1、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,系统的工作压力不得超过0.8MPa

2、地暖系统在开始使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将其他排除。

3、铺设在地面下的地暖管道距离地板只有3-4里面,碰砸或者敲击地面容易伤及地暖管道,因此住户一定注意,严禁撞击、敲砸地面,以防止损坏管道。

4、用户在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度,以防影响到上层用户的地暖管道。

5、分、集水器附近的管道较多,应该注意保护,最好加上防护罩。

6、严禁在分、集水器附近和铺设地暖管道的地面上放置高温热源,以防止破坏管道系统。

热地板选购、铺装、维修和保养问题

与传统采暖方式相比,地热采暖有很多优点,但什么样的地板最适合地热采暖,如何选购地热地板?地热地板又如何铺装?如何维修和保养呢?这些问题相信很多人并不是很了解。记者为此走访了有关专家。

问号一:什么地板适合地热采暖?回答:复合地板更适合地热采暖口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。可能看了以上这些笼统的标准,有的读者还是不知道应该选择什么样的产品。市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。且复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板,因为这样能防潮防水,且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。

有关专家认为:选择地热地板,应根据地热采暖方式的特殊性来决定;适应冷热反复变换和利于热传导。在同样的环境下,实木地板较强化地板变形量大,强化地板较多层木地板变形量大。另外,最好还要符合以下几点:

一、尺寸稳定性要好这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。

二、不惧潮湿环境即吸水厚度膨胀率。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%。一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。

三、甲醛释放量不能超标要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,造成危害。

四、传热要快市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好。

五、不怕高温由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。

问号二地热地板如何铺装?回答:一、安装前地面处理要细致

地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。

二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。

铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm。第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。

此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。

三、要使用专用纸地垫地面和地板之间的地垫不能使用普通泡沫塑料地垫,一定要使用地热专用纸地垫,因为这种地垫导热快、不变形。普通泡沫地垫导热慢,长期处在高温的条件下,易产生有害气体,危害使用者健康。

四、施工时地表温度不能太高不论是水热辐射采暖还是电缆发热采暖系统,都不要在现场地面上生炉子、用电炉等,因为地表温度过高的话,地面下的铝塑复合管道可能会熔化。地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。

问号三地热地板如何保养?回答:一、初次使用时加热要循序渐进使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。

第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。

长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。

二、地表温度不能太高要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。

三、关闭地热系统,注意降温要渐进随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。

四、房间过于干燥时,可以考虑加湿冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜加建地台,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。

由于地板表面温度比较高,使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,热胀冷缩,导致器皿破裂,家中“水漫金山”。地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。

怎样选择地热地板

地热采暖地板又称低温热水辐射采暖地板,低温地板辐射是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。它是将整个地面作为散热器在地板结构层内铺设管道,通过往管道内注入60℃以下的低温热水加热地板混凝土层使地面温度保持在26℃左右,使人感觉温暖舒服。室内温度均匀下降,给人脚暖头凉的最佳感觉,符合人体生理科学。

它节省了房间的有效使用面积,并可有效节约能源。采用低温热水地板采暖的实感温度比实际温度高出2℃~4℃。它符合“按户计量,分室调温”的要求,家中无人时可停止供暖,人口少时可在有人活动的房间采暖,关掉无人房间的阀门。

使用寿命长,其采用的铝塑复合管是世界上公认的使用寿命50年的材料。另外,这种采暖方式还具有可减少楼层噪音、清洁卫生、热源选择广泛、适合旧房改造等特点。

衡量真正的地热地板是需要许多具体的技术参数的。首先其必须具备很好的散热性。地热地板在材质的选择方面非常讲究,严格地选择那些木质密度符合要求的专用基材。地板厚度在6.5—8.5毫米之间(地热地板的标准厚度),确保地板具备良好的透气性及散热功能。第二个特性是耐热性。地热地板的成品其实已经有了点儿百炼成钢的味道。在其制作过程中必须经过四个循环的严格检验。即:地板在100℃的热水中煮4小时→60℃的烤箱中烘烤20个小时→100℃的热水中煮3小时→零下20℃冷冻2小时。往返四次,保证地板长期耐高温,不开裂、不脱胶、抗潮湿、不变形、不反翘。最后一点是绿色环保。健康、安全是地热地板的根本要求。产品应符合国际环保标准(欧洲环保标准为E1;日本环保标准为F1;我国甲醛释放含量低于0.12mg/m3等效于国际标准)。

因为专门的地热地板价格比较昂贵,一般的工薪族希望能寻找一种既经济实惠又符合要求的物美价廉的产品。下面向大家介绍几种替代品。适宜地板采暖系统的木地板还有以下几种:第一,7至8毫米厚的强化木地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第二,8至12毫米厚的三层或多层实木复合地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第三,8毫米厚的拼接拼花地板或镶嵌拼花地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第四,10至12毫米厚的实木平口地板;第五,长、宽、高分别小于600 ×60×15毫米的实木企口地板,最好的是200×40×10毫米规格的地板,在施工时拼成方形或人字形使其热变形均匀。

总之,地热采暖的木地板的选择要掌握以下原则:木地板的尺寸要稳定,热稳定要好,含水率偏低,这样地板受热后就不容易变形;要利于热交换和传导,垫层材料不宜过厚;地板尺寸宜薄不宜厚,宜宽不宜窄,以利于抗变形、热传导的要求。

问:如何挑选陶瓷砖?六大细节看清楚!

答:尺码:可采取观察法,将4块以上的瓷砖拼合在一平面上,看对角是否对齐,铀面

将两片瓷砖正面合在一起,如两边能见到空隙则砖有上凸现象;中间能见到光亮则是砖有下凹现象,合拼紧密的才是平整度合格的好砖。

颜色:抽取多块砖摆在一起,从不同角度看它的色泽深浅、浓淡、图案是否完整、近似,或从多个角度观察砖面是否有针孔、釉泡、缺釉、磕碰等缺陷。

防污性能:目前,抛光砖防污性能没有国家标准,各厂家也都在挖空心思做表面文章,如将砖面打蜡增厚等,但这类手段的效果都维持不

了几天。应对以上手段,可用干抹布或刀片把砖面的蜡去掉,在砖的正中滴污油、茶渍或墨水等污染物,停留10分钟,用清水冲洗,然后

用抹布擦拭。如果一抹就干净,说明该砖防污性好;如果还有黑点残留,说明该砖防污能力差。

内在质量:用硬物轻敲瓷砖,如果有敲金属的声音,说明该砖瓷化程度好,玻化强度高,是一块内在质量优良的砖;如果有破碴声或像敲

木板声音,证明该砖内部有裂纹;如果有敲木头的声音,说明该砖没有烧透,里面肯定呈灰黑色,砖内上下色泽不一致。一般消费者而言,

内部损伤靠声音很难鉴别,客观性较差。

瓷砖强度强度不好的砖在装修过程中容易破损,破损率高达50%,并且装修后耐用性差。强度好的瓷砖抗裂性强。要想进一步了解瓷砖

的强度,最好的办法是用瓷砖探伤仪来测试。

厨卫防水

水电工程一直是家装中重要的一个环节,其中厨卫防水又是其中的重中之重,因为家居防水渗漏是引起纠纷一直不断,而且也给自己

带来很多麻烦。

一般来说,家居渗漏多来自两个方面:一是外部来水,多来自窗台阳台,因为门窗的安装时,与四周墙壁之间的防水密闭材料变形或施工不

规范;二是厨卫里面的防水没有做好,造成楼上往楼下漏或者墙里向墙外漏,给人们的生活造成极大的不便,而且一旦产生这种情况根治是

很不容易的。做厨卫空间的防水工程,一般情况,地面应该全做,墙根和浴缸周围应该在20里面以上,淋浴周围的墙壁应该做到1.9米高。门洞处必须用防水做起一道门槛,高度要至少与门外找平,以避免室内的水流到室外,尤其是家里铺装木地板的情况就更要注意,很多朋友

的家里都是因为这点注意不够造成了地板泡水变质变色,到时候会很心疼的。

总的来说,家居防水的特点是面积大且多,集中在墙根、转角、管口、地漏等处,渗漏也多发生在此处,这些部位也最容易被忽视掉,这些

地方因为管道地漏的松动或者粘接不牢、涂刷不严密等原因造成渗漏。

2--地板采暖系统

2--地板采暖系统

无锡国联金融大厦低温热水地板辐射采暖施工技术 (中建一局集团建设发展有限公司) 摘要:无锡国联金融大厦工程部分区域采用低温热水地板辐射采暖,施工面积较大,温度控制精度要求高。施工阶段各专业、工种间的交叉工序施工配合密切,成品及半成品保护严格。本项目以采暖管道安装为先导,实施分段、分层施工,同步浇筑混凝土。 关键词:低温热水地板辐射采暖;施工工艺 无锡国联金融大厦地采暖施工区域为一层 A、B大堂、四层报告厅及游泳池周边辐射(详 见附图),施工作业面积约为2500m2。其中A大 堂施工面积约为640 m2,采暖负荷为76.8KW, 地面设计温度控制在24-26℃;B大堂施工面积 为840 m2,采暖负荷为98.4KW,地面设计温度 控制在24-26℃;报告厅施工面积约为350 m2, 采暖负荷为52.2KW,地面设计温度控制在 24-26℃;泳池区域施工面积约为540 m2,采暖 负荷为64.8KW,地面设计温度控制在28-30℃; 其特点: 1 工程难点 (1)设计难点

本工程低温热水地板辐射采暖面积较大,温度控制精度要求高。 (2)施工难点 本工程平面组合复杂,各专业、工种间的配合不仅对工程质量、工程进度有直接影响,并且涉及到不同施工阶段损坏上道工序或交叉工序作业的成品及半成品,各专业的协调配合显得非常重要。 (3)其优点 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器的过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 PE-RT管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 2 施工总体部署、施工程序及主要材料和配件 3.1 施工总体安排及施工原则 本工程根据地暖施工的特点,采取地暖安装和混凝土填充层浇筑两道工序交叉流水作业的方式,合理配置人力、物力,以获取最优施工效果。以采暖管道安装为先导,实施分段、分层施工,同步浇筑混凝土。

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

地板采暖工程施工方案

地 采 暖 施 工 方 案 编制人:审批人:2015年9月

目录 第一节、综合说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)工程概况 (1) (三)施工范围 (3) (四)主要工程量.........................................................错误!未定义书签。 (五)管理目标 (3) 第二节、项目组织机构和管理职责 (4) 第三节、施工方案和技术措施 (4) (一)施工工艺流程 (4) (二)地板采暖系统各结构层技术要求 (5) (三)地板辐射采暖施工技术要求和方法 (6) (四)地板采暖系统调试 (8) (五)施工主要技术措施 (9) 第四节、施工进度计划及保障措施 (10) (一)施工进度计划 (10) (二)施工进度、施工工期保障措施 (10) 第五节、质量管理体系及保证措施 (11) (一)质量管理体系 (11) (二)质量保证措施 (12) 第六节、劳动力计划 (12) 第七节、安全保证体系和施工保证措施 (12) 第八节、文明施工措施 (17) 第九节、雨季施工措施 (18) 第十节、紧急情况的处理措施预案及抵抗风险的措施 (18) 第十一节、成品保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

第一节、综合说明 (一)编制依据 1、施工图、设计要求; 2、施工规程、规范、施工标准: (1) JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》 (2) JGJ173-2009《供热计量技术规程》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (4) DB29-125-2007《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》 (5) DB29-126-2014《天津民用建筑节能工程质量验收规程》 (6) DB29-42-2008《天津市集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》 (7) JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 (8) JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》 (9) DB29-113-2011《天津市建设工程施工现场安全管理规程》 (10)DB29-177-2014《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》 (11)DB29-200-2010《天津市绿色建筑施工管理技术规程》 (12)12K404《地面辐射供暖系统施工安装》 (13)12N1《供暖工程》天津市建筑标准设计图集(2012版)(二)工程概况 1、工程名称:

低温地板辐射采暖系统

低温地板辐射采暖系统 [系统特点] 低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设管道,通过管内热体特殊的双向循环方式将地板加热降温到一定温度,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。同传统的取暖方式相比,地板辐射采暖具有以下一系列的优点: 传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。 现代采暖既地板辐射采暖是利用迈入地板下的管道系统向室内辐射热量而使 室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。 高效节能 辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高(如参数按16摄氏度设计使用,可达到20摄氏度的供暖效果);热媒低温输送,整个输送过程热损失小,比传统空调节能20%左右,比传统散热器节能30%以上。 舒适保健 低温地板辐射方式采暖,室内地表温度均匀,室温内由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体要求的热微环境。 热稳定性好 由于地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢,热稳定性好。 节省空间 隐蔽安装,取消了室内传统的暖气片及其支管,便于装修和家具布置,

增加了使用面积。 解决分户计量问题 地板辐射采暖采用双管并列式安装,每户各自控制循环水量,解决了多 年来供暖系统无法按户正确计量收费的难题。 室温调节方便 分水器中的每一个环路配置了各自的控制阀门,各户按各自所需的室 温,调节流量,做到最大限度节省能源和开支。 环境卫生 表面温度低,不会导致室内气流的急剧流动和灰尘飞扬,减少空气中水 分蒸发,减少墙面、物品和空气的污染,并可消除热设备和管道积尘面挥发 的异味,从而改善了卫生条件。 隔音楼层地面铺设有保温隔热层,隔音效果显著。 系统寿命长,免维修 塑料盘管使用寿命长,系统采用盘管回路技术,暗敷管道系统中无接头, 不宜产生渗漏,免维修。 [应用领域] 由于低温地板辐射采暖系统具有以上一系列优点,因此可应用于下列领域: 1.住宅、别墅、宾馆、写字楼、医院、商场、幼儿园、实验室。 2.游泳馆、足球场、体育馆、博物馆、纪念馆。 3.机场、客运站、停车场、高速公路、植物园、温室。 2005-8-22 16:58:17

地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004

地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004 时间:2011/2/24 17:43:35 来源: 第一章总则 第1.1.1条为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。 第1.1.2条本规程适用于新建的工业和民用建筑内,以热水为热媒或以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程的设计、施工和验收。 第1.1.3条进行地面辐射供暖工程的设计、施工和验收时,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关标准、规范等的规定。 第二章术语 第2.1.1条低温热水地面辐射供暖(low temperature hot water floor radiantheating) 以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。 第2.1.2条分、集水器(manifold)水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。 第2.1.3条面层(surface course)建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。 第2.1.4条找平层(toweling course)在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。 第2.1.5条隔离层(isolating course)防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。 第2.1.6条填充层(filler course) 在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。 第2.1.7条绝热层(insulating course)用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。 第2.1.8条防潮层(moisture proofing course)防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

地板辐射采暖及结构规范

圣通地板采暖系统技术参数: 1)地板采暖结构层厚度:公用建筑≧90mm,住宅≧70mm(不含地面层入找平层厚度) 2)采暖系统完全温度范围:-70℃~110℃,导热系数:0.3~0.45W/m.k 3)供圆水温差8℃~15℃;流量0.02L/S~0.04L/S 4)工作压力≦10.MPa;爆破压力:60Kg/cm2 5)地面层承载≦2000Kg/m2,若大于此数值应采取相关措施。 6)在热水进入管道前(分水器处),应过滤网以防异物混入。 7)地面散热与地板材质,管间距,供回水温度等因素有关,按目前的常规做法,保温材料为:20—30mm厚的复合聚苯板,隔热材料为锡箔纸。 8)PE-X管弯曲半径≧8倍管直径,管间距100-350mm,管回路以80—100mm为宜。 用途: 1)热水、供暖用 公寓、住宅、饭店、学校、体育馆、商业区、医院、太阳能住宅、浴池、温泉、室内游泳场、热交换器线圈等 2)饮用水用 3)工业用 4)农业、畜牧业用 温室、花园、养鱼场院、猪圈、养鸡场 5)融雪用公路、运动场、车库、机场等 安装及应用: 1、在基础混凝土上用耐腐蚀性防水纸布、PVC、PE或防水灰浆处理。这时塑料防水纸布等如有折叠这处需要完全贴紧以不使水分进入,并且由于湿气从墙壁进入,需要铺到从地板到墙壁10cm高处。 2、地板隔热材料的施工 为了防止从下方渗入湿气,提高热炕供暖管的热传递效率,隔热材料最好使用厚度50mm以上的保温板(比重0.03)。(也可使用效果最好的其它保温材料) 3、用于支持的基础灰浆的施工 起支持作用的基础灰浆支铺设热炕暖管时起支撑作用,灰浆的混和比为水泥:沙=1:3,方式时要尽可能保持水平,需要彻底养护。 4、分水器的安装 1)使用分水器进行各房间的温水分配,装在分水器上的阀门管套最好在距离地板30cm以上,水平安装。 2)安装分水器时要把供水阀门放在前面,回水阀门放在后面。 3)最好安装温度计以了解温水的温度。 4)把空气阀安装在分水器时可综合处理各房间管路内的空气。 5、弯曲路线的面管方法 1)对圣通牌热炕管实施弯曲布置时不需强行循环温水或加热,只需两手宽握管子,轻轻弯

地板采暖采暖施工方案((修改))

一、编制依据 1.1工程概述 1.1.1工程概况 工程名称: 市教委教育系统综合楼首层地板采暖工程 工程建筑面积:24977m2 工程性质:综合办公楼改造 工程施工总承包单位:中建二局第一建筑工程有限公司 工程监理单位:北京建工京精大房建设监理公司 建设地点:北京西城区前门西大街109号 1.1.2建筑概况 本工程位于北京市西城区前门西大街109号,始建于上世纪90年代,根据需要亟需改造,首层大厅,餐厅,会议室等局部改为地暖,其面积为1500平方米。 1.1.3结构概况 本工程基础采用框架结构,地暖砼垫层为30㎜厚C15卵石混凝土. 1.1.4专业概况 1.1.4.1地板采暖系统热源为板式换热器,地板采暖供回水温度为55℃ /45℃。 1.1.4.2门厅,职工餐厅,领导餐厅及接待大厅采用地板采暖。 1.1.4.3本工程地暖采用铜质集分水器。

1.1.4.4分集水器采用热镀锌钢管管材,规格为DN32。地暖管材采用PB管材(带阻氧层),规格为:DN20X 2.0 1.1.4.5冬季室外采暖设计温度为—9℃。 1.1.4.6隔热层采用挤塑板,其厚度为20mm。 1.1.4.7计算量:接待大厅按木地板考虑,餐厅和其他部位按地砖考虑。。 1.1.5 工程施工范围 ●教委综合楼首层门厅,餐厅及接待大厅地板采暖二次设计。 ●教委综合楼首层地板采暖分集水器安装,分集水器之间地暖管材的安装、调试。阀门安装。 1.1.6工程内容 ●教委综合楼首层地板采暖工程中所需所有材料、设备的采购供应 ●地板辐射采暖工程施工安装、调试、试验、检验等全部内容. ●对从事砼填充层、结构层、防水隔离层的施工承包单位根据相关规范要求提供相应的技术数据。 1.1.7场地条件及周边环境 进行现场勘察,准确掌握施工现场及其周边环境,保证材料进出场的运输通畅,对场内材料存放、临时布置、施工场地、住宿区方面与总承包方积极协商,确保施工的正常进行要求. 1.2 技术依据 1.2.1市教委综合楼暖通设计说明 1.2.2《北京市低温热水地杨辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T-49-2000) 1.2.3《中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程》 (JGJ142-2004)

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地暖垫层施工方案

冬季地暖砼垫层施工方案 1 范围 本方案适用于介休市裕康嘉苑三期冬季地暖垫层施工操作。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用32.5号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径为0.5~ 3.2mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 混凝土罐车、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2 作业条件: 2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→→ 3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。

3.1.3 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。 大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。 铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。 3.1.4 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 3.1.5 找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。 3.1.6 冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。砼出罐车时温度不低于12℃,砼入模温度不低于7℃。砼由预拌地点到工地,罐车运输时间为不大于30min,罐车采取穿保温棉衣措施,使运输途中砼温度降低不致过快,一般每小时温度降低不宜超过5℃。小于、等于C10的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm2。 3.1.7养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右塑料薄膜覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。 4 质量标准 4.1 保证项目 4.1.1 混凝土所用的原材料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

新型相变储能地板采暖系统设计

新型相变储能地板采暖系统设计 【摘要】随着我国经济的发展和科学技术的不断提高,人们也越来越关注生活的品质,目前地板采暖主要有水暖和电暖两种方式.锅炉水暖地热存在污染环境,浪费水资源等问题,电锅炉运行费用较高,直接加热式电缆地热虽比水暖地热具有高效、安全,环保等特点,但是相对应的电量的能耗也很大,本文浅析了新型相变储能地板采暖系统的设计及可行性,从环保、节能的角度进行分析,说明了一定情况下使用新型相变储能地板进行采暖更具有经济效益。 【关键词】相变储能;地板采暖;采暖系统; 一、前言 目前,我国建筑能耗高达了总能耗的12%,其中建筑中的空调、电视等能耗高达40%,所以节能减排不管是从经济效益上还是环境保护上都有着重要的意义。地板的相变储能系统的设计可以很好的将电能转换为热能,而且电耗的强度仅仅是之前的25%,因此这种采暖系统设计的意义对于环保节能来说是一个很大的突破。 二、相变储能材料的应用 所谓相变储能材料(简称PCM)是一种特殊的功能性材料,其能在等温或近似等温的情况下发生相变(多数为固液相变或气液相变),同时伴随有较大能量(一般称为相变潜热)吸收或释放。 相变储能地板采暖系统主要是利用相变材料这一特性,在其本身发生相变的过程中,可以通过吸收环境的热量,并在需要的时间内向环境释放热量,来达到供暖房间的温度,把相变的材料跟地暖面

层的结构相结合,制成相变储能的地板采暖,通过相变的原理来增加地板之间的热流波幅度,从而提高地板的温度,以达到节能和舒适的目的。相变地板能转移和利用夜间电能蓄存热量,相变温度在30-4 0摄氏度变化时,相变材料地板的蓄能要比普通地板的蓄能比大19. 6%-24.2%。 三、相变储能地板采暖地面结构及工作原理 1.相变储能采暖地板结构 目前市面上所应用的地板辐射供暖系统主要是低温热水和电 热电缆的低温地板辐射供暖。而相变储能地板采暖是通过相变储能的材料,这种材料采用的是一种相变温度为30℃的水合盐的储热装模 块材料,这个材料是通过固态和液态相变变化进行能量的储存和释放,当需要储存能量的时候材料是为液态的,为了防止PCM融化的时候泄漏会对下面的楼板进行腐蚀,因此要对其进行密封。敷设时,加热盘管直接放在保温层上面,封装好的PCM在填充的时候放在加热盘管的周围,盘管上面则是地面的保护层,加热的时候,热量输送到地板内的相变材料进行储能,在需要的时候再释放热量,为室内供暖。 2. 地源热泵低温热水蓄能地板辐射采暖工作原理: 利用夜间廉价电由地源热泵系统从地下土壤取热,经电力压 缩机对循环工质做功,从而对辐射地板系统提供40~50℃的低温热水,进入地面盘管加热相变材料,使其产生相变,以潜热形式储存热量,白天释放给供暖房间。 3.供暖实验测试

中深层地热供热项目技术要求

中深层地热供热项目技术要求 国家地热能源开发利用研究 及应用技术推广中心 二〇一四年二月

目录 一、资源指标 (1) 二、技术指标 (1) (一)成井技术 (1) (二)防腐防垢及管网保温 (2) (三)供热系统 (3) (四)设备性能 (4) 三、经济效益指标 (5) 四、环境指标 (5) 本技术要求用词说明 (6)

中深层地热供热项目技术要求 开展中深层地热供热项目应符合以下指标要求: 一、资源指标 地热资源勘查程度达到《地热资源勘查规范》(GB/T 11615-2010)规定的预可行性勘查阶段,从地热储量、地热流体可开采量、地热流体温度、水质等方面进行资源规模和品质的综合评估,确定具备长期规模开发利用的资源条件。 地热储量、地热流体可开采量计算方式见《地热资源勘查规范》(GB/T 11615-2010)。 二、技术指标 所采用的地热资源开发利用工艺及设备技术水平先进,能够科学高效开发利用和保护资源,保证项目的可持续发展。应满足以下技术要求: (一)成井技术 1、地热井布井间距设计 井间距指同一采水层任意两井之间的直线距离,根据不同类型热储层情况确定井间距,一般井间距宜不小于500m。 2、成井工艺 管材:井深大于1500m或腐蚀性较强的地热井,宜选择石油套管;过滤管选择石油套管缠梯形丝的双层过滤管,不宜直接使用单层桥式过滤管或单层缠丝过滤管。 止水:较浅的孔隙型地热井可选用半干粘土球止水,粘

土球直径应小于30mm,止水厚度应不低于10m;较深的孔隙型地热井可根据情况选用膨胀橡胶或膨胀橡胶—普通橡胶联合止水,止水位置应在最上部过滤器顶端,数量为2组~4组;裂隙岩溶型地热井一般采用水泥固井方法止水。 固井:水泥标号宜不小于普硅P.O 42.5,水泥浆密度应在1.60 g/cm3~1.85g/cm3之间。 3、泵室段要求 泵室段井斜不大于1°;泵的入口水温度与井口出水温度之差不大于5℃。 4、地热流体含砂量 地热成井验收时含砂量的容积比不高于1/20000,当地热水含砂量的容积比大于1/50000时,井口应设置除砂器。 (二)防腐防垢及管网保温 1、地热系统防腐防垢 应符合《城镇地热供热工程技术规程》(CJJ 138-2010)的要求。 2、地热水输送管道 应根据地热流体的化学成分,按腐蚀性、结垢性等特点,选用安全可靠地管材,并应符合国家现行标准的规定。当采用非金属管材时,性能应符合《城镇地热供热工程技术规程》(CJJ 138-2010)的要求,温降应不大于0.6℃/km。 3、供热二次管网 设计和施工应按现行行业标准《城市热力网设计规范》(CJJ 34)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28)的规定执行;管道宜采用直埋敷设,温降应不大于0.6℃/km。

地暖地面施工方案

地暖地面施工方案

中天博朗天御二期项目部 地暖地面施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 中天建设集团有限公司新疆分公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工部署和施工工艺 (4) 五、质量标准 (6) 六、成品保护 (7) 七、安全保证及文明施

工 (7) 八、应急预案 (7) 一、编制依据: 1.1业主提供的博朗天御二期工程设计图纸 1.2博朗天御二期《施工组织设计》 1.3与业主签定的工程承包合同 1.4地辐射供暖技术规程JGJ142- 1.5建筑地面工程施工质量验收规范GB50209- 1.6建筑工程施工质量验收统一标准GB300- 二、工程概况: 博朗天御二期项目工程位于新疆乌鲁木齐会展中心片区由新疆中天博瑞房地产开发有限公司投资兴建,浙江天成项目管理有限公司作全

程监理,中天建设集团有限公司新疆分公司总承包。工程位于新疆乌鲁木齐市会展中心对面ZXC2号地块,东临众鑫诚荒山绿化用地,规划东八家户路,西临东八家户经三路,绿城百合公寓二期,南临ZXC3号地块,北临 ZXC1号地块。 本工程由9#~14#楼6幢高层住宅楼、S15#~S26#12栋商业用房及部分地下人防、地库组成,总建筑面积约9.9万㎡;建筑高度(最高檐口高度74.25M)。 9#~11#主楼层数为18层,1层层高为3.15m, 2~18层层高为3m,建筑高度为54.15m。12#主楼层数为23层,1层层高为3.15m, 2~23层层高为3m,建筑高度为69.15m。13#主楼层数为16层,1层层高为3.15,2~16层层高为3.0m,建筑高度为48.15m。14#楼层数为17层,1层层高为3.15,,2~18层为3.0m ,建筑高度为51.15m。 结构类型:主楼为框剪结构,商铺为框架结构,抗震烈度均按8度设防。本工程客厅、餐厅、过厅、卧室、书房、厨卫间为地辐热地面。 三、施工准备: (一)技术准备 1、按图纸设计构造(住宅客厅、餐厅、过厅、卧室、书房)地面做法自上而下 (1)、装饰方面(用户自理) (2)、C20细石混凝土50厚最薄处30厚,下配地热专用钢丝网Ф3.0@50,内埋地热管 (3)、真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

全面比对地板采暖与散热器采暖优缺点

全面比对地板采暖与散热器采暖谁才是最佳的选择? 从钻木取火到伐薪烧炭,取暖一直是人类最基本的生存要求。19世纪下半叶,铸铁散热器的诞生终结了人类炭薪取暖的历史,并一直沿用下来。时至今日,一种新型的采暖方式——地板采暖走进大众视野,这种新型的采暖系统与传统散热器相比,哪个要更胜一筹呢? 一、设计和安装方面 众所周知,散热器系统是一个传统的、广泛使用的采暖形式,最大的优点是哪里都可以安装,不容易弄错,提供一种安全可靠的保证。北京派捷暖通的技术人员介绍,散热器的设计者和安装者习惯于设计散热器的平均温度和室内温度之差△T=50℃的高温散热器系统。实际上,散热器是最有效的低温末端,所以应该重新思考设计的原则:与节能需求(△T<35℃)差距最小的散热器的进水温度和回水温度,以及水流量,散热器表面积的尺寸。设计者和安装者应改变自己的态度和方法,朝着这个目标努力。 近年来,由于关注节能,地板采暖系统备受关注,但目前设计师和安装者对这个系统都不是“很有信心”,认为此系统安全性很低,应用前要深思熟虑。所以在设计和安装方面,散热器以其泛用性要略胜一筹。 二、系统灵活性 从系统灵活性来说,散热器采暖系统灵活性更高,任何时候的维修改动都很方便。改变散热器的位置,只需要简单的修补一下很小范围的墙面就可以了。而地板采暖系统的灵活性相对较低,它是建筑结构的一部分,不拆除建筑不能修改。还有一个重要原因是地板的厚度,地板采暖要求地板厚度超过建筑地板的厚度。增高地板有时可能给窗户、门或者建筑内部的楼梯带来一些问题。若论及费用,开凿地板是一个繁重的工作,尤其是当单独修善一套公寓时,其费用自是不菲。 三、对建筑风格与室内家具摆设的影响

采暖工程技术方案

1. 采暖工程技术方案 室内地板辐射、散热器采暖系统施工技术 6.1 系统简介 本项目工程塔楼标准层设计采用地板辐射采暖系统;避难层与屋顶水箱间采暖采用钢制4100散热器Q=0.7671△T^1.3 W/片,散热器挂墙明装。 6.2施工工艺流程 6.3施工工艺原理 本工程低温热水地板辐射采暖系统是利用将45-55℃的热水送入埋压在建筑地板上细石混凝土垫层内的耐高温聚乙烯PE -RT 管S5系列(埋地管径均为De20*2.0)将地板表面加热的供暖系统。该系统包括:热源、管道、 保温材料及自动控制元件等。 施工准备 绝热层铺设 地暖管铺设 分集水器安装连接 通水运行 面层施工 钢丝网铺设、浇注细石 水压试验 基层清理

6.4施工准备 熟悉图纸、规范、图集,参阅有关施工工艺,检查施工现场供水、供电条件,有储放材料的临时设施;墙面内粉刷已完成(不含面层),外窗外门已安装完毕,厨房、卫生间闭水试验已做完并经过验收。 6.5基层清理 1. 清理干净楼面砂浆及其它附着物。 2. 楼面找平放线,用2 m靠尺检查,高低差不大于8 mm;对平整度不满足要求的地方用1:2水泥砂浆找平。 6.6绝热层的铺设 绝热材料采用聚苯乙烯泡沫板.厚度按大样图执行.容重不得小于0.2kN/m^3.绝热层表面带复合铝箔.符合有关规范规定,铺设时将加工好的板材满铺在平整、干爽的地表面上,切割整齐,板间缝隙要小于5mm。 6.7加热管的配管和敷设 1、按照设计图纸,选用符合规格尺寸和长度要求的卷管来进行敷设。 图7.4-3辐射供暖地板加热管的布管方式 2、加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向铺设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。 3、加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,防止出现“死折”。 4、加热管的弯曲半径不宜小于管外直径的6倍。防止造成加热管机械损伤。 5、加热管用塑料卡钉固定在绝热层上;固定点的间距,直管段部分宜为0.5-0.7m,弯曲管段部分宜为0.2-0.3m。

地板采暖系统及户式地暖中央空调的研究

地板采暖系统及户式地暖中央空调的研究 谢鹏 肖洪海 林海佳 (珠海格力电器股份有限公司,广东 珠海 519070) 摘 要 地板采暖以其独特的结构形式、传热方式体现了其他采暖方式所不可具备的优势。为研究地板采暖的热舒适性,设计了使用电加热为热源的地板采暖实验平台。在特定条件下测试地板采暖系统正常运行时所需热源的最低水温,并验证了室内空气温度分布及地面温度分布的情况符合热舒适性要求。最后,结合户式风冷(热泵)中央空调运行特性的理论分析,得出户式中央空调作为地暖热源是可行的。 关键词 地板采暖 温度分布 户式中央空调 STUDY ON FLOOR HEATING SYSTEM AND HOUSEHOLD FLOOR HEATING CENTRAL AIR-CONDITION Xie Peng Xiao Honghai Lin Haijia (Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Zhuhai Guangdong 519070) Abstract Floor heating system has the predominance of unique structure and heat transfer form, which is different from other heating modes. In order to study its comfortable character, a floor heating system using electric heater as its heat source is designed. When the floor heating system runs normally in the certain condition, the lowest water temperature that it needs is tested. And it validates that the indoor temperature and floor exterior temperature distributions gratify comfortable need. Finally, on the basis of analyzing the running character of household central air conditioning unit in theory, it shows that using household central air conditioning unit as the heat source of floor heating system is feasible. Keywords Floor heating Temperature distribution Household central air conditioning unit 0 引言 据有关资料统计,截至2003 年全国集中供热面积已达1516亿m 2。采暖面积的迅速扩大给各种采暖方式的发展既提供了机遇又带来了挑战,国家为 了节约能源、减少环境污染和提高人民的生活舒适度,鼓励相关部门开发和研究新型供暖方式,大力提倡使用节能性和经济性的供暖方式[1]。 近几年,以低温热水作为热源的地板辐射采暖,以其独特的高效节能、舒适环保与符合中医学中“温足凉顶”的健身理论,成为采暖需求的一个新发展趋势。因此,开发具备地板采暖功能的户式中央空调机组既可以提高人们的采暖舒适性,又响应了国家的节能环保政策,将在我国北方以及长江 作者简介:谢鹏,男,硕士研究生 中下游区域拥有广阔的市场。本文从实验的角度验 证了低温地板辐射采暖正常运行时所需热源的温 度及其分布情况,分析了户式冷水(热泵)中央空调机组作为地暖热源的可行性。 1 地板采暖的传热方式和结构形式 1.1 地板采暖的传热方式及优势 地板辐射采暖的传热过程可分为地板内热管 向地面层的传热、地板内热管向基础层的传热和地板表面向室内的传热两个过程。地面层向室内的传热过程可分为对流传热和辐射传热,其中,辐射换热量占总换热量的50%以上[2]。相对于其他的采暖方式,地板采暖的主要优势如下: (1)温暖舒适。地板采暖房间温度梯度分布,温 足凉顶,促进了血液的循环及新陈代谢,且由于辐射传热量多于对流换热量,室内空气流速较低,减 w w w . z h u l o n g . c o m

(完整word版)地暖地面浇筑施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工操作工艺 (3) 五、质量标准 (5) 六、成品保护 (6) 七、安全及文明施工 (6) 八、环境保护要求 (7) 九、应急预案 (7)

地暖地面施工方案 一、工程概况 保利·领秀山二区A Ⅰ标段别墅区位于甘肃省兰州市皋兰县,本工程由甘肃升融房地产开发有限公司开发,由广州富利建筑安装工程有限公司承建,本工程含8栋别墅楼,地上三层,无人防。总建筑面积约7180平方米,本工程为剪力墙结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 二、编制依据: 2.1. 保利·领秀山二区AⅠ标段别墅区3#-6#、9#-12#楼工程施工图2.2.保利·领秀山二区AⅠ标段别墅区3#-6#、9#-12#施工组织设计 2.3.图纸会审、设计变更技术核定等相关文件 三、施工准备 (一)技术准备 1.按图纸设计构造 (客厅、餐厅、卧室另增厨房)地面做法自上而下 (1)装饰方面(甲方自理) (2)50厚细石混凝土上下配φ3@50钢丝网片,内设散热管 (3)0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 (4)地面层外墙2米范围内做30厚挤塑聚苯板/楼面30厚挤塑聚苯板 (5)1.5厚JS防水涂膜(厨房间) (6)20厚1:2.5水泥砂浆找平层(厨房间)

卫生间地面做法自上而下 (1)1:4干硬行水泥砂浆铺地砖(甲方自理) (2)50厚细石混凝土上下配φ3@50钢丝网片,内设散热管(局部)(3)1.5厚JS防水涂膜 (4)20厚1:2.5水泥砂浆找平层(1%找坡层) 2.地暖铺设完成后,先进行气压试验,确定不漏气后供暖管再进行水压试验,自检后,报监理部门进行检验。 3.复核结构与建筑标高是否满足构造层总厚度及找坡要求。 4.实测楼层结构标高,根据实测调整建筑地面的做法或依据实际标高,结构误差较大的部位应做适当处理,如局部剔凿,局部增加细石混凝土找平层等。 5.施工前应编制施工方案和进行技术交底,必要时应先做样板间,经业主(监理)或设计单位认可后再进行大面积施工。 (二)材料和主要机具 主要材料和机具设备 (1)主要材料 C20细石混凝土φ3@50钢丝网片耐碱玻纤网格布 (2)机具设备 混凝土搅拌机混凝土输送泵三相异步磨光机切缝机等 主要工具: 平锹铁滚筒木抹子铁抹子2米靠尺水平尺小桶钢丝刷笤帚等

施工方案地板采暖

施工方案 一、综合说明: 1、工程概况 天津市东丽区津汉公路空港加工区对面,华明示范镇六标段。该工程采用地板辐射采暖方式的实铺面积约为20000㎡。 2、质量标准 工程质量比标准优良,施工中严格按照图纸施工,竣工质量符合设计要求,天津市工程建设标准《低温热水地板辐射供暖技术规程》DB29-55-2003以及中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004。 3、安全生产管理目标 (1)生产安全事故控制目标施工现场安全达标率100%。(2)施工现场死亡达标率0%。 (3)施工现场重伤事故安全0.15%以下。 (4)施工现场一般工伤事故0.3%以下。 (5)控制火灾事故为0。 (6)控制职业病为0。 (7)控制中毒事件为0。 4、施工前准备工作 本《施工方案》按施工现在已“三通一平”情况下进行综合考虑。即施工前具备下列条件:

(1)设计图纸及其它技术文件齐全,并已经会审通过。 (2)经批准的《施工方案》,且已进行技术交底。 (3)材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 (4)施工现场用水、用电、材料储放场地满足施工需要。 (5)施工工作面及其它工种施工作业已完成交验(隐蔽)手续(包括地坪平整、厨、卫间防水处理,墙体粉刷 已完成等),地坪已清理干净,无积水。 (6)明确项目负责人和现场施工人员配制,项目经理和技术人员提前到施工现场熟悉情况。 5、施工平面布置图 我公司按总包单位指定的总平面图进行施工,同时我公司制定现场办公、生活、库房等平面图。 6、项目班子主要管理人员及现场组织和机构图 现场管理人员名单及联系方式 7、劳动力计划

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。