钢结构检测包括钢结构和特种设备的原材料、焊材、焊接件、紧固件、焊缝、螺栓球节点、涂料等材料和工程的全部规定的试验检测内容。主体结构工程检测,取样检测、钢材化学成分分析、涂料检测、建筑工程材料、防水材料检测等、节能检测等成套检测技术。

无损检测

常规无损检测方法有:

超声检测Ultrasonic Testing(缩写UT);

射线检测Radiographic Testing(缩写RT);

磁粉检测Magnetic particle Testing(缩写MT);

渗透检验Penetrant Testing (缩写PT);

性能检测

钢材力学检测

对钢结构所使用的钢材力学性能进行检测,如拉伸、弯曲、冲击、硬度等。

紧固件力学检测

对钢结构所使用的紧固件力学性能进行检测,如抗滑移系数、轴力等。金相分析

对钢结构所使用的钢材进行金相分析,如显微组织分析、显微硬度测试等。

化学成分

对钢结构所使用的钢材进行化学成分分析。

涂料检测

对钢结构表面涂装所用的涂料进行检测。

应力测试

对钢结构安装以及卸载过程中关键部位的应力变化进行测试与监控。

钢结构检测上岗证复习资料

钢结构2012年第1份 1、对于一般钢结构进场材料只需检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告即可,但是 有些情况要进行抽样复验,列出哪些情况的进场钢材需要进行抽样复验? 答:对属于下列情况之一的钢材应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求: 1.国外进口钢材; 2.钢材混批; 3.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5.设计有复验要求的钢材; 6.对质量有疑义的钢材。 2、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数检验的试验中,当发生哪些情况时,所对应的荷载可定 为试件的滑移荷载? 答:1.试验机发生回针现象; 2.试件侧面画线发生错动; 3.x~y记录仪上变形曲线发生突变; 4.试件突然发生“嘣”的响声。 3、焊条或焊丝是否合格主要复验什么? 答:焊条直径、焊条长度、夹持端长度、表面缺陷;焊丝直径、焊丝松弛直径、焊丝翘距、焊丝镀铜层结合性、焊丝表面质量。 4、紧固件尺寸验收检查程序? 答:(1).确定紧固件尺寸检查的抽查项目及合格质量水平(AQL); (2).选择适当的比率(LQ10/AQL); (3).确定抽样方案; (4)检查过程。 5、简述结构试验的一般过程? 答:(1)制定试验计划; (2)试验准备; (3)试验加载; (4)试验资料整理分析和提出试验结论。 6、一般构造检测主要包括哪些内容? 答:(1)、钢结构杆件长细比的检测和核算; (2)、钢结构支撑体系的连接的检测; (3)、钢结构构件截面的宽厚比的检测。 7、焊接缺陷的主要危害有哪些? 答:(1)、引起应力集中 (2)、静载强度的降低 (3)、容易发生脆性断裂 (4)、疲劳强度的影响 (5)、对应力腐蚀开裂的影响 8、焊接检验的一般程序包括焊前检验、焊中检验和焊后检验,焊后检验至少包括哪些内容?

钢结构检测标准及其规范

钢结构检测标准及其规范 1、构造 1.1 钢结构杆件长细比的检测与核算,可按本章第6.4节的规定测定杆件尺寸,应以实际尺寸等核算杆件的长细比。 1.2 钢结构支撑体系的连接,可按本章第6.3节的规定检测;支撑体系构件的尺寸,可本章第6.4节的规定进行测定;应按设计图纸或相应设计规范进行核实或评定。 1.3 钢结构构件截面的宽厚比,可按本章第6.4节的规定测定构件截面相关尺寸,并进行核算,应按设计图纸和相关规范进行评定。 2、涂装 2.1 钢结构防护涂料的质量,应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。 2.2 钢材表面的除锈等级,可用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察来确定。 2.3 不同类型涂料的涂层厚度,应分别采用下列方法检测: 1 漆膜厚度,可用漆膜测厚仪检测,抽检构件的数量不应少于本标准表3.3.13中A类检测样本的最小容量,也不应少于3件;每件测5处,每处的数值为3个相距50mm的测点干漆膜厚度的平均值。 2 对薄型防火涂料涂层厚度,可采用涂层厚度测定仪检测,量测方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24的规定。 3 对厚型防火涂料涂层厚度,应采用测针和钢尺检测,量测方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24的规定。涂层的厚度值和偏差值应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定进行评定。 4 涂装的外观质量,可根据不同材料按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定进行检测和评定。 3、钢网架 3.1 钢网架的检测可分为节点的承载力、焊缝、尺寸与偏差、杆件的不平直度和钢网架的挠度等项目。 3.2 钢网架焊接球节点和螺栓球节点的承载力的检验,应按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78的要求进行。对既有的螺栓球节点网架,可从结构中取出节点来进行节点的极限承载力检验。在截取螺栓球节点时,应采取措施确保结构安全。 3.3 钢网架中焊缝,可采用超声波探伤的方法检测,检测操作与评定应按《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T303 4.1或《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG/T3034.2的要求进行。 3.4 钢网架中焊缝的外观质量,应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求进行检测。 3.5 焊接球、螺栓球、高强度螺栓和杆件偏差的检测,检测方法和偏差允许值应按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78的规定执行。 3.6 钢网架钢管杆件的壁厚,可采用超声测厚仪检测,检测前应清除饰面层。 3.7 钢网架中杆件轴线的不平直度,可用拉线的方法检测,其不平直度不得超过杆件长度的千分之一。 3.8 钢网架的挠度,可采用激光测距仪或水准仪检测,每半跨范围内测点数不宜小于3个,且跨中应有1个测点,端部测点距端支座不应大于1m。 4、结构性能实荷检验与动测

钢结构工程检测办法

钢结构工程检测办法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

钢结构工程检测方案 一、制作过程中的质量检测 1、原材料检验 (1)钢材验收 1)检验工具:万能试验机、半自动冲击机、布氏硬度机、冲击试样缺口手动拉床、微机CS 分析仪、RB-1试块、钢尺、游标卡尺等。 2)检验内容:核对材质证书、炉批号、产品名称、数量、规格、重量、品质、技术条件、主要标志等是否符合要求;检查钢板尺寸、厚度、钢板标记、表面质量;每炉号复验一组机械性能和化学成份。 3)检验过程:钢材到厂后,材料采购部提供一份材料到货清单及检验通知单给质检部。质检部接到通知单后,根据检验内容逐项组织钢材验收;钢材的复验按炉批号分批进行;Z向钢板将组织监理、市质监站赴钢厂进行出厂检验,进行事前控制。 4)合格产品:钢材的各项指标符合设计要求和国家现行有关标准的规定。不符合标准的钢材不能使用。 合格产品的资料整理、保管:钢材外观及复验检验合格后,填写《钢材验收清单》,对采购的材料需将产品证书、《材料来货报验单》、复验报告及《材料验收清单》由质检部一并整理成册,以便备查。材料来货验收确认后,由仓管员作好验收标记,并按规定进行材料保管和发放。 (2)焊材验收 1)检验内容:检验焊材证书的完整性,是否与实物相符,检验包装情况,焊丝、焊条是否有生锈等现象。

2)检验过程:焊材到货后,材料采购部将‘焊材到货清单’及‘检验通知单’送质检部,质检部接到通知单后应根据检验内容逐项验收,验收合格后填写《焊材验收清单》。焊材的复验分批次进行,每批焊材复验一组试样。 3)合格产品:焊材的各项指标符合设计要求和国家现行有关标准的规定。不符合标准的焊材不能使用。 4)合格产品的保管:钢材外观及复验检验合格后,送焊材二级库保管,并按规定手续发放。 (3)高强螺栓验收 1)检验内容:检验产品的质量合格证明文件,是否与实物相符,检验包装情况。 2)检验过程:涂料到货后,材料采购部将‘涂料到货清单’及‘检验通知单’送质检部,质检部接到通知单后应根据检验内容逐项验收。按有关规定按批进行复验,复验应送达国家法定检测机构进行复验,复验采用见证制度,在持见证员证书的监理工程师见证下共同取样送检。 3)只有复验合格的高强螺栓才能用于本工程的结构施工。 4)合格产品的保管:入库应按规定分类存放,防雨、防潮。螺纹损伤时不得使用。螺栓螺母、垫圈有锈蚀时应抽样检查紧固力,满足后方能使用。螺栓不得被泥土、油污沾染,始终保持洁净、干燥状态。 (4)涂料验收 1)检验内容:检验涂料证书的完整性,是否与实物相符,检验包装情况。 2)检验过程:涂料到货后,材料采购部将‘涂料到货清单’及‘检验通知单’送质检部,质检部接到通知单后应根据检验内容逐项验收。按有关规定按批进行复验,复验应送达国家法定检测机构进行复验,复验采用见证制度,在持见证员证书的监理工程师见证下共同取样送检。

钢结构检测员试题目一

钢结构检测试题一 一.单选题(共70题,共70分)进度:2/85 1.JG/T203-2007中规定,钢结构焊缝不允许的缺陷是_D__。()(1分) A.反射波幅位于I区的缺陷 B.反射波幅位于II区的缺陷 C.反射波幅位于III区的缺陷 D.反射波幅位于IV区的缺陷 2.GB/T29712-2013中规定,灵敏度设定和随后的焊缝检测,应_a__。()(1分) A.采用同种技术 B.采用任一技术 C.采用至少两种技术 D.采用至少三种技术 3.采用GB/T11345-2013、GB/T29712-2013对厚度为40mm的钢结构焊缝进行超声检测及评定,检测等级为B级,按技术1设定参考灵敏度,按验收等级2级验收,发现一长度为20mm的显示,其验收等级为_b__。()(1分) A.H0 B.H0-4dB C.H0-10dB D.H0-14dB 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:门式刚架结构计算考虑应力蒙皮效应,可按平面结构分析内力。()(1分) A.应 B.不宜 C.必须 D.一定 5.GB/T29712-2013中规定,超过记录等级的___最大累计长度,对于验收等级2级,不应大于焊缝长度Lw 的20%。(D)(1分) A.所有显示的 B.所有可验收显示的 C.所有不可验收显示的 D.所有单独的可验收显示的| 6.竣工总图的比例尺,宜选用比例。(B)(1分) A.1:200 B.1:500 C.1:800 D.1:1000

7.钢板和钢带的应符合GB/T 709的规定。(D)(1分) A.尺寸、外形、重量 B.尺寸、外形、允许偏差 C.尺寸、重量及允许偏差 D.尺寸、外形、重量及允许偏差 8.依据GBT26951-2011规定,同一类型和灵敏度等级的试片,未经退火处理的比经退火处理的试片的灵敏度约高_A倍。()(1分) A.1 B.2 C.3 D.4 9.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:刚架构件的翼缘与端板或柱底板的连接,当翼缘厚度大于12mm时宜采用对接焊缝。(A)(1分) A.全熔透 B.非熔透 C.点焊接 D.以上均可以 10.JG/T203-2007中规定,当缺陷回波有多个波高点时,采用_D__测定缺陷指示长度。()(1分) A.6dB测长法 B.底波法 C.绝对灵敏度法 D.端点波高法 11.GB/T11345-2013中规定,_A__声束扫查应覆盖整个检测区域。()(1分) A.任何情况下 B.合同约定时 C.特殊情况时 D.一般情况下 12.根据GBT50621-2010规定,被测工件表面应有足够的照明,对细小缺陷进行鉴别时,光照度不得低于_lx。(D)(1分) A.300 B.420 C.480 D.540 13.按GB/T11345-2013中的要求,不宜用于超声检测耦合剂是_D__。()(1分) A.水 B.机油 C.甘油

钢结构检测)复习题

红字部分为答案 填空题 1.《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,测点挠度检测值不得大于测点挠度计算值的倍。 2. 网架结构、网壳结构常用的节点形式是螺栓球节点和焊接球节点 3. 焊接球节点抗拉承载力检测时,要求试件的极限承载力大于设计承载力的倍 4. 《钢结构工程施工质量验收规范》规定:钢网架的挠度检测应分别在总拼完成后及屋面工程完成后两个施工阶段分别进行。 判断题 (1)钢结构具有耐热性好,耐火性好的优点(错) (2)与混凝土结构相比,钢结构具有更好的绿色环保性能(对) (3)网架与网壳均属于空间网格结构形式(对) (4)螺栓球节点抗拉承载力检测时,试件的极限承载力需大于设计承载力的倍(错) 单项选择题 (1) 《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,当网架的跨度小于24m,测点应为A A 跨中一点 B 四等分点 C 三等分点 D 变形最大点 (2) 摩擦型高强度螺栓连接的抗剪承载力随着摩擦面抗滑移系数的增大而B A 减小 B 增大 C 不变 D 两者之间无确定变化规律 (3)高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数测试是为了进行A A 预拉力控制 B 抗滑移系数控制 C 外观质量控制 D 扭矩控制 多项选择题 (1) 根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的规定,建筑结构的检测可分为:AB A 建筑结构工程质量的检测 B 既有建筑结构性能的检测 C 可靠性检测 D 安全性检测 (2) 根据《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010的规定,钢结构的检测可分为:BC A 钢结构适用性检测 B 既有钢结构的检测 C 在建钢结构检测 D 钢结构安全性检测

钢结构工程检测方案

钢结构工程检测方案 一、制作过程中的质量检测 1、原材料检验 (1)钢材验收 1)检验工具: 万能试验机、半自动冲击机、布氏硬度机、冲击试样缺口手动拉床、微机CS分析仪、RB-1试块、钢尺、游标卡尺等。 (2)焊材验收 1)检验内容: 检验焊材证书的完整性,是否与实物相符,检验包装情况,焊丝、焊条是否有生锈等现象。 (3)高强螺栓验收 1)检验内容: 检验产品的质量合格证明文件,是否与实物相符,检验包装情况。 (4)涂料验收 1)检验内容: 检验涂料证书的完整性,是否与实物相符,检验包装情况。 2)检验过程:涂料到货后,材料采购部将‘涂料到货清单’及‘检验通知单’送质检部,质检部接到通知单后应根据检验内容逐项验收。按有关规定按批进行复验,复验应送达国家法定检测机构进行复验,复验采用见证制度,在持见证员证书的监理工程师见证下共同取样送检。 3)只有复验合格的涂装材料才能用于本工程的涂装施工。 4)合格产品的保管:合格涂料应设专门的防爆、防燃涂装材料仓库进行保管。

钢结构检测原始记录簿.docx

钢网架焊接质量无损检验检测原始记录 工程名称报告编号 探伤面焊接方法试块 探伤时机扫描比例表面补偿 探伤方法仪器探伤比例 检验规程验收标准耦合剂 焊缝种类探伤灵敏度质量等级探伤部位示意图: 锥头 焊缝 杆件 抽样焊缝编焊缝评定结果构件名称数量号检验长度 mm 总长mm评定级别返修合格备注探 伤 结 果 及 返 修 情 况 检验员UT级 审核UT级 报告日期 年月日

涂层厚度检测原始记录 检验项目:样品编号: 样品状态(检前):样品状态(检后):仪器设备名称:检验依据: 设备状态:设备编号: 温度:湿度: 序构件设计漆厚度测量值(μ m) 实测偏差 膜厚度 允许偏差 结论备注 号位置(μm)(μm) (μm)t t t 123 t 备 注 检验:审核: 年月日

高强度大六角螺栓检测原始记录 检验项目:样品编号: 样品状态(检前):样品状态(检后): 仪器设备名称:检验依据: 设备状态:设备编号: 温度:湿度: 序号规格标准要求实测结果 备注 检验:审核: 年月日

扭剪型高强螺栓检测原始记录 检验项目:样品编号: 样品状态(检前):样品状态(检后): 仪器设备名称:检验依据: 设备状态:设备编号: 温度:湿度: 序号规格标准要求实测结果 备注 检验:审核: 年月日

紧固件机械性能检测原始记录 检验项目:样品编号: 样品状态(检前):样品状态(检后): 仪器设备名称:检验依据: 设备状态:设备编号: 温度:湿度: 序号样品名称规格标准要求实测结果 备注 检验:审核: 年月日

粗牙螺纹螺母检测原始记录 检验项目:样品编号: 样品状态(检前):样品状态(检后): 仪器设备名称:检验依据: 设备状态:设备编号: 温度:湿度: 序号规格标准要求实测结果 备注 检验:审核: 年月日

钢结构检测取证考试

钢结构取证考试复习题 一、什么是钢结构 钢结构是钢材经过设计、制作和安装而形成的工程结构形式。 二、钢结构的特点①材质均匀,可靠性高②强度高,重量轻③塑性、韧性、抗震性能好④ 便于机械化制造,施工期短。⑤可回收,建筑造型美观。 三、钢结构的应用围(1)工业厂房(2)大跨度建筑物(3)大跨度桥梁(4)多层和 高层建筑(5)塔桅结构(6)容器和管道(7)可拆卸、移动的结构(8)轻型结构(9)在地震区抗震要求高的工程结构(10)海洋平台 四、钢结构的优缺点优点:1强度高,2重量轻,3质地均匀,4各向同性,5施工质量好、 且工期短。6密闭性好。7用螺栓连接的钢结构可装拆、适用于移动性结构。缺点:(1)耐火性能差(在温度达到600度时已不能承重。)防火极限只能在15分钟。)(2)耐腐蚀性能差,防腐性差。(3)稳定性差(4)防低温冷脆性差。 五、钢结构按哪些两种极限状态设计?承载能力极限状态;正常使用极限状态;结构设计 方法:容许应力的设计方法,极限状态的设计方法。 六、检测程序有哪些?1、编制检测任务书2、调查3、拟定检测计划4、检测5、补充调查 及结果汇总。 七、检测容有哪些?1、钢构件材料的检测2、焊接连、紧固件连接等检测3、构件尺寸与 偏差的检测4、构件缺陷和损伤的检测5、结构构件和整体结构变形的检测6、结构构造检测7、涂装检测8、地基基础的检测9、还有其它一些如结构的布置形式、荷载、环境和振动等的检测。 八、选用检测技术标准的检测方法时,对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准: 对于有地方特点的检测项目,可选用地方标准,对同一种方法,地方标准与国家标准或

行业标准不一致时,有地方特点的部分宜按地方标准执行,检测的基本原则和基本操作要求应按国家标准或行业标准执行,当这家标准、行业标准或地方标准的规定与实际情况确有差异或存在明显不适用问题时,可对相应规定做适当调整或修正,调整与修正应有充分的依据,调整与修正的容应在检测方案予以说明,必要时向委托方提供调整与修正的检测细则。 九、采用扩大检测标准适用围的检测方法时,应遵守下列规定,所检测项目的目的应与检测 标准相同,检测对象的性质与相应检测标准检测对象的性质相近,应采取有效的措施,消除因检测对象性质差异而存在的检测误差,检测单位应有相应的检测细则,在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。 十、采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时,应遵守下列规定,该仪器或方 法必须通过技术鉴定,并具有一定的工程检测实践经验,该方法应事先与已有成熟方法进行比对试验,检测单位应有相应的检测细则,在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。 十一、结构试验的分类:据不同试验目的,分为科研性试验和鉴定性实验两大类。 十二、应力应变的目的:利用所测应力资料还可以直接了解结构的工作状态和强度储备 十三、应变片由哪五个部分组成:基底、粘接剂、覆盖层、敏感栅、引线 十四、温度补偿片的作用:一是温度变化将引起应变片电阻改变,二是温度变化敏感栅与被测构件材料线膨胀系数不同而将产生附加应力。为此应采取温度补偿措施。 十五、在常温下粘贴应变片,其步骤是:1。检查应变片外观测量阴值2。测点表面处理3。 贴片4。固化5。检查粘贴质量6。接线7。防护 十六、结构计算容包括:结构在静力或动力荷载作用下的强度稳定变形振动疲劳其中强度、稳定、变形是常要予以计算的。

钢结构检测细则

钢结构防护涂装的厚度检测 一、适用范围 适用于对钢结构防护涂装的厚度进行检测。 二、检测依据 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS 24:1990) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 三、检测设备 TT210 覆层厚度仪 四、检测方法与步骤 检测方法和步骤: 1.准备好待测试件; 2.将探头置于开放空间,按一下“开/关”键,开机; 3.检查电池电压(有低压指示出现,表示电池电压已低落,应立即更换电池;开机时若电池电压不足则显示低压指示约1秒钟后自动关机)。 4.是否需要校准仪器,如果需要,选择适当的校准方法进行; 5.测量:迅速将测头与测试面垂直地接触并轻压测头定位套,随着一声鸣响,屏幕显示测量值,提起测头可进行下次测量; 6. 关机:在无任何操作的情况下,大约2~3min后仪器自动关机。 检测要求: 1.设计未规定时,每10㎡测3~5点,每个点附近5㎝测3次,取平均值作为一个测点的值,涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于设计原订标准,但必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。 2.全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m取一截面,每个涂层方向测一个点。 3.珩架结构,上弦和下弦按第2条的规定每隔3m取一截面检测,其他腹杆每根取一截面检测。

钢结构高强度螺栓检测 一、适用范围 适用于钢结构制作和安装中的扭剪型高强度螺栓、高强度大六角螺栓、钢网架螺栓 球节点用高强度螺栓。 二、检测依据 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ 82-2011) 三、检验设备 2000 N·m 扭力扳手 四、检测方法与步骤 使用扭力扳手检测方法和步骤: 1.逆时针旋转取下后盖,按电池正极向里的方向装好电池,恢复并旋紧后盖。 2.开启电源:按“复位/开”键,液晶显示器显示“df”,15秒后显示0.0,既可使用。 3.单位选择:根据使用要求,按“单位“键,选择扭矩单位。 4.预置:按“模式“键,使工作状态变为预置状态,根据检测扭矩值的大小,用” 选择“键”设定“和”单位“键预置扭矩值。 5.校零:扳手自然水平放置状态下,按“复位/开”键,液晶显示器显示“df”,15 秒后显示0.0,既可使用。在显示“df”时不允许加力。 6.测量:将换向板扳到相应的位置,将套筒套上,扳动手柄,当预置报警灯点亮同 时报警声响起时,表示紧固力矩已经达到预置值,停止加力。 7.关机:a自动关机:当未检测扭矩值时,3分钟后自动关机;b手动关机:同时按 压“设定”和“选择”键即可。 检测要求: 1.高强度螺栓连接副扭矩检验含初拧、复拧、终拧扭矩的现场无损检验。检验所用 的扭力扳手其扭矩精度误差应不大于3%。 2.高强度螺栓连接副扭矩检验分扭矩法检验和转角法检验两种,原则上检验法与施 工法应相同。扭矩检验应在施拧1h后,48h内完成。 检测的方法: (1)扭矩法检验。

钢结构检测试题

钢结构检验等级考试试卷 姓名专业班级学号得分 一、填空题(30分,每空1分) 1、焊接接头分为:对接、搭接、顶接。 2、AWS D1.1要求环境温度-20℃不能进行焊接工作。 3、对接缝常用坡口形式:I形、V形、U 形、 X 形。 4、、焊接图形基本符号分别表示三面焊缝、 I形焊缝; 焊接图形补充符号表示现场符号;焊接图形补充符号表示周围焊缝; 5、单边连续焊缝允许≤10% 长度范围内比规定的焊脚尺寸小1.0mm。单段连续欠焊总长≤150mm ,但对于梁翼板和腹板的焊缝而言,在梁端长度相当于两倍翼缘板宽度的范围内不允许欠焊。 6、AWS要求角焊缝装配间隙d≤ 2mm ,dmax≤ 3mm 。 7、角焊缝的最小有效长度必须至少为其公称尺寸的 4 倍,或焊缝的有效尺寸必须不超过其有效长度的25% 。 8、若图纸无特殊要求,对母材厚度小于6mm,搭接接头最大角焊缝尺寸为母材厚度,若母材厚度等于或大于6mm,搭接接头最大角焊缝尺寸为应叫母材厚度小2mm 。 9、常规无损检测方法有: 超声检测;射线检测;磁粉检测;渗透检验。 10、焊缝连接检测的内容包括:焊缝尺寸、焊缝表面质量、焊缝无损探伤、焊缝熔敷金属的力学性能。 11、某型钢符号为 L100×8,其中L表示的含义角钢,数字含义为边长*厚度。 12、焊缝按其接头形式可以分为对接、角接、T形接头、搭接四种。 二、选择题(30分,含多项选择,每空2分) 1、FCM 构件,板厚40mm,其最低预热和层间温度 C ;FCM 构件,板厚65mm,最低预热和层间温度 F 。 A.20℃ B.40℃ C.65℃ D.100℃ E.110℃ F.140℃ 2、以下哪些是正确的点焊要求: A、B、C、D 。(多选) A.严禁存在裂纹 B.高度1/3正式焊脚高度 C.长度38~50mm D.点焊应避开对接缝 E.点焊在坡口侧

钢结构检测取样方法及数量

钢结构检测取样方法及数量 第一部分:见证取样检测 一、钢材质量 对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验: (1) 国外进口钢材; (2) 钢材混批; (3) 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; (4) 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; (5) 设计有复验要求的钢材; (6) 对质量有疑义的钢材。 1、化学成分分析(主控项目) (1) 检验指标:碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素 (2) 依据标准:《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》 GB/T20066-2006 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3) 取样方法及数量:钢材化学成分分析,可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染。分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品,其质量一般为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时,样品应该切小或破碎,然后用破碎机或振动磨粉

碎。振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。 2、力学性能检验(主控项目) (1) 检验指标:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功 (2) 依据标准:《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》 GB /T2975-1998 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3) 取样方法及数量:应在外观及尺寸合格的钢材上取样,产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB /T2975-1998附录A的规定。当工程没有与结构同批的钢材时,可在构件上截取试样,但应确保结构构件的安全。按每批钢材,拉伸试验取1个试样,冷弯试验取1个试样,冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉神试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批,每批抽样3个。 二、紧固件及网架节点连接质量 1、高强度大六角头螺栓连接副(主控项目) 高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验,并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。 (1) 检验指标:扭矩系数(强制检验项目)、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度 (2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T1231-2006 (3) 取样方法及数量:同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100mm时,长度相差≤15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差

钢结构试验检测考题库

1.挠度是结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的。(A) A线位移 B变形 C垂直位移 2. 钢结构构件外部缺陷的检测应该选择以下那种检测方案:( A ) A选用全数检测方案 B一次或二次计数抽样方案C对结构安全影响大的部位进行抽样。 3. 当被检验钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉伸试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为一批,每批抽样( B)个。 A.1 B.3 C.5 D.6 4. 对工厂制作焊缝应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于 mm 当焊缝长度小于该值时应对整条焊缝进行探伤.(C) A.100 B.150 C.200 D.300 4. 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的(A)。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5. 焊接H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm 翼缘板拼接长度不应小于2 倍板宽,腹板拼接宽度不应小于(D) ,长度不应小600mm. A 100mm B.150mm C.200mm D.300mm 6.当对钢材的质量有怀疑时,应对钢材原材料进行力学性能检验或分析。(A) A化学成分 B光谱或红外线 C无损探伤 7.钢结构是土木工程的主要结构形式之一。钢结构与钢筋混凝土结构、砌体结构等都属于按什么划分的工 程结构的不同分支。(A) A材料 B结构形式C受力模式 8. 同类钢种的钢板,厚度越大强度(B) A越大 B越低 C不变 9. 钢材的含碳量越高,则强度越,韧性越,抗性越。(C) A高低好 C低高差 C高差差 10. 重级工作制和起重量Q>50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘板之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形接头应予。(A) A焊透 B探伤 C限值焊缝几何尺寸 11. 所有的涂装质量控制最关键的工序是钢材表面处理质量,在整体质量影响中占有比例约为 %。(C)A25% B75% C50%

最新05钢结构工序及划分及检测项目

05钢结构工序及划分及检测项目

钢结构:划分原则: 进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致,也可以根据工程规模及进料实际情况划分检验批 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批) 紧固件连接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批) 钢零件及钢部件加工工程,可按相应的钢结构制作工程或钢结构安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批 钢构件组装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 钢构件预拼装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。 钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分一个或若干个检验批。检验批的一般项目结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。 送检项目:

钢结构涂装质量(防腐、防火涂层厚度)、钢丝绳无损检测、锚栓抗拉拔性能试验、预埋件钢筋T型接头、碳素结构钢、碳素结构钢冷轧钢带、热轧薄钢板及钢带、低合金高强结构钢、合金结构钢、冷弯型钢、洛氏硬度维氏硬度布氏硬度冲击功、预应力钢绞线、预应力钢丝、锚具夹片夹具连接器、结构用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、高强螺栓连接副、紧固件、钢网架、焊接材料检验、焊接工艺评定检验、钢结构防火涂料、油漆、保温绝热材料、 钢材及焊接材料复验、高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验、摩擦面抗滑移系数复验、网架节点承载力试验、焊缝质量内部缺陷外观缺陷焊缝尺寸、高强度螺栓施工质量终拧扭矩梅花头检查网架螺栓球节点、柱脚及网架支座锚栓紧固垫板垫块二次灌浆、主要构件变形(钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲、钢柱垂直度、网架结构挠度)、主体结构尺寸(整体垂直度、整体平面弯曲) 现场检测项目: 无损检测超声波探伤、无损检测X射线探伤、无损检测磁粉探伤、无损检测渗透探伤、无损检测超声波测厚 工序: 领取图纸→图纸会审→编制施工方案→技术交底→对钢构件进行编号→制作组件→运至现场→工程基线复核→预拼装→吊装→复核→检测→验收 对应表格: 4 、原材料及成品进场(钢材、焊接材料、连接用紧固标准件、焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒、金属压型板、涂装材料、其他) 进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致,也可以根据工程规模及进料实际情况划分检验批 5 、钢结构焊接工程(钢构件焊接工程、焊钉(栓钉)焊接工程)

钢结构工程制作与安装检测方案

钢结构工程制作与安装检测方案 一、制作过程中的质量检测 1、原材料检验 (1)钢材验收 1)检验工具: 万能试验机、半自动冲击机、布氏硬度机、冲击试样缺口手动拉床、微机CS分析仪、RB-1试块、钢尺、游标卡尺等。验分批次进行,每批焊材复验一组试样。钢结构送检项目及取样方法

钢结构送检项目及取样方法 材料名 称 检测内容依据标准取样方法批量或检查数量 各种钢材抗拉强度 弯曲试验 钢材标准GB/T1591-199 4 GB/T700—2006GB/T699 -1999 取300*30试 件每种 规格取2件 60t 焊件抗拉强度试 验 JGJ81-2002每种规格取3件—— 高强度螺栓 扭矩系数 最小抗拉荷 载 GB50205-2002 GB/T309 8.1-2000 每种规格取8件 M36以下5000件 M36以上2000件 高强螺 栓连接面抗滑移系数GB50205-2001每规格取3组 工程量每2000t 一批 焊缝质量内部缺陷无 损探伤检测 GB50205-2001 JG/T203-2007 现场检测 一级焊缝100%探 伤 二级焊缝20%探 伤 钢结构工程有关安全及功能的检测 焊缝外观 缺陷检测 GB50205-2001及附录A 0.1 现场检测10%不少于10处焊缝尺寸检 验 GB50205-2001及附录A 0.2 高强度螺栓 施工质量: 终拧扭矩 GB50205-2001现场检测 节点随机抽查3% 且不少于3个节 点 锚栓紧固检 测(拉拔试 验) GB50205-2001现场检测 按柱脚数抽查1 0% 且不少于3个钢柱垂直度 钢梁测向弯 曲 GB50205-2001现场检测 同类构件抽查1 0%不少于3件整体垂直度 整体平面弯 曲 GB50205-2001现场检测——

防火涂层 厚度检验 GB50205-2001现场检测—— 材料名称检测内容依据标准取样方法批量或检查数量 各种钢材抗拉强度 弯曲试验 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699- 1999 取300*30试 件每种 规格取2件 60t 各种钢管抗拉强度 试验 低压流体管:GB/T3091-2 001 及各种钢管标准 取300*30试 件每种 规格取2件 根据标准要求 焊件抗拉强度 试验 JGJ81-2002 GB50205- 2001 每种规格取3件—— 焊接球节 点承载力试 验 JGJ78-1991/ JG11-1999 按球最大螺栓孔 螺纹;每种规格取 3件 每种规格600件 焊缝质量内部缺陷 无损探伤 检测 GB50205-2001 JG/T203-2007 现场检测 一级焊缝100%探 伤 二级焊缝20%探 伤 焊接球焊 缝探伤检测GB50205-2001 每规格5%不少于 3个 钢结构工程有关安全及功能的检测 焊缝外观 缺陷检测 GB50205-2001及附录A0. 1 现场检测10%不少于10处焊缝尺寸 检验 GB50205-2001及附录A0. 2 网架支座 锚栓、紧固 检验GB50205-2001现场检测 按支座抽查10% 且不少于3个垫板、垫块 检验 防火涂层 厚度检验 GB50205-2001现场检测 抽查10%不少于3 件 网架挠度 测量 GB50205-2001现场检测 跨度小于24m测 中央下弦一点、

钢结构工程检测考核试题

工程质量检测人员考核试卷 四、(钢结构工程检测部分) 姓名:单位:准考证号: 1.名词解释(每题4分,共16分) (1)抗滑移系数 (2)高强度螺栓连接副 (3)空间刚度单元 (4)超生波探伤灵敏度 2.填空题(每题2分,共20分) (1)钢结构焊缝超声波探伤中DAC曲线由、和,三条曲线组成。 (2)焊缝质量等级为一级的焊缝当采用超声波进行探伤时,焊缝探伤比例为,焊缝合格评定等级为。 (3)超声探伤中为确定焊缝中缺陷位置、方向、形状,常采用的四种探头基本扫查方式为、、、。 (4)高强螺栓头部顶面的标志“10.9S”中,9代表公称屈服强度与公称抗拉强度的比值为。 (5)对于母材厚度为25mm以下的钢板对接焊缝,超声波探伤中应选用K值为和的探头。 (6)10.9S级高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数平均值应为,扭矩系数标准偏差应小于或等于。 (7)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,所测挠度值不应超过相应设计值的倍。 (8)钢结构涂装工程中,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜厚度室外应为

μm,室内应为μm,其允许偏差为μm 。 (9)单层钢结构主体结构的整体平面弯曲允许偏差为,且不应大于mm。 (10)紧固高强度螺栓应分为初拧、终拧,初拧应使螺栓的紧固轴力达到螺栓预拉力标准值的左右。 3.单项选择题(每题2分,共20分) (1)普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行()。 A、扭矩系数实验 B、化学成分分析 C、硬度实验 D、螺栓实物最小拉力载荷实验 (2)扭剪型高强度螺栓连接副终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头外,未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于节点螺栓数的()。 A、1% B、2% C、5% D、10% (3)高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检测应在()的时间内进行。 A、24h后 B、1h后,48h内 C、24h内 D、2h后,48h内 (4)钢结构工程现场安装焊缝的探伤比例应按()计算百分比。 A、同一类型、同一施焊条件的焊缝条数 B、每条焊缝 C、所有焊缝总条数 D、以上都可以 (5)单层钢结构主体的整体垂直度允许偏差为() A、H/1000,且不应大于25mm B、H/2000,且不应大于25mm C、H/1000,且不应大于20mm D、H/2000,且不应大于20mm (6)钢网架焊接球节点承载力试验中,试验破坏载荷值应()。 A、大于或等于1.0倍设计承载力 B、大于或等于1.2倍设计承载力 C、大于或等于1.6倍设计承载力 D、大于或等于2.0倍设计承载力 (7)大六角头高强度螺栓连接副扭矩系数保证期为自出厂之日起( )内。 A、二年内 B、一年内 C、三个月内 D、六个月内 (8)钢结构焊缝超声波探伤中当最大反射波幅位于Ⅱ区的缺陷其指示长度小于10mm 时,应按()mm计。 A、0 B、5 C、10 D、以实测长度为准 (9)钢结构普通钢板焊缝超声波探伤中,制定DAC曲线最常用的对比试块是()。 A、RB-Ⅰ、RB-Ⅱ B、CSK-ⅠA C、CSK-ⅡA D、ⅡW (10)GB11345-89规范中根据焊缝质量要求,检验等级分为A、B、C三级,其中等级最高,难度系数最大的是()级。 A、A B、B C、C D、都一样