一、回答问题:(共50分)
1、等值电路中S为三相功率时,V、I、z和y代表的数值分别是“线”还是“相”值?(4分)
2、电力系统三相电路分析中用标幺制时,基准值的选取有几个任意给定量?为什么?(5分)
3、实际系统在什么情况下采用恒定电势源数学模型?本身具有什么特性?(5分)
4、在电力系统中产生短路冲击电流的条件是什么?(5分)
5、为什么在用计算机对某网络初次进行潮流计算时往往是要调潮流?而并非任何情况下只一次送入初始
值算出结果就行呢?要考虑什么条件?各变量是如何划分的?哪些可调?哪些不可调?(6分)
6、若想提高电力系统暂态稳定性所要考虑的基本原则是什么?提高电力系统静态稳定性呢?(6分)
7、在同步发电机出口发生三相短路时,为什么用次暂态和暂态电势来分析、计算短路电流?是否可只用
Eq来分析、计算短路电流?为什么?(6分)
8、某架空线π型等值电路,阻抗为R+jX,对地导纳为两个jB/2,始端电压为V1,末端电压为V2,始端流入阻抗的功率为P1+jQ1,试分析该线路对外何时为容性元件?何时为感性元件?(6分)
9、某三个节点的环网,①节点为电源节点且电压给定,而②③节点为负荷节点且功率已知,若用手算潮
流要求达到一定的精度,请给出计算的步骤。(7分)
二、简算:(共20分)
1、某单机—无限大系统E′=138KV,U=115KV,X I=79.35Ω,取U B=115KV,S B=100MV A时,T J =6.5S,δ0=300,P0=100MW,短路时α=30弧度/秒2,求:XⅡ=?(6分)
2、简单系统如图,发电机保持Eq不变,运行规程要求K P值不得小于15%,问:允许发电机输出的最大
功率为多少?(6分)
Eq U =1 G
Xd =1.0 X T=0.2 X L=0.3 S=0.8+j0.6 3、某系统如图所示,f点发生三相短路,求:极限切除角δcm=?(8分)
三、计算下列各题:(共30分)
1、空载系统中f点a相接地短路,求:1)接地电流有名值I?″=?
2)T2中性点电压有名值V T2N=?(10分)
2、求上一题中的其他有名值如下:(10分)
1)T1中性点电压V T1N=?
2)f点左侧B相线路中电流I B=?
3)M点B相电流I MB=?
3、在某A、B联合系统中,A系统有:发电机K AG1=500MW/Hz,K AG2=400MW/Hz,负荷K AD=100MW/Hz,B系统有:K B=800MW/Hz;正常运行时A系统G1满载,G2未满载,f=49.8Hz,联络线功率P AB=100MW,联络线突然开断后,G1差25MW满载,问:f A=?,f B=?(10分)
2008年春季学期 《电力系统分析》课程考试试卷(A 卷) 参考答案及评分标准 命题教师 李咸善 审题教师 杨力森 一、简答题(每小题5分,共40分) 1、高压输电线路的电路参数有哪些?各描述什么物理现象? 答:电阻、电抗、电导、电纳 (1分) 1、电阻 反映了通电导线的热效应。(1分) 2、电抗 导线中流过交流电流,在导线周围产生的磁场效应。(1分) 3、电导 反映线路的泄漏和电晕现象。(1分) 4、电纳 反映导线间、导线与大地间的电容,即电场效应。(1分) 2、电压降落、电压损耗、电压偏移是如何定义的? 答:电压降落 :指的是线路始末两端的电压相量差12()U U -或dU 。(1分) 电压损耗 :指的是线路始末两端的电压数值差12()U U -(2分) 电压偏移 :指的是线路始端或末端电压与线路额定电压的数值差1()N U U -或 2()N U U -,也常以百分值表示。(2分) 3、电力系统常见的调压措施有哪些? 答:1、改变发电机端电压调压(1.5分) 2、改变变压器变比调压(1.5分) 3、补偿设备调压:如并联电容器、调相机、静止补偿器等。(2分) 4、P-Q 分解法的修正方程对牛顿-拉夫逊法的修正方程做了哪些简化?对计算精度有无影响? 答:第一个简化是:计及高压电力网络中各元件的电抗一般远大于电阻,以致各点电压相位角的改变主要影响各元件中的有功功率潮流从而各节点的注入有功功率;各节点电压大小的改变主要影响各元件中的无功功率潮流从而各节点的注入无功功率。(2分) 第二个简化是:由于状态变量i δ的约束条件是max ||||i j i j δδδδ-<-,即||||i j i j δδδ-<不宜过大。计及ij G < 7 电力系统对称故障分析计算 7. 1 习题 1) 电力系统短路的类型有那些?那些类型与中性点接地方式有关? 2)什么是横向故障?什么是纵向故障? 3)短路有什么危害? 4)无限大容量电源的含意是什么? 5)什么是最恶劣的短路条件? 6)什么是冲击电流?什么是冲击系数? 7)无限大容量电源供电系统发生对称三相短路周期分量是否衰减? 8)无限大容量电源供电系统发生对称三相短路是否每一相都出现冲击电流? 9)什么是无限大容量电源供电系统短路电流最大有效值?如何计算? 10)无限大容量电源供电系统短路电流含那些分量?交流分量、直流分量都衰减吗?衰减常数如何确定? 11)用瞬时值计算公式说明t=0时周期分量与非周期分量的关系。 12)下图为长方形超导线圈长lm,宽1m,处于均匀磁场B0中,其线圈平面与磁场B0垂直时闭合开关k,此时超导线圈的磁链是多少?线圈转90○时,磁链又是多少? k 图7- 1 习题7-12 13)为什么设定发电机电流、电压、磁链的正方向?每个回路的电流、电压和各绕组磁链的正方向、绕组轴线正方向如何规定? 14)写出a相回路的瞬态电压方程(考虑其它绕组对a相回路的互感)。 15)(7-1)式回路方程与磁链方程(7-2)式什么关系? 16)(7-1)式回路方程是否可解?为什么? 17)哪些电感系数不变化?为什么不变化? 18)什么是磁链?什么是一个绕组的自磁链?什么是绕组之间的互磁链? 什么是一个绕组的总磁链? 19)什么是综合相量?在派克变换中的作用是什么? 20)什么是派克变换矩阵?为什么进行克变换?电流、电压、磁链的派克变换矩阵是否相同? 21)派克变换矩阵中的θ角是什么角? 22)以知a ,b ,c 三相电压u t a =+1sin()ωα,u t b =+-11200 sin()ωα, u t c =++11200sin()ωα,求d ,q ,0轴电压。 23)读者自己对磁链方程(7-2)式到(7-9)和回路方程(7-1)式到(7-8)式的做一次派克变换推导。明确体验(7-2)式中的电感系数已变成常数。 24)如何由派克方程导出发电机稳态电压方程?什么是虚构电势&E Q ?它有什么作用?如何计算? 25)如何依据发电机稳态电压方程画稳态相量图? 26)已知发电机正常运行于额定参数P N =100MW ,cos φ=0.85, U N =10.5kV ,X d =1,X q =0.7,R =0下,求发电机空载电势E q 并画相量图。 27)短路后,定子绕组、转子励磁绕组都含有哪些电流分量?各按什么时间 常数衰减? 28)&'E ,'E q 各是什么电势?两者有什么关系?'E q ||0、'E q 0、'E q 、E q ||0电势 是什么关系? 29)不计阻尼时,定子直流分量电流, 励磁绕组基频交流电流分量按什么时间常数衰减?励磁绕组直流电流,定子二倍频交流电流分量按什么时间常数衰减? 30)''&E ,''E q ,''E d 各是什么电势?三者有什么关系?''E q 短路前后是否 变化?''E q ||0与''E q 是否相等?''E q ||0与E q ||0什么关系?''E q ||0值在空载下短路与负载下短路是否一样? 天津大学电力系统及其自动化专业考研 一、研究方向及硕士指导教师: 研究方向:电力系统运行控制与决策理论;电力系统智能控制与故障识别;电力系统交直流输电与谐波分析;电力系统故障分析与继电保护;电力系统新技术理论与应用;电力系统的安全性、稳定性;电力市场等。 指导教师:余贻鑫教授、孙雅明教授、王成山教授、陈超英教授、李林川教授、房大中教授、李永丽教授、葛少云副教授、张艳霞副教授、张炳达副教授、姜惠兰副教授、张庆超副教授。 二、专业特点: 本学科具有博士点和博士后流动站,是国家重点学科,科研水平较高,师资力量雄厚,与电力部门联系密切。 三、硕士期间主要课程及论文要求: 英语、应用数学基础、线性网络分析、线性系统理论、现代电力系统分析、超高压输电线路继电保护,论文要求有创新。 四、近年来主要科研项目和成果: 承担国家自然科学基金、973高科技基金、企事业单位委托项目。每年科研经费在500万元以上。 五、就业方向: 电力及电气设备的制造、运行、管理、研究等各种部门。 一、研究方向及硕士指导教师: 研究方向:电力系统运行控制与决策理论;电力系统智能控制与故障识别;电力系统交直流输电与谐波分析;电力系统故障分析与继电保护;电力系统新技术理论与应用;电力系统的安全性、稳定性;电力市场等。 指导教师:余贻鑫教授、孙雅明教授、王成山教授、陈超英教授、李林川教授、房大中教授、李永丽教授、葛少云副教授、张艳霞副教授、张炳达副教授、姜惠兰副教授、张庆超 副教授。 二、专业特点: 本学科具有博士点和博士后流动站,是国家重点学科,科研水平较高,师资力量雄厚,与电力部门联系密切。 三、硕士期间主要课程及论文要求: 英语、应用数学基础、线性网络分析、线性系统理论、现代电力系统分析、超高压输电线路继电保护,论文要求有创新。 四、近年来主要科研项目和成果: 承担国家自然科学基金、973高科技基金、企事业单位委托项目。每年科研经费在500万元以上。 五、就业方向: 力及电气设备的制造、运行、管理、研究等各种部门。 。 小提示:目前本科生就业市场竞争激烈,就业主体是研究生,在如今考研竞争日渐激烈的情况下,我们想要不在考研大军中变成分母,我们需要:早开始+好计划+正确的复习思路+好的辅导班(如果经济条件允许的情况下)。2017考研开始准备复习啦,早起的鸟儿有虫吃,一分耕耘一分收获。加油! 某框架结构施工工艺研究 学生:向伟 指导老师:周万清 三峡大学土木水电学院 1课题概述 本课题阐述了框架结构施工工艺流程、技术要求与注意事项等施工技术。认真全面的学习专业法律法规及行业规范,并利用所学专业相关知识来熟悉工程项目施工管理的过程,最后对该工程的施工技术进行总结。 2课题研究的目的和意义 近年来,我国的建筑工程事业发展十分迅猛,加强建筑工程框架结构施工工艺的研究是十分必要的。当前,社会经济不断发展变化,各种资源逐渐短缺,为了节约土地资源,建筑工程中的高层工程项目不断增多,而框架结构作为高层建筑施工中的重要技术,自然会受到越来越多地关注。 选题的意义:(1)培养综合运用已经学过的理论知识和技能,分析和解决本专业范围内的实际工程问题的能力;(2)培养和梳理正确的设计思想,掌握现代设计方法;(3)通过调查研究,查阅文献资料,培养严肃认真的科学态度和严谨求实的工作作风;(4)培养勇于创新和开拓进取的精神;(5)通过本次毕业论文,全面提升综合能力,在以后的土木工程事业中发挥更大作用。 3国内外研究现状 现代高层建筑的历史始于18世纪的工业大革命,起源于美国,其中心是纽约和芝加哥。芝加哥1885年建成的家庭保险大楼达到了11层,采用铸铁柱框架结构,局部有幕墙。随着冶金工业的发展,钢柱逐渐取代了铸铁柱。 20世纪的前60年是国外高层建筑的发展期,其中心是美国。60年代至90年初期是繁荣期,这一时期特点为:发明筒体结构用于工程,使建筑高度更高,且在经济上可行;高强度混凝土用于高层建筑;由钢筋混凝土构件和钢构件,发展为钢-混凝土组合构件,包括钢筋混凝土柱;消能减震装置开始用于高层建筑;采用钢管混凝土柱。日本的高层建筑,日本是一个多地震的国家,日本的高层建筑更多,高度更高,大都采用钢框筒-预制混凝土墙板结构。墙板的种类包括:带竖缝墙、带横缝墙和内藏钢板支撑混凝土墙等。日本的高层建筑主要是钢结构。日本的钢筋混凝土高层建筑主要采用内外筒都是密柱框架的筒中筒结构或框架结构其中许多建筑采用隔震或消能减震。日本很多钢筋混凝土高层建筑采用预制梁、柱的装配整体式结构。亚洲其他国家的高层建筑:马来西亚吉隆坡建成了当时世界上最高的建筑,钢筋混凝土框架-核心筒结构,采用高强度混凝土,自下而上混凝强度从80MPa变化至40MPa,采用钢梁、压型钢板和现浇混凝土组合楼 2008年春季学期 《电力系统分析》课程考试试卷(B 卷) 参考答案及评分标准 命题教师 李咸善 审题教师 杨力森 一、简答题(每小题5分,共40分) 1、变压器等值电路参数有哪些?各描述什么物理现象? 答:电阻、电抗、电导、电纳 (1分) 1、电阻 反映了变压器绕组的热效应,短路损耗或铜耗。(1分) 2、电抗 反应变压器的短路电压损耗。(1分) 3、电导 反映变压器的开路损耗,铁耗。(1分) 4、电纳 反映变压器的激磁效应,即建立磁场,实现能量传递。(1分) 2、电压降落、电压损耗、电压偏移是如何定义的? 答:电压降落 :指的是线路始末两端的电压相量差12 ()U U - 或dU 。(1分) 电压损耗 :指的是线路始末两端的电压数值差12()U U -(2分) 电压偏移 :指的是线路始端或末端电压与线路额定电压的数值差1()N U U -或 2()N U U -,也常以百分值表示。 (2分) 3、电力系统常见的无功电源有哪些?无功功率主要取什么作用 答:1、发电机(1.5分) 2、调相机(1.5分) 3、补偿设备调压:如并联电容器、无功电源发生器等。(2分) 4、简述牛顿-拉夫逊法潮流计算的主要步骤。 答:1)输入网络的原始参数,包括节电编号及分类; 2)形成节电导纳矩阵;(1分) 3)给定个节点变量的初始值; 4)置迭代次数k=0;(1分) 5)计算功率误差; 6)判断功率误差是否在要求的范围内,如果满足则转向11)步,否则进行下一步;(1分) 7)计算雅可比矩阵元素; 8)解修正方程,求出变量的增量;(1分) 9)计算个变量修正值;(1分) 10)置迭代次数k=k+1,返回5); 11)计算整个系统的所有相关变量。(1分) 5、派克变换的物理意义? 答:在abc 三相系统中,发电机的电压方程都是一组时变系数的微分方程,用这种方程分析发电机的运行状态十分困难。(2分) 物理意义:在任一瞬间,将abc 三相绕组等值成为d 、q 两个绕组,并分别放置在该瞬间转子的d 轴方向和q 轴方向上,使发电机的电压方程转换为常系数的方程,便于分析问题。(3分) 6、什么是电力系统的一次调频和二次调频? 答:一次调频:当系统负荷发生波动时,首先,系统中发电机的转子动能发生变化(通过转速变化),维持系统的功率平衡,发电机转速的变化导致了系统的频率变化,进一步通过发电机调速系统的调节作用和负荷本身的调节作用,使系统频率向着靠近初始频率变化,由于调速器的有差调节,系统频率不能恢复到额定值。(2.5分) 二次调频:在一次调频的基础上,人为或自动指定调频机组或调频厂,强制性的增发或少发功率,完全或部分承担系统的负荷变化,使系统的频率恢复到要求的范围内。(2.5分) 7、电力系统潮流计算中,节点分哪几种类型?各有什么特点? 答:电力系统潮流计算中,网络中的节点分为PQ 节点、PV 节点和平衡节点。(2分) PQ 节点:给定节点的注入有功功率和注入无功功率i i P Q 、,待求的是节点电压的大小i U 和相位i δ。(1分) PV 节点:给定节点的注入有功功率i P 和节点电压的大小i U ,待求的是节点注入无功功率i Q 和节点电压的相位i δ。(1分) 平衡节点:一般只设一个。节点电压的大小和相位s s U δ、都是给定的。待求量是节点注入有功功率和节点注入无功功率(1分) 8、什么是对称分量法?序阻抗的基本概念如何? 答:在三相系统中,任何一组不对称的三个相量(电流、电压)可分解为三组分别对称的分量(正序、负序和零序分量),再利用线性电路的叠加原理,对这三组对称分量分别按三相对称电路进行求解,然后对其结果进行叠加。 正序分量:a 、b 、c 三相幅值相等,相位为a 相超前b 相120°,b 相超前c 相120° 负序分量:a 、b 、c 三相幅值相等,相序与正序相反 零序分量:a 、b 、c 三相幅值、相位均相等 (3分) 三相对称元件各序的许阻抗分别为元件两端同一序的电压降与电流的比值(2分) 二、10kV 线路的等值电路如图所示,已知末端电压为10kV 。试求始端电压大小?(12分) 2+j4Ω 10kV 4-j3MV A 第1篇 一、单选 1. 低压电器是指( A )V以下电路中的电器。 A、AC1200、DC1500 B、AC800、DC1000 C、AC380、DC220 D、AC220、DC380 2. KM是( A )的文字符号 A、接触器 B、继电器 C、时间继电器 D、熔断器 3. 一般来说,一台交流接触器有( C )对主触点. A、1 B、2 C、3 D、4 4. 一般来说,一台交流接触器有( B )对辅助常开触点. A、1 B、 2 C、 3 D 4 5. 一般来说,一台交流接触器有( B )对辅助常闭触点. A、1 B、2 C、3 D、4 6. 熔断器的文字符号为( B ) A、FR B、FU C、QF D、QS 7. 熔断器在控制线路中起( B )作用. A、过载保护 B、短路保护 C、失压保护 D、欠压保护 8. 通电延时型时间继电器,它的动作情况是( A ) A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 9. 时间继电器的文字符号是( B ) A、KV B、KT C、KA D、KS 10. FR是( C )的文字符号。 A、刀开关 B、熔断器 C、热继电器 D、断路器 11. 中间继电器的文字符号是( B ) A、K B、KA C、KT D、KV 12. 热继电器的文字符号是( B ). A、KA B、FR C、KV D、200r/min 13. 行程开关又称为( D ) A、光电开关 B、接近开关 C、万能转换开关 D、限位开关 学习中心: 院校学号: 姓名 课程名称: 电力系统分析 1 东 北 大 学 继 续 教 育 学 院 电力系统分析 试 卷(作业考核 线上2) A 卷( 共4页) 注:请您单面打印,使用黑色或蓝色笔,手写完成作业。杜绝打印,抄袭作业。 一、 选择题 (每题2分,共计30分) 1、下列故障形式中对称的短路故障为( C ) A.单相接地短路 B.两相短路 C.三相短路 D.两相接地短路 2、应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是( C ) A.整步功率系数大于零 B.整步功率系数小于零 C.最大减速面积大于加速面积 D.最大减速面积小于加速面积 3、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的( A ) A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求 4、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A.线电压 B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压 D. 倍相电压 5、频率的一次调整是( B ) A.由发电机组的调频系统完成的 B.由发电机组的调速系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的 6、潮流方程是( D ) A.线性方程组 B.微分方程组 C.线性方程 D.非线性方程组 7、分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法 8、顺调压是指( B ) A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低 9、系统发生单接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A.正序、负序、零序串联 B.正序、负序并联、零序网开路 C.正序、零序并联、负序开路 D.零序、负序并联,正序开路 10、系统中无功功率不足,会造成( D )。 A.频率上升 B.频率下降 C.电压上升 D.电压下降 11、已知一节点所带负荷,有功功率为P ,视在功率为S ,则功率因数角 为( D ) A .arctan P S B .arcsin P S C .arccos S P D .arccos P S 12、减小输电线路有功损耗可通过( C ) A.增大线路有功功率 B.增大线路无功功率 C.提高线路两端电压 D.增大输电线路电阻 13、电力系统并列运行暂态稳定性分析中不考虑非周期分量、负序分量和零序分量的影响, 【奥鹏】[天津大学]《电力系统分析》在线作业二 试卷总分:100 得分:100 第1题,在发电机稳态运行状态中,机械功率PT与电磁功率相比,将() A、大 B、小 C、相等 D、无关系 正确答案: 第2题,三相导线的几何均距越大,则导线的电抗() A、越大 B、越小 C、不变 D、无法确定 正确答案: 第3题,单机(凸极发电机)无穷大系统中,发电机的极限输出功率出现在δ()。 A、90度 B、90度 C、=90度 D、以上都不对 正确答案: 第4题,与两相断线故障复合序网形式上相同的短路故障是()。 A、单相接地短路 B、两相短路 C、两相短路接地 D、三相短路 正确答案: 第5题,冲击系数 k im 的数值变化范围是 ( ) A、0 ≤ k im ≤ 1 B、1 ≤ k im ≤ 2 C、0 ≤ k im ≤ 2 D、1 ≤ k im ≤ 3 正确答案: 第6题,同一型号的架空三相输电线,相间距离增大其线路对地电容( )。 A、增大 C、不变 D、无法确定 正确答案: 第7题, A、A B、B C、C D、D 正确答案: 第8题,系统进行频率调整可以分为一次积二次调整,其中可以实现无差调节的是() A、一次调频 B、二次调频 C、一、二次调频均可以 D、一、二次调频都不可以 正确答案: 第9题,当系统发生故障后,为保证其的暂态稳定性,故障切除角应比临界切除角()。 A、大 B、小 C、相等 D、以上都不对 正确答案: 第10题,若X。是系统的一个稳定平衡点,则在该平衡点处,系统的雅克比矩阵A的特征值实部()。 A、均为负 B、均为正 C、有一个为负 D、以上都不对 正确答案: 第11题, A、A B、B C、C D、D 东北大学继续教育学院 电力系统分析试卷(作业考核线上2) A 卷(共 4 页) 1、下列故障形式中对称的短路故障为( C ) A.单相接地短路 B.两相短路 C.三相短路 D.两相接地短路 2、应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是( C ) A.整步功率系数大于零 B.整步功率系数小于零 C.最大减速面积大于加速面积 D.最大减速面积小于加速面积 3、电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的(A) A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求 4、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至(A) A.线电压 B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压 D. 倍相电压 5、频率的一次调整是( B ) A.由发电机组的调频系统完成的 B.由发电机组的调速系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的 6、潮流方程是( D ) A.线性方程组 B.微分方程组 C.线性方程 D.非线性方程组 7、分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法 8、顺调压是指( B ) A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低 9、系统发生单接地短路故障时,复合序网的连接方式为(A) A.正序、负序、零序串联 B.正序、负序并联、零序网开路 C.正序、零序并联、负序开路 D.零序、负序并联,正序开路 10、系统中无功功率不足,会造成( D )。 A.频率上升 B.频率下降 C.电压上升 D.电压下降 11、已知一节点所带负荷,有功功率为P,视在功率为S,则功率因数角 为(D ) A.arctan P S B.arcsin P S C.arccos S P D.arccos P S 12、减小输电线路有功损耗可通过(C) A.增大线路有功功率 B.增大线路无功功率 C.提高线路两端电压 D.增大输电线路电阻 13、电力系统并列运行暂态稳定性分析中不考虑非周期分量、负序分量和零序分量的影响,原因是(C)。 A.认为非周期分量、负序分量和零序分量都已衰减到零; 电路分析基础(1) 要求: 一、独立完成,下面已将五组题目列出,请按照学院平台指定 ..的做题组数作答, 每人只答一组题目 ....,满分100分; ........,多答无效 平台查看做题组数操作:学生登录学院平台→系统登录→学生登录→课程考试→离线考核→离线考核课程查看→做题组数,显示的数字为此次离线考核所应做哪一组题的标识; 例如:“做题组数”标为1,代表学生应作答“第一组”试题; 二、答题步骤: 1.使用A4纸打印学院指定答题纸(答题纸请详见附件); 2.在答题纸上使用黑色水笔 ..作答;答题纸上全部信息要求手 ....按题目要求手写 写,包括学号、姓名等基本信息和答题内容,请写明题号; 三、提交方式:请将作答完成后的整页答题纸以图片形式依次粘贴在一个 .... .......Word 文档中 ...上传(只粘贴部分内容的图片不给分),图片请保持正向、清晰; 1.完成的作业应另存为保存类型是“ ....”.提交; ......-.2003 .........Word97 2.上传文件命名为“中心-学号-姓名-科目.doc”; 3.文件容量大小:不得超过20MB。 提示:未按要求作答题目的作业及雷同作业,成绩以 ..! ....................0.分记 题目如下: 第三组题目 第三组: 一、(20分)将如图所示电路化为等效电压源。 二、(20分)用叠加法求支路电流i 。 三、(28分)图示电路,已知=R Ω=5R ,Ω=5X ,Ω=10X 。电压源四、(32分)图示电路,已知V 61S =U ,V 162S =U ,Ω=101R , Ω=152R ,H 1.0=L 。原来S 是闭合的,电路达稳态后将S 打开,试求开关S 打开后的L i 。 染料敏化太阳能电池光阳极的研究进展 学生:杨翔峰 指导教师:向鹏 (三峡大学电气与新能源学院) 1课题来源 本课题为深入了解太阳能电池光阳极的工作原理和研究进展。染料敏化纳米晶太阳能电池由于其低廉的成本、简单的工艺、环境友好以及高的转化效率被认 光阳为可能取代传统的硅太阳能电池,具有广阔的应用前景。多孔纳米晶TiO 2 极作为染料敏化太阳能电池的工作电极,其表面性能和内部的电学性能决定了电 光阳极一直是染料敏化太阳能电池的一个研究重点。 池的转化效率。TiO 2 2 研究的目的和意义 从构筑纳米结构光阳极入手,从光生电子输运的角度揭示了光阳极的构筑对DSSCs的光电转化效率的影响。结合现代仪器分析手段,揭示DSSCs中电子在表界面的分离与传输机制。该工作对于揭示染料敏化纳米晶太阳能电池中电子在界面的分离与传输具有重要意义。 3 染料敏化纳米晶太阳能电池的发展历史及研究现状 光电转化现象最早是法国科学家Henri Becquerel,于1893年发现的,到1954年,第一个可实用性半导体硅太阳能电池的发明,最终把光电转化的想法实现。最初,应用于太阳能电池的材料通常是窄带隙半导体,他们可以在可见区吸收一定波长的光,因此被称为半导体太阳能电池。而禁带较宽的半导体二氧化钛,其本身捕获可见光的能力非常差,而将适当的染料分子吸附到二氧化钛粒子表面上,即可借助于染料对可见光的强吸,而将太阳能转化,这就是最初的染料敏化太阳能电池。1991年,由瑞士的科学家Gr?tzel等人采用二氧化钛纳米粒子作为染料载体,将染料敏化太阳能电池的转化效率提高到7%,继而迎来了染料敏化纳米晶太阳能电池(DSSCs)的新时代。 4染料敏化纳米晶太阳能电池光阳极的研究现状 4.1二氧化钛纳米晶电极的引入 因为不能满足同时提高量子效率和光捕获效率,单晶半导体所能吸附的染料分子成为制约染料敏化太阳能电池光转化效率的重要因素。随着敏化的高表面积二氧化钛纳米晶电极的问世,使得这个问题很好的解决。多孔二氧化钛薄膜的优越性在于其的总表面积远远大于其几何表面积(直径为15~20nm的二氧化钛粒子构成10微米厚薄膜的总表面积可以较平板薄膜增大约1000倍),从而使电极在 目录 一、设计任务 (1) 1.1 课程设计要求 (1) 1.2 课程设计题目 (1) 1.3 课程设计基本容 (2) 二、问题分析 (3) 2.1 节点设置及分类 (3) 2.2 参数求取 (3) 2.3 计算方法 (4) 三、问题求解 (7) 3.1 等值电路的计算 (7) 3.2画出系统等值电路图: (7) 3.3 潮流计算 (8) 四、误差分析 (29) 五、心得体会及总结 (38) 附录: (39) 参考文献 (39) 程序 (39) 电力系统潮流计算课程设计 一、设计任务 1.1 课程设计要求 1、在读懂程序的基础上画出潮流计算基本流程图 2、通过输入数据,进行潮流计算输出结果 3、对不同的负荷变化,分析潮流分布,写出分析说明。 4、对不同的负荷变化,进行潮流的调节控制,并说明调节控制的方法,并 列表表示调节控制的参数变化。 5、打印利用DDRTS进行潮流分析绘制的系统图,以及潮流分布图。 1.2 课程设计题目 系统图:两个发电厂分别通过变压器和输电线路与四个变电所相连。 变电所1 变电所2 母线电厂一电厂二 发电厂资料: 母线1和2为发电厂高压母线,发电厂一总装机容量为( 300MW ),母线3为机压母线,机压母线上装机容量为( 100MW ),最大负荷和最小负荷分别为50MW 和20MW ;发电厂 二总装机容量为( 200MW )。 变电所资料: (一)变电所1、2、3、4低压母线的电压等级分别为:35KV 10KV 35KV 10KV (二)变电所的负荷分别为:60MW 40MW 70MW 50MW (三)每个变电所的功率因数均为cos φ=0.85; (四)变电所1和变电所3分别配有两台容量为75MVA 的变压器,短路损耗414KW ,短路 电压(%)=16.7;变电所2和变电所4分别配有两台容量为63MVA 的变压器,短路损耗为245KW ,短路电压(%)=10.5; 输电线路资料: 发电厂和变电所之间的输电线路的电压等级及长度标于图中,单位长度的电阻为 Ω17.0,单位长度的电抗为Ω0.402,单位长度的电纳为S -610*2.78。 1.3 课程设计基本容 1. 对给定的网络查找潮流计算所需的各元件等值参数,画出等值电路图。 2. 输入各支路数据,各节点数据利用给定的程序进行在变电所在某一负荷情况下的潮 流计算,并对计算结果进行分析。 3. 跟随变电所负荷按一定比例发生变化,进行潮流计算分析。 1) 4个变电所的负荷同时以2%的比例增大; 2) 4个变电所的负荷同时以2%的比例下降 3) 1和4号变电所的负荷同时以2%的比例下降,而2和3号变电所的负荷同时以 2%的比例上升; 4. 在不同的负荷情况下,分析潮流计算的结果,如果各母线电压不满足要求,进行电 压的调整。(变电所低压母线电压10KV 要求调整围在9.5-10.5之间;电压35KV 要求调整围在35-36之间) 5. 轮流断开支路双回线中的一条,分析潮流的分布。(几条支路断几次) 6. 利用DDRTS 软件,进行绘制系统图进行上述各种情况潮流的分析,并进行结果的比 较。 7. 最终形成课程设计成品说明书。 浅谈函数极限求解方法 学生:陈智年 指导老师:赵守江 三峡大学理学院 1课题来源 本课题属于纯理论的课题。所用的方法是函数极限求解的基本方法,更确切的说,涉及到数学分析、微积分等学科中的极限求解,应用广泛。 2研究目的和意义 极限是数学分析中重要的概念,它贯穿了数学分析的全过程,因此其求解方法也有很多种类型,因此作为理论研究具有一定的意义。本课题可有助于学生深入的理解极限的概念,了解极限的思想以及不同的求解方法。通过本课题的研究可以培养学生的总括能力。 3研究现状 近年许多专家学者对函数极限的计算方法作了研究,并取得了一定的突破。房俊、民研究了用中值定理求函数极限的方法;曹学锋、孙幸荣讨论了利用无穷小量计算函数的极限。众所周知常见的求极限的方法包含无穷小量、重要极限公式、洛必达法则等。 但实际在求极限时并不是依靠单一方法,而是把多种方法加以综合运用。对函数极限求解方法的讨论是本文的核心点,本文通过一些典型例题来讨论求函数极限的解法并加以综合运用。这就需要学生牢固地掌握求极限的方法并对函数极限的方法加以归纳、总结,希望对初学者有所帮助 4 研究内容与方法及拟解决的主要问题 (1)利用极限的定义求极限。 定义 设函数f(x)在[b ,+∞)上有定义,若存在常数A ,对任给ε>0,存在N >0,当x >N 时,都有|f(x)-A |<ε,则称 数A 为函数f(x)当x→+∞时的极限,记作 f(x)=A ,或 f(x)→A(x→+∞). 1自变量x→∞时f(x)的极限 4 1 f(x)=A 的定义 数列{a n }本身就是一个定义在自然数集上的函数,即a n =f(n),若数列{a n } 的极限是A ,即 f(n)=A .用ε-N 语言叙述就是,任给ε>0,存在N ,当n >N 时,都有 |f(n)-A |<ε.这里的n 是大于N 的一切自然数,而x→+∞时f(x)的极限与n→∞时f(n)的极限不同之处x 取的是实数,n 取的是自然数.因此我们可以仿照数列极限的定义,给出x→+∞时,函数f(x)极限的定义. 说明 用定义求函数的极限是最基础的一项知识在大学里很重要要重点性的理解和记忆不能差不多就行。只有做到了对定义上的知识的彻底的理解后面的东西才能够得到更好的理解,并能合理运用。 例 :设()?? ???≥-<≤<-+=.2,22,21,,1,222x x x x x x x x f 用定义法求解()x f 在3,2,1=x 时的极限。 解:(1)1=x 时()x f 的极限 1 学习-----好资料 <2> 顺调压:最大负荷时中枢点电压不低于网络额定电压的102.5%,最小负荷时不高于网络 年春季学期 2009额定电压的107.5%。 <3> 常调压(恒调压):介于上述两种调压方式之间,即在任何负荷下,中枢点电压保持基本) 卷《电力系统分析》课程考试试卷(A不变,一般比网络额定电 压高2%~5%。 参考答案及评分标准4、电力系统常见的调压措施有哪些? 答:1、改变发电机端电压调压2、改变变压器变比调压 3、补偿设备调压:如并联电容器、调相机、静止补偿器等。审题教师命题教师李 咸善 5、P-Q分解法修正方程对牛顿-拉夫逊法的修正方程做了哪些简化?P-Q分解法潮流计算有哪 些特点?) 5一、简答题(每小题分,共40分答:第一个简化是:计 及高压电力网络中各元件的电抗一般远大于电阻,以致各点电压相得分角的改变主要影响各元 件中的有功功率潮流从而各节点的注入有功功率;各节点电压大小的改变主要影响各元件中 的无功功率潮流从而各节点的注入无功功率。????????||?||??|||??|,即的约束条件是第二个 简化是:由于状态变量ijiijijjmaxi高压输电线路的电路参数有哪些?各描述什么物理现象?画出输电 线路的集中参数表示的1、??sin?1cosGGBB;不宜过大。计及<<<<,认为;ijijijijijij∏型等值电路。在上述两个简化下,原来的功率修正方程可分解成相互独立的有功功率修正方程和无功答: 电阻、电抗、电导、电纳功率修正方程。1、电阻反映了通电导线的热效应。分解法 潮流计算的特点:P-Q 导线中流过交流电流,在导线周围产生的磁场效应。、电抗2 )直角坐 标系下线性方程组;阶线性方程组代替了牛顿法中一个2n阶(1 用两个n 3、电导反映线路的泄 漏和电晕现象。 2 系数矩阵的所有元素在迭代过程中维持常数;反映导线间、导线与大地间的电容,即电场 效应。、电纳4 3 系数矩阵是对称矩阵。∏型等值电路: ' Z?lsinh、什么是电力系统的一次调频?一次调频能做到无差调节吗?二次调频能做到无差调 节吗?6?ZZ??l答:一次调频:当系统负荷发生波动时,首先,系统中发电机的转子动能发生变 化(通过转 U ,维持系统的功率平衡,发电机转速的变化导致了系统的频率变化,速变化) 参考答案1 一、1、V 为线电压,I 为线电流,Z 为一相的阻抗,Y 为一相的导纳。 2、有两个任意给定量。因为有4个变量分别为S B 、V B 、I B 和Z B ,而他们之间有二个约束方程分别为S B =VI 3, V B =IZ 3,给定二个量后,余者可由这二个方程唯一地解出。 3.当短路点远离电源出口时,使得Z 外>>Z 内即电源出口到故障点间阻抗远远大于电源内阻抗,这时就可以忽略电 源内阻抗。这就相当于电源内阻抗为零的电源即恒定电势源。特点:内阻抗为零,频率恒定,电势恒定。 4.产生冲击电流的条件有三条: 1)短路前空载2)短路时电流正处于幅值相位3)经过半个周期 5.因为潮流计算时的功率方程是非线性,多元的具有多解。初始条件给定后得到的结果不一定能满足约束条件要 求。要进行调整初值后才能满足。其约束条件有:Uimin≤Ui≤Uimax. Pimin≤Pi≤Pimax Qi≤Qi≤Qimax │δij│≤ ε;负荷的PQ 为扰动变量,发电机的PQ 为控制变量,各节点的V δ为状态变量;扰动变量是不可控变量,因而也是不可调节的。状态变量是控制变量的函数,故控制变量和状态变量都是可调节的。 6..提高暂态稳定主要是增大减速面积减小加速面积。而提高静态稳定的措施主要是提高Kp 值。当P0一定时则提 高Pm 而Pm=EV/X 则增大E 和V ,或减小X 7.当发生短路时次暂态的暂态电势是不会突变的。因此可用正常稳定时的电流和电抗值算出他们。来对短路情况 进行分析,但只用Eq 是不行的,因为在短路时Eq 是会变化的Eq=Eq[o]+ΔEq.但ΔEq 却无法知道。因此不能只用Eq 来分析。 8.线路的无功损耗为:ΔQ L + ΔQ B = B V V X V Q P 2 22212121 21+-+;可见,当第一项大于第二项时为感性,小于则为 容性,第二项数值无多大的变化,主要在第一项,当流过阻抗的功率很小时为容性,增大到某值时变为感性。 9.若想手算环网潮流,首先应把环网分解成辐射网才能细算 1)根据S 12= * 31 * 23* 12* 313*31*232Z Z Z Z S Z Z S ++++) (算出S 12 2)根据基尔霍夫电流定律分别求出其他支路功率初步分布,找到功率分点 3)在无功分点处将网络解开成辐射网 4)设全网为额定电压,从末端负荷节点向1号节点推算各支路功率 5)从1节点用给定的电压和已算出的功率向末端推算各节点的电压 6)再用给定功率和算得的电压从末——首推算功率和电压。直到满足首端电压和末端功率为止 二、简算: 1、 δαωsin 0M E T N J P P P P T -=-= 244.1)10030 *5.61(*2=- =π IIM P 2 1 1sin 110030*5.6+-=-=IIM IIM P P δπ 100*1.244= II X 115*138 ∴84.12714 .124115 *138== II X 2、5.13.02.01=++=∑d X 03.3225.22.19.11 5 .1*8.015.1*6.01∠=+=++=j j E q 5.15.11 *25.2=== ∑d M X EqV P m m P P 005.115.0-= 3.10=m P 王斌老师简介 王斌,男,1963年3月10日出生,中共党员,毕业于法国BLAISE PASCAL大学获博士学位,教授,博士生导师,现从事电力系统及其自动化的教学与科研工作。 主讲课程:《电机学》、《电力电子技术》、《电力系统电磁兼容》、《电力系统自动控制》、《电机与传动》、《电力电子电磁兼容》、《风能与新能源发电技术》等。 教学与科研成果:主持“应用电力电子技术专业方向的研究与实践”、“电气信息类专业人才培养模式的研究”、“计算机基础课程教改研究与实践”等教学改革项目;主要从事电力电子、柔性输电、计算机控制、风能发电等方面的科学研究工作。近年来,先后主持或参加省科技攻关、省自然科学基金和省教育厅、市科技局以及三峡开发公司、南方电网公司等10余项纵横向项目的研究,发表学术研究论文40余篇,其中EI、ISTP收录论文10余篇。 教学与科研奖励:主研的教改项目获三峡大学教学成果奖2项、湖北省高等学校教学成果二等奖1项,多次被授予三峡大学“优秀教师”、“优秀硕士生导师”称号;获湖北省科技进步奖2项、南方电网云南电力科技进步奖1项,被宜昌市政府授予第六届“宜昌市优秀专家”称号。 李咸善老师简介 李咸善,男,博士,教授,硕士生导师,1964年10月出生,1990年3月参加工作。全国优秀教师,享受湖北省政府津贴专家,三峡大学“学生评教免评教师”,湖北省精品课程《电力系统分析》课程负责人,湖北省品牌专业“电气工程及其自动化”本科专业负责人,湖北省重点学科“电力系统及其自动化”学科负责人。 主讲课程:《电力系统分析》本科课程教学,《电力系统运行与控制》硕士研究生课程教学教学特点:师德好,学术造诣高,教学效果好,能够将当代电气工程学科前沿动态、自己的科研成果有机融合到教学之中,深入浅出,通俗易懂,深受学生好评,教书育人,多次被评为全国优秀教师、三峡大学优秀教师、师德标兵、高教研究积极分子。 研究方向:从事大型水电站仿真研究、电力系统运行与控制研究、电力系统电磁兼容研究、电气工程教育研究。 获奖及科研教研论文等:发表学术论文40余篇,教研论文8篇,其中三大检索收录11篇;近四年来,主持2项省级教学研究项目,其中“水电站仿真培训实验教学体系研究与实践”获2005年湖北省高等学校教学成果一等奖。 汪芳宗老师简介 汪芳宗,男,1966年1月6日生。1991年7月博士毕业后正式参加工作。华中科技大学(与比利时列日大学联合培养)电力系统及其自动化专业工学博士(1991年7月)、博士后(1991年11月至1993年11月)。 1994年11月破格晋升为教授。1994年11月经国家人事部批准为“有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家”。现主要从事电力系统及其自动化的教学与科研工作。迄今为止,主持并完成国家自然科学基金项目一项、省级杰出青年科学基金项目一项,完成国家“八五”重大科技攻关项目一项,主持并完成横向科技项目多项。已有7个项目通过相关单位组织的科技成果鉴定;获厅级科技进步奖一项、省级自然科学二等奖(论文)一项、湖北省科技进步三等奖一项。出版《电力系统并行计算》(中国电力出版社)专著一部。已发表约30多篇论文,其中EI收录8篇。电力系统对称故障分析计算-东北电力大学精品课程展示.doc
天津大学电力系统及其自动化专业考研
开题报告《某框架结构施工工艺研究》
2008《电力系统分析》三峡大学复试考试试卷(B卷)答案
东北电力大学电气控制与PLC习题答案
答案 东大 20年7月 电力系统分析 (A)
19春[天津大学]《电力系统分析》在线作业二(100分答案)
[东北大学]20年7月考试《电力系统分析》考核作业100分答案
电路分析基础(1) 20年天大离线答案 第三组
开题报告
东北电力大学电力系统潮流计算课程设计报告书
浅谈极限的求解方法开题报告
电力系统分析三峡大学复试考试试卷试卷A卷答案
东北电力大学电力系统分析大补考题考题答案