)混凝土小型砌块:品种、规格、外观质量、含水率级别、强度等级、抗渗性、抗

陶粒空心砌块砌筑施工方案

陶粒空心砌块砌筑施工方案 一、材料及主要机具: 1、陶粒空心砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致。有出厂证明、试验报告单。 2、水泥:采用P.C 32.5R号复合硅酸盐水泥,有出厂证明、检验报告。 3、砂:宜用中砂,过5mm孔径筛子,配制M7.5砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 5、其它材料:拉结钢筋、预埋件等。 6、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、水泥、砂、陶粒砖、钢筋等材料进场前先做复试,合格后进场报验使用。 2、原楼内加气块隔墙已全部拆除完毕并清理干净。 3、已弹出轴线、墙边线、门窗洞口线。 4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平或砍砖包合子找干。 5、常温天气在砌筑前将砖浇水湿润。 6、砂浆配合比经试验室确定并由试验室出具配合比。 7、电气、暖通管道预埋件必须配合砌墙同步施工。 三、劳动力及设施情况: 1、砌筑瓦工安排10人,壮工15人,自下而上分流水段施工。 2、脚手架共计30套,搅拌机一台、翻斗车一台、磅秤一台、手推车七辆等。 四、操作工艺 1、工艺流程:作业准备→砖浇水→拌制砂浆→排砖搁底→砌空心陶粒砖墙→圈梁、构造柱施工→验评。 2、流水段划分:以轴线B-C轴以东C-D轴/1-12轴为Ⅰ区,以西A-B轴/3-12轴为Ⅱ区,B-C 轴/1-12轴为Ⅲ区。地下1-2层和3-4层、5-6层分为三个流水段从下至上作业施工。 五、施工方法 1、砌筑前,楼面清扫干净,空心砖砌筑前浇水润湿,常温下不得干砖上墙。 2、根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,便于操作。 3、拌制砂浆: (1)砂浆配合比应用重量比,计量精度为,水泥±2%,砂±5%。 (2)宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于l.5min。 (3)砂浆应随拌随用,水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3~4h内用完,严禁用过夜砂浆。 4、砌空心砖墙体: (1)组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。 (2)水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。 (3)空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。 (4)空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。 (5)各种水电预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 (6)转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。 (7)拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。5、圈梁及构造柱采用φ12螺纹钢为主筋,φ6圆钢为箍筋,间距为200mm。

相关文档