文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中频炉整流变压器技术条件

中频炉整流变压器技术条件

中频炉整流变压器技术条件
中频炉整流变压器技术条件

新疆东方希望煤电铝一体化产业项目40万吨阳极组装建设工程

中频炉整流变压器

新疆东方希望有色金属有限公司

二O一二年十一月

中频炉整流变压器技术条件

1. 总则

1.1 本技术条件适用于新疆东方希望有色金属有限公司铝厂40万吨阳极组装北线三台中

频炉整流变压器项目招标。它作为包括油浸式整流变压器及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术参考。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引

述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。

1.3 本技术条件所使用的标准和要求如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行

1.4 本变压器为交钥匙工程。

1.5 交货地点:新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园区新疆东方希望有色金属有限公司预焙

阳极工程建设工地。

1.6交货期(同时): 2013年 2月1 日。

1.7交付使用期(同时):2013年 3月 1 日。

2. 技术要求

2.1 执行标准

GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB2536 《变压器油》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB1094.1-1996 《电力变压器》第一部分总则

GB1094.2-1996 《电力变压器》第二部分温升

GB1094.3-2003 《电力变压器》第三部分绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5-2003 《电力变压器》第五部分承受短路的能力

GB2900.15-1997 《电工术语变压器互感器电抗器调压器》

GB4208-93 《外壳防护等级》

GB4109-88 《高压套管技术条件》

GB6582/T-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T2461-1992 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》

GB10237-1998 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘的空气间隙》

GB/T13499-92 《电力变压器试验导则》

GB/T19001-94 《质量体系、设计开发生产安装和服务的质量保证模式》GB/T15164-94 《油浸式电力变压器负载导则》

JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》

JB/T56011-1992 《油浸式电力变压器产品质量分等》

JB/T3837-1991 《变压器产品型号编制办法》

JB/501-91 《电力变压器试验导则》

IEC76-1993 《电力变压器》

IEC 551 《变压器和电抗器噪音测量》

NFPA 《国家消防协会》

GB 311 《高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术》

GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》

GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB5027 《电力设备典型消防规程》

2.2 环境条件

极端最高气温 45°C

极端最低气温 -45°C

海拔高度 500 m

地震烈度按8级设防

污秽等级 III级防污

2.3 工程条件

2.3.1 高压系统标称电压 10kV

2.3.2 额定频率 50 Hz

2.3.3 10KV系统中性点接地方式:不接地

2.3.4 0.66系统中性点接地方式:直接接地

2.3.5 安装地点:户内

2.3.6 调压范围:无载±5%调压

2.3.7 变压器轨距:1070mm

2.4 变压器基本技术要求

2.4.1 油浸整流变压器

2.4.1.1 技术要求

2.4.1.1.1 型式三相双线圈调压油浸整流变压器

2.4.1.1.2 冷却方式 ONAN AN

2.4.1.1.3 额定频率 50Hz

2.4.1.1.4 额定容量 2200KVA(绕组温升65K时)

2.4.1.1.5 绕组绝缘耐热等级:A级

2.4.1.1.56 绕组绝缘水平:A级

变压器额定绝缘水平表1 -1

2.4.1.1.6 变压器绕组匝间工作场强不大于 2KV/mm。

2.4.1.1.7 在额定频率下,规定变压器在高于105%的额定电压下运行,但不得超过110%

的额定电压。

2.4.1.1.8 变压器套管

2.4.1.1.8.1 套管绝缘水平

变压器套管绝缘水平表1 -2

高压侧≥875mm

套管颜色:褐色

2.4.1.1.8.3套管端子的允许荷载符合有关的标准和规定。静态安全系数不小于2.5,事故

状态下安全系数不小于1.67。变压器套管端子型式和尺寸应满足GB5273标

准中的有关规定。

2.4.1.1.8.4变压器各侧套管能承受水平拉力〔10KV侧 1500N, 0.4KV侧 1500N,〕并

在此外力的作用下而不发生破坏,静态安全系数为3.5。

2.4.1.1.8.5套管的局部放电量:在1.5Um/√3电压下测得的局部放电量应不大于5pc。

2.4.1.2 性能要求

2.4.1.2.1 损耗和效率(在额定电压和频率,温度为75℃时)

2.4.1.2.1.1 损耗(应符合国家低损耗变压器的有关标准和规定)每台变压器的空载、负载、

总损耗的要求具体见附件二;

2.4.1.2.1.2 变压器效率:≥98.5%

2.4.1.2.2 温升限值(周围环境温度40℃)

2.4.1.2.2.1 绕组平均温升: 65K(用电阻法测量)

2.4.1.2.2.2 顶层油温升: 55K(用温度传感器测量)

2.4.1.2.2.3 铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件温升不超过80K

2.4.1.2.2.4 铁芯温升不超过80K

2.4.1.3 过载能力

变压器允许短时间过载能力应满足表2要求:(正常寿命,过载前已带满负荷、环境温

度40℃)

变压器过载的允许时间表2

按上述方式运行时,绕组最热点温度应低于98℃。

2.4.1.4 承受短路能力

2.4.1.4.1. 变压器在任一分接下,能承受外部短路50kA(有效值),时间为3s,变压器无损

伤。并能承受外部短路125kA(峰值)冲击,绕组及铁芯等不应有不允许的变形和

位移。短路后线圈温度不高于200℃,保证该变压器可继续运行。

2.4.1.5 局部放电水平

在1.5倍最高相电压下,30min,高压线端测得的视在局部放电量≤100PC

在1.3倍最高相电压下,局部放电量< 80PC ;

变压器的局部放电测量方法按GB1094.3进行。

2.4.1.6 无线电干扰

在1.1倍最高相电压时的无线电干扰电压不大于2500μV,并在晴天夜晚无可见电晕。

2.4.1.7 噪音水平

100%满载运行,距变压器本体2 m处,噪音不大于65dB。

2.4.1.8 结构设计

2.4.1.8.1 变压器的结构应有利于顺利地运输到目的地,需现场安装的附件,安装好后将能

立即进入持续工作状态。

2.4.1.8.2 变压器及其附件的设计和组装振动最小,并且能承受三相短路电动力的作用。2.4.1.8.3 较大金属结构零件均通过油箱可靠接地,变压器的铁芯内部直接接地,变压器接

地处应有明显接地符号或“接地”字样。

2.4.1.9 无励磁分接开关

2.4.1.9.1 分接开关长期载流的触头,在1.2倍额定电流下,对变压器油的稳定温升不超过25K。

2.4.1.9.2 分接开关的机械寿命不少于1万次。

2.4.1.9.3 分接开关长期载流的触头,能承受持续2S的短路电流试验,其热稳定电流值为

12.5 kA,其动稳定电流值为31.5 kA,试验后分接开关无机械变形,触头不熔

接、烧伤。

2.4.1.10 油箱:

2.4.1.10.1 油箱的机械强度,能承受住真空压力133Pa和正压98kPa的机械强度试验,油

箱不损伤,不出现不允许的永久变形。

2.4.1.10.2 变压器油箱结构型式:波纹式,箱沿接逢采用丁晴橡胶密封。

2.4.1.10.3 油箱基座为钢底座,油箱下部设置水平牵引装置。

2.4.1.10.4 油箱下部设滤油阀以及足够大的事故放油阀。变压器上的所有阀门均须有“开”

“关”标志。

2.4.1.11 冷却装置:

采用片式散热器,并在散热器底部独立落地支撑,保证散热器能足够散去总损

耗及辅助装置中的损耗所产生的热量。

2.4.1.12 绕组:

2.4.1.12.1高压线圈用铜导线绕制,饼式结构.绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布,

并使绕组在全波和截波冲击时得到最佳的电压分布。绕组能够承受短路、过载

和过电压而不发生局部过热,绕组和引线的绑扎有足够牢固,组成一个刚体,

以防止由于运输、振动和运行中的短路时产生相对位移。

2.4.1.13变压器保护器组

2.4.1.1

3.1 所选的保护器组应具有以下功能:压力极限跳闸(重瓦斯保护)、轻瓦斯气体保

护、注油、取气样、加压试验、抽真空。

瓦斯气体继电器,其接点断开容量不小于:交流AC 220V 0.3A,直流DC220V 0.3A。

2.4.1.14.2 变压器应装设油位标管,油位显示在最低环境温度未投入运行时也能观察到油位。

2.4.1.14.3 变压器单独装设带电接点的压力释放保护装置,当内部的压力达到35kPa时,

能够可靠释放压力。

2.4.1.14.4 温度显示:温度变量可以在变压器本体上方便观测。

2.4.1.15 其他技术要求

2.4.1.15.1 变压器本体上的保护器或就地仪表间的电缆应采用耐油、阻燃屏蔽电缆。2.4.1.15.2提供变压器的端子箱,端子箱安装在变压器身上,端子箱内的端子排为阻燃、

防潮型,并有15%的备用端子,供用户使用。

2.4.1.15.3 变压器绝缘油的选用符合有关的标准和规定,本工程选用:克拉玛依环烷

基型45#变压器油。并提供变压器油的出厂检验报告。

2.4.1.15.4 变压器的所有外购件都经过鉴定并有产品合格证,符合相应标准要求。

2.4.1.15.5 变压器颜色:灰色

2.4.1.15.6 变压器铭牌符合国标,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样,符号应清晰耐久,铭

牌在正常运行和安装位置明显可见。

2.4.1.15.7 铁芯:铁心由高导磁性能的硅钢片叠成。

3. 供货范围

3.1.1 3台变压器本体(包括变压器外部的所有附件、表计、进出线的接线桩头等)均包

括在供货范围内;变压器油

3.1.2 每一台变压器各配一台相应的负荷隔离开关柜包括在供货范围内;

3.1.3 供货范围包括:将变压器运到新疆东方希望有色金属有限公司铝厂二期20万吨阳极组装设备施工现场

4、项目管理、

4.1 项目管理

4.1.1 合同签订后,卖方指定负责本工程的项目工程师,负责协调卖方在工程全过程的各

项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

4.1.2 设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验,卖方积极配合。

4.1.3 买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件及参数。

4.1.4 卖方向买方提供专用工具及仪器一套

5. 资料交付

5.1 技术文件及资料交付

5.1.1 卖方在订货前向买方提供一般性资料:如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图

和主要技术参数

5.1.2 在合同签订10天内,卖方向买方提供下列图纸资料2份。

5.1.2.1总装图:表示设备总的装配情况包括全部重要尺寸,轨距、油总重、运输重、总重、

吊高、吊点位置、接地端子位置和端子尺寸、套管出线位置和接线端子尺寸、基

础尺寸和要求及变压器运输尺寸等。

5.1.2.2 变压器端子箱外形尺寸图及端子接线图

5.1.2.3 变压器铭牌图

5.1.3 设备供货时提供下列资料:

5.1.3.1设备的装箱资料除了上述图纸资料外还包括安装、运行、维护、部件清单、产品合

格证书、包括变压器合格证书、主要部件合格证书(套管、冷却器、分接开关、变

压器保护器、数显温度计)等;

5.1.3.2工厂试验报告;

5.1.3.3变压器油化验单;

5.1.3.4变压器、无励磁调压分接开关、压力释放阀、变压器保护器、温度计安装使用说明

书。

5.2 技术文件及资料交付、方式及数量

5.2.1 文件的交付:

卖提供的所有文件、图纸应按米制单位并与IEC标准和符号一致。所有文件按中文提供

5.2.2 文件的交付方式及数量:

变压器的相关图纸、技术文件及资料,纸拷贝2套,光盘1套

由计算机制作的图纸的文件提供光盘一套(AUTOCAD04以上版本)

必要时由E-mail发文件给用户

6. 技术服务

6.1 安装、监督、投运

设备安装过程中卖方派技术人员常驻现场,提供现场服务。常驻人员应指导安装并

协助买方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题。

6.2 设备安装前卖方派人员到买方现场对设备进行验收

6.3 技术培训

卖方有责任培训买方的维修、运行人员,卖方应选派有经验的技术人员,对买方的

维修、运行人员进行现场培训。培训安排:维修、运行人员培训一天。

7 质量保证

7.1 卖方保证制造中的所有工艺、材料等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范书

的规定。订购的新型产品除应满足本规范书外,卖方还应提供产品的鉴定证书。7.2 质量担保

卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,对变压器的功能和容量满足本项目的

要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。如果设备不能实现特定的性能要

求,必须增加硬件或服务来完成,费用由卖方承担。

卖方对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为变压器投运验收后两年,在质

保期内因卖方设备制造原因出现质量问题,卖方免费负责维修或更换。在质保期外,卖方负责维修或更换。更换的零部件及维修费则按卖方成本价计费。

7.3 卖方承诺变压器运行寿命至少为20年。

7.4 卖方承诺变压器无渗漏油。

8. 变压器试验

8.1 出厂试验

8.1.1 绕组绝缘电阻测量:按GB1094.3进行

8.1.2 短路阻抗和负载损耗测量:按GB1094.3进行

8.1.3 空载电流和空载损耗测量:按GB1094.3进行

8.1.4 绕组对地绝缘电阻和(或)绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)测量:按GB1094.3进行

8.1.5 绝缘试验:按GB1094.3进行

8.1.6 电压比测量和联结组标号检定:按GB1094进行

8.1.7 绝缘油试验:按GB1094进行

上述试验均提供试验报告

9. 出厂和现场均应做的试验 (现场试验由安装单位做但卖方有监督的责任) 9.1 测量绕组连同套管的直流电阻

9.2 检查所有分接头的电压比;

9.3 检查变压器的三相连线组别;

9.4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数;

9.5 测量绕组连同套管的介质损耗因数;

9.6 测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

9.7 绕组连同套管的交流耐压试验;

9.8 绕组连同套管的局部放电试验;

9.9 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;

9.10 绝缘油试验;

9.11 额定电压下的冲击合闸试验;

9.12 检查相位;

9.13 噪音测量。

10. 包装、运输和储存

10.1 变压器制造完成并通过试验后应及时包装,并符合铁路、公路部门的有关规定。10.2 包装箱上设有明显的包装储运图示标志,并标明电力变压器。

10.3 变压器的备用油由变压器供货厂家运到安装现场。

10.5 随产品提供的技术资料完整无缺。

10.6 设备的包装发运由卖方负责。设备包装运输应符合“产品包装运输管理条件”的规

定,并根据设备的不同条件和要求采取防雨、防潮、防尘、防毒、防冻等措施。卖方应按合同规定的时间内将设备运抵买方施工现场。

11. 监造

在变压器的制造过程中,买方派监造代表按原电力工业部机械部电办(1995)37号文的规定执行监造。特别是在变压器组装、试验时应提前通知买方进行监造,监造期间供方对买方代表提供食宿及工作方便。

变压器参数计算

变压器参数计算 一.电磁学计算公式推导: 1.磁通量与磁通密度相关公式: Ф= B * S ⑴ Ф----- 磁通(韦伯) B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯S ----- 磁路的截面积(平方米) B = H * μ⑵ μ----- 磁导率(无单位也叫无量纲) H ----- 磁场强度(伏特每米) H = I*N / l ⑶ I ----- 电流强度(安培) N ----- 线圈匝数(圈T) l ----- 磁路长路(米) 2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式: EL =⊿Ф/ ⊿t * N ⑷

EL = ⊿i / ⊿t * L ⑸ ⊿Ф----- 磁通变化量(韦伯) ⊿i ----- 电流变化量(安培) ⊿t ----- 时间变化量(秒) N ----- 线圈匝数(圈T) L ------- 电感的电感量(亨) 由上面两个公式可以推出下面的公式: ⊿Ф/ ⊿t * N = ⊿i / ⊿t * L 变形可得: N = ⊿i * L/⊿Ф 再由Ф= B * S 可得下式: N = ⊿i * L / ( B * S ) ⑹ 且由⑸式直接变形可得: ⊿i = EL * ⊿t / L ⑺ 联合⑴⑵⑶⑷同时可以推出如下算式: L =(μ* S )/ l * N2 ⑻ 这说明在磁芯一定的情况下电感量与匝数的平方成正比(影响电感量的因素) 3.电感中能量与电流的关系: QL = 1/2 * I2 * L ⑼ QL -------- 电感中储存的能量(焦耳) I -------- 电感中的电流(安培) L ------- 电感的电感量(亨)

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时 所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额 定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流, 此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路 电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国 外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

电解铝用大型整流变压器额定参数计算示例

有载调压整流变压器额定参数计算示例 项目示例:包头铝业ZHSFPTB-113200/220自耦有载调压整流变 包头铝业股份有限责任公司三期电解铝清洁生产、扩大合金产能、节能技改项目,工程建设厂址为包头铝业股份有限责任公司电解三公司。该工程利用原电解三公司空闲场地及现有的共用辅助设施,采用一次规划、分步实施的方案,先行建设4 万吨电解铝,两年内,逐步改造为 13.8 万吨,项目投资 81420 万元。企业自筹资金。 电解铝生产工艺选用240KA中间加料预焙阳极电解槽技术。新建两栋电解厂房内安装 218台240KA中间下料预焙阳极电解槽,并采用电解烟气密闭机器集气氧化铝吸附干法净化技术。 此项目供电系统按年产140Kt电解铝用电负荷考虑,全厂最大负荷为 203430KW。确定220KV系统主接线采用双母线系统,两回路220KV电源进线,整流所选择四组调压-整流变压器及整流器。辅助电力变压器二台。 技术要求: 1.网侧电压U1=220kV(+7.5%,-5%);当电网电压为220kV-5%时,保证机组直流额定输出电压仍保 持1050VDC,电网电压220kV+7.5%时不过激磁,且能长期运行。 3. 单机最高直流空载电压Udi0=1200 V;单机直流额定电压 UdN=1050V; 4. 单机直流额定电流 IdN=2×45kA; 5.整流变最大分接总额定阻抗:14~16%; 6.单机脉波数:P=12;总脉波为:12X4=48;主变采用两个独立铁芯。主变一次侧设移相线圈,移相 角:±3.75°、±11.25°共4台; 7.调变补偿绕组电压9.5kV,容量20000kVA; 8.有载粗细调压:粗调5级,细调16级,调压级数共79级;调压范围:5%~105%; 9.额定总损耗:不大于950kW; 10.冷却方式:OFAF;饱和电抗器调压深度70V; 11.调变的联结组别为YN a0 d11,主变的联结组别为ZN y0-y6/d11-d5; 12. 调变、主变(含饱和电抗器)采用分箱合体结构;调变与主变之间采用油-油套管联结; 13. 绕组的绝缘水平:网侧LI950AC395;阀侧AC6;中性点LI325AC140; 额定参数计算: 一、单机最高直流空载电压Udi0、阀侧交流线电压U2; 【验证性计算,在很多项目中只给出Udn,Udi0需自行计算;】 这个数值包括五个部分。即 1)额定直流电压U dN; 2)各种电抗压降; 3)各种损耗对应的电阻压降; 4)电网电压波动百分数;

整流变压器的参数计算

整流变压器的参数计算 晶闸管变流设备一般都是通过变压器与电网连接的,因此其工作频率为工频初级电压即 为交流电网电压.经过变压器的耦合,晶闸管主电路可以得到一个合适的输入电压,是晶闸 管在较大的功率因数下运行.变流主电路和电网之间用变压器隔离,还可以抑制由变流器进 入电网的谐波成分,减小电网污染.在变流电路所需的电压与电网电压相差不多时,有时会 采用自耦变压器;当变流电路所需的电压与电网电压一致时,也可以不经变压器而直接与电 网连接,不过要在输入端串联"进线电抗器"以减少对电网的污染. 变压器的参数计算之前,应该确定负载要求的直流电压和电流,确定变流设备的主电路 接线形式和电网电压.先选择其次级电压有效值U2,U2数值的选择不可过高和过低,如果 U2过高会使得设备运行中为保证输出直流电压符合要求而导致控制角过大,使功率因数变 小;如果U2过低又会在运行中出现当α=αmin时仍然得不到负载要求的直流电压的现象.通 常次级电压,初级和次级电流根据设备的容量,主接线结构和工作方式来定.由于有些主接 线形式次级电流中含有直流成分,有的又不存在,所以变压器容量(视在功率)的计算要根 据具体情况来定. 5.5.1 变压器次级相电压U2的计算 整流器主电路有多种接线形式,在理想情况下,输出直流电压Ud与变压器次级相电压U2有以下关系 BUVdKUKU2= (5.39) 其中KUV为与主电路接线形式有关的常数;KB为以控制角为变量的函数,设整流器在控 制角α=0和控制角不为0时的输出电压平均值分别为Ud0和Udα,则KUV= Ud0/ U2,KB=Ud α/Ud0. 在实际运行中,整流器输出的平均电压还受其它因素的影响,主要为: (1)电网电压的波动.一般的电力系统,电网电压的波动允许范围在+5%~-10%,令 ε为电压波动系数,则ε在0.9~1.05之间变化,这是选择U2的依据之一.考虑电网电压最 低的情况,设计中通常取ε=0.9~0.95. (2)整流元件(晶闸管)的正向压降.在前面对整流电路的分析中,没有考虑整流元 件的正向压降对输出电压的影响,实际上整流元件要降掉一部分输出电压,设其为UT.由 于整流元件与负载是串联的,所以导通回路中串联元件越多,降掉的电压也就越多.令

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

整流变压器工作原理图整流变压器

整流变压器工作原理图整流变压器 整流变压器安装使用说明书 1.产品名称和型号 1.1 产品名称:整流变压器 1.2 产品型号: 整流变压器的产品型号由“系列代号”、“规格代号”、“特殊使用环境代号”(如有)组成,其间以短横线隔开。 1.2.1 “系列代号”按表1所列代表符号组成。 1.2.2 整流变压器“规格代号”组成如下: 整流变压器型式容量(KV A )/网侧电压等级(KV ) 1.2.3 “特殊使用环境代号”由表2所列符号组成。 1.2.4 产品型号列举:

电解用油浸整流变压器,湿热带型,网侧三相,内附平衡电抗器,铜线圈,网侧电压35KV ,有载调压,型式容量为1000 K V A ,型号为:ZHZK-1000/35-TH。 2.用途和使用范围: 2.1 用途: 整流变压器是将交流电网的电压交换成整流装置所需要的电压,并通过相数和相位角的变换,改善交流侧及直流侧的运行特殊性的一种专用变压器。 2.2 使用范围: 2.2.1 该产品使用于铝镁电解、食盐电解、水电解以及其他金属电解等负载场合。 2.2.2 整流变压器的使用条件多为户内式,也可腹胀户外式。(详见铭牌)变压器室的建筑就能满足产品的轨距,外形尺寸及吊高,并备有起吊变压器总重及器身的装置,其正常使用条件应符合下列规定:

A 、海拔高度; 整流变压器安装的海拔高度不能超过1000米。 B 、冷却介质温度: 空气冷却时:周围气温自然变化的最大值不超过+40℃,最低气温不低于—30℃,日平均最高气温不超过+30℃,年平均气温不超过 +20℃。 注:干式变压器允许最低气温为—40℃。 水冷却时:冷却水温自然变化的最在值不超过+30℃;日平均最高水温不超过+25℃。 C 、空气最大相对湿度 当空气温度为+25℃,空气最大相对湿度不超过90%。 D 、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、 灰尘、尘垢及其爆炸性气体和浸蚀性介质。

树脂绝缘干式变压器主要技术参数

树脂绝缘干式变压器主要技术参数 产品特点: 1真正的免维修 2阻燃和对环境有良好的适应性 3设计精巧,占地少,安装简单 4真正节能低损耗 5低噪音 6过载能力强 7抗短路能力强 8过电压时具有很强的绝缘能力 9可安装在环境恶劣的场合 10强迫风冷时,可使额定容量提高近50% 技术规范: ?容量范围:50-2000KVA ?电压等级:10-35/0.4kv、35/10.5kv ?调压方式:无励磁调压或有载调压 ?分接范围:±5%或±2×2.5%或按用户要求 ?频率:50Hz ?相数:三相或单相 ?联结组别:Yyn0或Dyn11或按用户要求 ?短路阻抗:4%或6%或按用户要求 ?相对湿度:≤100% ?环境温度:按GB6450-86规定 ?最高温升:100K ?冷却方式:AN或AF ?耐热等级:F级 ?防护等级:IP00、IP20(户内式) ?绝缘水平: 10kV级产品工频耐压35kV、冲击耐压75kV20kV级产品工频耐压50kV、冲击耐压125kV 35kV级产品工频耐压70kV、冲击耐压170kV 1.铁心 采用最新结构件表面处理工艺,附着力强外型美观;不锈钢拉带、拉板结构降低了附加损耗,提高了整体机械强度,降低了噪声。 铁心由优质高导磁率,低损耗冷轧硅钢片制造,选用了合理的磁路结构设计,选取了远低于饱和值的磁通密度,采用了不冲孔45°全斜接缝五阶步叠铁心叠装工艺,以高强度绝缘带特殊的绑扎方法绑轧心柱,有效地降低了空载损耗、空载电流和铁心噪音。铁心表面采用绝缘树脂密封涂覆,紧固件经表面处理防止了锈蚀,外观整洁光滑。 2.高压线圈

高压线圈采用优质电工铜箔作导体,由串联箔片饼组成高压线圈,保证线圈纵向电容特大,冲击电压起始分布均匀,因此抗冲击性能特好。高压线圈选用H级绝缘材料F级温升设计,内外壁以玻璃纤维网格布作绝缘,除了保证电气性能外,可提高整个线圈的机械强度,绕好的线圈在真空下进行卧式浇注。浇注混料经过不低于72小时真空状态下的的搅拌,充分脱气后使用,确保了浇注成形线圈不含空穴及气泡,控制了“局部放电现象”仅4~5PC。且铜箔的热膨胀率与环氧树脂最接近,可在任何环境温度下避免树脂龟裂,延长线圈的使用寿命。 3.低压线圈 低压线圈采用优质电工铜箔作导体,箔宽等于线圈高度,线圈端部平整,因此解决了线绕式所导致的“轴向力“问题,更重要的是,电荷平均自然地分布于整个线圈上,能有效快速地将损耗产生的热量通过线圈轴向向外散发,消除了热点现象。层间绝缘采用预浸布,经过热处理后,绝缘层与箔片牢固粘合成一个整体,能够抵抗短路时产生的强大幅向力。且线圈两端用环氧树脂端封,确保防潮及防尘。 4.综合性能改进 由于采用了计算机优化设计,使用严格完善测试技术,保证了产品具有良好的电气及机械性能。 另外为更好的满足电厂、油田等用户的可靠性要求,6kV电压等级产品仍采用10kV电压等级绝缘水平设计,可承受10kV电压等级产品标准要求的35kV工频耐压、75kV雷电冲击试验。 综合以上特点我公司产品完全满足以下特性: 防潮性能好,可以在相对湿度100%的环境中正常运行。投入运行前可不经干燥处理。机械强度和热稳定性好。由于绝缘材料的合理组合,可以获得与铜导体一致的温度膨胀系数,具有强抗冲击,抗温度变化和抗裂性能。能阻燃能防爆,既使外界火源引燃变压器,所产生的热量也极小,不助燃。火源一旦切便可自行熄灭,也不会分解有害气体污染环境。可以安装在负荷中心,降低了线路损耗、节省低压配电和防火设备费用。绝缘性能好,耐雷电冲击水平高。承受突发短路能力强。损耗低,散热性好,过负载能力强。采用吹风冷却时,可以使额定容量增加40-50%。局部放电量极小(不大于5PC),可以保证在工作电压下长期安全运行。噪音低,产品实际声级比噪音标准低10%~15%。 τ-额定条件下的绕阻热时间常数;tp-在负载电流K2下最大允许持续时间;θa-环境温度;K2-持续负载电流率;K1-起始负载电流率 5.附件的选择为防止固体异物或水滴进入变压器本体造成危害,变压器可选配不同防护等级的外壳,这取决于用户的要求,不带外壳的变压器,其防护等级为IP00。我厂通常可供外壳的等级为IP20和IP23。 本产品配备温控系统,防止超载时的突然过热,以及因缺少通风,极度的周围温度造成的变压器过热。为此在低压线圈中装设PTC测温元件。可监视变压器温度的变化。同时根据用户要求配置风冷装置,与温控系统相连,并设定温控器的特殊值,使用温控自动实现启停风机、报警、脱机等功能(各节电容量不小于5A),保证变压器运行正常。 温控温度设定范围 温度 T 出厂设定温可调温度范围℃

整流变压器原理

整流变压器工作原理及特点介绍 整流变压器的原理 整流变压器和普通变压器的原理相同。变压器是根据电磁感应原理制成的一种变换交流电压的设备。变压器一般有初线和次级两个互相独立绕组,这两个绕组共用一个铁芯.变压器初级绕组接通交流电源,在绕组内流过交变电流产生磁势,于是在闭合铁芯中就有交变磁通。初、次级绕组切割磁力线,在次级就能感应出相同频率的交流电。变压器的初,次级绕组的匝数比等于电压比。如一个变压器的初级绕组是440匝,次级是220匝。初级输入电压为220V,在变压器的次就能得到110V的输出电压。有的变压器可以有多个次级绕组和抽头,这样就可以获得多个输出电压了。 整流变压器的特点 与整流器组成整流设备以便从交流电源取得直流电能的变压器。整流设备是现代工业企业最常用的直流电源,广泛用于直流输电、电力牵引、轧钢、电镀、电解等领域。 整流变压器的原边接交流电力系统,称网侧;副边接整流器,称阀侧。整流变压器的结构原理和普通变压器相同,但因其负载整流器与一般负载不同而有以下特点: (1)整流器各臂在一个周期内轮流导通,导通时间只占一个周期一部分,所以,流经整流臂的电流波形不是正弦波,而是接近于断续的矩形波;原、副绕组中的电流波形也均为非正弦波。图中所示为三相桥式Y/Y接法时的电流波形。用晶闸管整流时,滞后角越大,电流起伏的陡度也越大,电流中谐波成分也越多,这将使涡流损耗增大。由于副绕组的导电时间只占一个周期的一部分,故整流变压器利用率降低。与普通变压器相比,在相同条件下,整流变压器的体积和重量都较大。 1

(2)普通变压器原、副边功率相等(忽略损耗),变压器的容量就是原绕组(或副绕组)的容量。但对于整流变压器,其原、副绕组的功率有可能相等,也可能不等(当原、副边电流波形不同时,例如半波整流),故整流变压器的容量是原、副边视在功率的平均值,称为等值容量,即式中S1为原边视在功率,S2为副边视在功率。 (3)与普通变压器相比,整流变压器的耐受短路电动力的能力必须严格符合要求。因此,如何使产品具有短路动稳定性,是设计、制造中的重要课题。 电化学工业----这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。 牵引用直流电源----用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。 传动用直流电源----主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。 直流输电用----这类整流变压器的电压一般在110kV以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。 此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源,充电用及静电除尘用直流电源等。 整流变压器的使用原因 应用整流变最多的化学行业中,大功率整流装置也是二次电压低,电流很大,因此很大,因此它们在很多方面与电炉变是类似的,即前所述的结构特征点,整流变压器也同样具备。整流变压器最大的特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流元件的单向导通特征,各 2

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

整流变压器

35kV整流变压器 一、物资需求一览表 二、工作环境 1.基本情况 神华宁煤集团炭基公司1万吨/年绿质碳化硅项目,需购置1台35kV整流变压器。 2.工作条件 海拔高度:+1050m~1150m 最高温度:+38℃ 最低温度:-28.4℃ 年平均气温(6.7-8.8°C) 年平均相对湿度(58%) 环境污染等级:Ⅲ级 地震基本烈度:按Ⅷ度考虑 年平均风速(1.6m/s) 全年雷暴日数 24d/a 三、技术参数及要求 1.技术性能参数: 1. 额定容量: 12500 kVA 2. 运行容量: 15500 kVA 3. 网侧电压: 35kV 4. 网侧电流: 206.2A 5. 阀侧电压: 193.0V~570.4V 6. 阀侧电流: 37400A~12650A 7. 联结组别: Y,d11d5 8. 绝缘水平: LI200 AC85 / AC5 9. 油箱结构:免吊芯桶形或半钟罩式油箱

10. 出线方式:网侧:油箱顶部40kV级防污型套管引出(共3个) 阀侧:油箱侧上部一排12块环氧树脂压铸式出线铜排, 同相逆并联排列 11. 调压方式: 59档连续“变磁通”恒功率有载调压 12. 冷却方式: OFAF(强油风冷循环) 13. 过载能力:过载25%长期运行 14. 阻抗电压: 6.5%(Ud0max)~38%( Ud0min ) 15. 空载电流: 0.85%(Ud0max) 16. 平均空载损耗:≤8.8kw 17. 平均负载损耗:≤106kW(Ud0min) 18. 变压器器身重:≈28.9t 19. 变压器油重:≈15.5t 20. 变压器总重量:≈63t 21. 本体外形尺寸:长×宽×高≈5400×2600×5200 mm 22. 顶层油温升:≤ 38 K 23. 变压器噪音:≤ 70 db 24. 保护及报警:轻重瓦斯、超过载、超高油温等 2. 技术要求 2.1变压器线圈 2.1.1 变压器全部绕组采用优质无氧纸包电磁线绕制,导线绝缘良好无破损,绕制紧密,同一段的相邻导线间无明显的空隙,导线换位处加包绝缘,折弯处垫平,使导线平滑过渡,不对导线绝缘产生剪切力,位于绕组端部的几个线段进行横向的绑扎,以提高绕组的强度; 2.1.2 变压器绕组上的垫块采用高密度纸板制成,并进行倒角处理; 2.1.3 绕组采用恒压干燥工艺,所有绕组的电抗高度一致,安匝分布均匀,器身组装时采用油压千斤顶压紧绕组,当采用压钉结构时每一相压钉的数量不少于8个(相间放置肩压板); 2.1.4 绕组的压板采用整圆的高密度电工层压木压板,上下压板最小厚度不小于50mm,并在下部支撑绕组的位置和上部压钉(压紧装置)的位置上增加辅助压板,并尽可能使绕组下部的支撑面以及上部的压紧面积足够大,应使A、C相绕组的外侧以及上铁轭下部的绕组也得到有效的压紧;

《整流变压器简介》word版

整流变压器简介、用途、工作原理及操作方法 整流变压器整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流原件后输出直流。变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。 整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原边输入交流,而副边输出通过整流元件后输出直流。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。 整流变压器是专供整流系统的变压器。 功能: 1.是供给整流系统适当的电压; 2.是减小因整流系统造成的波形畸变对电网的污染。 用途广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。 一、电化学工业 这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。 二、牵引用直流电源 用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。 三、传动用直流电源

主要用来为电力传动中的直流电机供电,如轧钢机的电枢和励磁。 四、直流输电用 这类整流变压器的电压一般在110kV以上,容量在数万千伏安。需特别注意对地绝缘的交、直流叠加问题。 此外还有电镀用或电加工用直流电源,励磁用直流电源, 充电用及静电除尘用直流电源等。 工作原理 整流变压器应用整流变最多的化学行业中,大功率整流装置也 是二次电压低,电流很大,因此它们在很多方面与电炉变是类 似的,即前所述的结构特征点,整流变压器也同样具备。整流 变压器最大的特点是二次电流不是正弦交流了,由于后续整流 元件的单向导通特征,各相线不再同时,流有负载电流而是软 流导电,单方向的脉动电流经滤波装置变为直流电,整流变压 器的二次电压,https://www.wendangku.net/doc/6816591695.html,/电流不仅与容量连接 组有关,如常用的三相桥式整流线路,双反量带平衡电抗器的 整流线路,对于同样的直流输出电压、电流所需的整流变压器 的二次电压和电流却不相同,因此整流变压器的参数计算是以 整流线路为前提的,一般参数计算都是从二次侧开始向一次侧 推算的。 由于整流变绕组电流是非正弦的含有很多高次谐波,为了减小 对电网的谐波污染,为了提高功率因数,必须提高整流设备的 脉波数,这可以通过移相的方法来解决。移相的目的是使整流 变压器二次绕组的同名端线电压之间有一个相位移。 移相方法 移相方法就是二次侧采用量、角联结的两个绕组,可以使整流 电炉的脉波数提高一倍。 10kv干式整流变压器 对于大功率整流设备,需要脉波数也较多,脉波数为18、24、 36 https://www.wendangku.net/doc/6816591695.html,/等应用的日益增多,这就必须在

整流器技术规格书样本

供电系统整流器技术规格书 6月

目录 1.总则 ....................................... 错误!未定义书签。 1.1 本文件适用范围 ........................... 错误!未定义书签。 1.2 供货范围内设备类型 ....................... 错误!未定义书签。 2.工程概况.................................... 错误!未定义书签。 2.1 工程说明 ................................. 错误!未定义书签。 2.2 环境条件 ................................. 错误!未定义书签。 2.3 系统运行方式 ............................. 错误!未定义书签。 2.4 相关系统和设备参数 ....................... 错误!未定义书签。 3.设备数量.................................... 错误!未定义书签。 4.主要元器件清单.............................. 错误!未定义书签。 5.备品备件、测试工具......................... 错误!未定义书签。 6.整流器技术要求.............................. 错误!未定义书签。 6.1 采用标准 ................................. 错误!未定义书签。 6.2 技术规格及要求 ........................... 错误!未定义书签。 6.3 结构要求 ................................. 错误!未定义书签。 6.4 设备的互换性 ............................. 错误!未定义书签。 6.5 铭牌..................................... 错误!未定义书签。 6.6 试验内容 ................................. 错误!未定义书签。 6.7 接口..................................... 错误!未定义书签。

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

中频炉整流变压器技条件

新疆东方希望煤电铝一体化产业项目40万吨阳极组装建设工程 中频炉整流变压器 技 术 条 件 新疆东方希望有色金属有限公司 二O一二年十一月

中频炉整流变压器技术条件 1. 总则 1.1 本设备技术协议适用于新疆东方希望有色金属有限公司铝厂40万吨阳极组装北线三台 中频炉整流变压器项目招标。它作为包括油浸式整流变压器及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术参考。 1.2本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求 充分引述有关 1.3 本设备技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时 1.4 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件 法律效力。 1.5 本设备技术协议未尽事宜 2. 技术要求 2.1 执行标准 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB1094.1-1996 《电力变压器》第一部分总则 GB1094.2-1996 《电力变压器》第二部分温升 GB1094.3-2003 《电力变压器》第三部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 《电力变压器》第五部分承受短路的能力 GB2900.15-1997 《电工术语变压器互感器电抗器调压器》 GB4208-93 《外壳防护等级》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB6582/T-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T2461-1992 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB10237-1998 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘的空气间隙》

经验:整流电路简单的计算公式

整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频整流电路。 整流电路分类: 单向、三相与多项整流电路; 还可分为半波、全波、桥式整流电路; 又可分为可控与不可控;当全部或部分整流元件为可控硅(晶闸管)时称可控整流电路 (一)不可控整流电路 1、单向二极管半波整流电路 半波整说是以"牺牲"一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低;因此常用在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。 输出直流电压U=0.45U2 流过二极管平均电流 I=U/RL=0.45U2/RL 二极管截止承受的最大反向电压是 Um反=1.4U2 2、单向二极管全波整流电路 因此称为全波整流,全波整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率(Usc=0.9e2,比半波整流时大一倍) 另外,这种电路中,每只整流二极管承受的最大反向电压,是变压器次级电压最大值的两倍,因此需用能承受较高电压的二极管。 输出直流电压U=0.9U2 流过二极管平均电流只是负载平均电流的一半,即流过负载的电

流I=0.9U2/RL流过二极管电流I=0.45U2/RL 二极管截止时承受2.8U2的反向电压 因此选择二极管参数的依据与半波整流电路相比有所不同,由于交流正负两个半周均有电流流过负载,因此变压器的利用率比半波整流高。 二极管全波整流的另一种形式即桥式整流电路,是目前小功率整流电路最常用的整流电路。 3、二极管全波整流的结论都适用于桥式整流电路,不同点仅 是每个二极管承受的反向电压比全波整流小了一半。 桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗电路小一半! U=0.9U2 流过负载电流I=0.9U2/RL 流过二极管电流I=0.45U2/RL 二极管截止承受反向电压U=1.4U2 另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。 图5-7 示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半,三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。总之,有几只二极管并联,"流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。但是,在实际并联运用时",由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁。因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使各并联二极管流过的电流接近一致。这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

整流变压器技术规格书(2016.7.5定稿)

内蒙古兰太实业股份有限公司 2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程35KV有载调压整流变压器 技术规格书 项目指挥部 2016年6月

1 总则 1.1 本规格书为内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程电解线整流变压器,并提出该整流变压器本体及附属设备的设计、制造、结构、性能、装配、安装、试验、调试、试运、验收、培训、运行、维护和服务等各方面的技术要求。本项目购买三台ZHSFPT-17600/35KV有载调压整流变压器,品质必须等同于或优于国内外知名品牌的变压器产品。 1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规格的条文,供方应提供符合现行有关标准要求和满足本规格书的高质量、高效率、节能效果突出的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本规格书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。1.6 本规格书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃(户外) 最低温度:-31.5℃(户外) 日平均温度:10.3℃ 年平均相对湿度:43% 2.2.2 海拔高度:1256.1 m 2.2.3 最大风速:33 m/s 2.2.4 地震烈度:8 度 (中国12级度标准) 2.2.5 污秽等级:IV级 2.2.6 覆冰厚度:18mm (风速不大于15m/s时) 2.3 工程条件 2.3.1内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程的有载调压整流变压器,接线方式上进下出。 2.3.2 安装地点:室外 2.3.3 其它要求:无 2.4 变压器基本技术参数 2.4.1网侧参数:额定电压:35KV±5% 3相,额定频率:50Hz±1%。 2.4.2单台变压器输出参数: 2.4.2.1额定输出电压:498 VAC 2.4.2.2额定输出电流:5100A×4 20400A 2.4.3调压整流变压器(一个油箱内)包括调变1台,真空有载调压开关1台,相应的整变2台 (采用两个独立的铁芯),整变12只电流互感器(测量、保护各6只,变比150/5),精度为0.5/10P10。 2.4.4调压变压器 调压方式:±17级(即35级等差)有载自耦调压,有载开关采用德国MR公司生产的真空开关M型(MⅢ600Y/72.5B-18351W)中性点调压开关,有载调压开关能实现远方档位显示功能。 调压范围:15% ~105% Udn 2.4.5整流变压器

变压器主要技术全参数地含义

变压器主要技术参数的含义 说明:读书时,很多人对变压器、电机很难理解,当你有工作经验后,再来看下这些知识,你会有更深的理解。 (1)额定容量SN:指变压器在铭牌规定条件下,以额定电压、额定电流连续运行时所输送的单相或三相总视在功率。 (2)容量比:指变压器各侧额定容量之间的比值。 (3)额定电压UN.指变压器长时间运行,设计条件所规定的电压值(线电压)。 (4)电压比(变比):指变压器各侧额定电压之间的比值。 (5)额定电流IN:指变压器在额定容量、额定电压下运行时通过的线电流。 (6)相数:单相或三相。 (7)连接组别:表明变压器两侧线电压的相位关系。 (8)空载损耗(铁损)Po:指变压器一个绕组加上额定电压,其余绕组开路时,变压器所消耗的功率。变压器的空载电流很小,它所产生的铜损可忽略不计,所以空载损耗可认为是变压器的铁损。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。空载损耗一般与温度无关,而与运行电压的高低有关,当变压器接有负荷后,变压器的实际铁芯损耗小于此值。 (9)空载电流Io%:指变压器在额定电压下空载运行时,一次侧通过的电流。不是指刚合闸瞬间的励磁涌流峰值,而是指合闸后的稳态电流。空载电流常用其与额定电流比值的百分数表示,

即 Io%=Io/I N×100% (10)负荷损耗Pk(短路损耗或铜损):指变压器当一侧加电压而另一侧短接,使电流为额电流时(对三绕组变压器,第三个绕组应开路),变压器从电源吸取的有功功率。按规定,负荷损耗是折算到参考温庋(75℃)下的数值。因测量时实为短路状态,所以又称为短路损耗。短路状态下,使短路电流达额定值的电压很低,表明铁芯中的磁通量很少,铁损很小,可忽略不计,故可认为短路损耗就是变压组(绕组)中的损耗。 对三绕组变压器,有三个负荷损耗,其中最大一个值作为该变压器的额定负荷损耗。负荷损耗是考核变压器性能的主要参数之一。实际运行时的变压器负荷损耗并不是上述规定的负荷损耗值,因为负荷损耗不仅取决于负荷电流的大小,而且还与周围环境温度有关。 负荷损耗与一、二次电流的平方成正比。 (11)百分比阻抗(短路电压):指变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压的比值(百分数)。 变压器的容量与短路电压的关系是:变压器容量越大,其短路电压越大。 (12)额定频率:变压器设计所依据的运行频率,单位为赫兹(Hz),我国规定为50H。 (13)额定温升TN:指变压器的绕组或上层油面的温度与变

相关文档