文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Q/GDW 10163-2017 《1000kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程》

Q/GDW 10163-2017 《1000kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程》

Q/GDW 10163-2017  《1000kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程》
Q/GDW 10163-2017  《1000kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程》

Q/GDW 国家电网有限公司企业标准

Q/GDW 10163—2017

代替Q/GDW 1163-2012 1000kV 架空输电线路施工质量检验及评定

规程

Specification for construction quality checkout and evaluation of 1000kV overhead

transmission line

2018 - 07 - 11 发布2018 - 07 - 11 实施国家电网有限公司发布

Q/GDW 10163—2017

目次

前言................................................................................................................................................................ I I

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (2)

4 一般规定 (3)

5 质量检验评定范围 (4)

6 质量检验评定标准及检查方法 (5)

附录A(规范性附录)线路工程施工质量检验记录表 (22)

附录B(规范性附录)线路工程施工质量检验及评定记录表 (34)

附录C(规范性附录)线路工程施工质量评定统计表 (50)

编制说明 (53)

I

Q/GDW 10163—2017

II

前言

为规范1000kV架空输电线路工程的质量检验及评定工作,制定本标准。本标准代替

Q/GDW 1163—2012,与Q/GDW 1163—2012相比,主要技术性差异如下:

——增加了钢筋电弧焊、钢筋机械连接、地脚螺栓、预拌混凝土、铜覆钢接地、接地模块、扩径导线等相关检验标准和检查方法;

——修改了质量评定等级标准,将质量评级中原有的“不合格、合格、优良”三个等级,修改为“合格、不合格”两个等级,将检查项目的“性质”由“关键、重要、一般、外观”修改为“主控、一般”;修改了分项工程的划分,将架空输电线路施工验评项目划分表修改为架空输电线路工程类别划分表和架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表。

——删除了“优良等级”标准、优良率和一次验收合格率计算方法。本标

准由国家电网有限公司基建部提出并解释。本标准由国家电网有限公司科

技部归口。

本标准起草单位:中国电力科学研究院、国家电网有限公司交流建设分公司、北京华联电力工程监

理有限公司、河南送变电建设有限公司、国网湖北送变电工程有限公司、国网浙江省电力公司。

本标准主要起草人:徐国庆、熊织明、荆津、张尔乐、田晓、汪通、王鹏、方伟、李君章、武俊义、刘耀宏、黄成云、叶建云、王刚、王华锋、杨怀伟、朱青山、刘伟、王曦辰。

本标准2007年1月首次发布,2012年5月第一次修订,2017年12月第二次修订。本标准在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。

Q/GDW 10163—2017 1000kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程

1 范围

本标准规定了1000kV交流架空输电线路土石方工程、基础工程、铁塔组立工程、架线工程、接地工程、线路防护设施与原材料及器材检验等的质量检验、评定及检查方法,也是1000kV架空输电线路设计和工程监理的依据。

本标准适用于1000kV交流架空输电线路的新建及改建工程的施工质量检验及评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 1499.1 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋

GB 1499.2 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 1001.1 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件—定义、试验方法和判定准则

GB/T 1179 圆线同心绞架空导线

GB/T 2314 电力金具通用技术条件

GB/T 2315 电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸

GB/T 2317.1 电力金具试验方法第1部分:机械试验

GB/T 2694—2010 输电线路铁塔制造技术条件

GB/T 5117 非合金钢及细晶粒钢焊条

GB/T 5118 热强钢焊条

GB/T 5779.1 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求

GB/T 5779.2 紧固件表面缺陷螺母

GB/T 7253 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件盘形悬式

绝缘子元件的特性

GB/T 8110 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

GB/T 14902 预拌混凝土

GB/T 19519 架空线路绝缘子标称电压高于1000V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子定义、试

验方法及接收准则

GB/T 20141 型线同心绞架空导线

GB/T 26874 高压架空线路用长棒形瓷绝缘子元件特性

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

1

Q/GDW 10163—2017

2 DL/T 284 输电线路铁塔及电力金具紧固用热浸镀锌螺栓与螺母

DL/T 683 电力金具产品型号命名方法

DL/T 768 电力金具制造质量

DL/T 832 光纤复合架空地线

DL/T 1000.3 标称电压高于1000V架空线路用绝缘子使用导则第3部分:交流系统用棒形悬式

复合绝缘子

DL/T 1236-2013 输电杆塔用地脚螺栓与螺母

DL/T 5154-2012 架空输电线路杆塔结构设计技术规定

DL/T 5291-2013 1000kV输变电工程导地线液压压接工艺规程

DL/T 5733-2016 架空输电线路接地模块施工工艺导则

JGJ 18 钢筋焊接及验收规程

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ 94 建筑桩基技术规范

JGJ 107 钢筋机械连接技术规程

YB/T 5004 镀锌钢绞线

Q/GDW 317—2009 特高压光纤复合架空地线(OPGW)工程施工及竣工验收技术规范

Q/GDW 1153—2012 1000kV架空输电线路施工及验收规范

Q/GDW 1384—2015 输电线路钢管塔加工技术规程

Q/GDW 1466—2014 电气工程接地用铜覆钢技术条件

Q/GDW 10162—2016 杆塔作业坠落装置

Q/GDW 11269—2014 疏绞型扩径钢芯铝绞线

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单位工程unit construction

具备独立施工条件并能形成使用功能的建筑物或构筑物,本标准指一条或一个标段的架空输电线路工程。

3.2

分部工程parts of construction

单位工程中分解出来按专业性质、建筑部位确定的结构更小的工程。

3.3

分项工程kinds of construction

按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等确定的分部工程的组成部分。

3.4

单元工程inspectiong lot

Q/GDW 10163—2017

按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体,是工程质量验收的基本单元。

4 一般规定

4.1 架空输电线路工程类别划分见表1。

表1 架空输电线路工程类别划分表

4.2 检查(检验)项目应按下列原则分类:

a) 检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。

b) 主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的项目。

c) 一般项目:除主控项目以外的项目。

4.3 施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单位工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体规定为:

a) 单元工程:

1) 合格级:主控项目检查结果,应100%合格。一般项目检查结果,可有一项不合格,但不

影响使用。

2) 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。

b) 分项工程:

1) 合格级:分项工程中单元工程100%合格。

2) 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。

c) 分部工程:

1) 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

2) 不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。

d) 单位工程:

1) 合格级:单位工程中分部工程100%合格。

2) 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。

4.4 不合格项目处理及处理合格后的质量评定应符合下列规定:

3

Q/GDW 10163—2017

4 a) 不合格项目,经设计同意且业主同意,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格;

b) 经业主组织鉴定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料

后,仍可参加质量评定。

5 质量检验评定范围

5.1 工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加并负责:

a) 业主代表;

b) 设计单位代表;

c) 监理单位代表;

d) 施工单位代表。

5.2 施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定:

a) 施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式。

1)施工队(班)应按单元工程进行检查及自评;

2)工程项目部应按分项工程进行检查及自评;

3)施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。

b) 监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并应对施工单

位的工程施工质量自评结果进行审查。

c) 业主代表、设计代表应参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行

检验或抽样检验,对分部工程和单位工程的评定结果进行审定。

5.3 施工质量检验及评定范围划分应符合表2 的规定:

表2 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表

Q/GDW 10163—2017

6 质量检验评定标准及检查方法

6.1 原材料及器材

6.1.1 钢材质量检验标准及检查方法应符合表3 的规定。

表3 钢材质量检验标准及检查方法

6.1.2 钢筋电弧焊质量检验标准及检查方法应符合表4 的规定。

表4 钢筋电弧焊质量检验标准及检查方法

5

Q/GDW 10163—2017

6.1.3 钢筋机械连接质量检验标准及检查方法应符合表5 的规定。

表5 钢筋机械连接质量检验标准及检查方法

6.1.4 地脚螺栓质量检验标准及检查方法应符合表6 的规定。

表6 地脚螺栓质量检验标准及检查方法

6

Q/GDW 10163—2017

6.1.5 水泥质量检验标准及检查方法应符合表7 的规定,不同厂家、不同品种、不同强度等级的每批水泥都应进行检查。

表7 水泥质量检验标准及检查方法

6.1.6 砂、石、水、外加剂质量检验标准及检查方法应符合表8 的规定。

表8 砂、石、水、外加剂质量检验标准及检查方法

7

Q/GDW 10163—2017

6.1.7 预拌混凝土质量检验标准及检查方法应符合表9 的规定。

表9 预拌混凝土质量检验标准及检查方法

6.1.8 铜覆钢接地质量检验标准及检查方法应符合表10 的规定。

表10 铜覆钢接地质量检验标准及检查方法

8

Q/GDW 10163—2017

6.1.9 接地模块质量检验标准及检查方法应符合表11 的规定。

表11 接地模块质量检验标准及检查方法

6.1.10 塔材及其他镀锌铁件质量检验标准及检查方法应符合表12 的规定。

表12 塔材及其他镀锌铁件质量检验标准及检查方法

9

Q/GDW 10163—2017

6.1.11 导线(扩径导线除外)、地线及OPGW 质量检验标准及检查方法应符合表13 的规定。

表13 导线、地线及OPGW 质量检验标准及检查方法

10

Q/GDW 10163—2017 6.1.12 扩径导线质量检验标准及检查方法应符合表14 的规定。

表14 扩径导线质量检验标准及检查方法

6.1.13 金具质量检验标准及检查方法应符合表15 的规定。

表15 金具质量检验标准及检查方法

6.1.14 绝缘子质量检验标准及检查方法应符合表16 的规定。

表16 绝缘子质量检验标准及检查方法

11

Q/GDW 10163—2017

表16 (续)

序号检验项目检验标准检查方法备注机电(或机械)符合现行GB/T 1001.1、GB/T 7253、GB/T 19519、GB/T 26874、查产品合格证或2

强度

DL/T 1000.3 出厂试验报告供货单位提供工频击穿电压

查产品合格证或供货单位提供

3 性能、爬电距符合现行GB/T 1001.1、GB/T 7253、GB/T 19519、GB/T 26874、

DL/T 1000.3 出厂试验报告离、耐压性能

查产品合格证或

4 温差性能符合现行GB/T 1001.1、GB/T 7253、GB/T 19519、GB/T 26874、

DL/T 1000.3 出厂试验报告供货单位提供

5 外观质量符合现行GB/T 1001.1、GB/T 7253、GB/T 19519、GB/T 26874、组装时逐个检查现场检查

DL/T 1000.3

配件及其他金

配件齐全组装时检查现场检查6

具配合

6.1.15 线路工程所用材料及器材应经检验合格后才能使用,其质量检验资料应齐全完整。

6.2 土石方工程

6.2.1 线路路径复测及基础坑的分坑与开挖、施工基面及电气开方应逐基逐点做好施工检查记录。

6.2.2 线路路径复测应按表17 的质量检验标准及检查方法进行全线检查。

表17 线路路径复测质量检验标准及检查方法

6.2.3 普通基础坑分坑和开挖应按表18 的质量检验标准及检查方法逐基进行检查。

12

Q/GDW 10163—2017 6.2.4 岩石、掏挖基础坑分坑和开挖应按表19 的质量检验标准及检查方法逐基进行检查。

表19 岩石、掏挖基础坑分坑和开挖质量检验标准及检查方法

6.2.5 施工基面、风偏及电气开方应按表20 的质量检验标准及检查方法逐处进行检查。

表20 施工基面、风偏及电气开方质量检验标准及检查方法

6.3 基础工程

6.3.1 基础施工应按照现行Q/GDW 1153 规定的有关要求操作,并逐基做好施工检查记录。

6.3.2 普通基础质量应按表21 的质量检验评定标准及检查方法逐基进行检验评定。

表21 普通基础质量检验评定标准及检查方法

13

Q/GDW 10163—2017

6.3.3 岩石、掏挖基础质量应按表22 的质量检验评定标准及检查方法逐基进行检验评定。

表22 岩石、掏挖基础质量检验评定标准及检查方法

21

Q/GDW 10163—2017

6.3.4 灌柱桩基础质量应按表23 的质量检验评定标准及检查方法逐基进行检验评定。

表23 灌注桩基础质量检验评定标准及检查方法

22

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

DL5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV?750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016 年7月1日

目录 110KV?750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) 29表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) 30表B.0.15导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统 1 ) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统 1 ) (36)

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定 2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干 个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。

2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类: 1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。 2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。 2.0.3施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下 列规定: 1单元工程: 合格级: —主控项目检查结果,应100%合格。 —一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程: 合格级:分项工程中单元工程100%合格。 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程: 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。 4单位工程: 合格级:单位工程中分部工程100%合格 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。 2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定: 1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。 2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。 3质量检验及评定范围 3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加: 1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。 3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定: 1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评; 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。 2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文 输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础

岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。 需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。 2.岩石锚杆基础

岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。 3.掏挖基础

架空输电线路放线施工技术要点分析

架空输电线路放线施工技术要点分析 发表时间:2018-10-01T11:06:43.913Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:梁毅峰[导读] 摘要:输电线路导地线架设是电力工程施工过程中的重点环节,是搭建稳定、安全的输电线路网络的重要过程。 (北京送变电有限公司北京 102401) 摘要:输电线路导地线架设是电力工程施工过程中的重点环节,是搭建稳定、安全的输电线路网络的重要过程。架空输电线路架线施工操作复杂。在架设过程中按照施工方案展放架空线,以工程设计的耐张段为施工单元,进行分段施工。架空输电线路施工过程中一般采用张力放线施工,直到架线结束,导线都一直保持一定张力,使导线脱离地面处于悬空状态,便于进行架设施工。 关键词:架空输电 ; 线路施工 ; 放线引言 输电线路施工过程中,架线是一个重点环节,在施工过程中要加强对施工准备工作的控制,对放线施工技术要点的控制,尤其要做好导引绳、牵引绳的展放,为导地线架设提供良好基础。 1架空输电线路放线施工作业前的准备工作 1.1架空输电线路放线施工作业前机械设备的准备 输电线路架设的过程中,主要需要针对原材料、机械准备、施工现场等进行有效的检查和配置。其中,机械设备的准备上,需要根据放线施工的实际情况进行配置。施工放线主要使用设备包含了牵引机和张力机、导引绳、牵引绳、走板、经纬仪等方面的工具设备,以此来控制架空输电线路施工的主要质量。 1.2架空输电线路放线施工作业前绝缘子的准备 高空架设本身就是一个高危性的施工项目,不仅需要在设备的准备上进行划分重点,还需要在绝缘子的准备上进行构建重点,并在运送的过程中,实现清洗项目的实施。与此同时,在组装绝缘子的过程上,进行检查和确认是不是符合施工的标准。 1.3架空输电线路放线施工作业施工组织准备 俗话说:“良好的开端是成功的一半”。因此,架线前,需对施工现场及其沿线交叉跨越情况进行了解。并在此基础上,对施工技术人员及其安全性管理做好铺垫工作。确定工程量,施工的难度,结合人员的技术用量,构建电力施工的组织准备。针对于现场施工和施工沿线的障碍物清理上,也需要按照标准进行合理的构建,充分展开组织措施,力求经济环保,节能高效。 2放线施工技术 2.1 导引绳和牵引绳的展放 导引绳与牵引绳是输电线路放线施工过程中的辅助设施,为导线的展放提供支持。首先,对导引绳进行展放。展放导引绳施工时,要在放线区域内通过人工操作将导引绳放在放线滑车上,导引绳展放完毕之后要在绳子的两端进行临时锚固,使绳子能够保持一定的张力,而且导引绳的对地距离不能小于 5 米。使用牵引绳拉导引绳时,可以借助地面铺放形式,利用多轮放线滑车,将多导引绳加以牵放。同时架空地线施工过程中可以采用张力放线方法,借助大牵引机以及小张力架对架空地线进行牵放。其次,对牵引绳进行展放。牵引绳是牵引导线,将导线架设到相应杆塔上的重要工具,在牵引绳施工过程中,首先要将已经展放的导引绳的一端与小张力机上的牵引绳进行连接,另一端则与小牵引机连接,开动小牵引机和小张力机,用导引绳对牵引绳产生牵引作用,牵引绳用抗弯连接器连接,当所有的导引绳都被收回之后,原来的导引绳就在轮滑上就可以被牵引绳替代,然后将牵引绳的两端锚固在固定位置,锚固时需要注意要与地面保持一定的安全距离。 2.2 对导线进行牵引 导引绳和牵引绳安装结束之后要及时对输电导线进行牵引,将其牵引架设到杆塔相应位置上。当牵引绳的一段和牵引机相连的时候,另一端可以通过旋转连接器、走板、蛇皮套等与导线相连,将导线直接缠绕在大张力机的张力轮上,首先开动张力机,然后再启动牵引机,对放线的张力和牵引的张力进行调整,使得各段子导线的张力保持一致。每相盘导线牵放即将结束之际,应暂时停止牵引,更换另一组导线,两组导线进行连接的时候要确保导线间液压连接合格,并且使用压接管保护钢套,将直线管保护套安装在直线管的外面,对直线管进行保护,确保直线管可以顺利地通过滑车。当所有牵引绳被收回之后,子导线就可以在全区段放通,然后在导线的两端进行临时锚固。 2.3 放线与紧线 架空输电线路放线完毕之后必须要及时进行紧线施工,确保导地线得到锚固控制。进线操作的直线塔应该要符合设计的要求,当弧垂到达设计值的时候,要及时对导线进行划印,并且及时进行锚固,一般将导线锚固在塔身,如果塔身无法锚固,则可以将导线锚固在地面。锚固时应该要确保紧线操作塔上的印记保持不变。对于架设的导线,则采取反向临时锚固的方法进行设置,在与紧线操作塔相邻的前一个基塔上,做好接地防护,等导线安装完成之后进行反向临时锚固,确保所有的子导线受力均匀。对于耐张塔施工而言,必须要按照施工要求设置临时拉线,可以采用平衡挂线的方法进行施工,每一根子导线都应该要分别设置一组紧线滑车组,确保各个子导线可以被收紧,避免紧线过程中子导线之间相互缠绕。 3架空输电线路放线施工作业的注意事项第一,针对于架空输电线路的紧线上,应按照工艺的路程进行控制。施工应该按照实际的需求进行选择相应的导线材料和尺寸。 第二,在架线的过程中,按照展放需要,选择适合的牵引机和张力机进行施工。并满足交叉作业安全要求,确保架子牢固可靠,接地可靠。与此同时,还需要开展导线的保护工作。 第三,架空输电线路弧垂观测和调整。此部分需要保证观测位置分布均匀,并选择正确的观察点,在控制范围内进行实施紧线施工,并保证施工的质量。在线路的初伸长控制上,需要进行计算和优化工作,最终为了保证弧垂值与设计相互吻合。 结束语 随着社会的进步,人们的社会需求为架空输电线路施工作业,提出了更高的需求。其中的导地线架设更是工作的重中之重。只有在施工的过程中,进行有效的控制,把握本质及其控制点,尤其是导引绳、牵引绳的展放工作上。这样才能提供基础性保证,确保架空输电线路施工的可持续发展与不断创新。

35kV架空线路基础施工方案

1.7 35kV 架空线路基础施工方案 1.7.1 塔基基础施工工艺流程 1.7.2 复测定位 1.7. 2.1.复测内容 (1)按设计平断面图,校核现场桩位是否与之相符。 (2)校核直线和转角度、杆塔位档距和高差、交叉跨越位置和标高以及风偏影响点;对杆塔位进行全面校核,最终确认杆塔位是否可行,为分坑提供资料。 1.7. 2.2复测准备 (1)施工人员必须熟悉设计提供的路径图、断面图、杆塔位明细表、杆塔图、基础图等有关技术资料;熟悉沿线交通、地形情况;拟定复测顺序,做好人员分工。 (2)对使用的全站仪、经纬仪,钢卷尺,塔尺,棱镜等测量工具,必须在使用前进行检验校正,符合精度要求且有检定合格证才能使用。 1.7. 2.3根据设计平断面及杆塔明细表对杆塔位置进行复测,核对杆号、杆型及档距、高差等。测量时,并应对下列几处地形标高进行重点复测: (1)地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。 平整基面 运输基础材料 线路复测 清理现场 回填土 拆模及抹面 浇筑混凝土 钢筋模板安装 挖坑 分坑 养护 接地开挖埋设

(2)杆塔位间被跨越物的标高。 (3)相邻杆塔位的相对标高。 1.9. 2.4相邻杆塔的相对标高及档距复测允许偏差,若超过允许误差,应查明原因予以纠正。 1.7.3 分坑放线 分坑必须在复测结束后进行。分坑前应对《基础施工图》、《平断面定位图》、《杆塔明细表》、《基础配置表》中的塔号、塔型、呼高、档距、转角度数、基础形式等逐一对照,确认无误后方可施工。如客观需要或工期紧急,可允许若干段同时复测,但一个耐张段必须复测完且无误后,方准对该段内的杆塔位分坑;分坑前应对杆塔位桩及其辅桩进行复检。 1.7.4 基础开挖 1.7.4.1开挖 (1)在基坑开挖前各控制桩应完整无缺,复查根开尺寸、转角度数、横担方向等,确认控制尺寸正确无误。 (2)基坑开挖过程中遇有地质与设计不符、坟墓、溶洞等情况,应及时报项目部工程部进行处理,不得擅自增减基础的有效深度。 (3)开挖时,应设专人监护,坑内应放置供人员上下的梯子,工器具及材料严禁抛掷。 (4)对山地丘陵的塔位,在保证塔腿能露出地面的前提下,应尽量不降基或少降基,在原天然地面直接开挖基坑,将基础主柱加高部分深埋,尽量保留原地形和自然植被,减少水土流失。 (5)先定出基础前后左右辅助桩,再按给定的根开尺寸及主柱断面尺寸定出坑口开挖尺寸线。 1.9.4.2护壁混凝土浇制 由于灌注桩基础开挖深度大且在松软土层中为确保施工安全,所以在人工开挖遇松软土时需采用钢筋混凝土护壁。 1.7.5 钢筋笼制作与安装 1.7.5.1材料运输 由于受施工环境限制,各个钢筋笼骨架采取在现场加工,各种原材料需要运输到现场。每个现场需要选取合理材料运输线路,及材料的堆放场地。

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

架空输电线路的施工工艺流程图.docx

..... 架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安 装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个 工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 1准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在开工前应做好充分准备工作,其主要工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、 施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协

..... 议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设 计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1 现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事 项如下: ⑴ 了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽 等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能 可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线 区段及安放点。 ⑵ 对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的 地形,以及需要开挖平整场地的工作量。 ⑶ 了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或 采取爆破施工的可能性。 ⑷ 调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸ 调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹ 跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸 水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺ 调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。

浅谈220kV高压架空输电线路施工技术

浅谈220kV高压架空输电线路施工技术 发表时间:2018-07-13T12:09:51.950Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:佘昆宁 [导读] 内容摘要:国家经济的不断发展使得用电量的需求变得越来越大,电网建设获得了很大发展。 (国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司辽宁葫芦岛 125000) 内容摘要:国家经济的不断发展使得用电量的需求变得越来越大,电网建设获得了很大发展。在相关的高压输电的线路中,220KV的输电线路具有十分重要的意义。我国的大多数城市220KV架空输电相关线路都设计有城乡连结的位置,在进行施工时存在技术比较复杂、危险性很强、工期短以及劳动强度大等特点,同时相应的地质环境与气候条件也会对其产生影响。本文简单分析了220KV的架空送电线路各施工环节技术应用,期望对提升相关技术水平有一定的价值。 关键词:220KV;高压架空;输电线路;施工技术 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。220KV架空输电相关线路施工时技术比较复杂、危险性很强、工期短以及劳动强度大等特点,同时相应的地质环境与气候条件也会对其产生影响,因此,研究220kV高压架空输电线路施工技术具有重要意义。 一、对桩位进行复测 输电线路桩位复测作为线路施工入场的第一个步骤,主要是对设计人员现场的交桩定位进行校核与测量。同时,其也是对整个线路杆位正确性进行检验的关键手段。在进行复测的过程中,如果出现与施工图存在差异的现象,应该与相关设计人员进行及时的沟通。桩位的复测主要针对杆位中心桩的档距、座标高程与耐张段的长度进行检测。转角塔位的方向桩、转角度和沿线跨越物体等。其中最重要的有杆位的中心桩与高程,特别注意的是转角桩中心桩和方向桩千万不可以混淆。鉴于此,用不同颜色的中心桩与方向桩,以更好地进行区分。另外,应该把一些废置桩位拔掉,从而避免将其错认为是杆塔的中心桩,而产生严重的施工错误。还要固定牢固相应的高程辅助桩,保护或者外引容易碰到或者损坏的桩,以避免其发生移位或松动。 二、铁塔的基础设施相关施工技术 铁塔的基础设施施工较隐蔽,其施工大约占据高压的电力架空线路施工量的60%以上,是相关施工操作中的关键所在,其可以有效保证高压电力的架空线路能够稳定运行。工作难点体现在:①进行电力线路的铁塔施工,其一般都是在野外操作,条件十分艰苦,而且其大多涉及到的物体体积都十分巨大。如在进行铁塔基础混凝土浇筑施工过程中,动辄便是几百个立方的工程量,进行户外施工过程中必须一次性完成,初始阶段的质量很难获得保证。同时,如果工程完成后发生质量问题,很难实现及时有效的处理,还会产生巨大维修费用,对整体的工程计划产生严重影响。②电力线路的铁塔施工极易受到环境的制约与影响。并且这种施工存在跨度大、线路较多及范围广泛等特点,施工区域的水文、温度、土壤、地质及运输方式等都会对施工进度产生影响。另外,一般这种电力的线路其施工地点是野外的空旷地,使一些现化化设备很难有效利用起来。所以,总体来说电力线路铁塔工程的施工要比其他施工难度大很多。 三、铁塔的基础钢筋施工相关技术 1、钢筋的弯钩操作 钢筋的弯曲成型首先要符合相关施工图纸上面要求的长度、规格与型式,同时还要符合相关的结构构造标准:I级的钢筋其末端要做180°半圆的弯钩,其弯钩内径不应该小于钢筋直径2.5倍,平直的部分不应该比钢筋直径3倍小。II、III级的钢筋其末端要做成90°或者135°,II级的钢筋其弯曲的直径D不应该比4d(d是钢筋直径)小,III级的钢筋不应该比5d小。 2、钢筋的绑扎 在进行电力线路的铁塔施工中,当把钢筋运至塔位的时候,一定要保持其是无损伤并且清洁的,如果发现钢筋表面有铁锈及泥污等,应在进行绑扎之前做彻底的清除。此外,在进行钢筋笼绑扎时,要结合图纸对其规格、品种及数量等进行检查,一切都没有错误时,还可以进行绑扎操作。 3、焊接钢筋 当受力的钢筋有焊接的接头存在时,在相同构件内设置的接头要互相错开。在任何的一个焊接中心在相应区段内(长度是钢筋直径d 35倍不小于500毫米),同一根的钢筋不能有两个焊接接头。 四、科学选择电缆的施工设备 ①施工的电气控制箱选择:施工的电气控制箱可以分为总控箱与分控箱两种,总控箱的选择不宜过多或过少,过多的时候不容易控制也会增加相应的成本;同时,也不能太少,防止在电压降落时输出功率变低而发生输送机不能同步现象,从而损伤电缆。②输送电缆的机械:在线路施工中输送电缆的机械是十分重要的,在选择时重点考虑输送的能力、速度、电缆外径与外形等。一般根据施工电缆型号进行选用,数量要根据每三十米设置一台来进行计算,假如地形比较特殊还要进行适当的添加。③施工机械的供电线路选择:对施工机械设备进行连接的电缆都是动力电缆,注意电缆截面要满足相应需求,避免发生影响输送机同步的现象。 五、施工过程中的放线与紧线施工技术 1、施工的放线操作 在进行线路的施工过程中,特别重要的一项技术就是放线,在进行放线操作时技术人员要对整体线缆完整性进行检查,把磨损与断股的做出相应统计。对其做出控制的重要依据就是其单股受的损伤不可以超出50%,例如:当钢芯的导线或者铝线损坏程度达到5%时,可做相应的修光操作:去毛剌及去棱角等。在金具修补有效的长度内,假如发生钢芯的铝线或绞线其损伤达到1/4以上时,虽然损伤在标准之内,但是长度却超出了金具修补的限度,或破股及金钩导致钢芯与内层线等出现严重形变,就要把线缆进行切断重接处理。同时,还要检查接头两侧扭绞的方向与规格是不是相同,如发生不能连接的现象应该及时做出调整后才可以开展下一道工序的施工。 2、施工的紧线操作 输电线路紧线施工操作都是在施工的最后阶段完成。在进行紧线操作时,运用悬挂的滑车来检测架空线在相关悬垂线的夹角处的弧垂。对各档进行弧垂的观测,一般情况下都会忽略不计滑车所产生的摩擦力。然而,在进行输电线路的实际架线中,滑车摩擦系数是具有很大差异的,导致杆塔滑车所承受摩擦力不同。应该知道紧线档数多或者线路的起伏太大时,摩擦力产生的影响也会变大。因此,在相关

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

DLT5168-2016-110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程

110KV~750KV架空输电线路施工质量检验 及评定规程 DL/T5168-2016 施行日期:2016年7月1日

目录 110KV~750KV架空输电线路施工质量检验及评定规程 (1) DL/T5168-2016 (1) 表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 (3) 表3.0.3 架空输电线路施工质量检验及评定范围划分表 (4) 表A.0.1 路径复测记录表(线记1) (6) 表A.0.2 普通基础分坑及开挖检查记录表(线记2) (7) 表A.0.3 岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录表(线记3) (8) 表A.0.4 施工基面及电气开方检查记录表(线记4) (9) 表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5) (10) 表A.0.6 OPGW现场开盘测试记录表(线记6) (11) 表A.0.7 OPGW接头损耗测试记录表(线记7) (12) 表A.0.8 OPGW纤芯损耗测试记录表(线记8) (13) 表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1) (14) 表B.0.2 杆塔拉线(含锚杆拉线)基础检查及评定记录表(线基2) (15) 表B.0.3 预制装配式基础检查及评定记录表(线基3) (16) 表B.0.4 混凝土杆预制基础检查及评定记录表(线基4) (17) 表B.0.5 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基5) (18) 表B.0.6-1 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-1) (19) 表B.0.6-2 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-2) (20) 表B.0.6-3 灌注桩基础检查及评定记录表(线基6-3) (21) 表B.0.7 灌注桩基础检查及评定记录表(线基7) (22) 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) (23) 表B.0.9-1 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-1) (24) 表B.0.9-2 拉线铁塔组立检查及评定记录表(线塔2-2) (25) 表B.0.10 混凝土杆组立检查及评定记录表(线杆1) (26) 表B.0.11 钢管电杆组立检查及评定记录表(线杆2) (27) 表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1) (28) 表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2) (29) 表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3) (30) 表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4) (31) 表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5) (32) 表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1) (33) 表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1) (34) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (35) 表C.0.1 分部工程质量评定统计表(线统1) (36)

架空输电线路150条专用名词术语解释

架空输电线路150条专用名词术语解释(双语) 【名词】电力系统 【英文】electrical power system;electricity supply system 【注释】发电、输电及配电的所有装置和设备的组合。 【名词】电力网 【英文】electrical power system;electrical power network 【注释】输电、配电的各种装置、变电站、电力线路或电缆的组合。 【名词】交流系统 【英文】alternating current system; AC system 【注释】由交流电压供电的系统。 【名词】直流系统 【英文】direct current system; DC system 【注释】由直流电压供电的系统。 【名词】输电 【英文】transmission or electricity 【注释】从发电站向用电地区输送电能。 【名词】(电力)线路 【英文】(electric)line 【注释】在电力系统两点之间输配电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。 【名词】输电线路 【英文】transmission line 【注释】连接发电厂与变电站(所)的传输电能的电力线路,作为输电系统一部分的线路。 【名词】架空线路 【英文】overhead line 【注释】用杆塔和绝缘材料将导线架离地面的电力线路。 【名词】支线 【英文】branch line ; spur 【注释】连接到主线路中一点上的电力线路。 【名词】T接线路 【英文】ttapped line; teed line 【注释】连接有支线的线路。 【名词】系统标称电压 【英文】nominal coltage system

电力工程输电线路的施工技术要点 段文刚

电力工程输电线路的施工技术要点段文刚 发表时间:2017-11-14T09:40:45.190Z 来源:《电力设备》2017年第20期作者:段文刚 [导读] 摘要:现阶段,社会经济迅速发展,对电力的需求也越来越大,电力工程的安全开展是顺利送电的必要保障,在电力工程建设中,输电线路施工技术是整个工程重要组成部分,因此,加强输电线路施工技术至关重要。 (国网甘肃省电力公司肃北县供电公司甘肃酒泉 735000) 摘要:现阶段,社会经济迅速发展,对电力的需求也越来越大,电力工程的安全开展是顺利送电的必要保障,在电力工程建设中,输电线路施工技术是整个工程重要组成部分,因此,加强输电线路施工技术至关重要。只有加强输电线路施工技术,保证施工质量,才能确保输电线路安全稳定的输送电力,保证人们生产和生活的需要,为经济发展提供强有力的物质保障。本文主要介绍加强电力工程中输电线路施工技术的重要作用、电力工程中输电线路施工技术存在的主要问题,然后对解决好电力工程中输电线路施工技术问题提出意见。 关键词:电力工程;输电线路;存在问题;解决对策 1电力工程输电线路施工内容 在对电力工程输电线路进行深入研究中,了解到现在电力工程输电线路大多数是埋在地下部分的,因此在施工的时候还要对埋输电线的地理位置和地下结构等方面有个全面的了解,并且在进行电力工程输电线路施工的时候,优先考虑地下杆塔的稳定性,其根本原因在于地下杆塔对整个输电线路起到非常重要的支撑作用。在这个过程中还要对杆塔发生倾斜的现象进行有效控制,借以减少在进行输电线路施工的时候杆塔因为整个工程的外力作用发生下沉现象。总的来说在进行电力工程输电线路施工的时候,对杆塔施工起到高度重视,不仅仅能够保证输电线路施工顺利进行,对于提升输电线路自身质量也起到非常重要的作用。在对输电线路施工中的杆塔进行选取的时候,还要对整个输电线路施工自身需求进行全面考虑,保证选取的杆塔能够达到合理性需求。目前在电力系统施工中选取的杆塔主要有两种,即直线型和耐张塔两种杆塔形式,在进行电力工程输电线路施工时所选取的杆塔大多数是直线型。这是因为在这一过程中选取直线型杆塔能够全面提升输电线路的输电速度,而且在后期发生故障进行维修的时候还很方便。因此在进行输电线路施工的时候经常采用直线型杆塔结构,并保证杆塔工程归属于整个电力工程输电系统。在实施电力工程输电线路施工的时候,还应该对其中涉及的设备进行全面分析,保证电力工程输电线路施工更好的进行。另外在输电线路安装完毕后,还要定期进行检修,有效预防输电线路在长时间使用过程中出现故障。 2电力工程输电线路施工技术要点 2.1技术工程施工 对于输电线路基础工程施工来说,其对于保障整个输电线路自身施工质量起到不可忽视的作用。在进行这项施工的时候还要对输电线路所处的地理环境和其他方面有一个全面的了解,并根据相应了解选取有效施工技术,有效提升输电线路自身质量。在进行施工的过程中还要进行有效的基坑开挖,并按照规定的工序进行施工,减少在施工过程中出现的问题,对于基坑开挖这一过程来说,主要方法包括人力、机械和爆破这三种方式,目前在进行输电线路施工中采取的基坑开挖方式主要是人工开挖,并在这个过程中选取合理的开挖工具和保护桩等对基坑进行全面保护,减少在进行基坑开挖中出现的质量问题。在进行高压输电线路施工的时候,还要对规定的数据等方面有一个全面的了解,在这个过程中需要保持施工过程中出现的数据能够与相关规定全面衔接,减少其中存在的差异,有效提升高压输电线路自身质量和安全性。在施工完毕进行填土处理的过程中还应该保证填加的土壤能够与原土壤保持一致,并且每层厚度控制在标准范围内,借以达到密实标准。 2.2杆塔工程施工技术 现阶段一般在运送、施工环境比较理想的地貌环境,如平原、丘陵选择使用钢筋混凝土或预应力混凝土原料的杆塔;而在不利于运输施工或跨过、垂直档距过大的地貌环境,如高原、塔斯特地貌,通常选择铁塔,高压输电线路施工中为确保线路的稳定性和安全性,一般选择杆塔组立的办法,现阶段杆塔组立又被分为整体和分化两种方法。杆塔的原料、受力方法、结构方法都会影响到杆塔的实践强度,而杆塔支持导线和避雷针的功能很大程度上受其强度的决定,所以在杆塔工程中选择杆塔至关重要。 2.3架线工程施工技术 以展放办法作为区分规范,架线施工可以分为拖地和张力展放两种,拖地展放即不对线盘制动,跋涉中不采用设备直接人工拖动的办法,这种办法虽操作容易,但对导线会造成一定的磨损,影响其使用寿命,并且彻底依托人工劳动功率较低;而张力放线是使用牵张机械使导线以安全间隔通过穿插物,此种办法的功率较高,并且放线的质量愈加有确保,但牵张机械的使用对施工本钱和施工环境具有一定的依赖性,两种办法都需求使用放线滑车,现阶段所使用的放线滑车的直径一般在导线直径的10倍以上,以此确保对导线减小磨损和曲折应力;在架线工程中紧线必不可少,这不仅对削减不必要的浪费具有积极作用,并且可提高输电线路整体的使用性能,其应以混凝土基础工程强度彻底达到规划请求且杆塔工程完成,杆塔和基础工程的固定性稳定的情况下进行,在针对耐张塔进行紧线时应在其张力的相反方向建立临时拉线,避免作用力过大或塔身变形影响后期的驰度观测。在架线工程中会涉及到光纤,由于光纤不具备引雷功能,但光缆中存在金属原料,避雷工作不容忽视,在装置光缆前,必须检查规划材料、原材料和施工设备等,严格依照技术阐明书与装置辅导手册进行施工,检查光缆的技术功能时必须执行单盘测验,现阶段输电线路中使用的光缆的卷盘长度在2~3km左右,其原料决定曲折半径必须超越外径的15倍,所以在架线工程中应避免猛拉和扭结操作,拖放光缆时必须重视整体的和谐,进行光缆接续,必须重视合理配盘、断定连接方位、选择适宜的接头盒、交通和熔接环境等各方面影响因素,施行熔接前要以圆形或椭圆形走向对余纤进行熔盘内的模拟盘绕,曲线半径应控制在35mm以上,详细数值以熔接盘的巨细为规范,长度应控制在盘3圈左右;熔接后严格依照装置阐明密封接头盒,并将其挂在吊线上,整理余缆时以接头盒处向外收缆的次序进行避免盒内盘好的光纤发生变形。 3输电线路工程问题分析及解决方法 电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度,禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求,基底用立式打夯机夯实,两侧回填土分层压夯实;沟中预理件应先焊后埋,位置准确,沟线笔直、平整,阴阳角方正,无任何开裂现象沟盖板表面光洁,四棱四角厚薄均匀,施工时制定专门措施。特殊季节和天气措施应做好相关预防措施(如防水、防雷、防冻等)。设备材料到达现场后,一定要有专人负责接管,放置在场地平实可靠的地方,防潮设备,元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的设备、元件、材料记录、标示的型号、规格、数量应一一与施工图核对,并对其外观认真检查。材料必须有材质证明,并经核验合格后方可使用。设备开箱时,应再一次核对实物规格、型号、数量,对备品、备件、专用工具、说明书、合格证(产品试验报告)应与产品装箱清单、设计施工图一一对照清点。作好设备、材料

相关文档
相关文档 最新文档