文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水池及泵房施工组织设计

消防水池及泵房施工组织设计

消防水池及泵房施工组织设计
消防水池及泵房施工组织设计

檩营满族蒙古族乡中心小学公共教学楼

消防水池及泵

房施工组织设

北京华厦恒建设集团有限公司

1编制说明 (1)

2. 工程概况 (2)

3. 工程目标 (3)

4. 施工方案 (4)

5. 施工方法 (7)

6. 施工网络计划图表 (28)

7. 工程质量保证措施 (29)

&安全施工保证措施 (26)

9. 施工工期保证措施 (27)

10. 雨季施工措施 (29)

11. 现场文明施工措施 (29)

12. 施工人员配置 (36)

13. 管理人员配置 (37)

14. 技术人员配置 (38)

15. 施工机械配置计划 (39)

第一章编制说明

一、编制说明

本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。

在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。应符合北京市文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。

二、编制依据

1、施工承包合同

2、施工图纸

3、土建、安装施工手册及有关技术资料

《混凝土泵送施工技术规程》

《建筑工程冬期施工规程》 第二章工程概况

一、 概述

本次设计的工程是密云县檀营满族蒙古族乡中心小学教学楼,消防 水池及泵房管工程。

本工程施工内容主要是土建、管道、设备安装工程。本工程消防水池为钢筋混凝 土框剪结构,水泵房为钢筋混凝土框架结构。基础形式为筏板基础,地下一层、 地上一层,建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为丙级,剪力墙抗震等级 为三级,工程砼强度等级地下部分为 C30首层为C25钢筋采用I 级钢、皿级 钢筋。

二、 工程特点、难点及施工措施

1、本工程工期时间短、学生上课,场地有限,一定在保证安全的前提下才 能施工。

2、各工序须紧密配合,做好上下道工序的交接工作,管道敷设及试压是

工程重点,时间相对较为紧张,在整个施工过程中,必须加大管理力度,确保施 工质量和安全,以保证施工期能按时完成。

3、 施工过程中图纸项目工程施工方法以本组织为主,一些不可预见的项目 应以签证为依据另行编制。

4、 施工时要有专人指挥进出路口车辆, 注意运输中的安全防护,环境保护, 噪音灰粉尘控制。

第三章工程目标

、工程质量目标:

本工程质量目标:达到现行国家验收标准为合格工程

JGJ/T10 — 95 JGJ104 — 97

我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成

立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现

二、工期目标:

本工程计划工期60天,争取按合同文件规定之前竣工,我们将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划,与建设单位、监理单位密切配合,确保工程按期完工。

三、现场管理目标:

施工现场应案北京市文明安全施工标准进行布置和管理,确保工地安全文明施工。

四、安全施工目标:

达到施工合同规定“六无”目标

安全事故频率低于0.24%,确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒确保无重大管线损坏事故。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则。

第四章施工方案和施工方法

一、施工方案

1、定位依据

本工程选用一台TDT6E型经纬仪,一台S3U型水准仪,作为定位,抄平放线和校核之用,同牌号同规格50m钢卷尺一把。定位时依据规划部门提供的建筑红线及水准点与本建筑物轴线的相互关系,建立出施工定位依据控制网,通过详细计算,精确测定出建筑物各轴线。

2、土方开挖

测量放线一分层开挖-排降水一修坡一整平

本工程基础开挖采用机械150轮式挖掘机一台,双桥运土车3辆。必须严格按照其放坡的灰线进行开挖,在开挖过程中,需要人工配合,应在基坑开挖后,随即进行整理、修复以便施工,避免塌方。

3、钢筋工程

3、1施工准备

(1)钢筋作业必须熟悉施工图纸,了解设计要求。翻样时要充分考虑施工条件,即考虑钢筋交汇处相互穿插条件,钢筋相互之间、钢筋和预埋铁件之间、钢筋与安装预埋之间要相互避让,避免现场硬撬硬打影响质量。

(2)材料质量是保证钢筋工程质量的基础条件之一,所有进场钢筋必须有合格证

(或质保书),合格证必要的数据应齐全,合格证的发货批号、炉号等必须与钢材

上标识相符,没有合格证或订货不符的钢材不得进场。进场钢筋按有关要求进行分批取样检验。

3、2钢筋加工

(1)钢筋加工场地由现场平面决定,经实际测量,现场无多余场地,故钢筋半

成品放在场外加工,半成品利用夜间运往工地。

(2)钢筋加工要实行半成品检查及验收制度。加工的第一件成品合格后方可成

批制作,制作中要加强质量监督和检查,重点检查加工难度大,对绑扎影响大、数量多

的钢筋,逐根检查其曲率是否合格。

(3)成品、半成品验收合格后要有专人负责保护管理,分规格堆放挂牌标识,

按需发放,切忌乱拿、乱拖、乱用。

3、3钢筋绑扎

(1)墙柱插筋定位:墙柱插筋因其高度较长,容易晃动移位,在底板或暗

梁内要用拉筋(成十字型)与邻近桩头锚筋拉牢并焊接,保证其垂直度及位置准确。并

且在底板上最上层钢筋处采用限位筋与柱箍筋水平焊牢。墙筋的横向钢筋

搭接接头必须大于或等于40d,纵筋搭接接头要相互错开,其搭接长度必须》45d,当墙

板的横向钢筋在墙端锚固时,横向筋可做成S弯形状,伸入暗柱,并满足锚固要求。

(2)柱钢筋绑扎要校好垂直度,使其保持位置准确、顺直,立好模板后,

再一次进行校正剪力墙钢筋,绑扎时要先绑扎好暗柱,及时校准垂直度再绑扎墙筋,绑

扎时要注意钢筋上、下、左、右的问题,以及墙筋的内间距,同时要控制垂直度,边扎

边吊线,以免失控造成返工。

(3)柱、墙、板钢筋绑扎时,必须与安装联系,及时进行安装工程预埋管线和

预埋件的预埋,避免事后撬、拆、返工,影响质量和进度。预埋安装施工时,应有专门

的接零接地设置、严禁操作人员在柱、梁主筋上搭零线和随处起弧损伤钢筋。

4)钢筋绑扎时应注意其绑扎位置和顺序,不得颠倒造成返工;

a、主梁钢筋在次梁钢筋下;

b、墙纵筋在横筋内侧;

c、连梁钢筋均设置在墙纵筋内侧;

d、板筋在次梁筋之上;

e、板受力钢筋布置于短跨方向且在长跨钢筋位置之下;

3、4钢筋隐蔽验收

消防水池泵房施工方案

古渎110kV变电站新建工程 消防水池、泵房工程施工方案 古渎110kV变电站新建工程施工项目部 二〇一五年八月

批准(施工单位技术负责人)年月日技术审核(项目总工)年月日安全审核(项目安全员)年月日质量审核(项目质检员)年月日编制(项目部技术员)年月日

目录

1、编制说明 、编制依据 施工图纸及设计变更; 施工组织设计; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《变电(换流)站土建工程施工质量验收规范》Q/GDW1183 -2012; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015;《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015 《国家电网公司输变电优质工程评定办法》国网(基建/3)182-2015 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW-248-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 、适用范围 适用于本变电站消防水池、泵房施工。 2、工程概况 古渎110kV变电站新建工程位于常州市溧阳科技园,海淀路南侧,知春路北侧,进站道路由西侧的规划环园西路引接。 变电站为一栋生产综合楼,布置于站址中间,消防水池、消防泵房等构筑物布置于综合楼周边,以综合楼为中心,四周环行道路,大门入口位于站址东北角。生产综合楼为三层建筑,带半地下室。半地下室为电缆层、主变油坑,一层布置变压器室、主变散热器、

消防水池及消防泵房

哈尔乌素露天煤矿选煤厂消防水池及泵房工程 施工组织设计 第一章编制说明 1.1编制依据 1.1.1北京华宇工程有限公司设计的神华准能哈尔乌素露天煤矿消防水池和泵房工程施工图纸S2929-2654、2655 1.1.2采用现行国家颁布有效的质量验收统一标准、规范及规程。 新版《建筑工程施工质量验收规范》汇编 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 其它有关现行国家和部颁标准、规程以及地方法规的有关规定及要求 1.2编制原则 1.2.1该工程施工在组织形式上设立项目经理部所属综合施工队。 1.2.2根据工程项目的规模、复杂程度和专业特点,充分利用企业的技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短,发扬企业优势。 1.2.3贯彻国家及地方颁布的标准、规范、规程,推行全面质量管理,贯彻“质量第一、安全第一”的思想。 1.2.4合理利用时间和空间,进行工序交叉配合程序设计、综合平衡人力、物力、财力,采用流水节拍施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性施工,在保证安全和质量的前提下,缩短工期,确保合同工期的完成。 1.2.5科学安排冬期、雨季施工,保证施工上的均衡性、连续性。认真做好施工现场整体平面布置,尽量减少临时设施,平面布置做到经济、合理、适用,能够达到、满足文明施工达标工地要求。 第二章工程概况及特点 工程概况 工程名称:哈尔乌素露天煤矿选煤厂消防水池及泵房工程 建设单位:神华准能哈尔乌素露天煤矿 设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:平顶山中平工程监理有限公司 地理位置:鄂尔多斯市薛家湾哈尔乌素露天煤矿内 安全等级和使用年限:耐火等级二级,设计使用年限50年。 抗震设计要求:抗震设防烈度七度,设计基本地震加速度值0.10g,结构的

消防水池及泵房施工方案1

1、工程结构概况 兴化市直机关幼儿园水泵房工程,位于兴化市直机关幼儿园对面的原新城小学内,消防水池及泵房层高3.2m,框剪结构,抗震设防烈度为7度。底板垫层为100mmC15,砼抗渗等级S6,泵房强度等级±0.00以下为C30混凝土、±0.00以上为C25混凝土,钢筋保护层厚度:底板:40mm;梁柱:350mm;剪力墙:40mm,基础须开挖至基础底标高下300mm,再用1:1的沙石回填,并分层夯实压实系数不得小于0.95,因为地下水位过高采用井点降水。 2、施工准备 2.1技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解 设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制各工序交底,并对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 2.2材料需用计划 2.3机械需用计划

2.4劳动力需用计划 3 3.1临时用水、用电 保证现场的用水、用电的线路安全畅通,各种机械设备运行完好。 3.2井点降水工程 ①降水形式 基础两侧采用双排井点降水,井点管间距1.0m,降水深度为6m;或采用基础环型井点降水,井点管间距0.8米,降水深度6米。 ②抽水泵采用YB180M-ZW型水泵,吸口直径为Φ108mm,集水管根据现场实际确定 长度。集水管两端用肓板封死后接Φ48管,用软胶管将总管和井点管连接成总管系统,集水总管系统与集水箱吸入口连接。 ③井点管用Φ48钢管制成,每根6m,一端制成锥型封闭,下部1.5m长为滤管,设间 距30mm一个Φ12圆孔,用18#铁线绑扎后,外用70目尼龙网包两层,用22#铁线绑牢,井点管每50根用一套设备。 ④打井管用Φ57钢管制成长8m,一端制成锥型锯齿形状,用水带与高压水泵连接。 ⑤采用冲沉法布管,由打井管向地下注入高压水,将打井管对准点位垂直插入井点孔, 边冲边拔边旋转并保持打井管垂直,调整水压和沉入速度,保证冲孔直径达到要求,冲水压力可逐渐加压,待冲沉至设计底标高下0.5m时,打井管停止冲沉,再冲洗片刻将底部泥浆随水冲出,切断水源后,迅速垂直拨出打井管,随即将井点管对准井孔中心垂直插入,当井点管达到设计高程后,将井点管固定并将井点管管顶临时封堵。在井点管四周均匀分层填灌粗砂,填至地下水位以上0.5m处,改填普通土捣实。 ⑥当井点管封堵完成后,将管顶临时封堵打开,向井点管内灌水,当清水灌入后,迅 速下沉,证明井点成孔合格。 ⑦检试完成后,将井点管和集水干管连接,组装水泵机组,进行井点试运行。 ⑧降水周期为以基础安装完毕,土方夯填完成后为井点结束。施工完毕终止抽水后,

消防水池及泵房施工方案

消防水池及泵房施工方案 The latest revision on November 22, 2020

安康开亮农产品交易中心-干果副食交易区工程消防水池施工方案 1、编制依据 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程施工图纸,由陕西寰宇建筑设计有限公司于2010年11月出版的图纸,2011年5月19日由安康市建筑设计院设计的消防水池开挖设计方案。 2、工程结构概况 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程,位于安安康大道西段北侧,地上一层发电机房,建筑面积为平方米、地下一层为消防水池、消防泵房建筑面积为平方米。框架结构,抗震设防烈度为:七度。承台、水池底板及剪力墙采用C30防水混凝土,其抗渗等级S6,框架梁及顶板采用C30混凝土。 3、主要施工方法 基坑开挖工程 (详见由安康市建筑设计院设计的消防水池基坑开挖方案) 钢筋工程 钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。 ②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。

③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进 行。 钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 钢筋绑扎 ①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1)钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确。 (2)施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋时两排钢筋的间距要得到保证。

消防水池及泵房施工方案模版

大同市展览馆消防水池施工方案 编制依据 1.1山西省大同市建筑设计院设计《大同市展览馆消防水池,泵房》工程施工图纸 1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》【GB50204-2002(2011)】。 1.3《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804) 1.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008 1.5《建筑施工手册》(第四版) 1.6《地下工程防水》 二工程结构概况 本工程为山西省大同市展览馆平移工程,地下一层,地上三层。消防水池二个,泵房一个,建筑面积为347.89平方米。混凝土框架结构,水池底板、顶板及剪力墙采用C30防水混凝土,其抗渗等级S& 三主要施工方法 3.1基坑开挖工程 本工程根据总图平面尺寸定位放线后,工作面为1000 mm,开挖坡宽3000 mm— 4000 m,挖至设计标高上300 m后,人工进行找平,反铲挖掘机一

台,运土方车5辆,运距10公里以外。 321钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。 ②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进行。322钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用搭接连接。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于搭接的钢筋均应检验合格,接头应符合规范。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 3.2.3钢筋绑扎 ①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用搭接,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的搭接作业。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。

泵房及水池施工组织设计

第五章、各分部分项工程的施工方案 第一节、消防泵房施工 一、一般规定 1 、对于泵房钢筋混凝土的施工,应做好施工措施设计。施工单位必须按照施工措施设计中拟定的混凝土浇筑强度要求,备足施工机械和劳力,做好混凝土配合比试验和有关的技术准备工作。 2、泵房水下混凝土宜整体浇筑。对于安装大、中型立式机组的泵房工程,可按泵房结构并兼顾进、出水流道的整体性设计分层,由下至上分层施工。层面应平整。如出现高低不同的层面时,应设斜面过渡段。 3 、泵房浇筑,在平面上一般不再分块。如泵房较长,需分期分段浇筑时,应以永久伸缩缝为界面,划分数个浇筑单元施工。泵房挡水墙围护结构不宜设置垂直施工缝。泵房内部的机墩、隔墙、楼板、柱、墙外启闭台、导水墙等,可分期浇筑。 二、泵房钢筋混凝土 1 、泵房混凝土施工中所使用的模板,可根据结构物的特点,分别采用钢模、木模或其他模板,并应符合下列要求: 2、所有模板及支架必须保证结构和构件的形状、尺寸和相对位置正确;具有足够的强度和稳定性;模板表面平整、接缝严密、不漏浆;制作简单,装拆方便,经济耐用。 3、钢模所使用的材料宜为3号钢。木模所使用的木材宜为U、川等材,木材湿度宜为18%^ 23%。 4、模板、支架及脚手架应按照工程结构特点、浇筑方法和施工条件进行设计,并应明确材料、制作、安装、检验、使用及拆除工艺的具体要求。 5 、设计模板、支架及脚手架时,应选择实际可能发生的最不利荷载组合为计算荷载。迎风面的模板及支架,应验算在风荷载作用下的抗倾稳定性,抗倾倒系数不应小于1.15。 6、各种材料的模板及支架、脚手架的设计应符合相应材料标准的规定。 7、固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,模板安装必须牢固,位置准确,其允许偏差应符合设计要求。设计未提出要求时,应符合表4.2.1-l 的规定

消防水池与消防水泵房

8.6 消防水池与消防水泵房 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池应符合下列规定: 1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。 当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量; 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s; 3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h; 4 容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池; 5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m; 与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。 6 消防水池的保护半径不应大于150m; 7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施; 8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。 8.6.3 不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定:

8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。 出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。 8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中1条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。 消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。 8.6.7 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。 8.6.8 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。 8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。 消防水泵与动力机械应直接连接。

消防水池及泵房施工组织设计

檩营满族蒙古族乡中心小学公共教学楼 消 防 水 池 及 泵 房 施 工 组 织 设 计 北京华厦恒建设集团有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.工程概况 (2) 3.工程目标 (3) 4.施工方案 (4) 5.施工方法 (7) 6.施工网络计划图表 (28) 7.工程质量保证措施 (29) 8.安全施工保证措施 (26) 9.施工工期保证措施 (27) 10.雨季施工措施 (29) 11.现场文明施工措施 (29) 12.施工人员配置 (36) 13.管理人员配置 (37) 14.技术人员配置 (38) 15.施工机械配置计划 (39)

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。应符合北京市文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、土建、安装施工手册及有关技术资料 1.主要规程、规范 类别名称编号 国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《工程测量规范》GB50026-93 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 行业《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》 JGJ130-2001 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

消防水池工程施工设计方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施 ..下载可编辑..

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

生活区水池及泵房施工方案

生活区水池及泵房施工方案 本工程地基承载力特征值Fpa为200KPa,抗震设防烈度为六度。 水泵房为独立基础框架结构,轴线尺寸27900×7500,共三层,建筑面积635m3,±0.000以下墙体采用Mu10机制空心砖M5水泥砂浆砌筑,±0.000以上墙体采用Mu10非承载多孔砖,M5混合砂浆砌筑水泥砂浆地面,三毡四油卷材防水屋面,外墙刷白色涂料,内墙麻刀石灰砂浆。水池、吸水井为钢筋混凝土结构,其中水池1000m3两座,混凝土强度等级:垫层C10,其他C25。现将其施工方案附后,供参考。 一、工程施工技术方案 1.1施工测量 轴线控制网测设,利用甲方提供总平面图和水准点,在场区内布设轴线控制网和标高控制网,其图形闭合差应小于5秒,最弱点平面位移应小于5mm。 在基础施工前,将控制轴线测设在新建楼有效范围内,并用龙门桩作为标识,待基础施工时,以龙门桩为基准点,用经纬仪将控制轴线直测于基坑内。 高程的测设和传递:利用水准仪、标尺和钢尺沿角向上传递,每次测量时投测的楼层标高应进行全面检查。 施工至±0.00时,利用所建立的水准控制网,将其标高测设于各角柱处,用红油漆做成“标识”。 沉降观测: 施工过程中,沉降观测位臵,设在室外±0.1处,式样“+”。主体施工时,每施工好一层,进行一次沉降观测,做好记录。在结构封顶,竣工交付使用后,尚

应继续进行观测和做好记录。根据沉降记录,绘制施工期间时间、位臵、沉降量关系曲线图,作为工程技术资料提高给甲方。 1.2分项工程施工技术方案选择 土方工程:拟用挖掘机为主,人工辅助开挖。挖出的土除留足回填外,多余部分运至闲臵地点堆放。 砼工程:由实验室提供配合比,施工现场计量、搅拌。水平运输采用机动翻斗车运至浇注地点,装入手推翻斗运至提升架。垂直运输采用提升架送至浇注楼层。模板工程:梁、柱全部采用组合钢模,板采用大模板施工,圆弧处采用木模,根据工期要求一次性配臵模板及支撑系统至三层。 钢筋工程:基础、池体及上部钢筋全部现场加工绑扎。 二、分部分项工程施工方法 土方工程: 基坑开挖采用机械开挖,人工修整,其中水泵房机械挖土部分为设备基础底,余下独立基础部分采用人工开挖,具体放坡情况根据现场实际情况定,留足工作面及坑底集排水的地方。 土方回填采用分层回填对称夯实的作法,并控制好回填土粒径,含水率确保回填土的密实度。 模板工程: 本工程采用组合式钢模板、钢管支撑,局部用木模镶嵌补缺。 实施施工前编制模板施工方案:保证模板及支撑有足够的强度、刚度、稳定性,

消防水池及泵房施工组织设计方案

王官集初级中学消防水池、泵房工程 施 工 组 织 方 案 编制人: 审核人:

1、工程概况 王官集初级中学消防水池、泵房工程,位于睢皂线东侧,建筑面积为77.28平方米,剪力墙结构。筏板基础,垫层为C15,柱、梁、板采用C30混凝土,其抗渗等级C30P6,高聚物改性沥青防水涂料。 2、主要施工方法 2.1钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。 ②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进行。 2.2钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 2.3钢筋绑扎

①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1)钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确。 (2)施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋时两排钢筋的间距要得到保证。 (3)钢筋搭接接头位置、搭接长度以及接头面积百分率必须符合设计及施工验收规范 要求。 (4)混凝土保护层厚度:柱40mm,底板底40mm,梁为30mm,底板、剪力墙、顶板30mm。对有多排钢筋的梁,相邻两排钢筋的间距也必须满足要求。 (5)对所有钢筋接头按规范检验合格并做好标识后方可开始绑扎,绑扎时要求所有受力筋与水平筋贴牢。底板上负弯矩筋立钩必须向下,不得平躺或朝上方向,所有箍筋必须符合抗震规范要求。

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

消防水池及消防泵房可行性研究报告

********农场双龙新区 消防水池及消防泵房 可行性研究报告 *************设计有限公司 二〇一六年四月

目录 第一章总论 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况........................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2项目提出的理由与过程 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3项目建议书编制依据和范围 ........................................................................ 错误!未定义书签。 1.4主要技术经济指标......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章市场分析与预测 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.1市场供需现状与预测 .................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2目标市场及价格预测..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3市场竞争力分析............................................................................................ 错误!未定义书签。第三章建设规模与产品方案 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.1建设规模........................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2建设内容........................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3产品方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。第四章厂址选择 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1厂址所在位置现状 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2厂址建设条件................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1技术方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.2主要设备方案................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.3工程方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。第六章主要原辅材料、燃料供应............................................... 错误!未定义书签。 6.1原辅材料供应................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2能源动力供应................................................................................................ 错误!未定义书签。第七章总图运输与公用辅助工程............................................... 错误!未定义书签。 7.1总图布置........................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2场内外运输.................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.3公用辅助工程................................................................................................ 错误!未定义书签。第八章环境影响评价 ................................................................... 错误!未定义书签。 8.1设计依据........................................................................................................ 错误!未定义书签。 8.2厂址环境条件................................................................................................ 错误!未定义书签。 8.3项目建设和生产对环境的影响 .................................................................... 错误!未定义书签。 8.4环境保护措施方案 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 8.5绿化................................................................................................................ 错误!未定义书签。第九章劳动安全卫生与消防 ....................................................... 错误!未定义书签。 9.1劳动安全卫生................................................................................................ 错误!未定义书签。 9.2消防................................................................................................................ 错误!未定义书签。第十章组织结构与人力资源管理............................................... 错误!未定义书签。

消防水池及泵房施工方案[2]

安康开亮农产品交易中心-干果副食交易区工程消防水池施工方案 1、编制依据 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程施工图纸,由陕西寰宇建筑设计有限公司于2010 年11 月出版的图纸,2011 年5 月19 日由安康市建筑设计院设计的消防水池开挖设计方案。 2、工程结构概况 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程,位于安安康大道西段北侧,地上一层发电机房,建筑面积为76.16 平方米、地下一层为消防水池、消防泵房建筑面积为369.51 平方米。框架结构,抗震设防烈度为:七度。承台、水池底板及剪力墙采用C30防水混凝土,其抗渗等级S6,框架梁及顶板采用C30 混凝土。 3 、主要施工方法 3.1基坑开挖工程 (详见由安康市建筑设计院设计的消防水池基坑开挖方案) 3.2钢筋工程 3.2.1钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。

②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进行。322钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 3.2.3钢筋绑扎 ①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1 )钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确

蓄水池泵房施工工艺标准

一、泵房施工工艺 1、工艺流程 1.1清除挖方区域所有障碍物。 1.2制定好现场场平、基坑开挖施工方案;确定好开挖路线、基底标高、边坡坡度、排水沟位置及土方堆放地点. 1.3外墙施工:作业准备→砖浇水→拌制砂浆→砌砖墙→验收。 ①组砌方法:砌体采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。 ②、选砖砌混水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹均匀,规格基础一致的砖。 ③、盘角砌砖前应先盘角,每次盘角不应超过五皮,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时应仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 ④、挂线砌筑砖墙厚度超过一砖厚时,应双面挂线。超过10M的长墙,中间应设支线点,小线要拉紧,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚度混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 ⑤、砌砖砌砖应采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要;里手低,墙面就要背。砌砖应跟线“上跟线、下跟棱,8 左右相邻要对平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10㎜,但不应小于8㎜,也不应大于12㎜。为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔为2M水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,以分面控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用。 ⑥、施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。 ⑦、变形缝按设计要求和基础作法留置 1.4基坑开挖:本工程采用分部分层开挖,第一层开挖深度为 2.5M,由装载机完成,第二层由反铲挖掘机沿坑长度方向后退开挖,左边甩土,由两台装载机运土到指定地点。 1.5垫层施工:基层处理→找标高、弹水平控制线→铺设混凝土→振捣→找平→养护 1.5.1基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷 1.5.2找标高、弹水平控制线:刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。找标高弹水平控制线:根据墙上的+50CM水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。 1.5.3铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60MM。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打-入小木桩(30MM×30MM×200MM),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2M左右)。找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。 1.5.4振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20CM 时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土实。 1.5.5找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹

相关文档
相关文档 最新文档