文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防计算书.

人防计算书.

人防计算书.
人防计算书.

精品文档

杭州中翰建筑设计有限公司

结构计算书

工程编号:

工程名称:

项目名称:xx区地下汽车库

设计阶段:xx区人防结构计算

计算人:

校对人:

专业负责:

审核人:

日期:2012.03

精品文档

Ⅶ区地下汽车库人防结构计算书目录

一、人防主要计算依据和计算软件

二、人防等效荷载及材料强度

三、主要人防墙体计算

( 一) 人防临空墙

( 二) 非人防与人防隔墙

( 三) 相邻人防单元隔墙

( 四) 人防扩散室隔墙

( 五) 人防地下室外墙

四、各类门框墙、楼梯等按图集选用

五、人防地下室梁、柱计算(SATWE电算 )

六、人防地下室顶板和底板计算(SATWE电算 )

精品文档

人防结构计算

一、主要计算依据和计算软件

1、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

2、《防空地下室结构设计》(国家建筑标准设计图集)07FG01~05

3、《防空地下室》(全国民用建筑工程设计技术措施)2009

4、计算软件 PKPM(2012版)

A 人防侧墙、临空墙、单元隔墙采用手算并结合结构计算软件Morgain

2012 年版计算。人防门框墙、扩散室悬板活门门框墙、防暴波电缆井、

室外主要出入口人防楼梯等,依据国标人防图集查选。

B 人防底板和顶板采用PKPM-PMCAD程序计算

C人防地下室柱、地梁、顶板的梁采用PKPM-Satwe 程序计算

二、等效静荷载及材料强度

1、本工程为甲类防空地下室,人防等级核6级常 6级,

人防区为大地下室Ⅶ区范围,共 5 个人防防护单元

2、人防等效静荷载标准值确定:

依据《人民防空地下室设计规范 GB50038—2005》查表,人防构件允许延

性比按 4.6.2 条规定。

a、顶板:(梁板结构,允许延性比 3.0 )《规范》 4.8.2 条

1 )纯地下室部分: 70kPa(不考虑上部建筑影响,覆土 1.5 米,板区格

最大短边净跨 5.7 米-0.3 米=5.4 米)

精品文档

2 )主楼范围地下室( -2.8 米标高板):55kPa(考虑上部建筑影响,无覆

土,板净跨≥ 3 米 0029

b、土中外墙:(允许延性比 2.0 )《规范》 4.8.3-2条

不考虑上部建筑影响,取55kPa ( 饱和土中,淤泥土 )

c、带桩基钢筋混凝土底板,第 4.8.15 条,取值 25kPa

d、相邻防护单元间隔墙, 门框墙:

1)6 级与 6 级相邻每侧: 50kPa

2)6 级与普通地下室普通地下室一侧:

隔墙: 110kPa;门框墙:170kPa

3)扩散室与与内部房间相邻的临空墙:39kPa

e 、楼梯踏步与休息平台 ( 作为战时主要出入口 ) :

正面荷载: 60 kPa反面荷载:30 kPa

f 、出入口直接作用门框墙和出入口临空墙:(kPa)

出入口部位及形式门框墙临空墙

顶板荷载考虑上部建筑物影响的室内出200110

入口

顶板荷载不考虑上部建筑物影响的室内200130

出入口,室外竖井、楼梯、穿廊出入口

室外直通、单向出入坡度角<30 度240160

口坡度角≥30 度200130

精品文档

三、主要人防墙体计算:

(一)、地下室墙计算:DFQ1(人防临空墙)

人防等效静荷载标准值:130kN/m2 ( 按均布荷载输入 Morgain)

混凝土强度等级为C35,人防: f c= 16.72N/mm2 x1.5=25.08 N/mm 2

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

高层建筑给排水计算书

给排水计算书 一、生活用水 1、用水量计算: 1000 m3/h 室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。 自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。 2.给水方式 1)、生活给水方式: A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。生活 水池及水泵房设于D段地下室。 B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。 压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75m H1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m

计算) H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa); H3:最低工作压力0.10MPa; 2)、水池及水箱计算: 由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。 生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。 消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3) 市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。 3)、生活变频水泵计算: 生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水: 最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr; 高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。 生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g; H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8m H2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米; 最不利管路水头损失计算表 序号

人防计算要点

下面就我得工作经历给大家做个介绍,本人水平有限,如有不恰当之处也恳请各位大侠指出。我所在得单位虽具有人防甲级资质,但就是单位小,所做得工程也只局限与4级以下得人防工程(如普通得人防地下室,指挥所、救护站等等),级别更高得人防工程一般都就是一些人防大院与军区院来做.人防设计讲究平战结合,既要满足平时得使用功能,也要为战时得人员、设备掩护做保障。在设计顶板时,首先要确定人防荷载,这在规范得相关表格中可以查到.建好模型,输入相关荷载与参数便可以进行计算。一般我建两个模型,平时得与战时得,平时主要就是裂缝控制(地下室多位于地下水位以下,因此对裂缝要求很严,一般取0、2),按弹性计算,顶板梁亦就是如此,裂缝可以适当放宽,取到0、25或0、3.战时主要就是人防荷载控制,按塑性计算,不考虑裂缝。分别计算以后把两者计算结果做比较取大者。对于核6或6B级得工程,顶板得人防荷载在60~75kN/^2之间,一般我就是以一米得覆土为界限,覆土超过一米,基本为平时荷载控制,小于一米得,就要分别考虑两种情况了。人防顶板得厚度规范要求不小于250mm,如果覆土浅可以采用框架梁(顶板300mm厚),配筋跨中主筋+支座负筋;覆土厚可以做主次梁(顶板一般可取250mm),钢筋双层双向拉通,可以大大节省板钢筋.板钢筋得直径一般取12mm~18mm之间,间距尽量不大于150mm。钢筋讲究“细而密”,一般用2级钢,因为2级钢延性高。记得以前做框架梁形式得时候,跨中主筋间距多取200得间距,后来审图有要求,现在多控制在150间距内。除了以上两种形式,还有无梁楼盖,采用混凝土空心管,可以节省净高.?底板设计时,首先要区分单建与附建两种情况,单建地下室要考虑抗浮,适当增加覆土或底板厚度、打抗浮桩或锚杆都可行。附建得地下室一般都有承压桩,底板仅为止水作用。一般无桩地下室(不包括抗浮桩)底板得人防荷载为50kN/^2,有桩得取25kN/^2。其实我个人认为(仅指普通级别得人防地下室),一般地下室底板底面距地下水位都很深,水压力通常很大,所以底板一般都为平时荷载控制,在进行战时荷载计算时,完全可以仅按有桩(25)与无桩(50)两种荷载计算,而不必按规范上根据土层与板跨详细得划分人防荷载。底板板厚不小于400mm,对于不设底板梁得整板基础还要适当加厚,钢筋间距也要控制在150mm以内。 墙体设计中,人防最主要得就是口部设计,建筑上有密闭通道、简洗间、扩散室等等,对于结构则主要就

人防计算书

版本号:B 修改码:0 哈尔滨工业大学建筑设计研究院文件 人防设计计算书 代码:[BR-7-13]

哈尔滨工业大学建筑设计研究院 人防计算书 一、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版) 二、荷载取值 人防工程为地下两层,层高均为3.6m,地下二层为甲类核6级,常6级物资库,地下一层为甲类核6级,常6级二等人员掩蔽所,荷载根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005取值,按承受常规武器爆炸动荷载、核武器爆炸动荷载、静荷载组合分别作用设计,并取最

不利组合配筋。 三、材料 墙、柱混凝土采用C35,梁、板采用C35混凝土,钢筋:采用HRB400级。 四、结构体系

本工程采用钢筋混凝土框架结构,外墙、临空墙、隔墙等采用钢筋混凝土墙体,基础采用桩基础,地下室底板为桩基础防水板,地下室顶楼盖采用无梁楼盖体系,梁、板、墙、底板构件尺寸详见图纸。五:设计方法 人防楼板及梁柱配筋采用盈建科1.8.2版,输入相应荷载进行设计。 地下室外墙,临空墙,人防隔墙等采用理正,scct等结构计算软件,按相应人防荷载进行设计。 因每层净高均小于3.6m,门框墙根据图集《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 竖井,防爆波电缆井,人防楼梯,放倒塌棚架等根据《防空地下室结构设计》FG01~05进行选取。 六:构件计算 LKQ1临空墙计算 3600x3600mm,双向板

一、计算条件: 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 临空墙编号: LKQ1 临空墙的宽度L x(mm): 3600 临空墙的高度L y(mm): 3600 临空墙的厚度t(mm): 300 临空墙等效静荷载q e(kN/m2): 160 临空墙保护层厚度c(mm): 20 临空墙混凝土强度等级: C35 临空墙钢筋级别: HRB400 内力计算采用弹性方法: 否 临空墙最小配筋率(%): 0.25 动荷载下构件允许延性比[]: 1.0 进行斜截面抗剪验算: 是 进行抗冲切验算: 是 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写,中国建筑工业出版社出版三、计算结果:

26层纯住宅给排水专业计算书

2#楼 --给排水专业计算书 设计: 校对: 审核: 日期: 设计单位:XXXXXXXX设计咨询有限公司

给排水计算 一、生活给水系统有关计算: 1、管道的水力计算 该楼为一类高层商住楼,一~六层为低区,由市政管网直接供水; 七~十七层为中区, 由中区变频调速泵组供水管经减压阀后供水;十八层以上为高区,由变频调速泵组直接供水..该楼生活给水系统采用三根给水立管,分高中低区供水,现在对室外管网压力进行校核,很明显,只要室外管网满足六层给水的压力要求即可满足要求。市政提供的供水压力为350KPa (一) 下面进行该楼给水管的水力计算: (1) 低区DJ L-01计算: 按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式: 1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: (%) 3600 2.01000???= T N mK q U g h L 式中:U 0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q L -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; K h -- 小时变化系数; N g -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h ); 0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s ); 2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率: (%))1(α1100 49 .0g g c N N U += 式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); αc -- 对应于不同U 0的系数; N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数; 3:计算管段的设计秒流量: g g N U q ??=2.0 式中:q g -- 计算管段的设计秒流量(L/s ); U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;

公厕计算书

计算书工程名称:设施新建与改造工程 子项名称:公园公厕 工号:D-2012-5 专业:结构 计算人: 校正人: 审核人: 天津市环境卫生工程设计院 2012年3 月22 日

目录 1、荷载统计: (1) 2、基础设计 (1) 2.1截面设计 (1) 2.2 基础配筋计算 (2) 3、现浇楼板设计 (3) 4、结构抗震验算 (4) 5、PKPM软件计算结果 (5) 5.1 楼面荷载图(本页后附打印图1) (5) 5.2 墙间荷载图(本页后附打印图2) (5) 5.3 楼板厚度图(本页后附打印图3) (5) 5.4 楼板配筋面积图(本页后附打印图4) (5) 5.5 抗震验算结构图(本页后附打印图5) (5) 5.6 基础荷载标准组合图(本页后附打印图6) (5) 5.7 基础荷载基本组合图(本页后附打印图7) (5)

1、荷载统计: 块瓦0.55KN/m2 30厚1:3水泥砂浆卧瓦层0.03×20=0.6 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层0.02×20=0.4 KN/m2 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料0.10×1=0.1 KN/m2 高聚物改性沥青防水卷材0.2 KN/m2 15厚1:3水泥砂浆找平层0.015×20=0.3 KN/m2 100厚钢筋混凝土板0.1×25=2.5 KN/m2 恒荷载合计: 4.65 KN/m2 活荷载(取不上人屋面)0.5 KN/m2 坡屋顶恒荷载实际取值 4.65/ cos26.61°=5.20 KN/m2 活荷载实际取值0.5 KN/m2 荷载标准组合:5.20+0.5=5.70 KN/m2 荷载基本组合:5.20×1.35+0.7×0.5×1.4=7.51 KN/m2 360厚砖墙自重:7.26 KN/m2 240厚砖墙自重: 5.24 KN/m2 2、基础设计 2.1截面设计 2.1.1 外墙基础 外墙取○D~○E/○1(截面1-1): 按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合: 屋面传来: 5.70×3/2=8.55 KN/m 墙体自重:7.26×4.2=30.49KN/m 外檐挑出自重: 5.70×0.6=3.42 KN/m 小计:42.462 KN/m 取45 KN/m 地基承载力设计特征值f ak=100kpa,取基础埋深为d=(1.35+1.35-0.45)/2=1.125m,根据墙体底部内力及公式b≥F k/(f a-γg d), 有:b≥45/(100-20×1.125)=0.581m,取b=900mm。 截面3-3、4-4的内力与截面1-1接近,故统一取b=900mm。 2.1.2 内墙基础 内墙取○B~○D/○5(截面2-2):

临空墙计算书

单向板式地下室外墙计算 一、计算条件: 工程名称: 悦融广场 工程项目: 地下室 外墙编号: LKQ1 计算方式: 按受弯构件 是否考虑人防荷载: 是 地下室层数n: 1 地下一层层高H1(m): 4.5 地下一层墙厚t1(mm): 300 地下一层顶板标高DbBg(m): -0.5 室外地坪标高DpBg(m): -0.15 水位标高SwBg(m): -10 地面活载Q h(kPa): 5 土的内摩擦角θ(°): 30 是否考虑基坑支护的影响: 否 水位以上土的容重r(kN/m3): 0.0000001 水位以下土的浮容重r'(kN/m3): 11 外墙单侧最小配筋率(%): 0.25 外墙裂缝限值(mm): 0.20 地下一层顶板处支座型式: 铰接 水压力按活载考虑: 否 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.6 地下一层外墙等效荷载q e1(kPa): 150 地下一层混凝土强度等级: C30 钢筋级别: HRB400 墙外侧保护层厚度c1(mm): 35 墙内侧保护层厚度c2(mm): 15 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、计算依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 三、计算结果: (1)计算简图符号说明: T - 静止土压力S - 静止水压力 Q - 活载侧压力R - 人防等效静荷载 (2)荷载计算 静止土压力系数: K = 1 - sin(θ) = 1 - sin(30.0) = 0.50 地面活载等效侧墙压力: Q h = K ×q = 0.50 × 5.00 = 2.50 Kpa 基础底板上皮标高: JcBg = DbBg - H1 = - 0.500 - 4.500 = -5.000 m 顶板上皮土的高度: H t1 = DpBg - DbBg = - 0.150 - ( - 0.500) = 0.350 m 顶板上皮静止土压力: Q t1 = K ×H t1 ×r = 0.50 × 0.350 × 0.0 = 0.00 Kpa

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

给排水设计方案过程注意事项

新手必读(一)给排水设计过程与注意事项——排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作建筑对于刚从事给 ~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上!流程介绍分为设计阶段(工程建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防 审查、人防审查)和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收)。一、工作阶段划分工程建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计——施工图 1、设计阶段:审查、消防审查、人防审查。图纸会审——工地处理——竣工验收。 2、施工阶段二、设计工作流程施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行:人员提供平面、立面、剖面。水专业提资,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计1、召集各专业开会个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段应分3第三阶段向概算专业 3周;提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。 的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料),明确做法(如住宅卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己),并作为归档资料的一部分归档。 2、写统一技术条件,交审核人签字认可。设计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案(如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水),关键的技术指标(用水定额、消防用水量等),采用的管材一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量太大,而且影响其它专业。 3、写计算书。这阶段先计算涉及向其它专业提资的内容,如水池容积计算,水泵选型等,计算完成后给校对人检查。 4、向各相关专业第一阶段提资,接受各专业提资。要严格按工作计划提资,一定要按质量管理体系要求填写提资单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提资单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。 5、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提资。绘制施工图的顺序应该是大样图?平面图??系统图。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。 6、设计人自校。提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误,例如立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。 7、校对审核。提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。 8、会签,出图。 三、画图注意事项. 。计算编制计算书时关键的技术指标(用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件1、的步骤应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项。:设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料表—采用的标准图集。2、图纸目录编排顺序;尺寸及标高标注的数字高为4mm,数字高3~3、全套图纸字体大小要统一。一般说明中单线汉字高5mm ,尺寸及标高标注的数字为2.5mm。;使用window字库中的ture type字型时在说明中为4mm2.5mm 0.6mm。0.54、粗线宽度一般为~。建筑提资的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的,如门窗号与尺寸、建筑选用的图集、突出本专业内容5做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、需要的细部尺寸标注。建筑的墙线要变成细线。本专业不同系统的给排水制图标准》设置。管线要用图例、颜色、图层来区别。图例应严格按照《。按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图,最后自校系统图,提交校审前再、6坚持严格自校自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。四、图纸绘制应注意的一些问题1、卫生间大样画卫生间大样首先要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫

人防工程设计费和审查费计算

人防工程设计费和审查费计算 计算过程如下: 工程设计收费依据是《工程勘察设计收费管理规定》(计价格【2002】10号),该文 件附件《工程设计收费标准》(以下简称《收费标准》)第1.0.1条规定:工程设计收费 是指设计人根据发包人的委托,提供编制建筑项目初步设计文件、施工图设计文件、非标 准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。 根据《收费标准》第7.1条规定,工程项目设计收费应按建筑工程设计收取。 建筑工程主要包括:公共建筑、居住建筑、仓储建筑、古建筑(含仿古建筑及保护性 建筑修复)、地下建筑(含附建式人防工程)、室内装修、建筑环境和室外工程,以及智 能建筑弱电系统工程等。 一、工程设计收费计费额计算 本工程的部分地下建筑属附建式人防工程,其中包括:甲类六级二等人员掩蔽部10276.87㎡;甲类六级医疗救护站1000㎡;甲类六级物资库21350.32㎡和甲类五级医疗 救护防空专业队2178.31㎡。 附建式人防工程是在原有建筑、结构、暖通、电气、给排水等专业设计的基础上进行 增量设计的,因此工程设计收费计费额应按人防工程造价增加部分计算。 六级人防工程和五级人防工程造价分别按比原民用建筑平米造价每平米高出200、300、400元和400、600、800元计算投资增加部分(即工程设计计费额)。 1.六级人防和五级人防投资每平米分别增加200元和400元计算 工程设计计费额=200×(10276.87+1000+21350.32)+400×2178.31= 7396762/10000≈739.68万元 2.六级人防和五级人防投资每平米分别增加300元和600元计算 工程设计计费额=300×(10276.87+1000+21350.32)+600×2178.31= 11095143/10000≈1109.51万元 3.六级人防和五级人防投资每平米分别增加400元和800元计算 工程设计计费额=400×(10276.87+1000+21350.32)+800×2178.31= 14793524/10000≈1479.35万元 二、附建式人防工程设计费计算 根据《收费标准》附表二《工程设计收费调整系数表》,建筑、市政、电信工程调整 系数为1.0,人防、绿化、广电、工艺工程专业调整系数为1.1。 依据《收费标准》第7.3.1条《建筑、人防工程复杂程度表》,本工程复杂程度等级 为Ⅲ级,没有附加调整系数。根据《收费标准》第1.0.9条,其复杂程度调整系数为1.15。 因此

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区一期岩土工 程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。 结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。

人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。

5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边 下边 左边 右边 简支 固定 固定 固定 -32.20 0.00 -47.83 -47.83 26.57 17.89 750750750 251750 750750 750750750 750750 100.0 110.0 3900 3200 [ 内力计算 ]: 轴压比 N/(A*fc)= 0.019382 跨中弯矩(kN-m/m):

11层高层给排水计算书

一,设计任务书 二,设计方案比较和确定 1,室内给水工程 (1)给水系统选择 由于建筑层高11层,市政管网水头30m.估算建筑物所需水头 H? 10 + =) (=48m,故采用分区供水。 + 4 2 2 - 11 串联给水:将建筑物分为若干供水区域,设有水箱和水泵,低区水箱兼做上区水源,高区水箱通过水泵从下一集区域水箱取水,依次逐级取水。 优点:无需设高压水泵和高压管线;水泵可以保持在高效区工作,能耗少, 管线布置简洁,省管材 缺点:每区都设水泵水箱,占用建筑物面积,供水可靠性受下区设备制约; 各区水箱,水泵分布分散,不易集中管理。 并联给水:将各区升压设备集中设置在底层或地下设备层,各区升压设备从储水池向本区官网供水。 优点:比串联重力给水方式的动力消耗小;各区供水自成系统,互不影响, 供水比较安全可靠;各级升压设备集中,便与维修管理。 缺点:上区供水泵扬程大,总压水现长。 减压给水:又设在底层泵房内的高扬程水泵,直接将水提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次逐级向下一区的高位水箱供水,形成减压水箱串联给水系统。 优点;节省水泵,占地少,且集中设置便于维修管理,管线布置简单,投 资少 缺点;各区用水需提升至屋顶水箱,水箱容积大,增加了结构负荷,对于 建筑物结构和抗震不利,起传输作用的管径增加,水泵向高位水箱供水, 然后逐渐减压供水,增加了中,低压的能耗,提高了运行成本,且不能保 证供水的安全可靠。 综上所述,选用并联分区给水方式供水 分区给水方式比较 水泵,水箱并联给水 优点,供水安全可靠,水压稳定,各区水箱小,有利于结构 缺点,水箱容积大,增加了结构负荷,对于建筑物结构和抗震不利,起传 输作用的管径增加 变频调速水泵给水 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变话 优点:高效节能,比一般设备节能10%-40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染 综上所述,给水系统采用纵向分区,一至三层为底层,市政管网供水,四至 十一层,变频调速水泵增压给水。 (2)排水系统选择 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。 2)排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内环境卫生。 3)管线布置合理,简短顺直,工程造价低。 故室内污水采用合流制排放,排水立管采用双立管排水系统,这种系统是有一根

《北京市人防工程信息统计表》

北京市人防工程信息统计表 项目名称: 总建筑面积(m2)工程类别 人防工程编号角点坐标(详见示意图)人防建筑面积(m2)结构形式 人防室外口 及通道面积(m2)人防地面管理用房 面积 (m2) 平时用途战时功能抗力等级防化等级开工时间竣工验收时间地下层数地上层数人防所在层警报器位置防护单元数量(个)高点监控位置 工程内车位数(个)人防工程施工图备案通知单号 工程地址区(县)街(乡)路号 单位名称法定代表人及 联系电话 项目负责人及 联系电话 建设单位(盖章): 设计单位: 监理单位: 施工单位: 人防工程现场核查内容及情况备注孔 1 防护密闭门型号:()樘

口防护 型号:()樘 型号:()樘2 防护门型号:()樘 3 密闭门 型号:()樘 型号:()樘 型号:()樘4 挡窗板 型号:()扇 型号:()扇5 防爆波悬板 活门 型号:()樘 型号:()樘 通风设备 6 进风口()个 7 排风口()个 8 柴油电站排烟口()个 9 自动排气阀门 型号:()套 型号:()套 10 密闭阀门 手电两用型号:()套 电动型号:()套 手动型号:()套 11 柴油电站排烟管有( ) 无() 12 测压装置()套 13 送风机型号:()台 14 排风机型号:()台 15 除湿机型号:()台 16 手电两用风机型号:()台 17 过滤吸收器 型号:()台 型号:()台 暖卫设备18 暖气有( ) 无() 19 给水系统有( ) 无() 20 排水系统有( ) 无() 21 水表型号:()台 22 厕所有( ) 无() 23 污水泵型号:()台 24 洗消间有( ) 无()淋浴喷头()个 电气25 照明有( ) 无() 26 电表型号:()台 27 发电机型号:()台 其它28 战备水箱有( ) 无() 29 专用货梯有( ) 无() 注:本表除签名和日期外全部要求打印。

最新人防设计结构计算书

人防设计结构计算书

结构设计计算书 一、结构计算依据: 1.设计相关规范: 2.核工业西南勘察设计研究院有限公司2013年8月提供的《香颂城商住. 小区 一期岩土工程勘察报告》(详细勘察)进行设计。 3.民用设计院提供的平时使用条件(模型及荷载) 二、工程概况 本工程为眉山市森林家园房产开发有限公司香颂城防空地下室,位于地下负一层和地下负二层。共2个防护单元。

结构设计使用年限为50年。 本设计只对人防工程部分进行设计;非防护区部分不在本设计范围,按原设计(民用设计院设计)实施。 人防工程概况 三、结构计算 计算程序---中国建筑科学研究院PKPM(2012年6月版) 材料:钢筋---HPB300(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢) 混凝土--- 顶板: C30 梁: C30 柱: C30 墙: C30 底板: C30 1、顶板验算 见附图(取平时和战时计算的最大值) 2、顶板梁、柱验算

见附图(取平时和战时计算的最大值) 3、底板验算 经验算原设计满足人防设计要求。 4、外墙验算 经验算外墙人防荷载不起控制作用,外墙按裂缝控制,故外墙配筋按原设计满足人防设计要求。 5、临空墙验算 ******************************************************************************************** 计算项目: 临空墙-1 ******************************************************************************************** [计算条件] 墙高 = 3900.00(mm) 墙宽 = 3200.00(mm) 墙厚 = 300.00(mm) 竖向均布荷载(KN/M): 100.00 墙面均布荷载(KN/M2): 110.00 墙面三角形荷载(KN/M2): 0.00 砼强度等级: C30 配筋计算 as(mm): 30 钢筋级别 : HRB400(RRB400) 支撑条件: **** 上边下边左边右边 简支固定固定固定

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

总体给排水计算

金坛市金广场给排水设计计算(含ABCD楼) 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) (2009年版) 2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) (2005年版) 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 4、《自动喷水灭火设计规范》(GB 50084-2001) (2005年版) 5、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB 50219-95) 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 7、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB 50400-2006) 8、《民用建筑节水设计标准》(GB 50555-2010) 气象资料:金坛,地处江苏省南部,为宁、沪、杭三角地带之中枢。境内地势平坦,河流密布;属北亚热带季风区,四季分明;雨量充沛,年降水量1063.5mm;日照充足,日照率46%;年平均气温15.3℃,无霜期228天;年平均湿度78%。 二、概况 金坛市金广场位于金武公路以北,东二环延伸段以西,东一环延伸段以东和纬向二路以南。地块内新开大片水景。地块内的建筑包括市民服务中心主楼(A 楼)、会议中心(B楼)、后勤中心(C楼)、档案馆和信访服务中心(D 楼),规划展示馆/人防指挥中心,图书馆等,总建筑面积177063m2。部分建

筑有地下1层,中心主楼地面11层,为二类高层建筑。消防水池及泵房以及生活水池及泵房均在A楼地下二层,为整个地块共用。 三、给水系统 1、水源 本工程水源为城市自来水,来自市政给水管网,市政供水压力不小于 0.20MPa。设计从市政给水管网上各引入一根DN150上水管,在基地环通。作为本工程消防水源。 从其中一路引入管接DN100支管及水表,供应本基地内生活用水。 2、生活用水量 本工程生活用水主要为办公、参加会议人员、参观阅览等人员的生活用水、餐饮用水、及绿化浇洒用水。设计生活用水量见表1。 表1 生活用水量一览表

相关文档