文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柱上开关(负荷开关)

柱上开关(负荷开关)

柱上开关(负荷开关)
柱上开关(负荷开关)

开关保护装置试验报告

一、外观及接线检查:

1、检查装置可靠接地:()

2、检查装置是否有损伤或螺丝松动:()

3、开关控制箱内接线是否有松脱现象:()

二、继电保护装置及开关整组传动试验:

1、装置采样校验:

在保护端子排的电流输入端子加入三相相电流,显示采样值与实际加入量相等,误差小于±5%,并校验三相相序正确。

三、结论:

开关继电保护装置正常,开关整组传动试验动作正确,可以投入运行。

主管:审核:试验:

开关电流互感器

本体及外部回路检查报告

因CT置于开关内部,不能记录CT铭牌信息。以下为开关铭牌。

2、保护CT伏安特性试验:单位:(A / V)

检查结果:合格

三、结论:

1、开关电流互感器本体试验结果正确;

2、电流互感器、外部二次回路接线正确。

四、附加说明:

1、开关送配电系统交接试验结果正确,设备可以交付验收,投入运行。

2、遗留问题:无。

3、其它:无。

主管:审核:试验:

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA

额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。

5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施

10KV柱上开关

1.10KV柱上开关 目前市场上的10KV柱上开关形式多样,性能也各不相同?具体可按以下6种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2种;②按触头灭弧能力可分为断路器(像ZW32)?负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘?空气绝缘?SF6绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构?(FZW32)弹簧操动机构?永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器?重合器?分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等? 2.各类10KV开关特点 2.1国产10KV开关 优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按5 A设计,可设多组?多变压比,有利于满足继电保护?遥测?计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁?缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上?下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙?气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作? 2.2进口10KV开关 所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A设计,规格有600/1和1000/1等2种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制?保护功能齐全,可选择性强,有利于上?下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护;⑤价格高,几乎是国产断路器的2倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现场一般不能维修? 2.3 断路器?重合器?负荷开关?断路器具有很强的灭弧能力,可切断故障电流,配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护?重合器开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上?断路器的控制器功能简单,仅具备控制和线路电流保护功能,其他功能靠FTU实现?而重合器的控制器除了具备断路器控制器的所有功能外,还具有3次以上的重合闸?多种特性曲线?相位判断?程序恢复?运行程序储存?自主判断?与自动化系统的连接等功能,但价格较高?负荷开关可以闭合故障电流,开断额定负荷电流,采用真空和SF6灭弧?其主要作为线路的分段开关,配备智能控制器就成为分段器,造价较低? 3.各类操作机构特点 3.1电磁操作机构 合闸电流大,零部件多,结构复杂?除电动分?合闸外,还可以手动分闸操作?不能手动合闸送电,只可以在没有电源的情况下用合闸手柄合上断路器?不能作为配网自动化的理想选择产品? 3.2永磁操作机构 永磁操动机构是一种新概念的操动机构,它有单稳态和双稳态之分?特点是结构简单,开关状态靠永久磁铁的磁力保持,机械传动部件非常少,机构密封程度较高,受外界影响较小?但其本质上还是电磁操动机构,瞬时功率大及机械特性控制是其难点,控制器较复杂,其启动电容以及电子控制线路的寿命?温度特性及可靠性是操动机构总体可靠性的“瓶颈”,应加以高度重视?永磁操动机构最为致命的缺点是没有手动合闸手柄,在合闸送电时,如果遇到控制器或合闸回路故障将会觉得非常棘手? 3.3弹簧操作机构

负荷开关几项主要技术指标的质量控制样本

SF6负荷开关几项主要技术指标的质量控制 10KV、 SF6负荷开关设备具有安全、易安装、维修少、体积小、价格便宜、安全可等优点同时由于负荷开关与限流熔断器配合能更好地保护变压器, 因此在国外已得到普遍使用。如在工业发达国家( 欧洲、日本) , 断路器与负荷开关之比为1: 5~6.断路器主要用于一次配电, 而负荷开关用于二次配电。在中国, 随着城网建设和发行的不断深入发展, 负荷开关设备在10KV配电系统的环网供电和送电的应用也越来越多。这几年相继由广东、北京、上海、天津逐步向全国推广。但当前, 国内10KV, SF6负荷开关的市场主要还是由国外公司( 如ABB、施耐德等) 占据, 随着国内生产厂家对SF6负荷开关技术的逐步掌握, 国产SF6负荷开关的数量和质量已稳步提高。 当前, 国内已有十几家生产厂家生产着各种不同号的SF6负荷开关。本公司是国内最早生产SF6负荷开关的厂家之一。在生产过程中, 我们借鉴国外的先进技术, 学习了国内兄弟单位的经验, 对SF6负荷开关的关皱起术进行了不断的试验和 改进。经长时间的努力, 终于使该负荷开关的主要技术指标达到国外同类产品的水平。 一、环氧树脂绝缘气体: 环氧树脂由于其良好的机械、绝缘、耐老化及制造工艺性能, 已成为当今 制造优质构缘件的 首选, 而压力凝胶工艺由于充分发挥了环氧树脂的各项性能优势, 当今国 际、国内各种品 SF6负荷开关绝缘壳体无不由环氧树脂采用压力凝胶工艺制成。其工艺流程如图所示:

由于开关壳体同进承担了绝缘、气密、机械支撑的功能, 使得它结构复杂、机械性能及精度要求都很高, 无疑对材料选用、制造工艺过程均提出了严格的要求。 1. 材料选用 1.1环氧树脂: 基础型的环氧树脂( 即大型树脂厂生产的年产量数千吨的环氧树脂) 及固化剂不能直接 用于生产绝缘件, 特别是SF6开关绝缘壳体所用的环氧树脂及固化剂更是需要经过特殊的 改性处理以提高其机械强度、韧性及改进其耐热冲击性能及加工工艺性能。不同厂家的改性 技术各有千秋, 因此适合不同工作重点的产品要求, 而对于SF6开关绝缘壳体, 由于它本

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东电力集团公司 2011年设备材料第五批项目集中招标 招标文件 智能配网建设工程 12kV柱上电压型负荷开关技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:山东电力集团公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司

二〇一一年八月

目次 1标准技术参数表 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (3) 2.3图纸资料提交单位............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.4工程概况 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.5使用条件 (3) 2.6项目单位技术差异表 (7) 2.7项目单位要求值 (7) 3投标人响应部分 (8) 3.1技术偏差表(投标人填写) (8) 3.2投标产品的销售及运行业绩 (8) 3.3投标人需提供的设备图纸及资料 (8) 3.4主要组部件材料 (9) 3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (9)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 表1技术参数响应表 序号名称单位标准参数值投标人保证值 一柱上负荷开关 1 灭弧方式真空(投标人填写) 2 型式或型号三相共箱式(投标人填写) 3 内置隔离开关有/无(投标人填写) 4 机构类型弹簧(投标人填写) 5 绝缘方式SF 6 (投标人填写) 6 额定电压kV 12 (投标人填写) 7 雷电冲击耐受电压kV 相对地75、断口85 (投标人填写) 8 1min工频耐压kV 相对地42、断口48 (投标人填写) 9 额定频率Hz 50 (投标人填写) 10 额定电流 A 630 (投标人填写) 11 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写) 12 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写) 13 额定有功负载开断电流 A 630 (投标人填写) 14 额定电缆充电开断电流 A 16 (投标人填写) 15 额定空载变压器开断电流 A 6.3 (投标人填写) 18 额定有功负载开断次数次≥100 (投标人填写) 19 主回路电阻(不含引线电缆)μΩ<120μΩ(投标人填写) 20 CT变比、精度600/5,0.5 (投标人填写) 21 防护等级IP67 (投标人填写) 22 机械寿命次≥10000(投标人填写) 23 使用寿命年不小于30 (投标人填写) 24 操作方式手动+电动(投标人填写) 25 额定操作电压V AC220 (投标人填写) 26 运输重量kg (投标人提供)(投标人填写) 27 外形尺寸:长×宽×高mm×mm×mm (投标人提供)(投标人填写) 二电压互感器(PT) 1 高压侧额定电压kV 10 (投标方填写) 2 设备最高工作电压kV 12 (投标方填写)

负荷开关

2.分界负荷开关的性能和主要作用 2.1性能及结构 一般分界负荷开关由开关本体及测控单元两大部分构成 我单位目前使用的分界负荷开关其主要功能:运行中自动隔离用户侧相间短路故障、自动切除用户侧接地故障,并可用于操作拉合负荷电流。 分界负荷开关带有一套内置电压互感器、一套内置电流互感器;有CPU内部处理器和通讯模块;故障跳闸时带有电压判定和故障记忆;具备跳闸闭锁功能。 分界负荷开关适用于10kV中性点不接地、经消弧线圈接地或经低电阻接地系统的10kV架空配电线路与用户(含临时用户)的分界。 2.2主要作用 2.2.1自动切除单相接地故障 当用户支线发生单相接地故障时,分界开关自动分闸,甩掉故障支线,保证变电站及馈线上的其它分支用户安全运行。 2.2.2自动隔离相间短路故障 当用户支线发生相间短路故障时,分界负荷开关在变电站出线保护跳闸后,立即分闸甩掉故障线路。变电站出线开关重合后,故障线路被隔离,使馈线上的其它分支用户迅速恢复供电。 2.2.3快速定位故障点 用户支线故障造成分界开关动作后,仅责任用户停电,并可主动上报故障信息,使电力公司能迅速明确事故点,及时进行现场处理,使故障线路尽早恢复供电。 2.2.4监控用户负荷 分界负荷开关可将检测数据传送电力治理中心,实现对远方负荷的实时监控。 2.3分界负荷开关的故障处理方式 分界负荷开关的故障处理方式见表2。 表2 分界负荷开关的故障处理方式

3分界负荷开关的定值与变电站出线保护定值配合问题 3.1对于中性点不接地或经消弧线圈接地系统 相间短路动作电流定值:应考虑可靠躲过支线的最大负荷电流。动作时限应与变电站出线保护重合闸动作时间相配合,在重合闸动作之前,分界负荷开关动作跳闸。由于北京地区10kV馈线保护重合闸一般整定为1s,可选择0.3~0.5s。 单相接地动作电流定值:零序电流动作定值,根据架空线路截面和长度确定,应考虑躲过线路对地电容电流。由于在中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,发生单相接地故障,变电站出线保护不跳闸,只发出接地信号,答应短时间接地运行。为了便于判定故障,此时分界负荷开关的动作时限,应考虑躲过瞬间接地时限,并在变电站发出接地信号之后再动作跳闸,可选择6~8s。 3.2对于中性点经小电阻接地系统 相间短路动作电流定值:同上。 单相接地动作电流定值:中性点经小电阻接地系中,由于变电站10kV架空出线 一般配置两段零序保护,一段120A、时限为0.2s;二段20A、时限为1s。因此,此时分界负荷开关的零序电流动作定值和动作时限,应与变电站零序保护相配合,选择0s。 4分界负荷开关在运行维护中应注重的问题 应定期检查分界负荷开关本体及控制器外观是否完好;分界负荷开关指示状态是否正确,运行状态下是否储能;瓷瓶有无裂纹、损伤;分界负荷开关引线间距是否符合规程要求;各部位连接是否紧固、有无过热现象;避雷器是否完好;接地装置是否完好、有无锈蚀;控制器指示灯有无闪烁告警。 检查分界负荷开关是否轮换或接地电阻摇测是否超期,安装有分界负荷开关的用户内部设备相间有无故障,变电站馈线断路器跳闸重合成功后,应及时组织查找线路故障点,发现分界负荷开关分闸时,应及时向用电治理部门通报(分界开关动作后,控制器的故障指示灯持续闪烁48h)。 应定期安排对分界负荷开关清扫检查,检查周期与线路登杆清扫检查周期相同。原则上分界负荷开关运行超过10年应安排轮换检修。 5安装分界负荷开关应注重的问题 分界负荷开关装置只能装于分支线路或末端线路上,不得串连使用,见图2。

柱上开关介绍

柱上断路器 1 柱上开关的类型 目前市场上的柱上开关形式多样,性能也各不相同。具体可按以下 6 种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2 种;②按触头灭弧能力可分为断路器、负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘、空气绝缘、SF6 绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构、弹簧操动机构、永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器、重合器、分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等。 2 各类开关的特点 2.1 国产开关设备优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按 5 A 设计,可设多组多变压比,有利于满足继电保护遥测计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁。缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W 两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作。 2.2 进口断路器所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A 设计,规格有600/1 和1000/1 等2 种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制保护功能齐全,可选择性强,有利于上下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6 气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6 气体腔内,现场免维护;⑤价格高,几乎是国产断路器的2 倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现场一般不能维修。 2.3 断路器重合器、负荷开关断路器具有很强的灭弧能力,可切断故障电流,配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护。重合器开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上。断路器的控制器功能简单,仅具备控制和

电压时间型负荷开关动作原理及分合闸测试

电压时间型负荷开关动作原理及分合闸测试 电压时间型负荷开关电动机构采用“来电关合、无压释放”原理,当高压侧电源“来电”时,合闸线圈通电开关闭合;然后由维持线圈和合闸线圈形成保持电路,保持开关的合闸状态。当高压侧电源“无压”时,开关断开。当发生短路故障是,电源电源会降低到较低水平,为了保持开关在故障电流且上级断路器没分闸之前不分断,每相由电流互感器为合闸线圈提供保持电流,保证开关在上级断路器没分闸之前处于合闸状态。 另外,对电压时间型负荷开关合闸线圈保持电流、合闸线圈最低保持电压、一次有电流合闸线圈最低保持电压、一次有电流分闸时间进行了测试,数据如下:一、试验设备 十字螺丝刀 万用表 调压器 电压时间型FTU 电压时间型柱上负荷开关 台式万用表 示波器 2P空开 大电流发生器 二、试验方法及数据 1、测试电压时间型负荷开关最大合闸电流和合闸保持电流。 操作步骤:把台式万用表串联接入电压时间型负荷开关分合闸线圈回路,对

负荷开关执行分合闸操作,监测最大合闸电流如下: 电压时间型负荷开关在合闸状态时的合闸保持电流为0.36A。 2、测试电压时间型负荷开关合闸最低保持电压。 操作步骤:把调压器接入电压时间型负荷开关分合闸线圈回路,用万用表监测调压器输出端电压。逐渐增大调压器的输出端电压,直至电压时间型负荷开关合闸,监测相关数据。 当调压器输出端电压升压至145V时,电压时间型开关开始合闸,但未能保持合闸状态,当调压器电压升压至150V时电压时间型开关保持住合闸状态。 把调压器升压至220V时开始降压,当调压器降压至150V,电压时间型负荷开关开始分闸,但未能保持分闸状态,当调压器降压至145V时电压时间型负荷开关可以保持住分闸状态。 3、测试电压时间型负荷开关在A、C两相有电流情况下合闸线圈最低保持电压。 操作步骤:把调压器接入电压时间型负荷开关分合闸线圈回路,用万用表监测调压器输出端电压,调整调压器输出端电压使开关合闸。然后在开关A、C相

配电自动化柱上开关施工规范修改

配电自动化柱上开关施 工规范修改 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

配电自动化柱上开关施工规范 目录 1 总则 2术语和定义 柱上负荷开关 电压型柱上负荷开关 柱上分界负荷开关 3柱上开关施工规定 一般规定 设备安装 4防雷及接地 一般规定 防雷设施安装 接地装置安装

1 总则 本规范规定了集中型、电压型柱上负荷开关、柱上分界开关等配电自动化柱上开关的施工技术要求。 本规范适用于新建和改建的额定电压10kV线路配电自动化柱上开关的施工。 下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB772—97 高压电瓷瓷件技术条件 GB1200—1988 镀锌钢绞线 GB369—94 环形钢筋混凝土电杆 GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB 3804-2004 ~高压交流负荷开关 GB 高电压试验技术 GB/T 11022-1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件 GB 8905/T-1998 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB 763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309-89 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 7354-87 局部放电测量 GB 5582-93 电流互感器

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 ANSIC37,63IEE标准对交流系统使用的架空、底座安装、干燥地下室、自动线路分段器的要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB 2314-1997 电力金具通用技术条件 GB 1207-1997 电压互感器 DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 2 术语和定义 柱上负荷开关 在电杆上安装和操作的,具备手动操作及电动遥控操作功能的负荷开关。 电压型柱上负荷开关 具备“来电合闸,无压分闸”的工作原理,与电压型终端、变电站出口开关重合闸相配合,依据电压时序逻辑检测,完成故障区段判定隔离及非故障区段供电恢复的柱上负荷开关。 柱上分界负荷开关 与终端、变电站出口开关相配合,能自动隔离支线相间故障、自动切除支线单相接地故障的柱上负荷开关。 3 柱上开关施工规定 一般规定

详解10kV柱上开关

详解10kV柱上开关(隔离、负荷、断路器及熔断器)用途 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。1、柱上开关分类按开断能力分:a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类 按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开断故障电流的开关设备。 c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关设备(≥20kA)。 d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路 灭弧方式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰) 绝缘方式:空气绝缘,SF6气体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰)

按所配控制器分为: a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器 b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来自动分合闸 c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路 SF6绝缘气体是一种无色、无味、无毒的不易燃气体,而且具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,密度为空气的5倍,不易泄露。 2、柱上隔离开关 柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置。 柱上隔离开关可用于线路设备的停电检修、故障查找、电缆试验、重构运行方式等,拉开柱上隔离开关可使需要检修的设备与其他正在运行线路隔离,建立可靠的绝缘间隙,给予工作人员有可以看见的明显的断开标志,保证检修或试验工作的安全。柱上隔离开关优点是造价低、简单耐用。一般作为加空线路与用户的产权分界开关,以及作为电缆线路与架空线路的分界开关,还可安装在线路联络负荷开关一侧或两侧,以方便故障查找、电缆试验和检修更换联络负荷开关等。隔离开关不能带额定负荷或大负荷操作,不能分合负荷电流和短路电流。一般送电操作时,先合隔离开关,后合断路器或负荷开关;断电操作时,先断开断路器或负荷开关再断开隔离开关。

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

10KV柱上开关

10KV柱上开关 1.10KV柱上开关 目前市场上的10KV柱上开关形式多样,性能也各不相同: 具体可按以下6种方式分类:?按生产国可分为国产和进口2种;?按触头灭弧能力可分为断路器(像 ZW32),负荷开关;?按绝缘介质可分为油绝缘,空气绝缘,SF6绝缘;?按操动机构可分为电磁操动机构,(FZW32)弹簧操动机构,永磁操动机构;?按控制器的功能可分为断路器,重合器,分段器;?按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等: 2.各类10KV开关特点 2.1国产10KV开关 优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电 动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按5 A设计,可设多组,多变压比,有利于满足继电保护,遥测,计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁:缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上,下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙,气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作: 2.2进口10KV开关 所有进口断路器的共同点是:?电流互感器二次电流按1 A设计,规格有600/1 和1000/1等2种;?所有断路器均不配隔离开关;?配有专用的操作控制器,控制器的控制,保护功能齐全,可选择性强,有利于上,下级保护的配合;?多采用零表压下的SF6气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良 且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护;?价格高,几乎是国产断路器的2倍;?订货

最新10kV负荷开关柜及组合电器预防性试验作业指导书

10k V负荷开关柜及组合电器预防性试验作 业指导书

QB 虎牌电务企业标准 10kV~35KV负荷开关柜及组合电器 预防性试验作业指导书 2011-07发布2011-08实施

前言 预防性试验是及时发现电力设备缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备预防性试验工作,规范预防性试验现场作业,虎牌电务(杭州)有限公司总工办组织编制预防性试验标准化作业指导书,指导各分公司班组开展预防性试验工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了电务公司客户的实际情况。 本作业指导书对10k~35KVV负荷开关柜及组合电器(包括负荷开关、干式电流互感器、电磁式电压互感器、氧化锌避雷器、电力电缆)的预防性试验工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导10kV~35KV负荷开关柜及组合电器的预防性试验工作。 本作业指导书由电务公司(杭州)有限公司总工办提出、归口并解释。 本作业指导书起草单位:虎牌电务(杭州)有限公司总工办 本作业指导书起草人:章尧训、渠慎安、张明会

目次 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 支持文件 (4) 4 术语和定义 (4) 5 安全及预控措施 (4) 6 作业准备 (6) 7 作业周期 (7) 8 工期定额 (10) 9 设备主要参数 (10) 10 作业流程 (11) 11 作业项目、工艺要求和质量标准 (11) 12 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (21) 13 作业后的验收与交接 (23) 附录 10kV 负荷开关柜及组合电器试验记录 (24)

柱上开关施工工艺

柱上开关施工工艺 1.1 适用围 适用于20kV及以下双杆式柱上开关(真空负荷开关、真空断路器、SF1断路器)的安装施工。单杆式柱上开关的安装施工可参照执行。 1.2 施工流程 施工流程图见图1-1。 图1-1 1.3工艺流程说明及主要质量控制要点 1.3.1 施工准备 1.3.1.1 现场勘查,确定施工案,编写施工标准作业卡。

1.3.1.2 检查杆塔外观、埋深、倾斜是否符合隔离开关安装的要求。 1.3.1.3 接地施工完毕,符合规要求,接地电阻不应大于设计值。 1.3.1.4 开关在运输吊装时不允有强烈震动,不允倒置、翻滚,不允抬、杠(拉)瓷套管。 1.3.1.5 核对开关、隔离开关及避雷器型号,外观检查良好,设备完整无损伤,电气试验合格。 1.3.1.6 所有部件及备件应齐全,无锈蚀或机械损伤,开关绝缘部件不应变形、受潮。横担支架镀锌完好、无锈蚀、扭曲等现象,螺栓配套齐全。 1.3.1.7合格的施工机具、施工人员到岗到位。 1.3.2 开关支架安装 1.3. 2.1 开关支架安装尺寸应符合设计要求,组装尺寸允偏差应在±20mm围。 1.3. 2.2螺栓的穿向应统一,连接牢固、可靠,达到规要求的扭矩;拧紧后,外露丝扣不应小于2扣,不得长于20mm。顺线路向,双面结构由向外,单面结构由送电侧穿入或按统一向;横线路向,两侧由向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一向;垂直向,由下向上。 1.3. 2.3螺栓应与构件平面垂直且不应有空隙。

1.3. 2.4支架安装后,使开关一次侧的对地面的垂直距离不宜小于4.5m。 1.3. 2.5 支架安装后,应保持水平,其水平倾斜不大于支架长度的1%,见图1-2。 1.3.3柱上开关及附属设备安装 1.3.3.1根据开关重量及地形情况,确定吊装案。 1.3.3.2选取与开关重量相符的绳套,并牢靠地连接在真空开关的起重挂点,使起吊时能保持水平,禁超载起吊。 1.3.3.3在电力线附近吊装时,吊车必须接地良好。与带电体的最小安全距离应符合安全规程的规定。 1.3.3.4开关离地约0.1m时应暂停起吊并进行检查,确认正常后可正式起吊。 1.3.3.5开关应平稳缓慢吊装至开关支架,就位推进要平稳,调整水平时,不允抬、杠(拉)瓷套管,不得碰伤或撞坏器件。在调整好开关位置后,安装固定铁,紧固螺栓,见图1-2。

负荷开关试验报告

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111445 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):108 106 107 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月06日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.07 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111443 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):112 115 114 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111444 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):110 109 111 交流耐压:38KV/1min 避雷器:编号:绝缘电阻: A:4078 2500(MΩ) B:4076 2500(MΩ) C:4077 2500(MΩ) 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

一二次融合柱上开关模块技术方案

一二次融合柱上开关模块技术方案 一、柱上开关成套总体要求 a)柱上开关一二次成套设备按应用功能可分为分段负荷 开关成套、分段断路器成套、分界负荷开关成套及分 界断路器成套四种。 b)分段负荷开关成套主要用于主干线分段/联络位置,实 现主干线故障就地自动隔离功能,支持电压时间型逻 辑。 c)分段断路器成套主要用于满足级差要求,可直接切除 故障的主干线、大分支环节,具备重合闸功能。 d)分界负荷开关及分界断路器主要实现用户末端支线故 障就地隔离或切除功能。 e)柱上开关成套设备具备自适应综合型就地馈线自动化 功能,不依赖主站和通信,通过短路/接地故障检测技术、无压分闸、故障路径自适应延时来电合闸等控制逻辑, 自适应多分支多联络配电网架,实现单相接地故障的 就地选线、区段定位与隔离;配合变电站出线开关一 次合闸,实现永久性短路故障的区段定位和瞬时性故 障供电恢复;配合变电站出线开关二次合闸,实现永 久性故障的就地自动隔离和故障上游区域供电恢复。 f)开关本体、控制单元、电压互感器之间采用军品级航

空接插件通过户外型全绝缘电缆连接,接口定义见附录。 g)开关本体应满足国网相关标准要求,控制单元应满足 Q/GDW-514《配电自动化终端子站功能规范》及《配 电自动化终端技术规范》相关要求。 二、柱上开关成套功能要求 2.1 分段/联络断路器成套功能要求 a)分段/联络断路器成套装置由开关本体、控制单元、电 源PT、连接电缆等构成。 b)开关本体应内置高精度、宽范围的电流互感器和零序 电压传感器,应提供Ia、Ib、Ic、I0(保护、测量、计 量)电流信号和零序电压U0信号,满足故障检测、 测量、计量等功能和计算线损的要求。 c)开关外置2台电磁式PT安装在开关两侧;电磁式PT 应采用双绕组,为成套设备提供工作电源和线路电压 信号。 d)具备采集三相电流、2个线电压、零序电流、零序电 压的能力,满足计算有功功率、无功功率,功率因数、 频率和计量电能量的功能。 e)具备相间故障处理和小电流接地系统单相接地故障处 理功能,可直接跳闸切除故障,具备自动重合闸功能, 重合次数及时间可调。

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分) 1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA 额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S

3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。 5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

(六)配电自动化柱上开关施工示范(修改)

配电自动化柱上开关施工规范 目录 1 总则 2术语和定义 2.1柱上负荷开关 2.2电压型柱上负荷开关 2.3柱上分界负荷开关 3柱上开关施工规定 3.1一般规定 3.2设备安装 4防雷及接地 4.1 一般规定 4.2防雷设施安装 4.3接地装置安装

1 总则 本规范规定了集中型、电压型柱上负荷开关、柱上分界开关等配电自动化柱上开关的施工技术要求。 本规范适用于新建和改建的额定电压10kV线路配电自动化柱上开关的施工。 下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB772—97 高压电瓷瓷件技术条件 GB1200—1988 镀锌钢绞线 GB369—94 环形钢筋混凝土电杆 GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB 3804-2004 3.6~40.5kV高压交流负荷开关 GB 311.2-311.6-83 高电压试验技术 GB/T 11022-1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件 GB 8905/T-1998 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB 763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309-89 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 7354-87 局部放电测量 GB 5582-93 电流互感器

DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 ANSIC37,63IEE标准对交流系统使用的架空、底座安装、干燥地下室、自动线路分段器的要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB 2314-1997 电力金具通用技术条件 GB 1207-1997 电压互感器 DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件 2 术语和定义 2.1 柱上负荷开关 在电杆上安装和操作的,具备手动操作及电动遥控操作功能的负荷开关。 2.2 电压型柱上负荷开关 具备“来电合闸,无压分闸”的工作原理,与电压型终端、变电站出口开关重合闸相配合,依据电压时序逻辑检测,完成故障区段判定隔离及非故障区段供电恢复的柱上负荷开关。 2.3 柱上分界负荷开关 与终端、变电站出口开关相配合,能自动隔离支线相间故障、自动切除支线单相接地故障的柱上负荷开关。 3 柱上开关施工规定 3.1 一般规定 3.1.1 施工器材应符合现行国家标准,无国家标准时,应符合现行行业标准,无正式标准的新型器材,须经有关部门鉴定合格后方可采

柱上负荷开关技术规范

柱上负荷开关技术 规范 1

福建省电力有限公司协议库存采购项目_柱上分界负荷开关 招标文件 (技术规范专用部分) 6月12日

需求表

1 总则 1.1一般规定 1)投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商 务部分。 2)投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。 投标人提供的10KV柱上真空分界负荷开关成套设备应符合招标文件所规定的要求。 3)本招标文件技术规范提出了对10KV柱上真空分界负荷开关成套设备 的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 4)本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 5)如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则 意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在”技术差异表”中列出。 6)本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效 力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

7)投标人需在投标前提供1台”10KV柱上真空分界负荷开关成套设备” 样品送福建省电力科学研究院进行检测(样机接受截止时间:6月29日17:00时,接受地点厦门湖里嘉园路39号,联系人:邱灿, 联系电话:。检测项目见2.7章节),福建省电力科学研究院将出具检测报告。 8)投标产品在国家电网公司系统内没有出现被通报过的严重质量问题。 9)投标产品应满足厦门电业局配电自动化主站系统(DMS1000E)无线接入 信息平台的条件,中标厂家应负责终端设备接入信息平台的调试工作。 10)满足国家电网调〔〕168 号<关于加强配电网自动化系统安全防护工 作的通知>的要求。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件: 1)投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的 文件资料。 2)投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务义务的 文件。 3)投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告和文中要求 的其它所有试验报告。 4)投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供 应商清单及检验报告。 5)投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺

相关文档
相关文档 最新文档