文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵与电气控制柜

水泵与电气控制柜

水泵与电气控制柜
水泵与电气控制柜

为什么要配电气控制柜?

A、自动控制的需要:一般要求水泵在无人看守的情况下,按用户要求(如液位、压力高低等)自动运行,若没有控制柜就无法实现。

B、安全操作上的需要:通过控制元件,如用按钮来开、关水泵,一方面操作人员比较安全,另一方面由于接触器的快速动作,三相电源的通、断一致性较好,符合电机的电气特性要求。

C、控制功能的需要:有的用户由于生产需要不中断供水,往往配一台备用泵,这就是一备一图示的控制,有的甚至要二用一备、三用一备控制,要求工作泵故障备用泵自动投入运行,有的还需要定时自动切换,如果没有控制柜,就难发办到。再如较大功率的水泵15kw以上需降压起动,这也必须有电控柜来实现。

D、保护功能的需要:我们已经知道电动机不能长时间超载。也不能缺相运行,这就需要设过载、短路、缺相保护,潜水排污泵还要有漏水保护等,这些保护功能都由电控柜来控制实现。 2.控制水泵台数特征字 1、单控; 2、一用一备;3、二用一备; 4、三用一备;前手动选择主、备泵,主起动方式特征字

不注明为直接起动;Y:Y-Δ降压起动:Z:自耦降压起动;R:软起动

控制类型特征字

不注明为液位控制;P:压力控制; T:温度控制;S:时间控制;K:空调水泵控制;L:潜污泵专用;X:消防专用

3什么泵配什么电气控制柜?基本要五个相符:

A、控制水泵台数相符;

B、起动方式相符;

C、控制类型相符;

D、主泵切换相符;

E、控制功率相符;

关于控制水泵台数问题:有单控型(一控一)、一用一备型(一控二)、二用一备型(一控三)、三用一备型(一控四)等,一控二以上还有手动切换及定时自动交换交替切换之分。一用一备以上都应具有主泵故障时,备用泵自动投入的功能。除此之外,有的用户需要特殊用途,就按特殊需要设计关于起动方式问题:一般 15KW以下的水泵均可采取直接起动方式,其余水泵,一般均可采用Y-Δ起动方式。各种水泵均可采用软起动方式。

关于控制类型问题:高位水箱生活给水及低位水池排水通常采用液体控制方式,其中潜水排污泵控制柜都装有漏电保护,若用户有特别要求,还可以配漏水保护。消防稳压泵一般采用压力控制。空调水泵(冷冻泵、冷却泵、热水泵等)一般要求与空调主机联动按冷却塔风机,冷却水循环泵(夏天)或热水循环泵(冬天)调机组的顺序开机、停机的顺序相反,因此空调泵控制柜均没有一个供空调主机控制用的接口。

关于主备切换方式问题:一般采用普通型,即开机前用手动选择主备泵,主泵发生故障后备用泵自动投入运行。按用户特殊要求选用交替切换型设定自动切换型。

关于控制功率问题:通常指单台水泵功率,不要误解成所控制的各台水泵功率的总和。

业务人员在接受用户订货时,可以按以上各点来确定电控柜的规格类型。

4 CFK水泵电气控制柜特点:

(1)用途广泛,对于各种场合,如生活给水、消防、喷淋、冷却循环、工业控制用泵、污水排放……,都有相应的专用型号规格,控制电机功率围0.18-250kw。

(2)品质卓越、精选国际、国名牌电器元件及优质标准柜体,精心设计,精心制作。

(3)功能多样,从一控一至一控四,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式、故障自动切换,任君挑选,还可为用户专门设计,或按用户供图纸制作。

(4)服务满意,随时提供售前技术咨询并及时提供售后服务,使用户无后顾之忧。

2.1.5 电控柜安装调试的要点:

A、核对功率等级,泵、柜要相符;

B、检查柜元件有否脱落,接线是否有不牢、不良的迹象,予以排除;

C、按图纸要求接好与该柜有关的柜外电气元件,如浮球开关或电接点压力表、压力传感器、远控单元等。

D、接好电源进线(包括零线、地线)及控制柜到水泵电机的电源线及地线电源线的精细要满足水泵长期工作的容量,在供电线路不很长的条件下,电源线(采用多股铜芯塑料绝缘线)参考值如下:

0.75-3.0kw 1mm2 36kw 16 mm2

1-5.5kw 1.5 mm2 37-15kw 25 mm2

7.5kw 2.5 mm2 55kw 35 mm2

11kw1 1 mm2 75kw 50 mm2

15-18.5kw 6 mm2 90-110kw 70 mm2

22kw 10 mm2

E、把柜一次回路的接线重新上紧一遍(一次回路就是从电源输入到负载输出的主回路)因为柜接线在运输途中有可能松动,而且使用中由于接触器经常吸合,工作振动较大,时间长了也容易造成接线松动,一次回路的接头不紧,会产生发热直至烧坏线路和元件,继而影响水泵电机。

F、在调试没有把握的情况下,可以先进行控制箱的空载试验,即不接水泵电动机,看控制箱的动作是否正确。确认无误后再接水泵电机。

G、将转换开关置于手动档,并使水泵点动运行观察是否转,运行情况是否正常,对于排污泵因看不到电机风扇,可开机看吸风、排风情况,确定正转接线端子后,做好记号。若水泵已装入水,开机后,派人在出水口看是否正常出水,正常出水说明是正转,务必注意试转时间要短,以免损坏水泵。

H、正式试运转,观察控制箱批示灯、表的状态是否正常,运行几个小时后观察电机温升是否正常,必要时做一次三相输出电流的测量,控制柜各项功能是否能达到。

6关于电气控制柜配件。

本公司各类控制柜均采用国际、国、流配件,档次较高。

(1)变频器一律采用进口变频器,如瑞士ABB

(2)可编程控制器选用日本三菱公司产品。

(3)软起动器采用雷诺尔、ABB品牌。

(4)空气开关:100A以下选用第一开关厂产品。

(5)接触器选用中国正泰电器厂产品。

(6)变频控制柜的接钮和指示灯采用正泰产品。

(7)其余低压电器均为中国名牌。

7. 常见给水方式及其特点:

A、水泵直接供水,不经任何调节或贮水设备,水泵直接向给水管网供水的方式一般用于用水量较均匀的场合,这种供水方式只有在水泵工作时才能保证用水要求,要求水泵在用水时长时间连续运转。

B、水塔式。水塔为独立建造的有支架的塔式贮水构筑物,由水泵向塔水柜供水,再从水塔向给水管网各用水点送水。这种方式施工周期长,工程造价高,水塔高度受条件限制,且不利于防震,但容量较大,供水可靠性较好。

C、高位水池式。利用有利的自然地形条件独立建造池或贮水构筑物,它利用重力供水,有较大的贮存足够水量,给水管网在供水过程中能保持稳定的工作压力,但设置条件苛刻,一般难以做到,或由于标高不够,水压不能满足用水要求,需设升奢装置。

D、高位水箱式。高位水箱设在建筑屋顶或上部的水箱间,用水泵送水,再由水箱送往各用水点。这种方式也存在施工周期长,工程造价高,水质易被外界污染,北方地区不易防冻等缺点。但容量较大,供水可靠性也较好。

E、气压给水设备,它利用密封容器-气压水罐,由水泵将水压入罐,然后利用罐贮存气体的可压缩和膨胀的性能,将罐贮存的水压送入输配水管网,满足用水点的水压,水量要求。在水泵运行或非运行时间均能自动连续地向系统供水。该设备具有供水压力充分保证,水质不易污染,安装周期短,机动灵活,便于防冻、防震、不影响建筑物美观,能减弱水锤影响等优点。

缺点:

a. 调节容积小,供水安全性稍差。(一旦停电或失灵,在较短时间会出现断水现象)。

b. 给水压力变化大,(影响卫生器具、给水配件的寿命,也给使用者带来不便)。

c. 经常费用高。由于气压罐调节容积小,水泵启动频繁,起动电流大,水泵在变压条件下工作,较难选择在最佳高效点工作,平均效率较低,大于最低工作压力的压力差,属于能量的额外消耗,因此该方式的电耗相应增加。

d. 气压罐耗用钢材多,同时在材质选用、焊接检验手段等方面较水箱和水塔有更高的要求。

以上缺点,可通过多台水泵并联运行,合理调整比值(最低工作压力与最高工作压力之比)选用高效区较宽,流量扬程曲线合理的水泵,设置多台气压罐等途径来缓解。

该设备多用作消防稳压设备及北方地区的生活供水设备或锅炉稳压设备等。

变频调速恒(变)压供水设备.

变频恒压供水设备根据供管网系统中瞬间变化的流量和压力参数,自动改变供水水泵的转速和台数,实现恒压变量供水的闭环调节,使供水系统达到最合理、最经济的运行效果。该设备自八十年代引入中国以来,在生活、消防、空调等供水场合得到了广泛应用,事实证明它具有以上各种供水方式无法比拟的优越性,具有广阔的市场前景,它将成为二十一世纪供水设备发展的必然趋势。其特点:高效节能;供水压力稳定;运行可靠,操作简便;可延长电气、机械寿命;水质清洁,无二次污染;可充分保证最不利点消防压力(用于消防时)等。

虽变频控制柜相对较贵,但省去了高位水箱、水塔及大气压罐。因此总体投资并不很大。

8.常见气压给水设备结构原理及应用

8.1 引言

气压给水技术在我国是从六十年代至八十年代才开始发展起来的,气压给水设备以其施工简便、运行稳定等特点在高层建筑给水工程中广泛应用,它兼有升压、调节、贮水、供水、蓄能和控制水泵启停的功能,可以替代传统的高位水箱、水塔等供水设备。

8.2 原理

利用密闭容器,水泵工作输送到管网的同时,将水压入罐,当罐压力升至压力上限时,水泵停转,利用罐压缩气体的压力将罐贮存的水送入输配水管网,罐压力也随之下降,压力降至最低工作压力即压力下限时,水泵重新启动。

8.3 结构

一般由气压水罐、水泵机组、管路系统、电控系统等组成,补气式气压给水设备还有气体调节控制系统。

8.4 分类

a. 按压力工况区分

(1)变压式气压给水设备

给水压力在最高工作压力和最低工作压力间变化,给水系统也在给水压力变化状态下工作,是气压给水设备一般采用的形式。

(2)定压式气压给水设备

又称恒压式气压给水设备,其给水压力是恒定的。

b. 按气水相互关系分

(1)气水接触式气压给水设备

此类设备因气体可以溶解,气体会随着罐体排水而流失,需要经常补气

(2)气水分离式气压给水设备

气水分离式气压给水设备的气压水罐气体可采用隔膜或隔板完全分开,气和水不直接接触,由于气体和水不直接接触,因此,一次充气可长时间使用。此类设备现在普遍采用的是囊形隔膜式气压罐。

c. 按罐体结构形式分:

可分为立式、卧式、和球形三种。

8.5几种常见气压给水设备的结构原理

a. CFS/Q系列消防气压给水设备

一般一套消防气压给水设备包括消防稳压设备和消防主泵两部分,消防稳压设备的作用是在无火警时保持系统压力,当发生火灾时,只要喷淋设备或消火栓打开,罐的水可及时向消防管网供水。娄罐压力降低到一定程度时,发出信号启动消防主泵,这种稳压设备要求罐体的有效水容积能满足消防初期30秒的消防用水量。另外有一种形式的消防气压给水设备,不带消防主泵,发生火灾后,由气压罐的贮水来满足10分钟的消防用水量,这咱形式就要求气压罐的容积较大(或用双罐、多罐)。

b. 本公司生产的消防稳压设备有CFS/QI、CFS/QII(补气式)、(隔膜式)等三种形式。

CFS/QI型与CFS/QII型均为补气式,其区别主要在于:(1)CFS/QI只有一个补压泵,既补气又补水,若罐水多气少时,由电磁阀泄水。而 CFS/QII型则设有一台补水泵和一台补气泵,当罐水位低时补水泵工作,压力低时补气泵工作,(2)CFS/QI型要求补气罐底部应比进水池水位高300mm以上,而CFS/QII型则不受此限制。

分别介绍如下:

a).补气式气压给水设备

(1) CFS/QI型

其结构参见CFS/QI型原理图,设单台泵补气补水,补气方式是靠负压补气,安装于气压罐上的补气罐集团应高于水池最高水位300mm。

这种形式给水设备属于气水接触式给水设备,该系统运行稳定,能保证整个管网最不利配水点的水压,并能储存一定的水量,常用于消防稳压系统。

在系统处开稳定状态下,由于管网或气压罐渗漏,罐压力降低,当降到设定压力下限时,由压力控制器发出信号,通过电控箱开启电磁阀使罐体排水,当水位降到液位下限时,电磁阀关闭,液位控制器发出信号,控制水泵开始工作,给气压罐补水补气。

当水位已到下限时,稳压泵停止,若此时罐体压力未达到设定的最高压力时,电磁阀开启,罐体再次排水,当水位降到液位下限时,稳压泵再次启动,这样循环多次,直到罐压力水位达到预定工作压力和预定水位时稳压泵停止工作。

(2) CFS/QII型

其结构参见CFS/QII型工作原理图,系统设一台稳压泵,一台用作补水,一台用作补气。补气罐安装不受高度限制。

CFS/QII型稳压设备可选用规格较大的单罐或双罐来增大有效水容积,通用于消防流量较大或要求有效水容积较大的场合。

设备运行正常后,气压罐的水位和压力保持在一定围,由于系统渗漏等原因罐的水位及压力会逐渐下降,当水位降到液位下限时,补水泵开始向罐补水,到液位上限停止,当罐压力降到压力下限时,补气泵开始向罐补气,到压力上限停止,直到达到标准的水位与压力,整个工作过程是以补水优先为原则。

b).隔膜式气压给水设备

其结构参见CFX/G型隔膜设备原理图,该类型对水泵台数无限制,现今隔膜式给水设备常采用囊形隔膜,利用无毒食用橡胶使气水完全隔离,罐体与隔膜间是密封的,一次充气,长时间使用,

该设备具有防止水受污染、结构简单、安装使用方便等特点,现广泛应用于生活和消防给水等工程上。

启动设备之前,气罐已充入一定压力的气体。工作时起动补水,

同时,气室压力也升高。达到设定的压力上限时,补水泵停止。当水压下降时,气室气体膨胀,产生压力使罐的水供向输水管网。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到设定的压力围连续供水。

c. 定压式气压给水设备

工作原理:

气体定压设备上限压力调定在供热系统所需最低压力的1.2~1.3倍,压力由电接点压力表控制。上限水位由水位控制器控制。系统膨胀阶段,当水位超过上限水位,压力超过上限值时,电磁阀自动排水至上限水位;系统正常运行阶段,供回水温度保持在设计温度工况,系统水体积不再膨胀,随着系统水量漏失,罐水位下降,压力降低,补水泵自动起动补水,当压力重新达到上限值时补水泵自动停止。若此时水位低于上限值时不补气,水位超过上限值时则自动补气,直到水位达到上限、压力达到上限。从而达到水位、压力双控制。当系统因突然停电或其它原因停止运行时,系统水体积开始收缩,定压设备向系统补水。

适用场合:

1)工厂大面积、高低温供热采暖系统

2)热电厂高温水供热系统

3)冷热水空调系统

4)间接加热民用建筑供暖系统

5)一般民用建筑供暖系统

供回水温度在95~70。C一般采用空气与隔膜定压方式,供回水温度高于95。C小于150。C时,宜采用氮气定压方式。

定压方式:

1)空气定压

2)氮气定压

3)隔膜定压

8.6.气压给水设备类其它方面的应用

a. 密闭式膨胀水箱

密闭式膨胀水箱多并联于采暖系统的补水干管上,它是利用系统的静水压力((低温水采暖)或不汽化压力(高温水采暖)作为设计的初始压力,而将系统最低位置的设备最大工作压力作为设计终端压力。在系统正常运行后,系统压力超过终端压力

b. 引水罐

引水罐是一种水泵吸水设备,也称为真空罐,它是一具密闭罐体,串联在泵吸水管上,使水泵吸水口由负压吸水变为正压吸水。一定值时,电磁阀自动打开泄压。

4.7常用气压给水设备的安装调试

1)补气式气压给水设备

安装:

a. 设备在水平的混凝土基础是固定牢固,控制栉的安装要防

b. 正确连接进出水管路,连接管路密封性要良好,保证水泵进口罐式给水消防系统管网应为闭环方式,即设备两路出口都要接入管网。

调试:

a. 查看管路上的阀门置开状态。

b. 预先充气

系统在运行前水气比例不平衡,依靠补气罐进行补气,效率很低,同时,为使气压水罐保护水容积尽可能小,就需要使起始压力接近给水系统的最低工作压力。一般采用空压机向罐充气。

c. 压力控制仪表上下限设置正确。

d. 确定电机电源线接线无误后,启动设备,使其自动运行即可。①对于CFX/Q型气压给水设备,单台泵既补气又补水,在水泵第一次起动停止运行后,查看补气罐上的吸气阀是否顺畅吸气;观察压力表上的压力值,若低于压力下限,说明罐液位达到上限,而压力未达到要求。则设备应开启电磁阀排水,使气压水罐液位降到下限,控制水泵重新启动。补水的同时向罐补气。因为是补水优先,所以到达液位上限水泵又停止工作,直到液位达到上,压力达到上限时,系统达到平衡,处于正常工作状态。

如果该设备能按以上顺序工作,并吸气阀有气体吸入,压力仪表显示正常,说明系统工作在有效状态,系统功能得以实现。

②对于CFS/QII型气压给水设备。

设备启动后,先由补水泵工作,向罐补水至液位上限,压力若不够,则启动补气泵向罐补气,调试时,手动调节气压罐与补气罐之间阀门的开度,即调节系统循环水量,来调节单位时间的补气量,这时吸气阀应有气体吸入,液位在下限,补水泵工作,补水优先,压力在下限,补气泵工作,直到压力液位都有达到上限。

2)隔膜式气压给水设备

安装

安装、定位大致同补气式。

调试

a. 起动前查看罐体上压力表有无显示值,压力若为零,则不要启动设备,应先向罐充气至额定压力的三分之一左右。

b. 电源线路正确连接后启动。

c. 设备应在设置压力点正常启停。

9. 变频恒压供水系统(CFG/B)

9.1. 什么叫变频?

顾名思义变频即改变电动机的频率。因为电动机转速

n=(l-s)60f/p 其中:s为转差率,f为频率,p为电动机的极对数。由此公式可看出,电机转速与频率成正比,因为改变频率即可调节转速。

9.2.CFG/B基本原理:

以单台泵为例:由于水泵的流量与转速有关,当转速升高时,流量增大,转速降低时,流量减小。而管网压力与用水量之间呈近似反比关系。用水量增加时,压力会下降。因此,装在管网上的压力传感器将检测到的下降信号传给变频器。变频器通过运算处理后迅速作出反映,使水泵速度升高,使供水量与用水量相平衡,从而使压力恢复到稳定点。相反,当用户用水量减小时,管网压力会上升,变频器则使水泵速度减慢,压力稳定。

以上,仅仅是通过调节水泵转速来调节供水流量,一般一套恒压供水设备配几台水泵,投入工作的水泵台数由可编程控制器按用量变化来自动调节,一台泵供水量不够时,投入第二台,再不够时投入第三台……。若用水量减小再逐台切除。水泵投入方式有循环软起动型(各泵循环变频起动)和标准型(仅对其中一泵变频,其余各泵工频)两种方式。

总之,CFG/B变频供水设备就是通过上述的两种调节来实现出口压力的稳定,并使整个供水系统达到完善合理、高效节能、卫生方便的运行效果。

10. 如何选型及报价?

步骤:

(1)了解用户所需的最大工作扬程(压力)及最高供水流量。或按CF样本(P4页)的"选型

参考"结合用户具体情况查阅。

(2)确定水泵台数(或用户决定),一般为一用一备,也可考虑选用二用一备或三用一备,各泵扬程应不小于用户最大工作扬程。各泵流量应不小于用户需要的最高供水流量与主用水泵台数之比值。

(3)确定附加功能

详见样本说明书。若设有进水池时应选用无水停机功能,若主泵功率较大时应考虑选用小水泵或再加配气压罐来解决小流量时的稳压问题。因为当用户用水量很小时,变频器会让水泵长期处于低速动转状态,效率不高,且对水泵电机不利,此时一般将主泵停掉,由小水泵或气压罐来维持系统压力,气压罐一般不宜过大,以直径600-800mm为宜。

(4)报价。CFB/K价格包括以下几个部分:a.主泵;b.CFS/Q变频柜;c.稳压水泵或气压罐(若配);d.底座、阀门、挠性接管、出水联接管等一套附件及安装调试费用。以上前三项易可查阅本公司相应价格表。

消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装

施工:消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装 消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装: 1 消火栓自动喷淋泵的安装 1.1 基础的复查及清理 1.1.1 消防泵组就位前应复查基础的尺寸、标高及地脚螺栓预留孔的位置是否符合设计要求,并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在水泵基础混凝土强度达到消防设计要求后才能进行。 1.1.2 泵就位前必须将泵底座底面的油垢、泥土等脏物和地脚螺栓孔中的杂物清理干净,灌浆处的表面凿成麻面,并应凿掉被粘污的混凝土。 1.2 泵组就位及找正 1.2.1 地脚螺栓安装时,底端不应碰孔底,地脚螺栓距孔边应大20-30mm,地脚螺栓应保持垂直,垂直度偏差不超过1%。 1.2.2 泵找平应以水平中开面,轴的外伸部分,底座的水平加工面等处为基准,用水准仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过0.1mm。 1.2.3 泵的联轴同心度的找正 用水准仪、百分表、螺旋测微仪或曲尺进行测量和校正,使水泵轴与电动机轴保持同心,其轴向倾斜每米不得超过0.8mm,径向位移不得超过0.1mm。水泵找正,找平时应采用垫铁来调整安装精度。 2 消火栓自动喷淋泵电气控制柜的安装 2.1 电气控制柜安装处应有良好的通风,地面应有排水沟,以保证室内无积水。电气控制柜与消防水泵之间的连接电缆线应有金属软管或金属管等保护,电缆不得裸露,电缆线径必须满足设计要求。电缆接头必须焊接可靠,接触良好。 2.2 电气控制柜应有良好的接地保护,接地电阻≤1Ω。 2.3 电控柜安装时,柜体和基础牢固相连。 3 消火栓自动喷淋泵及电气控制柜的调试 3.1 调试前的准备 3.1.1 调试前应按设计要求及有关的技术资料,查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。 3.1.2 检查并排除系统各线路中的错线、掉线、虚焊、短路、松脱、松动等错误。并对系统元器件损坏、安装螺栓、螺母的松动等问题进行及时更正处理。 3.1.3 检查三相电源应符合电源性能指标:380±10%。 3.1.4 用500V兆欧表检查电控柜及电动机绝缘程度,不得小于12兆欧。 3.2 消火栓自动喷淋泵的试运行 3.2.1 检查进出水阀门启闭情况,保证所有管道系统畅通,试运转应灵活。 3.2.2 各紧固连接部件不应有松动,安全保护装置灵敏、可靠。 3.2.3 在水泵轴承盒内加注符合设备技术要求的润滑油。

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

消防水泵控制柜技术要求内容

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线L1(A相)黄色 相线L2(B相)绿色 相线L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当 压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设 定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指 令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通 过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流 不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成 遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流 应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: ●IEC947-4-1 低压开关及控制设备 ●IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 ●IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地 正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且 在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。

水泵招标技术资料要求

此文件的使用者应对其提交的有关资料之内容的适合性进行最终评估。

水泵 第一节总则 1.1说明 本章说明有关水泵的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 1.2一般要求 A.须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设 备表内所标注的水泵压头只为初步设计概算仅作招标参照,确实所需的 水泵压头,须由承包单位重新复核计算确定。有关计算结果须于订购设 备前提交给建筑师/工程师审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际 系统运作不协调而需对部份设备(水泵、电动机、控制组件、电缆等) 作修改或更换以配合时,所引起的一切翻工、整改的经济损失一概由承 包单位负责。 B.除上述A项中的要求外,本承包单位还须按照招标图,进行水泵的流 量及压头的复核计算,并呈交给建筑师/工程师审核。 C.在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈 蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。 D.水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统试验及试运行”章节 中所规定的要求。 E.须提供完整的水泵配套,包括水泵、电动机、变频器(按要求提供)、金 属支座、联轴器及护罩、吸水管及底阀、阀门、出水短管、止回阀、柔 性接头、变径接头、压力和温度表组成、排气阀、泄水阀、…等等。驱 动轴及钢制底座组装而成。 F.本承包单位需供应及安装所有水泵的隔震设施,隔震设施应包括防震垫 片、惯性基座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹篑及结构底座架等,使水 泵能满意地运行,具体要求须参照本技术说明书“隔震设备”章节。 1.3质量保证 A.水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以 上运作良好的纪录。 B.水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。 C.每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商 名称,各技术数据及生产日期等资料。 D.系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

BYK水泵电气自动控制柜的详细资料

BYK水泵电气自动控制柜的详细资料: BYK控制柜;自动控制柜;电气控制柜 水泵控制柜产品概述 BYK系列水泵控制柜就是我公司充分吸收国内外控制柜的先进经验,经过多年的生产与应用,不断完美与优化后,精心设计制作而成的。 该电气控制柜产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水、电机超温及漏电等多种功能齐全的状态显示,还具有单泵及多泵控制工作模式,多种主要、备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压及暖通空调、冷水热水循环等多种场合的自动控制。 随着社会朱断发展,为顺应市场需求,博禹公司在吸收国内外先进技术的基础上,合理选用国内外名牌电器元件,开发出具有二十一世纪水准的高科技产品-人机界面控制柜。该控制柜除了具有普通电气控制柜优点外,还具有管理方便、准确度更高、控制方面故障率更少等优点。我公司通过多次的实验,现已在上海焊条厂投入使用,取得了可喜的成绩。 BYK系列水泵控制柜质量优良、外型美观耐用、安装操用方便,就是各类水泵、风机安全可靠的伴侣。 水泵控制柜产品的特点 1.自动控制柜用途广泛。对于各种场合,如生活给水、消防喷淋增压、空调冷却循环泵、工业控制用泵、污水排污泵等都有相应的型号规格。控制电机功率范围:0、18~280KW。 2.品质优。精选国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体,精心设计,精工制作。 3.功能齐全。从一控一至一控四,主、备泵任意选择组合,多种启动方式,各类控制类型,故障篡夺劝切换,还可以为您专门设计。 4.服务满意。随时提供售前咨询并及时提供售后服务,使您绝无后顾之忧。 水泵控制柜型号意义 水泵控制柜控制水泵台数特征字: 1、单控 2、一控二 3、一控三 4、一控四 I、一用一备 II、二用一备 III、三用一备 IIII、二用二备 水泵控制柜起动方式特征字: 不注明为直接起动; Y:Y-△降压起动;Z:自藕降压起动;R:软起动。 水泵控制柜控制类型特征字: 不注明为液位控制; P:压力控制; S:时间控制;L:潜污泵专用;X:消防专用。 水泵控制柜主、备泵切换方式特征字: 不注明普通型,即开机前手动选择主、备泵,主用泵发生故障停机时,备用泵自动起动投入运行。 AS:定时自动切换/手动切换; AC交替自动切换/手动切换。 水泵控制柜电机功率特征字: 数字代表所控单台水泵电机功率,单位为KW。 水泵控制柜功能原理及用途(多种控制的工作模式) 一控二:控制1号、2号二台水泵。1号、2号二台泵同时运行,在起动时,1号泵起动工作后,通过时间继电器自动起2号泵。 一控三:控制台1号、2号、3号三台水泵。工作模式同上。 一用一备:控制1号、2号二台水泵。可工作于"1号主2号备"或"2号主1号备"二种方式。 二用一备:控制1号、2号、3号三台水泵。可工作于"1号、2号主3号备"或"2号、3号主1号备"或"1号、3号主2号备"三种方式。 三用一备:控制1号、2号、3号、4号四台水泵。可工作于"1号、2号、3号主4号备"或"2号、3号、4号主1号备"或"1号、3号、4号主2号备"或"1号、2号、4号主3号备"四种方式。 以上几种模式,均同时设有手动功能,在手动状态下,各泵可单独工作。 水泵控制柜多泵控制的主、备泵切换方式: 未注明为普通型,开机前用手动开关选择主用泵与备用泵,主用泵故障后,备用泵自动投入,一般主、备泵控制均采用此方式。 AS:定时自动切换/手动切换

医用注射泵产品技术要求silugao

医用注射泵 适用范围:与配套注射器配合使用,用于控制注入患者体内液体流量。 1.1 型号规格:CP-800TCI型 1.2型号划分说明: 1.3 结构组成:该产品由泵外壳、电机驱动系统、输入系统、存储系统、控制系统、显示系统、传感监测系统和报警系统组成。 2.1输注速度范围:输注速度在0.1 ml/h至10ml/h之间时,最小步进为0.1ml /h;输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时,最小步进为1ml/h;输注速度在100 ml/h 至1200ml/h之间时,最小步进为10ml/h 20ml注射器 0.1- 600ml/h 50ml注射器 0.1- 1200ml/h 2.2预设输注总量范围:最小步进:1ml 20ml注射器 1ml-20ml 50ml注射器 1ml-60ml 2.3快速输注范围: 步进:100ml/h 20ml注射器 100-400ml/h 50ml注射器 100-600ml/h 2.4输注速度的最大误差:不大于±3% 2.5功能 2.5.1 恒速输注功能 2.5.1.1可选择速度单位: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h 2.5.1.2可设定速度范围: 20ml注射器 0.1- 600ml/h

50ml注射器 0.1- 1200ml/h 输注过程中可显示输注累积量和输注速度; 2.5.1.3可预设输注总量:当输注完成预设输注总量后,注射泵以KVO功能运行; 2.5.1.4丸剂量输注功能 体积:1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选;速度:为所使用注射器在快速输注的最大速度(20ml注射器:400ml/h;50ml注射器:600ml/h) 2.5.1.5可快速输注功能 在低速输注时可用此功能快速输注,可做预充排气泡,预排速度为: 20ml注射器100ml/h-400ml/h,50ml注射器100ml/h-600ml/h; 2.5.2可自动识别注射器功能:可自动识别20ml、50ml规格注射器 2.5.3药库功能:可以显示已存药物名称,所支持的药物有多巴胺、氨甲环酸、鱼精蛋白、爱司洛尔、去甲肾上腺素、甲氧胺、重酒石酸间羟氨、异丙肾上腺素、肾上腺素、尼卡地平、硝酸甘油。 2.5.4血浆浓度或效应部位浓度靶控输注功能:可以使用的药物为异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺。输入病人性别、年龄、身高、体重;选择药物、模型;输入配药浓度、血药或效应部位靶浓度、恢复浓度; 显示药物名、输注时间、血药或效应部位靶浓度值、计算出的当前血药浓度值、效应部位浓度值、当前输注速度、累积输注量、恢复浓度、预计恢复时间。 2.5.5报警功能 注射泵每个通道的报警功能独立显示,声音报警可关断,灯光、字幕报警状态明确。 2.5.5.1 外接电源掉电报警:外接电源掉电后,提示灯或文字报警,同时机内蜂鸣器报警; 2.5.5.2 备用电池欠压报警:电池电压欠压时,提示灯或文字报警,同时机内蜂鸣器报警; 2.5.5.3 注射器推空/管道阻塞报警:当出现阻塞或推空后,提示灯或文字报警,同时机内蜂鸣器声音报警,报警后注射泵停止工作;

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

水泵技术要求

船坞主辅水泵技术协议书 南通奔腾船业有限公司2010年12月

船坞主辅水泵技术规格书 概述: 一、船坞主尺度及坞门启闭时极限水位: 1、海洋工程船坞主尺度:50m×270m×12m 2、坞门启闭时极限水位:最低m(对应坞底m标高) 最高m(对应坞底m标高) 二、单次坞室水排空时间要求:小于6 h 三、坞室排水设备设计已确定参数: 根据坞室排水的运行工况,主泵拟选用2台1400HLB-12型立式混流泵,用于抽排坞室水体。2台辅泵,用于抽排地基渗水和厂区雨水,2台排污泵,用于排除机组渗漏积水,设备启动前需对水泵轴承进行充水润滑。由于受土建结构的限制,要求另外配套制作钢结构导水锥。 四、工作环境: 环境温度-10o~50o 相对湿度:≥95% 气候条件:海洋性气候侵蚀 第一节、一般规定 1.1 标准与工艺 1.1.1 招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 国际电工委员会IEC 国际标准化组织ISO 美国材料及试验学会ASTM 美国机械工程师协会ASME 中华人民共和国国家标准GB 水利、电力部标准SD、SL 机械部标准JB 石油部标准SY 冶金部标准YB 上述标准中,优先采用中华人民共和国国家标准及水利、电力部标准。在国内标准缺项或不完善时,可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。 选用的标准,应是在招标文件发出前已颁布的最新版本。 1.1.2 所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB或ISO标准。 1.1.3设备制造应采用先进的工艺,以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材

料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于检修。 1.2 材料 应采用符合要求、无缺陷的优质材料,如主要材料采用代用材料时,应经监理人审查并书面同意。 1.3 材料试验 1.3.1 用于设备或部件上的所有材料均应经过试验,试验应遵守GB或ASTM规定的方法,并应提交合格的材料实验报告。 试验完成后,应提供合格的材料试验报告。试验合格证应标记在所用材料的部件上。 1.4 焊接 1.4.1 焊接工作应尽量采用自动焊或半自动电弧焊。对于需要消除内应力的机械加工件,应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的主要零件,不允许采用局部消除内应力的方法。 焊接件接缝坡口应设计合理,坡口表面应平整,无缺陷、油污及其他杂物。 1.4.2 焊接压力容器部件的焊接方法、工艺及焊接工应符合国家标准中的有关规定,焊工必须通过考试取得合格证。 1.5 无损检测 1.5.1 无损检测应按国家标准有关规定、或参考美国ASTM标准的规定进行。 无损探伤检测运用于主要部件,如叶轮、泵轴、电机轴、轴法兰、轴连接螺栓等。 1.6 钢铸件 1.6.1 钢铸件的质量应符合有关国家标准。 1.6.2 应根据上款对铸件进行无损检测,如发现重大缺陷、买方将要求进行X射线检查,所需费用由卖方支付。 铸件次要缺陷系指气孔、砂眼、冷隔、多肉、皱纹、表面疏松等的深度不超过缺陷本体厚度的20%,最大孔深不超过25mm。超过次要缺陷的界限或若干次要缺陷累积在一起时,则应认为是主要缺陷。 当去除缺陷后,铸件承受应力的横断面减少超过30%,或者剩下部分金属中的计算应力超过允许应力的30%,则铸件报废。 1.7 不锈钢 不锈钢铸件的要求与上款“钢铸件”相同。 具有抗空蚀要求的叶片应采用ZG1Cr18Ni9或其他抗空蚀性不锈钢材料。 1.8 设备颜色 设备、部件和管道涂漆颜色应符合合同要求或水电部的标准,在合同签定后,由买卖双方最后确定每个项目的用色。 涂漆项目包括水泵及电机、名牌框、刻度板和辅助系统管路等。 1.9 润滑油及润滑油脂

水泵招标技术要求

水泵技术要求 基本要求: 1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。 2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。 3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。 4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。 一、冷水给水泵及变频机组 1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304 不锈钢材质,并符合饮用水的卫生标准。 2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

1 )变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需 阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂 前应调试完毕。 ( 2 )系统运行条件: 液体温度0 — 70 C,环境温度0 — 40 C 相对湿度:20%--90% (20 C ) ( 3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。 4)变频器采用三菱或 ABB 。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品 (ABB ,西门子, 施耐德 ) 5 )投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。 6) 运行和错误状况均可显示于 LCD ,并可在 RAM 中存储错误信息。 如各台水泵的变频运 行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源 故障及报警。 7) 系统可根据供水量要求,依次自动切入 /切出水泵,水泵的切入 / 切出顺序可调设。如时 间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上) ,故障切换以及水泵自检。 8 )系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。 9) 系统采用压力传感器,信号单位可选择。 10 )变频控制装置为独立的控制系统,需向 BAS 提供标准的 BA 接口,能通过通讯协议与 世界知名品牌的 BAS 供应商进行通讯。 系统配合 BA 实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。 11 ) 水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。 每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。 系统发生错误时, 应能侦测传感器故障, 缺水故障, 运行超过所调设的安全定值故 障,电压降低 等故障,能显示故障并可手动或自动复原。 对于严重的故障如电源故障, 相间 或相地故障等, 变频 器能自动锁住, 且系统配有紧急运行开关, 只有当外部故障清除后才能 人工复位。 14 )气压水罐 12 ) 13)

水泵技术规范书

***煤业渣浆泵和水泵及补充订货设 备 技术规范书 (技术部分) 二?一二年三月

般说明 1、本技术规格书供建设单位对*** 煤业渣浆泵和水泵招标、订货参考。 2、本技术规格书的技术要求,并非是设备、系统的所有细节。设备的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国家标准。 3、设备供应商应保证买方不会因使用卖方所提供的设备而受到第三方的关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。 4、卖方提供的设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:环境温度影响等。 5、如买方认为卖方提供的设备结构和性能不够合理,则有权向卖方提出进行修改的要求。如买方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时,经卖方同意后进行修改。 6、卖方应对其分包商的产品质量负全面责任。凡按卖方图纸生产的产品卖方必须在出厂合格证上签字。 二、设备布置位置描述及设备使用环境要求 *** 煤业的泵主要用在筛分动筛车间内,泵布置在筛分动筛车间± 0.00 及-3.60 平面:121压滤机入料泵一台,泵库存备用1台;122 循环水泵一台;123澄清水泵一台;131 排污泵一台,其中除131泵位于-3.60 平面,其余均位于± 0.00 平面。 本车间的泵均使用在潮湿的环境中,要求泵具有耐腐蚀、效率高、节能、易于自动控制、噪音低、运转平稳、安装维修方便、使用寿命长的特点。 三、设备主要技术要求 1、在满足表1 中泵的类型、流量、扬程、矿浆比重、台数等要求的基础上,卖方根据本厂的生产情况,进行设备选型。 2、所有电机的电压等级采用380V。 3、表1 中的电机功率和转速供卖方参考,在技术经济合理的情况下卖方可调整优化,但电机功率应不小于表中数值,应尽量选择转速较低的泵。 4、所有立式液下渣浆泵吸入口带搅拌头。 5、卖方提供的泵的选型结果应包括:泵的型号、流量、扬程、转速、效率、电机型号、功率。

水泵变频控制柜如何设计

不管是什么产品,在设计时,都需要了解客户的需求,根据实际及客户要求进行设计。 在变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式,环境,控制方式,客户具体要求。具体系统分新设计系统还是就设备改造系统。 对旧设备改造,电气工程师应该确切知道如下技术参数及要求: 1.电机具体参数, 2.出厂日期, 3.厂商(国产,进口) 4.电机的额定电压, 5.额定电流, 6.相数。 7.电机的负载特性类型,

8.工作制式。 9.电机起动方式。 10.工作环境。如现场的温度, 11.防护等级, 12.电磁辐射等级, 13.防爆等级。 14.配电具体参数。 15.变频柜安装位置到电机位置实际距离。(变频柜到电机距离是非常重要的参数) 16.变频柜拖动电机的数量及方式。 17.变频柜与旧的电气系统的切换关系。一般为Δ-Y 启动与变频工作互为备用,切换保护。 18.变频柜的外围传感变送器的选用参数及采样地点。 19.变频控制柜的控制方式,如手动/自动,本地/远程,控制信号的量程,是否通讯组网。 20.强电回路与弱电回路的隔离。采集及控制信号的隔离。 21.工作场合的供电质量,如防雷,浪涌,电磁辐射。 对新变频系统,电气工程师应该与机械工程师对传动机械负载特性,深入了解,才能确电机类型,容量。根据电机机械负载特性,容量,选用变频器的类

型,容量。 目前,机械负载与电机转矩特性有许多种类,常用有三种。 1.恒转矩负载,如传送带,升降机等。用公式表式为P=T*N/975 P-电机的功率T-电机转矩N-电机转速。对恒转矩,系统设计应注意:(1)电机应选变频器专用电机 (2)变频柜应加装专用冷却风扇 (3)增大电机容量, (4)降低负载特性 (5)增大变频器的容量 (6)变频器的容量与电机的容量关系应根据品牌, (7)一般为1.1~1.5 电机的容量。 2.平方转矩负载。如风机,水泵类。用公式表式为T=K1*N2 , P=K2*N3P-电机的功率T-电 机转矩N-电机转速。一般,风机,水泵,采用变频节能,理论与实际证明节能为40~50%左右,此类应用占变频器应用30~40%左右。 对平方转矩负载,系统设计应注意: (1)电机通常选异步交流电机 (2)根据环境需要,选电机防护等级和方式

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

水泵自动化控制系统使用说明书

水泵自动化控制系统使用说明书 一、··················概述 乌兰木伦水泵自动化控制系统是由常州自动化研究所针对乌兰木伦矿井下排水系统的实际情况设计的自动控制系统。通过该系统可实现对水泵的开停、主排水管路的流量、水泵排水管的压力、水仓的水位等信号的实时监测,并能通过该系统实现三台主水泵的自动、手动控制并和KJ95监控系统的联网运行,实现地面监控。 基本参数: 水泵:200D43*33台(无真空泵) 扬程120米流量288米3/小时 主排水管路直径 200mm 补水管路直径 100mm 水仓: 3个 水仓深度分别为: 总容量: 1800米3 主电机: 3*160KW 电压:AC660V 启动柜控制电压: AC220V 220变压器容量: 1500VA

二、系统组成 本控制系统主要由水泵综合控制柜,电动阀门及传感器三大部分组成。参见“水泵控制柜内部元件布置图:。 1、水泵综合控制柜是本系统的控制中心,由研华一体化工控机、数据采集板、KJ95分站通讯接口、中间继电器、控制按钮及净化电源及直流稳压电源组成。 其中,净化电源主要是提供一个稳定的交流220V电压给研华一体化工控机,以保证研华一体化工控机的正常工作,直流稳压电源主要提供给外部传感器、中间继电器及数据采集板的工作电源。 控制按钮包括方式转换按钮、水泵选择按钮及手动自动控制按钮,分别完成工作方式的转换、水泵的选择及水泵的手动和自动控制。本控制柜共有40个按钮,从按钮本身的工作形式来说这些按钮有两种,一种为瞬间式,即按钮按下后再松开,按钮立刻弹起,按钮所控制的接点也不保持;另外一种为交替式,即按钮按下后再松开按钮,按钮并不立刻弹起,而是再按一次后才弹起,按钮所控制的接点保持(如方式转换按钮、水泵选择按钮等)。 中间继电器采用欧姆龙公司MY4型继电器,主要完成信号的转换和隔离。另外,还对外部开关量信号进行扩展,以保证这些信号在不同状态下的使用要求。 控制柜的数据采集板分为开关量输入板(两块)、开关量输出板

医疗器械产品技术要求

一次性使用微量泵连接管技术要求 医疗器械产品技术要求编号: 一次性使用微量泵连接管 1.0产品型号/规格及其划分说明: 1.1产品型号: 3*150cm 1.2产品规格: 管路公称内径为1.4mm,长度为1800mm。 1.3适用范围: 适用于ICU、手术室需要使用麻醉药物进行手术的病人,本产品与多通道微量泵配合进行使用,用于多种药物近端混合给药,减少了药物混合时间,提高了麻醉功效,解决了临床上同时使用多根延长管凌乱、易打结等临床问题,便于医护人员进行操作,检查。 1.4 结构组成: 一次性使用微量泵连接管(以下简称连接管)由管路、鲁尔接头、护帽、药液过滤器(可选配)、逆流阀(可选配)、止流夹(可选配)组成,产品典型结构示意图见图1。 1-管路 2-鲁尔接头 3-护帽 4-药液过滤器 5-逆流阀 6-止流夹 图1 一次性使用微量泵连接管结构示意图。 1.5 材料: 各零部件均为高分子材料。 2.0性能指标: 2.1物理指标 2.1.1外观:连接管表面应平整、洁净、无破损,无杂质。 2.1.2管路:由塑料制成的软管应柔软,透明,光洁,无杂质。其透明度能看清气泡。

2.1.3护帽:连接管两端及鲁尔接头应有护帽,护帽应牢靠,但要易于拆除。 2.1.4药液过滤器:应有一药液过滤器,过滤器对乳胶粒子得滤除率应不小于80%。2.1.5止流夹:在使用过程中不损伤延长管,在止流夹阻断状态下通入20kPa的液压15s 应无液体通过。 2.1.6接头:应符合GB/T 1962.2的要求。 2.1.7密封性:应无气体泄漏现象。 2.2化学指标 2.2.1 金属离子含量:钡、铬、铜、铅、锡总含量不超过1μg/ml。镉含量不超过0.1μg/ml。 2.2.2 酸碱度:一次性使用微量泵连接管浸提液的PH值与空白对照液之差不得超过 1.0。 2.2.3 易氧化物:一次性使用微量泵连接管浸提液与等体积的空白对照液相比,0.002mol/L的高锰酸钾溶液消耗量之差应≤0.5mL。 2.2.4 环氧乙烷残留量:环氧乙烷灭菌,其残留量应不大于0.5mg。 2.3生物指标: 2.3.1毒性:产品无毒性。 2.3.2无菌:产品应无菌。 2.3.3热原:产品无热原。 2.3.4溶血:产品无溶血反应或溶血率应小于5%。 3.0试验方法: 3.1物理指标 3.1.1外观:取5套样品,当用正常视力或矫正视力在扩大2.5倍的条件下检查时,应符合2.1.1的规定。 3.1.2管路:取5套样品,当用正常视力或矫正视力在扩大2.5倍的条件下检查时,应符合2.1.2的规定。 3.1.3滤除率:按照GB8368中规定的方法进行检测,应符合2.1.4的要求 3.1.4密封性:取五套样品,一端封口,浸入20至30°C水中,内部施加高于大气压强50kPa的气压15s,应无气体泄漏现象;将除去气泡的蒸馏水冲入连接管,接至一真空装置,使其在(23

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

相关文档