空调通风与采暖工程施工方案 第一章编制依据及工程概况 1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况: 第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。

3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

某暖通招投标文件

XXXXXX暖通空调一期工程 招标文件 招标人:(盖章)日期:年月日

目录 第一部分投标人须知前附表及投标人须知 一、总则 二、招标文件 三、投标报价说明 四、投标文件的编制 五、投标文件的递交 六、付款条件 七、开标与评标 八、授予合同 第二部分建设工程技术部分 第三部分投标文件的组成(格式) 一、投标函 二、商务标相应说明 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书(原件) 五、投标报价表及工程量清单

第一章投标须知及投标须知前附表 投标须知前附表

投标须知 一、总则 1.工程说明 1.1工程概况 1.1.1工程位于: 1.1.2项目情况: 1.2 工程综合说明 1.2.1 工程名称: 1.2.2 承包人式:包工包料 1.2.3 招标围:xxxxxxxx暖通空调一期工程,包括空调系统、通风及防排烟系统等,具体施工容详见发包人所发施工图纸。图纸围各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的检测费及验收费用及维护服务。与招标围各系统相关的预留、预埋不属于本次招标围,这些容由土建施工单位根据图纸容预留完成,但中标单位应在进场前检查留洞及穿墙楼板的预留套管的位置、尺寸是否正确。否则,由此引起的施工过程中新增预留、预埋及洞开凿等的相关费用由中标单位负责。因设计变更或装修要求造成已经施工完成的洞预留变更,由中标单位与建设单位或装修单位协调解决。 1.2.4工程容:完成xxxxx暖通空调一期工程系统的设备供货(包括各种设备、管道、阀门、电线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合智能化系统的安装及调试、消防系统的施工及消防调试,并做好与精装修单位的配合。 1.2.5 要求质量标准:合格。必须按照现行相关标准规和施工图纸要求执行。 1.2.6工期:开工令颁发之日起155 天安装完毕并通过政府各项验收工作,取得竣工验收合格证。暂定开工日期为年月日。若因施工原因造成工程延期,延期在30天每延期一天支付违约贰仟元/天,延期在30天后每延期一天支付违约金壹万元/天,提

多联机空调招标技术文件

广发银行大厦写字楼项目多联机加新风系统设备采购安装一、项目概况: 广发银行大厦写字楼项目6-17楼区域内的多联机和新风换气机设备的采购和安装工程。 二、招标内容: 本次招标的是多联机、新风、排风、冷凝水排水系统项目由投标人自行对各系统进行设计图纸,根据图纸所需一拖多多联机空调(包括计量系统)、新风及换气机所需全部设备、材料,并运抵买方工地现场,投标人应完成室内、外机间的铜管及机组所必需的电气、控制和计量设备等连接及铜管外保温、保护层的施工、调试,直至验收合格,交付买方使用。 三、合格投标人: 1、投标人应是多联机和新风换气机制造商或制造商委托的代理商,且代理商必须提供其参与本项目投标的法人授权委托书,具有注册资本人民币 500万元 (含500万元)以上; 2、应具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且提供完整的2015年度财务审计报告复 印件;3、有效的“税务登记证”复印件;4、投标品牌要求为进口品牌,同一品牌只允许一个投标人参与投标。5、本项目接受联合体投标。 四、空调设备技术规格要求、品牌及说明 1、室内、外设计计算参数(以下机组参数均为该工况下的数据)1.1室外气象参数

1.1.1冬季通风计算干球温度:11°C; 1.1.2冬季空调计算干球温度:4°C 1.1.3冬季空调计算相对湿度:71% 1.1.4夏季通风计算干球温度:32°C 1.1.5夏季空调计算干球温度:34.3°C 2.1.6夏季空调计算湿球温度:25.9°C 1.1.7夏季空调日平均计算干球温度:29°C 1.1.8室外风速:冬季 1.7m/s ;夏季 1.5m/s 1.1.9大气压力:冬季 981.3hPa ;夏季 967.6hPa 1.2室内设计参数

别墅地源热泵空调工程投标文件

总目录 一、地源热泵空调设计依据 (4) 二、地源热泵空调系统原理 (11) 三、地源热泵空调设计方案 (15) 四、地源热泵空调设备选型 (20) 五、地源热泵空调工程造价 (21) 六、运行费用测算 (28) 七、XX地埋管专用地源热泵性能特点 (29) 八、地源热泵空调系统施工要点 (31) 九、售后服务保证 (44) 十、XX空调公司简介 (45) 附件:公司资质证明文件 企业法人营业执照 质量管理体系认证 环境体系认证 质量信誉证书 专利认证证书 国家级重点新产品证书 部分用户名录

一、地源热泵空调设计依据 1.1国家有关设计规范 《水源热泵机组》 GB/T19409-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82 《城市热力管网设计规范》 GJJ34-90 《通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243-82 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66-84 《空气调节系统经济运行》 GB/T17981-2000 《地源热泵系统工程技术规范》 GB/T50366-2005 1.2供热设计参数 夏季空调室外计算干球温度 33.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度 20.4℃ 冬季空调室外计算干球温度 -13℃ 冬季空调室外最低日平均温度 -15.8℃ 冬季室外平均风速 0.5m/s 冬季室外主导风向 NW 冬季最大冻土深度 79 cm 1.3工程概况 本工程位于廊坊市,为豪华型、绿色环保生态别墅,其中样板间为36456.39平方米,其中地上7879.79平方米,地下192.60平方米。主要功能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气

空调系统招标文件(技术要求)

商业一期空调系统招标技术要求 本工程的基本技术要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本合同文件内规定的其它标准工程规范、施工图纸及有关说明。若业主于设计说明中提出比现存规范较高之要求,承包单位应视作已包括较高的要求在承包金额内。 一、工程基本概况: 项目名称: 世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调工程 项目地址: 广东省佛山市三水区芦苞镇独树岗村 质量标准: 符合国家、广东省、佛山市现行的建筑安装工程设计、施工和验收规 范、规程、质量评定标准及设计图纸要求,达到合格标准。 安全文明施工标准: 零安全事故,达到广东省或佛山市安全文明工地要求。 工期要求: 工期:60天,暂定2010年8月1日开工(实际开工日期以甲方或监理工 程师发出的书面开工通知为准);以上工期的时间均为日历天,此工期 请考虑法定节假日、恶劣天气、政府及职能部门检查等因素对工程施工 的影响以及设计变更等造成工程量增加等的影响。 二、招标范围 经甲方确认的《世界名牌折扣店华南旗舰中心现代服务产业区商业一期空调系统施工图》中的所有内容。包括且不限于以下项目: (1)空调室内外主机(由业主方集中采购供货)、冷媒、冷媒管、冷凝水管、

风管、风口(通风空调系统部分非标风口按装修图要求订做)的采购安装; (2)冷媒管、风管、凝水管保温的采购安装; (3)空调配电系统的采购安装,从配电箱下端出线开始都由空调安装单位进行采购和安装; (4)空调系统穿墙或楼板的套管以及孔洞的开洞和封堵; (5)空调系统的调试、验收。 以上施工必须配合协调好相关交叉专业的施工,如需用到土建施工方提供的施工用水、施工用电、脚手架、已有的垂直、水平运输设施和安全防护设施等,应考虑一定的施工配合费。 三、具体技术要求 1、空调系统的设计、施工、验收应满足以下规范及标准的要求; (1)、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 (2)、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005 (3)、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 (4)、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 (5)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (6)、《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 (7)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2、空调系统冷媒管 (1)、空调系统冷媒管采用铜管,焊接连接; (2)、冷媒配管的保温采用不燃橡塑复合隔热管材 (3)、不燃橡塑复合隔热管材要求:导热系数≤0.035W/m.K(0°C时),湿阻因子≥4500),氧指数≥34,真空吸水率≤5%,燃烧性能为GB8624 难燃B1级(需有国家防火建筑材料质量监督,检验中心NFTC认

空调通风工程施工招标文件1

SS花园商业项目 空调通风工程施工招标文件

前附表

目录 1. 第一部分综合说明 2. 第二部分投标须知 一、总则 二、招标文件 三、投标文件的编制 四、有关技术要求及说明 3. 第三部分评标定标方法及程序4.第四部分合同主要条款

5. 第五部分附件 第一部分综合说明 SS花园商业项目空调通风供货及安装工程分三个标段,采用邀请招标的方式,选择合理报价、满足工期要求、产品质量好、实力强、信誉好、具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人参加投标。 一、编制依据:本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》及本工程特点编制。 二、工程概况: 1.工程名称:见前附表 2.工程地址:见前附表 3.建设性质:新建

4.项目概况:SS花园商业项目为集公寓、办公、酒店、餐饮、会议等为一体的综合建筑,分为A、B、C、D、E、F、G六个单体建筑和地下车库,总体规划建筑面积约为60787.46 平方米,其中地上41416.77平方米,地下19370.69平方米。结构类型为框剪结构,A、E栋为地上三层,功能为超市和KTV以及餐饮;B 、C、D栋为地上两层,分别为茶楼、咖啡、酒吧。F栋一、二层为销售中心和银行,二层以上为SOHO办公;G栋一、二层为足疗、美容美发、美体,二层以上为酒店式公寓。室内空调系统F、G栋二层以上为分体空调,一、二层为全直流变频多联机系统,其余A、B、C、D、E为风冷模块机组+风机盘管系统;室内采暖系统F栋为散热器,G栋一、二层为散热器,二层以上为地板辐射采暖,其余A、B、C、D、E为与空调系统共用风机盘管系统,F、G栋门厅为地板辐射采暖。地下车库设有通风和排烟系统。 三、工程内容: 1.总要求:完成SS花园商业项目空调通风系统的供货(包括各种设备、管道、管线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 2.招标范围:本次招标为图纸范围内(具体内容及安装参见高尔夫花园商业项目施工图、装修标准及精装修图纸)各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的验收费用及维护服务。具体如下: 2.1、第一标段包括A、B、C、D、E栋、F栋地下一层的风冷热泵空调系统(空调水管道范围为采暖管道热计量表后冬夏切换阀门以后的部分);第二标段包括F、G栋1、2层的全直流变频多联机系统和G栋三层及以上的分体空调(个别房间为一拖二)。第三标段包括A-6#楼的正压送风系统,地下排烟系统;商业地下车库送排风系统,防排烟系统;F、G栋送排风系统,正压送风系统,厨房排烟系统;A、B、C、D、E送排风系统,厨房排烟系统(厨房排烟系统不

空调设备及安装服务采购招标文件

投标邀请书 我司就大金空调设备及安装服务进行公开采购,现邀请符合条件的供应商前来参加投标。 1、采购编号: 2、采购项目名称、数量及服务:详见“大金空调设备及安装服务采购一览表” 3、交货期限:其中设备15 天到达工地,安装工期 5 天,隐蔽工程 3 天内完成。 4递交投标文件截止时间:2007年12月24 日下午17:30时(北京时间), 投标文件的送达日期以招标人实际收到的日期为准,不符合《采购文件》的规定或逾期收到的投标文件恕不接受。 5、由相关人员亲自送达的投标文件应当密封,凡密封袋上有接缝处均需贴封条,加盖法人公 章和法定代表人印章,否则招标人有权拒绝接收。 6、开标时间:2007年12月 25 日上午9:30时(北京时间) 7、递交招标文件地点: 8、采购单位联系人:联系电话: 9、凡对本次采购提出询问,请在递交招标文件截止时间3日前与我公司联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。

一. 供应商的工作范围 1、供应商必须能提供中所选择的合同号中的全部设备、材料、工具及设备之间的控制线路的采购和安装,及设备本身的控制线路的采购和安装。 2、谈判供应商拟提供设备须为全新未使用的且经国家有关管理部门认证并检验合格的产 品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示, 应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。 3、要求供应商提供的其它伴随服务(或义务) 3.1 供货 供应商必须能按照合同的规定,准时提供设备、配件、材料及工具,并负责所供设备、 配件、材料及工具的包装、运输及安装。 成交供应商在成交后应立即组织有关技术人员到安装现场勘察,及时提供细化的空调安 装施工图,经采购单位审核通过后实施安装。确保所有货物能符合现场安装要求,满足项目 使用需要。 3.2 验收 ①验收标准:生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等;国家现行规范;当地监督管 理部门要求的安全规范;采购文件的规定,进口部件应提供海关验关复印件。 ②验收程序:货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装后试运行前验收、最终验收四个阶 段。验收费用均由成交供应商承担。 a.出厂检验:供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面 检验,供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。 b.货到初步验收:货物到达交货地点后,由采购单位会同有关部门进行基本质量和数量的验 收(但不作为最终合格的保证)。该验收应达到合同规定的要求。 c.安装后试运行前验收(在安装过程中应按照国家验收规范要求进行隐蔽工程的验收): 设备安装完毕进行试运行前,由采购单位、成交供应商、监理方及相关检测机构进行试运行前的验 收,验收合格后交付采购单位使用,并进入试运行期。 d.最终验收:设备安装完毕由采购单位、成交供应商、监理方及相关检测机构共同与大楼的 配套项目进行整体的最终验收。双方按规定的标准要求进行最终验收及办理相关结算手续。 3.3 安装 a.货物由成交供应商按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场,及时进行安装, 并负责货物的调试工作,经验收合格后,交付采购单位使用。 b.在安装过程中,如有对大楼墙体进行打孔、挖洞等破坏性工作,安装单位应报采购单位及

通风空调招标文件-定稿

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:永垹置业 2016年1月

目录 第一章投标须知 (1) 一、总则 (3) 二、招标文件说明 (3) 三、投标文件的编写 (4) 四、投标文件的递交 (7) 五、开标和评标 (7) 六、授予合同 (9) 第二章合同书格式 (11) 第三章附件-投标文件格式 (26) 附件1 承诺书 (26) 附件2 法定代表人明书 (27) 附件3 法人授权委托书 (28) 附件4 投标保证金证明 (29) 附件5 项目主要管理和技术人员简历表 (29) 第四章技术要求 (31) 一、本工程适用的标准、规、必须符合的技术质量标准: (31) 二、制冷机组 (32) 三、真空热水锅炉 (37) 四、冷却塔 (44) 五、空气处理机组要求 (46) 六、风机盘管机组技术要求 (47) 七、水泵技术要求 (49) 八、管道配件及阀门 (52) 九、通风管道、散流器、调风器和格栅通风口 (55) 十、水系统管道 (57) 十一、中央空调计费系统技术要求 (59) 十二、设备房降噪要求 (64)

一、总则 1 适用围 1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 2.1“招标人”系指永垹置业。 2.2“投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 2.3“材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 3.1凡符合报名要求、在中华人民国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 3.2投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 3.3投标人应遵守《中华人民国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 4.l投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 5.1招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 6.1任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。 7 招标文件的修改 7.1在投标截止期前3个日历天,无论出于何种原因,招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。 7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人,投标人在收到该通知后应立即以书

空调招标技术要求

空调招标技术要求 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市 或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说 明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同 类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,乙方 应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要求最严 格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国 家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下: 2. 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求:。 2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范和规定,对本项目空 调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。并提

供满足招标文件和施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制冷 量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项目代 表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化设 计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸,作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机组 的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定及甲 方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及 使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴 定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好 2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试和试运行,以检验其设计制作操作性和功能 等方面的情况。 2.2.9.系统安装完毕,应在甲方工程师、监理的监督下进行试运行前的测试,以证明 其可以进行试运行。 2.3.验收 2.3.1.最终验收将在系统安装调试完毕后,按国家标准及招标文件要求或双方经协商 认可的标准进行。应交由权威主管部门进行检验,甲方、监理单位等将参加检验。

中央空调招标招标文件

招标文件 招标编号: 招标工程:空调工程工程地点: 招标单位:(盖章)单位地点: 二○一六年二月十八日编制

招标文件目录 第一部分:投标邀请函…………………………………………………………………………………………第二部分:招标文件…………………………………………………………………………………………… 一、投标须知……………………………………………………………………………………………… 1.1投标须知明细表………………………………………………………………………………… 1.2招标文件………………………………………………………………………………………… 1.3投标文件的编制………………………………………………………………………………… 1.4投标文件的提交………………………………………………………………………………… 1.5开标…………………………………………………………………………………………… 1.6评标…………………………………………………………………………………………… 1.7合同的授予……………………………………………………………………………………… 1.8工程招标其他说明……………………………………………………………………………… 二、合同条款…………………………………………………………………………………………… 三、工程建设标准……………………………………………………………………………………… 四、附件资料…………………………………………………………………………………………… 4.1《投标函》……………………………………………………………………………………… 4.2报价汇总表……………………………………………………………………………………… 4.3空调设备材料品牌表…………………………………………………………………………… 4.4平面图电子档一份………………………………………………………………………

暖通空调工程技术标投标文件(完整版可直接用)

目录 一、施工组织设计 (6) 工程概况 (6) 编制依据 (7) (一) 现场组织管理机构 (9) 第一节、现场组织管理机构的构成 (9) 第二节、项目管理人员职责和权限 (10) (二) 施工方案与技术措施 (16) 第一节、施工策划与部署 (16) 第二节、工程重点、难点及应对措施 (46) 第三节、施工方案与技术措施 (53) 第四节、施工平面布置 (185) 第五节、资料、信息管理措施 (189) (三) 质量管理体系与保证措施 (200) 第一节、质量目标与承诺 (200) 第二节、质量管理体系 (200) 第三节、质量因素控制 (203) 第四节、质量保证措施 (205) 第五节、质量检验及不合格品的控制 (207) 第六节、质量控制点 (213) 第七节、创优策划 (215) 第八节、创优工程具体措施 (219) 第九节、技术培训措施和承诺 (231) (四) 安全和绿色施工保障措施 (237) 第一节、安全施工措施 (237) 第二节、绿色施工保障措施 (253) 第三节、临时用电安全施工方案 (265) (五) 工程进度计划与保证措施 (277) 第一节、总体进度计划 (277) 第二节、施工进度控制的组织及措施 (278) 第三节、施工进度控制的合同措施 (283) 第四节、进度计划的管理控制程序 (284) 第五节、影响工程进度计划的不利因素分析 (287) 第六节、进度计划的制定与实施 (289) 第七节、进度计划的纠偏与调整 (291)

第八节、施工进度计划保证措施 (293) 第九节、劳动力资源部署和保证措施 (299) (六) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (304) 第一节、成品保护方案和管理措施 (304) 第二节、工程保修和承诺 (313) (七) 与招标人、设计单位、监理单位配合的承诺 (314) 第一节、与招标人的配合方案及承诺 (314) 第三节、与设计单位的配合方案及承诺 (315) 第二节、与监理单位的配合方案及承诺 (317) (八) 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (320) 第一节、应急预案的组织机构 (320) 第二节、发生潜在事故的物质和场所 (320) 第三节、发生潜在事故的原因及预防措施 (321) 第四节、可能发生事故现场应配备的器材 (321) 第五节、紧急预案及信息传递 (321) 第六节、各种紧急事项的紧急预案 (323) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 (328) 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (330) 附表三:劳动力计划表 (333) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (334) 附表五:施工总平面图 (336) 附表六:临时用地表 (340) 三、拟分包工程情况表(无) (341)

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程与标准,以及本 市或行业规范、规程与标准。包括设计图纸与其她设计文件中的有关文 字说明,新技术、新工艺与新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及 国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程与标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要 求最严格的标准执行。材料、施工工艺与本工程都应依照本技术标准与 要求以及国家现行规范、规程与标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求: 。2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范与规定,对本项目 空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。 并提供满足招标文件与施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主 要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制 冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发 运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸, 作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机 组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同 意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质 量鉴定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料与商检证明文件、 原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试与试运行,以检验其设计制作操作性

通风空调招标文件定稿

通风空调招标文件定稿 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:成都永垹置业有限公司 2016年1月 目录

一、总则 1 适用范围 本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 “招标人”系指成都永垹置业有限公司。 “投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 “材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 凡符合报名要求、在中华人民共和国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。

酒店空调招标文件

沂源大酒店及友和大酒店 空调工程 招标书 招标单位:沂源大酒店 招标日期:2016年1月日

沂源大酒店及友和大酒店 招标邀请函 贵公司: 沂源大酒店及友和大酒店计划对本单位制冷、制暖、生活热水项目进行招标。为引进优势供应商资源,建立长期战略性合作关系,诚邀贵公司参加投标。 我公司定于2016年月日上午9:00,在沂源大酒店举行招标会议。投标需带招标文件(正、副本各一份)、相关资质证明以及投标保证金20000元(现金贰万元)。中标单位保证金转为质量保证金,供货完成无质量问题退还,未中标单位当场退还。 1、投标地点:沂源大酒店三楼北海厅 2、投标报名截止时间:2016年月日上午11:00 (传真或邮件告知) 3、开标时间:2016年月日上午9:00 4、开标地点:沂源大酒店三楼北海厅 5、凡与本次招标项目有关的事宜请按下述地址联系: 沂源大酒店有限公司 地址:邮编:256100 联系人: 技术咨询: 联系电话(传真):邮箱号: 备注:招标时间如有变动,另行通知。

投标报价须知 一、投标书的构成: (1)资质文件(供应商需提供以下资质,但不限于): A、法人证明或法人授权委托书; B、营业执照; C、税务登记证; D、机构代码证; E、有关资质证明。 (2)授权委托书 (3)报价书; (4)投标承诺函; (5)供应商产品的业绩。 二、投标书的递交方式要求: (1)投标文件密封包装。 (2)封面应体现招标单位,投标人单位、地址、联系方式等资料。 三、供应商的选定: (1)、公司招标领导小组按照“公正、公平、公开”的原则,依据供应商的报价、质量、服务等和评审小组考察掌握的情况综合确定。 (2)、本次招标如发现有串标及违背招标原则的现象,我公司有权取消本次招标项目。 四、供应商投标前到财务管理部,缴纳现金2万元投标保证金。否则无权参加投标。 五、报价要求: 1、为方便计算和比较,请投标公司分别报设备价和施工费并按招标公司提供的报价表报价。 2、施工费:根据实际发生的工程量按实际收方数量结算,套用《山东省安装工程消耗量定额(淄博08价目表)》及其结算办法;按I类工程取费;定额工日

空调系统维保招标文件

X X X X X X X X 空调系统维保项目 招标文件 招标单位:XXXXX 招标日期:XXXXX

XXXXXXXXX空调系统维保项目招标文件 一、招标内容 需维护设备清单(详见附件) 二、基本要求 (一)投标方应提供合格的保养技工,确保空调系统正常运转。 (二)维保范围包括空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、保养、清洗,末端风机、新风机组及其它管路的清洗及水处理。 (三)清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药一次,闭路水每半年加药一次,并排污,分析水质。冬季开路水换季前应做好钝化和预膜工作。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 (四)因维保不及时,造成停机或投诉的酌情扣款。 (五)原则上要求维保方式为包工包料(空调主机配件要求为原厂配件),合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担,维修涉及配件更换的,则以100元为界限,单个配件价格为100元以下(含100元)的,则零配件费用由维保方承担,单个配件价格为100元以上的,则维保方需以书面通知招标方,由招标方具体决定。 (六)其它要求 1、招标方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管, 未经招标方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。 2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方,双方 签字存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。 3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签 字方能认可。 4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面 检测维修,并向招标方提交详细的检测维修报告。 5、其它事宜在维修保养合同中体现。 三、投标单位的资质要求 1、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。 2、具备空调系统维保相应资质 3、注册资金不小于50万人民币。

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 、通风系统管道支吊架安装 ( )、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 ( )、玻璃钢风管长度超过 时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过 时应按设计要求加伸缩节。 ( )、主风管吊架距支管之间的距离应不小于 。 ( )、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 ( )、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 ( )、吊杆距横担的端头 ;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边) 。 ( )、安装期间,吊杆外留 ;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留 扣。( )、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。( )、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过 ,防晃支架不得少于一个。 、风管制作安装 ( )、施工流程

( )、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 ( )、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。 ( )、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在 之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为 厚的冷轧钢板; ( )、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

中央空调工程空气处理机组供货采购项目策划招标文件

XXXXX中央空调工程 空气处理机组供货采购项目招标文件 辽宁XXXXX有限公司 二0一一年十月

总目录 总目录 (2) 招标公告 (3) 第一章供应商须知及前附表 (4) 第二章物资需求及技术要求 (16) 第三章投标文件格式 (19)

XXXXXX中央空调工程空气处理机组供货采购项目 招标公告 辽宁XXXX有限公司的中央空调工程空气处理机组的供货采购 项目 进行公开招标,欢迎具有本次供货标的物生产能力的生产厂家前来投标。 现将有关事项公告如下: 一、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX中央空调工程空气处理机组供货 采购项目 二、采购人:XXXXXXXX 三、招标项目简要讲明: 供货内容:空气处理机组(详见附表及图纸); 供货期:XX天,具体以签订的合同为准。 四、供应商资质要求: 本项目招标限定为合资或独资品牌。本项目同意联合体投标。但联合体中的一方必须具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人单位,具有生产能力的生产厂家、投标厂家在沈阳有自己的配件库、投标厂家有在沈阳工商部门注册的分公司机构及售后服务队伍者前来投标。 五、招标文件发放时刻: 招标文件发放时刻:2011年 X 月 X 日

招标文件出售地点:XXXXXXXX 价格 XXX 元人民币。 领取招标文件时需携带以下要求的证明材料的原件和复印件(复印件加盖单位公章),证明材料包括:①企业法人营业执照 ②法人授权书、⑤生产许可证(必须在有效期内)。 本招标文件共33页,请各供应商在购买招标文件的同时,自行核对本招标文件的页数和内容,任何页数的遗漏或词汇模糊不清,应立即通知招标方,并求得解释,否则由此带来的不良后果责任自负。 七、投标截止时刻、开标时刻及地点: 投标文件送达截止时刻:2011年 X 月 X日X 时(北京时刻); 开标时刻:由采购人另行通知; 开标地点:XXXXXXXX 地址:XXXXXXXXXXXXXX 联系电话/传真:XXXXXXXXXXX 联系人:XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX有限公司

实验室系统招投标文件.docx

. 实验室装备采购及安装项目 技术文件 一.通风空调及自动控制系统 1.1通风空调变风量控制系统参考标准: 1)甲方提供的有关文件和设计图要求 2)实验室通风控制系统应符合但不限于以下标准和规范的要求: 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《低压配电设计规范》GB50054-1995 ; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003) 《排风柜》( JB/T6412-1999 ) 《实验室变风量排风柜》JGT 222-2007 ASHRAE 110-1995:美国供暖制冷及空调工程师学会 BS EN14175 Part3 Part4:欧盟BS EN实验室控制标准 1.2 实验室变风量通风空调系统技术要求 1) 实验室通风空调系统设计总则: 确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制,控制面风速0.4~0.6m/s 。响应时间1s,面风速偏差≤±20%,噪声≤ 60dB(A)

. 确保房间压力——气流组织从办公、内走道到产生危险物质的实验房间。 房间最小换气次数——适当的换气量控制,化学实验室换气次数不小于8 次 / 小时,无人时换气次数可减少为4-6 次 / 小时 为实验室提供提供安全的工作环境,并满足一定的舒适性要求 化学实验室监控气流控制系统的集中监视要求 2) 局部排风控制要求 A) 通风柜面风速控制要求: 采用位移与面风速调节系统,调节窗动作时,由位移传感器 1 秒内迅速调节变风量阀至设定位置,调节窗稳定后,然后转为面风速微调以控制面风速扰流,实测面风速值。 每台通风柜配置一套国际进口品牌VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风 柜面风速在 1.5 秒内迅速稳定到设定值,一般为0.5m/s 。该系统包括一个面风速传感器、一个调 节窗位移传感器,一个防腐UPVC材质变风量蝶阀、一个LCD显示控制面板、一个电源保护模块。 系统应具有以下功能特性: 自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求。 支持实测面风速并数字显示面风速值。 输出当前流量,支持房间流量准确控制。 支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态。 支持无人值守时自动切换至低风速状态。 不安全的条件下,声音及显示报警。 通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。 支持夜间工作模式。 支持就地键盘操作及功能显示屏。 支持意外紧急排放功能键。 支持 Modbus等标准协议,可与专用监视软件直接连接,并通过转接能与自控系统对接。 其他应具备的要求: 变风量控制系统,包括传感器、控制器、控制模块、阀门调节机构、专用监控软件等均应采用 同一厂家同一品牌产品,以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及 组合系统内产品。投标人需提供系统完整性及可靠性承诺书。 变风量控制需采用进口国际知名品牌产品,投标商需提供厂家出具的投标授权函。 通风柜面风速传感器及位移传感器应可适用于大多数施工条件以及建筑标准,以及适应不同 标准、规格、厂家的通风柜结构。同时应能够合理代表通风柜的平均面风速。