文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德电动操作机构

施耐德电动操作机构

接触网隔离开关

接触网隔离开关及电动操动机构检修与维护手册 供电公司触网检修部 2011年 10月

概述 隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,供接触网在无载情况下进行倒闸,电气隔离。隔离开关在分闸状态有明显可见断口,在合闸状态下能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流。 轨道交通接触网现有的国产隔离开关分宝鑫和长城两种,一般与分段绝缘器合用。 宝鑫的隔离开关: 重型隔离开关:主要应用于牵引变电站出线端的触网馈电开关,馈电开关间的联络开关。 轻型隔离开关:主要应用于车辆段的库线、专用线和库线间的联络开关。 长城隔离开关: 宝鑫隔离开关及

电动机构控制箱 宝鑫隔离开关 一、结构 隔离开关为单柱各柱式结构。三根支柱绝缘子呈品字形排列,两根上端固定静触头,底部固定于底座;一根上端固定动触头,底部固定于手柄底座,手

柄底座可相对于底座做垂直面上的转动,分、合闸过程即靠此转动完成。 二、工作原理 隔离开关主要由底座、手柄底座、支柱绝缘子和导电回路组成。导电回路固定在支柱绝缘子的上端,两根支柱绝缘子固定在底座上,另一根固定在手柄底座上。通过传动机构操作手柄底座,使之相对于底座做垂直面上的转动,带动导电回路的触头作分、合闸运动。触头合闸时,使电气回路接通,以承受正常负荷电流。触头分闸时,电气回路断开,承受系统正常标准规定电压,起隔离作用。 三、检修与维护 1、到牵引站确认牵引小车位置后(冷备用状态)将隔离开关合闸并在分段两段挂设地线(注:将电动操作机构转换开关调至“当地”位置或关闭进线电源,防止电调或变电站误操作); 2、检查开关瓷瓶是否有烧伤、拉弧痕迹;是否有碰伤及裂纹,如发现应予更换。 3、检查开关动静触头是否有烧伤、拉弧痕迹;清理动静触头接触面,合分开关,看看动静触头接触是否完好,用0.05mm*10mm的塞尺检查刀片,其塞入深度在接触表面10%以下;并在动静触头上加涂导电油脂(中性凡士林)。 4、检查静触头上的可调弹簧螺栓,使静触头保持一定的间隙。

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

隔离开关和断路器操作顺序 (图文) 民熔

隔离开关和断路器 严格规定断路器和两侧隔离开关的操作顺序。停电时,应先跳闸断路器。断路器检查确认断开时,先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;送电时,先合上电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,然后是断路器。 有人认为,由于断路器已经断开,先操作该侧的隔离开关并不重要,不会造成带负荷合隔离开关的情况。问题是,当断路器未检测到在合闸位置时,导致隔离开关带负荷误动,后果截然不同。 例如,停电时,在合闸位置没有检测到断路器,先拉负荷侧隔离开关造成短路,则线路发生故障。线路的继电保护动作将使断路器跳闸并隔离故障点,使线路在不影响其他回路供电的情况下被切断。 如果先拉开电源侧的隔离开关,短路是由带负荷拉隔离开关引起的,但故障相当于母线短路,全部电源切断,导致与母线相连的所有负荷都被切断,大大扩大了故障范围,甚至导致通电停电、电网崩溃等严重后果。 同样,如果没有发现断路器处于合闸位置,电源侧的隔离开关先合上,然后负荷侧的隔离开关带负荷合上隔离开关也不会有问题。当发生电弧短路时,线路继电保护动作跳闸,不影响其他设备的运行,如操作顺序相反,当合上电源侧隔离开关时,会引起隔离开关带负荷短路,扩大事故。

有人填写操作票时,为节省时间,不宜将隔离开关操作写成“断路器两侧隔离开关分闸”为一步,应分为两步。例如线路停电时,断路器断开后,首先打开负荷侧隔离开关QS2,检查其是否处于分闸位置;其次,拉动电源侧隔离开关QS1,检查其是否处于断开位置。另外,在操作步骤的安排上,应保证断路器操作时回路保护仍有操作电源,当发生上述误操作时,断路器能跳闸。 对于一些资料所列的典型操作规程,当线路停电时,断路器的操作熔断器应放在隔离开关分闸前;当线路上电时,应在隔离开关闭合后办理上断路器的操作保险,这将导致结果开关带负荷合闸时,继电保护不能动作跳闸,造成短路。

隔离开关操作步骤

站3003、3004隔离开关现场倒闸步骤一、隔离开关倒闸流程图: 倒闸人员到达现场确认隔离开关 倒闸人员向座台人员(或电调)汇 报已经做好倒闸准备,由座台人员 向电调申请倒闸命令。电调下达倒 倒闸人员接到倒闸命令后,本地 电动(或手动)分开(或合上) 隔离开关,待隔离开关动作完毕 座台人员接到倒闸完毕后,及时 倒闸完毕后,倒闸人员将隔离开 关置于远动位置,经检查隔离无

二、隔离开关操作步骤: 本地电动操作隔离步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正确 (上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号为奇 数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求),然后打开隔离开关机构箱。 2、本地操作隔离开关时,倒闸人员应尽量选择电动操作隔 离开关。首先检查机构箱是否有电源(一般有电源指示灯),检查机构箱电动机电源空气开关是否在合闸位置 (操作手柄往上),检查电动机控制回路电源空气开关 是否在合闸位置(操作手柄往上)。 3、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有四个 档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远动;LOCAL:本地电动操作;MANUAL:本地手动操作。列如:要本地电动操作隔离开关,要将手柄置于LOCAL位置。4、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合闸。 本地电动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位置),按绿 色按钮进行隔离开关合闸。按红色按钮进行 隔离开关分闸。 5、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置于远 动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离开关机构箱锁闭。

本地手动操作隔离开关步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正 确(上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号 为奇数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求), 然后打开隔离开关机构箱。 2、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有 四个档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远 动;LOCAL:本地电动操作;MANUAL:本地手动操 作。列如:要本地手动操作隔离开关,要将手柄置 于MANUAL位置。 3、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合 闸。本地手动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位 置),取下机构箱手动操作摇把,将机构箱右外侧箱 体上面的挡板(注明:OPEN字样)按箭头标示方向 打开,将操作手柄插入操作孔,按照箭头标示进行 分合闸(一般情况顺时针为合闸,逆时针为分闸, 需要现场确认。) 4、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置 于远动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离 开关机构箱锁闭 注意:手动操作隔离开关时,要先将机构箱操作电源断开,防止手动操作隔离开关时,触发电动操作机构动作。当手动操作完毕后,将

断路器基本常识要点

断路器 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 定义1: 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 定义2: 用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。 断路器 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架

充气柜电动操作机构

HS01-12(红苏) 弹簧操动机构 一、概述 HSM6-12 高压环网柜所配CF 弹簧操动机构为额定电压12kV 交流金属封闭式开关的配套设备,该系列机构采用平面涡卷弹簧蓄能控制负荷开关的动作,接地操作采用了压缩弹簧过中蓄能控制。工作位置有合闸、分闸、接地三个操作工位,该系列产品具有五防联锁功能,体积小、安装方便和适应性强等特点。 该产品全检合格出厂,符合GB 3804-2004 《3.6kV-40.5kV 高压交流负荷开关》、GB 3906-2006 《3.6~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 16926-2009 《高压交流负荷开关_ 熔断器组合电器》的相关要求。 二、型号说明 三、HS01-SJ/DJ 弹簧机构使用操作说明 合闸操作:

确认检查产品有无运输变形,将机构安装固定在负荷开关上,使用专用的操作手柄插入到机构上部,顺时针旋转约90 度,负荷开关在机构弹簧力的作用下主回路合闸。或电动操作按合闸按钮电机带动机构完成开关合闸操作,此时无法进行接地操作。 分闸操作: 操作手柄插入到机构上部,逆时针旋转约90 度,负荷开关在机构弹簧力的作用下主回路分闸。或电动操作时按分闸按钮电机带动机构完成分闸操作,此时可进行合闸操作或接地操作。接地合闸和接地分闸操作: 操作手柄插入到机构下部,顺时针旋转约90 度,负荷开关在机构弹簧力的作用下接地回路合闸,此时无法进行主回路合闸操作。 操作手柄逆时针转动约90 度,负荷开关在机构弹簧力作用下接地回路分闸,此时可进行合闸操作或接地操作。 四、HS01-12(C 柜) 弹簧操动机构 五、HS01-12(C 柜) 弹簧操动机构外形及安装尺寸

隔离开关操作及维护 ( 图文) 民熔

隔离开关 民熔隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。本文将会介绍关于民熔隔离开关操作、使用及维护,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 隔离开关操作、使用及维护 (一)民熔隔离开关操作的一般规定: (1)机务段隔离开关操作人员、监护人在河西运输段接受培训,考核合格。只有在河西运输科颁发安全证书后,他们才能从事这项工作。 (2)从事隔离开关操作的人员每年按要求进行考核,安全等级不低于3级。 (3)分、合隔离开关时,必须有两人在场,实行一人操作、一人监护制度。

(4)对有权在机务段操作的隔离开关,在向供电调度申请投切指令前,由车辆段负责人与段负责人办理转换手续。 (2)民荣手动隔离开关操作规程: (1)操作前,操作人员必须穿绝缘靴、手套,使用绝缘棒,站在绝缘板上进行操作。使用前检查绝缘靴和手套是否有裂缝和漏气。 (2)操作前,必须确认隔离开关和旋转装置的状态正常。接地线完好,接触网正常后,方可按规定操作。 (3)作业时,作业人员身体各部位不得与道具及周围物体或人员接触。操作准确、迅速,开关一次到位,操作过程中不得停车、撞击。 (4)断电前,必须检查在分段绝缘器内的所有电力机车受电弓是否降下,未全部降下时应通知司机降下后,方准操作。 (5)操作完毕,须确认隔离开关已正确地转到规定位置后再加锁,钥匙交车站值班员保管。

CJ6B隔离开关操作机构说明书

. . CJ6B电动机操动机构安装使用说明书 整高电器开关制造 X i’an ZhengGao electric switch manufacturing Co.,LTD

一、概述 CJ6B电动机操动机构是我公司继CJ6A电动机操动机构之后又一系列隔离开关用电动机操动机构。本产品具有结构简单、功能可靠、体积小、重量轻、噪音低等优点。 本产品符合GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》。产品可10年免维修。 本产品适合126Kv高压隔离开关、接地开关电动操作使用。 二、技术参数 1.适用于高压隔离开关及接地开关的参数详见表1 2.电动机操动机构的额定参数见表2 3.适用环境: 3.1 海拔高度:一般≤1000m;特殊情况≤2500m; 3.2 环境温度:上限+400C 下限-250C,极限最低温度-400C; 3.3 相对湿度:95%RH; 3.4 地震烈度:能满足8度的要求; 3.5 覆冰厚度:不大于20mm;

3.6 污秽等级:III级; 3.7 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所。 三、操动机构特点 1.实用性强 1.1 机构接通电源就能在‘就地’或‘远方’进行操作,一台电机通过两级蜗轮减速器输出转矩,就可驱动隔离开关或接地开关准确、可靠地实现合闸、分闸动作。 1.2 利用行程(微动)开关控制操动机构输出转角或它运行的最终位置。利用蜗杆蜗轮传动保证需要的输出转矩和速度,本机构操作平稳、冲击力小,噪音低,并具有可靠的自锁性。 1.3 本机构可分别实现电动和手动操作,电动和手动能互锁。 1.4 箱体为冷轧钢板喷塑处理(或根据用户要求采用不锈钢板)铆接结构。其外形美观、结构合理,具有可靠的防水、防尘、防腐及防锈蚀性。对各种地域均能适应,与传统的焊接和螺栓连接结构相比,更为轻巧和美观。 2.经济性 2.1 只需电源电压就能操作,不需其它附属设备; 2.2 机构零部件标准化程度高,便于加工制造; 2.3 产品价格合理。 3.维护、检查简单 3.1 本操动机构结构简单,维护简单方便易行,零部件具有互换性; 3.2 机构的轴承及两级蜗轮减速器都是密封式结构,采用油脂润滑,可不加油,免维护; 3.3 打开正门或侧门,可方便实施维护和检查。 4.结构概述及动作说明 4.1 电动操作部分 这部分由一台交流电动机、两级蜗轮减速器和电器控制元件组成。电动机的动力通过第一级蜗轮减速器、第二级蜗轮减速器,由输出轴传递给隔离开关或接地开关,实现分闸、合闸动作。输出轴的旋转角度靠两个行程开关控制电动机实现,动作时间误差±1秒。 4.2 手动操作部分 手动操作时,把正面箱门打开,逆时针转动与电气旋钮开关固定在一起的闭锁板,至露出手柄插入孔,把手柄插入,通过手摇可操动机构分、合闸。当松开闭锁板及旋钮开关时,闭锁板及旋钮开关自动复位,手柄插入孔被挡住,手动操作无法进行,从而实现了手动操作和电动操作的电气互锁。

隔离开关操作注意事项

隔离开关操作注意事项 1.隔离开关操作的规定 (1)隔离开关操作前应检查断路器、相应接地开关确已拉开并分闸到位,确认送电范围内接地线已拆除。 (2)隔离开关电动操动机构操作电压应在额定电压的85%~110%之间。 (3)手动合隔离开关应迅速、果断,但合闸终了时不可用力过猛。合闸后应检查动、静触头是否合闸到位,接触是否良好。 (4)手动分隔离开关开始时,应慢而谨慎;当动触头刚离开静触头时,应迅速。拉开后检查动、静触头断开情况。 (5)隔离开关在操作过程中,如有卡滞、动触头不能插入静触头、合闸不到位等现象时,应停止操作,待缺陷消除后再继续进行。 (6)在操作隔离开关过程中,要特别注意若绝缘子有断裂等异常时应迅速撤离现场,防止人身受伤。 (7)电动操作的隔离开关正常运行时,其操作电源应断开。 (8)禁止使用隔离开关进行下列操作:①带负荷分、合操作;②配电线路的停送电操作;③雷电时拉合避雷器;④系统有接地(中性点不接地系统)或电压互感器内部故障时,拉合电压互感器;⑤系统有接地时拉合消弧线圈。 2.隔离开关操作中的注意事项 (1)停电操作必须按照断路器负荷侧隔离开关电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离

开关。 (2)发生误合隔离开关,在合闸时产生电弧也不准将隔离开关再拉开。发生误拉隔离开关,在闸口刚脱开时,应立即合上隔离开关,避免事故扩大。如果隔离开关已全部拉开,则不允许将误拉的隔离开关再合上。 (3)拉、合隔离开关后,应到现场检查其实际位置,以免因控制回路(指远方操作的)或传动机构故障,出现拒分、拒合现象。同时应检查隔离开关触头位置是否符合规定要求,以防止出现不到位现象,例如合闸时检查三相同期且接触良好,分闸时检查断口张开角度或拉开距离符合要求。 (4)操作中如果发现隔离开关支持绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不准对其进行操作。 (5)隔离开关操动机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。 (6)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器、隔离开关的位置状态,核对无误后才能解除闭锁进行操作。禁止随意解锁进行操作。 (7)隔离开关操作时所发出的声音,可用来判断是否误操作及可能发生的问题。如何判断声音是否正常,可参考以下几方面的内容:

断路器工作原理讲解学习

断路器原理 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 报警触头 用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器 是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电

隔离开关操作的安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD996 隔离开关操作的安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隔离开关操作的安全注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。 (2)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。 (3)如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。 (4)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。 (5)如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应

的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作; (6)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。 (7)拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。 (8)对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。 (9)远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。 (10)发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应

隔离开关操作步骤

武汉站3003、3004隔离开关现场倒闸步骤一、隔离开关倒闸流程图: 倒闸人员到达现场确认隔离开关 位置、工作状态等是否正确 倒闸人员向座台人员(或电调)汇 报已经做好倒闸准备,由座台人员 向电调申请倒闸命令。电调下达倒 闸命令后,由座台人员向倒闸人员 转达倒闸命令,座台人员及时填写 倒闸命令票。 倒闸人员接到倒闸命令后,本地 电动(或手动)分开(或合上) 隔离开关,待隔离开关动作完毕 后,确认隔离开关分合状态符合 要求后,及时向座台人员汇报倒 闸完毕。 座台人员接到倒闸完毕后,及时 向电调消除倒闸作业命令。 倒闸完毕后,倒闸人员将隔离开 关置于远动位置,经检查隔离无 异常情况后,将机构箱上锁,倒 闸人员及时撤离现场。

二、隔离开关操作步骤: 本地电动操作隔离步骤: 1、倒闸人员到达现场后,要及时确认隔离开关位置正确 (上行隔离开关编号为偶数,下行隔离开关编号为奇 数),开关工作状态(分合是否符合倒闸要求),然后打开隔离开关机构箱。 2、本地操作隔离开关时,倒闸人员应尽量选择电动操作隔 离开关。首先检查机构箱是否有电源(一般有电源指示灯),检查机构箱内电动机电源空气开关是否在合闸位 置(操作手柄往上),检查电动机控制回路电源空气开 关是否在合闸位置(操作手柄往上)。 3、选择隔离开关操作方式,隔离开关操作方式手柄有四个 档位:OUT OF USE:退出使用;REMOTE:远动;LOCAL: 本地电动操作;MANUAL:本地手动操作。列如:要本地 电动操作隔离开关,要将手柄置于LOCAL位置。 4、选择好隔离操作方式后,就可以进行隔离开关分合闸。 本地电动操作隔离开关(手柄置于LOCAL位置),按绿 色按钮进行隔离开关合闸。按红色按钮进行 隔离开关分闸。 5、倒闸作业完毕后,及时将隔离开关操作方式手柄置于远 动位置(REMOTE:远动),经检查无异常将隔离开关机构箱锁闭。

隔离开关操作原则

隔离开关操作原则 1 禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 2 禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。 3 允许使用隔离开关进行下列操作: a) 拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; b) 在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关; c) 拉开、合上无阻抗的环路电流; d) 用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。 e) 进行倒换母线操作。 f) 拉、合无故障站用变压器。 4 单相隔离开关和跌落保险的操作顺序: a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。 b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。

5 禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。 6 禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。 7电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 8隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。 9隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。 10用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。 1.禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 2.禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。 3.允许使用隔离开关进行下列操作: a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关;

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

隔离开关正确操作顺序及注意事项 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关操作重点要防止带负荷拉、合刀闸,防止带接地合刀闸。 正确的操作顺序是: 送电操作顺序,检查断路器在开位,先合母线(电源)侧刀闸,再合线路(负荷)侧刀闸,最后合断路器。 停电操作顺序,先拉开断路器,检查断路器确在开位,再拉开线路(负荷)侧刀闸,最后拉开母线(电源)侧刀闸。还可以用刀闸进行倒母线操作(等电位操作)。

1.隔离开关必须在不带负荷或负荷在隔离开关允许的范围内时才能进行操作。即隔离开关操作时断路器必须在断开状态。 2.操作时先拔定位销,分合闸动作要果断、迅速,终了时不要用力过猛,操作完成后一定要用定位销锁住,并目测动触头位置是否符合要求。 3.若发生带负荷切投隔离开关的误操作,则要冷静以避免发生反方向的误操作。 高压隔离开关使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专1 ]的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。 1.操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。

隔离开关操作机构控制及二次回路 (图文) 民熔

隔离开关 操作隔离开关的注意事项 (1)操作前,检查断路器(开关)三相应处于分闸位置,以防带负荷合闸。 (2)闸刀开关、接地开关和开关之间装有防误操作闭锁装置,必须按顺序进行操作。如果锁定不能操作,应查明原因,正常情况下不能随意解锁。 (3)操作过程中,如发现隔离开关绝缘子、传动杆严重损坏等严重缺陷,不得进行操作。 (4)遥控操作后,应检查隔离开关的实际位置,避免因控制回路中传动机构故障而拒开拒合的现象。同时,应检查隔离开关的触点是否到位。

错合刀闸:即使发生错合,甚至在合闸瞬间发生了电弧,也不准再将刀闸拉开。因为那样会造成带负荷拉刀闸的恶果,此时应将刀闸合好后切断油开关,再拉开错合的刀闸。 错拉刀闸:在刀闸(触头)刚刚断开,而弧光未被拉断时,应立即将刀闸合.上,以避免造成弧光短路事故。但当刀闸全部拉开时,则不能将刀闸再合.上。 二次回路的定义包括测量电路、继电保护电路、开关控制和信号电路、操作电源电路、断路器和隔离开关的电气闭锁电路等。 由二次设备相互连接,对一次设备进行监视、控制、调节和保护的电路称为二次电路。它是由控制电缆通过变压器二次绕组、测量和监测仪表、继电器和电气系统中的自动装置连接起来的电路。 用于控制、保护、调整、测量和监视一次回路中各种参数和元件的工作状态。用于监视和测量仪表、控制操作信号、继电保护和自动装置的电路称为二次回路或二次接线

隔离开关控制电路板要求:必须采取相应的闭锁措施,防止隔离开关带负荷合闸和隔离开关接地合闸, 常用的三种联锁方式为:机械闭锁、电气闭锁和微机防误闭锁。操作脉冲必须是短时的,操作完成后能自动释放。一般通过隔离开关的行程开关来实现。 隔离开关应在其状态位置指示信号。监视、控制、测量、调整和保护测量仪器、机器等主要设备的工作 二次回路电气设备、控制和信号元件、自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等按一定要求连接在一起,称为二次接线或二次回路。一次回路由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等组成,称为一次接线或主接线。

隔离开关的作用及操作注意事项

隔离开关的作用及操作注意事项 (一)离开关的作用 隔离开关是高压开关的一种,因为没有专门的灭弧装置,所以不能切断负荷电流和短路电流,一般与断路器配合使。 隔离开关的作用: 1、隔离电源:将需要检修的电气设备用隔离开关与电网的带电部分可靠的隔离,使被检修的电气设 备与电源有明显的断开点,以保证检修工作的安全。 2、改变运行方式进行倒闸操作:如在双母线运行的电路中,可以利用隔离开关将设备或线路从一组 母线切换到另一组母线上去。 3、接通和切断小电流电路。 (二)隔离刀闸操作注意事项 1、允许用刀闸进行下列操作: (1)拉合无故障的电压互感器和避雷器; (2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流; (3)拉合变压器中性点地刀; (4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; (5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV 以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸; (6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流; (7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流; (8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。 2、禁止用刀闸进行下列操作: (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流; (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流; (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;

(4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列; (5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步操作; (6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。 (7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。 3、110kV刀闸设有远方操作功能,正常操作时,应使用远方操作,不得在就地操作。 4、隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁。在刀闸操作时一定要按操作顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离刀闸和接地刀闸不能正常操作时,应停止操作,严格按照操作票顺序和闭锁要求的条件检查相应的开关,刀闸位置状态,待条件满足后经部门经理同意后方能进行解锁操作。 5、电动操作的刀闸,操作发生拒动时,应停止操作,查明原因,不得改为受到操作或解除闭锁。 6、操作接地刀闸,当发现接地刀闸的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作查明原因。 7、操作10kV以下的刀闸时,应稍为摇动观察无异常后才能用力操作,以防支柱瓷瓶断裂。 8、合刀闸时遇上合不好时,将刀口稍为拉开再合上,必要时可用相应电压等级的绝缘杆辅助。 9、就地操作隔离开关应有心理准备,注意观察活动部分,并选择好逃生路线。再合闸时,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地线或短路回路也不得再拉开;再拉开时,开始应缓慢而谨慎,再动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作;但切除空载变压器,空载线路,空载母线或拉系统环路时,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

CJ6G电动操作机构使用说明书

CJ6G系列免维护型电动机操作机构 CJ6G Series Maintenance-free Type Motor-driving Mechanism 交(直)流电机交(直)流控制 AC (DC) motor dc And AC (DC) control 1 产品概述Product Summary 目前,国内高压隔离开关所配用的CJ2电动机构普遍存在着不可避免的缺陷,例如∶传动部分为敞开式结构、需要定期加油润滑或维护保养,环境适应能力差、防护等级低、运转时噪音大、使用寿命短等等。为解决这些问题,我厂组织科研力量进行攻关,研制出CJ6G系列免维护型电动机操作机构,该机构的机械减速部分采用为免维护全封闭式结构来替代传统的敞开式结构,其免维护、高的可靠性及互换通用性强的特点使它成为替代传统机构的首选产品。 At present in domestic,unavoidable defects are universal existence on CJ2 motor-driving mechanism which disconnectors equip with. for example:driving part is open structure,need periodic hand oiling and scheduled maintenance. The CJ2 motor-driving mechanism is Poor environmental adaptability, low protection level, high runtime noise, short service lifeand so on. to solve these problems,our works study out the CJ6G series maintenance-free type motor-driving operating mechanism. The CJ6G reduction gears mechanism adopts maintenance-free and complete close structure,instead of traditional open structure.Because of Maintenance-free, high reliability and strong currency characteristics, makes it become the preferred product which instead of traditional product. 2 使用环境条件Environmental Conditions Using 2.1 与所配的高压隔离开关和接地开关相同。 Is is the same as hv switch-disconnector and ground switch. 2.2 电源电压变化范围为额定电压的85%~110%。 The electrical voltage vary between rated-voltage 85% and 110%. 3 结构与性能特点Structure And Performance Characteristics 3.1 CJ6G系列免维护型电动机操作机构(以下简称CJ6G 型机构),由交流(直流)电机驱动,通过全封闭的齿轮及蜗轮蜗杆减速部分,供操作高压隔离开关和接地开关之用,可进行远方控制,也可以就地用电动控制或利用手柄进行手力操作。箱内装设手动与电动联锁装置,以实现手动操作与电动操作之间的电气联锁。 The CJ6G series maintenance-free motor-driving mechanism (hereinafter short for CJ6G mechanism), drive by ac motor, though fully-closed with gears and part of speed down worm gear,supply to hv switch-disconnector and ground switch, can be proceeded remote control device,can use electric control or hold in hand operate. in the box have hand movement and electric interlock movement, electric interlock between hold in hand operate and electric control operate. 3.2 CJ6G 型机构的核心部件(齿轮及蜗轮蜗杆减速部分)密封在优质铝合金箱体内成为一个整体,不受外界环境的影响。机构运转时传动平稳、无声音、不需加任何润滑油脂、完全实现了免维护。由于箱体及电动机外壳均采用优质铝合金材料,机构重量轻、散热性能好、耐腐蚀性能优良。The core component(gear and worm reduction) of CJ6G mechanism is sealed into the high quality aluminium alloy box, that make it unitize. When the mechanism is working, it is

相关文档