临时用电安全技术规范

JGJ46-2005

施工现场临时用电安全技术规范

JGJ46-2005

此规范是在JGJ46-88的基础上修改的,于2005年4月15日建设部颁发的公告,批准为行业标准,于2005年7月1日起实施,同时JGJ46-88废止。规范中黑体字的条款为强制性条文必须严格执行。

本规范共分为十章1.总则;2.术语、代号;3.临时用电管理;4.外电线路及电气设备防护;5.接地与防雷;6.配电室及自备电源;7.配电线路;8.配电箱与开关箱;9.电动建筑机械和手持式电动工具;10.照明。最后有三个附录。

本规范修订的主要内容有十个方面:1.综合规定在施工现场专用的供电系统中应采用的三项技术原则();2增设术语、代号为正文单独一章,删去附录中的名词解释;3.补充对施工现场临时用电工程验收的规定();4.将原“施工现场与周围环境”一章更名为“外电线路及电气设备防护,增补对外电线路搭设防护设施和对易燃易爆、腐蚀介质、机械损害防护措施的规定(、、、、);5.补充在接零保护系统中,保护零线的设置以及相线、工作零线、保护零线绝缘颜色的规定,补充按滚球法确定防雷保护范围的规定。6.增加配电室照明设置的规定;7.增补电缆线路电缆选择原则和敷设方式、方法的规定,以及五芯电缆应用原则的规定;

8.增补配电箱、开关箱箱体结构和电器配置与接线的规定;9.增加电焊机设置二次触电保护装置,频繁操作设备设置控制器、以及对手持式电动工具进行绝缘检查的规定;10.增补使用安全隔离变压器的规定,以及灯具与易燃易爆之间的安全距离和防护措施的规定。下面我从规范的第一章开始讲

一、总则

这一章共有四条

第一条主要讲的是制定本规范的目的

第二条主要讲的是适用范围,既施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的20V三相四线制低压电力系统。

第三条是这一章的重点,是强制性条文。

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的20V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1.采用三级配电系统;

2.采用TN-S接零保护系统;

3.采用二级漏电保护系统;

说明:

在总则中三项基本安全技术原则是所有施工现场临时用电工程主要的安全技术依据。

二、临时用电管理

1.规范规定施工现场临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50千瓦及以上者,应编制用电组织设计。

2.用电施工组织设计应包括的主要内容:

①现场勘察

②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备及线路走向。③进行负荷计算:首先进行功率换算,然后求出有功功率,再算出无功功率,最后计算出视在功率

视在功率=有功功率2+无功功率2

④选择变压器,实际上变压器不是电源它也是一台用电设备,所以要考虑本身的耗电,另外还要有一定余量,就象家中的电表,不能正好按用电量选择,变压器的容量要大于总容量的15~25%。

⑤设计配电系统

(1)设计配电线路,选择导线或电缆,先设计现场的线路布局,然后按控制设备数量、容量计算载流量,按不同的载流量选择不同截面的导线,另外还要考虑两个因素一是导线的机械强度(如架空线路铜线最小不得小于10mm2,铝线16mm2),二是电压降(一般不超过5%)最后选择较大的。建筑工地可以以载流量为主导进行。排管线路长可以以电压降为主导进行选择截面。

(2)设计配电装置,选择电器。电闸箱的布局应考虑基础--主体——装修三个阶段,许多工地从开工到竣工电箱的位置不变,电器元件不变,基础施工可能控制抽水泵,主体施工可能改为电焊机到装修又控制手持电动工具,位置不合理,参数不匹配。

(3)设计接地装置

(4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图,配电装置布置图,配电系统接线图,接地装置设计图。

⑥设计防雷装置

⑦确定防护措施

⑧制定安全用电措施和电气防火措施。

3.规范强调了临时用电施工组织设计变更必须履行编制、审核、批准、验收等程序

临时用电施工组织设计变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

,主要是加强管理,明确职责。规定用电组织设计及其变更的编制、审核、批准程序。相关审核部门指安全、技术、设备、材料、施工、监理等部门。特别注意的具有法人资格企业的技术负责人批准才能实施方案。

4.安全技术挡案应包括:

①用电组织设计的全部资料

②修改用电组织设计的资料

③用电技术交底资料

④用电工程检查验收表

⑤电气设备的试、检验凭单和调试记录

⑥接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表⑦定期检(复)查表

⑧电工安装、巡视、维修、拆除工作记录

5,临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

这一条主要强调对临时用电检查的规定和制度。

三、外电线路及电气设备防护

1.外电线路防护

主要指架空线路的防护,除因施工需要架设的低压线路外,还有原来已存在的电业局的线路(高压或低压)在施工中应保持一定距离,否则容易发生触电事故。

①规范规定了不得在高、低压线路下方施工、搭设临时建筑、堆放材料构件等杂物,因为有一定的危险。我们有许多这样的事故教训(堆沙子触电)。

②在建工程必须与外电架空线路保持一定安全距离(见表),尤其是高压线路,因高压将周围空气电离,使空气由绝缘体变成导体,从而对接近(虽没有接触)的导体放电造成触电事故电压越高离空气范围也越大,所以规范规定了最小的安全距离。

③规范还对机动车道与架空线路交叉时的最小安全距离及起重机与架空线路的最小安全距离作了规定。

④当不能满足安全距离时应有绝缘隔离防护措施。新规定对防护架子作了具体的规定。防护设施首先从搭设材料上要求宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设不宜采用采用钢管等金属搭设。二是警示要求昼夜都应设置醒目的警告标志。三是防护架子与外电线路之间的最小安全距离作了规定。四是防护设施的受力要求能承受施工过程中人体、工具器材落物的意外撞击,而保持其中防护功能。五是防护设施的挂封物能防止固体异物穿越。六是搭设的形式要满足防护的需要如遇塔吊在作业半径范围内的高压线,上方应有门型防护,上方铺

5cm的板。

⑤搭设防护设施要停电作业并有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

电气设备防护(略)

四、接地与防雷

施工现场采取保护接地或保护接零是电气的最基本的安全保护措施,各施工单位必须认真作好。

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线出引出。

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地,接零保护应与原系统保持一致。不得一部分做保护接零,另一部分做保护接地。采用TN 做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。

PE线严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配地外,还必须在配电系统中的中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值值不应大于10Ω。

做防雷接地机械上的电气设备,所连接PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

1.国家标准中的电气接地型有IT、TT、TN三种。

①IT:变压器中性点不接地,电网与大地绝缘。为了减轻高压窜入低压的危险,可将低压侧中性点通过击穿保险接地(正常情况下不接地,当高压窜入低压时,保险被击穿,故障电流流入大地),也叫间接接地。

后面“T”,表示用电设备采用保护接地。IT图

②TT:变压器中性点直接接地,(不经过击穿保险),防止高压故障电流窜入低压,造成将低压用电系统电网及用电设备烧毁(10KV高压窜入低压时达几千伏会将20V电网几百伏的绝缘摧毁),有了这种接地可保障低压用电正常运行。

这种接地叫“工作接地”。后面“T”,表示用电设备采用保护接地。TT图

③TN:是指变压器进行工作接地后,用电设备采用了保护接零措施。此两种措施目的不同,工作接地为保证电气正常运行属功能性措施;保护接零属保护性措施,为保护人员触电时的安全降低危险程度。

2、TN-C、TN-S、TN-C-S

通过比较,在中性能点接地系统中,采用TN比采用TT更具安全性和更经济。由于TT系统中人体触电时对地电压可达110V(大于安全电压),且短路电流较低,因此灵敏度低,保护的范围小。而TN系统保护接零就是把设备外壳与电网零线相连,他的工作原理是把碰壳故障变成单相短路故障,它的短路电

流较TT大5倍,因此保护范围大,且由于只增加一根保护零线可重复使用,不像TT每台用电设备都要进行接地造成钢材浪费投入大。因此要求采用TN接零系统。

①TN系统中又可分为TN-C(四线)、TN-S(五线)和TN-C-S(混合形式)三种。过去采用TN-C有一定的缺陷,如1.三相不平衡零线有电流;

2.零线断线后面单相设备使用容易使零线带电;

3.漏电保护器安装要求工作零线必须穿过,保护零线严禁穿过,由于TN-C工作零线与保护零线合一,易发生误操作等问题,所以要求必须采用TN-S接零保护系统。TN-C图

②TN-S系统不是简单的五根线,而是必须有专用的保护零线(PE线)。

TN-S图

PE线必须与N线严格分开;

PE线应采用绿/黄双色,便于安装便于检查;

PE线直接与用电设备外壳连接;

PE线不准安装熔断器、开关,不通过漏电保护器;

PE线通过接线端予牢固连接;

PE线上必须设置重复接地;

③TN-C-S属于混合形式,当总包单位采用TN-C时,分包单位可在第一级电箱中N线引入处进行重复接地,然后引出PE线,形成分包的TN-S,在总包系统中则为TN-C-S。

3. TT与TN不得混用

当施工现场没有设置专用变压器(自行维护的变压器)时,而由电力系统以20V等电压供电,此时现场采用的接地形式必须与供电系统一致,不得擅自决定,防止形成同一电网(同一供电系统)中采用两种接地形式,容易导致触电事故的作法。天津市电力部门采用了TT形式,故此时施工现场也必须将每台用电设备,与大地做保护接地(四线形式),不得与电网零线连接。

4. PE线的引出

①由工作接地线处引出

工作零线由变压器中性点瓷套管处引出,保护零线由接地处引出,当工作零线发生故障时,不影响保护零线。

②由配电室的零线处引出

当总配电箱距变压器较远时,从变压器到总配电箱之间仍敷设四线。

从总配电箱开始按五线敷设。PE线自总配电箱N线进线处的重复接地处引出。

③由第一级漏电保护器电源侧零线引出

TN-C系统已安装漏电保护器时后面不能再实行TN-S,因通过漏电保护器的N线不准重复接地,否则保护器失灵。此时只能由电网第一级(总配电箱中)漏电保护器电源侧,N线进线处引出PE线。此时,N线进入漏电保护器,PE线自保护器外面与用电设备外壳连接,并未进入保护器,不影响保护器性能。

5.重复接地

为防止保护零线断线,必须在始端、中间、末端且不少于3处做重复接地,重复接地接地电阻不大于10Ω。

五、配电室及自备电源

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸,有人操作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。

发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并载机组同步运行后再向负载供电。

说明:

1.电源隔离开关要有明显可见分断点,主要确保可靠断电防止误操作。

2.停电检修的规定,是保障操作过程安全的技术性管理规定。

3.发电机组与外电线路连锁是防止反送电造成事故。发电机组并列运行设同期装置也是从安全合供电质量角度考虑。在目前工地主要由外电线路供电,现场电工对于发电机组的规程了解较少,因此遇上自备发电的情况,应严格按照规范要求执行,加强检查及操作规程的培训。

六、配电线路

这一章分为架空线路、电缆线路和室内配线

1.架空线路

①电杆:木杆和混凝土杆,木杆不能腐蚀其杆梢直径不应小于140mm。杆长6—8米,杆长+=埋深,杆与杆之间距离不大于35m,线间距离不小于

30mm,靠近电杆的两导线的间距不得小于50mm,按照机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,铝线截面不小于16mm2,架空线最大弧垂距地:施工现场4m,运输道路6m,线的挠度不超过。②相序排列:

动力照明在同一横担上架设时,导线相序是面向负荷从左侧起依次为L

1、N、L

2、L

3、PE。

动力、照明线在两层横担上分别架设时,导线相序排列是面向负荷侧从左起上层是L

1、L

2、L

3、;下横担的排列顺序是L

1(L

2、L

3、)、N、PE

2.电缆线路

电缆中必须包含全部工作芯线合用作保护零线或保护线的芯线。

需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N 线;绿黄双色芯线必须用作PE线路,严禁混用。

电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

①对于工作零线和保护零线的颜色再次强调不得混用。

②电缆敷设方式为埋地和架空两种,在地面明设是禁止的。

③电缆有两种:一种是铠装电缆,一种是橡胶电缆,一般埋地电缆为铠装电缆,架空电缆为橡胶电缆,直埋电缆的埋地深度不应小于70cm,铺5cm厚的细沙,覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定。

3.引入建筑物的电源

电缆埋地引入楼内,利用在建工程的竖井,垂直孔洞等做垂直布线,分配电箱可控制一层也可控制两层或三层,然后设置开关箱或移动电箱,不允许从地面电箱用胶皮线直接拉向个层内用电。4.室内配线

室内配线应采用瓷瓶、瓷夹、绝缘槽、穿管或钢索敷设。

七、配电箱及开关箱

配电箱与开关箱是配电系统中的枢纽,开关箱上接电源线下接用电设备,很多触电事故的直接原因是因为电箱不合格造成的,因此必须引起十分重视。这一章重点是:

1.配电系统的三个原则、一个保证:

①三级配电两极保护的原则:(图)

一个施工现场有一个配电箱、下设几个分路,每个分路有一个分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下面控制用电设备,例如某施工现场总配电箱下面分三个支路:一路控制搅拌机棚、一路控制塔吊,一路控制栋号,每一路设一个分配电箱,这样不但便于管理,而且出了事故容易查找。开关箱是末级,在下面就是用电设备,每台设备一个开关箱。

总体上形成三级配电。

两极保护:主要是指加装漏电保护器,要在总配电箱和开关箱靠近负荷侧加装漏电保护器,开关箱中的漏电保护器是直接保护人的生命安全,所以规范规定要加装30mA×的漏电保护器在潮湿、有腐蚀介质的环境要使用15mA×的防溅型漏电保护器。总配电箱中的漏电保护器额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应该大于,但其两者的乘积不应大于30mA·S。另外新规范还规定开关箱中宜选用电磁式漏电开关。

②开关箱实行一机一闸一漏一箱的原则。

一机一闸解决的一是开关与设备容量匹配,二是解决误操作的问题。

③动力、照明配电分设的原则:配电箱的动、照宜分设,开关箱的动、照必须要分设。这样主要是为了保证安全,当设备发生故障时不影响照明。

④一个保证即:三相负荷平衡保证用电的电能质量。施工现场的单相设备以及电流大于30A的照明宜接入220V/380 V三相四线制供电系统中。

电箱的周围环境、材质、安装的要求

①电箱的环境要求:(,)

②电箱的材质、箱体结构的要求:(,,,,,,,)③电箱的安装要求:(,)另外还要求分配电箱与开关箱的距离不能大于30m,开关箱与设备的距离不能大于3m。

3.电器元件的选择

①隔离开关:规范规定三级配电箱内都要装设隔离开关,其目的就是在任何情况下电路及用电设备都能与电源隔离,要求这种开关有明显的断开点,可以使用刀开关、刀熔断器、断路器等,其最主要的是有明显的断开点,如果使用透明的塑料外壳式断路器可不加隔离开关。

②手动开关的控制:这次规范修改了手动开关控制的容量,要求只能控制照明和容量不大于3千瓦的动力电路。

八、电动建筑机械和手持式电动工具

这一章主要是强调了五芯电缆和电焊机要在二次侧加装触电保护器等问题。九、照明

1.照明的分配电箱也要加装漏电保护器。

2.在以下情况应用36V安全电压电源。

①室内线路灯具在米以下,室外灯具在3米以下。

②隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿的地方。

3.潮湿和易触及带电体场所的照明应采用24V。

4.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明应采用12V。

5.照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

6.碘钨灯安装高度应在3米以上。

临时用电作业安全管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 临时用电作业安全管理办法(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

临时用电作业安全管理办法(标准版) 1目的:为加强公司用电安全管理,保障安全生产,制订本办法。 2名词解释 2.1作业方:指实施具体作业操作的公司基层班组或施工承包商。 2.2临时用电作业:指生产中施工、检修等过程中临时性使用220V/380V三相四线制低压电力系统的作业;6kV及以上的高电压临时用电,不适用本规定。 3临时用电作业危害识别 3.1临时用电作业前,针对作业内容,制定临时用电作业方案,方案中进行临时用电作业危害因素识别、风险评价,制定风险控制措施和应急预案,明确工作任务及作业要求。 3.2将安全措施填入《临时用电作业许可证》内。 3.3临时用电作业方案和《临时用电作业许可证》应一起上报。

4临时用电作业办理程序 4.1临时用电作业由作业方提前一天制定出临时用电作业方案,填写《临时用电作业许可证》经作业部门安全员审核合格后,部门负责人审批。 4.2负责审批人员,应对作业程序和安全措施进行确认后,签发《临时用电作业许可证》。 5临时用电作业方案 5.1.1临时用电作业由作业方提出申请,并编制《临时用电作业方案》按程序报送; 5.1.2《临时用电作业方案》应包括但不限于以下内容: (1)作业内容:用途;电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;用电负荷计算说明;临时用电负荷所在变压器的编号及容量。 (2)技术措施; (3)风险识别和应急措施; (4)现场安全环保措施。

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

公司临时用电安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A27269 公司临时用电安全管理规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公司临时用电安全管理规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、目的 为了对临时用电作业进行控制和管理,预防因临时用电而引发灾害事故。 二、范围 非正常范围内的供电和用电均属临时用电管理范围。 三、职责 安全主任负责临时用电的审批和监督。 四、要求 1.在正式运行的电源上所接的一切临时用电,

应办理"临时用电作业许可证"。 2.在运行的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时,在办理"临时用电作业许可证"的同时,按规定办理"用火作业许可证"。 3.危险识别 (1)作业前,针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 (2)将安全措施填入"临时用电作业许可证"内。 4.许可证办理程序 (1)施工单位负责人持《电工作业操作证》,施工作业单等资料到配送电单位办理"临时用电作业许可证"。 (2)配送电单位安全生产负责人应对作业程序

临时用电安全规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临时用电安全规程(通用版)

临时用电安全规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序 3.1公司内部一般地点架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任审批后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.2公司防爆区域内架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任初审签字,由安全环保部批准,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.3外来施工单位所需临时用电时,必须由其主管处室或项目主管

负责人向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任、安全环保部签字批准后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.4《临时用电作业许可证》一式三联,第一联由安全环保部或电气车间安全员留存,第二联由电运行或主控室留存,第三联由用电单位留存 4.临时用电的安全管理 4.1对临时用电管理,由电气车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.2生产装置上的临时供电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置的正常运行,否则必须停止供电。 4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电气车间要不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。 5.临时供电安全技术要求 5.1在防爆场所使用的临时电源,电器元件和线路要达到相应的防

《 施工现场临时用电安全技术规范》新版

《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46 — 2005 ) 2005 年7 月11 日起施行 一、临时用电的组织设计 新《规范》规定:凡是电气设备在 5 台及其以上必须编制临时用电组织设计,或用电在50kw 及其以上也必须编制临时用电组织设计;临时用电组织设计应由电气工程技术人员编制,由相关部门审核(于机电管理有关的部门),技术负责人批准后实施。临时用电组织设计编制主要内容8 条。凡达不到上述电气设备数量或用电量的,可以不编制临时用电组织设计,按其主要内容的第8 条执行。 二、临时用电安全技术交底资料 1 绝缘、接地、电阻和漏电保护器的参数检查表; ② 临时用电技术档案资料有电气技术人员保管; ③ 电工负责保管电气设备安装拆除的有关资料。 三、在建工程与外电线路的安全距离和保护 1 凡电压在1kv 以上(不包括1kv )称为高压电路; 2 凡电压在1kv 以下(含1kv )称为低压电路; 3 安全电压,凡50v 以下(50v 、42v 、36v 、12v 、6v )均称为安全电压。 四、接地、接零和临时用电的安全保护系统和防雷 ⒈接地—将电气设备可导电的金属外壳(部分)用导线与大地相连称之为接地,其分类如下: Ⅰ类—工作接地(产生工作零线)。在电力系统中因工作需要的接地称为工作接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅱ类—保护接地。在电力系统中因防止漏电伤害保护所需要的接地称为保护接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅲ类—重复接地。在电力线中除始端接地外,在其中间或末端的再次接地称为重复接地,其电阻R ≤ 10 Ω; Ⅳ类—防雷接地。将避雷针(器)用导线与大地相连称为防雷接地,其电阻R ≤ 30 Ω。 五、在建工地的临时用电系统

临时用电作业安全管理规定

临时用电作业安全 管理规定 1 2020年4月19日

文档仅供参考 2 2020年4月19日

1.目的 为贯彻国家安全生产法律和法规,加强临时用电管理,保障建设施工现场和 检修现场用电安全,防止人身触电和火灾爆炸及各类电气事故的发生,根据 国家相关法律法规的有关规定,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司在正式运行电源上所接的一切临时用电管理。 3.编写依据 3.1国家电网安监[ ]664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 3.2GB 50058- 爆炸危险环境电力装置设计规范 3.3GB3836.1- 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 3.4GB/T13869-用电安全导则 3.5GB50184-工业金属管道工程施工质量验收规范 3.6GB 6067.1- 起重机械安全规程 3.7JGJ46-施工现场临时用电安全技术规范 3.8中油化安〔〕163号中国神华煤制油化工有限公司临时用电作业安全管理规 定 3.9GB30871- 化学品生产单位特殊作业安全规范 4.术语和定义 4.1本规定的临时用电是指生产或施工作业区域范围内进行基建、检维修、技措技 3 2020年4月19日

改及日常维护的临时性用电 4.2本规定的临时用电线路是指除标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用的 接线排和接线盘以外的所有其它临时性的电气线路,包括电缆、电线、电气 开关、设备等简称临时用电线路 5.职责 5.1安全健康环保部 5.1.1负责组织制定工厂临时用电安全管理规定,并监督、检查执行情况。 5.2机械动力部 5.2.1机械动力部是全公司电气管理的业务归口管理部门,负责独立合同、框架协议 单位的临时用电申请的审批,负责公司外区域临时用电的运行、设备维护、安全监护和安全等管理。 5.3用电区域的电气管理单位 5.3.1负责管辖范围内保运队伍临时用电的签发。 5.3.2负责厂区管辖范围内的临时用电的安全管理。 5.3.3负责临时用电的现场运行、设备维护、安全监护等管理。 5.3.4负责对临时用电作业进行危害识别和风险评估,落实各项安全措施。 5.3.5负责对临时用电作业人员的安全措施和安全防护交底。 5.3.6对现场作业进行监督检查,发现安全措施和作业环境发生变化,或者作业违章 时责令停止作业。 6.管理要求 4 2020年4月19日

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

临时用电作业安全管理规定

临时用电作业安全管理规定 1 基本要求 1.1 临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 1.2 临时用电必须办理作业许可证,凭证作业。在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不得随意接临时电源。 1.3 凡在具有火灾爆炸危险场所内的临时用电,在办理临时用电作业许可证前,应按照《用火作业安全管理规定》办理用火作业许可证。 1.4 工程施工现场的临时用电管理参照本规定执行。 1.5 检修、施工使用6kV及以上临时电源,用电单位需编制临时用电方案,向二级单位电气主管部门提出申请,报油田用电管理部门审批。临时用电方案应包括以下内容: 1.5.1 施工概述; 1.5.2 用电设备位置、双方商定的线路走向、布置和电源接入点情况; 1.5.3 选择变压器容量; 1.5.4 负荷计算、导线截面、电器的类型和规格; 1.5.5 设计配电系统,绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; 1.5.6 临时用电线路设备接线、拆除方案; 1.5.7 保证临时用电安全的组织、技术措施; 1.5.8 临时用电设备防尘、防雨、防潮、防小动物危

害、防火等措施以及用电应急处置措施; 1.5.9 个体防护装备; 1.5.10 钻井、井下作业、工程建设等施工作业的安全用电技术方案应符合相关标准或规定要求。 1.6 配送电单位送(停)电作业人员和施工单位安装临时用电线路的电气作业人员应持有效电工作业证。 1.7 许可证审批人和监护人应持证上岗,人力资源部门组织业务培训,油田统一颁发培训合格证书。 1.8 作业期间应全程视频监控。 2 职责与分工 2.1 用电管理部门负责临时用电归口管理。 2.2 安全部门负责临时用电的安全监督管理。 2.3 配送电单位负责其管辖范围内临时用电的审批,负责配送电设施的运行管理,对施工单位的临时用电设施进行监督检查。 2.4 临时用电单位负责许可证的申请。 2.5 施工单位负责临时用电方案编制和所接临时用电的运行检查及安全管理。 3 管理内容与程序 3.1 危害识别(JSA) 3.1.1 临时用电单位会同施工单位针对作业内容组织进行JSA分析,制订相应的安全措施。 3.1.2 配送电单位在签发临时用电作业许可证前,应针对作业内容进行危害识别,落实相应的作业程序及安全措施。

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度 1、目的 本制度规定了企业临时用电的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 2、范围 本制度适用于企业在施工、生产、检维修等作业过程中,临时性使用380V 或380V以下的低压电力系统的作业。 3 术语和定义 3.1非标准配置的临时用电线路:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等(简称临时用电线路)。 4 职责 4.1 作业申请人: ——是现场作业负责人,提出作业申请; ——办理作业许可证; ——组织危害因素辨识,协调落实作业安全措施; ——组织现场安全交底和安全培训; ——组织实施作业; ——对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4.2 作业批准人:(主要负责人) ——清楚作业过程中可能存在的危害和风险; ——评估作业过程中可能发生的条件变化; ——清楚安全控制措施; ——确认安全措施落实情况,包括检查气体取样和检测结果; ——批准和取消作业。 4.3 作业人员: ——持有经审批有效的作业许可证进行临时用电作业; ——了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照许可证

规定的内容进行作业; ——在安全措施未落实时,有权拒绝作业; ——作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业负责人,并迅速撤离现场。——掌握正确使用个人防护装备的方法; 4.4 电气专业人员: ——清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; ——熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; ——核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停作业;——制止作业人员的违章行为; ——发生紧急情况,启动应急救援预案。 5 管理要求 5.1基本要求 5.1.1 临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理临时用电许可证。临时用电作业涉及动火时,应同时办理动火作业许可证。超过 6 个月的临时用电,不能按照本规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 5.1.2 安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由电气专业人员进行。 5.1.3 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁。 5.1.4 潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。

临时用电作业安全管理规范

临时用电作业安全管 理规范

西南油气田公司 临时用电作业安全管理规范 第一条为规范西南油气田公司(以下简称公司)生产或施工作业区域范围内临时用电安全管理,确保生产场所临时用电作业安全,根据《中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法》规范,结合公司生产实际,特制定本规范。 第二条临时用电作业是指在施工、生产、检维修等作业过程中,临时使用非标准配置380V及以下的低压电力系统的作业。超过6个月的用电,不能按照本规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 第三条非标准配置的临时用电线路是指除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其它用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、配电箱、开关箱、电气开关、设备等。 第四条公司临时用电作业按《西南油气田公司作业许可管理规定》实行作业许可管理,并办理临时用电申请单(附件1)。 第五条临时用电作业人员

临时用电作业人员持电工有效资质证上岗;持有经审批有效的作业许可证、《西南油气田公司临时用电申请单》和相关工作前安全分析表进行临时用电作业并应: (一)了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照许可证规定的内容进行作业; (二)在安全措施未落实时,有权拒绝作业; (三)作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业申请人,并迅速撤离现场; (四)掌握正确使用个人防护装备的方法。 第六条临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理《西南油气田公司临用电申请单》。 第七条安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由临时用电作业人员进行,作业时必须按规定佩戴个人防护装备。 第八条在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁挂牌。 第九条潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。

施工现场临时用电安全技术规范

《施工现场临时用电安全技术规范》 “三级配电两级保护” (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。 (2)“两级保护”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。 2、关于加装漏电保护器 《规范》规定:“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。 施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流对作业人员仍然有触电的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施。 3、关于漏电保护器的主要参数

(1)额定漏电动作电流。当漏电电流达到此值时,保护器动作。 (2)额定漏电动作时间。指从达到漏电动作电流时起,到电路切断为止的时间。 (3)额定漏电不动作电流。漏电电流在此值和此值以下时,保护器不应动作,其值为漏电动作电流的1/2。 (4)额定电压及额定电流。与被保护线路和负载相适应。 4.参数的选择与匹配 (1)两级漏电保护器应匹配: 《规范》规定:“总、配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级分段保护功能”。 “两级保护”是指将电网的干线与分支线路作为第一级,线路末端作为第二级。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不要求太高,其漏 电动作电流和动作时间应大于后面的第二级保护,这一级保护主要提供间接保护 和防止漏电火灾,如果选用参数过小就会导致误动作影响正常生产。 漏电保护器的漏电不动作电流应大于供电线路和用电设备的总泄漏电流值2 倍以上,在电路末端安装漏电动作电流小于30mA的高速动作型漏电保护器,这样形成分级分段保护,使每台用电设备均有两级保护措施。 分级保护时,各级保护范围之间应相互配合,应在末端发生事故时,保护器不 会越级动作和当下级漏电保护器发生故障时,上级漏电保护器动作以补救下级失 灵的意外情况。

临时用电作业安全管理规定(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临时用电作业安全管理规定(最 新版)

临时用电作业安全管理规定(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1目的 为贯彻国家安全生产法律和法规,加强临时用电管理,保障建设施工现场和检修现场用电安全,防止人身触电和火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于我公司厂内的一切临时用电作业安全的管理。 3编制依据 3.1JGJ46-2005建设部行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 3.2GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 3.3GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备-通用要求》 3.4GB/T13869-2008《用电安全导则》 3.5GB50184-2011《建设工程施工现场供用电安全规范》 3.6GB6067.1-2010《起重机械安全规程》

临时用电作业安全规范

临时用电作业安全规范 1、目得 1、1为了规范公司临时用电管理得职责、程序与规定,保证公司正常生产运行,根据 国家相关法律法规要求,特制定了临时用电安全管理制度。 2、适用范围 本制度适用于唐山旭阳化工有限公司下属各部门、车间。 3职责 3、1公司生产部就是临时用电安全得归口管理部门。 3、2公司机动车间负责审核施工部门申办得临时用电相关手续。 3、3各用电部门、车间负责临时用电现场安全管理。 4、规定内容 4、1 术语与定义 临时用电:正式运行得电源省所接得非永久性用电。 4、2基本要求 4、2、1 作业前,作业单位与生产车间应对作业现场与作业过程中可能存在得危险、有害因素进行辨识、制定相应得安全措施。 4、2、2 作业前,应对参加作业得人员进行安全教育,主要内容如下: 4、2、2、1 有关作业得安全规章制度。 4、2、2、2 作业现场与作业过程中可能存在得危险、有害因素及应采取得具体安全措施。 4、2、2、3 作业过程中所使用得个体防护器具得使用方法及使用注意事项。 4、2、2、4 事故得预防、避险、逃生、自救、呼救等知识。 4、2、2、5 相关事故案例与经验、教训。 4、2、3 作业前,生产车间应进行如下工作: 4、2、3、1 对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,并确认满足临时用电作业安全要求; 4、2、3、2 对作业现场得地下隐蔽工程进行交底; 4、2、3、3 腐蚀性介质得作业现场所配备人员应急冲洗水源; 4、2、3、4 夜间作业得场所设置满足要求得照明装置; 4、2、3、5 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解与熟悉现场环境,进一

步核实安全措施得可靠性,熟悉应急救援器材得位置及分布。 4、2、4 作业前,作业单位对作业现场及作业涉及得设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求: 4、2、4、1 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通;影响作业安全得杂物应清理干净; 4、2、4、2 作业现场得梯子、栏杆、平台、篦子板、盖板等设施应完整、牢固,采用得临时设施应确保安全; 4、2、4、3 作业现场可能危及安全得坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修得设备上得电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌; 4、2、4、4 作业使用得个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好; 4、2、4、5 作业使用得脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压得手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器与电源开关。 4、2、5 进入作业现场得人员应正确佩戴符合GB2811要求得安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应得个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调。 特种作业与特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌症者不应参与相应作业。作业监护人员应坚守岗位,如确需离开,应有专人替代监护。 4、2、6 作业前,作业单位应办理作业审批手续,并有相关责任人签名确认。 同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中得两种或两种以上时,除应同时执行相应得作业要求外,还应同时办理相应得作业审批手续。 作业时审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 4、3临时用电作业要求 4、3、1在生产车间、罐区与具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确属时应 对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合要求。 4、3、2各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 4、3、3动力与照明线路应分路设置。 4、3、4在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全

施工临时用电安全技术规范(正式版)

施工临时用电安全技术规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

施工临时用电安全技术规范 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、总则 为加强施工现场的安全管理, 保障正常的供、用电秩序, 保证项目部施工用电管理规范化、制度化, 根据《中华人民共和国电力法》、《全国供用电管理规定》、《电力供应与使用条例》、《供用电监督管理办法》和《施工现场临时用电安全技术规范》等, 特规定本办法。 二、施工现场临时用电技术、组织管理 1 技术措施 (1)临时用电系统采用TN-S供电系统。 它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统, 也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流, 此线专门承接故障电流, 确保其保护装置动作。应该特别指出, PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。 (2)设置漏电保护器, 坚持三级保护和一机一闸、一漏一箱的原则。 漏电保护器的选择应符合国标GB6829―86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器, 而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理

临时用电安全工作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L3693 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 临时用电安全工作规程 正式样本

临时用电安全工作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、安装临时用电时,必须贯彻执行“电气安装工程规程”和“电气装置安装工程施工及验收规范”。 2、一般临时设备应采取相应的保护措施及其它的安全防护措施。如保护接零(地)的必要的遮拦、警告牌等。 3、安装临时低压设备和手持电动工具时,必须安装漏电保护器,漏电保护器的保护整定值必须满足要求。 4、设备应有单独的操作机构,直接启动的电动机容量在千瓦以上的应装设磁力启动器。

5、开关箱底边距地不得低于1.3m,设在室外时应有防水措施。开关箱必须上锁有专人管理,在箱门上有明显的安全标志,安装必须牢固。 6、施工现场临时用电设备,应搭设防雨棚。 7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。若暂时不能更换、维修的,必须制定特殊的安全措施。 8、安装临时线路时,作业人员必须经过培训、考试合格,有劳动部门发放的上岗操作证者,非电工一律不准操作。 9、安装临时架空线路时要采用橡套线。架空线距地面一般不低于4米,与道路交叉时不低于6米,必须设在专用的电杆上,架空电线禁止与通讯线路同杆架设。

临时用电作业安全操作规程【最新版】

临时用电作业安全操作规程 1.范围 本规程规定了本公司正式运行电源上所接的一切临临时用电的作业要求、作业前准备、作业要求、安全检查等安全操作要求。 本规程适用于本公司临时用电作业岗位操作人员。 2.要求 2.1临时用电审批程序 a) 公司内部需临时用电的,由用电部门填写《临时电源安装申请》向电工部提出申请,经电工部主管审批后,由电工部主管安排接线作业。 b) 防爆区域内架设的临时电源线,由用电部门填写《临时电源安装申请》向电工部提出申请,经电工部主管初审签字,由主要负责人或副总经理批准同意后,由电工部安排接线作业。 c) 外来施工单位所需临时用电时,必须由其项目主管负责人

填写《临时电源安装申请》向电工部提出申请,经电工部主管、主要负责人或副总经理签字批准后,由电工部安排接线作业。 d)《临时电源安装申请》由电单位留存,作业完成后,交电工部和安全管理部存档。 2.2临时用电的作业要求 a) 所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。 b) 接驳电源应先切断电源。若带电作业,必须采取绝缘防护措施,并有持证电工在场监护才能工作。 c) 临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。 d) 所有临时线路必须使用电缆、护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。 e) 严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。

f) 所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。 g) 所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。 h) 施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。 i) 现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。 2.3临时用电的安全管理 a) 对临时用电管理,由电工部确定专人负责。每天进行一次巡回检查,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 b) 生产装置上的临时供电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置的正常运行,否则必须停止供电。 c) 现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电工部要不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。

施工现场临时用电安全技术规范

施工现场临时用电安全技术规范 一、外电防护 外电防护主要指架空线路的防护 1、最小安全操作距离 (1)、《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时设施,不得堆放物件及材料。 (2)、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。 同时给出了最小安全操作距离的数值:4m/1kv以下、6m/1-10kv、8m/35kv等,随线路电压的增高距离要求也越远。 为什么作这样的规定呢?尤其是高压线路(一般可按1kv以下为低压,1kv以上为高压划分),第一,线路本身为裸线,没有绝缘保护,如果接触危险大;第二,高压线不同于低压线,即使没有接触,由于人体与线路过于接近,也会造成高压放电而带来危险。因为高压电可将线路周围的空气电离而成为导体,其电压越高电离空气的范围也越大,所以对于高压线路不但不能接触,同时也不能过于接近,把可能造成线路放电的距离以外称为安全距离。 《规范》规定的是安全操作距离,这是考虑了施工中的动态因素,例如10kv的安全距离一般1m就可以,但安全操作距离规定了6m,主要是考虑到像脚手管杆件等材料的长度而制定的,如果距离较小,工人在搭设脚手架时,钢管本身又是导体,这样就有发生触电事故的危险。 2、安全防护措施 当线路与作业区域过近,达不到《规范》规定的最小安全操作距离时,必须采取防护遮拦、栅栏及悬挂标志牌等防护措施。 (1)一般采取搭设防护架子,防护架子与线路距离应不小于1m,并停电搭设,防护架子应采用木杆,当采用金属管时,

应有良好的接地装置。 (2)当建筑物距防护架子较近时,应用密目网将防护架子封挂严密,防止发生脚手杆、钢筋等长材料从防护架中穿过, 碰触高压线造成事故。 (3)当起重机的作业半径之内有高压线时,防护架要搭设成门型,其顶部采用厚5cm木板进行防护。 (4)当夜间施工时,防护架应设置36v彩泡,使起重机司机及作业人员能有明显的警示。 (5)防护架子应有足够的强度和刚度,并有专人监护。 二、接地与接零保护系统 保护接地或保护接零是施工现场用电的基本安全技术措施,必须按照规定认真作好。 1、TT系统与TN系统 这是电气接地和接零的两种保护系统的专用符号。第一个字母T,表示工作接地,第二个字母T,表示保护接地;第二个字母N,表示保护接零。 当我们施工现场的电网,从外电高压经变压器降到低压供电时,将变压器中性点与大地直接连接作的接地,就叫做工作接地。如果没有这种接地,一旦变压器高压侧或低压侧绝缘发生问题,高压侧将影响到低压侧,使低压侧的电压升高,现场电气将全部被摧毁,不能正常工作。有了这种接地,再发生同样情况时,高压侧大量电流将通过接地体向大地作半圆形扩散,则低压侧的电位升高很小,这样就保障了低压侧电网的运行安全,因为这种接地可以稳定系统的电压,保证电气正常工作,所以叫工作接地,接地的阻值不大于4欧姆。 工作接地的作用是稳定系统的电位,限制系统对地电压不超过某一范围,减少高压窜入低压的危险。但是这种工作接地不能保障人体触电时的

施工临时用电安全作业规程(新版)

施工临时用电安全作业规程 (新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0146

施工临时用电安全作业规程(新版) 1适用范围 本规程规定了施工现场临时用电的安全作业规程。 本规程适用于公司施工临时用电作业。 2主要内容 2.1现场变配电高压设备不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 2.2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。 电压(kV) <6 10~35 44

60~110 距离(m) 0.35 0.60 0.90 1.50 2.3变配电室内、外高压部分及线路停电工作时: 2.3.1切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2.3.2验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各部相分别验电。 2.3.3验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 2.3.4装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反;拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 2.3.5接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹;严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

相关文档
相关文档 最新文档