工程概况瑞安市新江南水厂(净水厂)DN1200-DN1400出厂管工程,本工程南起新江南水厂(K0+000),北止56省道边,现状φ1200给水管线(K1+130)除K0+000—K0+82.9段采用φ1400钢管外,其余均采用φ1200钢管。本管线中间有三处管桥,每条管线连接采用电焊方法,各阀门和管道连接采用法兰连接。本工程φ1420*12钢管96米,φ1220*16钢管105米,φ1220*18钢管74米,φ1220*12钢管882米,45°钢制弯头2个(φ1400)、45°钢制弯头22个(φ1200),手动阀门1个(φ1200),各种阀门井3座。

工程总造价359.6045万元,工期为60日历天,钢管材料由甲方供应。其中1#管桥灌注桩12根共580米,2#管桥灌注桩12根共580米,3#管桥灌注桩8根共380米,总计32根共1540米。

设计采用钢筋混凝土泥浆护壁成孔钻孔灌注桩作为桩基础,按桩径、有效桩长可分为两种桩,桩1桩径600mm,共20根;桩2桩径600mm,共12根,混凝土强度等级为C30,钢筋HRB400。

2、施工编制依据

1、瑞安市新江南水厂(净水厂)DN1200-DN1400出厂管工程施工图设计;

2、图纸会审纪要;

3、《复合地基技术规程》DB33/1051-2008;

4、《建筑地基处理技术规范》JG J79-2002;

5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

6、现场实际勘察资料;

7、国家及行业相关的规范标准。

3、施工准备

3.1技术准备

(1)作好施工方案的准备工作,认真踏勘现场,使施工方案的设计在质量、工期、工艺技术等方面能适应当地建材、施工设备等的水平,为施工扫除障碍。

(2)熟悉和审查施工图纸。在建设单位的主持下,与设计及监理单位共同作好图纸会审工作,形成图纸会审纪要。组织作好图纸自审及技术交底工作。了解该工程上部的建筑和结构特点,熟悉桩基工程的主要施工工艺流程。

3.2材料准备

由总包方提供施工所需的钢筋、混凝土等材料。

3.3劳动力组织准备

⑴按施工进度计划所需技工两人、司机两人、焊工两人、壮工八人,选择技术实力雄厚的班组。

⑵特殊工种持证上岗,不准无证的非技术工人进行特殊工种作业以保证施工质量和施工安全,杜绝返工和安全事故的出现。

⑶节假日不放假,保证照常施工。

⑷建立、健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。

3.4机械设备准备

⑴根据施工进度计划及现场条件定一台桩机进场。机械设备的及时到场是保证项目工期目标实现的基础,施工中由项目经理部及时申报项目设备需用计划。设备处负责对机械设备维修保养及设备的定期检查和操作人员的培训。

⑵公司设备处根据项目设备需用计划提供装备先进、性能优越、状态良好、经济合理的施工机械,提前调试,保证机械正常运转。

⑶设备的维修保养:为使设备保持正常运转,项目使用的施工设备进行分类保养和计划修理。由公司设备处编制计划并组织实施。

⑷定期保养:保养项目内容及保养标准执行《建筑机械修理、保养规程》。修理后,按规定填写《机械设备维修保养记录》,并按要求归档。

⑸设备检查:为使施工机械保持完好状态,分公司每月组织管理、维修人员对现场设备使用状况进行一次全面检查,总公司每季组织一次定期检查。

⑹操作人员培训:为提高操作人员的政治、技术素质,保证按操作规程作业,避免机械事故,操作人员每年组织一次集中培训,培训内容考卷归档在公司设备处。

⑺准备好备用机具如发电机等以满足工程急需(如机械故障),确保连续生产和总进度计划的实现。

3.5场地准备

场地应达到“三通一平”的施工条件,另外总包方提供钢筋原材及钢筋笼成品堆放场地。

4、施工部署

4.1施工组织

为保证按期、优质高速完成任务,公司抽调技术精干、组织能力

强的人员组成:“瑞安市新江南水厂(净水厂)DN1200-DN1400出厂

管工程项目部”。下设:质量安全、工程技术、材料设备、后勤保障

等职能部门,项目部对全场的施工生产、质量安全、文明施工、成本

节约目标的实现进行协调、监管并承担全部责任。

4.2施工顺序

为有效保证工期,打桩顺序按桩位布置就近施工,待混凝土凝固

后方可钻相邻的孔。

施工顺序详见附图。

5、主要施工工艺

5.1钢筋混凝土钻孔灌注桩工艺流程

布桩、验线——钻机就位——调整垂直度——钻孔——拔钻——下钢筋笼——混凝土灌注。

施工技术要求

①测量放线:

①根据甲方提供的基准点及坐标测放控制桩位及主轴线,并经复核无

误后,按桩位平面布置图用校检的钢尺测放桩位,用钢钎插孔灌入

石灰,放桩误差控制在2cm以内。

②经监理验收合格后即转入下道工序。

⑵桩机就位

就位时要使钻锥中心对准测量放线时所测设的桩位即可,其对中

误差不得大于5cm。

⑶调整垂直度

钻头对准桩点,校正机身水平, 通过桩机大臂上浮标,使钻杆垂直地面。

⑷钻孔

启动钻机使钻头回转钻进,钻至设计桩底标高后,低速慢钻,以免扰动

桩底,同时减少孔底虚土,将其挤向桩侧。

⑸拔钻

钻到桩底标高后,开始拔钻,拔钻应缓慢均匀,并保持桩机机身水

平,钻杆垂直地面,防止钻杆碰到孔壁。

⑹下钢筋笼

拔钻后,把周围虚土拍实,以防止其落入孔内,然后下钢筋笼,

钢筋笼就位对中后,应使钢筋笼垂直地面,以便顺利下到预定标高处,

钢筋笼吊放时应防止产生变形,放入桩孔至其标高后,用外加筋固定

在方钢上并使其在孔内居中,以保证最外层钢筋有足够的保护层厚度,

如钢筋笼下不去,不应压笼、墩笼,提笼后重新复孔再下钢筋笼。

⑺混凝土灌注

下钢筋笼后,开始灌注混凝土,单桩要求在2小时之内完成,砼应连续灌注,停灌时间不超过45min,桩身浇注完毕后,将新成的桩头用钻孔土覆盖养护。桩身采用强度等级为C30的砼。

⑻在施工现场要留有砼试块,每50m3取一组,每组三块,采用标准条

件养护,规格为150×150×150 mm。

5.2、质量验收要求

⑴标准工艺要求

a、桩位允许偏差:小于或等于0.4d

b、垂直允许偏差:小于或等于1.0%;

c、桩径及桩长:满足规范要求;

5.3、施工与检测

⑴钻孔灌注桩实际灌注高度应比设计桩顶高500mm,以保证桩顶

标高以下混凝土达到设计强度。

⑵做100%基桩低应变动力测试,检测桩身质量,提供检测报告;

⑶每座管桥须取一根桩做静载抗压承载力测试,要求达到单桩竖向抗压极限承载力标准值

6、质量目标及保证体系

质量目标:优良

6.1质量保证体系

为在有效的工期内保质保量的完成本次任务,我公司针对工程特

点建立起比较完善的质量保证体系

6.2质量保证措施

6.3施工人员素质保证

本工程均由我公司自有职工施工,素质好觉悟高,均具有多年的

施工经验,组织纪律严明,从根本上保证项目所需劳动者的素质,从

而为工程质量奠定了坚实的基础。

6.4施工过程中质量控制

(1)认真抓好职工质量意识教育,使精品意识深入到每个岗位。

(2)认真进行图纸会审、定位放线、预检复核、施工操作、材

质检验、成品保护等关键工作,确保工程质量。严格执行设计采用的

规范、施工图、设备技术文件及说明书进行施工,若需修改原设计,

应经设计、监理同意后,方可施工。

(3)合理选择先进施工机械,搞好维护保养工作,确保机械设备

处于良好状态。

(4)各工序施工完后,施工班组要进行自检,合格后才能进行下道工序,并将自检数据填写在自检记录上。班组每个操作人员,要严格按施工图和标准规范施工。对自己的施工负责,发现不合格时,及时返工,不留质量隐患。在自检的基础上,质检员根据施工进度,做好工序跟踪检查,并及时做好记录。

(5)项目工程师针对本工程的重点分项工程编制作业指导书,其内容符合分公司编制的《特殊工序、关键工序作业指导书编制管理规定》。

(6)对所有进入施工现场的施工材料、设备要认证核对,并确认是否有质量证明书、材质合格证等。如无上述证明,需对其进行验证和检验,凡发现不符合要求的应立即通知项目经理停止使用,并报请监理。

7、施工进度计划及保证措施

7.1施工工期

由于钢筋混凝土钻孔灌注桩施工工艺较复杂,每根桩成桩时间约为14小时,一昼夜成桩1根,总桩数为32根,约需要32天,加上检测15天,工期定位48天。

7.2工期管理

7.2.1组成以公司生产经理→项目经理→项目工长为主体的三级施工计划保证体系。工长安排好现场各班组的任务分配、协调、督促,以保证工期目标的实现。(施工计划保证体系见框图)

7.2.2推行“项目管理”,配齐管理人员,投入足够的精干队伍,从组织上保证工程进度的如期实现,采取有力措施,加强宣传教育,开展劳动竞赛,充分调动职工的积极性,提高劳动效率。

7.2.3项目在总控制计划的控制下,制定出月、周计划,合理安排日计划、专业计划,并根据施工实际情况及时调整,保证中、长期计划的实现。

7.2.4合理安排人力、物力,确保各流水段施工达到均衡。

7.2.5认真落实各级承包制度,把整个工程分解到班组,杜绝大锅饭现象。在施工工艺上不断创新、改革,提高劳动效率,对施工进度实行阶段目标管理,以加快施工速度。

7.2.6制定奖罚制度,对按计划提前完工的进行奖励,对延误工期的进行处罚,充分调动工人的积极性。

7.3工期技术措施

7.3.1现场准备:进场前完成三通一平。

7.3.2组织施工管理人员了解施工中的重点、难点,制定相应措施,认真阅读图纸,及时进行图纸会审,认真领会工艺流程和要求,并进行施工组织设计交底。

7.3.3编制相应的特殊工序和关键工序作业指导书,并及时到有关部门审批、认可,严格按作业指导书施工。

7.3.4项目经理将主要分项工程施工人员进行培训和书面交底。

7.3.5分段进行流水作业,合理地安排施工工序,实现快节拍,均衡流水施工。

7.3.6严把质量关、安全关,采取有效的成品保护措施,避免损坏、污染等造成的返工、修补。

7.4劳动力配备

7.4.1按施工进度计划提前向劳资科报所需的工种人数,实行劳务招标投标,选择技术实力雄厚的班组。

7.4.2特殊工种持证上岗,不准无证的非技术工人进行特殊工种作业以保证施工质量和施工安全,杜绝返工和安全事故的出现。

7.5机具设备配备

7.5.1机械设备的及时供应是保证项目工期目标实现的基础,施工中由项目及时申报项目设备需用计划。设备处负责对机械设备维修保养及设备的定期检查和操作人员的培训。

7.5.2公司设备处根据项目设备需用计划提供装备先进、性能优越、状态良好、经济合理的施工机械,提前调试,保证机械正常运转。

7.5.3为使设备保持正常运转,项目使用的施工设备进行分类保养和计划修理。由公司设备处编制计划并组织实施。

7.5.4为提高操作人员的政治、技术素质,保证按操作规程作业,避免机械事故,操作人员每年组织一次集中培训,培训内容考卷归档在公司设备处。

8、安全目标及安全保证措施

安全目标:“无工伤、无事故”

8.1安全生产体系

安全组织机构以下见框图:安全体系框图

8.2施工安全措施

8.2.1施工现场各种料具、构件、半成品、机械、电气设施临时建筑,必须按平面图布局设置、存放和摆设。

8.2.2施工现场要有醒目安全标语,并有符合国家标准的安全标志和安全色标

8.2.3挖掘机、汽车、吊车等机械设备的司机、电工、电气焊等特殊工种不得由非岗位人员代替操作。

8.2.4每项工序开工前,技术人员作出书面安全交底,班组长在每天上班前要有针对性地进行班前安全教育。

8.2.5电焊机等用电设备均应设防雨蓬,露天电闸箱应以油毡或铁皮苫盖防水,用电设备线路必须经常检查绝缘是否良好,雨雪过后,及时检查电器是否符合安全要求,合格时才能投入使用。

8.3施工现场用电安全措施

8.3.1施工现场临电设置,要执行三相五线制,要执行一机一闸一保护,手持电动工具必须执行三级保护,制定安全用电技术措施及电气防火措施,全面执行JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。

8.3.2起重机的任何部位和被吊物边缘与10KV以下的架空线路距离不得小于2米。

8.3.3现场电线电缆过路处,用槽钢扣住,进行保护,两侧垫土,以防电线破裂,发生触电事故。导线穿洞、工具房、棚或过路时

应加保护管,严禁乱拉乱扯、不规范接线。

8.3.4各级配电电源必须设置漏电保护器,单机用漏电保护器动作电流不大于30mA。

8.3.5所有配电箱在使用过程中操作顺序,送电操作:总配电箱→主配电箱→分配电箱→用电设备。停电操作:用电设备→分配电箱→主配电箱→总配电箱。

8.3.6线缆穿墙、坑、洞、棚或过路时,穿钢管保护,严禁乱拉、乱扯线缆。

8.3.7夜间施工应有足够的照明设备,行灯照明必须有防护罩,行灯电压为36伏。

8.4施工机具使用

8.4.1起重机械必须有安全可靠有效的安全装置。

8.4.2电焊机一次线应用接线柱,并加罩防护,二次线应用接线板,线鼻子接牢。

9、现场文明施工措施

9.1现场场容、场貌

9.1.1施工现场严格按施工平面布置图布置,不乱堆乱放。

9.1.2保证现场道路畅通、平坦、整洁,无散落物,无积水。

9.1.3建筑垃圾集中堆放及时处理,保证场地无积水。无散落的杂物及散物。场地排水有组织成系统,不积不堵。

9.1.4临水、临电布置明显,整齐,配电闸、箱等部位设明显的警示标志。围护、遮挡物整齐、有序。

9.1.5施工设施设备、三大工具,按平面布置图集中堆放整齐,模板、架管及零配件分类分规格集中存放,挂牌标识,做到不散不乱。

9.1.6班组必须做好“三清六好”,物料随作随清,物尽其用,在施工作业时,应防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥

土运行

9.2生活卫生

9.2.1生活卫生纳入工地总体规划,落实卫生值班及检查制度,明确奖罚标准。严格按《建筑施工安全检查评分标准》搞好环境卫生。

9.2.2在施工中,如因为各种原因与甲方和周边单位发生矛盾时,本着主动、热情、诚恳,双方协商和平解决的原则进行处理,以便工程的顺利进行。

9.2.3施工现场设饮水处,保证职工随时喝上干净卫生的开水。

9.3环境保护措施

9.3.1严格按照关于噪声污染的管理规定,办理施工申报,做好现场环境保护工作。

9.3.2现场搭设封闭式专用垃圾道,建立垃圾点,严禁随意凌空抛撒,及时清运垃圾。适量洒水,减少扬尘。

10、降低工程成本的技术措施

10.1采用计算机管理,提高管理水平、工作效率,降低管理成本。

10.2组织小节拍流水施工,作到均衡生产,实现各工种满负荷作业,减少窝工及换工作业。

10.3设计土方平衡方案,降低施工费用。

10.4采用先进合理的技术措施,保证工期保证质量。

10.5实行项目法管理,推行ISO质量管理和质量保证体系,达到各种资源的最佳配合。

10.6合理安排材料进场计划,尽量减少二次搬运费用,减少物资积压和专用资金占用。

10.7推行现场标准化管理,杜绝浪费。

10.8各类物资,按规格进料,避免不必要的损失和浪费,实行限额领料,杜绝不必要的材料浪费。

10.9利用微机编排网络计划,根据工程进展情况以及人、机、料、法、环等状况,随时统筹调整网络计划,尽量做到均衡施工,使人员、机具、材料等消耗达到均衡、持续,做到低消耗、高工效。

温州宏格建设有限公司

年月日

砼灌注桩施工方案

目录 一、工程概况 2 二、编制依据 3 三、钢筋混凝土灌注桩施工工艺 3 3.1 工艺流程 3 3.2工艺流程说明 4 3.2.1施工准备 4 3.2.2测量放线 5 3.2.3埋设护桶 5 3.2.4钻孔 6 3.2.5清孔 6 3.2.6钢筋笼制作、放置 6 3.2.7混凝土浇筑 7 3.2.8泥浆处理 7 四、钻孔灌注过程中质量控制措施及处理措施 8 4.1质量控制措施 8 4.2 处理措施 8 五、进度计划及工期保证措施 10

5.1施工进度安排 10 5.2施工工期保证措施 10 六、桩基检查与验收 11 七、文明施工与环境保护 11 附图一:闸身灌注桩编号示意图 13 附图一:外河翼墙1灌注桩编号示意图 13 东太湖吴江段苏震桃以北堤线加固帮宽工程一标 段 砼灌注桩施工方案 1、工程概况 吴江区东太湖环湖大堤工程等别为Ⅰ等,环湖大堤按Ⅰ级水工建筑物设计。本次实施的“东太湖吴江段苏震桃以北堤线加固帮宽工程一标段”主要内容桩号LD0+000~LD1+566.91段大堤改建,长度1566.91m;及 AK0+000~AK2+102.09段堤顶道路工程,长度2102.09m;堤顶公路设计总宽8m,沥青砼路面,设计荷载为公路Ⅱ级;穿堤建筑物为1座节制闸——新开河闸,节制闸为开敞式钢筋砼坞式结构,闸室净宽4m,门型为卧倒门,采用液压启闭机操作。闸室基础处理采用钢筋砼灌注桩。 本工程新开河节制闸的闸室基础和外河翼墙基础采用钢筋砼灌注桩。闸室采用4排C30钢筋砼灌注桩?600mm,间距2.4m~2.5m,桩长18m(详见图1-1);外河翼墙1采用2排C30钢筋砼灌注桩?600mm,间距 1.8~ 2.0m,桩长9m(详见图1-2)。

钻孔灌注桩水下混凝土灌注质量保证技术措施

钻孔灌注桩水下混凝土灌注施工要点 目前,钻孔灌注桩在沿海地区工程中广泛使用,工艺日趋完善。钻孔灌注桩的水下砼灌注是成桩的 关键环节,但往往由于施工工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学、实用的砼灌注工艺以确保工程质量显得极为重要。 如某广场6号楼桩基工程采用钻孔灌注桩(Φ800,桩长70.62米)共121根,围护采用钻孔灌注桩加水泥搅拌作为止水帷幕(Φ700,桩长13.50米)共176根。钻孔灌注桩数量大,桩身长,施工质量的优劣直接关系到桩基和围护工程质量,关系到整个工程的质量,由于我们正确地选用了科学合理的施工工艺,使钻孔灌注桩单桩静载试压全部优良。现对其施工作以下要点分析: 一、水下灌注砼的性能参数 (一)砼原料 粗骨料宜选用卵石,石子含泥量小于2%,以提高砼的流动性,防止堵管。 (二)砼初凝时间 一般砼初凝时间仅3~5小时,只能满足浅孔小桩径灌注要求,而深桩灌注时间约为5~7小时,因此应加缓凝剂,使砼初凝时间大于8小时。 (三)砼搅拌方法和搅拌时间 为使砼具有良好的保水性和流动性,应按合理的配合比将水泥、石子、砂子倒入料斗后,先开动搅拌机并加入30%的水,然后与拌合料一起均匀加入60%的水,最后再加入10%的水(如砂、石含水率较大时,可适当控制此部分水量),最后加水到出料时间控制在60~90秒内。 (四)坍落度选择 坍落度应控制在180±20毫米之间,砼灌注距桩顶约5米处时,坍落度控制在160~170毫米,以确保桩顶浮浆不过高。气温高,成孔深,导管直径在250毫米之内,取高值,反之取低值。 二、砼灌注操作技术 (一)首批砼灌注

旋喷桩施工组织设计

桂林市桂兵酒店 高压旋喷桩施工组织设计 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司编制日期:2017年2月6日

桂林市桂兵酒店 高压旋喷桩施工组织设计 编写:(工程师) 审核:(高级工程师) 项目经理:蒋运飞(高级工程师) 技术负责:(高级工程师) 批准:(高级工程师) 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司编制日期:2017年2月6日 目录 第一章编制总说明

第二章工程概述 第三章施工准备 第四章高压旋喷桩施工工艺及技术要求 第五章高压旋喷桩施工质量控制和质量控制措施 第六章拟投入的主要物资计划 第七章拟投入的主要施工机械设备计划 第八章劳动力安排计划 第九章确保工程质量的技术组织措施 第十章确保安全生产的技术组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章确保文明施工的技术组织措施 第十三章环境保护措施 第十四章施工总平面布置图 第十五章雨季施工方案 第十六章紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险措施 附图施工总平面图 第一章编制总说明 (一)编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程合同文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金的合理利用以及对

工程质量终身负责,我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 (二)编制依据 1、桂林市桂兵酒店设计图纸。 2、岩土工程勘察报告等。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及广西区关于建筑施工管理的有关规定。 3、现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。 4、公司近年来相关类似工程施工经验、施工工法、科技成果。 5、公司通过的ISO9001:2008《质量手册》和《程序文件》。 6、为完成本工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。(三)编制原则 1、遵循合同的原则。严格按照合同要求的工期、质量、安全等目标编制,使业主的各项要求均得到有效保证。 2、遵循设计文件的原则。在编制施组时,认真阅读核对所获得的技术设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施组,满足设计标准和要求。 3、遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。严格按照有关施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源等方面编制切实可行的施工方案和措施,确保施工安全。 4、选择合理的施工工艺,合理配置资源,遵循一切围绕“便于施工,保证安全,合理投入,严格控制工程项目投资”的原则。 5、遵循施工生产与环境保护同步规划,同步建设,同步发展的原则。 6、遵循贯标机制的原则。确保质量、环境与职业健康安全综合管理体系在本项目工程施工中自始至终得到有效运行。 (四)本工程采用的法律、法规、技术规范、规程 本工程施工我公司将贯彻国家法律、法规、现行建筑施工规范要求。对工程质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到合格。应用于本工程的主要技术规范,不限于以下所列规范,且以现行最新规范为准;当本施工组织设计中涉及到的各种规范、规程若与现行的规范规程不一致时,以现行规范、规程为准;若规范内容与现行要求不一致或需要补充的按国家、地方最新要求执行。

素混凝土钻孔灌注桩施工方案

**至**至**铁路(**段)*****-01标第*分部 素混凝土钻孔灌注桩 施工方案 编写: 复核: 审核: 中铁*局集团有限公司***铁路**段工程指挥部第*分部 二〇一六年十月 目录 一、编制依据............................................................................................................................................ - 1 - 二、编制原则............................................................................................................................................ - 1 - 三、设计说明............................................................................................................................................ - 1 - 四、施工工期............................................................................................................................................ - 3 - 五、施工方案............................................................................................................................................ - 3 - 5.1钻孔桩施工工艺流程................................................................................................................. - 3 - 5.2施工准备..................................................................................................................................... - 3 - 5.3施工放样..................................................................................................................................... - 3 - 5.4钻孔平台搭设............................................................................................................................. - 4 - 5.5护筒安装..................................................................................................................................... - 4 - 5.9导管安装..................................................................................................................................... - 6 -

高压旋喷桩施工组织设计样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 厦门海沧港区7#泊位铁路专用线 扩能改造变更设计工程 高压旋喷桩 实 施 性 施 工 方 案 编制: 审核: 厦门铁路工程公司厦门海沧港区7#泊位 铁路专用线变更工程项目经理部 5月1日

单管高压旋喷桩施工方案 一、工程概况 海沧港区7#泊位铁路专用线变更设计工程位于厦门海沧港区7#泊位, 主要内容有: 1.全长0.526Km的7#泊位铁路专用线扩能改造变更设计轨道工程。 2.线路改造部分的路基及软基处理工程。 3.线路改造部分设置的四座涵洞接长工程。 4.通信、信号及信息等附属设施。 5.其它运营生产设备及建筑物。 其中: 线路改造部分的软基处理采用高压旋喷桩加固处理。软基处理范围: DK0+346.40—DK0+365.60段线路左右侧, 及DK0+387.52---DK0+597.52段线路左侧。高压旋喷桩设计桩长14米, 高压旋喷桩采用32.5(R)水泥, 水泥用量标准为每立方米桩身772公斤, 桩径0.6米, 加固土强度不小于 KPA。采用矩形布置, 横向桩距分为1.2米及1.0米两种, 纵向桩距1.0米。处理后单桩竖向承载力不小于140kn, 复合地基承载力1.2米×1.0米布置区域不小于135kn, 1.2米×1.0米布置区域不小于120kn, 总长16310m。 二、施工组织部署 根据本工程的规模和特点, 为确保该工程的施工质量、安全及工期, 拟定各项计划进行布置。 1. 施工总平面布置遵循以下原则 ( 1) 第一阶段进2台钻机施工。第二阶段逐步完善施工场地后, 再进1台桩机。 ( 2) 合理使用场地, 既保证旋喷桩施工能顺利进行, 又不影响港区交通。 ( 3) 钻机行进线路最短, 且施工方便。 ( 4) 考虑设备进、退场所需场地, 以及材料运输时所需的回车场地。

钻孔灌注桩施工方案

(一)钻孔灌注桩施工方案 根据本工程具体的地质水文条件,拟选择旋转钻机,利用膨润土泥浆护壁,大部分采用反循环法,少部分采用正循环的方法钻孔。基桩钢筋笼均在钢筋加工场集中制作,利用平板车分段运至孔位附近后,再利用25t汽车吊现场安放。砼运输车运到现场后,泵送,刚性导管法灌注。 1.钻孔桩施工工艺流程 钻孔桩施工工艺流程见下图 2.钻孔桩施工方案 ⑴施工准备 钻孔桩施工计算承台开挖范围,对老路面进行垂直切割开挖至承台开挖宽度。钻孔桩施工平台设置于老路面标高以上,平台在承台开挖范围内能满足钻机纵横移动。 ⑵泥浆循环现场布置 为创建文明工地和便于施工现场管理,根据施工电源和水源的位置,对供电线路和供水管线进行合理布设,规范布局。钻孔桩施工采用砖砌泥浆池、泥浆沟,专用泥浆车外运至环卫部门允许地点排放,严禁偷排至雨水管道或周边河塘,尽可能减少泥浆污染。个别场地无法砌筑泥浆池的采用泥浆箱,泥浆外运采用专门的泥浆运输车。施工现场围挡内靠近围挡一侧设置截水沟,防止泥浆外渗。 本工程在施工区域内各设置2个总泥浆池,用以收集各钻机排除的废浆,在总泥浆池上装2台泥浆泵,通过泥浆泵将废浆排到泥浆池沉淀,然后用泥浆车将泥浆运出工地,弃置至环保部门指定的地方。

钻孔桩施工工艺流程图 ⑶埋设钢护筒 钢护筒在工厂制作,壁厚δ=10mm,内径比设计桩径大250mm。护筒制作具备足够的刚度和强度,接缝和接头保证紧密不漏水。 护筒按预先布置好的设计桩位中心进行埋设,用经纬仪与检定过的钢尺测量护筒,控制中心与桩孔中心偏差<1cm,同时用铅锤与钢尺检查其平面尺寸大小与垂直度偏差情况,各项指标经监理验收都符合标准后方可进行使用。 护筒埋深2m,护筒顶高出地面0.3m,避免雨水及地面积水流入护筒内。就位后在护筒四周分层对称回填粘土并夯打密实,夯填时对称均匀,防止移位。夯填完成后检测各项指标,合格后方可使用。 钻机就位后,必须及时复测钻机平台与护筒的顶标高,作为今后

钻孔灌注桩质量通病防治措施

钻孔灌注桩常见质量通病防治措施 钻孔灌注桩由于对各种地质条件的适应性、施工简单易操作且设备投入一般不是很大,因此得到了广泛的应用。钻孔灌注桩的施工大部分是在水下进行的,其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收。施工中的任何一个环节出现问题,都将直接影响整个工程的质量和进度,甚至给投资者造成巨大的经济损失和不良社会影响。必须防治在钻孔过程中及水下砼灌注过程中经常出现的施工质量问题,保质、保量地完成桩基施工任务。 一、钻孔过程中出现的施工质量问题及防治措施 (1)、钻孔过程中护筒冒水 护筒外壁冒水,严重的会引起地基下沉,护筒倾斜和移位,造成钻孔偏斜,甚至无法施工。 造成原因:埋设护筒的周围不密实,或护筒水位差太大,或钻头起落时碰撞。 防止措施:在埋筒时,坑地与四周应选用最佳含水量的粘土分层夯实。在护筒的适当高度开孔,使护筒内保持1.0-1.5m的水头高度。钻头起落时,应防止碰撞护筒。发现护筒冒水时,应立即停止钻孔,用粘土在周围填实加固,若护筒严重下沉或移位时,则应重新安装护筒。 (2)、钻孔过程中孔壁坍陷 钻孔过程中,如发现排出的泥浆中不断出现气泡,或者泥浆突然漏失,则表示有孔壁坍陷迹象。 造成原因:孔壁坍陷的主要原因是土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用粘土紧密填封以及护筒内水位不高。钻孔速度过快、空钻时间过长、成孔后待灌时间过长和灌

注时间过长也会引起孔壁坍陷。 防治措施:在松散易坍的土层中,适当埋深护筒,用粘土密实填封护筒四周,使用优质的泥浆,提高泥浆的比重和粘度,保持护筒内泥浆水位高于地下水位。搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,钢筋笼接长时要加快焊接时间,尽可能缩短沉放时间。成孔后,待灌时间一般不应该大于3小时,并控制混凝土的灌注时间,在保证施工质量的情况下,尽量缩短灌注时间。 (3)钻孔过程中缩颈 缩颈即孔径小于设计孔径。 造成原因:塑性土膨胀。 防治措施:采用优质泥浆,降低失水量。成孔时,应加大泵量,加快成孔速度,在成孔一段时间内,孔壁形成泥皮,则孔壁不会渗水,亦不会引起膨胀。或在导正器外侧焊接一定数量的合金刀片,在钻进或起钻时起到扫孔作用。如出现缩颈,采用上下反复扫孔的办法,以扩大孔径。 (4)钻孔过程中钻孔偏斜 成孔后桩孔出现较大垂直偏差或弯曲。 造成原因:钻机安装就位稳定性差,作业时钻机安装不稳或钻杆弯曲所致;地面软弱或软硬不均匀;土层呈斜状分布或土层中夹有大的孤石或其它硬物等情形。 防治措施:先将场地夯实平整,轨道枕木宜均匀着地;安装钻机时要求转盘中心与钻架上起吊滑轮在同一轴线,钻杆位置偏差不大于20cm.在不均匀地层中钻孔时,采用自重大、钻杆刚度大的钻机。进入不均匀地层、斜状岩层或碰到孤石时,钻速要打慢档。另外安装导正装置也是防止孔斜的简单有效的办法。钻孔偏斜时,可提起钻头,上下反复扫钻几次,以便削去硬土,如纠正无效,应于孔中局部回填粘土至偏孔处0.5m以上,

钻孔灌注桩混凝土浇筑

钻孔灌注桩混凝土浇筑 钻孔灌注桩混凝土浇筑? 【解答】一、施工准备编辑材料水泥:P.S32.5矿渣硅酸盐水泥。有出厂合格证及复试报告。 砂:细砂。混凝土低于C30时含泥量不大于5%,高于C30、时含泥量不大于3%.石子:粒径16-30mm,混凝土低于C30时含泥量不大于2%.高于C30时不大于1%.混凝土外加剂:FJ-1泵送剂。应符合有关标准的规定,其掺量经试验符合要求后,方可使用。 作业条件 1.浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕,经检查合格,符合设计要求,并办完隐蔽、预检手续。 2.浇筑混凝土用架子及走道已支搭完毕,经检查合格。 3.水泥、砂、石及外加剂等经检查符合有关标准要求,试验已下达混凝土配合比通知单。 4.电子计量器经检查衡量准确、灵活,振捣器(棒)经检验试运转正常。 二、操作工艺清理浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。 混凝土搅拌 1.根据配合比确定每盘各种材料用量,骨料含水率应经常测定及时调整配合比用水量。 2.装料顺序:一般先倒石子,再装水泥,最后倒砂子。掺外加剂时,粉

状外加剂应根据每盘加量应预加工装入小包装内(塑料袋为宜),用时与细粗骨料同时加入;液状外加剂应按每盘用量与水同时装入搅拌机搅拌。 3.搅拌时间:为使混凝土搅拌均匀,自全部拌合料装入搅拌筒中起到混凝土开始卸料为止,混凝土搅拌的最短时间为90秒(1.5分钟)。 混凝土运输泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,、如发生故障,、停歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。 振捣要求1.混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2米时必须采取措施。 2.浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。 3.使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。、振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。 4.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 5.浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑

(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程 三重管高压旋喷桩施工方案 江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明 一、编制依据 二、适用范围 三、编制原则 第二章、工程概况 一、工程位置及设计概况 二、工程地质与水文地质条件 三、主要工程数量 第三章、施工总体安排 一、总体施工方法 二、施工进度计划 三、资源配置 第四章、施工方法 一、施工原理及工艺流程 二、施工工艺参数 三、旋喷桩施工方法 第五章、质量标准及检查措施 一、旋喷桩施工技术标准 二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案 一、固结体强度不均匀、缩颈 二、压力上不支 三、压力骤然上升 四、钻孔置管困难偏斜、冒浆 五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明 、编制依据 1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02; 2、现行有关法规、标准、技术规范; 3、《地基处理手册》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、现场踏勘所掌握的环境资料; 6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; 7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》 8、类似工程的施工实践经验。 二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

回旋钻钻孔灌注桩施工方案

回旋钻钻孔灌注桩施工技术方案 一、概述 钻孔灌注桩基础,直径为Φ1500、 二、施工准备 1、完成钻孔灌注桩的定位工作,平整场地,接通水、电,为钻机进场创造好条件。 2、钻机、护筒、钢筋、泥浆箱及各种相关材料,准备到位。 3、开工前召开现场技术交底会,使所有参与钻孔桩施工的施工人员明确本岗位的具体技术要求、职责,尽一切力量避免出现断桩。 4、跟商品混凝土厂联系有关标号、配合比、坍落度及运输方面等事宜。 5、处理好文明、安全施工有关事项,包括用电、排污、排放泥浆、三防等。 6、备足有关配件材料,做到开钻后中途不停站,检查所有测量仪器及施工机械,确保无误。 7、清理、清除钻孔桩桩位内杂物保证护筒顺利下放。 8、对自备发电机组进行试机,并进行停电时的快速发电、通电检验,确保停电时能快速保证钻机重新开钻。 9、位于旱地钻孔灌注桩采用挖孔埋设钢护筒;位于现状河道内桥梁搭好水上排架。排架竖向均采用6米长直径16厘米的松木桩,并用道钉连接,中间用剪刀撑加固。 三、采用GPS150型钻机,正循环回转法施工。钻头采用尖头笼式钻头(主要用于粘土层中)及平头笼式钻头(主要用于粉砂土中)。 1、测量放样 详见测量施工方案。 2、埋设护筒 (1)护筒采用钢护筒,用5mm厚钢板制成,确保在护筒埋设稍有偏差时,保证钻头能正确就位,并能顺利提钻。 (2)旱地里护筒长度为1.5m,位于现状河道内的护筒长为2m(并外套钢护筒),因为上部土质较差,大部分为杂填土。原则上保证护筒进入原状土50cm,并高出地面30cm左右,以确保不小于1m的水头压力,防止塌孔。如2m不够长,加长护筒。由于地质资料第一层土为粉质粘土,第二层均为淤泥质粉质粘土层,下为粉土夹粉质粘土,因此护筒埋深不宜穿透粉质粘土层,而使护筒外露段长一些有利。 (3)护筒就位用十字交叉法定位。 (4)护筒就位后,周围用粘土分层均匀填满夯实,确保泥浆不外漏,确保护筒位置正确牢固。考试大论坛 (5)如果底部土质很差。为防止护筒下沉,采取相应的加固措施,把护筒固定。 (6)护筒埋好后,测定好护筒顶标高,做好资料,请监理复核认可后,钻机就位。 (7)护筒埋好后,在桩机范围内整浇混凝土地坪,挖好泥浆排放沟。确保泥浆不外溢。来源:考试大 3、泥浆循环 在各桥位附近各设置一个四根桩泥浆容量的泥浆池(泥浆比重1:3),用于泥浆循环,并及时组织泥浆车进行外运。来源:考试大 4、钻孔 (1)开钻前,配制好比重为1.3-1.4的泥浆进入泥浆池及孔内。 (2)调平好钻孔工作平台,保证钻孔平台水平并确保牢固,在钻孔过程中不发生倾斜位移。 (3)调整好钻机,保证钻杆竖直,使钻架吊点、钻机的转盘中心和桩位中心三点在一垂直线上。 (4)在钻孔过程中,随时检查平台的水平度,发现倾斜,及时调整,确保成孔垂直度。 (5)在粘土钻孔过程中,及时检查泥浆比重,控制在1.2~1.3之间。粘度控制在16~22秒,发现不符,及时调整。 (6)钻孔作业分班连续进行,不中断。 (7)升降钻具时,保证操作平稳,钻头提升时,防止发生碰撞护筒、孔壁及钩挂护筒底现象发生。 (8)在钻孔中因故停钻时,一是确保有规定水位及相应比重的泥浆,防止塌孔,二是钻头上提2m左右,

钻孔灌注桩施工方案

第一章施工部署 1.1、场地的布置 1、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。 2、场地标高平整到5.3m左右,并经过夯实或碾压。钻孔桩施工区域铺设20~30cm厚的砖渣。 3、根据图纸放出轴线及桩位点,按上水平标高木橛,并经过预检签字。 4、要选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。 5、正式施工前应做成孔试验,数量不少于两根。 1.2施工顺序 由北向南逐根施工,本工程拟投入4台钻孔桩机,计划工期40天。 1.3 劳动力安排 钻机操作手16人、钢筋工3人、测量放线3人,管理人员10人。 第二章施工方法 2.1施工准备: 1、材料:混凝土采用商品混凝土 2、主要机具:正循环钻机、混凝土导管、套管、水泵、水箱、泥浆池、管等。 2.2 施工工艺流程

钻孔灌注桩施工工艺流程图 2.3 施工方法及技术要求 2.3.1、埋设护筒 1、护筒一般用3mm厚的钢板卷制而成,其内径应大于钻头直径200mm。护筒的顶部应开设溢浆口,并高出地面≥200mm。 2、护筒用挖埋的方法埋置,挖埋时,护筒与坑壁之间用现场原土填实,护筒中心应与桩位中心应重合,偏差不得大于50mm,护筒埋置深度在粘性土中不宜小于0.5m,在砂土中不宜小于1m,本工程埋深为80cm。

2.3.2、泥浆制备 1、根据场地情况合理规划布置泥浆池、沉淀池、循环槽等泥浆循环系统。泥浆池的容积为钻孔容积的1.2~1.5倍,一般不宜小于4m3。 2、在粘性土层中成孔的泥浆,可在原土注入清水造浆。在砂土中成孔的泥浆,应先在泥浆池中投入高塑性粘土或膨润土造浆。 3、以原土造浆的循环泥浆比重应控制在 1.1~1.3;以高塑性粘土或膨润土造浆的循环泥浆比重在砂土层中控制在1.2~1.3,在砂卵石层或容易塌孔的土层应加大至1.3~1.5,泥浆的控制指标:粘度18~22S;含砂率不大于8%;胶体率不小于90%。本工程由于是基础桩,钻进时防止塌孔的危险泥浆比重采用1.25~1.45.清孔后泥浆比重1.15~1.25之间。 2.3.3、成孔 1、钻机安装时正循环,转盘中心、提升滑轮、立轴钻杆和护筒中心重合,其偏差不得大于20mm,钻机安装应平稳牢固。 2、钻进时,在护筒内存放一定数量的泥浆或粘土球并开泵注浆循环,钻具下入孔内后要低档慢速轻压,钻头全部进入土层后逐渐增加速度和加大压力钻进。 3、正常钻进时,应根据地层岩性合理调整和掌握钻压、钻速、泵量等钻进参数,在粘性土中宜用中等速度、中等压力、大泵量钻进,在砂土中宜用低速、轻压、大泵量钻进,在碎石土中宜用低档慢速,控制进尺、加大泥浆比重和增加泵量的方法钻进。 4、加钻杆时,应先将钻具稍提离孔底,待冲洗液循环3~5min后再拧卸加接钻杆。钻进过程中若发生孔斜、缩径、塌孔或护筒周围冒浆等情况时应停止钻进,经采取有效措施后方可施工。 2.3.4清孔 1、清孔采用正循环换浆方法,一般分两次清孔。 第一次清孔在钻进至设计深度后,使钻头慢速空转不进尺,不断循环换浆。刚开始清孔时泥浆比重大一点一般为1.25~1.45之间,地质不好取大值,随着孔底成渣的减少泥比重逐渐减少。 第二次清孔在安装导管后,利用导管输送循环泥浆。清孔后孔底泥浆的含砂率应≤8%,粘度≤28S,泥浆比重<1.25。灌注混凝土之前孔底沉渣厚度应符合下列规定:端承桩≤50㎜,摩擦端承桩、端承摩擦桩≤100㎜,摩擦桩≤300㎜。本工程控制在泥浆比重控制在1.15~

混凝土钻孔灌注桩施工工艺

混凝土钻孔灌注桩施工工艺 混凝土钻孔灌注桩施工工艺是非常重要的,施工工艺的差异直接影响施工细节,每个环节的处理都非常关键,影响后期质量。 (一)机械钻孔灌注桩工艺流程图 (二)施工方法及技术措施 针对本工程的地质情况,决定采用机械钻孔,且机械钻孔具有成孔速度快等优点。钻孔灌注桩采用泥浆护壁,机械钻进成孔、正反循环清孔,现场制作、安放钢筋笼,水下砼灌注成桩。 1、测量定位 用经纬仪测放桩位,桩位中心插一钢筋,四周各打一根控制桩来控制桩位中心,用砂浆固定控制桩,并经复核合格后,进入下道工序。 2、埋设护筒 护筒采用4~8mm厚的钢板加工制成,高度1.5m,内径为D(桩径) +20cm,护筒上部开设1~2个溢浆孔;校核桩位中心后,在护筒四周用粘土分层回填夯实,护筒埋设深度一般为1.2~1.5m。 3、机械成孔 护筒埋设好后,桩机就位,使钻头中心对准护筒中心,要求偏差不大于 ±20mm。并及时加片石,粘土泥浆护壁,使孔壁挤压密实,直至孔深达护筒底以下3~4m后,才可加快钻孔速度。钻孔时应及时将孔内残渣排出,并定时补浆,直至设计深度。每钻进1~2m时检查一次钻杆的垂直度,如发生斜孔、塌孔或护筒周围冒浆时,应停机。待采取相应措施后再进行施工。 粘土中钻进时,采用原土造浆。 在较厚的砂层中钻进时,采用膨润土制备泥浆或在孔中投入粘土造浆,为使泥浆有较好的技术性能,适当掺加碳酸钠等分散剂,其掺量为加水量0.5%左右。

泥浆性能指标选择 成孔方法地层情况泥浆性能指标 相对密度粘度(S)含砂率(%)胶体率(%)失水率(min)泥皮厚 (mm/30min)静切力(Pa)酸碱度 机械钻孔粉质粘土1.05~1.2016~228~4≥96≤25≤21.0~2.58~10 砂层1.2~1.522~28≤4≥95≤20≤33~58~11 桩基工程中常遇到问题、原因及预防和处理措施: 常遇问题主要原因预防及处理措施 孔壁坍落水头压力不足孔内水位必须高出地下水水位2m成孔速度太快,容易使孔孔壁塌方成孔速度视地质情况而异放钢筋笼时碰撞了孔壁从钢筋笼解扎,吊插以及定位垫块,设置安装环节等均应予以注意 水头太大,超过需要时,使钻头外侧的土发生涌起翻砂以至破坏孔内静水压原则上应取地下头±2.0m 桩机偏斜 地面不平或不均匀沉降使钻机底倾斜导致钻孔偏斜弯曲或连接不当,使钻头钻杆中心成不同轴场地要平整,钻架就位后转盘与低架要水平,钻架顶端的起重滑轮边缘因固定的钻孔在同一轴线上,钻杆接头应逐个检查及时调整,弯曲的钻杆及要时更换 桩身夹泥或断桩混凝土丹落度太小,粗骨料粒太大,未及时提升导管,导管偏斜等原因使导管堵塞。提升导管碰撞钢筋笼使孔壁土挤入砼中,导管未扶正砼配合比严格按设计要求配比,粗骨料粒径及坍落度均应满足规范要求,灌砼随时检测顶层上升高度,避免导管埋入过深或提升导管太快而脱离砼面 终孔时以桩长控制为标准进行验证。钻孔过程中,为防止跑架,应随时校核钻杆是否对中桩位中心,发生偏差应立即纠正。成孔后,应用测绳下挂0.5kg

高压旋喷桩施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、自然及地质条件 (1) 四、高压旋喷桩工程概述 (3) 五、施工进度计划及保证措施 (3) 六、施工工艺流程 (5) 七、质量保证体系 (8) 八、安全、文明施工保证措施 (10)

一、编制依据 1、“广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程”招标文件及有关附件; 2、广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程施工图; 3、本项目工程的工程量清单; 4、与本工程相关的国家现行的相关规范及标准; 5、本公司以往承建类似工程的经验。 二、工程概况 项目名称:广州市黄埔区穗东街夏园社区(农村)生活污水治理工程建设地点:广州市黄埔区夏园社区 项目性质:排水工程 项目目标:改善农村水环境质量和农民居住条件,缓解本片区对河涌污染问题 建设内容与规模:本项目主要包括污水工程、道路工程、交通工程等 三、自然及地质条件 1、气象 本项目区域属亚热带季风气候,热源丰富,无霜期长,雨量充沛。 本区自然灾害有热带气旋、暴雨、洪涝、寒潮、低温阴雨和强对流天气等,夏季洪涝和夏秋台风是主要灾害性天气。 2、河流、水文 场区内及附近主要的河涌有南湾涌、西窖涌、东窖涌,属于珠江水系。南湾涌属于珠江支涌,由北向南径流,南湾涌主涌主要流经南

湾村,与东窖涌汇合后,经西窖涌,墩头涌,继续向南、向西,最终汇入珠江。 南湾涌位于黄埔区东南部,发源于北部王塔母山,流域面积4.73km2,流域内地势北高、南低,植被较好。河涌全长5.526km(从源头分水岭算起),向南过广深公路后蜿蜒途径夏园村、墩美村,在墩美村南部形成分汊,主涌仍向南流经南湾村,最后经南湾水闸汇入东窖村;另一汊流(夏园涌)折向东南,进入萝岗区境内,经夏园水闸汇入东窖涌。 3、地形、地貌 场地现状复杂,地表主要为民房及鱼塘,其中:民房密布,民房之间巷道狭窄,鱼塘水深约1~2m,水质较差。 地面标高约6.5~7.5m,鱼塘底标高约3.5~5.5m。位于预埋管线的鱼塘区域已回填,回填物主要为建筑垃圾。 4、不良地质作用及地质灾害 根据设计图纸明说,本次勘察范围内不存在滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质作用及地质灾害。场地及周边浅部土层分布软土,若受人为活动,如工程降水、大面积堆载等影响,可能引起地面沉降等次生地质灾害现象。 5、工程地质条件 根据野外地质钻探,场地普遍为第四系松散层覆盖,下伏基岩为白垩系上统三水组康乐段(K2S1)泥质粉砂岩、下古生界(Pz1)花岗岩。第四系松散层主要包括人工填土层、冲击层、残积层。

混凝土灌注桩施工方案范本

整体解决方案系列 混凝土灌注桩施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47081混凝土灌注桩施工方案 Concrete pouring pile construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 2.基桩验收应包括下列资料: 1)工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。 2)经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。 3)桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单。 4)成桩质量检查报告。(小应变) 5)单桩承载力检测报告。(静载试验、抽芯等) 6)基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。

3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录; 3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1.混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查; 2.钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3.在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。 4.对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠

钻孔灌注桩施工组织设计

钻孔灌注桩施工组织设计 一、工程概况 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位为浙江海滨建设集团有限公司。 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 二、施工组织设计编制依据 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2003; 《钻孔灌注桩》2004浙G23 设计补桩说明、施工图; 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的决定以设计桩长为主,已成孔的进尺速度为辅。 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水下混凝土。 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN

四、机械钻孔灌注桩施工 1、机械钻孔灌注桩施工工艺流程 2、施工技术准备 (1)、施工组织设计编制与审批 (2)、开工前,甲方已组织相关部门进行技术交底,解决施工疑难问题。 (3)、根据Ⅲ类桩补桩设计图,确定标志与高程水准点,根据要求放出桩位并进行交接复核。 (4)、开工前应将有关技术要求及时传达到机台班组。 3、放样定位 工程开工前,根据轴线及桩位布置情况,在场地内建立测量控制网,然

三管高压旋喷桩专项施工方案

目录

一、工程概况 1.项目概况 本基坑工程位于深圳市南山区前海深港合作区十九单元3街坊,临海大道与兴海大道交汇口东南侧。基坑四周比较平坦,北侧距离临海大道约50m,西侧距离兴海大道约50m,基坑南侧为运行的铁路,铁路距离基坑约30m。基坑东侧与世茂地块和香江地块相邻。 项目地理位置 前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑开挖面积约万m2,开挖深度约,基坑支护的边长约,土石方工程挖方量约万m3。 2.设计概况 本工程旋喷桩为三管高压旋喷桩,具体概况见下图:

二、编制依据 1.编制依据 1)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程招标文件 2)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程投标文件 3)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工组织设计 4)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑支护工程岩土工程勘察(详细勘察)报告 5)前海合作区19单元3街坊01~05地块基坑工程施工蓝图 6)现场踏勘成果及我司其它相关工程的工程经验; 2.依据国家和行业规范、标准 依据国家和广东省现行建安施工规范、规程与现行的建筑施工验收规范和建筑质量检验评定标准以及依据国家与地方的有关法律法规及相关技术规范等进行施工。主要规范如下:

三、施工部署 1.施工部署 1.1现场施工 结合本工程具体工程旋喷桩数量和现场布置要求,下图为旋喷桩施工平面布置图: 1.2施工组织原则 1)熟悉设计图纸,组织专人负责各个工序施工。 2)实行旋喷桩机、引孔机挂牌,人机配套的原则。 3)返浆沟布设以不影响旋喷桩机调动,便于桩机行走。 4)旋喷桩机施工应从服从现场工程师管理。 2.施工准备 2.1技术准备 ⑴编制施工方案:施工前组织技术人员,现场管理人员进行实地勘察,认真审阅地质勘察报告和施工图纸,编制切实可行的施工方案。

钻孔灌注桩专项施工方案

XXXXX工程 钻孔灌注桩专项施工方案 编制: 审核: 审批: 公司 XXXXX工程项目部 二0一八年五月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地质水文条件 (2) 三、施工总体部署 (4) 3.1施工部署 (4) 3.2施工场地平面布置 (5) 3.3施工现场用电安排 (5) 四、拟投入的机具设备和人员计划 (6) 4.1拟投入主要机具设备表 (6) 4.2劳动力配置 (7) 五、钻孔灌注桩主要施工工艺 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2施工工艺流程 (8) 5.3钻进成孔 (9) 5.4检孔和清孔 (10) 5.5钢筋笼制安 (11) 5.6水下砼灌注 (11)

六、钻孔灌注桩施工控制要点及主要技术措施 (12) 6.1控制要点 (12) 6.2施工过程中可能出现的情况的处理措施 (13) 6.3成品保护 (13) 七、雨季施工措施 (14) 八、质量保证措施 (15) 8.1建立质量保证体系 (15) 8.2现场材料进场检验制度 (15) 8.3质量自检制度 (16) 8.4隐蔽工程检查制度 (16) 九、安全保证措施 (17) 9.1建立安全管理体系 (17) 9.2主要安全技术措施 (17) 十、文明及环境保护保证措施 (20) 10.1文明施工与环境保护管理体系 (20) 10.2文明施工措施 (20) 10.3环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、 XXXXX工程施工图纸。 2、 XXXXX工程施工合同 3、《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017; 4、《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015; 5、《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 6、《水工混凝土试验规程》SL352-2006; 7、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 9、《钻孔灌注桩施工规程》DZ/T0155-95; 10、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 11、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014; 12、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007;

高压旋喷桩施工专项方案

第1章工程概况 1.1 专项简介 本工程高压旋喷桩位于搅拌桩和灌注桩之间(除剖面4—4,4a—4a段外)。旋喷桩为二重管旋喷桩,旋喷体直径全长不小于800,注浆管分段提升搭接长度不小于100。采用普硅水泥,强度42.5R,水泥掺入量不小于30%,水灰比为1.0~1.2,浆液压力不小于25MPa。孔位偏差不小于1%,桩位偏差不小于50mm。设计强度为28天无侧限抗压强度为1MPA。 其设计标高为-2.8至-11.5m绝对标高处,桩长8.3m,合同工程数量5395米。 ①一般高压旋喷桩施工平面位置如下图: ②对于搅拌桩止水帷幕施工接头处断缝处理措施亦采用高压旋喷桩处理,处理方法如下图:

③基坑南端搅拌桩与高压旋喷桩搭接平面图: 1.2 编制说明 本施工组织设计主要依据招标文件及以下规范规程进行编制: (1)中华人民共和国行业标准《基坑支护技术规范》(JGJ120-99); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002); (4)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); (5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009); (6)施工合同、设计图纸及相关会议纪要。 1.3 其他概述 一、气候特征 本工程所在地区气候暖亚热带季风气候, 受海洋季风影响, 温暖多雨, 夏季湿热, 多台风及暴雨;冬季干燥, 偶有奇寒。年平均气温21.8℃, 年降雨量1638.5mm,年内暴雨较集中的时间为5~9月份。 二、周边环境状况 基坑周边存在市政管线,距坑边距离均在两倍开挖深度以外。基坑四倍开挖深度范围内无建、构筑物,场地较为空旷。 环境保护要求一般。 三、工程地质状况 场地内并未发现能影响工程稳定性的不良地质作用,如采空区、活动断裂、岩溶、崩塌、滑坡、泥石流等。特殊性岩土主要为人工填土、软土、风化岩及残积土。 场地土的物理力学性质参数