遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、 《安规》关于“低[电] 压” 的定义是:用于配电的( )的电压等级。( )

A.直流系统中 1000V 以下

B.交流系统中 1000V 以下

C.交(直)流系统中 1000V 及其以下

D.交流系统中 1000V 及其以下

2、 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证 ( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。( ) A.人身 B.设备 C.人身和设备 D.人身、电网和设备

3、 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。( )

A.劳动防护用品

B.工作服

C.安全工器具

D.施工机具

4、 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( ),并应指定专人经常检查、补充或 更换。( )

姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________

--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

---

A.劳保用品

B.医用绷带

C.创可贴

D.急救用品

5、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。()

A.事故紧急处理措施

B.紧急救护措施

C.应急预案

D.逃生方法

6、作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。()

A.体检

B.医疗机构

C.医师

D.专业机构

7、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。

()

A.四年

B.三年

C.两年

D.一年

8、《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。()

A.创伤急救

B.触电急救

C.溺水急救

D.烫伤急救

9、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。()

A.生产技术

B.实际操作

C.岗位技能

D.操作能力

10、作业人员对《安规》应()考试一次。()

A.每六个月

B.每年

C.每两年

D.每三年

11、因故间断电气工作()者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。()

A.3 个月以上

B.连续 3 个月以上

C.6 个月以上

D.连续 6 个月以上

12、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。()

A.学习培训

B.安全知识教育

C.考试合格

D.电气知识培训

13、各类作业人员有权拒绝()。()

A.违章指挥和强令冒险作业

B.违章指挥

C.工作负责人的监护

D.参加开工会

14、10kV 、20kV、35kV 户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于()m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。()

A.2.6m 、2.8m、3.1m

B.2.7m 、2.8m、2.9m

C.2.8m 、3.0m、3.5m

D.2.9m、3.0m、3.5m

15、待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。()

A.名称

B.编号

C.名称、编号

D.名称、编号、电压等级

16、换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。()

A.非带电体

B.带电体

C.部分带电体

D.绝缘体

17、高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()m以内。()

A.2

B.4

C.6

D.8

18、高压室的钥匙至少应有(),由运维人员负责保管,按值移交。()

A.6

B.5

C.4

D.3

19、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《安程》,

经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维

管理单位应告知()。()

A.作业时间

B.危险点

C.现场电气设备接线情况

D.安全注意事项

20、各类作业人员有权拒绝()。()

A.强令冒险作业

B.违章指挥

C.加班工作

D.带电工作

21、某35kV设备检修可不停电进行。根据现场勘查,带电部位在作业人员的正前方,作业中作业人员与35kV设备带电部分的最小距离为0.8米。为安全开展此项工作可以采取下列哪些措施?()()

A.停用高压设备,使用第一种工作票

B.不采取隔离措施,使用“带电作业工作票”

C.将设备带电部分用绝缘挡板隔离,使用“第二种工作票”

D.将设备带电部分用绝缘挡板隔离,“带电作业工作票”

22、室内(),应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。()

A.母线分段部分

B.母线交叉部分

C.部分停电检修易误碰有电设备的

D.母线平行部分

23、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近()。()

A.互感器

B.避雷针

C.避雷器

D.构架

24、()、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运维管理单位(部门)分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。()

A.地震

B.台风

C.洪水

D.高温

25、倒闸操作的接发令要求:()。()

A.发令人和受令人应先互报单位和姓名

B.使用规范的调度术语和设备双重名称

C.发布指令应准确、清晰

D.发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指

令的报告时应录音并做好记录 E.发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录

26、因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。()

27、临时参加劳动的管理人员应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得_________。()

28、任何人发现有违反本规程的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现良接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止炸业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。()

29、无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有_________在场,并符合表1的安全距离。()

30、10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9m(2.6m),该裸露部分_________应装设护网。()

31、待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入_______范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。()

32、在手车开关拉出后,应观察_______是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。()

33、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行________的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。()

34、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿________,并不准靠近避雷器和避雷针。()

35、地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,禁止巡视灾害现场。灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的________,得到设备运维管理单位批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。()

36、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身安全,依

据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。()

37、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人

员所穿的外衣裤服只要是全棉的即可。()

38、各类作业人员应询问其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施。()

39、各类作业人员应接受相应的安全生产教育,经领导批准后方能上岗。

()

40、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过岗位技能培训后,可在现场单独从事简单工作。()

41、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,工程管理部门应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。()

42、高压设备停电时,作业人员可以独自移开遮栏进行工作,工作完成后应立即恢复。()

43、作业人员与邻近110kV设备带电部分的最小距离为1.2米情况下进行地电位作业,应停用邻近的高压设备或使用“带电作业工作票”工作。()

44、对于中性点接地的110kV高压设备现场的通道上,其行车安全限高标志至无遮栏带电部分之间的安全距离为1.65米。()

45、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设临时绝缘档板将其隔离。()

46、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。()

47、室内的高压设备发生接地时,巡视人员应距离故障点8m以外。()

48、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理?()

49、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?()

50、吊车作业时撑脚不稳固而倾斜,压坏220千伏母线某220kV×变电站Ⅱ段母线部分刀闸进行更换(Ⅱ母线所有开关上Ⅰ母线运行,旁路290号开关带263号开关)。1月13日上午10时19分,当在吊装拆除2632号刀闸的A相隔离开关时(没有制定专门的安全技术措施),吊车左侧脚架下沉,整体向左侧工作

面倾斜,吊车臂下压至Ⅱ段管型母线的C相,致使2632号刀闸间隔管型母线

支持瓷瓶断裂和母线移位。同时,吊车起吊绳在吊车整体倾斜中,触及Ⅱ段母

线A相,A相管母线受力后,2632号刀闸间隔管型母线支柱瓷瓶断裂,A相

管母线下落到相邻间隔220kV2632号开关引线上,从而造成在其旁边带电运

行的Ⅰ段母线短路。试分析该起事件中的违章行为。()

51、设备由检修转运行操作中带地线送电2009年2月27日,一座220kV变电站,35kV配电设备为室内双层布置,上下层之间有楼板,电气上经套管连接。当日进行#2主变及三侧开关预试,35kVⅡ母预试,35kV母联开关的

301-2刀闸检修等工作。工作结束后在进行“35kVⅡ母线由检修转运行”操作过程中,21时07分,两名值班员拆除301-2刀闸母线侧地线(编号#20),但并未拿走而是放在网门外西侧。21时20分,另两名值班员执行“35kV母

联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线(编号#15)拆除时,想当然认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间(实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间),即来到位于2楼的301间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧(由于楼板阻隔视线,看不到实际

位于1楼的地线),误认为应该由他们负责拆除的#15地线已拆除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防闭锁程序,并记录该项工作结束,

造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。21时53分,在进行35kVⅡ母线送电操作,合上#2主变35kV侧312开关时,35kVⅡ母母差保护动作跳开312开关,造成带地线送电的恶性误操作事故。试分析该起事件中的违章行为。()

工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案 2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 值长负责安全措施的批准,在审核安全措施和补充安全措施之后进行批准操作,启动隔离操作程序。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票

签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。 10、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更改安全措施,工作中如有特殊情 况需要变更时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作 票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据情 况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、二种工作票有效时间,以批准的检修期为限。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交代, 清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、在高压设备上工作,必须遵守下列各项: 一、填用工作票或口头、电话命令; 二、(B); 三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 A.应有两人在一起工作 B.至少应有两人在一起工作 C.必须有两人在一起工作 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码

安规两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

电厂三种人安规考试题

电厂三种人安规考试复习题(电气有答案) 一、单项选择题 1、高压室的钥匙至少应有( A ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 2、倒闸操作要求操作中应认真执行监护( C )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 3、如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应( C )。 A、停止作业 B、修改工作票中的安全措施 C、重新签发新的工作票 4、停电拉闸操作必须按照( A )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(A)断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关; (B)断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关 (C)负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器; 5、室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. D. 6、工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B )情况,办理新的工作票。 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 7、( B )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规: 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 8、所有工作人员(包括工作负责人)不许( B )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A. 多人 B. 单独 C. 随意 3、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应(B )并在工作票上增填工作项目。 A、由工作负责人通过许可人 B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意 C由工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人同意 9、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( B )方可执行,并应采取下列措施(略)。 A、先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后 B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送电的答复后 C、先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后 10、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,( A )使用一张工作票。 A、允许 B、不允许 C、必须

三种人考试试卷答案

三种人考试试卷 考试时间:90分钟姓名:成绩:考试日期: 一、 一、填空题(每题2分,共20分) 1、凡在坠落高度基准面(2m及以上)的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点(4m)以内,室外不准接近故障点(8m )以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴( 绝缘手套)。 3、装卸高压熔断器,应戴(护目镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在(绝缘垫)上。 4、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关(刀闸)和做好(安全措施)前,不得(触及设备)或( 进入遮拦),以防突然来电。 5、在高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(组织措施)和(技术措施)。 6、一张工作票中,(签发人)、(许可人)和(负责人)三者不得互相兼任。 7、承发包工程中,工作票可实行(双签发)形式。签发工作票时,双方(工作票签发人)在工作票上分别签名,各自承担本规程(工作票签发人)相应的安全责任。 8、在电气设备上工作,保证安全的技术措施:(停电)、(验电)、(装设接地线)、(悬挂标识牌和装设遮拦)。9、验电时,应使用相应(电压等级)、合格的接触式验电器,在(装设接地线)或(合接地刀闸)处对各相分别验电。 10、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设(强力通风装置),风口应设置在(室内底部),排风口不应朝向居民住宅或行人。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到(A)分管领导批准。 A、设备运行管理单位 B、上级调度部门 C、当地公安部门D、当地交通部门 2、高压室的钥匙至少应有3把,由(A)负责保管。

电厂三种人考试题

2013年公司“三种人”安规复习题 热机:工作票签发人□、工作票负责人□、工作班成员□ 电气:工作票签发人□、工作票负责人□、工作班成员□ 特种作业人员:焊工□、起重□ 一、填空题 1、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材的使用方法。 2、危险点分析工作应在办理工作票、操作票之前进行。 3、厂内机动车辆装运整体重物时,严禁人货混载。 4、“口头上承认安全规程重要,但无人监护时往往随意作业。”这是作业性违章者的一种心理状态。 5、防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所 6、凡在离地面(坠落高度基准面)2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 7、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 8 米。 8、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。 9、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。 10、所有升降口、大小空洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050毫米高的栏杆和不低于100毫米高的护板。 11、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 12、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 13、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。14装卸高压保险器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 15电气工具和用具应由专人保管,每六个月须由电气试验单位进行定期检查;使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障,须立即找电工修理。 16禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上、或运行中设备的轴承上行走或坐立。17触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系。 18在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

工作票“三种人”资格考试题工作签发人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。

10、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得填写工作票。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据 情况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交 代,清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、工作票应由下列( AB)填写。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码 C. 工作票号码, 工作任务, 许可工作时间 3、第一种工作票应在( A )工作交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交 给值班员。 A.前一日 B.前二日 C.当天 4、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票 仍由工作负责人执存。间断后继续工作,( C)。

电厂2013工作票“三种人”考试试卷(附答案)

XXX电站 2013年“三种人”考试试卷 工作负责人 签发人 许可人 岗位:姓名: 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票 票库。 2、实现是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 3、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、 ”的管理原则。 4、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。 5、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手续。 6、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、和。 7、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各 项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。 8、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。 9、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理 工作票手续。 10、行灯电压不准超过 V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝 汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过 V。 11、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。 试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。二、单项选择题(每题1分,合计20分) 1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用 ()工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可 人同意,可以()工作许可手续。 A、重新填写工作票并履行 B、重新履行 C、不重新履行 3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进 行危险点分析并制定控制措施 4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时 间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5、“四级控制”是指()。 A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故 B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡 C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡 6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后, 方可开始工作。 A、本厂监护人员 B、本厂有关部门 C、承包方法人代表 7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善 和符合实际的安全措施。同时由()交底。

三种人试题(工作票负责人)

工作票负责人考试试题 部门:专业:姓名:分数: 一.填空题(每空1.5分,共60分) 1.为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,都必须使用(操作票或工作票)。 2.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护法,特别要学会(触电急救法)、(窒息急救法)、(心肺复苏法)等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 3. “三讲一落实”,指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的(安全风险),讲安全风险的(控制措施 ) ,并抓好(安全风险控制措施)的落实。 4一级动火工作票适用于一级动火区域内的动火作业,有效时间为(48)小时 5. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为(7)天; 6.工作负责人和工作许可人不允许在检修工作开工后,单方面变动(安全措施)。 7.检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人持打印工作票共同到现场对照工作票(逐项检查),确认所列安全措施完善和(正确执行)。 8. 不需要运行人员做安全措施的现场工作,须填用(工作联系单),工作联系单后附相应的(危险点分析预控卡),编号与工作联系单的编号(一致)。工作联系单由分管该工作区域的运行值班员履行(许可、终结手续),并登录备案。 9.工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、(危险点分析)和控制措施学习、接受(安全措施)交底并在(危险点控制措施票)上签名后,方能加入工作。 10.工作票中的(设备名称)、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。 11.检修工作如有具体审批过的工作措施和工作范围,则工作票的安全措施内容不得有超过审批的措施和工作范围的内容,即不得(擅自扩大检修范围)或“搭车作业”。 12. 工作负责人、工作许可人、(消防监护人 )人检查现场的安全措施是否正确和完善,动火设备、区域是否与运行设备和易燃易爆物品可靠隔离,测定( 可燃气体含量 )或( 粉尘浓度)是否合格,配备的消防设施和采取的消防措施是否符合要求等,并在监护下作明火试验,确认无问题后方能许可动火作业。 13. 一个工作负责人不得在同一时间内担任(两个及以上)工作任务的工作负责人。 14.工作票的填写必须使用标准的(名词术语)、(设备的双重)名称。 15.检修设备试运工作由(工作负责人)提出申请,经工作许可人同意并(收回)工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员(撤离)工作地点,履行试运许可手续后,方可试运。 16.试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按(安全措施)执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新(签发工作票)。 17.工作负责人变动时,应经(工作票签发人)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 18. 工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(2小时)向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理(申请延期)手续。 19.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部(安全措施)不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 20.一级动火区系指(火灾危险性)很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。在一级动火区域内作业时,动火部门负责人或技术负责人、(消防队人员)应始终在现场监护。 21.一级动火区作业过程中,应每隔(2-4小时)(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即(停止动火),未查明原因或排除险情前,不得重新动火。 二.选择题(每题1分,共15分) 1.“工作班成员”栏:工作班成员在(B)的,应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏。 A、10人以下 B、10人或10人以下 C、5人以下 2.工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B )办理申请延期手续。 A、一个小时 B、两个小时 C、三个小时 3.第一种工作票的有效期,以(C)批准的工作期限为准。 A、工作许可人 B、运行班长 C、值长 4.危险点控制措施随(A)一并保存。 A工作票、操作票 B、操作票、检修作业指导书 C、工作票、检修作业指导书。 5.任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行(ABC)工作必须进行危险点分析。

工作票三种人考试试题答案

一、填空题40分(每题2分) 1.电气作业工作票“三种人”即:(工作负责人、工作票签发人、工作许可人)。2.机械检修需要停送电时,检修人员自行停送电的,应该填写(停送电记录),由其他班组安排专人停送电的应该填写(停送电联系单)。3.(工作票签发人)对填好的工作票审核无误后,在工作票上签名,并记入("工作票签发登记台帐")。 4. 工作班人数在(6)人及以下要求填写全部工作人员姓名。 5. 设备检修作业联系停、送电应由(专人)负责,其他任何人不得参与。严禁采取电话通知、(约时)、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 6. 工作票用钢笔和圆珠笔填写一式(两)份,一张工作票修改不得超过(三)处。已使用的工作票按月整理,按编号进行保存,保存期至少(一年)时间。 7. 工作票签发人或工作负责人根据工作需要填写工作票,填写内容包括:(工作内容、计划时间、工作班成员、安全措施)等。 8.电气检修作业必须制定(工作负责)人和(专责监护)人,并且必须始终在工作现场对工作班成员进行监护。 9.(工作负责人)技术交底结束,全体工作班成员确认无问题后,由工作负责人下达开工命令,并履行确认手续后,工作班方可开始工作。 二、判断题10分(每题1分) 1.操作票中的动词“拉开”、“合上”、“装上”、“取下”内容可以得涂改。(×)2.工作中若需变更停电范围、增加工作内容、变更或增设安全措施等,需重新办理新的工作票。(√ ) 3.设备检修前,由检修工作负责人签发“电气设备检修停(送)电工作单”。安排电工专人负责停电操作,执行停、送电操作的电工即为本项检修工作的工作许可人( √) 4.设备临时检修、零星工程,除按公司有关规定开具工作任务书或派工单外,需要停、送电时可以不用执行停电联系单的要求。( × ) 5.电气设备或电缆检修需要变配电所(或专用配电点)内停、送电的,填用电气第二种工作票(×) 6.工作票许可开始工作时间应与操作票停电操作结束时间相对应,不得早于停电操作结束时间。(√) 7.电气检修,必须有效切断有可能送电(包括反送电)到作业地点的所有上级电源。(√) 8.如停电范围只涉及检修设备所属单位时,工作票(单)由执行人签发后即可执行。( × ) 9.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 (√) 10.两个及以上的不同检修作业,需要在同一时段对相同设备、线路进行停、送电的,可以办理一个停送电票证,分别履行停、送电手续和安全措施(×) 三、单项选择题20分(每题2分) 1. (A)以下电气检修,基层区队(车间)必须安排管理人员现场跟班。 A、6kV B、 35kV C、3300V 2.对电气作业工作票签发人、工作负责人和工作许可人(A)进行一次考试。 A、一年B、一个季度C、半年 3.经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过( A)欧. A.1欧 B.2欧 C.3欧 4.操作票修改不得超过三处,以下不可以进行修改的为(C) A、发令人 B、日期 C、操作设备名称和编号 5.通过人体的电流超过( A)就有生命危险

电厂热机三种人考试题(B)(1)

热机专业工作票“三种人”考试题 部门:姓名:成绩: 一、选择题:(20分) 1、事故抢修工作可不填用工作票,,但必须经()同意,预计抢修工作时间超过4h时,仍应填用工作票。对不填用工作票的事故抢修工作,包括运行人员排除故障工作,仍须明确工作负责人、工作许可人,按规定做好安全措施、办理工作许可和工作终结手续。()应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。 A总工程师 B.值长 C.分场主任 D.运行机长或班长 E、工作许可人 2、( )是关于工作票签发人必须具备的条件。 A、熟悉设备系统及设备性能 B、熟悉安全工作规程,检修制度及运行规程的有关部分 C、掌握人员安全技术条件 D、了解检修工艺。 3、工作结束前如遇( )情况,应重新签发工作票? A、部分检修的设备将加入运行时;B、?值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;C、必须改变检修与运行设备的隔断方式或工作条件时;D、如果试运后工作票需要改变原工作票工作范围时。 4、工作票中“运行人员补充安全措施”一栏,应主要填写()内容:A、由于运行方式和设备缺陷(如阀门不严等)需要扩大隔离范围的措施;B、运行值班人员需要采取的保障检修现场人身安全和设备运行安全的运行措施;

C、提示检修人员的安全注意事项;D、补充工作票签发人提出的安全措施。 5、工作票负责人须具备的条件是( ) A、掌握设备情况和与检修设备有关的系统; B.掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准; C、熟悉安全工作规程的有关部分;D、了解运行规程。 二、填空题: (20分) 1、各单位应每年对工作负责人、工作许可人、工作票签发人进行()、()的培训和考试,考试合格的,经()批准,予以公布。 2、工作票的填写必须使用(),设备应注明()。 3、各级电力生产企业领导人员、(、)以及在集团公司范围内从事电力工业的(、、、)等部门的有关人员,均应熟悉“安规”的有关部分。 4、各级(、),以及从事安全生产直接相关的各类作业人员(含外包人员),必须接受“安规”和安全生产相关知识的培训,经考试合格后上岗,并应()。 5、新参加工作的人员(含实习人员)或调动到新工作岗位的人员,在开始工作前(),并经过考试合格。离岗三个月的人员,必须(),考试合格后方可上岗。 6、工作票必须由( ) 签发,工作票签发人不得兼任( )。一级工、学徒工不得担任()。 7、检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应()到现场检查

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

火力发电厂工作票三种人试题库完整

//[父试题分类]:试题分类/电力生产委员会/乌达发电/安全生产部/工作票三种人题库 1.线路停电检修工作结束后,值班调度员必须得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认(),并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 A.所有工作班组均已竣工 B.工作人员已全部撤离线路 C.测量线路绝缘合格 D.接地线已拆除 E.工作人员已全部返回驻地 答案:A|B|D 题型:多选题 2.二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些事项?() A.工作地点、范围 B.一、二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案 D.上次试验记录 答案:A|B|C|D 题型:多选题 3.清扫运行设备和二次回路时,要()。 A.防止误碰 B.填用二次工作安全措施票 C.防止振动 D.使用绝缘工具 答案:A|C|D 题型:多选题 4.同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障,两换流站阀的操作应根据()的指令配合执行。 A.工作负责人 B.值班调控人员 C.主管领导 D.专责监护人 答案:B 题型:单选题 5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()。 A.现场勘察制度 B.工作监护制度 C.工作间断、转移和终结制度 D.使用个人安保线 答案:A|B|C 题型:多选题

6.在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下()。 A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票 B.电力电缆第一种、第三种工作桌 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单 答案:A|B|C|D 题型:多选题 7.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用()工作票。 A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 8.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第二种 答案:B 题型:单选题 9.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.带电作业 C.第二种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 10.下列()工作票需填用变电站(发电厂)第二种工作票。 A.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的 B.高压设备上工作需要部分停电者 C.二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者 D.高压电力电缆不需停电的 答案:A|C|D 题型:多选题 11.与邻近带电设备距离小于表l(设备不停电时的安全距离)、大于表4(带电作业时人身与带电体间的安全距离)规定的工作应填用()。 A.带电作业工作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票人

电厂三种人安全考试题(综合)

电厂三种人安全考试题(综合) 一、单项选择题(2分/题共20分) 1、如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应( )。 A、停止作业 B、修改工作票中的安全措施 C、重新签发新的工作票 2、已终结的工作票、任务单、事故应急抢修单的保存期限为()。 A、3个月 B、 2年 C、 1年 3、在发生人身伤害事故时,为了抢救受伤人员,()使用操作票。 A、可以不 B、必须 C、根据情况 4、工作票只能延期()次。 A、一 B、二 C、三 5、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,()使用一张工作票。 A、允许 B、不允许 C、必须 二、多项选择题(2分/题共20分) 1、安全帽在使用前应检查()及下颏带等附件完好无损。 A、帽壳 B、帽衬 C、帽箍 D、顶衬 2、任何进入生产现场()除外,应戴安全帽。 A、办公室 B、控制室 C、配电室 D、值班室 E、检修班组室 3、填用电气第一种工作票的工作() A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、其他工作不需要将高压设备停电或要做安全措施者。 4、雷雨天气,需要巡视高压设备时,应()。 A、穿绝缘靴 B、不得靠近避雷器和避雷针 C、穿雨衣 5、操作票应使用()填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。 A、圆珠笔 B、钢笔 C、铅笔 6、哪些情况应使用操作票() A、复杂的、操作程序不能颠倒的大型热机启、停操作; B、一旦操作失误将造成重大损失的操作; C、需要切换系统运行方式及隔离系统进行检修作业的操作。 7、《电业安全工作规程》(火电厂动力部分)所指的动火作业是指() A、在禁火区进行焊接与切割作业; B、在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业; C、在距离料场10米范围内进行的动火作业。 8、工作场所禁止存储易燃物品,例如() A、汽油 B、煤油 C、酒精 9、一级动火时,哪些人员应始终在现场监护。() A、动火部门负责人或技术负责人 B、安监部门负责人 C、消防人员 10、一级动火工作的过程中,应每隔()小时测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否合格。 A、1~2h B、2~4h C、4~8h

工作票三种人考试试卷答案

黔东水力发电总厂2013年电气工作票 签发人、负责人、许可人考试(卷二) (答题时间:90分钟总分:100分) 姓名一二三四总分 一、填空题(每空1.5分,共30分) 1、除需填用工作票的工作外其他可采用口头或电话命令方式。 2、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 3、如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。 4、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 5、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,临时工作可在工作开工的当天预先交给工作许可人。第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。 6、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。 7、工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 8、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘

手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。 9、对工作票所列内容有疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。 10、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 11、因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。 12、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、工作许可后,( B )任何一方不应擅自变更安全措施。 A.工作签发人、工作许可人 B.工作负责人、工作许可人 C.工作负责人、值班负责人 D.工作许可人、安全监护人 2、装设接地线时,应( C ),接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。 A.接地端、导体端同时装 B.先装接导体端,后装接地端 C.先装接地端,后装接导体端 D.只装接地端 3、室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( A )的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“从此上下!” D.“在此工作!” 4、在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作负责人征得( D )同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。 A.值班负责人 B.工作票签发人

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019 电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+ 多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修 人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安 全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物 质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑 ( 池) 、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化 的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在 1.5m 以上

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在1.5m以上

工作票三种人考试试题答案教学教材

工作票三种人考试试 题答案

精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 一、填空题40分(每题2分) 1. 电气作业工作票“三种人”即:(工作负责人 、工作票签发人、 工作许可人)。 2.机械检修需要停送电时,检修人员自行停送电的,应该填写 ( 停送电记录 ) ,由其他班组安排专人停送电的应该填写 (停送电联系单 )。 3.(工作票签发人)对填好的工作票审核无误后,在工作票上签名,并记入("工作票签发登记台帐")。 4. 工作班人数在 (6 )人及以下要求填写全部工作人员姓名。 5. 设备检修作业联系停、送电应由(专人 )负责,其他任何人不得参与。严禁采取电话通知、( 约时 )、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 6. 工作票用钢笔和圆珠笔填写一式(两)份,一张工作票修改不得超过(三)处。 已使用的工作票按月整理,按编号进行保存,保存期至少( 一年 )时间。 7. 工作票签发人或工作负责人根据工作需要填写工作票,填写内容包括:(工作内容、计划时间、工作班成员、安全措施)等。 8. 电气检修作业必须制定(工作负责 )人和( 专责监护 )人,并且必须始终在工作现场对工作班成员进行监护。 9.( 工作负责人 )技术交底结束,全体工作班成员确认无问题后,由工作负责人下达开工命令,并履行确认手续后,工作班方可开始工作。 二、判断题10分(每题1分) 1 .操作票中的动词“拉开”、“合上”、“装上”、“取下”内容可以得涂改。( × ) 2.工作中若需变更停电范围、增加工作内容、变更或增设安全措施等,需重新办理新的工作票。(√ ) 3. 设备检修前,由检修工作负责人签发“电气设备检修停(送)电工作单”。安排电工专人负责停电操作,执行停、送电操作的电工即为本项检修工作的工作许可人( √ ) 4.设备临时检修、零星工程,除按公司有关规定开具工作任务书或派工单外,需要停、送电时可以不用执行停电联系单的要求。( × ) 5.电气设备或电缆检修需要变配电所(或专用配电点)内停、送电的,填用电气第二种工作票( × ) 6.工作票许可开始工作时间应与操作票停电操作结束时间相对应,不得早于停电操作结束时间。 (√) 7.电气检修,必须有效切断有可能送电(包括反送电)到作业地点的所有上级电源。( √ ) 8. 如停电范围只涉及检修设备所属单位时,工作票(单)由执行人签发后即可执行。( × ) 9.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 ( √ ) 10.两个及以上的不同检修作业,需要在同一时段对相同设备、线路进行停、送 电的,可以办理一个停送电票证,分别履行停、送电手续和安全措施( × )三、单项选择题20分(每题2分) 1. ( A )以下电气检修,基层区队(车间)必须安排管理人员现场跟班。 A 、6kV B 、35kV C 、3300V 2.对电气作业工作票签发人、工作负责人和工作许可人(A )进行一次考试。

相关文档
相关文档 最新文档