文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内燃气管道工程施工图设计要点

室内燃气管道工程施工图设计要点

室内燃气管道工程施工图设计要点
室内燃气管道工程施工图设计要点

室内燃气管道工程施工图设计要点

(一)管线位置

1、管线一般采用明装,不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室、厕所、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间和变电室等。当燃气管穿过其他非用气房间内时,必须采用焊接的连接方式,并必须设置在套管中。

2、引入管有地上引入和地下引入两种形式,居民用户一般采用地上引入形式。引入管一般直接从厨房或燃气表房引入。引入管一般采用无缝钢管弯制,当输送湿燃气时,应有0.01坡向室外管道的坡度。

3、室内燃气管道应与其他管道及设施保持一定的安全距离。

①与上、下水、暖气管道水平净距不应小于100mm;

②与水池边水平净距不应小于200mm;

③与电开关、电插座水平净距不应小于150mm;

④球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。

(二)阀门位置

1、进户总阀门:设在总立管上,一般距地面1.5-1.7m。当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时,总阀门可安装在连接水平管上。也可将室内总阀门设置在室外。安装在室外的阀门必须采取保护措施。

2、燃气表控制阀:额定流量Qn≤3m3/h的燃气表,表前应安装阀门;Qn≤25m3/h的燃气表,若靠近总立管,则进户总阀门可兼

(五)管卡或支架(托架)的设置

燃气管道安装时应在立管和水平管段的适当位置设置管卡或支架(托架)。每层立管、表前接户立管的水平管、表后接灶水平管上应各设置一个管卡,灶前立管阀门前应设置两个管卡。对于高层住宅,每隔六层加一个托架。

管卡或支架(托架)的做法可参照05S9《05系列建筑标准设计图集-管道支架吊架》及05N6《05系列建筑标准设计图集-燃气工程》。

(六)燃气表的安装

燃气表的安装详见本章第五节。

(七)燃气燃烧器具的安装

1、对安装燃气灶的厨房要求:

a. 安装燃气灶的厨房净高不得低于2.2m,应具有自然通风和

自然采光,房顶必须采取防火措施;

b. 厨房内宜设排气装置和可燃气体报警装置。

2、家用燃气灶的安装位置应方便用户使用,符合下列要求

c. 采用硬管连接时,灶边距墙壁净距不应小于100mm;

d. 采用软管连接时,其连接软管的长度不应超过2m,并不应

有接口,且软管不得穿墙、窗和门。

e. 与水池净距不应小于200mm;

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

某建筑室内燃气立管安装施工组织设计

重庆科技学院 课程设计报告 学院:石油与天然气学院专业班级:储运11-02 学生姓名:刘隆鑫学号: 2011440497 设计地点(单位)石油科技大楼K809 设计题目:某建筑室内燃气立管安装施工组织设计 完成日期: 2014年6月20日 指导教师评语: 成绩(五级记分制): 指导教师(签字):

目录 1总则 1.1编制说明 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3编制原则 (4) 1.4本工程采用的技术规范 (4) 2工程概况 (5) 2.1综合说明 (5) 2.2施工场地条件 (5) 2.3目实施标 (6) 2.4工程的难点、重点说明 (6) 3施工准备 (7) 3.1技术准备 (7) 3.2物资、劳动力组织准备 (7) 3.3施工现场准备 (8) 3.4降低成本的措施 (8) 4施工技术方案、施工方法 (9) 5施工组织机构和施工人员配备 (10) 5.1管理机构及质量、安全保证系统 (10) 5.2项目部主要施工及管理人员 (10) 5.3施工队伍建设 (11) 6投入该工程的施工机械设备 (12) 6.1机具设备计划 (12) 6.2主要机具设备性能简介 (12) 7施工进度计划及保证工期措施 (13) 7.1施工进度计划 (13) 7.2工期保证措施 (13)

8各项管理和保证措施 (14) 8.1工程质量保证措施 (14) 8.2安全技术保证措施 (14) 8.3工程文明施工保证措施 (14) 9现场临时用电、水设计方案 (15) 附录 附图一:施工平面布置图

1总则 1.1编制说明 建筑立管安装工程是建筑室内燃气管道工程中一项重要工序,立管安装质量的好坏直接影响整个建筑室内燃气管道的施工质量。因此,做好立管安装对整个建筑燃气系统安全运行有着非常重要的作用。本《某建筑室内燃气管道工程之建筑立管安装施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对施工准备、施工技术防范及施工方法、施工组织机构和施工人员配备、机械设备的选择、施工进度计划及保证工期措施、各项管理和保证措施、现场临时用电、水设计方案做了充分考虑,突出其科学性、实用性和经济性。 1.2编制依据 ①依据某建筑室内燃气立管安装施工图(见附图一) ②与工程建设有关的法律、法规和文件 ③国家现行有关标准和技术经济指标 ④工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求 ⑤工程设计文件 ⑥工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; ⑦类似项目的经验资料 1.3编制原则 ①遵守国家基本建设方针、政策、法律法规以及有关行政规章制度。 ②符合对建设项目的计划要求,遵守施工承包合同所规定的各项条款,按合

内装深化设计施工图审图要点

内装施工图设计审图要点 1图纸目录(应包含以下图纸) (1)图纸目录 (2)设计说明 (3)消防设计专篇 (4)材料做法表 (5)材料编号索引表 (6)门表 (7)一二版图图差表 (8)各层原始建筑平面图 (9)各层墙体定位平面图 (10)各层地面铺装平面图 (11)各层天花平面图 (12)各层立面图 (13)各层公共空间大剖面图 (14)各层公共空间大样图 (15)各层公共空间详图 (16)各层电气设计图纸 2设计审图要点 (1)设计说明: 设计说明主要介绍设计依据、工程简况、材料选择、主要工 程做法及需特殊说明且施工图未用图纸表达的内容等。应着 重检查以下内容: 1)工程做法:内隔墙工程;(楼)地面装修工程;吊顶工程;内门窗工程;油漆涂料工程;墙面工程;室内设备 选型。 2)需要专业公司进行深化设计的部分,对分包单位明确设计要求,确定技术接口的深度; (2)消防设计专篇:消防设计专篇主要介绍设计依据、工程简介、建筑装饰部分相关设计要点、电气部分相关设计要点、 综合天花和设备末端设计的内容等。应着重检查以下内容: 1)室内步行街两侧的商铺之间、商铺与步行街公共区之间

应采取防火分隔措施,当采用钢化玻璃替代墙体或防火玻璃进行分隔时,应符合下列要求: a.钢化玻璃的高度不宜大于4.0m,玻璃的上檐至楼 板处应采用耐火极限不小于2h的不燃材料封堵,其 封堵材料在店铺内侧应与玻璃平齐;店铺内侧距钢 化玻璃300mm范围内,不得有任何建筑类装饰,店 铺内侧玻璃表面也不得安装任何凸起的装饰物,以 免影响自动喷水冷却系统保护钢化玻璃; b.喷头安装位置必须设置吊顶,吊顶宽度不得小于 500mm。喷头应安装在店铺内侧吊顶下方,边墙型喷 头溅水盘与吊顶的距离不应小于100mm,且不应大 于150mm。喷头间距不应大于 2 m,也不宜小于 1.8 m,与玻璃的水平距离不应大于 300 mm。 2)工程装饰防火封堵具体节点: a.消火栓封堵形式,见图纸消火栓做法详图。 b.店招封堵形式,见图纸店招详图。 c.吊顶内防火封堵及消火栓防火封堵基层选用符合 消防规范的耐火材料。 3)主要检查建筑装饰材料的安全性能。 a.大商业(不含酒店)顶棚、地面、隔断均采用防 火等级达到B1级及B1级以上装修材料。 b.中庭栏板应承受水平荷载不小 1.0kn/m,栏杆构 造节点需满足受力要求。 c.中庭栏板玻璃应采用钢化夹胶玻璃,栏板的防护 高度不小于1.2M,且扶手防护高度不小于1.1M。(高 度指可踏面至栏板(或栏杆扶手)上沿总高度) d.自动扶梯外必须设置安全玻璃护栏,栏板玻璃应 采用钢化夹胶玻璃,玻璃栏板的防护高度不小于 1.2M。栏杆转角交接处不得出现尖角。 4)电气部分相关设计要点 a.吊装及壁装诱导照明,工程灯具选用符合相关国 家消防规范专业灯具,电源采用一次设计预留的双

CAD室内设计施工图标准

CAD室内设计施工图标准 1、线型颜色设定及用途(按打印时从粗到细排列) A、红色(色号为1):立、剖面上的水平线,剖切符号上的剖切短线。 B、品红色(色号为6):仅用于图名上的水平线及圆圈。 C、黄色(色号为2):平面上的墙线,立面上的柱线,剖面上的墙线及柱线。 D、湖蓝色(色号为4):物体的轮廓线,剖面上剖切到的线,稍粗一些的线。 E、白色(色号为7):各种文字,平面上的窗线,以及各种一般粗细的线。 G、绿色(色号为3):剖断线,尺寸标注上的尺寸线、尺寸界线、起止符号,大样引出的圆圈及弧线 ,较为密集的线,最细的线。 2、图层设置及图层内容(按附带图框中的图层显示顺序) 3、文字标注高度、字型的设置

4、尺寸标注及文字注释形式的设置 ?材料标注在一般在图面右侧或上侧(对于剖面图或大样图中可以美观为准不加以要求)尺寸标注在图面左侧或下侧(一般标注为三段式,标不下或内容较少的情况下可标注为两段式) 标注格式(尺寸标注格式DIM) TEXT) 标注格式(文字标注格式 5、线型设置 A、中轴线Center B、暗藏日光灯带Dashed C、不可见的物体结构线Dashed D、门窗开启线Center E、木纹线不锈钢钛金等Dot 6、常用材料标注举例(文字说明不要重复标注,以能说明图面为准)

600x600白色抛光砖地毯满铺羊毛地毯铝扣板吊顶纸面石膏板吊顶纸面石膏板 纸面石膏板基层白色乳胶漆9mm夹板18mm夹板18mm夹板龙骨 18mm夹板基层樱桃木夹板清漆樱桃木夹板清漆樱桃木实木线条清漆实木线条清漆 樱桃木实木踢脚线樱桃木实木成品门踢脚线顶棚线白色混水漆白色乳胶漆 木龙骨30x30角钢不锈钢方(圆)管不锈钢角码镜面不锈钢板 砂光不锈钢板(方管、圆管)砂光不锈钢板冲直径20孔磨砂玻璃喷砂玻璃 钢化磨砂玻璃蚀刻玻璃5mm钢化玻璃5mm清玻璃5mm明镜5mm车边明镜 暗藏日光灯带(平、立面)暗藏珠灯带(平、立面)日光灯珠灯 银线米黄石材挂贴(干挂)银线米黄石材线条(踢脚线、台面)银线米黄石材白色复合板 枫木面层复合板防火板白色防火板枫木纹理防火板白色塑铝板枫木纹理塑铝板 射灯筒灯水泥砂浆织物软包银色扪布软包铁艺黑漆铁艺金漆木雕金漆 木夹板索色实木板索色广告钉亚克力灯片可丽耐台面8mm钢化磨砂玻璃(车边) 花岗石玻璃钢造型镏金 7、尺寸标注 ?尺寸标注一般需要标明:最外总体尺寸中间结构尺寸最内功能尺寸 ?分尺寸与总体尺寸必须相等,必要时可用EQ表示 ?第二层标注应以第一层标注的末端为起点,不要重复标注。 ?门缝、抽屉缝、搁板厚度等细节不需要标注。 ?尺寸标注严禁炸开;严禁小数点 8、CAD书稿注意事项 ?画图时先打开相对应图框,另存后在图框内进行画图工作 ?改图时先打开相对应图框,再插入需要改的文件,以便对文件进行控制 ?在画图过程中捕捉设置选择端点、中点、垂线点、交点即可;Nearest-接近点禁止使用以确保尺寸为整数 ?图中线条按轮廓-结构的原则作成连接的多义线(PLINE),即外轮廓为一条完整连接的多义线,内部多义线依结构连接。 ?插入图中的图块不要炸开,如需调整,在调整完毕后,应重新定义为图块;填充禁止炸开 ?注意剖视方向,索引符号指示方向应与剖视方向一致 ?平面图中索引立面序号时,以图面上方为起始,用英文字母按顺时针方向排序 ?同一幅图中,索引序号不得重复 ?文件完成后,必须将多余图块及设置清除,确保文件空间为最小 ?检查图纸应按以下步骤进行①画面内容②尺寸标注③文本标注④图标图名⑤整体排版 ?图面与图框内框竖线之间应留一个数字的距离,防止稿件打印不全 ?确保画面均衡、美观、各视图间应按照对应的原则排版

室内设计施工图设计说明

室内设计施工图设计说明 室内设计施工图设计说明 一、起居室内设计说明 1. 地面:铺实木免漆地板,餐厅铺玻化砖。 2. 墙面:刷多乐士幻色家(亚光)乳胶漆(一底二面),自制柳安饰面踢脚线,刷鸽牌1K白色油漆。 3. 顶面:局部石膏板吊顶,刷多乐士幻色家(亚光)乳胶漆(一底二面),新做窗帘箱。 4. 新做客厅电视背景(详见图)。 5. 新做客厅装饰隔断(详见图)。 6. 新做过道壁橱,安装定制门(详见图)。 7. 进门柳安饰面包门套,刷鸽牌1K白色油漆。 8. 通阳台处柳安饰面包大门套,刷鸽牌1K白色油漆。 9. 安装灯具(甲供),开关、插座 二、卫生间室内设计说明: 1. 地面:铺地砖。 2. 墙面:铺墙砖。 3. 顶面:铝扣板吊顶。 4. 安装马桶、淋浴移门、立盆及龙头。 5. 安装奥普浴霸。 6. 安装毛巾架、防水镜、纸缸、肥皂缸。 7. 进门柳安饰面包门套1只,安装柳安工艺门,刷鸽牌1K白色 油漆,安装门锁(甲供)、门吸。 8. 安装灯具(甲供),开关、插座。 三、厨房室内设计说明:

1. 地面:铺地砖。 2. 墙面:铺墙砖。. 3. 顶面:铝扣板吊顶。 4. 定制厨房整体橱柜。 5. 安装水槽及龙头。 6. 安装热水器、脱排、煤气灶。 7. 安装洗衣机龙头。 8. 安装水斗及龙头。 9. 进门柳安饰面包门套,刷鸽牌1K白色油漆,安装定制门。 10. 安装灯具(甲供),开关、插座。 四、主卧室内设计说明: 1. 地面:铺实木免漆地板。 2. 墙面:刷多乐士幻色家(亚光)乳胶漆(一底二面),自制柳安饰面踢脚线,刷鸽牌1K白色油漆。 3. 顶面:刷多乐士幻色家(亚光)乳胶漆(一底二面),新做窗帘箱。 4. 进门包门套1只,安装柳安工艺门,刷鸽牌1K白色油漆,安装门锁(甲供)、门吸。 5. 安装窗台大理石。 6. 安装灯具(甲供),开关、插座。 五、卧室室内设计说明: 1. 地面:铺实木免漆地板。 2. 墙面:刷多乐士幻色家(亚光)乳胶漆(一底二面),自制柳安饰面踢脚线,刷鸽牌1K白色油漆。 3. 顶面:刷多乐士幻色家(亚光)乳胶漆(一底二面),安装窗帘杆。

室内燃气管道安装施工方案

室内燃气管道安装施工方案 室内燃气管道安装 1 范围:本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏

差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。 开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、手锯、手锤、活扳手等。 2.2.3 其它:U型压力计、线坠、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位 置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均 应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,

室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成

燃气管道设计施工基本要求 室内燃气管道施工图设计文件由以下几部分组成: 1、图纸目录 包括设计图的全部图纸目录 2、材料目录: 包括表具,燃具及管道材料等,分类,分项列出 3、平面布置图 (1)准确表示引入管的位置,标明与建筑物的相对位置; (2)室内管道,表具,灶具有平面位置,标明与建筑物轴线的相对尺寸; (3)与周围相邻管子和构筑物平面位置,标明相邻管子的管中心尺寸; (4)标明安装阀门的平面位置及特殊管道附件(如放散管等)的平面位置等; 燃气管道和电器设备,先例管道之间的净距以及钢管固定件的最大间距必须符合表一、表二的规定 表一:

燃气管道和电气设备,相邻管道之间的净距

表二燃气钢管固定件的最大间距

4、管道轴侧图 管道轴侧土是室内燃气管道的主要设计图纸,它表示了管径,管道走向、波向、高程,平面位置(包括阀门、管件布置),由于是三相视图,一目了然,绘制时应按比例。 室内燃气管道与其他管道共同敷设时.,其净距应满足下列要求: 1、呈水平平行敷设时,净距一般不小于100mm 2、呈竖向平行敷设时,净距一般不小于50mm 3、呈交叉敷设时,净距一般不小于10mm 燃气管道穿越水泥楼板,应设置在套管中,套管的上端应高出楼板80-100mm,下端与楼板平齐.套管与燃气管道之间应用沥青和油麻填实. 地下燃气管道施工图设计的一般规定 1、燃气管管位的布置应服从城市地下管线综合布置规划,一般按以下布置: 东西向道路布设在路南慢车道或人行道

东西向道路布设在路东慢车道或人行道 滨河道路配气管布设在有建筑物的一边,单纯的输送气管可布设在无建筑物的一边 2、燃气管应与道路轴向或规划道路红线平行,应敷设在支管较多的一侧 3、道路干管的轴向与建筑物的最小水平距离如下:低压管2.0米中压管3.0米高压管6.0米 4、燃气管道与其他地下管道或构筑物的水平距离一般按如下规定 电杆不小于0.5米 树木不小于0.75米 铁路路轨基础外侧不小于7米

室内施工图深度要求

室内设计施工图深度要求 为规范各设计公司对于施工图纸的绘图深度,确保施工单位在现场能够按图施工,避免因为施工图纸表达深度不确切,而出现的如:施工进度缓慢、施工任务不明确、频繁现场沟通等不利于施工作业的问题出现(包含但不仅限于上述问题),特拟写此施工图深度要求。此深度要求,包含但不仅限于此列表之深度要求,各专业之间的相互配合须做到无缝衔接,具体工作可另以书面的形式表达相关工作内容,总体宗旨要求现场施工无设计障碍、无设备障碍、无沟通障碍等,确保施工现场顺利操作,项目保质、保量如期竣工。室内设计施工图须有完整的图纸结构及顺序,以完整、准确的表达设计思想为目的,包含但不仅限于下述表达:一:图纸封面 二:设计及施工说明 三:图例索引表 四:材质索引表 五:图纸目录 六:平面系统图 七:立面详图 八:细部节点剖面放大详图 九:门表详图 十:线条放大列表详图 上述列表之内容,为室内设计施工图必须表达之图纸结构及顺序,各专业之间相互配合所需之图纸,如:中央影视、背景音乐、整体厨房等,可另出具完整、准确的图纸,以确保施工现场之需要。现对室内设计施工图所需图纸结构及顺序做以下深度要求: 一:图纸封面须完整、准确的表达:项目名称、项目图纸所属阶段(扩初图及施工图)、设计公司名称、出图日期。 二:设计及施工说明须完整、准确的表达:设计的依据、设计图纸表达的尺寸单位、室内施工之地坪、天花、墙身的具体施工工艺(包含但不仅限于石材做法、瓷砖做法、木饰做法、油漆做法、防水做法、金属做法、玻璃做法等)、电气及给排水设计说明。 三:图例索引表须完整、准确的表达:施工图纸所引用图例的详细说明,包含但不仅限于制图图例(立面索引、剖面索引、放大索引、门窗编号、天花标高、材质标注、图名标识等)、剖面节点详图材质填充图例、术语缩写图例、灯具电气消防图例、强弱电插座图例、材质名称图例等。 四:材质索引表须完整、准确的表达:材质名称、材质名称图例、材质使用区域、材质尺寸、材质品牌及生产厂家等。 五:图纸目录须完整、准确的表达:图纸的序号、图纸的图号、图纸的名称、图纸的比例、图纸的图幅等。 六:平面系统图平面系统图包含但不仅限于下列图目:原始建筑平面图、原始建筑梁位图、平面家具布置图、墙体尺寸定位图、天花布置图、地坪布置图、天花尺寸图、灯具

燃气管道工程施工方案

施工方案 一、工程名称: 二、工程简况: 三、主要施工方法及措施: (一)、室外燃气管道安装 1、管位测量放线 应根据施工图的管位进行放线。 2、管沟开挖 施工前,管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净。使用挖掘机开挖时,其场地内沟、坎、陡坡等应予以平整,以便通行。 3、管道连接 管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%。 聚乙烯管材切割时,应采用专用的切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺。 聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接;聚乙烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用钢塑转换接头连接。 4、管沟回填 (1)管道埋深应符合设计要求。 (2)管道在沟内不得有悬空现象,应清除沟内积水; (3) 管道防腐绝缘应检查,发现碰伤擦破,应立即修补;管道两

侧及管顶以上0.5 米内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。回填土应分层夯实。 5、管道的吹扫和试压 燃气管道安装完毕后,均应进行吹扫与试压。吹扫与试压介质采用压缩空气。 管道吹扫 (1)吹扫时应在吹扫管道末端加同径阀门做吹扫口,吹扫口应设在开阔地段并加固。 (2) 每次吹扫的长度不宜超过500m。 (3) 吹扫应反复进行数次,确认吹净以白布检验合格为止,同时做好纪录。 管道试压 (1) 试压注意事项 ①燃气管道的强度试验压力为设计压力的1.5 倍; ②进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1小时,无降压为合格。 (2)气密性试验 ①气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力应遵守下列规定:试验压力应为设计压力的1.15 倍。 ②埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填至管顶以上0.5m 后进行。 ③气密性试验时间宜为24 小时。

燃气管道安装规范

城镇燃气管道验收规范-1 1 总则 1.0.1 为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3 承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4 城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5 室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6 室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7 检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8 城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1 用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 2.1.2 室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3 室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4 室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2 燃气管道安装 2.2.1 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于

室内设计项目方案及施工图阶段实施方案

项目方案设计及施工图设计 <阶段责任制提案> 前期: 1、充分了解掌握项目信息、用途、定位、功能需求及造价预算等。充分掌握项目甲、乙双方及第三方相关参与人员的基本信息(便于工作住进过程中的交流和沟通、对接)。 2、基本了解项目图纸信息,结合现场和图纸进行比对,了解项目用地实际情况及规划中的场地方案。 3、概念阶段的准备和评审(内部评审),依据甲方项目要求,查找概念类图片(空间具化感受);情感类图片(氛围及意境);以及不同的风格形式,便于指导平面方案的空间尺度及形式感的要求等。 一、平面方案阶段: 1.根据项目提供的建筑图纸,结合现场勘察的实际情况(并把勘察的结果反映到原始建筑图纸之上),形成转为完整、完善的用于指导设计的参考项目信息。 2.对现阶段整合后的图纸,进行多方面、全方位的分析、构思;对于相对体量较大、空间层次较复杂的项目:从大块面到小面、由整体到局部、由主要到次要的设计思路,进行全面的构思和规划。 a. 明确动线交通(纵向路线),对纵向动线节点进行梳理和归位,并 在建筑图纸相应位置进行文字性标注。 b. 对建筑空间主要出入口、次要出入口、后场辅助出入口进行整理, 并进行文字性标注和注释。 c. 明确功能机房、设备机房及辅助配套空间的空间位置,并进行明确 的标注。 以上三点标注完成后,基本了解了建筑所反映的关于动线类的信息,在脑海中有了基本的空间立体构成和衔接层次,对进一步的空间规划设计有了基本的保障。 3.针对项目及客户需求,着手进行前期平面方案的梳理和构思,a. 进行整体空间层面的列表,把设计的功能区域文字化(从大到小、主要到次要都一一列举);b. 根据各功能区域的特质和需求,以整合后的建筑图纸信息为模板,进行初步的规划和定位,把各功能区域基本定位,无需过多的细化处理。主要先进行大体块的安置,结合纵向路线、横向路线和主要出入口等,对功能区域进行分析,发现问题、提出问题、解决问题(包括建筑是否需要调整和改造等);c. 形成相对比较成熟的平面规划方案。并对大块面的功能区域结合消防法规及暖通、消防、喷淋、烟感等项目安装工程,进行梳理和细化,对功能区域和空间进行墙体的定位和划分(按图纸比例尺寸严格划分),以便于后期CAD图纸绘制的配合顺利。 平面方案阶段提交成果:(分为二阶段) 第一阶段:比较合理、成熟的前期大块面平面方案,按比例绘制的平面方案

室内燃气管道安装施工工艺

室内燃气管道安装施工工艺 工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→气表安装→管道试压→管道吹洗→防腐、刷油; 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。 参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否是合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件和套管。 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见《暖卫管道安装施工工艺标准》)。干管安装: ~ 3.4.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸、按系统分组编号,码放整齐。3.4.2安装卡架,按设计要求或规范规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢支架上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先反管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。3.4.3燃气引入管安装:燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、密闭地下室;严禁敷设在易燃、易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道等部位。并应符合下列要求。 3.4.3.1引入管的公称直径不得小于40mm的。引入管坡度不得小于,坡向干管。引入管穿过建筑物基础时,应设备在套管中,考虑建筑物沉降,套管应比引入管大两号。套管尺寸可按表

室内燃气管道工程施工图设计要点【最新版】

室内燃气管道工程施工图设计要点 (一)管线位置 1、管线一般采用明装,不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室、厕所、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间和变电室等。当燃气管穿过其他非用气房间内时,必须采用焊接的连接方式,并必须设置在套管中。 2、引入管有地上引入和地下引入两种形式,居民用户一般采用地上引入形式。引入管一般直接从厨房或燃气表房引入。引入管一般采用无缝钢管弯制,当输送湿燃气时,应有0.01坡向室外管道的坡度。 3、室内燃气管道应与其他管道及设施保持一定的安全距离。 ①与上、下水、暖气管道水平净距不应小于100mm; ②与水池边水平净距不应小于200mm; ③与电开关、电插座水平净距不应小于150mm;

④球阀、管接头严禁安装在电开关和电插座的正下方。 (二)阀门位置 1、进户总阀门:设在总立管上,一般距地面1.5-1.7m。当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时,总阀门可安装在连接水平管上。也可将室内总阀门设置在室外。安装在室外的阀门必须采取保护措施。 2、燃气表控制阀:额定流量Qn≤3m3/h的燃气表,表前应安装阀门;Qn≤25m3/h的燃气表,若靠近总立管,则进户总阀门可兼作燃气表控制阀;Qn≥40m3/h的燃气表或连接灶具较多的燃气表,燃气表前后均应安装阀门。 3、灶具控制阀:每台灶具前均应安装控制阀门。 4、燃具控制阀:一台灶具上往往安装多个燃烧器,每个燃烧器前均应安装控制阀门。 5、点火控制阀:每台公用灶具均应安装点火控制阀。 (三)活接头位置

为了安装和维修方便,必须在室内燃气管道的适当位置上设置活接头。一般情况下,所有丝接阀门后均应设置活接头。DN≤50的用户立管上,每隔一层楼安装一个活接头,安装高度应便于安装拆卸。水平干管过长时,也应在适当位置安装活接头。设置活接头的场所应具有良好的通风条件。 (四)套管的设置 引入管穿越建筑物外墙;立管穿越楼板;水平管穿越隔墙、卫生间时,其穿越段必须全部设在套管内,套管内不准有接头。套管规格和要求见下表: 表1燃气管道的套管直径 (五)管卡或支架(托架)的设置 燃气管道安装时应在立管和水平管段的适当位置设置管卡或支架(托架)。每层立管、表前接户立管的水平管、表后接灶水平管上应各设置一个管卡,灶前立管阀门前应设置两个管卡。对于高层住宅,每隔六层加一个托架。

CAD室内设计施工图规范

CAD室内设计施工图规范 1、线型颜色设定及用途(按打印时从粗到细排列) A、红色(色号为1):立、剖面上的水平线,剖切符号上的剖切短线。 B、品红色(色号为6):仅用于图名上的水平线及圆圈。 C、黄色(色号为2):平面上的墙线,立面上的柱线,剖面上的墙线及柱线。 D、湖蓝色(色号为4):物体的轮廓线,剖面上剖切到的线,稍粗一些的线。 E、白色(色号为7):各种文字,平面上的窗线,以及各种一般粗细的线。 G、绿色(色号为3):剖断线,尺寸标注上的尺寸线、尺寸界线、起止符号,大样引出的圆圈及弧线 ,较为密集的线,最细的线。 2、图层设置及图层内容(按附带图框中的图层显示顺序) 3、文字标注高度、字型的设置

4、尺寸标注及文字注释形式的设置 ?材料标注在一般在图面右侧或上侧(对于剖面图或大样图中可以美观为准不加以要求)尺寸标注在图面左侧或下侧(一般标注为三段式,标不下或内容较少的情况下可标注为两段式) ?标注格式(尺寸标注格式DIM) 标注格式(文字标注格式TEXT) 5、线型设置 A、中轴线Center B、暗藏日光灯带Dashed

C、不可见的物体结构线Dashed D、门窗开启线Center E、木纹线不锈钢钛金等Dot 6、常用材料标注举例(文字说明不要重复标注,以能说明图面为准) 600x600白色抛光砖地毯满铺羊毛地毯铝扣板吊顶纸面石膏板吊顶纸面石膏板 纸面石膏板基层白色乳胶漆9mm夹板18mm夹板18mm夹板龙骨 18mm夹板基层樱桃木夹板清漆樱桃木夹板清漆樱桃木实木线条清漆实木线条清漆 樱桃木实木踢脚线樱桃木实木成品门踢脚线顶棚线白色混水漆白色乳胶漆 木龙骨30x30角钢不锈钢方(圆)管不锈钢角码镜面不锈钢板 砂光不锈钢板(方管、圆管)砂光不锈钢板冲直径20孔磨砂玻璃喷砂玻璃 钢化磨砂玻璃蚀刻玻璃5mm钢化玻璃5mm清玻璃5mm明镜5mm车边明镜 暗藏日光灯带(平、立面)暗藏珠灯带(平、立面)日光灯珠灯 银线米黄石材挂贴(干挂)银线米黄石材线条(踢脚线、台面)银线米黄石材白色复合板 枫木面层复合板防火板白色防火板枫木纹理防火板白色塑铝板枫木纹理塑铝板 射灯筒灯水泥砂浆织物软包银色扪布软包铁艺黑漆铁艺金漆木雕金漆 木夹板索色实木板索色广告钉亚克力灯片可丽耐台面8mm钢化磨砂玻璃(车边) 花岗石玻璃钢造型镏金 7、尺寸标注 ?尺寸标注一般需要标明:最外总体尺寸中间结构尺寸最内功能尺寸 ?分尺寸与总体尺寸必须相等,必要时可用EQ表示 ?第二层标注应以第一层标注的末端为起点,不要重复标注。 ?门缝、抽屉缝、搁板厚度等细节不需要标注。 ?尺寸标注严禁炸开;严禁小数点 8、CAD书稿注意事项 ?画图时先打开相对应图框,另存后在图框内进行画图工作 ?改图时先打开相对应图框,再插入需要改的文件,以便对文件进行控制 ?在画图过程中捕捉设置选择端点、中点、垂线点、交点即可;Nearest-接近点禁止使用以确保尺寸为整数 ?图中线条按轮廓-结构的原则作成连接的多义线(PLINE),即外轮廓为一条完整连接的多义线,内部多义线依结构

室内装饰施工图设计说明-2.

室内装饰施工图设计说明 一:工程概述 1.1 工程名称: 1.2 业主(甲方): 1.3 本工程装饰设计范围包含: 1.4 本次装修设计专业包含:装饰,电气等 1.5 设计阶段:室内装饰施工图 1.6 装饰设计总面积: 二:设计依据 本设计遵守国家及地方现行有关设计规范、标准: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版) GB 50045-95 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50201-2001 《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版) 三:图纸说明 3.1 标注尺寸均以毫米为单位。 3.2 天花高度均为从本层楼地面土建完成面算起的相对标高。 3.3本工程图中所示平面尺寸为控制性尺寸;具体尺寸均应由施工人员现场勘测核对如 发现与图纸不符处应立即与设计师联系解决,所有尺寸均以图纸标注为准,不得从图上按比例量取。 四:施工说明 4.1 工地管理人员、技术人员应对图纸和说明书作全面了解,对有一些特殊施工要求的 部位应作重点记录,遇有问题应与设计人员协商解决,不得自行修改设计。 4.2 所有饰面材料、灯具、五金的款式号需由设计师选样并经业主确定后方可施工,样 板经审批认可后才可施工 4.3 施工工序必须符合《建筑工程质量验收规范》要求,发现问题应及时纠正。凡质量 控制未提及处,均按规范要求执行。 4.4 本工程中使用的金属构件,均防锈处理,所有木质垫材及暗材均需要经过防火涂料 处理、防腐和防蛀的表层处理。所有粗木工作及隐蔽部分均需验看后才可安装。 4.5 承包人装置五金必须小心,不当之处须慎加修整。五金装妥后须经仔细检验试用, 安装后须无毛痕、凹痕等伤害,门球及把手须包裹至油漆完成后为止。 4.6 室内装修严格控制室内环境污染的各个环节,(GB50325—2001) 五:施工技术及质量控制 5.1此施工技术要求与参考《建筑装饰使用手册》(中国建筑装饰协会组织编写)编制, 目的为规范施工工艺和提供预算依据,但鉴定装饰材料的更新和施工技术的进步,此技术说明不强制要求。 5.2 放线:根据建筑图纸及装饰设计图纸,有甲方负责人,设计单位,施工单位单方工 程技术人员共同进行图纸会审交底,到现场做实际定位,并根据规范要求,进行测

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明教学总结

室外中、低压天然气管道施工图设计总说明 1 本设计说明为河北新地燃气热力工程技术有限公司室外天然气管道安装通用说明。 2 适用范围 2.0.1 适用于市政中压及居民用户、商业用户及民用锅炉房室外中、低压天然气管道设计(设计压力不大于0.40Mpa)。 2.0.2不包括工业用户室外天然气管道的相关要求。工业用户室外天然气管道安装执行现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222及其它相关规定。 3 设计依据 3.0.1《城镇燃气设计规范》GB50028; 3.0.2《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63; 3.0.3《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95 3.0.4当地规划部门批复的燃气管道敷设位置相关文件; 3.0.5敷设天然气管道的道路两侧的公共建筑(包括餐厅、旅馆、医院、大专院校、中小学等)、工厂企业(燃具种类、燃气耗量)数量及其分布、发展规划; 3.0.6敷设天然气管道的道路两侧的住宅建设、规划资料; 3.0.7天然气管道穿越的城市道路、铁路、河流的现状和规划资料; 3.0.8道路工程地质资料(应包括土壤腐蚀程度); 3.0.9与天然气管道平行或交叉的其他管线(各类电缆、给排

水、热水、雨水、蒸汽等管线)的位置、管径、埋深等情况;3.0.10城市总图及道路建设平、断面规划或设计施工图(竣工图)。 3.0.11小区庭院平面图、室外综合管网布置图及各专业外网施工图。 4室外天然气管道宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高。当天然气管道位置采用相对位置控制时,标高以室外完成地面为±0.00,如有条件可依据地理信息附有城市坐标,并应与当地规划部门道路批复文件一致。 5天然气管道的定位尺寸和标高以m为单位,管径和壁厚以㎜为单位。 6管材及管件选用 6.0.1管材选用钢管时,DN≤150的天然气管道选用无缝钢管, 且符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的要求,材质为 20;DN>150的天然气管道选用直缝焊接钢管,且符合《石 油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A及钢管》GB/T9711.1的要求,材质为Q235B或L210。选用PE管时,PE管应符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1的要求,且应符合《聚乙烯燃气管道工 程技术规程》CJJ63的要求。 6.0.2 钢制管件选用符合《钢制对焊无缝管件》GB/T12459的要求,材质为20,钢制管件的壁厚选用与管材等壁厚或大1~2㎜;聚乙烯管件的选用符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2

装饰施工图说明 (2)

装修设计总说明 一、设计依据 二、1、业主方提供的设计规划任务书。 2、业主方提供的原部分建筑、结构、机电的复印资料。 3、经业主2016年2月批准的室内设计方案。 4、各阶段的会议纪要。 二、设计主要规范 《民用建筑设计通则》GB50352 -2005 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑设计防火规范》GB5OO16 -2014 《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 《建筑内部装修设计防火规范》(2001 年版)GB50222 -95 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354 -2005 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(局部修订)GB50325- 2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 -2001 《室内装饰装修材料有害物质限量十个国家强制性标准》 《建筑玻璃应用技术规程规范》JGJ113 -2015 《无障碍设计规范》GB50763-2012 《电子计算机房设计规范》GB50174-1993 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分2013版) 以及所有相关的国家现行政策、法律、规范和地方文件 三、工程概况 1、项目名称:xxx装修工程 2、建设单位:xxx 3、建设地址:xxx。 4、建筑概况:xxx。 竣工时间:xxx 建筑高度:xxx米。

建筑耐火等级:x级。 结构类型:框架结构体系,基础采用钢筋混凝土桩筏基础,抗震设防烈度为7度,合理使用年限为50年。 四、设计范围 本次装饰设计范围为:xxx。标识设计、专项弱电设计由业主指定的专业设计公司负责。厨房工艺由业主委托的专业厨房设备供应商提供。包含以上设计范围内的精装修设计以及暖通、给排水、电气设备工种的末端及部分系统调整设计。 五、总则 1、除特别说明外,本工程施工图所注尺寸除总图及标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 2、施工图的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准,不能直接以图纸比例量度计算。 3、所有与工艺、公用设备相关的预留洞、预埋件、管弄等必须与相关的工艺公用设备工种的图纸密切配合 4、除本图己作详细表述外,吊顶、地面、砌体、木结构、门窗等单项工程的建设用料、规格、施工要求应符合现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 5、本施工图设计说明,仅适用于本院承担的设计范围。二层营业厅、十七层数据中心另有专项设计说明。本次图纸中弱电设备(如电视机、投影设备、网络、电话等)数量及点位不做为最终施工标准。喷淋、风口、烟感、开关、插座、等机电末端点位数量、尺寸应以机电施工图为准,定位应结合装饰施工图。 6、室内施工图图号编制说明: S-S01 S-D01 S-M01(S-设计说明,D-门表,M-材料表,01-序号)材料表:S-M01 (M-材料表类,01-图纸序号)。总图:OP-Y 0PL-X-Y(P-隔墙、平面、平顶、地坪,PL-放大平面、平顶、地坪,O-楼层,X-区域,Y-图纸序号)。立面图:OEL-X-Y(0-楼层,EL-立面,X-区域,Y-图纸序号)。 详图:D-01 OD-01(0-楼层,D-详图,01-图纸序号)。 六、隔墙 尽量充分利用建筑既有墙体。 本工程室内新加墙体共以下四种形式: 1、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙:100系列轻钢龙骨,双面覆双层12厚纸面石膏板,内填充50厚20kg/m3玻璃棉,墙体总厚度约150MM,耐火极限不小于1小时。 2、轻钢龙骨耐火石膏板隔墙:100系列轻钢龙骨,双面覆双层12厚耐火石膏板,内填充50厚20kg/m3玻璃棉,墙体总厚度约150MM,耐火极限不小于2小时。 3、100/200厚轻质加气混凝土砌块砖墙,耐火极限不小于1小时。新砌砖墙需@5000增加100*200或200*200构造柱。

相关文档