基站智能空调控制器——安装及使用过程故障汇编

摘要

最后更新时间:2017-12-8

重庆瑞盾科技发展有限公司

目录

1.“交流输入异常告警”的处理(1) (2)

2.“交流输入异常告警”的处理(2) (4)

3.“累计用电量”出现负值 (6)

4.无法与FSU正常通信 (8)

5.空调控制器无法控制空调 (11)

6.“工作异常告警”的处理(1) (13)

7.“工作异常告警”处理案例(2) (16)

8.“交流输入异常(高频次)”告警的处理 (19)

1.“交流输入异常告警”的处理(1)

?基本信息:

1)基站名称:华宁县收费站

2)站址运维ID号:53042400000330

3)FSU型号:江苏亚奥

4)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:在设备安装完毕后,空调已经正常运行,但空调控制器显示“F2”告警,并

在平台上常伴随有“交流输入异常告警”告警,且长久不能消除。如下图所示:

?故障检查:

出现此告警,通常情况下,并非是由于设备故障所致,这是由于空调控制器中所存储的空调状态与实际空调状态不符所造成,例如:在控制器中,空调当前状态为“关机”,但实际空调状态却为“开机”状态所致,产生这种故障主要是因为以下两个原因:

1)空调控制器在安装完毕后,未进行平台侧的验证测试:因新装的空调控制器,其内

部的空调状态为“关机”,而实际上,基站空调大都带有来电自启动功能,故虽然

控制器中,空调处于“关机”状态,但实际上空调是开机的,从而造成控制器内部

状态与实际空调状态不符,从而产生此告警;

2)FSU被断电重启过:因空调控制器的供电来源于FSU设备,在FSU设备断电重启

后,将使控制器重新复位,从而使控制器状态被重置为“关机”,而当前空调实际

状态为“开机”状态,故产生此告警。

?解决方法:

登陆铁塔平台,通过空调项下的“远程控制”,进行一次手动空调开关机操作即可,目的是让空调实际工作状态与控制器内存储状态保持一致。

?危害及广泛性:

1)危害性:★★★★☆,由于空调控制器内空调状态的错误,将导致空调控制器对空

调控制功能的紊乱。对于部分空调,其开关机指令相同,可能将使空调制冷功能,

彻底紊乱。

2)广泛性:★★★★★,造成这个情况,主要是安装队伍在控制器安装完毕后,未检

查告警,未登陆平台进行远程控制测试所致。按照安装规范,在空调控制器安装结

束后,需进行一次平台远程控制测试,主要目的:①验证安装结果;②使控制器与

空调实际运行状态一致。

2.“交流输入异常告警”的处理(2)

?基本信息:

1)基站名称:隆阳区汉庄老水泥厂

2)站址运维ID号:53050200001787

3)FSU型号:艾默生FSU-2808IM

4)空调型号:科隆KF-71LW/TU1KS-N2

5)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:在设备安装完毕后,空调已经正常运行,但空调控制器显示“F2”告警,并

在平台上常伴随有“交流输入异常告警”告警,且长久不能消除。通过远程开关机后,告警仍然存在。

?故障检查:

根据前一案例描述,出现此告警,通常情况下,是由于空调控制器中所存储的空调状态与实际空调状态不符所造成,例如:在控制器中,空调当前状态为“关机”,但实际空调状态却为“开机”状态所致,而判断依据为流过空调控制器的电流大小:

1)当空调控制器处于“关机”状态时,流过控制器的电流大于50mA时,空调控制

器即上报交流输入异常告警(对于艾默生的FSU上报“工作异常”告警);

2)当空调控制器处于“开机”状态时,流过控制器的电流小于50mA时,空调控制

器即上报交流输入异常告警(对于艾默生的FSU上报“工作异常”告警)。

当到达现场后,查看空调状态与控制器开关状态后,发现空调状态为“开机”状态,控制器内的空调状态也为“开机”状态,两状态相互吻合,没有出现颠倒情况。

接上蓝牙模块,读取电流值,发现电流值仅为10mA,远远低于门限值50mA,故控制器认为空调当前工作状态与控制器状态不吻合,故出现上述告警。

?解决方法:

通过蓝牙模块,修改开机电流门限为“0”mA,故障排除。此故障是由于空调具有低功耗模式,当空调达到设置温度后,将运行于低功耗模式下,在此模式下,空调电流

十分低,仅有基本部件在运行

危害及广泛性:

3)危害性:★☆☆☆☆,属于系统误告警。

4)广泛性:★☆☆☆☆,现场仅发现该款空调出现此问题,还未听说别的空调具有此

情况,初步估计影响范围有限。

3.“累计用电量”出现负值

?基本信息:

1)基站名称:红塔区康井2

2)站址运维ID号:53040200001134

3)FSU型号:艾默生IDU

4)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:在设备安装完毕后,空调已经正常运行,但空调控制器上报的电量很大,并

且为负值,观察平台上报数据,除“累计用电量”不正常外,其他上报数据皆正常,并且空调也可以实现远程开关机操作,如下图所示:

?故障检查:

经上站后,首先检查接线,发现接线无任何问题,然后检查工作电压,发现工作电压为24V,由于此设备是艾默生的设备,具备12V和24V输出,具体输出电压可以通过内部的跳线进行调整。

询问安装人员,告知此设备的电压跳线已经跳过,但跳线后未复查输出电压。打开面板后,查看跳线,发现J15跳针已跳到了1-2脚。测量到空调控制器输入电压,仍

为24V,怀疑跳线错误,如下图所示:

发现除J15跳到1-2口(12V)外,其余跳针仍处于2-3口(24V)口,

重新检查跳针,当把J13跳针跳到1-2口后,到空调控制器的电压变为12V。因原空调控制器已被烧毁,更换控制器后,故障排除,如下图所示:

危害及广泛性:

1)危害性:★★★★★,空调控制器工作电压为12V,但是因跳线后,未复核电压导

致空调控制器接在24V电源上,从而造成控制器内部损坏。

2)广泛性:★★★★★,这种情况在进行断电传感器安装时,已经多次出现,请安装

人员引起足够的重视。

J15

J13

电源

4.无法与FSU正常通信

?基本信息:

1)基站名称:版纳景洪_大勐龙曼迈办LZHN

2)站址运维ID号:53280100000074

3)FSU型号:江苏亚奥

4)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:该站安装有两台空调,根据集团规范,施工队在进行安装时也安装了两台空

调控制器,并且两台空调控制器已经调试完成,但该站仅有一台FSU设备,于是施工对分别把控制器1接在FSU COM5口,控制器2接在COM6口,并按照说明书中,下图所示安装方式进行安装,如下图所示:

接好线缆后,COM6口已经正常,并可以从FSU上读到相应的空调数据,但无论如何调整,接在COM5口的空调控制器都显示离线状态。

故障检查:

上站后,首先检查接线,发现接线无任何问题,测量12V工作电压,也正常。拔去空调控制器到FSU的串口连接线,把RS232转RS485转换头分别插入两台空调控制器的RS485接口,通过电脑查看空调控制器内的通信速率、串口地址等相关配置信息,并未发现数据配置有错误,详见下图:

调换空调控制器1(原接FSU COM6口正常设备)到FSU COM5口,空调控制器到FSU仍然无法通信,再接回COM6口,通信正常,详细检查FSU COM5口配置数据,未发现异常,至此判断为FSU设备的COM5故障。

调换空调控制器2(原接FSU COM5口故障设备)到FSU COM6口,空调控制器到FSU仍然无法通信,因空调控制器2已经通过电脑检查,一切正常,故怀疑FSU 到空调控制器2的通信连接线缆的插头和通信线缆存在问题,检查接头正常,重新更换到FSU的传输线缆后,故障排除,如下图:

为了节约FSU端口资源,我们在后期把两台空调控制器接到了同一个FSU COM 口上,通过为空调控制器配置不同的通信地址,实现同一个FSU串口同两台控制器通信。

设备地址

通信速率

危害及广泛性:

1)危害性:★★★☆☆,由于空调控制器在安装后,无法同FSU正常通信,导致从

铁塔平台无法监控到所装空调的运行情况。

2)广泛性:★☆☆☆☆,该故障是由两个故障原因导致:①FSU的COM5口存在

故障,导致无法正常通信;②空调控制器到FSU的通信连接线存在断点,导致无

法正常通信。这种同时发生两个故障导致FSU无法同空调控制器通信的情况,实

属罕见。

5.空调控制器无法控制空调

?基本信息:

1)基站名称:新平县腰街纸厂

2)站址运维ID号:53042700001104

3)FSU型号:江苏亚奥

4)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:在设备安装完毕后,无法实现空调的正常控制,该空调在其他地方进行过安

装,所下载的空调控制器指令集及连接线缆无任何问题,并且空调面板上无任何告警信息;按压空调面板上的按钮,空调也没有任何响应,安装完成后的外观,如下图所示:

?故障检查:

经现场人员拍照后,发现在空调室内机的右侧安放有空调集中控制器,由于空调集中控制器接入后,将会屏蔽红外及面板按钮,故产生此问题,集中器外观如下图:

把空调集中控制器到空调主机的所有连线拔出,以恢复空调主机红外及面板按键功能,如此操作后,故障排除。

危害及广泛性:

1) 危害性:★☆☆☆☆,由于空调集中控制器的原因,空调控制器未能控制空调,

故不会对空调的运行造成什么影响,改装前,机房内的空调如何设置,其将如何运行,并且所有运行参数能回传到铁塔平台,只是不能进行操作。

2) 广泛性:★★★★★,该问题在全省的安装过程中,已经被问及多次,故作为案例

放置于本材料中,请安装人员安装时注意。

6.“工作异常告警”的处理(1)

?基本信息:

1)基站名称:盘龙区两面寺-存量移动

2)站址运维ID号:53010300001871

3)FSU型号:江苏亚奥

4)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:因空调控制器安装完毕后,空调出现“工作异常告警”,且无法消除,代维

人员上站后,发现空调正处于“送风”模式工作状态,如下图红框所示:

?故障检查:

上站后发现在所要求的15个空调控制器通道中,除1通道、15通道被设置为开关机(正确设置)以外,其他通道大都被错误设置为“送风”模式。

以下我们截取了第7通道的设置情况。根据铁塔规范要求,第7通道正确的配置应该为“制冷模式、25℃、高风”;而现场我们进行空调控制器验证时,第7通道的配置却为“送风、高风”模式,如下图所示:

选择对应的空调型号后,重新下载控制指令集到空调控制器中,故障排除,如下图:

当前通道

当前空调模式

当前通道

危害及广泛性:

3)危害性:★★★★★,由于空调控制器是控制空调运行状态的关键器件,施工人员

不按要求随意配置,将会使得空调控制器无法正常运转,从而将可能造成机房温度

过高,从而使机房内设备停止工作,进而离线掉站。

4)广泛性:★★★★★,该问题在全省的安装过程中,需各位安装人员严格自律,保

证按产品安装说明书、按集团安装规范,规范施工。

7.“工作异常告警”处理案例(2)

?基本信息:

1)基站名称:盘龙区康朗村-存量移动

2)站址运维ID号:53011100002731

3)FSU型号:艾默生

4)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:空调控制器安装完毕,在运行一段时间后,空调出现“工作异常告警”,有

时又能消除,代维人员上站检查后,发现空调控制指令、接线等皆正确,且接头无松动情况,模式工作状态,如下图红框所示:

?故障检查:

上站后检查,发现空调出风口温度显示仅为4℃,而实际出风温度约为20℃,详细检查接线、回风、送风传感器安装位置,未发现明显错误;但当把送风温度传感器重新插入空调控制器后,出风温度又显示正常的21℃,于是怀疑空调出风温度传感器接触不良,查看了接头,发现接头处线缆并未有任何松动,拆卸压线螺丝后,发现压线螺

丝压在了线缆的绝缘皮上,并未压接在金属导线上,导致出风温度传感器与空调控制器接触不良,如下图所示:

拆卸所有与空调控制器相连的线缆,发现安装皆有此隐患,逐条线缆处理后,故障排除,运行五天后,再为出现此故障,如下图:

危害及广泛性:

1)危害性:★★★★★,由于空调控制器是控制空调运行状态的关键器件,施工人员

不按要求处理接线,导致空调控制器无法获得正确信息,从而上报错误告警。

2)广泛性:★★★★★,该问题在全省的安装过程中,需各位安装人员严格自律,保

证按产品安装说明书、按集团安装规范,规范施工。

8.“交流输入异常(高频次)”告警的处理

?基本信息:

1)基站名称:西山区官庄-存量移动-移动高等级

2)站址运维ID号:53011200001840

3)FSU型号:江苏亚奥

4)空调控制器厂家:重庆瑞盾

?故障现象:空调控制器安装完毕,在运行一段时间后,接到代维人员通知,告知该站空

调出现高频次的“交流输入异常告警”,基本半小时后又能消除,但过不了多久又会再次出现,很是奇怪:

?故障检查:

我司派人上站后检查,发现空调处于关机状态,而通过系统查询控制器状态却处于开机状态,如下图:

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 严寒C区某甲类公共建筑(平屋顶),建筑平面为矩形,地上3层,地下1层,层高均为3.9m,平面尺寸为43.6m×14.5m。建筑外墙构造与导热系数如图所示。已知外墙(包括非透光幕墙)传热系数限值见下表,则计算岩棉厚度(mm)理论最小值最接近下列何项(忽略金属幕墙热阻,不计材料导热系数修正系数)? 图片 体形系数≤0.30 0.30<体形系数≤0.50 传热系数K[W/(m2·K)] ≤0.43 ≤0.38 A.53.42 B.61.34 C.68.72 D.43.74 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某厂房冬季的围护结构耗热量200kW,由散热器供暖系统承担。设备散热量5kW,厂房内设置局部排风系统排除有害气体,排风量为10000m3/h,排风系统设置热回收装置,显热热回收效率为60%,自然进风量为3000m3/h。热回收装置的送风系统计算的送风温度(℃)最接近下列何项?(室内设计温度18℃,冬季通风室外计算温度-13.5℃;供暖室外计算温度-20℃;空气密度ρ-20=1.365kg/m3;ρ-13.5=1.328kg/m3;ρ18=1.172kg/m3;空气定压比热容取 1.01kJ/kg·K) A.34.5 B.36.0 C.48.1 D.60.5 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某蒸汽凝水回水管段,疏水阀后的压力p2=100kPa,疏水阀后管路系统的总压力损失Δ p=5kPa,回水箱内的压力p3=50kPa。回水箱处于高位,凝水被余压压到回水箱内。疏水阀后的余压可使凝水提升的计算高度(m)最接近下列何项?(取凝结水密度为1000kg/m3、 g=9.81m/s2) A.4.0 B.4.5 C.5.1 D.9.6 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 严寒地区某展览馆采用燃气辐射供暖,气源为天然气,已知展览馆的内部空间尺寸为60m

通风空调系统维修保养及应急处理方案标准规定模板

XX通风空调系统应急处理预案 为了保证通风空调系统安全运行,保证现场乘客及工作人员的人 身健康,正确处置通风空调运行中各种突发事件,根据相关规范要求和设备厂家的操作规程,制定本应急预案: 一、通风空调系统正式运营前及春节期间的维护管理工作应急预案。(1)应急预案小组组织机构: 组长:XXX 电话:XXXXXXXXXXX 组员:XXX 电话:XXXXXXXXXXX XXX 电话:XXXXXXXXXXX (2)系统正式运行前,应急小组负责安排值班管理及维护工作。发现安全隐患,及时排除或有效隔离,确保成品完好及系统安全。小组负责及时联络协调相关专业,做好配合和协商相关技术问题,以确保工程整体的顺利推进及交接工作。 二、通风空调系统运行及维修保养应急预案。 (一)换热空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用 空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告运营公司办公室并联系设备保养商维修。设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。

(二)循环水泵 (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)通风机及新风机组 1、通风机故障 (1)巡查发现运行中的风机故障,应立即停止该机,转开备用风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、空调箱(机)漏水 (1)维修操作巡查人员发现空调箱漏水,应即刻停止该空调箱运转,及时疏通冷凝水管道或调整设备坡向,确保不影响电气及其他线路设备的正常运行。 (2)如不能及时修复则应立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修设备或管线,并在事后作维修报告。 3、水箱、水罐漏水

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 某逆流水-水热交换器热交换过程如图所示,一次侧水流量为120t/h,二次侧水流量为100t/h,设计工况下一次侧供回水温度为80℃/60℃、二次水供回水温度为64℃/40℃。实际运行时由于污垢影响,热交换器传热系数下降了20%。问:在一、二次侧水流量、一次水供水温度、二次水回水温度不变的情况下,热交换器传热量与设计工况下传热量的比值(%),最接近下列何项?(传热计算采用算数平均温差)( )。 图片 A.75 B.80 C.85 D.90 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 有一供暖房间的外墙由3层材料组成,其厚度与导热系数从外到内依次为:240mm砖墙,导热系数0.49W/(m·K); 200mm泡沫混凝土砌块,导热系数0.19W/( m·K); 20mm石灰粉刷,导热系数0.76W/(m·K),则该外墙的传热系数[W/(m2·K)]最接近下列哪一项?()。 A.0.58 B.0.66 C.1.51 D.1.73 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某严寒地区(室外供暖计算温度-18℃)住宅小区,既有住宅楼均为6层,设计为分户热计量散热器供暖系统,户内为单管跨越式、楼内的户外系统是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95℃/70℃,设计室温为18℃,采用铸铁四柱660型散热器(该散热器传热系数计算公式K =2.s1at°"216)。后来政府对小区住宅楼进行了墙体外保温节能改造,现在供暖热媒体降至60℃/40℃即可使住宅楼的室内温度达到20℃(在室外温度仍然为…18℃时)。如果按室内温度18℃计算,该住宅小区节能率(%)(即:供暖热负荷改造后比改造前节省百分比)最接近下列哪一项?()。 A.35.7 B.37.6 C.62.3 D.64.3 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 某严寒地区(室外供暖计算温度-11℃)工业厂房,原设计功能为货物存放,厂房内温度按5℃设计,计算热负荷为600kW,采用暖风机供暖系统,热媒为95℃/70℃热水。现欲将货物存放功能改为生产厂房,在原供暖系统及热媒不变的条件下,使厂房内温度达到18℃,需要对厂房的围护结构进行节能改造。问:改造后厂房的热负荷限值(kW)最接近下列

中央空调系统应急处理预案65438

中央空调系统故障应急处理预案 l、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其她强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。 负责人或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员

在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (1)冷水空调机组 (1) 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2) 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员与相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (2)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1) 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2) 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

格力空调故障显示代码大全解读

格力空调故障显示代码大全解读

家用空调产品故障显示代码 1、家用空调产品故障显示代码表 序号故障、保护定义显示器代码内机指示灯显示 1 系统高压保护E1 运行指示灯灭3S闪烁1次 2 内侧防冻结保护E2 灭3S闪烁2次 3 系统低压保护E3 灭3S闪烁3次 4 压缩机排气保护E4 灭3S闪烁4次 5 低电压过流保护E5 灭3S闪烁5次 6 通讯故障E6 灭3S闪烁6次 7 模式冲突E7 灭3S闪烁7次 8 防高温保护E8 灭3S闪烁8次 9 防冷风保护E9 灭3S闪烁9次 10 整机交流电压下降降频E0 灭3S闪烁10次 11 无室内电机反馈H6 灭3S闪烁11次 12 故障电弧保护C1 灭3S闪烁12次 13 漏电保护C2 灭3S闪烁13次

14 接错线保护C3 灭3S闪烁14次 15 无地线C6 灭3S闪烁16次 16 跳帽故障保护C5 灭3S闪烁15次 17 室内环境感温包开、短路F1 制冷指示灯灭3S闪烁1次 18 室内蒸发器感温包开、短路F2 灭3S闪烁2次 19 室外环境感温包开、短路F3 灭3S闪烁3次 20 室外冷凝器感温包开、短路F4 灭3S闪烁4次 21 室外排气感温包开、短路F5 灭3S闪烁5次 22 制冷过负荷降频F6 灭3S闪烁6次 23 电流过大降频F8 灭3S闪烁8次 24 排气过高降频F9 灭3S闪烁9次 25 直流输入电压过高PH 灭3S闪烁11次 26 化霜H1 制热指示灯灭3S闪烁1次 27 静电除尘保护H2 灭3S闪烁2次 28 压缩机过载保护H3 灭3S闪烁3次 29 系统异常H4 灭3S闪烁4次

30 模块保护H5 灭3S闪烁5次 31 PFC保护HC 灭3S闪烁6次 32 同步失败H7 灭3S闪烁7次 33 水满保护H8 灭3S闪烁8次 34 电加热管故障H9 灭3S闪烁9次 35 制热防高温降频H0 灭3S闪烁10次 36 压缩机退磁保护HE 灭3S闪烁14次 37 直流输入电压过低PL 灭3S闪烁21次 38 管温过高降频FA 39 防冻结降频FH 40 滑动门故障FC 41 二氧化碳检测故障FP 42 二氧化碳浓度过高报警Cd 43 水箱水位开关故障L2 44 欠相,脱调(缺相)Ld 45 压缩机堵转LE

影院暖通空调系统设计与案例分析 经典

影院设计技术要求 建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) 建筑设计的基本条件: 1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。 2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。 3、楼面活荷载应取3-4k N/㎡。 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M。 工艺设计的基本条件: 一、工艺设计指标

1、影院内大堂面积不应小于0.5㎡/座。 2、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。 4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。 5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角。最大仰视角不宜大于40°,不应大于45° 6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)不宜大于3°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°。 7、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。 二、影院观众厅体型 电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 三、影院观众厅银幕设置

2018年暖通空调专业案例下午真题及答案解析

2018年暖通空调专业案例下午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 严寒地区 A 区某地计划建设一座朝向为正南正北的十二层办公楼,外轮廓尺寸为39000 ×15000(mm),顶层为多功能厅。每层南、北侧分别为10 个外窗,外窗尺寸均为2400x1500(mm),首层层高为5.4m,项层层高为6.0m,中间层层高均为3.9m,其顶层多功能厅设有两个天窗,尺寸均为7800 ×7800(mm)。问:该建筑正确的设计做法,应是下列选项的哪一个(Kc为窗的传热系数,Kq为墙的传热系数)? A.满足Kc ≤2.5,Kq ≤0.38即可 B.满足Kc ≤2.7,Kq ≤0.35即可 C.满足Kc ≤2.2,Kq ≤0.38即可 D.应通过权衡判断来确定Kc和Kq 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某夏热冬冷地区的甲类公共建筑,外墙做法如图所示(暂缺)。各材料的热工参数为:①石膏板,导热系数λ1= 0.33W/(m·K),蓄热系数S1= 5.28W/(m2·K);②乳化膨胀珍珠岩,导热系数λ2= 0.33W/(m·K),蓄热系数S2= 1.77W/(m2·K);③大理石板,导热系数入λ3= 2.91W/(m·K),蓄热系数S3= 23.27W/(m2·K)。外墙内外表面的换热系数分别取8.7W/(m2·K)和23W/(m2·K)。问:为了满足现行节能设计标准对外墙热工性能的要求,乳化膨胀珍珠岩的最小厚度8(mm),最接近以下哪个选项? A.120 B.140 C.160 D.180 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某住宅小区,既有住宅楼均为六层,设计为分户热计量散热器供暖系统,室内设计温度20℃,户内为单管跨越式、户外是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95~70(℃),设计采用内腔无沙铸铁四柱660 型散热器。后来由于对小区住宅楼进行了围护结构节能改造,该住宅小区的供暖热负荷降至原来的40%。已知散热器传热系数计算公式K = 2.81Δt 0.276,如果系统原设计流最不变,要保持室内温度为20℃,合理的供暖热媒供间温度(℃),最接近下列哪个选项(传热平均温差按照算术平均温差计算平均)? A.55.5/45.5 B.58.0/43.0 C.60.5/40.5 D.63.0/38.0 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 某车间热风供暖系统热源为饱和蒸汽,压力0.3MPa,流量600kg/h,安全阀排放压力0.33MPa。安全阀公称通径与喉部直径关系如下表所示。问:安全阀公称通径的选择,合理的应是下列何项?

空调维修常见故障处理方法

空调维修常见故障处理方法 空调维修常见故障处理方法 文章主题标签:空调维修空调故障空调拆装空调安装 1、空调出风量小、制冷效果差? 空调故障有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。 3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常? 答:正常。是高低压力平衡时发出的声音。

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置: 用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。 5、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 6、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能 量损耗。

各种应急预案及处理流程模板

一、突然停水应急预案 1、突然停水时,白天与总务科联系,夜间与院总值班联系,汇报停水情况,查询原因,及时维修。 2、加强巡视,随时解决患者饮水及用水需求。 3、供水方式: (1)联系未停水区。 (2)其他地方取水。 二、突然停水应急处理程序 突然停水 (白天)(晚上) 报告总务科报告院总值班 加强巡视,解决患者的饮用水需求 值班护士 联系停水区指导保洁员其他地方取水

一、突然停电应急预案 1、突然停电后,立即启动应急替代方法,维持抢救工作。 2、白天立即报告总务科,夜间报院总值班。 3、为病房点燃照明用蜡烛。 4、加强巡视病房,注意患者安全,注意防火防盗。 二、突然停电应急处理程序 突然停电 使用呼吸机患者,吸痰、洗胃者, 启用简易呼吸器维持呼吸启用30ml或50ml注射器抽吸 立即报告 (白天)(晚上) 总务科院总值班 点燃照明用蜡烛 巡视病房,注意患者安全,注意防火、防盗

火灾的应急预案与处理程序 一、火灾的应急预案 1、发现火情后立即呼叫周围人员,积极组织人员使用现有的灭火器材和水源灭火,同时报告保卫科(夜间报告院总值班)。 2、迅速切断电源。 3、发现火情无法扑灭,马上拨打119报警,告知准确方位。 4、迅速撤离疏散患者到安全地带,稳定患者情绪,保证患者生命安全,组织撤离时,不要乘坐电梯,可走安全通道,叮嘱患者用湿毛巾捂住口鼻,尽可能以最低的姿势或匍匐快速撤离。 5、撤出易燃易爆物品并抢救贵重仪器设备及重要科技资料。 6、关闭临近房间的门窗,以减慢火势扩散速度。 二、火灾的应急处理程序 发生火情 立即呼叫组织人员使用现有消防器材和水源灭火 报告保卫科(夜间报告院总值班) 火势猛烈时 打119报警

2014年暖通空调专业案例下午真题及答案解析

2014年暖通空调专业案例下午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 某建筑首层门厅采用地面辐射供暖系统,门厅面积F=360m2,可敷设加热管的地面面积Fj=270m2,室内设计计算温度20℃。以下何项房间计算热负荷数值满足保证地表面温度的规定上限值? A.19.2kW B.21.2kW C.23.2kW D.33.2kW 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某住宅楼采用上供下回双管散热器供暖系统,室内设计温度为20℃,热水供回水温度90℃/65℃,设计采用椭四柱660型散热器,其传热系数K=2.682Δt0.297[W/(m2·℃)]。因对小区住宅楼进行了围护结构节能改造,该住宅小区的供暖热负荷降至原设计负荷的60%,若原设计供暖系统保持不变,要保持室内温度为20~22℃,供暖热水供回水温度(供回水温差为20℃)应是下列哪一项?并列出计算判断过程(忽略水流量变化对散热器散热量的影响)。 A.75℃/55℃ B.70℃/50℃ C.65℃/45℃ D.60℃/40℃ 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某住宅室内设计温度为20℃,采用双管上供下回供暖系统,设计供回水温度85℃/60℃,铸铁柱型散热器明装,片厚60mm,单片散热面积0.24m2,连接方式如图所示。为使散热器组装长度≤1500mm,每组散热器负担的热负荷不应大于下列哪一个选项?(注:散热器传热系数K=2.503Δt0.296W(m2·℃),β3=β4=1.0) 图片 A.1600~1740W B.1750~1840W C.2200~2300W D.3100~3200W 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 严寒地区某住宅小区的冬季供暖用热水锅炉房,容量为280MW,刚好满足400×104m2既有住宅的供暖。因对既有住宅进行了围护结构节能改造,改造后该锅炉房又多负担了新建住宅供暖的面积270×104m2,且能满足设计要求。请问既有住宅的供暖热指标和改造后既有住宅的供暖热指标分别应接近下列选项的哪一个?(锅炉房自用负荷可忽略不计,管网散热损失为供热量的2%;新建住宅供暖热指标35W/m2) A.70.0W/m2和46.3W/m2 B.70.0W/m2和45.0W/m2

中央空调故障应急处理预案

保密性■一般□机密□绝密 时效性■一般□紧急□特急 中央空调故障应急处理操作预案 一、配电房断电引起的中央空调主机停机应急处理操作程序 (一)特灵离心式冷水机组机组 1、操作人员(空调工)发现配电房断电引起的主机停机,报告领导后应立即关闭主机运行开关; 2、操作人员(空调工)立即关闭配电柜及机组的开关; 3、操作人员(空调工)应立即与配电房值班人员进行联系了解停电情况; 4、操作人员(空调工)立即将情况汇报上级领导; 5、恢复供电后,操作人员(空调工)立即启动冷冻水水泵与冷却水水泵,冷却塔风扇无须开启; 6、操作人员(空调工)先打开配电柜的空气开关,然后开启机组; 7、如有超出20分钟的停电,确保机组面板通电使排气装置通电进行排气,同时使油加热器保持通电状态,操作人员(空调工)应及时通知上级部门,通知空调维修工对其进行故障排查,如能解决,按照正常步骤开启机组,如故障无法解决通知维保单位或者厂家进行维保,并做好警示牌; 8、如配有备用机组,操作人员(空调工)可汇报上级领导同意后,按照正常开机程序进行操作; 9、操作人员(空调工)做好相关记录。 处理流程图:

(二)克雷登锅炉 1、 操作人员(司炉工)发现配电房断电引起的主机故障停机,应立即关闭主机运行开关; 2、 关闭启动柜、锅炉和循环泵启动开关,关闭送气阀门或者送油阀门; 4、 操作人员(司炉工)应立即与配电房值班人员进行联系了解停电情况; 5、 操作人员(司炉工)立即将情况汇报上级领导; 6、 恢复供电后,操作人员(司炉工)立即启动锅炉循环泵; 7、 操作人员(司炉工)开启启动柜,打开天然气阀门或者是燃油阀门,确认各阀门处于正常运行状态、锅炉设置点状态正常和循环水泵处于正常运行状态后,正常启动发生器,发生器进入吹扫,点火程序; 8、 如机组发出异常报警,操作人员(司炉工)应及时通知维保单位或空调厂家进行处理,并做好警示牌; 9、 如配有备用机组,操作人员(司炉工)可汇报上级领导同意后,按照正常开机程序进行操作,操作人员(司炉工)做好相关记录; 空调工巡查 配电房断电报告 领导立即关闭主机运 行开关 与配电房联系 空调工汇报上级 领导 恢复供电 启动冷冻水水泵 与冷却水 重新开机运行 空调工汇报上级 领导 对机组进行排空,并且启动加油装置 机组不能正常启动 空调工做好相关记录 如配有备用机组 及时通知上级领导联系维保单位 或厂家 安排空调维修工 排除故障 经上级领导同意 后 开启备用机组运 行 空调工做好相关 记录 如能排除,确认后,开启机组 如不能排除故障,通知维保单位或者是厂家进行维修

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(4)

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(4) (1/30)单项选择题 第1题 某地一宾馆空调采用风机盘管+新风系统,设计计算参数:室内干球温度为26℃,相对湿度为60%;室外干球温度为36℃、相对湿度为65%(标准大气压)。某健身房夏季室内冷负荷为4.8kW,湿负荷为0.6g/s。新风处理到室内状态的等焓线,因新风管路温升,产生的附加冷负荷应为下列哪一项? A.0.105~0.168kW B.0.231~0.248kW C.0.331~0.348kW D.0.441~0.488kW A. B. C. D. 下一题 (2/30)单项选择题 第2题 某空调房间设计室温为27℃,送风量为2160m3/h。采用尺寸为1000mm×150mm的矩形风口进行送风(不考虑风口有效面积系数),送风口出风温度为17℃。问:该送风气流的阿基米德数接近以下哪一项? A.0.0992 B.0.0081 C.0.0089 D.0.0053 A. B. C. D. 上一题下一题 (3/30)单项选择题 第3题 某集中空调系统需供冷量Q=2000kW,供回水温差Δt=6℃,在设计状态点,水泵的扬程为H=28m,效率为η=75%,选择两台同规格水泵,单台水泵轴功率是下列哪一项[CP=4.18kJ/(kg·K)]? A.20~21kW B.11~12kW C.14~15kW D.17~18kW A. B. C. D. 上一题下一题 (4/30)单项选择题 第4题 在同一排风机房内,设有三台排风机,其声功率依次为62dB,65dB和70dB,该机房的最大声功率级为下列哪一项? A.69.5~70.5dB B.70.8~71.8dB C.71.9~72.9dB D.73.5~74.5dB A. B. C. D.

空调常见故障处理方法大全

空调常见故障处理方法大全 运行正常的空调都是相似的,运行故障的空调各有各的原因…… 1、出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,

此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。 4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。 先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对,是否有电。 B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。 C、如果还不行,请我们网点上门检修。 6、空调漏水(室内机) 原因分析: A 排水管堵死、脱落或破损; B 安装不水平; C 搬运及碰撞后造成接水盘移位; D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。 E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表

监控系统故障应急处置措施

监控系统故障应急处置措施 一、监测监控故障应急处理措施 故障处置负责人:张谦具体处置人员:刘海龙张雷 故障处置程序: 1、监控值班员发现传感器断线,或接到现场施工人员汇报传感器断线后,要立即向值班领导汇报。 2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围内电源切断。 3、联系施工现场班组长或电工,检查传感器航空插头线,并重接。如恢复故障处置完毕。 4、上述过程不能恢复,监控维修值班员要带好备件及抢修工具及时赶赴现场,到达现场后,监控维修值班员由施工队组电工配合,从分站到传感器各接点一一排查,直至更换传感器或更换分站接口。 4、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。 (二)、分站断线不能上传数据。 故障处置程序: 1、监控值班员发现一分站所有传感器断线不能上传数据时,要立即向值班领导汇报。 2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围内电源切断,监控主机与该分站的网络通讯是否正常。a、如该分站的网络节点与监控主机通讯不正常,到环网交换机处更换分站网络

节点,由监控值班员重新设置。b、如该分站的网络节点与监控主机通讯正常,立即下井检查,分站电源供电是否正常、环网交换机与分站的连接线是否短路或断路,直至故障处置完毕。 3、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。 (三)、环网交换机断线不能上传数据。 故障处置程序: 1、监控值班员发现若干分站所有传感器断线不能上传数据时,要立即向值班领导汇报。 2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围内电源切断,断线分站是否同属一台环网交换机,如不同属一台环网交换机,按分站断线处置。如同属一台环网交换机,立即检查监控主机与该环网交换机的所有网络节点的通讯是否正常。a、如该环网交换机的所有网络节点与监控主机通讯不正常,要及时赶赴现场检查环网交换机电源是否供电正常或现场更换环网交换机,由监控值班员重新设置。b、如该环网交换机的部分网络节点与监控主机通讯正常,立即更换故障分站的网络节点,由监控值班员重新设置。 3、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运行后方可上井。 (四)、监控主机故障,不能实时监控。 故障处置程序: 1、监控值班员发现监控主机不能运行时,要立即向值班领导汇

设备故障应急处理预案完整版本

设备故障应急处理预案 1 设备维修程序 1.1 设备需要维修,使用部门如实填报报修单,部门负责人签字后送工程部。 1.2 急需维修时,使用部门也可直接电话通知工程部。 1.3 工程部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工,维修人员到达现场后,凭报修单进行维修。特殊情况可先维修,然后补报修单。 1.4 修复后使用部门应在报修单上签字认可。 1.5 无法修复时,维修工应将无法修复的原因写在报修单上,签字并送工程部负责人手中 1.6 工程部负责人根据情况,属零配件问题的,可按程序填报申报表;属技术原因无法修复的,在2-4小时内报主管总经理。 1.7 关于维修时现场维修应注意的礼仪,按《维修服务规范》执行。 2 公共部位巡查检修对于几个部门共同使用且较难界定由谁负责的公共部位设施设备,工程部派人进行巡查检修。每周一次,做好记录,一般故障由巡查员现场修复,重大故障由巡查员汇报当班负责人后安排检修。 当设备发生故障时 1、先停用故障设备,起动备用设备,防止故障设备的故障扩大及防止影响服务区域。 2、自动化的设备失灵后,即安排人员进行手动操作确保服务区域正常,与此同时再积极组织抢修。 3、降低设备的负荷,减少服务范围,尽力保证不影响对客服务。 4、如空调设备发生问题时,应严格控制新风量,确保空调区域的温度。 停电 一、事故停电 1、事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 2、事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急需要各部门协调工作。 3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、及酒店各相关值班岗位。

最新格力空调故障代码大全

最新格力空调故障代码汇总

格力柜式空调故障代码大全 KF-60L WAK 柜机 E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、 室外环境温度高于43度时开始制冷 4、 高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 度 3、三相电源缺相 4、室外环境温度高于43度时开始制 冷 5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压 开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插 3、管温感温头折断 5、控制回路巽常 LF-120WAK 柜机 E1 1、冷凝器前有障碍物 4、管温感温头插头没插好 6、电容C7漏电 2、控制回路巽常

好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压E2 防冻结E3低压E4 排温E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度过高保护E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住2、室内环境温度低于18 度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

3、三相电源缺相3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住2、室内环境温度低于18 度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的,常见故障就不说了,说2个不好查的:1 制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题。[适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2 : E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频冷静王维修资料 1排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90 度压机 停已达三分钟后恢复运行; 2防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停 已达三分钟恢复运行; 3过电流保护:当5 I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(6)

暖通空调专业案例模拟试题及答案解析(6) (1/30)单项选择题 第1题 在标准大气压的条件下,某风机盘管的风量为680m3/h,其运行时的进风干球温度t1=26℃,湿球温度tsh1=20.5℃;出风干球温度t2=13℃,湿球温度tsh2=12℃。该风机盘管在此工况下,除湿量W与供冷量Q约为下列哪一项? A.W=3.68kg/h,Q=1.95kW B.W=6.95kg/h,Q=2.95kW C.W=3.68kg/h,Q=5.65kW D.W=6.95kg/h,Q=5.65kW A. B. C. D. 下一题 (2/30)单项选择题 第2题 某房间冬季空调室内设计参数为:室温20℃,相对湿度35%,空调热负荷Q=1kW,室内冬季余湿为W=0.005kg/s。空调系统为直流式系统,采用湿膜加湿(按等焓加湿计算)方式,要求冬季送风温度为25℃。室外空气状态:干球温度为-6℃,相对湿度为40%。大气压力为101325Pa,计算所要求的加湿器的饱和效率。 A.23%~32% B.33%~42% C.43%~52% D.53%~62% A. B. C. D. 上一题下一题 (3/30)单项选择题 第3题 如图所示,某高层建筑空调水系统,(1)管路单位长度阻力损失(含局部阻力)为400Pa/m;(2)冷水机组的压力降0.1MPa;(3)水泵扬程为30m;试问系统运行时A点处的压力约为下列何值? 图片 A.11mH2O B.25mH2O C.16mH2O D.8mH2O A. B. C. D. 上一题下一题 (4/30)单项选择题 第4题 某大楼内无人值班的通汛机房,计算显热冷负荷为30kW。室内空气参数为干球温度为27℃、相对湿度为60%。采用专用空调机组,其送风相对湿度为90%。试问该机房的计算送风量为下列何值?注:当地大气压力为101325Pa,空气密度为1.2kg/m3。 A.11000~12000m3/h B.12500~13500m3/h

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

汽车空调常见故障及处理方法

汽车空调常见故障及处理方法 技术类别:空调发布时间:2009-7-23 人气指数:9 故障现象1:蒸发器压力过低。 故障原因:膨胀阀毛细管破损,滤网太脏;系统的配管或软管阻塞。 处理方法:更换膨胀阀,清洗滤网;更换配管和软管;检查吸人节流阀的操作状况,作必要修理。故障现象2:蒸发器压力过高。 故障原因:膨胀阀上感温包在蒸发器出口部位未固紧,使传温失效;膨胀阀未调好,吸人节流阀未调好。 处理方法:固紧感温包,更换膨胀阀;检查操作状况,作必要修理。 故障现象3:压缩机排气压力过低。 故障原因:制冷剂不足;压缩机吸气压力过低;簧片控制阀损坏。 处理方法:观察玻璃管内气泡,五分钟后,气泡不明显时应检查泄漏处,增加适量制冷剂,检查压缩机,更换零部件。 故障现象4:制冷压缩机排气压力过高。 故障原因:车内引擎太热,制冷剂过量;系统内渗有空气;冷凝器太脏,蒸发器蒸发压力过高。处理方法:排除引擎过热,放出过多的制冷剂,排放空气,添加少量制冷剂,使压力表指示正常;清洗冷凝器。 故障现象5:车内冷气不足。故障原因:车内冷气流量不够;温控阀调整不当,控制装置及通风开关未关闭。 处理方法:检查风扇和空气分布系统及蒸发器有无阻塞,检查阀门反应是否灵敏;控制开关调到正确位置。 故障现象6:打开冷温控制开关,车内冷气不足,高、低压表指示正常。 故障原因:冷温控制开关的开启度过小,压缩机制冷时间不够。

处理方法:检查冷温控制开关,开到最冷的位置。 故障现象7:打开空调只有风没有冷气、高、低压表指针不动。 故障原因:制冷开关接触不良或电磁离合器线圈损坏,压缩机无法工作。 处理方法:用三用表检查冷气开关,检修触点、从电瓶直接引线至离合器,若仍不工作,应更换离合器。 故障现象8:制冷剂充足,高、低压指示正常.车内冷气不足,降温极慢。 故障原因:压缩机皮带老化或太松,影响正常运转,制冷效果太差。 处理方法:检查更换损坏的皮带。 故障现象9:系统不制冷,排气温度高.汽缸盖烫手,高低压表读数接近。 故障原因:压缩机吸气阀与排气阀上的阀片磨坏,或缸盖底击穿,气体在气缸中不能排出,高压与低压压力接近 。处理方法:停止使用空调,拆下压缩机,换用新阀片和汽缸盖,如果不能维修,只有更换压缩机。故障现象10:出风口处风不冷,贮液罐玻璃盖孔内有气泡,高低压表读数接近。 故障原因:制冷剂循环量不够,蒸发器的蒸发量少,制冷效果差。 处理方法:寻找系统的泄漏部位,修补和抽真空,灌足制冷剂。 故障现象11:手感压缩机较凉,但制冷效果差,高低压表指示均偏高。 故障原因:制冷系统有空气,制冷剂过量,冷凝器太脏均使制冷效果差。 处理方法:从低压注液气门处放出多余制冷剂,直至贮液罐上玻璃盖孔内出现气泡为止,如若仍不行,对系统重新抽真空,再加制冷剂,清洗冷凝器翅片。 故障现象12:压缩机运转十几分钟后出风口处温度偏高,冷气不足。 故障原因:膨胀阀开得过大,使蒸发器中的制冷剂过多,使多余液体随蒸发的气体一同回到压缩机中,从而压缩机发生液压冲击现象,导致制冷效果差。 处理方法:拆下膨胀阀,顺时钟转动流量调节螺丝1—2圈。 故障现象13:车内冷气不足,高压和低压读数略偏高。

相关文档
相关文档 最新文档