3503-J603报警、联锁系统与可编程序控制系统调试记录

3503-J603报警、联锁系统与可编程序控制系统调试记录

1

化工装置联锁保护系统管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K9350 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 化工装置联锁保护系统管理规定标准版本

化工装置联锁保护系统管理规定标 准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 总则 1.1. 为进一步规范公司联锁保护系统管理,结合公司生产实际,制定本规定。 1.2. 联锁保护系统也称为紧急停车系统(ESD:Emergency Shutdown)是指用于监视装置(或独立单元)的操作,如果过程超出安全操作范围、机械设备故障、系统自身故障或能源中断时,能自动(必要时也可以手动)地产生一系列预先定义的动作,使操作人员与工艺装置处于安全状态的系统。 1.3. 联锁保护系统包括生产过程中保证生产装置

安全运行、防止事故发生、避免设备损坏的联锁保护系统(生产工艺联锁保护系统);生产装置中实现设备(尤其是机组)正常启停、安全运转的联锁保护系统(机组联锁保护系统)。 1.4. 联锁保护系统管理的任务是通过加强专业技术管理,保持联锁保护系统设备的完好状况,保证安全生产,减少非计划停工,避免重大设备及人身伤亡事故的发生,提高公司整体经济效益。 2. 机构与职责 2.1. 公司各部设备管理是联锁保护系统的主管部门,主要履行下列职责: 2.1.1. 依据联锁保护系统作业票进行作业。负责本区域联锁保护系统设备的日常维护、检修、档案管理,保证其正常运行。 2.1.2. 负责制定联锁保护系统的管理规定,监督

火灾自动报警系统调试参考文本

火灾自动报警系统调试参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火灾自动报警系统调试参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了保证新安装的火灾自动报警系统能安全可靠地役 入运行,使其性能达到设计技术要求,在系统安装施工过 程中和投入运行前要进行一系列的调整试验工作。调整试 验的主要内容包括线路测试、火灾报警设备的单体功能试 验、系统的接地测试和整个系统的开通调试。 一、单机调试 所谓单机调试就是将运到安装工地的探测器、报警控 制器等在安装就位之前进行一些基本性能试验,试验工作 需在干燥、无粉末、无振动、无烟雾的常温室内进行,试 验人员应全面熟悉火警设备的各项性能后,才能进行试 验。 1、测试仪器:FJ-2706/001型火灾探测器检查装置,

主要用于FJ-2701(包括FJ-2705、JTW-CDZ- 2700/015、JTW-DZ-2700/06)和F732(包括JTY-GD-2700/01、JTWDZ-262/062、JTW-CDZ-262/061)等多种型号火灾探测器的检查和维修测试,还可以输出检测、报警等信号,供调试报警控制器用。 2、探测器测试 (1)F732型感烟探测器的测试:将探测器装在FJ-2706/001型火灾探测器检查装置盖板上的F732底座上,开关②拨至“F732”位置,打开电源,此时可向探测器加烟,加烟的方法是用口吸一中香烟,在距探测器200mm 处喷向探测器,立即出现火警灯(红色)闪亮,同时发出变调火警音响,说明探测器工作正常。 (2)FJ-2701系列探测器的检查:将上述探测器检查装置的开关②拨至“2701”位置,将FJ-2701型探测器装在盖板上的2701底座上,打开电源开关,揿一下自检开关

安全联锁保护系统管理制度版

安全联锁保护系统管理制度 第一章总则 第1条为加强山西兰花科创化工分公司生产装置安全联锁保护系统的维护和管理工作,保障生产装置安全、稳定运行,防止安全事件事故发生,结合本公司实际,特制定本制度。第2条本制度适用于化工分公司生产装置各类安全联锁保护装置。 第3条本公司生产装置安全联锁保护系统按其重要性以及独立的回路分为A、B两类 1、A类联锁回路具体分为: 1)A1类:联锁动作造成单套或多套装置停车、关系到重大人身、设备安全和产品质量的联锁回路; 2)A2类:联锁动作造成装置局部或单个工段、单元停工,其影响面次于A1级联锁的联锁回路; 3)A3类:联锁动作造成装置工段、单元内局部停工或单台设备停车,其影响面次于A2级联锁的联锁回路。 2、除A类以外的、用于报警的联锁回路为B类仪表联锁系统回路。 第二章管理职责 第4条总工程师负责安全联锁解除/恢复/变更的最终审批。 第5条公司设备科为公司的安全联锁保护系统主管部门,负责联锁管理规定的制定,参与公司安全联锁解除/恢复/变更的审核签字,负责审核确认设备联锁系统设置及联锁设定值,负责建立安全联锁管理台账,组织实施自动化安全联锁的安装、调试、投运工作。 第6条生产科参与公司安全联锁解除/恢复/变更的审核签字,负责审核确认工艺联锁系统设置及联锁设定值;负责审核联锁解除后的风险评价、防范措施及应急预案,以及涉及长期解除联锁的工艺操作法的修订。 第7条生产科负责组织生产车间和电气、仪控车间共同编制各生产装置A、B类联锁系统清单,再会同设备科、安全科审核会签,最后经总工程师审批后发布实施,并按本单位的受控文件管理,每三年修订一次,在修订期内变更的,生产科要以受控文件形式下发到生产车间。 第8条安全科参与公司安全联锁解除/恢复/变更的审核签字,负责监督各岗位自动化联锁装置的安全运行情况;负责联锁解除/恢复的监督管理;负责做好解除/恢复联锁的作业票证管理。 第9条各生产车间负责安全联锁装置的正确使用,及时反映安全联锁的运行情况;建立联锁管理台帐以及联锁解除/恢复、变更的申请;制定联锁解除后的风险评价、防范措施及应急预案。 第10条电气、仪控车间:负责安全联锁装置的日常维护,按时对各岗位安全联锁巡回检

信号报警装置联锁管理规定

信号报警装置联锁管理 规定 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

信号报警装置联锁管理制度 (试行) (WHNYLM/ZD-089-2015) 第一章总则 第一条为加强各生产系统的仪表联锁装置管理,防止和减少事故发生,保障生产工作的有序进行,特制定本制度。 第二条本制度规定了焦化厂仪表联锁装置的计划、安装、变更、维修、检验与使用管理。 第三条本制度适用于焦化厂所有仪表联锁装置。 第二章组织与职责 第四条供销部负责联锁材料的采购与审批,审核申报计划是否合理,负责协调材料的到货进度。 第五条机电动力部负责组织联锁系统的专项检查、投运和使用情况,负责联锁系统的摘除、投运审批工作。 第六条电气车间为全厂仪表联锁的主管部门,负责对仪表联锁装置进行维护、检修、检定、变更等具体工作实施。 第七条生产车间为联锁装置的使用单位,负责日常使用、检查。 第八条调度室负责生产系统各联锁装置的监督、检查管理。 第三章分类 第九条根据报警和联锁所对应的设备重要程度或装置工艺安全程度,将报警和联锁分为一级联锁和二级联锁两个级别。

第十条一级联锁是指对安全、工艺、设备、质量有重大影响的工序控制点(值)或信号。二级联锁是指对安全、工艺、设备、质量有一般影响的工序控制点(值)或信号。 第四章采购 第十一条仪表联锁装置和附件采购,由电气车间按照需求编制采购计划,经逐级审核批准后,报公司供销部采购。 第五章安装 第十二条联锁装置和附件安装主要由机、电车间或设备厂家负责。 第六章联锁装置的变更 第十三条联锁装置变更包括增设、取消、设定、逻辑关系的修改。 第十四条联锁需要变更(包括设定值、联锁程序、原理等的变更)、取消时,应事先由使用单位提出申请,办理联锁变更审批手续,需经厂长审核,机电动力部、安健环部、分管领导或总工程师批准。 第十五条临时(一个月内)解除联锁保护,由使用单位负责人提出申请,办理联锁解锁审批单,经厂长、安健环部、生产技术部、机电动力部审批同意后方可实施,并在焦化厂调度室备案,限期恢复。 第十六条长期(一个月以上)解除联锁保护,由使用单位负责人提出申请,办理联锁解锁审批单,经厂长、安健环部、生产技术部、机电动力部审核,分管领导或总工程师批准同意后方可实施,并在焦化厂调度室备案,限期恢复。 第十七条一级报警联锁的增加、取消及设定值、逻辑关系的修改由电气车间负责,焦化厂、机电动力部、安健环部、生产副总或总工程师审批审核、备案,并由电气车间修改台账及逻辑关系图,一级联锁的切除、恢复由焦化厂、机电动力部、安健环部、分管生产或设备的副总审批。

消防工程调试报告

消火栓系统调试报告工程名称设计单位 建设单位监理单位 调试单位调试日期 工程主要设备设备名称规格型号数量生产厂商时间备注消火栓泵XBD11/40-150x20x6/1 2台上海瑞邦机械集团有限公司 消火栓箱福建天广消防股份有限公司 系统调试 调试内容调试情况备注屋面试验栓试射,启泵按钮试验试验栓放水,按下按钮,报警指示灯亮 消火栓泵自动启动泵启动,水压增大,充实水柱满足要求。 消控室手动启泵功能联动柜手动启动,运行反馈指示灯亮 水泵房现场控制功能控制柜手动启动,运行反馈,切换正常 安装遗 留问题 及处理 严格按图施工,无遗留问题。 调试结论系统经调试运行正常,符合设计及施工验收规范。 建设单位(盖章)监理单位(盖章) 施工单位(盖章)调试单位(盖章)

工程名称设计单位建设单位监理单位调试单位调试日期 工程主要设备设备名称规格型号数量生产厂商时间备注喷淋泵XBD9.1/40-150x20x4/1 2台上海瑞邦机械集团有限公司 湿式报警 阀 ZSFZ,DN150 11套福建天广消防股份有限公司 水流指示 器 喷淋头 系统调试 调试内容调试情况备注末端试水装置放水试验压力正常,放水试验。水流正常 湿式报警阀动作动作正常,水力警铃报警 压力开关动作动作正常,反馈 喷淋泵动作泵启动正常,水压增大。 消控室手动启泵功能联动柜手动启动,运行反馈指示灯亮 水泵房现场控制功能控制柜手动启动,运行指示灯亮,切换正常 安装遗 留问题 及处理 严格按图施工,无遗留问题。 调试结论系统经调试运行正常,符合设计及施工验收规范。 建设单位(盖章)监理单位(盖章) 施工单位(盖章)调试单位(盖章)

报警系统试验

石油化工仪表工程施工技术规程 SH/T 3521—2007 报警系统试验 系统中的压力开关、温度开关、物位开关、流量开关及各种仪表的附加报警机构等信号输入元件,应根据设计文件提出的设定值进行参数整定。 报警系统试验应分三步进行: a) 根据线路原理图,绘出系统的因果关系动作状态表; b) 在外部线路不接入的情况下,对仪表盘内部各仪表进行动作状态检查; c) 在全部线路接通的情况下,从现场端输入相应的仪表空气/数字试验信号,按动作状态表进行检查。 报警线路的仪表盘内部动作状态应按下列步骤试验检查: a) 向报警系统供电; b) 按试验按钮,信号灯应全部亮; c) 在仪表盘外部接点输入端子板上断开(或短接)事故输入接点,使各报警回路均处于正常状态; d) 逐个短接(或断开)事故输入接点,使报警回路逐个处于报警状态,按动作状态表检查灯光和音响信号,在报警、消铃、复位状态下,灯光和音响均应符合状态表的要求; e) 在试验中,发生与动作状态表不符时,应对盘上接线及盘内元件进行检查。 在外部线路全部接通的情况下,应进行报警系统仪表空气输入试验,试验步骤如下: a) 向系统供电,检查各报警回路的灯光应与现场各接点的状态相符; b) 在回路的输入端(压力开关、物位开关等),从现场输入相应的仪表空气试验信号(有条件时应输入工艺过程仪表空气信号),检查音响、灯光均应符合设计文件要求,消音和复位按钮应正常工作; c) 对每一个报警回路重复本条b)项的步骤进行试验; d) 在上述检查中如发现与设计文件不符时,应检查外部线路、报警设定值及报警元件。 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 5 可燃气体和有毒气体检测报警系统 5.1 系统的构成及技术性能 5.1.1 系统的最基本的构成应包括检测器和报警器组成的可燃气体或有毒气体报警仪,或由检测器和指示报警器组成的可燃气体或有毒气体检测报警仪,也可以是专用的数据采集系统与检测器组成的检测报警系统。 5.1.2 系统的构成应满足以下要求: 1 选用mV信号、频率信号或4~20mA信号输出的检测器时,指示报警器宜为专用的报警控制器;也可选用信号设定器加闪光报警单元构成的报警器;至联锁保护系统及报警记录设备的信号,宜从报警控制器或信号设定器输出。 2 选用触点输出的检测器时,报警信号宜直接接至闪光报警系统或联锁保护系统,至报警记录设备的信号可以闪光报警系统或联锁保护系统输出。 3 可燃气体和/或有毒气体检测报警的数据采集系统,宜采用专用的数据采集单元或设备,不宜将可燃气体和/或有毒气体检测器接入其他信号采集单元或设备内,避免混用。 5.1.3 当选用信号设定器和报警控制器时,应按本规范第3.0.3条的规定设置报警记录设备,报警记录设备应具有报警打印及历史数据储存功能。 报警记录设备可以是DCS或其他数据采集系统,也可选用专用的工业微机或系统。 5.1.4 检测器、指示报警器或报警器的技术性能,应符合现行《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358的有关规定。 条文解释:

火灾自动报警系统调试报告.docx

火灾自动报警系统调试报告 工程名称福州仓山万达广场售楼部 使用单位福州万达广场投资有限公司 调试单位江苏新世纪消防安全技术有限公司 福建分公司 设计单位 福建省建筑设计院 设备名称型号火灾报警控制器(联动型) 点型光电感烟火灾探测器 消防广播主机 输入模块 单输入单输出模块 工程 手动报警按钮 主要 消火栓按钮 设备 火灾声光报警器 扬声器 3W 漏电火灾报警控制器 漏电火灾报警探测器模块400A 感温火灾探测器工程地址福州仓山浦上大道 联系人电话 联系人何延华电话 施工单位江苏新世纪消防安全技术工程有限公司 数量出厂年月生产厂家备注 1 台泛海三江 96 只泛海三江 1 台泛海三江 11 只泛海三江 43 只泛海三江 11 个泛海三江 14 只泛海三江 11 只泛海三江 23 只泛海三江 1 个泛海三江 2 个泛海三江 14 只泛海三江 施工有无施工单位 电话 无林赛菊 遗留问题联系人 火灾自动报警联动系统调试: 1、本工程所有火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等经测试,报警功能正常; 2、消火栓启泵按钮可直接启动消防水泵,并在消控中心显示启泵按钮的地址。 3、火警(火灾)确认后,可自动控制开启防排烟风机、切断非消防电源、自动投入应急照明及疏调试散指示、点亮相关火警层号灯、在消控中心能准确接收上述功能的反馈信号(报警地址) 情况4、湿式报警阀压力开关动作可直接启动喷淋泵,所有水流指示器动作,能联动喷淋泵启泵,在消控中心能准确的报地址。 5、消防联动控制通过总线及多线控制可实现对主要设备实现手动(自动)控制,主要设备有:消 防泵、喷淋泵、防排烟风机、电梯等。 6、火灾自动报警系统经调试,各项工况符合要求,合格。 调试人员使用单位人员 (签字)(签字) 施工单位负责 人(签字)

安全联锁保护系统管理制度

SIS系统 报警联锁监控装置 管理制度 天力药业糖醇工厂

SIS系统、报警、联锁监控装置管理制度 一、目的 为保证安全生产和职业健康,公司在有毒、有害、易燃、易爆区域安装了防泄漏分析报警器,在压缩、氢化、污水岗位安装了主要工艺参数、设备运行参数报警、联锁装置及应急处理联锁装置,对重大危险源安装了闭路监控装置,为保证报警、联锁、监视装置始终处于完好状态,达到提前警示、提前预防的目的,对报警、联锁、监视装置的维护、维修和使用特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于天力药业糖醇工厂SIS系统报警、联锁、监控装置、一般报警的管理。 三、分类 本公司生产装置安全联锁保护系统按其重要性以及独立的回路分为A、B、C、D类 联锁回路具体分为: A类:因工艺参数超出警戒值而触发的报警、联锁,联锁动作引发单机或整套系统紧急停车(如压缩SIS系统,氢化SIS系统,污水沼气气柜)。 B类:设备运行过程中超出设备保护警戒值而触发的报警、联锁,联锁动作引发单机停机(如氢压机水压、油压、温度;发电机组缸温、排温等)。 C类:易燃易爆、有毒有害气体浓度超出警戒值而触发的报警、联锁,联锁动作引发应急处理装置运行(如氢气、甲烷、硫化氢气体报警仪)。 D类:不涉及安全的工艺参数的一般性报警(如物料储槽液位、温度、压力等) 四、管理职责 1、生产经理负责安全联锁解除/恢复/变更的最终审批。 2、电仪车间负责安全联锁管理规定的制定,组织实施自动化安全联锁的安装、调试、投运工作;电仪车间对报警、联锁、监视装置(压力表、压力变送器)等仪表建立档案,并进行定期检验,年初编制检验计划,属国家强制检定,向有检定资质的法定计量部门送检;非强制检定的由计量科根据相关检定规程自行校验。 3、生产部参与公司安全联锁解除/恢复/变更的审核签字,负责审核确认工艺联锁系统设置及联锁设定值;负责审核联锁解除后的风险评价、防范措施及应急预案,以及涉及长期解除联锁的工艺操作法的修订。 4、技术部与设备部、安环部负责组织生产车间共同编制各生产装置A、B、C类联锁系统相应的工艺技术参数、设备运行参数及报警值,由生产部审核会签,最后经经理审批后发布实施,并按本单位的受控文件管理,每二年修订一次,在修订期内变更的,生产部要以受控文件形式及时下发到生产车间;电仪

4.4监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

监控、报警系统维护、调试记录 类别名称数量放置位置图像画面或故障信号设备运行状况调试人摄相头 1 生产产房东南角画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生产产房西南角画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生厂厂房西面画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生产厂房东北角画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生产厂房北面画面正常无故障运行正常黄志挺监控 1 办公楼门口画面正常无故障运行正常黄志挺系统 1 门卫室内画面正常无故障运行正常黄志挺 1 门卫室外画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生活楼二楼画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生活楼三楼画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生活楼四楼画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生活楼五楼画面正常无故障运行正常黄志挺 1 生活楼西面画面正常无故障运行正常黄志挺报警系统可燃气体报警仪探头 1 车间清洗房运行正常谢朝辉 1 车间4#分散机处运行正常谢朝辉 1 车间1#分散机处运行正常谢朝辉

类别名称数量放置位置图像画面或故障信号设备运行状况调试人 报警系统 可燃气体报警仪探头1 车间1#研磨机处运行正常谢朝辉1 车间钢平台下A12-1处运行正常谢朝辉1 车间钢平台上A12-1处运行正常谢朝辉1 车间钢平台下B6-1处运行正常谢朝辉1 车间钢平台上B6-1处运行正常谢朝辉1 原料东仓东北处运行正常谢朝辉1 原料东仓东南处运行正常谢朝辉1 原料东仓西北处运行正常谢朝辉1 原料东仓西南处运行正常谢朝辉1 原料西仓东北处运行正常谢朝辉1 原料西仓东南处运行正常谢朝辉1 原料西仓西北处运行正常谢朝辉1 原料西仓西南处运行正常谢朝辉1 成品东仓西南处运行正常谢朝辉1 成品东仓西北处运行正常谢朝辉1 成品西仓东南处运行正常谢朝辉1 成品西仓东北处运行正常谢朝辉 20 年月日

火灾自动报警系统调试检验批质量验收记录

火灾自动报警系统调试检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013。 2 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007。 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 可按系统、区域划分检验批。 三、GB50339-2013规范摘要 18.0.2 火灾自动报警系统工程实施的质量控制、系统检测和工程验收应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的规定。 4.3 火灾报警控制器调试 4.3.1 调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.3.2 按现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录,控制器应满足标准要求: 1 检查自检功能和操作级别。 2 使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。 3 检查消音和复位功能。 4 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。 5 检查屏蔽功能。 6 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。 7 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。 8 检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第7款检查。 9 检查控制器特有的其他功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查、仪表测量。 4.4 点型感烟、感温火灾探测器调试 4.4.1 采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,逐个检查每只火灾探测器的报警功能,探测器能发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.4.2 对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐个检查其报警功能,探测器应能发出火灾报警信号。当有备品时,可抽样检查其报警功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.5 线型感温火灾探测器调试 4.5.1 在不可恢复的探测器上模拟火警和故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.5.2 可恢复的探测器可采用专用检测仪器或模拟火灾的办法使其发出火灾报警信号,并在终端盒上模拟故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。 检查数量:全数检查。 4.6 红外光束感烟火灾探测器调试 4.6.1 调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.6.2 用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.6.3 用产品生产企业设定减光率(1.0~10.0dB)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.6.4 用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试 4.7.1 在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.7.2 根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故状态,探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号。 4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调试 4.8.1 采用专用检测仪器和模拟火灾的方法在探测器监视区域内最不利处检查探测器的报警功探测器应能正确响应。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.9 手动火灾报警按钮调试 4.9.1 对可恢复的手动火灾报警按钮,施加适当的推力使报警按钮动作,报警按钮应发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.9.2 对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号(当有备用启动零件时,可抽样进行动作试验),报警按钮应发出火灾报警信号。 检查数量:全数检查。 4.10 消防联动控制器调试 4.10.1 将消防联动控制器与火灾报警控制器、任一回路的输入/输出模块及该回路模块控制的受控设备相连接,切断所有受控现场设备的控制连线,接通电源。 4.10.2 按现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的有关规定检查消防联动控制系统内各类用电设备的各项控制、接收反馈信号(可模拟现场设备启动信号)和显示功能。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 4.10.3 使消防联动控制器分别处于自动工作和手动工作状态,检查其状态显示,并按现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的有关

信号报警装置联锁管理制度(1)

3.安全保护报警联锁系统管理制度 为加强我厂安全保护报警联锁系统(以下简称安全联锁系统)的管理,保持安全联锁系统经常处于良好状态,确保生产装置及辅助设施安全运行,根据国家的有关规定、要求,结合我厂实际情况,制定具体规定如下: 一、安全联锁系统的设备管理: 1、安全联锁系统的增置、停用、拆除、投用和设定值的修改,由厂总工程师或主管生产技术的负责人审批。仪电维修车间(或相应部门)执行上述工作,并负责安全联锁系统的管理与维修。 2、安全联锁系统必须从严管理,并定期强制检定。 二、安全联锁系统的定期检查试验和运行 1、报警系统投用前要进行全面检查试验,包括:报警是否及时、准确,声光信号是否符合技术要求。 2、报警声:光讯号的检查试验由仪表维修人员和工艺操作人员负责,仪表人员每天检查一次,发现问题要及时处理;工艺操作人员每班接班时检查一次,发现问题要及时通知仪表维修人员处理。 3、生产装置工艺操作人员发现某一参数报警时,应及时检查,经确认原因后,方可复位。若工艺参数超过设定值,工艺操作人员必须及时调整,若怀疑是仪表误报警,工艺操作人员要提出依据,并书面提请仪表维修人员共同检查确认,确属报警系统当班处理不完,应向生产车间和厂领导汇报。同时要认真做好记录。 4、报警系统的声、光信号不得长鸣、长亮,更不允许随意切断音响报警系统。 5、各装置及其它辅助设施开车前(包括停产大检修开车和非正常停车检修开车)仪表维修车间配合生产车间系统地对安全联锁回路进行模拟试验与回路联校。检查各参数设定值是否准确,联锁动作是否灵敏可靠,并认真做好记录。 6、因特殊情况或不具备条件,而不能在开车前对安全联锁回路进行检查和联校时,一般安全联锁回路要根据情况由总工或生产车间负责人审批。 三、安全联锁系统的投用 凡设备大检修后或部分设备停机需重新投用的安全联锁系统,由工艺操作人员操作,仪表、电气人员配合。 四、在设备运行状态下,安全联锁系统的停用,暂时旁路与维修,必须由工艺人员

火灾报警及联动系统调试报告.doc

火灾报警及联动系统调试报告 2016年 9月 3日 工程名称台州市玮博印务有限公司2# 车间工程地址 施工单位江苏省华海消防工程安装有限公司联系人陈海战联系电话 使用单位台州市玮博印务有限公司联系人黄彪联系电话 调试单位江苏省华海消防工程安装有限公司联系人陈海战联系电话 设计单位浙江嘉华建筑设计研究院有限公司联系人杨典智联系电话 设备名称型号规格数量生产厂家备注点型光电感烟火灾探测器LD3000EH 274 上海松江飞繁电子有限公司合格 工点型感温火灾探测器(A2S)LD3300EH 8 上海松江飞繁电子有限公司合格手动火灾报警按钮LD2003EH 52 上海松江飞繁电子有限公司合格 程 消火栓按钮LD2004EH 50 上海松江飞繁电子有限公司合格主 输入模块LD4400E-1 32 上海松江飞繁电子有限公司合格要 输出模块LD6804-EN 4 上海松江飞繁电子有限公司合格设 单输入 / 输出模块LD6800EC-1 24 上海松江飞繁电子有限公司合格备 火灾声光警报器YJ8402 52 上海松江飞繁电子有限公司合格火灾显示盘LD128EN(T)-A 13 上海松江飞繁电子有限公司合格 火灾报警控制器(联动型)LD128EII 1 上海松江飞繁电子有限公司合格 施工有无 无 遗留问题 1.本工程所有火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等经测试,报警功能正常。 2.消火栓起泵按钮可直接启动消防水泵,并在消控中心显示起泵按钮的地址。 3.火警(火灾)确认后,可自动控制切断非消防电源、自动投入应急照明及疏散指示、 点亮相关火警层号等、在消控中心能准确接收上述功能的反馈信号。 调试情况 4. 湿式报警阀压力开关动作可直接启动喷淋泵,所有水流指示器动作,能联动喷淋泵起泵,在消控中心能准确的报地址。 5. 火灾自动报警系统经调试,各项工况符合要求,合格。 调试人员 签字 监理单位签字: 施工单位 负责人签字

报警联锁及PLC实验记录

工程名称: 新杭能源30万吨/年乙二醇项目报警联锁及PLC 系统试验记录 装置: 粗乙二醇B单元(1910B) 序号输入 位号 整定值 程序逻辑功能 确认复位 报警事故阀运转设备外部接点 灯铃笛 O/ C O/ C R/ S R/ S R/ S ON/ OFF ON/ OFF 1 1901-TIA-200290灯正常正常 2 1901-TICA-200 3 65灯正常正常 3 1901-TIA-2012 60灯正常正常 4 1901-TIA-2013 4 5 灯正常正常 5 1901-TIA-2014 45 灯正常正常 6 1901-TIA-2015 10 灯正常正常 7 1901-TIA-2016 10 灯正常正常 8 1901-TIA-2023 42 灯正常正常 9 1901-PICA-2001 0.6/0.439 灯正常正常 10 1901-PDIA-2002 30 灯正常正常 11 1901-PIA-2003 0.5 灯正常正常 12 1901-PIA-2004 35 灯正常正常 13 1901-PIA-2005 0.035 灯正常正常 14 1901-PIA-2502 0.5 灯正常正常 15 1901-FIAQ-2502 578 灯正常正常 16 1901-LICA-2001 62.5 灯正常正常 17 1901-LICA-2002 78/11 灯正常正常 建设单位 年月日监理单位 年月日 总包单位 年月日 施工单位 年月日

工程名称: 新杭能源30万吨/年乙二醇项目报警联锁及PLC 系统试验记录 装置: 粗乙二醇B单元(1910B) 序号输入 位号 整定值 程序逻辑功能 确认复位 报警事故阀运转设备外部接点 灯铃笛 O/ C O/ C R/ S R/ S R/ S ON/ OFF ON/ OFF 1 1901-LICA-2004 74/13 灯正常正常 2 1901-LICA-2005 87.5/25 灯正常正常 3 1901-LICA-2006 86/9 灯正常正常 4 1901-GIA-2101 2 5 灯铃正常正常 5 1901-GIA-2102 25 灯铃正常正常 6 1901-GIA-2103 25 灯铃正常正常 7 1901-GIA-2104 25 灯铃正常正常 8 1901-GIA-2105 25 灯铃正常正常 9 1901-GIA-2106 25 灯铃正常正常 10 1901-GIA-2201 25 灯铃正常正常 11 1901-GIA-2202 25 灯铃正常正常 12 1901-GIA-2203 25 灯铃正常正常 13 1901-GIA-2301 30 灯铃正常正常 14 1901-GIA-2302 30 灯铃正常正常 15 1901-GIA-2303 30 灯铃正常正常 16 1901-GIA-2304 30 灯铃正常正常 17 1901-GIA-2401 30 灯铃正常正常 建设单位 年月日监理单位 年月日 总包单位 年月日 施工单位 年月日

报警系统功能检测

DG/TJ08-604-2002 住宅小区智能化系统验收规程 报警系统功能检测 本地报警主机:设防/撤防功能:正常/不正常 声光报警功能:正常/无声/无光 备电转换功能:正常/不正常/无 2、报警打印机:报警打印:正常/不正常/无 3、报警控制主机和多媒体:声光报警:正常/不正常/无 部位显示:正常/不正常/无 报警存贮:正常/不正常/无 4、区域报警主机:联网报警:正常/不正常/无专线/尚未/无 5、紧急按钮:联网报警:正常/不正常/无专线/尚未/无 6、报警响应及联动功能: 序号 安装位置 编号 用户主机或 前端器件名称 响应时间 摄象机联动号 监视器联动号 录象机联动号 照明联动 录象模式 1

2 3 4 5

6 7 周界报警的响应时间应≤2s。 监视电视系统性能测试 1、图像质量:路平均:级 2、视/音频切换功能:同步:电源/外 跳动:不明显/较明显/明显 3、录象功能:抖动:不明显/较明显/明显图像:清晰/较清晰/不清晰 4、监听功能:监听:清晰/较清晰/不清晰 5、时间/字符/叠加:显示:正常/不正常/无 6、部位汉字叠加:显示:正常/不正常/无 7、电梯楼层叠加:显示:正常/不正常/无 8、云台:控制:正常/不正常

9、电动变焦镜头:控制:正常/不正常 停车库管理系统检测 系统功能检测: 月租卡、储值卡的检查: 发卡、入口控制机的操作;入口处自动道闸的升起、入口处自动道闸的回落;停车、出口控制机的操作;出口处自动道闸的升起、出口处自动道闸的回落;卡的使用情况查询及挂失。临时卡、特种卡的检查: 取卡、入口处自动道闸的升起、入口处自动道闸的回落;停车、收费、打印票据;出口控制机、收卡、出口处自动道闸的升起、出口处自动道闸的回落;卡的使用情况查询及挂失。 上述两项功能指标应符合设计要求。 系统统计功能检测: 宜实现车辆进、出场情况;场内车辆情况;收费情况;IC卡发行情况的查询。宜实现日报表、月报表及年报表的打印。 脱网运行功能检测: 出入口控制机脱网运行,进出车辆10次,系统正常工作。 非接触式IC卡系统技术指标检查: 读写速度检测,宜≤0.2s; 读写距离检测,宜≤25mm。在距离出、入口控制机读写部位前5、10、25mm处用卡以匀速晃过读写区,要求读写功能应正常。 道闸升降时间检测,应满足系统设计指标。 安全能力检查: 卡的安全性能检查:未进先出;已出场的卡再重复出场一次;临时卡未交款先出场;临时卡在交款后超出规定的时间后出场。其功能应符合设计要求。 道闸的安全性能检查:在道闸下放置一车型物体,道闸应不能放下。 综合合格判据:全部测试与抽样测试的综合结论为合格,则检测结论为合格。全部测试的综合结论为不合格,则检测结论为不合格。(源自智能检测中心检测大纲) 楼宇对讲系统检测 主机能正确选呼任一对讲分机,呼叫住户号和实际住户室号应一致,呼叫后能听到回铃声。选呼后,能实施住宅小区出入口、楼栋口与住户对讲或可视对讲,并语音、图像清晰。 通过对讲分机可实施电控开锁。 对讲主机可利用密码、钥匙或感应卡开启防盗门锁。在楼宇入口内部,应能实现手动电控门锁的正确启闭。 带有住户报警功能的系统,其报警功能应符合住户报警系统和中心报警控制主机的基本要求。巡更系统检测 离线式巡更系统应能对保安人员巡逻的运动状态(是否准时、遵守顺序等)进行采集并做出记录。 在线式巡更系统应能实时监控保安人员巡逻的运动状态(是否准时、遵守顺序等)并做出记录。 在线式巡更系统中,系统监控主机应能接收到安保人员漏检或未按时到达指定巡更点等意外事件的报警信号。 系统开机时,在线式巡更系统监控主机应能对所有报警事件进行记录、查询和打印。 门禁系统检测 系统应能在楼宇出入口对人或物进行正确的识别,并根据识别结果实施放行、拒绝、记录和报警等操作。

保护、联锁及报警系统投退的管理制度

市南海绿电再生能源企业标准 保护、联锁及报警系统投退的管理制度 编制: 审核: 批准: 目录

1、适用围 (3) 2、热工保护 (4) 3、继电保护及自动装置 (7) 4、锅炉汽机保护(安全门) (10) 附录 (12)

1、适用围 本标准适用于我厂机、炉、电、热设备保护、联锁及报警和自动装置,规定了保护和自动装置的投、退和定值更改的程序,

包括申请、审批与执行。规定了保护、联锁及报警等系统投、退申请单,保护定值更改通知单和继电保护安全措施票。 2、热工保护 2.1、热工保护的划分 2.1.1、根据热工保护联锁在机组热力系统中对安全、经济运行状态所起作用的重要程度,将热工保护及联锁系统划分为主要热工保护系统(简称热工主要保护)和普通热工保护系统(简称热工普通保护)。 2.1.2、热工主要保护 2.1.2.1、锅炉面 2.1.2.1.1总燃料跳闸(MFT)保护(包括所有引发MFT的动作条件)。 2.1.2.1.2、过热蒸汽压力保护。 2.1.2.1.3 、水位保护。 2.1.2.1.4 、燃油灭火保护。 2.1.2.2、汽轮机、发电机面 2.1.2.2.1、汽轮机跳闸保护(包括所有引发汽轮机跳闸的动作条件)。 2.1.2.2.2、发电机跳闸保护(包括所有引发发电机组跳闸的动作条件)。 2.1.3 热工普通保护

热工主要保护以外的所有热力设备及其系统的工艺过程保护与联锁保护装置。 2.2、热工保护退/投 2.2.1、热工保护、联锁条件及主要报警需退出或投入运行时,申请部门必须填写“南海绿电再生能源保护投、退申请单”(附表),批准后才能执行,未经可任人不得擅自停退、取消、投入保护系统。 2.2.2、机组运行中的热工主要保护、联锁条件及报警需退出或投入时,必须由(副)总工程师或运行部经理批准。 2.2.3、如果遇到紧急情况,需要临时退出热工主要保护,可由当值值长向(副)总工程师或运行部经理口头请示,征得同意后代行批准手续。 2.2.4、热工普通保护、联锁条件及报警需退出或投入运行时,实施单位应填写“南海再生能源保护投、退申请单”(附表),由当值值长批准。 2.2.5、热工保护投退必须格执行工作票制度,申请手续不能代替工作票。 2.3、热工保护定值变更 2.3.1、热工及电气专业工程师应编制全厂热工保护定值和报警清册,交运行部讨论并经公司审核,公司主管领导批准后发给各生产部门。每二年一次,对热工信号及逻辑定值进行核查,根据核查结果,对须修改的定值按程序进行审批后发给各生产部门,同时对热工保护清册进行修编。