文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气质量监测系统技术方案.

空气质量监测系统技术方案.

空气质量监测系统技术方案.
空气质量监测系统技术方案.

空气质量自动监测系统技术方案

目录

一.前言

二.系统概述

三.系统组成

四.空气质量监测仪性能特点

五.仪器工作原理

六.监测参数及性能指标

七.采样系统

八.多点校准设备(高精度配气仪)

九.零气发生器

十.气象系统

十一.中心站软件系统介绍

十二.项目详细的自动监测系统框图、安装方案十三.常见故障维修

大气环境自动监测系统技术文件

一.前言

环境保护监测先行,自动化、信息化是做好环境监测的前提和保障。在地方经济

迅速发展的同时、各地区不断出现不同程度的水、气、噪声等环境污染事件,严重影响了人们的生活质量,阻碍了当地经济的持续发展。随着国家制定的各种环境保护政策及法规的颁布实施,各级地方政府在对辖区内的环境治理日益重视的同时,加大了对环境监测的投资力度,各地区陆续规划安装了大气环境质量监测地面站,实施城市空气质量预报。

THY-AQM60系列城市级大气环境监测系统完全可以实现区域环境保护监测部门对环境监测的实际需要,满足城市空气质量预报的要求。

二、系统概述

THY-AQM60系列城市级大气环境监测系统通过在城市均布点设置子站(子站数量根据当地情况而定),安装在线式环境监测设备。监测数据实时传送到当地环保监控中心;中心可通过系统实时监测终端监测辖区内分布的各点在线监测设备的实时动态数据,并及时记录;建立监测系统数据库,根据历史记录数据和分析结果预测、预报辖区环境污染状况及发展趋势,为有效控制辖区内环境状况提供科学依据。

系统将在环保局监控中心安装一个视频显示屏及建立一个显示控制系统,该系统可满足环保局政务公示及辖区环境监测数据、信息实时发布的需要。

THY-AQM60系列环境空气质量自动监测系统是以自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。系列环境空气自动监测系统是基于干法仪器的生产技术,利用定电位电解传感器原理,结合国际上成熟的电子技术和网络通讯技术研制、开发出来的最新科技产品。该系统符合国家对城市环境空气自动监测系统的各项技术指标要求,国产化程度高,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是开展城市环境空气自动监测的理想仪系列环境空气自动监测系统由一个中心站和若干个子站构成(子站数量根据当地情况而定),安装在线式环境监测设备。因此系统软件将由中心站软件和子站软件两大部分组成,两者有机结合,协调整个监测系统的运行,完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制

及数据处理,并形成报告。

三、系统组成

大气污染物: NO2(NO、NOx)监测仪、臭氧监测仪、二氧化碳监测仪、一氧化碳监测仪、PM10监测仪

气象系统:可测量风速、风向、温度、湿度、大气压力。

现场校准系统:包括多种标准气体、一套气体标定装置。

中心站及子站系统:可连续自动采集大气污染监测仪、气象仪、现场校准的数据及状态信息等。并进行预处理和贮存,等待中心计算机轮询或指令。

采样系统:由采样头、总管、支路接头、抽气风机、排气口等组成。

数据采集系统(即远程数据通讯设备):直接使用无线PC卡(支持GPRS)。条件保证设备:站房等其它硬件

系统组成图

四、空气质量监测仪性能特点:

●同时测量5种气体和一种颗粒物

●便携、在线两用型

●测量参数任意组合,可同时监测五种气体参数和可吸入颗粒物,并在屏幕上实时显示检测值

●采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限可达ppb级

●大屏幕液晶显示,可直观动态显示各种检测数据、图形、仪器工作状态,提供全中文菜单和友好的人机对话界面

●机内锂电池供电或外接交流电供电方式,如果外电源断电后,设备内的电池可供仪器连续工作8小时

●应用单片机技术和无线网络通讯技术相结合,采用SD卡数据存储功能,理论上支持8G 的数据存储量

●自动计算小时、日、周、月平均值,并生成相应的数据报表和数据曲线

●RS485或GPRS无线传输,上位机软件远程接收

●可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5及TSP

●体积小、重量轻、便于随处移动监测

●操作方便、易于维护

●应用领域:城市大气环境监测、企业环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测、

应急监测环境评价监测

五、仪器工作原理

气体检测部分工作原理

本仪器采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术,可以连续监测大气层中的SO2、NO2、O3、CO、H2S、NH3、HF等气体,全面显示需要的测量数据。首先由抽气泵将环境空气通过过滤器,经流量调节器后分别以300ml/min的流量送到传感器气室,通过传感器时所产生的信号经放大、A/D转换后,由微处理器进行采集、计算、数据处理,产生浓度结果数据,同时保存数据结果或通过RS485串行接口送至信息中心。

对于空气中微量气体的检测,不同气体之间的交叉干扰尤其突出,如处理不好,对测试结果会产生极大的影响。我们采用了两项关键技术解决了此问题:一是采用面对环境空气质量专用传感器;二是使用选择性合适过滤器,由此使本系统监测结果准确、可靠。

气体传感器的工作原理:

传感器通常由三个电极构成,其中最主要的是工作电极。它通常是用一种具有催化活性的金属,例如:铂,将其喷镀在一种透气但是憎水的膜上做成。被测量的气体扩散透过多孔的膜在其上进行氧化或还原反应。其反应的性质以工作电极的热力学电位和分析气体的(氧化还原)性质而定。氧化还原反应中参加反应的电子,流向(还原)或流出(氧化)工作电极,通过外电路成为传感器的输出信号。为了氧化还原反应得以进行,工作电极的热力学电位是一个极为重要的因素。参考电极则是为了提供电解中的工作电极具有一种稳定的电位而设。参考电极通常需要保护,使之不暴露在样气中,这样参考电极的热力学电位就总是具有同一数值保持稳定。此外,参考电极不允许有电流需要的第二电极,它的作用主要是允许电子进入或流出传感器内部。

控制工作电极电位和将信号电流转换为电压信号的电路称之恒电位电路(或恒电位器)。工作电极的工作信号需经运放U2转换为电压信号。电路同时保持工作电极的电压使之处于其偏压Vbias之值。参考电极电位与一个经过仔细选择的稳定的输入电压Vbias比较后,线路中运放U1在对电极产生一电压信号,其大小正好是产生一个与工作电极电流相等

相反的电流信号。同时恒电位电路使工作电极与参考电极之间保持一恒定的电位差(电压)。可吸入颗粒物检测部分工作原理

采用激光光源,质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响,内装光学标准散板,确保仪器高稳定性。仪器设计了可更换的粒子切割器,实现了PM10、PM5、 PM2. 5 、 TSP多种粒子分离切割器兼容。在线滤膜采样器,实现了连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容,可以分析所收集到颗粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。设计了恒流控制器,确保采样流量恒定,切割曲线的正确。具有特别的保护气幕,避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染,确保仪器高可靠性通过计算机软件实现仪器零点自动调节,提高了仪器测量精度,方便了用户使用。

控制流程图

仪器的组成:仪器由采样部分、过滤器、样气浓度分析、数据采集/数字滤波、动态数据图形显示、数据存储/查询/通讯、供电方式自动选择等部分组成。

采样部分:采样部分是由进气管路、过滤器、抽气泵、流量调节器等组成,其作用是由抽气泵将环境空气通过过滤器,分别以300ml/min的流量送到传感器气室,然后经仪器排放孔排出。

信号转换部分:该部分由气体传感器和温度传感器组成,其功能是将被测物浓度变成电信号。信号处理部分:该部分由信号变换和控制两部分组成。

信号变换:由气体传感器和温度传感器产生的电信号较小,并且和要求输出的信号不成比例关系,必须经放大后才能得到标准输出信号及控制信号。信号经处理后,输出模拟信号0-2V (根据用户要求可改变)。数字信号ppb或ug/m3供面板LED显示,温度信号经变换后供控

制和计算用。

控制部分:由于传感器信号的输出与温度有关系,该仪器为提高准确度设计了温度控制装置,根据传感器的温度变化即调整制冷和制热系统,保证了传感器的最佳使用状态。控制部分还包括电源保护,开关,泵及标校整定电位趋,其作用是保证系统安全可靠。

输出部分:该部分由模拟信号输出和LED 数字输出两部分组成。

数据采集/数字滤波:由CPU控制的数据采集电路对传感器输出的多路信号进行实时采集,并通过数字滤波对异常数据进行处理,克服各种干扰的影响,确保采集的数据准确可靠。动态数据图形显示:仪器采用图型液晶显示屏,可直观显示各种监测数据、图形;仪器工作状态;提供全中文菜单、人机对话方式,界面友好。

数据存储/查询/通讯:采用大容量数据存储器,理论最大可支持8G的历史监测数据存储;提供方便的数据查询方式;具有无线通讯接口,可与计算机进行数据通讯、数据整理、打印。供电方式自动选择:仪器采用机内锂电池供电或外接交流市电供电方式,当外接市电时,仪器自动断开机内电池。

六、监测参数及性能指标

性能指标

可吸入颗粒物(PM10)参数表

空气质量监测仪其它性能指标:

气体监测原理:定电位电解法

颗粒物监测原理:激光

采样方式:泵吸式300ml/min

响应时间: <150s

精度:±2%F.S

线性:±1%F.S

零漂:±1%F.S

量程零漂:±0.002ppm

工作温度: 5-40oC

存储温度: -20-40oC

工作湿度:≤15%-85%RH非冷凝

传感器工作寿命: >2年

供电方式:机内锂电池供电(3.6V*2)

外接交流电供电(AC220V 50Hz 1.0A)

通讯接口 RS485或GPRS无线传输(非标),4-20mA输出(非标)电池充电时间: 10 小时

电池工作时间:连续 8小时

整机重量: 5kg

外形尺寸: 300 x 260 x 490mm

七、采样系统

该系统包括气体采样探测管、低吸附恒流气体采样泵、低吸附气体导管、与仪器的气体接口装置组成。保证了被测气体的组分客观真实、滞留时间短小于20秒。采样管长度可伸缩或根据客户要求定制。

八、多点校准设备(高精度配气仪)

特点及用途

THY-001型高精度配气仪是微处理器控制的数字化配

气系统,是一种高精度、高分辨率的气体稀释系统,该仪

器的配气技术和所有配件全部为美国公司提供。它适用于

计量中心、工厂、实验室、科研等单位使用标准气体标定

仪器,校准气体、分析仪器标气的样品制备,其精度远远

高于其它同类型的配气系统。THY-001型高精度配气仪的

配气比可在0-100%范围内连续可调。THY-001型高精度配气仪可以单独操作,也可以与微机联用,该系统配气有与微机通讯的并行口与串行口(注:目前因配套的软件正在升级过程中,因此暂不能实现电脑控制)。手动使用时用户可以非常容易地操作键盘上几个键来得到自己所需要的气体浓度。

工作原理

THY-001型高精度配气仪采用高速三通电磁阀在微处理器控制下,以设定的配气比例输出连续、稳定的标准气体浓度。

配气装置配置如下

配气仪------------------------------------------- 1台

直流稳压电源------------------------------------- 1个

THY-001 型配气仪使用说明书----------------------- 1份

THY-001 型配气仪产品合格证书 ---------------------1份

10升聚四氟乙稀气袋------------------------------- 2个

4升气袋------------------------------------------ 2个

仪器箱------------------------------------------- 1个

串连或并联连接电缆(选件)----------------------- 1盘

技术指标

配气比: 0-100%

最小配气比率:标准气源浓度的1%

输出流量:700ml/min(如果需要控制在500ml/min,那么在标气输出口配一个流量计)

示值误差:±1%线性:±1%

重复性:±1%供电电源: 220V AC,50Hz

直流稳压电源:12V DC/800mA 工作温度:0~50℃

仪器最大内压:5Pig (34KPa) 重量: 1.8Kg

尺寸:76×165×203mm

各部份的功能如下:

1数字显示屏:显示的数字为配气的百分比。

2键盘:此12个按键用户可以直接设定配气比例。

3通道指示灯:三条通道指示灯:零气输入(DILUENT IN),标准气体输入(GAS1 IN),配气比标准气体浓度输出(GAS OUT)。如通道打开,指示灯即亮。

4抽气泵开关:泵开关是独立于电源的开关,将泵“开关”开到“ON”,泵即可工作。5系统重新启动按钮:必需时按此按钮,系统可重新启动。

6并行口:通过此接口,可与计算机联机,从而控制该仪器。

7电源:电源需直流12V/0.8A。

仪器器启动和使用

在使用THY-001型配气仪时,厂家建议下列事项:

a、使用零空气稀释标准气体时应在同等压力下工作;

b、建议使用气袋;

c、抽气泵在配气时应不间断使用。

第一步,将标准气体注入气袋中(为了确保压力为常压,保证配气的准确度),然后将气袋接到配气仪的标准气体输入(gas1 in)口上。零空气可用纯净环境干空气,特殊情况可用99.99%的氮气作零气,将它接在零气输入(diluent in)口上。配气比标准气体浓度输出口(GAS OUT)可直接接到需要校准的仪器进气口或储存气袋的进气口上。以上属于短时间配气,如果需要连续配气而且配气量比较大,那么应该将标准气体钢瓶与气体袋进气口想接,气袋的另一出气口接配气仪,气瓶的阀门保持常开,这样就可以进行连续配气。

第二步,打开仪器电源和抽气泵开关,零气输入(DILUENT IN)、配气比标准气体浓度输出(GAS OUT)指示灯亮,显示“0000”,此时仪器输出零气。

第三步,根据所配的浓度比例,按仪器面板上的数字操作键,再按“GO”按键,此时仪器三通电磁阀按配气比交替工作,零气输入(DILUENT IN)、标准气体输入(GAS1 OUT)指示灯交替亮,配气比标准气体浓度输出(gas out)口输出配气比的标准气体浓度。

例如:要配比10%标准气体浓度,此时可按仪器面板上的数字键10.0,再按“GO”按键。

要配比4.5%标准气体浓度,此时可按仪器面板上的数字键4.5,再按“GO”按键。注意:按完数字键后,一定要按“GO”键,并要快速按,才能工作;

当重新输入配气比时需在输入新的配气比率前输入0.00,让配气仪清空管路中的上一次操作的残留气体。

第四步,要回到输出零气,按仪器面板上的数字操作键0,再按“GO”按键,仪器显示0.0,

此时仪器输出零气。

维护

THY-001型配气仪为微电脑控制高精度仪器,所以在维护中要做到以下几点:

1 避免剧烈振动;

2 避免着水和受潮;

3 不用时应将配气仪抽气泵和电源开关关掉;

4 避开强电磁干扰设备;

5 不要将高压气直接通到仪器接口上;

6 外接泵的抽气量不要超过规定;

7 不要用超过12V的电源。

十、气象系统

THY-XYZ型地面遥测气象仪,既可进行常规地面温度、湿度、气压、风向、风速、五个基本气象要素的自动观测,也可根据用户需要增加特种传感器,进行云、能见度、天气现象等气象观测。THY-XYZ型地面遥测气象仪,适应各种自然环境条件下使用,可广泛应用于气象、环保、林业、水利等环境监测。

温度

测量范围:-50~+50℃

传感器:铂电阻Pt100

准确度:±0.2℃(0~50℃);±0.3℃(-50~0℃)

分辨力:±0.1℃

湿度

测量范围:10%~100%RH

传感器:湿敏电容

准确度:±3%RH(<80%RH);±5%RH(>80%RH)

分辨力:1%RH

气压

测量范围:500~1070hpa(任取其中200hpa的量程)

传感器:振动筒式数字气压传感器

准确度:±0.4 hpa

分辨力:±0.1 hpa

风速

测量范围:0~60m/s

传感器:三杯式风速传感器

准确度:±(0.3+0.03V)m/s (V实际风速)

分辨力: 0.1 m/s

启动风速:≤0.5 m/s

距离常数:<3 m

风向

测量范围:0~360°

传感器:风标

准确度:±3°

分辨力:3°

距离常数:≤1.5 m

雨量

测量范围:累计雨量(雨强<4mm/min)

传感器种类:翻斗式雨量传感器

准确度:±0.4 mm(<10mm);±4%( >10mm)

分辨力: 0.1 mm;

主要技术说明

温、湿度传感器

温度传感器使用Pt100铂电阻,测量电路使用数据采集器内的测量电桥,采用四线制式,激励电流为1.2mA。

湿度传感器敏感器件为湿敏电容,环境湿度的变化引起电容容量的变化,经转换电路转换为0~1V的电压输出,对应0~100%RH,灵敏度10mV/1%。

振动筒式数字气压传感器

振动筒式数字气压传感器结构和电路如图3-1和图3-2所示。激励放大器加电后,在换能片上形成脉动力,从而引起筒壁变形,使敏感圆筒以低振幅的谐振频率振动,筒壁位移被换能片感受,通过电路相移、放大再反馈到换能片,产生激振力,敏感圆筒迅速进入大幅度谐振状态,并以一定的振形维持振荡

图3-1振筒式数字气压传感器结构示意图

当被测压力进入敏感圆筒内腔时,沿轴向和径向张紧的圆筒钢度发生变化,从而改变了圆筒的谐振频率,由此检测出不同的气压值。气压频率信号f 和温度电压信号经气压数字电路处理后,输出气压数字信息,经过制式转换,直接送入数据预处理器主板。本气压传感器由一个温度敏感元件和两个运放及若干电子元件共同构成温度监测电路,在外界环境温度变化时,该电路输出一个对应的电压值。

风向风速传感器

风向感应器为单板风标,当风标转动时,带动七位的格雷码盘,对应于每一位的发光二极管和光敏三极管将风标的角位移转换成相应的格雷码。

风速传感器采用三杯式感应器,风杯由碳纤维增强塑料制成。

图3-2 振动筒式数字气压传感器电路框图

有关风向、风速传感器详细资料请参阅《EC9-1型高动态性能测风传感器使用手册》。雨量传感器

雨量传感器为翻斗式遥测雨量传感器,主要由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗和调节螺钉、干簧管等组成。其工作过程是:雨水由承水口汇集,进入上翻斗,上翻斗的作用是使降水强度近似大降水强度,然后进入计量翻斗计量,计量翻斗翻动一次为0.1毫米降水量,随之雨水由计量翻斗倒入计数翻斗。

供电电源要求

THY-XYZ型地面遥测气象仪,供电电源为市电220V,供电能力应大于1KW。在市电220V ±33V范围内本遥测气象仪均能正常工作。室外设备是由室内数据预处理器通过遥测电缆供电,供电电压为直流15V。

设备检查

THY-XYZ型地面遥测气象仪,安装前应开箱检查设备的完整性,其配套部件和数量应与随机提供的装箱清单相符,如有不符请立即与设备供应商联系。

THY-XYZ型地面遥测气象仪,标准配置的遥测电缆长度为100m,用户可根据室内外设备安装距离,选用100m~300m的遥测电缆。

以下内容仅供参考

十一、中心站软件系统介绍

数据采集系统

中心站及硬件配置

软件系统功能介绍

该系统实现各种在线监测仪器的综合接入,包括空气质量在线监测、烟气在线监测、污水在线监测、一般企业污染设施运行监测等污染源监测等。

数据综合接入中心是环保监控系统的核心,负责系统基础数据的采集、集中。因此该中心应该具有接入方式灵活、扩展性强,对已建成系统容易实现集成,对接入点数无限制的特点。

数据接入

接入解决方案

根据用户的具体需求,并结合我们在环保及通讯领域多年研发的优势,在公司原有的综合接入系统基础之上,进行升级换代,充分满足环保行业的需求。继续对多种接入方式的支持,并增强远程控制的功能。根据当前接入的性价比及环保监测的特点,我们推荐使用GPRS/CDMA通讯方式,对个别信号不好的地方采用传统的MODEM通讯做补充,对已经建成的系统提供集成解决方案。数据接入环保局监控中心。

服务器

服务器

服务器 C

(公网IP)

无线组网接入

●监控指标:空气质量在线监测仪、气象五参数、COD、PH值、污水流量、氨氮为

必有指标(根据企业排污具体情况), 总有机碳是可选项;系统应为污水温度、总

磷、总氮、BOD、总悬浮物等预留接口;

●企业基本信息管理:企业基本信息管理包括企业名称、地理坐标、主要污染物、行

政区划、行业信息等企业基本信息,在次基础上可以完成对企业基本信息的添加、修改、查询、打印输出等。

●数据传输: 下位机自动维持与中心的通讯链路、数据按规定的数据格式传输,整个

过程不需要任何的人工干预。对有新仪器要求支持时间校准,设定测量时间、设定

一段时间内的测量频次、测量结束后恢复正常测量。

●数据显示:可以以曲线、柱状图、表格等方式显示实时数据、历史数据。

●统计报表:能进行数据统计分析、按标准和规范生成报表。

●报警: 软件支持在计算机屏幕上标记出污染企业的具体位置,一旦出现超标排放、

停运设备等非正常情况的情况,屏幕上相关企业就会由正常的绿色变为报警的红色

或黄色,问题企业名称、位置一目了然,提高污染企业排放情况的透明度。报警监

控是系统自动完成的对下端仪器监测到的各种报警数据的上报和自动提示功能,并

将各种报警项目自动写入系统日志,为之后采取相应治理措施提供依据。

●报警参数设定:对于相同的指标由于监控点的不同可能要求的排放标准不同,所以

系统提供了灵活的设置报警参数的功能,方便用户根据实际需要灵活设定每个监控

点的任何一个监控指标的报警参数,同时可设置企业COD、污水流量、氨氮的总量

排放年计划指标。

●状态显示:能方便显示出在线仪器、不在线仪器、报警仪器等。

数据接入系统

系统组成

硬件网络平台,系统主要由智能采集终端、无线传输网、中心管理服务器(安装监控管理软件)等四部分组成。智能采集终端采集的污染源等数据打包进行无线传输,经专门组建的无线VPN专网传输的监控中心的管理服务器进行进一步处理。监控管理人员通过监控管理软件,可以对前数据采集仪进行参数进行设定,对污染源的各种监测数据的阀值进行设定和更改,还可以对监控到数据进行存储。

无线接入网络图

图1 硬件网络拓扑结构图

系统平台配置

硬件平台描述

硬件设备主要包括:

企业前端数据采集终端设备;

中心端CDMA上网MODEM;

SIM 卡;

两台服务器;(也可以暂时用一台实现)。

数据处理主要设备为数据接入服务器和数据处理服务器。其中数据接入服务器主要通过CDMA线路与污染源前端数据采集器连通,获得污染源数据并进行存储,该服务器由于对机器性能要求并不是很明显因此可采用配置较高的台式机来代替。数据处理服务器上需要安装数据库软件及GIS等应用软件,因此需要专门的服务器来实现。

建议的数据接入服务器配置为:

CPU:P4 3.0G;内存:1G DDR;硬盘:120G

建议的数据处理服务器配置为:

CPU:Xeon 3.0;内存:2G ;硬盘4*72G

十二、项目详细的自动监测系统框图、安装方案

站房的基本要求

站房的面积可在8m2—12m2选取,一般以9m2为宜。保证足以安放全部设备,站房高一般以2.3m—2.5m左右,站房最好建设在协议单位内。(单位应有安全设施,如防盗门,院墙等,站房的一切装修应用防火材料,有条件的地方可按装防盗防火自动报警装置)。

站房的设施

电源要求:

三相四线(为防止电源负载不同而产生的相互干扰)AC220V,50Hz, 30A以上;其中给设备供电的这一相需配3000W高精度电源稳压器一台,每相电加上电源短路保护器(10A 2只,20A 1只)

恒温恒湿要求:

站房内应根据房间面积大小安装至少不低于大 1.5匹带有断电自启动的冷暖分体机空调,为了省电建议用户配置变频空调)。

注意事项

1、安装时,空调出风口不能直接吹采样管,避免夏季因采样管内样气受冷形成冷凝水影响

监测值。

2、电源进线必须安装电源短路保护器,其容量不宜过大,可根据每相用电量适当调整(仪器的整套功耗约1600W),以保证设备有短路现象及时跳闸,如能制作专用供电箱,设计有来电延时启动。

3、站房应安装良好的接地线,原则要求接地电阻小于4Ω。可采用多根角铁并联接地、埋铜板浇盐水等方法,接地线应采用20mm宽的扁铁引入站房,用不小于2.5mm2的单股铜芯线连接到仪器。

4、站房应采取防雷措施(特别注意雷电由电话线进入击伤设备)。房屋安装避雷针,如处于周边避雷建筑物45度角保护区可不安装避雷针。电话进户线应采用屏蔽线并良好接地,以保证model正常工作。有条件的地区可请相关防雷部门全面设计。

5、站房可采用砖房或彩钢板轻质房,不开窗,可安装换气扇,换气扇选用室内方向有挡板的,防止蚊虫进入。

6、站房应采取保暖隔热措施,以保证空调恒温及节约能源。

7、站房的房脚处应留有Φ20mm的孔,以排废气和空压机的水。房顶有二个采样孔,一个是PM10采样孔,一个是样气采样孔,采样管穿过房顶应密封以防止雨水进入。(具体的安装尺寸参见安装示意图)

8、具体安装步骤严格按照产品说明书规定执行。

十三、常见故障及维修

若用户不能依据上表排除故障,可将仪器送就近的维修站,也可将仪器寄回我公司维修,我们将以最快的速度排除故障并交回用户。若传感器到期,请与维修站或我公司联系,以便更换新的传感器。我们将定期走访用户,解决现场使用中存在的问题,如果用户有特殊需要,可上门服务。

《环境空气质量监测规范》(试行)

国家环境保护总局公告 公告 2007年 第4号 关于发布《环境空气质量监测规范》(试行)的公告 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,规范环境空气质量监测工作,我局制定了《环境空气质量监测规范(试行)》,现予发布,自发布之日起施行。 二○○七年一月十九日 主题词:环保 空气 监测 规范 公告

环境空气质量监测规范 (试行) 第一章 总则 第一条 为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。 第二条 本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设置要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。 本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。 第三条 国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。 第二章环境空气质量监测网 第四条 设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。 监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和

环境空气质量监测规范-中华人民共和国环境保护部

环境空气质量监测规范 (试行) 第一章总则 第一条为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。 第二条本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设臵要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。 本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。 第三条国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。 第二章环境空气质量监测网 第四条设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况

及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。 监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点。 第五条国家根据环境管理的需要,为开展环境空气质量监测活动,设臵国家环境空气质量监测网,其监测目的为:(一)确定全国城市区域环境空气质量变化趋势,反映城市区域环境空气质量总体水平; (二)确定全国环境空气质量背景水平以及区域空气质量状况; (三)判定全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求; (四)为制定全国大气污染防治规划和对策提供依据。 第六条各地方应根据环境管理的需要,按本规范规定的原则,设臵省(自治区、直辖市)级或市(地)级环境空气质量监测网(以下称“地方环境空气质量监测网”),其监测目的为:(一)确定监测网覆盖区域内空气污染物可能出现的高浓度值; (二)确定监测网覆盖区域内各环境质量功能区空气污染物的代表浓度,判定其环境空气质量是否满足环境空气质量标准的

(完整版)环境监测系统解决方案

环境监测系统解决方案 一、系统概要 本综合管控云平台是一套基于云计算的物联网综合管控云服务平台。平台可适配于各种物联网应用系统,实时监控管理接入设备的状态与运行情况,并对设备进行远程操作,通过云平台对接物联网设备做到精确感知、精准操作、精细管理,提供稳定、可靠、低成本维护的一站式云端物联网平台。环境监测系统通过对现场温度、湿度、光照、风向、风速、PM2.5、气压等参数的数据采集,将参数数据远传至物联网云平台,实现现场各个设备的数据实时监测,用户可以通过电脑网页或是手机app实时查看,可以自由设置各个参数的标准值上下限,如果数据超限可以给相关的工作人员发送短信或是微信报警提醒,做到提前预警,避免造成不必要的损失,实现在远程就能值守现场设备。 二、拓扑图 现场传感器数据通过物联网中继器上传云平台,客户通过电脑网页或是手机app可以实时监控现场设备数据。

三、系统构成 3.1系统登陆 ①PC端登陆: 本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。(登陆界面可定制企业logo及信息)如下图: ②手机端登陆: 用户可在任何有本地局域网信号的地方,通过IOS或Android版本APP登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。IOS 版本APP请在Apple Store搜索“易云系统”进行下载,安卓版本请在“易云物联网系统”公众号或PC端系统中扫描二维码进行下载。 3.2数据监控 能够便捷监控实时数据,并且可通过数据变化自动启停其他设备,各项数据可用数值、图片、文字分别展示,并通过短信等功能向用户发送报警信息。另外,可设定不同的监控点,更直观的监测每个测温点实时情况,模拟真实的设备位置分布。如下图:

环境监测云平台系统产品解决方案

环境监测云平台系统产品 解决方案

目录 一、引言 (3) 二、产品系统概述 (4) 三、方案特点 (5) 1. 数据精准、监控图像清晰度 (5) 2. 网络适应性强、带宽要求低,支持多种有线或无线网络接入方式. 5 3. 可集成性 (6) 4. 高传输可靠性 (6) 5. 系统建设成本低 (6) 四、系统组成及架构 (7) 五、平台服务端操作及功能介绍 (9) 六、相关硬件产品介绍 (20)

一、引言 防治扬尘污染,保护和改善城市生活环境空气质量,保障人民群众身体健康,一直是国家各级环境保护部门的重要工作内容之一。在所有的扬尘污染中,工程施工扬尘,如房屋建设施工、道路与管线施工、房屋拆除等为主要污染源。为此,在国家各级城市出台的扬尘污染防治管理办法中,都对建设工程施工提出了明确的防尘要求和相应的处罚条款。 目前,我国正处于城市建设的快速发展期,工程施工每天都在众多的、分散的地点同时进行着。而环保部门人员数量有限,不可能每天都到各个施工地点去巡查,因此,对众多分散的工程施工现场进行远程监控,及时发现违反防尘要求、出现扬尘污染的施工地点并及时处理,无疑是监管工程施工扬尘污染的有效途径。然而,传统的视频监控一方面呈现的图像分辨率极为有限,不利于对现场情况的准确辨别;另一方面,远程视频监控需要较高的通信网络带宽做支持,往往需要铺设专门的光纤或电缆、租用昂贵的通信信道;可是工程

施工地点数量众多、地理分布复杂,且对于扬尘监控只是阶段性的需求,为此部署大量的视频监控点无疑会给环保部门带来庞大的资金压力,为国家带来不必要的资金消耗。有没有成本更低、部署更方便的监控手段,来实现对工程施工扬尘污染进行远程监控的目的呢? 二、产品系统概述 成都远控科技有限公司开发的“环境监控云平台系统”即是以安装在远程的终端设备通过3G/4G网络实时向云平台服务端上传相关环境监测数据以及监控画面的一种新的监控应用方式。工作人员亦可通过有线或无线网络登陆“环境监控云平台系统”,对远端现场环境作时实监控,提取相关环境污染数据;当环境污染达到上峰值时,安装在施工现场的环境探测感应器或摄像头,将自动记录下相关环境数据并抓拍下现场的高清晰数字图片,并通过有线或无线通信网络自动传输回来,即时呈现在环保机关的各种显示终端上(PC、PDA),让环保工作人员通过高清晰的数字图片,即时了解施工现场的防尘措施实施情况和工地现状,达到对众多分散的工程施工地点进行远程联网监控的目的。

环境空气质量自动监测系统复习试题

一、填空题 、在监测子站中,应对单独采样,但为防止沉积于采样管管壁,采样管应,为防止采样管内冷凝结露,可采取加温措施,加热温度一般控制在.资料个人收集整理,勿做商业用途 答案:、颗粒物、垂直、~℃ 、监测子站地监测仪器设备每年至少进行预防性检修. 答案:次 、为使监测仪器正常工作,自动监测站点地室内应配有设备、设备. 答案:空调;除湿. 、采样总管内径选择在之间,采样总管内地气流应保持状态,采样气体在总管地滞留时间应小于.资料个人收集整理,勿做商业用途 答案:~、. 、对于低浓度未检出结果和在监测分析仪器零点漂移技术指标范围内地,取监测仪器最低检出限地数值,作为监测结果参加统计.资料个人收集整理,勿做商业用途 答案:负值、/ 二、判断题 在大气自动监测系统中,为防止电噪声地相互干扰,宜采用二相供电,分相使用.()答案:(×) 、几乎所有地监测分析仪器输出地都是电压信号. ( )资料个人收集整理,勿做商业用途 答案:(√) 、若监测仪器地零点和跨度飘移超过仪器地调节控制限,但小于飘移控制限,则应对仪器进行校准. ( )资料个人收集整理,勿做商业用途 答案:(×) 、应定其检查零气发生器地温度控制和压力是否正常,气路是否漏气.( √ ) 三、选择题 、通常连接大气自动监测仪器和采气管地材质为. 、玻璃;、聚四氟乙烯;、橡胶管;、氯乙烯管. 答案: 、大气自动监测仪器断电应首先检查. 、电源接头、插头、保险丝和开关;、内部是否有短路;、内部器件失效. 答案: 四、问答题 、环境空气自动监测系统监测地主要项目是什么? 答:、、、、. 、监测子站地主要任务是什么? 答:对环境空气质量和气象状况进行连续自动监测;采集、处理和存储监测数据;按中心 计算机指令定时或随时向中心计算机传输监测数据和设备工作状态信息. 、何谓仪器地零点飘移? 答:当待测样品中不含被测组分时,在规定地时间内,仪器读数变化(偏离零 点地数值)称为零点漂移. 、怎样对单机零点及跨度漂移进行测试? 答:零点漂移测试:仪器开机后将零点校为零,仪器连续通零气工作,用数据记录仪记录其零漂数值,将最大值与考核指标比较.资料个人收集整理,勿做商业用途 零点漂移测试完成后仪器进行一次满量程%地跨度校准,然后仪器连续通满量程%以上体积分数地标气工作,用数据记录仪记录其跨度漂移数值,与跨度漂移附录中地相应指标比较. 资料个人收集整理,勿做商业用途

物联网智能环境监测系统

《传感器与物联网技 术》 综合报告 题目:智能环境与物联网技术 专业: 学号: 姓名: 提交日期:二О一六年六月 摘要

环境与所有人的日常生活都息息相关,而物联网技术也随着计算机技术,信息技术,以及智能技术的发展越来越多的开始被应用到我们的日常生活中来。本文主要针对物联网技术应用到环境监测中的相关问题进行了分析与探讨。 智能环境利用各种传感器技术,移动计算,信息融合等技术对空气环境,海洋环境,河,湖水质,生态环境,城市环境质量进行全面有效地监控,通过构建全国各地环境质量的检测实现对全国范围内的环境进行实时在线监控和综合分析,建立全国性的污染源信息综合管理系统,为采取环境治理措施和污染预警提供更客观,有效的依据。 关键字:智能环境物联网技术传感器

目录 1引言 (4) 1.1 物联网简介 (4) 1.2智能环境研究的目的和背景 (4) 2需求分析 (4) 2.1智能环境功能需求分析 (5) 2.2各子系统需求分析 (5) 2.2.1大气污染监测子系统需求分析 (5) 2.2.2海洋污染监测子需求分析 (5) 2.2.3水质监测子系统需求分析 (5) 2.2.4生态环境检测子系统需求分析 (5) 2.2.5城市环境检测子系统需求分析 (5) 2.3其他非功能需求分析 (6) 2.3.1可靠性需求 (6) 2.3.2开放性需求 (6) 2.3.3可扩展性需求 (6) 2.3.4安全性需求 (6) 2.3.5应用环境需求 (6) 3详细设计 (6) 3.1各环境监测子系统解决方案 (6) 3.2智能环境监测系统结构图 (5) 3.2.1各子系统环境监测拓扑结构图 (6) 4结论 (12) 参考文献 (13)

国家环境监测网环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定试

国家环境监测网环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定 (试行) 1适用范围 本规定规定了开展环境空气臭氧自动监测现场比对的方法和要求。 本规定适用于国家和地方各级环境监测站对辖区内环境空气臭氧自动监测质量进行现场核查。 2规范性引用文件 本规定内容引用了下列文件中的条款,凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本规定。 HJ 590 环境空气臭氧的测定紫外光度法 HJ 193-2005 环境空气质量自动监测技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本规定。 3.1 臭氧标准参考光度计,Standard Reference Photometer,SRP NIST与EPA于1981年合作开发的标准参考光度计,作为臭氧参考标准。 主要性能指标: 测量范围:0-1000 nmol/mol; 测量不确定度:±1 nmol/mol(0-100 nmol/mol)、±1%(100-1000 nmol/mol)。 3.2 臭氧传递标准 指经过臭氧标准参考光度计(SRP)量值传递(可经过一级或多级传递)后,可用来进行现场环境臭氧分析仪的比对和向现场的环境臭氧分析仪传递准确度的臭氧校准仪。 4方法原理 采用经量值溯源的臭氧传递标准,对正常工作状态的国家网环境空气自动监测子站的臭氧分析仪进行现场比对,以分析仪测定值与传递标准设定值的相对误差评价子站臭氧分析仪的准确度。

5试剂和材料 5.1 采样管线及接头,采样管线采用不与臭氧发生化学反应的聚四氟乙烯材料,接头包括三通、两通等常用接头。 5.2 臭氧传递标准运输箱,减少仪器运输过程中的物理震动、位移等。 6仪器和设备 6.1 臭氧传递标准 可根据比对实施者的实验室条件,选择下列传递标准之一用于现场比对用。 6.1.1 臭氧校准仪 经过臭氧标准参考光度计(SRP)直接校准过的臭氧校准仪。 6.1.2 多种气体校准仪 经过臭氧校准仪校准过的多种气体校准仪。与零气源连接后,能够产生稳定的接近系统上限浓度的臭氧(0.5 μmol/mol或1.0 μmol/mol),能够准确控制进入臭氧发生器的零空气的流量,至少可以对发生的初始臭氧浓度进行4级稀释。 6.2 空气压缩机 可以使用环境空气子站的空气压缩机,也可以使用比对实施者单独携带的空气压缩机,能稳定输出压力为20~30psi的气体。 6.3 零气发生装置 能产生符合分析校准程序要求的零空气。由核查实施者单独携带至现场,用于现场核查时向传递标准和分析仪通入零空气。 注:零空气质量的确认参见HJ 590附录A。 7现场比对 7.1 将臭氧传递标准运输至监测现场,连接好臭氧传递标准与臭氧分析仪之间的电线、气体管路和通讯线路。打开电源,开机预热至少2小时。 7.2打开空气压缩机和零气发生装置,调节压力使其稳定输出20~30psi的零空气。 7.3 在0~500 nmol/mol量程范围内,设置臭氧传递标准产生零点、精密度点(100 nmol/mol)、跨度点(400 nmol/mol)、日常监测浓度点的臭氧,依次通入臭氧分析仪30分钟,仪器自动记录分钟数据。 注:取子站最近一年臭氧小时值的平均值作为日常监测浓度点。

环境空气质量监测预警预报发布系统

环境空气质量监测预警预报发布系统 天津智易时代科技发展有限公司 2016年4月

目录 一、项目概述 (34) 1.1 背景介绍 (4) 1.2 现状 (5) 1.3 目标 (6) 1.4 技术标准 (7) 1.5 设计原则 (7) 二、系统架构 (9) 2.1 系统结构 (9) 2.2 系统逻辑架构 (10) 2.3 系统网络部署 (11) 2.4 系统技术路线 (12) 2.5 系统接口设计 (12) 三、建设内容 (13) 3.1数据接收系统 (13) 3.2数据库管理系统 (16) 3.3数据审核处理系统 (48) 3.4环境空气质量监测预警预报发布系统 (19) 3.4.1Web端发布系统 (19) 3.4.1.1 环境质量数据排名 (23) 3.4.1.2 AQI实时报、日报自动生成 (23) 3.4.1.3 污染物来源分析 (24) 3.4.1.4 设备监控 (24) 3.4.1.5 环境数据动态云图展示 (55) 3.4.1.6 空气质量、气象数据导出 (26) 3.4.1.7 站点管理 (26) 3.4.1.8 短信配置 (27) 3.4.1.9 污染物浓度预警 (28) 3.4.1.10 数据修约 (28)

3.4.1.11 用户管理 (29) 3.4.2移动端发布系统 (60) 3.4.3面向公众的环境空气质量微信发布平台 (34) 四、基础硬件支撑环境 (34) 4.1发布软件及服务器 (34)

一、项目概述 1.1 背景介绍 近年来,空气环境污染日益严重,党中央、国务院高度重视大气污染防治,2013年国务院出台《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)。提出大气污染防治的总体要求、奋斗目标和政策举措。其中明确指出要建立监测预警应急体系,妥善应对污染天气。各省市,各地区针对本地大气特点和环境空气污染现状,也制定了相应的计划,主要实现环境空气质量预报预警体系的建立,突出重点、分类指导、多管齐下、科学施策,把调整优化结构、强化创新驱动和保护环境生态结合起来,用硬措施完成硬任务,确保防治工作早见成效,促进改善民生,培育新的经济增长点。 大气污染防治是一项涉及面广、综合性强、艰巨复杂的系统工程,只有通过系统而完善的大气污染防治技术的综合运用,才会取得显著的效果,通过建立环境空气质量预报预警系统,主要满足环境空气质量预报预警的首要环节,为大气污染防治的应急处理和优化控制提供基础保障。 2015年8月,国务院办公厅印发《生态环境监测网络建设方案》,对今后一个时期我国生态环境监测网络建设做出全面规划和部署。按此方案,环保部将适度回收生态环境质量监测事权,建立全国统一的实时在线环境监控系统。到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源和生态状况监测的全覆盖,以及各级各类监测数据系统的互联共享。这将为保障监测数据质量、实现监测与监管执法联动提供重要支撑。(附件1) 2016年3月,环境保护部近日印发了《生态环境大数据建设总体方案》(下文简称《方案》)的通知,提出未来五年内,生态环境大数据建设要实现的目标是,生态环境综合决策科学化、生态环境监管精准化、生态环境公共服务便民化。 生态环境大数据建设的原则是顶层设计、应用导向;开放共享、强化应用;健全规范、保障安全;分步实施、重点突破。 《方案》指出,大数据是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合,正快速发展为对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析,从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信

智能环境监测系统的设计说明

智能环境监测系统的设计 Design on the intelligent system of monitoring environment

摘要 系统主要由数据采集端和移动监控终端两部分组成。采用16位单片机SPCE061A为处理核心,在数据采集端,利用两片CD4067BE分别挂接16只DHT11温湿度传感器和16只光照强度传感器;采用10位ADC实现对环境声音的实时录制,加入OV7670摄像头进行实时拍照监控,最后把所采集到的数据帧通过NRF905无线传输模块传送到移动监控终端。在移动监控终端,通过NRF905接收数据,将处理后的环境参数数据进行显示,接收到的语音压缩编码通过10位DAC进行解码播放,通过按键切换进入全屏环境参数显示模式或全屏监控照片显示模式,并将接受到的环境参数、声音、照片存储到SD卡中。本文以SPCE061A超低功耗单片机为核心,设计了通用智能终端和智能温湿度传感器,重点介绍了该终端和传感器的任务、硬件、软件以及控制算法的设计与实现。硬件方面,介绍了系统各个部分的设计思想、原理电路以及,并给出了系统总硬件原理图;另外,为了实现系统的低成本和低功耗,在满足设计要求的前提下,尽可能选用了价格低廉和低功耗的元器件。软件方面,采用了时间触发的混合调度器模式设计,对系统各个任务进行了设计,并给出了系统软件低功耗设计方法。 关键词:SPCE061A;多节点;无线传输;HMI Abstract The system is designed for two parts of data acquisition terminal and mobile monitoring terminal. Its processing core is SPCE061A which is a 16 bits mcu. In the data acquisition terminal, 16 DHT11 of single bus temperature, humidity sensor and 16 light intensity sensor are hung on two CD4067BE. The environmental sound is recorded to coding and compression with 10 bits ADC which is built in the mcu at any time. Add OV7670 which is a camera module to monitor at anytime. ALL collected data is transmitted to the mobile monitoring terminal through NRF905 of wireless transmission module. In the mobile monitoring terminal, the data is received through NRF905.The environmental parameter data is displayed after dealing with and the compression coding of speech is decoded to play with 10 bits DAC.We can switch to full-screen environment parameter display mode or full-screen picture display mode with the keys. At last, the environmental parameter, sound and photos are stored to the SD card.Based on the SPCE061A ultra low power microcontroller as the core, a general intelligent terminal and intelligent temperature and

(完整版)环境监测系统解决方案

环境监测系统解决方案 一、系统概要本综合管控云平台是一套基于云计算的物联网综合管控云服务平台。平台可适配于各种物联网应用系统,实时监控管理接入设备的状态与运行情况, 并对设备进行远程操作,通过云平台对接物联网设备做到精确感知、精准操作、精细管理,提供稳定、可靠、低成本维护的一站式云端物联网平台。环境监测系统通过对现场温度、湿度、光照、风向、风速、PM2.5、气压等参数的数据采集,将参数数据远传至物联网云平台,实现现场各个设备的数据实时监测,用户可以通过电脑网页或是手机app 实时查看,可以自由设置各个参数的标准值上下限,如果数据超限可以给相关的工作人员发送短信或是微信报警提醒,做到提前预警, 避免造成不必要的损失,实现在远程就能值守现场设备。 二、拓扑图 现场传感器数据通过物联网中继器上传云平台,客户通过电脑网页或是手机app 可以实时监控现场设备数据。

875物联网中继器 传感器 PM 2.5 Pe 端 移动端 Padyf5 ??n ? ?f 光 照 度 二氧化碳

三、系统构成 3.1 系统登陆 ① PC 端登陆: 本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。(登陆界面可定制企业logo 及信息)如下图: ② 手机端登陆:用户可在任何有本地局域网信号的地方,通过IOS或Android 版本APP登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。IOS 版本APP请在Apple Store搜索“易云系统”进行下载,安卓版本请在“易云物联网系统”公众号或PC端系统中扫描二维码进行下载。 3.2 数据监控 能够便捷监控实时数据,并且可通过数据变化自动启停其他设备,各项数据可用数值、图片、文字分别展示,并通过短信等功能向用户发送报警信息。另外,可设定不同的监控点,更直观的监测每个测温点实时情况,模拟真实的设备位置分布。如下图:

EC9800系列空气质量自动监测系统技术参数

EC9800系列空气质量自动监测系统技术参数 1、本系统要求澳大利亚ECOTECH公司产品原装进口。 2、本项目招标采购内容见下表: 说明:以上所选主要仪器经过美国EPA认证,性能指标满足中华人民共和国环境保护行业标准《环境空气质量自动监测技术规范(HJ/T193-2005)》的有关规定。 仪器性能较好,检出限低,稳定性好,能够适应各种极端环境的影响,技术指 标国际领先。该产品有在国家级和省级大型项目的成功实施经验(须提供相关 证明材料,如中标通知书、合同复印件、客户名单等)。 3、监测设备的技术参数: 1)二氧华硫分析仪(S02)

2)氮氧化物气体(NO-NO2-NO X)分析仪 3) 可吸入颗粒物(PM10)分析仪

4) 气体分析仪校准系统 5)零气发生器

6)气象6参数测量仪 7)数据采集、传输系统及控制软件 4、中心站数据分析及远程控制平台软件技术要求: 中心站系统要求提供功能强大的数据采集、数据处理、报表统计和图形显示打印、文件输出以及实现对各子站的监视、控制和管理功能;按照中国国家环境保护部的要求对监测数据进行处理;有即时帮助和简单易用的操作界面。能通过有线(包括普通电话线和ADSL)、无线(包括GPRS等)方式与子站数据采集系统进行数据传输,能发出指令对子站数据采集系统进行控制及生成各种统计报表。 *中心站系统运行环境:中文Windows 2000/XP、NT。 *中心站系统采用中文平台化操作:所有功能、菜单以及显示、打印的各种报表、图形及输出必须中文化。 中心站软件必须满足环境监测技术规范的(HJ/T 193-2005)要求。 投标人需提供详细的软件功能说明。

四川省县域环境空气质量自动监测站具体位置

四川省县域环境空气质量自动监测站(省控城市子站)名单 市(州)县(市、区)点位名称点位具体位置经纬度子站管理级别 成都市 青羊区草堂寺二环路清水河水闸104°01′26″30°39′23″国控锦江区沙河铺望江宾馆104°06′41″30°37′48″国控武侯区玉林玉林东路12号104°03′29″30°37′56″国控成华区十里店成都理工大学104°08′27″30°40′39″国控金牛区金泉两河土龙路61号103°58′19″30°42′47″国控温江区临江路临江路南段13号103°50′45″30°41′58″省控青白江区青白江区图书馆新河路4号104°15'09"30°53'15"省控双流县双流县防震减灾局县东升街道永乐路103°54'5"30°35'45"省控郫县红星电站四川省成都市郫县郫筒镇伏龙村103°52'58"30°48'23"省控龙泉驿区龙泉驿区环境监测站龙泉驿区龙泉街办104°16'21"30°33'32"省控新都区区地税局南河路1段152号104°9’24.11″30°49’21.05"省控新津县新津中学外国语实验学校新津县武阳西路301号103°49'18"30°24'48"省控蒲江县蒲江县委党校鹤山镇蒲阳路45号103°31'40"30°12'2"省控金堂县金中外实校康宁路104°24'41"30°52'2"省控彭州市延秀小学彭州市龙塔路2号103°56'53"30°59'49"省控邛崃市邛崃水业公司西藏天路邛崃水业有限责任公司103°26'18"30°25'3"省控都江堰市都江堰市环保大楼都江堰市环保大楼103°39'27"30°59'27"省控大邑县建行家属楼晋原镇西街49号103°37'12"30°35'12"省控崇州市紫园崇阳镇小东街103°39'17"30°38'5"省控 自贡自流井区檀木林市委行政楼楼顶104°45′23″29°21′23″国控贡井区盐马路第三人民医院门诊楼楼顶104°43′09″29°21′31″国控

空气质量在线监测系统

空气质量在线监测系统 各模块性能特点: 粉尘监测模块以激光为光源,通过激光光散射原理监测分析粉尘颗粒物数量。 能够实时在线监测,通过光学原理达到更快的响应速度。以激光为光源,使质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响,保证了测量的准确度。 温湿度传感器可用来精确测量土壤、空气、液体温湿度,传感器的精度和稳定 性依赖于感温元件的特性及精度级别。 噪声监测模块采用了国外先进的传感技术,可通过检测探头对噪声进行连续监 测,响应时间快,工作可靠稳定。 雨量传感器适用于气象站、水文站、农林、国防等有关部门,用来遥测液体降 水量、降水强度、降水起止时间。 日照传感器采用高精度感光元件可以用来测量光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射, 具有线性好、精度高、稳定可靠等特点。 系统监控平台软件为全中文操作语言,具有记录、存储、显示、数据处理、输出、打印、故障维护指示及有线/无线传输功能。通过网络通讯技术为以后多个子站点向中心站数据汇总预留了扩展空间,具有较强的实用性。监测软件可任意添加包括:粉尘、噪声、温湿度、风速风向、负氧离子、大气压力、气体等参数(需定制),还可将监测数据形成报表并打印上报远程数据。 系统整体具有测量精度高,量程范围宽,稳定性好,功耗低,抗干扰能力强等 特点。 系统组成: 现场采集端:粉尘分析模块、噪声采集模块、风速风向分析模块、温湿度采集 模块、总辐射监测设备、降雨量检测设备。

通讯:有线232通讯或无线GPRS通讯设备 环境监控中心软硬件建设:包括数据库及通讯服务器、服务器、系统监控平台 软件等组成。 PM2.5粉尘检测仪技术参数: 可直读粉尘质量浓度(mg/m3) 可进行全天候连续在线监测或定时监测; 带有自校准系统,可有效消除仪器的系统误差。 显示器:大屏液晶,中文菜单 检测灵敏度0.01mg/m3(低灵敏度); 0.001mg/m3(高灵敏度)。 重复性误差:±2% 测量精度:±10% 测量范围: 0.01~100 mg/m3或0.001~10 mg/m3。 工作条件 a) 环境温度:(0~40)℃; b) 相对湿度:<90%; c) 大气压:86kPa~106 kPa。 测定时间:标准时间为1分钟,设有0.1分及手动档(可任意设定采样时间)。 具有公共场所监测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值(TWA)和短时间接触允许浓度(STEL)等。 存贮:可循环存储999组数据。 定时采样:可设定测量时间(1~9999)秒,关机时间(0~9999)秒,预热时间(0~10)秒及采样次数(1~9999)次。 粉尘浓度超标报警阈值设定:浓度阈值及采样周期可自行设定

环境空气质量监测系统技术参数

环境空气质量监测系统技术参数 环境空气质量监测系统 技术参数 阳高县环境保护局 全套六参数清单 名称化学发光法氮氧化物分析仪紫外荧光法二氧化硫分析仪仪器标定动态气体发生器零气体发生器计算机、数据采集软件颗粒物浓度监测仪(PM2.5) 颗粒物浓度监测仪(PM10) 紫外吸收法臭氧分析仪(进口) 红外吸收法一氧化碳分析仪(进口) 空气采集系统管路、接头、钢瓶、减压阀等大气气象参数测量仪(温度、湿度、风向、风速、气压)仪器柜稳压供电系统型号单价数量台(套) 2 2 2 2 备注标准化配备( 2 2 2 2 2 2 2 PM2.5 加动态恒温系统) 2 6 2 设备技术参数 1、设备名称: 化学发光法氮氧化物监测仪 要求的技术特点和功能: ◆.分析方法化学发光法,对环境空气中的一氧化氮/二氧化氮/氮氧化物进行实时监测,所监测的污染物浓度最高可以达到100ppm。 ◆.监测量程:0-50,500,20000ppb,可设置又量程自动切换◆.零点噪声限:0.2ppb(60秒平均时间)◆.最低检出限:0.4ppb(60秒平均时间)◆.零点漂移限:1.0ppb/24小时◆.标点漂移限:1%(满量程)/24小时 ◆.响应时间:60秒(10秒平均时间),90秒(60秒平均时间),300秒(300秒平均时间)◆.精度限值:0.4ppb(500ppb量程) ◆.线性限值:1%(满量程)◆.重现性:

98% ◆.输出RS232和RS485接口及模拟量输出 2、设备名称: 紫外荧光法二氧化硫监测仪 要求的技术特点和功能: ◆.分析方法:紫外荧光法, ◆.监测量程:0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100ppm可设置双量程自动切换 ◆.零点噪声限:SO2:0.5PPB(60秒平均时间)◆.最低检出限:SO2:1.0PPB(60秒平均时间)◆.零点漂移:±1.0PPB/24小时◆.标点漂移:±1%(满量程)/24小时 ◆.响应时间:80秒(10秒平均时间),110秒(60秒平均时间),320秒(300 秒平均时间)◆.精度限值:读数的±1%或1ppb ◆.线性限值:±1%(满量程)◆.重现性:<2% ◆.采样流量:恒流0.5升/分钟(标准配置) ◆.运行环境:20℃~30℃(0℃~45℃也可安全运行)◆.供电电源:220-240V AC 50/60HZ ◆.标准附件:分析仪说明书、分析仪远程控制软件,采样管2米、导轨一组、颗粒物过虑器一个 ◆.控制方法微处理机控制方式,并有自我诊断及设定功能,自动调 零及跨标测试功能;采用紫外脉冲荧光光源◆.输出:RS232和RS485接口及模拟量输出 3、仪器标定动态气体发生器 动态技术指标:◆稀释气入口数:1 ◆源气入口数:3 ◆稀释质量流量控制器:0~10L/min ◆标气质量流量控制器:0~100ml/min ◆流量准确度:±1.0% ◆流量重复性:0.15%F.S ◆线性:±0.15%F.S ◆气体压力:100kPa~200kPa ◆响应时间:T95≤60s ◆稀释率:200:1~2000:1(标准) ◆臭氧发生准确度:最大输出浓度:≥1ppm 最小输出浓度:≤100ppb 响应时间:180秒(95%)精度:设置点的±2% ◆输出通道:3 ◆工作环境温度:0℃~40

环境空气质量自动监测系统

环境空气质量自动监测系统是一套自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。空气质量的自动监测系统一般采用湿法和干法两种方式。湿法的测量原理是库仑法和电导法等,需要大量试剂,存在试剂调整和废液处理等问题,操作繁琐,故障率高,维护量大。该法以日本为主,但自1996年起,日本在法定的测量方法中增加了干式测量原理,湿法现已处于淘汰阶段。干法基于物理光学测量原理,使样品始终保持在气体状态,没有试剂的损耗,维护量较小。干法以欧美国家为主,代表了目前的发展趋势。 1 系统的结构 干法监测子站主要由样品采集、空气自动分析仪、气象参数传感器、动态自动校准系统、数据采集和传输系统以及条件保证系统等组成。 1.1 大气污染物自动分析仪 SO2自动分析仪:基于SO2分子接收紫外线(214 nm)能量成为激发态分子,在返回基态时,发出特征荧光,由光电倍增管将荧光强度信号转换成电信号,通过电压/频率转换成数字信号送给CPU进行数据处理。当SO2浓度较低,激发光程较短且背景为空气时,荧光强度与SO2浓度成正比。采用空气除烃器可消除多环芳烃(PAHs)对测量的干扰。 NOx自动分析仪:NO与O3发生反应生成激发态的NO2*,在返回基态时发射特征光,发光强度与NO浓度成正比。NO2不与O3发生反应,可通过钼催化还原反应(315℃)将NO2转换成NO后进行测量。如果样气通过钼转换器进入反应管,则测量的是NOx,NOx 与NO浓度之差即为NO2。 O3自动分析仪:利用O3分子吸收射入中空玻璃管的254 nm的紫外光,测量样气的出射光强。通过电磁阀的切换,测量涤除O3后的标气的出射光强。二者之比遵循比尔-朗伯公式,据此可得到O3浓度值。 PM10自动分析仪(β射线法):仪器利用恒流抽气泵进行采样,大气中的悬浮颗粒被吸附在β源和盖革计数器之间的滤纸表面,抽气前后盖革计数器计数值的改变反映了滤纸上吸附灰尘的质量,由此可以得到单位体积空气中悬浮颗粒的浓度。 对自动分析仪的自动校准通过动态自动校准系统完成,该系统包括动态自动校准仪、零气发生器、标准气源。 目前,我国尚未出台各主要大气自动分析仪的技术条件要求,表1是中国环境监测总站验收DASIBI公司产品时的验收标准。美国EPA对自动分析仪的性能指标要求(40 CFR PART 53)见表2。 表1 DASIBI公司产品的验收标准 指标 SO2 NOx O3 CO PM10 24 h零漂<±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 各台仪器间的平行性≤±7% 24 h标漂<±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 线性度<±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 响应时间(t90) 5 min 5 min 2 min 2 min 重现性 5 ppb 5 ppb 20 ppb 0.5 ppm 流量范围 300~800 ml/min 250~700 ml/min 1.0~3.0 L/min 1.0 L/min (16.7±1%)L/min 表2 美国EPA对大气自动分析仪的技术性能要求 性能参数 SO2 NO2 CO 光化学氧化剂 量程(ppm) 0~0.5 0~0.5 0~50 0~0.5 噪声(ppm) 0.005 0.005 0. 50 0.005 MDL(ppm) 0.01 0.01 1.0 0.01

2020上半年环境空气质量自动监测工作总结-其他工作总结范文

2020上半年环境空气质量自动监测工作总结-其他工作总结范文 2020年市自动监测工作在省监测中心的正确领导下,按照国家空气质量新标准体系下的空气质量自动监测相关要求和运行规范、省环境空气自动监测质量管理规定,保证自动监测系统运行率和有效数据获取率这个前提,在省环保厅监测处和省监测中心的指导和支持下稳定有序开展工作。现将2020年来的工作情况总结如下: 一、工作完成情况 1.工作完成情况 2020年我站自动室紧密抓住空气质量自动监测稳定运行这个工作重点,团结协作、互相配合,所有自动监测人员认真学习、深入领会新环保法的精神,按照规定对运维公司高标准、严要求,并定期对所有自动监测站运维工作进行质量检查,做好空气自动站运行管理和质量控制工作,确保自动站正常运行,有效发挥环境空气自动监测系统的监测预警作用,为环境管理提供及时、准确、高效的服务。 2020年全年包括周末节假日,我科室承担了市17个自动站数据的审核、上报、监控工作,以及按照环保局要求统计各项报表、计算目标值、污染原因分析等。 2020年1月召开《市环境监测站新建环境空气自动站(县文化广场自动站、县环保局自动站、县地税局自动站)项目》验收会,参加会议的有市环保局、市监测站及珠海高凌环保科技有限公司代表。验收专家一致认为,县文化广场自动站、县环保局自动站、县地税局自动站的技术指标、运行情况等符合相关的技术要求,同时也给出了合理的建议。经过评议,《市环境监测站新建环境空气自动站(县文化广场自动站、县环保局自动站、县地税局自动站)项目》顺利通过验收。 2月配合省环境监测中心对市技师学院自动站、祥符区环保局自动站上收。 3月配合省环境监测中心对市进行为期一周的比对监测,包括监测车比对和颗粒物手工比对。为了增强对县空气质量的监测环境治理工作的监督,根据《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ664-2013)的规定,拟在县各增设2个环境空气自动监测站。通过对环境空气自动监测站进行技术论证,并于2月开始建造,3月开始投入试运行。 5月召开《市环境监测站新建环境空气自动站项目》验收会,参加会议的有市环保局、市监测站及珠海高凌环保科技有限公司代表。验收专家一致认为,县政府自动站、县武装部自动站、县实验小学自动站、县产业集聚区自动站、县劳动局自动站、县产业集聚区自动站的技术指标、运行情况等符合相关的技术要求,同时也给出了合理的建议。经过评议,《市环境监测站新建环境空气自动站项目》顺利通过验收。 5月根据省环境监测中心《关于开展颗粒物自动监测与手工监测比对工作的通知》要求,大气自动室在之前开展每月5天的PM2.5、PM10的手工监测比对工作的基础上,将手工比对天数增加至27天。 6月根据《河南省环境保护厅关于开展环境监测质量专项检查的通知》(豫环文【2020】186号)要求,开展环境监测质量专项检查,对辖区内13个环境空气自动监测站进行检查,并提交检查报告。 7月、8月、9月、11月到郑州进行国家环境空气质量监测网城市站运维现场联合检查工作。10月完成政府等7个自动站的事权上收工作。 10月-12月开展京津冀及周边PM2.5组分手工监测网采样工作,每天采集PM2.5滤膜4张,按相关要求保存、填写记录并寄送至总站。

我国十二五将建成国家环境空气质量监测网

我国十二五将建成国家环境空气质量监测网 中国城市低碳经济网2012-10-12 作者: 来源:人民网文字大小:[大][中][小] 环保部:“十二五”建成国家环境空气质量监测网 要不了几年中国城市低碳经济网https://www.wendangku.net/doc/6d9678145.html,不仅全国多数城市的居民能及时了解所在城市的空气质量状况,连一些农村甚至南海海域也将有空气质量监测站点中国城市低碳经济网 环境保护部副部长吴晓青在11日召开的“全国空气质量新标准监测现场会”上透露,到“十二五”末期,我国将建成由“城市站”、“背景站”、“区域站”和“重点区域预警平台”组成的装备精良、覆盖面广、项目齐全、具备国际水平的国家环境空气质量监测网。 今年5月,按照国务院批准的空气质量新标准“三步走”实施方案,环保部开始着手部署第一阶段(2012年)空气质量新标的监测。 根据环保部确定的时间表,今年10月底前,第一阶段实施城市所有国家网监测点位要完成设备安装并开展试运行;12月底前,第一阶段实施城市要按空气质量新标准要求开展监测并发布数据,鼓励具备条件的地方提前实施。 发布内容包括各点位SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO等6项监测指标的实时小时浓度值、日均浓度值、AQI指数以及该监测点位的代表区域。 “全面实施空气质量新标准意味着全指标监测并及时发布监测结果。”环境保护部科技标准司司长赵英民说,环境空气质量评价是一项系统工程,除了已发布的环境空气质量标准外,还涉及点位布设、设备选型、自动监测、评价方法标准技术规范等众多内容。 据记者了解,空气质量新标准的一个突出特点就是覆盖面广。目前国家城市环境空气质量监测网由113个重点城市扩大到338个地级市(含州盟所在地的县级市),国控监测点位由661个增加到1436个。 “我国已建成14个国家环境空气背景监测站,正在我国南海海域新增一个背景站,即西沙国家环境背景综合监测站,该站已经进入建设阶段。”吴晓青介绍,我国已建成31个农村区域环境空气质量监测站,近期还将针对区域污染物输送监测需要新增65个站点,基本形成覆盖主要典型区域的国家区域空气质量监测网。 据了解,目前珠三角区域空气质量预警监测网初步框架已构建完成,京津冀、长三角区域空气质量预警监测网正在研究建立。 赵英民透露,环保部正在组织修订《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》,制定的《环境空气质量监测仪器检测技术要求》与《环境空气质量评价技术规范》相关标准年内发布,尽快完善环境空气质量标准体系。 赵英民表示,随着配套标准的出台,我国针对区域长期的环境空气质量评价体系将逐步完善,届时将形成覆盖我国局地与区域、短期与长期的环境空气质量评价体系。 记者从环保部了解到,“十二五”期间,我国建设的近1500个监测点位,前期投入将超过20亿元,每年新增费用将超过1亿元。 [中国城市低碳经济网编辑:陈关升]https://www.wendangku.net/doc/6d9678145.html,