文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程采用kks编码制度

工程采用kks编码制度

工程采用kks编码制度
工程采用kks编码制度

工程采用KKS编码制度

1 范围

本制度规定了采用KKS编码的应用范围、基本要求和职责。

本制度适用于公司工程的相关参建单位。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

《基建管理标准汇编》

3 术语和定义

3.1 KKS:是德语中电厂标识系统(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS编码是用数

字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。

3.2 黑匣子:在电厂设计过程中,一些系统具有一定的独立性,这些系统内的详细设计往往与设

备供应商密切相关,并随着制造技术和工艺的进步有所变化。因此这部分设计由设备供应商完成,从表示系统的编码来看,此类系统或设备称之为“黑匣子”。

4 管理内容和方法

4.1 职责

4.1.1 建设单位:KKS编码的实施单位,在设计和采购合同中应明确KKS编码的具体要求,组建KKS 编码工作小组,在工程实施中负责落实。

4.1.2 设计单位:负责KKS编码方案,提出各专业编码深度、编码出图方式、编码格式、应出的编码文件等,确定黑匣子设备,并向设备供应商提出编码要求,对各工艺系统、安装点和位置进行具体编码。

4.1.3 监理单位:监督设计单位和设备供应商实施KKS编码,并对编码文件进行审查。

4.2 KKS编码标准格式

KKS编码应具有逻辑结构完整性、可扩展性和唯一性。

KKS编码具有下列特点:使用4个分级结构格式和固定的字符类型;具有工程专业特定规则的独立标识方法,通过统一的KKS编码标准格式进行以下三种类型的标识:相关工艺标识,安装点标识,位置标识。

表1 KKS编码方案

↑↑

前缀符号分级符号

表2 KKS编码标准格式

注1:A=字母(除I和O外的罗马字母和其他特殊字符)

注2:N=数字字符(阿拉伯数字)

4.3 KKS编码表达方式

a)所有字母必须大写;

b)计算机录入时,字母和数字之间不留空格,原则上不采用回车键强制换行;

c)在系统或布置图上表示KKS时,考虑到图面要求可以换行;

d)简化方法1:当涉及的文件、图纸其描述内容同时针对几套相同/相似系统时,编码元素GF0

可用诸如01/02表示针对2套相同/相似系统。

e)简化方法2:当涉及的文件、图纸其描述内容同时针对几个子系统时,编码元素FN可用诸如

(10,20)表示针对2个子系统;或当其为连续编号时,可用诸如(11~13)表示针对3个子系统。

f)简化方法3:当涉及的文件、图纸其描述内容同时针对几个相同的设备单元时,编码元素AN

010~012)表

g)BN可用

)表示针h)

要避免不规范的标注法;

i)下列标识符号将在工艺流程及仪控图上应用:

其它图例应避免与上述标识符号的混淆。

4.4 分级0(G)编号规定

分级0字符类型采用0~9的阿拉伯数字,分级0编号用来标识电厂范围内的:

——电厂机组(即G=1、2、3、4等)

——非一台机组专用(即G=0,代表非一台机组专用)

——扩建部分

当不会引起歧义时,可略去机组编码字符。

4.5 前缀F0的规定

前缀F0只用来标识随后字母数据字符串所标识的系统或设备。当系统代码部分(F1、F2、F3)来分类多个相同或相似的完备的系统或装置时,就可以用前缀数字将其连续编号。每个前缀数字仅用于已指定的系统。

当F0=0时,则表示没有采用F0来编号。当采用F0来编号时,必须写出,不得省略。

特别注意:01、02并不分别代表1#、2#机组公用和3#、4#机组公用,即使凑巧碰到这种情况。它的真正含义是“非一台机组专用的2个相同或相似的完备的系统或装置”。

4.6 关键字F1F2F3的规定

分级“1”的“F1F2F3”为系统分类:按KKS关键字对系统和装置进行划分;编号规定需设计单位另行制定。

4.7 FN编号规定

“F N”为系统编号:将系统和装置再细分为子系统和装置单元并编号。F N编号用来:

——直接标识某些子系统

——区分子系统和管系分段

a)直接标识某些子系统

对于有较多标识细节的设备和系统的F N编号,考虑到它们有专用的供给、处理和辅助系统需要标识,因而,宜采用十进制编码。

F N编号方法在逻辑上应符合周围管道系统的编号结构。

b)区分子系统和管系分段

根据管道系统特点,F N编号可用来为串联或并联的管系分段,编号可十进制编写或连续编写,编号方向应和介质流向一致。F N编号应沿某一方向递增编写。在此规定递增方向:

——流向

——纵向沿汽机房(或锅炉房)从固定端到扩建端编号、横向从汽机房到烟囱编号、高度方向从底层到顶层编号

——按对象布置本身从左到右

优先权按上述顺序排列。

4.8 关键字A1A2的规定

分级“2”的“A1A2”设备单元分类:按KKS标识字母划分机械设备、电气、仪控设备;编号规定需设计单位另行制定。

4.9 A N编号的规定

“A N”为备单元编号:机械设备、电气、仪控设备编号;

阀门(AA...)、管段(BR...)和测量回路(C...)的编号应使用以下逻辑:

4.10 A3编号的规定

“A3”为设备单元的附加编码,采用连续字母编号,可用于这样的编号目的,即由于某些原因,需要在分级2上进一步细分已用A N编号的设备。

下列情况使用A3:

——导向阀标识

——电负荷的多级驱动和多重供电的标识

——共用一个传感器的测量回路的标识

值得说明的是,A3并非在分级3上标识的部件的替代编码。

4.11 关键字B1B2的规定

分级“3”的“B1B2”为部件分类:按KKS关键字划分部件、信号或信号应用;编号规定需设计单位另行制定。

4.12 BN编号的规定

“B N”为件编号:部件、信号或信号应用的编号。部件编号B N遵循下列原则:

——当前一个系统或设备编码或部件分类编码改变时B N编号重新开始。

——B N编号遵循优先级原则

编号惯例一旦确定,就必须保证在任何情况下均不改变,即使在规划中由于意外情况发生招致很大花费的特殊情况也不得改变。

4.13 支吊架的编号规定

支吊架KKS在分级2上标识,并遵循以下原则:

——KKS关键字为BQ;

——当前面的KKS编码改变时,编号重新开始;

——编号顺序应和介质流向一致;

——用于某个系统的支吊架和此系统使用相同的分类编码。当几个不同编码的系统共用一个支吊架时,支吊架的分类应按主要的系统分类或按照结构予以标识。

4.14 按照结构物进行工艺标识的约定

必要时,可按照结构进行工艺标识。在分级2或分级3上进行工艺标识,但要慎用。

示例1:00U..10AE...(分级2上标识某起重设备单元)

示例2:00U..10R001KE..(分级3上标识某起重机构)

编号规定需设计单位另行制定。

4.15 工程建设各阶段实施KKS编码的要求

电厂标识系统工作,需要参与工程各方的积极配合。KKS编码的编制划分为五个阶段,即:工程可行性研究、工程初步设计、工程施工图设计、工程竣工图和考核期运行。

各阶段的主要工作内容及要求如下。

4.1

5.1 初步设计阶段

4.1

5.1.1 建设单位应成立基建编码工作小组,并担任组长。工作小组负责该工程编码的组织协调工作,并把编码当作项目的一部分加以管理。根据设计进度需要可以定期或不定期召开编码工作例会,每次例会形成书面纪要。

4.1

5.1.2 设计单位应完成以下工作:

——划分各相关专业编码深度。

——提出各专业编码深度。

——提出编码出图方式、编码格式、应出的编码文件。

——编制在初设后需采购招标的主要设备的设备码,并在技术规格书中明确编码要求。

——工艺专业主要设计人确定黑匣子设备,并向供应商提出其编码要求。

——工艺专业向电气专业、热控专业提出的本专业用电和热控资料中,应给出系统和设备码。

4.1

5.2 施工图设计阶段

4.1

5.2.1 在施工图开始时,建设单位对设计单位应有以下要求。

——划分施工图各相关专业的编码范围。

——提出施工图个专业编码深度。

——提出施工图编码出图方式、编码格式、应出的编码文件。

——各专业编码进一步约定的内容。

——各专业提资图上应附带KKS编码。

——涉及设备供应商的编码,如设计过程中有修改,要及时通知设备供应商。

机组168小时试运前半年,建设单位对设计单位提供的最终版本进行审核、验收,并对差错进行记录、修改。

4.1

5.2.2 监理单位的监理范围应包含有KKS编码的内容。监理单位应督促设计单位对施工安装过程中发现的漏码、重码、错码进行修改,对增加的部分进行编码。监理单位对编码文件应进行审查。监理单位应负责将施工安装过程中修改的设备编码及时通知设备供应商进行设备铭牌的修改。

4.1

5.2.3 生产单位根据维护和检修工作的需要,对需要进一步分解的设备按照供应商提供的设备清单进行分解。并按照轻重缓急逐步完成设备分解和部件级标识工作。

4.1

5.3 竣工图实施阶段

4.1

5.3.1 建设单位应要求设计单位对现场更改或变更设备供应商的相关编码进行更新工作,对工程约定和工程索引进行最后调整,确定工程约定和工程索引的最终版本,整理后的编码数据作为成品提交给生产单位。

4.1

5.3.2 设计单位各专业按卷册编制设备位置标识表,位置标识应按建筑专业图。示例见表3。

表3 UMA(汽轮机厂房)位置标识表(暖通专业)

注:上表应按专业按卷册分别编制,每册一个。

4.1

5.4 考核期运行阶段

生产单位根据维护和检修工作的需要,根据管理需求,继续完善设备部件级标识工作,并将在运行过程中发现的问题反馈给建设单位。

_________________________________

相关文档