文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#楼冬 期 施 工 方 案

1#楼冬 期 施 工 方 案

1#楼冬 期 施 工 方 案
1#楼冬 期 施 工 方 案

冬期施工方案

一、工程概况

该工程位于秦州区玉泉镇暖和湾村,红山路西侧,西南方向与在建的暖和湾锦绣苑住宅小区相邻,交通便利。地上二十八层,地下一层,总面积为34104.76 ㎡,建筑高度79.20米。本工程基础采用内夯沉管灌注桩,桩筏联合基础,结构形式为剪力墙;抗震设防属丙类,剪力墙抗震等级为二级,建筑耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为8度,结构使用年限为50年。

本工程由天水市星光房地产开发有限责任公司开发,天水市建筑勘察设计院设计,天水市建筑勘察设计院地质勘察,兰州建德工程建设监理咨询有限责任公司项目监理,甘肃省第八建设集团有限责任公司组织施工,由吴军担任项目经理。

二、编制依据及冬期施工项目

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011。

2、按《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104—2011。

根据进度计划和工艺安排,本工程冬期施工所涉及的项目主要有钢筋工程、模板工程、地下防水、砼工程。

三、冬季施工的基本规定

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或5℃以下,或最低气温降到0℃或0℃以下时,即进入了冬期施工阶段。当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时,即结束冬季施工。

四、天水冬季气温情况

根据天水地区多年的气温资料,天水地区室外最低日平均气温为-12.8℃.施工措施按-12℃考虑,冬期施工时间为11月10日至次年的3月5日。

五、冬期施工计划:

地下室外墙防水工程:2014.11.5日至2014.11.20日

主体十三层结构:2014.11.20日至2014.11.27日

主体十四层结构:2014.11.28日至2014.12.3日

主体十五层结构:2014.12.3日至2014.12.9日

主体十六层结构:2014.12.9日至2014.12.15日

主体十七层结构:2014.12.15日至2014.12.21日

主体十八层结构:2014.12.21日至2014.12.27日

主体十九层结构:2014.12.27日至2015.1.5日

主体二十层结构:2014.1.6日至2015.1.13日

主体二十一层结构:2014.1.14日至2015.1.21日

水暖电预埋:十三层至二十一层2014.11.20至2015.1.21日

冬修:2015.2.1日至2015. 3.5日

六、冬期施工前的准备工作

组织现场测温人员和试验人员进行岗前培训工作,测温人员每区不得少于2名,实行24小时连续测温。4.2.3.试验室制作大气测温百叶箱,规格不小于300mm,300mm,400mm 安装于建筑物5-1以外,距地面高度约1.5m通风条件较好的地方。外表面刷白色漆。并指定人员,坚持每日测温,及时报总包技术质量部门。

测量大气温度采用最高最低温度计,测量各种原材料温度

和砼养护温度采用玻璃液体温度计,各种温度计在使用前均应进行校验及计量登记。

4.2.5加强冬季标养室管理,使室内温度控制20±

℃范围,使室内湿度大于百分之九十。并设专人做好每天记录二次(上、下午各一次),同时建立标准养护室的管理制度并严格执行。砂浆、砼试块应按规范标准制作,试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等,不允许试块在终凝后用毛笔等书写。

4.3材料准备

冬施期间所用保温材料,按计划用量、规格、型号和质量要求进场,并且妥善保管,以防损坏浪费。

4.3.2组织冬施期间的材料,设备货源及进场验收等项工作。

4.3.3准备好办公室取暖设施。(办公室取暖采用电暖气)

建立责任制明确责任的职权范围

冬施材料用量表

施工机具计划表

六、主要分项工程的冬期施工方案

本工程剪力墙柱为电渣压力焊,梁为单面搭接焊。

(一)电渣压力焊可采用交流或直流电源。焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。

(二)焊接时,应根据班前焊所确定的焊接参数来进行操作。

(三)电渣压力焊工艺过程应符合下列要求:

1、焊接夹具的上下钳日应夹紧于上下钢筋上,不得晃动。

2、引弧宜采用铁丝圈或焊条头引弧法,亦可采用直接引弧法。铁丝圈引弧法是将铁丝圈放在上下钢筋端头之间,电流通过铁丝圈与上下钢筋端面的接触点形成短路引弧。铁丝圈采用直径0.5~1.0mm退火铁丝,圈径不小于10mm。当焊接电流较小,钢筋端面较平整或引弧距离不易控制时,宜采用此法。

3、直接引弧法是在通电后迅速将上钢筋提起,使两端头之问的距离为2~4mm 引弧。这种过程很短。当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧困难时,可以多次把上钢筋移下与下钢筋短接后再提起,达到引弧目的。

4、引燃电弧后,靠电弧的高温作用,将钢筋端头凸出部分不断烧化,同时将接口周围的焊剂充分熔化,形成一定深度的渣池。

5、渣池形成一定深度后,将上钢筋缓缓插入渣池中。由于电流直接通过渣池,产生大量的电阻热,使渣池温度升到近2000℃,将钢筋端头迅速而均匀地溶化。

6、在停止供电的瞬间,对钢筋施加挤压力,把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面。完成挤压过程。

7、将熔渣清理干净。

b.质量验收

质量检查和验收,包括外观检查和拉伸试验按《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27-2001)进行。

ⅴ.主要焊接参数应包括:焊接电流、电压和通电时间。负温焊接参数按表作适当调整。

电渣压力焊焊接参数表

2、模板的冬期施工

冬期施工宜用木模板,木模板导热系数低,保温性能好,模板上不应有冰块、霜雪。拆模时间要比常温施工要晚三~四天,因为低气温下砼强度发展缓慢,现场应留同等保温条件下砼试块两组做试压,模板拆除时,砼强度达到30%时才能拆剪力墙和柱模、梁侧模,砼强度达到100%时才能拆梁和楼板底模。冬季施工期间室外温度低于-10℃时,应用蒸汽管预热准备浇筑砼的部分模板,根据本工程的具体情况,为满足施工进度要求,应多配一套模板予以周转,才能确保冬期施工的砼质量。

3、混凝土工程冬期施工:

本工程为商品混凝土,在冬施期间要对搅拌站进行保温围护,泵管要用棉毡包裹处理,严格控制冬施混凝土配合比、外加剂掺量、搅拌时间和入模温度,并与气象部门保持联系,掌握天气情况,采取必要的防护

措施。

①混凝土的拌制与浇筑

冬期施工中,如何提高混凝土的入模温度和如何减少混凝土的热量损失是混凝土冬施质量的关键,提高混凝土的入模温度优先采用加热水的方法,水和骨料的加热温度应不超过下表规定:

拌合水及骨料最高温度℃

当骨料不加热时,水的温度可加到100℃,但水泥应与低于80℃的水接触,投料顺序为水→骨料→水泥及外加剂,水泥及外加剂不许加热,可提前进入暖棚。砼所用的骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结构及易冻裂的矿物质。

冬期施工在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。浇筑时砼泵管应进行采取防风、防冻保温保护措施,减少输送中的热量散失。

冬期振捣砼要机械振捣,振捣要快速,浇筑前应做必要的准备工作,如模板、钢筋和预埋件检查,清除冰雪冻块,浇筑时所有的脚手架,马道的搭设和防滑措施检查,振捣机械和工具的准备等。砼浇筑前宜采用热风机清除冰雪和对钢筋、模板进行预热。

提高和控制砼入模温度,考虑到工期的需要,入模温度要高,控制在12-15℃。同时要适当提高砼标号,建议本工程在冬期施工期间,梁、板的砼标号同柱、剪力墙砼强度一致。

②综合蓄热法的施工

本工程采用综合蓄热法的养护办法,掺化学外加剂的混凝土浇筑

后,利用原材料加热及水泥水化热的热量,通过暖棚保温延缓混凝土冷却,使混凝土温度降到0℃或设计规定温度前,达到预期要求温度。该方法适用于表面系数M=5~15,最低气温-18℃(或平均气温-12℃)的全冬期施工,水泥宜选用硅酸盐水泥,或其他R型(早强型)水泥。○3外加剂的使用

本工程采用HZ-6型高效防冻剂,它是一种早强、减水、早强催化剂及活性载体复合高效新型防冻剂,使用范围广,掺量为水泥用量的3%,HZ-6型高效防冻剂宜和水泥同时加入,在砼强度塌落度要求相同的条件下,可节约水泥5-10%,而砼早期强度仍能比空白砼提高10-20%。○4冬期施工测温与保温管理工作

(1)冬期施工施工测温管理工作

a.施工现场要在入冬前建立测温组织,对测温人员进行专门培训。每日对天气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。项目部技术负责人负责本工程的测温工作,并指定专人测温。专职测温人员要认真负责,测试数据真实可靠。

b.测温时间和所测温度值应详细记录,整理归档。每天、每层、每施工段停止测温后,由技术员阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入技术档案,以备存查。

c.测温人员保持与保温人员联系,如发现供热故障或保温措施不当,使温度急剧变化和降温过快等情况,应立即向项目部技术负责人报告进行处理。

d.质量检查人员,每天要抽查测查情况,将其纳入质量控制的范围。

f.测温方法和要求

测温人员工作前,应检查所需用具是否齐全,夜间测温还应带好电

筒。

○5冬期施工保温工作管理

(1)水源及消火栓要提前做好保温工作,防止受冻。

(2)暂设工程水管、供热管道必须在入冬前做好保温维护工作,保证冬期施工时能正常供水供热。

(3)搅拌机房、水泵房、操作棚搭设好暖棚,准备好必要的取暖设备。

(4)选用适用的保温材料,保温材料进场后应合理堆放,远离火区,防止雪水浸泡,周转使用的材料每次使用的材料要及时晾晒。

(5)砼的保温:剪力墙拆模后用石棉绒外裹双层彩条布保温,并用铁丝绑扎,楼板浇筑完成后及时用塑料布两层草袋覆盖,门窗及楼梯间等用彩条布封严,并在底下一层用火炉烧水加热,24小时专人看管,注意安全防火,室内室外的温度变化,混凝土内的温度。

(6)混凝土的养护:在负温条件下的养护严禁浇水,外漏部分必须覆盖,混凝土养护应注意防风措施,保证正温养护不少于三天,并与构件同条件试块多做两组,一组用于检验砼的受冻前的强度,确定砼热养护期限,一组用于检验转入常温28天的砼强度值。

4、地下室防水工程:

1)、本工程地下外墙防水采用弹性体改性沥青防水卷材,操作时间选择在上午10时至下午4时施工,气温在5℃以上。

2)、在铺贴外墙卷材前,将露出卷材接头清理干净,再从一侧开始自下而上垂直进行大面铺贴。铺贴过程中,一定要将卷材内空气赶净,以免造成空鼓起泡。由于有热熔胶的底面背对立墙基面,因此这部分卷材以冷粘法粘铺在立墙上,与这部分卷材衔接继续向上铺贴的热熔卷材

仍用热熔法铺贴,且上层卷材盖过下层卷材应不小于150mm。铺完外后,并经验收合格后,再砌120mm厚保护砖墙。最后收头时,一定要按设计要求固定牢固。

3)、热熔法施工注意事项

(1)热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分有所不同,因之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及铺贴后卷材的粘贴强度,积累经验后用于大面积施铺。

(2)烘烤温度对卷材的影响。以液化石油气为热源的火焰喷枪,当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。这里应特别强调一点,即对热熔型卷材高温烘烤的瞬时性,卷材的改性混合基料中的石油沥青已经过高温处理,其沥青胶质对混合基料中的橡胶或树脂可起到保护作用,因此瞬时高温不会影响卷材性能;高温对不同的胎基影响也不同,对无纺聚酯布胎基,温度达130℃时其伸长变形即可超限而失去增强作用,而玻纤胎却不受此限,而对SBS、APP改性基料瞬间接触260℃高温亦不致破坏材性。因此,可以说在一定条件下,高温不致影响卷材的材性。

(3)常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5MPa,可满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却也快,往往影

响粘铺质量,这就需要丰富的经验和熟练的操作技术,必要时可同时使用两把火焰喷枪(或喷灯)进行加热操作,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。

七、冬期施工质量控制

1、冬期施工阶段值班日记、施工日志和质量监督日志应详细记录以下内容:

气象温度(取最高、最低气温),施工形象进度,施工作业部位,混凝土浇筑时间,浇筑部位,浇筑量,混凝土出机、入模、养护温度,保温覆盖材料类型及层数,混凝土浇筑班组,测温人员,值班人员,混凝土保温养护时间,拆模强度等情况。

2、向搅拌站申请混凝土时,应注明冬期施工用水泥、砂、石、外加剂等材料的保证质量要求、施工部位,混凝土不符合冬施要求的严禁使用。

3、试块不得在冻结状态下试压,与结构构件同条件养护的受冻混凝土试件应在室温15-20℃解冻3-4小时或侵入10℃水中解冻6小时后试压。

4、对已拆模的混凝土,应采取保温材料覆盖予以保护,结构混凝土达到允许强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用,严禁在其上集中堆放大量建筑材料和施工机具。

5、混凝土外观检查除按常规检查外,还应检查混凝土表面是否有粘连、收缩裂缝和受冻痕迹。检查同条件养护试块的养护条件是否与施

工现场结构养护条件一致。每车商品混凝土运输车辆进场应及时记录进场时间、出礶温度、坍落度、浇筑部位等,以便有可追溯性。

6、技术交底及学习内容包括:

冬期施工技术方案和工艺及方法。

冬期施工质量标准及要求。

安全技术措施及冬施期间安全注意事项。

《混凝土工程施工及验收规范》GB50204-2011和《建筑工程冬期施工规程》JGJT104-2011中有关与本工程冬期施工相关的规定及项目部的冬施要求等。

施工现场作业条件及施工要求。

7、项目部对冬施工作的检查内容及要求:

冬期施工方案制定及审批情况;

冬期施工方案的技术、物资准备和落实情况;

冬期施工工程的实体质量;

冬期施工工程的安全生产情况;

冬期施工质量检验记录等工程技术档案和监理档案资料。

凡检查中发现冬施工程无方案或有方案而不执行的,一律停工整改,对已完成部分责令进行质量检测。经质量检测确认存在工程实体质量问题的,将追究当事人的责任。

对检查出的质量问题,由责任单位进行彻底整改,并向项目部和相关部门报告整改情况,项目部将进行跟踪监督。

本工程10月初就应着手冬施材料的准备,抗冻剂用商品混凝土站

生产的的不含氯盐系列防冻剂。

冬期施工培训内容主要应以《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011,《建筑工程冬期施工规程》JGJT104-2011,及项目编制的冬施方案、技术交底等。项目部应制定冬施岗位责任制,落实到人。

接受被培训人员为项目经理项目工程师、测温员、保温人员、试验员及参加冬期施工的工人等。

冬期施工应遵守降低成本的原则,充分利用往年冬施材料。冬施中应保护和爱惜保温等材料,做到周转使用。

八、冬期施工的安全生产和防火措施

①.做好冬期施工的安全技术交底,对有关人员进行冬期施工专题培训,重要部位施工,应有书面交底资料。

②.脚手架上、下行梯道要有防滑措施,及时清理积雪,外脚手架要经常检查加固。安全设施及劳保用品是否齐全,操作环境是否安全。

③.现场架设火炉应装有烟囱,有通风条件,以防止煤气中毒,火炉周围要有隔离措施,防止烤焦木料引起火灾,冬炉应派专人昼夜值班。

④.冬期空气干燥,加之工地使用方木料和木模板、草袋草帘等,所以本工程的消防工作尤为重要,现场应建立防火组织机构,制订防火措施,设防火工具,在适当位置挂设6只-8只灭火器,准备一台高压水泵。

⑤.加强值夜工作,及时发现事故苗头。

⑥.冬期砌筑用的氯化钠为工业用盐有毒性,尤其是亚硝酸钠剧毒,要有专人管理。有明显的警示标志,防止中毒事故。

⑦.正确使用劳保用品,防止中毒事故。

○8.风、雪、雨后,及时对供电线路进行检查,防止断线造成触电事

故,临时住宅区注意用电及用火安全,严禁私自接线。

九、越冬工程的管理

冬停前,除完成上述要求外,项目部还应确定值班人员,并制定相应值班管理制度,确保工程结构安全越冬。同时应将栋号值班人员安排报项目部相关部门备案,项目部同样安排巡回检查值班人员。

十、复工前工作

春节后复工时应先按照施工图纸对标高、轴线等进行复测,同时对建筑物沉降情况进行测量,并与原始记录核对检查,当出现偏差超出允许限值时,应分析原因提出处理方案,经与设计、建设、监理单位各方协商后,方可复工。

复工后应对越冬结构进行认真检查,检查有无出现越冬过程中出现的混凝土结构裂缝等不良现象,同时将检查结果报项目技术质量部备案。项目部相关部门对工程项目越冬情况逐一进行复核排查,验证项目部检查结果。

秦州区玉泉镇暖和湾村城中村改造星光世纪城

B区1#楼冬期施工方案

审批:

审核:

编制:

编制单位:甘肃省第八建设集团有限责任公司编制时间:二O一四年十月二十日

模板施工方案计算书

附录1掉头隧道模板支架专项施工方案计算书 1.1. 顶板支架模板计算 1.1.1.计算参数 结构板厚700mm,顶板与侧墙设置500×500倒角,计算采用倒角处最大板厚1200mm,层高5.36m,结构表面考虑外露;模板材料为:夹板底模厚度18mm;木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度fm=12.00N/mm2,顺纹抗剪强度 fv=1.40N/mm2 ;支撑采用Φ48.3×3.0mm钢管:横向间距600mm,纵向间距 600mm,支撑立杆的步距h=1.20m;钢管直径48mm,壁厚3.6mm,截面积4.24cm2,回转半径i=1.59cm;钢材弹性模量E=206000N/mm2,抗弯强度f=205.00N/mm2,抗剪强度fv=125.00N/mm2。 图1.1.1-1模板支撑体系搭设正立面图

图1.1.1-2闭口段支模体系搭设平面图

图1.1.1-3闭口段支模体系搭设横向立面图

图1.1.1-4闭口段支模体系搭设纵向立面图 1.1. 2. 顶板底模验算 1. 底模及支架荷载计算 荷载类型 标准值 单位 计算宽度(m) 板厚(m) 系数 设计值 ①底模自重 0.30 kN/m2 × 1.0 ×1.2 = 0.36kN/m ②砼自重 24.00 kN/m3 × 1.0 × 1.2 ×1.2 = 34.56kN/m ③钢筋荷载 1.1kN/m3 × 1.0 × 1.2 ×1.2 = 1.58kN/m ④ 2.50 kN/m2 × 1.0 × 1.4 = 3.50kN/m 施工人员 及施工设 纵向剪刀撑 间距4000

底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 40kN/m 底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③) q2 = 36.5kN/m 2. 顶板底模板验算 第一层龙骨(次楞)间距L=250mm ,计算跨数5跨。 底模厚度18mm,板模宽度=1000mm W=bh 2 /6=1000×182/6=54000mm 3, I=bh 3/12=1000×183/12=486000mm 4。 3. 内力及挠度计算 a.①+②+③+④荷载 支座弯矩系数K M =-0.105, M 1=K M q 1L 2 =-0.105×40.00×2502=-262500N ·mm 剪力系数K V =0.606 , V 1=K V q 1L=0.606×40.00×250=6060N 图1.1.2-1顶板底模板荷载示意图 b.①+②+③荷载 支座弯矩系数K M =-0.105, M 2=K M q 2L 2=-0.105×36.50×2502=-239531N ·mm 跨中弯矩系数K M =0.078, M 3=K M q 2L 2=0.078×36.50×2502=177938N ·mm 剪力系数K V =0.606, V 2=K V q 2L=0.606×36.50×250=5530N 挠度系数K υ=0.644, υ2=K υq ,2L 4/(100EI) =0.644×(36.50/1.2)×2504/(100×6000×486000)=0.26 mm

详细施工方案

详细施工方案 第一部分施工组织方案 第一节工程概述 第二节施工组织布署及管理措施 一、文件、资料准备 ◆项目基础文件 项目部在接受工程任务时,应先阅读、核实以下资料,便于合理组织、精心施工,提高工作效率,确保工程质量,创优质工程。 (1)项目设计图纸(系统方案、系统前端布点图、系统原理图、系统器材清单)和说明 书及监控系统方案注意事项; (2)项目工程承包合同文件; (3)土建项目施工进度方案; (4)建设单位与监理单位对施工单位的管理文件; (5)本监控工程进场施工前有关会审纪要; 二、项目管理组织机构设立: 根据黄河集团厂区监控系统的实际情况,公司确立了项目管理组织机构,作为项目管理的基础条件。 1、设置形式 建立以项目经理为责任人的领导管理层。 2、项目经理部的组成: 3、项目班子组成 3.1、项目经理部人员组成表: 项目经理: 预埋技术负责人: 预埋测试人员: 设备安装: 调试:

试运行维护: 三、劳动力准备 管理方式: (1)对分包劳动的管理: ◇认真签订和执行合同,并纳入整个施工项目管理控制系统,及时发现并协商解决问题,保证项目总体目标实现。 ◇保留一定的直接管理权,对违纪不适宜工作的人员,项目经理部拥有辞退权。 ◇对施工队伍进行上岗前培训并全面进行项目目标和技术交底工作。 ◇对整个系统的施工按预埋、穿线、测试、安装、调试、维护等工序实行以分期落实。 (2)由我司项目经理部直接组织的管理 ◇严格项目内部经济责任制的执行,按合同进行管理。 ◇严格项目参与人员的培训、考核、奖惩。 ◇加强劳动保护和安全卫生工作。 ◇抓好分项项目管理,加强劳动纪律。 ◇明确作业任务及应提供的计划数目、劳动人数、施工进度要求及劳务进退场的时间,保证任务饱满和生产的连续性、均衡性、安全防护措施的落实,及时供应技术资料,保证文明施工所需的一切费用及设施。 四、材料准备 (1)编制项目材料需要量计划 以单位工程为对象归集各种材料需要量,按材料种类,规格分别汇总。在此基础上考虑施工现场材料管理水平及节约措施,编制项目材料需要量计划,以及主要材料需要量计划。 (2)项目现场材料管理 按下列程序: a.材料进场验收: 表样: 编号品名供应商质保书/合格证数量质量验收堆放点送货人收货人 b.材料储存与保管:

模板方案及完整计算书

模板施工方案 XXXXXX宿舍楼

编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ xxxxxx有限公司 、编制依据 1 、 xxxxxx宿舍楼工程施工图纸,施工组织设计 2 、 建筑施工手册(第五版) 3 、 建筑施工规范大全 4、_、 建筑施工现场检查手册等工程概况 1 、 xxxxx佰舍楼工程,位于xxxxxxx。工程结构形式为剪力墙结构,基础为条形基础与平板式筏 板基础,建筑面积3797.22平米,地上六层,建筑高度22.05米。 三、施工准备 1 、 据工程各构件尺寸提出模板工程详细计划,包括:模板、钢管、扣件.加固穿墙螺栓.蝶形卡 及木方子等。 2 、 材料部门按计划组织周转工具进场。 3 、模板支设以前,应做好各种预留.预埋及钢管隐验。 四、施工方法 (一)墙模板工程 剪力墙全部采用木模板配o 14穿墙螺栓,用0 48X 3.5钢管和5X 10方木作为横纵龙骨进行加固。龙骨横向间距700,纵向间距20;穿墙螺栓水平方向间距700,垂直向间距600。为保证剪力墙位置及断面尺寸正确,支模前,在水平钢筋上放置定制好的混凝土支撑。

施工方法:模板位置弹好以后,先安一面模板,相邻模板搭接要紧密,然后安装斜撑及穿墙螺栓。清扫干净墙内杂物,安装另一侧模板。安装完后,安装纵横龙骨,先安纵向(用铅丝临时固定),后安横向,同时用穿墙螺栓外垫碟形卡,两端拧上双螺母固定,调整斜撑并拧紧穿墙螺栓螺母,必须保证模板牢固可靠。 验收要求:模板位置误差w 5mm,垂直误差w 6mm . 注意事项: (1)支模前先复标高及内外墙线位置,看不清线或受钢筋位移影响不支模; (2)支模前,模板表面要涂刷隔离剂; (3)外围剪力墙所用穿墙螺栓中间必须加止水片。 (二)柱模施工柱模施工采用木模板,钢管柱箍竖向龙骨、斜撑和对拉螺栓进行加固、找正。 施工方法: (1)首先根据柱断面尺寸配模。 (2)模板安装前,先配置对拉螺栓(作用及方法同前),安装时从一面开始安装,安装完毕后安装钢管柱箍(用0 48X3.5钢管及十字扣件拉紧),然后调整至正确位置再进行加固, 柱箍间距400—600mm。 (3)安装竖向钢管龙骨,用以竖向调直及增加柱模整体性。 (三)梁模板施工; 梁底模板根据图纸设计尺寸情况进行整体配模,待梁底支撑脚手架搭设完毕后进行入模、调整位置、加固,形成梁底模整体。 1、支撑系统: 梁底支撑系统采用双或三排脚手架,全部使用0 48X 3.5钢管、扣件搭设。 所有支撑脚手架均设扫地杆,因操作人员行走要求,第一大道横杆高度可为1800mm因为本工程梁较密,固搭设满堂红脚手架。架体搭设时及时加剪力撑。 2、施工方法: ( 1 )梁模 a. 放梁位置 b. 在梁两侧立钢管支柱(间距400-500mn),支柱下要夯实并铺通长木脚手架板; c. 距地200mm加设纵横扫地杆;距地1800mm 3300mm设纵横水平拉杆。 d. 按梁底标高调整支柱高度,安设梁底支撑龙骨(间距》500mn)并将龙骨找平, e. 安装梁底模,并按施工规范要求起拱; f. 安装两侧模,侧模和底模通过角模进行接连;

施工电梯基础施工方案(含计算书)

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4~11#楼项目 施工升降机基础专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年 10月20日

目录 一、编制总体思路................................................................. - 1 - 1.施工升降机定位 (1) 2.施工升降机型号及品牌选择 (1) 3.施工升降机基础结构形式 (1) 二、编制依据..................................................................... - 2 - 三、工程概况..................................................................... - 2 - 一).劳动力需求计划 (2) 二).施工机械需求计划 (3) 三).材料需求计划 (3) 五、施工升降机基础设计........................................................... - 3 - 一).施工升降机基础要求 (3) 二).施工升降机基础设计 (3) 三).施工升降机基础设计 (4) 四).基础接地电阻设计 (6) 五).排水及防护处理措施 (6) 六、电梯基础验收................................................................. - 7 - 七、检查制度..................................................................... - 7 - 八、基础定位图................................................................... - 7 -

确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9281-55 确保后勤综合楼基础工程工期的技 术组织措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程甲方要求工期很紧,要在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以总进度网络为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各项管理、技术措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。 第1节工期目标 总工期60天,严格按照甲方的工期要求进行施工,只能往前赶,不能往后拖!要在在没有不可抗力的情况下在60天内保质保量完成航空(集团)深圳公司机场后勤综合楼基础工程项目的施工。 第2节进度控制的方法 1、按施工阶段分解,突出控制节点。 以关键线路和次要线路为线索,以网络计划中心

起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。 2、按施工单位分解,明确分部目标。 以总进度网络为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。 3、按专业工种分解,确定交接时间。 在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 4、按总进度网络计划的时间要求,将施工总进度计划分解为月度和旬期进度计划。 第3节施工进度计划的动态控制 施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断

施工方案

Fujian College of Water Conservancy and Electric Power 2013届毕业专题设计 课题:施工组织专题设计 所属系别:水利工程系 专业:建筑工程技术 姓名: 学号: 班级:闽台建筑 指导教师: 起止时间: 2012年12. 8~2013年01月20日 评定成绩: □优□良□中□及格□不及格 1

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、建筑设计概况 三、结构设计概况 四、机电及设备安装概况 五、工程施工条件 六、周边环境 第二章施工组织布署 一、施工组织布署的原则 二、总施工顺序的部署 三、基础工程施工流程 四、主体工程施工流程 五、装饰工程施工流程 第三章施工准备工作计划 一、项目经理部组织 二、主要材料需要量计划 三、施工技术计划准备 四、施工用电计划 第四章主要施工方案 一、基础工程施工方案 二、主体框架工程施工方案

1、框架模板施工方案 2、钢筋工程施工方案 3、砼工程施工方案 三、砌体工程施工方案 四、楼地面工程施工方案 五、装饰工程施工方案 六、屋面工程施工方案 七、门窗工程施工方案 八、安装工程施工方案 第五章施工质量保证措施 一、质量管理的方针和目标 二、质量管理的组织系统 三、质量管理的技术措施 四、加强施工过程的质量控制具体措施 砌筑工程质量程序控制 模板工程质量程序控制 钢筋工程质量程序控制 砼工程质量程序控制 楼地面工程质量程序控制 装饰工程质量程序控制 门窗工程质量程序控制 五、建筑物施工测量质量保护措施 3

六、质量通病防治措施 七、质量验收程序 八、工程质量保修及保证措施 第六章施工安全保证体系及防护措施 一、安全施工的目标 二、安全保证体系及职责 三、安全生产管理制度 四、安全生产技术措施制度 五、安全生产教育制度 六、安全生产检查制度 七、施工用电的安全措施 八、施工机械使用的安全措施 九、脚手架防护措施 十、“三宝”“四口”及洞口、临边防护措施 十一、主要工序安全措施 十二、防火、消防措施 第七章文明施工措施 一、文明施工目标 二、场容场貌管理 三、临时道路管理 四、材料堆放管理 五、临时设施管理

模板施工方案(计算书)

重庆市北碚区滨江路下穿道工程模板专项施工方案 重庆市北碚区滨江路下穿道工程 模 板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中建欣立建设发展集团股份有限公司

目录 1、工程概况··2 2、施工部署··2 3、主要劳动力安排··3 4、模板工程施工··3 4.1 模板施工准备··3 4.2 模板施工工艺··4 4.3 模板工程一般构造措施··8 4.4 模板工程主要施工节点··10 5、结构脚手架的搭设和计算··15 6、模板及支撑拆除··21 7、模板工程技术质量控制措施··22 8、安全文明施工··23

1 工程概况 (1)北碚滨江路下穿道位于嘉陵江防洪堤内的现有滨江路,西起文星湾隧道,东至泰吉 滨江小区, (2)工程施工不破坏原防洪堤,仅对现有滨江路局部改造,改造长度362m,东侧道路拓宽(现状宽12m拓宽为14m)并增设车行下穿道。起讫里程K0+000~K1+138.20,全长1138m,道路为城市次干道,标准路幅宽度为24m,双向四车道,设计车速30km/h,全线设置下穿道一座:位于里程K0+220~K0+718,全长约498m,在里程K0+440处与规划地下车库相交,设计采用闭合箱形断面框架结构,明挖法施工。 建设单位:重庆市北碚区新城建设有限责任公司 设计单位:重庆市设计院 勘察单位:重庆市勘测院 监理单位: 施工单位:中建欣立建设发展集团股份有限公司 2 施工布置 该工程为全现浇结构,为保证工程质量、安全施工和总体进度的需要,模板工程是一个非常重要的环节,务必有序组织、精心施工、合理安排。 2.1模板的用材: 柱、墙和板均采用18厚的九夹板,配置40×80的木背枋和ф48×2.8的钢管背杆。 对拉螺栓采用Ф12高强丝杆,对地面以下部分及所有挡墙模板加固均采用一次性带止水片(50*50*3)的对拉螺杆。300×3㎜钢板止水带按设计施工图及规范设置,钢筋定位导筋、预制砼内撑组合。钢筋检查合格后再关模板。

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

模板专项施工方案及计算书

模板专项施工方案及计算书 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 本工程施工图 第二节工程概况 本工程为湘桂·盛世名城一期B区工程1#楼,位于广西灵山县,东临燕山路,西接江滨一路,北面紧临荔香路,南向鸣珂江,西靠小鹤山。18层商住楼,主体一、二层为商铺,三层至十八层为住宅,框架剪力墙结构;总建筑面积为25238.94㎡,其中一、二层商场建筑面积:2923.77㎡,住宅建筑面积:22315.17㎡。设计标高±0.000相当于绝对标高63.3 m,建筑高度为56.1 m。根据本工程的特点,现编制超高结构(1-A~1-H轴交1-1~96轴部分和1-H~1-W轴交1-3~1-93部分)梁、板模板支撑系统施工方案,该两部分层高分别为14.7 m和9.9 m,最大梁截面600㎜×1600㎜,最大板厚250㎜。 第三节方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,现梁按600×1600,板按250mm厚,支撑高度按14.7m进行模板支撑系统的设计和安全验算。其它梁、板构件参照此进行施工。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 第五节模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

施工方案

电缆敷设施工方案 1电缆敷设 1.1 施工准备 1.1.1 技术准备 1. 施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 (2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。(4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。4. 冬期敷设电缆,当温度达不到要求时,应将电缆提前加温。加

温可用两种方法:一种是室内加温,室温保持25℃,时间约为1~2昼夜;另一种方法是采用电流加热,方法是将电缆一端的线芯短路,并密封严密,另一端通入电流形成回路,使电缆本身加热。电缆加热时,电缆表面的温度不应超过下列数值:3kV及以下电缆40℃、6kV~10kV电缆35℃。加热后,电缆应尽快敷设。 1.1.2 材料准备 1. 所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 2. 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 3. 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.3 机具准备 1. 手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。 2. 电动工具:电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、皮尺。 4. 其他工具:人字梯、可升降支架及轴杠、电缆滚轮、转向导轮、倒链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶、电缆牵引头、电缆钢丝网套、

工程计算书及施工方案

模板工程施工方案审批表

一.工程概况: ....... 二.编制依据 模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 三.计算书 (一)、参数信息 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.20;纵距(m):1.20;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.00; 采用的钢管(mm):Φ48?.5 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.75; 2.荷载参数 23):25.500;):0.500;混凝土与钢筋自重模板与木板自重(kN/m(kN/m2):1.000;施工均布荷载标准值(kN/m 3.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 22):13;):9500;面板抗弯强度设计值(N/mmE(N/mm面板弹性模量22):13.000;(N/mm 木方弹性模量E(N/mm):9000.000;木方抗弯强度设计值2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000;(N/mm木方抗剪强度设计值;(mm):80.00;木方的截面高度(mm):60.00木方的截面宽度. 2 楼板支撑架荷载计算单元图

(二)、模板面板计算按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度, 模板面板为受弯构件和截面抵抗矩W分别为:I模板面板的截面惯性矩32;/6 = 64.8 cmW = 120?.8. 34;/12 = 58.32 cmI = 120?.8 模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板计算简图 、荷载计算1:静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m)(1) ;q = 25.5?.12?.2+0.5?.2 = 4.272 kN/m1:活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m)(2) = 1?.2= 1.2 kN/m;q2 2、强度计算: 计算公式如下2 M=0.1qlq=1.2?.272+1.4?.2= 6.806kN/m 其中:2;= 61257.6 N穖最大弯矩M=0.1?.806?00m2σ=M/W= 61257.6/64800 = 0.945 N/mm;面板最大应力计算值 2;面板的抗弯强度设计值[f]=13 N/mm2 13 小于面板的抗弯强度设计值面板的最大应力计算值为0.945 N/mm 2! 满足要求,N/mm 3、挠度计算挠度计算公式为:4≤[ν]=l/250ν =0.677ql/(100EI)= 4.272kN/m 其中q =q1. 44)=0.042 mm;ν= 0.677?.272?00 /(100?500?8.32?0面板最大挠度计算值 面板最大允许挠度[ν]=300/ 250=1.2 mm; 面板的最大挠度计算值0.042 mm 小于面板的最大允许挠度 1.2 mm,满足要求! (三)、模板支撑方木的计算 方木按照两跨连续梁计算,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 23;/6=6??/6 = 64 cmW=b議 34;/12=6???/12 = 256 cmI=b議

综合楼桩基础工程施工方案

目录 第一章编制依据 ............................................................................................................ - 1 -第二章工程概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.1地质概况 ............................................................................................................ - 1 - 2.2水文概况 ............................................................................................................ - 3 - 2.3气候条件............................................................................................................. - 3 - 2.4周边环境 ............................................................................................................ - 3 - 2.5主要工程量 ........................................................................................................ - 3 -第三章总体施工组织布置及规划 ............................................................................... - 4 - 3.1施工组织............................................................................................................ - 4 - 3.2施工准备 ............................................................................................................ - 9 - 3.3施工进度计划 .................................................................................................. - 10 - 3.4主要施工机械 .................................................................................................. - 10 - 3.5质量、安全、工期、绿色施工目标............................................................... - 11 -第四章施工工艺、方法及施工控制重点 .................................................................. - 12 - 4.1钻孔(旋挖)灌注桩施工工艺 ...................................................................... - 12 - 4.2(冲孔)灌注桩施工工艺 ............................................................................... - 18 - 4.3SMW工法桩施工工艺 ........................................................................................ - 27 - 4.4施工人员配置 .................................................................................................. - 33 - 4.5 质量控制措施 ................................................................................................. - 34 -第五章季节性施工防范措施 ...................................................................................... - 39 - 5.1桩基季节施工注意事项 .................................................................................. - 39 -第六章安全文明施工措施 .......................................................................................... - 39 -

施工方案

设计施工方案 整个公厕的房屋的承重结构均为钢结构框架,整体结构符合CWB国际或国家标准,经防腐处理,可保证产品牢固性,整体结构的稳固性,确保整体产品在室外环境下的安全使用;使用寿命20年以上,抗风等级达到8级以上,抗震等级达到7级以上。防腐处理可靠,预留透气孔,结构设计合理,促使产品牢固,安装、无损坏。 1、主体构架:墙体钢结构采用3mm厚Q235A异形框架立柱;顶部钢结构采用3mm厚Q235A定制框架镀锌彩钢板,防火性能优良,结构安全可靠,抗冲击性能好,抗震性能良好,可提高隔热,保证产品经久耐用。 2、中间墙体保温:采用75mm岩棉保温,保证产品隔音隔热防腐耐用。 3、外墙面:采用优质彩色金属雕花板材质(厚度不小于16MM)配套4*10mm 自攻自转螺丝在公口处固定于龙骨上,外形美观大方。 4、外墙墙裙:厕处踢脚线和台阶采用大理石踢脚线配合结构胶固定,具有颜色丰富稳定,结构紧密,保洁方便等特点。 5、门:采用优质烤漆金属钢制门,配合5*20mm外六角自攻自转螺丝固定,坚固美观不易损坏。 6、窗:铝合金钢化玻璃窗配合5*20mm自攻自转螺丝。 我公司内墙面、地面采用冠珠牌玻化砖 7、蹲、坐便器:采用国内知名品牌《九牧》陶瓷便器,坐便器配合结构胶固定,蹲便器与C25混凝土固定,蹲便配备环保节能型脚踏式冲水,避免过度冲洗造成的水资源浪费; 8、立盆:采用国内知名品牌《九牧》优质陶瓷立盆(配备节水水龙头-感应式)配合结构胶固定。 9、小便斗:采用国内知名品牌《九牧》,配备感应式冲洗装置配合结构胶+挂钩与龙骨固定。 10、儿童坐便器、小便器、洗手盆采用国内知名品牌《九牧》系列产品,小便器、洗手盆采用感应式冲洗装置。坐便器采用结构胶固定,小便器采用挂钩与结构胶相结合固定。 11、给水管:PP-R国内品牌(给水管线的设计及安装须符合国家及行业的

模板高架支撑架体系施工方案及计算书

模板高架支撑架体系施工方案及计算书 本工程设计计算依据: (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (3)《建筑结构工程施工及验收规范》(GB50204) (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架与计算》,(JGJ130-2001) (7)《建筑施工脚手架使用手册》,中国建筑工业出版社 一、工程概况 平阳雅迪家私有限公司车间二(以下简称本工程),建设地点位于平阳县万全家具生产基地C12地块, 二层框架结构,建筑面积7945.26M2,总高12.7M。,一层层高为6.2m,二层为5.2m,最大跨度7.1M,梁最大截面240*770mm,板厚110mm,做验算参数进行计算 (1)结构及构件尺寸 层高:6.2米 楼板厚:0.11米 梁高度:0.77米 梁宽度:0.24米 (2)木楞与支撑架布置尺寸 楼板与梁底支撑架立杆步距H:1.4米 楼板底立杆纵距L1:1.1米

楼板底立杆横距L2:1.1米 梁底下木楞横距:0.2米 采用的钢管类型为ф48×3.2 (3)荷载汇总 a、楼板底模自重:0.08KN/M2 b、梁底模自重:0.08×(0.77×2+0.24)=0.14KN/M c、楼板钢筋自重:1.1×0.11=0.121KN/M2 d、梁钢筋自重:1.5×0.24×0.77=0.28KN/M e、楼板砼自重:25×0.11=2.75KN/M2 f、梁砼自重:25×0.24×0.77=4.62KN/M g、施工人员与设备荷载:2.5KN/M2 h、振捣混凝土时产生的荷载:2.1×0.5=1.05KN/M2 三、计算书 1、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。面板采用18mm厚的九夹板。面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=20×1.82/6=10.8CM3 I=20×1.83/12=9.72CM4 1)强度计算(受力见图1) f=M/W<[f] 其中f---面板的强度计算值(N/mm2) M—-面板的最大弯矩(N.mm) W---面板的净截面抵弯矩

施工方案(计算书)

塘沽区五星广场石材干挂工程 二次深化设计计算书 一、本方案设计适用于塘沽区五星广场石材干挂工程 二、工程概况 三、设计依据 1、塘沽区五星广场石材干挂工程石材干挂工程设计图纸 2、石材幕墙工程技术规范(JGJ102-96) (参考) 3、建筑结构荷载规范(GBJ9-87) 4、钢结构设计规范(GBJ17-88) (参考) 5、民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 6、建筑防雷设计规范(GB50057-94) 7、负结构设计手册 8、金属与石材幕墙工程技术规范 9、甲方要求 四、设计荷载 1、大面石材幕墙自重荷载设计值 自重荷载(包括石材和龙骨):1080N/M2 2、风荷载当地基本风压:0.35KN/M2 3、地震 4、荷载抗震设防考虑8度设防水平地震作用系数最大值 a max=0.16 , 地震作用放 大系数βE=5.0

石材幕墙设计计算书 基本参数:天津地区 抗震8度设防 a max=0.16 , 地震作用放大系数βE=5.0 一、风荷载计算 1、标高为8.900处风荷载计算 ⑴. 风荷载标准值计算: Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(Kn/m2) βgz:8.900m高处阵风系数(按B类区计算): μf=0.5×(Z/10)^(-0.16)=0.445 βgz=0.89×(1+2μf)=1.683 μz:8.900m高处风压高度变化系数(按B类区计算)(GB50009-2001) μz=(Z/10)^0.32=1.260 风荷载体型系数μs=1.20 Wk=βgz×μz×μs×W0 (GB50009-2001) =1.683×1.260×1.2×0.500 =1.272kN/m2 ⑵.风荷载设计值: W:风荷载设计值:Kn/m2 Rw:风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3.2.5规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.272=1.781Kn/m2 二、板强度校核: 石材校核:(第一处) 1.石材强度校核 校核依据:σ≤[σ]=3.700N/mm^2 Ao:石板短边长:0.600m Bo:石板长边长:1.200m a: 计算石板抗弯所用短边长度:0.600m b: 计算石板抗弯所用长边长度:1.200m t: 石材厚度:25.0mm ml:四角支承板弯矩系数,按短边与长边的边长比(a/b=0.500) 查表得:0.0763 Wk:风荷载标准值:1.272Kn/m^2 垂直于平面的分布水平地震作用: qEAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用(kN/m^2) qEAk=5×αmax×GAK =5×0.160×1200.000/1000 =0.960kN/m^2 荷载组合设计值为: Sz=1.4×Wk+1.3×0.5×qEAk =2.405kN/m^2 应力设计值为: