STEP7 TIA Portal V14下载S7-300
1.通过以太网接口下载
SIMATIC S7- 300 PN CPU集成了PROFINET 接口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。
STEP7 TIA Portal V14 软件向用户提供了简单、灵活的下载方式,操作步骤如下:
1)在项目树中,选中需要下载的项目文件夹,然后执行菜单命令“在线〉下载到设备”或直接点击工具栏上的图标“下载到设备”,如图1.1所示。
图 1.1项目下载设置离线组态的IP地址
另外,还可以下载单独的组件,例如硬件组态和程序块。在项目树中,右键点击项目文件夹,如图1.2所示,在弹出的菜单中会提供如下菜单命令:
?“下载到设备〉硬件和软件(仅更改)”:将改变的设备组态和程序下载到CPU中。
? “下载到设备〉硬件配置”:只有硬件组态下载到CPU中。
? “下载到设备〉软件(仅更改)”:仅下载又更改的块。
? “下载到设备〉软件(全部下载)”:下载所有块并将所有值复位为初始状态。
图1.2单独组件下载
2)在弹出的“扩展的下载到设备”对话框中,“设置PG/PC接口类型”选择为“PN/IE”,其“PG/PC接口”下拉选项中选择编程设备的网卡,选择“显示所有兼容的设备”,点击“开始搜索”,如图1.3所示。
图1.3搜索设备
3)搜索到可访问的设备后,选择要下载的PLC,当网络上有多个PLC时,通过“闪烁LED”来确认下载对象,点击“下载”按钮,如图1.4所示。
图 1.4选择下载对象
4)如果编程设备的IP地址和组态的PLC不在一个网段,需要给编程设备添加一个与PLC同网段的IP。在弹出的对话框中分别点击“是”和“确定”,如图1.5和图1.6所示。
图 1.5添加同网段IP确认
图 1.6添加IP完成
5)项目数据必须一致。如果项目没有被编译,在下载前会自动被编译。在“下载预览”对话框,会显示要执行的下载信息和动作要求。
图 1.7下载预览窗口
6)下载后启动CPU,如图1.8所示。
图 1.8启动CPU
2.通过MPI(DP)接口下载
SIMATIC S7- 300 CPU均集成了MPI 接口,通过这个通信口可以实现CPU 与编程设备的通信。
此外,通过DP接口同样可以实现通信下载。但注意新CPU的第一次下载不能通过DP接口。需要使用西门子专用编程电缆连接下载。
STEP7 TIA Portal V14 软件向用户提供了简单、灵活的下载方式,操作步骤如下:
1)在项目树中,选中需要下载的项目文件夹,然后执行菜单命令“在线〉下载到设备”或直接点击工具栏上的图标“下载到设备”,如图2.1所示。
图2.1项目下载前设置离线组态的MPI参数
另外,还可以下载单独的组件,例如硬件组态和程序块。在项目树中,右键点击项目文件夹,如图2.2所示,在弹出的菜单中会提供如下菜单命令:
?“下载到设备〉硬件和软件(仅更改)”:将改变的设备组态和程序下载到CPU中。
? “下载到设备〉硬件配置”:只有硬件组态下载到CPU中。
? “下载到设备〉软件(仅更改)”:仅下载又更改的块。
? “下载到设备〉软件(全部下载)”:下载所有块并将所有值复位为初始状态。
图2.2单独组件下载
2)在弹出的“扩展的下载到设备”对话框中,“设置PG/PC接口类型”选择为“MPI”,其“PG/PC接口”下拉选项中选择编程电缆的型号,选择“显示所有兼容的设备”,点击“开始搜索”,如图2.3所示。
图2.3搜索设备
3)搜索到可访问的设备后,选择要下载的PLC,当网络上有多个PLC时,通过“闪烁LED”来确认下载对象,点击“下载”按钮,如图2.4所示。
图 2.4选择下载对象
4)项目数据必须一致。如果项目没有被编译,在下载前会自动被编译。在“下载预览”对话框,会显示要执行的下载信息和动作要求。
图 2.5下载预览窗口
5)下载后启动CPU,如图2.6所示。
图 2.6启动CPU
注意:如果使用PROFIBUS 接口下载,上述操作步骤中请将“MPI”选择为“PROFIBUS”接口。
TIA Portal STEP7 V14上载程序
TIA Portal V14 主要包括两种上载方式,将设备作为新站上载,和从设备上传(软件)。
将设备作为新站上传:
使用该选项,可将设备中的项目数据作为新站上传到项目中。
从设备上传(软件):
使用该选项,可将设备中的软件数据,上传到项目中组态的PLC中。
具体操作如下。
作为新站上传项目数据
打开Portal V14,创建项目“Upload-300”。在项目树中选择项目名称,在“在线”(Online) 菜单中,选择“作为新站上传设备(硬件和软件)”(Upload device as new station (hardware and software))。
图1 V14 将设备作为新站上传
“将设备上传到PG/PC”(Upload device to PG/PC) 对话框随即打开。
在“PG/PC 接口类型”(Type of the PG/PC interface) 下拉列表中,选择将用于上传操作的接口类型。
从“PG/PC 接口”(PG/PC interface) 下拉列表中,选择要使用的接口。
单击“开始搜索”(Start search) 命令,显示所有兼容的设备。在所选接口的可访问节点的设备表格中,选择要上传的设备。
单击“从设备上传”(Upload) 按钮,将设备的项目数据上传到项目中。
图2 V14 从设备上传新站
执行的结果,一个完整的站被集成到项目中。
图3 V14 上传的新站
注意:项目中不能包含与上载设备名字相同的站。
从设备上传(软件)
如果仅将S7-300 PLC中运行的程序块上传到项目中,请按以下步骤操作:
在项目树中选择一个S7-300设备。通过“转至在线”(Go online) 与设备建立在线连接。
在“在线”(Online) 菜单中,选择“从设备上传(软件)”(Upload from device (software)) 命令。
图4 V14 从设备上传程序
“上传预览”(Upload preview) 对话框随即被打开。
在“上传预览”(Upload preview) 对话框中,查看报警并在“动作”(Action) 列中选择所需的操作。
可进行上传时,“从设备上传”(Upload from device) 按钮变为可用。
单击“从设备上传”(Upload from device) 按钮。将执行上载操作。
图5 V14 上传预览
其它方法备份S7-300硬件和软件
在线备份S7-300 CPU 的软件和硬件组态,一般用于调试过程中,对PLC的组态或程序进行了修改并希望对此新组态或程序进行测试,新组态下载到PLC 之前,可以对当前的设备中程序创建一个以日期和时间命名的备份,以方便以后的恢复。
支持创建多个备份,用于存储CPU 的各种组态。备份文件通常位于PLC 项目树下的“在线备份”(Online backups) 文件夹中。
操作方法如下:
在项目树中选择一个S7-300设备。通过“转至在线”(Go online)与设备建立在线连接。
选择项目树中要备份的PLC,在“在线”(Online) 菜单中,执行“从在线设备备份”(Backup from online device) 命令。
图5 V14 在线设备备份
可以创建多个备份,用于存储CPU 的各种组态。备份文件通常位于PLC 项目树下的“在线备份”(Online backups) 文件夹中。