文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强电工程施工方案

强电工程施工方案

强电工程施工方案
强电工程施工方案

新创机电工程有限公司

丽来花园独立式住宅一期强电施工方案

一、工程简介

1. 别墅电源引自室外电缆转接箱,用电缆从室外埋地引入地下室,分别供电给

设在地下层的动力、照明总配电箱。

2. 电气安装包含有照明和动力配电系统、防雷接地系统。

3. 动力照明配电系统均采用TN-S系统供电,入户引入线应重复接地。

4. 总动力配电箱分别给各层风机盘管、风机、水泵、锅炉、风冷式水冷机组等

设备供电。。

5. 总照明配电箱分别给各层照明、插座、厨房用电、中央吸尘器、洗衣机等供

电。

6. 防雷接地电阻须经顺义区避雷装置检测站依法检测并出具检测报告。

7.强电系统进户位置如下:

强电进户电缆位置

二、编制依据

1.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

3.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000

4.《建筑电气通用图集》92DQ

5.《等电位联结安装图集》02D501-2

6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01/T01-26-2003第七分册7.《北京市防御雷电灾害若干规定》第102号令

8.《顺义区防御雷电灾害实施办法》顺改发[2002]28号

9.图纸会审记录及洽商

10.标书、标图

三、施工准备

1.临时库房和加工场

由于需根据现场实际情况加工零部件和暂存材料、设备,所以需申请面积

约130平方米的空地,由施工队搭建临时库房和加工场。

2.技术准备工作

1)组织施工人员了解工地现场情况及周边环境,以便更合理地组织施工。2)施工人员认真熟悉图纸,理解设计意图和要求,核对图纸的施工说明、图纸、标书的要求有否矛盾,发现问题及时向上级反映,以便得到及时的指导。

3)专业技术人员准备好各工序的技术交底,对施工班组进行细致的技术交底让工人明白施工要求、常见的质量纰漏、质量目标、安全事项、进度要求等以加强工作责任性和技术水平。

4)要求各施工队准备好相应的施工验收规范和标准图集。

3.主要施工机具

电气工程施工机具、检测设备一览表

四、主要设备和材料主要设备

主要材料

五、施工进度计划和劳动力安排见附表

六、防雷与接地安装

1. 住宅为三类防雷建筑物,在屋面屋脊檐口贴敷25x4镀锌扁钢避雷带,

利用建筑物结构柱内对角的二根主筋作引下线(每根不小于16mm),

若无主筋则需暗敷一根直径≥12镀锌圆钢作为引下线。

2. 钢屋架及屋顶所有金属构件均应与避雷带及引下线作可靠焊接。

3. 所有避雷装置材料必须热镀锌,圆钢直径不小于12,扁钢采用25×

4mm,连接无特殊说明均为焊接,焊缝部位及镀锌层损伤部位必须做防

锈处理。

4. 利用结构基础作为综合接地装置,接地电阻小于1欧姆,达不到要求时,

需增打人工接地极。

5. 每栋住宅做总等位连接,所有进出建筑物的金属管线就近和接地系统连

接。

6. 总等电位联接箱设在地下一层的总配电箱旁边柱子上,距地0.3m。

7. 每个卫生间设有局部等电位连结箱LEB,卫生间内所有装置的可导电部

分用6mm2的双色铜芯软线分别与LEB箱连接,铜芯软线用卡子与导

电部分连接要求接触严紧牢固。

8. 屋顶避雷网做法:

(1) 避雷网采用25X4镀锌扁钢加工制做,安装前应调直,扁钢焊接为其宽

度的2倍,(当宽度不同时,搭接长度以宽的为准)至少三面焊接。屋面

上有金属栏杆时,可利用金属栏杆做避雷带。

(2) 焊缝应饱满牢固,不应有夹渣、咬肉、气孔及未焊现象。

(3) 防雷接地工程中隐蔽部分应在竣工图中注明接地体及连接的实际走向和

部位。

(4) 接地隐蔽工程要有检测报告,摇测记录,隐检记录。

七、线路敷设及安装

1.线槽安装:

(1) 线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定线槽合理走向,作出标记,

再以土建标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固

定。

(2) 电线槽以1.25m~1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、

牢固。

(3) 线槽安装要求

a. 线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,

出线口位置正确。

b. 线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四

通、或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接

线盒或将导线接头放在电气器具内。

c. 线槽与盒箱、柜等联接时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并

用螺丝紧固,末端应加装封堵。

d. 建筑物的表面如有坡度时,线槽应随坡度安装。待线槽全部敷设完

毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。

e. 线槽经过建筑物的变形缝时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭

接,不需固定,保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

f. 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层

民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关防火要求。

(4) 工艺流程如下:

2.电线管敷设

(1) 钢管敷设工艺流程

(2) 钢管的规格、型号应符合设计及规范要求,不应有穿孔、裂纹、凹凸

不平及显著的变形。管子配件采用与电线管相应的配件。

(3) 钢管弯弯时,弯曲处不应有凹陷、开裂,管弯不得小于90度,弯扁度

不应大于管径的10%,穿电缆的钢管弯曲半径应符合电缆的弯曲半径

要求。电线管弯曲处内径不小于电线管外径的2.5倍。

(4) 所有线管的管口内侧必须除去毛刺后才能进盒、箱和联接。

(5) 镀锌电线管采用丝扣连接,套丝不得有乱扣现象;管箍必须使用通丝

管箍。上好管箍后,管口应对严,外露丝应不多于2扣,用4mm双色

线涮锡做跨接地线。

(6) 焊接管电线管采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接

管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。用 6园钢作跨

接地线焊接长度不小于园钢直径的6倍,具双面焊接。

(7) 明装电线管按水平和垂直方向整齐排列,并以鞍型卡(离墙码)预以

固定,间距不超过1.2m。

(8) 多条电线管平行敷设时,要合理安排次序,考虑在走向不同时,尽量

减少线管间的跨越。

(9) 电线管端口及电线盒用管栓堵塞,防止混凝土,灰泥及杂物进入电线

管内。

(10) 电线管过沉降缝处按建筑电气通用图集92DQ做法。

(11) 敷设管路超过下列长度时,应加装接线盒。无弯时30m;一个弯20m;

两个弯12m;三个弯时8m。

(12) 水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,

全长不应超过管子内径的1/2。管路必须畅通,内侧无毛刺,镀锌层或

防腐漆应完整无损,管子不顺直者应调直。

(13) 管进盒、箱安装,要求一管一孔,并应刷防锈漆。如用定型盒、箱,

当孔大管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露

洞。暗配管可用跨接地线焊接固定盒边上,管口不宜与孔焊接,管口

露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母的与锁紧螺母平。两根以上管入

盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

(14) 金属软管与钢管或设备连接时,应采用金属软管接头连接,长度不应

超过0.8m。

(15) 金属软管不应扭绞、松散、中间有接头,与设备、器具连接时应采用

专用接头,连接处应密封可靠。

(16) 不得利用金属软管作为接地导体。

(17) 跨接地线连接采用专用卡具。

(18) 接线盒、箱开孔用开孔器,严禁用电汽焊切割,不得开长孔。

(19) 管路敷设完毕,金属管路箱盒及支架等应做整体接地连接。穿过建筑

物变形缝时,应有接地补偿装置,采用跨接方法连接。

3.管内穿线

(1)工艺流程:

(2) 导线的规格、型号、质量必须符合设计及施工规范要求。

(3)穿线前应先清扫管路,可用压力约0.25MPa的压缩空气,吹入敷设好的管

中或可在钢线上将布条绑成拖把状,来回拉数次,将管内杂物和水分擦净。

管内清扫后,随即向管内吹入滑石粉,以便穿线。

(4)在穿线前,应在管子端部安上塑料或橡皮护线套,并应检查各过路箱管口

的护圈是否整齐,避免割坏电线。

(5)穿线应从分路的终端向接线箱的方向进行,即先分路后总线。

(6)管内导线的总截面(包括外护层)不应超过管子横截面积的40%。

(7)导线线盒中应预留一段为150mm,配电箱中导线预留长度为箱周长的1/2。

(8)导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。

(9)不同系统,不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的

同一槽内。

4.电缆敷设

(1)电缆敷设工艺流程:

(2)开工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面均符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象并应进行摇测试验。电缆敷设时,环境温度不得低于0℃,并有必要的防护措施,避免电缆受损。

(3)在桥架或线槽上多根电缆敷设时,应根据现场的实际情况事先计划电缆的排列方式,以防敷设时产生交叉混乱。

(4)电缆穿孔洞如墙壁、楼板处等,加装钢套管保护;有防火要求的采用防火堵料密实封堵,管口用防火胶泥密封。

(5)采用人工敷设电缆,对大截面电缆利用手动葫芦辅助敷设

(6)金属线槽内敷设的导线或电缆不应有接头,接头应在接线箱内。垂直或倾斜敷设时应有防止导线或电缆移动的措施。金属线槽的连接不得在穿过楼板或墙壁

等处进行。

(7)电缆固定应遵循下列要求:

a. 水平敷设的电缆,在电缆首末两端、转弯处、直线段每隔5~10m处均需

用尼龙带扣将电缆束牢。

b. 垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆每隔2m用尼龙带扣将电缆固定。(8)挂标志牌

a.标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

b.标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

g. 沿支架桥架敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌直线段应

适当增设标志牌。

(9)低压电缆头制作流程:

八、动力照明设备及灯具安装

1.配电箱(盘)安装

(1) 盘箱柜安装应根据土建施工进度,提供必要的安装条件后才可安装,

以避免双方成品的损坏。

(2) 安装前需按施工图放线,以保证安装位置准确。

(3) 混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱盘时,采用暗配管及暗分线盒和明

配管两种方式,将盘面调整平直后进行固定。

(4) 暗装配电箱需根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将

箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后

再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再

做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均

匀对称,贴脸(门)平正,不歪、垂直受力均匀。

(5) 所有从动力出线口至电机接线盒之间的导线均需穿柔性穿线管保护。

(6) 配电箱为墙上暗装,底距地1.35米。因是非标产品,待生产厂家完成

设计,由建研院审核并经消防、自控等专业认可后才能订货,所以配电箱尺寸待定。

(7) 电表箱采用防水防潮型,设于室外电缆转接箱内,墙上明装箱底边距

地1.35米。

(8) 盘、箱、柜安装工艺流程如下:

(9) 盘、箱、柜单独或成列安装时,其垂直度水平偏差以及盘箱柜面偏差

和盘、箱、柜间接缝的允许偏差应符合下表要求。

(10) 盘、箱、柜配线要求:

a) 配电箱(盘)内的配线应整齐、清晰、美观,并绑扎成束,在活

动部位应用长钉固定。导线绝缘良好、无损伤。接线应符合设计

要求。盘、箱、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。盘

面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。

b) 导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜套管

等连接,铜蕊导线也可采用缠绕后涮锡的方法连接。

c) 导线连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时应压紧无松动;螺栓

连接时,在同一端子导线不超过两根,相线、零线、PE线压接按

照图纸正确连接,防松垫圈等配件齐全,压接均应牢固可靠。

d) 配于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线应采用多股软

导线,敷设长度应留有适当余量。

e) 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,

字迹清晰且不易脱色。

f) 配电箱盘全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇

测。摇测相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,

零线与地线之间。两人进行摇测,其绝缘电阻不小于0.5MΩ,同

时做好记录。

g) 箱、柜、台的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门应以裸铜

软线与接地的金属构架可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接

地装置。

h) 盘、箱、柜的漆层应完整无损伤。固定电器的支架等应刷漆。

(11) 风机盘管电源配线为单相三线,BV-3×2.5,SC15cc,电源插座预留

在吊顶内。调速开关明装,底距地1.35m。

(12 ) 动力电源出线口的具体位置应配合水泵,空调,风机及各类设备的安

装位置。

2. 照明灯具、开关、插座的安装

(1) 本工程灯具仅预留灯头盒,灯具型号、规格由甲方确定。

(2) 检查所装灯具的型号、规格是否符合设计要求和国家标准,灯具的外

观有无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘现象。所有

灯具均应有产品合格证。

(3) 灯具组装要求

a) 穿入灯箱内的导线在分支连接处不得额外受力和磨损,多股软线的

端头需用盘圈、涮锡。

b) 灯内的导线不应过于靠近热光源并应采取隔热措施。对装有白炽灯

泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小

于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。

c) 螺灯口的相线必须压在灯芯柱上,日光灯的相线必须接在镇流器的

一端并用颜色区分。携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导

线,接地或接零线应在同一护套内。

d) 灯具组装完毕均应进行绝缘测试,绝缘电阻不小于0.5M?,方为合

格。

e)房间内如果仅有一盏灯(房间对角线的交叉点处),烟感应该避开

灯具500mm,起居室等可能布置吊灯、花灯的房间,烟感避开灯具

1000mm;

f)弱电插座避开强电插座700mm;

g)灯具总量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上,花灯吊钩圆钢直

径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬

吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。

h) 门口灯开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离

150mm~200mm;

(4) 灯内配线应符合设计要求当设计无规定时应符合下表规定:

导线线芯最小截面

(5) 起居室、餐厅、各卧室、书房等插座选用安全型插;洗衣机插座选用

带指示灯开关的三孔插座;冰箱、厨房电器、卫生间预留电热插座选用带开关的三孔插座;卫生间插座、抽油烟插座选用三孔插座;厨房、卫生间选用密闭防水型插座。

(6) 跷板开关底边距地1.35米;门铃按钮距地1.35米;风机盘管插座设

置于吊顶内;卫生间镜旁插座、抽油烟插座底边距地1.35米;厨房电器插座底边距地1.35米;抽油烟机插座底边距地2.3米;未注明安装高度的插座底边距地0.3米;门铃顶板下0.3米。

(7) 所有插座回路的连线均为三根线。

(8) 所有安装高度底于2.4米的灯具及主卫生间电视插座加BV-2.5mm2PE

线。

(9) 需要接地或接零灯具、插座、开关的金属外壳,应由接地螺栓连接,

开关切断相线,螺口灯头相线接在中心触点的端子上,同位置插座高低排列一致,单相插座的接线、面对插座右极连接相线,左极连接零线。

(10) 插座、开关、盖板要紧贴墙面,四周无缝隙,表面清洁干净,导线连

接牢固紧密,不伤芯线。压接时尽量做折头处理。同一室内安装的开

关、插座高度差不宜大于1mm,连续排列的插座开关的高度应一致。

开关位置与灯位相对应,同一单项元内开关方向应一致。

(11) 压接时分清相色,A黄、B绿、C红为相线,淡兰色为零线,黄绿相间

双色为PE线。

九、系统调试

系统调试必须在安装完成并报验合格后才可实施。

5.动力系统调试

(1) 电气绝缘电阻测试

a.电器设备、线路的绝缘电阻测试应按系统、层段、回路进行。

b.线路的相间、相对零、相对地、零对地间均应进行测试。

c.配电箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值、馈电线路必须大

于0.5MΩ,二次回路必须大于1MΩ。

(2) 电气器具通电安全检查,检查接线和开关状态,开关应在停止位置。

(3) 配电箱、盘的保护装置的动作试验,漏电保护装置的动作电流不大于

30mA,动作时间不大于0.1S。

(4) 信号回路的信号灯、按钮、字牌、警铃等动作和信号显示测试。

(5) 设备空载运行

a)每台设备进行单独空载试运行2小时。

b)记录运行电压、电流、仪表指示的情况。

c)记录电动机转向、噪声、振动、升温、电压、电流等数据。

d)记录电动执行机构的动作方向及指示。

6.照明系统调试

(1) 线路照明配电箱、盘、灯具、开关、插座的绝缘测试。

(2) 配电箱、盘内开关动作灵活、可靠、带有漏电保护的回路,漏电保护

装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S。

(3) 灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致。

(4) 开关与灯具控制顺序相对应。

(5) 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验。

(6) 照明通电试运行应在通电安全检查完进行。

(7) 照明通电试运行应按供电系统进行,不应分层、分段进行。

(8) 照明系统连续运行24小时,所有照明灯具均应开启,每2小时记录运

行状态一次。

7.防雷接地系统调试

(1) 在建筑物四周设有4处接地电阻测试点,实测接地电阻≤1欧,如果大

于1欧,再加人工接地极,直至实测接地电阻不大于1欧。

(2) 测试保护接地、防静电接地、工作接地接地电阻不大于4欧。

十、施工管理

1.质量管理措施

(1) 严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规,严禁

颠倒工序,减少质量通病。

(2) 实行责任制,贯彻谁施工谁负责质量,谁主管谁负责质量的原则。

(3) 积极听取业主、总包及监理对工程质量的意见,并对质量管理工作及

时进行调整,认真接受各级质量执法机关、部门的质量监督。

(4) 强化质量意识,严肃工艺纪律,严格按照图纸施工,认真贯彻施工组

织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。

(5) 本工程实施先做出样板,经鉴定合格后再推广施工。

(6) 专业质量检查员要认真负责,发现问题及时纠正。对重要部位、重要

工序要进行全检。

(7) 定期组织学习有关法规和质量文件,树立全员质量意识,实行质量奖

罚制度,奖优罚劣,作为辅助管理的手段。

(8) 施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件,

在进入现场应进行复验,报验合格后,才允许使用。

(9) 在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查,加强质量指导。发

生质量问题进行跟踪管理,提出修改期限,按期复查,实现质量问题

的消项制度。

(10) 隐蔽工程在隐蔽前必须先报验合格,在未达到合格标准前不得进入下

道工序施工。

(11) 对各种计量检测用仪表、设备要作精度检查。

2.质量预防措施

3.安全消防措施

(1)严格执行各级主管部门关于安全生产规定,针对工程特点、施工方法、施工环境制定切实可行的安全技术措施,作好安全交底工作。

(2)施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程,认真学习国家和部颁的安全法规及公司的各项规章制度。

(3)进入施工现场必须戴安全帽,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业必须系好安全带,严禁酒后作业。

(4)使用电气焊时要有特殊工种上岗证,操作时清理好周围的易燃易爆危险品,并要求专人看火,配备灭火器具。

(5)移动电动工具及照明设备必须有漏电保护器,做到安全可靠,符合安全用电要求。

(6)用人字梯必须有防滑措施。

(7)施工现场应保持整洁,材料堆放整齐,不准乱堆乱放,库房要符合安全、消防要求。

(8)注意环境保护,随时清运施工垃圾,尽量减少施工噪音,避免扰民事件发生。

(9)每区段施工完毕,应做到工完场清,保持施工现场清洁。

(10)工地办公室、仓库等地要配制足够的灭火器具。

(11)加强安全检查,找出安全隐患并及时整改。

(12)做好安全记录,遵守现场安全防火、治安规定,服从甲方现场安全指挥。

4.技术节约措施

(1)依据图纸结合现场情况,选择较优路由放线。

(2)合理配料,尽量利用小料边角料,不长料短用。

(3)因设计变更和工程洽商产生的返工,在安装时尽量利用原先的材料、配件和设备。

(4)先做工艺样板,合格后再大面积施工,减少返工和整改。

(5)提倡和鼓励技术革新。

5.成品、半成品保护措施

(1)现场施工人员有权对自己的工种或其他工种的成品或半成品进行保护,严禁破坏一切成品或半成品。

(2)管道的敞口,应注意及时封堵,防止杂物进入。

(3)对已安装的箱、盒、线槽等用塑料膜、彩条布、纸板等包装品进行保护。(4)设备、管线安装后,土建应不再在周围喷浆,否则需作遮盖保护。

(5)设备如在机房内,安装后应将房门锁好,并加强警卫值班。

(6)敷设的电线、电缆末端应尽可能搁置在高处,防止被偷。

(7)安排人员24小时值班,巡查现场,防止成品、半成品的损坏或偷窃。(8)要注意通风防潮,防止成品霉变锈蚀。

(9)对施工人员加强文明施工宣传,培养良好文明习惯,督促文明施工,树立当代建筑工人文明形象。

十一、附表

1、施工进度计划

2、劳动力安排表

3、质量管理系统框图

4、安全管理系统框图技术管理系统框图

5、

6、

强电安装施工方案79701

成都锦绣公园强电系统 投 标 方 案 成都乾力烽有限公司 2011年10月

电气施工方案 编制的原则 1 认真贯彻执行党和国家的方针、政策,严格审批制 度;严格按基本建设程序办事;严格执行建筑装饰 施工程序,严格执行国家制定的规范、规程。 2 严格遵守施工合同 3 合理安排装饰施工程序和顺序 4 尽量采用国内外先进施工技术,科学合理地确定施 工方案。 5 采用流水施工和网络计划技术安排进度计划 6 合理安排布置施工场地 7 发挥社会化大生产的作用,提高装饰工业化程序 8 充分利用机械设备、手持电动工具 9 注意降低工程成本,提高经济效益 10 坚持质量第一,重视施工安全 (一)工程简介 本次装修强电工程位于成都市锦绣公园别墅5#楼76号 (二)动力照明 1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用 ZR(阻燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原有配电箱。 3.照明光源采用高效节能电源,一般为显色指数大于80的三基色日光 灯,部分为白炽灯,各类场所照度标准均按照GBJ133-90确定,

日光灯要用电子镇流器或配补偿电容COSф>0.9。 4.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于30分钟。 5.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,办公室选用 单管、双管荧光灯,走道选用普通筒灯。 6.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,在 门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为吊链安装,底距地2.4m。 7.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 8.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框 0.2m,普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座 (三)编制依据 1.原有施工图、及业主要求 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92 5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 1613

强电工程施工方案

新创机电工程有限公司 丽来花园独立式住宅一期强电施工方案 一、工程简介 1. 别墅电源引自室外电缆转接箱,用电缆从室外埋地引入地下室,分别供电给设在地下层的动力、照明总配电箱。 2. 电气安装包含有照明和动力配电系统、防雷接地系统。 3. 动力照明配电系统均采用TN-S系统供电,入户引入线应重复接地。 4. 总动力配电箱分别给各层风机盘管、风机、水泵、锅炉、风冷式水冷机组等设备供电。。 5. 总照明配电箱分别给各层照明、插座、厨房用电、中央吸尘器、洗衣机等供电。 6. 防雷接地电阻须经顺义区避雷装置检测站依法检测并出具检测报告。 7.强电系统进户位置如下: 强电进户电缆位置 二、编制依据 1.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000 4.《建筑电气通用图集》92DQ 5.《等电位联结安装图集》02D501-2

6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01/T01-26-2003第七分册 7.《北京市防御雷电灾害若干规定》第102号令 8.《顺义区防御雷电灾害实施办法》顺改发[2002]28号 9.图纸会审记录及洽商 10.标书、标图 三、施工准备 1.临时库房和加工场 由于需根据现场实际情况加工零部件和暂存材料、设备,所以需申请面积约130平方米的空地,由施工队搭建临时库房和加工场。 2.技术准备工作 1)组织施工人员了解工地现场情况及周边环境,以便更合理地组织施工。 2)施工人员认真熟悉图纸,理解设计意图和要求,核对图纸的施工说明、图纸、标书的要求有否矛盾,发现问题及时向上级反映,以便得到及时的指导。 3)专业技术人员准备好各工序的技术交底,对施工班组进行细致的技术交底让工人明白施工要求、常见的质量纰漏、质量目标、安全事项、进度要求等以加强工作责任性和技术水平。 4)要求各施工队准备好相应的施工验收规范和标准图集。 3.主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表

强电安装工程施工工艺

强电安装工程施工工艺 一、电气布管施工工艺 1.电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线 2.电路改造的施工要点 如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。 开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 二、灯具安装施工工艺 灯具安装最基本的要求是必须牢固。 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于240mm 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。 卫生间装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。 台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量

大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。 三、插座及接线盒面板安装施工方法、工艺 1、安装前应清理盒内杂物,铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱盒要重新安装且焊好接地线,焊接处进行防腐处理。此道工序在穿线之前完成,以免损坏线。 2、按面板上接线端子的需要剥线,不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧或用改锥拧紧螺丝,线芯露出端子外应小于2MM。面板安装垂直度不得大于 2 MM,同一室内标高误差不大于 5MM。 3、由于面板安装时,土建装饰基本完成,所以安装时,手不得污染墙面。安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。 四、临时设施项目情况 为满足工程需要,进场准备工作包括建立临时办公室、工地临时仓库、半成品加工区等施工临时设施及临时用水、用电计划安排。 1、工地临时办公室 在施工现场设立一间临时办公室,电脑桌、复印机、临时电话、传真机、饮水机,办公室悬挂各项岗位责任制度、管理制度、施工进度网络图、进度计划横线图。文件柜等办公必备设备。根据施工需要随时搬迁。 2、工地临时仓库 工地临时仓库设在施工现场,并可以随时搬迁。单独设置危险品仓库并加强防范措施。设立临时半成品加工区,并由专人看管。材料分类摆放整齐、井然有

强电施工方案汇总

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程地理位置及环境 本次设计为天祥大道(规划四路以东)电力预埋管道工程。 本工程地处亚热带湿润气候,气候温暖,雨量充沛,四季分明。 平均气温为17.50C极高气温为43.20C(7月),12月翌年2月气温最低,极端最低气温为-9.90C(2月);多年平均降水量为1046mm,最大降水量为2354mm,最不降水量为1046mm,最大日暴雨量为200.6mm,最大时降雨量为27.8mm。 工程区域内地下水为上层带水和孔隙潜水,上层带水需量分布于杂填土中,一般埋深1至2米左右,主要受大气降水及生活污水补给。孔隙水需存于第四素砂土层中,受居民用水、赣江水的侧向补给,水量丰富,水位的变化受居民用水、赣江水的影响,水位标高在9.10至2.2米,地下水对砼无腐蚀性。 工程规模 本工程采用管沟方式敷设电缆,沿天祥大道东南侧绿化带敷设12孔电力管道,具体布置见线路部分“工井平面布置图”。沿电缆管沟路径布置,管道基础为素砼结构,电力井为直通、三通井、四通井及转角井,其结构为砌体和钢筋砼混合结构,下地电缆线安装暂无; 本工程属于强电铺设配套工程,在施工期间,做好不受其它外界影响,做到施工管线铺设抢在晴天施工,铺设好管线。此外,由于该工程设计管网应及时排水,做好管线的保护工作。因此,在施工过程中,除了制定详细的技术方案外,还应严格按科学的管理和先进的设备精心组织施工。项目部统一部署、统一协调、统一指挥、密切配合,按规定施工顺序精心组织施工。 工期要求 本工程按合同要求计划在年月日至年月日竣工。 为确保工期的实现,我公司将组织技术力量,必须做到以下五点要求:一是制定合理的施工技术方案;二是加强前期施工准备工作及地方协调工作;三是加大机械设备的投入、维修、保养及材料的

强电安装施工方案完整版.doc

电气施工方案 (一)工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目,是原有建筑改造工程,用电按三级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱,主要供数据机房,办公插座及空调插座使用,新增配电箱电源ZRYJV-4x35+1x25mm2由原动力箱引来。 (二)动力照明 1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用ZR(阻 燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原有配电箱。 3.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于30分钟。 4.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用LED面 板灯及普通筒灯。 5.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,在 门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地2.4m。 6.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 7.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框0.2m, 普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座 (三)编制依据 1.原有施工图、设计变更和洽商 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向, 作出标记,再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m~1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出 线口位置正确。

某工程强电施工方案

一、强电施工方案 (一)施工准备 1、技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门提出,办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2、材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度保证材料供应。 3、施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 (二)施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序

(三)施工工艺 1、准备工作 (1)技术资料 开工前,下列资料应齐备并进行技术交底。 A 已会审的施工图和指定采用的标准图籍。 B 已审批的施工方案,以及所采用的施工验收规范、质量评定标准。 (2)材料、机具 A 主材应到齐,辅材应满足连续施工需要。 B 常用机具应齐备。大型机械在施工时应能进入施工现场。 产品出厂合格证明、技术文件、名牌、型号规格应和设计相符合。

2、高低压箱、盘、柜安装 (1)屏柜安装流程图 (2)配电屏(柜)安装 A 、安装条件:电气设备安装应在土建墙面、楼板、室内地沟和地面等项工作完成后进行,应对预埋件、预留孔进行检查并符合设计要求。 B 、设备开箱检查 a 、设备和器材到达现场后,安装单位与建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查,包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件

备件齐全。 b、屏(柜)本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,屏(柜)内部电器装置及文件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 C、屏(柜)二次搬运: a、屏(柜)垂直吊装方案另详设备吊装方案 b、屏(柜)的水平运输,应根据设备重量及形体尺寸,结合作业场地的实际情况,正确选择搬运方法,所用起吊器具必须检验合格后方可使用。水平运输时,可用硬杂木跳板和滚杆(加厚钢管,直径≥φ50)铺设成滚筒,将设备起吊平稳地座落在滚筒上,然后用3吨倒链及导向滑轮牵引,地锚应牢固,设备牵引速度宜控制在2m/min。 c、设备在搬运时,应采取防倾斜,防震、防框架变形以及漆面损伤的安全技术措施。 D、压配电屏组立: a、设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的10号槽钢制作后再与预埋件进行焊接固定,基础槽钢安装允许偏差见表1。槽钢安装完毕,应用-40×4的镀锌扁钢按规定点科与槽钢和接地引出端子可靠焊接,配电屏按图纸布置排列,依次将屏就位,找平找正后,再将屏体间,屏体与基础槽钢间用镀锌螺栓固定。 基础型钢安装的允许偏差见表1

强电施工方案(1)-

一建筑概况 1. 本工程位于山西省太原市双塔东街;地下二层,地上十五层,地下二层为人防层,地下一层为车库及配套用房,上部为诊室、病房及办公等。本工程配电室设于地下一层,消防控制室设于一层。 2. 本工程总建筑面积约为18530㎡;建筑高度为5 3.9m;结构形式为框架剪力墙结构;地下二层层高 3.6m,地下一层层高 3.9m,一层~三层层高 4.2m,四-十四层层高3.2m,十五层层高4.2m。 二设计依据 1. 经主管部门批复的方案、初步设计文件;建设单位提供的设计任务书,电信、供电、消防、公安等部门认定的资料及规划、市政等资料、图纸。 2. 建筑专业提供的作业图和水暖专业提供的用电需求及控制要求;相关专业提供的工程设计资料。 3. 国家现行的有关规范、标准,行业及地方的标准、规定等,主要列举如下: 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《低压配电设计规范》GB50054-95 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2000年版 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 其它相关的规范、标准、规定等。 三设计内容及范围 1. 设计范围:本工程低压配电系统及单体内各电气系统. 2. 设计内容包括:照明、动力及其配电系统,配电室低压配电系统,防雷系统,接地保护系统等。 四配电系统 1. 负荷等级:本工程为一类高层建筑,其消防用电设备等按一级负荷要求供电。一级负荷如下:消防设备(含消防泵、喷淋泵、消防电梯、加压送风机、消防污水泵、防排烟风机等;应急及疏散照明。普通电梯、车库污水泵为二级负荷。其他负荷均为三级负荷。本工程引至一、二级负荷线路均为为双路电源供电,在末端自动切换。 2. 供电电源:本工程电源由山西职工医学院原有变电所引来,在本楼地下一层设置低压配电室,且放射科及手术室部分设备用电从变电所单独进线。供电电源为低压单电源进线,另在配电室设置EPS电源柜,以满足一级负荷供电要求。在三层手术室部分设30KW的EPS电源柜,专供手术室部分用电。 3. 低压配电系统:配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,楼内低压配电采用交流380/220三相四线制,接地保护型式为TN-C-S制式,配电电源线均引自地下一层配电室。

强电工程安装施工方案

一般施工方案(措施、调试)报审表 工程名称:安徽省电科院新建高压大厅及辅助实验楼工程编号:DKY—ZXFA—08

目录 1作业任务 (4) 2编写依据 (4) 3作业准备和条件 (5) 4作业方法及工艺质量控制措施 (6) 5作业质量标准及检验要求 (10) 6技术记录要求 (14) 7职业健康安全、环境保护技术措施 (14) 8有关计算及其分析 (17) 9附录 (17)

1作业任务 1.1 工程概况 安徽省电力科学研究院新基地扩建项目高压大厅及辅助实验楼强电工程内电气设备安装及调试 1.2 作业项目范围 本次作业区域为10kV/400V交流配电间、直流室、以及高压大厅和与一期接轨的开关室。 1.3 工程量 1.4 工期要求 为满足项目的节点计划,整个安装工期定为:2013年11月15日~2014年3月10日。2编写依据 a)电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1~5161.17-2002) b)《电力建设安全工程规程》(DL5009-3-2005) c)《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) d)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) e)安徽省电力公司输变电工程施工工艺标准化模板 f)安徽省电力公司输变电工程建设强制性条文实施规程 g)国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行本) h)安徽电力设计院的相关图纸及厂家资料。

3作业准备和条件 3.1技术准备 3.2.1. 施工前图纸应经过专业会审和综合会审。 3.2.2. 所需用材料均应到位且应经验收合格。 3.2.3. 对具体的施工方案清楚明确。 3.2. 4. 熟悉施工对象的质量要求和质量检验步骤。 3.2.5. 应经安全技术交底,明白施工危险点及环境保护要求。 3.2作业人员 3.3材料准备 3.4主要机具

强电工程施工方案

强电工程施工方案

新创机电工程有限公司 丽来花园独立式住宅一期强电施工方案 一、工程简介 1. 别墅电源引自室外电缆转接箱,用电缆从室外埋地引入地下 室,分别供电给设在地下层的动力、照明总配电箱。 2. 电气安装包含有照明和动力配电系统、防雷接地系统。 3. 动力照明配电系统均采用TN-S系统供电,入户引入线应重复接地。 4. 总动力配电箱分别给各层风机盘管、风机、水泵、锅炉、风冷 式水冷机组等设备供电。。 5. 总照明配电箱分别给各层照明、插座、厨房用电、中央吸尘 器、洗衣机等供电。 6. 防雷接地电阻须经顺义区避雷装置检测站依法检测并出具检 测报告。 7.强电系统进户位置如下: 强电进户电缆位置 二、编制依据

1.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 3.《建筑物防雷设计规范》GB50057- 4.《建筑电气通用图集》92DQ 5.《等电位联结安装图集》02D501-2 6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01/T01-26- 第七分册7.《北京市防御雷电灾害若干规定》第102号令 8.《顺义区防御雷电灾害实施办法》顺改发[ ]28号 9.图纸会审记录及洽商 10.标书、标图 三、施工准备 1.临时库房和加工场 由于需根据现场实际情况加工零部件和暂存材料、设备, 因此需申请面积约130平方米的空地,由施工队搭建临时 库房和加工场。 2.技术准备工作 1)组织施工人员了解工地现场情况及周边环境,以便更合理地组织施工。 2)施工人员认真熟悉图纸,理解设计意图和要求,核对图纸的施工说明、图纸、标书的要求有否矛盾,发现问题及时向上

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

强电系统施工方案

强电系统施工方案 本工程用电负荷除消防为2级外,其它均为3级。库房内动力、照明回路均从总配电箱放射式供电。应急照明、消防报警等负荷采用双路电源自动切换。普通动力线路采用阻燃型铜芯塑料护套线或交联电力电缆,消防及应急照明线路采用耐火型铜芯塑料护套线或交联电力电缆。室内照明选用高效节能型气体放电灯。 一、施工分段 由下向上逐层施工,按主要工序分为四个施工阶段。 第一阶段:配合土建结构施工,做好电气配管,固定支架的予埋与接地的地下部分工作及窗户接地均压带工作。 第二阶段:当土建结构完成,模板、脚手架拆除等会使线路产生损坏或严重污染的建筑装修工作结束后进行配线工作和大中型电气设备安装、电缆桥架的安装工作。 第三阶段:配线工作完成后,进行小型易损坏电气设备、控制器件的安装和照明灯具的安装。 第四阶段:安装工作收尾,设备系统调试交工。具体施工进度计划按工程施工进度计划安排表进行。 二、电气配管 1、施工工艺

熟悉图纸→选管→切断→煨弯→按使用场所刷防腐漆→进行部分管与盒的连接→配合土建施工逐层逐段预埋管→管与管和管与盒(箱)的连接→接地跨接线焊接 2、熟悉图纸,找准各种盒(箱)的准确位置,根据所穿导线截面及根数选择钢管管径,同时检查钢管的表面质量是否满足相应技术条件的规定,钢管的外表面应平整,不得有毛刺和锈痕,切管用细齿钢锯切割要注意使锯条保持垂直避免切断处出现马蹄口。钢管切断口、断口处应与管轴线垂直,管口应锉平、刮光,使管口整齐光滑。PVC管壁厚应均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,其切断用带锯的多用电工刀或钢锯条,直接锯到底,切口应整齐。 3、暗配时焊接钢管的弯曲半径,不应小于管外径的6倍,弯曲角度不宜小于90°,埋设于砼楼板内管道弯曲半径不应小于管外径的10倍,并且弯曲处不应有折皱凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%,弯曲角度一般不宜大于90°。 4、管与管连接,焊接钢管采用套管连接(仅适用于厚壁钢管),套管用大一级管径的管加工车制。套管内径与连接管外径应吻合,套管长度位连接管外径的1.5-3倍,对口处应在套管中心,套管周边采用焊接应牢固严密。并按要求作跨接接地线。 5、管与盒(箱)连接,暗配钢管与盒(箱)的连接,可采用焊接固定或采用锁紧螺母或护圈帽固定两种方法,把管与盒连接牢固。暗配管与盒(箱)焊接固定时,应一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落(连接)孔内,伸进长度应小于5mm。PVC管与盒连接时,应把管

强电施工方案资料

强电施工方案 工程概况:一、 本工程为武汉蔡甸区住宅∕酒店项目B地块A标段,工程地址位于马鞍山南路与知音湖大道交界处,B地块A标段总共由9栋双拼住宅(D13~D21号楼),5栋联排住宅(T9~T13号楼)以及一栋18层住宅(H-1号楼)组成,共274户。总建筑面积55992.953平米,其中地上55313.753平米,地下679.2平米。 本项目高层建筑属二类高层民用建筑消防用电按二级负荷要求供电,一般负荷按三级负荷供电。电源有一组一根10KV高压进线方式接至总开闭所,供正常用电。在室外备有应急柴油发电机组,作二级负荷的备用电源,当市电故障后柴油发电机可于15秒后启动完毕,向二级负荷供电。正常电源与备用电源之间除设电气联锁外,还设有机械联锁,以保证应急发电机组不向市电网供电。 技术准备:二、施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真 领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门以书面形式提出合理的解决方案,并予以深化。得到监理及业主和设计单位及顾问单位等书面同意后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 1、材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,提前组织材料设备进场的准备工作,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度以保证材料及时供应。 2、施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 3、施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序 熟悉施工图和相关技术资料 配合土建预留预埋及防雷接地系统连接贯通 管道预制及支、吊、托架加工预变配电设备出厂检查、运输 暗设箱、盒安装及线管的配置变压器高低压设备安装就位 照明箱、盒、开关安装高低压室支架、主母线制安

强电施工方案

强电施工方案 1. 主要施工程序 2. 电气安装主要施工工艺 (1)成套配电柜(盘)安装 1) 工艺流程: 2) 开箱检查:按照设备清单、施工图及设备技术资料,核对设备本体及附件的规格型号应符合设计图纸要求;产品合格证件、技术资料、说明书齐全;外观无损伤及变形,油漆完整;柜内电器装置及元件、器件齐全,无损伤,做好检查记录。 3) 基础型钢的安装 a) 按图纸要求对型钢进行预制,对其矫平、矫直,然后除锈防腐; b) 与土建施工人员配合,放置预埋件,待基础强度符合要求后,再安放型钢,同时采用水平尺找正、找平,安装应符合下列要求: c) 基础型钢顶部应高出抹平地面10mm。 d) 埋设好后,再用镀锌扁钢-40×4在基础型钢两端与接地网焊接,焊接完毕,外露部分应进行防腐处理。

4) 盘柜安装 a) 立柜工作需待混凝土达到规定强度后进行,立柜找正需按从左到右或从右到左的顺序进行,找正可以采用在柜与型钢间塞0.5mm铁垫片的方法,但每处垫片不能超过3片; b) 找平找正后,柜与柜之间应采用螺栓拧紧,柜与型钢之间,采用手枪钻打孔,采用镀锌标准紧固件,螺栓连接,切忌采用气割或电焊开孔; c) 盘柜安装,其允许偏差必须符合下表规定: d) 安装好的每台柜宜单独与基础型钢作接地连接,连接应紧密、牢固;柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接,柜上装有电器且可开启的柜门,应采用有足够强度的裸铜软线与已接地的金属框架可靠连接。 5) 二次线连接 按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图敷设柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线,控制线校线后,将每根芯线连接在端子板上、一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,多股线应涮锡,不得有断股。 6) 试验调整 将所有的接线端子螺丝再紧一次,用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻,其值必须大于0.5MΩ。然后分别试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,可靠灵敏,则试验合格。 3. 管线敷设 (1)暗管暗敷流程:

工程施工强电进楼方案(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工强电进楼方案(新编 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

工程施工强电进楼方案(新编版) 一、编制依据 l.国家标准:《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993)。 2.部颁标准:《施工现场临时用电安全技术规范》(JCJ46-1988)。 3.集团及公司的有关规定。 4.施工现场总平面图、相关手册、图籍,公司《部分临电设施及施工工艺暂行标准》。 二、工程概况 (根据具体工程情况描述) 三、装修阶段用电项目 (根据具体工程情况描述) 四、强电照明

(根据具体工程情况描述) 五、电气安全技术措施 1.每层的配电箱固定使用,他人不得随意挪动,悬挂警示牌,配电箱设置有编号,内设系统图。与主干线连接的电源线要求穿管保护,并做卸荷点,各配电箱与电源线的连接一定要牢固,用双层胶布包扎严密。电气设备带电体不能明露,漏电保护器必须安装合理。灵敏、可靠、有效。箱内必须单独设置N线、PE线端子板,箱体外壳接零保护牢固,一机一间。 在强电进楼电源箱处分别做一组重复接地,阻值不大于10Ω并与PE线端子板连接。 2.与外协单位做好详细的临时用电移交手续。非电气人员禁止随意移动、拆装配电箱及临电设施,禁止私拉乱接用电设备,需要移动时必须在临电人员监护下停电后进行;对有安全隐患的电气设备,临电人员有权停用,并报上级有关部门。 3.针对装修期间的"三多"项目部临电班组应对楼内所有漏电开关、电焊机防触电保护器的巡视作为检查重点,发现损坏失灵的必

强电安装施工方案

( 一 ) 工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目 , 是原有建筑改造工程,用电按 三 级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱, 主要 供数据机房, 办公 插座及 空调插座 使用 , 新增配 电箱 电源 ZRY JV-4x35+1x25mm 由原动力箱引来。 ( 二) 动力照明 线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用 BV 导线,应急照明采用ZR (阻 燃) 型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原 有配电箱。 出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于 30 分钟。 灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用 LED 面 板灯及普 通筒灯。 出口指示灯明装,在门上方,底距门框 0.2m ,若门上无法安装,在 门旁墙上安 装疏散指示灯暗装,底距地 0.5 米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地 2.4m 。 所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 照明开关均为250V, 10A,开关均为暗装,底距地1.3m ,距门框0.2m , 普通 插座均为暗装安全型插座,底距地 0.3m 。空调插座 ( 三 ) 编制依据 原有施工图、设计变更和洽商 2. 建筑设计防火规范 GBJ16-87 3. 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 4. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GBJ50169-92 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向,作出标记, 再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m?1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正 确。

强电施工方案

强电施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,弄清设计的内容,注意图纸提出的施工要求。 2、准备机具材料 3、技术交底,施工前认真听取施工员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 4、学习有关电气施工的技术规范。 5、预埋件及预留位置符合设计要求预埋件应牢固。 二、施工方法 1)配管 (1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封以保证管内的电线、电缆不受潮被腐蚀。 (2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物,构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。(3)进入落地式配电箱的电线保护箱,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。 (4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过是时,应采取保护措施。 (5)电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 (6)当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 (7)当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 (8)管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈,并涂防腐漆,电线管的连接必须采用束连接,焊管采用套管熔焊连接,管子须用钢锯切断,严禁用火焰,电焊切割。(9)埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时应加保护套管。(10)线管采用螺纹长度不小于管接长度的1/2,连接后螺纹处露2-3扣,钢管连接处管内表面应平整、光滑。

(11)电线管螺纹连接时用直径6mm钢筋跨接,保护可靠电气连接。 (12)预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板的电管尽量避免重叠,电线管上的混凝土保护层不应小于20mm。 (13)管线安装时应先布管后穿线,严禁管线同敷。 (14)当用电设备需要接地时,管内除相线和中性线外,必须增设一根专用接地线,其颜色应为黄绿双色,与电源线有区别,专用接地线应连接可靠,严禁串接。2)管内穿线、配线 (1)管内穿线须在土建内墙粉刷,地坪等工程完毕后进行。 (2)消除管内杂物和积水直到干净为止,必要时可利用压缩空气吹扫。 (3)放线时采用放线架,导线不得扭结,两端应做好记录。 (4)不同电路、不同电压、交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内。(5)导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护线,防止穿线时损坏绝缘层,在进入接线盒的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。 (6)配线所采用优质产品,导线型号、规格应符合设计要求。 (7)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜套管、线夹等连接,铜苡导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接,单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 (8)单股铜芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。(9)多股铝芯导线及导一截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 (10)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过渡套管,铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子要连接时应将铜接线端子做搪锡处理。(11)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截面相符合。 (12)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 3)电缆线路安装 (1)运输与保管 A、电缆及附件到达现场后,检查产品技术文件是否齐全,电缆规格是否符合要

强电施工工艺方案

强电施工工艺方案 1.预留预埋 预留预埋主要内容:保护管的预埋、接地工程、暗埋箱的预埋、孔洞的预留等。 2.施工关键 ①充分熟悉施工图,了解相关的土建情况、工艺情况,做到预留预埋准确、完全。 ②加大预制深度,缩短与土建专业交叉作业时间。 ③紧跟土建进度计划,合理制定本专业预埋计划。 3.保护管的预埋 ①配管预制:根据设计平面图,预先加工好进出盒、箱、管弯。DN16、DN20、电线保护管弯折应采用专用手板弯管器冷弯。 ②测定箱、盒位置:按设计平面图要求,首先确定电箱、接线盒、开关盒、灯头盒位置,以土建得出的水平线为基准,固定前挂线找平,垂直标高,用线坠找正,标出盒、箱准确位置。 ③固定箱、盒:暗敷在砼结构内的接线盒、灯头盒要预先进行盒口封堵,在模板上固定应牢固可靠,进线盒用电管锁定接头现盒固定牢固。暗敷在墙板内电箱摆放平直,箱背面距墙面小于3cm时,加金属网固定。 4.暗装开关盒、插座暗预埋施工要求 因本工程为高层建筑,开关盒、插座盒设置在剪力墙上比较多。开关盒、插座盒预埋直接影响安装工程施工质量,也是建筑安装质量通病之一,为保证工程质量,工程施工进度,对作业人员按如下方法施工: A 在预埋前按土建给出的水平线,测一标高线,并引至每一开关、插座盒预埋处。 B 按施工图预制管盒。并封堵开关插座盒。 C 开关盒、插座盒用固定板加镀锌铁丝。 D 拆模后清理盒内封堵物,并封堵管口。 待土建粉刷后进行盒口修正,其做法如下图所示

图5.8-1加接线盒法 粉刷层在2cm以内,采用水泥沙浆,在粉刷后将盒口补平,并与开关盒口一致。粉刷层大于20mm,则应外加工一接线盒加接口,并用M4螺丝与原预埋接线盒连接,再用水泥沙浆在其周围填实固定,若盒内锈腐,及时除锈,并刷防锈漆二道,银粉漆一道。 E管口入盒、箱要求:暗配管入盒、进场均应采用销紧螺母固定牢固,进盒、进箱孔应与电管管径基本一致,进盒、进箱长度不应大于5mm,或冒出销紧螺母2~3扣,两根以上入电箱管子应排列整齐,固定牢固。 F 暗配管接地线连接: 本工程施工时,所有电气金属保护管均应可靠接地,管之间连接采用管接头,不再跨接地线,但与接线盒、与电箱应采用4mm2软铜线跨接(如下图所示); 图5.8-2暗配镀锌管接地线连接

强电工程安装施工方案

强电工程安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一般施工方案(措施、调试)报审表

目录 1作业任务.................................................................................................. 错误!未定义书签。2编写依据.................................................................................................. 错误!未定义书签。3作业准备和条件...................................................................................... 错误!未定义书签。4作业方法及工艺质量控制措施.............................................................. 错误!未定义书签。

5作业质量标准及检验要求...................................................................... 错误!未定义书签。6技术记录要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。7职业健康安全、环境保护技术措施...................................................... 错误!未定义书签。8有关计算及其分析.................................................................................. 错误!未定义书签。9附录.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

强电施工方案(参考模板)

强电施工方案 动力系统安装 1)施工准备 ⑴技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门提出,办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 ⑵材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度保证材料供应。 ⑶施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 2)施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序

3)施工工艺 ⑴ 准备工作 ① 技术资料 开工前,下列资料应齐备并进行技术交底。 A 已会审的施工图和指定采用的标准图籍。 B 已审批的施工方案,以及所采用的施工验收规范、质量评定标准。 ② 材料、机具 A 主材应到齐,辅材应满足连续施工需要。 B 常用机具应齐备。大型机械在施工时应能进入施工现场。 品出厂合格证明、技术文件、名牌、型号规格应和设计相符合, ⑵ 高低压箱、盘、柜安装 ① 屏柜安装流程图

②配电屏(柜)安装 A 安装条件:电气设备安装应在土建墙面、楼板、室内地沟和地面等项工作完成后进行,应对预埋件、预留孔进行检查并符合设计要求。 B设备开箱检查 ●设备和器材到达现场后,安装单位与建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查,包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 ●屏(柜)本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,屏(柜)内部电器装置及文件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 C 屏(柜)二次搬运: ●屏(柜)垂直吊装方案另详设备吊装方案 ●屏(柜)的水平运输,应根据设备重量及形体尺寸,结合作业场地的实际情况,正确选择搬运方法,所用起吊器具必须检验合格后方可使用。水平运输时,可用硬杂木跳板和滚杆(加厚钢管,直径≥φ50)铺设成滚筒,将设备起吊平稳地座落在滚筒上,然后用3吨倒链及导向滑轮牵引,地锚应牢固,设备牵引速度宜控制在2m/min。 ●设备在搬运时,应采取防倾斜,防震、防框架变形以及漆面损伤的安全技术措施。 D压配电屏组立: ●设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的10号槽钢制作后再与预埋件进行焊接固定,基础槽钢安装允许偏差见表1。槽钢安装完毕,应用-40×4的镀锌扁钢按规定点科与槽钢和接地引出端子可靠焊接,配电屏按图纸布置排列,依次将屏就位,找平找正后,再将屏体间,屏体与基础槽钢间用镀锌螺栓固定。